文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 烟道工程施工方案

烟道工程施工方案

烟道工程施工方案
烟道工程施工方案

中国建筑第七工程局有限公司

杲村城中村改造项目A-2地块烟道工程施工方案

编制

审核

审批

郑州市金水区杲村城中村改造项目A-2地块 烟道工程施工方案

2015年5月20日

中国建筑第七工程局有限公司

CHINA CONSTRUCTION SEVENTH ENGINEERING DIVISION.CORP.LTD

中国建筑第七工程局有限公司

目录

一、编制依据 ........................................................................ 1 二、工程概况 ........................................................................ 1 2.1 工程基本情况 .................................................................. 1 2.2 设计基本要求 .................................................................. 1 2.3 材料要求 ...................................................................... 1 三、施工准备及计划安排 .............................................................. 2 3.1 施工机具 ...................................................................... 2 3.2 人员配备 ...................................................................... 2 3.3 技术准备 ...................................................................... 2 四、施工部署 ........................................................................ 2 4.1施工进度计划 ................................................................... 2 4.2劳动力计划 ..................................................................... 2 4.3安装顺序 ....................................................................... 2 五、主要施工方法及技术措施 .......................................................... 3 5.1施工顺序 ....................................................................... 3 5.2工艺流程 ....................................................................... 3 5.2.1烟道位置校正 ............................................................... 3 5.2.2首层砂浆找平 ............................................................... 3 5.2.3烟道安装 ................................................................... 3 5.2.4风帽、止逆阀安装 ........................................................... 4 5.2.5填实孔洞 ................................................................... 4 六、检验、质量标准及保证措施 ........................................................ 5 6.1检验批划分 ..................................................................... 5 6.2检验内容及质量要求 ............................................................. 5 6.2.1外观质量 ................................................................... 5 6.2.2尺寸及行位允许偏差 ......................................................... 5 6.2.3垂直承载力 ................................................................. 5 6.2.4抗柔性冲击 ................................................................. 5 6.2.5耐火极限 ................................................................... 5 6.3质量保证应注意事项 ............................................................. 5 七、成品保护 ........................................................................ 6 八、安全文明施工 .. (6)

中国建筑第七工程局有限公司

一、编制依据

本方案根据工程设计、国家有关规范和行业标准进行编制,主要如下: 1、本工程施工图纸 2、本工程施工组织设计

3、建筑工业行业标准JG/T194-2006

4、国家建筑标准设计图集《住宅排气道》07J916-1

二、工程概况

2.1 工程基本情况

本工程为郑州市金水区杲村城中村改造项目A-2地块住宅楼工程,位于郑州市文化北路与连霍高速交叉口西北角。本工程由9幢高层(地下三层,地上34层;地上层高为2.9m )、2幢服务用房和1幢幼儿园组成,总建筑面积约34.5万平方米。

结构类型为:剪力墙结构。建筑结构安全等级二级,设计使用年限为50年,建筑抗震设防烈度为7度。

厨房卫生间排气道选用07J916-1图集(厨房排气道型号07J916-1-D1页D-C5型、卫生间排气道型号07J916-1-D2页D-W1型和D-W2型),排气道止逆阀接口中心距地高度均为2.6m 。 2.2 设计基本要求

本工程属于一般的民用住宅工程,验收标准应符合《GB20243-2002》要求。 2.3 材料要求

(1)、 烟道材料为玻镁板复合防火排气道。

(2)、采用耐老化、耐腐蚀、耐潮湿并符合防火及环保规定的化学建材或其他建筑材料。

(3)、 排气道进风口处需配有符合GB15931要求的进风口接口件,其耐火极限不应低于1.0h 。

中国建筑第七工程局有限公司

三、施工准备及计划安排

烟道成品由专业生产单位生产并供货至施工现场,产品质量严格按照JG/T194-2006行业标准的有关要求执行。在进场时,由项目部通知监理单位一同对烟道的外观质量、规格尺寸、垂直承载力及抗冲击柔性进行检查,对不符合设计要求的材料进行退场处理。烟道安装应在主体结构施工完成后抹灰施工前穿插完成。根据图纸设计,厨房排烟道成品尺寸为400mm ×500 mm ,卫生间排烟道成品尺寸为250mm ×250 mm 及320mm ×250 mm ,每栋楼15天内安装完成。 3.1 施工机具

小推车、铁锹、靠尺、线坠、钢卷尺、笤帚、电钻机、冲机钻、木抹子、铁抹子。 3.2 人员配备

现场根据施工进度调整施工人员数量,操作工人均为熟练工人,经“三级”安全教育合格方可上岗。 3.3 技术准备

在整个烟道安装工程施工前,组织相关的技术人员学习烟道安装工程施工工艺、施工重点、难点以及施工质量等有关的技术。以保证在施工前相关人员对新技术的施工要点熟悉,了解其施工中的控制点。

四、施工部署

4.1施工进度计划

各栋楼烟道安装计划陆续在2016年5月20日开始施工,每栋楼计划15日完成。 4.2劳动力计划

计划主楼每栋使用烟道安装工人各8人,杂工2人,根据工程进度进行人员增减。 4.3安装顺序

安装施工顺序应逐层由下往上安装。

中国建筑第七工程局有限公司

五、主要施工方法及技术措施

5.1、施工顺序

5.2、工艺流程

5.2.1 烟道位置校正 安装前从顶层烟道孔吊垂线校正预留孔洞上、中、下是否垂直对中,洞口大小留设是否满足设计要求,若预留洞口有所偏移,应将洞口剔凿至满足烟道安装需要为止。烟道洞口位置,用电钻机在每结构层楼面处钻2个孔径为12mm ,深度为50mm 的孔洞,具体位置和做法见下图。

烟道在各楼层安装详图

5.2.2 首层砂浆找平 首层安装时,先用1:2的水泥砂浆找平,待砂浆达到一定强度时,再进行烟道的安装。

5.2.3 烟道安装 烟道安装排气道选用防火板材质(每件烟道的高度比层高小6mm),搬运就位后,进行校正、吊垂直,定位在正确位置。烟道应逐层由下向上安装,上下相邻接头处缝隙用素水泥浆加5%108胶粘剂;每层做承托,采用2根三级Ф10钢筋作支撑,具体做法如上图。排气道安装过程中,管口应采取遮盖措施,防止杂物掉入管内,进风口的方向和高度一定要符合设计要求。

中国建筑第七工程局有限公司

5.2.4 风帽、止逆阀安装

烟道顶部安装的无动力排气风帽及每户烟道安装的防火止逆阀的具体做法如下图所示。

中国建筑第七工程局有限公司

5.2.5 填实孔隙 排气道安装就位后,施工单位应在排气道与楼板预留孔洞之间的缝隙处支撑楼板底模,用C20细石混凝土密封填实。

六、检验、质量标准及保证措施

6.1 检验批划分:出厂制品以相同原材料、相同工艺成型的排气道为一个批次,每个批次内每5000件为一检验批,每个检验批随机抽查3处。当总数不足一批次的,按一批次抽检。

