文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 集控运行专业技能竞赛题库(1)

集控运行专业技能竞赛题库(1)

集控运行专业技能竞赛题库(1)
集控运行专业技能竞赛题库(1)

2011年XX电厂集控运行技能竞赛题库

一、填空题

1、可控硅元件导通的条件是阳极与阴极之间须加正向电压,控制极上加正向触发电压。

2、当某一励磁功率柜的快熔熔断一个时,其整流输出值将降至原来的 2/3 。

3、XX电厂励磁调节器具有五种励磁限制:强励限制、过无功限制、欠励限制、功率柜故障限制、伏赫限制。

4、XX电厂1号机至4号机额定励磁电流是 1300A ,5号机额定励磁电流是1614A 。

5、1号机至4号机励磁功率柜可控硅整流装置采用强迫风冷的冷却方式。5号机功率柜冷却方式是热管冷却+风机。

6、XX厂机组空载时调速器出现机频故障,导叶将被限制在0.8倍空载开度。

7、XX厂1号机调速系统1DP动作的条件为:机组一级过速且主配压阀拒动或事故油槽事故低油压且相对应的保护压板投入。

8、新投入的差动保护或差动保护二次回路曾拆开过线头,必须做差动回路极性试验。带上负荷后,还必须测差动保护的差电流、差电压及六角图,合格后方可投入运行。

9、XX厂#1机组自动补气启动条件是自动补气压板投入且压油槽油压小于3.95Mpa且压油槽油位大于1800mm;正常停止条件是自动补气压板退出或压油槽油压大于4.0Mpa或压油槽油位小于1650mm。

10、闭锁220kV大林线旁路2655刀闸的操作回路的设备有260QF合位、2605QS合位、26537地刀合位。

11、X X264QF同期电压取自41TV和262TV。

12、X X110kV电缆为单芯自容式充油电缆。为保证电缆线路的运行可靠,在正常运行时,充油电缆油压保持不低于0.05 MPa ,不准超过 0.3 MPa。

13、X X厂1号发电机型号为SF114-78/12830,额定电流为4776 A,额定电压为15.75 kV。

14、同步发电机的磁极对数P一定时,它的转速n与频率f之间有严格的恒定关系即n= 60f/P。

15、X X#1主变冷却器辅助起动的方式:一是温度起动,温度55℃起动45℃停止,二是负荷起动,负荷是以主变高压侧开关CT的负荷电流启动,整定值为2.5A,CT变比为1200/5,其相应的电流为600A。

16、X X电厂#1主变冷却器控制出现备用冷却器投入信号,说明工作冷却器有故障,原因有冷却器风扇电源故障、油流继电器故障、油潜泵电源故障三种,一旦出现备用冷却器投入信号应到现场检查是哪种原因引起。

17、X X电厂#1机组水导、发导轴承温度过高报警值为60℃,极高停机值65℃。

18、X X电厂消防系统中右岸厂房机组机旁盘上安装的是红外对射线性感烟探测器,#1主变安装的是红外火焰探测器,机组风洞、126电缆、157电缆层安装的是空气采样感烟探测器,4台机母线井安装的是缆式线形感温探测器,其他均为烟温复合探测器。

19、X X电厂励磁调节器的三种起励方式是系统电压(Us)、机端电压(Ug)、发电机转子电流(If)。

20、X X电厂励磁调节器的三种运行方式是恒机端电压运行方式、恒励磁电流运行方式、恒无功运行方式。

21、压缩空气系统由高压气系统和低压气系统两部分组成,高压气系统主要用于机组油压装置的补气和充气,额定压力范围为4.05~4.25Mpa。低压气系统则用于机组气制动用气,机组检修密封空气围带用气和检修用气,额定压力范围为0.68~0.75Mpa。

22、右岸厂房#1、#2应急排水泵电源取自厂用400V Ⅳ段,与 #2备用冷却供水泵共用电源刀闸。

23、X X厂#5水轮机型号为K539/5-46,它是:立轴轴流转浆式,钢筋混凝土蜗壳,转轮标称直径850(cm),5片叶片。

24、X X厂微机调速器有三种调节模式,即频率模式开度模式和功率模式。

25、X X厂220kV母线正常运行时,母线分段断路器260QF在合闸,2601QS、2602QS隔离开关在合闸;母线分段隔离开关2603QS断开;旁路隔离开关2605QS、2655QS、2665QS、2675QS、2685QS在断开;由Ⅰ段母线经265QF 送林村线,266QF送大马Ⅱ线;由Ⅱ段母线经268QF送雷村线,267QF送大马Ⅰ线。

26、A GC有_调度控制_、当地控制_、_退出_三种运行方式.

27、X X厂#1发电机型号SF114—78/12830,额定容量为 130.3 MVA,额定出力为 114MW,磁极个数为78 ,其接线方式为双星形,其中性点接地方式为经消弧线圈接地。

28、根据《XX电厂低水头运行规定》,当水头在16m≥Hm>13m时,应尽量避免机组导叶开度大于95%,并将 1、3号机或2、4号机其中一组机组的AGC退出。

29、X X电厂机组同期装置提供单侧无压合闸和双侧无压空合闸两种无压合闸方式,在系统有压机组无压的情况下,不管是否有“无压合闸信号”都禁止同期装置合闸。

31、机组调速器在正常负载状态,当机组出口开关分时,调速器则进入甩负荷状态;若其过程无停机令,机组则稳定在空载状态;如有停机令,调速器则进入停机状态;停机完毕,调速器则进入停机等待状态。

32、X X厂#1机组压油泵一级备用泵启动条件为:压油槽油压低于3.6MPa,且自动泵未自动启动正常打油;或压油槽油压已低于 3.4 MPa。

33、X X厂门机电源接自坝上400VⅠ段,桥机电源接自厂用400VⅠ段。

34、一次调频启动条件:一次调频功能投入、机组负载状态、调速器在自动、调速器在非频率模式、系统频率过人工频率死区达2秒。

35、继电保护装置应满足可靠性、选择性、灵敏性和速动性的要求。

36、同步发电机并列运行条件:频率、电压、相位和相序相同。

37、正常运行时,电流互感器的二次侧近似于短路、电压互感器的二次侧近似于开路。

38、发生事故时向调度汇报的主要内容有事故发生的时间及现象,开关的变位情况,继电保护及自动装置的动作情况,频率、电压、潮流的变化情况及设备的状况等。

39、两票是指:工作票;操作票。三制是指:交接班制度;设备巡回检查制度;设备定期试验与维护轮换制度;

40、高压设备发生接地时,室内不得接近事故点4米;室外8米。

41、电力生产的“五防”是防带负荷拉合刀闸;防带电挂接地线;防带地线合闸;防误分(合)开关;防误入带电间隔。

42、一项完整的标准电气倒闸操作票应由电气倒闸操作前标准检查项目表、《电气倒闸操作票》和电气倒闸操作后应完成工作表三部分组成。

43、做安全措施时,在电源刀闸操作把手上应挂“禁止合闸,有人工作”标示牌,在阀门操作手柄上应挂“禁止操作,有人工作”标示牌。

44、X X#5机组压油系统自动泵启动条件为压力油槽油压低于 5.8 Mpa,一级备用泵启动压力为油槽油压低于5.6Mpa,二级备用泵启动压力为油压已低于 5.4 Mpa。

45、X X5主变#2风扇启动条件为油面2温度达70℃或5主变高压侧电流达200A时,停止条件为油面2温度低于60℃及5主变高压侧电流少于200A时;#7风扇启动条件为工作风扇故障停运。

46、工作票、操作票的填写的设备双重名称系指具有中文名称和阿拉伯数字编号的设备。

47、《电业安全工作规程》规定必须办理工作票的对外承包工作,由本厂监护人员办理工作票手续。

48、使用热控工作票时,投退热机主保护的工作还要执行《热工保护投退管理规定》,填写保护退、投申请单,履行审批手续,并将此附在工作票后。

49、工作负责人变动时,应经工作票签发人同意并通知工作许可人,在工作票上办理变更手续。

50、操作票应由操作人填写,监护人和电气值班长(单元长)认真审核后分别签名。

51、倒闸操作中途不得换人,不得做与操作无关的事情。监护人自始至终认真监护,不得离开操作现场或进行其它工作。

52、值长在接受调度员发布的正式操作命令时,应录音并做好记录,接受完操作命令后值长必须全文复诵操作命令。

53、集团公司《工作票操作票使用和管理标准》规定“工作票、操作票”实施“分级管理,逐级负责”的管理原则。

二、多项选题

1.XX#1机压力油槽正常油位范围为( D ) 。

A. 1100~1700mm

B. 1200~1700mm

C. 1200~1750mm

D. 1200~1800mm

2.深井泵启动前充水目的是( B ) 。

A. 因为未设置底阀,所以启动前必须得给吸水管充水;

B . 保证轴承衬套转动时得以润滑和冷却;

C . 避免水泵启动抽空;

D . 将附在滤水网上的杂物反冲排走。

3.变压器在正常运行中,温度最高的部位是( C )。

A. 引线

B. 变压器油

C. 绕组

D. 铁芯

4.发电机的额定转速为76.9转/分,它的磁极对数P为( A )对。

C. 38

D. 77

5.若XX开关站现地单元通信中断,影响到设备正常操作的有(ABD)。

A、05开关无压合闸;

B、01开关无压合闸;

C、2690刀闸分合闸;

D、2694刀闸分合闸;

6.XX厂机组LCU现地控制单元出现以下故障时,无法在上位机进行机组的开停机操作。( D )

A.现地单元触摸屏死机 B.A1柜CPU死机

C.现地控制单元直流电源消失 D.机组在不定态

7.下列情况影响到AGC运行有( ABC )。

A、机组桨叶在手动;

B、调速器现地控制

C、机组有功PID调节退出;

D、机组现地A1柜CPU死机

8.XX左岸厂房厂内渗漏排水共设( B )。

A、2台高扬程的潜水泵,1台深井泵;

B、1台高扬程的潜水泵,1台低扬程的潜水泵,1台深井泵;

C、2台低扬程的潜水泵,1台深井泵;

D、1台低潜水泵,2台深井泵。

9.XX#5发电机保护动作后跳269QF的有( D)。

A、发电机后备保护(复压过流);

B、定子接地保护;

C、纵联差动保护;

D、05QF失灵保护。

10.当XX5号机组节流调速阀上端5111阀未打开时,会(C )。

A、影响机组正常开停机操作;

B、影响机组正常负荷调节;

C、影响机组过速保护动作停机;

D、均不受影响。

11.5号机组在(BD)使用事故油停机。

A、5号机组所有事故停机;

B、机组ⅠⅡ级过速保护动作;

C、轴承温度极高事故停机;

D、图拉博机械液压式过速保护装置动作。

12.XX厂关于调速器的说法不正确的有( D )

A、自动开机过程中,检测频率连续1 秒钟大于45HZ,则导叶关闭至第二开度;

B、调速器在手动或电手动状态下均为开度模式;

C、人工设定水头值时,调速器主、从机均接受同一水头值;

D、当油源油压低于设定值时,电调自动切除桨叶控制输出,油压恢复后不能自动恢复桨叶控制输出。

13.XX厂励磁装置当发生单柜掉相时,发电机无功将( D )。

A. 上升

B.下降

C.摆动

D.不变

14.以下说法不正确的是( C )

A.恒无功方式运行时,调节机组有功功率,转子电流随着发生改变;

B.过多减少机组无功功率,不利于发电机稳定运行;

C.电枢反映与发电机所带负荷的性质无关;

D.机组进相运行时,电压滞后电流。

15.XX厂机组励磁系统设置的V/F限制动作值为( B )

A. f≤40Hz

B. f≤45Hz

C. f≤48Hz

D. f≤47Hz

16.XX厂励磁系统的说法不正确的是( D )

A.正常情况下,单个励磁功率柜可以带转子额定负荷运行;

B.机组机端×2 PT断线时,励磁调节器自动由“Ⅰ”套切换至“Ⅱ”套运行;

C.励磁风机主用电源消失时,备用电源会自动投入并发信;

D.任何一个励磁功率柜停风时,调节器自动切换至电流方式运行。

17.以下对XX厂#1机油系统用油说法不正确的是( B )。

A.机组一级过速动作时调节导叶用油为压油槽中的油;

B.机组二级过速动作时调节导叶用油为压油槽中的油;

C.机组事故低油压动作时调节导叶用油为事故油槽中的油;

D.机组正常或事故情况下的调节轮叶用油均为压油槽中的油。

18.(XX电厂)若在21刀闸处发生AB相间故障,正常情况下出口动作停机的是( B )。

C、发电机横差保护

D、发电机复压过流保护

19.发电机励磁调节器在“手动”运行时,只增加机组有功,则:( C )

A.无功增加; B.无功不变; C.无功减少; D.不确定。

20.在正常运行方式下,若220kV大林线发生A相永久性接地故障,下列说法正确的有( B )。

A、265开关跳三相,重合闸不动作;

B、265开关跳A相,重合闸动作合上A相后再跳开三相;

C、265开关跳三相,重合闸动作合上三相再跳三相;

D、三种说法都不对。

21.在正常运行方式下,若(XX电厂)1号机励磁变高压侧发生AB相间故障,则(C)动作跳闸停机。

A、#1机纵差保护;

B、#1机横差保护;

C、#1主变纵差保护;

D、#1机过压保护。

22.在正常运行方式下,若XX#1机11PT发生AB相间故障,则(C )动作跳闸停机。

A、#1机纵差保护;

B、#1机横差保护;

C、#1主变纵差保护;

D、#1机过压保护。

23.在正常运行方式下,若220kV大林线发生AB相接地故障,下列说法正确的有(A)。

A、265开关跳三相,重合闸不动作;

B、265开关跳AB相,重合闸动作合上AB相;

C、265开关跳三相,重合闸动作合上三相;

D、三种说法都不对。

24.XX5号主变高压侧至269开关架空线故障,则(C )跳闸停机。

A、5号主变纵联差动保护动作;

B、5号机组后备保护动作;

C、5号主变出线及269开关光纤差动保护同时动作;

D、5号主变后备保护动作;

25.说法不正确的是( C )

A、恒无功方式运行时,调节机组有功功率,转子电流随着发生改变;

B、过多减少机组无功功率,不利于发电机稳定运行;

C、电枢反映与发电机所带负荷的性质无关;

D、机组进相运行时,电压滞后电流。

26.接入监控系统主变现地控制单元的设备有( ABC )。

A、151开关;

B、1614刀闸;

C、#1主变继电保护;

D、161开关。

27.机组顶盖水泵自动启动、停止信息,记录在集控中心监控系统的( B )中。

A、自诊断一览表;

B、状变一览表;

C、操作一览表;

D、越复限一览表。

28.机组并网运行时如发电机出口开关因故跳闸,且微机调速器又能正常甩负荷,则机组将进入( B ) 状态。

A. 负载

B. 空载

C. 过速停机

D. 进行机组正常停机

29.发电机电流互感器变比为6000/5,电压互感器变比为15000/100,当其出口电度表读数为1kWh时,其实际

发电量为( A )kWh。

A、180000

B、1800

C、150000

D、1500

30.以下哪个条件不闭锁XX#1机自动开机流程( B )

A、冷却水中断;

B、大轴密封水中断;

