文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 结构专业业务学习三 - 副本

结构专业业务学习三 - 副本

结构专业业务学习三 - 副本
结构专业业务学习三 - 副本

结构专业业务学习(三)

本期主题:规范中关于基础及桩部分内容的学习与讨论

一、基础设计的基本规定:

根据基础复杂程度、建筑物规模和功能特征以及由于地基问题可能造成建筑物破坏或影响正常使用的程度,将地基基础设计分成三个设计等级:甲级、乙级和丙级。地基基础设计中应满足《地基基础》3.0.2(强条)的规定。

按照《抗规》3.3.4条要求,地基和基础设计尚应满足下列要求:1、同一结构单元的基础不宜设置在性质截然不同的地基上;2、同一结构单元不宜部分采用天然地基部分采用桩基;3、地基为软弱黏性土、液化土、新近填土或严重不均匀土时,应估计地震时地基不均匀沉降或其他不利影响,并采取相应的措施。

二、地基计算:

1、基础的埋置深度应根据当地地质水文条件及建筑物用途类型等确定,在满足地基稳定和变形要求的前提下,宜浅埋,一般情况下可取基顶标高为室外地坪下600-700mm(预留出管线埋深);高层建筑物筏基和箱基埋深应满足地基承载力、变形和稳定性要求,天然地基上筏基和箱基埋深不宜小于1/15H,桩筏或桩箱埋深(不含桩长)不宜小于1/18~1/20H。

新建建筑物的基础埋深不宜大于相邻既有建筑基础,当无法满足时,二者应保持一定净距(根据原有建筑荷载大小、基础形式和土质情况确定)。

2、承载力计算:

(由于p kmax kmax fa提高20%《地基基础》条文5.2.1)

此外在偏心荷载作用下,高宽比大于4的高层建筑,在地震作用下基础地面不宜出现拉应力;其他建筑,基础底面和地基土之间零应力区面积不应超过基础底面面积的15%。(《抗规》4.2.4)

3、地基承载力特征值f a的取定:

当基础宽度b>3m或埋深d>0.5m时应按照《地基基础》5.2.4进行f a深宽修正,对于埋置深度的确定,在存在大面积填土的情况下,应确定填土完成的顺序。若填土在上部结构施工完成后进行,填土应以荷载计入,基础埋深应从天然地坪地面算起;若填土在结构施工前已完成固结,可从室外地坪算起。具体应根据实际场地条件加以判定。

对于主裙楼一体的结构,当对主体结构地基承载力进行深度修正时,宜将基础底面以上范围内的荷载,按基础两侧的超载考虑;当超载宽度大于基础宽度2倍时,可将超载折算成土层厚度作为基础埋深,基础两侧超载不等时,取小值。

对于岩石地基不需进行深宽修正。

按照土的抗剪指标确定地基承载力特征值时应按《地基基础》5.2.5加以计算,国家规范规定此式适用于偏心距e≤0.033b,上海规范无此项限定。

当建筑场地存在超固结土时,5.2.5计算值通常大于5.2.4,当二者差别较大时,应咨询当地勘查设计部门。

4、当地基受力层范围内存在软弱下卧层时,宜利用上层土作为基础持力层,并按《地基基础》5.2.7进行软弱下卧层验算。验算软弱下卧层地基承载力时,仅按基底平均压力进行计算,无需考虑偏心荷载作用的影响。

5、设计等级为甲级、乙级的建筑物,均应进行地基变形设计。地基变形特征可分为:沉降量、沉降差、倾斜、局部倾斜。不同的建筑类型应控制不同的变形特征,具体参见《地基基础规范》表5.3.4强条。地基变形计算可采用分层总和法。在同一整体大面积基础上建有多栋高层和多层建筑,应按照上部结构、基础与地基的共同作用进行变形计算。

为了减少建筑物沉降和不均匀沉降,可参照《地基基础》7.4采取相应的结构构造措施。

三、天然基础设计:

1、无筋扩展基础:适用于多层民用建筑和轻型厂房。对于基础底面处的平均压力值超过300kPa的混凝土基础,尚应对墙(柱)边缘或变阶处进行抗剪验算:V s≤0.366f t A (《地基基础》条文8.1.2)

2、扩展基础:当基础宽度大于2.5m时,应根据《地基基础》8.2.2要求配置扩展基础。基础计算时应同时考虑满足以下内容:基底面积、抗冲切、底板配筋及基础顶面的局部受压承载力(强条)。

3、柱下条形基础:当柱下独立基础宽度过大,出现较大范围的基础碰撞时,可采用柱下条形基础。设计时优先选择单向条形基础,在垂直方向布置联系梁承担填充墙体荷载并增强各基础之间的整体联系;当单向条形基础宽度尚不能满足基础底面积要求时,方才采用交叉条基。条形基础的横向剪力与弯矩由翼缘板承担;纵向剪力与弯矩由基础梁承担。基础梁高度宜为柱距的1/4~1/8,计算时可取用1/6,基础梁顶部和底部的纵向受力钢筋除满足计算要求外,顶部钢筋按计算全部贯通,底部通常钢筋不应少于底部受力钢筋截面总面积的1/3(广东地区为1/2)。在地质均匀,上部结构刚度较好,荷载分布校均匀,且基础梁高度不小于1/6柱距时,地基反力可按直线分布,基础梁内力可按连续梁计算,边跨跨中弯矩及第一内支座的弯矩值尚应放大20%(实际亦可根据实际计算值将端部钢筋放大20%)。在条件允许的情况下,条形基础的端部宜向外伸出1/4第一跨距,以平衡端部弯矩,减小端部钢筋配筋量。

柱下条形基础的计算内容包括:翼缘宽度及配筋、基础梁截面及配筋、柱边缘处基础梁抗剪、抗扭、局部承压。

当采用JCCAD进行柱下条基计算时,柱布置不应设置偏心,否则会在基础计算时产生较大的附加弯矩(偏向计算节点),从而导致基础计算结构的较大偏差。实际应用时应根据具体计算结果加以分析判定,避免出现设计失误。

4、筏形基础:当交叉条形基础也不能满足基底面积要求时,可采用筏形基础(梁板式和平板式)。对单栋建筑物,在地基土比较均匀的条件下,基底平面形心宜与结构竖向永久荷载重心重合,在荷载效应准永久组合下,偏心距不宜大于10%,这是由于基底压力和基础整体倾斜主要取决于荷载效应准永久组合下产生的偏心距大小。12层以上建筑的梁板式筏基,其底部厚度与双向板格的短边净跨之比不应小于1/14,且板厚不应小于400mm。平板式筏基,底板厚度可根据上部楼层数做初步判定:5cm/层。

采用筏形基础的地下室钢筋混凝土外墙厚度不应小于250mm,内墙厚度不应小于200mm,墙体内硬设置双面钢筋,竖向和水平钢筋的直径不应小于12mm,间距不应大于300mm。

在计算筏基板的抗冲切时,应采用《地基基础》8.4.7(平板式),其中柱截面长边与短边的比值βs应按照附图一进行取定:

【附图一】

在计算筏基内筒下板厚时,应采用《地基基础》8.4.8,当局部验算不能满足规范要求时,可采用局部加厚底板厚度或增大柱截面面积来提高冲切临界截面的周长u m。

【附图二】

当筏板的厚度大于2m时,除应沿板底上下表面设置纵、横方向的钢筋外,尚宜在板厚方向间距不超过1m设置与板面平行的构造钢筋网片,钢筋直径不小于12mm,间距不大于300mm(《地基基础》8.4.9),《混凝土规范》10.1.11建议间距不宜大于200mm。

四、桩基础:

1、总述:

《地基基础》规范中主要涉及混凝土预制桩和混凝土灌注桩低承台基础。高承台基础一般应用于桥梁结构。按照桩的性状和竖向受力情况一般分为摩擦型桩和端承型桩,上海地区普遍采用的是摩擦型桩,桩顶竖向荷载主要由桩侧阻力承受;现有设计的广东地区多有端承型桩,桩顶竖向荷载主要由桩端阻力承受。

