文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 防雷整改通知书

防雷整改通知书

防雷隐患整改通知书

××××××××有限公司:

我中心于××年×月×日对贵公司报检的防雷装置进行了现场检测,根据 gb50057-94

(2000版)、gb50058-92、gb50160-92(1999)等规范中的防雷要求,发现存在防雷隐患,

需作如下整改:

一、危化场所、易燃易爆场所部分:

厂房

1、天面避雷带(针、网、线)应作除锈防腐和修复处理;

2、天面应按第二类(第一类)防雷建筑物要求设置防直击雷装置;(注:应根据

gb50057-94(2000版)第二章规定,确定防雷类别)

3、天面金属构架、爬梯、水箱、放散管、风机、排风槽、空调室外机、冷却机组、冷

却塔、太阳能板等应就近作接地处理;

4、天面风机与通风槽应作跨接处理;

5、天面冷却塔应设置避雷针保护;

6、天面闭路监控线、电话线、电源线等应套金属管(槽)敷设,金属管(槽)全长保

持电气连通,至少双端作接地处理;

7、天面压缩机房电源进线端(配电箱、柜)应(宜)按规范要求安装电源spd;

8、电梯机房电源进线端(配电箱、柜)应按规范要求安装电源

spd;

9、彩灯、航空障碍灯、广告牌、装饰灯电源进线端(配电箱、

柜)应(宜)按规范要求安装电源spd;

10、车间内应利用建(构)筑物柱主筋(对角或对称,至少二处)

设置接地汇集排,搅拌机、三辊机、砂磨机、喷柜、烤箱、金属门窗等金属构件应就近

与接地汇集排作等电位连接;

11、搅拌机处应设置防静电接地装置;

12、仓库内应利用建(构)筑物柱主筋(对角或对称,至少二处)

设置接地汇集排,金属货架、金属门窗等就近与接地汇集排作等电位连接;

13、车间(仓库)内电源线、信号线应套金属管(槽)敷设,金

属管(槽)全长保持电气连通,至少双端作接地处理;

14、车间(仓库)电源进线端(配电箱、柜)应按规范要求安装

电源spd;(注:易燃易爆场所的电源

spd) spd应安装在室外或者选用防爆型

消防泵房

15、消防泵房电源进线端(配电箱、柜)应按规范要求安装电

源spd;

溶剂罐区

16、溶剂罐法兰盘(少于5根螺栓)应作跨接处理;

17、溶剂罐应至少2处作接地处理(接地点间距不应大于30 m);

18、溶剂罐通气管(呼吸阀)应安装阻火器;

19、卸车台处应设置防静电接地装置;

20、溶剂泵房电源进线端(配电箱、柜)应按规范要求安装电

源spd;

总配电房、发电机房

22、总配电房电源进线端(配电箱、柜)应按规范要求安装电

源spd;

23、总配电房电源spd通流容量过小,应按规范要求重新设置;

24、总配电房电源spd已损坏,应及时更换;

25、总配电柜电源spd前端应设置过电流保护装置;

26、总配电柜前后两级电源spd间线路长度小于5m(限压型

spd之间的线路长度),应按规范要求设置退耦装置或增加两级电源spd间线路的长度;

27、配电柜前后两级电源spd间线路长度小于10m(电压开关

型spd与限压型spd之间的线路长度),应按规范要求设置退耦装置或增加两级电源spd

间线路的长度;

28、电源spd前端过电流保护器与配电柜本身空气开关配置不

当,通流量应按1:1.6设置;

29、总配电房电源spd接地引线过长,不宜大于0.5m。油罐区(柴油、汽油等)

30、油罐应至少双端作接地处理;

31、油罐应按规范要求设置接地引下线;

32、油罐接地引下线应作除锈防腐及修复处理;

33、油罐通气管(呼吸阀)应安装阻火器;

34、卸油口处应设置防静电接地装置;

35、油罐法兰盘(少于5根螺栓)应作跨接处理;

36、油泵房电源进线端(配电箱、柜)应按规范要求安装电源

spd;

37、油泵房管道法兰盘(少于5根螺栓)应作跨接处理;

二、非危化场所、易燃易爆场所部分:

厂房(建筑物)(注:应根据现场检测情况,确定建筑物名称)

38、天面避雷带(针、网、线)应作除锈防腐和修复处理;

39、天面应按第二类(第三类)防雷建筑物要求设置防直击雷装

置;(注:应根据gb50057-94(2000版)第二章规定,确定防雷类别)

40、天面金属构架、爬梯、水箱、放散管、风机、排风槽、空调

室外机、冷却机组、冷却塔等应就近作接地处理;