6.2 检验内容和质量要求 6.2.1 外观质量

(1)、排气道制品的内外表面应平整、无麻面、蜂窝和孔洞; (2)、排气道制品不允许有裂纹,内壁交接处宜制成圆角或倒角; (3)、排气道断面应平整无飞边,且与管体外壁面相垂直; (4)、有些列情况的排气道应允许修补:

①、每侧壁面的麻面、蜂窝不应超过两处,每处面积不应超过0.01㎡; ②、端面碰损,外壁纵深度不应超过50mm ,宽度不应超过100mm ; 6.2.2 尺寸及形位允许偏差

尺寸及形位允许偏差 单位:mm

6.2.3 垂直承载力

排气道制品垂直承载力不应小于90KN 。 6.2.4 抗柔性冲击

使用10kg 沙袋,由1m 高处自由落下,同一位置冲击5次的情况下,排气道制品不开裂。

6.2.5 耐火极限

排气道的耐火极限不应低于1.0h (按GB17428-1998的规定执行)。 6.3 质量保证应注意事项

(1)、 产品进场应对其规格、数量、合格证和出厂报告进行检查;

中国建筑第七工程局有限公司

(2)、 运输排气道管体制品时,应使其固定,防止碰撞。装卸时严禁抛掷; (3)、 排气道制品的堆放场地必须坚实平整,平放堆垛高度不得超过1.8m ; (4)、 排气管道安装应严格按设计要求,其配件应由生产厂家配套供应,安装前应进行技术交底,并做好交底记录。

(5)、 烟道粉刷前在外壁满挂网,与墙体连接处搭接宽度每边不应小于200mm ,防止出现裂缝。烟道安装时必须固定牢固。

(6)、 因烟道出屋面高度大于女儿墙高度,所以出屋面烟道应有避雷措施。

七、成品保护

1、严禁吊装时撞击烟道且锤击烟道。

2、安装好后立即做好保护措施,防止烟道被损坏。

八、安全文明施工

1、每个操作工人严格执行安全施工操作规程,新工人进入现场前要做好现场三级安全教育,必须戴安全帽。

2、施工时做好洞口下方的安全措施,并防止安装时从洞口落物,并严禁穿高跟鞋、拖鞋上班。

3、严格按要求做到“工完场清”。

4、烟道应整齐堆放在对施工面影响小、易运输的位置,并做好标识牌。

成品烟道安装施工方案(已审批)

一、工程概况 佛禅(挂)2009-013宗地-6A#、6B#地块房地产项目位于禅城区前进路北侧、佛山大道东侧地块,本期工程建筑面积约为109000㎡,基地面积22000㎡。主要由4栋39层住宅、3-4层商业步行街、1层地下室及相关配套工程组成。1/2/3/5栋住宅楼为39层,屋顶女儿墙高度1.2米;商业步行街建筑3~4层不等,高度10~18米;一层地下室。 二、编制依据: 根据国家建筑标准设计图集07J916-1《住宅排气道》(一)及住宅厨房卫生间垂直防烟、防倒灌集中排放系统图集;本工程烟道尺寸为400 mm×500mm。 三、施工准备及计划安排 烟道成品由专业厂家生产并供货至施工现场,产品质量严格按国家建筑标准设计图集07J916-1《住宅排气道》(一)的有关要求执行。在进场时,由项目部对烟道规格尺寸、观感质量进行检查,对不符合要求的进行退场。烟道安装在主体施工完成后抹灰施工前穿插完成。安装前,由项目部组织工人进行技术交底和安全教育,严格按要求施工。 四、主要施工方法及技术措施 1、工艺流程 烟道尺寸位置校正→首层找平层→安装烟道→自检烟道垂直度→监理验收签字→二次C20砼填实预留孔→砌砖包烟道井→混凝土

与砖墙之间挂网拉毛→抹灰→养护 2、施工要点 2.1安装前通线校正预留孔洞位置是否准确,洞口大小留设是否满足设计需要,若预留洞口有所偏移,将洞口剔打至满足烟道安装需要为止。 2.2首层安装时,先用1:2的水泥砂浆找平地面。 2.3烟道逐层由下而上安装。 2.4烟道在楼层处连接采用2根Ф14钢筋作支撑,具体做法详07J916-1-C8页中①大样,出屋面做法按07J916-1-C10页,洞口四周120厚挡边在高出屋面结构面600范围内采用C20素砼浇筑(其余出屋面洞口部位处理同此)。 2.5屋面烟道细石C20砼泛水高度应高于屋面找坡完成面300mm。 五、质量控制措施 1、烟道口四周应对称、分两次浇筑混凝土。 2、排水通气管不得与烟道相连。 3、烟道安装时必须固定牢固。 六、成品保护 1、严禁吊装时撞击烟道及砌砖包烟道时锤击烟道。 2、安装好后立即做好保护措施,防止烟道被损坏。 七、安全文明施工 1、每个操作工人严格执行安全施工操作规程,新工人进入现场前要做好现场三级安全教育,必须戴安全帽。

烟道施工方案

温州三江立体城(2013-1#-2地块2)工程 烟道专项施工方案 编制: 审核: 审定: 浙江省建工集团有限责任公司 2016年1月

目录 一、工程概况 (3) 二、编制依据 (4) 三、施工准备及计划安排 (4) 四、工艺流程及主要施工方法 (4) 1.工艺流程 (4) 2.主要施工方法 (4) 五、质量要求 (8) 六、成品保护 (8) 七、安全文明施工 (8)

一、工程概况 1、工程名称:温州市三江立体城(2013-1#-2地块2) 2、工程位置:永嘉县瓯北镇三江片,位于卧马山南面, 104国道南侧,规划建设 中的环江大道北侧,江东大道东侧、南面为瓯江 3、建设单位:永嘉万新尚瑞置业有限公司 4、设计单位:浙江天然建筑设计有限公司 5、监理单位:浙江天然建筑设计有限公司 6、施工单位:浙江省建工集团有限责任公司 7、项目概况:本工程建筑总高度88.99~98.68米,结构形式为:框剪结构,该工程由11栋30~33层的高层商住楼、部分2~3层商业及物业裙房、地下室2层组成,总用地面积40326.75㎡,总建筑面积191273.23㎡,其中地上建筑面积139450.32㎡,地下室建筑面积51822.91㎡,建筑占地面积12450㎡。 框架结构。基础形式桩基独立承台基础、桩基筏板基础。本工程主要由11栋30~33层的高层商住楼、部分2~3层商业及物业裙房、全范围1~2层地下室组成,总用地面积40326.75㎡,总建筑面积191273.23㎡,其中地上建筑面积139450.32㎡,地下室建筑面积51822.91㎡,建筑占地面积12450㎡。1、2#楼部分层高95.480M:一层层高4.450M,二层层高3.780M,三层层高为4.000M,其余标准层层高均为3.00M,脚手架搭设高度99.570M。3#楼32层建筑高度98.480米、脚手架搭设高度99.530米; 4、5#楼33层建筑高度98.490米,脚手架搭设高度99.80米。6#楼30层建筑高度88.990米、脚手架搭设高度93.27米。7#楼33层层高97.750米、脚手架搭设高度98.780米。 8、9、10#楼33层层高98.68米、脚手架搭设高度99.47米。11#楼层层高92.840米、脚手架搭设高度96。72米。