建筑桩基主要分为3个安全等级(《桩基》3.3.3),设计时分别对应取不同的桩基重要性系数(《桩基》4.1.1),对应柱下单桩按提高一级考虑。

2、桩间距:

为保证沉桩质量,要求桩中心距不宜小于3d(《桩基》3.2.3-1),当存在大面积桩群时,应适当放大桩中心距(参考广东省标《预应力混凝土管桩基础技术规程》5.1.4)。当采用沉降控制复合桩基时,桩中心距宜采用5d(《地基基础》8.5.13建议4d~6d)。桩底进入持力层的深度应根据不同地质条件、荷载及施工工艺加以确定,一般为3d(《桩基》3.2.3.5,3.4)。布置桩位时宜使桩基承载力合力点与竖向永久荷载合力作用点重合,有利于减小边桩效应,充分发挥单桩承载能力,设计时应控制桩心与荷载重心的偏移不应超

过计算方向的1.5%。

3、桩基承载力:

单桩承载力特征值应通过单桩静载试验确定,在同一条件下的试桩数量,不宜少于总桩数的1%,且不少于3根(当总桩数不大于50根时,可取为2根)。试验要点参见《地基基础》附录Q。单桩竖向承载力特征值Ra=Rk/2,Rk为单桩竖向承载力极限值。上海地区目前仍采用单桩承载力设计值Rd=Rk/1.6,可以换算得到Rd=1.25Ra。设计时应对Rd和Ra值分别取用相应的上部荷载组合。《上海地基基础》同时提供了单桩竖向承载力设计值理论计算公式(6.2.4),但计算所得桩的承载力不应大于桩身强度,桩身强度计算可采用《地基基础》8.5.9。

静载试验中,理论上试桩顶标高应高于场地自然地面500mm,但是由于这样会造成打桩机械的通行困难,现处理时也可将此标高定为自然地面以下300~500mm。若实际桩顶标高与试桩桩顶标高之间高差较大,且多为好土时,试桩的承载力应考虑这部分土的摩擦力的影响,实际工程桩的承载力应对此部分加以扣除。

除规范允许的可不进行桩基抗震验算的建筑物(《抗震》4.4.1)以外,承受竖向荷载为主的低承台桩基设计时均应补充抗震验算(设计时可应用TBSP、PILE2000、JCCAD等辅助计算,均可提供较详细计算书)。此时,单桩竖向及水平承载力特征值,可均比非抗震设计时提高25%(轴心作用时为1.25Ra,偏心作用时为1.2*1.25Ra=1.5Ra)。

4、沉降:

对于需要进行沉降验算的建筑物(《地基基础》8.5.10)应控制桩基础的沉降满足5.3.4条的沉降允许值。桩基础最终沉降量宜按单向压缩分层总和法计算,参见《地基基础》附录R。对于上海地区软土地基摩擦型桩,均应进行沉降验算,沉降允许值100~150mm(设计时可应用Autobase、PILE2000、JCCAD等辅助计算)。

5、抗拔(抗浮)验算:

对地下室无上部建筑或上部楼层较少时,考虑到地下水的影响,应对地下结构进行抗浮验算;当采用桩基抵抗浮力时,还应该对桩进行抗拔验算。

地下水位标高为室外路面标高。

抗浮设计时,若采用抗拔桩,建议优先选用方桩。但是由于在一些情况下,桩基兼做枯水期抗压桩和丰水期抗拔桩,出于经济性因素,多会采用预应力混凝土管桩。此时,应根据具体情况处理桩顶与承台的

抗拔桩强度计算时,由于方桩、灌注桩无预压应力,应控制桩身裂缝不大于0.2mm,方桩选型时应标明混凝土强度等级。由于水下混凝土实配等级高于设计等级一级,故当采用钻孔灌注桩时,混凝土强度等级不宜大于C35,否则不利于浇灌。

对建筑物进行抗拔桩验算时,应同时满足整体及局部抗浮要求,若通过整体协调以满足建筑物抗浮要求,则彼此间搭接设计较为复杂,不利于结构计算分析。

对于车库出入口坡道,宜与地下车库整体脱开,坡道部分以混凝土自重和道路下土自重抵抗水浮力;侧壁板可采用上部铰接下端固接(或上部自由下端固接)模型计算截面配筋。

6、复合桩基:

通常采用边长200~250mm方桩,上海地区规定不宜大于250mm,桩距4~6d(建议5d)。简要计算步骤如下:1)按常规桩布置(采用单桩承载力设计值);2)删除2/3数量的桩;3)考虑土承载力作用(可应用autobase辅助设计);4)调整基础、桩沉降及与上部荷载偏心距。

7、承台:

承台尺寸构造应复合《地基基础》8.5.15。考虑到施工过程中可能产生的偏心,设计时可适当保证一定的余量,适当取宽承台截面尺寸,每边可放宽50mm。(如:Φ400管桩可取承台尺寸为700mm,不小于d+250mm)。当偏心过大时,承台两边均应适当放大。

承台计算内容包括:抗弯、抗冲切、抗剪及局部承压,可参照《地基基础》、《桩基规范》及《承台规程》进行手工计算,亦可使用相关设计软件辅助计算。当桩间距增大时,可提高承台的整体抵抗弯矩能力,但同时也对承台承载力要求有所提高。

承台间连接应复合《地基基础》8.5.20的各项要求,这主要是考虑到地震作用下,建筑物各独立承台之间所受剪力、弯矩是非同步的,利用承台之间的联系梁进行传递和分配是十分有利的。联系梁的计算荷载可采用柱轴力的1/10对梁进行抗拉计算。对于大直径桩(桩径/柱径>2),承台刚度较大时亦可不设置联系梁(《桩基规范》条文4.2.5)。

结构设计大赛心得

结构设计大赛心得 依稀记得第一次接触结构设计大赛在我们的力学课上,当时的任课老师一再地强调这个比赛对我们自身以及学院的重要性,还特别地说此次比赛是首次允许新生参加,鼓励我们积极参与其中。对于我们2010级新生来说,理论上的知识当然比不上那些学长学姐了,更别提实际操作经验了,然而参加这个比赛必定是要投入大量的人力物力的,有很大的可能到最后换来的不会是奖牌。但是我们2010级新生骨子里有着初生牛犊不怕虎的精神,就算再累再苦,我想我们也会坚持下去的。为培养大学生的创新思维﹑实际动手能力和团队协作精神,增强大学生的实践与工程结构设计能力,丰富校园活动、学术氛围,促进大学生互相交流与学习,同时,为提高工科类学生对力学学习的兴趣,开拓学生的视野,激发学生对结构力学问题的探讨,提高力学知识水平以及创新能力。 一开始我们组队的时候就出现许多问题,到底是同专业的人一起组队呢,还是选择外班的人。随着我们模型制作工作的推进,类似这样琐碎的小问题不断地出现,真的,有那么一瞬间有想过要放弃,但是看着团队的成员们在苦苦思索解决问题的办法时,再想想当时我们决定要参加比赛时的雄心壮志,只要我们相信自己,我们一定能行。在制作过程中让我印象最深刻的一次是我们在做加载盒的底部时,没有考虑全面,导致加载盒的质量过重了。那个时候这真的像是一盆冷水浇到了我们头上,当时因为还有多的材料,我们有打算重新做一个加载盒的意向,因为大家意见不一致,最后小组成员开会后决定,只能靠砂纸把底部木片交接的地方磨薄。考虑到时间这个因素,这真的是个浩大的工程呢,我觉得在那次以后大家更加团结了,我们似乎看到了希望的曙光。 虽然大赛已经过去了有些日子了,但是我仍然记得我们在制作模型时的酸甜苦辣,记得模型刚制作完成时的欢呼雀跃,记得那次加载时它的坚强挺立,记得拆卸它是眼眶里浓浓的不舍…… 一路坚持下来,我们取得了一点成绩,是信念在支撑着我们做事,这点在队长的身上体现地淋漓尽致,一旦被激发起斗志,我也是个不服输的人,现在仍然很清楚地记得省赛选拨时我们三个是怎样凭着一股韧劲儿在一个星期的时间里让模型有了质的飞跃,那种为了目标竭尽全力的干劲儿只有亲身体会的人才懂得其中的乐趣。我的秘籍——坚持!就模型比赛本身而言,可以简单概括为:多想,多做,多问,遇到困难措手不及也绝不放弃最初的目标。努力的过程是自己的,结果是别人给的。 人越自信就越宽容,眼界越开阔就越能客观理智地看待问题解决问题。 我非常喜欢一句话:这个世界上没有任何人任何事是事先为你准备好的。它告诫我世间万物瞬息万变,纵然发现自己拥有很多,也必须时刻抱有危机意识,激励自己保持一颗上进的心,不断进取,对人对物皆如此,好在其中不变的是你能够掌控自己。 逆水行舟,不进则退。知足常乐,但决不安于现状! 英语邮箱jianzhu10_english@https://www.wendangku.net/doc/5517584205.html, 密码jianzhu10

