文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 第三章 阀门安装说明

第三章 阀门安装说明

第三章 阀门安装说明

第三章阀门安装

说明

一、额适用于低、中高压管道上的各种阀门安装,同时也适用于螺纹和法兰接口的减门阀、疏水器、过滤阀、除污器、阻火器、窥视镜等阀件的安装,以“个”为计量单位。

二、阀门安装项目综合考虑了阀门试压、解体研磨、密封性试验及螺栓涂油脂内容(对焊阀门项目中不包括密封试验及解体研磨)。

三、法兰阀门安装不包括与其配套的法兰安装,定额内仅包括一个垫片和一付法兰用螺栓的安装费。

四、阀门安装项目内所用垫片,不分低、中、高压,均按主材考虑,按“()”内用量读取。高压按透镜垫考虑。垫片和螺栓本身价格另计,其中螺栓按实际用量加损计算。定客内消耗材料中的石棉橡胶板及螺栓为阀门试压和密封试验用的摊销用量。

五、经中石化认证和按API供货的阀门,可以不做强度试验、密封试验及解体研磨。在套用本章额时,应按下列系数时行调整:

(一)中、低阀门安装,其安装费用:DN≤200的,定额基价乘以系数0.2:DN≥250的,定额基价乘以系数0.4。

(二中、高压门安装,其安装费用:DN≤100的,定额基价乘以系数0.3:DN≥125的,定额基价乘以系数0.4。

六、调节阀门安装定额内仅包括安装,其它工序执行仪表册定额。

七、电动阀门安装包括电动机安装,不包括电动机的检查接线与调试。

八、中、低压焊接阀门是按碳钢焊接考虑的,如设计要求其他材质时,电焊条价格可按定额内用量调整,其他不变。

九、阀门壳体的压力试验和密封试验介质是按水考虑的,如设计要求用其他介质时,可按实计算。

十、中压螺纹阀门安装。按低压相应定额人工乘以系数1.2。

闸门与埋件安装指南

闸门与埋件安装指南 1. 概述 2. 安装场地布置 3. 设备的运输、吊装与存放 4. 设备安装程序及工艺要求 5. 埋件安装 6. 闸门及拦污栅的安装 7. 启闭机的安装 8. 质量、安全保证措施

闸门安装 1概述 安装工作施工范围包括所有安装设备(包括附属设备),从点收、接货、运输、保管、安装、防腐、现场试验和试运转、以及试运转所必须的各种临时设备的安装、质量检查和验收,以及移交前的维护、临时运行等工作。 安装项目包括闸门门叶、门槽埋件以及与本合同项目有关的附属设施。安装工作还包括各项设备调试和试运转工作。 2安装场地布置 在现场规划金属结构及设备存放场地并配备适当的起吊设备。 3设备的运输、吊装与存放 3.1运输与吊装设备 (1)闸门和埋件由存放场至工作面运输方案:设备单件重量超过15t的用拖车运输,15t以下用载重汽车运输。 (2)安装现场吊装设备 设备吊装原则上使用现场原有的起吊设备吊装,当现场起吊设备小或没有时,使用汽车吊或履带吊,超大设备要制定详细的吊装方案。 3.2设备的保管 闸门及其埋件存放 闸门及其埋件采用露天存放,为了防止受潮、锈蚀和风沙等,使用防雨布遮盖,为防止设备变形,结构下面用枕木等支撑垫平。 4设备安装程序及工艺要求 4.1一般要求 (1)本合同各项安装前应具备的资料: 1)设备总图、部件总图,重要零件图等施工安装图纸及安装技术说明书; 2)设备出厂合格证和技术说明书; 3)制造验收资料和质量证书; (2)安装使用的基准线,应能有效控制门槽总尺寸、埋件各部位构件的安装尺寸和安装精确度。为设置安装基准线用的基准点应牢固、可靠、便于使用,并应保留到安装验收合格后方能拆除。 (3)安装检测必须选用满足精度要求,并经权威计量检定机构检定合格的仪器设备。 (4)在安装工作中使用的所有材料,应有产品质量证明书,并应符合施工图纸和有关现行标准的要求。 4.2安装前的检查和清理 (1)安装前的检查 在进行本合同各项设备安装前,应按施工图纸与合同文件规定的内容全面检查安装部位的情况、设备构件以及零部件的完整性和完好性。对重要构件和部件要进行预拼装检查。 (2)清理 设备安装前应按施工图纸对设备进行必要的清理和保养。 4.3焊接 1)从事现场安装焊缝的焊工,必须持有有关部门签发的有效合格证书。 2)无损检测人员必须持有权威机构签发的资格证书,评定焊缝质量应有Ⅱ级或Ⅱ级以上的检测人员担

(完整版)阀门井施工方案砖砌

6 阀门井施工方案 本标段工程设阀井1座,内设DN600全焊接直埋球阀,球阀两侧各一根节流截止放空阀。阀井采用C20混凝土底板,砖砌墙体,预制钢筋混凝土盖板。 6.1 测量放线 6.1.1按照设计给定的阀门井平面位置和标高在现场进行核测,并对现场地下管线及障碍物进行调查,阀室的平面位置、净空高度及井筒高度必须符合相关规范的规定及设计图纸的要求。如发现现况管线或障碍物影响施工,应与设计协商解决。 6.1.2施放阀门井的中心线和轴线,并在不妨碍施工操作的位置进行栓桩。 6.2 基坑开挖 6.2.1阀门井基坑采用人工配合机械开挖,土方开挖前施工员必须向挖铲司机、测量人员、施工人员进行技术、安全交底。 6.2.2基坑必须按照测量放线位置进行,并由施工员现场指挥。开挖时按照1:0.5放坡,底口各边宽度分别超出阀门井外墙轴线1.5m。机械挖土时应遵守有关规范要求,坑底应保留200mm厚的土层由人工挖除。 6.2.3开挖时应随挖随测,避免超挖及扰动土的原状结构,如经扰动,应挖除扰动部分,扰动范围在150mm以内时,采用原状土夯实,压实系数应≥0.95;扰动范围在150mm以上时,采用3:7灰土分层填充夯实,压实系数应≥0.95。 6.2.4施工时如地下水位较高,应人工降低地下水位至施工面以下500mm,开挖基坑时应注意边坡稳定。 6.2.5施工中要保护好测量高程,以保证其准确有效。 6.3 垫层混凝土 阀门井垫层采用现场搅拌的C15混凝土一次浇筑成型,浇筑时必须严格控制顶面高程,不得高于设计高程,宽度应符合设计要求。垫层厚度100,要求表面平整。混凝土初凝后必须及时养护,垫层强度达到70%后,方可进行下道工序施工。 6.4 底板混凝土 6.4.1阀门井基础支模采用15×15木方,模板拼装应直顺严密,支撑要牢固。底板混凝土标号为C20,作业时一次浇筑成型,边浇筑边振捣,其表面应平整,

