文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 铜管规格

铜管规格

铜管规格
铜管规格

无缝铜水管、铜气管的外形尺寸及允许偏差

直管(空调管)的外形尺寸及允许偏差

盘管(空调管)的外形尺寸及允许偏差

保温铜管产品规格表

说明:(1)保温管的工作温度≤120℃。

(2)工作铜管材质可提供T2、 TP2、TU2,其规格、壁厚亦可特殊加工。

(3)铂耐斯保温管使用时,必须设置管沟、管井。

(4)地埋管接口保温时应将焊后的裸露部分进行发泡防水,防腐与外护管匹配连接,具体要求参照CJJ-T8189-8.3的条款规定。

(5)室内安装建议在管道与管件施工过程中采用地面预制,待管材、管件预制完整管段后再进行安装,横管宜敷设0.002-0.003放空坡度(详细请参照《建筑给水管管道工程技术规程》)。铂耐斯保温铜管的焊接处应选用铂耐斯板材剪切放样保温。

(6)地埋保温管焊好吊装移位,应按管道的承载能力核算吊点距力,均匀设置吊点,应使用不损伤管道防腐保温层吊带进行吊装,固定在管道支架及墩上,锚固点必须达到覆土厚、长度、密实度等设计要求。安装后验收请参照CJJ28-04规范的有关规定。

塑覆铜管的外形尺寸及允许偏差

空调铜管规格尺寸

空调铜管规格尺寸

空调铜管管径要求 1编制目的: a. 介绍各种不同设计压力下冷媒系统配管壁厚选择计算方法和选择方法; b. 防止开发人员在进行管组设计选型时出现错误,造成批量问题。 2参考资料: 引用文献:JIS B 8607 冷媒用喇叭口(flare)铜管以及焊接管(brazing)弯头 JIS H 3300 铜以及铜合金无接缝管 专家资料配管壁厚设计基准B-010 GB/T1804 制冷铜配管标准 3适用的范围 这个设计选择标准,是针对一般的冷媒配管用铜管的种类、尺寸以及允许偏差而做的规定。另外,也适用于工厂组装品内部的冷媒配管。 (注) JIS B 8607 冷媒用喇叭口(flare)铜管以及焊接管(brazing)弯头,“工厂组装品内部的冷媒配管也是依照这个”来规定的。 4配管的类别 配管的类别、根据最高使用压力(设计压力)来区分第1种、第2种以及第3种。 第1种:相当于R22(包括R407C, R404A, R507A)的设计压力(3.45MPa) 第2种:相当于R410A的设计压力(4.15MPa) 第3种:(4.7MPa)用 5壁厚的计算公式 以日本冷冻保安规则关系为基准来求得的铜管(TP2M)必须厚度的计算公式、如下。 t= [(P×OD)/(2σa + 0.8P)] +α (㎜) t:必须的壁厚 (㎜) P:最高使用的压力(设计压力) (MPa) OD:标准外径 (㎜) σa:在125℃的基本许可应力 (N/㎜2) *σa = 33 (N/㎜2) α:腐蚀厚度 (㎜) *但是,对铜管的话为0(㎜)。

设计选择示例(TP2M):以下以O型(TP2M)铜管设计为例 ①R22制冷系统排气管组壁厚选择,假设排气管组外径φ19.05,其壁厚选择方法如下: R22制冷系统排气侧最高压力取3.45MPa,计算如下: 壁厚t= [(P×OD)/(2σa + 0.8P)] +α (㎜) =(3.45×19.05)/(2×33+0.8×3.45)+0 =0.9558mm 取整,t=1.0mm。 注:国标GB/T1804规定φ19.05的铜管壁厚V级偏差可以是±0.08mm,这样如果供货厂家为节省成本,采用壁厚偏差-0.08mm来生产管组,则其壁厚就会选取为0.92mm了,这样由计算结果可知,该管组在设计压力为3.45MPa时,就会有裂管的隐患了。这时必须通过适当增加铜管壁厚来保证该管组不会爆裂,或者在技术要求中明确规定管组壁厚在适当的偏差内,即偏差范围在(-0.4,+0.08)mm内,以免除管组爆裂隐患。 实际上,一般设计的R22制冷系统最高压力不会超过3.0MPa,以3.0MPa为设计压力,φ19.05作为高压侧铜管时的壁厚,计算如下: 壁厚t= [(P×OD)/(2σa + 0.8P)] +α (㎜) =(3.0×19.05)/(2×33+0.8×3.0)+0 =0.8355mm 取整t=0.9mm,其壁厚偏差可以定在(-0.06,+0.08)mm内,如果t取1.0mm,就按照国标GB/T1804规定不必考虑壁厚偏差了。 ②R410A 制冷系统排气管组壁厚选择,假设排气管组外径φ19.05,其壁厚选择方法如下: R410A制冷系统高压侧最高压力设计为4.15MPa,则其壁厚计算为: 壁厚t= [(P×OD)/(2σa + 0.8P)] +α (㎜) =(4.15×19.05)/(2×33+0.8×4.15)+0 =1.14mm 进行取整t=1.2mm,此壁厚按照国标GB/T1804规定V级偏差也能满足设计要求。如果该管组不需要折弯,选择壁厚为1.2mm的O形管,相比选择壁厚为1.0mm的H/2型管,成本增加了20%,这样设计是不合算的。而根据附表2可以知道采用H/2(TP2Y)铜管,壁厚为1.0mm时,其耐压可达到6.684MPa,完成符合设计压力的要求,因此这种情况下应该选择壁厚为1.0mm 的H/2(TP2Y)铜管。

