文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 万科标准__抹灰工程施工工艺及节点做法

万科标准__抹灰工程施工工艺及节点做法

万科标准__抹灰工程施工工艺及节点做法
万科标准__抹灰工程施工工艺及节点做法

抹灰工程施工工艺及节点做法

集团工程采购与成本管理部

二○○九年十一月二十七日

抹灰工程施工工艺及节点做法

目录

1 适用范围 (3)

2 材料 (3)

2.1原材料 (3)

2.2抹灰砂浆 (3)

3 作业条件 (4)

4 工艺流程 (4)

4.1内墙抹灰工艺流程 (4)

4.2外墙抹灰工艺流程 (4)

5 抹灰工程操作工艺 (5)

5.1基层处理 (5)

5.2挂网 (5)

5.3吊垂直、套方、抹灰饼、冲筋 (5)

5.4弹灰层控制线 (5)

5.5抹底层灰 (5)

5.6弹分格线、粘分格条 (6)

5.7抹面层砂浆 (6)

5.8起条、勾缝 (6)

5.9养护 (6)

5.10施工顺序及滴水线槽 (6)

6 抹灰工程其它注意事项 (6)

6.1外墙抗裂控制缝 (6)

6.2施工缝及后续抹灰施工 (6)

6.3内墙抹灰注意事项 (7)

6.4外墙抹灰注意事项 (7)

6.5冬季施工 (7)

6.6抹灰层修补 (7)

6.7成品保护 (8)

7 抹灰工程节点构造 (8)

7.1滴水线槽做法说明 (8)

7.2外墙抗裂控制缝做法说明 (8)

抹灰工程施工工艺及节点做法

1 适用范围

本做法适用于万科集团所有项目室内外墙面、柱面抹灰工程的施工质量控制。

禁止在天棚、梁底等抹灰层容易脱落的部位进行抹灰施工。

2 材料

2.1原材料

水泥:使用R32.5或R42.5普通硅酸盐水泥(必须为大厂水泥,不得采用立窑水泥)。不同品种不同标号的水泥严禁混合使用,水泥应有产品合格证书和复检报告。

砂:使用平均粒径为0.35~0.5mm的中砂,砂在使用前应过5mm孔径的筛子。不得含有杂物,含泥量不大于3%。

磨细生石灰粉:细度通过4900孔/cm2的筛,累计筛余量不大于13%,使用前用水泡透充分熟化,熟化时间不少于3天。

磨细粉煤灰:细度过0.08mm的方孔筛,筛余量不大于5%。用粉煤灰取代水泥拌制水泥砂浆时最大掺量不大于水泥用量的15%,取代石灰膏拌制混合砂浆时,其最大掺量不得大于石灰膏用量的50%。

掺合料:混凝土界面处理剂、胶粘剂、防冻剂、抗裂纤维等掺合料必须符合设计要求和国家产品标准规定,其掺量应该按使用说明并通过试配确定,其性能应该与墙面涂料的性能匹配。

密封胶:用于嵌填外墙面控制(分格)缝的弹性密封材料,应具有较佳的耐候、耐久、耐酸碱性能,且与接触面相溶、没有沾污缺陷的高分子密封材料,宜采用高性能单组分聚氨酯粘结密封胶嵌缝。

2.2 抹灰砂浆

1、三种砂浆

(1)预拌砂浆:预拌砂浆系指由胶凝材料、细集料、水、矿物掺合料和外加剂等组份按一定的比例,在集中搅拌站(厂)经计量、拌制后,用专用的运输工具运至使用地点的砂浆拌合物。预拌砂浆应按要求储存,并在规定的存放时间内使用完毕。

(2)干粉砂浆:干粉砂浆系指由专业生产厂家生产,以经干燥筛分处理的细集料与胶凝材料、矿物掺合料和外加剂按一定的比例混合而成,在施工现场只需加入规定的用水量拌和均匀即可使用的砂浆材料。干粉砂浆在加水拌和前称为干粉砂浆干混料;加水拌和均匀后称为干粉砂浆拌和料;在凝固后称为干粉砂浆硬化体。

(3)自拌砂浆:自拌砂浆应采取机械搅拌,搅拌时间不少于2min,水泥粉煤灰砂浆和掺用外加剂的砂浆搅拌时间不得少于3min,掺用有机塑化剂的砂浆,应为3~5min。抹灰砂浆应该随拌随用,混合砂浆必须在3小时内用完,当施工期间最高温度超过30度时,必须在2小时内使用完毕。禁止人工拌合抹灰砂浆。

2、室内、外抹灰砂浆推荐使用干拌砂浆或预拌砂浆。

抹灰砂浆的性能指标

序号项目抹面砂浆抗裂抗渗抹面砂浆

1 稠度,mm 60~80 60~80

2 分层度,mm ≤20 ≤20

3 凝结时间,h 3~10 3~10

4 粘结强度,MPa ≥0.3 ≥0.3

5 初期干燥抗裂性表面无裂纹表面无裂纹

6 抗渗性,ml/min ≤ 0.3 ≤ 0.2

7 28d收缩值,mm/m ≤1.0 ≤1.0

3、有防水要求的抹灰砂浆,含气量不应大于7%,透水压力不应小于0.6MPa。

4、砂浆的稠度宜根据砌块类型、湿度、气候情况和抹灰工艺由试抹确定。

5、在混凝土基层和加气混凝土砌块基层上, 打底、罩面用1:3水泥砂浆。

6、外墙面抹灰砂浆还需满足下列要求:

(1)粘贴饰面砖的外墙面,抹灰砂浆粘结强度(拉伸)不应小于0.6MPa。

(2)宜掺加聚乙烯单束高强短纤维,掺入量按产品说明书要求使用。

(3)使用预拌砂浆和现场搅拌砂浆时,水泥用量不宜小于250kg/立方米。

(4)使用干粉砂浆时,宜采用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥,水泥质量不宜小于物料总质量的15%,矿物掺合料掺量不宜大于水泥质量的15%。

3 作业条件

1、结构工程已完成,并经验收合格。按要求挂网施工完成并经验收合格。

2、抹灰前应检查门窗框的位置是否正确,与墙体连接是否牢靠,埋设的接线盒、电箱、管线、管道是否固定牢靠。铝合金、塑钢门窗框应贴保护膜,门窗框塞缝、防水已处理完好。

3、施工时使用的架子应准备好。室外架子要离开墙面及墙角200-250mm以方便操作。当外墙有保温层或外立面装饰层厚度较大时,应适当增加架体离墙面的距离。为减少抹灰接茬、保证抹灰平整和颜色一致,外架应铺设三步脚手板,严禁采用单排架子,室内抹灰应提前搭好脚手架或准备好马凳。

4、室外大面积抹灰开始前应对建筑整体进行表面垂直度和水平度检测并做好灰饼;室内大面积抹灰前应先做样板及样板间,墙面进行套方、做灰饼或冲筋,门窗角做好护角。

4 工艺流程

4.1内墙抹灰工艺流程

基体处理――挂加强网――吊直、套方、贴灰饼、设标筋――界面处理――做护角――弹灰层控制线――抹底灰――抹面灰――养护

4.2外墙抹灰工艺流程

基体处理――挂钢丝网――挂线、贴灰饼、设标筋――界面处理――弹灰层控制线――抹底灰――弹分格缝位置――粘分格条――抹面层――起条、勾缝――养护

5 抹灰工程操作工艺

在墙体砌筑完成21天以后、或斜砖顶砌完成14天后,才能开始抹灰。

采用干粉砂浆时,抹灰层的平均总厚度不宜大于20mm。

抹灰应分层进行,抹底灰时用软刮尺刮抹顺平,用木抹子搓平搓毛。采用干粉砂浆时,砂浆每遍抹灰厚度宜为5~10mm。采用预拌或现场拌制砂浆时,水泥砂浆每遍抹灰厚度宜为5~7mm,水泥混合砂浆每遍抹灰厚度宜为7~9mm,且应待前一层砂浆终凝后方可抹后一层砂浆。

