文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 泵与泵站设计水明书

泵与泵站设计水明书

泵与泵站设计水明书
泵与泵站设计水明书

河北建筑工程学院课程设计说明书

课程名称:水泵与水泵站系:城市建设系

专业:环境工程

班级:环境101

学号:2010313127

学生姓名:梁昱升

指导老师:吴永强

职称:副教授2012年6月25日星期一

华北地区某市水厂二级泵站工艺设计

(一)原始资料

1、二级泵站设计地点的地面海拔高程为698米,冰冻深度为1.3米,地下水位为-8米;

2、城市最高日最高时用水量为583升∕秒,消防水量按50升∕秒考虑,时变化系数K=1.15,日变化系数K=1.25;;

3、由给水管网平差结果可知,在最高日最高时用水时,管网起点(即水泵站供水点)到最不利点的水利损失为11.3米,消防时需加水头1.0米;

4、管网最不利点的地面海拔高程为725米,统一供水的最高建筑物为4层楼房;

5、泵站吸水池最高水位标高为697米,最低水位标高为694米,池底标高为692米;

(二)设计依据: 1、设计指导书,及设计实例。2、泵与泵站教材。3、吴教授设计周指导。

(三)二级泵站工艺设计要点:

1、泵房主体工程由机器间、高压配电室,控电室等组成。

机器间采用矩形半地下形式,以便于布置吸压水管路与室外管网平接,减少弯头水利损失,并紧靠清水池北侧布置,直接从清水池取水压送至管网。

值班室、控制室及低压配电室在机器间西侧,与泵房合并布置,与

机器间用玻璃隔断分隔。最西侧端设有外附户内式6/0.4升伏高压变压器室,与6千伏双回路电源用电缆引入。总平面布置如图所示

2、水泵选择:(1)设计扬程

管网控制点标差为31米、所需自由水头24米、管网总水头损失最大值为11.3米、初步假定泵站内管路水头损失为2米、安全水头1.5米。则最大扬程为:H=31+24+111.3+2+1.5=69.8米。

(2)设计流量:最高时Q=583升∕秒。.

(3)为了在用水量减小时进行灵活调度,减少能量浪费,利用水泵综合性能图选择几台水泵并联工作来满足最高时用水量和扬程需要,而在用水量减小时,减少并联水泵台数或单泵运行供水都能保持在各水泵高效段工作。

设Q=30升∕秒时(综合最小流量),泵站和管网中水头损失共为3米,则扬程应为:H=31+24+3+1.5=59.5米。根据Q=583升∕秒,H=69.8米和Q=30升∕秒,H=59.5米,在综合性能图上确定两点连接成参考管道特性曲线,选取与参考管道特性曲线相交的水泵并联。

可选用两台14sh-9A型和一台8sh-9型并联,也可选用一台14sh-9、一台10sh-6和一台8sh-9水泵并联,列表比较如下:

(平均日的平均时用水量为406升∕秒)

通过比较,第一方案虽然泵型号较为整齐,但是在380-550升/秒时较第二方案扬程利用率稍低,而且第二方案分级较数量多,故采用第二方案。并选用一台14sh-9型水泵为备用泵。

水泵性能表

(4)消防校核:按最不利情况考虑,消防用水量与最高时用水量之和为633升/秒。需要最高扬程70.8米。当备用泵与最高时运行水泵同时启动时,为两台14sh-9、一台10sh-6和一台8sh-9水泵并联工作,在水泵综合性能图上绘出四泵并联工作综合Q~H曲线,与参考管道特性曲线的交点为Q=950升/秒,H=70.8米,可以满足消防要求。

3、电机配置:采用水泵厂家所指定的配套电机。

4、几机组布置和基础计算

(1)机组布置:采用单行顺列布置,便于吸、压管路直进直出布置,

减少水利损失,同时也可简化起吊设备。

(2)基础尺寸确定:查《给排水设计手册十一》sh型泵安装尺寸(带

底座)算出。

14sh-9(以350s75型查表)型水泵基础长L=底座长度L1+(0.15-0.2米)=0.71+0.19=0.9米;基础宽B=b1+(0.15+0.20米)=0.6+0.2=0.8米。10sh-6(以250s65型查表)型水泵基础长L=L1+(0.15+0.2米)=0.581+0.19=0.6米:;基础宽B=b1+(0.15+0.2米)=0.4+0.2=0.6米。8sh-9(以200s42型查表)型水泵基础长L=L1+(0.15+0.2米)=0.41+0.19=0.6米;基础宽B=b1+(0.15+0.20米)=0.3+0.2=0.5米。

其高度计算:H=3W/L*B*r (式中:H为为基础高度、W为机组重量,等于水泵重量与电机重量之和、r为基础材料容重,采用?材料r=2400kg/m3);计表过程如下:

5、吸压水管道设计

(1)管道布置:根据当地条件,地下水位深,气候寒冷你,泵房选用半地下室,吸、压水管可方便与室外1.3米深土层下的管道平接。每台泵设一条吸水管直接从清水池吸水,各泵压水管出泵房后,在闸阀井内以横向联络管相连接,而以总输水管送水入管网。这样可初定出水管和进水管的管顶海拔高程为696.7米,而清水池中最高水位为697米,此时水泵为自灌式引水,吸水管上需要高闸阀,以便停泵检修时用。清水池最低水位为694米,此时水泵为吸入式引水,需要相应的引水设备,管路布置如图所示。

(2)管径计算:根据单泵运行流量计算吸压水管径如下表所列:

(3)管路附件选配如下表所列

水泵与水泵站的设计说明

第一章设计任务与基本资料 一、设计任务 完成胜利排水泵站的初步设计 二、建站目的 为对某市用水环境进行综合治理,满足全市排污排涝等需求,拟在该市东区建一座排水泵站,将水排入外河,市内有一环卫河自西向东,市内外泄水流可汇入南北流向的外河—上龙河。 三、设计标准 水泵站按《泵站设计规范》和《室外给水排水设计规范》的标准,该站为三级建筑物。 四、基本资料 1、地形资料 环卫河自西向东,河底高程4m,底宽4m,外河为南北流向。防洪堤顶高程14.5m,堤坡底为1:2.5,建站地点高程9m。 2、地质资料 建站地点地势平坦,地面下向至5.04m为素填土,夹少量碎砖、小石子、植物根,r=190KN/m3,c=17 KN/m2,内磨擦角φ=13°,[R]=80KN/m2;5.04米以下为亚粘土,r=190KN/m3,c=10 KN/m2,内磨擦角φ=18°,[R]=100KN/m2 泵站墙后回填土,r=190KN/m3,c=30 KN/m2,φ=15°,