闸门与启闭机安装方法说明

第13章闸门与启闭机安装方法说明及附图 工程概述 本标闸门及启闭机安装包括:尾水检修闸门门叶、门槽埋件及台车式卷扬机以及与本合同项目有关的锁定装置、自动挂脱梁、移动式启闭机轨道、基础埋件、各种电缆及埋管等附属设施。闸门及启闭机安装项目的规格和数量详见表13-1。 表13-1 金属结构安装工程量 金属结构储存和运输方案 金属结构设备储存方案 本标段金属结构设备数量较少,外形尺寸较小,不用设置专用堆放场,在设备到货后在安装现场附近空地临时堆放。 13.2.2 金属结构设备运输 本标段金属结构设备数量、种类较少,根据设备的外形尺寸、重量选择合适的吊装和运输手段进行装、卸车和运输。 主要装卸车设备25t汽车吊。 主要运输设备有15t和5t载重汽车。 安装现场结合土建施工,选用C6024型塔机和25t汽车吊等吊装设备。 运输路线:临时堆放场→厂房尾水平台。 13.2.3 金属结构安装施工起重设备 门槽埋件、启闭机轨道用汽车运输到安装现场,用浇筑塔机吊装; 1#、2#闸门及启闭机用汽车运输到安装现场,用25t汽车吊拼装,并用已安装好的台车式启闭机放门。 闸门门槽埋件安装 本标闸门埋件为尾水检修闸门门槽。

安装前的施工准备 安装前参与有业主、监理工程师和设备制造厂家提供的埋件的出厂验收和交接验收。 在埋件的设备堆场内对即将安装的埋件进行数量检查、尺寸复测、埋件清扫等,对于尺寸超标或有缺陷的设备及时报告监理工程师,并采取积极措施消除制造或运输中的变形超差或缺陷。 对金属结构二期埋件安装前的一期混凝土插筋、预留二期混凝土尺寸、控制桩号、控制高程等进行检查、控制,如发现不符合金属结构设计图样要求的,及时报告监理工程师,并积极、主动与施工单位协调、交涉。 门槽埋件安装前,必须对一期混凝土预留槽进行检查清理,对一期混凝土中的预埋件(插筋或型钢)进行调直,如发现预埋件有缺损或不符合要求,及时与土建施工单位协调,补埋或处理。所有的一期混凝土与二期混凝土的结合面,都要进行凿毛处理。 根据门槽设备的大小,提前准备有足够断面和数量的临时钢支撑对调整完成的门槽埋件进行加固,以保证门槽的安装精度,防止安装后的门槽及预埋件出现变形。 13.3.1.6布置电焊机和其他施工设备,满足设备的安装需要。 13.3.1.7搭设脚手架及安全防护设施 ⑴施工脚手架搭设前作好设计方案和施工方案,要求安全可靠,且同时能满足安装和二期混凝土施工的需要。 ⑵合理设置安全梯道,在必要的部位布设安全网和栏杆。 根据设计和规范要求编制详细的《施工工艺措施》报监理工程师审批,《施工工艺措施》中要包括安装、测量、焊接、加固、工期、安装偏差以及安全等内容,施工时也要严格按照批准的措施进行。确须调整的措施也必须要经监理工程师审批后才能施工。 埋件安装的基本要求 13.3.2.1埋件安装误差要求按招标书→技术文件→设计图纸→DL/T5018规范的顺序执行。 13.3.2.2所有埋入一期混凝土及二期混凝土的基础构件必须符合设计图样的要求。 13.3.2.3埋件安装包括主轨、副轨、反轨、侧轨、底槛、门楣(或胸

(完整word版)阀门井施工方案

一.工程概况 1.1我单位承建的石油一厂搬迁项目40万吨/年酮苯脱蜡装置一标段室外给排水消防工程,阀门井数量为17个,井深2米至4米范围内,详见施工设计图纸; 二.设计要求 2.1阀门井室施工以及安装按设计要求执行05S502-68、90 三.数据选择 3.1以国标规范、施工图纸管线标高以及管井大小,作为选择阀门井的井室深度、井壁宽度、配筋形式以及规格确定的依据。 四.项目施工质量管理组织机构 五.混凝土阀门井施工 5.1 施工工序 项目经理:李 钢 施工负责人:陈卫星 施工员:张秉宇 保管员:王丽师 技术负责人:王永海 质检员:席 骁 资料员:王 鹏 技术员:隋宏亮 质量管理体系