水泥砂浆不得抹在混合砂浆上。

严禁用干水泥收干抹灰砂浆。

抹灰层厚度最少不应小于7mm。

必须使用机械搅拌抹灰砂浆,禁止人工拌和抹灰砂浆。

5.1基层处理

1、用水泥砂浆或细石混凝土修补脚手架孔洞,包括悬挑工字钢、脚手架孔洞。

2、混凝土墙体表面需用钢丝刷清除浮浆、脱模剂、油污及模板残留物,并割除外露的钢筋头、剔凿凸出的混凝土块;砌体墙面清扫灰尘,清除墙面浮浆、凸出的砂浆块。

3、混凝土面超出抹灰完成面时,应该凿除超出部分,保证至少有7mm的抹灰层。

4、需要湿润墙面时,用喷雾器喷水湿润砌体表面,让基层吸水均匀,蒸压加气混凝土砌体表面湿润深度宜为10~15mm,其含水率不宜超过20%;普通混凝土小型空心砌体和轻骨料混凝土小型砌体含水率宜控制在5%~8%。不得直接用水管淋水。

5、在基层上刷涂或喷涂聚合物水泥砂浆或其他界面处理剂成拉毛面,拉毛面积不小于基层表面积的95%。同时加强拉毛质量检查验收。

5.2挂网

不同材料基体结合处、暗埋管线孔槽基体上、抹灰总厚≥ 35mm 的找平层应挂加强网;挂网的材料可采用镀锌钢丝网、镀锌钢板网、(涂塑或玻璃)耐碱纤维网格布。当地有特殊要求时满挂加强网。

5.3吊垂直、套方、抹灰饼、冲筋

分别在门窗口角、垛、墙面等处吊垂直,横线则以楼层为水平基线或+50cm标高线控制,然后套方抹灰饼,并以灰饼为基准冲筋。

灰饼宜做成5cm见方,两灰饼距离不大于1.2~1.5m,必须保证抹灰时刮尺能同时刮到两个以上灰饼。

5.4弹灰层控制线

冲筋后在墙面弹出抹灰层控制线。

5.5抹底层灰

抹掺胶粘剂的水泥浆一道,紧接抹水泥砂浆或混合砂浆,每遍厚度控制在5-7mm,应分层与所冲的筋抹平,然后用大杠刮平、找直,用木抹子搓毛。

5.6弹分格线、粘分格条

底层砂浆抹好后,按定位图纸弹出分格线位置,应依次粘分格条。

5.7抹面层砂浆

底层砂浆抹好后第二天即可抹面层砂浆。面层砂浆抹灰厚度控制在5-8mm。如砌体表面干燥,需先洒水湿润,刷素水泥浆一道,紧跟抹罩面灰,刮平(与分格条或灰饼面平)并用木抹子搓毛,面层砂浆表面收水后用铁抹子压实赶光。为避免和减少抹灰层砂浆空鼓、收缩裂缝,面层不宜过分压光,建议以表面不粗糙、无明显小凹坑、砂头不外露为准。

5.8起条、勾缝

待抹灰表面无明水后可将分格条起出,灰层干后用素水泥膏将缝勾好。对于难起的分格条不应硬起,以防损坏棱角,应待灰层干透后再起条并补勾缝。

5.9养护

水泥砂浆抹灰面层初凝后应适时喷水养护,养护时间不少于5天。

5.10施工顺序及滴水线槽

1、抹灰应从上往下打底,底层砂浆抹完后,再从上往下抹面层砂浆(以前一日打底,第二天罩面为宜)。应注意在抹面层以前,先检查底层砂浆有无空、裂现象,如有空裂应剔凿返修后再抹面层灰;另外注意应先清理底层砂浆上的尘土、污垢并浇水湿润后,方可进行面层抹灰。

2、滴水线(槽):在檐口、窗台、窗楣、雨篷、阳台、压顶和突出墙面等部位,其上面应作出流水坡度,下面应作出滴水线(槽)。流水坡度应保证坡向正确,滴水线(槽)距外表面不应小于20mm,滴水槽的宽度和深度均不应小于8mm。

6 抹灰工程其它注意事项

6.1外墙抗裂控制缝

外墙抗裂控制缝可采用预留和后切两种方法留缝,金属网、找平层、防水层、饰面层应在相同位置留缝。

1、预留抗裂控制缝:底层砂浆抹好后,根据图纸要求弹出控制缝位置线,沿线粘分格条,并在分格条两侧用素水泥浆抹成45°八字坡形。然后,抹面层砂浆与分格条平,砂浆表面无明水时,将分格条起出,用素水泥膏勾缝。

2、后切抗裂控制缝:面层抹灰砂浆达到一定强度后,用墨线弹出抗裂控制缝位置,然后,用切割机切缝,用空气压缩机具吹除缝内粉沫。

3、用柔性密封嵌缝材料嵌填预留或后切的抗裂控制缝。

6.2施工缝及后续抹灰施工

抹灰施工需留施工缝时,要将已完成的抹灰层边缘切成与墙面成60度角的反槎,水平施工缝的反槎必须向下,防止水从槎口渗入墙体。 同时底层找平砂浆与罩面砂浆的留槎位置应错开。

反槎留置不超过1~2h ,在槎口处甩撒素水泥浆后可继续抹灰。

当留置反槎超过终凝时,应将槎口及墙身反复浇水湿润,水浸入深度10mm且表面无明水时即可抹灰。

6.3内墙抹灰注意事项

1、内墙阳角护角可采用下列两种做法:

(1)用1:2水泥砂浆做暗护角,护角高度不应小于2m,两侧宽度不应小于50mm。

(2)PVC成品护角,护角高不应小于2m,护角的固定及覆盖应按相应的产品要求施工。

2、墙面踢脚线应采用1:2.5水泥砂浆打底抹面。

3、卫生间为有防水要求的房间,在淋浴位置墙面的防水层高度从建筑完成地面起算不小于1800mm。

4、挂网冲筋后,抹底灰前,应检查开关插座、水电线管预留预埋完备性和质量。

6.4外墙抹灰注意事项

外墙上直通室内的管道,应加套管,做到内高外低,并在外墙沿套管周边嵌填密封胶;

外墙找平层材料的抗拉强度不应低于外墙饰面对基层粘结强度的要求。

6.5冬季施工

一般抹灰工程的施工环境温度应该在+5℃度以上,环境温度低于+5℃时,应该采取升温、保温或抗冻措施,且要编制冬施方案。

抹灰砂浆层硬化初期不得受冻。

油漆墙面的抹灰砂浆中不得掺入食盐和氯化钙。

冬季施工,应设专人负责定时开关门窗,以便加强通风,排除湿气。

6.6抹灰层修补

当抹灰层出现空鼓或裂缝需要修补时,应沿超出空鼓、裂缝边缘50mm左右位置锯开抹灰层,人工凿除空鼓裂缝部位砂浆块,清除残留渣粉并对抹灰层砂浆的切割面进行毛化处理(凿毛)并清理干净;

修补找平用砂浆宜与大面积抹灰所用砂浆配比相当,其强度等级不得比大面积抹灰砂浆过高或过低。抹底灰前,先将墙体基层浇水湿润,然后刷一层掺有环保胶水的素水泥浆再抹底子灰,底子灰以1:3水泥砂浆为宜,每遍抹灰厚度控制在7mm左右,不宜过厚,抹完后将表面搓毛;

第二天再抹面层,面层配比以1:2.5水泥砂浆为宜,表面原浆压实,禁止用洒干水泥收面或涂刷水泥浆。抹完灰后对修补部位应设专人洒水养护,养护时不得污染或损坏四周已刮完腻子的部位。养护一周后再进行复查,确认没有空鼓裂缝才能进行下道工序施工。刮腻子前在抹灰基层涂刷一遍环保胶水,不得涂刷清漆。修补后的抹灰层与原抹灰层交接部位贴

纸带,以防止裂隙发生和扩展,影响到面层。修补后的抹灰层部位粘贴网格布,与原未空裂的部位搭接,搭接宽度不小于100mm。

6.7成品保护

每层抹灰后,要及时清理进入开关、插座、强弱电箱等底盒及其它水暖电设备和预留孔洞内的砂浆,并使底盒周边砂浆收口与底盒及预留孔洞口平齐。

抹灰层凝结硬化前,应防止大风、暴雨等造成快干、暴晒、水冲、撞击、振动和挤压,以保证抹灰层有足够的强度。

宜用木板保护墙边角,防止拆架和交叉施工损坏、污染墙面抹灰。

严禁踩踏窗台,防止破坏棱角;

