近年来,随着**县集群式承接产业转移迅猛发展,县域经济快速崛起,城乡基础建设越来越频繁。输电线路保护区内的违章植树建房、违章施工作业、突发性和季节性“外破”等行为给输电线路安全稳定运行带来了较大的威胁和隐患。

归纳其原因,主要在以下几方面:

截止 2012年 9 月,**公司所辖 35kV 输电线路共有33条,线路全长 256.52 公里,覆盖9个乡镇行政区域。目前,影响输电线路安全稳定运行的主要“外破”形式有以下三种类型:

1、违章植树建房。保护区内的违章植树建房是长期困扰运行单位、危及输电线路安全稳定的“老大难”问题。面对每月巡线上报的大量“树障”,在处理时,往往处于弱势、被动的地位。护线、运行员工在日常的各类“除障”过程中,经常被恶意地阻截干扰、强行索赔、扣留工具、甚至谩骂殴打。

2、违章施工作业。随着城乡经济快速发展,线下修建(增高)房屋、工业园区、城乡道路、市政建设等个人和公共基础设施的建设,导致线路保护区内违章作业现象频繁,特别是施工过程中使用大型、超高机具施工的方式对线路存在极大的安全隐患。线下违章施工由于隐蔽性和突发性强的特点,已经成为线路安全稳定运行的首要威胁。

3、突发性和季节性外破。此类“外破”包括线下的塑料大棚、建筑物未固定的顶棚、风筝、大型条幅、气球、垃圾等漂浮物。它们往往随风飘至导线上,造成线路相间间隙不够而放电跳闸。此类型“外破”分布面广,不确定性强,我公司近几年处理该类型“外破”已达十余起。另外,如机动车辆肇事、违章取土采石、线下焚烧油菜梗、线下钓鱼等行为也是防不胜防,均对线路构成重大威胁。

以上所列举的现象,暴露了一系列的问题:

1、线路沿线农民安全意识、法制观念淡薄。特别是当地农民,为图眼前利益铤而走险,违章建房、开山炸石,甚至对农网线路的偷盗行为时有发生,对其可能造成的法律后果臵之不顾。

2、法律宣传不到位。《电力法》、《电力设施保护条例》、《电力设施保护条例实施细则》等保护电力设施的法律、法规宣传力度不够,需要电力主管部门和地方政府的不断努力,做好电力法律、法规的宣传。

3、电力部门指派的群众护线员没有真正发挥其第一道防线的作用,工作没有做到位。

针对以上暴露的问题,我们认为应采取以下措施加以防范:

一是加大电力设施保护工作力度。尽快组建输电警务室,从根本上解决其无执法权或无执法载体的问题。电力设

施保护工作是一项综合性的社会系统工程。首先,领导要重视,做到组织上有落实,思想上有位臵,行动上有措施。其次,在目前的情况下,供电企业应从三方面作为切入点,即争取当地政府的支持、做好沿线群众的工作和建立严密的巡线制度。

二是要掌握重点,有的放矢,把故障和不安全现象消灭在萌芽状态。“隐患险于明火,防范胜于救灾,责任重于泰山”。保护区内违章建房、违章植树、开山炸石是线路运行人员巡线工作的重点和难点。群众义务护线员作为电力设施保护的补充力量,在巡线时不仅要随身携带扳手、螺丝等工具和材料按月巡线,发现小缺陷及时消除;还应根据季节特点和所在线路实际情况,主动增加巡线次数,及时向主管单位反馈线路情况。同时还要发挥自身联系广、熟悉当地情况的优势,配合运行人员及早发现问题新动向,及时做好防范措施。发挥义务护线员网络,积极反映很多有价值的信息,对消除线路隐患起到很大作用。

三是加强与地方政府的协调配合。一些地方和部门领导存在偏见,认为电力设施保护是电力部门的事,与己无关,一些执法单位对保护电力设施也缺乏积极性。导致电力设施屡遭破坏,不能迅速调查侦破,打击力度不够。为此,作为预防和打击破坏电力设施的措施之一,制定及出台《电力设施保护工作奖励办法》,对在保护电力设施工作中做出突出

贡献的单位、个人给予一定的奖励,调动其工作积极性。同时还将定期每年召开一次防范、打击盗窃电力设施的研讨会,及时总结通报各自工作情况和信息,以充分调动全社会力量和群众参与保护电力设施的积极性。

四是加大电力执法工作力度。电力设施安全保卫部门应积极主动地与当地公安机关交流情况,沟通信息,注重防范,遏制外力破坏案件的发生和发展。针对电力线路外部破坏事件增多这一特点,除加强巡视维护外,电力保卫部门要与公安机关积极配合,加大打击力度,以创造一个良好的电力设施运行环境。例如公司在**县、镇政府的配合下,与当地公安、安监部门联合执法,多次采取行动,依法制止了违章建筑,确保了输电线路的安全运行。

五是深入开展电力法规宣传教育工作。《电力法》、《电力设施保护条例》等电力法规除电力部门通过适当的办法宣传外,当地地方政府应将其列入社会普法内容进行深入宣传。沿线群众的法制观念意识的强弱直接关系到电力设施保护工作能否顺利进行。我们电力保卫部门、巡线员、群众护线员要做学法、用法的模范,更是做好宣传法律、法规的带头人。对《电力设施保护条例》要广为宣传,使沿线群众家喻户晓,同时,在关键地段要多设立警示牌和警告牌。

六是加强对群众护线员队伍的动态管理,组成一支能深入基层,熟悉乡情的乡(镇)的、以各供电所员工为主的护

线员队伍。群众护线员是对专职护线工作的一种有益补充。对于工作认真负责的同志,给予适当的表彰、奖励;对于工作不按合同规定进行护线的人员批评教育,或解除合同。同时电力运行和保卫部门定期对义务护线员进行线路结构、巡视重点、电力设施保护等方面技术培训,提供相互交流经验机会,使他们掌握必要的护线专业知识,不断提高发现问题、解决问题的能力。

总之,防止和遏止输电线路外部破坏的发生,是一项长期而艰巨的工作。本着行业管理与治安管理相结合、行业管理与群众护线属地化管理相结合的原则,还需要坚持不懈做说服、教育和宣传工作,使沿线群众爱线、护线意识得到不断提高,努力营造“破坏电力设施为耻,爱护电力设施为荣”的良好环境。只有这样,才能最大限度地消除和限制外界一切损害输电设施的不安全因素,确保电力设施安全、可靠的供电。

