文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › p20配电线路运行《电缆线路的试验》Ⅰ级实操类试题(答案)

p20配电线路运行《电缆线路的试验》Ⅰ级实操类试题(答案)

配电线路运行《电缆线路的试验》Ⅰ级实操类试题

班组: 姓名: 科目编码:JN03-3-2-11 对应能力项编码:E4 - I

本科目测评成绩表

试题类型 填空题 选择题 判断题 简答题 计算题

合计

备 注

一、填空题(每小题1分,共20分)

1、电缆埋地深度不应小于( 0.7 )m (在北方应在冰层1m 以下)

2、对于额定电压0.6-1kV 的电缆线路可用(1000V)或(2500V)兆欧表代替直流耐压试验。

3、电缆的基本结构包括(导体 )、( 绝缘层)和(保护层),3KV 以上的电缆还具有(屏蔽层)。

4、电力电缆在运行中,应无( 漏渗油 )现象,(接地线 )良好,护层对地( 电阻 )合格。

5、电缆一芯或数芯对地绝缘电阻或芯与芯之间的绝缘电阻低于正常值,但高于100K Ω,而导体连接性良好,称为(高电阻接地或短路)。

6、电力电缆运行电压一般不超过( 额定电压 ),最高运行电压不得超过额定值的( 15% )。

7、直埋电缆从地面引出时,应从地面下0.2m 至地上2m 加装(钢管 )或( 角钢 )防护。

8、2kV 以上油纸电缆的直流试验电压:对于2-10kV 采用( 5 )倍额定电压;对于15-35kV 采用( 4 ) 倍额定电压。

9、铠装电缆等的金属外皮在两端应可靠(接地 ),接地电阻不大于( 10 )Ω。

10、为了便于检查、敷设、更换和修理电缆,在直线距离超过( 100 )m 的地方以及在排管转弯和分支的地方,都应设置排管井坑。

11、电缆在每次作耐压试验后,必须通过0.1-0.2M Ω的限流电阻放电( 3 )次以上,然后直接接地。 12、电力电缆排管敷设时排管顶部土壤覆盖深度不易小于(0.5m)。

13、排管敷设的电缆,排管的内径不应小于电力电缆外径的( 1.5 )倍,且最小不得小于100mm ,以便于敷设电缆。

14、电缆隧道和可通行的电缆沟内应有足够的(照明设施),并且能保证在作业时保持(良好的通风)。

15、电力电缆人孔井位置和间距,应根据电力电缆施工时的允许拉力,可按电力电缆的制造长度和地理位 置等而定。一般不宜大于( 100 )m 。排管拐弯或分支处、中间接头处均应设置电力电缆( 入孔井 )。

16、多根电缆并排敷设时,10KV 及以下的电力电缆之间距离不小于( 100 )mm ,10~30KV 的电缆相

互间与其他电缆间距离不小于( 250 )mm ,并且各电缆接头的位置应错开,距离不小于( 2 )m 。

17、直埋电缆与树木接近时距离应大于(1.5 )m 。

18、在电缆登杆(塔)处,凡露出地面部分的电缆应套入具有一定机械强度的保护管加以保护。露出地面

的保护管总长不应小于( 2.5m )

19、敷设电缆时在终端头和中间接头附近应留有(1~1.5)m 的备用长度。

20、直埋敷设的电缆表面距地面不应小于0.7m ,穿越农田时不应小于( 1m ) 二、选择题(每小题0.5分,共10分)

1、电缆试验中,绝缘良好的电力电缆,其不平衡系数一般不大于( A )。

A 、2.5;

B 、1.5;

C 、0.5;

D 、3。

2、测量电缆线路正序、零序阻抗和测量导体金属屏蔽间的电容时,其值不应大于设计值的( A )。

A 、80%;

B 、85%;

C 、90%;

D 、95%。 3、测量电缆电阻可采用( D )法。

A 、电容比较;

B 、直流充电;

C 、交流电桥和交流充电;

D 、直流电桥。 4、在做电缆直流耐压试验时,规定预防性试验时间为( D )min 。

A 、2;

B 、3;

C 、4;

D 、5。

5、耐压试验是对被试品施加高于( A )中可能遇到的过电压数值的试验电压,并加压一定的时间来进行的。

A 、运行;

B 、事故;

C 、停运。 6、电缆管的内径与电缆外径之比不得小于( B )

A 、1;

B 、1.5;

C 、2;

D 、2.5。

7、自黏性绝缘带材在进行击穿试验时,需将带材( B )拉伸固定。

A 、100%;

B 、200%;

C 、300%;

D 、任意。 8、低压电力电缆敷设前的绝缘电阻一般不低于( D )M Ω.

