文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › SMC压力开关 ISE30说明书

SMC压力开关 ISE30说明书

最新CYDK102智能压力开关说明书汇总

C Y D K102智能压力开 关说明书

智能压力开关使用说明 一、概述 CYDK102系列智能压力开关是集压力测量,显示,输出、控制于一体的智能数显压力测控产品。该产品为全电子结构,前端采用带隔离膜充油压阻式压力传感器,输出信号由高精度,低温漂的放大器放大处理,送入高精度的A/D转换器,转换成微处理器可以处理的数字信号,经过运算处理的信号控制两路开关,对控制系统压力进行测控。该智能数字压力开关使用灵活,操作简单,调试容易,安全可靠。广泛应用于水电,自来水,石油,化工,机械,液压等行业,对流体介质的压力进行测量显示和控制 二、特点 ◆4位数字显示当前压力值。(正常应用) ◆按压力预设开关点和延滞切换输出 ◆开关量可在零点到满度之间任意设定 ◆外壳设有节点动作发光二级管,便于观察 ◆按键调校及现场设置各种参数,操作方便. ◆2路开关量输出,带载能力1.2A ◆模拟量输出(4~20mA)(可选) 三、技术参数

四.安装 4.1电气连接: 1(红色)电源+ 2(黑色)电源- 3(白): 模拟输出 4(兰色): 开关1 5(绿色) 开关2 4.2壳体结构: 控制范围-0.1…0~0.01…100MPa 控制精度≤±0.5%FS 稳定性≤±0.5% /年显示精度±0.1%FS 显示方式4位0.36"数码管2个LED灯显示范围-1999~9999 电源范围24V±20% 电源影响≤±0.1%FS 最大功耗< 3W 引线方式M12工业连接器 输出模式两路开关量+一路模拟量负载容量<24V1.2A 防护等级IP65 开关寿命>1000000次 环境温度-25℃~70℃介质温度-25℃~85℃ 存储温度-25℃~85℃相对湿度0~80%

压力开关的工作原理及作用

压力开关的工作原理及作用 导语:电子压力开关是通过高精度仪表放大器放大压力信号,通过高速MCU采集并处理数据,内置精密传感器进行补偿,是检测压力、液位信号,实现压力、液位监测和控制的高精度设备。 压力开关的作用 电子压力开关是通过高精度仪表放大器放大压力信号,通过高速MCU采集并处理数据,内置精密传感器进行补偿,是检测压力、液位信号,实现压力、液位监测和控制的高精度设备。广泛使用在化工、机械、水文、电力、环保等测量气体、液体压力的自动化系统中。因为调节方便灵活,安装简单,可以替代大部分使用液位开关的场合。 1、产品核心采用新型智能微处理芯片,功能实用性能稳定; 2、压力或液位可以根据自己的需要设置启动或停止; 3、LED显示当前压力或液位值; 4、四位LED的产品三个单位可以根据客户需要选择:Mpa、KG.F/CM2,PSI 5、两路继电器/两路光耦/带4-20mA/0-10V输出可以选择; 6、可以设置高低压力或液位报警点,并通过继电器或光耦输出给控制设备;输出双路继电器(单刀双掷)开关量; 7、采用高精度压力传感器,比机械压力开关精度高,迟滞小,响应快,稳定可靠;调节无死区,可以在整个量程范围内任意设定继电器动作压力点;

8、使用按键调节动作压力,使用简便,更加灵活;防护等级:IP65,可以用在环境恶劣的场合。 压力开关工作原理 压力开关的工作原理:是当系统内压力高于或低于额定的安全压力时,感应器内碟片瞬时发生移动,通过连接导杆推动开关接头接通或断开,当压力降至或升额定的恢复值时,碟片瞬复位,开关自动复位,或者简单的说是当被测压力超过额定值时,弹性元件的自由端产生位移,直接或经过比较后推动开关元件,改变开关元件的通断状态,达到控制被测压力的目的。压力开关采用的弹性元件有单圈弹簧管、膜片、膜盒及波纹管等。 压力开关有机械式,电子式两大类。 电子压力开关是通过高精度仪表放大器放大压力信号,通过高速MCU采集并处理数据,内置精密传感器进行补偿,是检测压力、液位信号,实现压力、液位监测和控制的高精度设备。广泛使用在化工、机械、水文、电力、环保等测量气体、液体压力的自动化系统中。因为调节方便灵活,安装简单,可以替代大部分使用液位开关的场合。

压力开关说明书共14页文档

DG型气体压力开关 使用说明书 ●请阅读和保持一个安全的地方 解释符号 ●, 1, 2, 3 ... = 功能 ? = 用法说明 所有工作必须在阅读操作说明后才能进行! 警告!不正确的安装、调整、修改、操作或维护可能导致伤害或物质损失。使用前先阅读说明书。这个单位必须安装依照本条例的实施。 标准声明 We, the manufacturer, hereby declare that the products DG.., marked with product ID No. CE 0085AP0467, comply with the essential requirements of the following Directives: – 90/396/EEC in conjunction with EN 1854, – 73/23/EEC in conjunction with the relevant standards. The relevant products correspond to the type tested by the noti?ed body 0085. Comprehensive quality assurance is guaranteed by a certi?ed Quality System pursuant to DIN EN ISO 9001 according to annex II, para-graph 3 of Directive 90/396/EEC.Elster Kromschr?der GmbH, Osnabrück 测试 ?电源电压、环境温度和外壳——看类型的标签。