外磨擦角取(1/3-2/3)φ。 3、水文资料 环卫河末底面高程:▽4.0m 环卫河河底宽度:4.0m 5、交通 外河可以行船,附近有公路通往市区,交通便利。 6、电源 站址附近有变电所一座,6KV输电线路经过此站。 7、排水时最高气温37°,最高水温25°。 五、其它设计依据 1、设计任务与指导书扬州大学2003 2、《泵站设计规范》GB/T50265-97 3、《水泵站设计示例与习题》 4、《中小型泵站设计与改造技术》储训刘复新主编 5、《泵站过流设施与截流闭锁装置》严登丰著

6、《中小型泵站设计图集》 第二章泵站设计参数确定 一、设计流量确定 Q= qA=0.36×11=3.96m3/s 式中q为排水率(m3/s/KM2) A为胜利站抽排面积。 二、设计净扬程的确定 H=10.5-5=5.5m 三、设计扬程初估 H设=(1+K)H净 =1.2×5.5=6.6m 取K=0.2 四、确定最大、最小净扬程 Hmax=11-5=6m Hmin=8.5-5=3.5m

水泵及水泵站课程设计心得【模版】

水泵及水泵站课程设计 1基本设计资料 1.1 基本情况 本区地势较高,历年旱情比较严重,粮食产量低。根据规划,拟从附近河流扬水灌溉该区的10万亩农田,使之达到高产稳产的目的。 机电扬水灌区内主要作物有小麦、玉米、谷子和棉花等。灌区缺少灌溉制度,现参考附近老灌区的灌水经验,拟定出本灌区灌溉保证率为75%的灌溉制度。其设计灌水率如表1所示。 1.2地质及水文地质资料 根据可能选择的站址,布置6个钻孔。由地质柱状图明显的看出,3米以内表土主要是粘壤土,经土工试验,得到的有关物理指标为粘壤土的内摩擦角φ=35°,承载力为220kN/m2。 站址附近的地下水位多年平均在202.2m左右(系黄海高程)。 1.3气象资料 夏季多年平均旬最高气温34℃,春、秋季干旱少雨,年平均降雨量为524mm,降雨年内分配极不均匀,每年7、8、9月的降雨量占全年降雨量的80%以上。年平均无霜期为200天左右,多年平均最低气温为-8℃,最大冻土深度为o.44m。平均年地面温度为15℃,平均年日照时数为2600.4h。累积年平均辐射总量为527.4l kJ/cm,平均日照百分率为59 %。热量和积温都比较丰富,能满足一年两熟作物生长的需要。 1.4 水源 灌区南侧有一河流,是规划灌区的水源,其水量充沛。灌溉保证率为75 %时的河流月平均水位如表2所示。 达2l6.5m,夏季多年旬平均最高水温为20℃。 1.5其它 根据规划,为保证扬水后自流灌溉,出水池水位均不应低于234m。站址附近有8 kV高压电力线通过,已经有关部门批准,可供泵站使用。该地区劳动力充足,交通方便。除水泥、金属材料以及泵站建设中所需的特殊材料外,当地可提供砖、石、砂、瓦、木材等建筑用材。 根据机电设备的运行特性,每天按20h运行设计。

工程造价管理课程设计任务书

山东建筑大学本科学生课程设计任务书 课程设计题目*****工程项目成本指标分析 学院管理工程学院专业房地产经营与管理年级2011级 已知参数和设计要求: 本课程设计所要达到的目的:基于收集到的工程项目概预算书,分析某项目的成本指标,并在此基础上提出管理建议。使学生进一步深入掌握成本管理的理论知识,并将所学专业知识应用于工程项目管理实践,培养学生的实际工作能力。 主要任务: 从房地产公司、施工单位、咨询公司或从网上下载完成的招投标文书,每个同学的工程项目不同,需要从建设单位角度和施工单位角度制定该项目的成本控制方案。 设计成果: 1、网络上下载的估算报告或概预算书原文(电子版和纸板); 2、成本指标分析课程设计文本(内容详见附表)。 主要要求: 1、课程设计要求每人独立完成,设计的结果由设计人员每人单独提交。 2、课程设计方案的深度:各种管理建议要落实到可以操作的层面上,比如某 一具体的措施能够明确到某个人或部门能够执行;至少要完成附表中的相关指标分析。 3、严格按照学校课程设计要求进行。 学生应完成的工作: ●成本规划与成本控制的理论; ●设计和施工阶段各成本控制要点; ●结合实际工程项目的成本构成分析成本管理的具体措施; ●结合实际工程项目分析成本各子项控制与项目总成本之间的关系。

目前资料收集情况(含指定参考资料): 1、《建设工程成本计划与控制》(任宏主编,中国高等教育出版社); 2、《工程项目管理》(丛培经主编,中国建筑工业出版社); 3、《建设工程成本规划与控制》; 4、课程设计任务书; 5、工程管理相关网站; 6、其它相关资料。 课程设计的工作计划: 1、明确设计内容和要求,0.5天; 2、设计任务计划的制定,0.5天; 3、完成项目成本控制方案并提交成果,5天。 任务下达日期 2013 年 12 月 19 日完成日期 2013 年 12 月 27 日