2021年空调铜管规格尺寸

空调铜管规格尺寸 欧阳光明(2021.03.07) 空调铜管管径要求 face.jpg(21.89 K)2012-2-22 0:56:331编制目的: a. 介绍各种不同设计压力下冷媒系统配管壁厚选择计算方法和选择方法; b. 防止开发人员在进行管组设计选型时出现错误,造成批量问题。2参考资料: 引用文献:JIS B 8607 冷媒用喇叭口(flare)铜管以及焊接管(brazing)弯头 JIS H 3300 铜以及铜合金无接缝管 专家资料配管壁厚设计基准B-010 GB/T1804 制冷铜配管标准 3适用的范围

这个设计选择标准,是针对一般的冷媒配管用铜管的种类、尺寸以及允许偏差而做的规定。 t= [(P×OD)/(2σa + 0.8P)] +α (㎜) t:必须的壁厚 (㎜) P:最高使用的压力(设计压力) (MPa)

OD:标准外径 (㎜) σa:在125℃的基本许可应力 (N/㎜2) *σa = 33 (N/㎜2) α:腐蚀厚度 (㎜) *但是,对铜管的话为0(㎜)。 设计选择示例(TP2M):以下以O型(TP2M)铜管设计为例 ①R22制冷系统排气管组壁厚选择,假设排气管组外径φ19.05,其壁厚选择方法如下: R22制冷系统排气侧最高压力取3.45MPa,计算如下: 壁厚t= [(P×OD)/(2σa + 0.8P)] +α (㎜) =(3.45×19.05)/(2×33+0.8×3.45)+0 =0.9558mm 取整,t=1.0mm。 注:国标GB/T1804规定φ19.05的铜管壁厚V级偏差可以是 ±0.08mm,这样如果供货厂家为节省成本,采用壁厚偏差-0.08mm 来生产管组,则其壁厚就会选取为0.92mm了,这样由计算结果可知,该管组在设计压力为3.45MPa时,就会有裂管的隐患了。这时必须通过适当增加铜管壁厚来保证该管组不会爆裂,或者在技术要求中明确规定管组壁厚在适当的偏差内,即偏差范围在(-0.4, +0.08)mm内,以免除管组爆裂隐患。

铜管规格尺寸

铜管规格,壁厚 配管规格(外径×壁厚) T2Mφ6×0.5 T2Mφ6×0.75 T2Mφ6.35×0.50 T2Mφ6.350.75 T2Mφ7×0.6 T2Mφ8×0.5 T2Mφ8×0.60 T2Mφ8×0.75 T2Mφ9.53×0.6 T2Mφ9.53×0.70 T2Mφ12.7×0.75 T2Mφ16×0.75 T2Mφ19×0.75 T2Mφ22×1.0 T2Mφ22×1.2 T2Mφ25×1.2 T2Mφ28×1.0 T2Mφ28.6×1.0 T2Mφ28.6×1.2 T2Mφ30×1.0 T2Mφ32×1.2 铜价一直再变一般一吨大概5~8W 英制单位与国际单位转换 1英寸=25.4毫米=8分 所以1分=8/25.4=3.175毫米英制(in) 公制(mm) 1/4 6.35 3/8 9.53 1/2 12.7 5/8 15.88 3/4 19.05 7/8 22.23 1 25.4 8分=1英寸(1″)=25.4 mm 6分=3/4英寸(3/4″)=19 mm 4分=1/2英寸(1/2″)=12.7 mm 2分=1/4英寸(1/4″)=6.35 mm ф25表示25毫米直径,1英尺=12英寸 压力:(主要适用于水压) 1 bar巴=14.5 psi磅/平方英寸=100,000 Pa帕斯卡=100 KPa千帕 1 Pa帕= 1 N/㎡牛顿/平方米 1 kgf/cm2千克力/平方厘米= 98,000 pa帕 bar 巴psi 磅/平方英寸KPa 千帕千克力/平方厘米= 100bar 巴psi 磅/平方英寸KPa 千帕千克力/平方厘米