SMC压力开关如何调 文档

SMC压力开关如何调试? 针对我司客户对SMC压力开关的调试问题,我们做出了以下总结: 问题一、 客户:ZSE40F设置1no,2no时,当P1:-7.9,P2:-10.8,P3:-93.8,P4:-100时,信号灯输出混乱,请教是设置原因或产品质量问题? 欧迅自动化设备回答:1:对于ZSE40F来说,当设置1no,2no时,在压力输出范围内红绿输出信号灯要亮. 2:压力值输出数值设置一般要求:P1﹤P2﹤P3﹤P4。压力在P1至P2范围内绿灯亮,压力在P3至P4范围内红灯亮,相应的信号灯在范围外不亮。3:你的开关应设置成P1:-100,P2:-93.8,P3:-10.8,P4:-7.9,相应设置1no,2no,若真空值为-95.0Kpa(P1:-100~P2:-93.8之间)左右时绿灯亮,这时红灯不会亮,若真空值为-9.0Kpa(P1:-10.8~P2:-7.9之间)左右时红灯亮,这时绿灯不会亮,若压力值在这两者各自的范围外,则信号灯输出恰恰相反。4:你的压力值要这样设置,建议你使用真空压ZSE40(范围-101.3~10)更合适. 问题二、 客户:请教当ZSE40F设置成1nc,2nc时,是否信号灯就不亮?

欧迅自动化设备简单的回答:设置1nc,2nc仅仅表示在设置范围内的输出灯不亮,在范围外的灯照样亮. 问题三、 客户:请教ZSE40的信号灯设置怎么与ZSE40F不一样,应如何设置? 欧迅自动化设备简单的回答:1.压力开关ZSE40F,ISE40相对应的1no,2no为常开,1nc,2nc为常闭; 压力开关ZSE40(真空压)相对应的1no,2no为常闭,1nc,2nc为常开。2:当设置成1nc,2nc时出现的为n1,n2,n3,n4,这时要求n1﹤n2﹤n3﹤n4,这时压力值在相对应的范围内会亮。3:ZSE40(真空压)在n1和n4临界点的输出信号也不一样。 附一:SMC压力开关的使用 一:使用环境 1:适合流体:空气、非腐蚀性气体; 2:使用温度:保存时0~50℃,工作时10~50℃。开关有滞后功能,通电2秒后显示; 3:供应电源:DC12~24V±10%,最大负载电流80mA; 4:消耗电流:55mA或以下;

压力开关

压力开关 全国首创:内置压力传感器,稳定精确。缺水自动停泵,来水自动启泵。MCU 微电脑处理芯片,安全智能 控制。启动压力,停止压力一键可调。 技术特点: 1,缺水自动保护功能,防止水泵烧坏 2,数字直接显示压力,正确无误。 3,单键傻瓜式操作设置启动停止压力,方便快捷。 4,耐震,抗干扰强,响应快,性能稳定,寿命长,无噪音。 5,多项智能辅助功能,延时,密码保护,自动修复等。 测量范围:0-10KG 加工定制:是 量程:0-10KG 类型:智能压力控制器 型号:SW 测量精度:0.1KG 规格:MD-SW 四分口,MD-SW-J 四分口带插头,MD-SW 二分口,M D-SW 三分口内丝 适用范围:管道泵,增压泵,自吸泵,潜水泵,循环泵等,尤其适用太阳能,空气能热水泵等配套 品牌:MIN D 机械寿命:1000000 产品认证:CE

一,基本技术参数: 量程0-10Kg (可替代市场上0-6kg的控制表) 精度0.1Kg 供电220VAC 螺纹接口G1/2(4分口) G1/4(2分管) G3/8内(内3分管)驱动功率≤1.5KW 控制方式给水泵提供220V ≤1.5KW水泵,无需中间继电器或交流接触器≥1.5KW水泵,需安装交流接触器 控制压力可控压力范围:10公斤内任何点都可以控制 使用温度85度 缺水压力设 置 0.0-下限压力值 延时动作设 置 0-99秒可设 防水等级防水等级:达到IP66标准(防雨水、不能放置水中使用)。 使用寿命无机械动作组件,可连续使用30万次以上 适用广:管道泵,增压泵,自吸泵,潜水泵,循环泵等,尤其适用太阳能,空气能热水泵等配套。 二,产品功能 ?压力表与压力开关结合一体,数字实时显示压力,准确无误 ?可自由调节上限(压力达到上限停止)和下限(压力小于下限启动)的压力大小,无死区,控制精确无误; ?带缺水保护,无水停机保护水泵,来水可自动或手动启动水泵 ?工作延时补水,解决水锤效应,延时停机可设。 ?密码保护参数,防止参数被修改。 ?控制过程:

BL-YX18智能压力控制器标准型说明书

Tianjin Bily Science and Technology Development Co., Ltd.
产品用途:
广泛应用于水电,自来水,石油,化工,机械,液压等行业,对流体介质的压力进行现 场测量显示和控制。
一、概 述
YX18 智能压力控制器是集压力测量,显示,输出、控制于一体的智能数显压力测控 产品。 该产品为全电子结构, 前端采用带隔离膜充油压阻式压力传感器, 输出信号由高精度, 低温漂的放大器放大处理, 送入高精度的 A/D 转换器, 转换成微处理器可以处理的数字信号, 经过运算处理的信号控制两路开关, 对控制系统压力进行测控。 该智能压力控制器使用灵活, 操作简单,调试容易,安全可靠。
二、产品特点
■多路开关量(带载能力 1.2A) ,模拟信号 4~20mA 可选; ■压力控制开关点调节无死区,可在量程范围内任意设定;延滞切换输出时间可自行设定; ■按键调校及现场设置各种参数,操作方便,.更加灵活。
三、仪表参数
3.1 基本参数 工作参数 仪表类型 YX18-B 连接方式 M20*1.5(可订制) 输出功能 两路开关量+一路模拟量 电源电压 外电源:24VDC±15%,纹波≤±5%; 220VAC±15%(可选) 触点容量 DC 24V—1A(阻性);AC 250V—3A(阻性) 控制精度 ≤±0.5%FS 控制范围 -0.1~0~0.003~60MPa 过载能力 150% 开关次数 1×10?7 防护等级 IP65 使用条件 介质温度:-30℃~85℃;
四、仪表选型
型 BL-YX18 -□ X 仪表类型 B F 测量范围 输出类型 供电形式 *** ** D A 1 连接方式 2 3 4 /□ 号 /□ /□ /□ /□ 小巧型 标准型 防爆型 请参考【3.1 基本参数】表格中参数→控制范围 请参考【3.1 基本参数】表格中参数→输出功能 DC 24V AC 220V 螺纹连接 M20×1.5 螺纹连接 M27×2(需订制) 螺纹连接 G1/2 法兰连接(需订制) 说 明