烟道安装施工方案

烟道安装施工组织设计方案 目录 第一章工程概况 (1) 第二章编制依据 (1) 第三章施工准备及计划安排 (1) 第四章工艺流程及主要施工方法 (2) 第五章材料质量要求 (6) 第六章成品保护 (6) 第七章安全管理制度 (6)

第一章、工程概况 本工程的工程名称为花果园五里冲棚户区、危旧房城中村改造项目T1 区1-10栋,现准备施工T9栋烟道。 第二章、编制依据 1.《工程建筑标准强制性条文》(房屋建筑部分); 2.《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013); 3.《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002); 4.住宅排气道《07J916-1》; 5.《住宅厨房、卫生间排气道》(JG/T194-2006); 6.本工程设计施工图及设计变更文件。 第三章、施工准备及计划安排 1.施工准备:熟悉设计图纸,做好工人技术交底; 2.施工工具准备:电钻、钢筋、线锤、锤子、凿子、楼梯、模板、木 枋、钉子、铁丝等; 3.施工计划安排:依据施工图纸中设计要求,选用合格的成品排气道 进行安装,排气道安装在二次结构完成后抹灰工程施工前,整体由 下往上的顺序逐层进行安装固定工作。人员暂计划12人次,分两组 进行安装施工作业,人员数量安排以能满足施工现场施工进度要求 为准。 第四章、工艺流程及主要施工方法 1.工艺流程:排气道洞口尺寸位置校正及清理→首层砂浆找平→首层 排气道就位→复核标高和校正排气道垂直度→安放排气道钢筋→接

口处涂抹水泥砂浆→上层排气道就位→烟道洞口封堵。 2.主要施工方法: 2.1 安装前首先检查烟道,核对规格、型号、清理管道毛边。然后 用吊垂通线校正预留洞位置是否准确,清理预留空洞形式见以 下示意图: 2.2 烟道安装顺序从下往上安装,首层安装时,先用1:2的水泥砂浆找平地面; 2.3 将首层烟道安装就位后,复核烟道标高和垂直度,位置调正后 用木楔暂时固定四边; 2.4 然后把两根¢12螺纹钢置于烟道顶(螺纹钢在承托烟道前,应 先在上层烟道下口距烟道外壁30mm处加工深度10mm凹口, 使上下烟道接口紧密吻合),然后安放、调正、固定上层烟道。

烟道安装专项施工方案

烟道安装专项施工方案标准化工作室编码[XX968T-XX89628-XJ668-XT689N]

信阳龙庭翡翠D地块 烟道与排气道安装 专 项 施 工 方 案 山河建设集团(河南)有限公司2017年10月1日

目录

一、工程概况 工程名称:信阳恒大翡翠龙庭项目D地块 建设单位:信阳合盛房地产开发有限公司 监理单位:广州市恒合工程监理有限公司 勘察单位:河南省信阳市工程地质勘察院有限公司 设计单位:河南徐辉建筑工程设计有限公司 施工单位:山河建设集团(河南)有限公司 工程地址:信阳市羊山新区新七大道与三十二大街交叉口东北角 工程规模及特征:高层建筑地上15-26层,地下2层,垃圾站1层,商业群房及地库,高层建筑结构形式为剪力墙结构 建筑高度:建筑面积:总面积约㎡ 本工程1-5#楼一层层高为,2-屋面层高为 6-7#楼层高为 二、编制依据 本工程烟道尺寸为500mm×400mm、500mm×350mm,排气道 300mm×250mm设计图纸、施工组织设计、《工程建筑标准强制性条文》(房屋建筑部分)、住宅排气道(一)07j916-1。 三、施工准备及计划安排 烟道成品由专业厂家生产并供货至施工现场,产品质量严格按住宅排气道(一)07j916-1图集的有关要求与恒大的相关要求执

行。在进场时,由项目部对烟道规格尺寸、观感质量进行检查,对不符合要求的进行退场。烟道安装在主体施工完成后抹灰施工前穿插完成。安装前,由项目部组织工人进行技术交底和安全教育,严格按要求施工。 四、主要施工方法及技术措施 1、工艺流程 2、施工要点 安装前通线校正预留孔洞位置是否准确,洞口大小留设是否满足设计需要,若预留洞口有所偏移,将洞口剔打至满足烟道安装需要为止,周边用木楔固定,挂线校直,上下烟气道结合面满涂非沥青类防水油膏,再支底模用C25细石砼(内掺10-15%水泥重量的砼膨胀剂)分二次将预留孔的缝隙浇捣密实,细石砼灌缝后在烟气道底部四周300宽范围内用水泥基聚合物防水涂料进行防水处理,遇烟道壁上翻150. 首层安装时,先用1:2的水泥浆找平地面,并用防水密封胶嵌实。 烟道逐层由下而上安装。 ,进气口高度为H+,在楼层总层数的1/3楼层,在排气道的进气口处设置对称结构的文丘里变压板。

烟道安装施工方案.

浙江嘉福有限公司余热发电工程 风管制作安装 作 业 指 导 书 编制: 审核: 批准: 湖南省工业设备安装有限公司 嘉福烟气余热发电项目部 二○一二年六月二十四日

目录 一、工程概述 (01) 二、编制依据 (01) 三、施工具备条件和工期要求 (01) 四、主要施工机具、人员配备 (02) 五、施工方法和步骤 (03) 六、工质量标准、工艺要求 (09) 七、量问题的控制 (09) 八、成品保护的注意事项 (09) 九、安全文明施工措施 (09) 十、质量记录和验收级别 (11)

烟道制作安装作业指导书 一、工程概述 浙江嘉福玻璃有限公司利用玻璃生产时产生大量高温烟气,为利用这部分热量,特新建余热锅炉。为使工程顺利进行,特编制本烟道安装作业指导书,范围包含从玻璃窑烟气出口至余热锅炉入口;余热锅炉出口至脱硫系统入口。由于玻璃窑烟气出口与余热锅炉过于靠近,且与余热锅炉烟气入口标高相差大,所以在烟道中设立矩形风箱,即烟气流经圆形短管后进入风箱,再经短管进入锅炉。锅炉出口处设三通,使烟气可进入两台风机,风机出口处再合并,然后进入脱硫系统。 二、编制依据 2.1嘉福玻璃有限责任公司余热发电工程施工组织设计; 2.2烟道制作安装施工图C394-02R; 2.3引用规范及标准; 《电力建设施工及验收技术规范》锅炉机组篇DL/T 5047-95 《电力建设施工及验收技术规范》焊接篇DL5007-92 《电力建设施工、验收及质量验评标准汇编》 《烟道安装施工验收技术规范》HD00020301-02A 《电力建设安全健康与环境管理工作规定》 《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001 三、施工具备条件和工期要求 3.1 施工具备条件

