图纸会审主要内容与流程 图纸会审是指工程各参建单位(建设单位、监理单位、施工单位、各种设备厂家)在收到设计院施工图设计文件后,对图纸进行全面细致的熟悉,审查出施工图中存在的问题及不合理情况并提交设计院进行处理的一项重要活动。图纸会审由建设单位负责组织并记录(也可请监理单位代为组织)。通过图纸会审可以使各参建单位特别是施工单位熟悉设计图纸、领会设计意图、掌握工程特点及难点,找出需要解决的技术难题并拟定解决方案,从而将因设计缺陷而存在的问题消灭在施工之前。 主要内容: (1)是否无证设计或越级设计;图纸是否经设计单位正式签署。是否是经过相关部图审合格。 (2)地质勘探资料是否齐全。(3)设计图纸与说明是否齐全,有无分期供图的时间表。 (4)设计地震烈度是否符合当地要求。 (5)几个设计单位共同设计的图纸相互间有无矛盾;专业图纸之间、平立剖面图之间有无矛盾;标注有无遗漏。 (6)总平面与施工图的几何尺寸、平面位置、标高等是否一致。 (7)防火、消防是否满足要求。 (8)建筑结构与各专业图纸本身是否有差错及矛盾;结构图与建筑图的平面尺寸及标高是否一致;建筑图与结构图的表示方法是否清楚;是否符合制图标准;预埋件是否表示清楚;有无钢筋明细表;钢筋的

构造要求在图中是否表示清楚。 (9)施工图中所列各种标准图册,施工单位是否具备。 (10)材料来源有无保证,能否代换;图中所要求的条件能否满足;新材料、新技术的应用有无问题。 (11)地基处理方法是否合理,建筑与结构构造是否存在不能施工、不便于施工的技术问题,或容易导致质量、安全、工程费用增加等方面的问题。 (12)工艺管道、电气线路、设备装置、运输道路与建筑物之间或相互间有无矛盾,布置是否合理,是否满足设计功能要求。 (13)施工安全、环境卫生有无保证。 (14)图纸是否符合监理大纲所提出的要求。 程序: 图纸会审应开工前进行。如施工图纸在开工前未全部到齐,可先进行分部工程图纸会审。 (1)图纸会审的一般程序:业主或监理方主持人发言→设计方图纸交底→施工方、监理方代表提问题→逐条研究→形成会审记录文件→签字、盖章后生效。 (2)图纸会审前必须组织预审。阅图中发现的问题应归纳汇总,会上派一代表为主发言,其它人可视情况适当解释、补充。 (3)施工方及设计方专人对提出和解答的问题作好记录,以便查核。(4)整理成为图纸会审记录,由各方代表签字盖章认可 (5)参加图纸会审的单位:GB50319-2013第5.1.2条“项目监理

图纸会审甲方发言稿

图纸会审甲方发言稿 会议发言材料 本项目为湖北省汉孝高速公路机场北线,道路全长。位于汉孝高速公路K7+173,终点位于孝天延长线跃进水库附近,与机场规划轴线相接,设臵互通与汉孝高速公路、孝天延长线交叉,分别设臵甘夏湾互通及跃进互通相接。 经监理部初步审定,认为本设计参照了国内外的有关技术标准和规定,吸收了许多国外已建的高速公路的经验教训,采用了具有国内先进水平技术和设备,是一份较为合理的设计。监理部依照设计文件,编制了对本工程具有针对性的监理细则,以此来更好的为本项目提供优质的监理服务。 本设计主要涵盖了机电工程中的收费土建、监控系统、收费系统、通令系统、通信管道、供电照明,六个系统。机电工程应与路桥主体融为一体,各子系统相互协调,始终以提供良好的道路使用条件为宗旨,机电工程应与路桥主体融为一体加强道路监控和交通参数的检测,在出现故障时能迅速恢复正常交通,为车辆提供高速有效的服务,减少交通延误,阻塞人为的财务漏洞,保证与其他相关道路的互联性,实现全省乃至全国的联网。 考虑到机电工程的关键性及特殊性,施工人员要具有相当的专业技术;机械设备要满足工程施工所需,同时还要满

足合同要求;材料设备应尽量选用国内成熟、先进的产品,少量关键性设备可以国际采购的形式适当引进,材料的检验要从细、从严,绝不允许不合格的材料进场,更不得使用;施工中要有完整、全面、细致的施工组织设计,对每道工序进行技术交底;每一道环节必须进行报检,检查合格后才能进行下道工序。在确保工程质量的同时必须抓好安全工作,完整、质量好又环保的工程才是优质工程。 施工组织设计图纸会审发言稿 批准: 审核: 编制: ***工程公司项目部 二〇一六年三月 图纸会审发言稿 篇一:图纸会审发言材料 本项目为湖北省汉孝高速公路机场北线,道路全长。位于汉孝高速公路K7+173,终点位于孝天延长线跃进水库附近,与机场规划轴线相接,设臵互通与汉孝高速公路、孝天延长线交叉,分别设臵甘夏湾互通及跃进互通相接。 经监理部初步审定,认为本设计参照了国内外的有关技术标准和规定,吸收了许多国外已建的高速公路的经验教训,采用了具有国内先进水平技术和设备,是一份较为合理