C、出口刀闸分位;

D、甲交流电源消失且乙交流电源消失。

31.4、以下关于AGC、AVC的说法,不正确的是( AC )

A、260开关跳闸则全厂AVC自动退出;

B、261开关跳闸则全厂AVC自动退出;

C、机组LCU故障则对应机组自动退出受控AGC;

D、机组有功测量故障时,对应机组退出受控AGC。

32.正常方式下,以下关于XX压油装置的说法,不正确的是( A )

A、事故油槽压力降低时,压力油槽压力不受影响;

C、压力油槽压力降低时,事故油槽压力不变;

D、事故油槽压力降低不会直接启动压油泵。

33.以下关于XX220kV母线保护的说法不正确的是( C )

A、260开关由“代路”恢复“母联”运行时,“分段代路”和“Ⅰ母代路”压板应在2605刀闸分后才退出;

B、2603刀闸合上前应先投入母线保护“单母运行”压板;

C、正常运行方式下,220kV母联开关非全相保护功能由第一套母线保护实现;

D、正常运行方式下,260开关和260CT之间发生短路故障,保护动作跳开220kV两段母线所有开关。

34.下列哪些情况可以不必人为退出全厂AGC、AVC的有( B )

A、集控侧两台主机同时重启;

B、110kV母线电压切换;

C、运行中的机组有功、无功变送器更换工作;

D、220kV母线电压切换。

35.下列哪些情况可以不退出差动保护( C )

A、投、退该保护装置的直流电源;

B、差动CT断线;

C、保护装置交流电压回路断线;

D、保护定值更改;

36.XX#1机励磁调节器Ⅰ套自动切至Ⅱ套的原因是( A )

A、励磁PT断线;

B、可控硅故障;

C、励磁风机停运;

D、仪用PT断线

37.全伞式水轮发电机的主要特点是( B )

A、装有上部导轴承而无下部导轴承;

B、装有下部导轴承而无上部导轴承

C、推力轴承位于上部支架上;

D、推力轴承位于转子上方

38.反击型水轮机发生的汽蚀一般以( A )为主

A、翼型汽蚀

B、间隙汽蚀

C、空腔汽蚀

D、局部汽蚀。

39.以下对运行的电力变压器解释不正确的是( D )

A. 运行电压一般不应高于分接头额定电压的105%;

B. 无励磁调压变压器的额定电压±5%内改变分接头位置其额定容量不变;

C. 电力变压器过负荷运行会加速变压器绝缘老化;

D. 两台短路电压不同的变压器并联运行,短路电压较大的其负荷也较大。

40.27. 主变激磁涌流中,(A)次谐波影响最大。

A 2

B 3

C 4

D 5

41.运行中主变温度最高的部分是(D)

A 引线

B 上层油温

C 绕组

D 铁芯

42.电压互感器一次侧中性点接地属于(A)

A工作接地B保护接地C保安接地D接零

43.三绕组降压变压器绕组由里向外的排列顺序是(B)。

A高压,中压,低压 B、低压,中压,高压

C、中压,低压,高压

D、高压,低压,中压

44.变压器呼吸器的作用是(A )。

A.用以清除吸入空气中的杂质和水分

B、用以清除变压器油中的杂质和水分

C、用以吸收和净化变压器匝间短路时产生的烟气

D、用以清除变压器各种故障时产生的油烟

45.系统不对称运行时,系统中会产生( C )

A负序电流 B. 零序电流 C. 负序电流和零序电流 D. 直流

46.线路中负序电抗和正序电抗的关系是( C )

A 负序电抗大于正序电抗 B. 负序电抗小于正序电抗

C. 负序电抗等于正序电抗

D. 相互间没有关系

47.发生两相短路时,短路电流中含有( A )分量。

48.发电机正常运行时既发有功,也发无功,我们称之为功率迟相(又称滞后)。此时发电机送出的是(A) 无功

功率。

A 感性的;(B)容性的;(C)感性和容性的;(D)都不是。

49.在中性点直接接地的系统中,当发生单相接地时其非故障相的相对地电压(A)。

A 不变;(B)升高不明显;(C)升高根号3倍;(D)有变。

50.戴绝缘手套进行高压设备操作时,应将外衣袖口(A)。

A 装入绝缘手套中;(B)卷上去;(C)套在手套外面;(D)随意。

51.绝缘手套的试验周期是(B)。

A 每年一次;(B)每半年一次;(C)每季度一次;(D)一个月一次。

146. 绝缘靴(鞋)的试验周期是(B)。

A 每年一次;(B)每半年一次;(C)每季度一次;(D)一个月一次

52.线路发生金属性三相短路时,保护安装处母线上的残余电压(B)。

A 最高;B为故障点至保护安装处之间的线路压降;C 与短路点相同;D不能判定。

53.中性点经装设消弧线圈后,若接地故障的电感电流大于电容电流,此时补偿方式为(B)。

A全补偿方式;B过补偿方式;C欠补偿方式; D不能确定。

54.在交流电路中,容抗与频率成(B)。

A 正比

B 反比

C 非线

D 三次方

55.同样转速的发电机,极对数多的,电源频率( B )。

A 低(B)高(C)一样(D)不确定

56.发电机三相静子绕组,一般都为星形接线,这主要是为了消除( B )谐波。

A 偶次(B)三次(C)五次(D)高次

57.发电机振荡成失步时,一般采取增加发电机励磁,其目的是( C )。

A 提高发电机电压

B多向系统发无功

C增加定子与转子之间的磁拉力

D不确定

58.零序电压的特性是( A )。

(A)接地故障点零序电压最高;〔B)变压器中性点接地处零序电压最高;

(C)接地电阻大的地方零序电压最高;(D)不变。

59.高频闭锁式保护跳闸的必要条件是( B )

A正方向元件动作,反方向元件不动作,没有收到过闭锁信号

B 正方向元件动作,反方向元件不动作,收到过闭锁信号而后信号又消失

C、保护启动,没有收到过闭锁信号

D、保护启动,收到过闭锁信号

60.在( A )动作后,将启动线路远方跳闸。

(A)、开关失灵保护(B)、高频距离保护

(C)、分相电流差动保护(D)、零序过流保护

61.主压器铁芯中设置油道的目的是(B)。

A 绝缘

B 散热C导磁 D 减小重量

62.( A )是变压器发生内部故障时的主保护。

A、瓦斯;

B、差动;

C、过流;

D、过电压。

63.下列哪一项是提高继电保护装置的可靠性所采用的措施( A )

(A)、双重化 (B)、自动重合 (C)、重合闸前加速(D)、重合闸后加速

64.自( C )起,交班后运行工作的全部责任由接班人员负责。

A、交班人员签字时;

B、交班时间到;

C、接班人员签字时;

D、双方口头交待。

65.若主变现地单元通信中断,影响到设备正常操作的有(D)。

A、#3机组正常启停及并网操作

B、31QS合闸操作

C、31QS分闸操作

D、03开关无压合闸操作

66.在三相交流电路中所谓三相负载对称是指( C )。

C、电阻相等,电抗相等,电抗性质相同;

D、阻抗角相等。

67.直流控制母线电压为 220V,若测得直流控制正母线对地电压为180V,则(D)

A 直流控制正母线金属性接地

B 直流控制负母线金属性接地

C 直流控制正母线绝缘不好

D 直流控制负母线金属绝缘不好

68.发生两相短路时,短路电流中含有( A )分量。

A 、正序和负序 B、正序和零序 C、负序和零序 D、正序、负序和零序

69.发电机自动准同期并网的同期条件是( C )。

A 、频率、电压相同 B、电压、相位相同

C、频率、电压、相位相同 C、频率、电压、相位及相序相同

70.我厂10kV开关保护用的电流互感器的不完全星形接线,在运行中( A )故障。

A、不能反映所有的接地;

B、能反映各种类型的接地;

C、仅反映单相接地;

D、不能反映三相短路。

71.集团公司“两票”使用和管理规定:电气设备在变更状态操作前,由厂、站值长或班长、地调调度员提出操

作要求,在取得省调值班调度员许可后才能操作是指(A)。

A、操作许可

B、操作指令

C、操作任务

72.集团公司“两票”使用和管理规定:对该设备的操作目的或设备状态改变是指(C)。

A、操作许可

B、操作指令

C、操作任务

73.把断路器或隔离开关放在接通位置(包括高压熔断器)是指(C)。

A、断开

B、断裂

C、合上

74.集团公司“两票”使用和管理规定:对该设备在操作前提出的要求是指(A)。

A、操作要求

B、操作指令

C、操作任务

75.把断路器或隔离开关放在断开位置(包括高压熔断器)是指(A)。

A、断开

B、断裂

C、合上

76.(A)是指将电气环路用断路器或隔离开关闭合的操作。

A、合环

B、合上

C、解环

77.(C)是指将电气环路用断路器或隔离开关断开的操作。

A、合环

B、合上

C、解环

78.设备故障跳闸后未经检查即送电是指(A)。

A、强送

B、强送成功

C、试送

79.设备故障后,未经详细检查或试验,用断路器对其送电成功是指(B)。

A、强送

B、强送成功

C、试送

80.设备检修后或故障跳闸后,经初步检查再送电是指(C)。

A、强送

B、强送成功

C、试送

81.高压设备上工作需要全部停电或部分停电者应该使用(A)工作票。

A、电气第一种

B、电气第二种

C、继电保护安全措施票

82.高压室内的二次接线和照明等回路上的工作,需要将高压设备停电或做安全措施者,应该使用(A)工作票。

A、电气第一种

B、电气第二种

C、继电保护安全措施票

83.带电作业和在带电设备外壳上的工作,应该使用(B)工作票。

A、电气第一种

B、电气第二种

C、继电保护安全措施票

84.一个班组在同一个设备系统上依次进行(A)的设备检修工作,如全部安全措施不能在工作开始前一次完成,

应分别办理工作票。

A、同类型

B、非同类型

C、同一厂家

85.《电业安全工作规程》规定必须办理工作票的对外承包工作,由(A)办理工作票手续。

A、本厂监护人员

B、本厂安监人员

C、承包方现场负责人

86.《电业安全工作规程》规定承包方必须制定在施工中应采取的安全措施,并经(B)批准后,方可开始工作。

A、本厂监护人员

B、本厂有关部门

C、承包方法人代表

87.请找出下面工作许可人应负的安全责任的描述错误(A)。

A、正确地和安全地组织工作

B、检修设备与运行设备确已隔断

C、安全措施已完善和正确地执行

A、工作是否必要和可能

B、是否按规定进行危险点分析工作

C、召集、主持工作班人员进行危险点分析并制定控制措施

89.请找出下面工作票签发人安全责任的描述错误(B)。

A、工作票中安全措施和危险点防范措施是否正确和完善

B、工作前对工作人员交代注意事项

C、经常到现场检查工作是否安全地进行

90.请找出下面工作票签发人安全责任的描述错误(C)。

A、所派工作负责人和工作班成员人数和技术力量是否适当,是否能够安全地进行工作

B、工作是否必要

和可能

C、安全措施已完善和正确地执行

91.请找出下面工作负责人安全责任的描述错误(C)。

A、正确地和安全地组织工作

B、对工作人员给予必要的指导

C、负责审查工作的必要性

92.请找出下面工作许可人应负的安全责任的描述错误(A)。

A、负责审查工作的必要性

B、检修设备与运行设备确已隔断

C、审查工作票所列安全措施应正确完备和符合现场实际安全条件

93.请找出下面工作负责人安全责任的描述错误(C)。

A、随时检查工作班人员在工作过程中是否遵守安全工作规程和安全措施

B、正确执行“检修自理”的安全措施

C、对检修自理的安全措施,组织运行人员做好相关的事故预想

94.请找出下面工作负责人安全责任的描述错误(A)。

A、是否按规定进行危险点分析工作

B、正确地和安全地组织工作

C、工作前对工作人员交代注意事项

95.工作负责人变动时,应经(A)同意并通知工作许可人,在工作票上办理变更手续。

A、工作票签发人

B、安监人员

C、值长

96.操作任务应填写设备的双重名称,每份操作票只能填写(A)操作任务。

A、一个

B、二个

C、三个

97.倒闸操作必须有两人执行,其中一人对设备比较熟悉者作监护。对于两个电气系统和发电机的并列操作,应

由(C)担任操作人。

A、值长

B、电气值班长

C、主值班员

98.集团公司“两票”使用和管理规定:值班调度员对其管辖的设备进行变更电气接线方式和事故处理而发布的

立即操作的指令是指(B)。

A、操作许可

B、操作指令

C、操作任务

三、多项选题

1.下列关于变压器的叙述正确的是(A D )。

A、大电流接地系统的变压器在停送电前,中性点刀闸必须合上。

B、变压器可以在正常过负荷和事故过负荷情况下运行,正常过负荷和事故过负荷可经常使用。

C、变压器瓦斯或差动保护掉闸可以试送一次。

D、变压器在空载损耗等于短路损耗时运行效率最高。

2.若开关站现地单元与上位机通信中断,影响到设备正常操作的有(A C)。

A、263开关

B、1521QS

C、2694QS

D、2630QS

3.当260开关“远方/现地”把手放在“现地”,会出现哪些现象或后果(AC)

A、监控远方无法进行分合闸操作;

B、不影响保护装置动作跳开关;

C、出现260开关操作回路断线信号;

D、不影响监控系统正常操作和保护装置正常动作。

4.XX电厂1号机组监控现地单元A1柜调试投入后(BD )。

A、1号机常规水车保护不能动作出口;

C、顶盖水泵不能(监控)自动启动;

D、机组轴承温度极高不能动作出口。

2. 在正常运行时将XX电厂1号机现地单元A1柜的“远控/当地”把手切至“当地”,会出现(AB )。

A、1号机组有功PID自动退出;

B、1号机组自动退出受控AGC;

C、全厂AGC自动退出;

D、一次调频功能自动退出。

3. 有关XX电厂AGC运行方面的表述正确的有(ABCD )

A.LCU故障,对应机组自动退出AGC。

B.所有机组退出受控AGC,自动退出全厂AGC。

C.机组PID调节退出,该机组自动退出AGC。

D.AGC投调度控制时,调度给定的调节值必须在总出力范围内。

4. XX监控系统开关站现地单元安装在开关站保护室内,下列设备中属于其监控的设备有( AB )

A、261开关;

B、 165开关;

C、 262开关;

D、1634刀闸。

5.下列情况影响到AGC运行有( ABC )。

A、机组桨叶在手动;

B、调速器现地控制

C、有功PID调节退出;

D、1~4号机压油槽压力<3.3MPa。

6.高频通道中的耦合电容器作用有( ABC )

A 可以抽取电压;

B 使强电和弱电系统隔离;

C 起到电压互感器的作用;