泵站建筑设计说明

1.设计依据 1.1 规划部门的规划选址意见书或批准文件。 1.2 批准的方案或初步设计文件。 1.3 本工程设计依据的主要设计规范: 1.3.1 国家、地方或行业有关的设计规范、标准及工程建设标准强制性条文。 1.3.2 《水工建筑物荷载设计规范》DL5077-1997。 1.3.3 《水工混凝土结构设计规范》SL/T191-2008。 1.3.4 《建筑设计防火规范》GB50016-2006。 1.3.5 《民用建筑设计通则》GB50352-2005。 1.3.6 《泵站设计规范》GB/T50265-2010。 1.3.7 《泵站施工规范》SL234-1999。 1.3.8 《水利工程混凝土耐久性技术规范》(DB32/T 2333-2013)。 2.工程概况 2.1 本工程总建筑面积47.87平方米。其中地上建筑面积47.87平方米。 2.2 建筑定位:本工程建筑物定位座标系采用城市座标系统,详见总平面建施。 2.3 抗震设防烈度为6度,建筑抗震类别为丙类抗震建筑。 2.4 本工程建筑层数为一层。建筑总高度4.008米。 2.5 建筑的结构型式:砖混结构,本工程建筑结构安全等级二级。 3.设计标高和尺寸 3.1 本室内标高采用图面所标注的吴淞高程,具体以实测为准,室内外高差:为0.30米. 3.2 尺寸及标高:一般无专门说明时,单体建筑的尺寸单位为毫米;建筑标高及总平面尺寸单位为米。其中楼地面标高以 建筑面层标高为准,屋面标高以檐口处结构面层标高为准。图中以标注尺寸为准,不应度量,最终尺寸须在现场校核准确. 结构标高详见结构施工图,各层实际标高应根据不同的建筑饰面作相应调整,凡墙内梁、板等无饰面构件以结构标高为准。 3.3 楼地面标高以建筑面层为准,屋面标高斜屋面以檐口处或平屋面结构面层为准。当无特殊说明时,楼地面建筑面层按30毫米厚度计算。 4.防火设计 4.1 本工程建筑耐火等级为二级,防火类别为丁类。 4.2 本建筑为一层防火区。 5.屋面防水工程 5.1 本工程屋面防水等级为Ⅱ级,具体构造详“材料做法表”。屋面防水工程设计与施工应符合《屋面工程技术规范》(GB50345-2004)的规定。(Ⅱ级防水层耐用年限15年) 5.2 雨水通过屋面自由落水。 5.3 屋面防水工程应由防水专业工程队或专业防水工施工。须在防水层完工验收后,再施工面层屋面工程所采用的防水、保温、隔热材料,应有质量证明文件,并经质量检测部门认证。 屋面工程所采用的防水、保温、隔热材料,应有质量证明文件,并经质量检测部门认证。 砌体工程 6.1本工程基础墙、内外承重墙所用砌体与砂浆材料、强度标号详结构施工图;非承重墙选用材料按建筑各层平面图说 明;非承重墙与其他墙、柱或楼地面连接以及门窗过梁构造应符合有关墙体标准图集构造的规定。 6.2墙体防潮:一般无地圈梁时在室内地面以下50毫米处墙体做20厚1:2防水砂浆层(加3~5%防水剂)。6.3轴线与墙厚位置的确定:当图纸无专门标明时,一般轴线位于各墙厚的中心。 6.4各层平面图标明位置的开关箱埋墙以及其他孔洞应预留,不得对砌体工程或结构构件进行破坏性开凿。 6.5各层平面图中未标明门边墙脚尺寸者一般为半砖或120毫米。 7.门窗工程 7.1门窗立樘:如采用木门单向开启时框与开启方向墙面平,其余开启方式的木门窗、塑料门窗、铝合金门窗的框一般 无专门注明时均表示居墙厚中。 7.2设计选用的门窗均采用铝合金材料,规格及配件等详见图纸说明,各类门窗应符合相关类型的门窗标准图质量要求。 7.3设计图所示门窗尺寸为门窗洞口尺寸,门窗实际加工尺寸应扣除粉刷厚度,一般无特殊说明即按四周每边20毫米空 隙考虑;门窗加工前应根据各种粉刷厚度的实际情况决定门窗的实际尺寸。 8.装饰工程 8.1 内外墙面、楼地面、楼梯踏步、顶棚等面层的材料构造做法见“材料做法表”或立面、剖面及有关详图所注。 9.地面工程 9.1 地面工程质量应符合《建筑地面工程施工及验收规范》(GB50209-2002)的要求。 9.2 混凝土地面施工时应结合柱网及变形缝设置分隔缝,室内纵向间隔可为3-6米的平缝,横向间隔可为6-12米切10毫米宽、混凝土垫层1/3厚深度的假缝。 9.3 室外地面混凝土散水、台阶构造设计无特殊说明时按国标图集 12J003《工程做法》。本工程散水厚度150毫米。各节点编号为:散水散1A/SW18、台阶台1A/SW5、坡道坡4A/SW13。混凝土散水宽度如未标明时一般为600毫米。 9.4 如有大面积荷载或特殊荷载的建筑物地面,按结构施工图施工。 10. 混凝土工程耐久性一般要求 10.1 混凝土设计使用年限:按规范相关条文规定设计使用年限为30年. 10.2 环境类别:Ⅱ类环镜;环境作用等级Ⅱ-C。 10.3 混凝土强度等级:除特别说明外均为C30。 10.4 混凝土抗碳化等级:T-Ⅱ;抗渗等级:W4 ;抗氯富于渗透桂能:无;抗化学侵蚀性能:无。 10.5 结构构造要求(钢筋保护层厚度):底板及墩墙为50mm,梁为 40mm ,板为35mm。 10.6 混凝土原材料要求:a)水泥:应符合GB175 的规定,直选用普通硅酸盐水泥;b)骨料:应符合SL27 、SL234 、DL/T5144的规定,应选用质地坚硬密实、颗粒级配连续、吸水率低,孔隙率小的骨料;细骨料宜选用细度模数2.5~3.0的天然河砂或人工砂,不应使用海砂;粗骨科宜选用单粒级石子按二级配或三级配混合配制;混凝土中粗骨料最大粒径要求:31.5mm ;本工程不应使用碱活性骨料;c)水:混凝土拌和与养护宜使用符合国家标准的饮用水。配合比要求:混提土的配合比应按照SL352 进行设计与试验验证;混凝土的最大用水量为175Kg/m3;最大水胶比为0.55K g/m3。 浇筑、养护要求:模扳及支架材料应符合《水工混凝土施工规范》。其结构必须具有足够的稳定性刚度和强度,以保证浇筑混凝土的结构形状尺才和相互位置符合设计规定。模板表面应光洁平整, 接缝严密,不漏浆.混凝土的生产和原材料的质量均应符合《水工混凝土施工规范》。浇筑混凝土应连续进行严禁在途中和仓中加水,混凝土应随浇随平,不得使用振捣器平仓,捣固混凝土应以使用振捣器为主,在无法使用振捣器或浇筑困难的部位可辅以人工捣固,做到无蜂窝麻面,混凝土连续温润养护时间,对普通硅酸盐水泥硅酸盐水泥不少于10天矿碴硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥不少于15天。 10.7 裂缝控制要求:0.25mm 。 10.8 防腐蚀附加措施:无。 运行期检测维护要求:应按SL75、SL255等规定进行运行管理;定期对混凝土所处环境进行监测;及时清理附着物、污渍、垃圾,改善水质。10年进行一次耐久性能检测。混凝土接近设计使用年限时,应及时进行安全鉴定。混凝土所处环境条件发生较大变化后,应及时评估混凝土耐久性能. 11.其他 11.1 本工程各分部分项施工质量均应符合现行建筑安装工程施工及验收规范的质量标准。 11.2 凡设计选用某标准图集有关节点,施工单位必须对照该标准图集总说明及相关内容要求进行施工。 11.3 所有建筑结构、地沟、预留洞孔,及水、电预埋管道等,施工时应与有关专业及工种密切配合施工。 11.4 施工前应对本工程土建、设备专业施工图以及工艺布置要求进行会审,由设计方负责进行技术交底,土建、设备、工艺等专业施工时应密切配合,以避免差错和返工。 11.5 基槽开挖后,应预约勘察、监理专业人员到现场验土,经验收合格并签署以后,方可往上继续施工。 11.6 色彩:门窗白色。落水管除注明者外,均采用UPVC管制作,色彩与外墙相同。 11.7 内墙阳角和底层外墙阳角,均粉1:2.5水泥砂浆每边宽40、高2000护角线,面层粉刷同墙面。 11.8 钢筋混凝土过梁和构造柱详见结构施工图。 11.9 凡木制品与墙砌体接触部分,或不外露部分均应满涂木材防腐液。 11.10 本工程所用的材料、设备制品均须提出产地证明、产品合格证明、质量保证证明等文件,以及技术指标说明,防止不合格产品的使用。 11.11 本工程暂无地质勘查报告,地质情况请参考其他就近工程地质资料。 11.12 本工程回填土采用粘土壤,回填必须分层夯实,分层厚度不大于30cm,回填土压实度不小于94%。 11.13 对于泵房基础超挖部位采用8%灰土回填,分层夯实,分层厚度不大于30cm,压实度不小于94%。 未经盖章的图签,出图无效。