建筑图纸审查汇总(审图公司)教学提纲

施工图审图要点 1.消防电梯机房与其它机房之间隔墙上门洞未设甲级防火门。 2.地下车库出入口处的防火分区墙上未设甲级防火门,并用人防门代替甲级防火门。(z这个我还不知道啊) 3.地下车库出入封闭楼梯间门未设置乙级防火门。 4.汽车坡道出入口处未设防火卷帘。 5.地下室设喷淋系统后一个防火分区面积仍超过1000平方米。(非车库用房) 6.地下自行车库防火分区面积超过500平方米 7.柴油发电机房与储油间之间未设甲级防火门,且未采取防止油流散的措施。(以上原因是对规范规定采用甲、乙、丙级防火门的条文内容不够熟悉) 8.设备用房门不应直接开向楼梯间。 9.防火门开启方向朝向变形缝。 10.楼梯电梯间合用前室外窗开启面积小于3.0平方米,不满足高规。 11.复式楼梯及公共楼梯的护栏采用横栏杆;教学楼梯、阳台、平台、低窗所 选栏杆形式易攀爬,不符合规范要求。 12.对特殊建筑物规范的条文内容不熟悉,设计执行不到位(如体育建筑等)。 13.卧室、厨房上层为卫生间时,未采取防水、隔声和便于检修的措施。 14.玻璃面积大于1.5平方米,要在门窗说明中说明采用安全玻璃。 15.厨房窗开口的上方应设置不小于1M的防火挑檐,应满足《饮食建筑设计规范》JGJ64-89第3.3.11条的规定。(餐厅) 17.楼梯净宽是指外墙外到扶手中心的宽度,高层中不能小于1200mm。 18.高层建筑疏散门保证净宽900,所以门洞至少要有1050宽度。(因为门框占150).厨房的上方不应设置洗手间(复式住宅除外)另外再继续加以下内容,这些都是审图公司归纳的,希望大家能好好理解。 1.应设环形消防车道的未设消防车道。 2.位于两个防火分区之间的消防车道未用防火墙分隔。 3.地下室内安全疏散最大距离超过60米。 4.袋形走道尽端的房间室内安全疏散距离越过20米。 5.安全疏散出口穿过其他房间方能到达。 6.安全疏散门采用了弹簧门、卷帘门。(二、疏散用的门不应采用吊门、水平推拉门,严禁采用旋转门。三、疏散门开启时,门扇不应影响疏散走道和平台的宽度。四、人员密集的公共场所,如观众厅的入场们、太平门不应设门槛,紧靠门口1.4m内不应设置踏步。疏散门严禁上锁。太平门宜装置自动门闩,保证内部人员随时可以推动把手或依靠人力把门开启。) 7.直接开向疏散楼梯间的门未设甲级防火门。 8.两个安全出口间的距离不足5米。 9.六层教学楼采用了开敞楼梯(应为封闭楼梯)。 10一个防火分区无自己单独使用的安全疏散楼梯,全部安全疏散出口均应与其相连的防火分区共用。 11.面积超过60平方米的多层建筑的房间只开了一个门。 12位于袋形走道的尽端的只开了一个门的房间,宽度不足1.4米。 13.应设防火门的未设防火门,或防火门未向外开启。

建筑图纸审查总结(审图公司)

建筑图纸审查总结(审图公司)

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

页码第 2 页共 17 页 图纸会审流程 (首页封皮) (原件1份,报行政部主任存档) 编制部门:工程部编制人: 审核:日期: 批准:日期: 复印件分发部门: □总经理1份□副总经理份□财务部份□文档室份□客服部份□营销部份□采购部份□物业公司份□总工办份□合约部份□规划设计部份□前期部份□工程部份□车管部份□行政部份□保安部份□保洁部份□后勤部份○共印发 1 份□其它 说明1、本文件为公司内部管理资料,仅供公司各部门员工使用,不得外传。2、员工离职办理手续时要将此文件上交行政部。3、发文次日由行政部主任将电子档上传至宝龙集团群共享内,由员工下载使用。此管理规定后附样表:084-088,093-094。 修订记录

页码第 3 页共 17 页 修订次数首次发文第一次修订第二次修订第三次修订第四次修订第五次修订日期2015年9月 目录 第一章、目的 (3) 第二章、适用范围 (3) 第三章、招标小组组成 (3) 第四章、招标小组及各部门职责和权限 (4) 第五章、总包及直接发包等需委托招标代理工程的招标流程 (5) 第六章、分包及其它工程招标流程 (10) 第七章、工程材料、设备采购流程 (12) 第八章、其它材料、设备采购流程 (13) 第九章、关于特殊情况处理 (14) 第十章、修订及生效 (14) 第十一章、本流程通用样表 (15)

页码第 4 页共 17 页 第一章目的 为了使参与工程建设的各方了解工程设计的主导思想、建筑构思和要求、采用的设计规范、确定的抗震设防烈度、防火等级、基础、结构、内外装饰及机电设备设计,对主要建筑材料、构配件和设备的要求、所采用的新技术、新工艺、新材料、新设备的要求以及施工中应特别注意事项,掌握工程关键部分的技术要求,保证工程质量,设计单位必须依据国家设计技术管理的相关规定,对提交的施工图纸,进行系统的设计技术交底。同时,为了减少图纸中的差错、遗漏、矛盾,将图纸中的质量隐患与问题消灭在施工前,使设计施工图纸更符合施工现场的具体要求,避免返工浪费。 第二章适用范围 本制度适应于公司投资开发的建设工程总承包工程、工程分包工程的图纸会审 及设计交底。适应单位包括建设单位、监理单位、设计单位、施工单位及其他有关 分包单位。 第三章图纸会审与交底 一、设计技术交底与图纸会审的前提条件