5.2施工方法 一般DN600mm以下管道上的阀门井,可先于管道进行施工,但预留套管位置及标 高必须准确,以免管线无法安装及捻口困难。 5.2.1 钢筋施工 A、钢筋进场必须进行材料检验,合格后方能使用。 B、技术员应根据图纸和规范了解混凝土保护层的厚度、钢筋弯曲、弯勾等规定,计算钢筋的下料长度和根数,填写钢筋配料单,标明钢筋尺寸,注明各弯曲的位置和尺寸;并做好钢筋翻样大样图交给钢筋工加工。 C、加工成型的钢筋应分别按结构部位、钢筋编号和规格等,挂牌标识、整齐堆放,并保持钢筋表面的洁净,防止被油污、泥土或其他杂物污染或压弯变形。 D、纵向受力钢筋的连接方式应符合设计要求。 E、钢筋的接头宜设置在受力较小处同一纵向受力钢筋不宜设置两个或两个以上接头,接头末端至钢筋弯起点的距离不应小于钢筋直径的10倍。 F、相邻纵向受力钢筋的绑扎搭接接头应相互错开,且横向净距不应小于钢筋直径且不应小于25㎜。 G、钢筋安装时:应先绑扎好下层底板筋,再在外壁每方立2-4根竖筋,将竖筋与底板伸出的搭接筋绑扎,在竖筋上画好水平筋分档标志,在下部及齐胸处绑两根横筋定位,并在横筋上画好竖筋的分档标志,接着绑其余竖筋,最后再绑横筋及其他钢筋;横筋在竖筋的里面或外面应符合设计要求;钢筋的弯勾应朝向混凝土内。 H、在套管及预留洞处,原先的竖筋不能剪断应绕过套管或洞口绑扎上去,再在套管或预留洞口设置加强筋。 5.2.2 模板支设 a、方井施工用模板均采用胶合板支设,以保证井的外观质量及便于拆模。 b) 模板安装前,应先根据测量工给出的轴线及中心点在垫层上弹出中线及边线按位置安装准确。 c)模板制作时,应先根据井室的尺寸下料加工成形,模板内侧应光滑平整。 d)模板制作好后,应在模板上弹出400mm×400mm对拉杆螺栓的轴线,在轴线交叉的位置钻好眼,便于安装对拉杆螺栓。

阀门信号及含义手册

阀门型号及意义 (一)、通用阀门:所有阀门型号都有下面七个单元组成: 1 2 3 4 5 --- 6 7 1、阀门类型代号: Z 闸阀 J截止阀 L节流阀 H止回阀和底阀 Q球阀 X旋塞阀 D蝶阀 A安全阀 S蒸汽疏水阀 Y减压阀 G隔膜阀 2、传动方式代号: 0电磁动 1电磁-液动 2电-液动 3蜗轮(蜗杆) 4正齿轮 5.锥齿轮 6气动 7液动 8气-液动 9电动若为手动则省略 3、连接方式代号: 1内螺纹 2外螺纹 4法兰式 6焊接式 7对夹式 8卡箍 9卡套 4、结构形式代号 闸阀:0楔式弹性闸板 1楔式单闸板 2楔式双闸板 3平行式单闸板 4平行式双闸板 截止阀:1直通式 4角式 5直流式 止回阀:1直通式 2升降立式 3旋启单瓣式 6旋启单瓣式 球阀: 1浮球直通式 7固定直通式 5、密封面材质代号 H合金钢 Y硬质合金 F氟塑料 T铜合金 P渗硼钢 X橡胶 N尼龙塑料 B锡基轴承合金(巴氏合金) Q衬铅 J衬胶 C、P 陶瓷、渗硼钢 W本体材质( 碳化钨硬质合金 ) 6、公称压力代号:用阿拉伯数字表示,其数值是以兆帕为单位的10倍。如:16则代表1.6MPa 7、阀体材料代号:阀体材料代号用汉语拼音字母表示。PN≤1.6MPa的铸铁和PN≥2.5MPa的碳素钢阀体省略本代号。 8、阀体材质代号 T铜及铜合金 C碳素钢 P 18-8系不绣钢 H Cr13系不锈钢 Q球墨铸铁 Z灰铸铁 K 可断铸铁 L铝合金 9、示例:(DN表示口颈) Z41Y-16C DN400 闸阀,手动,法兰连接,平行式双闸板,硬质合金密封面,公称压力16公斤,阀体材质为铸钢口径400 J11T-16K DN40 截止阀,手动,内螺纹连接,直通式,铜合金密封面,公称压力16公斤,阀体材质为可锻铸铁口径40 H41W-10T DN150 止回阀,手动,法兰连接,全(密封面与阀体都为铜),公称压力10公斤,口径150 D941X—16C DN450 软密封蝶阀,电动,法兰连接,直通式,橡胶密封面,公称压力为16公斤,阀体材质为铸钢,口径450 (二)双偏心半球阀 类型表示方法:阀门型号都有下面七个单元组成: 1 2 3 4 5 --- 6 7 1、BQ双偏心半球阀 2、传动方式代号: 3蜗轮 5伞齿轮 6气动 9电动 3、连接方式代号: 4法兰式 6焊接式

砖砌阀门井施工工艺

阀门井施工方案 1.技术准备 a.工程人员熟悉、审核施工图纸和设计说明,熟悉各部位各工序的施工方法和技术质量要求,提出各种施工方案进行比较。 b.根据现有的人力、设备、材料,根据工期最优组合。将技术先进、施工方便、经济合理的施工组织方案申报给发包方和监理单位,审批后用以指导工程施工。 c.根据图纸与现场施工计划提供各种材料订货单,以及各种预埋件的定制单。 d.做好材料试验与试配工作,作为施工过程可靠的依据。 e.对施工班组进行详细的技术和质量要求交底。 2.材料准备 砌砖工程的砖块为MU10机制红砖。无裂缝、断块或过火的结块,形体有棱有角,表面平整、整洁。砌筑前提交样品报请监理批准后方可使用。 砼、钢筋砼、钢筋、水泥、砂石料及各种防水隔热等材料均要符合国家和部颁标准并经监理同意才能使用。材料进场前有生产厂家提供的合格证书。 3.施工方法 阀门井砌筑及抹灰要求