给排水课程设计计算书

《建筑给水排水工程》课程设计任务书及指导书 一、设计资料 (1)建筑资料 建筑各层平面图、建筑剖面图、厨厕大样图等。 建筑物为六层住宅,采用钢筋混凝土框架结构,层高为3M,室内外高差为0.1M。 (2)水源资料 在建筑物北面有城镇给水管道和城镇排水管道(分流制),据调查了解当在夏天用水高峰时外网水压为190kpa,但深夜用水低峰时可达310kpa;环卫部门要求生活污水需经化粪池处理后才能排入城镇排水管道。每户厨房内设洗涤盆一个,厕所内设蹲式(或坐式)大便器,洗脸盆、淋浴器(或浴盆)及用水龙头(供洗衣机用)各一个。每户设水表一个,整幢住宅楼设总表一个。 二、设计内容 1.设计计算书一份,包括下列内容 (1)分析设计资料,确定建筑内部的给水方式及排水体制。 (2)考虑厨厕内卫生器具的布置及管道的布置与敷设。 (3)室内外管道材料、设备的选用及敷设安装方法的确定。 (4)建筑内部给排水系统的计算。 (5)其它构筑物及计量仪表的选用、计算。 (6)室外管道定线布置及计算(定出管径、管坡等数据及检查井底标高,井径,化粪池进出管的管内底标高等)。 2.绘制下列图纸 (1)各层给排水平面图(1:100)。 (2)系统原理图 (3)厨厕放大图(1:50)。 (4)主要文字说明和图例等。

设计说明书 (一)给水方式的确定 单设水箱供水 由设计任务资料得知,市政给水供水在夏天用水高峰时外网水压为190kpa,但深夜用水低峰时可达310kpa,查规范得知,3层及以下的单位给水供水宜直接市政供水,而4到6层得用户则有水箱供水。 优点:系统简单,投资省,充分利用室外管网水压,节省电耗,拥有贮备水量,供水的安全可靠性较好。 缺点:设置高位水箱,增加了建筑物的结构荷载,降低经济效益,水压长时间持续不足时,需增大水箱容积,并有可能出现断水。 总的来说,整个系统由室外管网供水,下行上给。这种方式不仅节省了材料费用,并且免除了水泵带来的动力费用以及水箱造成的建筑物经济效益降低的问题。 (二)给水系统的组成 整个系统包括引入管、水表节点、给水管网和附件等。 系统流程图为:市政给水管网→室外水表→管道倒流防止器→室外给水环网→户用水表→室内管网 (三)管材及附件的选用 1、给水管材 生活给水管道与室外环网采用不锈钢管,其余配水管采用PP-R给水塑料管。 2、给水附件 DN>50mm的管道及环网上设置闸阀,DN<50mm的管道上设置截止阀。 (四)施工要求 1、室外管道 室外管道采用DN100不锈钢管连接成环状,连接形式为法兰连接,埋设在地下0.7m处,向建筑物内部供水。 2、室内管道 (1)室内管道PP-R给水塑料管采用热熔连接的形式。 (2)室内管道立管采用明装的形式装设在水表间内,支管采用暗装的形式埋在空心墙或暗敷于地板找平层中。同时在管道施工时,注意防漏、防露等问题。 (3)给水管与排水管平时、交叉时,其距离分别大于0.5m和0.15m;交叉处给水管在上。(4)管道穿越墙壁时,需预留孔洞,孔洞尺寸采用d+50mm-d+10mm,管道穿越楼板时应预埋金属套管。 (5)管道外壁之间的最小间距,管径DN≤32时,不小于0.1m;管径大于32mm时,不小于0.15m。 二、排水工程设计 (一)污废水排水工程设计 1、排水体制的选择 根据本工程实际排水条件,该建筑采用污废水合流排水系统,经化粪池处理后排入城市污废水管道。 由于本工程层数较少,采用伸顶通气立管。 2、排水系统的组成 由卫生器具、排水管道、检查口、清扫口、室外排水管道、检查井、化粪池、伸顶通气

泵与泵站课程设计说明书最后成果

西安建筑科技大学华清学院课程设计(论文) 题目:陕西榆林给水泵站 院(系):华清学院 专业班级:给水2010级1003班 姓名:王琳 学号:32 指导教师:熊家晴 2013年06月14日

目录 一、设计资料 二、水泵的选择 2-1设计流量 2-2设计扬程 2-3选择泵型 2-4方案组合与比较 2-4-1工况分析 2-4-2用电量分析 2-4-3能耗分析 2-4-4运行分析 2-4-5维护管理分析 2-4-6最终综合评价 三、机组基础及尺寸 3-1基础作用 3-2水泵外型尺寸和安装尺寸 3-3确定基础尺寸及校核 3-4基础施工图绘制 四、泵站内部平面布置及泵房平面尺寸