银行三方存管业务操作流程

招商银行三方存管业务操作流程 一、开户及签约 招商银行三方存管业务只支持银行端发起存管账户签约,使用的银行结算账户为招商银行一卡通。 (一)客户出示开户所需资料,营业部开户柜员验证客户身份,提请客户填写《客户开户申请表》及签署证券交易开户文件、《客户证券交易结算资金银行存管协议书》(招商银行)(下称三方协议)后,核对客户身份证明文件与开户资料信息的一致性、完整性。 (二)柜员登录柜台系统,选择“股东联合开户”或选择“资产账户开户”(已有客户代码的客户),按提示录入客户相关信息后,存管银行选择“招商银行”,进行存管银行预指定。 (三)复核人员核实客户证件并将客户开户资料与柜台录入信息核对无误后通过客户开户办理。 (四)开户成功后,柜员在开户资料以及三方协议上签字、复核人员在开户资料签字后,将三方协议的券商联存留,将开户的相关证件、开户资料客户联以及三方协议(客户联及银行联)返回客户,并提示客户持一卡通、身份证、开户柜员已签字并加盖业务章的三方协议前往招商银行网点办理存管签约,其一卡通开户行须与办理签约的银行网点属同一分行。

特别提示:签约成功后,招商银行将客户签约一卡通账号发送至金证柜台系统,并将一卡通账号替换原外部账号。 二、补登处理 (一)资金信息情况查核中,如币种信息为空,则未成功完成开户手续,需重新向银行发送账户开户信息。 1、柜员选择“资产账户新开币种”,按提示录入客户相关信息后,存管银行选择“招商银行”,进行存管银行预指定。 2、复核人员将客户开户资料与柜台录入信息核对无误后通过新开币种办理。 (二)资金信息情况查核中,账户中有人民币币种但无银行外部账号的,需向银行重新发送银行预指定信息。 1、柜员选择“三方存管账户补登”,按提示框录入客户资料,外部机构选择“招商银行”。 2、复核人员将客户开户资料与柜台录入信息核对无误后通过补登办理。 二、三方存管账户解约 客户在销户前须进行三方存管账户解约,解约前账户需提前一天做结息,结息当日,须将保证金账户中全部资金(本金+利息)转入一卡通。三方存管账户办理解约须同时满足以下条件:账户资产无股份、无资金余额、无利息积数、无交易、无未交收资金股份、无未到期的回购业务、无当日资金流水。

一名优秀的结构设计师的成长之路

先介绍一下自己,我学的土木工程,一毕业就从事结构设计。从08年任公司结构所长(结构所有20个人),现兼任公司副总工。公司总人数90,民营企业,甲级设计单位。以上介绍只是为了说明我下面的话是真实的,是在一线工作多年的经验,是站在领导岗位上阐述自己喜欢的员工类型。下面开始介绍。 经常在一些土木论坛上逛,看到过很多结构从业人员诉说自己很困惑的帖子,有的同志担心自己学历低,比不过人家研究生和本科生,比不过名牌院校的毕业生;有的同志在单位没人带,做了几年也没学到多少东西,想跳槽有找不到合适的单位,并且担心新单位是否也一样;有的同志在单位受压制,可能不屑于去逢迎领导,结果比自己能力差的员工混的比自己还好;有的同志还没毕业就有了恐惧,很想从事设计,又担心自己做不好。以下我从几个方面来叙述我总结的经验,与大家共勉。 1.干结构设计学历、职称等只是敲门砖,不是最重要的。 要说学历、职称没一点用那是不可能的,我单位现在招结构人员一律是研究生,本科生以下一般不考虑了。中级职称以上肯定优先。但这只是一个敲门砖,进了门以后还要看自己的能力。有人可能说既然知道只是敲门砖,单位招人为什么还限制学历?因为从很多人身上得出的结论,学历越高,能力还是越强的(平均起来)。这里只是说的平均,肯定不是绝对。我们结构所有20个员工,从个人能力来开,研究生不一定就比本科生强,毕业8年的不一定就比毕业5年的能力强。我们的总工,40来岁,人家是中专毕业,没上过高中,但善于学习,专研能力很强,一注基础专业都是一次性过(高数重来没学过的,厉害吧)。所以,不要担心自己的学历,只要你肯学习,能力全靠自己。什么样的才算有能力?请往下看。 2.领导最看重的能力。 做图速度、做图质量、内部之间的沟通能力、与外部的沟通能力、现场解决问题的能力,这些基本上是优秀结构师应具备的能力。现在设计行业竞争很激烈,设计院也基本上都改制为股份制企业,你能给公司带来效益,才会的到领导的青睐,所以做图速度很重要。比如我们这里,同样的楼,别人1周能做两栋,而你只能完成一栋,且质量还比别人的差,甲方天天跟在屁股后面要图,你说我会更喜欢谁?有人说了,不可能吧,速度会差这么多?真的会有的,人家作图快,不光是人家手快,聪明人善于终结,作图前会有个统筹安排,怎么做会事半功倍。有些人做一样的图永远也总结不出快的经验。关于沟通能力,有内部沟通和外部沟通。有的员工与建筑或设备专业沟通时老沟通不到点子上,说的人家听不懂,态度又不好,最后结果是反映到领导这:建筑某某不合作,死活不改,结构实现不了,你看怎么办?外部沟通更重要,结构设计者需要稳重,但关键时刻还必须能说。现在很多甲方不太懂技术问题,我们设计中遇到一些需要甲方定的事情就要用一种通俗的语言跟他们解释清楚。有些员工一见到甲方就恐惧,说的专业术语人家又听不懂,总得领导出面解决。现场解决问题的能力与自己的专业水平息息相关,做的不好的员工一去工地回来就带回来一堆问题,现场解决不了,还老是让施工监理以为我们水平很差。还有要有自己的思想,遇到问题要自己想一个解决办法,然后请教别人的时候先阐述一下自己的办法看可行不,再去请教有没更好的办法。别一上去就只说:你看怎么办。应该说:你看我这个方法可行不,有没有刚好的办法? 3.关于个人的追求,工作的态度、与同事的相处。 结构设计是一门很严谨的学科,技术含量高。所以有能力的人总会得到重用。领导不是傻子,会故意去提拔一些能力低不懂技术的人,而故意压制能力强的,那是会出问题的。设计师应看重单位的什么,薪水是一方面,还有很重要的就是成长的环境,对新员工有没有很