流量:(适用于出水流量) 1 gpm加伦(英制)/分=0.27276 cmh立方米/时=4.546升/分gpm 加伦(英制)/分cmh 立方米/时升/分= 4.546gpm 加伦(英制)/分cmh 立方米/时升/分 体积:(适用于出水量或处理量) 1 gallon加伦= 3.785 litres升 1000升= 1立方米 gallon 加伦litres 升立方米= 3.875gallon 加伦litres 升立方米

空调铜管规格尺寸

空调铜管规格尺寸 空调铜管管径要求 1编制目的: a.介绍各种不同设计压力下冷媒系统配管壁厚选择计算方法和选择方法; b.防止开发人员在进行管组设计选型时出现错误,造成批量问题。 2参考资料: 引用文献:JISB8607冷媒用喇叭口(flare)铜管以及焊接管(brazing)弯头 JISH3300铜以及铜合金无接缝管 专家资料配管壁厚设计基准B-010 GB/T1804制冷铜配管标准 3适用的范围 这个设计选择标准,是针对一般的冷媒配管用铜管的种类、尺寸以及允许偏差而做的规定。另外,也适用于工厂组装品内部的冷媒配管。 (注)JISB8607冷媒用喇叭口(flare)铜管以及焊接管(brazing)弯头,“工厂组装品内部的冷媒配管也是依照这个”来规定的。 4配管的类别

配管的类别、根据最高使用压力(设计压力)来区分第1种、第2种以及第3种。 第1种:相当于R22(包括R407C,R404A,R507A)的设计压力 第2种:相当于R410A的设计压力 第3种:用 5壁厚的计算公式 以日本冷冻保安规则关系为基准来求得的铜管(TP2M)必须厚度的计算公式、如下。 t=[(P×OD)/(2σa+]+α(㎜) t:必须的壁厚(㎜)? P:最高使用的压力(设计压力)(MPa)? OD:标准外径(㎜) σa:在125℃的基本许可应力(N/㎜2) *σa=33(N/㎜2) α:腐蚀厚度(㎜)*但是,对铜管的话为0(㎜)。 设计选择示例(TP2M):以下以O型(TP2M)铜管设计为例

①R22制冷系统排气管组壁厚选择,假设排气管组外径φ,其壁厚选择方法如下: R22制冷系统排气侧最高压力取,计算如下: 壁厚t=[(P×O D)/(2σa+]+α(㎜) =(×)/(2×33+×)+0 =0.9558mm 取整,t=。 注:国标GB/T1804规定φ的铜管壁厚V级偏差可以是±,这样如果供货厂家为节省成本,采用壁厚偏差来生产管组,则其壁厚就会选取为了,这样由计算结果可知,该管组在设计压力为时,就会有裂管的隐患了。这时必须通过适当增加铜管壁厚来保证该管组不会爆裂,或者在技术要求中明确规定管组壁厚在适当的偏差内,即偏差范围在(,+)mm内,以免除管组爆裂隐患。实际上,一般设计的R22制冷系统最高压力不会超过,以为设计压力,φ作为高压侧铜管时的壁厚,计算如下: 壁厚t=[(P×OD)/(2σa+]+α(㎜) =(×)/(2×33+×)+0 =0.8355mm

空调器用铜管技术要求

空调器用铜管技术要求 编制: 审核: 会签: 标准化: 审批: 执行日期:2009/10/10 1、主题内容 本标准规定了本公司空调器用内螺纹铜管的品种、技术要求、试验方法、检验规则和标