D 阻止高频电流进入收发讯机。

7.在( A D )动作后,将启动线路远方跳闸。

(A)、开关失灵保护(B)、高频距离保护

(C)、分相电流差动保护(D)、母线差动保护

8.集团公司操作票使用和管理规定明确指出,操作指令分为(AC)指令。

A、逐项操作

B、跳项操作

C、综合操作

D、其他操作

9.下列(ABCD)工作应使用电气第二种工作票。

A、带电作业和在带电设备外壳上的工作

B、控制盘和低压配电盘、配电箱、电源干线上的工作

C、二

次接线回路上的工作,无须将高压设备停电者 D、转动中的发电机、同期调相机的励磁回路或高压电动机转子电阻回路上的工作

10.下列(BCD)工作应使用电气第二种工作票。

A、高压设备上工作需要全部停电或部分停电者

B、控制盘和低压配电盘、配电箱、电源干线上的工作

C、

二次接线回路上的工作,无须将高压设备停电者 D、带电作业和在带电设备外壳上的工作

11.下列(BCD)工作应使用电气第二种工作票。

A、高压室内的二次接线和照明等回路上的工作,需要将高压设备停电或做安全措施者

B、控制盘和低压

配电盘、配电箱、电源干线上的工作

C、二次接线回路上的工作,无须将高压设备停电者

D、带电作业和在带电设备外壳上的

12.下列(BD)工作应使用电气第一种工作票。

A、带电作业和在带电设备外壳上的

B、高压设备上工作需要全部停电或部分停电者

C、控制盘和低压

配电盘、配电箱、电源干线上的工作 D、高压室内的二次接线和照明等回路上的工作,需要将高压设备停电或做安全措施者

13.下列(BD)工作应使用电气第一种工作票。

A、二次接线回路上的工作,无须将高压设备停电者

B、高压设备上工作需要全部停电或部分停电者

C、带电作业和在带电设备外壳上的

D、高压室内的二次接线和照明等回路上的工作,需要将高压设备停电或做安全措施者

14.下列(ABCD)是热力机械第二种工作票适用范围。

A、不需将生产设备、系统停止运行或退出备用

B、不需运行值班人员在运行方式、操作调整上采取措施的

C、不需运行值班人员采取断开电源、隔断与运行设备联系的热力系统

D、不需运行值班人员在运行方式、操作调整上采取措施的

15.下列(ABC)是水力机械工作票适用范围。

C、门机机械部分工作

D、水力机械设备的调节系统的工作。

16.下列(ACD)是水力机械工作票适用范围。

A、水轮机机械部分工作

B、水力机械设备的控制电源系统的工作。

C、门机机械部分工作

D、风洞内机械部分工作

17.下列(ABCD)是水力机械工作票适用范围。

A、电梯机械部分工作

B、各种水泵的工作

C、机械设备及水工建筑物定期维护、清扫及巡回等工作

D、尾水台车机械部分工作

18.下列(ABCD)是水力机械工作票适用范围。

A、水轮机机械部分工作

B、水工建筑物及其它非电气工作

C、门机机械部分工作

D、风洞内机械部分工作

19.下列(ABCD)是水力机械工作票适用范围。

A、蜗壳机械部分工作

B、水工建筑物及其它非电气工作

C、启闭机机械部分工作

D、导水叶机械部分工作

20.下列(ABCD)是水力机械工作票适用范围。

A、进水口闸门机械部分工作

B、门机、桥机机械部分工作

C、各种水泵的工作

D、水工建筑物定期维护、清扫及巡回等工作

21.下列(ABCD)是水力机械工作票适用范围。

A、进水口闸门机械部分工作

B、门机、桥机机械部分工作

C、各种水泵的工作

D、机械设备定期维护、清扫及巡回等工作

22.工作票使用和管理标准规定:发电机组大、小修时,可按(ABD)情况使用一张工作票。

A、设备

B、系统

C、检修时间

D、专业

23.操作票使用和管理规定:(AB)可不使用操作票,按照运行规程执行。

A、运行的调整性操作

B、程控实现的操作

C、人工操作

D、半机械化操作

24.“两票”检查记录主要包括以下(ABCD)内容。

A、检查日期及时间

B、检查人

C、发现的问题

D、责任人

25.工作票“运行值班人员补充的安全措施”栏由工作许可人填写,填写以下(ABCD)内容。

A、提示检修人员的安全注意事项

B、补充工作票签发人提出的安全措施

C、运行人员需要采取的保障检修现场人身安全和运行设备安全的措施

D、由于运行方式或设备缺陷需要扩大隔断范围的措施

26.工作票“必须采取的安全措施”栏中主要填写以下(ABC)内容。

A、要求运行人员在运行方式、操作调整上采取的措施

B、要求运行人员采取隔断的安全措施

C、热控人员为保证人身安全和设备安全必须采取的防范措施

D、危险点分析与控制措施

27.油压装置的阀组包括(A、B、D)。

A、减载阀;

B、逆止阀;

C、配压阀;

D、安全阀

28.下列(ABD)属于填写操作票的注意事项。

A、填写操作票时同时填写危险点分析卡

B、严禁并项

C、可以倒项

D、填写时字迹要工整、清楚

29.根据空(汽)蚀在水轮机中发生的部位不同,一般可分为(A、B、C、D)。

A、翼形空蚀;

B、间隙空蚀;

C、局部空蚀;

D、空腔空蚀。

30.水轮机是将水能转换为机械能的一种水力机械。它包括(A、B、C、D)。

A、引水部件;

B、导水部件;

C、工作部件;

D、泄水部件。

31.水轮机的损失包括(A、B、C)。

A、容积损失;

B、水力损失;

C、机械损失;

D、动力损失。

32.调速器主要组成部分为(A、B、C、D)。

A、测量元件;

B、放大元件;

C、执行元件;

D、反馈元件。

33.15. 水轮机工况时调速器的调节模式主要有(A、B、C)。

34.机组进行下列工作时,必须关机组进水闸门,进行蜗壳排水。(A、B、D)

A、发电机小修

B、推力油槽排油

C、发电机内部检查

D、导水叶动作试验

35.调速器空载扰动试验的目的是:(A、B、C、D)情况是否符合要求。

A、调速器灵敏度

B、调速器稳定性

C、接力器空载摆动

D、主配压阀跳动

36..水轮机的基本工作参数有(A、B、C、D)

A、工作水头;

B、流量;

C、功率;

D、效率。

37.工作许可人安全责任有(A、B、C、D)

A、负责审查工作票所列安全措施是否正确、完备,是否符合现场条件;

B、工作现场布置的安全措施是否完善,必要时予以补充;

C、负责检查检修设备有无突然来电的危险;

D、对工作票的内容即使发生很小疑问,也应向工作票签发人询问清楚,必要时应要求作详细补充。

38.转子是水轮发电机的旋转部件,主要组成部件为(A、B、C、D)。

A、转轴;

B、支架;

C、磁轭;

D、磁极。

39.下列(ABCD)属于填写操作票的注意事项。

A、填写操作票时同时填写危险点分析卡

B、严禁并项

C、操作票按倒闸操作顺序依次填写完毕后,在最后一项操作的下空格中间位置记上“以下空白”字样

D、填写时字迹要工整、清楚

四、判断题

1.进行心肺复苏的胸外按压操作时,其单人抢救操作频率5:1;双人15:2。( × )

2.低水头水电站常采用导叶二段关闭规律主要是防抬机用。( √ )

3.三相全控桥整流电路,六相触发脉冲应按+A→ -C → +B → -A → +C → -B相的顺序依此相隔60 °发出。

( √ )

4.电压互感器在运行中,二次回路不许装设熔断保险。( × )

5.为了防止主变压器中性点产生过电压而威胁变压器绝缘,在主变送电前或机组带主变起励建压前必须投入主

变中性点接地刀闸。( √ )

6.避雷器的作用是限制过电压以保护电气设备。( √ )

7.阻波器是把高频信号限制在本输电线路范围内,避免高频信号传输到相邻线路,互相干扰。( √ )

8.我厂发电机是推力轴承布置在转子以下的单一导轴承的全伞式结构的发电机。( √ )

9.发电机不允许在额定转速的50% ne以下长时间运行。( √ )

10.我厂水轮机由于有轮叶的协联配合作用,所以在水头变化较大的情况下,仍能保持机组相对平稳,机组振动

较小,并且有较高的出力等。 ( √ )

11.发电机电流互感器二次开路运行时,二次线圈将会感应出高电压,危及二次设备和人身的安全。

( √ )

12.励磁系统中浪涌吸收器的作用是抑制发电机出口开关跳闸和电力系统感应过来的各种操作过电压。(√)

13.XX#1GS纵差保护只能保护在#1GS中性点电流互感器和#1GS出口电流互感器之内发生的短路故障。

(√)

14.变压器轻瓦斯动作时,瓦斯继电器内应有一定量的气体。(√)

15.电流速断保护作为10KV馈线相间短路的主保护。(√)

16.三段式距离保护中一段的保护范围是线路全长的80%~85%。(√)

17.凡投入运行的设备,不允许处于无保护状态运行。没有保护或保护不完善的设备,都不得投入运行。

(√)

18.变压器差动保护动作时,应重点检查变压器各侧电流互感器以内的一次部分设备。(√)

19.母线电压互感器恢复时,应先将该母线上线路距离保护退出,待电压切换正常后再投入。(√)

20.柴油发电机组“停机”与“紧急停机”按钮作用一样。(×)

21.若左岸厂房监控公用单元通信故障,则269开关不能进行同期合闸。(×)

22.5号机组封闭母线微正压装置储气罐压力低于0.4Mpa时空压机会自动启动。(×)

23.5号机组封闭母线微正压装置按下强充按钮时启动充气,当达到停止条件时会自动停止。(×)

24.主变消防系统雨淋阀控制电磁阀带电时会动作打开雨淋阀,电磁阀失电后雨淋阀也自动复位(×)

关(√)

26.5号机组51刀闸和057接地刀的操作直流电源共用,但刀闸的电机交流电源有独立的空气开关控制。(√)

27.220kV系统安稳装置跳闸后可以跳269开关。(×)

28.左岸厂房渗漏排水系统现地控制PLC接有独立的电源,工作电源失压电源自动切换不成功时不影响集水井水

位监视。(×)

29.我厂5号发电机是推力轴承布置在转子以下的单一导轴承的全伞式结构的发电机。(× )

30.水轮机导叶、轮叶采用协联运行,主要是为了适应毛水头变化较大的情况。(√)

31.两段直流母线联络运行后,应将其中一组蓄电池退出,避免两组蓄电池长时间并联运行。(√)

32.感性负载的电枢反应对转子磁场起助磁作用。(×)

33.许可开启进水口工作闸门之前,压油装置、调速系统必须恢复正常。(√)

34.水轮机导叶的启动开度大于空载开度。( √ )

35.三相全控桥运行中随时有两硅导通。(√)

36.机组处于备用状态时,可以站在水轮机的调速环、连杆、拐臂上进行作业。( √ )

37.当发电机发出无功功率,此时称机组为滞相运行。(√)

38.对于电力系统而言,励磁强励倍数越大越好。(√)

39.发电机的欠励运行就是指发电机的进相运行。(√)

40.发电机磁极对数和转子转速决定了交流电动势的频率。(√)

41.我们平时用交流电压表或电流表测量交流电时,所测数值都是平均值。( ×)

42.在交流电路中感抗与频率成反比关系( ×)。

43.交流电路中,电容上电压相位与电流相位关系是电压相位超前电流相位180°。( ×)

44.电感滤波是利用电感线圈抗交直流的特性滤去交流成分的。(√)

45.电压表A的电阻是2000Ω,电压表B的电阻是400Ω,量程都是15V,当它们串联在12V的电源上,电压表

B的读数将是1V。( ×)

46.发电机定子一点接地时一般出现事故停机。( ×)

47.发电机定子接地时可继续运行。( ×)

48.可控硅在导通以后,触发脉冲即不起作用,要使可控硅关断,只有将可控硅阳极电流少于维持电流。

(√)

49.正弦交流电的三要素是:最大值(或振幅),决定正弦量变化的范围;频率决定正弦量

30. 计算机现地控制单元(LCU)采集和处理的数据,主要分为模拟量、开关量和脉冲量三类。(√)

50.继电保护动作信号、断路器和隔离开关位置信号都是开关量,所以也都是中断量。(×)

51.变压器差动保护对主变绕组轻微匝间短路没有保护作用。(√)

52.断路器失灵保护的延时应与其他保护的时限相配合。(×)

53.零序电流保护能反应各种不对称短路故障,但不反应三相对称短路。(×)

54.距离保护受系统振荡影响与保护的安装位置有关,当振荡中心在保护范围外时,距离保护就不会误动

作。(√)

55.上下级保护间只要动作时间配合好,就可以保证选择性。(×)

56.当直流系统正极对地和负极对地绝缘均良好时,绝缘监察装置电压表正极对地和负极对地电压约等于母线电

压的1/2。(√)

57.可控硅整流装置的交流电源应严格按A、B、C相序接人,否则,可控硅整流装置不能正确动作。(√)

58.采用取下熔断器寻找直流系统接地时,应先取下负极熔断器,后取下正极熔断器。(×)

59.在可控硅整流电路中,改变控制角a,就能改变直流输出电压的平均值。(√)

60.若需改变主变分接开关位置,则并列运行的主变必须同时进行调整。(√)

61.主变空载时其主要损耗是铜损。(×)

62.并列运行的变压器负荷分配和变压器的短路电压比成正比。(×)。

63.电流互感器二次侧必须接地,并且只能一点接地。(√)

64.阻波器对高频信号呈低阻特性,对工频信号呈高阻特性。(×)

65.变压器在额定负荷时,强油风冷装置全部停止运行,此时其上层油温不超过75℃就可长时间运行。(×)

66.自耦变压器的特点之一是:一次和二次之间不仅有电的联系,还有磁的联系。 (√)

67.新变压器投入系统运行时,一般需冲击五次,大修后的变压器也需冲击五次。(×)

69.当变压器运行电压超过额定值的10%时,会引起变压器过励磁,造成变压器发热。(√)

70.变压器停送电操作时,自耦变中性点一定要接地,中性点全电压绝缘的变压器可以不接地。 (×)

71.两台变压器并列运行时,如果只有阻抗电压不相同,则阻抗电压较大的一台变压器的负载也较大。

(×)

72.变压器的铁损与其负荷的大小成正比。(×)

73.电压互感器若高压侧未装保险,或保险不带限流电阻的,不能用隔离开关拉开故障电压互感器。(√)

74.SF6断路器是用SF6气体作为灭弧介质和绝缘介质的。(√)

75.高压电抗器的作用基本上与低压电抗器相似,是用来吸收电网中的感性无功功率,达到调节系统电压的目的,

保证电网的安全稳定运行。( ×)

76.电流互感器的二次侧只允许有一个接地点,对于多组电流互感器相互有联系的二次回路接地点应设在保护屏

上。(√)

77.电力系统中装设并联电容器组可以改善系统的功率因数,提高供电质量。( √)

78.避雷器与被保护设备的距离越近越好。(√)

79.电抗器的作用是抑制高次谐波,降低母线残压。(×)

80.在开关的断口加装并联电阻,可以限制操作过电压。(√)

81.系统低频振荡产生的原因,主要是由电力系统的负阻尼效应引起。(√)

82.当系统中发生接地时,消弧线圈发出信号时,禁止用隔离开关操作消弧线圈。(√)

83.中性点经小电阻接地系统是属于大电流接地系统。(×)

84.采用三相重合闸比采用单相重合闸对提高系统暂态稳定性更有利。(×)

85.相对于二次侧的负载来说,电压互感器的一次内阻抗较大,可以认为电压互感器是一个电压源(×)