考二级注册结构工程师必须知道的事

二级注册结构工程师考试心得 我参加了2010年9月份的二级注册结构工程师考试,成绩为36+35,分数还算比较理想。放寒假了,有时间了,对自己参加二级注册结构工程师考试的心得写一篇总结。 先说说本人的情况,08年本科毕业,专业土木工程;09年读研,专业是岩土工程,研二的时候参加了2010年的二注考试。 对于本科土木工程的学生来说,或多或少应该对注册结构工程师有听过或者了解过,如果之前没有听过,那就得快点去了解了,这个可是关乎切身利益的考试。我从大二的时候就已经对这些考试有所了解了。但是在日常生活中和其他师弟交流时,发现还有很多人不知道有这些考试,所以特地写下这篇文章,希望对师弟朋友们有个指导作用。 注册结构工程师分为一级注册结构工程师和二级注册结构工程师(以下简称为“一注”和“二注”)。一注包括基础考试的专业考试、二注只有专业考试。具体的考试年限和要求等网上一搜就有,有打算了解的朋友们自己动手吧。(发现很多人平时对于一些网上可以查到的东西,都喜欢通过问别人来了解,其实这样有的时候获得的信息量不太准确,所以建议大家多多自己动手查下,获得的信息会更加系统和全面,特殊的情况再和别人交流比较好) 下面介绍下二级考试的一些基本知识,这些网上查起来比较麻烦,所以我就直接说了。 考试报名时间一般为6月份,考试时间为每年9月份中旬的周日。 考上分为上下午,上下午各4个小时,总共开始时间为8小时。 考试题目全为选择题,上下午各40分,上下午总分48分为及格。考试题型可以分为计算题和概念题。其他计算题各小题答案不株连。每题除了写出答案,还要写出公式的来源语句,比如来自xx规范第x.x.x条或者公式xx-xx-xx;而概念题的四个选项,哪个对哪个错,依据是什么,都必须写清楚。 二级结构工程师考试内容从整体来说包括五大部分: 1.混凝土结构;2钢结构;3砌体结构和木结构;4地基和基础;5高层与高耸结构 上午:混凝土结构18分,钢结构12分,砌体结构10分 下午:砌体结构6分,木结构2分,地基与基础14分,高层与高耸结构16分。 考试上下午题型分布是这样的: 二注考试的评分过程是这样的,在省集中改卷,然后成绩送往北京审核,没有问题再对外公布。先把涂卡进行机读,机读48分以下不再人工阅卷。对于卷面分数48分以上,再进行人工阅卷,扣除一些没有来源依据而蒙中答案的题目分数后,总分48分以上为合格;机读48分以上但是扣除没有来源依据而蒙中答案的题目分数后低于48分和机读48分以下为不合格。 二注值不值得考? 有的人会说,结构直接考一级就可以了,不想考二级。我个人的看法是这样的,因为一级专业要本科毕业四年或者五年才能考,而二级结构只要本科毕业二年就能考了。所以先考个二级,可以当成是对一级考试的练手,并且通过对二级考试的复习,可以为以后一级打下良好的基础。加上二级考上了,可以挂靠出去,挂靠费不仅对于学生,甚至是工作的人来说,都是比较可观的。所以不管是已经工作的人,还是在校的研究生,都是应该尽量参与。特别是在校研究生,平时可安排时间多。考个证可以巩固自己的专业知识,又可以通过挂靠费来提高生活质量,多划算啊。一注和二注考试内容和难度相比如何?

结构设计学习心得体会

结构设计学习心得体会范文 1、拜模仿为师,从模仿中学习,不断提高 通常的设计,80-90%都是对已有的技术进行模仿、综合后搞出来的。充分利用他人的经验和过去的经验,使之为自己服务,不断进步。 2、对设计要迷恋不舍 设计人员要有美学观,安稳观,能区分产品美与不美,安定与不安定。其次设计人员要为用户设身处地着想,站在用户立场上体验。信心来自对设计的迷恋,像迷恋情人那样迷恋设计,使出全部精力和才华,这就是信心的基础,也是征服用户,为用户喜欢的奥妙所在。 3、形状和结构产生于力 机器产品都在负载下工作,以最弱部分的强度为依据进行设计,查清受载情况,以受力分析为靠山。(在电子设备产品设计中:塑料件以刚度校核为主、金属件以强度校核为主)。 4、图纸比理论重要,事实又比图纸重要 设计者必需用设计好的图纸来表达思想,图纸合理地处理了理论和工程问题,这就是图纸重于理论的意思;实际是设计人员的源泉,当听到不能按照图纸制造或用户意见时,应该认真对待,切忌草率。 5、使用后才能更深理解 厂内试验合格,实际使用中还会发生问题,因为用户现场的条件和制造厂的条件不同;工人不一定已经掌握了操作要领,维护保养不方便。所以设计不要只满足于当初的目标和要求,在使用现场搜集情况,发现各种问题,改进设计,保证产品质量,使生产保持正常,降低成本,降低消耗。 6、不要一味追求高精度 装配中因误差大而不能正常装配,往往是加工车间和设计部门之间扯皮、埋怨的根源,于是设计人员缩小公差范围。产品的成本是按精度的几何级数上升的,设计者笔头上稍微疏忽,成本可能直线上升。几个符合精度的零件不一定能装起来,这是尺寸链问题。在尺寸链的某一环节留出调整位置,装配后临时加工,就能达到装配目的,不一定把精度定得很严。搞设计要做到产品使用可靠,操作方便,制造容易,维护简单。要做到这些,需要刻苦锻炼,努力学习,决非一日之功。 7、多用标准零件、通用零件 机械制造业已经越来越专业化,要想什么都靠自己工厂制造,这是既不经济又是过时的思想。搞一个新产品的设计,应尽可能的采用通用零件和标准零件,这样做既能缩短生产周期,也便于互换和降低成本。随着工业的不断发展,专业化也必然会大力发展,设计人员应该了解专业化的发展,熟悉市场能提供的通用零件、标准零件和其它

银行支行与证券营业部三方存管业务联合营销方案

“ⅩⅩ银行支行—ⅩⅩ证券太原营业部”三方存管业务联 合营销方案 为加大第三方存管业务合作力度,更好地为客户提供增值服务,提升客户对双方单位的满意度和忠诚度,并更快更多地吸引优质客户和资金,达到双赢的目的。ⅩⅩ银行ⅩⅩ分行城南支行与ⅩⅩ证券太原营业部双方本着规范经营、互惠互利的合作原则开展第三方存管业务营销合作推广活动。 一、联合营销目标 共同新增建行——ⅩⅩ第三方存管签约有效户数(资产规模1万元以上)600户,并以三方存管业务合作为契机,在高端客户理财、机构客户开发、公司证券(股票及债券)发行、理财产品及其他相关业务进行全面合作。 二、联合营销时间 2012年5月1日至2012年12月31日。 三、联合营销渠道 ⅩⅩ银行与ⅩⅩ证券在业务方面双方提供服务支持。建行利用下属网点宣传并办理第三方存管业务,ⅩⅩ证券负责证券账户的开通。 四、联合营销措施

1、建行在第三方存管业务合作期间向客户推介ⅩⅩ证券,尤其是建行中高端客户,并将新增有效账户任务纳入建行员工考核计划中。 2、ⅩⅩ证券对建行合作营销的新增有效客户在佣金费率方面提供优惠支持,同时提供短信服务、投资分析等方面的服务。 3、理财报告会:活动期间,凡新开立ⅩⅩ证券账户的客户可凭ⅩⅩ银行第三方存管协议参加由ⅩⅩ银行ⅩⅩ分行城南支行与ⅩⅩ证券太原营业部共同举办的各种理财讲座、基金讲座,聆听专家投资建议。同时还可享受ⅩⅩ证券为客户提供的短信资讯、电子邮件等特色资讯服务。 4、高端客户座谈会:活动期间,ⅩⅩ证券可根据ⅩⅩ银行ⅩⅩ分行城南支行的组织安排或高端客户需求,邀请ⅩⅩ证券研究所分析师为ⅩⅩ银行高端客户举办专题座谈会,为高端客户理财提供专家服务。 (二)ⅩⅩ证券激励措施 详见附件 (三)ⅩⅩ好银行ⅩⅩ分行城南支行奖励措施 由ⅩⅩ好银行ⅩⅩ分行城南支行确定。 五、活动的形式 此次活动除了在ⅩⅩ银行ⅩⅩ分行城南支行进行三方存管业务网点营销外,双方还可以采取联合开办理财讲座、社区营销、高端客

