管井尺寸
通过整合数据,管井尺寸大体为:
1、管井深度(净尺寸):D=300+200*(M-1)M指管道布置的排数
2、管井宽度:单独采暖管井:L=800+70*(2N+1)
水或水暖混合管井:L=900+70*N+320*(A-1)
N指管井每层所带的户数A指每排的立管数量(取值1≦A≦3)
备注:1、入户水表规格按DN15计,当地另有规定除外;如是别墅,L+150(因为水表规格不同);
2、冷水、中水、生活热水、消火栓、采暖系统每个分区的立管数量为1/1/2/1/2根立管;
3、各系统分区根据小区市政情况及各栋高度而定;通常的情况是:
给水系统:1—4层低区,5—18层中区,19--34层以上高区;
消火栓系统:16层以下为低区,17层以上为高区(动压超出0.5MPa的栓口处,室内采用减压稳压消火栓);
采暖系统:10层以下为低区,11--22层中区,23以上为高区;
中水、生活热水系统分区同给水;
据此可估得立管总数量;
4、天津有单独要求:
①住宅公用空间内,管井内管道单排布置时,管道井进深应大于550;双排布置时,进深应大于700;管道井内管道间距应大于200,管道距墙应大于150;
②管井内应设排水地漏。(即另增一根排水立管)
张富亮2010-12-28