86.相对于二次侧的负载来说,电流互感器的一次内阻很小,可以认为是一个内阻无穷大的电流源(×)

87.输电线路中的无功损耗与电压的平方成反比,而充电功率却与电压的平方成正比。(√)

88.电力系统三相阻抗对称性的破坏,将导致电流和电压对称性的破坏,因而会出现负序电流,当变压器的中性

点接地时,还会出现零序电流。(√)

89.电力系统的静态稳定是指:系统在某种运行方式下突然受到大的扰动后,经过一个机电暂态过程达到新的

稳定运行状态或回到原来的稳定状态。(×)

90.电力系统的暂态稳定是指:电力系统受到小干扰后不发生非周期性失步,自动恢复到起始运行状态。(×)

91.电力系统的静态稳定是指:电力系统受到小干扰后不发生非周期性失步,自动恢复到起始运行状态。(√)

92.跨步电压与入地电流强度成正比,与接地体的距离平方成反比。(√)

93.发电机进相运行,是指发电机不发出有功而吸收无功的稳定运行状态。(×)

94.发电机进相运行,是指发电机发出有功而吸收无功的稳定运行状态。(√)

95.空载变压器投入运行时,励磁涌流的最大峰值可达到变压器额定电流的6~8倍。(√)

96.零序阻抗与网络结构,特别是和变压器的接线方式及中性点接地方式有关。(√)

97.变压器中的零序电抗与其结构、绕组的连接和接地与否等有关(√)

98.电力系统的动态稳定是指电力系统受到干扰后不发生振幅不断增大的振荡而失步。(√)

99.电力系统的电压稳定是指电力系统维持电压在某一规定的运行极限之内的能力。(√)

100.电力系统的频率稳定是指电力系统维持系统频率在某一规定的运行极限内的能力。(√)

101.电力系统发生振荡时,系统三相是对称的;短路时系统可能出现三相不对称。(√)

102.电力系统发生振荡时,系统三相总是对称的;短路故障时系统三相总是不对称的。(×)

103.220千伏及以上电压等级的电网,线路继电保护一般都采用“近后备”原则。(√)

104.继电保护整定计算所说的正常运行方式是指:常见的运行方式和被保护设备相邻近的一回线或一个元件检修的正常检修运行方式。(√)

105.电压二次回路断线时,高频闭锁距离保护可能会发生误动。(√)

106.在投检定同期和检定无压重合闸的线路中,一侧必须投无压检定方式,另一侧则可以投同期检定和无压检定方式。 (×)

107.瓦斯保护是变压器的主要保护,能有效地反映变压器的各种故障。 (×)

108.变压器差动保护和瓦斯保护都可以反映变压器的各种故障,它们是按照“近后备”保护原则配置的。(×) 109.断路器失灵保护的动作时间应大于故障线路断路器的跳闸时间及保护装置返回时间之和。( √)

110.常用的同期方式有准同期和自同期两种。( √)

111.高频闭锁距离保护,能足够灵敏和快速地反应各种对称和不对称故障。(√)

113.发生振荡时,离振荡中心距离愈远,电压的波动愈小。(√)

114.三相交流发电机的有功功率等于电压、电流和功率因数的乘积,再乘以3。(×)

115.发电机转子回路发生一点接地故障时,其励磁绕组的电压不变。(√)

116.发电机的定子绕组发生相间短路时,横差保护也可能动作。(√)

117.发电机正常运行时,调整无功出力,有功不变;调整有功出力时,无功会跟着变化。(√)

118.同步发电机失磁时,转子电流表指示在零位或接近于零。(√)

119.同步发电机发生振荡时,应设法增加发电机励磁电流。(√)

120.发电机定子单相接地故障的主要危害是电弧烧伤定子铁芯。(√)

121.水轮发电机转子回路发生一点接地时,一般不允许继续运行。(√)

122.发电机的极对数和转子转速,决定了交流电动势的频率。(√)

123.发电机阻尼绕组在转子发生振荡时能起抑制振荡作用。(√)

124.倒换主变中性点接地方式时,应按先断后合的原则进行。

125.主变零升加压、空载、短路特性试验时,其中性点接地刀闸不必投入。(×)

126.变压器差动保护的保护范围是变压器本身。(×)

127.运行中的三相异步电动机断一相仍能继续运行,但如果轴上负载没有改变,则电动机处于严重过载状态,其未断的两相电流将增加到原来正常值的2倍甚至更高,长时间运行电动机就会烧毁。(√)

128.切合空载线路不会引起过电压。(×)

129.断路器是利用交流电流自然过零时熄灭电弧的。(√)

130.在直流电路中,不能使用以油灭弧的断路器。(√)

131.在三角形连接的对称电源或负载中,线电流滞后相电流30o。(√)

132.距离保护的测量阻抗值不随运行方式而变。(√)

133.三相异步电动机转向反了,可任意对调两相电源的相序即可改正。(√)

134.当系统发生单相接地时,由于电压不平衡,距离保护中的断线闭锁继电器会动作,将距离保护闭锁。(×))135.大电流接地系统中两相接地故障的零序电流一定大于单相接地故障的零序电流(×)。

136.三相短路电流一定比单相接地的电流大(×)

137.发电机定子绕组发生接地故障时,故障点的零序电压值与故障点距中性点的距离成反比。(×)

138.高峰负荷时,应按P—Q曲线所规定的限额,增加发电机无功出力,使母线电压逼近电压曲线上限值运行。

(√)

139.低谷负荷时,应按发电机允许最高力率,降低发电机无功出力,使母线电压逼近电压曲线下限值运行。(√)

140.为了减小轴电流,推力轴承油槽里的油是绝缘油。( × )

141.透平油被氧化后粘度增大,对轴承润滑性能来讲是有利的。 ( × )

142.润滑油里渗入了水,只是稀释了油,不会造成油的氧化(劣化)。 ( × )

143.当润滑油混入水后,油的颜色变浅。( √ )

144.轴承的温度增加,加速了油的氧化。 ( √ )

145.当机组在超负荷运行时,水轮机的效率最高。 ( × )

146.真空破坏阀只能布置在顶盖上面。 ( × )

147.为了承受机组的扭矩,大型水轮发电机组的主轴是实心轴。 ( × )

148.顶盖、底环不属于导水机构的部件。( × )

149.水轮机密封装置的作用是防止水流从主轴与顶盖之间上溢。 ( √ )

150.在调节导叶开度时,两个接力器的推拉杆的运动方向是相反的。( √ )

151.剪断销在导叶被卡住时被剪断并发信号,平时不起作用。 ( × )

152.空腔汽蚀可以引起机组出力摆动、主轴摆度增加、机架振动增加。( √ )

153.大型水轮机的导水叶为了增加强度,所以导水叶是实心的。( × )

154.水轮机转轮的减压装置可以减少水轮机的轴向水推力。 ( √ )

155.水轮机的轴向水推力,是指作用在上冠上表面和下环外表面向下的水压力的合力。 ( × )

156.在位置高度相同,管径相同的两断面上,其断面上的势能、动能都相同。( × )

157.液体的粘滞力就是液体的内摩擦力。( √ )

158.机组压油装置的油灌充满的全是油。( × )

160.当集水井水位过低发出警报时,应立即手动停止自动泵,并将备用泵切自动,检查无误后再处理自动泵。 ( √ )

161.当集水井水位过高发出警报时,如果备用泵未启动,应立即手动启动备用泵。( √ )

162.机组带负荷运行时甩负荷,又遇调速系统失灵,其它部分完好,当突然发生过速,有高速回转声,为了防止事故扩大,应立即手动加闸,使机组停机。 ( × )

163.机组正常运行时,风闸系统(制动系统)的手动给、排气阀都应全闭。( × )

164.机组停机时,调速器的关机电压投入,实际上是可靠地给出了关导叶信号。( √ )

165.运行中发现环喷式电液转换器的控制套在旋转,由此判断振动线圈有振动电流,无故障。 ( × ) 166.增加机组负荷时,位移传感器(旋转变压器)断线,因为输入信号减少了,会引起机组在低转速下运行。( × )

167.机组在稳定工况下运行,调速器的电气调节器的输出表(平衡表)在平衡位置时,才能将手自动切换阀切换到手动位置。( √ )

168.调压井(调压室)在机组停机时,可以减小压力管道的水击压力。 ( √ )

169.为了确定最佳调节参数,水轮机调节系统动态特性试验的先后顺序应该是:甩负荷试验、空载扰动试验和负荷扰动试验。( × )

170.进行调速器的静特性试验时,只能在机组停机,蜗壳无水和油压装置工作正常的情况下进行。( × ) 171.进行甩负荷试验时,当甩掉某一负荷后,机组一定稳定在空载运行状态。( × )

172.空载扰动试验是在机组并网空载运行,给出扰动量并达到新的稳定状态后,机组的转速又回到额定转速。( × )

173.进行调速器充油试验,主要是为了排除管道和阀门里的空气,防止机组运行时调速系统振动。 ( √ ) 174.微机调速器具有PID调节规律。( √ )

175.油压装置压油槽(罐)里气体容积占总容积的2。( × )

176.调速器运行时,环喷式电液转换器的控制套是旋转的。 ( √ )

177.甩负荷时,若机组的转速上升率β是增加的,则引水系统的水压上升率ζ是下降的。( √ )

178.油压装置的减载阀可以保证压力油罐的油压不超过允许的最高压力。( × )

179.油压装置的逆止阀可以防止压力油从压力油槽流向集油槽。( √ )

180.单机运行时负荷增加,机组的转速增加。 ( × )

181.水轮发电机的三相交流电的频率计算公式f=pn/60,其中P代表发电机转子的磁极个数,n代表机组转速。 ( × )

182.橡胶水导轴承的润滑水和推力轴承油槽冷却器,冷却水对水质的要求是一样的。( × )

183.轴流转浆式水轮机的运转综合特性曲线比混流式水轮机的运转综合特性曲线多出一些等转角线。( √ ) 184.水流的流动速度越快,其水流中的能量越大。(× )

185.机组在运行,当调节导叶开度时,接力器内的油要排入漏油槽。(× )

186.高、低压气机手动启动时,先排污,再启动高、低压气机。(√)

187.空压机应保证其在空载状态下启动。(√)

188.深井水泵启动没有方向性,正、反转都能上水。(× )

189.用来分离压缩空气中所含的油分和水分,使压缩空气得到初步净化的设备叫油水(汽水)分离器。(√)190.压缩空气系统由空气压缩装置、管道系统和测量控制单元等三部分组成。(√)

191.对压缩空气的质量要求,主要是气压、清洁和干燥。(√)

192.水轮机导叶漏水损失与水头无关。(× )

193.水力发电厂机组间经济运行时负荷分配依据是平均分配率。(× )

194.水轮发电机所带负荷应使水轮发电机接近高效率区运行工作,并要躲开振动区。(√ )

195.在机组事故停机和甩负荷开始阶段,使导叶关闭速度快有利于使机组转速上升值降低,然后使导叶关闭速度变慢,则使蜗壳水压上升值升高。(×)

196.为减少汽蚀和防抬机,常在机组的适当部位安装自动补气阀。(√)

197.额定水头时机组负荷为最大,接力器行程也为最大。(×)

198.机组振动有水力、机械和电气等方面的原因。(√)

199.水轮机振动超出一定的范围就会影响机组的稳定运行,缩短检修周期和使用寿命。(√)

200.水轮机水流切向进口和法向出口是保证转轮最优工况运行的条件。(√)

202.立式机组推力轴承的作用是承受整个机组转动部分的重量。(×)

203.轮机在甩负荷时,尾水管内出现真空,形成反向轴向力,使机组转动部分被抬高一定高度,这现象叫抬机。

(√ )

204.机组推力轴承的作用是用来承担机组的径向荷载。(×)

205.为防止轴电流的影响,对于悬吊式机组,推力及上导轴承均应用绝缘垫与机组定子外壳(或推力头与镜板)相绝缘。(√)

206.对于轴电流,伞式机组推力轴承与机组定子外壳(或推力头与镜板)间可不用绝缘垫相绝缘。(×)207.轴电流测量变压器安装位置以上部分的各部轴承都应用绝缘垫与机组定子外壳相绝缘,而轴电流测量变压器安装位置以下部分的各部轴承可以不设绝缘垫。(√)

208.轴承油槽中的油主要起到冷却、润滑的作用。(√)

209.轴承油槽隔油板的主要作用就是防止热油流的短路。(√)

210.尾水管出口水流动能愈小,则尾水管的回能系数愈大。(√)

211.当水轮机的装置气蚀系数大于水轮机的气蚀系数时,水轮机中不产生气蚀。(√)

212.采用分段关闭导叶是防抬机的措施之一。(√)

213.固定导叶也就是座环的支柱。(√)

214.监控顺控流程中,程序在执行时,控制命令发出,若长时间没有反馈命令的执行结果,会发程序超时信号。

(√)

215.水力振动的形式很多,主要有涡流振动、尾水管低频压力脉动、间隙压力脉动和转轮叶片的颤振和互振等。(√ )

216.发电厂和变电站的现场规程中涉及中调调度业务的部分,均应取得中调的同意。(√)

217.断路器偷跳:是指断路器在没有操作、没有继电保护及安全自动装置动作的情况下的跳闸。(√)

218.励磁系统设置PT断线保护功能的目的是为了防止调节器误强励。(√)

219.试送:是指电气设备检修结束后首次送电。(×)

220.厂站值班员在接受调度指令时,如认为该调度指令不正确,应立即向发布该调度指令的值班调度员报告,当发布该调度指令的值班调度员重复该指令时,受令人必须无条件迅速执行。(×)

221.开关站现地单元工控机停机时,AGC将自动退出运行。(×)

222.励磁系统强励动作时,运行值班员都不得人为干涉励磁调节器自动动作。(×)

223.发电机的三相交流电的频率计算公式f=pn/60,其中P代表发电机转子的磁极个数,n代表机组转速。

( × )

224.当油源油压低于3.0 Mpa时,电调自动切除桨叶控制输出,油压达到3.4 Mpa时自动恢复桨叶控制输出。(√)225.当母线发生故障停电后,现场值班人员应立即报告有关调度。在调度操作指令下方可进行相关母线上的设备操作。(×)

226.集团公司两票使用和管理规定:对该设备的操作目的或设备状态改变是指操作任务。

(√)

227.集团公司“两票”使用和管理规定:对该设备的操作目的或设备状态改变是指操作许可。

(×)

228.集团公司“两票”使用和管理规定:该设备在操作前提出的要求应该是指操作任务。

(×)

229.合上是指把断路器或隔离开关放在接通位置(包括高压熔断器)。(√)

230.断开是指把断路器或隔离开关放在断开位置(包括高压熔断器)。(√)

231.解环是指将电气环路用断路器或隔离开关闭合的操作。(×)

232.合环是指将电气环路用断路器或隔离开关断开的操作。(×)

233.并列是指将发电机(或两个系统)经用同期表检查同期后并列运行。(√)

234.解列是指将发电机(或一个系统)与全系统解除并列运行。(√)

235.自同期并列即是并列,即:将发电机用自同期法与系统并列运行。(×)

236.强送是指设备故障跳闸后未经检查即送电。(√)

237.强送成功是指设备故障后,未经详细检查或试验,用断路器对其送电成功。

(√)