输电线路防外力破坏智能监控系统的应用

输电线路防外力破坏智能监控系统的应用 摘要:输电线路防外破工作,需要每一个基层员工的积极参与,也需要群众的 广泛支持,共同完善防外破的方法,确保电力线路安全可靠的运行。 关键词:输电线路;防外力破坏 1输电线路外力破坏的形式及特点 输电线路外力破坏可以分为五大类:线下树木、违章建筑、违章施工、异物 隐患、以及其他形式等。线路保护区内种植的果树、林木或绿化树等,都会造成 输电线路的跳闸。线下树木具有季节性、反复性,难以有效根除。线下新建厂房、搭建简易房等现象层出不穷。线下违章建筑一般具有长期性、隐蔽性,建成后不 易解决,容易发生人身触电事故。线路保护区内吊车、打井机、挖掘机、顶管机、大型货车等施工设备碰线或对线路安全距离不足极易造成跳闸。违章施工具有突 发性、随机性、广泛性,已成为外破的主要原因。经常出现蔬菜大棚薄膜、彩钢板、风筝、广告条幅等异物被大风吹起缠绕电力线路导致跳闸。异物外破具有随 机性、广泛性,不易防范。大风天气后易发生。其他形式包括线下堆积易燃易爆 物品、线下鱼塘周边钓鱼,甩鱼竿等。 2输电线路防外力破坏预警技术及实现 输电线路防外力破坏预警系统主要面临两方面的问题:一方面,大型机械设 备在施工时具有位置不固定的特点,需要预警系统能够有效判断出吊臂距离输电 线的距离;另一方面,由于施工场地距离电力部门监控中心较远,当出现危险预 警时需要现场作业员和电力企业均能查看预警信息,需要实现远程监控和智能预警。基于上述问题研发了输电线路防外力破坏预警系统,包括智能检测、智能预 警和远程监控等关键技术,其中智能检测解决了大型机械设备吊臂距离输电线的 距离问题,智能预警实现了本地预警和远程报警,远程监控实现了对施工现场设 备的远程监控。 2.1预警原理 输电线路防外力破坏预警系统的基本原理是通过检查架空输电线路在空间产 生的电场强度,通过算法计算出测量点与导线之间的距离。相对于入侵的物体, 运行中的输电线路中的任意一相可以看成无线长直导线。架空输电线路的工频电 场是一种准静态场,工频电场由电压产生。球形工频电场检测传感器采用球形电 容检测感应电压的方法来检测电场,一维球形传感器的结构如图1所示,将一个 空心金属球壳切割成两部分,通过绝缘物质将两个半球连接在一起,并在两个半 球中间并联一个测量电容,两个半球分别构成了传感器的两个电极。 对球形电容传感器进行电路分析,其等效电路如图2所示,球形电容传感器 等效为电压源,测量电容等效为负载。 2.2系统组成 输电线路防外力破坏预警系统包括检测装置、报警装置、后台管理系统和监 控APP。系统的总体架构框图如图3所示。图3系统总体架构图检测装置安装在 大型机械设备吊臂的顶端,报警装置安装在操作室内,通过低功耗无线射频进行 数据交互,检测装置和报警装置具有体积小、重量轻、功耗低和安装方便的特点。检测装置获取大型机械设备的机械臂顶端的电场数据,并通过算法计算出检测装 置距离输电线的距离,通过低功耗无线射频将距离数据发送到报警装置,报警装

架空输电线路常见故障及预防措施

架空输电线路常见故障及预防措施 发表时间:2018-06-15T09:54:08.047Z 来源:《电力设备》2018年第3期作者:邓烨 [导读] 摘要:架空输电线路是电力输送的终端,是电力系统的重要组成部分。 (中国电建集团贵州电力设计研究院有限公司贵州贵阳 550001) 摘要:架空输电线路是电力输送的终端,是电力系统的重要组成部分。架空输电线路因点多、面广、线长,路线复杂,设备质量参差不齐,受气候、地理环境的影响较大,又直接面对用户端,供用电情况复杂,这些都直接或间接影响着架空输电线路的安全运行。输电线路一旦出现故障,则有可能造成供电区域的供电安全和供电效率,严重时甚至会造成不可估量的损失,危及到社会安全和发展。基于此,本文就架空输电线路常见故障及预防措施进行深入分析,旨在为日后同行工作提供相关的依据。 关键词:架空输电线路;常见故障;预防措施 1架空输电线路的作用 随着社会的不断发展,电力电流的输送可以通过架空输电线路来实现,这种方法具有以下几点作用:1)可以在节省经济成本的基础上为大面积居民供电。2)能够使电力电流在电力系统或者电网中实现交换、分配、调节。3)有利于电力系统安装大型机组设施,从而建设大型电厂。4)有利于分担高峰期的电力负荷,为大面积居民供电创造良好的条件。5)由于分担了电力负载力,有利于减少电力系用的电力容量,并且输送电流的距离也缩短了。6)架空输电系统可以有利于电力系统更加稳定的运行,并且能够提高电力系统的抗震能力以及抗击能力。 2架空输电线路常见故障分析 2.1倒塔、断线 引起倒塔、断线的原因很多,发生的机率非常小,因其恢复和故障抢修难度大,时间长,因此对线路供电和安全造成极大影响。 2.2绝缘子污闪 绝缘子污闪是造成电网大面积停电的主要原因,国内外均发生过因绝缘子污闪造成电网大面积停电的事例。绝缘水平低是造成污闪的根本原因,大面积的污、湿条件是造成绝缘子污闪的直接原因。引起大面积的污、湿条件主要由自然环境生成,如大雾、小雨雪等。 2.3导线风偏 输电线路受风的影响非常大,风力对线路的作用力是线路设计中考虑的重要因素。但往往也因为设计的不合理,导致导线风偏故障的发生。导线风偏大致可分为两种,一种是导线自身在风力作用下,相与相之间发生不同步摆动,甚至是与相邻较近的线路或建筑物发生放电。另一种是杆塔上的导线跳线因预留弧度过大,导致跳线在风力作用下与塔身距离过近,击穿空气间隙放电。另外,线路舞动是一种特殊的风偏,尤其易发生在大雪、冰雨造成导线覆冰后,在垂直线路方向(大于45度)风力小于4米/秒的条件下,导线产生纵向的波动,振幅可达几米。导线舞动对金具及导线本身的机械强度是一种很大的考验,极易在金具与导线的连接部位产生金属疲劳,轻者造成导线断股,严重的将产生断线危险。 2.4外力破坏 外力破坏是造成输电线路掉闸的首要因素。主要有以下几种类型:机械碰线造成单相接地、飘浮异物引起单相或相间短路、邻近高层建筑线材掉落引起短路等等,同时线下建房、植树等均对线路安全造成极大影响, 2.5雷击 雷击是造成线路掉闸的第二大因素,虽然线路有地线作为防雷的主要措施,但受到耐雷水平、防雷保护角、接地电阻的影响,加之线路杆塔往往在野外是最高的构筑物,往往成为雷击的首要目标。 2.6鸟害 对于高压输电线路而言,鸟害的成因并不在于鸟本身,而在于鸟粪,且往往发生在直线杆塔悬垂绝缘子串上。当大型鸟类站在直线绝缘子串上方邻近位置时,往往在起飞的瞬间进行排粪,鸟类粪便浓度较小,在空中逐渐拉伸,且因有各类杂质具有较好导电性,因延面放电电压要远小于直接击穿空气间歇的电压,当拉伸的鸟粪邻近绝缘子串时,将造成短接绝缘子串高低压端的空气间隙,造成闪络。 3架空输电线路常见故障的预防措施 3.1架空输电线路的掉线或断线预防措施 要做好架空输电线路的掉线或断线的预防措施,首先一点就是在线路架设之前就需要考虑到线路因各种外界物理条件的变化产生的影响,例如因风力原因产生的风振现象,因气温变化而产生的热胀冷缩现象,要严格计算传输导线、接地线和绝缘子等构成部件在各种条件下的变化幅度,要设置在一个合理的范围之内,既要保证线路的导电性能,又要使各种参数都在条件允许的阀值之内。并且要对各段线路做好运营管理,在春秋季节要定期进行巡检工作,一定要细致,对出现锈蚀较为严重或失去弹性的部件要做好及时更换。 3.2架空输电线路的污闪预防措施 要解决架空输电线路的污闪事故的发生,最重要的一点就是要建立完善的污闪管理系统,负责污闪的各级管理部门需要明确分工,明确其职责,加强污闪事故的预防能力和应急解决能力。对架空输电线路上的绝缘材料要定期检查,保持其良好的工作状态,并通过在线监测等手段时刻监测其运行状态,对天气变化剧烈的地区要进行重点关注,并制定好详细的防污闪分布图。还有就是在鸟类较多的地区要做好防鸟措施等等。 3.3防雷电的预防措施 在架空输电线路的故障中雷电所造成的雷击导致的线路跳闸故障占很大的比重,因此为了保障架空输电线路的稳定性与安全性,对雷电的预防应该放到—个重要的位置。在传统的机构式的防雷措施,严重根不上现代化电网的发展要求,目前对防雷措施有了进一步的升级与改变。现在架空线路进行防雷击大多数选用防绕击避雷针,再配合上完善的避雷网,应用高性能的绝缘材料提升架空输电线路的绝缘能力,使用导电能力更强的复合材料降低接地线的电阻等等,这些措施在防雷电方面都有明显的效果。 3.4外力破坏预防措施 (1)线路建设、运行等各阶段根据现场情况前瞻性地设置保护措施,例如防撞、防雨水冲刷设施。(2)合理应用防盗螺栓技术。(3)加强线路巡视维护、综合治理。(4)不失时机地做好线路保护宣传工作,如在发现在线路附近有开挖、大型机械运作的地点设置警