定出标高,用M7.50水泥砂浆或10细石砼找平,使各段砖墙底部标高符合设计要求。砖砌体的转角和交接处,同时砌筑或设置成斜槎。砖砌体砌到规定标高后,如需等待下道工序施工,则洒水养护,且用潮湿的草袋遮盖。砖砌体在砌筑完之后,至少养护5天,养护期内避免雨淋或曝晒。砌筑过程中使用三皮一吊,五皮一靠的方法,把砌筑误差消灭在操作过程中。 阀门井砌体墙面的灰浆,在砌筑时,内外层都要进行抹灰粉刷,施工过程中采用边砌筑边进行抹灰的方式进行施工,以避免由于井口小而影响底层墙面的粉刷。当该层砖砌体砌完后,立即进行墙面的清理。砌筑过程中,注意井盖预埋件的正确预留。 本工程按照采购单位要求,阀门井和泄水井的井盖均采用规格为 0.4米*0.4米连体标准铸铁成品件。 (资料素材和资料部分来自网络,供参考。可复制、编制,期待你的好评与关注)

阀门安装一般规定(修订整理版)

阀门安装一般规定 目录 1、总则 (1) 2、阀门安装一般规定 (1) 3、减压阀的安装 (3) 4、安全阀的布置 (4)

1、总则 1.1、本规定适用于我院设计的工艺装置中的工艺及公用工程系统中的阀门的安装。 1.2、本规定适用闸阀、截止阀、球阀、蝶阀、止回阀和减压阀。安全阀、调节阀、疏水阀的安装见各专门规定。 1.3、本规定与中国石化集团公司的有关标准、规范相矛盾时,按集团公司的有关标准、规范执行。 2、阀门安装的一般规定 2.1、阀门应根据管道及仪表流程图(PID)上所示类型及数量设置。当PID对某些阀门安装位置有具体要求时,应按工艺要求设置 2.2、阀门的类型和温压等级应按照各工程规定中的配管材料等级来选用。 2.3、装置区内的阀门应布置在容易接近、便于操作、维修的地方。成排管道上的阀门应集中布置,并考虑设置操作平台或梯子。 2.4、需要经常操作、维修和更换的阀门,应位于地面、平台或靠近梯子容易接近处。气动和电动阀也同样应布置在方便接近的地方。 2.5、对于不需要经常操作的阀门(只在开停车时使用),如果在地面上无法操作时,也应布置在能架设临时梯子的地方。 2.6、阀门手轮的中心距操作面的高度为750~1500mm之间,最佳高度为1200mm,不需经常操作的阀门安装高度可达1500~1800mm。当安装高度无法降低且又需要经常操作时,设计时应考虑设操作踏步。 不同方位上阀门的安装高度和距离详见附图2.6。 2.7、阀门手轮中心距操作面的高度超过1800mm时,应设置链轮挂钩,链轮的链距地面宜为800mm左右。为不影响应链轮操作,将链子下端挂在靠近的墙上或柱子上。 2.8、安装在管沟内的阀门,当打开沟盖板能够操作时,阀门的手轮不应低于沟盖板下300mm,当低于300mm以下时,应设阀门伸长杆,使其手轮在沟盖板下100mm以内。 2.9、安装在管沟内的阀门需要在地面上操作的,或安装在上一层楼面(平台)下方的阀门,可设阀门伸长杆使其延伸至沟盖板、楼板、平台上面进行操作。伸长杆的手轮距操作面1200mm左右为宜。小于等于DN40及丝扣连接的阀门不应使用链轮或伸长杆进行操作,以免损坏阀门。通常情况下,应尽量少使用伸长杆和链轮来操作阀门。 2.10、布置在平台周围的阀门手轮距平台边缘的距离不宜大于450mm。当阀杆和手轮伸入平台内的上方且高度小于2000mm时,应使其不影响操作人员的操作和通行,以免造成人身伤害。 2.11、水平安装的明杆式阀门开启时,阀杆不得影响通行,特别是阀杆位于操作人员的头部或膝盖部位时更要注意。 2.12、阀门相邻布置时,手轮间的净距不宜小于100mm。 2.13、除了因工艺需要用于沉淀物料或固体放料阀门外,一般阀门的手轮不得朝下,尤其是危险介质管道上的阀门严禁手轮朝下,以免操作时泄漏危及人身安全。阀门手轮的方位依次为:垂直向上水平、垂直向上左右倾斜45°、垂直向下左右倾斜45°(最好不用)。

闸门埋件的一、二期安装对比

闸门埋件一二期安装对比 在水利工程中,钢闸门埋件安装是一十分重要的环节。在平面闸门埋件安装中,通常采用二期混凝土浇筑埋件,根据实际需要有时也采用一期混凝土浇筑。这两种方法各有特点,对两种方法分别作一介绍。 在闸门系统安装中,埋件安装作为其中的一个工序,是一个不可忽视的环节。埋件安装质量的好坏,直接影响着闸门的运行质量,如果埋件安装不合格,很容易造成闸门漏水或闸门运行不通畅。 在规范《水利水电工程——钢闸门制造安装及验收规范》DL/T5018-94 中,对埋件安装有着明确的要求。 按一般施工工艺,埋件安装采用二期混凝土浇筑,在规范中也是按照二期混凝土来提出施工要求,但是也有采用一期混凝土一次浇筑成型的,笔者在两次具体施工中,总结的对两种不同施工的方法。 1 二期混凝土浇筑法 此方法指在浇筑闸底板和桥墩时,在埋件位置留出一些混凝土量,等埋件安装完成后再浇筑二期混凝土,设计大多时候采用此方法。其轨道布置如图1,在一期混凝土中预埋锚栓或锚板,通过锚栓(锚板)来固定埋件。具体安装过程如下: 1.1 底坎安装 底坎高程用水准仪控制,对门槽和孔口中心偏差用钢卷尺测量,每隔1m 测量一点。 安装前先根据底坎底部高程,利用预埋锚栓焊接支撑(如图2 支撑2),每一米一个,然后将底坎放在支撑2 上,再用水平支撑1 调节底坎对门槽中心偏差,同时用水准量底坎顶部高程进行调整,合格一点固定一点。 1.2 主反轨、侧轨及止水座板安装 主反轨、侧轨及止水座板利用经纬仪和钢尺调整轨道的垂直度及位置。经纬仪需要用2台,分别支在门槽中心线和找正线a 上同时测量轨道的两面,达到要求后用支撑固定,同样要求1m 固定一个点。