4-1机组平面布置及间距 4-2泵站内部管道布置 4-2-1吸水管布置原则 4-2-2压水管布置原则 4-2-3吸水管、压水管和联络管的走线布置 4-2-4吸水管、压水管的管径确定 4-2-5输水管的管径确定 4-2-6管配件选择 4-2-7泵站安全供水率分析 4-2-8管件表 4-2-9管材及管道敷设 4-2-10管沟尺寸确定 4-2-11管道防腐措施 4-3泵房平面尺寸 五、泵站高程 5-1确定泵轴标高 5-2泵站内地坪标高(取混凝土基础高出地坪15cm) 5-3确定泵房高度 5-3-1起重机的选择

5-3-2确定泵房高度 5-4泵房系统的高程 六、吸水井 七、辅助设备 7-1确定引水设备 7-1-1选择真空泵 7-1-2泵型、台数及外形尺寸表7-2确定排水设备 7-3集水槽 八、其他问题 8-1支墩 8-2水锤消除器 8-3仪表设备 8-4供水安全率校核 九、设计参考文献

《泵与泵站》课程设计—取水泵站的设计

一、设计说明书 <一>工程概述 (一) 工程概括 市因发展需要,原有的第一水厂已不能满足居民的用水要求,因此,规划设计日产水能力为9.5万m3的第二水厂,给水管线设计已经完成,现需设计该水厂取水泵房。 (二) 设计资料 市新建第二水厂工程近期设计水量为85000m3/d,要求远期发展到95000m3/d,采用固定取水泵房用两条直径为800mm的自流管从江中取水。水源洪水位标高为 38.00m,枯水位标高为24.60m。净水构筑物前配水井的水面标高为57.20m,自 流取水管全长280m,泵站到净化场的输水干管全长1500m。自用水系数α=1.05~1.1,取水头部到泵房吸水间的全部水头损失为10kPa,泵房底板高度取1~1.5m。 二、设计概要 取水泵站在水厂中也称一级泵站.在地面水水源中,取水泵站一般由吸水井、泵房及闸阀井三部分组成。取水泵站由于它靠江临水的确良特点,所以河道的水文、水运、地质以及航道的变化等都会影响到取水泵上本身的埋深、结构形式以及工程造价等。其从水源中吸进所需处理的水量,经泵站输送到水处理工艺流程进行净化处理。本次课程设计仅以取水泵房为例进行设计,设计中通过粗估流量以及扬程的方法粗略的选取水泵;作水泵并联工况点判断各水泵是否在各自的高效段工作,以此来评估经济合理性以及各泵的利用情况。取水泵房布置采用圆形钢筋混凝土结构,以此节约用地,根据布置原则确定各尺寸间距及长度,选取吸水管路和压水管路的管路配件,各辅助设备之后,绘制得取水泵站平面图及取水泵站立体剖面图各一张。设计取水泵房时,在土建结构方面应考虑到河岸的稳定性,在泵房的抗浮、抗裂、抗倾覆、防滑波等方面均应有周详的计算。在施工过程中,应考虑到争取在河道枯水位时施工,要抢季节,要有比较周全的施工组织计划。在泵房投产后,在运行管理方面必须很好地使用通风、采光、起重、排水以及水锤防护等设施。此外,取水泵站由于其扩建比较困难,所以在新建给水工程时,可以采取近远期结合,对于本例中,对于机组的基础、吸压水管的穿插嵌管,以及电气容量等我们应该考虑到远期扩建的可能性,所以用远期的容量及扬程计算。对于机组的配置,我们可以暂时只布置三台500S59A型水泵(一台备用,两台工作),远期需要扩建时,再增加一台同型号的水泵。 三、设计计算 <一> 设计流量的确定和设计扬程估算: (1) 设计流量Q 为了减小取水构筑物、输水管道各净水构筑物的尺寸,节约基建投资,在这种情况下,

【精选】污水泵站课程设计

污水泵站课程设计 说 明 书 专业:给水排水工程 班级:0803 姓名:卢纬平 学号:10 指导老师:高湘

目录 一.水泵的选择............................................... 二.工艺设计....................................................... 三.泵站内部平面布置及泵房平面尺寸................................................... 四.扬程校核................................................... 五.污水泵站的其它辅助设备................................................... 六.参考资料...................................................

污水泵站工艺设计 1.污水泵站设计资料 污水泵站纳污区服务人口(任选一种)5(10、15)万人,生活污水量定额为150 L/(人·d)。 进水管管底高程为393.00米,管径(任选一种)600(800、1000、1200)毫米。 泵站设格栅、集水池、吸水管、泵机组、出水管。 出水管提升后的水面高程为408.00米,经(任选一种)300(320、380、400、450)米管长至处理构筑物。 泵站选定位置不受附近河道洪水的淹没和冲刷,泵站地坪高程为400.00米。 地质条件为粘砂土,地下水位最高高程为397.50米,最低为396.20米,地下水无侵蚀性,土壤冰冻深度为0.7米。 2.设计内容 估算扬程、选择水泵、设计格栅间、设计集水池、设计吸水 管和压水管、扬程校核;泵站平面布置和剖面布置(包括机组布 置及辅助设施布置)。

给水管网课程设计任务书、指导书

长春建筑学院 给水排水管网系统A课程设计 任务书 姓名:玄敏 专业:给排水科学与工程 班级学号:水1402 15 指导教师: 日期:2016.11.4-20.16.11.25 城建学院

一、设计题目 吉林省珲春市春华镇给水管网工程初步设计。 二、设计目的 本课程设计是学生在学习《给水排水管网系统》的基础上,综合应用所学的理论知识,完成给水管网设计任务。其目的是培养学生综合应用基础理论和专业知识的能力,同时培养学生独立分析和解决给水管网设计问题的能力,并进一步进行绘图练习及计算机绘图,加强利用参考书的能力。通过给水管网工程设计,使学生了解给水管网的设计步骤和方法,掌握方案的设计、参数的选择、说明书的编写,为今后的毕业设计和实际工程设计打下良好基础。 三、原始资料 1. 吉林省珲春市春华镇规划图1张(1:10000,等高线间距1m)。 2.总平面图上等高线间距:1m; 3.城市人口分区、房屋层数见下表; 4.使用城市给水管网的工厂,其位置见图纸: (1)冶炼厂,生产用水为950m3/d,重复利用率0%。工人总数:2700人,分三班工作,一班早8:00—晚16:00点,二班16:00—24:00点,三班24:00—8:00点。其中热车间工作的工人占全部工人的30%。 淋浴情况: 每班下班后一小时淋浴时间。 (2)纺织厂,生产用水为850m3/d,重复利用率0%。工人总数1200人,分三班工作,一班早8:00—晚16:00点,二班16:00—24:00点,三班24:00—8:00点。其中热车间工作的工人占全部工人的20%。