3S压力开关使用说明书

压力开关说明书 产品作用: 压力开关用于测量流经管道的液体(水及氟化处理的制冷剂)或空气的压力状态,其典型应用是显示压力与控制压力。 ●机械寿命≥10万次(参考值JC系列≥40万次) ●设定值调整:当设定值精度要求不高时,可根据控制器标度尺和系统中的压力表进行调试,当设定值要求较高时,请用专用压力校验仪和精密压力表进行调试。 压力开关内部安装有一个高灵敏度的单刀双掷接近开关。开关可设定二个切换值,通常称为上限切换值和下限切换值。 具体调试方法: 1. 压力开关顶部的右侧调节螺丝是直接调节上限切换值; 2. 压力开关顶部的左侧调节螺丝是调节开关压差; 3. 它们的关系是:上限切换值-开关压差=下限切换值 即:上限切换值可以直接在标尺上调节下限切换值要通过1~3操作来调节 *例如:(高压保护器的用法) 要求被控介质的压力保持在0.5~0.8Mpa之间。 1. 选用设定值范围在0.1~1.0Mpa的压力控制器(JC-210,HNS-210) 2. 旋动顶部右边的压力调节螺丝,使指针指示在标度尺的0.8Mpa(8kg或8bar)处,此值为上限切换值。 3. 旋动顶部左边的压力调节螺丝,使指针指示在标度尺的0.3Mpa, 下限切换值=上限切换值-开关压差=0.8-0.3=0.5,此值为下限切换值。 4. 将控制器的接线端子接入被控的电气回路。 请注意:①为公共接线。③为常开端输出。⑤为常闭端输出。 高压保护,请连接①⑤,在正常升压时,①-⑤接通(①-③不通)。压力升到设定上限时即0.8Mpa处,①-⑤不通(①-③接通)。压力下降时,此时①-③接通,压力下降到下限设定点即0.3Mpa处时。又切换为①- ⑤接通(①-③不通)。降压停止,压力回升,则自动循环。 5. 接通电源,让被控介质(水、气)压力上升。请注意观察调正,使压力开关的设定值与压力表指示一致,(如压力升至上限设定时,开关尚未动作,即旋动压力调节螺丝,微调到切换动作,并再次重复验证一次)并作下限验证,过程同上。(反复验证几次)用红漆固定压力开关铁壳顶部的压力调节螺丝和压差调节螺丝。*例如:(低压保护器的用法) 用户的正常水压为0.25Mpa要求当水压低于0.1Mpa,压力开关要关闭水泵。 1. 选用JC-203或HNS-203。(也可选用JC-206或NHS-206)。即控制值0~3kg范围。 2. 旋动顶部右边的压力调节螺丝,使指针指示在标度尺的0.15Mpa处,此值为上限切换值。

SPS智能型压力开关

https://www.wendangku.net/doc/5f18869257.html, SPS智能型压力开关 SPS 集电子压力开关、变送器及显示于一体 SPS压力开关设计用于液体及气体介质的压力监测,适用于机械制造、机床系统、液压及气动系统、压力监控、泵及压缩机等一般工业领域。该产品集压力开关、变送器、显示于一体。它标配两路开关输出(PNP 或NPN)、1路模拟输出信号(0…20mA|4…20mA或0…5V|0…10V)以及1路RS485 接口。 产品特性: 1.气体、液体压力测量 2.PNP开关、电压、电流输出 3.开关点可设置 4.可设置开关为常开或常闭 5.支持开关延时动作 6.可设置多种模拟输出方式

https://www.wendangku.net/doc/5f18869257.html, 7.辅助显示压力峰值、环境温度 8.可设置模拟输出量程 9.高亮度开关指示 10.OLED自发光显示 11.显示可180°翻转 12.设备主体可330°旋转 13.工业级触摸按键设计 14.多种压力显示单位可选 15.提供参数设置密码保护 16.中英文菜单可选 17.支持MODBUS通信 SPS压力开关采用高集成度ARM工业级MCU为核心,结合高精度AD转换器和高稳定性压力传感器,经过精心调校,确保快速精准的压力测量和开关动作。三个大带背光的触摸按钮与显示于一体的设计,使得现场参数设置非常方便。 从-0.1…0.1MPa至60MPa,有多种测量范围可选。另外还可提供绝压、表压、负压多种测量形式。零点可通过按键调整。接触部件为圆形焊接密封不锈钢膜,无需内部密封件,适用范围非常广,甚至包括腐蚀性介质。多种过程连接可选。支持标准的MODBUS协议,可实现远程数据采集或参数设置,而无需购买额外的通信适配器。采用标准M12x1 电气插头。设备设计紧凑,主体和过程连接之间可330°旋转,显示也可实现180°翻转,方便现场安装及监视。