抹完灰后注意喷水养护,防止空鼓裂缝。

7 抹灰工程节点构造

7.1滴水线槽做法说明

墙面水平方向的凹凸部分(窗檐、窗台、雨篷、飘檐、阳台和女儿墙压顶、突出的水平腰线、突出的空调位)上面应做大于6%排水坡度,下面应做滴水线或滴水槽,与墙体交界处做好泛水,以避免积水。滴水线(槽)应整齐顺直,滴水线应内高外低,滴水槽的宽度和深度均不应小于10mm。

7.2外墙抗裂控制缝做法说明

做法说明:

为避免造成新的空鼓、开裂,不提倡在抹灰层或保温板上开槽留缝。

可在外立面设置假缝以配合立面效果呈现。

外墙抗裂缝可分层设置,建议在窗洞过粱底部两侧或混凝土与砌体交界位置设置分格缝,推荐设缝后起出分格条,用素水泥膏勾缝后,用建筑密封胶填塞所留缝隙。

为加强分格缝处防水构造,在外墙底层灰完成,弹线定位分格条位置后,在分格条位置上下各50mm范围,先做1.0mm厚JS防水涂膜,再粘贴分格条。

分格缝间距同时应结合建筑立面效果设置,分格缝宜采用塑料、铝合金等制品设置。工艺流程:

抹底层灰——弹线定位——防水施工——粘贴分格条——抹面层灰——起条、勾缝——饰面层——打分格缝内密封胶

铝模板工程标准做法

1目的: 明确铝模板施工工艺控制流程,提升混凝土工程实测实量以及观感质量。 2适用范围: 适用于佛山公司所有在建及新建项目。 3编制说明 3.1本标准做法要求所有在建及新建项目均按此做法执行。 3.2铝模型材采用6061-T6型材; 4、铝模应用流程 4.1铝模从深化设计到试拼装验收完成的标准工期75天; 4.2向铝模厂提供的图纸及方案包括:建筑图、结构图、装修图、水电图、外架方案、放线孔位、布料机位等;图纸应由项目部下发,有相关签发记录;

4.3深化图完成后,铝模厂将图纸发项目部、设计部、工程部、墙板厂、总包等单位,项目部负责组织各单位参加联合会审确认; 4.4铝模加工试拼装完成后项目部、总包、监理应对铝模节点、加固体系、尺寸偏差、窗边(梁、墙)部位压槽等进行验收确认,对存在的问题要通过邮件形式提出,并发相关人员; 4.5模板编号由总包完成,铝模厂要建立自己的编号图及编号; 4.6模板移交必须办理三方验收单,模板移交资料:配模图、模板编号图、模板背楞加固图、模板清单、三方验收单、模板施工技术交底等; 5、铝模板标准做法 4.1模板配模体系 4.1.1常规模板编码规则 Δ ΔΔ ΔΔΔ 4.1.2模板示例 K 板 P 板(墙板) L 板(梁模) J 板(角铝) 梁支撑板 B 背楞 单支顶撑 长度尺寸说明,单位为cm ,不足位用0代替 宽度尺寸说明,单位为cm ; 产品类别说明,详见《常规模板类别说明表》

A1墙模:分为平面板(P)、端板、压槽板、K板、阴角模、阳角铝条、背楞、背楞连接器、斜支撑; A2梁模板:分为梁底模、侧模、压槽板、转角板、顶托;

万科施工标准作法系列-【脚手架工程】

万科施工标准作法系列03 脚手架工程 A1、材料应按国家现行标准进行100%外观检查,所有脚手架材料经检验合格后进行合格品标识妥善保管,必须具备产品质量合格证、生产许可证、专业检测单位检测报告。 A2、安全防护设备及测量作业设备齐全 A3、总包单位向甲方项目部申报的脚手架搭设专项施工方案通过后,组织施工单位进行技术交底并做好书面交底记录。 A4、所有脚手架作业人员必须持证上岗。 A5、图纸深化:按照脚手架搭设专项方案图纸跟建筑物施工图核对,计算立杆的步距及横距,并绘制立杆放线定位图及悬挑卸载层悬挑钢梁排版图。

A6、基础要求:采用砼硬化处理,砼厚度≥100mm,砼标号≥C20,必须满足脚手架搭设施工方案的荷载要求,按照立杆放线定位图放线。 A7、基础周边设置排水沟,基础地面不积水,接地线采用40mmХ4mm镀锌扁钢用两道螺栓卡箍与立杆主体结构连成一体,防雷接点≥四处(建筑物四个大角设置防雷点),并满足防雷专项方案要求,保证防雷接地有效。

A8、纵横向扫地杆:纵向扫地杆采用直角扣件固定在距底座下皮20cm处的立柱上,横向扫地杆则用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立柱上,通道出入口位置,有存在绊倒的危险时可不用安装扫地杆。 A9、立杆两个相邻立柱接头避免出现在同步同跨内,并在高度方向错开的距离不小于500mm。

A10、纵向水平杆相邻接头水平距离不小于500mm,各接头距立柱的距离不大于500mm,接头交错布置,不在同步,同跨内。 A11、剪刀撑斜杆的接长采用扣件进行搭接。长度不少于1米,不小于3个扣件

A12、对头铺设的脚手板接头下面必须设置两根小横杆,板端距小横杆100~150mm。 A13、搭接的脚手板必须搭在小横杆上,搭接长度不小于200mm。拐弯处的脚手板必须交叉搭铺,,接缝的搭接长度a≥100mm,L≥200mm,每张脚手板必须四点绑扎。

万科门窗标准化做法

万科门窗标准化做法(真是细致入微) 2014-06-29 明源地产研究院 看点 1、门窗框与洞口间的缝隙要求 2、门窗洞口偏差处理 3、混凝土窗台板(下带)及企口 4、无企口、无副框的门窗节点构造 5、无企口、有副框的门窗节点构造 6、有企口、无副框的门窗节点构造 一、门窗框与洞口间的缝隙要求 因饰面(包括保温)材料厚度要求,会使门窗框与洞口边之间的缝隙增大,当门窗框与洞口边之间的缝隙大于35mm时,须在门窗框与洞口边之间增设混凝土企口或钢副框。企口与门窗框之间的缝隙不得大于20mm;副框与门窗框间的缝隙为5mm,副框与洞口边的缝隙不得大于20mm;无副框时完成后的饰面表面须压门窗框5mm,有副框时饰面表面与副框顶平齐。 门框下槛与洞口间的缝隙应根据楼地面材料及门框下槛形式的不同进行调整,须确保门槛与楼板(墙)之间的缝隙充填密实且外部防水完整,完成后的楼地面应内高外低。

二、门窗洞口允许偏差 在门窗框或副框安装前,土建施工单位应为门窗安装提供三线(水平线、垂直线和进出线)基准,由门窗安装单位逐个复测洞口尺寸及偏差,对需要进行处理的门窗洞口应做好记录和标识。 1、门窗洞口偏差处理 门窗框(或副框)与洞口间的缝隙不符合表1所规定的要求时,须对洞口进行处理,合格后方可进行安装。具体处理方法见下表:

当δ≥50mm 时,洞口须浇筑C20 细石混凝土,混凝土内配2φ 10 通长钢筋和φ6@250U 型箍筋,与原有墙体连接。 2、混凝土窗台板(下带)及企口 (1)混凝土窗台板下带做法 对于砌体墙,窗洞下口必须浇筑宽与墙厚相同、高度不小于120mm 、长度每边伸入墙内不少于400mm(不足400mm时通长设置)的混凝土窗台板(针对窗台下砌体八字缝措施)。窗台板为C20混凝土,内配3Φ10主筋和φ6@250U 型分布筋,断面详见下图:

万科全套技术标准

万科全套技术标准 (2010-12-11 23:17:10) 转载原文 标签: 转载 原文地址:万科全套技术标准作者:地产专家 万科集团全套技术标准(1012页,最新最全) 万科统一技术标准-土建-全套 万科统一技术标准-保温-全套 万科统一技术标准-装饰-全套 万科统一技术标准-电气安装部分 万科统一技术标准-门窗-全套 万科统一技术标准-防水-全套 铝合金门窗质量控制标准WKTYJSBZ 铝合金门窗工程技术标准WKTYJSBZ 铝合金标准化设计-万科房地产WKTYJSBZ 聚苯板外墙外保温饰面砖施工工艺标准WKTYJSBZ.电梯采购技术标准WKTYJSBZ 电梯评标标准WKTYJSBZ 燃气智能抄表系统统一技术标准WKTYJSBZ 渗透结晶型防水涂料技术标准WKTYJSBZ 混凝土小型空心砌块外保温复合夹心墙体WKTYJSBZ 水泵设备房减振降噪工程技术标准WKTYJSBZ 标准化入户门锁统一技术标准WKTYJSBZ

