项目名称:6万瓶装生产线设备吊拉就位及输送系统安装

施工单位:编制:

审核:

项目负责人:

项目管理:建设单位:环保:

安全:

目录一.工程概况

二.设备改造前的准备工作

三.改造内容

四.改造进度

五.本工程组织机构

六.施工使用的机具

七.施工质量及验收标准

八.施工安全环保措施

九.安卫会签表

一.工程概况:

①对新6万瓶装线设备进行整线安装(包括设备主体、控制柜、相应护栏、玻璃隔断、

和设备内部的连接水泵、加热器、相应附属设备及构件的安装)。

②对新6万瓶装整线的输送进行安装(包括输送主体机构、相应动力柜、电气柜、输

送支撑、链条、接水盘、电机和输送相应附属设备及构件的安装等)。

二.设备改造前的准备工作

1、吊拉作业准备:

1.提前做好吊装前设备的施工方案。

2.提前办理好资质证明。

3.提前办理好环保,消防器材使用手续。

4.提前做好吊装设备的大型吊拉机具。

5.提起办理好施工人员的入厂证。

6.提前做好吊装设备的人员培训工作。

7.提前与该项目负责人联系了解项目的构造,实施时间,存放地点等工作。

2、安装作业准备:

1. 中标后熟悉车间内的布置图,了解每台设备的具体坐标。提前同厂方在车间放好

线,把各台设备的具体位置标注清楚。

2. 提前安装提升吊笼,把吊笼主机运到确定的位置,在11米的井道内架好脚手架,

固定吊笼道轨,在厂方的指导下把吊箱就位,连接主传动与吊箱,完善所有的控制装置,进行试机。由厂方验收后完成。

三.改造内容

1、设备吊拉:

(一)卸垛机:

1.把卸垛机主体设备及电气柜用25吨吊车吊装到二楼。

2.用地牛运到设备就位处。

3.用10吨千斤顶把设备放至地面。

4.把卸垛机托盘输送,空托盘托盘库,顶盖仓,纸板隔板仓的顺序用25吨吊车吊装到二楼。

5.用3吨叉车运到设备就位处。

(二)空瓶检测设备及其打击器,电气柜,设备外护用25吨吊车吊装到二楼,用3吨叉车运到设备指定位置。

(三)灌装机

1.灌装机主体设备用50吨吊车吊装到二楼。

2.用10吨千斤顶把设备放置到9个地牛上。

3.人工和3吨叉车配合把设备运到就位处。

4.用10吨千斤顶顶起设备,撤出地牛,放置指定位置就位。

5.电气柜,设备台面,灌装机外护玻璃隔断及相应框架,灌装机阀陈,阀陈内部至装酒机管路的顺序用50吨吊车吊装到二楼。

6.用3吨叉车运至指定位置安装。

(四)膜过滤系统

1.用25吨吊车吊装到二楼。

2.用3吨叉车运至指定位置安装。

(五)灌装机CIP系统

1.把冷水罐,热碱罐,管路等用25吨吊车吊装到二楼。

2用3吨叉车运至指定位置安装。

(六)压盖机机

一.压盖机主体设备及电气柜用25吨吊车吊装到二楼。

二.用10吨千斤顶把4个地牛放置设备下。

三.用人工及5吨叉车配合运到设备指定放置处。

四.用10吨千斤顶把4个地牛撤出。

五.把无菌上盖系统及灌装机至卷封机链接处输送用25吨吊车吊装到二楼。

六.用叉车把设备和输送运到指定位置。

(七)液位检测设备及其击打器,电气柜,设备外护用25吨吊车吊装到二楼,用3吨叉车运至指定位置安装。

(八)杀菌机

1.把杀菌机第13节用吊车吊装到二楼。

2.用3吨叉车运至指定位置安装。

3.依次把第12节到第1 节运到设备就位处。

4.把换热站水泵,管道和纯净蒸汽发生器用25吨吊车吊装到二楼。

5.用3吨叉车和人工把设备放至杀菌机附近。

(九)瓶盖干燥系统及其附件用25吨吊车吊装到二楼。用3吨叉车运至指定位置安装。

(十)一套满罐液位监测系统及其相应击打器,废品收集箱,电气柜用25吨吊车吊装到二楼。用3吨叉车运至指定位置安装。

(十一)杀菌机

1.把杀菌机第8节用吊车吊装到二楼。

2.用3吨叉车运至指定位置安装。

3.依次把第7节到第1 节运到设备就位处。

4.把换热站水泵,管道和纯净蒸汽发生器用25吨吊车吊装到二楼。

5.用3吨叉车和人工把设备放至杀菌机附近。

(十二)贴标机

1.用25吨吊车吊装起设备放置车间门口,同时设备下放置4个地牛落下。

2.用人工及5吨叉车配合运到设备指定放置处。

3用5吨叉车把标站附件运输就位。

(十三)全包机

1.用25吨吊车吊装主体设备一楼车间门口,下面放置4个地牛后慢慢落下。

2.用5吨叉车和人工把设备推到设备就位处。

3.用50吨叉车把附属设备运到设备就位处。

(十四)电气柜

用3吨叉车把一楼25台电气柜运到指定位置。

2、设备安装:

1.拆垛机:

把主机运到已确定好的位置,用水平管找好水平,在叉车配合下把托盘输送,空托盘托盘库,顶盖仓,纸板隔板仓进行安装连接并随时调整好水平,达到设计要求。同时用叉车配合连接卸垛机到冲罐机处的输送链条及空罐检测设备,打击器,电气柜设备外护。对所有的支架,在连接的同时紧固好所有的螺丝并找好水平。(水平仪校对平行度和垂直度)

时间及人员安排:4天、5人

2.罐装机:

首先把主机运到确定的位置,调整底脚。用水平仪找好酒缸水平,连接设备平台,按要求安装好阀陈内的布置装酒机管路,保护存放好灌装机外护玻璃隔断及相应框架。待全线安装后再安装

时间及人员安排:3天、4人

3.膜过滤系统:

把主机运到已确定的位置,在叉车的配合下吊拉组装,并找好水平,固定连接所有的部件。

时间及人员安排:1天、2人

4.灌装机CIP:

按顺序把三个大罐运到确定的位置调整好支脚,连接所有管道,法兰连接时放好胶垫,锁紧所有螺栓。

时间及人员安排:1天、2人

5.卷封机:

把卷封机主机运到确定位置,调整底座,找好水平,在叉车的配合下连接无菌上盖,并固定好支架,安装卷封机到灌装机的链条输送。

时间及人员安排:1天、3人

6.杀菌机:

按设备进出口顺序把出口第一节首先运到已确定位置,找好第一节的坐标,用水平管调整好水平,然后依次把第二节同第一节对接。对接时,放好胶垫,紧固好所有螺栓,并随时用垂线校准每节中心及水平。其他几节安装程序与第

二节相同。整体安装结束后,再用水平管对整机全面校对。确认达到要求后,进行所有的管道水泵,加热器安装。最后安装大链网及过渡板。

时间及人员安排:15天、7人

7.干燥系统及相应风嘴,支架防护,电气:

把设备运到相应的位置进行安装。

时间及人员安排:1天、2人

8.液位检测及打击器废品收集箱电气柜:

把设备运到已确定的位置找正连接安装。

时间及人员安排:1天、2人

9.洗瓶机:

按设备进出口顺序把出口第一节首先运到已确定位置,找好第一节的坐标,用水平管调整好水平,然后依次把第二节同第一节对接。对接时,放好胶垫,紧固好所有螺栓,并随时用垂线校准每节中心及水平。其他几节安装程序与第二节相同。整体安装结束后,再用水平管对整机全面校对。确认达到要求后,进行所有的管道水泵,加热器安装。最后安装设备大链条和相应瓶盒。

时间及人员安排:15天、7人

10.贴标机;

把主机运到已确定位置找好水平,连接套圈设备物料供应装置,然后连接好两端输送链条。

时间及人员安排:2天、2人

11.全包机:

把主机整体运到已确定位置,调整好水平,连接好全包机供料输送及全包机热

熔胶机相应支撑等附属设备,连接进出口输送。

时间及人员安排:4天、4人

12.码垛设备安装与卸垛设备相同。

时间及人员安排:2天、2人

13.电气柜:

把整条线所有电器柜按图纸确定位置排放整齐,并用水平仪找好垂直度。

时间及人员安排:3天、2人

14.全线空瓶输送,成品输送的支架,在安装时,严格按照设备编号实施,输送与输送之间的连接确保水平并紧固所有的连接螺栓,链道安装好后,所有的支架用水平仪调整垂直度。

四、改造进度安排:

五.本工程组织机构

六.施工使用的机具

七.施工质量及验收标准

1、设备安装前作好安全、施工方案。

2、设备在运输时必须做到零件不拆卸、零件不损坏、零件不丢失,零件不碰撞,零件不互换。

3、设备吊装时注意人员和设备的安全,设立相应围挡和警示标记。

4、设备全部拆卸和安装完成后要将现场清理干净。

5、要求设备及输送在恢复后水平及相对位置与原有输送保持一致,设备部件完整,重新运行时无别车、电机过热、异响等现象。

6、施工人员进入工厂后需要统一着装,安全帽等防护措施佩戴齐全。

7、整个施工过程中,甲方会根据施工进度计划延长工作时间,施工方必须无条件服从。八.施工安全环保措施

本工程由公司统一领导,由工程负责人、质量员、安全员、材料员组成项目部。根据现场情况,由厂方统一安排。

1.施工人员在进入现场时必须佩带安全帽.

2.施工现场要有明显的警示标示。

3.施工机械的电器开关应使用装有漏电保护器开关,氧气瓶、乙炔瓶应保持安全距离。

4.施工人员在进行气割、打磨时要佩带防护眼镜,电工工作时要穿决缘鞋。焊接时,旁

边要有监护,同时要防止弧光灼伤和焊渣烫伤。

5.现场施工用电线应采用绝缘良好的橡胶软导线。

6.配电箱、电源盘开关及电器设备的附近严禁堆放易燃易爆及有腐蚀性的物品。

7.严禁擅自接用电源连接的电器设备未经所在部门的电工许可不准连接电源线。

8.在生产区内一切电器设备、工具必须严格按操作规程使用。使用完或操作人员离开工

作岗位时必须关闭电器开关,切断电源,带走所带的工具。防止工具或机件落入设备内以免造成故障。

9.施工现场制定环保措施,杜绝污物污染环境。

10.逢冬、雨季施工,遵照工程技术部编制的《冬、雨季施工技术措施》的有关规定编制

具体的施工技术措施。

11.为确保工程质量,本工程所用的材料都必须要有合格证,接触到食品的任何材料必需

符合食品级的合格证或证明和其他质量证明符合环保的材料,没有合格证书或其他质量证的不得使用。经厂家确认的环保材料方可采购进厂。杜绝不合格或不符合环保的材料使用。

12.工程结束后应提醒和协助厂方监护好已安装完的设备、输送、管道、阀门、仪表工件

的正确性等。

13.严格执行安全第一、预防为主的方针,遵守安全操作规程。

14.大型设备安装时,要有专人指挥,吊拉时设备下方严禁有人,司机与指挥人员要统一

指挥信号,做到统一协调。

15.在施工前必须办理动火、动电证和进厂证,必须经过厂内培训方能进入施工现场。

16.在施工过程中,积极与厂方密切配合,服从指挥,接受监理部门的监督检查,施工过

程中;及时与厂方沟通,对厂方提出的任何问题立即整改让对方满意为至。

17. 拆除的废铁、钢件、废机油、废保温材料、擦拭的碎布、废棉纱按厂方指定的地方

暂放,最终废弃材料应施工完毕集中运往青岛市指定垃圾点,避免影响环保

卫生。

18. 设备安装时无关人员应离开现场,以免发生不测。

19. 为保证起吊操作者的人身安全,所有施工人员,必须经过一定的职业培训,并保证

在施工中所采用的工具和工程程序的正确性。

20. 制定岗位责任制,编制施工组织结构图、施工进度计划表,向施工人员进行技术及

安全环保知识交底。经厂家确认方可进行环保材料的采购和进厂,杜绝不符合环保的材料进厂。

青岛君达实业有限公司2011年09月15日

泵站设备安装施工专项方案(DOC)

雨水泵站设备安装及调试 专项施工方案 批准:_______________ 审核:_______________ 编制:_______________ 天津武清开发区基础设施总承包部 O 一O年七月

1?工程简介.......................................................... 1.. 1.1工程概况..................................................... 1.2工程量.................................................... 1.. 2施工布置 ......................................................... 1.. 2.1施工道路..................................................... 2.2施工用电..................................................... 3.进度计划 ........................................................ 2.. 4.设备安装及调试施工措施........................................... 2. 4.1闸门安装.................................................... 2. 4.2拦污栅加工与安装 (2) 4.3水泵安装.................................................... 3. 4.4设备调试.................................................... 3. 5.资源配置 ........................................................ 5.. 5.1劳动力配置.................................................. 5. 5.2机械配置计划................................................ 5. 6.质量、安全、环保措施............................................. 6. 6.1质量保证措施................................................ 6. 6.2安全施工要求................................................ 6. 6.3文明施工要求................................................ Z.