快速阀设计

快速阀设计

毕业论文(设计) 题目名称:快速阀设计及虚拟模型构建 题目类型:毕业设计 学生姓名: 院 (系):机械工程学院 专业班级: 指导教师: 时间: 2014年3月至 2014年6月

目录 长江大学毕业论文(设计)任务书 ......................................................... 错误!未定义书签。快速阀设计及虚拟模型构建开题报告................................................ 错误!未定义书签。长江大学毕业设计指导教师评审意见................................................................................ I 长江大学毕业设计评阅教师评语................................................................................... XII 长江大学毕业设计答辩记录及成绩评定...................................................................... X III 快速阀设计及虚拟模型构建摘要........................................................ 错误!未定义书签。题目名称快速阀设计及虚拟模型构建................................................................. I II 快速阀设计及虚拟型模构建............................................................................................. I V 1题目来源...................................................................................................................... I V 2研究目的和意义.......................................................................................................... I V 3阅读的主要参考文献及资料名称.............................................................................. I V 4国内外的发展趋势与研究的主攻方向...................................................................... V I 4.1 快速阀的现状.............................................................................................. V I 快速阀是用于管道截通的装置。从1795年世界上第一台水压机诞生,快速阀得到了不断的发展。............................................................................................ V I 4.2 快速阀的发展趋势.................................................................................... VII 5主要研究内容、重点研究的关键问题及解决思路................................................ VII 6完成毕业设计所必备的工作条件及解决的办法................................................... V III 7主要应用领域........................................................................................................... V III 8工作的主要阶段、进度与时间安排....................................................................... V III 9指导教师审查意见...................................................................................................... I X 长江大学毕业设计指导教师评审意见.............................................................................. X 长江大学毕业设计评阅教师评语................................................................................... XII 长江大学毕业设计答辩记录及成绩评定...................................................................... X III The design and modeling of fast valve ........................................................................... XV

阀门设计

一、设计基本参数: 1、设计名称:截止阀阀体 2、执行标准:《中华人民共和国城镇建设行业标准CJ274-2008》(下简称《行业标准》) 《成都伦慈仪表有限公司企业标准Q/72538138-1.4-2910》(下简称《企业标准》) 《法兰标准JB/T79.2-1944》(下简称《法兰标准》) 《阀门设计手册》1992.12(下简称《手册》) 3、技术参数:①、公称尺寸DN:200mm ②、公称压力PN:4.0MPa ③、适用温度范围:-20℃≤T≤60℃ ④、介质化学性能:天然气、人工煤气、液化石油气等。 4、阀门结构:①、阀体结构:三通式 ②、中法兰结构:凹面密封法兰 二、阀体结构设计过程: 1、阀体材料的选择 阀体的材料要有足够的耐腐蚀性,要有可靠的强度和刚度。 由设计参数:公称尺寸DN:200mm 公称压力PN:4.0Mpa 查表2-8钢制截止阀的设计标准及适用范围及表2-9钢制截止阀的结构型式《手册》 可选的阀门类别有:①150.300磅级法兰式铸钢阀门JPI-7S-46 ②法兰和对焊端钢制阀门ANSI B16.34 ③法兰和对焊端钢制截止阀和截止止回阀BS 1837 ④通用制截止阀、截止止回阀和升降式止回阀BS 5160 查表2-9铁制截止阀的设计标准及适用范围及2-10铁制截止阀的结构型式《手册》 ①250磅级铸铁管法兰和法兰连接管件ANSI B16.2 所以其材料可选铸铁和钢。 再由表3-1国产材料的使用温度范围《手册》 可选的材料有球墨铸铁QT350-22 QT400-18 QT400-15… QT900-2 碳素钢WCA WCB WCC…30Mn 合金钢WC6 WC9 C5 …1Cr5Mo 为考虑其经济性和加工性能,此处设计选择用碳素钢作为阀体的材料。

闸门及启闭机安装

闸门及启闭机安装 一、埋件安装 (一)、埋件安装工艺流程图 (二)、埋件安装方法 1、采用16T汽车吊将埋件吊至门槽,并利用千斤顶调节螺杆,进行精调、检查验收后再加固。 2、利用电动葫芦在门槽搭建活动工作平台,以便于埋件安装、尺寸测量及焊接。

3、埋件就位调整完毕,与一期混凝土中的预留锚栓、锚筋或一期预埋连接件焊牢。严禁将加固材料直接焊接在主轨、反轨、底槛等的工作面上或水封座板上。 4、埋件上所有不锈钢材料的焊接接头,必须使用相应的不锈钢焊条进行焊接。 5、埋件所有工作面上的连接焊缝,在安装工作完毕和浇筑二期混凝土后,仔细打磨,其表面粗糙度应与焊接构件一致。 6、埋件安装完毕后,对所有的工作表面进行清理,门槽围,影响闸门安全运行的外露物必须清除干净,并对埋件的最终安装精度进行复测,作好记录报送监理。 7、安装好的门槽,除了主轨道轨面、水封座的不锈钢表面外,其余外露表面,进行防腐处理。 二、闸门安装 (一)、工作闸门安装工艺流程图 (二)、检修门安装工艺流程图

(三)、工作闸门安装方法 1、闸门现场拼装应严格控制焊接变形: (1)、从事现场安装焊缝的焊工,必须持有有效的合格证书; (2)、无损检测人员必须持有国家专业部门签发的书,评定焊缝质量应由Ⅱ级或Ⅱ级以上的检测人员担任; (3)、每批焊接材料都必须具有产品质量证明书和使用说明书,并进行抽样检验; (4)、所有焊缝的外观检查、无损探伤都要按照《水利水电工程钢闸门制造安装及验收规》(DL/T5018-94)的规定进行。焊缝无损探伤的抽查率,