建筑防雷接地统一技术标准WKTYJSBZ 室外灯具采购统一标准WKTYJSBZ 室外灯具安装工程统一技术标准WKTYJSBZ 室内外电缆敷设统一技术标准WKTYJSBZ 安防系统统一技术标准WKTYJSBZ 太阳能热水系统技术标准WKTYJSBZ 多层住宅防水构造统一标准WKTYJSBZ 外墙夹心保温墙体技术标准WKTYJSBZ 外墙外保温面砖粘接剂及勾缝剂质量标准WKTYJSBZ 外墙外保温技术统一标准WKTYJSBZ 外墙外保温供货施工工程技术标准WKTYJSBZ 外保温复合夹心墙体施工技术标准WKTYJSBZ 地下室外墙防水后保护性措施的设计施工标准WKTYJSBZ 发电机房降噪安装工程统一技术标准WKTYJSBZ 别墅中央空调的配置技术标准WKTYJSBZ 保温材料-挤塑聚苯板技术标准WKTYJSBZ 万科高层项目防水统一构造做法WKTYJSBZ 万科集团住宅卫生间降板式同层排水技术标准WKTYJSBZ 万科阳台露台地面砖-瓷砖技术标准WKTYJSBZ 万科锚杆及土钉支护WKTYJSBZ 万科铝型材工程技术统一标准WKTYJSBZ 万科钢质防火门工程技术统一标准WKTYJSBZ 万科边坡支护技术标准WKTYJSBZ 万科聚合物水泥防水涂料技术统一标准WKTYJSBZ

超详细万科景观设计施工标准做法

超详细万科景观设计施工标准做法 第一部分硬景部分 材料选择 1,花岗岩、陶砖 人行道铺地、景墙压顶(经济型)、墙面、花池贴面、楼梯踢面 20mm 厚花池、泳池、楼梯踏面 30mm 厚 车行道 40mm 厚 2,文化石 人行道铺地、景墙压顶(经济型)、墙面、花池贴面 30mm 厚 3,青石板 人行道铺地、景墙压顶(经济型)墙面、花池贴面、楼梯踏面 20mm 厚4,料石(条石、毛石)/小料石 料石:台阶 100mm厚 小料石:道路、广场 40mm 厚 5,木材, 铺地 30-50mm厚 6,鹅卵石 铺贴鹅卵石直径 40-80mm 水池底散置鹅卵石直径 60-120mm 7,植草砖,规格 8,透水砖(水泥砖/烧结砖) 人行道铺地 50mm 厚 车行道铺地 50mm 厚 9,马赛克、瓷片(详见泳池部分) 10,塑料植草格 停车场、隐形消防车道 11,地石丽(树脂地坪) 广场、道路、人行地面 10mm 厚 12,橡胶垫 健身游戏场地 30-40mm厚 技术要求 (一) 人行道路 1,底层结构做法——自然土(从上到下) 100 厚C15 混凝土 100 厚 6%水泥石粉渣 素土夯实 2,底层结构做法——板上(从上到下) 100 厚C15 混凝土 150 厚 6%水泥石粉渣 轻质回填土夯实>92%

透水型土工布,四周上翻 100高100 厚陶粒排水层 车库顶板防水保护层 3,花岗岩、板岩、文化石、水泥砖、陶砖(从上到下)面层 20 厚 1:2.5 干硬性水泥砂浆(可选) 下接底层结构做法 4,鹅卵石、瓷砖 面层 20 厚素水泥浆结合层 下接底层结构做法 5,植草砖 面层 10 厚素水泥浆结合层 下接底层结构做法 6,橡胶垫 面层 胶水 20 厚素水泥浆结合层 下接底层结构做法 (二) 车行道路 1,沥青(从上到下) 50 厚细粒式沥青混凝土 60 厚粗粒式沥青混凝土 乳化沥青透层 200 厚 C20 混凝土垫层 150 厚 6%水泥石粉渣 素土夯实 2,混凝土(从上到下) 200 厚 C30 混凝土面层 200 厚 6%水泥石粉渣 素土夯实 3,花岗岩、水泥砖(从上到下) 面层 200 厚 C20 混凝土 100 厚 6%水泥石粉渣 素土夯实 4,隐性消防车道(从上到下) 种植土(覆土深度约 80mm) 38厚植草板

万科住宅内的道路设计、标准和施工做法

结合万科集团对开发项目内道路设计的经验及存在问题,通过系统化的研究,对万科住宅内的道路设计进行总结归纳,形成适应万科集团需要的标准化道路做法,指导各一线公司在进行规划设计时减少道路部分的设计时间,避免设计错误。 本次标准化对象为住区红线内的机动车道路,对道路红线超过30米的居住区道路以及宅间路不做标准化要求,地下停车库不在本标准适用范围之内。 一、设计原则 适应万科住区规划设计领域的发展需要,设计上强调“人行安全,车行方便”的理念,产品选用上应采用绿色环保的配套部品。 二、道路标准化 1、道路断面分类及选用指引 特别说明: ·应保证小区级主要组团道路人行系统的完整性; ·小区级道路最少应保证最少一侧有人行道; ·绿化隔离带宽度宜大于900mm,小于900mm时应种植灌木,以保护行人安全。

双侧人行与双侧绿化隔离带道路(RD-1) 选用说明: ·预计人流量较大的小区及组团级道路上;·可选用立道牙,弧形道牙或平道牙。

双侧人行与单侧绿化隔离带道路(RD-2) 选用说明: ·适用于人流量较大的小区级及组团级道路;·用于道路红线宽度受限; ·用于一侧希望增大成片绿化景观面积;·用于一侧希望增大住户私家庭院面积;·无隔离带侧应选用立道牙。

双侧人行与无绿化隔离带道路(RD-3) 选用说明: ·用于人车分流系统完善,预计人流量较少的小区级及组团道路;·为保护行人应选用立式道牙。

单侧人行与单侧绿化隔离带道路(RD-4) 选用说明: ·用于预计人流量较少或人流方向在单侧的小区级组团级道路;·可选用立道牙、弧形道牙或平道牙。

单侧人行与无绿化隔离带道路(RD-5) 选用说明: ·用于道路红线紧张,人流量较少的小区级及组团级道路;·用于小区级道路应选用立道牙; ·用于组团级道路可选用弧形道牙或平道牙。

万科全套技术标准

万科全套技术标准

万科全套技术标准 (2010-12-11 23:17:10) 转载原文 标签: 转载 原文地址:万科全套技术标准作者:地产专家 万科集团全套技术标准(1012页,最新最全) 万科统一技术标准-土建-全套 万科统一技术标准-保温-全套 万科统一技术标准-装饰-全套 万科统一技术标准-电气安装部分 万科统一技术标准-门窗-全套 万科统一技术标准-防水-全套 铝合金门窗质量控制标准WKTYJSBZ 铝合金门窗工程技术标准WKTYJSBZ 铝合金标准化设计-万科房地产WKTYJSBZ 聚苯板外墙外保温饰面砖施工工艺标准WKTYJSBZ.电梯采购技术标准WKTYJSBZ 电梯评标标准WKTYJSBZ 燃气智能抄表系统统一技术标准WKTYJSBZ 渗透结晶型防水涂料技术标准WKTYJSBZ 混凝土小型空心砌块外保温复合夹心墙体WKTYJSBZ 水泵设备房减振降噪工程技术标准WKTYJSBZ 标准化入户门锁统一技术标准WKTYJSBZ