通用设备安装施工方案

华润首阳山2×600MW燃煤机组烟气脱硫工程通用设备安装施工方案 华润电力首阳山程硫工组烟气脱煤2×600MW燃机 通用设备安装施工方案 058-A2-0FSSSEP/YS-A 编制: 审核: 审批: 湖南省工业设备安装公司

月11年2005. 华润首阳山2×600MW燃煤机组烟气脱硫工程通用设备安装施工方案 目录 1、编制依据 -------------------------------------------------- 1 2、主要施工内容 ---------------------------------------------- 1 3、施工条件 -------------------------------------------------- 6 4、施工工序及方法 -------------------------------------------- 6 5、技术质量要求 ---------------------------------------------- 7 6、安全施工注意事项 ----------------------------------------- 12 7、主要施工工机具计划 --------------------------------------- 15 8、进度控制计划 --------------------------------------------- 16

华润首阳山2×600MW燃煤机组烟气脱硫工程通用设备安装施工方案 1、编制依据 1.1、华润首阳山2×600MW燃煤机组烟气脱硫工程施工图纸a)、总平面图(SSEP-FGD38S-Z0102-01)。 b)、设备安装施工图纸。 1.2、相关施工规范 a)、电力建设施工及验收技术规范(锅炉机组篇DL/T5047—96)b)、火电施工质量检验及评定标准(锅炉篇) c)、《机械设备安装工程施工及验收通用规范》(GB50231-98)d)、《连续输送设备安装工程施工及验收规范》(GB50270-98)

空调设备安装施工方案

空调设备安装施工方案 施工程序 1材料设备检查 (1) 根据随机装箱单和设备清单,逐一核对名称、规格、数量,清点全部随机文件、质量检查合格证书。 (2) 对机组外观进行检查。机组上安装的仪表及包装是否完好,各盲板处有无松缝,保证机组气密性的阀件是否关牢,机组上的管路、线路是否损坏和变形。 (3) 检查机组上的电器仪表及测量仪表是否完好, .设备及其零、部件应无缺损、锈蚀、变形。 (4) 开箱检查应有建设单位人员及监理单位人员参加,并做好验收和交接记录。 2作业条件 A.施工前应具备设计和设备的相关技术文件。认真熟悉图纸,编制施工方案。若属大型设备,应单独编制设备运输吊装施工方案。冷水机组等大型设备的吊运方案,按规定审核、批准后施工。完成技术安全交底,做好施工技术准备工作。 B.对运输所经过的道路进行清理,核实预留的运输孔洞尺寸,主要材料和机具及劳动力等,有充分准备,并已做出合理安排。 C.利用建筑结构作为起吊、搬运设备的承力点时,应对结构的承载力进行核算,必要时应经设计单位的同意方可利用。 D.建筑物屋面、外墙、门窗和内部粉刷等工程应基本完工,有关的基础、沟道等工程应已完工,其混凝土强度不应低于设计强度的75%;安装施工地点及附近的建筑材料、泥土、杂物等,已清除干净 3设备现场运输 A.大型设备的现场运输按施工方案的要求进行,未经审批不得修改施工方

案。 B.设备水平运输时尽量使用小拖车,如使用滚杠需采用保护措施,防止设备磕碰。 C.设备垂直运输时,对于裸装设备应在其吊耳或主梁上固定吊绳,整装设备根据受力点选好固定位置将吊绳稳固在外包装上起吊,吊装时应采取措施,保证人员及设备的安全。 4设备就位调整 A.设备置于基础上后,根据已确定的定位基准面、线或点,对设备进行找正、调平。复检时亦不得改变原来测量的位置。当设备技术文件无规定时,宜在设备的主要工作面确定。 B.组合式空调机组在安装前先复查机组各段体与设计图纸是否相符,各段体内所安装的设备、部件是否完整无损,配件应安装齐全。 C.分段组装的组合式空调机组安装时,因各段连接部位螺栓孔大小、位置均相同,故需注意段体的排列顺序必须与图纸相符,安装前对各功能段进行编号, D.对于有表冷段的空调机组组装时应从空调设备上的一端开始,逐一将各段体抬上基座校正位置后加衬垫,将相邻的两段用螺栓连接严密牢固。 E.对于有喷淋段的空调机组组装时,首先安装喷淋段,再组装两侧的其它功能段。 F.风机单独运输的情况下,先安装风机段空段体,再将风机装入段体。

整理通用设备安装施工方案

通用设 JUNE 2021备安装 施工方 案 整理人尼克 知识改变命运

UDC 中华人民共和国国家标准 P GB 5X-201X 非织造布工厂技术标准 Standard for technical of nonwovens factory (征求意见稿)

201X-××-×× 发布201X-××-×× 实施 中华人民共和国住房和城乡建设部 联合发布中华人民共和国国家市场监督管理总局

中华人民共和国国家标准 非织造布工厂技术标准Standard for technical of nonwovens factory (征求意见稿) GB 50XXX-201X 主编部门:中国纺织工业联合会批准部门:中华人民共和国住房和城乡建设部施行日期:201X年×月×日 中国计划出版社 201X 北京

前言 根据《住房城乡建设部关于印发〈2017年工程建设标准规范制修订及相关工作计划〉的通知》(建标〔2016〕248号)的要求,标准编制组经广泛调查研究,认真总结工程实践经验,参考相关标准,并在广泛征求意见的基础上,修订本标准。 本标准共22章,主要内容有:总则,术语和代号,工艺设计,工艺设备选择和布置,工艺管道设计与选材,辅助生产设施设计,自动控制与仪表设计,电气设计,总平面布置,建筑设计,结构设计,给水排水设计,供暖通风、空气调节设计,动力设计,仓储,设备工程安装基本规定,梳理成网和气流成网设备工程安装,熔融纺丝成网设备工程安装,固结设备工程安装,后整理设备工程安装,电气设备及控制系统安装,设备的试运转与验收。 本次修订的主要内容是:气流成网法非织造布生产设备选择,气流成网法非织造布辅助设备和设施,火警自动报警系统,动力设计热风机,包装系统章节,并对原标准进行了补充和完善。 本标准中以黑体字标志的条文为强制性条文,必须严格执行。 本标准由住房和城乡建设部负责管理和对强制性条文的解释,由中国纺织工业联合会负责日常管理,由上海纺织建筑设计研究院负责具体技术内容的解释。本标准在执行过程中如有意见和建议,请寄至上海纺织建筑设计研究院(地址:上海市长寿路130号,邮政编码:200060,Email:jpl_2006@https://www.wendangku.net/doc/5518632989.html,)。 本标准起草单位:上海纺织建筑设计研究院 本标准主要起草人: 本标准主要审查人:

设备安装施工方案34715

设备施工方案 1.概述: 1.1.本方案适用于动设备安装。 2.编制依据 2.1.《化工机器安装工程施工及验收规范》HGJ203-83 2.2.《工业设备和管道安装工程设计规范》GB50264-97 2.3.《化工塔类设备施工及验收规范》HGJ211-85 3.安装施工程序 3.1.1.静设备安装程序 基础验收→开箱检验(试验)→设备吊装→设备找正→基础灌浆→内件安装→封闭→气密试验。 3.1.2.动设备安装程序 基础验收→开箱检验→设备安装→初步找正找平→一次灌浆→精确找正找平→二次灌浆→拆卸检查、组装→联轴节或皮带对中→试车前检查→单体试车。 4.泵机组的安装施工及试车方案 4.1.安装前的准备 4.1.1.安装前先检查下列技术资料: 4.1.1.1.机器的出厂合格证明书; 4.1.1.2.制造厂提供的有关重要零件和部件的制造、装配等质量检验 证书及机器的试运转纪录; 4.1.1.3.机器与设备安装平面布置图、安装图、基础图、总装配图、 主要部件图、易损零件图及安装使用说明书等; 4.1.1.4.机器的装箱单; 4.1.2.开箱检验及管理 4.1.2.1.开箱检查时,由建设、施工、供应、监理等单位人员共同组 成检验小组,并按装箱单和技术资料进行检验,检验内容如下: 4.1.2.1.1.检查包装箱外观、箱数和箱号。 4.1.2.1.2.核对机器及附属设备的品种、型号、随机技术文件和专 用工具等。 4.1.2.1.3.检验机器及附属设备的品种、规格、数量及有无可见性 缺陷等。