压力开关的工作原理

压力开关的工作原理 压力开关是一种简单的压力控制装置,当被测压力达到额定值时,压力开关可发出警报或控制信号。 压力开关的工作原理是:当被测压力超过额定值时,弹性元件的自由端产生位移,直接或经过比较后推动开关元件,改变开关元件的通断状态,达到控制被测压力的目的。 压力开关采用的弹性元件有单圈弹簧管、膜片、膜盒及波纹管等。 开关元件有磁性开关、水银开关、微动开关等。 压力开关的开关形式有常开式和常闭式两种。 精度:表示设备精准程度的值,包括线性度、公差、迟滞、重复性等。目前长野的压力开关最高精度可达到±0.5%F.S,型号为CB33。 最大压力(Max.P):压力范围的最大值。 满量程(F.S):压力范围最大值和最小值的差值。 接断差(死区):是指开关设定动作值和复位值的差值,例如当设定、值为1MPa,实际复位值为0.9MPa时,接断差为0.1MPa。

作温度:是指仪器的内部机构、敏感元件等工作时不会发生持续变形的温度范围。一般压力开关推荐工作温度范围为-5~400C,若介质温度过高时,可考虑加附件虹吸管(灌状),达到降温的目的。 S.P.D.T(单刀双掷):由一个常开、一个常闭触点和一个公共端构成。 D.P.D.T(双刀双掷):由一个对称的左、右公共端,两组常开、常闭端子构成。 上限一接点(常开):压力上升到设定值时,接点动作,回路导通。 下限一接点(常闭):亚力下降到设定值时,接点动作,回路导通。 上下限两接点HL:是上限式和下限式的组合,分为两接点独立动作(双设定、双回路)和两接点同时动作(单设定、双回路)两种类型。 上限2接点:合并了两个上限形式,分为分为两接点独立动作(双设定、双回路)和两接点同时动作(单设定、双回路)两种类型。 下限2接点:合并了两个下限形式,分为两接点独立动作(双设定、双回路)和两接点同时动作(单设定,双回路)两种类型。

SOR 压力开关使用说明书

概述 本说明书是关于SOR 压力开关在安装、过程联接、 电气联接和调校方面的说明,此种形式压力开关不 推荐用于存在高冲击压且高频率循环的高液压工作 场合。 注意:如果您发现某台开关有损坏,请尽快与工厂 或SOR 产品当地服务代表联系,以获得返修登记号 码,如果该产品无法返回工厂维修,应由授权的产 品服务代表提供现场服务,请与工厂或SOR 公司当 地服务代表联系技术支持事宜。 设计与规范的改动请恕不另行通知。 电气联接 警告:在危险环境下开启防爆型开关,在盖移动前一定要保证电源已被断开,否则会导致严重的个人伤害和巨大的工厂损毁。 在开关壳内防置过多的导线或不当的联接可能会防碍开关正常的工作。 第1页/ 2页 ISO 9001质量体系认证 真空开关(接线图解) 当设定点为真空时,参 照图一 当设定点为正压时,参照图二 图一 图二 兰(公用) 黑(常开) 红(常闭) 绿(地线) 兰(公用) 黑(常开) 红(常闭) 黄(公用2) 棕(常开2) 桔红(常闭2) 绿(地线) 导线颜色标识 压力开关 使用说明书

安装 1.用两个适当长度的1/4英寸螺栓,牢固地将开关外壳通过安装孔与仪表架或安装柱装配 在一起。 2.不推荐通压力接口或电气接口的在线安装。 3.建议安装位置为电气接口竖直向下,以避免收集冷凝液,尽管如此,开关仍可全位置安 装。 保证导线的电气性能符合所有应用的国家和场合,并且根据相关国家和场合的安全要求安装产品。 过程联接 采用两个扳手安全地将引压管与压力接口联接:一个扳手夹住六角形压力接口,另一个扳手旋紧引压管或管接头。 重要:小心勿使压力接口松,压力接头从壳体上脱落。 警告:将外壳安装平板表面可能会导致外壳受到扭力,从而使压力开关不能正常工作。 调校 警告:在工厂开关元素已在壳体内被精确定位,开关触点行程也已调至最佳状态,任何现场的不当移动和替换都会降低精度,导致开关不能正常工作,除非工厂认为程序是允许的。 常规开关(回程差固定型) 使用3/4英寸英寸开口扳手,顺时针旋六角形调节螺母可升高设定值;逆时针则减小设定值。从调节螺母上表面垂直读出壳体内表面贴的调节范围所示值,即可得到粗略设定值,若要求精确设定值,则需标准压力源,连续校验仪和0.25%精度的压力表。 回程差可调型开关 使用常规开关调校方法(上述)设定希望的降压设定点,升压设定点可转动开关元件上的白色拨轮来设定。设在A为最小回程差;设在F为最大回程差;调节量超过E点会影响精度。 参考尺寸图见SOR样本(Form 216)。精确尺寸图,请联络工厂。 第2页/ 2页ISO 9001质量体系认证