建筑防雷接地统一技术标准WKTYJSBZ 室外灯具采购统一标准WKTYJSBZ 室外灯具安装工程统一技术标准WKTYJSBZ 室内外电缆敷设统一技术标准WKTYJSBZ 安防系统统一技术标准WKTYJSBZ 太阳能热水系统技术标准WKTYJSBZ 多层住宅防水构造统一标准WKTYJSBZ 外墙夹心保温墙体技术标准WKTYJSBZ 外墙外保温面砖粘接剂及勾缝剂质量标准WKTYJSBZ 外墙外保温技术统一标准WKTYJSBZ 外墙外保温供货施工工程技术标准WKTYJSBZ 外保温复合夹心墙体施工技术标准WKTYJSBZ 地下室外墙防水后保护性措施的设计施工标准WKTYJSBZ 发电机房降噪安装工程统一技术标准WKTYJSBZ 别墅中央空调的配置技术标准WKTYJSBZ 保温材料-挤塑聚苯板技术标准WKTYJSBZ 万科高层项目防水统一构造做法WKTYJSBZ 万科集团住宅卫生间降板式同层排水技术标准WKTYJSBZ 万科阳台露台地面砖-瓷砖技术标准WKTYJSBZ 万科锚杆及土钉支护WKTYJSBZ 万科铝型材工程技术统一标准WKTYJSBZ 万科钢质防火门工程技术统一标准WKTYJSBZ 万科边坡支护技术标准WKTYJSBZ 万科聚合物水泥防水涂料技术统一标准WKTYJSBZ

万科施工标准作法系列-【工程测量】

万科施工标准作法系列01 工程测量与放线 B1:测量工作原则 审查图纸:所有尺寸、建筑物关系进行校核,平面、立面、大样图所标注的同一位置的建筑物尺寸、形状、标高是否一致;室内外标高之间的关系是否正确。 实施测量原则:以大定小、以长定短、以精定粗、先整体后局部。 测量主要操作人员必须持证上岗。 施工前测量方案审批通过(方案中要有:建立测量网络控制图、结构测量放线图、标高传递图、水电定位图、砌筑定位放线图、抹灰放线控制图等)。 B2:测量工具 A1:所有精密仪器必须经过计量检测,合格后才允许在施工现场使用 A2:建立测量仪器台账统一管理,定期维护与保养

B3:结构测量做法 A3:现场建立3个以上三级坐标、高程控制点,采用钢管做维护、警示 A4:沉降观测点采用Φ20镀锌圆钢加工,测量点位统一进行编号,沉降由第三方实施观测,进入主体标准层开始观测

A5:临时测量控制点采用木桩制作,桩截面不小于50*50mm,木桩顶部平整;木桩周边浇筑混凝土避免扰动

A6:场地内设置施工测量控制基准点,采用混凝土浇筑,必须牢固、坚实 A7: 建立方格网控制图,占地面积≤1万m2方格网间距10m;占地面积≥1万m2方格网间距20m,地形复杂的可适当调整

A8: 进场前,根据国土局提供的基准点进行建筑物定位引测,并在场地附件建立施工期间坐标控制网、标高控制点 A9:施工单位在完成建筑定位、轴线引测后报监理公司复核 A10:基础施工轴线引测采用龙门桩

A11:主体结构施工在楼层内建立轴线控制网(内控法),控制点不少于4个 A12:所有主控线、轴线交叉位置必须采用红油漆做好标识

万科住宅单体建筑规范标准化设计规范标准

万科住宅单体建筑标准化设计标准 1 住宅入口标准设计 1、不设入户花园的做法 (1)入户门外暗装门铃按钮,底边距地1.30m;距门洞边0.25m;室内门铃明装,底边距地2.30m。 (2)入户门应具备防盗功能,门洞高2100mm,门洞宽按两种考虑,子母门宽1300mm,单扇门宽1000mm(门扇净宽900mm)。 (3)避免入户门正对户内卫生间门或户外管井门。 (4)入户门应设墙垛,垛宽不小于50mm,可能情况下垛宽200mm。门内应装门碰。 (5)入户门门扇采用多点锁、装猫眼,采用铜质或其它高强合页,锁具、门、闭门器、猫眼、合页的品牌应有明确选择范围。 (6)房间号牌宜设于门洞上方。 (7)入户门门扇的形式、色彩等应与楼梯间、公共走道的设计风格相协调。 (8)多层住宅入户门应避免紧贴楼梯台阶,应留有600mm的缓冲距离。 (9)应避免两户间的户门在平面上相互垂直紧贴造成门扇开启干扰。 2、设入户花园的做法 (1)入户花园的面积扣除走道后不宜小于8m2,直接对外采光通风面宽不小于2400mm。 (2)入户花园宜作结构降板300mm设计,可结合花槽解决入户管道埋设问题。 (3)入户花园可以起门廊作用,鞋柜可以结合在花园内。 (4)配电箱可以安装在花园内合适的墙上。 (5)第一道入户门(在楼梯厅与入户花园之间)起防盗作用,门洞高2100mm,宽1300mm,第二道门(入户花园与客厅之间)采用玻璃推拉门,门洞高与窗顶高相平。 (6)入户花园要考虑照明和给排水设施。

(7)其它要求与不设入户花园户型相同。 3、入户玄关 (1)3房及以上户型尽量设入户玄关,并预先考虑鞋柜位置,鞋柜深300mm。 (2)入户玄关的走道净宽度不小于1200mm(不包含鞋柜位置)。 (3)玄关天花中央明装吸顶灯,在门开启方向一侧暗装照明开关,底边距地1.30m;在门开启方向一侧安装对讲机,底边距地1.30m(如选用挂墙式对讲机可只预留标准接线盒86×86mm),对讲机距门边的距离宜大于400mm;可能情况下暗装住户弱电分线箱,底边距地0.30m。 2 客厅餐厅标准设计 1、客厅面积不应小于18m2,开间不宜小于4200mm,应有良好的朝向或户外景观视野。 2、客厅、餐厅合设时,120m2以上户型应不需要通过厨房便能形成对流穿堂风,其开间与总进深之比不宜小于1:2。 3、无入户花园时电视墙宜面对住宅入口,有入户花园时沙发宜面对花园。 4、客厅正/侧面设生活阳台,其进深不应小于1500mm。 5、考虑家具的合理布置,客厅布置沙发一侧墙面长度不宜小于3米,正面通往阳台的落地窗一侧应设宽度不小于550mm 的墙垛;尽量控制直接开向客、餐厅门的数量。 6、面积在18~30m2之间的客厅采用分体空调,暗装插座距侧墙边200~300mm,底边距地2.0~2.2m,冷媒管穿墙留洞直径80mm,中心距地2.30m,向外倾斜2%;面积大于30m2的客厅应考虑摆放空调柜机,暗装插座底边高度0.30m,留洞中心距地250mm,直径80mm,向外倾斜2%。 7、客厅电视墙设电视插座,并设4组其他电器插座;沙发墙暗装电话、信息插座,并暗装4组其他电器插座;其他墙面应保证3米之内有插座;以上插座安装高度均为底边距地0.30m。 8、设吸顶灯,开关暗装设于与玄关相接处,底边距地1.30m。 9、设紧急按钮,安装于沙发侧角几处,底边距地0.6m;预设安装红外探测器需要的管、盒,底边距地2.30m,不装设备。3 卧室标准设计 1、卧室床的尺寸应满足下列要求: 主卧:1800×2000

万科房地产公司施工标准作法系列

系列 万科房地产公司施工标准 作法系列 编制日期 审核日期 批准日期 修订记录 日期修订状态修改内容修改人审核人批准人

系列 目录 万科置业施工标准作法系列01 现场材料堆放 (03) 万科置业施工标准作法系列02 工程测量与放线 (15) 万科置业施工标准作法系列03 钢筋工程 (32) 万科置业施工标准作法系列04 混凝土工程 (56) 万科置业施工标准作法系列05 脚手架工程 (82)

系列 万科置业施工标准作法系列01 现场材料堆放 A1:土方阶段材料堆放总平面布置图要求总包单位在土方工程开工前,编制《土方阶段材料堆放总平面布置图》,经监理及甲方确认方可实施。 A2:基础0.000以下阶段材料堆放总平面布置图要求总包单位在基础0.000以下工程开工前,编制《基础0.000以下阶段材料堆放总平面布置图》,经监理及甲方确认方可实施。 A3:销售前主体结构材料堆放总平面布置图要求总包单位在销售前主体结构工程开工前,编制《销售前主体结构阶段材料堆放总平面布置图》,经监理及甲方确认方可实施。 A4:销售后主体结构阶段材料堆放总平面布置图要求总包单位在销售后主体结构工程开工前,编制《销售后主体结构阶段材料堆放总平面布置图》,经监理及甲方确认方可实施。 A5:砌筑及抹灰阶段材料堆放总平面布置图要求总包单位在砌筑及抹灰工程开工前,编制《砌筑及抹灰阶段材料堆放总平面布置图》,经监理及甲方确认方可实施。 A6:夹板堆放要求上盖下垫,硬化地面及不积水,堆放限高≤2米。