施工图纸会审情况的报告

关于施工图纸会审情况的报告 我部于二〇一四年八月二十日组织技术人员踏勘现场,并对本合同段的施工图纸进行了会审,发现以下问题有待澄清,具体内容如下: 1、施工图设计说明2.4材料要求(第1项),水泥品质应符合现行的国家标准及有关标准和规范,一般用普通硅酸盐水泥,并没有说明水泥的强度等级,水泥用量,水灰比等主要技术指标。 设计回答:水泥采用42.5号普通硅酸盐水泥,其它指标根据施工配合比确定。 设计回答:勾缝所用砂浆采用M7.5。 。 设计回答:松木桩桩位布置以细部结构图为准。 4、河道标准断面图(A型护岸)图号SS-13护岸结构图,松木桩护脚为毛石护桩,根据施工图设计说明,毛石单块重量大于25kg,中部或局部厚度不宜小于20cm;考虑到背坡坡度较陡,受雨水冲刷严重,老河道开挖疏浚后常年的冲沟会影响到松木桩整体稳定,毛石护桩很难保证松木桩的整体稳定,我部建议毛石护桩变更为干砌块石护脚。 松木桩背坡回填原土,考虑到受雨水的冲刷,会造成水土从松木桩缝隙流失造成背身回填土整体滑移,我部建议松木桩后侧增加400g/m2复合土工布(祥见附图)。 设计回答:考虑到工程造价,不予增加。

5、河道标准断面图(B型护岸)图号SS-14护岸结构图,同(A型护岸)建议钢筋砼仿木桩后侧增加400g/m2复合土工布;砼基础右侧堤脚原土夯填,免受河流冲刷,建议原土夯填部位变更为干砌块石护脚(祥见附图)。 设计回答:考虑到工程造价,不予增加。 6、河道标准断面图(C、D型护岸)图号SS-15~16护岸结构图,干砌毛石挡墙建议墙身增加PVC排水管,规格同F型护岸结构图,墙身后侧增加400g/m2复合土工布;原土夯填部位变更为干砌块石护脚(祥见附图)。 设计回答:PVC排水管明确取消;400g/m2复合土工布不予增加;原土夯填部位变更为干砌块石护脚不予变更。 7、河道标准断面图(E型护岸)图号SS-17护岸结构图,并根据《设计更改通知单编号BG- N01》图中说明第1~3点,本结构形式无挡墙,说明可否参照A型护岸结构图中说明。 设计回答:明确参照A型护岸结构图说明。 8、河道标准断面图(F型护岸)图号SS-18护岸结构图,挡墙顶高程根据现状挡墙高程,是否施工中可以结合现状适当调整;M7.5浆砌块石墙身是否根据施工中实际完成工程量计量。 设计回答:轴线按现状河岸线施工,高程参照现状老堤顶高程,墙身厚度暂定不小于0.6m。 9、河道标准断面图(G型护岸)图号SS-19护岸结构图,变更类似以上护岸结

图纸会审的作用和内容终审稿)

图纸会审的作用和内容文稿归稿存档编号:[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-

图纸会审的作用和内容 摘要:图纸会审是建设工程参建单位保质保量完成建设目标的重要保障措施之一。文中通过建筑图审查、结构图审查、建筑图与结构图的统一审查,以及土建施工图与水电施工图的统一的审查等几方面,对图纸会审的作用与内容进行了分析与阐述。 随着我国社会主义市场经济体制的发展和完善,工程人员必须适应新的形势和要求,大力加强自身实力,提高自身素质,在工程建设中继续发挥重要作用。一个工程项目建设阶段中技术含量高,工作量大,作业时间长,投入产出多的当推设计阶段和施工阶段。如何保证设计质量,关键的环节是高度重视图纸会审。 图纸会审是指工程各参建单位(建设单位、监理单位、施工单位)在收到审查合格的施工图设计文件后,在设计交底前对图纸进行全面细致的熟悉,审查出施工图中存在的问题及不合理情况并提交设计院进行处理的一项重要活动。通过图纸会审可以使各参建单位特别是施工单位熟悉设计图纸、领会设计意图、掌握工程特点及难点,找出需要解决的技术难题并拟定解决方案,从而将因设计缺陷而存在的问题消灭在施工之前。因此,图纸会审的深度和全面性将在一定程度上影响工程施工的质量、进度、成本、安全和工程施工的难易程度。只要认真做好了此项工作,图纸中存在的问题一般都可以在图纸会审时被发现并尽早得到处理,从而可以提高施工质量、节约施工成本、缩短施工工期,提高效益。因此,图纸会审是工程施工前的一项必不可少的重要工作。 在图纸会审时,首先要核对图纸目录,检查图纸页数是否足够,没有缺页现象,图号是否与目录中的图号一致(防止施工时使用旧的图纸导致经济损失);其次审查图纸设计人员及设计单位图戳是否齐全,具有人防功能的建筑还要审查是否有人防站的图戳,在以

图纸会审问题和答复记录

. 图纸会审问题和答复记录表 工程名称:黄草镇湖滨湿地建设工程共2页第2页 会审地点:资兴市会审时间:2017年5月3日 会审议定事项 图纸编号提出的事项或者问题 主要答复人确定事项 签名 根据我施工方现场测量放线定位,有 3处施工范围在东江湖水位以下,其 中客运码头处深入东江湖水位以下 4m,政府码头处深入东江湖水位以下 2m,浮筒码头深入东江湖水位以下3m。 东江湖水深浪急,现场围堰困难,我 方建议能否进行设计变更。 根据设计单位及监理单位领导指示, 自嵌式挡土块外露面为自然面,而原 设计图纸为普通面,请设计院及建设 单位确定是否可行 自嵌式挡土墙块石砌筑上宽及下宽尺 JG-14.2 寸未标注,其片石斜撑尺寸也未标注。 如按③④⑤⑥ 等按台阶做法,部分台 阶在水位涨高时,将处于水中,水流 JG-12长期冲击下,基层空洞,将会产生结 构性影响,建议其基层混凝土配置Ф 10@200钢筋网,必要时增加砼柱。 施工单位意见:施工单位意见:建设单位意见: 项目负责人:总监理工程师:建设单位代表: (项目章)(项目监理章)(项目办章) 年月日年月日年月日