4.1.2.1.4.检验后,提供建设、施工及制造厂等方面代表签署的检验报告。 4.1.2.2.当检验中发现存在缺陷,有关人员应共同分析缺陷产生的原因及主要责任方,并采取妥善的方法进行处理。 4.1.2.3.备用零、部件经检验并列出明细后,重新装箱,并交甲方妥善保管。 4.1.2.4.检验后与施工单位的交接工作在有关部门的参与下进行,并办理移交手续。 4.1.2. 5.专用工具应借给我单位保管和使用,用后移交给甲方,并办理交接手续。 4.1.3.施工现场要具备下列条件才能施工: 4.1.3.1.土建工程应基本完成,环境整洁、安全防护设施齐备。 4.1.3.2.施工运输和消防道路畅通。 4.1.3.3.施工用的水、电、压缩空气等具备使用条件。 4.1.3.4.备有零、部件、工具等贮存设施和必要的消防器材。 4.1.4.基础验收及处理 4.1.4.1.基础移交时,要有质量合格证明书及测量记录,在基础上应明显的画出标高基准线和纵横中心线。 4.1.4.2.对基础进行外观检查,不得有裂纹、蜂窝、空洞、露筋等缺陷,并用基础回弹仪测定基础强度。 4.1.4.3.按土建基础图及机器的技术文件,对基础的尺寸及位置进行复测检查,其允许偏差应符合《工程建设施工标准规范HGJ203-83》的要求,具体见下表: 表:机器基础尺寸及位置的允许偏差:

机电设备安装-工程施工方案

机电设备安装工程施工方案 21.1 机电安装工程合同范围 (1)按合同条件、工料规定及图纸所示,深化设计、供应、安装、调试、保修及保养本项目的强电、空调、采暖与通风系统(VRV除外)与给排水系统。 (2)按经发包方批准的综合管线图,完成弱电系统、消防系统及燃气系 统所需的电线管、桥架的安装(包括供应及安装支架)接线盒、预留电线管内的 钢丝及预留所有孔洞、预埋套管、管道与孔洞及管道与管道之间缝隙的封堵。 (3)指定分包工程包括:电梯工程、VRV系统、消防系统、弱电工程。 (4)独立工程:通信市政配套工程、有线电视市政配套工程、室外给水、消防管网及市政配套、高低压变配电系统、燃气市政配套工程。 21.2 机电安装工程系统概况 21.2.1 给排水系统 (1) 地下室由市政给水管网直接供水,三层及以上由变频水泵供水至屋顶水 箱供水,地下三层水泵房内设供一、二层变频供水装置一套、及供屋顶生活水箱泵二台。 (2) 室内排水采用雨、污分流,污废分流,屋面雨水经基地雨水管网排入银 城北路雨水管网。污废水经基地污水管网排入银城北路市政污水管网。 (3) 室内消火栓及喷淋系统采用临时高压系统,地下室发电机房设置水喷雾 系统。 21.2.2 电气系统 (1) 本工程从不同区域变电站分别引入一路10KV专线电源,两路10KV电源同时工作,互为备用,两路10KV电源从建筑物东侧埋地引入地下室电缆分界室。 应急电源采用一台1500KVA柴油发电机组。 (2) 消防设备、应急照明及疏散照明、电动防火门窗为一级负荷;生活水泵 公共照明、通讯用电、电梯、重要插座为二级负荷;其余为三级负荷。 (3) 低压配电系统采用220/380树干式与放射式相结合的方式,对于单台容量较大的负荷或重要负荷采用放射式供电,对于照明及一般负荷采用树干式与放

回撤设备施工方案措施通用范本

内部编号:AN-QP-HT450 版本/ 修改状态:01 / 00 The Production Process Includes Determining The Object Of The Problem And The Scope Of Influence, Analyzing The Problem, Proposing Solutions And Suggestions, Cost Planning And Feasibility Analysis, Implementation, Follow-Up And Interactive Correction, Summary, Etc. 编辑:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 回撤设备施工方案措施通用范本

回撤设备施工方案措施通用范本 使用指引:本解决方案文件可用于对工作想法的进一步提升,对工作的正常进行起指导性作用,产生流程包括确定问题对象和影响范围,分析问题提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,执行,后期跟进和交互修正,总结等。资料下载后可以进行自定义修改,可按照所需进行删减和使用。 根据公司精神,珠瑙岩煤矿暂时停止一切采掘活动,为了节约生产成本,使珠瑙岩煤矿现有设备能有效利用,经公司领导批准,将珠瑙岩煤矿井上下不用设备撤出。因龙井煤矿距离珠瑙岩煤矿最近,有利于本次撤出施工。在公司领导的合理安排下,为了在撤出井下设备时实现安全回收的目的,经213年12月1日龙井煤矿领导班子会议决定,制定此设备撤出的实施方案。 珠瑙岩煤矿概况 1、概况 瓮安县珠瑙岩煤矿性质为扩界扩能煤矿。

设备安装施工方案

设备安装施工方案 1、设备安装工艺流程图 2、设备安装过程简述 (1)施工准备 a技术准备:施工预算、施工方案、技术交底齐备;熟悉相关图纸、资料、规范标准; b资源准备:劳动力、材料、机具准备满足工程需要; c 现场条件:道路通畅,场地满足要去,临时水、电、气、接通。 (2)设备开箱检查 a时间:即装即开; b地点:先开箱再搬运进洞(大部分设备如此),或先进洞后开箱(精密设备、重心高的设备);

c组织:业主、监理、施工方(必要时生产厂家代表)的相关人员共同参加; d检查确认:设备型号、规格、数量符合性;与基础结合的相关尺寸相符性;有没有质量缺陷、外观缺陷等;有否缺件等;确认无误后填写相关记录并签证; e保管:待装的零部件应妥善保管。 (3)基础复验与划线 a复验:业主、监理单位、施工人员。复验内容主要是外观达标、预埋件、预留孔正确,坐标位置、标高正确。复验确认后填表、会签; b划线:划出基础的纵横向中心线,标高基准点。对有联动要求的基础,应按联动要求进行划线,划线标识应清晰; c处理:表面粉层应敲去并有一定麻面,放置垫铁处应处理成麻面并平整,清除预埋孔内和预埋板表面的垃圾。 (4)设备就位 a方法选择:根据具体情况,选择直接吊装就位还是拖运就位; b条件:对拖拉线路或吊机站位必要时进行清理平整或加固。应根据图纸要求确定安装的位置和方位; c拖拉就位:拖拉作业中,应保持平稳行进,下坡行进中应加尾绳;拖拉重心较高设备时,应有预防倾斜措施。拖拉到位后,可利用千金顶、起重机、三角架等工具顶(吊)空压,抽去道木、走板、托架,穿上地脚螺栓,使设备平稳定位。 (5)找正初平