烟道安装施工方案

湘潭万达广场项目C组团烟道安装施工方案 编制: 审核: 审批: 建筑第二工程局有限公司

目录 一、编制依据 (3) 二、工程概况 (3) 三、施工准备 (4) 四、施工工艺 (4) 五、质量要求 (8) 六、成品保护 (9) 七、安全文明施工 (9)

湘潭万达广场项目C组团 烟道安装施工方案 一、编制依据 1、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 2、《建筑工程施工质量统一验收标准》(GB50300-2013) 3、《建筑施工手册》(第四版) 4、《通风与空调工程施工质量验收规范》(GBGB50243-2012) 5、《住宅排气道图集》(湘2010J906) 6、《湘潭万达广场C组团施工图纸》 二、工程概况 1.基本概况 湘潭万达广场项目位于湖南省湘潭市岳塘区芙蓉路南、晓塘路北、万达东路、万达西路之间。占地面积256亩,总建筑面积为88.6万平方米,其中地上面积为71.9万平方米,地下16.7万平方米。由购物中心、酒店、住宅、室外商业街、商铺组成。其中C组团为4栋住宅和2层商铺组成,住宅高度均为100米左右。 2、建筑、结构概况 结构形式:框架剪力墙结构; 建筑层数:最高34层; 住宅标准层层高:2.9米; 排烟气道选用:图集07J916-1,其楼板预留洞450×550,烟道截面尺寸为400mm×500mm;

三、施工准备 施工准备及计划安排: 1、安装机具准备:电钻、钢筋、线垂、沥青油膏、锤子、凿子、梯子、模板、木枋、钉子、铁丝等。 2、主体结构施工完毕,楼地面、墙面等装饰装修施工前进行。 3、出屋面烟气道安装在屋面施工防水层之前进行。 4、预留洞口位置、方向、尺寸正确。 5、施工放线完成。 6、安装队伍经过培训合格,安装前进行技术质量交底,货物运抵现场并经项目验收合格后开始安装。 7、施工计划安排:按设计要求,选用合格的成品排气道进行安装,排气道安装在二次围护结构完成后,在抹灰工程施工前从下往上顺序逐层进行安装固定工作。人员暂计划每组6人次进行安装施工作业。人员安排以满足施工现场施工进度要求为准。 四、施工工艺 1、工艺流程及主要施工方法: 工艺流程:排气道洞口尺寸位置校正及清理→首层砂浆找平→弹线→首层排气道就位→复核标高和校正排气道垂直度→预留洞 缝隙吊模板→预留洞缝隙浇筑砼→接口处涂抹建筑胶→防火止逆 阀安装→上层排气道就位→烟气道面抹灰→检查验收。 2、操作要点及质量保证措施: 1)、检查预留洞尺寸:对照施工图纸逐层逐个检查预留洞尺寸、

厨房烟道安装工程施工方案

兰乔国际城17#楼工程 厨房烟道工程 施工方案 _______________ 制:编 _______________ 核:审 ________________ 准:批 17号楼项目名称:西安兰乔国际城

有九施工单位:冶建设限公司 日二期:二〇一二年月二十五日 目录 1、工程概况 2、编制依据 3、施工准备及计划安排 4、质量要求 5、主要施工方法及工艺流程 6、安全文明施工

厨房烟道安装施工方案 一、工程概况: 西安兰乔国际城17#楼工程位于长安区大学路,建筑面积15625m2。本工程为地下一层,地上二十七层,其中地下室层高为4.6m,地上一至二十六层层高均为数2.9m,二十七层层高为3.0m。本工程主体结构为剪力墙结构,厨房排烟道采用专业厂家预制的成品,在结构施工中烟道洞口已根据图纸尺寸预留. 二、编制依据: 本工程图纸设计烟道尺寸为250 mm×500mm,做法依据陕2011TJ008,高度2900、3000mm、壁厚15mm。 三、施工准备及计划安排 烟道成品由专业厂家生产并供货至施工现场,产品质量严格按《陕2011TJ008》图集的有关要求执行。在进场时,由项目部对烟道规格尺寸、观感质量进行检查,对不符合要求的进行退场。烟道安装在主体施工完成后抹灰施工前穿插完成。安装前,由项目部组织工人进行技术交底和安全教育,严格按要求施工。 四、质量要求 1、排气道技术性能要求: (1)垂直承载力≥90KN。 (2)抗柔性冲击:10㎏砂袋,由1米高度自由落下,同一位置冲击5次的条件下,排气道制品不开裂。 (3)耐火极限:≥1.0h 2、尺寸允许偏差: 排气道制品允许偏差单位:㎜

烟道施工方案[1]

一、施工项目概况 1.1施工项目简要内容 阜新清河门煤矸石热电厂新建工程烟道结构包括:烟道基础、烟道柱、烟道底板(标高6.05m)、烟道侧壁、屋面梁结构。其中6.05m以下是框架结构,6.05m以上为砖混结构。 基础结构中底标高为-2.5m,基础底为C10垫层,100mm厚。烟囱基础上部的柱基础,垫层从烟囱基础起至-2.5m标高处。基础共计34个,JC-1尺寸2600mm×2600mm,20个;JC-2尺寸3000mm×3000mm,7个;JC-3尺寸2600mm×3200mm,2个;JC-4尺寸2000mm×2000mm,2个;JC-5尺寸2000mm×2000mm,2个;JC-6尺寸2000mm×2000mm,1个.烟道柱顶标高6.05m,截面尺寸500mm×500mm。 框架梁的尺寸为:500mm×300mm、600mm×300mm、700mm×400mm、550mm ×300mm、800mm×400mm。LL的尺寸为:500mm×300mm、550mm×300mm、700mm ×400mm、650mm×400mm。平台及平台梁一次浇注。 砌筑部分使用MU10多孔砖,M5混合砂浆。烟道内衬防火浇筑料。 ±0.000m相当于绝对标高108.300m。 1.2工程量

主要工程量见下表 二、施工方案的目的及依据: 2.1 编制目的 本施工方案是为烟烟道施工编制的。在本施工方案中对施工方法、质量及安全文明措施都有要求,同时根据工程量及结构特点,准备施工材料,配备施工机械,确定施工顺序。因此在工程中起到具体指导作用,保证该项目优质、高效、安全地施工是本施工方案的目的。 2.2 编制依据 2.1.1施工、验收规范及引用资料 《电力建设施工及验收技术规范》SDJ69-87:建筑施工篇