淋浴情况: 每班下班后一小时淋浴时间。 5.浇洒绿地和道路用水:每次每区70m3。 6.火车站用水:300 m3/d 。 7. 用水量逐时变化: 逐时用水量(%) 四、设计任务 新建给水管网初步设计。 五、设计成果及要求 1.计算要求 (1)认真阅读课程设计任务书,弄懂设计意图及设计要求; (2)结合地形条件划分给水区域,布置给水管网,确定水流方向与管网节点; (3)计算最高日最高时的用水量; (4)进行管网水力计算; (5)水力工况分析; (6)泵站与清水池的计算。

泵房设计说明书

中国矿业大学——环境与测绘学院 《水泵及水泵站》课程设计说明书

目录 1.设计目的及基本资料-----------------------------3 2.设计流量--------------------------------------4 3.自流管设计------------------------------------4 4.水泵设计流量及扬程----------------------------4 5.水泵机组选择----------------------------------5 6.吸、压水管的设计------------------------------5 7.机组及管路布置--------------------------------6 8.泵站内管路的水力计算--------------------------6 9.辅助设备的选择和布置--------------------------8 10.泵站各部分标高的确定--------------------------9 11.泵房平面尺寸确定------------------------------9

设计目的及基本资料 设计目的: 本课程设计的主要目的是把《水泵及水泵站》、《给水工程》中所获得的理论知识加以系统化。并应用于设计工作中,使所学知识得到巩固和提高,同时提高同学们有条理地创造性地处理设计资料地独立工作能力。设计基本资料: 1. 某中小水厂,近期设计水量6万米3/日,要求远期10万米3/日(不包括水厂自用水) 2. 原水厂水质符合饮用水规定。根据河岸地质地形以决定采用固定式泵房由吸水井中抽水,吸水井采用自流管从取水头部取水,取水头部采用箱式。取水头部到吸水井的距离为80米。 3. 水源洪水为标高为48.7米(1%频率);枯水位标高为30.2米(97%频率);常年平均水位标高为39.8米。 4. 净水厂混合井水面标高为58.1米,取水泵房到净水厂管道长900米。 5. 地区气候资料可根据设计需要自设。 6. 水厂为双电源进行。

给排水课程设计说明书

扬州大学 建筑给排水课程设计题目:扬州市某宿舍给水排水工程设计 院(系)别水能学院 专业建筑环境与能源应用工程 班级建环 学号

姓名指导教师日期

1. 建筑给水排水设计任务书 (1) 1.1. 设计题目 (1) 1.2. 基本要求 (1) 1.3. 提交成果 (1) 1.4. 主要参考文献 (1) 2. 设计方案概述 (2) 2.1. 给水工程 (2) 2.2. 排水工程 (2) 2.3. 消防排水 (2) 2.4. 管道的平面布置与管材 (2) 3. 建筑内部给水系统 (3) 3.1. 给水系统方式的确定 (3) 3.2. 确定用水定额及时变化系数 (3) 3.3. 计算水系统所需压力 (3) 4. 建筑内部排水系统 (7) 4.1. 设计规定 (7) 4.2. 水力计算 (7) 五、热水系统设计 (10) 5.1热水供应方案确定 (10) 5.2热水管道的布置与敷设 (10) 5.3热水供应系统水力计算 (10)

1.建筑给水排水设计任务书 1.1.设计题目 某宿舍建筑给水排水工程设计 该建筑位于扬州市,市政给水管网可提供水压为0.3MPa,供水管DN200mm,位于建筑东侧绿地内,管中心埋深0.40m,建筑物南侧有DN200排水管网,管内底埋深0.85m,建筑内一层地面标高为±0.00m。 平面布置见平面图。 设计者需要完成该建筑的给水系统、排水系统和消防系统和热水系统计算并绘图。 1.2.基本要求 1、按时独立完成所规定的设计任务与内容。设计中涉及的设备与器材需要明确型号与安装要求。设计成果需符合国家现行的规范、标准。 2、设计说明书应包括工程设计的主要原始资料、方案选择的分析说明、主要设备材料的选择,设计计算与相关简图、以及主要参考文献资料等。要求内容系统完整,计算正确,论述简洁明了,文理通顺,数据可靠,图表设计合理详实,装订整齐。 3、设计图纸应能较准确地表达设计意图,图面力求布局合理正确清晰,符合制图标准,专业规范及有关规定,用工程字注文。 1.3.提交成果 各系统平面图,系统图,厨房卫生间大样图; 设计计算说明书一份。 1.4.主要参考文献 《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003) 《建筑设计防火规范》(GBJ16-87)(2001年版) 《给水排水制图标准》(GB/T 50106-2001) 《给水排水标准图集》 《建筑给水排水设计手册》

泵与泵站设计说明书

《水泵及水泵站课程设计》 设计说明书 姓名:胡振东 学号: 5802110010 专业班级:环境工程101班 指导老师:王白杨 设计时间: 2013/5/1---2013/6/1 南昌大学环境与化学工程学院

目录 第一章概述 (3) 第二章设计部分 (4) 第三章 第一节格栅计算 (4) 第二节集水池设计计算 (6) 第三节水泵选择及机组基础的确定 (6) 第四节泵房的外形尺寸 (9) 第五节泵房辅助设备 (10)

第一章概述 一、设计背景 某工业园区污水处理厂一期设计规模为1×104m3/d,二期设计规模为1×104m3/d,污水提升泵房处地面标高为26m,进水管管底标高为20m,管径为DN800,假设进水管最大充满度为1。污水处理厂工艺流程为: 1 A/O 调节池最高水位标高为30m。提升泵站到调节池的水平距离为 15m。污水的时变化系数取2.0,中格栅水头损失0.2m。试设计提升 泵站1 。如还需你设计提升泵站2,那还需要哪些条件。