输电线路防外破技术总结

专业技术报告 项目名称:输电线路防外破技术总结 作者:XX 作者单位:XX 日期:2013年9月

一、前言 (3) 二、外力破坏的现状及原因分析 (3) 三、采取的措施和对策分析 (5) 四、结论 (6)

输电线路防外破技术总结 一、前言 近几年来随着城乡经济的飞速发展,输电线路运行环境却在不断恶化,线路保护区内违章作业随意取土等行为屡禁不止,严重威胁了输电线路的安全运行外力破坏引发线路故障次数呈逐步抬头趋势,输电线路防外力破坏工作已成为电力企业一项长期的艰苦的复杂的工作。 二、外力破坏的现状及原因分析 相比变电设备,输电线路有着点多线长面广野外的特点,犹如人体大动脉般广泛分布于乡郊野外,电力企业无法对其实时监控,而外力破坏具有相当大的隐蔽性和随意性,这就决定了输电线路外力破坏根治的艰巨性和长期性目前外力破坏次数约占输电线路跳闸总次数的40% 左右,主要表现为违章施工、异物碰线两种形式,其中以因违章施工导致吊车、塔吊及渣土车等大型机械碰触带电导线对输电线路的危害最大。 目前输电线路防治外力破坏工作存在的问题: (1)防外力破坏联动联手机制不够健全。输电线路外力破坏是指线路走廊及防护区周围的树木、建房、取土、各类违章施工等外部隐患对输电线路的破坏,涉及各级政府的城建、规划、安监、公安等职

能部门,可见外力破坏的防治是一项系统性很强的工作。而自从2002年电力系统改革后,电力企业失去了行政执法权。与此同时各级地方政府及职能部门对输电线路的防外力破坏工作,从思想意识上重视不够,措施不够,使这项工作长期处于一种无政府负责、无政府监管、无政府考核的状况,致使各类外部隐患不能及时得到解决,最终 酿成线路跳闸甚至事故。 (2)电力安全教育有待普及。在吊车、渣土车等大型机械碰线造成的输电线路外力破坏事故的直接原因是施工人员安全意识薄弱,缺乏基本的电力安全知识,将高压输电线路与110kV低压进户线路混为一谈,误认为只有当机械碰触到导线时才可能引发故障,电力法、电力设施保护条例等法律法规更是无人知晓。 (3)线路周边环境日益复杂,新建和在建的输电线路大量跨房、跨树木,在线路投运前未得到根本解决,且部分基建施工过程中与当地村民形成的矛盾未得到妥善处理,新旧问题交织在一起,给线路的运行维护工作埋下安全隐患,线路巡视人员在进行日常运维工作时被当地群众阻截干扰、扣留工具甚至于扣人、扣车时有发生另一方面蓄意破坏、偷盗、在保护区内燃烧桔杆、放风筝等现象越来越多,给线路的安全运行带来较大影响。 (4)输电线路防外力破坏工作没有一个专门的执法机构,致使有关电力设施保护的法律法规在执行过程大打折扣。各类外部隐患最终还是由电业企业出钱解决,从根本上导致了人们毫无电力设施保护的思想意识。