除符合上述规规定外,还必须遵照监理的指定,抽查容易发生缺陷的部位; (5)、施工过程中,必须按照监理指示,以有效消除焊接应力。 2、安装支铰座,用葫芦将铰座吊起对准预埋螺栓,先留出四孔螺孔(上、下、左、右各一个)不要拧紧,检查铰底座与底盘之间间隙,调整好铰座的位置,最后再拧紧四孔螺栓,铰座安装后,严格检查两铰座的同轴度,相互调整达到规要求。 3、门叶下半节吊入门槽,在支臂拼装前用拉链葫芦将下半节固定。 4、将支臂吊入门槽先连接铰轴,再通过连接螺栓与门叶连接,左右两只支臂都安装后,检查安装尺寸,等尺寸合格后再进行焊接。 5、在下半节门叶与支臂安装焊接完毕后,用上方设置的两个临时吊点将上半节吊起,对准下半节落下,用背水面设置的临时吊点,调整前后方向,上吊点调整上下方向,上、下半节完全吻合后,先用分段时的临时螺栓固定,复查安装尺寸,等合格后再进行最后组装焊接,焊接尽量避免仰焊,难于避免时,应由具备相应资格的焊工施焊。 6、闸门安装完毕后,拆除安装用的临时焊件,修整好焊缝,清除埋件表面和门叶上的所有杂物,在各转动部位按施工图纸要求灌注润滑脂。 7、待启闭机安装调试后,对闸门进行调整,在无水条件下,做全行程启闭试验,检查支铰转动情况,做到启闭过程平稳无卡阻、水封胶皮无损伤。调试过程中,必须对水封橡皮与不锈钢水封底板的接触面采用清水冲淋润滑以防损坏水封橡皮。在闸门全关位置,水封橡皮无损伤,漏光检查合格,止水严密,有条件时做动水启闭试验。 (四)、检修闸门安装方法 1、闸门埋件的安装要符合技术及规要求,采用全站仪检查测量,在二期混凝土浇筑后,进行复查。 2、闸门主支承部件的安装调整工作,经测量校正后进行,所有主支承面

阀门井与施工方法

阀门井施工方法 一、土方开挖 阀门井采用人工进行开挖,挖出的土方通过双胶轮车运至施工区外。 二、井底板 施工阀门外底板砼时采用汽车泵进行浇筑,砼浇筑时从一端开始,整体连续向前顺序浇筑,严禁留施工缝;基础底板砼浇筑时,施工人员在底板上铺设马道,严禁任意乱踩。 混凝土施工方案 1、砼拌和 (1)施工前,应结合工程的混凝土配合比情况,检验拌和设备的速度、叶片结构等。在整个混凝土生产过程中,府对拌和设备经常进行检验,包括混凝土拌和物的均匀性、各种条件下适宜的拌和时问、衡器的准确性、拌和机及叶片磨损情况等,发现问题,及时处理。 (2)拌制混凝土时,必须严格按照试验室与监理工程师共同签发的混凝土配料单进行配料,不得擅自更改,入机拌和量不应超过拌和机规定容量的90%,水泥、砂、石、混合材料应以重量计,水和外加剂溶液可按重量折算成体积。 (3)在混凝土拌和过程中,应采取措施保持骨料含水率稳定,砂的含水率应控制在6cYo以内,应根据气候条件定期测定骨料的含水率,特别是在降雨的情况下、应增加测定次数,以便随时调整混凝土

中的用水量。 (4)由于受现场施工条件限制,局部小体积砼采用“三干三湿”法进行人工拌制。现场拌制时要严格按配合比进行配置,控制砼加水量,严禁二次加水。 (5)必须将混凝土再组分拌和均匀,颜色一致,拌和程序和拌和时间,通过试验决定。混凝土的纯拌和时间,可参考使用下表中的数值。 2、砼的浇筑和振捣 (1)、浇筑混凝土之前,应详细检查有关准备T作,包括基槽、模板、预埋件及止水设施等,并做好记录。 (2)、入仓混凝土采取溜槽缓降措施,如果入仓混凝土出现轻微的离析,应采取人工翻拌,杜绝骨料分离现象。 (3)、浇入仓内的混凝土,应随浇随半仓,小得堆积,仓内若有粗骨料堆叠时,应均匀地分布于砂浆较多处,绝不可用水泥砂浆覆盖,以免造成内部蜂窝。如发现混凝土和易性差严禁入仓,已入仓的不合格混凝土必须清除。 (4)、混凝土浇筑应连续进行,如因故中断且超过允许间歇时问,应按施工缝处理。浇筑混凝十的允许间歇时间,应通过试验确定,或参照下表的规定执行。 (5)、施工缝的处理应符合下列要求 ①、按混凝土的硬化程序,采用凿毛,冲洗或刷毛等方法,清除老混凝土表层的水泥砂浆薄膜和松弱层,并冲洗干净,排除积水。 ②、混凝十强度到 2. 5~1pa,方可进行浇筑上层混凝十的准备

闸门安装说明

闸门安装 1、安装程序:基础校核→开箱检查→基础放线→不锈钢渠道闸 门安装→导杆安装找正→启闭机安装→二次找正→闸门灌浆→检验 与调试 2、安装前的准备工作 检查设备的规格、性能是否符合图纸要求,检查设备说明书、合格证和设备试验报告是否齐全。 检查设备外表如门框、门体、启闭支架及启闭装置等是否受损变形,零部件是否齐全完好。 复测土建工程的标高及预留槽的尺寸是否与满足设计图要求,以及检查所有的埋件留孔要求是否符合安装条件。 3、设备安装 将门槽置入土建预留的凹槽内,将门槽外侧的锚筋与槽内预埋钢板焊接,同时应保证二侧门槽的平行度与垂直度偏差均小于1/1000。 将启闭门架与基础平台的预埋钢板焊接,并检查门架的启闭中心与门板螺杆中心在同一铅垂线上,垂直度偏差的控制值应小于1/1000。 门体的密封面应紧密贴合,无间隙产生 手动操作启闭装置,门体上下灵活,无卡阻现象。 将二次灌浆混凝土范围内的墙体先行凿毛,以保证闸门框与墙壁二次灌浆混凝土的紧密结合,不渗漏。 4、检验与调试 渠道闸门调试前应对所有轴承处加注润滑油(脂),电动操作的