一级注册结构工程师专业考试备考经验与技巧

一级注册结构工程师 专业考试经验与技巧 编写:唐治 2012年01月 南宁

目 次 1 总则 (1) 2 应试准备 (1) 2.1购买书籍 (1) 2.2复习计划 (2) 3 各阶段注意事项 (4) 3.1入门准备训练和常规知识训练 (4) 3.2模拟应试训练 (8) 3.3专项加强训练 (10) 3.4临场模拟训练 (10) 4 临考前准备事项 (12) 4.1熟悉考场 (12) 4.2考试携带的工具 (12) 5 考场注意事项 (13) 6 近年考题的分析 (13)

1 总则 1.0.1 为了总结2011年参加一级注册师专业考试的经验与技巧,编写本文,供诸位考友参考。 1.0.2 为了向甘月光同志编写的《注册结构及注册岩土工程师应试指引》致敬,本文采用了类似的格式。 1.0.3 条文说明列于正文下方,采用非加粗字体。 2 应试准备 2.1购买书籍 2.1.1必须购买单行本的12本规范:(考场必带) 《建筑结构荷载规范》、《混凝土结构设计规范》、《钢结构设计规范》、《砌体结构设计规范》、《木结构设计规范》、《建筑抗震设计规范》、《高层建筑混凝土结构技术规程》、《建筑地基基础设计规范》、《建筑桩基技术规范》、《建筑地基处理技术规范》、《公路桥涵设计通用规范》、《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》 2.1.1条文说明:上述规范可分别简称为:荷规、砼规、钢规、砌规、木规、抗规、高规、地规、桩规、地处规、桥通规、桥砼规。 2.1.2应该购买的合订本规范:(考场必带)《一、二级注册结构工程师必备规范汇编》(修订缩印本) 2.1.2条文说明:合订本规范并未全部收集考试大纲上的全部规范,建议经济条件许可的考友购买补齐全部的规范,避免出现给予考官展现其孙子兵法的机会,具体案例可见2011年专业考试第80题。 2.1.3应购买的考试参考书: 1《注册结构工程师专业考试应试指南》(施岚清编著) 2《一级注册结构工程师专业考试三阶段复习法应考指南》(本书编委会编著) 3《一级注册结构工程师专业考试历年真题·疑问解答·专题聚焦》(张庆芳等编著) 4《一、二级注册结构工程师专业考试考前实战训练》(兰定筠等编著) 2.1.3条文说明:参考书宜精不宜多,对于已经认真准备过一年或功底扎实的考友,可不购

机械设计的一点心得体会

转自 在工程设计的各学科当中, 机械设计是发展最早, 且已经发展得日臻完善的学科。 机械这种东 西比较直观, 所有的东西都摆在面上, 好不好使一目了然, 当造成破坏和事故的时候, 也更容 易遭人诟病,使你无处遁形,也不好狡辩。 机械设计的范围很广,天上飞的,地上跑的各种各样的东西,当你拆了电缆、卸掉管路以后, 基本上就算是机械结构。许多人认为:‘水、电、风、气'的家伙都是有专业的,人家是‘术 业有专攻', 但你要是搞机械的, 大家就可以认为你是‘万金油', 在总结一个现场故障的时 候,当别人都有理由逃遁以后, 剩下的那个倒霉家伙就是你, 即使就真的是人家的毛病, 只要 别人稍稍耍一点赖, 说他不明白, 他就可以安然脱逃, 领导是绝对不会允许你逃走的, 因为你 是机械专业的。所以,为避免尴尬,许多的东西都是你要学习的。 在机械专业混了不少年的事, 虽然机械行业看似庞杂, 好像没有什么头绪, 似乎不知从哪里下 手,但我习惯上总体将机械分成两大类: 一类是‘运动结构', 另一类是‘静态结构'。 运动 结构可以从飞行装置算起, 从航天器, 到飞行器,再到各种运动的设备, 本质都是一样的东西。 静态结构包含各种桥梁、建筑结构、各种工业的仓体、支撑结构和各种梁体、底座、绗架、网 架等等。相对而言,机械设计的‘人才'也可以分成两类, 伙,另一类人才是善于设计‘静态结构'的。 除了人才以外, 还有一部分是混在机械设计领域里的家伙, 称懂机械, 实际是一知半解, 他们不需要理解具体的结构, 另一部分是学什么都不明白,基本上是抄了一辈子别人的图纸的笨家 伙,鄙人就属于这类人。 许多搞机械的、 自认为是有天赋的家伙自己就瞧不起稿‘静态结构'的其他人, 他们觉得设计 各种支撑梁、 连杆、绗架、底座,以至于是设计斜拉结构和悬索结构的人都是没有什么水平的 人,干这种活体现不了人生的价值, 事实并不是这样的。 当一个重载箱型梁破坏的时候, 能说 得清楚是什么原因导致破坏的人实际上并不是很多,这正说明懂得设计这种东西的人其实不 多。 除此以外, 什么时候用绗架, 什么时候用箱型梁, 其各自的载荷特点和承载方式也是许多‘聪 明人'说不清楚的。 我国因为没有工程学的教育, 大家又都学的很窄, 纯理论的课堂教育。 于 是,很多的问题都说不清。 计算一个承载结构,不外乎是计算强度、刚度和结构的稳定性。计算强度是比较简单的事情, 你只要上过中专, 你就应该很明确地计算出一个断面的强度, 无论断面的结构有多复杂, 就是 花费的时间长短的问题。 假如你说不会算, 谁都帮不上你, 只有再回学校念书。 而刚度的计算 就比较复杂一些, 要考虑各种工况, 考虑最复杂的一种组合状态, 这就不是学校里能学到的东 西了,想学明白了,第一要有好的师父,师父就不明白,你学不明白。第二,就是你要肯学, 要下功夫。 比较复杂的问题是计算一个结构的稳定性, 它不仅要考虑工况, 许多外在的条件你必须要考虑 进去。比如:当你设计一个大型的料仓和附属结构的时候,要考虑的因素就特别多,例如,风 雪引起的荷载, 地震的不同振型引起的破坏效应等等东西。 就仓体的支撑形式而言, 条件许可 的时候,要尽可能采用较为‘柔和'的多柱支撑结构, 在地震过程中, 它的‘弹性'和‘柔软 性'都比较好,在承受以‘扭转'振型为主的地震破坏中,边上的柱子的联结节点可以‘拧 断',以吸收地震的冲击波。当地震过后,虽然有些支撑体破坏了,但整体结构是完整的,达 到这种水平,你就基本是‘人才'了。 一类是擅长设计‘运动结构'的家 这部分人里面有一部分是老板, 自 只要挣钱就好, 这类老板不好相处。

如何做好结构设计

做建筑结构设计工作怎么入门? 1.多看几遍以下书籍:理论力学,材料力学,结构力学,弹性力学,弹朔性力学。尤其的重中之重是结构力学。 2.然后看专业书籍:混凝土理论高层建筑结构设计。 3.看规范,主要有:混凝土规范基础规范高层设计规程抗震规范 4.学习PKPM结构设计软件,网上可以下到盗版的,买一本PKPM的参数说明书。 5.找到一个小点的工程,按照别人的图纸,把结构布置到PKPM中,练习操作和软件计算。 6.买一些专业的辅导书籍,多上一些专业的结构设计论坛,与人交流。 结构设计的大体步骤如下: 1.初定结构方案,一般是结构总工与建筑设计人员商定 2.做初步设计,结构设计人员根据建筑初步设计图纸,布置梁,板,柱等主要构件结构尺寸,并在PKPM中试算,基本能达到规范要求的各项指标后,出初步设计图纸。 3.做施工图设计,根据建筑提供的建筑图,在PKPM 中建模型,布置梁板柱,计算通过后开始画施工图。