压力开关文档

原理及简介 压力开关是一种简单的压力控制装置,当被测压力达到额定值时,压力开关可发出警报或控制信号。压力开关的工作原理是:当被测压力超过额定值时,弹性元件的自由端产生位移,直接或经过比较后推动开关元件,改变开关元件的通断状态,达到控制被测压力的目的。 压力开关采用高精度、高稳定性能的压力传感器和变送电路,再经专用CPU模块化信号处理技术,实现对介质压力信号的检测、显示、报警和控制信号输出。 工作原理编辑本段 压力开关的工作原理:是当系统内压力高于或低于额定的安全压力时,感应器内碟片瞬时发生移动,通过连接导杆推动开关接头接通或断开,当压力降至或升额定的恢复值时,碟片瞬复位,开关自动复位,或者简单的说是当被测压力超过额定值时,弹性元件的自由端产生位移,直接或经过比较后推动开关元件,改变开关元件的通断状态,达到控制被测压力的目的。压力开关采用的弹性元件有单圈弹簧管、膜片、膜盒及波纹管等。 UE压力开关为纯机械形变导致微动开关动作。当压力增加时,作用在不同的传感压力元器件(膜片、波纹管、活塞)产生形变,将向上移动,通过栏杆弹簧等机械结构,最终启动最上端的微动开关,使电信号输出。UE压力开关设定方式从功能原理上又分成连续位移型和力平衡型。 隔爆型压力开关 压力开关可分为防爆型和隔爆型使用等级范围为Exd II CT1 ~ T6,进口隔爆压力开关需通过UL、CSA、CE等国际认证。可用于爆炸区域及强腐蚀气氛环境中。隔爆型压力开关可提供不同的压力,差压,真空和温度范围等产品。常见的使用范围有电力、石油、化工、冶金、锅炉、食品机械、环保设备等行业。 机械压力开关

机械压力开关,为纯机械形变导致微动开关动作。当压力增加时,作用在不同的传感压力元器件(膜片、波纹管、活塞)产生形变,将向上移动,通过栏杆弹簧等机械结构,最终启动最上端的微动开关,使电信号输出。UE压力开关设定方 式从功能原理上又分成连续位移型和力平衡型。 电子压力开关 另外一种是市场上这几年比较流行的是电子式压力开关,用来替代电接点压力表和使用在工控控制要求比较高的系统上。这种压力开关内置精密压力传感器,通过高精度仪表放大器放大压力信号,通过高速MCU采集并处理数据,一般都是采用4位LED实时数显压力,继电器信号输出,上下限控制点可以自由设定,迟滞小,抗震动,响应快,稳定可靠,精度高(精度一般在±0.5%F.S,高则达±0.2%F.S),利用回差设置可以有效保护压力波动带来的反复动作,保护控制设备,是检测压力、液位信号,实现压力、液位监测和控制的高精度设备。特点是:电子显示屏直观,精度高,使用寿命长,通过显示屏设置控制点方便,但是相对价格较高,需要供电。 1 基本简介 2 工作原理 3 主要特点 4 主要分类 4.1 隔爆型压力开关 4.2 机械压力开关 4.3 电子压力开关

汽车空调用三态压力开关技术规范

更改状态 日期章节更改单编号修订编号更改人备注 编制审核批准 1 范围 本标准规定了汽车空调三态压力开关技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运

输及贮存要求。 本标准适用于公司现有产品用三态压力开关的选用和验收。 2 引用标准 无 3技术要求 3.1 一般要求 压力开关应按本技术条件的规定,并按经规定程序批准的图样及技术文件制造。 3.2外观及外形尺寸 3.2.1 产品外表要求光洁,部件无损坏,铭牌清晰,插片无毛刺。 3.2.2 外形尺寸应符合图纸要求。 3.3 工作压力 H/P:OFF 3.14±0.2MPa DIFF 0.59±0.2MPa M/P:OFF 1.37±0.10MPa ON 1.77±0.10Mpa或根据具体空调系统确定。 L/P:OFF 0.196±0.02MPa DIFF 0.023±0.01MPa 3.4 气密性 按4.5方法试验,向开关加压3.5MPa,开关的任何部位应无气体渗漏。 3.5 静压强度 按4.6方法试验,在5.3MPa的压力下保持5min,开关不应出现任何异常,工作压力应满足3.3条要求。 3.6 爆破压力 按4.7方法试验,在8.0MPa压力下开关不应出现爆破。 3.7 绝缘强度 按4.8方法试验,在插片之间施加500V,插片与外壳之间施加500V的交流电压,保持1min,开关不应出现击穿和闪络现象。 3.8 电压降 按4.9方法试验,开关的电压降插片1与2之间不应大于200mV,插片3与4之间不应大于100mv。 3.9 耐过载电流 按4.10方法试验,开关应符合要求。 3.10 撞击试验 按4.11方法试验后,开关不应出现任何破损现象,并符合3.3,3.4要求。 3.11 振动试验 按4.12方法试验后,开关不应出现任何破损现象,并符合3.3,3.4要求。 3.12 耐久性试验 按4.13方法试验后,开关应符合3.3,3.4要求。 3.13 耐高温性能 按4.14方法试验后,开关应符合3.3,3.4要求。 3.14 耐低温性能 按4.15方法试验后,开关应符合3.3,3.4要求。 3.15 耐温度冲击 按4.16方法试验后,开关应符合3.3,3.4要求。 4.试验方法 4.1 试验条件 a. 环境温度:24±6℃。

压力开关工作规范

设备保养工作规范 类 另仪器类 设备名称:壓力開關 制定部门:台化塑胶(宁波)有限公司保养课 公布日期:2004年12月26日 修订日期: 年 月 日 版 次:第零版 台化塑胶(宁波)有限公司

>录 早页 别次 仲?美彳冷\11/寸十............................................. 1—01?03 保养作业注意事项........... 專肓信/只美.................................................... 2-01 预防保养基准 宅甘日/只美甘.................................................. 3-01 疋期保乔基准 Z/ir \f f/7kr 7^ ..................................... 4—01? 02 作业怀准........... 异常状况及处理对策 ........... 5-01 保养作业注意事项 保养作业执行前之准备工作: 公佈日期:2003年6月修訂日期:年月第次修訂