设备安装施工方案-通用

设备安装施工方案-通用 目录 第一节设备安装 (2) 一、主要施工程序 (2) 二、主要施工方法及要求 (2) 1、施工准备 (2) 2、基础复测 (2) 3、设备开箱 (3) 4、设备吊装 (3) 5、设备找平 (4) 6、设备二次灌浆 (5) 7、附属设备安装、配管、配线 (5) 8、设备脱脂 (5) 9、设备的单机试运转 (6) 10、联动试车 (7) 第二节工艺管道安装 (7) 第三节系统调试 (14)

第一节设备安装 一、主要施工程序 现场土建砼框架施工基本完毕,将进入室内粉刷和墙体砌筑,应积极配合土建进行预留预埋,同时应尽快施工三层刚结构,在三层墙体砌筑之前吊装完毕成品罐、原料高位槽,在一层墙体砌筑之前将配制罐运至室内;设备施工应利用土建施工间隙进行。 施工准备→设备基础复核→设备开箱检验→设备吊装→设备找平→设备二次灌浆→设备配管、配线→设备脱脂→设备单体试运转→联动试车→竣工验收 二、主要施工方法及要求 1、施工准备 组织设备安装施工人员进行技术交底,熟悉图纸,学习设备随机技术文件,使施工人员掌握安装、起重、运输、操作等技术和安全要领。根据施工方案准备齐全完好的施工机具、计量器具及技术措施材料。定好设备运输路线,清理现场,保证道路畅通无阻。施工规范、资料的收集。检查施工规范、安装、评定资料是否齐全,并尽可能多收集相关设备的技术资料和安装要求。 2、基础复测 设备安装前,对基础进行全面检查、复核和处理。砼基础的外表面不得有裂纹、孔洞、露筋等现象,位置偏差须符合要求。基础检查合格后,进行清理、放线。在放置垫铁的部位将基础表面凿平,其

余部分凿成麻面。成品罐和原料高位槽的基础为刚结构,应按刚结构要求进行验收。 砼基础复测主要检查以下内容: (1)基础平面位置和标高是否在规范允许的误差范围之内; (2)基础预留孔洞或预埋地脚螺栓位置是否和图纸或设备技术文件相符,误差是否在允许误差范围之内。 3、设备开箱 设备开箱之前应运至基础附近,泵用叉车运至基础附近,成品罐、高位槽用拖排或叉车运至基础附近。 设备开箱之前应尽量运至基础附近且能及时安装,不宜开箱过早和过远,以避免人为困素损伤设备。开箱时应会同监理单位一起进行,主要检查设备的外观情况是否完好,有无脱漆、生锈现象,用手盘动是否有异常声音或卡塞现象,并根据装箱清单检查随机附件,技术资料、合格证等是否齐全;对有随机零件和专用工具的设备,应妥善保管好随机零件和工具,待工程结束后随同技术资料合格证一并转交业主。 4、设备吊装 成品罐、高位槽应在三层墙体砌筑之前用8T汽车吊吊至三层,再利用到链或桅杆就位;小料计量称等设备利用配制罐预留孔用到链吊至二层就位,配制罐用拖排或叉车运至一层后用到链就位;其余二、三层设备利用电梯运至各层后用液压小车运至基础就位;一层设备利用叉车就位。

设备安装施工方案44419

重庆三磊高性能E-CR玻 璃纤维项目一期工程设备安装工程 设备安装工程施 工 方 案 编制: 审核: 批准: 建设单位:重庆三磊玻纤集团股份有限公司 施工单位:河南省安装集团有限责任公司

编制日期:2017年3月12日 一.工程简介 1.工程名称:重庆三磊高性能E-CR玻璃纤维项目 一期工程设备安装工程设备安装工程 2.工程地点:重庆三磊高性能E-CR玻璃纤维项目 一期工程设备安装工程联合车间及公用工程各车间。 3.编制依据: 1)工程合同; 2)施工图纸; 3)公司施工组织设计方案 4.工程概况 玻纤生产线中的设备数量多,种类多,要求安装精度高,按其用途基本可分为:1.拉丝机2水泵3风机4换热 器5压机6制冷机7容器等静置设备。 5.质量目标: 根据《工业安装工程施工质量验收统一标准》GB50252-2010及图纸设计验收要求,达到“合格”标准。 二.施工部署及资源配置 1项目组织机构 根据该工程特点,我们对本项目组织施工的主导思想是:配备精干的项目领导班子和玻纤工程专业施工队伍,先进的技术手段,精良的施工装备,科学合理地组织施工,优质高效地完成该施工项目。成立重庆三磊玻纤股份有限公司高性能E-CR玻璃纤维建设项目一期一线设备安装工程项目经理部。具体组织机构如下图。

2主要领导及部门职能 ⑴项目经理:代表企业法人对本工程全面负责。其职责为:负责项目经理部的全面工作,决定项目资源配备,明确职能部门的管理职责:领导制度、贯彻、实施项目质量保证计划和施工进度计划。协调与本工程的项目法人、各横向单位及公司职能部门之间的关系。 ⑵项目副经理:负责协调组织施工生产管理和生产活动,贯彻项目部决定。 ⑶项目总工程师:全面负责技术、质量、安全工作,协助项目经理开展管理工作。 ⑷工程技术部:主要负责编制项目进度计划,确保进度计划科学合理。负责生产调度,预决算管理,技术管理,以及各施工方案编制工作。 ⑸质量安全部:主要负责工程质量预控、检测、隐蔽验收、技术复核、质量评定和技术资料的收集工作及施工现场安全动态管理,消

(完整版)设备安装工程施工方案

设备安装工程施工方案 目录 1.工程概况 2.编制依据 3.工程量统计 4.施工准备 5.设备安装工艺及要求 6.试运转和试压 7.质量保证措施 8.安全与文明施工 9.施工进度计划表 1工程概况 1.1 工程名称:深能钦州码头油库工程8.8 万米3 油气库设备安装工程(不包括LPG 部分)。 1 . 2 建设单位:深能(钦州)实业开发有限公司。 1.3 设计单位:茂名石油化工公司设计院。 1.4 工程地点:广西钦州市港区鹰岭危险品作业区。 1.5 主要工程量:本工程包括现场安装贮罐、机泵、立卧式设备及一些辅助设备的安装。共分汽柴油部分、消防部分、污水处理部分、热工部分 2编制依据 2.1 施工图纸及相关技术文件 2.2 HGJ203-83 《化工机器安装工程施工及验收规范》(通用规定) 2.3 HGJ205-92 《化工机器安装工程施工及验收规范》(离心式压缩机) 2.4 HGJ206-92 《化工机器安装工程施工及验收规范》(中小型活塞式压缩机)