4.个别地方需要手算,比如说悬挑檐口,悬挑雨篷,女儿墙,挡土墙或者个别的 下面所说都是实话。 1.市面上有《建筑结构设计入门》这本书。 2.对于刚做结构入门的新手,就是花一个月时间把《建筑结构设计入门》此书倒背如流,对结构设计水平也不如有个人教你做结构一个月,不如看十套优秀成功的结构图纸,甚至还不如你一个月时间就坐电脑前看那些结构师们画图。 3.学结构要有条件,有参与结构设计的条件,有师傅带你的条件,不然靠自己入门很难!真的很难!容易偏离正确方向。师傅领进门,修行在个人--古话没错,尽量跟一个好的老师。 4.多用心来钻研结构(1)要用心去钻,遇到问题首先要运用自己的知识去思考,再去查资料,最后在把自己

最新一级注册结构工程师考试(基础部分)总结

2012年最新一级注册结构工程师执业资格考试考试大纲 基础考试大纲 一高等数学 1.1 空间解析几何(就这个而言,掌握直线与面的方程中其分母的意义,一个是法相,一个是直线方向。考过两次两次都是基本概念,很简单!) 向量代数直线平面柱面旋转曲面(注意绕哪个轴转,用什么替换什么)二次曲面空间曲线 1.2 微分学(考的很基本知道求导什么意思就可以,基本公式都能在那本书上找到。当然很基本的东西还是记记吧,免得费时间,上午的时间不是很宽裕。其中有一次考了偏微分,不过也是很简单的那种。) 极限(有一道题,重要极限,等价代换,罗毕塔法则)连续导数微分偏导数(考过,直接套公式)全微分导数与微分的应用 1.3 积分学(个人认为积分不会考到面积分与体积分,看看最简单的积分和二型线积分,几乎就是直线组成的三角形)不定积分定积分广义积分二重积分三重积分平面曲线积分积分应用 1.4 无穷级数(我是放弃了,考过幂级数的展开,以一个函数为基本,凑成那种样子就可以了,到了考试的时候来凑能凑出来) 数项级数幂级数泰勒级数傅里叶级数 1.5 常微分方程(会个变量分离就是了,常系数线性方程要知道,我记得这个书上都是给了的)可分离变量方程一阶线性方程可降阶方程常系数线性方程 1.6 概率与数理统计(古典概型会有一道吧,这个应该问题不大。数理统计这个地方我都是考前死记硬背,确实学的不好不能理解) 随机事件与概率古典概型一维随机变量的分布和数字特征 数理统计的基本概念参数估计假设检验方差分析一元回归分折 1.1.7 向量分析 1.8 线性代数(行列式肯定有,一般考的是求逆什么的,直接套公式,特征值和线性相关也考,要是这两个考到了就自求多福吧,这里我也希望看到了的能教教我线性相关的问题,用自己理解的话说一下,我到现在为止也只能死记概念,什么意思都不真切,做题是不会的) 行列式矩阵 n 维向量线性方程组矩阵的特征值与特征向量二次型 二普通物理(嘿嘿,物理我觉得不用花什么时间,我把几个勾出来自己看看就行了, 这个是花了很长时间也拿不了什么分的)2.1 热学(就那个什么啥等压变换啊,等温啥的……那个看看,) 气体状态参量平衡态理想气体状态方程理想气体的压力和温度的统计解释 能量按自由度均分原理理想气体内能 平均碰撞次数和平均自由程麦克斯韦速率分布律功热量 内能热力学第一定律及其对理想气体等值过程和绝热过程的应用 气体的摩尔热容循环过程热机效率(这个要考的那书上有,在后面绝对能翻到)热力学第二定律及其统计意义

第三方存管知识问答(第一部分)

第三方存管业务介绍和知识问答(第一部分) 一、什么是“客户证券交易结算资金第三方存管”? 简称“第三方存管”,是指证券公司客户证券交易结算资金交由银行存管,由存管银行按照法律、法规的要求,负责客户资金存取。 二、“第三方存管”方式和以往方式的异同? 不同点:按照“券商托管证券,银行存管资金”的原则,将客户证券交易结算资金由过去的券商管理,转为现在银行管理。 相同点:证券交易操作保持不变。 三、推行“第三方存管”制度的意义? 证监会推行“第三方存管”制度,主要是为了从制度上避免券商挪用客户证券交易结算资金,有效的防范系统风险,更好的保护投资者的合法利益。 四、实行“第三方存管”对客户有什么好处? 资金更放心:券商管证券,银行管资金,客户证券交易结算资金的安全有银行和券商的双重信用作为保障,确保客户资金的兑付,客户资金的安全最大限度上得到保障。 存取更省心:客户可以通过银行柜台、电话银行、ATM机等多种方式进行资金的存取和使用;个人客户可以通过银行电话、券商柜台,券商委托电话,机构客户可以通过银行柜台等多种方式完成资金划转。 服务更贴心:同时成为券商和银行的客户,可以享受券商和银行的各种综合理财服务。 答疑 一、什么是证券交易结算资金银行薄记账户? 答:指客户在存管银行开立的银行结算账户下以专项保留形式实现的、专门用于存放客户证券交易结算资金的薄记账户。该账户与客户在证券公司开立的资金账户建立对应关系。 二、第三方存管业务与传统的“银证转账”的区别? 答:第三方存管业务:个人客户在银行开立并指定一个银行结算账户(借记卡),其下设的证券交易结算资金薄记账户用于存放证券交易结算资金,个人客户可以通过电话银行和证券公司柜台,或拨打证券公司的委托电话进行银证转账,在其指定银行结算账户内,将资金在一般银行结算资金与证券交易结算资金之间进行划转,资金变动信息实时传递给证券公司保证金账户。机构客户在推行第三方存管之前,以电汇、票据、现金等方式实现资金在证券公司营业部的存入或支取。在推行第三方存管之后,机构客户也将纳入第三方存管银证转账系统。机构客户在银行开立并指定一个银行一般结算账户,其下设的证券交易结算资金薄记账户用于存放证券交易结算资金,并到银行办理账户与机构客户在证券公司开立的资金账户建立对应关系,之后可以通过银行柜台的银转证交易或证转银交易,实现资金在银行和证券公司之间的转账。 传统的银证转账:个人客户在证券营业部开立资金账户存放证券交易结算资金,资金账户与银行结算账户为两个独立的账户,客户通过拨打证券公司(或银行)的转账电话实现资金在银行结算账户与证券公司资金账户之间的相互划转。 三、如果客户现在没有时间办理存管签约手续,是否影响证券交易?答:不影响证券交易。根据券商对客户公告提示的内容,大部分券商都要求客户在某个时间段之内完成纸质第三方存管三方协议的签署,否则证券公司有权暂停客户的证券转银行交易。 四、办理存管签约手续需要携带哪些证件?