输电线路防外力破坏管理面临的问题及应对策略

输电线路防外力破坏管理面临的问题及应对策略 发表时间:2018-11-11T12:21:49.327Z 来源:《电力设备》2018年第20期作者:刘塔军1 王顺江2 [导读] 摘要:电力行业的发展为我国经济建设打下了非常坚实的基础,同时改善了人们的生活水平和生活质量。 (1国网新疆电力公司塔城供电公司公安保卫部新疆塔城 834700; 2国网塔城供电公司运维检修部(检修公司)输电运维室新疆塔城 834700) 摘要:电力行业的发展为我国经济建设打下了非常坚实的基础,同时改善了人们的生活水平和生活质量。在电力工程中,外力破坏已经成为输电线路故障跳闸的主要原因之一,严重威胁着输电线路的安全运行,如何整合利用现有资源应对大量的外力隐患,在输电线路面对外力隐患时迅速制订行之有效的策略进行分析。 关键词:输电线路;防外力破坏管理;面临的问题;应对策略 引言 国家经济建设发展迅速,离不开各行业的支持,同时各行业的发展也离不开国家经济的支持和政策扶持,随着我国科学技术现代化进程的深入,输电线路外力破坏隐患点呈“点多、面广、线长”发展态势,这在很大程度上加大输电线路运维单位的管控难度,同时也增大电力事故事件发生频次。 1输电线路防外力破坏管理面临的问题分析 输电线路分布广泛、地处旷野、穿越各种地理环境、长期处于露天之下运行,经常受到外部环境的影响。伴随投运的输电线路不断增长,以及快速发展的社会经济建设、城市化进程和高速铁路、高速公路等各种施工建设项目带来的隐患增多,输电线路遭受外力破坏的风险也随之增大。传统输电线路防外破管控方式主要通过人工巡视发现外破隐患,然后根据个人或群体经验判断隐患类型及其危急程度,进而制定相应管控措施。这种“巡防式”管控方法流程简单,但由于管控措施缺乏针对性,管控效果欠佳,且该方法仅适用于便于观察的独立隐患点,对于地形较为复杂且点多面广的外破隐患,则凸显出“巡查难、视野窄”等问题。 2输电线路防外力破坏管理应对策略 2.1无人机航拍技术 (1)外破隐患平面可视化采用无人机对复杂区域内的外破隐患面进行全面航拍,形成能直观反映现场真实状况的航拍图片。为真实反映隐患面状况及保证拍摄质量,无人机航拍作业拍照时应注意以下3个关键点:a.飞行高度适中,一般以10倍杆塔高度为宜;b.拍摄点选择适当,即拍摄界面内应包含隐患面内各点的隐患类型、施工机械种类及距线路水平距离、沿线的地形地物等信息;c.在俯拍面上不便获取的参数应通过其他途径获取(如线地距离、交叉跨越距离等参数)。(2)危害辨识与风险评估模型化将航拍图片上整个隐患面虚拟地细分成若干区域,并识别各区域内是否存在可能导致设备损坏的客观条件及主观行为,同时分析其进一步恶化的几率。基于风险分析原理,危害辨识与风险评估模型化工作需注意以下两点:a.危害辨识的全面性。在辨识危害前期准备工作中,应明确航拍图片的各参数信息,如线路杆塔号、通道范围、线地距离、施工规划及方案信息等,便于巡视人员深入了解现场情况,准确判定危害存在的位置、数量及接触频次。b.风险评估的科学性。依据已辨识出的危害,逐个分析各危害引发特定事件的可能性、暴露条件及结果的严重度等,同时将其与现有的控制措施进行比较,计算出各危害的风险值,并确定其风险是否在可接受或可控范围内。(3)管控措施区域化根据各区域隐患点的风险评估结果,将不同类别、类型及特性的施工点划分为不同类型区域进行管控,并围绕针对性及有效性两个原则制定管控措施。管控措施的制定应重点关注如下5个方面:a.制度约束。通过签订“安全协议”、“隐患告知”等相关书面文件,明确相关电力法律法规的要求,从制度上对隐患单位起到约束作用。b.技术防护。根据现场实际,将隐患设备进行有效隔离。c.人员意识。通过“安全技术交底”、“现场安全培训”等,提高现场管控人员及作业人员安全意识。d.信息沟通。利用各类通信工具,建立供电方与施工方联动管控信息沟通机制,将各隐患单位现场安全人员串联起来,便于安全信息的沟通,起到相互提醒、相互配合及相互监督作用。 2.2可移动式输电线路防外力破坏系统 (2)监控线路外力破坏危害征候的识别标准。在明确110kV线路外力破坏原因的基础上,对外针对故障原因建立数学模型,形成危害征候识别的标准,进行技术性转变,建立外力破坏征候判断依据库。(2)外力破坏判别的技术方式。在有判据的情况下,才有哪些技术方式来监测外力破坏。实施什么样的技术路线。就目前的技术发展情况,我们准备采用图像识别来判断外力对架空线路运行的干扰,图像识别判断是通过抓取现场数字视频信号,经处理后即可实现差分运算,再结合系统设定的触发条件做出相关判断,即可迅速明确干扰源的识别。在外力破坏监测中,要根据架空线路所处位置和地理条件,设置合适的识别区域,获取保真和合理的现场信号。(3)电源和通信方式。外力破坏监测系统采用终端加后台的模式,终端处于架空线路铁塔上,基本无持续供电电源的条件,需要根据终端工号的实际情况,配置供电电池电源。针对海口高湿、高热环境使用条件,在选型时,要求供电电池在相应的环境条件下,能够发挥最大的充放电效率,充分利用海口日照丰富的特点,进行太阳能光电转换,提高持续供电保证。在通信联络上,首先应满足南网对相关信息系统的传输通信规约标准。针对可移动式监测的需求,通信链路采取无线传输,采用宽带和资源匹配较好的3G通信标准。(4)移动性设计。监测装置具备移动性创新、真正做到快速布防、随时监测等特点。在前期的技术调研中,发现该类型的监测装置在安装时具有一定的固定性,体现在装置对安装地点和监测对象的适应性上,一般难以做到随外部监测对象的变化,随时投入和改变监测的模式。改变以往结构设计,在材质设计上采用复合型材,在结构强度、防护等级上不但不改变,还应有提高。与此同时,在装置的重量上,大大减少重量。在安装时,做到班组单人作业,单人监护模式下能便利安装。 2.3监控平台的实施与效果 监控平台实现了对隐患的闭环管理,从隐患发现到隐患的跟踪处理均由平台自动判别处理,整个流程不到1min。机动巡视人员发现线下隐患后,及时制止对施工人员进行安全教育,并通过精准运维平台App上报隐患信息。视频监控系统发现线下隐患,发出声光报警信号,提醒作业人员注意安全,并实时向监控平台发送隐患信息。监控平台接收到隐患信息后,根据隐患的类型和严重程度执行响应的预案,首先从护线人员管理系统自动调取护线人员的实时位置,向距离隐患点最近的护线人员派发工作任务,进行隐患点盯防,并定期通过精准运维App录入隐患处理情况,当隐患未消除时,加强机动巡视人员对隐患点的巡视频率,派护线人员进行24h盯防,当隐患消除时,监控平台通过线路的运维人员进行隐患点的验收。输电监控平台上线以来,截止目前共发现并处理外力隐患390余处,全部实施发现—上报—盯防—治理—验收的闭环管理流程,收效明显。通过精准巡视平台,及时发现输电线路的隐患和缺陷,线路故障发生率降低30%。通过护

输电线路故障及预防(2021年)

Safety is the goal, prevention is the means, and achieving or realizing the goal of safety is the basic connotation of safety prevention. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 输电线路故障及预防(2021年)

输电线路故障及预防(2021年)导语:做好准备和保护,以应付攻击或者避免受害,从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态。显而易见,安全是目的,防范是手段,通过防范的手段达到或实现安全的目的,就是安全防范的基本内涵。 输电线路就好比电力系统中的“大动脉”,一旦发生故障,则可能影响到一片或几片区域的供电安全,甚至造成不可估量的损失。因此,预防输电线路故障历来是供电企业的一项重要工作。输电线路故障就是线路的组成部件,如导线、避雷线、绝缘子、金具、杆塔、基础、接地装置等,由于原有的电气性能或机械性能受到损坏,或带电体与接地体之间的距离小于规定值而造成的线路不正常运行状态。以克拉玛依地区来说,输电线路先后出现过雷电绕击主变压器、绝缘子劣化、污闪、杆塔拉线被盗、鸟害、导线弛度下降以及配电线路故障越级等造成的输电线路故障。为保证输电线路安全运行,必须采取有效的预防措施。 1雷害故障原因及预防措施 1.1雷害故障原因 在克拉玛依地区雷害并不普遍,这是因为该地区气候干燥,全年雷雨天气相对较少。虽然如此,雷害仍然给克拉玛依供电公司带来过