A 、3;

B 、4;

C 、6;

D 、10

9、摇测低压电缆及二次电缆的绝缘电阻时应使用兆欧表( A )。

A 、500V ;

B 、2500V ;

C 、1500V ;

D 、2000V 。 10、电力电缆的终端头金属外壳( A ) 。

A 、必须接地

B 、在配电盘装置一端须接地

C 、在杆上须接地 11、聚氯乙烯塑料电缆的使用电压范围是( A )。

A 、1~10kV ;

B 、10~35kV ;

C 、35~110Kv ;

D 、110kV 以上。

12、3~10KV 油浸纸绝缘电力电缆直流耐压试验的标准试验电压值是:交接试验为( A )倍额定电压,预 防性试验为( A )倍额定电压。试验持续标准时间是,交接试验为( A )min;预防性试验为( A )min 。

A :6、5、10、5;

B :5、6、5、10;

C :5、5、10、5;

D :10、6、5、5 13、塑料绝缘电力电缆按照绝缘材料的不同可分为( ABC )。

A 、聚氯乙烯绝缘电缆;

B 、聚乙烯绝缘电缆;

C 、交联聚乙烯绝缘电缆 14、电缆敷设的方式有( ABCDEF )。

A 、直埋敷设;

B 、电缆沟敷设;

C 、电缆隧道敷设;

D 、电缆排管敷设;

E 、建筑物明敷设;

F 、水底敷设 15、低压电力电缆敷设前,应检查电缆表面有无机械损伤,并用( B )V 兆欧表检测绝缘。

A 、500;

B 、1000;

C ,2500 16、电缆敷设前应检查( BC

D ).

测评提示

考核目标:熟悉电缆线路交接试验、预防性试验的项目、要求、周期及试验标准。

考试方式:选择电力电缆若干段,使用1000v 、2500v 、500v 等绝缘电阻表进行测试。

安全事项、防护措施:防止被试品的剩余电荷触电。 考核时间:操作:3 0分钟

考核内容:1.电缆交接试验的要求和内容;2.电缆预防性试验要求和内容

A、直流电阻;

B、绝缘电阻;

C、直流耐压;

D、外表有无损伤

17、电缆导体长期允许工作温度最高的是(D )。

A、纸绝缘电缆;

B、聚氯乙烯电缆;

C、聚乙烯电缆;

D、交联聚乙烯电缆

18、10kV电缆终端头制作前,要对电缆用2500V兆欧表测量其绝缘电阻,要求绝缘电阻不小于( D )。

A、50MΩ;

B、100MΩ;

C、150MΩ;

D、200MΩ。

19、采用低压脉冲测量电缆故障,一般要求故障电阻在(A )以下。

A、100Ω;

B、150Ω;

C、200Ω;

D、250Ω。

20、使用电容电桥法测试电缆故障时,其断线故障的绝缘电阻不应小于( A )MΩ,否则会造成较大的误差。

A、1;

B、10;

C、100;

D、200。

三、判断题(每小题0.5分,共10分)

1、电缆主绝缘的耐压试验,可选用串联谐振或变频振进行耐压试验。(√)

2、电缆在试验时发生击穿故障,其故障电阻应可用兆欧表测得。(√)

3、钢带铠装层的主要作用是抗拉力。(×)

4、电缆内衬层破损进水后,应进行铜屏蔽层电阻和导体电阻比试验。(√)

5、对电缆线路运行的实际温度测量,一般是采用通过电缆金属护层温度的测量来实现。(√)

6、测量电缆线路绝缘电阻时,试验前应将电缆接地放电,以保证测试安全和结果准确。(√)

7、电缆护层主要分为金属护层、橡塑护层和组合护层。(√)

8、电缆线路在敷设的过程中,运行部门应经常监督及分段验收。(√)

9、交流耐压试验的试验波形对试验无影响,故对试验波形不作要求。(×)

10、交接验收试验目的是鉴定电气设备本身及其安装和大修的质量,以判断设备能否投入运行。(√)

11、不允许交、直流回路共用一条电缆。(√)

12、10kV以上电压等级的电缆之间或与其他电缆之间相互接近时的最小净距为0.25m。(√)

13、两根同型号的电缆,其中较长者电阻较大。(√)

14、单位长度电力电缆的电容量与相同截面的架空线相比,电缆的电容大。(√)

15、电缆敷设前,一般测量其绝缘电阻,3KV以上的电力电缆使用5KV绝缘电阻表,1KV以下的使用1KV绝缘电阻表。(√)

16、某电缆线路运行五年后,发现其绝缘强度降低很快,而线路又无其他损伤或缺陷,应属于正常衰老。(×)

17、将电气设备或用电装置的金属外壳与系统零线相相接叫接零。(√)

18、发生高处触电抢救时,在将伤员由高处送至地面后,应再口对口(鼻)吹起4次。(√)

19、如触电伤员神志不清,应使其就地仰面躺平,且确保气道通常,并用5s时间,呼叫伤员或摇动头部呼叫伤员,以判断伤员是否丧失意识。(×)

20、单相触电与相间触电的危险性相比较,单相触电危险性更大。(×)

四、简答题(每小题5分,共60分)

1、什么叫做预防性试验?