一级注册结构工程师专业考试——高层部分盘点

第一章总则 一要点内容 1 关于规程的适用范围 1.0.2条 2 关于什么是危险地段(见抗震规范4.1.1条) 3高层建筑结构设计应注重概念设计(1。0。5条) 概念设计的主要含义见规范理解与应用第六页,主要包括 1 结构的简单性 2 结构的规则性和均匀性 3 结构的刚度和抗震能力 第二章术语和符号 主要注意筒体结构和混合结构的定义 第三章荷载和地震作用 一要点 1 竖向活荷载的取值应遵守荷载规范,条文说明中有活荷载分类取值的具体说明,应注意与新修订的荷载规范进行比较。 2 风荷载: (1)基本风压的取值一般为50年重现期,特别重要的高层建筑用按100重现期考虑(若没有100年风压资料可采用50年的数值乘1.1条文说明) (2)对于如何理解特别重要和对风荷载敏感的建筑:高度大于60米的建筑需要按100基本风压验算风荷载(见条文说明) (3)基本风压的计算是重点内容,应结合荷载规范的相应内容反复计算练习 3 地震作用的基本规定 (1)地震作用的计算见3.3.1(此部分内容同抗震规范) 根据本条的条文说明:老版本的高规规定除4类场地土上的较高层建筑外6度区可不进行地震作用的计算,此条同现行抗震规范5.1.6条的规定。但新高规对6度区的高层建筑均要求进行抗震验算,且明确说明柱子轴压比应按有地震组合的轴力计算。即高层建筑均应该进行抗震验算。 (2)对大跨度长悬臂结构应进行竖向地震作用验算:包括转换层中的转换构件,跨度大于24米的屋盖及悬挑长度大于2米的水平悬挑构件(见条文说明)(3)偶然偏心的计算:对于结构规则的建筑也要考虑,偶然偏心不与双向地震同时考虑。 (4)需要用弹性时程分析法进行补充计算的建筑范围: 甲类建筑,一定高度的乙丙类建筑竖向不规则的建筑高规第10章的复杂高层建筑质量沿高度分布特别不均匀的高层建筑 (5)弹性时程分析法的计算要求见3.3.5条 (6)3.3.6规定了重力荷载代表值的取值:同抗震规范5.1.3条的规定。注意屋面活荷载不参与组合,抗震规范的荷载规定比较全面。 4 建筑结构的地震影响系数曲线的规定: (1)注意阻尼比的取值混凝土结构0.05 混合结构0.04(见高规11.2.18) 钢结构小于12层钢框架取0.035大于0.02(见抗规8.2.2条),从系数表达式上看,阻尼比越小地震影响系数越大。 以7度二类场地图为例,下表列出了不同阻尼比的地震影响系数曲线

结构设计试用期工作心得体会

结构设计试用期工作心得体会 结构设计试用期工作心得体会1 这学期开始两周时间是我们自己选题上机的时间,这学期开始两周时间是我们自己选题上机的时间,虽然上机时间只有短短两个星期但从中确实学到了不少知识。 上机时间只有短短两个星期但从中确实学到了不少知识。数据结构可以说是计算机里一门基础课程,据结构可以说是计算机里一门基础课程,但我觉得我们一低计算机里一门基础课程定要把基础学扎实,定要把基础学扎实,然而这次短短的上机帮我又重新巩固了c语言知识,让我的水平又一部的提高。数据结构这是一门语言知识让我的水平又一部的提高。数据结构这是一门知识,纯属于设计的科目,它需用把理论变为上机调试。纯属于设计的科目,它需用把理论变为上机调试。它对我们来说具有一定的难度。它是其它编程语言的一门基本学科。来说具有一定的难度。它是其它编程语言的一门基本学科。 我选的上机题目是交叉合并两个链表,对这个题目,我选的上机题目是交叉合并两个链表,对这个题目,我觉得很基础。刚开始调试代码的时候有时就是一个很小的错觉得很基础。刚开始调试代码的时候有时就是一个很小的错调试代码的时候误,导致

整个程序不能运行,然而开始的我还没从暑假的状导致整个程序不能运行,态转到学习上,每当程序错误时我都非常焦躁,态转到学习上,每当程序错误时我都非常焦躁,甚至想到了放弃,但我最终找到了状态,一步一步慢慢来,放弃,但我最终找到了状态,一步一步慢慢来,经过无数次的检查程序错误的原因后慢慢懂得了耐心是一个人成功的必然具备的条件!同时,通过此次课程设计使我了解到,必然具备的条件! 同时,通过此次课程设计使我了解到,硬件语言必不可缺少,要想成为一个有能力的人,必须懂得件语言必不可缺少,要想成为一个有能力的人,硬件基础语言。在这次课程设计中,硬件基础语言。在这次课程设计中,虽然不会成功的编写一个完整的程序,但是在看程序的过程中,个完整的程序,但是在看程序的过程中,不断的上网查资料以及翻阅相关书籍,通过不断的模索,测试,发现问题,以及翻阅相关书籍,通过不断的模索,测试,发现问题,解 决问题和在老师的帮助下一步一步慢慢的正确运行程序,决问题和在老师的帮助下一步一步慢慢的正确运行程序,终于完成了这次课程设计,于完成了这次课程设计,虽然这次课程设计结束了但是总觉得自已懂得的知识很是不足,学无止境,得自已懂得的知识很是不足,学无止境,以后还会更加的努力深入的学习。力深入的学习。

结构设计新手的七种学习方法(免费分享)

结构设计新手的七种学习方法 第一种武器:熟悉结构设计的任务和内容 如果你的职业规划是结构设计,了解民用建筑结构设计的深度很重要,起码要知道结构设计不同阶段的不同设计内容,这样可以做到有的放矢,心中有数。如果连起码的设计内容都不是这里缺一点就是那里漏一点,想不被审图办打回来都难! 结构新手必看--民用建筑结构设计深度及图样 https://www.wendangku.net/doc/5517584205.html,/forum.php?mod=viewthread&tid=35189&fromuid=991887 05G104民用建筑结构初步设计深度及图样 04G103民用建筑结构施工图设计深度及图样 第二种武器:扎实的结构理论基础知识要用结构理论武装自己的头脑,切忌盲目上阵: 大学本科的材料力学、结构力学、混凝土设计原理、工程结构抗震设计、土力学与地基基础等等这些和结构设计紧密相关的主干课程务必要重视。真正的高手一定是具备理论和实践相结合的素质,但如果这些理论不过关的话何谈理论与实践相结合呢?很多学生在学校的时候总是觉得学校的课程枯燥无味,不知道学这些知识和实际的设计有什么样的联系。其实当你真正地涉足设计的时候却往往发现:原来我们90%的设计总是可以从我们的大学课程中找到它的原型。我们很多学员都是在开始设计的过程中发现自己大学的主干课程学得不扎实然后恶补,与其亡羊补牢,不如未雨绸缪。如果你的职业规划是结构设计,这些和结构设计紧密相关的主干课程务是一个必须跨过去的坎,任何抱着侥幸心理而又想做好结构设计的思想都是不切实际的,在这个原则问题上是无法妥协也是没有捷径而言的。比如结构新人在画楼梯大样配筋时经常容易犯图一的错误,之所以犯这样的错误就是因为对钢筋和混凝土的材料特性不了解。

过来人:注册结构工程师考试基础课程高分经验

过来人:注册结构工程师考试基础课程高分经验来源:考试吧(https://www.wendangku.net/doc/5517584205.html,)2009-9-16 9:30:35【考试吧:中国教育培训第一门户】模拟考场 [导读]教材:个人推荐天大版。建工版虽详细,但不适合短期复习。且天大版习题一般均为历年考题。 1、复习班:要参加,有总结题型、总复习作用。参加复习班之前,一定要大略看一遍教材,否则不如自己看。 2、教材:个人推荐天大版。建工版虽详细,但不适合短期复习。且天大版习题一般均为历年考题。 3、时间与心血:一两周的复习时间只对基础功扎实的人适用。 4、周云的题:一定要做一遍,通过做题总结与反思。 5、模拟题:找三套,考试前一个月做一遍。判断一下自己的水平,找到薄弱环节。 6、考试知识点:比如某科某章占几分,一定要统计出来,有重点的看,做到心中有数。来源有二:一为通过辅导班老师渠道;二为通过往年考题自己统计。 7、历年考题:一定要搞到最新的一套,有的书会附一套考题。 8、高数:占24分,重点。辅导班的老师讲课对基础薄弱的人可一周内提高5~10分。自己应作重点看一遍原书+周云习题。只要掌握各章分数分布,参照去看,即可得分,本门课一定要花时间重点去看,且必须大量做题。 9、物理:根据天大版看,做好题,题型一般不难,只是根据原理变化出题。 10、化学:严格掌握参考书各条规律,做好每一道习题并反思到化学规律上去。此门课最好听一下辅导班,有几个总结的公式是老师直接总结的最后结果,如自己算要10分钟左右,如Ksp与S的关系式等。本课关键是要弄懂化学原理并灵活运用。 11、理力:理科拿分的地方。学习班的老师会给你很大益处。 12、材料力学:很多部分要看一下原书。弄懂原书例题,做好周云习题。