烧结室大烟道制作安装施工方案完整版

烧结室大烟道制作安装 施工方案 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

1概况 大烟道按管径不同分为两种:φ5100和φ4000,根据施工图纸及考虑安装等原因,拟加工的管道最重约20吨,最轻约10吨,灰斗和导气管按图纸尺寸进行制作,运输到现场进行安装。 2编制依据 长沙冶金设计研究总院设计的图纸; 《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001; 《建筑钢结构焊接规程》JGJ81-91; 《冶金机械设备安装工程施工及验收规范》(烧结设备)。 3施工准备 图纸业经会审,对图中存在的疑问和不解之处已解决,并向班组做完技术交底工作。 在制作场地安装一荷重16吨的龙门吊,搭设20×8000×25000的钢平台一座,安装一台可卷40mm厚钢板的卷板机一台。 制作场地设置电焊机10台,焊条(剂)烘干箱1台。 4材料及焊条的检验 加工前必须对所采用的板材、型材等材料予以检验,钢材材质分为两种:Q235B 和Q345B,禁止采用不符合设计和规范要求及质量不合格的材料。 技术要求:大烟道导气管、○8-○11轴的主管、灰斗为Q345B,其余为Q235B, Q345B其化学成份及机械性能应符合GB700-88及GB1591-94的规定。 焊条:对Q235-B钢与Q235B钢焊接及Q235-B钢与Q345-B钢焊接,采用E4313型,对Q345-B钢与Q345-B钢焊接采用E5015型,其化学成份及机械性能应符合 GB5117-85及GB5118-85的规定;如采用自动焊或半自动焊则采用H08A焊丝并配以相应的焊剂,焊丝的性能应符合GB1300-88规定。 5加工制作 下料

烟道专项施工方案

受控状态: 方案编号: 方案版本: 恒锦九龙湖一期恒锦花苑(C02、C06-07地块) 烟道工程专项施工方案

编制单位:中铁建工集团有限公司编制人: 审核人: 审批人: 编制日期:

目录

烟道工程专项施工方案 一、编制依据 本方案根据工程设计、国家有关规范和行业标准进行编制,主要如下: 1、本工程施工图纸 2、本工程施工组织设计 3、建筑工业行业标准JG/T194-2006 4、整体式住宅厨卫排气道《赣12ZJ909》 二、工程概况 2.1工程基本情况 1、C02地块工程概况: 1#楼:建筑总高度96.75m,单栋建筑占地1717.3㎡,建筑总面积26451.52㎡,地上32层,地下一层。2#楼:建筑总高度49.95m,单栋建筑占地1128.54㎡,建筑总面积10045.98㎡,地上16层,地下一层。3#楼:建筑总高度50.55m,单栋建筑占地1237.54㎡,建筑总面积10047.50㎡,地上16层,地下一层。4#楼:建筑总高度73.40m,单栋建筑占地1280.6㎡,建筑总面积19611.49㎡,地上24层,地下一层。 2、C06地块工程概况: 1#楼:建筑总高度96.5m,单栋建筑占地2051㎡,建筑总面积26741.35㎡,地上32层,地下一层。2#楼:建筑总高度99.90m,单栋建筑占地887㎡,建筑总面积26371.68㎡,地上33层,地下一层3#楼:建筑总高度91.50m,单栋建筑占地1495.47㎡,建筑总面积18212.83㎡,地上30层,地下一层。 根据赣12ZJ909中所示,厨房排气道选用PC18/24/33共三中型号的烟道,其截面尺寸分别为400mm×400mm,450mm×450mm,520mm×520mm,壁厚均为25mm。一栋楼首层至屋顶应设置相同型号的烟道,烟道标准长度为2800mm-3000mm,施工长度为

烟道安装专项施工方案样本

烟道安装专项施工 方案

信阳龙庭翡翠D地块 烟道与排气道安装 专 项 施 工 方 案 山河建设集团(河南)有限公司 10月1日

目录 一、工程概况 ................................................... 错误!未定义书签。 二、编制依据 ................................................... 错误!未定义书签。 三、施工准备及计划安排 ................................ 错误!未定义书签。 四、主要施工方法及技术措施......................... 错误!未定义书签。 五、质量控制措施............................................ 错误!未定义书签。 六、成品保护 ................................................... 错误!未定义书签。 七、安全施工 (5)

一、工程概况 工程名称:信阳恒大翡翠龙庭项目D地块 建设单位:信阳合盛房地产开发有限公司 监理单位:广州市恒合工程监理有限公司 勘察单位:河南省信阳市工程地质勘察院有限公司 设计单位:河南徐辉建筑工程设计有限公司 施工单位:山河建设集团(河南)有限公司 工程地址:信阳市羊山新区新七大道与三十二大街交叉口东北角 工程规模及特征:高层建筑地上15-26层,地下2层,垃圾站1层,商业群房及地库,高层建筑结构形式为剪力墙结构 建筑高度:4.8-87.85m 建筑面积:总面积约209057.61㎡本工程1-5#楼一层层高为3.9m,2-屋面层高为2.95m 6-7#楼层高为5.05m 二、编制依据 本工程烟道尺寸为500mm×400mm、500mm×350mm,排气道300mm×250mm设计图纸、施工组织设计、《工程建筑标准强制性条文》(房屋建筑部分)、住宅排气道(一)07j916-1。 三、施工准备及计划安排 烟道成品由专业厂家生产并供货至施工现场,产品质量严格按住宅排气道(一)07j916-1图集的有关要求与恒大的相关要求

烟道排气道施工方案

施甸甸河玉湾C地块 烟 道 排 气 道 施 工 方 案 编制单位:广元利川建设有限公司施甸分公司 甸河玉湾工程项目部 编制人:审核人: 编制日期:2013年 7月13日审核日期:2011年 7月13日

目录 第一节工程概况 (2) 第二节.编制依据 (3) 第三节排气道技术要求 (3) 第四节排气道材料与制作质量要求 (4) 第五节排气道施工安装方法 (5) 第六节质量、安全要求 (8) 烟道、排气道方案 一、工程概况 本工程为甸河玉湾商住楼,建设单位为云南省保山市中春房地产开发有限公司,监理单位为浙江天然建筑设计有限公司,施工单位为四川省广元市利川建筑有限责任公司。该工程位于施甸县位于云南保山市施甸坝南段东侧,新建施孟公路东侧,太平路以南,建设路以北。其中14栋为多层、4栋为小高层,小高层地下一层地上12层。钢筋砼框架剪力墙结构,总建筑面积,其中地上建筑面积,地下建筑面积㎡,地下储藏间面积为㎡,建筑物高度多层、小高层建筑高度。本工程为短支剪力墙结构体系。填充墙外墙为200mm水泥多孔砖,内隔墙为100mm加气砼块砖,分户墙为200mm加气砼块砖,内墙阴阳角比较多,墙面采用混合砂浆抹灰,顶棚砼平整、阴阳角较方正。 本工程住宅变压式排气道选型套用国家建筑标准图集(07J916-1),厨房间选用A-CA/A-1,规格300×250;卫生间选用A-WA/A-5,规格,250×200。材料与制作,