. 图纸会审问题和答复记录表 工程名称:黄草镇湖滨湿地建设工程共2页第2页会审地点:资兴市会审时间:2017年5月3日 会审议定事项 图纸编号提出的事项或者问题 主要答复人确定事项 签名 因为工期短,进度赶。据当地居民描 述东江湖水位 5 月底至 6 月初将大幅 度升高。将大范围淹没我施工范围内 的自嵌式挡土墙。而自嵌式混凝土砖 我湖南省境内没有生产厂家,需外地 订货,生产,拖运。而且本施工场地 材料进场困难,陆运交通不便。只能 走水路。达到施工场地的周期较长, 严重影响施工进度。 施工单位意见:施工单位意见:建设单位意见: 项目负责人:总监理工程师:建设单位代表: (项目章)(项目监理章)(项目办章) 年月日年月日年月日

建筑图纸会审9大专业、134个图纸核查要点汇总

建筑图纸会审9大专业、134个图纸核查要点汇总 图纸会审是使项目管理人员及施工单位充分了解设计意图和技术要求,明确质量控制的重点和难点,同时解决图纸中存在的问题,消除可能存在的错漏碰缺等,以确保工程质量,使项目质量、安全、工期、成本能够得到更好的控制。 一、职责 图纸会审在开工前进行,在图纸发放到各相关单位后一周内进行会审。图纸会审由设计部、工程部、成本部、监理单位、施工单位等参加,主要解决施工工艺及图纸错漏上的问题,由监理单位主持。会审结束后,主持部门应形成《图纸会审纪要》,《图纸会审纪要》由到会的各单位审核无误后签字盖章确认,图纸会审纪要经相关各方签字盖章后及时发放到各相关单位,各单位要将图纸中变更的内容用签字笔标注到图纸相应变更的位置以便施工时参照,《图纸会审纪要》作为设计补充文件及有效的结算文件。 二、图纸审核内容 1、施工图纸会审及技术交底 由项目工程部组织,监理单位主持,设计部、成本部及施工总承包单位参加。设计人员交底,交代设计意图、重要及关键部位,采用的新技术、新结构、新材料、新工艺和新设备等的作法、要求、达到的质量标准,然后由各单位提出问题进行会审。 2、工程部、设计部对图纸核查 工程部、设计部必须对各专业图纸认真核查。目的是达到了解设计意图,熟悉施工图纸,发现其中可能存在的问题,以便在设计技术交底和图纸会审时提出,并加以解决,确保施工顺利。 3、各相关部门及单位图纸核查 各相关部门及单位在核查施工图的基础上,将施工图中出现的错、漏、碰、缺等问

题在图纸会审中提出,由设计单位解决;施工总包单位在收到施工图设计文件后,应对图纸进行全面细致的审查(如地基处理是否合理,建筑与结构构造是否合理,各专业设计之间是否有矛盾是否存在交叉相碰不能通过的情况,图纸是否存在错漏等),整理成图纸会审问题清单,以电子版和纸质版两种形式提交给项目部,由项目部统一汇总后提交设计单位,由设计单位在图纸会审会议上进行图纸设计交底并对提出的问题给予口头和书面答复,监理单位负责书写整理图纸会审纪要,施工单位配合,并由项目部负责交与会各方会签。 在图纸会审中施工单位认真审图并提出比常规做法更为优化合理又能加快施工进度的建议,并经设计修改而降低成本,将根据所节约费用给施工单位以相应奖励。如果没有认真审图而对明显设计问题没有提出,并在施工过程中造成返工或成本增加的,施工单位将承担部分返工或成本增加费用,不得以设计不合理推脱责任。 4、“三边工程”图纸核查 对于“三边”工程,由于工程工期比较紧迫,设计部提出分步施工出图要求,各相关部门及单位审查分批图纸前后交接部位,发现矛盾及时与设计单位联系协调处理,根据实际情况,图纸可分阶段会审,如地下室工程、士0.000以上主体工程、装修工程,园建工程,安装工程等,当问题较多较大时,施工中间可重新会审,以解决下一步施工中的矛盾和问题,为确保施工顺利进行创造条件。 5、施工图纸核查的重点 首先核实道路红线、建筑红线或用地界线与场地内的道路及建筑物、构筑物等的定位关系是否矛盾;建筑物及构筑物的总图定位坐标、±0.000标高、道路坡度及标高和总图定位图是否准确,图纸设计是否有错漏地方;各种地下设备管线是否符合市政工程总体规划;消防通道、室外消火栓等是否遗漏或符合有关规定、部分建筑节点构造是否方

图纸会审发言稿

图纸会审发言稿 篇一:图纸会审发言材料 本项目为湖北省汉孝高速公路机场北线,道路全长2.443Km。位于汉孝高速公路K7+173,终点位于孝天延长线跃进水库附近,与机场规划轴线相接,设臵互通与汉孝高速公路、孝天延 长线交叉,分别设臵甘夏湾互通及跃进互通相接。考虑到机电工程的关键性及特殊性,施工人员要具有相当的专业技术;机械设备要满足工程施工所需,同时还要满足合同要求;材料设备应尽量选用国内成熟、先进的产品,少量关键性设备可以国际采购的形式适当引进,材料的检验要从细、从严,绝不允许不合格的材料进场,更不得使用;施工中要有完整、全面、细致的施工组织设计,对每道工序进行技术交底;每一道环节必须进行报检,检查合格后才能进行下道工序。在确保工程质量的同时必须抓好安全工作,完整、质量好又环保的工程才是优质工程。 篇二:图纸会审 篇三:施工图设计会审交底会议主持讲话提纲 施工图设计会审交底会议主持讲话提纲 一、会议议题 1. 会议议题:依据集团公司(97)中油炼字第407号文件关于《炼油化工重点工程施工图会审暂行办法》的规定,今天召开机械厂承担制造的的非标设备,即中纺院设计的聚酯和浆料配制两个单体地的非标设备设计交底会议。 2. 参加单位:设计单位设计代表、制造厂、公司职能处室代表、项目承办单位代表。