系列 A7:木枋堆放要求上盖下垫,硬化地面及不积水,堆放限高≤2米。 A8:钢管堆放要求场地硬化地面及不积水,堆放限高≤2米,对生锈的钢管必须刷

万科安全文明施工标准

目录 1 文明施工标准 (2) 1.1 现场围挡 (2)

1.2 封闭管理 (3) 1.3 材料堆放 (9) 1.4 生活设施 (13) 1.5 安全警示牌及安全标语 (15) 1.6 现场消防 (16) 1.7 工完场清及成品保护 (19) 2 安全管理标准 (20) 2.1 三宝四口五临边 (20) 2.2 脚手架及卸料平台 (28) 2.3 安全用电 (50) 2.4 施工机具 (62) 2.5 机械设备 (70) 1文明施工标准 1.1现场围挡 1.1.1工程施工现场周边应设置连续、密闭的围挡。 1.1.2围挡高度≥ 2.0m。使用的材料应保证围挡稳固、整齐、美观。围挡应考虑可重复利用,可使用 角钢与镀锌铁皮制成或轻质材料制作而成,不得使用石棉瓦或其它危害健康的材料。市区主要路段和 市容景观道路、市主城区及机场、码头、车站广场设置围挡,其高度不得低于2.5m。

工地围档 1.1.3围挡的宣传策划由营销管理部统一制定要求或设计。 1.1.4项目现场各施工单位应分别设置围挡实行封闭管理,围挡高度不得低于1.8m。 1.1.5施工作业区、材料堆放区与生活办公区间应相互分开。隔离措施应采用铁栅栏,高度不得低于1.8m,各区应有明显的标志牌,由生活区进入施工作业区的出入口要悬挂安全警示标志。 1.2封闭管理 1.2.1施工主入口临时大门 (1)施工现场大门采用有门柱式的双开大门,规格:门宽≥5000mm,高度≥2000mm,门扇等分,其中一扇设800mm宽人行小门。 (2)材质:大门采用金属角钢做框,做除锈处理,双面包镀锌铁皮。 (3)颜色:大门底色采用白色。 (4)文字组合及其它:门上标志出万科LOGO。 (5)门柱截面积建议采用500mm×500mm,高度2500mm,其中柱帽高200mm。 (6)施工大门口设置施工道路指引牌

万科精装修工程现场管理条例+精装修标准流程与工期+施工图设计深度标准-33页

万科集团房地产精装修工程现场管理条例 《管理手册》说明 1、精装修施工管理流程 1.1精装修施工进场前准备工作流程 1.2精装修施工材料进场验收流程 1.3精装修施工工序流程 1.4精装修施工验收工作流程 1.5精装修工程移交工作流程 2、精装修施工工艺作业指导书 2.1乳胶漆施工工艺流程及质量要求 2.2地面砖施工工艺流程及质量要求(抛光砖) 2.3墙砖施工工艺流程及质量要求(釉面砖) 2.4实木复合地板施工工艺流程及质量要求 2.5复合木地板施工工艺流程及质量要求 2.6户内木门施工工艺流程及质量要求 2.7铝扣板天花施工工艺流程及质量要求 2.8地面石材施工工艺流程及质量要求 2.9橱柜安装施工工艺流程及质量要求 2.10洁柜施工工艺流程及质量要求 2.11镜柜施工工艺流程及质量要求 2.12浴缸施工工艺流程及质量要求 2.13马桶安装施工工艺流程及质量要求 2.14台(柱)盆安装施工工艺流程及质量要求 3、精装修施工管理措施 3.1土建与精装修交界面的移交注意事项 3.2安全文明施工及现场管理规定 3.3精装修成品保护要求及具体措施条款 4、精装修管理用表 4.1表格目录 4.2劳动力计划表 4.3材料进场计划表 4.4施工交界面验收表 4.5现场施工质量跟踪卡 4.6分户材料明细表 4.7施工日志 4.8装修房屋移交验收记录表 4.9装修房屋模拟验收记录表

1.目的 明确精装修(包括样板间和大面积装修)的流程和工期,更好的进行精装修管理操作。 2.适用范围 深圳万科所有精装修项目,含惠州项目和东莞双城水岸项目。 3、精装修房标准流程和参考工期

3.2 大面积装修施工流程及工期(工期130d供参考)

2020.2.4-万科模板工程施工标准化做法图册,附word文件下载

佛山市万科置业有限公司FOSHAN VANKE PROPERTIES DEVELOPMENT CO., LTD. 模板工程标准做法 编号: 版号: 页码:第1页共16页模板工程标准做法 编制陈欣然日期2010-6-30 初审孙军日期 审核日期 批准日期 修订记录 日期修订状态修改内容修改人审核人批准人

1目的: 明确模板工程的标准做法,提高主体结构实测质量及观感质量,从而提升客户对于工程质量的满意度。 2适用范围: 适用于佛山公司所有在建及新建项目。 3编制说明 本标准做法原则上要求所有在建及新建项目均按此做法执行,但鼓励总包将模板加固及安装做法定型化。 4、模板工程标准做法 A1:墙柱板及梁侧模板为≥18mm厚黑模板或竹 夹板,禁用红模板;梁底模板厚度≥40mm实木板, 如梁底采用小于40mm模板,则在梁底加2根木方。 A2:楼板采用50X100mm的标准木枋(过刨)或 方钢(型钢)。 A3 :墙柱竖愣采用槽钢、方钢或50X100mm的 标准木枋(过刨)。 A4 :正负零以上楼板支撑体系采用钢管架,不 得使用门式架作为支撑体系,推荐采用碗扣架或 可调钢管架作为模板支撑体系。

4.2集中加工 A5 :模板集中加工必须采用精密锯木机。A6:锯木机旁边放置木屑收集箱和灭火器,每 天工完场清。 A7 :墙柱模板在集中加工场统一弹线钻洞, 每块模板标注正反面。 A8 :方木使用前应过刨,保证截面尺寸一致。

4.3测量放线

4.4梁板支撑 A10:楼板支撑立管纵横向间距≤1.2m,扫地杆距楼面≤200mm,中间水平拉杆步距≤ 1.8m 。 A11:楼板第一排立管距墙柱≤400mm,木枋距阴角≤150 。 A12(1):楼板模板木枋间距≤300mm,立管顶托旋出长度≤300mm,不允许采用底托。A12(2):楼板采用型钢支设,立管间距≤1.2m。 立管 ≥ 5

万科地产公司施工标准作法【全】

万科施工标准作法系列 目录

第一章工程测量与放线 (2) 第二章现场材料堆放 (19) 第三章脚手架工程 (29) 第四章模板工程 (53) 第五章钢筋工程 (74) 第六章混凝土工程 (97) 第七章金刚砂地坪 (120) 第八章二次结构禁止细节 (125) 第一章工程测量与放线 B1:测量工作原则

审查图纸:所有尺寸、建筑物关系进行校核,平面、立面、大样图所标注的同一位置的建筑物尺寸、形状、标高是否一致;室内外标高之间的关系是否正确。 实施测量原则:以大定小、以长定短、以精定粗、先整体后局部。 测量主要操作人员必须持证上岗。 施工前测量方案审批通过(方案中要有:建立测量网络控制图、结构测量放线图、标高传递图、水电定位图、砌筑定位放线图、抹灰放线控制图等)。 B2:测量工具 A1:所有精密仪器必须经过计量检测,合格后才允许在施工现场使用 A2:建立测量仪器台账统一管理,定期维护与保养 B3:结构测量做法 A3:现场建立3个以上三级坐标、高程控制点,采用钢管做维护、警示

A4:沉降观测点采用Φ20镀锌圆钢加工,测量点位统一进行编号,沉降由第三方实施观测,进入主体标准层开始观测 A5:临时测量控制点采用木桩制作,桩截面不小于50*50mm,木桩顶部平整;木桩周边浇筑混凝土避免扰动

A6:场地内设置施工测量控制基准点,采用混凝土浇筑,必须牢固、坚实

A7: 建立方格网控制图,占地面积≤1万m2方格网间距10m;占地面积≥1万m2方格网间距20m,地形复杂的可适当调整 A8: 进场前,根据国土局提供的基准点进行建筑物定位引测,并在场地附件建立施工期间