执行保养作业前应作好工作安全要求: 为确保保养人员安全,减少意外的发生,于设备维修前应由生产部门确认完成各项安全防 护准备工作,并于「修复单」中之「施工安全许可」栏签认后方可施工。 属明火作业、危险作业或特别危害健康作业等管制项目之保养维修工作,须依据「工作安全许可管理办法」之规定(填写「工作安全许可申请暨同意单」申请、核准,并依「各类施工作业安全检点表」及「各类施工安全作业标准」执行)经申请核准后才可施工。 属明火作业、危险作业或特别危害健康作业等管制项目之保养维修工作,应确认各项安全措施是否已完成、防护器具已穿著配戴妥、灭火防火器具已备妥、通风换器设备已备妥及检查正常、「挂签」及「上锁」管理安全作业已确实,并指派安全督导员及监工。 设备检修中属转动、空气、蒸汽、气动等设备及电气线路之保养,应做好「挂签」及「上锁」安全管理方可进行作业。 转动设备检修前应关闭电源,并悬挂「保养修复中,请勿动」、「检修中,禁止送电」等 警示禁止标示牌方可进行作业。 制程区若有特殊管制或设备跨厂之制程区,执行保养作业前应先会签相关制程厂核准后,才可进入作业。同区域进行共同作业前,须先进行协议组织及指定一人指挥。 公佈日期:2003年6月修訂日期:年月第次修訂 1--01

机械式压力开关使用说明书

机械式压力开关 型号:MD-S700 量程:0-25Bar 设定压力:10Bar 产品材质:不锈钢 量程:ZG1/4 出厂日期: 检验人员: 在使用本压力开关之前必须详细阅读此压力开关的有关资料和操作说明。 该系列压力开关为机械式压力开关,当流体压力作用在感压力元器件,使之产生形变,将向上移动,通过栏杆弹簧等机械结构,最终启动最上端的微动开关,使电信号输出。 该系列压力开关内部采用全不锈钢感压膜片,它的特点是使用方便,工作稳定,机械寿命长。用户可通过随产品的附件工具设置控制点,或者是出厂时要求我厂预设好压力控制点。 该系列产品应用广泛,特别适合自动化设备配套,矿山机械等应用机械的压力控制及保护。 一.产品参数 产品量程0~0.2...1230Bar (根据客户选择不同,量程有差异) 设定压力0~0.2...600Bar (根据产品的量程不同,设定范围有差异) 测量介质水、油、气体等对不锈钢无腐蚀的流体 电气触点镀银 设定延时膜片式约为10% 活塞式约为15% 最高行程90次/秒 工作温度-20℃~80℃ 机械寿命106 次 认证方式CE认证 重量60g 电气特性 可变式开关逻辑:常开和常闭 电源保护:根据DIN 40050标准 电源连接:根据DIN 43650标准 接线保护反极性和短路保护 安装接口G1/4 G1/2 或用户定制 材质不锈钢

二.连线方法 端子 定义 最大载荷 红色 报警公共端(COM 端) DC42V1A DC125V0.2A AC42V3A AC125V3A 黑色 报警常开端(NO 端) 蓝色 报警常闭端(NC 端) 连线前必须确定使用电路中的电流电压是否超过压力开关的额定载荷! 连线时,必须切断电源以免造成人身伤害和产品的损坏! 三.尺寸图及电气连接图 *因防爆等级及客户要求不同,外形有差异。 四.注意事项 1.不得施加超过产品额定承载的压力! 2.不得通过超过产品额定承载的电流及电压! 3.不得测量对不锈钢或铜有腐蚀的介质! 4.不得带电连线或调节压力设定点! 5.强烈的碰撞可能会影响设定值,甚至会损坏产品。 6.防爆型产品在连线完成后,必须安装好产品的接头外壳及防护罩。 ★ 因客户所订购的产品不同,本使用说明书可能有部分参数或内容与客户所收到的产品略微不 同,本说明书仅供参考,如发现问题,请与供应商联系。

压力控制器使用说明

压力控制器以及压力开关产品使用手册 目录 第一章MD-S200 电池供电型数字压力表使用手册 第二章MD-S500数字式远传型压力表使用手册 第三章MD-S600高精度智能压力开关使用手册 第四章MD-S700机械式压力开关使用手册 第五章MD-S800低成本压力开关使用手册 第六章MD-S910W/910C水泵压力控制器/空压机控制器使用手册第七章MD-S910F分体式压力控制器使用手册 第八章MD-S系列产品的安装与电气连接 第九章MD-S系列产品的日常养护 第十章产品的运输与保存 第十一章常见故障及解决办法 第十二章 MD-S系列产品质量保证服务 主要特点: ※技术先进,质量控制体系严格,通过权威认证 ※设计时的第一原则是:实用及安全的原则 ※全系列通过权威认证 注意: 1.请留意手册中出现的带有※(!)(?)等提醒字样的语言! 2.文中出现的“不得”“禁止”等明显禁止的语言时,请注意严格按照其要求操作。

第1章MD-S200电池供电型数字压力表 MD-S200电池供电型智能压力表是是集压力测量、显示一体 的高精度电子式压力表,具有抗震动、显示精度高、使用寿命长、 可清零、自动待机等特点。无需外接电源,电池供电时间长,具 有自动待机与一键清零功能,使用方便,应用领域广泛。 一.外形图 1.压力显示窗口 2.设置键(SET) 3.压力安装接口 二.系统参数 压力量程0-1.6MPA 或定制量程 安装接口M20*1.5 精度等级0.5% 显示位数4位LCD显示 背光蓝色背光 尺寸直径100mm 厚度48m 供电 4.5V 三节5号电池 功耗0.001W 电池更换通常每12个月更换一次电池(以实际使用耗电量为准) 使用温度-20~60℃ 功能 1.实时显示压力 2.自动休眠 3.一键清零 4.单位切换 三.按键定义说明 设置键(SET)键: 1.短按SET键一次,背光亮。 2.连续短按SET键,压力的显示单位在Mpa,Kg,PSI之间切换,默认单位为Mpa。 四.一键清零功能 操作方法:长按SET键5秒,可以一键清零。 注意事项:一键清零功能,可以消除由于地域性大气压力差、时漂等原因造成的零位误差问题,在清零时,务必保证没有给数字压力表施加任何压力,否则一键清零将造成更大的误差。 五.显示代码说明 字符字符定义解决办法 ER0 表示压力超过最大压力测量范围长按复位键5S复位