XX供电公司输电线路防外破专项行动方案

MM供电公司输电线路施工外破隐患排治专 项行动方案 公司各单位、部室: 为确保MM电网安全运行,超前防范各类在输电线路保护区内及附近的施工作业等不安全行为。公司制定《MM供电公司输电线路施工外破隐患排治专项行动方案》,请结合实际,贯彻执行。 特此通知。 二〇一二年八月二十九日

MM供电公司输电线路施工外破隐患排治专 项行动方案 为确保MM电网安全运行,超前防范各类在输电线路保护区内及附近的施工作业等不安全行为。进一步提高防范输电线路外力破坏水平,保障输电线路不因外力破坏安,根据MM电网的实际,特制定本方案。 一、工作目标 通过开展输电线路保护区内及附近的外破隐患排治专项行动,杜绝110kV及以上输电线路外破事件,有效控制35kV 及以下线路外破事件。 二、活动时间 2012年8月28日-9月30日。 三、组织领导 为加强专项行动的领导和协调,成立专项排治工作领导小组。 组长:XXX 副组长:XXX xxXX 成员:XX XX XX XXX XXX

四、排查范围 本次排查重点为220千伏输电线路所经过的宁国、绩溪、歙县、徽州和MM经济开发区;重点乡镇开发区:歙县富堨、徽州西溪南、岩寺、屯溪阳湖、休宁临溪。 五、实施步骤 (一)摸排阶段(8月28日—9月8日) 全面部署电力线路保护区内及附近施工外破隐患排治专 项行动工作;线路工区对所辖线路施工外破隐患进行全面、 细致、深入的排查,9月8日前对排查出的外破隐患集中上 报公司。 (二)集中整治阶段(9月9日—9月20日) 对排查出的外破隐患根据现场实际情况制定相应的控制和整改措施,进行彻底整治。重要隐患及时报送市政府相关部门,争取支持。加大对破坏电力设施违法犯罪行为打击力度,强化电力安全。 (三)总结巩固阶段(9月21日—9月28日) 总结专项排治工作经验和做法,强化专整治成果,同时建立多部门、跨区域常态联合工作机制。 六、工作要求 (一)拓展防外破的工作思路,扩大排查范围。除了对

架空输电线路常见故障及预防措施分析

架空输电线路常见故障及预防措施分析 近几年,人们在生活与工业用电方面明显增加,有关电力体系的安全输电问题也日益成为人们关注的重点,现在电力体系多采用架空输电线路的方式进行输电作业,然而由于输电线路分布区域广、距离长、杆塔架设地区环境较为复杂等特征,架空输电线路在运转期间会因为气候等多种不利因素而引发故障,影响电力体系的安全运行,严重的甚至有造成大面积停电的可能。文章主要从架空输电线路经常出现的故障起因着手研究,并对相应故障的预防策略进行分析。 标签:架空输电线路;常见故障分析;预防措施 引言 现今,经济的发展与技术的提升让电力体系整体设备也有所增强,同时系统整体可以选用自动化的方式进行监控,而生活与工业用电量的增加,无形中提升了对电力体系的考验与安全输电的要求,需要电力系统加大对输电线路的维护与检修。然而架空输电线路通常所处地理环境复杂,且长时间处在露天环境下,极易受到恶劣环境的影响,产生较大的故障,严重的会出现大面积停电的现象,为人们生活与工作带来一定损失;而输电线路故障排除的难度较大,需要提前对其容易发生的故障进行一定的预防,避免大损失的出现,本文即针对架空输电线路常见故障及其相应预防策略进行分析。 1 架空输电线路常见故障类型及其特点 架空输电线路是电力体系与输电网络的主要组成,其承担着大部分的工业与生活输电任务,也是电力体系中最容易发生故障的部分。其常见故障依照性质划分,主要分为瞬时类故障与永久类故障,其中瞬时类故障主要有雷电过电压引发的闪络与鸟类所导致的短路等,永久性故障多是由于气候或设备本身等原因引起的,如冰雪类天气或线路老化等所引发的瞬时过电压击穿输电线路绝缘装置,设备安装、风暴、地震等引发的输电线路永久性短路等问题。依照其具体类区分,可以分为横向与纵向故障,其中横向故障主要为单相、两相与三相短路,纵向故障主要有一相与两相断线问题,这些故障极易引发输电线路出现跳闸等事故,因此需要在发生故障的第一时间找出其故障原因,有针对性的解决问题,或提前针对某项故障做好预防措施。 1.1 鸟类危害的特征 鸟类会经常降落在架空输电线路上进行休憩,但其对输电线路也是存在危害的,其危害主要来自于筑巢、飞行以及鸟粪等造成的闪络。鸟类在输电线路上所筑巢穴的材料多为树枝,树枝在干燥的天气中对线路的影响不大,一旦碰到阴雨天气,巢穴极易被风吹落到导线或绝缘子上,容易造成架空输电线路接地短路事故,严重的可能会出现烧断导地线等事故;且鸟类飞行期间其叼着的树枝等物体也容易降落到输电线路上,一旦这些物体降落在绝缘子均压环或杆塔与导线绝缘