志、包装、运输及贮存。 2、引用标准 GB/T 5121-1996 铜及铜合金化学分析方法; GB/T 5231-1985 加工铜一化学成份和产品形状; GB/T 6397-1986 金属拉伸试验试样; GB/T 228-1987 金属拉伸试验方法; GB/T 242-1997 金属管、扩口试验方法; GB/T 244-1997 金属管弯曲试验方法 JIS H3300-1997 铜和铜合金无缝铜管 GB/T 246-1997 金属管压扁试验方法 GB/T 8888-1988 重有色金属加工产品的包装、标志、运输和贮存。 GB/T 17791-1999 金属管清洁度试验方法; GB/T 5248-1998 铜及铜合金元缝管涡流探伤方法; 3、术语 下列术语和定义适用于本标准 3.1圆度 同一垂直面铜管最大外径与最小外径的差值。 3.2米克重 每1m长度内螺纹铜管或者光管的质量。单位:克每米(g/m) 3.3清洁度 铜管每平方米内表面积残留物质量。单位: 克每平方米(g/㎡) 3.4内螺纹铜管 外表面光滑,内表面具有一定数量、一定规则螺纹的铜管。 3.5平均厚度 指内螺纹铜管按称重法算出相应公称外径的无缝光管的壁厚值。 3.6圆度 同一垂直面铜管最大外径与最小外径的差值(管材任一端面上测量的最大与最小直径之差) 4、产品分类与命名 4.1产品分类 热交换器用铜管的种类及牌号见表1。

空调及制冷用无缝铜管国家标准编制说明

(送审稿) 1. 工作简况 现行标准是在1999年进行制订的,近几年我国铜加工产业发展迅速,新产品的开发以及原有产品的更新换代层出不穷,现有标准已不适应目前的生产状况,也不适宜用户的需求,并且随着中国加入世贸组织,为适应国际市场的竞争需要,提高产品的竞争能力,对现有标准的修订显得更加迫切。 根据金龙精密铜管集团股份有限责任公司的立项申请、国家标准化管理委员会批准,全国有色金属标准化技术委员会下达有色标委[2006]第13号文《2006~2008年有色金属国家标准修订计划项目表》,其中第17项(标准计划号-T-610)《空调与制冷用无缝铜管》由金龙精密铜管集团股份有限公司负责起草修订。 标准修订计划任务正式下达后,金龙集团成立了标准起草小组,并进行了任务落实,拟定该标准修订的工作计划、进度和要求。 经过标准编制组及有关人员的共同努力,通过对国内外现状及发展趋势的分析,并结合国内的实际情况,参照国外先进的标准,根据市场需求和客户的特殊要求对一些指标作了适当调整后,编制了本标准征求意见稿及其编制说明。 2007年1月在哈尔滨国家有色金属标委会对国家标准《空调及制冷用无缝铜管》组织了讨论,对其中的部分内容经过专家论证和试验验证后再次进行了整理,并形成送审稿。 2. 编制原则、主要技术指标确定的依据 本标准参考ASTM B75M《无缝铜管》、ASTM B280《空调和制冷设备用无缝铜管》、ASTM B743《无缝铜盘管》、EN 12735《空调制冷用铜及铜合金无缝圆形管》和JIS H3300《铜及铜合金无缝管》进行制订,包括盘管和直管两部分内容,其主要技术指标参考ASTM B75M、ASTM B280、ASTM B743、EN 12735和JIS H3300标准。 3. 本标准与原标准的对比 与原标准相比,本标准主要作了如下修改: 术语 删除平螺旋盘管。平螺旋盘管俗称小散盘,一般为客户提供样品时所用包装形式,为非正式供货形式,此定义存在时,容易造成定义模糊,故建议删去。 产品分类

空调铜管管径要求

 ②R410A 制冷系统排气管组壁厚选择,假设排气管组外径φ19.05,其壁厚选择方法如下: R410A制冷系统高压侧最高压力设计为4.15MPa,则其壁厚计算为:

《空调及制冷用无缝铜管》国家标准编制说明

《空调及制冷用无缝铜管》国家标准编制说明 (送审稿) 1. 工作简况 现行标准是在1999年进行制订的,近几年我国铜加工产业发展迅速,新产品的开发以及原有产品的更新换代层出不穷,现有标准已不适应目前的生产状况,也不适宜用户的需求,并且随着中国加入世贸组织,为适应国际市场的竞争需要,提高产品的竞争能力,对现有标准的修订显得更加迫切。 3. 本标准与原标准的对比 与原标准相比,本标准主要作了如下修改: 3.1 术语 删除平螺旋盘管。平螺旋盘管俗称小散盘,一般为客户提供样品时所用包装形式,为非正式供货形式,此定义存在时,容易造成定义模糊,故建议删去。 3.2 产品分类 扩宽了管材的规格,外径由原来4mm~30mm扩为3mm~30mm;盘管壁厚由原来0.3mm~2.0mm扩