SMC压力传感器调整说明书 ZSE AISE A

Z/ISE30A 系列压力开关设定说明 设定顺序:通电—测量模式—零点校正—功能设定—测量模式 产品通电后,自动进入压力测量模式,第一次使用时,请按如下顺序操作。 1、零点校正:产品第一次使用时,通电且不施加气压时,如果显示值不为零, 和 键同时按住1s 以上,显示值归零。 2、基本功能设定: 测量模式下按住键2s 以上,压力开关进入功能设定模式,显示屏显示为 。 按和键选择对应功能后按进入详细功能设置。 备注:部分功能为可选功能,根据型号而定。特定型号下如果不包含某可选功能,对应位置显示 。 全部功能列表: 项目 出厂设置 F0:单位选择功能 ISE-Mpa,ZSE-KPa,Option P-psi F1:OUT1规格设定 迟滞模式,常开 F2:OUT2规格设定 迟滞模式,常开 F3:响应时间设定 2.5 ms F4:显示精度设定 1/1000 F5:自动预设功能设定 手动模式 F6:显示值校正 0% F7:省电模式选择 OFF F8:密码锁设定 OFF 1)F0-单位选择功能 可选功能,部分型号无此功能。 单位不同,显示屏开显示的数值范围不同。 操作方法:按 和 键选择对应单位,按 键确认。 测量模式 按住键2s 以上 功 能 选 择 模 式 功能设定

2)F1-OUT1输出规格设定方法: 此部分可设置输出类别(迟滞型/比较型)和输出模式(常开/常闭)设定。 按键进入单位选择模式 按和键选择对应单位 交替显示 按键完成设定 返回到功能选择模式,屏幕显示F0 F0-单位选择功能设定完成 输出模式 常开型 出厂时默认设置 常闭型 迟滞模式(出厂时默认设置) 压力 输出 迟滞(H-1) 压力 输出 压力 输出 迟滞(H-1) 压力 输出 比较模式(也称窗口比较模式) 迟滞模式(出厂时默认设置) 比较模式(也称窗口比较模式) 迟滞(H1) 迟滞(H1) 迟滞(H1) 迟滞(H1)

压力开关工作原理

压力开关工作原理是:外机械力通过传动元件(按销、按钮、杠杆、滚轮等)将力作用于动作簧片上,并将能量积聚到临界点后,产生瞬时动作,使动作簧片末端的动触点与定触点快速接通或断开。当传动元件上的作用力移去后,动作簧片产生反向动作力,当传动元件反向行程达到簧片的动作临界点后,瞬时完成反向动作。微动开关的触点间距小、动作行程短、按动力小、通断迅速。其动触点的动作速度与传动元件动作速度无关。微动开关以按销式为基本型,可派生按钮短行程式、按钮大行程式、按钮特大行程式、滚轮按钮式、簧片滚轮式、杠杆滚轮式、短动臂式、长动臂式等等。微动开关在电子设备及其他设备中用于需频繁换接电路的自动控制及安全保护等装置中。微动开关分为大型、中型、小型,按不同的需要分有可以有防水型(放在液体环境中使用)和普通型,开关连接两个线路,为电器、机器等提供通断电控制,广泛应用在鼠标,家用电器,工业机械,摩托车等地方,开关虽小,但起着不可替代的作用。有的也称触点开关,就是一种由物体的位移来决定电路通断的开关,压力开关在日常生活中我们最易碰到的例子就是冰箱了。不知你注意到没有,当你打开冰箱时,冰箱里面的灯就会亮了起来,而关上门就又熄灭了,这是因为门框上有个开关,被门压紧时灯的电路断开,门一开就放松了,于是就自动把电路闭合使灯点亮。这个开关就是行程开关。 行程开关又称限位开关,可以安装在相对静止的物体上或者运动的物体(如行车、门等,简称动物)上。当动物接近静物时,开关的连杆驱动开关的接点引起闭合的接点分断或者断开的接点闭合。由开关接点开、合状态的改变去控制电路和机构的动作。 行程开关的应用方面很多,很多电器里面都有它的身影。那这么简单的开关能起什么作用呢?它主要是起连锁保护的作用。最常见的例子莫过于其在洗衣机和录音机中的应用了。 在洗衣机的脱水(甩干)过程中转速很高,如果此时有人由于疏忽打开洗衣机的门或盖后,再把手伸进去,很容易对人造成伤害,为了避免这种事故的发生,在洗衣机的门或盖上装了个电接点,一旦有人开启洗衣机的门或盖时,就自动把电机断电,甚至还要靠机械办法联动,使门或盖一打开就立刻“刹车”,强迫转动着的部件停下来,免得伤害人身。 行程开关真正的用武之地是在工业上,在那里它与其它设备配合,组成更复杂的自动化设备。机床上有很多这样的行程开关,用它控制工件运动或自动进刀的行程,避免发生碰撞事故。有时利用行程开关使被控物体在规定的两个位置之间自动换向,从而得到不断的往复运动。比如自动运料的小车到达终点碰着行程开关,接通了翻车机构,就把车里的物料翻倒出来,并且退回到起点。到达起点之后又碰着起点的行程开关,把装料机构的电路接通,开始自动装车。总是这样下去,就成了一套自动生产线,用不着人管,压力传感器日以继夜地工作,节省了人的体力劳动。空压机压力开关工作原理 压力开关用在空压机上面主要是来调节空压机的起停状态,通过调节储气罐内的压力来让空压机停机休息,对机器有保养作用.在空压机工厂调试的时候,根据客户需要调节到指定压力,然后设定一个压差.例如,压缩机开始启动,向储气罐打气,到压力10kg的时候,空压机停机或者卸载,当压力到7kg的时候空压机又开始启动,此间有一个压力差,这个过程就可以让压缩机休息一下,达到保护空压机的作用。由电动机直接驱动压缩机,使曲轴产生旋转运动,带动连杆使活塞产生往复运动,引起气缸容积变化。由於气缸内压力的变化,通过进气阀使空气经过空气滤清器(消声器)进入气缸,在压缩行程中,由於气缸容积的缩小,压缩空气经过排气阀的作用,经排气管,单向阀(止回阀)进入储气罐,当排气压力达到额定压力0.7MPa时由压力开关控制而自动停机。当储气罐压力降至0.5--0.6MPa时压力开关自动联接启动。温度开关的结构 对于不同的温度测量范围,应选用结构不同的温度开关,在0℃~100℃的温度范围内,通常采用固体膨胀式的温度开关,在100℃~250℃的温度范围内,大多采用气体膨胀式温度开关,对于250℃以上的温度范围,则只能采用热电偶或热电阻温度计,经过测量变送