万科防水工程标准做法

防水工程标准做法 编制季伟日期2012-1-13 初审孙军日期2012-1-15 审核毕玉东日期 批准李升阳日期 修订记录 日期修订状态修改内容修改人审核人批准人

1、目的: 明确防水工程节点标准做法。 2、适用范围: 适用于佛山公司所有在建及新建项目。 3、防水基本原理: 疏防结合,结构自防水优先,结构找坡定义:除特殊注明外,均为结构面层找坡,底面平,结构面不得积水。 4、防水标准做法 1、100mm厚C25混凝土随捣随抹光, 内配单层双向钢筋φ4@150(按柱距 设置分隔缝,且不能超过4米,用 切割机切深15mm,宽5mm的缝,建 筑油膏填缝); 2、25mm厚排水板,排水板之间搭 接3孔; 3、防水钢筋混凝土底板(结构找 坡1%,随捣随收光,抗渗等级按设 计要求) 4、100mm厚C15素混凝土垫层,随 捣随收光; 5、素土夯实(密实度≥93%) A1:地下室底板防水做法 1、回填土; 2、土工布隔离层,土工布之间搭接 200mm,搭接部位用针缝接; 3、25mm厚排水板,排水板之间搭 接3孔; 4、40mm厚细石混凝土,内配单层 双向钢筋φ4@150,用切割机切深 15mm、宽5mm缝,间距不超过4米, 建筑油膏填缝。 5、三彩布隔离层,搭接长度200mm, 透明胶粘贴牢固; 6、4mm厚SBS改性沥青防水卷材; 7、抗渗钢筋混凝土(结构找坡1%, 随捣随收光,抗渗等级按设计要 求); A2:地下室顶板防水标准做法

1、回填土; 2、20mm厚1:2.5水泥砂浆保护层 (超出地坪部分,抹灰需挂 20*20*1镀锌钢丝网和扬砂); 3、4mm厚SBS改性沥青防水卷材, 高度超过室外完成面≥500mm; 4、基层处理:外墙修平整,用高压 水枪将浮浆清理干净,有外露铁件 部分需凿除并用砂浆修平整; 5、自防水钢筋混凝土外墙(抗渗等 级按设计要求) A3:地下室外墙防水做法 1、回填土; 2、20mm厚1:2.5水泥砂浆保护层; (及时回填) 3、4mm厚SBS改性沥青防水卷材, 反到平面300mm,平面卷材下反 300mm; 4、基层处理:外墙修平整,用高压 水枪将浮浆清理干净,有外露铁件 部分需凿除并用砂浆修平整; 5、自防水钢筋混凝土外墙(抗渗等 级按设计要求); A4:地下室外墙防水做法 1、抗渗钢筋混凝土底板; 2、20mm厚1:2.5水泥砂浆保护层; 3、4mm厚SBS改性沥青防水卷材; (地下室水位高的情况下采用SAM 自粘卷材) 4、100mm厚素混凝土垫层,阴角 部位做R100mm的圆角; A5:住人地下室防水做法

工程材料堆放标准做法

工程材料堆放标准做法 Prepared on 24 November 2020

万科施工标准作法系列02 现场材料堆放 A6:夹板堆放要求上盖下垫,硬化地面及不积水,堆放限高≤2米。 A7:木枋堆放要求上盖下垫,硬化地面及不积水,堆放限高≤2米。 A8:钢管堆放要求场地硬化地面及不积水,堆放限高≤2米,对生锈的钢管必须刷防锈漆进行保护。 A9:螺丝拉杆堆放要求场地硬化地面及不积水,上盖下垫,堆放限高≤米, 采用搭钢管架子堆放限高≤2米,对生锈的螺丝拉杆必须刷防锈润滑油进行保护。 A10(1):模板半成品堆放要求场地硬化地面及不积水,在集中加工场旁设置模板半成品堆场,不同尺寸的模板用钢管分隔开,每种尺寸模板分别挂醒目标识牌,堆放限高≤2米。 A10(2):模板半成品堆放标识牌:分别标注清楚堆放长度、堆放宽度、堆放限高≤2米、材料编号、材料尺寸、使用部位。 A11:夹板木枋周转材堆放要求场地硬化地面及不积水,周转材料要分类堆放、堆放限高≤2米。 A12:钢管周转材堆放要求场地硬化地面及不积水,堆放限高≤米, 采用搭钢管架子堆放限高≤2米。 A13(1):条形捆扎钢筋原材料堆场要求场地硬化地面及不积水,不同型号的钢筋用槽钢分隔,每种型号钢筋分别挂醒目标识牌,堆放限高≤米。

A13(2):条形捆扎钢筋原材料堆放标识牌要求:标注清楚生产厂家、型号、规格、炉(批)号、生产日期、进货日期、检验日期、检验编号、检验状态、责任人;堆放限高≤米。 A14(1):圆盘钢筋堆场要求场地硬化地面及不积水,每种型号钢筋分别挂醒目标识牌。 A14(2):条形捆扎钢筋原材料堆放标识牌要求:标注清楚生产厂家、型号、规格、炉(批)号、生产日期、进货日期、检验日期、检验编号、检验状态、责任人;堆放限高为:一卷高。 A15:钢筋集中加工场地硬化地面及不积水,在集中加工场旁设置原材料及半成品堆场,分类堆放,不同型号或不同规格的钢筋分别挂醒目标识牌。 A16(1):钢筋半成品堆放要求场地硬化地面及不积水,不同型号及不同规格的钢筋半成品分别堆放,分别挂醒目标识牌,堆放限高≤米。 A16(2):钢筋半成品堆放标识牌要求:标注清楚堆放长度、堆放宽度、堆放限高≤米、型号、规格。 A17:楼层作业面半成品钢筋堆放要求,分类堆放、堆放限高≤米。 A18:砂子堆放要求场地硬化地面及不积水,三边设置≥20cm厚,高米的砖墙挡隔,防止砂子跟其它材料交叉污染,堆放高度不能超过砖墙高度。建议采用砼预制块代替砖砌矮墙。

天津万科安全文明施工标准做法

序言 安全文明环保施工代表着万科的品牌形象,规范化的形象将给予客户强烈的信心。施工现场文明环保状况从侧面反映了承建单位的风格和现场管理水平,反映出承建商对自己工程质量品牌的重视程度,是给社会一个最直观的形象,也是业主对工程品质信心的保证,直接影响社会和业主对房地产商的评价,各级管理人员必须高度重视。 为进一步统一、规范天津万科开发项目的安全文明施工标准,特编制《天津万科安全文明环保施工现场标准》。 为保证承建商按要求、按标准进行安全文明施工,用安全文明工程量清单代替招标中的安全文明取费,并与承建商签定《安全文明专项投入与奖罚考核管理协议》作为合同的补充协议,在措施费清单中详细列出主要方面的暂定工程量、单价,在施工过程中只有完成一项、才能支付一项。否则从当月付款中扣除,并采取其他形式保证安全文明效果。 本标准的修订和解释权在天津万科工程管理部、成本管理部,各部门及项目在执行过程中如有改善意见和建议,可直接联系天津万科工程管理部、成本管理部。 天津万科工程管理部 天津万科成本管理部 2010年1月4日

目录 1总则 (3)

1总则 1.1 为加强天津万科建设项目安全文明环保施工的管理,使安全文明环保施工现场管理规范化、标准化、制度化,天津万科工程及成本管理部根据国家相关政策法规的要求、集团项目安全环保现场管理标准,结合天津公司实际情况,制定本标准。 1.2 本标准适用于天津万科开发的所有在建项目,2010年1月1日以后新开工项目一律执行本标准。 1.3 本标准为通用标准,安全文明环保现场管理除满足本标准外,尚应符合国家、行业和地方有关安全生产、文明施工的规范、规程、条例等。凡本标准与当地政府有关规定相冲突时,则执行当地政府相关规定;否则,一律按本标准执行。各项目可根据工程当地区政府要求制定更高标准,报工程管理、成本管理部备案。 2 施工主入口临时大门 2.1 施工现场大门采用有门柱式的双开大门,规格:门宽≥5000mm,高度≥ 2000mm,门扇等分,其中一扇设800mm宽人行小门。 2.2 材质:大门采用金属角钢做框,做除锈处理。 2.3 颜色:大门底色采用万科灰。 2.4 文字组合及其它:门上标志出万科LOGO,如右图: 2.5 门柱截面积建议采用500mm×500mm,高度2500mm,其中柱帽高200mm。