2.5 HGJ207-83 《化工机器安装工程施工及验收规范》(化工用泵)2.6 HGJ209-83 《中低压化工设备施工及验收规范》 2.7 SHJ510-88 《石油化工装置设备基础施工及验收规范》 3主要工程量统计

4 施工准备 4.1 技术资料准备 4.1.1 备齐施工验收所用各种规程规范。 4.1.2 备齐每台设备结构原理图, 使用说明书, 出厂合格证书等资料。 4.1.3 备齐设备安装图, 与设备安装相关的土建、结构、工艺图。 4.1.4 编制下达施工方案。 4.2 施工人员机具进场准备 4.2.1 技术人员进场熟悉图纸资料, 进行图纸会审, 提出完整的材料计划及施工措施用料, 熟悉解决技术问题所联系的各个部门和各种途径。 4.2.2 材料人员进场熟悉所领用材料,准备需要的消耗材料,安排进场设备材料贮存堆放地点。 4.2.3 具有相应资格的钳工、焊工、起重工等人员进场,熟悉图纸资料,现场情况; 4.2.4 机具设备进场; 4.2.5 人员、机具配备见表一、二。 表一、施工人员 表二、主要施工机具表

大型设备安装方案1

大型设备安装方案 新疆广汇年产 120 万吨/年甲醇 80 万吨/年二甲醚项目 甲醇精馏塔设备安装 施工方案 批 准: 审 核: 编 制: 中国化学工程第十四建设有限公司 二 0 一 0 年六月一日 中化十四建广汇能源项目部 目 录 1、工程概述 2、编制依据 3、设备安装施工程序 4、施工方法及技术措施 5、施工进度计划 6、质量保证措施及体系 7、安全文明技术措施 8、劳动力需用计划 9、设备、材料需求计划 10、施工平面布臵 2 中化十四建广汇能源项目部 1、工程概述 新疆广汇 120 万吨/年、甲醇 80 万吨/年二甲醚装臵是由广汇新能 源有限公司投资建设~化学工业第二设计院设计~其中甲醇精馏工序 A/B 是由中化十四建承建~共有大型塔类设备 6 台~质量为 295 吨的超 大型立式常压塔 2 台~常压塔的高度为 62.2 米~加压塔的质量为 187 吨~高度为 55.13 米~预精馏塔质量为 90.8 吨~高度为 39.1 米。其他 如热交换器、容器、储槽共 56 台。附《静设备明细表》 设备名称 位号 规格型号 重量 数量 预精馏塔 E40501 Φ 3400X2950002 39120

加压塔 E40502 Φ 3800X1870002 55130 常压塔 E40503 Φ 4900X90800 2 62220 粗甲醇预热器 C40501A/B Φ 1400 18830 4 预塔再沸器 C40502A/B Φ 1100 9055 4 预塔冷凝器? C40503 Φ 1000 11700 2 预塔冷凝器? C40504 Φ 700 3770 2 加压塔预热器 C40505 Φ 1400 23805 2 再沸器 A/B C40506A/B Φ 2000 39460 4 精甲醇冷却器 C40507 Φ 1000 11540 2 常压塔再沸器 C40508A/B Φ 2600 75600 4 常压塔顶冷凝 器 C40509 Φ 1100 12010 2 残液冷却器 C40510 Φ 900 6640 2 杂醇冷却器 C40511 Φ 400 1350 2 常压塔精甲醇 冷却器 C40512 Φ 1200 16920 2 2、编制依据 1.2 本方案是依据安装工程施工组织设计文件、设计图纸及标准规范 。使 用的规范标准应符合工程总说明中规定的标准规范, 1.2.1《现场设备、工业管 道焊接工程施工及验收规范》,GB50236-98,。 1.2.2 《化工设备安装工程质量 检验评定标准》,HG20236-93, 1.2.3《中低压化工设备施工及验收规 范》 ,HGJ209-83,。 1.2.4 《化工塔类设备施工及验收规范》 ,HGJ211-85,。 1.2.5 《化工工程建设起重施工规范》,HGJ201-83, b5E2RGbCAP 1.2.6《化学工业工程建设交工技术文件规定》,HG20237-94, 3 中化十四建广汇能源项目部 1.2.7 中化十四建管理手册及程序文件 3、施工程序 设备基础验收?设备开箱清点、检查?设备吊装就位?垫铁安装?找正、找平? 设备一次灌浆?设备二次精找正?垫铁点固?二次灌浆?设备内件安装?设备管口封 闭?设备清洗、试压 p1EanqFDPw 4、施工方法及技术措施 4.1 设备基础验收与处理 4.1.1 设备基础施工完成~应经土建专业与安装专业复查并做好测量记 录~设备基础及时移交安装单位 4.1.1.1 设备安装前需灌浆的基础表面应凿成麻面~麻面深度不少于 10mm~密度为每平方分米内 3,5 个点~与螺柱连接的表面应平整洁净。

污水处理厂设备安装施工方案[2]

林州市东姚镇环境连片整治项目1000t/D生活污水处理设备安装施工方案 1.概述 1.1工程概况 林州市东姚镇环境连片整治项目1000t/D生活污水处理厂,(清水池、调节池、缺氧池、好氧池、沉淀池、絮凝沉淀池、污泥池、中间水池、消毒池、排放水池) 1.2业主单位:林州市环境保护局 1.3设计单位:河南金山环保科技工业园有限公司 1.4监理单位:河南永磊建设工程有限公司 1.5总承包单位:河南清新环保工程有限公司 2.主要标准及规范 3.1《机械设备安装施工工程及验收通用规范》GB50231-98 2.2《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》GB50275-97 2.3《建筑安装工程施工工艺及操作规程第三册》 DB/500901001-88 3.4 《起重设备安装工程施工及验收规范》GB50231-98 3.5 《连续输送设备安装工程施工及验收规范》GB50275-98 3.6 《排水工程机电设备安装质量检验评定标准》SZ-06-99 3.7 《通用机械设备安装工程质量验收评定标准》TJ305-75 3.8 《建筑安装工程质量检验评定统一标准》GBJ300-88 3.9 《建筑工程质量检验评定标准》GBJ301-88 3.10 《建筑工业设备工程质量检验评定统一标准》GB50252-94 4.主要施工技术措施 4.1 闸门和启闭机安装