智能电子压力开关分析论文

智能电子压力开关分析论文 摘要:分析了智能电子压力开关的特点,研究并论述了智能电子压力开关采取的模型识别技术及信号自动分段技术。研制的智能电子压力开关已在输油管道上应用。应用结果表明该智能电子压力开关技术先进、性能稳定可靠。 关键词:电子压力开关信号分段单片机 1研制开发重要性和必要性 目前,国内针对原油的运送方式主要采用管道加热输送工艺。原油在管道输送中每间隔40~90km就设一个分站来进行加热、加压。为降低能源消耗我国输油管道都进行了现代化技术改造实现了计算机监控。在输油管道监控系统中为保护管线防止出站压力超高造成爆管,在出站及泵出口汇管处安装了压力开关。为防止输油泵抽空在进站管线及泵入口管线上也安装了压力开关。但目前使用的压力开关存在如下问题: (1)工作不可靠在对进站压力开关进行校验时多次发现,当给定压力低于设定压力时,压力开关仍不动作,当用物体敲击时又恢复正常。 (2)误动作用户反应曾多次发生当管线内压力产生轻微波动时造成甩泵。致使某些压力开关长期不能投用,使输油泵失去应有的保护,带来不安全因素。 (3)精度低、校准难在校验时需反复进行试验才能确定设定值。 (4)密闭流程解除后由于进站压力较低,使压力开关无法使用。 为解决现有压力开关存在的这些问题,研制高可靠性、高精度和智能电子压力开关十分必要。 2产品结构及关键技术 2.1结构原理 智能电子压力开关外型如图1所示。它的结构由压力传感器、主机板及防爆外壳等部分组成。 智能电子压力开关原理框图见图2。 智能电子压力开关由以下几部分组成: ①压力传感器件采用单晶硅智能压力传感器。该传感器具有高精度(±0.075%)、高稳定性(优于0.1%FS/年)、抗高过压和高静压(耐压16MPa)、量

压力开关的工作原理

压力开关的工作原理 压力开关就是一种简单的压力控制装置,当被测压力达到额定值时,压力开关可发出警报或控制信号。 压力开关的工作原理就是:当被测压力超过额定值时,弹性元件 的自由端产生位移,直接或经过比较后推动开关元件,改变开关元件的通断状态,达到控制被测压力的目的。 压力开关采用的弹性元件有单圈弹簧管、膜片、膜盒及波纹管等。 开关元件有磁性开关、水银开关、微动开关等。 压力开关的开关形式有常开式与常闭式两种。 精度:表示设备精准程度的值,包括线性度、公差、迟滞、重复性等。目前长野的压力开关最高精度可达到±0、5%F、S,型号为CB33。 最大压力(Max、P):压力范围的最大值。 满量程(F、S):压力范围最大值与最小值的差值。 接断差(死区):就是指开关设定动作值与复位值的差值,例如当设定、值为1MPa,实际复位值为0、9MPa时,接断差为0、1MPa。

作温度:就是指仪器的内部机构、敏感元件等工作时不会发生持续变形的温度范围。一般压力开关推荐工作温度范围为-5~400C,若介质温度过高时,可考虑加附件虹吸管(灌状),达到降温的目的。 S、P、D、T(单刀双掷):由一个常开、一个常闭触点与一个公共端构成。 D、P、D、T(双刀双掷):由一个对称的左、右公共端,两组常开、常闭端子构成。 上限一接点(常开):压力上升到设定值时,接点动作,回路导通。 下限一接点(常闭):亚力下降到设定值时,接点动作,回路导通。 上下限两接点HL:就是上限式与下限式的组合,分为两接点独立动作(双设定、双回路)与两接点同时动作(单设定、双回路)两种类型。 上限2接点:合并了两个上限形式,分为分为两接点独立动作(双 设定、双回路)与两接点同时动作(单设定、双回路)两种类型。 下限2接点:合并了两个下限形式,分为两接点独立动作(双设定、双回路)与两接点同时动作(单设定,双回路)两种类型。 耐压:压力开关保持其正常性能所能承受的最大压力。但就是当压力开关用于过压场合时,敏感元件将会产生持续形变,这时压力设定值将变化,压力开关将不能发挥其正常性能甚至可能损坏。

相关文档
相关文档 最新文档