1、根据一般经验,当大于( )毫安的直流电通过人体时,就有可能危及到生命。

A)10; B)15;C)30;D)50;

2、在干燥通风的环境中,我国规定的安全电压为()V;

A)30;B)36;C)45;D)50;

3、通常说的直流联合接地是指:();

A)直流工作地、直流保护地并接;B)直流工作地,防雷保护地并接;

C)直流工作地,直流保护地,防雷保护地并接;D)直流工作地,直流保护地,防雷保护地均为单独接地;

4、对于万门以上程控交换局,综合楼或国际电信局等大型局站,其接地电阻应不大于()欧;

A)1;B)3;C)5;D)10;

5、对于微波中继站或光缆中继站,其接地电阻应不大于()欧;

A)1; B)3;C)5;D)10;

6、常见的数字式万用表都有两个探头,一个是红色的,一个是黑色的。在使用万用表测量电压时,其探头的正确接法为();

A)红正黑负;B)黑正红负;C)无所谓谁正谁负;

7、通常都用万用表的二极管档来判断电路的通断,我们通常通过()现象来判该电路是导通的;

A)万用表没有反应;B)万用表会发出咕咕的声音;C)万用表的显示屏上会显示一个近似等于零的数值;

8、钳型表常用于测量();

A)电压;B)频率;C)电流;D)电阻;

9、空调压缩机的功用是();

A)吸入工质气体提高压力,造成向高温放热而液化的条件;

B)吸入工质气体提高压力,造成向低温吸热而汽化的条件;

C)吸入工质气体提高压力,造成向高温吸热而汽化的条件;

10、冷凝器的作用是实现气体到液体的转变,而蒸发器的作用是实现()的转变;

A)液体到气体;B)气体到固体;C)固体到气体;

11、单位制冷量Q0的定义是();

A)每公斤制冷工质完成一次循环在蒸发器中所吸收的热量;

B)每公斤制冷工质完成一次循环在冷凝器中所放出的热量;

C)每公斤制冷工质完成一次循环在蒸发器中所放出的热量;

D)每公斤制冷工质完成一次循环在冷凝器中所吸收的热量;

12、某船伙食冷库采用一台回热式单极R12制冷机。起制冷量为34.8KW (126000KJ/h),若系统各状态参数为Tk=30摄氏度,T0=-25摄氏度,压缩机吸气温度为-17摄食度,排气温度为49摄食度,液体工质温度为27摄食度.

又知压缩机输气系数为0.8,指示效率为0.8总效率为0.7。则单位制冷量为();

A)30.0 B)147.0

C)117.0 D)6.0

13、压缩机有很多种,其中适合于大容量的是();

A)往复式B)旋转式C)离心式D)容积式

14、选择的制冷剂标准化气体温度至少要低于制冷温度的()度。

A)5;B)10;C)15;D)20;

15、在选择润滑油时,除了要考虑润滑油的凝固点,化学稳定性和电绝缘性外,还要考虑到润滑油的()

A)纯度;B)粘度;C)密度

16、膨胀阀为制冷系统中重要的一个部分,关于对它的描述,错误的是()

A)膨胀阀应保证向蒸发器送入充足的液体制冷剂,使其全部冷却管盘能充发挥制冷效能,但又不能送入过量,以至于造成压缩机“液击”;

B)膨胀阀不能在制冷过程中调节制冷剂流量;

C)膨胀阀可以起到对高压液体制冷剂的节流降压作用;

D)按工作原理分,膨胀阀分为热力膨胀阀,电热式膨胀阀。

17、在电信电源系统中,整流器是实现()功能的部件。

A)直流到交流的转变;B)交流到直流的转变;

C)提供交流不间断电源;D)提供直流不间断电源;

18、能提供交流不间断电源的设备是();

A)蓄电池;B)UPS;C)逆变器;

19、在通信电源内部各部分是通过()来实现通信功能的。

A)RS232B)RS422C)RS485

20、电信电源的供电方式有集中供电,分散供电和混合供电三种方式。其中正确的描述是();

A)分散供电占地面积小,节省材料,且宫殿可靠性高,运维成本低;

B)集中供电设备比较集中,便于管理,易于扩容;