第二章 设计计算 第一节 中格栅 2.1.1 设计最大流量Q max =Q ·k= = 4×104m 3/d =0.463m 3/s ,栅前流速 取v 1=0.4m/s 。则确定格栅前水深:根据最有水力断面公式:Q=2h 2v 1,求得栅前水深h=0.76m. 栅前槽宽B 1=2h 1=2×0.76=1.52m 2.1.2 取格栅安装倾角α=70°,过栅流速 v=0.9m/s 。栅条间隙数: ναbh Q n sin max = =6.659 .076.001.070sin 463.0=???? (取66根) 2.1.3 格栅条宽度20mm,中格栅净间距10mm 。栅槽有效宽度: B=S(n-1)+b ·n=0.02(66-1)+0.01×66=1.96m 2.1.4 进水渠道渐宽部位展开角1α=?20。根据计算,进水渠道渐宽 部分长度L 1: L 1=(B-B 1)/2tan α1=(1.96-1.52)/2tan20°=0.604m 2.1.5 栅槽与出水渠道连接处的渐窄部分长度L 2: L 2=0.5L 1=0.5×0.604=0.302m 2.1.6 栅后槽总高度H : 取地面建筑超高为0.3m ,过栅水头损失为0.2m ,则栅后总高度:H=26.30-19.9+0.1=6.5m 2.1.7 格栅总长度L: L=L 1+L 2+0.5+1.0+ H 1/tan70°=4.74m 2.1.8 每日栅渣量: W =1.0 m 3/d

泵与泵站课设

泵与泵站课程设计说明书 学校: 学院:海洋与土木工程学院 专业:给水排水工程 班级:给排水09-1班 学号: 学生姓名: 指导老师:

泵与泵站课程设计 一、设计任务 某市拟建一栋17层的综合性服务大楼,建筑面积14744m2,建筑高度为72.34m,地上17层,地下2层,负二层为设备用房,负一层为车库。该建筑以城市给水管网为水源,采用水泵水箱给水系统。屋顶水箱底标高71.00m。城市管网常年资用水头为0.28mp,不允许直接抽水,需在负二层设置加压泵站。负二层地面标高为-8.5m.预留面积为100m2.该建筑的最大日用水量为5000m3. 二、设计内容 1.根据原始资料计算流量、扬程; 2.选择水泵及其配件; 3.真空泵等附属设备的选定; 4.泵站平面布置及高程确定 5.绘制泵房平面图、系统图; 6.编写设计说明书。 三、课程设计要求 1.初步掌握给水泵站设计的基本步骤及方法。 2.学会使用相关的设计手册和设计规范。 3.基本熟练CAD制图。 泵房设计计算书 1.基本资料 某市拟建一栋17层的综合性服务大楼,建筑面积14744m2,建筑高度为72.34m,地上17层,地下2层,负二层为设备用房,负一层为车库。该建筑以城市给水管网为水源,采用水泵水箱给水系统。屋顶水箱底标高71.00m。城市管网常年资用水头为0.28mp,不允许直接抽水,需在负二层设置加压泵站。负二层地面标高为-8.5m.预留面积为100m2.该建筑的最大日用水量为5000m3. 二.设计流量和扬程 1.设计流量Q 考虑到输水干管漏损和净化场本身用水,取自用水系数α=1.0 Q=α*Qd/T(m3/h)=1.04*5000/24=216.67m3/h

泵与泵站课程设计讲解

泵与泵站 课程设计 学院:土木工程与建筑学院 专业:给水排水工程 学号:100607134 姓名:蔡振刚 指导教师:覃晶晶 完成日期: 2013年1月7日

目录 1.用水量计算 (3) 2.泵站设计控制值出水量及扬程的确定 (3) 3.动力设备的配置 (8) 4.水泵机组的基础计算 (8) 5.泵站机组的布置 (11) 6.吸水管和压水管的设计 (12) 7.水泵安装高度的计算 (15) 8.泵站平面、高程布置及尺寸的决定 (17) 9.泵站内主要附属设备的选择 (18) 10.泵房建筑高度和平面尺寸 (20) 11.二级泵站平面图及剖面图 (20)

《给水泵站课程设计》任务书 一、设计题目 武汉市某净水厂给水泵站设计。 二、原始资料 该水泵站为武汉市开发区净水厂的二级泵站,用以满足武汉市开发区的生产、生活、消防用水需求。 1.用水量资料 用水部门 平均日 用水量(t/d) 用水 时间 (h) 时变化 系数 ( k h) 日变化 系数 (k d) 最高日最高时 用水量 (l/s) 工厂甲1900 2400 24 1.7 1.3 工厂乙4400 4000 24 1.6 1.2 居住区甲2000 1500 18 1.5 1.3 居住区乙4500 5500 18 1.4 1.2 2.扬程计算资料 供水区域内各处标高(m)为: 工厂甲44.2;工厂乙46.0(46.5);小区甲42;小区乙43.4;水泵房处设计地面标高42。 水厂内吸水池最高水位41;吸水池最低水位37(38); 最高日最高时管网水头损失为21(16)米,管网最不利点的自由水头为16米。 3.消防用水量 消防时,按两处同时着火计,q f=60l/s。城市给水系统采用低压消防,即城市管网最不利点的自由水头为10米。消防时管网水头损失为40米。 三、给水泵站设计内容及步骤 1.设计流量的确定和设计扬程估算; 2.初选水泵和电机; 3.机组基础尺寸的确定; 4.吸水管路与压水管路计算; 5.机组与管道布置; 6.吸水管路与压水管路中水头损失的计算; 7.水泵安装高度的确定和泵房筒体高度计算; 8.附属设备的选择; 9.泵房建筑高度的确定; 10.泵房平面尺寸的确定。

给水排水管网系统课程设计

| 第一部分任务书 一、设计题目 某县城区给水排水管网工程设计 二、设计任务及内容 (一)给水管网工程设计 1. 确定设计规模 2. 进行输配水管网定线 》 3. 确定水塔或水池调节容积 4. 进行管网水力计算 5. 确定二级泵站扬程和设计流量 (二)排水管道工程设计 1. 选择该县城排水体制; 2. 城市污水和雨水管道系统的定线; 3. 城市污水管段和管段的流量计算; 4. 城市污水管段和管段的设计. $ 三、应完成的设计成果 1. 设计说明计算书一份(50页左右。包括设计说明、水量、水力计算表格及草图)。 2. 铅笔绘图纸3张 ①绘制给水排水管网总平面布置图一张 ②给水管网某一管段的纵断面图一张 比例横 1:1000 纵 1:100 ③排水管道某一干管纵剖面图一张 比例横 1:1000 纵 1:100 ~ 四、设计原始资料 1. 县城平面图(A图) 该县城为我国西北地区一小县城,城内有工厂数家及部分公共建筑。 居民区居住人口在规划期内近期按万人/平方公里设计,远期按万人/平方公里考虑。 最高建筑为六层楼,室内有完善的给排水设备,给水普及率为近期 85 %,远期 90 %。 综合生活用水量时变化系数为K h为。 2. 规划期内大用户对水量、水质和水压要求资料见用户对水量、水压要求一览表(表1)。 3. 浇洒道路面积30万m2。