238.试送是指设备检修后或故障跳闸后,经初步检查再送电。(√)

(√)

240.高压设备上工作需要全部停电或部分停电者应使用电气第一种工作票。

(√)

241.高压室内的二次接线和照明等回路上的工作,需要将高压设备停电或做安全措施者应使用第二种工作票。

(×)

242.非当值值班人员用绝缘棒和电压互感器定相或用钳形电流表测量高压回路的电流应使用电气第一种工作票。

(×)

243.19、转动中的发电机、同期调相机的励磁回路或高压电动机转子电阻回路上的工作应使用电气第一种工作票。

(×)

244.20、不需将生产设备、系统停止运行或退出备用应使用热力机械第二种工作票。

(√)

245.有可能造成检修人员中毒、窒息、气体爆炸等,需要采取特殊措施的工作应使用热力机械第二种工作票。

(×)

246.不需运行值班人员采取断开电源、隔断与运行设备联系的热力系统应使用热力机械第一种工作票。

(×)

247.需要将生产设备、系统停止运行或退出备用,由运行值班人员按《电业安全工作规程》的规定使用热力机械第二种工作票。(×)

248.需要运行人员在运行方式、操作调整上采取保障人身、设备安全措施的工作应使用热力机械第一种工作票。

(√)

249.在设备、系统外壳上的维护工作,但不触及设备的转动或移动部分应使用热力机械第二种工作票。

(√)

250.水力发电厂机械设备及水工建筑物定期维护、清扫及巡回等工作应使用水力机械工作票。

(√)

251.水力发电厂需要在运行方式、操作调整上对水力设备、水工建筑物采取保障人身、设备安全措施的工作应使用水力机械工作票。(√)

252.水力发电厂水工建筑物及其它非电气工作使用热力机械第二种工作票。

(×)

253.水力发电厂各种水泵的工作使用热力机械第一种工作票。(×)

254.水力发电厂电梯、门机、桥机、尾水台车、启闭机等机械部分工作应使用水力自控工作票。

(×)

255.水力发电厂各种送、排风机和冷冻设备的工作应使用水力自控工作票。

(×)

256.水力发电厂水轮机、蜗壳、导水叶、调速系统、风洞内、进水口闸门等机械部分及涉及油、水、风等管路阀门的工作应使用水力机械工作票。(√)

257.水力发电厂水力机械设备的控制电源、通讯、测量、监视、控制、调节、保护等系统的工作应使用电气第一种工作票。(×)

258.水力发电厂水力机械设备的控制电源、通讯、测量、监视、控制、调节、保护等系统的工作应使用热控工作票。(×)

259.水力发电厂水力机械设备的控制电源、通讯、测量、监视、控制、调节、保护等系统的工作水力自控工作票。

(√)

260.设备的双重名称规定:不具有阿拉伯数字编号的设备,如线路、主变等,可以直呼其名。

(√)

261.工作票使用和管理标准规定:发电机组大、小修时,可按设备、系统、专业工情况使用一张工作票。

(√)

262.运行的调整性操作以及程控实现的操作,可以不按照运行规程执行,并可以不使用操作票。

(×)

263.一个班组在同一个设备系统上依次进行同类型的设备检修工作,如全部安全措施不能在工作开始前一次完成,应分别办理工作票。(√)

264.《电业安全工作规程》规定必须办理工作票的对外承包工作,由承包方现场施工负责人办理工作票手续。

265.《电业安全工作规程》规定承包方必须制定在施工中应采取的安全措施,并经厂有关部门批准后,方可开始工作。(√)

266.工作票使用和管理标准规定:工作成员超过10人的,应填写10人工作姓名,并写明工作成员人数,使用民工的,应写明民工人数。(√)

267.工作票使用和管理标准规定:工作成员10人或10人以下的,不需要填写每个工作人员的姓名,仅主要的写。

(×)

268.工作票使用和管理标准规定:工作成员超过10人的,应填写10人工作姓名,就不要填写工作成员人数,但使用民工的,应写明民工人数。(×)

269.工作票使用和管理标准规定:作废、未执行的工作票不进行合格率统计。

(√)

270.操作票使用和管理标准规定:作废、未执行的操作票必须进行合格率统计。

(×)

271.“两票”执行过程中的动态检查是发电企业的安全监督的事,与车间没有多大关系。

(×)

272.负责审查工作的必要性,检修工期是否与批准工期相符和工作票所列安全措施是否正确完备是单元长的安全责任。(×)

273.对检修自理的安全措施,组织运行人员做好相关的事故预想是值长应负的安全责任。

(×)

274.熟知并正确执行危险点分析卡中所制定控制措施是工作班成员应负的安全责任。

(√)

275.负责审查工作的必要性,检修工期是否与批准工期相符和工作票所列安全措施是否正确完备是值长应负的安全责任。(√)

276.正确执行“检修自理”的安全措施并在工作终结时恢复检修前的状态是工作许可人应负的安全责任。

(×)

277.对工作负责人正确说明哪些设备有压力、高温、爆炸危险和工作场所附近环境的不安全因素等是工作许可人应负的安全责任。(√)

278.审查工作票所列安全措施应正确完备和符合现场实际安全条件是值长应负的安全责任。

(×)

279.负责检查工作票所列安全措施是否正确完备和运行人员所做安全措施是否符合现场实际安全条件是工作票签发人的安全责任。(×)

280.随时检查工作班人员在工作过程中是否遵守安全工作规程和安全措施是工作票签发人的安全责任。

(√)

281.工作前对工作人员交代注意事项及对工作人员给予必要的指导是工作票签发人的安全责任。

(×)

282.工作前结合工作内容,召集、主持工作班人员进行危险点分析并制定控制措施是工作票签发人的安全责任。

(×)

283.正确地和安全地组织工作是工作负责人的安全责任。(√)

284.所派工作负责人和工作班成员人数和技术力量是否适当,是否能够安全地进行工作是工作票签发人的安全责任。(√)

285.工作是否必要和可能及是否按规定进行危险点分析工作是工作班成员应负的安全责任。

(×)

286.工作票中安全措施和危险点防范措施是否正确和完善是工作票签发人的安全责任。

(√)

287.工作票“计划工作时间”栏是指预计完成该项工作所需的时间。(√)

288.工作票“运行值班人员补充的安全措施”栏可以由工作许可人填写提示检修人员的安全注意事项内容。

(√)

289.工作票“运行值班人员补充的安全措施”栏不可填写由于运行方式或设备缺陷需要扩大隔断范围的措施方面的内容。(×)

290.工作负责人变动时,只需通知工作许可人,并在工作票上办理相关变更手续就行了。

291.运行值班人员发现检修人员违反《电业安全工作规程》,应停止其工作,并收回工作票。

(√)

292.运行值班人员发现检修人员违反工作票内所列安全措施,应停止其工作,并收回工作票。

(√)

293.工作票延期手续只能办理二次。(×)

294.工作票的有效期,以值长批准的工作期限为准。(√)

295.检修设备试运后尚需工作时,工作许可人和工作负责人仍应按“安全措施”执行栏重新履行工作许可手续后,方可恢复工作。(√)

296.填写操作票严禁并项,不得添项、倒项、涂改。(√)

297.填写操作票严禁并项,不得倒项、涂改,但根据实际情况可以添项。(×)

298.操作票按倒闸操作顺序依次填写完毕后,在最后一项操作的下空格中间位置记上“以下空白”字样是多余的。

(×)

299.填写操作票时同时填写危险点分析卡。(√)

300.倒闸操作中途因实际需要一般可以临时换人,但监护人要自始至终认真监护。

(×)

301.倒闸操作中,监护人自始至终认真监护,不得离开操作现场或进行其它工作。

(√)

302.监护人在操作人完成一项操作并确认无误后,在该操作项目前打“√”号。

(√)

303.严禁操作项目和检查项目一并打“√”。(√)

304.倒闸操作必须有两人执行,其中一人对设备比较熟悉者作监护。(√)

305.一份操作票应由一组人员操作,监护人手中顶多只能持二份操作票。(×)

306.操作过程中因调度命令变更,终止操作时,对多张操作票,应在次页起每张操作票操作任务栏内盖“未执行”章。(√)

307.操作过程中因调度命令变更,终止操作时,对多张操作票,应在次页起每张操作票操作任务栏内盖“已执行”章。(×)

308.二次接线回路上的工作,无须将高压设备停电者应使用第二种工作票。

(√)

309.带电作业和在带电设备外壳上的工作应使用电气第一种工作票。(×)

310.控制盘和低压配电盘、配电箱、电源干线上的工作应使用电气第一种工作票。

(×)

五、简答题

1.XX左岸400V系统400开关、405开关、406开关之间有何闭锁关系?400VⅤⅥ段备用电源自动投入装置退出,

应该投退哪些压板?

答:① 405、406开关均在“合闸”时,则闭锁400开关合闸回路

② 400、406开关均在“合闸”时,则闭锁405开关合闸回路

③当倒送电压板LP在退出时:400、405开关均在“合闸”则闭锁406开关合闸回路。

④当倒送电压板LP在投入时:956开关在“分闸”则406开关合闸回路不受405、400开关位置状态闭锁。

400VⅤⅥ段备用电源自动投入装置退出,应该退压板:备自投投入压板、跳405压板、跳406压板、备自投装置合闸压板;投入备自投闭锁压板。

2.220kV母线保护1LP10(投分段带路)、1LP11(投Ⅰ母带路)压板投入及退出有什么规定?

答:这两个压板是260开关代路时使用,投入和退出操作时必须保证260开关回路没有电流,要求在260开关向旁母充电前要投入这两个压板,线路开关恢复运行操作时,断开260开关后,马上退出。

3.集控中心监控系统出现“XX4号机功率柜故障”信号,请问可能是什么原因引起?

(1)功率柜风机故障

(2)可控硅快熔熔断

(3)可控硅温度过高

4.集控中心监控系统有“XX#×机组机旁盘电源I(II)段分,XX#×机组机旁盘电源II(I)段合”信息时该如

何处理?

(1)立即现场检查机旁盘电源运行情况,确认进行过切换,若电源切换不成功应人为进行切换,确保机旁盘电源正常;

(2)检查机旁盘负荷运行情况,及重要设备(压油泵、顶盖水泵、励磁风机、现地控制单元)运行情况;

(3)查找故障原因(400V电源引起或是负荷电源故障引起);

(4)发现故障点应做好停电隔离措施;

(5)汇报、记录及事故预想。

5.强励有何作用?

答: (1)增加电力系统的稳定度;

(2)在短路切除后,能使电压迅速恢复;

(3)提高带时限的过流保护动作的可靠性;

(4)改善事故时电动机的自起动条件。

6.发电机自动励磁调节系统的基本要求是什么?

答:励磁系统应能保证所要求的励磁容量,并适当留有富裕;

具有足够大的强励顶值电压倍数和电压上升速度;

根据运行需要,应有足够的电压调节范围;

装置应无失灵区,以保证发电机能在人工稳定区工作;

装置本身应简单可靠动作迅速,调节过程稳定。

7.变压器的温度和温升有什么区别?

答:变压器的温度是指变压器本体各部位的温度,温升是指变压器本体温度与周围环境温度的差值。

8.同步发电机的基本运行特性有哪些?

(1) 空载特性;(2) 短路特性;(3) 负载特性;(4) 外特性;(5) 调整特性。

9.机组运行时,水导瓦温度有明显升高的趋势,请问它可能是由哪些因素影响造成的?

答:影响水导瓦温度升高的因素有冷却水水压偏低或中断;水导油位偏低或跑油;透平油油变质;机组不协联运行(轮叶偏大);工作水头变化较大;机组在振动区运行等。

10.汽蚀对水轮机运行有哪些危害?机组运行当中应如何预防?

答:危害:①破坏水轮机的过流部件;

②降低了水轮机的出力和效率;

③在汽蚀区内运行时机组产生强烈震动和摆动,机组运行不稳定;

④缩短了机组的检修周期。

预防:①避免机组在震动区和低负荷区内运行;

②保证机组协联运行。即调速器不受控AGC运行时,应及时修改调速器给定水头与当时的实际水头相符。

11.主变某一组冷却器出现故障时,有何现象?如何检查处理?

答案:

⑴、应到现场检查冷却器的运行情况。

⑵、将刚启动的冷却器控制把手“SA”投入“工作”位置,把故障冷却器控制把手放“切”位置。

⑶、查明冷却器故障原因。如果该冷却器漏油,立即关闭该组冷却器进出口阀门。

12.变压器运行中出现哪些情况时应立即退出运行?

答:变压器运行中出现下列情况之一,应立即将变压器退出运行并汇报相关部门:

(1) 变压器本体冒烟着火,或冷却器起火且火势较大无法控制。

(2) 油浸式变压器内部响声明显增大,有明显的劈啪声、爆裂声或像开水沸腾的声音。

(3) 油浸式变压器大量漏油或喷油,且储油柜(油枕)已无油位指示。

(4) 变压器套管有严重的破损和放电现象。

(5) 所带负荷正常及冷却器工作正常情况下,主变压器温度不断上升达到或超过最高允许值,且确认温度指示正

确。

(6) 发生危及主变压器安全的各种故障而主变压器的有关保护装置拒动。

(7) 主变冷却全停,并且油温超过允许值时。

13.直流系统发生正极接地或负极接地对运行有哪些危害?