驱动机构内应加注润滑油。 无水工况下,手动操作渠道闸门的门体,其上下升降灵活,传动螺杆啮合良好,无卡阻等异常现象。 手动操作门体上下应位置准确,上下限与标识指示相符,闸门在关闭的状态下,门体二侧及底部与密封装置紧密接触,密封良好。 电动操作门体上下应位置准确,上下限与标识指示相符,闸门在关闭的状态下,门体及门框密封面紧密接触,密封良好。 电动装置的行程和扭矩控制调整时应考虑电机转动惯性及继续下降的余量,以避免闸门关闭到终点方切断电源而造成电机过载。 渠道闸门应在现场进行渗水试验,在设计压力条件下,闸门的渗漏量应小于0.01L/min﹒m(密封长度)。

污水阀门井更换施工方案(完整版)

施 工 组 织 方 案 编制日期:2017年4月一、工程概况

温江区凤凰北大街市政污水管网中的2座矩形检查井、2座圆形检查井内的控制铸铁件阀门由于使用年限较长,锈蚀及腐蚀情况严重,已无法进行阀门的使用控制。根据建设单位要求,本次对检查井内的阀门及配件进行更换,更换为钢质阀门。 二、工程施工难点 1、由于更换阀门的污水检查井为市政主要管网,无法进行污水主管 网断水施工,故本次更换阀门工程的前期排水或导流措施为本工 程施工准备前的难点。 2、由于原检查井井深约6米,管网内有毒有害气体含量及密度大, 更换施工时的安全隐患较大,也是本工程的施工难点之一。 三、施工前期准备 1、施工前调取管网走向布置图进行查阅,了解附近管网的分布与流向,并到现场逐一核实。 2、根据现场实际情况,制定切实可行专项的断水或导流方案,报建设单位审批。 3、落实使用机械及施工人员的组织,确保机械使用的正常,及人员施工的准备。 4、根据现场实际情况,制定打围区域及位置,确保施工现场与外部的隔离,避免非施工人员进入施工现场而发生安全事故。 三、施工排水措施

1、采取上游检查井抽水导流措施进行断水,暂定对上游3处检查井进 行抽水,根据排水效果,可增加至5处检查井。 2、排水措施机械表 序号机械名称功率数量备注 正常使用2组, 1 柴油发电机组60kW 3组 备用一组 正常使用3台, 2 污水泵60kW 4台 备用一台 3 小型载货汽车 2.5t 3辆设备运载用 4 轮胎式起重机16t 1辆检查井井盖吊装 5 轮胎式起重机8t 1辆闸阀吊装 6 鼓风机18m3/min 3台管道内通风 3、排水措施注意事项 (1)由于排水量大,排出污水应导流入就近污水管网。 (2)排水过程中,进行阀门跟换施工,为确保井内施工人员的安全,所有排水机械在使用前,应进行检查及维护,确保机械 的正常使用,并在现场设置备用机械,以确保阀门跟换过程 中的施工及人员安全。 (3)安排专职安全员3人,其中2人负责巡视排水工程的排放情况,1人负责与检查井内施工人员的情况互通。以确保,如 上游排水情况异常,能及时通知井内施工人员撤离。

闸门埋件安装工艺流程

闸门埋件安装工艺流程 闸门埋件安装工艺流程 底槛和门槽凿毛、清理→底槛、主反轨测量控制点设置→埋件检查→底槛安装→底槛二期砼浇筑→脚手架搭设→主反轨拼接→主、反轨埋件吊装→主、反轨调整加固→门槽二期砼浇筑→门槽清理复查→涂装→ 脚手架拆除清理 1 底槛和门槽凿毛、清理 利用浇筑闸墩时架设的脚手架将底槛和门槽二期砼浇筑部位凿毛并清理干净,凿毛后将插筋调直。 2 底槛、主反轨测量控制点设置 按照门槽埋件安装图和土建安装图相互校对主要尺寸控制点高程,并确定门槽安装基准控制点。校对无误后做为门槽安装的依据。 采用经纬仪、水准仪等检测器具对门槽中心线、孔口中心线进行测定,选择高程、中心位置,把安装所需的全部尺寸放样定位备用。 3 埋件检查 检查埋件的外形尺寸、形位公差是否达到图纸、规范的技术要求,检查运输、搬运过程中是否碰撞扭曲,做好检查记录,以备安装。 4 底槛安装 底槛安装前,将搭焊筋、连接板底槛腹板、肋板焊接,再与一期砼的预埋插筋按设计要求焊接,焊接后,根据底槛的腹板、肋板的位置相应调整搭焊筋的位置。 安装前,按设计要求将待拼接的底槛焊接部位打坡口。底槛用人工抬运就位。 底槛焊接后人工进行精确调整底槛安装位置。底槛的位置调整准确后,用钢筋与底槛肋板和一期预埋插筋焊牢。 5 底槛二期砼浇筑 底槛安装就位后,开始浇筑底槛二期砼。砼浇筑时,注意振捣棒不要碰到底槛及其它埋件,底槛下的砼从腹板处向两边浇筑,并用钢筋插捣使砼密实。砼浇筑后,在底槛部位的上方搭设防护设施。 6 脚手架搭设 底槛砼浇筑后,开始架设门槽二期砼浇筑用的脚手架,架设脚手架时注意保护底槛不被破坏。 7 主反轨拼接 拼接场地设在上游铺盖上。 拼接前,首先按设计要求将待拼接的主反轨焊接部位打坡口。 主、反轨节间焊接时,在满足焊接要求的前提下,尽量将电焊机电流调小,并采用薄层焊,这样可以有效的控制焊接变形。 主、反轨焊接后将焊缝余高磨光。 8 主、反轨埋件吊装就位 反轨吊装前搭焊筋、连接板与砼一期插筋焊接,焊接后调整搭焊筋的位置,防止搭焊筋与反轨肋板接触。 吊装时,在主、反轨肋板上绑牵引绳,用以吊装时调整主、反轨位置。主、反轨就位后,主、反轨与底槛的焊接同样采用反变形焊接方法。 9 主、反轨调整加固 焊接后,再用千斤顶做主、反轨位置的细调工作。 用钢筋与搭焊筋及反轨肋板焊接;主、轨位置调整好后,将螺栓、连接板、一期砼插筋