图纸会审流程

图纸会审流程 一、目的: 为优化设计,保证图纸质量,保障工程质量进度,建立完整的图纸会审制度,特制定本办法。 二、适用围: 我局实施的房建项目、市政工程项目及给排水项目。 施工图纸包括:施工图纸、设计联系单、施工技术联系单及其他技术要求文件。 三、制度: 1、设计图纸控制:在设计招标或与设计单位签定合同时特别强调设计图纸的各个专业设计人员的图纸会签制度,以尽量减少图纸中各个专业的矛盾错误。 2、图纸接受制度:现场工程师代表负责接受图纸,检查图纸质量,要求清晰明确,设计及相关人员签字,盖章,现场负责人做好图纸接受记录及存档图纸保管。 3、图纸发放制度:现场工程师代表负责向监理单位发放施工图纸并做好图纸发放记录,记录清楚发放图纸名称、图号、份数、接受单位、接受时间及接受人签字。由监理单位负责对施工图纸进行审核后向各个施工单位发放。各个施工单位接受的图纸必须有监理单位盖施工图纸专用章。 4、图纸会审人员:下列人员必须参加图纸会审 建设方:现场负责人员及其他技术人员; 设计方:总工程师、项目负责人及各个专业设计负责人; 监理方:项目总监、副总监及各个专业监理工程师; 施工单位:项目经理、项目副经理、项目总工程师及各个专业技术负责人; 其他相关单位:技术负责人。 5、图纸会审时间控制:设计图纸分发后三个工作日由监理负责组织业主、设计、监理、施工单位及其他相关单位进行设计交底。设计交底后十五个工作日由监理负责组织上述单位进行图纸会审。

6、图纸会审,施工单位、监理所单位及其他各个专业的工程技术人员针对自己发现的问题或对图纸的优化建议以文字性汇报材料分发会审人员讨论。 7、图纸会审会议由业主或监理主持,主持单位应做好会议记录及参加人员签字。 8、图纸会审每个单位提出的问题或优化建议在会审会议上必须经过讨论作出明确结论;对需要再次讨论的问题,在会审记录上明确最终答复日期。 9、图纸会审记录由监理负责整理并分发各个相关单位执行、归档。 10、图纸会审可采用全部图纸集中会审、分部图纸会审、分阶段图纸会审及分专业图纸会审,具体会审形式由监理确定。 11、各个参建单位对施工图、工程联系单、及图纸会审记录做好备挡工作。 12、作废的图纸设计以书面形式通知,各个施工单位自行处理。 建筑图纸会审技巧 工程开工之前,需识图审图,再进行图纸会审工作如果有识图审图经验,掌握一些要点,则事半功倍现谈谈本人的识图审图经验,供参考 识图审图的程序是:熟悉拟建工程的功能熟悉审查工程平面尺寸熟悉审查工程立面尺寸检查施工图中容易出错的部位有无出错检查有无改进的地方一熟悉拟建工程的功能 图纸到手后,首先了解本工程的功能是什么,是车间还是办公楼?是商场还是宿舍?了解功能之后,再联想一些基本尺寸和装修,例如厕所地面一般会贴地砖作块料墙裙,厕所阳台楼地面标高一般会低几厘米;车间的尺寸一定满足生产的需要,特别是满足设备安装的需要等等最后识读建筑说明,熟悉工程装修情况 二熟悉审查工程平面尺寸 建筑工程施工平面图一般有三道尺寸,第一道尺寸是细部尺寸,第二道尺寸是轴线间尺寸,第三道尺寸是总尺寸检查第一道尺寸相加之和是否等于第二道尺寸第二道尺寸

施工图纸会审的常见问题汇总

根据个人及部门同事多年工作经验,整理图纸会审的常见问题如下,仅供同行参考,共同学习: 一、建施图纸: 1、设计说明与各层图纸使用材料、做法不符。各层图纸使用材料、做法与构件详图不符。 2、卫生间、走郎等楼板面降低,梁宽大于墙宽,造成墙脚有梁角。 3、设计墙厚与市场砖规格不符。基础砖非实心砖、没标明外墙砖种类,或外墙用空心砖。 隔墙、轻质墙没标明使用材料种类。 建筑构件无详图、无配筋图、无混凝土标号、尺寸标注不明。 女儿墙、卫生间、等隔墙咼度没标注。 卫生间、栏杆、层面女儿墙等有防水要求的部位是否设反梁,建施与结施是否都有标明。 各层的窗底高度是否统一,窗顶、门顶与梁底高度是否相符。 当设有明沟时,其门口处有否设盖板。 图纸标高与规划的高程关系,建筑底层地面标高与室外标高关系,楼梯 底、各室内、走廊的标高关系。 门窗顶标高与梁底标高是否发生抵触或剩余空间不足于过梁的厚度。 梯间墙短小,若有窗时,该位置是否有电箱、消防箱等同时存在,其空间是否足够。 水电等安装工程的管道是否占到门窗洞口;其管道有否固定支架的位置。 屋面或变化层的楼板在室内厅、房上有否砼梁。 门窗装饰设有盖面板时,其门洞与墙边有否留置盖面板位置。