关于输电线路的故障及预防措施

关于输电线路的故障及预防措施 发表时间:2019-10-28T14:18:51.453Z 来源:《电力设备》2019年第12期作者:祁志平高心新冯德宾欧洋邱鑫[导读] 摘要:本文结合新疆地区的实际情况,对雷害、污闪、绝缘子性能劣化、鸟害、导线机械损伤等引起的输电线路故障,进行了原因分析,阐述了预防输电线路故障的重要性,并针对具体原因提出了相应的预防措施意见。 (国网新疆阿克苏供电公司新疆阿克苏 843000)摘要:本文结合新疆地区的实际情况,对雷害、污闪、绝缘子性能劣化、鸟害、导线机械损伤等引起的输电线路故障,进行了原因分析,阐述了预防输电线路故障的重要性,并针对具体原因提出了相应的预防措施意见。本文论述的内容对新疆地区线路技术工人预防和维护、维修线路故障等工作有一定的帮助和指导作用,对工业用电,居民正常生活用电等带来方便,降低不良影响等方面也有一定的社会作 用。 关键词:输电线路;故障;预防措施 0引言 输电线路就好比电力系统中的“大动脉”,一旦发生故障,则可能影响一片或几片区域的供电安全,甚至造成不可估量的损失。因此,预防输电线路故障历来是供电企业的一项重要工作。输电线路元件是线路的组成部分,如导线、避雷线、绝缘子、金具、杆塔、基础、接地装置等,由于原有的电气性能或机械性能受到损失,或带电体与接地体之间的距离小于规定值而造成的线路不正常运行状态。新疆地区先后出现过雷击、绝缘子劣化、污闪、杆塔拉线被盗、鸟害、导线弛度下降等造成的输电线路故障。为保证输电线路安全运行必须采取有效的预防措施。 1雷害故障原因及预防措施 1.1雷害故障原因 在新疆地区雷害并不普遍,这是因为该地区气候干燥,全年雷雨天气相对较少。虽然如此,雷击杆塔及导线的事故偶尔也会出现。 1.2预防措施 对于雷电灾害的预防,从理论上讲,采用架设避雷线的方法是可以满足需求的。但还是应加强对接地装置的检查、维护,降低杆塔及接地装置的接地电阻,高度重视输电线路存在的接地不良的现象。 2污闪故障原因及防污措施 2.1污闪故障原因 当输电线路绝缘子表面附着各种污秽物质,如灰尘、烟土、盐类时,在一定湿度条件下,如雾天、下霜或微雨时,污秽物质溶解与水中,形成电解质的覆盖膜,或含有导电性质的化学气体包围着绝缘子时,都会大大降低绝缘子的绝缘性能,致使绝缘子表面泄漏电流增加,导致绝缘子闪络故障。 2.2 预防措施 将瓷质绝缘子更换为防污能力较强的合成胶绝缘子,还可采取定期对绝缘子进行清扫或在绝缘子表面涂抹防污涂料(如硅脂、硅油、石蜡)等措施来预防。 3绝缘子劣化故障原因及预防措施 3.1绝缘子性能劣化的原因 3.1.1瓷件焙烧不良,水泥胶合剂干缩较大,导致瓷瓶产生空隙吸潮; 3.1.2因瓷体成型压力不均、冷却不良而产生内在应力,以及应瓷体、水泥、金具的热膨胀系数差异产生内应力,是瓷体产生裂纹; 3.1.3水泥中的微量水分在自然环境中反复地冻结融化,使水泥劣化; 3.1.4运输、施工或污闪使瓷体表面受到损伤,因气候变化或导线震动引起的应力作用使绝缘子最终损坏; 3.1.5绝缘子钢脚被电化腐蚀,产生腐蚀膨胀,或绝缘子质量不合格,使瓷体损坏,同时钢脚的机械强度大大减低,甚至发生钢脚脱落。 3.2预防措施 3.2.1安装前加强质量检查,防止受损的绝缘子投入运行; 3.2.2对运行中的绝缘子进行定期检测,检测出的不合格绝缘子及时更换。 4杆塔结构故障原因及预防措施 4.1杆塔结构故障原因 在线路运行中,时常有外力破坏导致杆塔﹑拉线及基础结构损坏而造成线路故障,原因大致有: 4.1.1大风荷载超过结构的承受能力,引起构件损坏; 4.1.2拉线﹑基础受洪水冲刷破坏造成杆塔损坏; 4.1.3杆塔构件受车辆﹑机械撞击或其他人力破坏造成线路故障; 4.1.4杆塔设计不合理,造成线路故障。 4.2预防措施 4.2.1严把质量关,确保施工质量; 4.2.2加强线路巡视维护工作﹑综合治理工作及新型的输电线路防盗器材的引进和应用; 4.2.3在洪水冲刷地段,采用混凝土加固杆基和拉线的方法来预防线路杆塔损坏。 5鸟害故障原因及预防措施 5.1鸟害故障原因 鸟害历来是造成线路故障的一个重要原因。由于输电线路多位于野外,容易招致鸟类在杆塔上筑巢或站立,鸟类带至杆塔上的树枝或其他物品及鸟粪在杆塔绝缘子上的堆积都容易造成线路跳闸。 5.2预防措施

浅谈输电线路外破现状及防范措施

浅谈输电线路外破现状及防范措施 发表时间:2019-01-25T11:44:55.887Z 来源:《基层建设》2018年第36期作者:詹赛余国耀郭彤 [导读] 摘要:高压输电线路跨度大,覆盖面积广,跨越农村、开发区、公路、铁路等施工密集场所多,线路运行及维护工作面临诸多困难。 国网长阳县供电公司湖北宜昌 443599 摘要:高压输电线路跨度大,覆盖面积广,跨越农村、开发区、公路、铁路等施工密集场所多,线路运行及维护工作面临诸多困难。近年来,随着城市化建设步伐加快,外力破坏呈上升趋势,线路防外破压力日益增加。本文系统地分析了外力破坏形成的原因,并结线路运维管理工作,提出了几项积极的应对措施以减少线路外破,旨在更好地保护输电线路安全运行。 关键词:输电线路;外力破坏;防范措施;异物清除 引言 随着电网的快速发展,我国建设了大量的输电线路,电力网络日益坚强。然而,线路保护区内存在着大量的住房、林木、基建施工、季节性等外破因素,严重干扰了输电线路的正常运行。据资料显示,2017年我国中部某地市供电公司,220千伏及以上输电线路因外力破坏跳闸57次、占跳闸总数的42.8%,造成线路故障停运39次、占停运总数的61.5%,严重威胁电网的安全稳定运行,线路防外破形势异常严峻。 1输电线路外破表现 输电线路外力破坏是指人们有意无意的造成线路部件的非正常状态,主要有施工(机械、外力)破坏、异物短路,违章建筑、树木过高、盗窃及蓄意破坏等造成线路跳闸停电的现象,影响正常的供电秩序。 1.1违章施工作业造成外破 随着城镇化的推进、各地经济的快速发展,线路下房屋住宅、园区厂房、交通道路、公共设施的建设与施工,因监管缺失、安全措施不到位、野蛮施工,致使保护区内违章作业频繁发生。特别是超高机具施工、夜间赶工等对施工作业人员和输电线路造成极大地安全隐患,造成外破事故(如挖掘机挖断电缆、碰倒电杆、吊车吊臂碰触高压线)接连发生。 1.2违章植树、建房造成外破 近年来,一些单位和个人违反法律、法规在输电线路保护区违章植树、建房,挖沙取土,是长期困扰线路运维单位的首要难题。建筑物把高压线路重重包围,树木、竹子因快速生长且得不到及时的修剪而与输电线路的安全距离达不到要求,很容易造成电线短路,引发网络跳闸,存在很大的安全隐患。 1.3其它情况造成的破坏 自然因素如地震、雷击、冰雹、大风等原因造成输电线路外破或跳闸。风筝、气球、塑料垃圾等漂浮物挂到线路上,造成相间放电而导致跳闸。线路下堆放易燃物,焚烧麦秸秆、稻草等,造成火苗飞溅到输电线路,或者烧断杆塔拉地线。不法分子蓄意破坏电力设施,盗窃杆塔塔材,输电线缆。 2输电线路防外破对策 2.1落实责任,加强管理 健全防外破管理制度。坚持归口管理与相互协作,构建齐抓共管的防外破格局。把外破隐患的排查、防控、协调、处理、信息报送、应急处置等职责工作逐级分解到单位和基层班组,做到责任分明、任务具体、完成时限明确、措施具有可操作性。 将重点外破区域和隐患点,逐一责任到人,发现异常及时沟通、及时上报、及时处理。对可能危及线路安全运行的隐患实行24小时严格值班,确保输电线路安全运行。对运行维护不到位、应发现而未发现或可预见而未采取措施造成输电线路外破跳闸责任人、责任单位,将严格事件调查、严肃处理。 2.2加强线路巡视,加强隐患排查 建立健全输电线路基础资料,细化输电线路危险点清单,制定详细的线路巡视计划,不断提高线路巡视效果。完善隐患管理库,全面掌握外破隐患现状,制定有针对性的防外破工作方案,确保隐患及时消除。 加强隐患现场管控。线路运行单位进一步加强所辖输电线路中施工现场的隐患排查,提高巡线到位率和隐患消除率,采取积极有效的措施,严防输配电线路发生外力破坏事故。加强对重点地段、重点设施、特殊时段的巡视、检查。对于可能危及输电线路安全运行的隐患现场,做到24小时全过程监控。 2.3依托政企联动,开展保护专项行动 以电力设施保护工作目标管理为抓手,建立了“纵向到底、横向到边、上下联动”的责任网络,制定和完善政企联动、警企协作、群众参与等多项方案,会同政府、公安、规划、土地、林业等部门,共同研究解决防外破工作中遇到的困难和问题。 配合政府相关部门组织开展“禁焚烧、防外破、保主网”专项行动,集中清理输电线下施工作业隐患、拆除输电线下违章搭建物、清除输电线下树障等。加强施工外破警电联防巡查,提前介入线路保护区施工作业管理,督促作业负责人办理保护区作业许可手续,严防人为责任的外破事件发生。 2.4加强宣传教育,营造保护氛围 加大电力设施保护宣传。在电力线路杆塔悬挂电力安全标语横幅、安全警示牌,埋设安全警示桩,向农户、施工现场责任人、大重型机械操作人员宣传电力设施保护知识,分发宣传手册、宣传单。携手地方电视台,在各类媒体滚动播放保护电力设施动漫片。联手教育部门,走进社区、学校广泛开展普法宣传,做到保护电力设施“从娃娃抓起”。 举办施工外破企电联防讲座。邀约线路运维单位走访施工集团,与对方工程管理、安全监察及教育培训等部门共同举办企电联合防控施工外破讲座,全面介绍相关常识,共享施工时序,构建互动常态机制,协同开展防外破工作。 2.5紧抓创新科技,加强技防与物防 利用新兴技术清除输电线路异物,如利用无人机喷火装置对悬挂在输电线路上的可燃异物进行喷火处理,使其燃烧、熔化、掉落,来对输电线路上的可燃异物进行快速清理,保障线路安全。