答:为了发现运行中设备的隐患,预防发生事故或设备损坏,对设备进行的检查、试验或监测,也包括取油样或气样进行的试验称为预防性试验。

2.电缆耐压试验前应做好那些安全措施?

答:加压端应做好安全措施,防止人员误入试验场所。另一端应挂上警告牌。如另一端是杆上的或是电缆锯断处,应派人看守。

3. 电缆实验过程中,更换试验引线时应注意那些事项?

答:应先对设备充分放电。作业人员应戴好绝缘手套。电缆耐压试验分相进行时,另两相电缆应接地。

4.电缆试验结束对被试验电缆采取那些措施?

答:应对被试验电缆进行充分放电,并在被试验电缆上加装临时接地线。待电缆尾线接通后才可拆除。

5、为什么要测量电缆的直流电阻?

答:(1)测直流电阻可以检查导体截面积是否与制造厂的规范相一致;(2)电缆总的导电性能是否合格;

(3)导体是否断裂、断股等现象存在。

6、在低压电网中,为什么多采用四芯电缆?

答:低压电网中多采用四芯电缆原因如下:(1)低压电网多采用三相四线制,四芯电缆的中性线除做为保护接地外,还可通过三相不平衡电流。 (2)在三相四线系统中,若采用三芯电缆则不允许另外加一根导线作为中心线的敷设方法,因为这样会使三芯电缆铠装发热,从而降低了电缆的载流能力,所以多采用四芯电缆。

7、什么叫电缆中间接头?

答:连接电缆与电缆的导体、绝缘屏蔽层和保护层,以使电缆线路连接的装置,称为电缆中间接头

8、决定电缆长期允许载流量的因素有哪些?

答:有以下三个因素决定:

(1)电缆的长期容许工作温度;

(2)电缆本身的散热性能;

(3)电缆装置情况及周围环境的散热条件

9、解释电缆型号“VV22—3×240+1×120—0.6/1—300”的意义。

答:此电缆型号表示聚氯乙烯绝缘,铜芯,聚氯乙烯内护套,双钢带铠装,聚氯乙烯外护套,四芯,主线芯截面为240mm2,零线为120mm2,相电压0.6KV,线电压1KV,长度为300m。

10、耐压前后为什么要测量电缆绝缘电阻?

答:(1)因从绝缘电阻的树枝可初步判断电缆绝缘是否受潮、老化;(2)耐压后可以判断由耐压试验检查出的缺陷的性质。

11、电缆在进行直流耐压试验时,升压速度为什么不能太快?

答:(1)、试验时如果升压速度太快,会使充电电流过大,而损坏试验设备; (2)、同时击穿电压随着升压速度的升高,会有所降低,而使试验结果不准; (3)、因此,一般控制升压速度在1~2kV/s。

12、测量电缆线路绝缘电阻时应注意哪些事项?

答:(1)试验前将电缆放电、接地,以保证安全及试验结果准确; (2)兆欧表应放置平稳的地方,以避免在操作时用力不匀使兆欧表摇晃,致使读数不准; (3)兆欧表在不接被试品开路空摇时,指针应指在无限大“∞”位置;(4)电缆绝缘头套管表面应该擦干净,以减少表面泄漏; (5)从兆欧表的火线接线柱“L”上接到被试品上的一条引线的绝缘电阻,相当于和被试设备的电阻并联,因此要求该引线的绝缘电阻较高,并且不应拖在地上; (6)操作兆欧表时,手摇发电机应以额定转数旋转,一般保持为120r/min左右; (7)在测定绝缘电阻兼测定吸收比时,应该先把兆欧表摇到额定速度,再把火线引线搭上,并从搭上时开始计算时间; (8)电缆绝缘电阻测量完毕或需重复测量时,须将电缆放电,接地,电缆线路较长和绝缘好的电缆线路接地时间应长些,一般不少于1min; (9)由于电缆线路的绝缘电阻值受到很多外界条件的影响,所以在试验报表上,应该把所有影响绝缘电阻数值的条件(例如温度、相对湿度、兆欧表电压等)都记录下来。

相关文档
相关文档 最新文档