答:直流系统发生正极接地有造成保护误动作的可能。因为电磁操动机构的跳闸线圈通常都接于负极电源,倘若这些回路再发生接地过绝缘不良就会引起保护误动作。直流系统负极接地时,如果回路中再有一点发生接地,

动漫制作技术专业建设与发展方案文本

动漫制作技术专业建设与发展方案 一.培养目标与规格 (一)培养目标 本专业培养德、智、体、美全面发展,践行社会主义核心价值观,具有一定的文化水平、良好的职业道德和人文素养,掌握本专业的基本知识和主要技术技能,面向影视,动画,广告传媒,游戏等行业/职业类别/技术领域,能够从事三维制作,后期包装等工作的高素质技术技能人才。 (二)培养规格 1.素质能力 (1)职业素质 (2)掌握马列主义、毛泽东思想、邓小平理论的基本原理,坚持四项基本原则; (3)热爱本专业,具有良好的敬业精神和坚忍不拔的意志; (4)良好的团队意识与协作精神; (5)良好的服务意识和市场拓展精神; (6)有良好的语言沟通能力和文字组织能力。 2. 职业能力 (1)具有对动漫新技术、应用新领域的独立分析与理解能力和一定的创新能力; (2)具有对各类传媒的后期制作的能力; (3)具有使用专业软件设计二维及三维动画的能力;

(4)具有影视编辑的能力熟练掌握市场上流行的常用软件的应用; (5)具有多媒体交互作品及多媒体课件的设计与制作能力; (6)具有进行室内外装潢设计、制作的综合运用能力; (7)具有设计与制作动态、交互式网页的能力。 3.方法能力 (1)职业生涯规划能力; (2)自主学习和自我发展能力; (3)发现、分析、解决问题的能力; (4)任务安排与运用所学知识解决现场问题能力; (5)方案设计和开拓创新能力; (6)自我评价能力。 4.社会能力 (1)良好的职业道德和敬业精神; (2)人际交流能力、公共关系处理能力和团队协作精神; (3)危机管理和自我约束能力; (4)良好的集体意识和社会责任心; (5)良好的环保意识、质量意识、安全意识; (6)团队协作、组织与管理能力。 5.专业核心能力 (1)具有平面广告设计的能力;

(完整版)强化技能竞赛实施方案

强化技能竞赛,推动人才培养质量提高技能竞赛作为全面贯彻党的教育方针,落实立德树人的根本任务,深化教育教学改革,坚持产教结合、校企合作,坚持工学结合,知行合一,全面提高人才培养质量,努力造就高素质劳动者和技术技能人才具有重要意义。我院自升高职以来,通过“以赛促教、以赛促改、以赛促建、教赛结合”,推动学院课程建设、教学改革及师资培养,学生动手能力不断加强,人才质量不断提高,学院的社会影响不断扩大,在各级各类大赛的舞台上,师生们以过硬的专业技能,逐渐崭露头角、屡次向社会递交了一张张充满活力的重庆建工职院“名片”。 但目前我院的技能竞赛还存在竞赛项目不足、受益学生面不广;竞赛活动与课堂教学紧密度不够;教师参与度不够、竞赛与培养学生创新能力某些方面还脱节;技能竞赛体系不够完善、保障机制不够健全等不足。为进一步发挥我院的办学特色与优势,提高我院在职业教育中的核心竞争力,培养高质量的社会高端技能型人才,就如何进一步凸显“赛”牌优势,发挥大赛的综合效应提出以下工作思路。 一、指导思想 高举中国特色社会主义伟大旗帜,以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导,全面贯彻党的教育方针。依据《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》等对技能人才的需求变化,结合行业标准和区域经济发展要求,不断更新竞赛项

目的内容和标准,坚持学院主办、行业专家指导、校企合作企业参与的办赛模式、合理规划、统筹有序地推进学院技能竞赛,让学院的技能竞赛办成“专业全覆盖、师生齐参与”,对接产业需求,在行业有一定影响的学生技能竞赛。助力开创人人皆可成才、人人尽展其才得生动局面,推动学院“三风”建设上新台阶。 二、工作目标 以技能竞赛为手段,与教学改革相结合,调整专业计划、优化课程体系结构,促进专业教学改革;以技能竞赛为契机,与提高教师教学水平相结合,打造一支富有战斗力和创新意识的教师团队,提高教育教学能力;以技能竞赛为主导,与提升学生职业素养相结合,激发学生的学习积极性,推动学风建设;以技能为本位,与促进校企合作相结合,强化学生的学生职业素养,拓展学生的可持续发展能力。重点推进“五大工程”,构建以教师、学生参与为主体,以院、系、企业为多元办赛主体,逐级竞赛的机制,形成专业为主、重点突破的技能竞赛综合体系。以专业类竞赛、科技创新类竞赛、文体综合类竞赛三大类别的竞赛为载体,创新竞赛形式和内容,使“赛”牌成为教学成果展示和教学资源转化的平台,凸显“赛牌”优势,扩大社会影响,推动学院发展。 三、工作任务 实施“五大工程”,进一步完善技能竞赛的保障管理机制,扩大技能竞赛的社会影响,使之成为学院独具特色的技能文化。

知识竞赛题库1

1、下列数量词的搭配,符合普通话规范的是( D ) A.一粒珍珠 B.一粒皮球 C.一粒豆子 D.一粒花生 2.工作了六个月后,新的主管发现自己在工厂里并不受欢迎。他询问一位工人:“汤姆,为什么这儿的人不喜欢我?我离开以前的工厂时,工人们还送我一把银茶壶呢。”“只送一把银茶壶?”汤姆坦率的说:“天哪,你现在要是离开这儿,我们会送你一套金茶具。”汤姆的话,表明工人们什么?( D ) A.有情有义 B.坦率真诚 C.豪爽大方 D.讨厌主管 3 “孟母三迁”这个传说,说的是孟柯的母亲为了孟子而三次搬家的故事。搬家的目的是什么? ( B ) A.避免纠纷 B.适于求学 C.免于牵挂 D.节省房租 4.有一次,德国某空军俱乐部举行盛大宴会招待空战英雄,一个年轻的士兵斟酒时,不慎将酒泼到乌戴将军的秃头上。顿时,士兵悚然,会场寂静,人们预感到这里将要发生一场不小的地震。然而,出人意料的是,乌戴将军却悠悠然,他轻抚士兵肩头,说:“老弟,你以为这种治疗能再生头发吗?”会场立时爆发出经久不息的朗朗笑声。问:人们的笑声里包含着哪一项?(D ) A.嘲笑士兵 B.嘲笑将军 C.赞扬士兵D.赞扬将军 5.下列四组汉字,全部翘舌的一项是( C ) A.追最朝杀 B.找才插吃 C.痴豺摘瞬 D.辍桌床从 6.下面4个词语中,笔划最多的词是 ( A ) A.痴想 B.一瞬间 C.诱惑 D.喧腾 7.脑筋急转弯:什么东西洗澡的时候不需要它,不洗澡的时候需要它?(衣服) 8.我国古代的经典四书是:《大学》、《论语》、《孟子》、《中庸》 9.我国四大名著(古典小说)是:《水浒传》、《三国演义》、《红楼梦》、《西游记》。

集控值班员技师技能题A

集控值班员技师技能题A 1 机组甩全负荷处理 1.1 现象:(8分) 1)DCS上声光报警信号。机声突变,负荷指示到零。 2)主汽门、调门关闭,转速先升后降。抽汽逆止门及电动门关闭。 3)15%负荷以上时,锅炉灭火,所有磨煤机及油枪跳闸。 4)发电机出口开关跳闸。 1.2 处理: 1.2.1 汽机按不破坏真空紧急停机操作进行处理。(4分) 1.2.2 如果汽轮机甩负荷后转速连续上升,按破坏真空紧急停机操作进行处理。(1分) 1.2.3 电气按发电机跳闸进行处理。(3分) 1.2.4 若甩负荷前机组负荷大于15%,锅炉MFT,按MFT动作进行处理。如果MFT未动作,则手动MFT,紧急停炉。(4分) 1.2.5 若甩负前机组负荷小于15%,发电机跳闸引起汽轮机跳闸,锅炉可继续运行,但应如下处理: 1)开启汽轮机高、低压旁路,以维持主汽压力。(1分) 2)如主汽压力高,应减少制粉系统出力,保持燃烧稳定,维持主汽压力正常。(1分)3)机组跳闸原因不明,短期不能恢复时,应停炉。(1分) 4)由于运行人员误操作引起,应尽快恢复机组运行。(1分) 5)机组跳闸原因查明后,复位所有跳闸信号。机组恢复运行时,汽轮机按热态开机及对应启动曲线升速加负荷。(1分) 2 尾部烟道二次燃烧 2.1 现象 1)锅炉空预器入口烟气温度或排烟温度急剧升高超过正常值;(3分) 2)热风温度急剧升高超过正常值;(1分) 3)空预器二次燃烧有热点监测报警并且空预器入口烟气温度和出口热风温度差降低 甚至为负值;(1分) 4)炉膛负波动;(1分) 5)省煤器处再燃烧,省煤器出口给水温度不正常升高;(1分) 6)再燃烧点附近人孔、检查孔、吹灰孔等不严密处向外冒烟和火星,烟道、省煤器或空预器灰斗、空预器壳体可能会过热烧红,再燃烧点附近有较强热辐射感。(1分) 2.2 处理 1)运行中发生尾部烟道二次燃烧应立即停止锅炉运行,立即停止送、引风机运行并关闭所有烟风挡板;(4分) 2)投入再燃烧点区域的蒸汽吹灰器进行灭火;(4分) 3)如果省煤器处再燃烧,启动电动给水泵以150T/H的流量进行上水冷却;(2分)4)如果空预器受热面再燃烧,空预器能正常运行,提升扇形密封板,必要时联系检修缩回所有密封装置,保持空预器正常运行;空预器发生卡涩,主驱动马达和辅助驱动马达跳闸,除提升扇形密封板,必要时联系检修缩回所有密封装置外,联系检修连续手动盘动空预器转子。投入空预器蒸汽吹灰进行灭火,必要时投入空预器消防水进行灭火;(2分)5)当省煤器出口给水温度接近入口温度(省煤器处再燃烧),空预器入口烟气温度、排烟温度、热风温度降低到80℃以下,各人孔和检查孔不再有烟气和火星冒出后停止蒸汽吹灰或消防水。检查确认再燃烧熄灭后,打开人孔和检查孔开启烟道排水门排尽烟道内的积

集控运行全能值班上岗考试题库及答案论述题+计算题

一、简答题 1.何谓水锤?如何防止? 2.何谓疲劳和疲劳强度? 3.什么情况下容易造成汽轮机热冲击? 4.汽轮机起、停和工况变化时,哪些部位热应力最大? 5.为什么排汽缸要装喷水降温装置? 6.防止叶轮开裂和主轴断裂应采取哪些措施? 7.运行中高加突然退出,汽轮机的轴向推力如何变化? 8.什么是汽轮机膨胀的“死点”? 9.汽轮机主轴承主要有哪几种结构型式? 10.汽轮机油质水分控制标准是什么?油中进水的主要原因是什么? 11.运行中中压主汽门突然关闭的现象是什么? 12.调节系统迟缓率过大,对汽轮机运行有什么影响? 13.什么是凝汽器的极限真空? 14.什么是凝汽器的最佳真空? 15.凝汽器胶球清洗收球率低有哪些原因? 16.高加水位高三值时保护如何动作? 17.除氧器发生“自生沸腾”现象有什么不良后果? 18.用于测量除氧器差压水位计汽侧取样管泄漏,有何现象? 19.泵的主要性能参数有哪些?并说出其定义和单位。 20.汽轮机热态冲转时,机组的胀差如何变化,为什么? 21.起动前进行新蒸汽暖管时应注意什么? 22.起动前向轴封送汽要注意什么问题? 23.汽轮机起动、停机及运行过程中差胀大小与哪些因素有关? 24.启停机过程中,为什么汽轮机上缸温度高于下缸温度? 25.汽轮机的轴向位移与高中压缸差胀测点的安装位置在哪里? 26.汽轮机负差胀偏大时如何调节? 27.滑参数停机时,汽温汽压应如何控制? 28.为什么规定真空到零后才停止轴封供汽?

29.盘车过程中应注意什么问题? 30.简述润滑油压低保护、联锁过程? 31.油箱油位升高的原因有哪些? 32.什么叫金属的低温脆性转变温度? 33.汽轮机汽缸的上、下缸温差大有何危害? 34.机组运行中、凝结水泵检修后恢复备用的操作步骤? 35.电动给水泵启动的主要条件有哪些? 36.机组运行中,冷油器检修后投入运行的注意事项? 37.什么是高压加热器的上、下端差,下端差过大、小有什么危害? 38.机组运行中,低加全部解列,对机组运行有什么影响? 39.离心泵“汽蚀”的危害是什么?如何防止? 40.凝汽器单侧解列如何操作? 41.降低凝汽器端差的措施有哪些? 42.何谓机组的滑参数启动? 43.简述过热蒸汽、再热蒸汽温度过高的危害? 44.简述汽温过低的危害? 45.空气预热器的作用? 46.提高朗肯循环热效率的有效途径有哪些? 47.中间再热机组旁路系统的作用? 48.结焦对锅炉汽水系统的影响是什么? 49.汽包水位计常用的有哪几种?反措中水位保护是如何规定的? 50.受热面容易受飞灰磨损的部位有哪些? 51.转机轴承油位过高或过低有什么危害? 52.锅炉运行中一台送风机正常运行,另一台送风机检修结束后并列过程中应注意哪些事项? 53.简述一次风机跳闸后,锅炉RB动作过程? 54.锅炉升压过程中出现膨胀不均匀的原因是什么?热力管道为什么要装有膨胀补偿器? 55.燃烧调整的基本要求有哪些? 56.锅炉启动过程中如何防止蒸汽温度突降?

“技能节”暨创新发明大赛活动方案

“技能节”暨创新发明大赛活动方案 为了更好的体现我校学生职业素养,为各级各类技能竞赛储备、选拔优秀的人才。经研究,决定于xx年5月中旬举办第三届学生“技能节”暨创新发明大赛。现将有关竞赛事宜安排如下: 一、组织机构 1.竞赛工作领导小组。 组长:史宝君(校长); 副组长:李金龙(副校长); 余锦堂(副校长); 成员:林辉(教务处副主任); 王忠(教务处助理); 黄亮彬(家具部部长); 邓志强(机械部部长);

张省平(会计部部长); 陈国旋(计算机部部长); 肖懿文(英语科科长); 蓝师科(语文科科长); 温胤乐(会计科科长); 郭智武(体育科科长); 叶国锷(德育科科长); 袁宏(信息科科长); 郭庆(数学科科长) 2.组织委员会下设竞赛仲裁领导小组。组长:李金龙(副校长);

副组长:林辉(教务处副主任);王忠(教务处助理); 成员:黄亮彬(家具部部长);邓志强(机械部部长); 张省平(会计部部长); 陈国旋(计算机部部长); 肖懿文(英语科科长); 蓝师科(语文科科长); 温胤乐(会计科科长); 郭智武(体育科科长); 叶国锷(德育科科长);

袁宏(信息科科长); 郭庆(数学科科长) 二、竞赛项目时间及地点 竞赛项目 日期 地点 电子排版 xx年5月,具体由专业部安排动漫角色设计 网页设计 图形图像处理

包装设计 课本剧(初赛) xx年5月11日(周三)下午舞蹈室 课本剧(决赛) xx年5月20日(周五)下午学校大堂 设计素描写生 xx年5月,具体由专业部安排色彩构成创作 车皮

家具3d建模 cad家具结构图绘制 ps图形图像处理 精雕软件绘图 家具erp录入 电工 xx年5月5日8:00——9:30 电工实训室 cad xx年5月6日 8:00——9:30 406机房

全国职业院校技能大赛实施方案

年全国职业院校技能大赛方案

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

附件1: 2014年全国职业院校技能大赛方案 一、大赛名称:2014年全国职业院校技能大赛 二、比赛时间:2014年6月 三、比赛地点: 主赛场——天津 分赛区——北京、山西、吉林、江苏、浙江、安徽、山东、河南、广东、重庆、甘肃、广西 四、主办单位:教育部、天津市人民政府、科学技术部、工业和信息化部、国家民族事务委员会、民政部、财政部、人力资源和社会保障部、国土资源部、环境保护部、住房和城乡建设部、交通运输部、水利部、农业部、商务部、文化部、国务院国有资产监督管理委员会、国家旅游局、国家测绘地理信息局、国家中医药管理局、国务院扶贫开发领导小组办公室、中华全国总工会、共青团中央、中华职业教育社、中国职业技术教育学会、中华全国供销合作总社、中国机械工业联合会、中国有色金属工业协会、中国石油和化学工业联合会、中国物流与采购联合会、中国纺织工业联合会等部门。 五、比赛分组:中职组、高职组