水管规格尺寸对照表精品

水管尺寸规格对照 水管气管管道常用标准尺寸对照 把1英寸分成8等分; 1/8 1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 7/8 英寸。 相当于通常说的1分管到7分管, 更小的尺寸用1/16、1/32、1/64来表示,单位还是英寸。如果分母和分子能够约分(如分子是2、4、8、16、32)就应该约分。 英寸的表示是在右上角打上两撇,如1/2" 如DN25(25mm,下同)的水管就是英制1"的水管,也是解放前的8分水管。 DN15的水管就是英制1/2"的水管,也是解放前的4分水管。 如DN20的水管就是英制3/4"的水管,也是解放前的6分水管。 一、尺寸: DN15(4分管)、DN20(6分管)、DN25(1寸管)、DN32(1寸2管)、DN40(1寸半管)、DN50(2寸管)、DN65(2寸半管)、DN80(3寸管)、DN100(4寸管)、DN125(5寸管)、DN150(6寸管)、DN200(8寸管)、DN250(10寸管)等。 二、标准:

有英制标准和国际标准两种。 三、材质: 材质就有很多,根据不同的需要。 1、塑料管: 有PVC、UPVC、PPR、PPR稳态塑铝合金、铝塑管、玻纹管、PE管等。 2、金属管: 镀锌管、不锈钢管、不锈钢衬塑管、薄壁不锈钢管、镀锌衬塑管、铜管、铸铁管等。 --------------------------------------------------------------------- 我国水管的规格均采用我国法定单位的公称直径来标称的。如DN20,就是表示公称直径20毫米的镀锌水管。镀锌水管的系列有:DN15、DN20、DN25、DN32、DN4O、DN50、DN65、DN80、DN100、......等。 你说的几分几分的名称,是解放前我国落后,没有自己的规格和单位,就沿用了英国的单位。英国的单位是:1英尺(ft)=12英寸 1英寸(in)=1000英丝(mil)。其中水管的规格是英寸的分数,刚好是把一英寸分成了八份就好表示水管的规格,就创造了一个英分的单位。其实没有英分这个单位,而是用分数带上英寸来表示1英寸以下的尺寸。 把英寸分成8分,应该是这样说: 1/8英寸1/43/81/25/83/47/8 相当于常说的1分到7分,更小的尺寸用1/16、1/32、1/64来表示,单位还是英寸。如果分母和分子能够约分,如分子是2、4、8、16、32时如果能够约分,就应该约分。 英寸的表示是在右上角打上两撇,如1/2" 如DN25的水管就是英制1"的水管,也是解放前的8分水管。 DN15的水管就是英制1/2"的水管,也是解放前的4分水管。 如DN20的水管就是英制3/4"的水管,也是解放前的6分水管。 各国自来水管尺寸明细表 管内径标称规格台湾CNS规格日本JIS规格国内DIN规格美国ANSI英国BS美标SCH80美标SCH40