4.1.1 认真清理开箱,做好配件,尤其是丝杆护套、轴导架、升降底板等; 4.1.2 认真复核闸门预埋钢板外形尺寸大小和铅垂度,以及启闭机预留孔洞尺寸大小,同时要更加注意启闭机预留孔洞与闸门预埋板的同心度; 4.1.3 安装技术要求:a 闸门垂直中心线与铅垂线倾斜角≤2°;b 闸门中心线与闸孔中心线相重合,允许平行位移量≤20mm;c 闸门闸板的铅垂度≤5/1000;d 闸门闸板水平度≤2/1000;e 闸框与墙体必须用水泥砂浆填实,不准出现明显渗漏;f 闸门与闸框的密封必须严密,具体部骤可通过可调整斜锲来进行; 4.1.4 闸门安装时,将闸门整体吊入指定位置,找正后,按要求将闸框上配带的连接钢板和预埋钢板焊牢即可,为了保证闸门安装平面与土建结合面处密封,焊后须用水泥砂浆将结合面处缝隙填实,以防止漏水;闸门与闸框的密封调整:将闸门放入全关闭状态,调整可斜锲至合适位置,即要顶紧又要能灵活运动为佳,往后提起至全开状态,再全关,重复如上步骤; 4.1.5 启闭机安装时,先将启闭机配带的连接钢板放置在预先埋好的预埋钢板,用线锤初步确定启闭机位置,使启闭机丝杆中心线正好落在闸门吊耳穿销中心的上方,然后用销轴将闸杆吊耳与闸门吊耳连接起来,调整闸杆至闸门吊耳中心位置上,同时使闸杆处于铅垂状态,此时方可焊牢启闭机联机钢板; 4.1.6 打上黄油到丝杆,做好防腐保护,装上丝杆护套和润滑用油杯; 2.4泵安装 4.2.1 潜水排污泵安装 4.2.1.1检查发货情况是否与装箱单一致,运输过程有无损坏,尤其是电缆线的折断及密封,底座出口与泵进口的配套,泵出口的尺寸大小等; 4.2.1.2 检查泵坑内有无杂物、积水,若有应采取措施清除,同时池底应平整; 4.2.1.3 按安装工艺图复核基础,重点检查标高、预留洞大小、深度、纵横轴向尺寸、平面水平度、导轨支架预留钢板的高度、间距、数量等; 4.2.1.4 待基础与设备均复核无误后,将泵支座调至相应的位置,在这个过程中要注意碰撞问题,调整底座、垫实底面、采用“#”垫铁,保证底板底座耦合斜面水平与接口的铅垂度;

设备安装施工方案31850

浙江新诺华药业有限公司 507 车间建设项目机电安装工程(一标段)公用工程及管廊管线工程(三标段) 设备安装施工方案 编制: 审核: 审定: 批准: 浙江省工业设备安装集团有限公司第三分公司

2014年11月5日 目录 一、工程概况 (3) 1、工程概况 (3) 2、工程特点分析 (3) 3、编制依据 (3) 4、主要工作量 (3) 5、施工过程所要执行的规范、标准及要点 (5) 二、施工准备 (5) 三、主要施工工艺 (5) 四、质量要求及保证措施 (8) 五、工期要求及保证进度的措施 (9) 六、施工机具计划 (9) 七、劳动力配备计划 (8) 八、施工安全技术措施 (10) 九、文明施工管理及环境保护措施 (11)

一、工程概况 1、工程概况 1.1工程简介 ※工程名称:浙江新诺华药业有限公司507 车间建设项目机电安装工程(一标段)公用工程及管廊管线工程(三标段) ※业主单位:浙江新诺华药业有限公司 ※设计单位:浙江美阳国际工程设计有限公司 ※建设厂址概况:本工程厂址位于杭州湾上虞经济技术开发区纬七路11号。 本工程为浙江新诺华药业有限公司新厂区一期工程。 1.2工程概况 装置内反应釜、储罐等设备布置比较集中,且多为搪玻璃和内衬设备,大部分设备安装在钢平台上,部分辅助设备安装在室外(如真空机组、泵);本装置其它设备吊装难度不大,待进场后再根据现场条件编制详细的吊装方案。 2、工程特点分析 1从施工图和设备清单来看,大型设备不多,重量和体积都较常见,因此总体吊装难度不大;重点在搪衬设备在转运、吊装过程中需采取有效的安全保护措施。 2高空作业量大,工期相对较短,对工人的素质要求较高; 3设备吊装原则上应先难后易,先大后小,先高后低。即先吊装难度大、重量大的设备。其他设备可穿插进行。也可根据实际情况进行吊装; 4设备进场摆放应充分考虑吊装顺序,进厂设备尽可能一次摆到位,尽可能进厂一台,就位一台,保证道路畅通。 3、编制依据 3.1 甲方提供的设备安装图纸及设备厂家的设备大样图。 3.2 《机械设备安装工程施工及验收规范》GB50231-2009; 3.3 《现场设备、工艺管道焊接工程施工验收规范》GB50236-2011; 3.4 《风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范》GB50275-2010; 4、主要工程量

静置设备通用安装施工方案

XX项目安装工程静置设备安装施工方案 编制: 审核: 批准: 会签 质量: 安全: XXXX项目部 二〇一五年四月

目录 一.适用范围 (2) 二.工程概况 (2) 三.编制依据 (2) 四.施工准备 (2) 五.施工方法及程序 (3) 六.质量要求及质量控制措施 (7) 七.质量记录目录 (9) 八.现场危险源和控制措施 (9) 九.作业现场安全及文明施工 (9) 十.安全、质量控制组织机构 (11) 附表一:设备基础的允许偏差 (12) 附表二:设备安装允许偏差 (12) 施工机具一览表 (12) 劳动力计划一览表 (13)

一.适用范围 本方案适用于XX项目安装工程中静置设备安装的施工,包括XX装置的塔类,换热器类,容器类设备。 二.工程概况 本方案仅适用于XXX项目安装工程中静置设备安装施工,设备简表如下: 该工程工期紧,要求设备到货后尽快安装就位。对于因缺少条件无法安装的设备,应做好管口防护、防潮及防变形工作。 三.编制依据 3.1《中低压化工设备施工及验收规范》HGJ209-83 3.2《高压化工设备施工及验收规范》HGJ 208-83 3.3《化工塔类设备施工及验收规范》HGJ211-85 3.4《石油化工静设备安装工程施工质量验收规范》GB50461-2008 3.5《石油化工施工安全技术规程》SH3505-99 3.6招标文件及图纸 四.施工准备 4.1施工图纸及其它技术文件齐全,施工图已经过会审,并已对施工人员进行技术交底。 4.2参加施工的起重工,电焊工具备相应资质,符合施工要求。 4.3工程设备、材料到货后验收检查。 4.3.1交付安装的设备及附件必须符合设计要求,并附有质量证明文件及安装说明书。 4.3.2设备开箱检验在监理、业主、施工单位三方在场条件下,对照装箱单及图纸仔细核对,做好记录工作。 4.3.3对有防护要求的设备及附件,应按专业要求分类保管。设备配套的电气、仪表件应有专业人员进行验收,并按要求妥善保管。

设备安装施工方案77737

目录 1、工程概况 (2) 2、编制依据 (2) 3、静止设备安装 (3) 4、施工进度计划 (20) 5、降低施工成本措施 (21) 6、施工过程质量控制 (19) 7、施工安全与环境保护技术措施 (23) 8、文明施工技术措施 (39) 9、劳动力需用量计划及技能要求 (40) 10、施工机具、计量器具及手段用料计划 (40)