万科样板管理制度

样板管理制度 制作样板间的方法是在长期施工中总结出来行之有效的方法。不仅可以直观地看到和评判其质量与工艺状况,还可以对材料、做法、效果等进行直接检查,并可以作为验收的实物标准。 为了贯彻集团公司关于“样板领先”的指导思想,明确样板施工及推广的操作流程、执行方式,确保工程各分项样板有效确定并展开,从而提高工程品质,特制定本制度。 一、样板施行对象 本制度所指样板包括材料样板与施工样板,施工样板包括工序样板、分项样板和细部节点样板等。 材料样板是指设计单位(设计部)为明确设计效果,或满足特定使用功能而指定的材料,一般指建筑表面装饰材料及功能设备,如外墙面砖、配电箱等。 工序样板是指施工方面为确保质量而对某一部位或系统而作的施工过程实物描述,一般施工程序较多的分部分项工程应制作工序样板,如屋面工程、保温外墙面做法等。 分项(细部节点)样板是指针对具体分项或细部节点,明确其施工方法及质量标准,而在大面积施工前单独制作的小块样本,主要作为展开施工的操作示范和质量标准。 二、样板确定方式及确定内容 材料样板一般由设计部、工程采购人员、成本部、项目部相关人员签字确认。材料应分别明确名称、规格、品牌(生产厂家)、使用部位等;施工阶段的材料样板由项目部人员牵头完成;若有设计确认的采购样板,可以直接作为施工材料样板。 施工样板由总包技术负责人、质量员、总监理工程师、甲方项目部相关人员签字确认,并报工程部备案。施工样板须明确主要施工方法或施工要点,以及主要控制标准。 涉及表观质量及景观方面的施工(细部节点)样板,应同时由设计人员签字确

认。 样板确认后应分别填写《样板封存记录》,保证记录完整性,并避免重复。 三、样板操作流程 材料样板在《工程材料设备一览表》确定后,由项目部人员提供样品,设计人员确认;或直接由设计人员提供。经过确认的材料样板经过封样后于指定地点保存。材料样板上张贴标签,注明品牌、规格等,与封样单对应(见照片)。 总包单位在提交施工总进度计划同时应提交施工样板制作计划(《工程样板计划清单》),明确制作样板的时间及内容。监理、项目部在审核总进度计划时,对样板计划同时审核确认。细部节点样板在施工前已有样板的,则应按照原有样板施工;即只能统一采用一个样板施工,除非有理由表明后施工的做法更先进合理,则原有样板相应替换。 总包制作样板完成后,需向监理提出书面验收申请,样板报审单采用通用报审表(须附上照片),经过监理、甲方项目部人员,必要时设计人员认可,并签署《样板施工确认表》后,方可大面积展开施工。 明确要求制作样板的分项或细部节点,无样板不得展开施工。 施工样板必须在现场统一标识。标识统一格式为: 施工样板标签 统一编号原则为下图所示: 样板大类拼音缩写样板细类 QDZ - A-YXY-1

广州万科铝合金模板工程标准做法

铝合金模板工程标准做法 编制日期 审核日期 批准日期 修订记录 日期修订状态修改内容修改人审核人批准人

1目的: 明确铝合金模板工程的标准做法,提高主体结构实测质量及观感质量,从而提升客户对于工程质量的满意度。 2适用范围: 适用于广州万科所有在建及新建高层项目的标准层模板工程。 3编制说明 本标准做法原则上要求所有在建及新建项目均按此做法执行,但鼓励总包进一步将模板加固及安装做法定型化。 4、铝合金模板工程的前期准备 4.1铝合金模板对结构设计的要求: 4.1.1结构截面尺寸以50mm为模数,墙、柱截面宽度与梁相同(相关要求在联合审图的结构图方案阶段向设计师提出,减少后期的变更)。 4.1.2铝合金模板的生产周期: 从图纸会审起计至铝模板运到现场总工期80天,各阶段工期如下(按每层展开面积5000平方米计算): 全套施工图(包括建筑、结构、水、电图纸)图纸会审8天 铝模专项图纸会审7天 深化铝模加工图纸时间10天 铝模生产时间40天 工厂试拼装、项目部和监理验收及编号、包装、货到现场时间共15天5、标准层铝模板配置标准: 序号模板名称单位形象数量备注 1 剪力墙、柱模板层 1 2 梁模板层 1 3 楼面模板层 1 4 早拆头层 4 5 独立钢支撑层 4 6、铝模板体系选用: 6.1、铝模板选用6000系列铝合金材料,采用一次性挤压成型的整体型材模板(不用型材与铝板拼接的型材拼接模板),模板厚度最薄处≥4mm 6.2、钢撑、销钉、销片、背楞等钢配件,采用Q235材质,表面热镀锌处理。 6.3、标准模板宽度≥400mm 6.4、采用早拆模板系统 6.5、推荐对铝模板表面进行金属粉喷涂处理(以提高砼观感质量) 6.6、脱模剂选用以水为介质的乳油性脱模剂

建筑工程施工标准化做法模板

万科施工标准作法系列05 模板工程 A1:墙柱板及梁侧模板为18mm厚胶合板,建议采用黑模;梁底模板厚度≥40mm实木板。 A2:楼板采用50X100mm的标准木枋(过刨)或方钢。 A3:墙柱竖愣采用槽钢、方钢或50X100mm的标准木枋(过刨)。 A4:正负零以上楼板支撑体系采用钢管架,不得使用门式架作为支撑体系,推荐采用碗扣架或可调钢管架作为模板支撑体系。 A5:模板集中加工必须采用精密锯木机。 A6:锯木机旁边放置木屑收集箱和灭火器,每天工完场清。 A7:墙柱模板在集中加工场统一弹线钻洞,每块模板标注正反面。A8:方木使用前应过刨,保证截面尺寸一致。 A9:模板放设上下口控制线,控制线距墙柱边300mm。 A10:楼板支撑立管纵横向间距≤1.2m。 A11:楼板第一排立管距墙柱≤400mm,木枋距阴角≤150。 A12:楼板模板木枋间距≤300mm,立管顶托旋出长度≤300mm,不允许采用底托。 A13:楼板扫地杆距楼面≤200mm,中间水平拉杆步距≤ 1.8m。A14:梁支撑立管纵横向间距≤1.2m。 A15:xxxx间距≤300mm。 A16:梁侧上下口采用收口木方,并用步步紧或卡箍加固,间距≤ 500mm。 A17:梁底扫地杆距楼面≤200mm,中间水平拉杆步距1.8m。

A18:梁表面采用内撑条,间距≤ 800mm;内撑条须绑扎固定到位。 A19:外梁及楼梯间休息平台梁(外侧)增加对拉螺杆,间距≤600mm,螺杆对应梁部位放置内撑条。A20:卫生间沉箱采用固定钢模,楼板面混凝土放坡2%,且不小于4cm。 A21:阳台降板10cm,长度≥3米阳台面混凝土放坡1%且不小于4cm;长度<3米阳台面混凝土放坡2%且不小于4cm;降板部位侧模采用固定钢模。(缺图)A22:当梁≥550时,与墙柱交接处须另设对拉螺杆,梁中设置3道,间距500mm。 A23:梁墙交接处,梁侧模板伸入墙内或梁模伸入墙内不小于500mm。 A24:预制混凝土块用于控制楼板厚度,预制块兼做马镫用途。(缺图) A25:制作比梁宽小2mm的木板,工人进行梁模安装及监理验收时均采用此木板控制梁侧模垂直度及梁截面宽度。 A26:墙柱侧模采用50×100标准木枋或槽钢或方钢,间距≤200。 A27:层高2.8-3m的墙柱必须设6排螺杆,螺杆间距≤500,第一排螺杆离地小于200,最上面一排螺杆小于300。A28:外独立柱双向拉顶结合,楼面上预埋钢筋拉结点。 A29:外墙柱采用拉顶结合,楼面上预埋钢筋拉结点,斜拉间距≤2m,距墙柱边≤50cm。 A30:内剪力墙采用钢管对称斜撑,斜撑间距≤2m,距墙柱边≤50cm,楼板上预留钢筋支撑点。 A31:墙柱侧模拼接,小块模板必须放置在中部拼接,不允许在顶部或底部拼接。 A32:墙柱阴角采用方木收口,竖楞伸至方木底。

相关文档
相关文档 最新文档