41、天面风机与通风槽应作跨接处理;

42、天面冷却塔宜(应)设置避雷针保护;

43、天面智能太阳能热水器、卫星天线等应设置避雷针保护;

44、卫星接收系统应(宜)按规范要求安装天馈信号spd;

45、天面智能太阳能热水器、卫星天线信号线、电源线等应套金

属管(槽)敷设,金属管(槽)全长保持电气连通,至少双

端作接地处理;

46、天面闭路监控线、电话线及其他信号线、电源线等宜(应)

套金属管(槽)敷设,金属管(槽)全长保持电气连通,至少双端作接地处理;(注:应

根据线路的重要程度考虑用“宜”还是“应”)

47、彩灯、航空障碍灯、广告牌、装饰灯电源进线端(配电箱、

柜)宜(应)按规范要求安装电源spd;(注:应根据线路的重要程度考虑用“宜”还是

“应”)

总配电房、发电机房

49、总配电房电源进线端(配电箱、柜)应按规范要求安装电

源spd;

50、总配电房电源spd通流容量过小,应按规范要求设置;

51、总配电房电源spd已损坏,应及时更换;

52、总配电房电源spd接地引线过长,不宜大于0.5m。

53、电梯机房电源进线端(配电箱、柜)应按规范要求安装电

源spd;

54、总配电柜电源spd前端应设置过电流保护装置;

55、配电柜前后两级电源spd间线路长度小于5m(限压型spd

之间的线路长度),应按规范要求设置退耦装置或增加两级电源spd间线路的长度;

56、配电柜前后两级电源spd间线路长度小于10m(电压开关

型spd与限压型spd之间的线路长度),应按规范要求设篇二:防雷装置整改通知书 2 防雷装置整改通知书

豫(滑)雷通字【2013】滑县小铺万河加油站:

我局于2013年9月10日对贵单位(公司)的防雷装置进行了现场检查,依据:

1.《建筑物防雷装置检测技术规范》gb/t21431-2008;

2.《建筑物防雷设计规范》gb50057-2010;

3.《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》gb50058-92;

4.《小型石油库及汽车加油站设计规范》gb50156

5.豫商商贸【2013】108号《关于开展全省成品油市场秩序专项整治活动的通知》等规

范及文件中的防雷要求,发现存在防雷隐患,需做如下整改:

1、

2、

3、是是是否是否按规定进行防雷装置安全年度检测否是否按规定安装雷电

电源保护器spd 否是否暗鬼精进行雷电灾害风险评估

以上问题,请与2013年9月15日前按国家相关法律法规跪地你发个及标准组织整改,

病报我局安排复检。逾期未整改到位,我局将按相关规定上报上级气象主管机构和安全生产

监督管理部门,依法进行处罚。(联系电话:5579131、136********)

送达人:齐帅日期:2013年9月10日8时40分接收人:南祥

天日期:2013年9月10日8时40分

滑县气象局

2013年9月10日篇三:防雷安全隐患整改通知书[1] 防雷安全隐患整改通知书

一、防直击雷不合格的有:

1、幼儿园无防雷设施,其房顶钢架铁棚未做防雷接地;

2、新调度大楼房顶前面左右角及共和办公楼未安装避雷带;

3、安全阀效验站办公房防雷接地电阻偏大(130ω);

4、安全阀效验站办公房右侧柴油发电机房避雷带引下线断裂;

5、生产三部职工宿舍房顶避雷带已多出处断裂。

二、防雷电波不合格的有:

1、综合办公楼;

2、招待所;

3、物管公司办公楼;

4、生产部办公楼(含一部和二部);

5、生产三部办公楼;

6、中控楼;

7、新调度大楼及其中心机房;

8、无水氢氟酸办公楼;

9、管状带输送机头的转运站办公楼及其监控操作室;

10、医院;

11、站台储备部办公楼;

12、厂区所有主控室。篇四:安全隐患整改通知书大全

安全隐患整改通知书(aq2.14.2)

检查用表

注:选定项目打“∨”,本表一式二份,项目监理部、施工单位各一份

检查用表

篇五:防雷设计报审通知书

建(构)筑物防雷设计报审通知书建(构)筑物防雷设计报审通知书

青同气雷审通子[ ]第号青同气

雷审通子[ ]第号

: : 根据《中华人民共和国气象法》、《青海省气象条例》和《防根

据《中华人民共和国气象法》、《青海省气象条例》和《防

——————青雷减灾管理办法》(第二十四号令)《防雷减灾管理办法》(第二

十一号令)等法律规的规定, 贵单位的建设工程项目应办理《青海省雷电防护工

程专业施工图设计文件审查批准书》,请接此通知后备齐相关资料到同德县雷电

防护装置检测所(同德县东关路441号,联系电话8591969)办理防雷工程图

纸审核申报手

续,以保证该工程的防雷设计符合国家技术要求。逾期不办理的,将按有

关法律法规进行处罚。特此通知

同德县雷电防护装置检测所

年月日收件人:(签字)联系电话:送件人:

联系电话:0974-******* 附:有关法律法规条文(见背面)同雷

雷减灾管理办法》(第二十四号令)《防雷减灾管理办法》(第二

审十一号令)等法律规的规定,贵单位的建设工程项目应办理《青

海省雷电防护工程专业施工图设计文件审查批准书》,请接此通

知后备齐相关资料到同德县雷电防护装置检测所(同德县东关字

【路441号,联系电话8591969)办理防雷工程图纸审核申报手

续,以保证该工程的防雷设计符合国家技术要求。逾期不办理】的,将按有关

法律法规进行处罚。第

特此通知

同德县雷电防护装置检测所

——————年月日

收件人:(签字)联系电话:

送件人:联系电话:0974-******* 附:有关法律法规条

文(见背面)

《中华人民共和国气象法》(选摘)《中华人民共和国气象法》(选摘)

第三十一条各级气象主管机构应当加强对雷电灾害防御工作的组织管理,第三十一条各级气象主管机构应当加强对雷电灾害防御工作的组织管理,并会同有关部门指导对可能遭受雷击的建筑物、构筑物和其他设施安装的雷并防并会同有关部门指导对可能遭受雷击的建筑物、构筑物和其他设施安装的雷并防护装置的检测工作。护装置的检测工作。

安装的雷电灾害防护装置应当符合国务院气象主管机构规定的使用要求。安装的雷电灾害防护装置应当符合国务院气象主管机构规定的使用要求。

《青海省气象条例》(选摘)

第二十五条气象主管机构应当加强雷电灾害防御工作的指导、监督和行业管理负责组织当地雷电灾害的监测、调查、评估、统计、鉴定和雷电防护装置的检的检测设计审核、施工监督、竣工验收工作。第二十六条雷电防护装置实行设计审核和竣工验收制度。对需要进行雷电防的新建、扩建、改建的建筑(构筑)物和其他设施的雷电防护装置,必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。在施工中变更或者修改雷电防护装置设计方案的,应当报原审核机构同意。第三十九条违反本条例规定,有下列行为之一的,由气象主管却构责令改正给予警告,有违法所得的,没收违法所得;逾期不改正的,处五万至十万的罚款造成重大损失的,依法承担赔偿责。(一)无证或者不具备国务院气象主管机构或者省气象主管机构规定的资质和资格等级进行雷电防护工程设计、施工、检测的;(二)雷电防护装置设计未经当地气象主管机构审核或者审核未通过擅自施工的。

(三)变更雷电防护装置设计文件未经原审核机构同意的;(四)拒绝接受雷电防护装置检测、抽检或者经检测不合格又不按期整改的;(五)应当安装雷电防护装置拒不安装的;(六)对重大雷电灾害事故隐瞒不报的;(七)未经雷击风险评估和风压评估,在建筑(构筑)物天面设置广告牌、标识牌塔、通信装置等设施的。

《青海省气象条例》(选摘)

第二十五条气象主管机构应当加强雷电灾害防御工作的指导、监督和行业管理负责组织当地雷电灾害的监测、调查、评估、统计、鉴定和雷电防护装置的检的检测设计审核、施工监督、竣工验收工作。

第二十六条雷电防护装置实行设计审核和竣工验收制度。对需要进行雷电防护的新建、扩建、改建的建筑(构筑)物和其他设施的雷电防护装置,必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

在施工中变更或者修改雷电防护装置设计方案的,应当报原审核机构同意。第三十九条违反本条例规定,有下列行为之一的,由气象主管却构责令改正,给予警告,有违法所得的,没收违法所得;逾期不改正的,处五万至十万的罚款造成重大损失的,依法承担赔偿责。(一)无证或者不具备国务院气象主管机构或者省气象主管机构规定的资质和资格等级进行雷电防护工程设计、施工、检测的;(二)雷电防护装置设计未经当地气象主管机构审核或者审核未通过擅自施工的。

(三)变更雷电防护装置设计文件未经原审核机构同意的;

(四)拒绝接受雷电防护装置检测、抽检或者经检测不合格又不按期整改的;(五)应当安装雷电防护装置拒不安装的;(六)对重大雷电灾害事故隐瞒不报的;

(七)未经雷击风险评估和风压评估,在建筑(构筑)物天面设置广告牌、标识牌塔、

通信装置等设施的。