施工安装工艺依据国家建筑设计标准图集《住宅变压排气道》。每户均有一道厨房排气道,卫生间排气道。 二、编制依据 1、规范、标准 (1)、《住宅设计规范》GB50096-1999 (2003年版)。 (2)、《住宅建筑规范》GB50368-2005。 (3)、《民用建筑设计通则》GB50352-2005。 (4)、《建筑设计防火规范》GB50016-2006。 (5)、《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95 (2005年版)。 (6)、《建筑通风和排烟系统用防火阀门》GB15930-2007。 (7)、《住宅厨房、卫生间排气道》JG/T194-2006。 (8)其它有关的地方规范及行业标准。 2、浙江天然建筑设计研究院提供的《甸河玉湾项目设计施工图》。 3、国家建筑设计标准图集《住宅排气道(一)》(07J916-1)。 三、排气道技术要求 1、根据《甸河玉湾项目设计施工图》要求,排气道规格选用国家建筑设计标准图集《住宅排气道(一)》(07J916-1)。其中有处作了修改:;屋面风帽选用西南03J201-1建筑设计标准图集第55页1a施工方案。 2、按排气道平面图位置正确留设预留孔。 3、排气道安装完毕后,其预留孔用混凝土回填浇筑,满足蓄水防渗漏要求。

烟道安装施工方案

XX项目C组团烟道安装施工方案 编制: 审核: 审批: 中国XXXX有限公司

目录 一、编制依据 (3) 二、工程概况 (3) 三、施工准备 (4) 四、施工工艺 (4) 五、质量要求 (8) 六、成品保护 (9) 七、安全文明施工 (9)

一、编制依据 1、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 2、《建筑工程施工质量统一验收标准》(GB50300-2013) 3、《建筑施工手册》(第四版) 4、《通风与空调工程施工质量验收规范》(GBGB50243-2012) 5、《住宅排气道图集》(湘2010J906) 6、《XX万达广场C组团施工图纸》 二、工程概况 1.基本概况 XX项目位于XX省XX市XX区XX南、XX路之间。占地面积256亩,总建筑面积为88.6万平方米,其中地上面积为71.9万平方米,地下16.7万平方米。由购物中心、酒店、住宅、室外商业街、商铺组成。其中C组团为4栋住宅和2层商铺组成,住宅高度均为100米左右。 2、建筑、结构概况 结构形式:框架剪力墙结构; 建筑层数:最高34层; 住宅标准层层高:2.9米; 排烟气道选用:图集07J916-1,其楼板预留洞450×550,烟道截面尺寸为400mm×500mm;

三、施工准备 施工准备及计划安排: 1、安装机具准备:电钻、钢筋、线垂、沥青油膏、锤子、凿子、梯子、模板、木枋、钉子、铁丝等。 2、主体结构施工完毕,楼地面、墙面等装饰装修施工前进行。 3、出屋面烟气道安装在屋面施工防水层之前进行。 4、预留洞口位置、方向、尺寸正确。 5、施工放线完成。 6、安装队伍经过培训合格,安装前进行技术质量交底,货物运抵现场并经项目验收合格后开始安装。 7、施工计划安排:按设计要求,选用合格的成品排气道进行安装,排气道安装在二次围护结构完成后,在抹灰工程施工前从下往上顺序逐层进行安装固定工作。人员暂计划每组6人次进行安装施工作业。人员安排以满足施工现场施工进度要求为准。 四、施工工艺 1、工艺流程及主要施工方法: 工艺流程:排气道洞口尺寸位置校正及清理→首层砂浆找平→弹线→首层排气道就位→复核标高和校正排气道垂直度→预留洞 缝隙吊模板→预留洞缝隙浇筑砼→接口处涂抹建筑胶→防火止逆 阀安装→上层排气道就位→烟气道面抹灰→检查验收。 2、操作要点及质量保证措施: 1)、检查预留洞尺寸:对照施工图纸逐层逐个检查预留洞尺寸、

烟道工程施工方案修改

昆山市同周路东,锦东路北地块项目 成品烟道安装工程施工方案 (2#3#5#配套公建、6#~9#、13#、18#、22#楼、 A地库) 编制人: 审核人: 审批人: 南通建工集团股份有限公司 2018年3月

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、施工部署 (3) 四、质量要求 (3) 五、主要施工方法及技术措施 (3) 六、质量控制措施 (5) 七、成品保护 (5)

一、编制依据 1、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013); 2、《住宅排气道(一)》(16J916-1); 3、本工程施工图纸; 4、《苏南万科项目统一构造做法》(S-2#) 二、工程概况 (一)工程基本情况 昆山市同周路东、锦东路北地块项目一期含主体土建工程、水电工程、室外工程等。本工程位于昆山市锦溪镇同周公路东侧、锦东路北侧,本期(1-1)开工建设范围为2#3#5#配套公建、6#~9#、13#、18#、22#楼、A地库,其中6#7#楼为11层住宅,8#~9#、13#、18#、22#楼为8层住宅,总建筑面积约 48936.1㎡。 本工程烟道选用16J916-1第六页A系列A-C-12型号。

三、施工部署 烟道成品由专业厂家生产并供货至施工现场,产品质量严格按《16J916-1》图集的有关要求执行。在进场时,由项目部对烟道规格尺寸、观感质量进行检查,对不符合要求的进行退场。 烟道安装在主体施工完成后抹灰施工前穿插完成。 安装前,由项目部组织工人进行技术交底和安全教育,严格按要求施工。 四、质量要求 1、排气道技术性能要求: (1)垂直承载力≥90KN。 (2)抗柔性冲击:10g砂袋,由1m高度自由落下,同一位置冲击5次的条件下,排气道制品不开裂。 (3)耐火极限:≥1.0h 2、尺寸允许偏差: 注:垂直度系指管体外壁面相对于管体端面而言。 五、主要施工方法及技术措施 1、工艺流程 烟道尺寸位置校正首层砂浆找平安装烟道自检烟道垂直度两次C20砼填实预留孔抹灰

(高层)排烟道施工方案

排烟道施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 年月日

目录 一、工程概况 (3) 二、编制依据 (3) 三、施工部位及规格 (3) 四、施工准备 (4) 五、排烟道安装 (5) 六、质量标准 (7) 七、成品保护 (8) 八、安全文明施工措施 (9)

一、工程概况: 总体简介 2、本工程1层为架空部分,不进行安装烟风道,从2层开始安装。每层在结构施工期间,预留洞口:厨房为600×450。 二、编制依据: 1、《工程建筑标准强制性条文》(房屋建筑部分); 2、《建筑工程施工质量验收统一标准》《GB50300-2013》 3、《住宅复合式垂直集中排烟气系统》(BPS-Ⅲ型)(GJT007); 4、珠江御景峰花园项目工程施工图;

三、施工部位及规格: 3.1、施工部位为:施工部位为:建施图中所示厨房排烟道预留洞口处,每层为4户。4个排烟道。 3.2、本工程设计要求;厨房排烟道选用GJT007(BPS-Ⅲ型)BPSA-5,洞口预留尺寸600*450,截面安装尺寸400*500。 3.3、做法为:依据珠江御景峰花园项目工程施工图要求,选用合格的成品排气道进行安装,排气道安装在二次结构完成后,在抹灰工程施工前从下往上顺序逐层进行安装固定工作。安装前应整修顶板预留洞,并划出烟道中心线,然后对准中心线,周边用木楔固定,挂线校直。上下排烟道接合面用水泥砂浆密封。在各楼层洞口处安装二根A14的钢筋做层托,并在外露钢筋上涂抹两道防锈漆防,止钢筋锈蚀。 四、施工准备: 4.1、技术准备: 4.1.1、组织施工技术人员在施工前认真学习技术规范、标准、工艺规程、施工图集,熟悉图纸。 4.1.2、编制排烟道安装施工方案,对工长进行施工技术交底,明确各部位的做法。 4.1.3、对施工队组进行专项技术交底及安全和技术培训,加强对班组的技术素质。