门窗的开启方向和出入口有否障碍或矛盾 屋面或变化层的阳台若设计有间隔很小的两根并排砼梁时能否避免。 室内空调管的洞口通往室外机的路线能否畅通、有否空调水排水管。 墙厚、梁宽、电箱、消防箱的尺寸在建筑的使用功能方面是否有影响,能否改善。 地下室的入口高度一般应不小于2.2m,最好能达到2.4m。 裙楼屋面与标准层同高度处,因标准层的阳台标高一般设置降低50mm的 泄水,若此处也做降低处理就与裙楼屋面不平,若不降阳台水就无法排出。 设有柱、板的凉台的装饰时有否标明内外装饰的分界线。 夕卜墙的外围尺寸与外装饰砖的模数能否相符。 1?消防电梯机房与其它机房之间隔墙上门洞未设甲级防火门。 2?地下车库出入口处的防火分区墙上未设甲级防火门,并用人防门代替甲级防火门。 3?地下车库出入封闭楼梯间门未设置乙级防火门。 4?汽车坡道出入口处未设防火卷帘。 5?地下室设喷淋系统后一个防火分区面积仍超过1000平方米。(非车库用房) 6.地下自行车库防火分区面积超过500平方米 7?柴油发电机房与储油间之间未设甲级防火门,且未采取防止油流散的措施。(以上原因是对规范规定采用甲、乙、丙级防火门的条文内容不够熟悉) 8.设备用房门不应直接开向楼梯间。 9?防火门开启方向朝向变形缝。 10.楼梯电梯间合用前室外窗开启面积小于3.0平方米,不满足高规。 11.复式楼梯及公共楼梯的护栏采用横栏杆;教学楼梯、阳台、平台、低窗所选栏

图纸会审经验总结

图纸会审经验总结 1)设计说明基本内容 (1) 编制依据:主管部门的审批文件、工程建设标准。 (2) 工程概况:建设地点、用地概貌、建筑等级、设计使用年限、抗震设防烈度、 结构类型、建筑布局、建筑面积、建筑层数与高度。 (3) 主要部位材料做法:如墙体、屋面、门窗等(属于民用建筑节能设计范围工程可与(节能设计)段合并)。 (4) 节能设计:严寒和寒冷地区居住建筑应说明建筑物的体形系数、耗热量指标及主要部位围护结构材料做法、传热系数等。 夏热冬冷地区居住建筑应说明建筑物体形系数及主要部位围护结构材料做法、传热系数、热惰性指标等。 (5)防水设计: 地下工程防水等级及设防要求、选用防水卷材或涂料材质及厚度、变形缝构造及其它截水、排水措施。 屋面防水等级及设防要求、选用防水卷材或涂料材质及厚度、屋面排水方式及雨水管选型; 潮湿积水房间楼面、地面防水及墙身防潮材料做法、防渗漏措施。 (6)建筑防火: 防火分区及安全疏散: 消防设施及措施:如墙体、金属承重构件、幕墙、管并、防火门、防火眷帘、 消防电梯、消防水池、消防泵房及消防控制中心的设置、构造与防火处理等。 (7)人防工程:人防丁程所在部位、防护等级、平战用途、防护面积、室内外出入口及进、排风口的布置。 (8)室内外装修做法。 (9)需由专业部门设计、生产、安装的建筑设备、建筑构件的技术要求,如电梯、自动扶梯、幕墙、天窗等。 (10)其它需特殊说明的情况,如安全防护、环保措施等。 2 )图纸基本要求 (1)总平面图: 标示建设用地范围、道路及建筑红线位置、用地及四邻有关地形、地物。周边市政道路的控制标高; 明确新建工程(包括隐蔽工程)的位置及室内外设计标高、场地道路、广场、停车位布置及地面雨水排除方向。 (2)平、立、剖面图纸完整、表达准确。其中屋顶平面应包含下述内容:屋面检修口、管沟、设备基座及变形缝构造; 屋面排水设计、落水口构造及雨水管选型等。 (3)关键部位的节点、大样不能遗漏,如楼梯、电梯、汽车坡道、墙身、门窗等。 图中楼梯、上人屋面、中庭回廊、低窗等安全防护设施应交待清楚。 (4)建筑物中留待专业设计完善的变配电室、锅炉间、热交换间、中水处理间及餐饮厨房等, 应提供合理组织流程的条件和必要的铺助设施 三、建筑设计基本规定 (一)建筑设施安全与卫生的主要技术要求 1.楼梯安全性要求:楼梯是垂直交通的主要空间,具体要求如下: (1)供日常主要交通用的楼梯的梯宽,应根据建筑物使用特征,一般按每股人流宽的0.55+(0~0.15)m的人流股数确定 (2)住宅楼梯梯段净宽度不应小于1.1m,六层及六层以下,一边设有栏标杆时,不应小于1m。<

三分钟看懂:图纸会审

01一、图纸会审一般包括的主要内容 (1)是否无证设计或越级设计;图纸是否经设计单位正式签署。 (8)建筑结构与各专业图纸本身是否有差错及矛盾;结构图与建筑图的平面尺寸及标高是否一致;建筑图与结构图的表示方法是否清楚;是否符合制图标准;预埋件是否表示清楚;有无钢筋明细表;钢筋的构造要求在图中是否表示清楚。 (9)施工图中所列各种标准图册,施工单位是否具备。 (10)材料来源有无保证,能否代换;图中所要求的条件能否满足;新材料、新技术的应用有无问题。