设计心得体会例文

设计心得体会例文 两个星期的时间非常快就过去了,这两个星期不敢说自己有多大的进步,获得了多少知识,但起码是了解了项目开发的部分过程。虽说上过数据库上过管理信息系统等相关的课程,但是没有亲身经历过相关的设计工作细节。这次实习证实提供了一个很好的机会。 通过这次课程设计发现这其中需要的很多知识我们没有接触过,去图书馆查资料的时候发现我们前边所学到的仅仅是皮毛,还有很多需要我们掌握的东西我们根本不知道。同时也发现有很多已经学过的东西我们没有理解到位,不能灵活运用于实际,不能很好的用来解决问题,这就需要我们不断的大量的实践,通过不断的自学,不断地发现问题,思考问题,进而解决问题。在这个过程中我们将深刻理解所学知识,同时也可以学到不少很实用的东西。 从各种文档的阅读到开始的需求分析、概念结构设计、逻辑结构设计、物理结构设计。亲身体验了一回系统的设计开发过程。很多东西书上写的很清楚,貌似看着也很简单,思路非常清晰。但真正需要自己想办法去设计一个系统的时候才发现其中的难度。经常做到后面突然就发现自己一开始的设计有问题,然后又回去翻工,在各种反复中不断完善自己的想法。

我想有这样的问题不止我一个,事后想想是一开始着手做的时候下手过于轻快,或者说是根本不了解自己要做的这个系统是给谁用的。因为没有事先做过仔细的用户调查,不知道整个业务的流程,也不知道用户需要什么功能就忙着开发,这是作为设计开发人员需要特别警惕避免的,不然会给后来的工作带来很大的麻烦,甚至可能会需要全盘推倒重来。所以以后的课程设计要特别注意这一块的设计。 按照要求,我们做的是机票预订系统。说实话,我对这个是一无所知的,没有订过机票,也不知道航空公司是怎么一个流程。盲目开始设计的下场我已经尝过了,结果就是出来一个四不像的设计方案,没有什么实际用处。没有前期的调查,仅从指导书上那几条要求着手是不够的。 在需求分析过程中,我们通过上网查资料,去图书馆查阅相关资料,结合我们的生活经验,根据可行性研究的结果和客户的要求,分析现有情况及问题,采用client/server 结构,将机票预定系统划分为两个子系统:客户端子系统,服务器端子系统。在两周的时间里,不断地对程序及各模块进行修改、编译、调试、运行,其间遇到很多问题:由于忘记了一些java语言的规范使得在调试过程中一些错误没有发现,通过这次课程设计,我对调试掌握得更加熟练了,意识到了程序语言的规范性以及我们在编程时要有严谨的态

邮政储蓄第三方存管业务流程

邮政储蓄第三方存管业务 第一部分:转托管 致 电 提示要点 注意事项:股票在第二天转到证券账户。 客 户 经 理 客户、银行网点 本人持有效身份证、证券账户卡、邮政储蓄银行存折或卡,到邮政储蓄银行网点办理确认手续 交易部第三方存管预指定业务 本人持有效身份证、证券账户卡、邮政储蓄银行存折或卡,到华林证券鹤山东升营业部开立资金账户 本人持有效身份证、证券账户卡,到原托管的证券营业部 撤销上海指定(沪A 股票)、转托管(深A 股票、席位号: 240800券商名称:华林证券鹤山东升路证券营业部)

第二部分:新开户(当天完成三方确认流程) 致电 客户、银行网点客户经理 提示要点 本人持有效身份证、邮政储蓄银行存折或卡,到华林 证券鹤山东升路证券营业部开立证券账户、资金账户 交易部第三方存管预指定业务 本人持有效身份证、证券账户卡、交易卡、邮政储蓄 银行存折或卡,到邮政储蓄银行网点办理确认手续 注意事项:深交所规定开立的深A证券账户的费用为50元,上交所规定开立沪A证券账户的费用为40元,为优惠广大邮政储蓄三方存管的客户,优惠期内开立以上两个证券账户只需50元。

第三部分:存量客户转邮政储蓄银行第三方 (两天完成三方变更流 程) 第三部分:填写第三方协议要求 客户签名 账户:银行帐号 本人持有效身份证、邮政储蓄银行存折或卡、证券账户卡、交易 卡,到华林证券鹤山东升营业部办理三方变更业务 客户提前一天把资金账户的现金余额转空为零(不需到现场) 账户名称:客户姓名 存管银行:兴业银行 第三方存管开通/变更申请表 本人持有效身份证、证券账户卡、交易卡、邮政储蓄银行存折或卡,到邮政储蓄银行网点办理确认手续

结构设计初学者必备

技术统一措施 一.荷载: 1.隔墙容重12KN/M3。内隔墙双面抹灰:12*h+0.8KN/M2 内隔墙单面贴砖:12*h+1.0KN/M2 内隔墙双面贴砖:12*h+1.2KN/M2 外墙保温按岩棉计算外墙双面抹灰:12*h+1.4KN/M2 外墙单面贴砖:12*h+1.6KN/M2 外墙双面贴砖:12*h+1.8KN/M2 外墙挂石材:12*h+2.3KN/M2 外墙保温按苯板计算外墙双面抹灰:12*h+1.2KN/M2 外墙单面贴砖:12*h+1.4KN/M2 外墙双面贴砖:12*h+1.6KN/M2 外墙挂石材:12*h+2.1KN/M2 注:1.计算墙线荷载时应扣除梁高,(特别注意砖墙上无梁时墙高度只扣除板厚);h为墙厚 2.当墙外包梁或层高处梁有建筑造型时,输入荷载时要考虑这部分重量。 3.当外墙上开较小的窗洞或开门洞时,线荷载按满墙考虑,不折减;当 外墙上开较大的窗洞时(开洞面积占墙面积的0.3以上),线荷载考虑 0.8的折减系数;当两个剪力墙之间距离等于窗洞口时,线荷载=窗下 填充墙线荷载+窗线荷载(窗荷载取 1.0KN/M2);落地幕面荷载 1.5 KN/M2。 4.与土接触的±0.000以下的墙体容重按20 KN/M3计算。 2.板荷载: (地热)一般楼板附加恒荷:2.0KN/M2活荷载按荷载规范取值 (散热器)一般楼板附加恒荷:1.5KN/M2 (地热)卫生间楼板附加恒荷:3.0KN/M2活荷:4.0KN/M2(设浴缸,坐便) (散热器)卫生间楼板附加恒荷:2.5KN/M2 活荷:8.0KN/M2(有分隔的蹲便公共卫生间)一般楼梯间恒荷:8.0 KN/M2活荷:3.5KN/M2 跨度(4m)较大楼梯恒荷:9.0 KN/M2活荷:3.5KN/M2(地热)公共走廊楼板附加恒荷:2.0KN/M2活荷载按荷载规范取值 (散热器)公共走廊楼板附加恒荷:1.5KN/M2 (地热)阳台楼板附加恒荷:2.0KN/M2活荷:2.5KN/M2 (散热器)阳台楼板附加恒荷:1.5KN/M2 (地热)电梯间楼板附加恒荷:2.0KN/M2电梯机房活荷:7.0KN/M2 (散热器)电梯间楼板附加恒荷:1.5KN/M2 不上人屋面附加恒荷:4.0KN/M2活荷:0.5KN/M2 上人屋面附加恒荷:4.5KN/M2活荷:2.0KN/M2 坡屋面附加恒荷:5.1KN/M2活荷:0.5KN/M2(按30o角,120mm 板厚折算)电梯吊钩恒荷集中力:50KN

相关文档
相关文档 最新文档