烟道工程施工组织设计方案

烟道施工方案 一. 工程概况 1. 工程简介 本工程是由甘************司承包的*******污染治理项目φ2800烟道制作及安装工程。工程围包括自收尘烟气出口至净化烟气进口烟道、支架、固定支座等。本工程由有色冶金设计研究院设计,由**监理公司监理。在施工中烟道的安装按支架布置图及烟道制作图进行安装。 2. 主要工程量 (1)电收尘至净化φ2.8米(δ=12)烟道制作、安装,L=230米,重191.25吨; (2)烟道支架制作、安装12个,重17.93吨; (3)烟道人孔φ650制作、安装11个,重1.81吨; (4)烟道固定支座制作、安装24个,重15.162吨; (5)通用波纹管膨胀节(甲供货,其中φ2.8米7个,φ2.4米1个)安装8个; (6)自由复式波纹管膨胀节(甲供货,φ2.8米)安装2个; (7)φ840、φ95、φ50法兰制作、安装共4个,重0.55吨; (8)法兰螺栓(M20*80、M24*100、M16*70、M20*120)制作、安装共168套; (9)仪表配管制作、安装,重5公斤; (10)φ2640法兰制作、安装共1个,δ=24。 3.工期: 按照甲方要求,计划施工时间 35 日历天,开工 2006 年 9 月 25日,竣工日期 2006 年1 0月 30 日。 4. 编制依据 烟道安装工程施工质量必须达到国家或行业颁发的相关质量标准: 《工业金属管道工程施工及验收规》GB50235-97

按以下施工图纸的技术要求进行施工: ⑴烟道支架制作安装(见图GZJ-1~6结构) ⑵烟道制安(见图N2984?001YC1-40、N2984?002YS1-12) ⑶人孔制安(见图N2984?001YC1-42、N2984?002YS1-12) ⑷固定支座制安(见图N2984?001YC1-41、N2984?002YS1-12) ⑸普通膨胀节安装(见图N2984?001YC1-39、N2984?002YS1-12) ⑹复式膨胀节安装(见图N2984?001YC1-39) 二、管理及施工人员安排 1.项目管理机构配备情况 项目经理:负责项目经理部的行政领导工作,并对整个项目的施工计划、生产进度、质量安全、经济效益全面负责。 项目工程师(技术负责人):负责项目施工中的全部技术管理、质量控制和安全监督工作,分管技术和质量检验。 施工员:负责施工组织设计、专项施工方案和技术交底卡的编制,负责钢构件放样、构配件加工订货和现场施工技术问题的处理;负责发放施工图纸、设计变更和有关技术文件。负责做好隐蔽工程的验收记录和各项工程技术资料的整理工作。 预算员:负责定额核算,计划统计和预算的编制工作。 质检员:负责工程质量的检查、监督,进行分部分项工程的自检评定。 安全员:负责做好经常性的安全生产工作,贯彻“安全第一,预防为主”的方针,组织日常的安全生产检查、监督工作,帮助班组消除事故隐患,促进安全生产。 材料员:负责编制材料供应计划,根据施工进度分批组织材料供应,负责材料的发放和物资管理。进行原材料的检验、化验、抽检,提供有关材料的技术文件。 机械员:负责机械设备管理,施工机械高度及外协调,组织日常的机械设备安全检查、监督

高层排烟道施工方案

高层排烟道施工方 案

排烟道施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 年月日

目录 一、工程概况 (3) 二、编制依据 (3) 三、施工部位及规格 (3) 四、施工准备 (4) 五、排烟道安装 (5) 六、质量标准 (7) 七、成品保护 (8) 八、安全文明施工措施 (9) 一、工程概况:

总体简介 2、本工程1层为架空部分,不进行安装烟风道,从2层开始安装。每层在结构施工期间,预留洞口:厨房为600×450。 二、编制依据: 1、《工程建筑标准强制性条文》(房屋建筑部分); 2、《建筑工程施工质量验收统一标准》《GB50300- 》 3、《住宅复合式垂直集中排烟气系统》(BPS-Ⅲ型)(GJT007); 4、珠江御景峰花园项目工程施工图; 三、施工部位及规格: 3.1、施工部位为:施工部位为:建施图中所示厨房排烟道预留洞口处,每层为4户。4个排烟道。

3.2、本工程设计要求;厨房排烟道选用GJT007(BPS-Ⅲ型)BPSA-5,洞口预留尺寸600*450,截面安装尺寸400*500。 3.3、做法为:依据珠江御景峰花园项目工程施工图要求,选用合格的成品排气道进行安装,排气道安装在二次结构完成后,在抹灰工程施工前从下往上顺序逐层进行安装固定工作。安装前应整修顶板预留洞,并划出烟道中心线,然后对准中心线,周边用木楔固定,挂线校直。上下排烟道接合面用水泥砂浆密封。在各楼层洞口处安装二根A14的钢筋做层托,并在外露钢筋上涂抹两道防锈漆防,止钢筋锈蚀。 四、施工准备: 4.1、技术准备: 4.1.1、组织施工技术人员在施工前认真学习技术规范、标准、工艺规程、施工图集,熟悉图纸。 4.1.2、编制排烟道安装施工方案,对工长进行施工技术交底,明确各部位的做法。 4.1.3、对施工队组进行专项技术交底及安全和技术培训,加强对班组的技术素质。 4.1.4、排烟道安装前,应按施工进度提供排烟道进场数量计划,保证材料按时按量进场。 4.2、人员准备:

烟道支架基础施工方案

1.工程概况和工程范围 1#机组烟道支架基础位于1#机组引风机基础南侧,主厂房5轴线(锅炉中心线)往东侧返2.450m、往西侧返3.550m既为烟道支架基础的第5轴和第6轴;烟囱中心线与烟道支架基础为同一中心线。烟道支架基础横向1~10轴总长35.96m,纵向A列~B列总宽7.60m。烟道支架基础零米以下基础为现浇钢筋混凝土独立基础,基础间采用剪力墙和联系梁相连接,基底标高-3.00m。烟道支架基础±0.00m标高相当于绝对标高4.40m,其高程控制以厂区控制桩为基准点,进行测量。因烟道支架基础地下水位在-3.00m 以上,根据水质报告,地下水对砼有强腐蚀,固此,所有基础砼(包括垫层)中均需掺入SRA-I型防腐剂,掺入量为水泥用量的2%,所有基础外侧均刷厚浆型环氧煤沥青防腐涂料2遍。 烟道支架基础垫层砼强度等级为C15,基础、剪力墙、联系梁等砼强度等级为C30,共200m3 ;模板采用组合钢模板,共600m2;钢筋有Ⅰ级钢和Ⅱ级钢两种,共28.0t;土方开挖采用大开挖。土方量共2340 m3 。 2.编制技术方案依据的技术文件 《电力建设消除施工质量通病守则》 《火电施工质量检验及评定标准》土建工程篇 《电力建设施工及验收技术规范》SDJ69-87 《电力建设安全工作规程》第一部分:火力发电厂,DL5009.1-2002 《电力建设安全健康与环境管理工作规定》国电电源[2002]49号 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 《烟道支架基础施工图》10-F038S-T0338