(11)地基处理方法是否合理,建筑与结构构造是否存在不能施工、不便于施工的技术问题,或容易导致质量、安全、工程费用增加等方面的问题。 (12)工艺管道、电气线路、设备装置、运输道路与建筑物之间或相互间有无矛盾,布置是否合理。 (13)施工安全、环境卫生有无保证。 (14)图纸是否符合监理大纲所提出的要求。 02二、设计交底与图纸会审 1、设计交底与图纸会审的目的 为了使参与工程建设的各方了解工程设计的主导思想、建筑构思和要求、采用的设计规范、确定的抗震设防烈度、防火等级、基础、结构、内外装修及机电设备设计,对主要建筑材料、构配件和设备的要求、所采用的新技术、新工艺、新材料、新设备的要求以及施工中应特别注意的事项,掌握工程关键部分的技术要求,保证工程质量,设计单位必须依据国家设计技术管理的有关规定,对提交的施工图纸,进行系统的设计技术交底。同时,也为了减少图纸中的差错、遗漏、矛盾,将图纸中的质量隐患与问题消灭在施工之前,使设计施工图纸更符合施工现场的具体要求,避免返工浪费:在施工图设计技术交底的同时,监理部、设计单位、建设单位、施工单位及其它有关单位需对设计图纸在自审的基础上进行会审。施工图纸是施工单位和监理单位开展工作最直接的依据。现阶段大多对施工进行监理,设计监理很少,图纸中差错难免存在,故设计交底与图纸会审更显必要。设计交底与图纸会审是保证工程质量的重要环节,也是保证工程质量的前提,也是保证工程顺利施工的主要步骤。监理和各有关单位应当充分重视。监理企业

图纸会审记录全回复

图纸会审记录 工程名称 建设单位设计单位 施工单位监理单位 图纸名称及 图号 主要内容结论意见 1—37号楼电气 38号楼电气1、BV5*10+E10预埋管子为TC32,建议改为TC40? 2、等电位位置平面图没有注明,是否增加? 3、由表箱到配电箱的是4*120+E70预计预埋穿线 管为SC80,建议改为SC100。 1、4*4+4E预埋设计是SC25,建议改为SC32的管 子(共5路同样)箱号(blatsh) 2、3*35+E16的电缆设计预埋管子是SC50,建议更 改为SC65的管子,箱号(blatxp) 3、三层apcf箱子引进电源从桥架分出来用多大管 子,这箱子没有系统图 4、由BIAPKT箱引出车库排风机11kw,P1回路, 其管线太小? 5、BIATBP箱至送风机、排风机,现场隔离开关是 否可取消? 6、电气-06图中,变配电间桥架规格太小和总等电 位箱无位置? 7、由低压柜到电梯及消防电梯的电缆规格,两张系 统图上不一致,按哪个做? 1、可以。改为SC32或TC40。 2、1-37号楼目前建筑功能为 研发,卫生间无需局部等电 位。 3、按图施工 1、如现场因弯道过多距离过 长导致施工困难经业主同意 后,放大尺寸 2、按图施工 3、WDZA-YJY-3*150+2*70, CT,SC100 4、是,出线开关:MD325P 30mA;接触器:LC1-D25; 热继电器:LR2-D1322;导线 截面、管径及敷设方式: WDZA-YJV-3*4+PE4,SC25, WC 5、建议不要取消 6、改为800*100及 800*200B1ATBF附近增设总 等电位箱 7、以电施08系统图为准

图纸会审重点内容总结【最新版】

图纸会审重点内容总结 1.建筑、结构说明有没有互相矛盾或者意图不清楚的地方 2.建筑、结构图中轴线位置是否一致,相对尺寸是否标注清楚 3.如果是框架结构,看建筑、结构图梁柱是否尺寸一致,如果是砖混,看墙厚、构造柱的布置是否一致 4.核定交桩以后的标高与图纸中的标高是否有出入 5.建筑装饰装修表是否包含所有房间 6.查看门窗的做法是否明确,有图籍的按照图籍,没有图籍做法的是否有大样,大样中开启方向、玻璃材质、龙骨材质等是否明确。 7.一般设计容易疏忽的是窗台做法、窗帘盒做法、门窗的材质、门垛尺寸 8.看结构图说明中是否与规范相矛盾或有出入,如有,协商按哪个标准施工

9.从施工角度考虑,是否有施工难度大甚至不可能施工的结构节点,比如坡屋10.如果自己掌握的比较全面的话,要检查室内管线是否打架,尤其是室外工程管线是否打架、面与平屋面相交的地方,梁的交叉施工最容易出问题。 10.楼梯踏步高和数量是否与标高相附 11.建筑立面图中的结构标高是否与结构图每层的标高相附 12.檐口的地方标高容易出错,适当注意 13.建筑平面里的门窗洞口尺寸、数量是否与门窗表里的尺寸、数量相符 图纸会审工作首先应熟悉施工图、如:建筑平面图、建筑立面图、建筑剖面图、建筑祥图、结构施工图、设备图等。 1、会审图纸综合归纳常见问题如下; 尺寸、标高是否一致; 水、电、设备安装专业图之间、图号之间是否有矛盾;

预留洞、预埋件是否错漏; 构造作法是否交待清楚; 材料选用是否合理,设计是否能满足质量要求; 基础、地沟等是否相碰; 建筑图与结构图是否一致; 标准图、详图是否正确; 顶棚、墙面、墙裙、踢脚线、地面等装修作法是否协调; 门窗、构件的尺寸、规格、数量是否相符等。 2、熟悉图纸的方法及要领: 先粗后细: 就是先看平,立、剖面图,对整个工程的概貌有一个轮廓的了解,