谈谈输电线路防外力破坏的管理

谈谈输电线路防外力破坏的管理 发表时间:2018-01-31T12:13:10.663Z 来源:《基层建设》2017年第33期作者:赵磊[导读] 摘要:电力是国家经济与社会发展必不可少的重要能源,已经上升到影响国家建设与社会稳定的重要位置。 安徽省马鞍山供电公司 243000 摘要:电力是国家经济与社会发展必不可少的重要能源,已经上升到影响国家建设与社会稳定的重要位置。最近几年,我国城镇化进程越来越快,建设了大量的输电线路,而在线路保护区内存在着大量的住房、树木、施工、突发性季节性外破因素,严重干扰了输电线路的稳定运行。为了及时治理输电线路存在的外破隐患,要采取合理有效的防外破策略,才能为广大用电户提供高素质的电力。 关键词:输电线路;防外力破坏;管理 1输电线路发展状况 最近几年,我国电力系统二次保护技术与在线检测技术得到了充分发展,整体输电线路得到了稳定运行,但因为存在外破、雷击、鸟害、风力等各种因素的影响,不利于输电线路的安全运行,特别是来自于外力的侵害造成了一定数量的输电故障。在过去几年中,由于外力破坏作用造成输电线路故障的次数达到了一半以上,严重威胁着我国输电线路的安全运行。 2保护输电线路不受外力破坏的重要性 2.1保证电力供应,稳定城市系统的运行 现代化城市系统运行已经离不开电力驱动,保护输电线路不受外力破坏,一定程度上可以稳定地区的电力供应不会出现中断现象。电力的持续供应,可以使城市的医疗系统、商业系统、基础服务系统保持良好的运行状态,从而可以推动城市的经济发展,进一步加快城市化进度。 2.2延长现有电路的使用寿命,一定程度上合理分配资源 电网的建设是相当耗费人力和物力的,而保护输电线路不受外力破坏,仅仅受到自然侵蚀作用的影响,那么能一定程度上延长现有输电线路的使用寿命,换句话说就是减少了输电线路的重新建造和更新维护工作的频率,一定程度上节约了人力物力,使得城市建设中资源得到更合理地分配。 2.3减少漏电现象,保障居民财产和人身安全 输电线路在遭到破坏后,难免有些地方会出现漏电现象,加上输电线路电压高、电流强的因素,极有可能致使漏电地发生火灾,造成一定的财产损失和人员伤亡等;若是在不明显的地方发生漏电,路过的居民就极易由于跨伏电压的影响而发生触电现象,严重时危及生命。因而保护输电线路防外力破坏,能够尽可能地减少漏电现象,从而保障居民财产和人身安全。 3输电线路外力破坏的类型架空输电线路与电缆输电线路的特点是需要长期运行,而且运行距离过长,需要经过大量地区,一旦在运行中遇有外力破坏就会影响输电线路的安全性,其外破主要种类有以下方面。 首先,突发性外破。在输电线路附近建有塑料大棚,空中常常飘有数量不等的风筝,遇有节假日或店铺开张悬挂大型条幅气球等,这些物品由于飘浮在空中,会经常出现断线现象,一旦挂在二条线之间则会导致发生短路放电,遇有雷雨天气也会引起短路跳闸。附近进行建筑施工时会出现数量不等的偷盗电力设备现象,由于不法人员操作时需要逃避电力巡视人员,因此巡视人员通常不会发现。 其次,季节性外破。在一年当中由于气候与环境发生不同的变化而影响到输电线路的安全运行,产生一定的外破隐患,春天人们喜欢放风筝,由于风筝断线经常搭在二条线路之间导致发生短路跳闸。夏天天气炎热,高压线通常下垂角度变大,使高压电线与建设物的距离变短出现放电现象。秋天由于农民焚烧秸杆,一旦火势不受控制则会引燃导线,同时由于燃烧出现大量的高温空气,将导线与燃烧的秸杆相连,电力击穿空气间隔出现短路现象。冬季由于天气寒冷,人们的户外活动减少,但也有很多建筑工地为了加快施工进度而不顾电力安全。 4输电线路外力破坏故障原因 4.1自然环境的影响 由于输电线路具有点多、面广、线长等特点,长期暴露在野外,天气的变化和自然环境对输电线路的影响十分巨大。持续的雨雪、寒潮、降温等冰冻天气带来的绝缘子严重覆冰、覆冰产生的过荷载、不均匀覆冰等能够导致输电线路发生倒塔断线、设备损坏、电网解列、大面积停电等冰灾事故。 4.2缺乏完善的输电线路维护机制 缺乏完善的输电线路维护机制是造成输电线路故障的外力因素之一,如地方政府以及供电公司内部电力设施保护部门采取的输电线路保护措施缺乏针对性,并且力度不足,以致于输电线路的维护工作长期处于一种似有实无的状况;部分执法部门对输电线路的人为破坏不以为意或缺乏专业化的执法队伍,使外力隐患得不到及时解决,最终酿成安全事故;相关部门的部分输电线路维护人员缺乏一定的专业技能和专业水平,对本职工作缺乏应有的责任心和使命感,使输电线路的外力破坏防范工作未落实到实处;相关部门缺乏专业的应急机制,面对突发性的输电线路外力破坏故障不能及时应对,致使事态扩大化;供电公司相关部门未能与市经委、公安、建设、市政等政府职能部门以及线路运维单位、电力营销部门进行有效的沟通,没有建立完善的电力设施保护联动机制,以致于未能及时有效地消除输电线路及电力设备的外力隐患。 4.3电力设施保护宣传不到位 致使输电线路出现故障的另一个外力因素是相关部门对人民群众进行的电力设施保护宣传和相关教育不到位。关于保护输电线路,禁止对输电线路进行人为破坏、盗窃电力设备的教育属于国家基础教育和日常教育的一部分,而部分教育工作者和居民日常生活的管理者对这些相关教育不重视,导致部分青少年、居民缺乏保护输电线路及电力设备的意识,更有甚者公然破坏输电线路,严重损害了社会公共利益。另外,相关部门对《电力法》《电力设施保护条例》《电力设施保护条例实施细则》等保护输电线路、电力设备的法律、法规宣传不到位,也对输电线路和电力设施出现故障起到了严重的消极影响。 4输电线路防外力破坏的管理分析 4.1科技创新、完善应急机制