铜管规格1

无缝铜水管、铜气管的外形尺寸及允许偏差公称 通径mm 外径 平均外径A 允许偏差 壁厚和允许偏差,mm 理论重量,Kg/m 类型A 类型B 类型C 类型A 类型B 类型C 半硬态 (Y2) 硬态 (Y) 壁厚允许偏差B 壁厚允许偏差B 壁厚允许偏差B 5 6 ±0.08±0.041.0 ±0.100.8 ±0.080.6 ±0.06 0.140 0.116 0.091 6 8 0.196 0.161 0.124 8 10 0.252 0.206 0.158 10 12 0.362 0.251 0.191 15 15 1.2 ±0.12 1.0 ±0.100. 7 ±0.070.463 0.391 0.280 22 22 ±0.09±0.061.5 ±0.15 1.2 ±0.120.9 ±0.090.860 0.698 0.531 25 28 1.5 ±0.15 1.2 ±0.120.9 ±0.09 1.111 0.899 0.682 32 35 ±0.10±0.072.0 ±0.20 1.5 ±0.15 1.2 ±0.12 1.845 1.405 1.134 40 42 2.0 ±0.20 1.5 ±0.15 2.237 1.699 1.369 50 54 2.5 ±0.25 2.0 ±0.20 3.600 2.908 1.772 65 67 ±0.12±0.08 2.5 ±0.25 2.0 ±0.20 1.5 ±0.154.059 3.635 2.747 80 85 ±0.15±0.12 2.5 ±0.25 2.0 ±0.20 5.138 4.138 3.125 100 108 ±0.25±0.18 3.5 ±0.35 2.5 ±0.2510.226 7.374 4.467 125 133 ±0.35±0.60 3.5 ±0.35 2.5 ±0.2512.673 9.122 5.515 150 159 ±0.35±0.60 4.0 ±0.48 3.0 ±0.30 2.0 ±0.2017.355 13.085 8.779 200 219 —±0.95 6.0 ±0.72 5.0 ±0.60 4.0 ±0.4035.733 13.085 8.779 250 267 —±1.257.0 ±0.84 6.0 ±0.72 5.0 ±0.5050.960 43.848 36.680 300 325 —±1.258.0 ±0.967.0 ±0.84 6.0 ±0.6071.008 63.328 直管(空调管)的外形尺寸及允许偏差 标准尺寸外径 (mm) 壁厚 (mm) 重量 (kg/m) 允许偏差A 平均外径B (mm) 壁厚 (mm) 1/8 0.125(3.18) 0.030(0.762) 0.0347(0.0516) 0.002(0.051) 0.003(0.08) 3/16 0.187(4.75) 0.030(0.762) 0.0575(0.0856) 0.002(0.051) 0.003(0.08) 1/4 0.250(6.35) 0.030(0.762) 0.0804(0.120) 0.002(0.051) 0.003(0.08) 5/16 0.312(7.92) 0.032(0.813) 0.109(0.162) 0.002(0.051) 0.003(0.08) 3/8 0.375(9.52) 0.032(0.813) 0.134(0.199) 0.002(0.051) 0.003(0.08) 1/2 0.500(12.7) 0.032(0.813) 0.182(0.271) 0.002(0.051) 0.003(0.08) 5/8 0.625(15.9) 0.035(0.889) 0.251(0.373) 0.002(0.051) 0.004(0.11) 3/4 0.750(19.1) 0.035(0.889) 0.305(0.454) 0.0025(0.064) 0.004(0.11) 3/4 0.750(19.1) 0.042(1.07) 0.362(0.539) 0.0025(0.064) 0.004(0.11) 7/8 0.875(22.3) 0.045(1.14) 0.455(0.677) 0.003(0.076) 0.004(0.11) 1 1/8 1.125(28.6) 0.050(1.27) 0.665(0.975) 0.0035(0.089) 0.005(0.13)

空调铜管规格尺寸

空调铜管规格尺寸 Document number:WTWYT-WYWY-BTGTT-YTTYU-2018GT

 t=[(P×OD)/(2σa+]+α(㎜) t:必须的壁厚(㎜)?

P:最高使用的压力(设计压力)(MPa)? OD:标准外径(㎜) σa:在125℃的基本许可应力(N/㎜2) *σa=33(N/㎜2) α:腐蚀厚度(㎜)*但是,对铜管的话为0(㎜)。 设计选择示例(TP2M):以下以O型(TP2M)铜管设计为例 ①R22制冷系统排气管组壁厚选择,假设排气管组外径φ,其壁厚选择方法如下: R22制冷系统排气侧最高压力取,计算如下: 壁厚t=[(P×OD)/(2σa+]+α(㎜) =(×)/(2×33+×)+0 =0.9558mm 取整,t=。 注:国标GB/T1804规定φ的铜管壁厚V级偏差可以是±,这样如果供货厂家为节省成本,采用壁厚偏差来生产管组,则其壁厚就会选取为了,这样由计算结果可知,该管组在设计压力为时,就会有裂管的隐患了。这时必须通过适当增加铜管壁厚来保证该管组不会爆裂,或者在技术要求中明确规定管组壁厚在适当的偏差内,即偏差范围在(,+)mm内,以免除管组爆裂隐患。 实际上,一般设计的R22制冷系统最高压力不会超过,以为设计压力,φ作为高压侧铜管时的壁厚,计算如下: 壁厚t=[(P×OD)/(2σa+]+α(㎜) =(×)/(2×33+×)+0 =0.8355mm 取整t=,其壁厚偏差可以定在(,+)mm内,如果t取,就按照国标GB/T1804规定不必考虑壁厚偏差了。 ②R410A 制冷系统排气管组壁厚选择,假设排气管组外径φ,其壁厚选择方法如下: R410A制冷系统高压侧最高压力设计为,则其壁厚计算为: 壁厚t=[(P×OD)/(2σa+]+α(㎜)

相关文档