六、比赛项目:共12个专业大类,94个分赛项。其中,中职组11个专业类,46个赛项;高职组12个大类,48个赛项。 七、大赛具体报名通知及各赛项规程由大赛执委会另发。 八、报名资格 报名以省(自治区、直辖市、计划单列市、新疆生产建设兵团)为单位组队。团体赛不得跨校组队。计划单列市报名仅限中职项目。高职参赛选手应为高等学校在籍高职高专类学生。中职参赛选手须为全日制正式学籍的在校生。高职参赛选手年龄限制在25周岁(当年)以下,中职参赛选手年龄限制在21周岁(当年)以下。五年制高职学生报名参赛的,一至三年级(含三年级)学生参加中职组比赛,四、五年级学生参加高职组比赛。参加团体比赛的队伍和参加个人赛的选手均可指定指导教师,每名指导教师不限于指导一名参赛选手。 九、分赛区组委会名单 (一)北京分赛区组委会 主任:杨晓超北京市人民政府副市长 副主任:侯玉兰北京市人民政府副秘书长 线联平北京市教育委员会主任 委员:何劲松北京市教育委员会副主任 王定东北京市教育委员会委员 李晓松北京市交通委员会副主任

知识竞赛题库及答案(个人赛)

知识竞赛题库及答案(个人赛)

武平县“农行杯”新《预算法》知识竞赛试题 一、不定项选择题80题,每题1分共80分。(至少有一个正确答案,多选、少选不得分) 1、我国实行几级政府预算() A、3 B、4 C、5 D、6 2、全国预算由()组成 A、中央预算 B、地方预算 C、一般公共预算 D、政府性基金预算 3、预算包括() A、一般公共预算 B、政府性基金预算 C、国有资本经营预算 D、社会保险基金预算 4、一般公共预算包括() A、中央各部门的预算 B、地方对中央的上解收入 C、中央对地方的税收返还预算 D、中央对地方的转移支付预算 5、政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到()A、全收全支B、以收定支C、实收实支D、定收定支 6、政府性基金预算可以用于() A、老城区道路改造 B、城市饮用水源污染整

治C、城镇绿化D、环境污染整治 7、各级预算应遵循的原则() A、统筹兼顾 B、量力而行 C、勤俭节约 D、讲求绩效、收支平衡 8、新《预算法》根据2014年8月31日第十二届全国人民代表大会常务委员会()会议通过 A、七 B 、八C、九D、十 9、我国的预算年度自() A、2月1日起至下一年度1月31日止 B、1月1日起至12月31日止 C、4月1日起至下一年度3月31日止 D、5月1日起至下一年度4月30日止 10、下列属于一般公共预算收入的是() A、增值税 B、消费税 C、土地出让金收入 D、转移性收入 11、一般公共预算支出按经济性质分类包括() A、工资福利支出 B、商品和服务支出 C、资本性支出 D、其他支出 12、中央预算与地方预算有关收入和支出项目的划分、地方向中央上解收入、中央对地方税收返还或者转移支付的具体办法,由()规定,报全国人民代表大会常务委员会备案。

集控值班员(技师)第二版理论题库(无答案版)

( 11-034 ) 电力职业技能鉴定考试 《集控值班员(第二版) 》技师理论试卷 一、选择题(请将正确答案的代号填入括号内,每题1分,共37题) 1. 绝对黑体的辐射力与其绝对温度的()次方成正比。 (A)二; (B)三; (C)四; (D)五。 2. ()是火电厂的理论循环,是组成蒸汽动力的基本循环。 (A)卡诺循环; (B)朗肯循环; (C)再热循环; (D)回热循环。 3. 同步发电机的转子绕组中()会产生磁场。 (A)通入直流电; (B)通入交流电; (C)感应产生电流; (D)感应产生电压。 4. 机组正常运行中同步发电机的转速永远()同步转速。 (A)低于; (B)高于; (C)等于; (D)不一定。 5. 为提高钢的耐磨性和抗磁性,需加入的合金元素是()。 (A)锰; (B)铬; (C)铝; (D)锡。 6. 汽包用钢的金相组织均属()钢。 (A)贝氏体; (B)奥氏体; (C)铁素体; (D)珠光体。 7. 如果汽轮机部件的热应力超过金属材料的屈服极限,金属会产生()。 (A)塑性变形; (B)热冲击; (C)热疲劳; (D)断裂。 8. 汽轮机停机后,转子弯曲值增加是由于()造成的。 (A)上下缸温差; (B)汽缸内有剩余蒸汽; (C)汽缸疏水不畅; (D)转子与汽缸温差大。 9. 雷诺数Re可用来判别流体的流动状态,当()时是层流状态。 (A)Re<2300; (B)Re>2300; (C)Re>1000; (D)Re<1000。 10. 变压器铁芯采用叠片式的目的是()。 (A)减少漏磁通; (B)节省材料; (C)减少涡流; (D)减少磁阻。

大唐山东发电有限公司2013年集控运行人员技能竞赛理论试题(A卷)

大唐山东发电有限公司2013年集控运行人员技能竞赛理论试题(A卷)

5、零序电流只有系统发生()才会出现。Array A、相间短路 B、接地故障或非全相运行 C、振荡 D、以上都不对 6、发电机并列过程中,当发电机电压与系统电压相位不一致时,将产生冲击电流,此冲击电流最大值发生在两个电压相差为()时。 A、0 度 B、90度 C、180度 D、100度 7、发电机在运行中失去励磁后,其运行状态()。 A、继续保持同步 B、由同步进入异步 C、时而同步时而异步 D、先异步再同步 8、挥发分含量对燃料燃烧特性影响很大,挥发分含量高则容易燃烧,( )的挥发分含量高,故很容易燃烧。 A、无烟煤 B、烟煤 C、褐煤 D、贫煤 9、汽轮机发生水冲击时,导致轴向推力极具增大的原因( )。 A、蒸汽中携带的大量水分撞击叶片 B、蒸汽中携带的大量水分引起动叶的反动度增大 C、蒸汽中携带的大量水分使蒸汽流量增大 D、蒸汽中携带的大量水分形成水塞叶片汽道现象 10、温度表的精度等级为1.5,量程上限为500℃,下限为100℃,它的测量绝对误差为()。 A、±6 B、±5 C、±1.5 D、±7.5 11、电力网中,当电感元件与电容元件发生串联且感抗等于容抗时,就会发生()谐振现象。 A、电流 B、电压 C、铁磁 D、磁场 12、发电机的()是发电机定子绕组及其引出线相间短路时的主保护。 A、横差保护 B、纵差保护 C、匝间保护 D、接地保护 13、如果汽轮机部件的热应力超过金属材料的屈服极限,金属会产生()。 A、塑性变形 B、热冲击 C、热疲劳 D、断裂 14、在中性点直接接地的系统中,当发生单相接地时,其非故障相的相对地电压()。 A、不变 B、升高不明显 C、升高2倍 D、降低 15、机组甩负荷时,转子表面产生的热应力为()。 A、拉应力 B、压应力 C、交变应力 D、不产生应力

“动画片制作”技能大赛方案

附件3. “动画片制作”技能大赛方案 一、竞赛方式与组队要求 1.竞赛方式 “动画片制作”为单人项目,每个代表队由6人构成。 2.组队要求 每个市均要在选拔的基础上组建市级代表队参赛;省部属中专、国家级和省级重点职业学校、省级特色职业学校以及民办职业学校具有相应专业的必须组队参赛。 每个参赛单位指定1名领队,全权负责本项大赛参赛事务的协调、管理和领导工作。每个代表队指定1名指导教师,负责学生赛前集训和比赛期间的专业内容指导。 每个参赛单位组队的数目不限,上报的代表队名称按“××单位1(2、3……)队”填报。 二、比赛的软硬件环境 1、大赛提供以下硬件环境: 计算机的主要技术指标为:CPU双核、主频1.8 GHz以上;内存2 GB;硬盘120 GB;独立显卡,显存256 MB;DVD光驱;汉王创意高手0806+,漫天KB002拷贝台,迪生动检仪,动画尺,耳机。 2、大赛提供以下软件环境: Windows XP Pro SP2(中文版) MS Office 2003(中文版) Adobe? Flash CS3 Professional (中文版) Adobe? After Effects CS3 Profe ssional(英文版)

Adobe? Premiere Pro CS3(英文版) Adobe? Photoshop CS3 Extended (中文版) Paint Shop Pro X(中文版) Adobe? Illustrator CS3 (中文版) CorelDraw 12(中文版) SwiSH 2 (英文版) 以上软件均不提供原介质包以外的第三方插件。 三、竞赛要求 参赛选手要在规定的时间内,利用大赛提供的工作环境,完成竞赛任务。 比赛采用定时不定量的方法,利用本大赛执委会提供的文本、图片、音乐、动画等素材,遵照制作要求或给定的情节,最终生成可以脱离制作环境播放的视频文件。 四、评分标准 比赛采用定时不定量的方法,完成基本要求的可以得到基本分,所制作的视频文件必须能够完全脱离制作环境播放。 比赛题目中有制作要求的项目,根据内容符合制作要求的程度和视觉效果评判成绩;比赛题目中有情节要求的项目,根据内容符合主题的程度、故事情节表达完整流畅、视觉效果良好、色彩搭配合理、美观、界面友好、片头、片尾和字幕等评判成绩。 五、赛场纪律 1. 参赛选手应严格遵守赛场纪律,服从指挥,着装整洁,仪表端庄,讲文明礼貌。 2. 参赛选手须提前10分钟入场,入场必须佩戴参赛证并出示身份证。按机

岗位技能比武大赛实施方案

· **能源公司 , 第一届岗位技能比武大赛 实施方案 为进一步加强企业文化建设,提升油库操作人员的技术水平和业务综合素质,鼓励员工岗位成才,爱岗敬业,打造一支高素质、高水平的油库操作队伍,按照公司统一部署,特制定本方案。 一、竞赛目的 本次岗位技能比武大赛的目的是:以竞赛促学习,提升油库操作人员整体综合素质,进一步丰富油库操作人员的专业知识,强化员工的团队合作意识,提高员工业务素质,为逐步实现精细化操作奠定基础。 二、组织机构 本次活动主办部门为公司油库管理部,协办部门及单位为公司**部和**分公司。 % 为加强本次岗位技能比武大赛的组织和领导,保证各项工作的顺利开展,特成立以下三个组织机构: (一)大赛领导小组 1、组长:** 副组长:**

成员:** 2、领导小组职责: (1)负责编制本次岗位技能比武大赛实施方案; (2)负责本次大赛的组织、协调工作; $ (3)负责本次大赛的资金预算及使用; (4)负责编制本次大赛的技术文件; (5)负责制定本次大赛试题; (6)负责制定本次大赛评分及评判标准; (7)负责本次大赛判卷、裁判、计分和成绩统计、排名;(8)负责本次大赛比武场地、考场等考务工作安排。(二)大赛评委会 1、裁判长:** [ 副裁判长:** 2、评委会专业裁判组 (1)岗前报告、仿宋体书写及车辆安全检查裁判组 组长:** 成员:由**部指派两名成员 (2)计量化验裁判组 组长:** 成员:**专家 ! (3)工艺设备裁判组

组长:** 成员:** (4)理论考试监考、收发试卷及分数统计 组长:** 成员:** 3、评委会职责: (1)裁判长负责大赛期间裁判的监督管理和争议裁决; ) (2)按照本次大赛的评分标准进行评分; (3)负责理论和实际操作部分的监考,理论部分的阅卷,实际操作部分的裁判、评分、数据处理,确定各参赛队成绩名次; (4)负责对计分员的管理和工作组织。 (三)后勤保障组 1、组长:** 副组长:** 成员:**部**分公司 2、职责: … (1)负责参赛人员及工作人员的食宿、交通、接送等工作; (2)负责大赛期间医疗、救护及安全保卫工作; (3)负责大赛场地、考场、技术比武器具的准备工作; (4)配合大赛领导小组的工作。 三、参赛人员范围及人数 (一)参赛范围:

百科知识竞赛题库

大学生知识百科竞赛-复赛环节 第一环节:展示个人风采(不计入总分) 选手自我介绍,展示个人风采。(限时一分钟) 选手以辅导员老师带班学生为单位分组,每组5人,每次分为3组进行比赛; 第二环节:总分150分,主持人读完题后选手限时15秒作答 现场作答,五道选择题、五道填空题,5道判断题,每题限时十五秒作答。(每题10 分,共150分) 【分数最低一组5名选手进入待定席】 选择题 填空题 判断题 第三环节:图片辨认及解说,总分三十分,选手30秒思考,2分钟作答,共限时2分30秒 每位选手将抽选一道图片题,陈述与图片相关的天文知识,每人限时两分钟,有三十秒思考、准备时间。由评委根据作答情况为选手打分。 第四环节:总分排在后两位的选手与前面五位待定选手进行现场。拉票环节,根据票数复活两名选手进入下一环节;复活赛 10名选抽签随机分为两组手进入下一环节, 第五环节:选择性答题,总分100分,主持人读完题后选手限时15秒作答 现场作答,五道选择题、五道填空题,共10题,共100分,选择性思考5秒钟,作答限时10秒钟,每题答对本组加分,答错对方组加分。 【在两组中,第一轮分数高组具有先选择权,依次轮流进行选择。通过主持人读完题目,选择答题或不答题,若不答题,对方组必须回答此题】 【分数高的一组进入下一环节】 选择题 填空题 《总则:每位选手总分=个人得分+获胜团队(+10)》 颁奖(一等奖1名,二等奖2名,三等奖2名,优秀奖3名)、 A.武软知识题库填空题: 1.武汉软件工程职业学院作息时间表,其中起床时间为早上6:30 ; 2. 武汉软件工程职业学院作息时间表,其中晚自习时间为晚上19:00~21:30 ; 3.武汉软件工程职业学院学生手册中学生管理规定中第五十一条规定,学生经补考或重修后,一学年仍累计有四门及以上课程不及格者应予留级, 4.武汉软件工程职业学院学生手册中学生管理规定中第五十一条规定,学生经补考或重修后,一学年累计有超过八门不及格者应予退学。 5.武汉软件工程职业学院学生手册学生违纪行政处理暂行办法中第二十条规定,未履行请假批准手续,无故旷课或连续旷课累计超过一周者给予开除学籍处分。

2021年电厂集控运行复习题库

《单元机组集控运营》复习题库 一、填空题 1.为了保证汽轮机内不致过早浮现湿蒸汽区域,普通规定主蒸汽、再热蒸汽有 50 ℃以上过热度。 2.控制烟气温度办法重要是限制燃烧率或调节火焰中心位置。 3.导致汽轮机寿命损耗两个因素是转子高温蠕变和低周疲劳。 4.高参数、大容量中间再热汽轮机规定转子热弯曲最大值为 0.03~0.04 mm。 5.660MW机组厂用电系统普通采用高压 6 kV和低压 400 V两种电压级别。 6.锅炉点火后为了防止省煤器汽化,必要保持 30%BMCR 最小给水流量,直到锅炉蒸发量超过该值。 6.准同期并网是指在发电机电压、相位、频率和相序与电力系统一致状况下合闸并网。 7.热态滑参数启动特点是启动前机组金属温度水平高(填高或低),汽轮机进气冲转参数高(填高或低),启动时间短(填长或短)。 8.汽轮机停机方式可以分为正常停机和故障停机两类。 9.锅炉水压实验目是通过冷态条件下水压实验,检查锅炉各承压部件严密性,保证承压部件可靠性 10.大型机组都配有机械超速和电超速两种超速保护。 11.直流锅炉中间点温度是指在水冷壁和末级过热器之间选取某一测点温度,普通选取分离器出口作为中间点。 12. 抓住中间点温度,燃水比主调,减温水微调是超临界压力直流锅炉主蒸汽温度控制基本思想。 13.普通状况下,凝汽器真空减少1%,汽轮机热耗率将增长 0.7%-0.8%。 14、普通状况下,锅炉负荷增长时,应先增长送风量,再增长燃料量。 15.电网频率取决于整个电网有功负荷关系,国内电网额定是 50 HZ。 16.单元机组按锅炉、汽轮机在控制过程中任务和互有关系,可以构成炉跟机、机跟炉和机炉协调三种基本控制方式。 17、锅炉给水三冲量自动调节系统是三冲量是指汽包水位、给水流量、蒸汽流量三个测量信号。 18、汽轮机数字电液调节系统(DEH)重要任务是通过控制汽轮机进汽阀门开度来变化进汽量,从而控制汽轮发电机组转速和功率。 19、单元机组热经济型重要指标有热效率、煤耗率。 二、选取题