图纸会审问题及回复-22页文档资料

金科开县开州城一期 图纸会审纪要 一、通用部分(开州城一期) 1、洋房5~10#楼进户门需要向电梯井方向平移100mm。 2、所有洋房和高层外门、洞口原高度为2500mm的均改为2300mm高,不带亮子。 3、洋房A5-A9号楼三层平面阳台、露台标高统一,栏杆高度统一,补充大样图。答复:同意修改,将阳台,露台标高统一为6.000。阳台为非保温部位,现场用陶粒混凝土回填,保证完成面标高同露台一致,阳台栏杆提高同露台栏杆,做法同露台栏杆做法。 4、洋房5~9#主卧室外空调机位两端的装饰小墙做法更改如下: 5、所有屋面(车库顶种植屋面除外)将防水层改为1.5mm厚聚氨酯涂膜防水。 6、12~15号楼9.000标高处墙身立面线子,补充大样如下图。 7、A2-4号楼单元入口门改为BM1830,现场预留门洞口详见后补图。 8、所有屋面檐口线条造型按建施图执行,并洋房5~9#结构施工图第15页檐口大样2更改如下: 9、一期工程所有电梯底坑水平施工缝增加防水要求,详上图: 10、由于新一级钢HPB300市场采购困难,且根据相关文件HPB235钢筋仍有一年的使用过渡期,因此本工程(开州城一期)一级钢仍采用HPB235,请设计复核是否需要作配筋加强。 答:因结构新规范已无HPB235这个钢种,所以图中的一级钢均为HPB300,在不影响相关验收的情况下,若确因市场不容易采购,需使用HPB235,应作配筋加强。经设计院复核设计后,仅部分配筋需作加强,具体需加强部位及加强作法见附图。

11、洋房5~9#后浇带改为膨胀加强带,平面定位及尺寸同原有后浇带。膨胀加强带 做法如下: a、板筋(后浇带短向)增加50%; b、加强带内ZY外加剂掺量为12%; c、砼强度提高一级。 12、根据初设总图报园林后的意见,对施工图总图进行修改。 答复:设计补蓝图。 13、高层C、C’、E户型厨房烟道放到灶台转角处,以利于厨房布置。 答复:同意修改,布置如下图,现场施工注意相应厨房污水管位置调整。 14、高层B、E户型客厅空调板重新设置,方便放置客厅及可变空间的空调外机。答复:建议沿着阳台外边设置空调外机位,如下图调整。 15、缺一层有上下两层空调位的大样(高层A户型主卧与次卧需要设置上下两层空调外机位)。 答复:详见补图。 16、卫生间窗高由1500mm改为1350mm,窗台高950mm。 答复:同意修改。 17、厨房门由2500mm高改为2300mm,门从下面至上950mm高做成百叶。 答复:详见补图。 18、所有阳台改为卧室的地方,阳台做500高栏板,上面做栏杆,满足规范高度。答复:洋房窗台做600高,上部做栏杆;高层做950高的窗台,上面做栏杆,满足净空高度规范要求,详见补图。 19、D户型入户门换个方向,留出鞋柜的位置。 答复:门位置靠墙侧留300宽门垛,预留鞋柜位置。详见补图。

图纸会审注意事项(超实用)

图纸审查注意事项 发现施工图中问题,集中汇总,列出问题的部位和需更改的内容,提供给设计单位。组织设计交底,将提出的问题形成解决方案文件,进行会签确认,并及时办理设计变更、洽商的签字、盖章手续。 1.檐沟增加挑梁,并预埋过水管道,梁高应≥350mm。 2.钢筋砼雨水沟、栏板等水平长度超过12m时应设置10mm的 伸缩缝,间距≤12m。 3.大梁上层筋超过4根要改为二层筋设置。是否有次梁比主梁大 的情况。 4.门窗标高与梁有无冲突,特别是外围一圈,楼层增高时门窗高 度不变时应考虑过梁的标高。 5.外墙、楼梯间、卫生间的砖砌体是否与柱外边平齐。 6.临空栏板、栏杆离地面100mm高度内不留空。 7.卫生间、厨房间排气道预留孔建施、结施对照,并在最低层的 卫生间、厨房间上层开始留孔。 8.室内外交接处如:落地窗、阳台、雨蓬、卫生间、屋面炮台墙 脚处、空调板、外挑板、露台相联的外墙、砌体女儿墙等地面 用素砼上翻200mm宽同墙厚。 9.平面、立面之间有无矛盾,标注是否遗漏。 10.预埋件是否表示清楚。(雨蓬、局部钢结构)

11.外墙采用花岗岩干挂时,外墙细部构造是否符合干挂作业要求 (线条小的没有必要按图施工,直接干挂就可以)。 12.楼梯间门窗,踏步尺寸复核。门窗位置与砼梁位置、室内外门 窗位置与砼梁、柱、是否冲突。 13.土方回填工程量清单与图纸核对。 14.卷材防水附加层层数总说明与施工图对照,檐沟是否有附加 层。 15.楼梯梁端部增设TZ短柱,配筋4Φ16 Φ6@100/200 截面 250×墙宽,TL 6Φ14 Φ6@100/200 250×300. 16.门垛位置调整≤12mm的取消。门窗框设包框柱宽100,厚同 墙体,纵筋3Φ10,S形拉筋Φ6@200。 17.±0.000以上无墙体,地圈梁以下不用砌筑。 18.材料来源有无保证,能否代换。(砖) 19.外墙如贴保温其厚度与门窗、主体结构尺寸核对。保温材料易 用阻燃型,(胶粉聚苯颗粒) 20.屋面排水坡度不应小于3%,建筑(构造)找坡改为结构找坡。 21.上人屋面女儿墙、栏板、栏杆等净高不应小于1.2m。砼山墙 改为MU10砖墙。 22.建议角柱箍筋全长加密。 23.板上砌墙,板底须附加2Φ16钢筋,长度取板跨长,钢筋两端 锚入支座,长度满足锚固长度要求。 24.墙体下的楼板无梁处均上下另加2×2Φ12的加筋,加筋两端 均搁置在结构梁上,并满足钢筋锚固要求。