常用阀门布置

常用阀门布置 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

阀门总体布置要求 一般布置要求: 1.阀门应设置在容易接近且便于操作、维护的地方。成排管道上的阀门应 集中布置。地面以下的管道阀门应设置在阀井内。 2.立管上阀门手轮中心一般距离操作面米,不宜超过米。 3.水平管道上的阀门,阀杆方向可按下列顺序确定:垂直向上、水平、向 下倾斜45度,不允许垂直向下。 4.布置于操作平台周围的阀门的中心距操作平台边缘不宜大于450mm。 5.阀杆水平安装的明杆式阀门,当阀门开启时,不得影响通行。 6.平行布置管道上的阀门,其中心线应尽量取齐,手轮间净距不应小于 100mm,可错开布置。 7.塔、反应器、立式容器等设备底部管道上的阀门,不得布置在裙座内。 8.阀门应尽量靠近干管或设备安装,与设备管口连接的阀门宜直接连接, 与装有剧毒介质设备相连接的管道上阀门,应与设备管口直接连接。 9.从干管上引出的水平支管,宜在靠近根部的水平管段设切断阀。 常用阀门布置要求 1截止阀 a 手轮、手柄操作的截止阀可安装在管道的任何位置上 b 手轮、手柄及阀门传动机构不允许作起吊用 c 安装时应使介质的流向与阀体上箭头所指方向一致 d 小于等于DN100的一般按低进高出设计,大于等于DN125的一般按高进低出设计

e 直通式截止阀安装于水平管道 2. 闸阀 a手动单闸板闸阀可在任意位置安装。 b双闸板闸阀应直立安装,即阀杆处于垂直位置,手轮在顶部。 3.节流阀 a 由于节流阀操作较为频繁,因此应安装在便于操作的位置上,可安装在水平管道或垂直管道上 4..止回阀 a 直通式升降止回阀应安装于水平管路上;立式升降式止回阀和底阀安装在垂直管道上,并且介质自下而上流动。 b止回阀不应直接布置在管道弯管或弯头下游,以避免介质流经此处造成的涡流影响阀门 c旋启式升降止回阀安装位置不受限制,通常安装于水平管道,但也可以安装于垂直管道或倾斜管道上。 d 底阀应安装在水泵吸水管路的底端 e 在设计过程中,应考虑阀门关闭时产生的水锤压力对阀门、管道或设备的破坏性。 5.蝶阀 a 带扳手的蝶阀,可以安装在管道或设备的任何位置上。 b 带传动机构的蝶阀,一般应直立安装或按产品说明书安装 6球阀 a 带扳手操作的球阀,可安装在管道或设备的任意位置上

闸门与埋件安装指南

闸门与埋件安装指南 1.概述 2.安装场地布置 3.设备的运输、吊装与存放 4.设备安装程序及工艺要求 5.埋件安装 6.闸门及拦污栅的安装 7.启闭机的安装 8.质量、安全保证措施

闸门安装 1概述 安装工作施工范围包括所有安装设备(包括附属设备),从点收、接货、运输、保管、安装、防腐、现场试验和试运转、以及试运转所必须的各种临时设备的安装、质量检查和验收,以及移交前的维护、临时运行等工作。 安装项目包括闸门门叶、门槽埋件以及与本合同项目有关的附属设施。安装工作还包括各项设备调试和试运转工作。 2安装场地布置 在现场规划金属结构及设备存放场地并配备适当的起吊设备。 3设备的运输、吊装与存放 3.1运输与吊装设备 (1)闸门和埋件由存放场至工作面运输方案:设备单件重量超过15t的用拖车运输,15t以下用载重汽车运输。 (2)安装现场吊装设备 设备吊装原则上使用现场原有的起吊设备吊装,当现场起吊设备小或没有时,使用汽车吊或履带吊,超大设备要制定详细的吊装方案。 3.2设备的保管 闸门及其埋件存放 闸门及其埋件采用露天存放,为了防止受潮、锈蚀和风沙等,使用防雨布遮盖,为防止设备变形,结构下面用枕木等支撑垫平。 4设备安装程序及工艺要求 4.1一般要求 (1)本合同各项安装前应具备的资料: 1)设备总图、部件总图,重要零件图等施工安装图纸及安装技术说明书; 2)设备出厂合格证和技术说明书; 3)制造验收资料和质量证书; (2)安装使用的基准线,应能有效控制门槽总尺寸、埋件各部位构件的安装尺寸和安装精确度。为设置安装基准线用的基准点应牢固、可靠、便于使用,并应保留到安装验收合格后方能拆除。 (3)安装检测必须选用满足精度要求,并经权威计量检定机构检定合格的仪器设备。 (4)在安装工作中使用的所有材料,应有产品质量证明书,并应符合施工图纸和有关现行标准的要求。 4.2安装前的检查和清理 (1)安装前的检查 在进行本合同各项设备安装前,应按施工图纸与合同文件规定的内容全面检查安装部位的情况、设备构件以及零部件的完整性和完好性。对重要构件和部件要进行预拼装检查。 (2)清理 设备安装前应按施工图纸对设备进行必要的清理和保养。 4.3焊接 1)从事现场安装焊缝的焊工,必须持有有关部门签发的有效合格证书。 2)无损检测人员必须持有权威机构签发的资格证书,评定焊缝质量应有Ⅱ级或Ⅱ级以上的检测人员担