输电线路常见故障分析与检测方法综述

输电线路常见故障分析与检测方法综述 摘要:随着经济和各行各业的快速发展,电网输电线路分布范围极广,在其运营过程中,常遭受恶劣天气、外力破坏、鸟害以及其他环境因素的影响,使得输电线路易出现不同程度的损坏,导致无法正常使用或者影响其使用效能,甚至会导致大面积停电事故,对群众生活、生产带来不利影响。深入分析引起输电线路故障的各种原因,提出有针对性的防治对策,对增强电网预防事故发生和提高安全运行能力有非常重要的意义。本文分析了引发输电线路故障的各种原因,并提出了有效的针对性防治对策。 关键词:改进方法;输电线路;常见故障 引言 今社会发展与电力供应有着密切的关系,电力系统正常供电关系着社会生产生活的诸多方面,因此随着电力系统建设的不断进行,电网配网自动化技术也成为了当下的主流,同时自动化技术开始同输电线路的建设工作不断融合,这对于提高电网系统的工作效率和供电质量水平有着积极的促进意义。但是,现阶段输电线路在供电系统运行过程中仍然存在着一部分问题有待解决,因此,本文对电路系统中的故障问题出现的原因和运行维护以及检修进行探讨。 1常见故障分析 1.1线路接地故障问题 输电线路中如果出现接地故障问题,那么将对整个供电线路的运行稳定性造成直接的负面影响。造成输电线路接地故障的因素主要包括三个方面,首先,人为因素影响。如果电力供电系统建设过程中由于人为因素的影响,导致接地线路的布线连接出现问题,或者在接地线路检测过程中出现疏漏现象,则会直接引发接地故障问题。其次,线路自身的质量水平问题。输电线路本质上属于消耗型线路,因此在供电系统运行过程之中,随着时间的推移必将会出现线路疲劳性损伤以及线路老化的问题。如果供电系统运行和维护过程中没有及时解决该类问题,那么在后期的运行过程中,引发接地故障的可能性将会大大增加。除此之外,最有可能引发输电线路的接地故障问题的因素是配电网络运行过程中电容分散或者电容突变的情况出现。在电容出现突变或者分散的情况时,供电系统内的线路电流值将会出现剧烈的不规则振荡现象,在该振荡过程之中,如果振荡电流同电力无法实时匹配,那么将直接导致接地故障的发生,这种由于电容突变所引发的接地故障对电路系统损伤较大,应当充分予以重视。 1.2线路运营管理不合理所引起的故障 的输电线路所覆盖的区域是十分广的,因而就需要投入更多的人力物力用于运营维护,以此提高线路运营的安全性。而因运营情况不佳而导致的线路故障往往会影响整个线路的供电能力。因而为了更好地提升整体的供电能力,在输电线路架设竣工之后,供电方就应该筛选出细心且具有相关专业知识和技术的人员,对其进行系统且全面的检查后再投入使用,并在后期进行定期的排查和维护。 2输电线路故障防治对策 2.1针对恶劣天气的防治对策 (1)防治雷电故障的防治对策。可通过减小避雷线的保护角、增强线路绝缘水平、架设耦合地线、降低杆塔接地电阻、加装保护间隙和安装线路氧化锌避雷器等方式可对输电线路的防雷工作起到较好的效果,在实际的线路杆塔设计、运行、改造过程中,应该根据实际情况,具体问题具体分析,探求和实施一个最优

输电线路故障及预防实用版

YF-ED-J6013 可按资料类型定义编号 输电线路故障及预防实用 版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

输电线路故障及预防实用版 提示:该解决方案文档适合使用于从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密,并有很强可操作性的计划,在进行中紧扣进度,实现最大程度完成与接近最初目标。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 输电线路就好比电力系统中的“大动 脉”,一旦发生故障,则可能影响到一片或几 片区域的供电安全,甚至造成不可估量的损 失。因此,预防输电线路故障历来是供电企业 的一项重要工作。输电线路故障就是线路的组 成部件,如导线、避雷线、绝缘子、金具、杆 塔、基础、接地装置等,由于原有的电气性能 或机械性能受到损坏,或带电体与接地体之间 的距离小于规定值而造成的线路不正常运行状 态。以克拉玛依地区来说,输电线路先后出现 过雷电绕击主变压器、绝缘子劣化、污闪、杆

塔拉线被盗、鸟害、导线弛度下降以及配电线路故障越级等造成的输电线路故障。为保证输电线路安全运行,必须采取有效的预防措施。 1雷害故障原因及预防措施 1.1雷害故障原因 在克拉玛依地区雷害并不普遍,这是因为该地区气候干燥,全年雷雨天气相对较少。虽然如此,雷害仍然给克拉玛依供电公司带来过重大损失。如1997年五区南简易变电站主变遭受雷电绕击,致使该地区停电时间长达11h。造成这次故障的原因是接地装置出现锈蚀,接地状况较差。

相关文档
相关文档 最新文档