技能大赛比赛方案

附件2: 第七届呼和浩特市中等职业学校 师生技能大赛比赛方案 学生部分 (一)计算机应用技术技能比赛 本类别设7个比赛项目,各项比赛参赛选手不得兼报。单人比赛项目每校限报15人。 1、企业网搭建与应用(团体项目) 每校限报2队,每队2人 2、网络综合布线技术(团体项目) 每校限报2队,每队3人 3、电子商务技术(团体项目) 每校限报2队,每队3人 4、工业产品设计(CAD)技术 每校限报15人 5、数字影音后期制作技术 每校限报15人 6、动漫 每校限报15人 7、Photoshop图形图像处理本 每校限报15人 (二)汽车运用与维修技能比赛

本类别设5个比赛项目分为团体项目和单人项目,各项比赛参赛选手不得兼报。学生组团体项目每校限报2队,每队2人;单人项目每项每校限报5人。 1、团体赛(开设本专业学校除领队外至少派一名专业课教师观摩比赛)(团体项目) 比赛分理论考试和实操考试两部分,其中理论考试有80道题,满分:100分,占总成绩的20%,实操比赛分为二级维护作业和车轮定位两个项目(满分:100分,占总成绩的80%)。 2、汽车维修基本技能(开设本专业学校除领队外至少派一名专业课教师观摩比赛) 比赛分理论考试和实操考试两部分,其中理论考试有80道题,满分:100分,占总成绩的20%,实操比赛分为配气正时机构拆装、测量与检查和汽车故障诊断(满分:100分,占总成绩的80%)。 3、车身修复(钣金)(开设本专业学校除领队外至少派一名专业课教师观摩比赛) 比赛分理论考试和实操考试两部分,其中理论考试有80道题,满分:100分,占总成绩的20%,实操比赛共3项,分为车身电子测量和校正、板件更换、受损门板修复(满分:100分,占总成绩的80%)。 4、车身涂装(涂漆)(开设本专业学校除领队外至少派一名专业课教师观摩比赛) 比赛分理论考试和实操考试两部分,其中理论考试有80道题,满分:100分,占总成绩的20%,实操比赛共4项,分为损伤处理,

中学生知识竞赛题库

中学生知识问答竞赛 第一组 1.我国第一大岛是:( A) A.台湾岛 B.海南岛 C.崇明岛 2.格林尼治天文台在哪个国家?(C ) A.美国 B.埃及 C.英国 3.世界上最大的哺乳动物是:( B) A.大象 B. 蓝鲸 C.鲨鱼 4.世界哪个国家的斗牛活动首屈一指?(B) A印度 B西班牙 C意大利 5.亚洲国家中哪个国家最讲究茶道?(C) A中国 B韩国C日本 6.下列数字中哪一个是西方人最忌讳的:(C) A 4 B 7 C 13 7.《本草纲目》是明朝大医学家、药学家谁撰写的?(A ) A.李时珍 B.华佗 C.孙思邈 8.哪种维生素可以促进人体钙的吸收?(A ) A.维生素D B.维生素A C.维生素C 9.自然现象:潮汐形成的原因是:( B) A.地球引力 B.月亮引力 C.太阳引力 10.在中国素有“花中皇后”美称的是哪种花?(C ) A.紫荆花 B.玫瑰花 C.牡丹花 第二组 1铅笔有硬软之分,用英文字母来表示,下列符号相比哪个表示较硬:(A) A"H" B "HB" C "2B" 1.著名古迹"秦始皇兵马俑"位于我国哪个省份(B) A河南 B陕西 C四川 2.李世民发动了历史上的哪次事变:(A) A玄武门之变 B陈桥兵变 C靖康之变 3.农民起义哪次是洪秀全领导的:(C) A黄巾起义 B百色起义 C金田起义 4.我国卫星火箭发射基地"西昌"位于:(B) A甘肃 B四川 C青海 5.泼水节是我国哪个少数民族的传统节日?(C) A彝族B壮族C 傣族 6.奔驰汽车原产于哪个国家?(C) A美国 B日本 C德国 7.“莫愁前路无知己,天下谁人不识君”中的“君”是( B )

(完整版)省级技能大赛赛点建设申报方案

省级技能大赛赛点建设申报方案 霍邱县陈埠职业高级中学 根据省教育厅、省人力资源和社会保障厅、省财政厅《安徽省人民政府关于加快发展现代职业教育的实施意见的通知》(皖政〔2014〕81号),为了全面提升我省中等职业教育办学水平,增强职业教育服务经济社会发展能力,提高人民群众对中等职业教育的满意度,进一步对接全省优势产业、主导产业、特色产业,服务省级以上职业院校技能大赛。探索设置特色竞赛项目,扩大技能大赛的行业覆盖面。达到改善实训条件,培养专业化、高水平的竞赛队伍,以及坚持以赛促教、以赛促学、以赛促改、以赛促建,引领和推进中职专业建设和教学改革,满足信息技术专业高技能型人才培养的要求,积极探索和建立工学结合的人才培养模式,充分发挥技能大赛的服务与辐射功能,带动信息技术类专业群的建设与发展。特申报安徽省中等职业学校技能大赛赛点建设项目。 一、学校基本情况 霍邱县陈埠职业高级中学位于霍邱县城关镇,1975年建校,是首批国家级重点职业高中、国家中等职业教育改革发展示范学校项目建设学校。学校校园面积182亩,建筑面积7.7万平方米,教职工210人,在校生3568余人,现开办14个专业,建成66个实验实训室,设备总值2300万元,图书馆藏书10万余册,设有国家职业技能鉴定所。 学校教学设施齐全,生活设施配套,师资力量雄厚,教学手段先进,办学特色鲜明。拥有中学高级教师76人,省、市、县级学科带头人、教坛新星(之星)、骨干教师、教坛宿将36人,“双师型”教师115人,在国家级、省级精品课程、技能大赛、教科研课题、教学大赛等方面取得突出成绩。学校校长作为安徽省代表参加2010年全国教育工作会议、2010年安徽省教育工作会议及2011年全国农村职业教育工作会议。2014年,学校获得国家级教学成果二等奖一项、省级教学成果奖一等奖两项、二等奖两项。 学校高举“淮河文化、陈埠精神”大旗,以立德树人为根本,坚持“服务创特色、质量创品牌、管理创效益”的办学理念,确定“富之、教之、行之、知之”校训,积极营造“和谐、勤奋、精技、创新”的校风,“敬业、爱生、严谨、善导”的教风,“勤学苦练、知行合一”的学风,全面推行“六爱四自两主线”德育模式,开展文化育人、活动育人、实践育人等主题教育活动,先后培养了3万多名高素质、技能技术型人才。毕业生就业率100%,一批毕业生创业成功,成为全国钟表、灯饰、柳编行业领军人物。 学校以服务地方农业经济、矿业经济、城镇化为己任。创新服务“三农”发

2020业务技能竞赛活动方案3篇

2020业务技能竞赛活动方案3篇 2020 business skills competition program 汇报人:JinTai College

2020业务技能竞赛活动方案3篇 前言:策划书是对某个未来的活动或者事件进行策划,是目标规划的文字书及实现目标的指路灯。撰写策划书就是用现有的知识开发想象力,在可以得到的资源的现实中最可能最快的达到目标。本文档根据不同类型策划书的书写内容要求展开,具有实践指导意义。便于学习和使用,本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 本文简要目录如下:【下载该文档后使用Word打开,按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】 1、篇章1:2020业务技能竞赛活动方案 2、篇章2:2020业务技能竞赛活动方案 3、篇章3:2020业务技能竞赛活动方案 篇章1:2020业务技能竞赛活动方案 为进一步在我校教师中树立一批教学思想先进、教学基本功过硬、教学方法灵活得当、教学成绩突出的优秀典型,激励教师不断更新教学观念,积极进行教学改革,努力提升教学水平大幅度提高教学质量,根据xx教育局关于举行第二届教师技能大赛活动的通知精神,结合我校学科带头人及名师选拔的活动方案,经学校研究决定,举行教师技能大赛活动。现将教育局及我校的活动安排通知如下:

一、领导小组 组长:xx 副组长:xx 成员:xx等 二、大赛内容 1、导学案设计(校级、区级) 2、说教材(校级、区级) 3、课堂风采(校级) 三、参赛范围 教育局的大赛活动通知:全区教师全员参加。比赛分校级和区级两个层面进行。首先,在校级进行全员比赛,之后择优推荐参加区级比赛。按学段分初中、小学、幼教等学段。 四、大赛形式 1、导学案设计(我校比赛已经结束) 教育局规定:导学案设计大赛以文本形式进行比赛。根据教师所任学段、学科,按评委规定的学科内容,由参赛教师在指定的时间内抽签选取题目,回单位自行完成,时限两天。

科技知识竞赛题库(答案)

科技知识竞赛题库 1.将一根导线均匀拉长为原长度的3倍,则阻值为原来的( C )倍。 A. 3 B. 1/3 C. 9 D. 1/9 2.额定电压为220V的灯泡接在110V电源上,灯泡的功率是原来的( D )。 A. 2 B. 4 C. 1/2 D. 1/4 3.电流是由电子的定向移动形成的,习惯上把( D )定向移动的方向作为电流的方向。 A. 左手定则 B. 右手定则 C. N-S D.正电荷 4.导体的电阻不但与导体的长度、截面有关,而且还与导体的( D )有关。 A. 温度 B. 湿度 C. 距离 D. 材质 5.阻值不随外加电压或电流的大小而改变的电阻叫( C )。 A. 固定电阻 B. 可变电阻 C. 线性电阻 D. 非线性电阻 6.两根平行导线通过同向电流时,导体之间相互( D )。 A. 排斥 B. 产生磁场 C. 产生涡流 D. 吸引 7.电容器上的电压升高过程是电容器中电场建立的过程, 在此过程中, 它从( C )吸取能量。 A. 电容 B. 高次谐波 C. 电源 D. 电感 8.电容器在直流稳态电路中相当于( B )。 A. 短路 B. 开路 C. 高通滤波器 D. 低通滤波器 9.磁带录音机既可以录音,也可用以放音,其主要部件为运行的磁带和绕有线圈的磁头。录音时,磁带上的磁粉被由声音信号转化而来的电流产生的磁场所磁化,这样便将声音信号转化为磁信号记录在磁带上;放音时,再把磁带上的磁信号通过磁头转化为电信号使扬声器发声。对于录音机录音、放音过程的基本原理,下列各种说法中正确的是〔B〕 A.录音的基本原理是电磁感应,放音的基本原理是电流的磁效应 B.录音的基本原理是电流的磁效应,放音的基本原理是电磁感应 C.录音和放音的基本原理都是电流的磁效应 D.录音和放音的基本原理都是电磁感应 10.半导体的电阻随温度的升高( C )。 A. 不变 B. 增大 C. 减小 11.大气中二氧化碳的减少会导致(C )。 A、气温上升 B、降水减少 C、气温下降 D、降水增多 12.线圈中感应电动势的放行可以根据( C )定律, 并应用线圈的右手螺旋定则来判定。 A. 欧姆 B. 基儿霍夫 C. 楞次 D. 戴维南 13.用来消毒的光波是(D)。 A、红外线 B、激光 C、X射线 D、紫外线 14.大气中一氧化碳的主要来源是(A)。 A、煤和石油的缺氧燃烧 B、有机物质的腐化分解

集控运行专业技能竞赛题库(2)

2011年集控运行专业技能竞赛题库 一、填空: 1.集团公司系统各企业要贯彻“管生产必须管安全”的原则,做到计划、布置、检查、总结、考核生产工 作的同时,计划、布置、检查、总结、考核安全工作。 2.集团公司系统建立有系统、分层次的安全生产保证体系和安全生产监督体系,保障安全生产目标的实现。 3.集团公司系统各企业要积极开展安全性评价、危险点分析和重大危险源评估等工作,改善劳动环境,夯 实企业安全基础,降低安全风险,提高安全生产管理水平。 4.集团公司系统各企业要积极开展安全性评价、危险点分析和重大危险源评估等工作,改善劳动环境,夯 实企业安全基础,降低安全风险,提高安全生产管理水平。 5.集团公司系统各发电企业要遵循《电网调度管理条例》,遵守调度纪律。 6.发电企业的主要生产车间设专职安全员;其他车间和班组设兼职安全员。企业安全监督人员、车间安全 员、班组安全员组成三级安全网。 7.发电企业每月至少召开一次安全分析会,综合分析安全生产趋势,及时总结事故教训及安全生产管理上 存在的薄弱环节,研究采取预防事故的对策。 8.发电企业应进行定期和不定期安全检查。定期检查包括春季和秋季安全检查,春季或秋季安全检查应结 合季节特点和事故规律每年至少进行一次。 9.事故调查处理应当按照实事求是、尊重科学的原则,及时、准确地查清事故原因,查明事故性质和责任, 总结事故教训,提出整改措施,并对事故责任者提出处理意见。 10.安全工作的奖励实行精神鼓励和物质奖励相结合、批评教育与经济处罚相结合的原则,以奖惩为手段, 以教育为目的。 11.集团公司系统母公司对子公司及所属企业实行安全生产责任追究制度,包括对经营者进行责任追究。 12.《中国大唐集团公司安全生产工作规定》规定,集团公司系统各单位、各部门和各岗位应有明确的安全 职责,做到责任分担,并实行下级对上级的安全生产逐级负责制。 13.《安全生产法》规定生产经营单位的从业人员有依法获得(安全生产保障)的权利,并应当依法履行(安 全生产)方面的义务。 14.《安全生产法》规定国家对严重危及生产安全的工艺、设备实行(淘汰)制度。 15.《安全生产法》规定生产经营单位对重大危险源应当登记建档,进行(定期检测)、(评估)、(监 控),并制定应急预案,告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施。 16.重大危险源,是指长期地或者临时地(生产)、(搬运)、(使用)或者(储存)危险物品, 且危险物品的数量等于或者超过(临界量)的单元(包括场所和设施)。 17.《安全生产法》规定,生产经营单位新建、改建、扩建工程项目(以下统称建设项目)的安全设施,必 须与主体工程同时(设计)、同时(施工)、同时(投入生产和使用)。安全设施投资应当纳入建设项目概算。

相关文档
相关文档 最新文档