《1#机组基础外防腐工程施工技术方案》Ⅲ-WD1-JZ-FF-A1 3.施工应具备的条件 3.1施工现场场地平整完成,临时道路畅通,水源、电源引至使用地点,经测试后满足施工要求。 3.2建立测量控制网,并经甲方、监理等验收合格。 3.3对进场的所有施工人员进行了三级安全教育,特殊工种作业人员已经经过培训合格,持证上岗。 3.4钢筋、水泥、砂、石、外加剂等施工原材料根据材料计划准备充足,同时完成必要的复试和检验。 3.5施工机具、设备、架模工具等根据施工组织设计的要求进场,其性能、数量、质量满足施工需要。 4.施工工艺流程及施工方法、技术措施 4.1施工步骤及施工方法: 4.1.1 施工步骤 布设控制桩后放开挖线→土方开挖→剔凿预制桩→烟道支架基础垫层→烟道支架基础定位放线→支架基础钢筋绑扎→支架基础模板安装→支架基础砼浇筑→地脚螺栓安装→支架基础短柱钢筋→支架基础短柱模板→支架基础短柱砼→基础外防腐→土方回填 4.1.2定位测量 4.1.2.1测量控制采用王滩电厂施工控制网建立烟道支架基础的平面 及高程控制桩,控制桩布设在烟道支架基础主轴线上。 4.1.2.2根据建立的控制桩放出建筑物的主轴线,用鉴定钢尺放出各分

烟道安装施工方案样本

烟道安装施工方案

烟道安装施工组织设计方案 目录 第一章工程概况 (1) 第二章编制依据 (1) 第三章施工准备及计划安排 (1) 第四章工艺流程及主要施工方法 (2) 第五章材料质量要求 (6) 第六章成品保护 (6) 第七章安全管理制度 (6)

第一章、工程概况 本工程的工程名称为花果园五里冲棚户区、危旧房城中 村改造项目T1区1-10栋,现准备施工T9栋烟道。 第二章、编制依据 1.《工程建筑标准强制性条文》(房屋建筑部分); 2.《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300- ); 3.《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243- ); 4.住宅排气道《07J916-1》; 5.《住宅厨房、卫生间排气道》(JG/T194- ); 6.本工程设计施工图及设计变更文件。 第三章、施工准备及计划安排 1.施工准备:熟悉设计图纸,做好工人技术交底; 2.施工工具准备:电钻、钢筋、线锤、锤子、凿子、楼梯、 模板、木枋、钉子、铁丝等;

3.施工计划安排:依据施工图纸中设计要求,选用合格的成 品排气道进行安装,排气道安装在二次结构完成后抹 灰工程施工前,整体由下往上的顺序逐层进行安装固 定工作。人员暂计划12人次,分两组进行安装施工 作业,人员数量安排以能满足施工现场施工进度要求 为准。 第四章、工艺流程及主要施工方法 1.工艺流程:排气道洞口尺寸位置校正及清理→首层砂浆找 平→首层排气道就位→复核标高和校正排气道垂直度 →安放排气道钢筋→接口处涂抹水泥砂浆→上层排气 道就位→烟道洞口封堵。 2.主要施工方法: 2.1 安装前首先检查烟道,核对规格、型号、清理管道毛 边。然后用吊垂通线校正预留洞位置是否准确, 清理预留空洞形式见以下示意图:

烟囱烟道施工方案

烟囱烟道施工方案 一、概况: 烟囱和烟道是本工程建设工程中的一个构筑物工程项目,本项目工程布置于一期建设工程范围内,是个砖砌体构筑物,其设计标高±0.000m,相当于绝对标高3.300m,与室内外标高相差300mm。 烟囱的编号50/2.0—0.7—400,即烟囱高度50m,顶部口内径为2.0m,基本风压为0.7KN/㎡。基础为桩基,桩采用预制钢筋砼方桩,规格型号为JAZHb—235—1111C,共计26根桩。桩顶标高-2.5m,烟囱承台底标高为-2.6m。 烟道基础为筏板基础,厚度为300mm。基础底标高为-1.3m,烟道纵向设置5个进烟口,烟道端部设一个出灰口。烟道顶部为半圆拱顶。烟道基础须置于老土上(即为○2层土质)如果超深采用C15砼填充。 二、施工技术要求:烟囱、烟道施工参照00G211—3图集。施工技术要求如下: 1、烟囱、烟道的筒壁砖砌体,采用MU10机制粘土砖,砌筑砂浆采用M7.5 水泥混合砂浆。 2、根据业主及设计院要求燃煤含硫量为3~4%,烟囱、烟道内衬须采取防腐 措施。 (1)、内衬砌筑材料:砖采用机制粘土砖,等级为MU10,砌筑砂浆采用水玻璃耐酸砂浆。 (2)、隔热材料采用岩棉板,容重量小于2.0KN/m3。 (3)、烟囱、烟道的圈梁砼采用水玻璃耐酸砼。 (4)、烟囱、烟道筒壁内表面应涂刷2mm厚沥青防腐层。

3、烟囱筒身外表面坡度均为2.5% 4、烟囱、烟体壁厚:±0.000m~10.000m标高之间壁厚为620mm, 10.000~20.000m标高壁厚为490mm,20.000~30.000m标高之间壁厚为 370mm,30m顶部标高之间壁厚为240mm。 5、烟囱内衬隔热层厚度:±0.000m~10.000m标高之间内衬厚为240mm,隔 热层为100厚。10m标高以上内衬厚度均为120mm,隔热层厚度均为50mm。 6、每隔10m筒体砌筑节点参照00G211—3图集31页2、4、6节点大样, 32页11节点大样,烟道连接口见33页13节点大样。 7、烟囱筒体上钢爬梯须按00G211—3图集P35○7大样加工,且按2-2、3-3 剖面图安装。钢构件外露部位基层红丹防锈漆二遍,面层环氧树脂漆一底二涂。 8、烟囱砌筑竖向配筋参照00G211—3图集27页抗震设计竖向钢筋配筋图(7 度Ⅲ类),横向环形温度钢筋配筋参照00G211—3图集15页环形温度钢筋配置图。 三、施工工序和施工方法 (1)、施工工序 1、烟囱施工工艺流程 桩基施工→测量放线→挖土方→垫层浇砼→测量放线→桩头检测→桩头处理和接锚筋→绑扎钢筋→承台支模→浇承台砼→环基放线→环基支模→环基浇砼→环基拆模清理→检查验收→回填土夯实→安装接地网板→浇地坪砼→砌烟囱筒体→筒体内表面涂沥青防水涂料→砌内衬→添隔热料→

相关文档