> 4. 绿地面积50万m 2 。 5. 其它按规范要求确定。 6. 该区地表水污染严重,水质不好,故近期不考虑采用地表水作为水源。 7. 气象资料 (1)主导风向:夏季东南风,冬季东北风 (2)年最高温度39℃,年最低温度-8℃ (3)最大冰冻深度1.0m (4)最大积雪深度0.4m $ (5)土壤性质:(最低处) 0.4m-0.8m 垦殖土 0.8 m -3.8m 粘沙土 3.8 m -8 m 中沙及砂石 (6)地下水位深度:10.0m (最浅) (7)地震等级:中国地震划分为七级地震区 (8)该县城暴雨强度公式 7 ..0) 22.8() lg 292.11(932++=t P q — (9)地面径流系数φ= (10)地基承载力2.0Kg/cm 2 (11)可保证二级负荷供电 8. 地面水系: (1)最高水位 (2)最低水位 (3)常水位 9. 材料来源及供应:本地区自产砖、混凝土及混凝土管。 $ 附表1 用户对水量、水压要求一览表

泵站设计说明书

《泵与泵站》课程设计 说明书 题目:2.5万人城镇给水泵站(二级泵站)规划设计 学院:环境科学与工程学院 专业:给水排水工程 班级:给排水1202 学号:1213300226、27、28 学生姓名:沈喻龙、李思聪、邵志春 指导教师:李强标 二○一四年十二月

一、送水泵站(二级泵站)设计 1.1、设计目的 根据给定的资料,综合运用所学的专业知识,进行H 城镇二级给水泵站设计。 1.2、设计原始资料 1、H 城镇位于浙江省内,海拔为900 米;土质为砂纸粘土,无地下水,不考虑冰冻。 2、H 城镇远期规划人口约2.5 万人,最高日用水量为4.8 万立方米/日。 3、泵站地坪标高为906 米。二级泵站的工作制度,分两级: ①第一级,从22 时到5 时,每小时占全天用水量的(2.5%)。 ②第二级,从5 时到22 时,每小时占全天用水量的(5.2%)。 4、H 城镇设计最不利点的地面标高为921 米,该处有一座12 层建筑,要求二级泵站供水至第7 层。 5、二级泵站至最不利点的输水管和配水管网的总水头损失为26 米。 6、清水池所在地的地面标高与泵站地坪标高相同,清水池边墙距二级泵站外墙约1.5 米;二级泵站直接由清水池吸水。 7、清水池最低水位在地面以下3.1 米。清水池的最高水温为30.0℃、最低水温为0℃。 8、未预见用水量及管网漏水量取值范围10~15%。 9、泵站变配电设施按一级负荷设置。 10、H 城镇给水系统采用低压消防制。设计着火点定为最不利点处,消防水头为10 米;消防时输水管和配水管网的总水头损失为27 米。 1.3、设计要求 1.3.1、说明书要求: ⑴泵站的设计流量、扬程,水泵的选择。 ⑵给水泵站高程布置及水力计算,校核水泵安装高度。 ⑶清水池的容积计算。 ⑷给水泵站平面布置。 ⑸高效工况点、消防校核。 ⑹材料一览表(含编号、名称、规格、单位、数量),工程投资估算。 3 1.3.2、图纸要求: ⑴ACAD 制图,A3。 ⑵泵站平面图和剖面图,应绘出主要设备、管路、配件及辅助设备的位置、

泵与泵站课程设计

四川省某城镇自来水厂的 取水泵站工艺设计 学院建筑与环境学院 学生姓名蒋耀东 专业给排水 学号 年级2011级 指导教师郭洪光 二Ο一四年 1 月 目录 第一章设计任务及设计资料 设计资料 (3)

设计任务 (3) 第二章设计计算 取水泵站枢纽布置 (4) 设计流量的确定和设计扬程估算 (4) 初选泵和电机 (5) 机组基础尺寸的确定 (7) 吸水管路和压水管路计算 (8) 机组和管道布置 (8) 吸水管路和压水管路中水头损失的计算 (9) 消防校核 (10) 泵安装高度的确定和泵房筒体高度计算 (11) 附属设备的选择 (11) 泵房建筑高度的确定 (13) 泵房平面尺寸的确定 (14) 附图及参考资料 (14) 第三章结束语 第一章设计任务及设计资料 设计资料 城镇规划资料

该城镇规划近期为2020年,远期为2030年。取水泵站设计要求近远期结合,泵房土建部分按远期设计,设备只安装近期要求的设备。 (1)设计用水量资料 该城镇近期设计水量为6400m3/d,远期设计水量为近期的倍为8960 m3/d。 (2)城镇消防供水要求 根据防火规范要求,该城镇同时发生火灾次数为两次,每次消防用水量为45L/s,火灾延续时间按2小时计。消防储水使用后要求24小时内补满。 (3)供水安全性要求 要求连续供水,事故时输水管供水量不低于正常供水时流量的75%。 泵站设计资料 (1)水文、地质资料 在拟建一级泵站河段处百年一遇洪水位为,常水位为,97%保证率的枯水位为。97%保证率的枯水流量为s。河流断面见附图1,河流水质符合《生活饮用水水源水质标准》。在拟建一级泵站的河流断面及净水厂的空地布置有钻孔。由地质柱状图可看出,表层有2m厚的砂粘土覆盖层,以下是中密卵石层或砂岩,适合工程建设。 (2)地形资料 拟建一级泵站处的地形见附图2,水厂配水井设计水位标高为。 (3)气象资料 年平均气温℃,最高气温℃,最低气温-℃,最大冻土深度。河流冬季无结冰现象,夏季最高水温为26℃。河流主导风向,夏季为东南风,冬季为西北风。 设计任务 主要设计步骤 (1)确定给水泵站的设计流量,初步确定水泵扬程; (2)初选水泵和电动机,包括水泵型号,工作和备用泵台数;

相关文档