1、工程概况 1.1工程简介 1.2 工程地点、名称及单位 1.2.1工程名称: 1.2.2工程地点: 1.2.3建设单位: 1.2.4设计单位: 1.2.5监理单位: 1.2.6施工单位: 本工序共有设备75台,其中重型超大设备较多,找正精度要求高,设备施工中较多使用到大型机械,钢结构框架安装与设备安装存在深度交叉,施工中应合理组织,确保施工进度。 2、编制依据 2.1《机械设备安装工程施工及验收通用规范》………………GB50231—2009; 2.2《石油化工施工安全规程》…………………………………SH3503-2002; 2.3《化工设备吊耳及工程技术要求》………………………HG/T21574-2008; 2.4 《化工塔类设备施工及验收规范》……………………………HGJ211-85; 2.5《现场设备工业管道焊接工程施工及验收规范》……………GB50236-98; 2.6 QUY150 150t履带吊等有关起重机(吊车)性能表 3、静止设备安装

3.2设备吊装 (1)根据现有资料,设备的吊装机械选用仅根据设备标高和重量考虑。 (2)吊装方法的选择 根据设备的规格、型号、重量、标高要求,设备吊装采用单机吊装和双机抬吊法,选用主要吊车规格为QUY型650t履带吊、QUY150型150t履带吊、70t汽车吊、50t汽车吊及25t汽车吊. (3)吊车吊装工艺流程图

电气设备安装施工方案

电气设备安装施工方案 一、承包方职责 我方负责高低压开关柜、主变、站变等一次设备的现场卸货、转运、保管、检查、验收、安装、调整、试验、启动、试运行及竣工验收、直至移交业主前的维护管理等全部工作;全部二次各系统盘柜及设备的卸货、转运、保管、安装、调试、启动、试运行并参加设备的检查和验收,直至移交业主前的维护管理等全部工作;动力电缆、控制及信号电缆、通信电缆、光缆、电线的采购、敷设和安装;电缆桥架、支架及电气管道用固定件的采购、制作、安装,所有电气设备、电气管道及其他埋设件采购、制作、安装;照明、动力配电箱、管线及灯具的采购、转运、保管、检查、验收、安装、调试、启动、试运行及工程竣工验收;防雷接地系统材料及全部固定件的采购、安装,接地装置工频特性参数的测量等。 二、设备的装卸、保管及验收 (1)设备的装卸 对要求高、易损物品的搬运,事先编制搬运作业指导书,由技术部门对作业人员进行技术交底,使他们掌握正确的搬运方法。 按已确定的搬运方法谨慎搬运,以免损伤物资、设备或发生安全事故,产品标识在搬运过程中予以保护,防止丢失或擦掉。开关柜由室外及进入室内用吊车转运,室内短距离用液压托盘搬运车搬运到位。从而保证搬运时开关柜不会有强烈的碰击、振动,并保证设备倾斜角度不会过大,而且不会破坏地坪面。 物资材料的入库验收、保管和发放有专人负责,库存物资有标识,不同状态产品分开存放,做到贮存记录准确、完整,帐、卡、物相符。 对贮存产品进行监控,采取必要的控制手段。如定期检验、对在库产品实行先入先出原则,定期倒库等。库房达到通风、防潮、清洁、采光状况好等条件,防止产品在使用或交付前受到损坏或变质。 产品出库时输出库验证、只有经验证合格的物资才能放行使用。对已损坏的物品按相关规定要求及时处理,防止误用。 (2)电气设备的保管 检查后根据各设备要求妥善防护,达到防潮、防尘、防盗、防碰撞等要求,确保设备自身质量及性能。大型电气设备开箱验收后直接进入安装位置的建筑物内;小型

通用设备安装施工工艺和技术措施

通用设备安装施工工艺和技术措施 1.1重点和难点分析 1.大型设备的吊装的安全性 2.分解设备的组装的准确性 3.设备安装位置的较核和确定 4.设备预埋构件的较核和确定 5.设备安装的找平、找正 1.2主要的施工技术 根据土建单位移交的交工资料及设备布置图、安装图并依据《钢筋混凝土工程施工及验收规范》对基础进行验收。基础表面应平整,无裂纹、蜂窝、露筋等现象,严禁用水泥砂浆粉面,所有基础表面的模板、地脚螺栓固定架及露出于基础外的钢筋等必须撤除,杂物及污水等应清理干净。检查地脚螺栓及地脚螺栓孔和设备基础几何尺寸、定位尺寸中心线等是否与符合图纸设计及规范要求。对基础基准线、标高,地脚螺栓孔的位置尺寸,预埋地脚螺栓的间距等进行检查并应符合要求。各部分允许偏差见下表 1.2.1设备开箱验收 (1)箱前应清除周围的污水及杂物,查明设备箱号,防止开错,采取就近开箱安装,正确合理地开箱。开箱的依据为供应商提供的设备清单及零部件清单,以及设备图纸。开箱后首先检查设备的名牌、型号、规格及包装情况应与要求相符,检查设备的外观情况,

如有缺陷,应做出记录。按照装箱清单仔细清点检查零部件、工具、附件、附属材料、出厂合格证和其它技术文件是否齐全。 (2)开箱后我方做出相应的文字记录(记录的主要内容:箱号、箱数、包装的情况以及设备名称、技术文件、资料、专用工具等)请业主及有关参加方签定认可。 1.2.2设备运输、吊装 (1)设备水平运输时,一定要小心谨慎,严防出现颠簸、倾翻现象,设备不得横放、倒置等,防止发生伤人、损伤设备现象; (2)设备吊装时,应由专业起重工负责,采取合理稳妥的吊运技术措施,特别注意防止碰撞,索具必须牢固可靠,钢丝绳与设备接触要放置夹布橡胶、木板或套上橡胶管,以保护设备的本体 (3)大型设备吊装方案另编制。 1.2.3设备安装 1.2.3.1施工准备 (1)研读图纸。设备施工人员必须熟悉施工图纸、施工方案、制造厂的安装说明书以及有关的施工技术资料,正确合理地选用有关测量器具。施工技术人员认真编制施工计划及施工技术安全交底文件。 (2)技术准备。设备安装前,厂家应提供: 1.设备的安装、维护说明书等技术文件; 2.设备出厂证件(合格证、质保书)、检验试验记录; 3.设备装配图和部件结构图; 4.主要零部件材料的材质性能证明件; 5.随箱图纸资料。施工班组与施工技术人员应仔细审阅图纸及说明书,比较全面地了解和掌握设备的结构、技术性能、安装技术等知识,发现问题应及时通知业主、设计、监理,确定解决方案。施工前应做好技术交底,准备好施工中所用的各种工具、量具、设备和材料,并备齐各种记录表格,以便在施工的同时做好完整的记录。 1.2.3.2设备安装 (1)基础处理。在设备就位前应铲除基础表面的麻面、铲平表面的粉层,清除油垢等杂物,使安装垫铁处的表面平整,对震动较大的设备应采用双螺母。具体要求如下: ①用占斧和鉴子在基础表面铲出麻面,麻点的深度及密度符合规定要求。