C)集中供电由于设备比较集中,因此设备间电磁干扰严重;

21、高压熔断器为常用的高压设备,关于对它的描述,错误的是();

A)高压熔断器是用于对输电线路和变压器进行过流保护的设备;

B)高压熔断器具有分断和接通高压正常负荷电流及承受一定时间的短路电流的功能;

C)10KV的高压熔断器国内产品有户外跌落式RW4和户内式RW1型;

22、电压互感器为常用的高压设备,关于对它的描述,错误的是();

A)用于测量高压线路电压或装置过压继电器;

B)其使用方法为电压互感器一次线圈与高压线路并联,二次线圈与测量仪表电压线圈或继电器电压线圈相连;

C)电压互感器的结构有单相式和三相式;

D)电压互感器只有V-V接法一种接法;

23、常见的防雷装置有();

A)三极管;B)压敏电阻片;

C)光耦三极管;D)二极管;

24、在交流电接入电源柜的三相四线指接法种,常见的A-B-C(U-V-W)三相的颜色区分依次为();

A)红绿蓝B)红绿黄C)黄红绿D)蓝红绿

25、在直流配电系统中,负载熔丝容量的选择标准为();

A)负载电流的1.5至2倍;

B)负载电流的2到3倍;

C)负载电流的3到5倍;

26、在通信电源直流配电部分,如何判断电池熔断器的好坏?()

A)当熔断器两断电压大于200mA时,认为熔断器已坏;

B)当熔断器两断电压小于200mA时,认为熔断器已坏;

C)当与负载相连的光偶三极管导通时,认为熔断器已坏;

D)当与负载相连的光偶三极管不导通时,认为熔断器已坏;

27、在通信电源直流配电部分,如何判断负载熔断器的好坏?()

A)当熔断器两断电压大于200mA时,认为熔断器已坏;

B)当熔断器两断电压小于200mA时,认为熔断器已坏;

C)当与负载相连的光偶三极管导通时,认为熔断器已坏;

D)当与负载相连的光偶三极管不导通时,认为熔断器已坏;

28、在系统交流配电中,关于对分散供电的描述,错误的是()

A)采用分散供电系统后,可以大大缩短蓄电池与通信设备之间的距离,大

幅度减小直流供电系统的损耗;

B)分散供电可以将大型通信枢纽等通信设备分为几个部分,每一部分都由

容量适当的电源设备供电,可以大大减小电源设备故障所造成的影响;

C)采用分散供电系统后,一旦电源发生故障,将造成大范围的通信中断,负载下电;

29、功率因数是指交流输入有功功率P与视在功率S的比值,其大小是()

A)sinфB)cosфC)sinфcosф

30、功率因数校正的常用方法有两种,即有源功率因数校正和无源功率因数校正,

关于对无源功率因数校正的描述,错误的是()

A)采用无源功率因数校正时,应在开关电源输入端加入大电感量的低频电感,以便减小滤波电容充电电流的尖峰;

B)无源功率因数校正方法简单,经过其校正后功率因数可达到0.85;

C)采用无源校正法时,功率因数校正电感的体积小,可以有效减小开关电源的体积;

31、关于对有源功率因数校正的描述,错误的是()

A)有源功率因数校正电路主要由桥,高频电感,滤波电容,二极管,功率开关管等组成;

B)有源功率因数最大可以接近于1;

C)采用有源校正法时,功率因数校正电感的体积大,大大增加了开关电源的体积;

32、在通信电源系列中,监控单元是通过()来供电。

A)配电柜交流

B)开关柜交流

C)模块输出直流

33、某三极管的极限参数Icm=100mA,Pcm=150mW,Vbrceov=30V,若它的工作电压Vce =10V,则工作电流Ic不得超过多大?若工作电流Ic=1mA

则工作电流的极限值应为()

A) Ic≤15mA,电压为0.7V B) Ic≤10mA,电压为30V

C) Ic10mA,电压为0.7V D) Ic≤15mA,电压为30V

34、常见的与通信电源配套使用的蓄电池是( )

A)铅酸阀控式蓄电池B)锂电池C)干电池

35、关于对蓄电池容量的描述,正确的是()

A)以10个小时放电率的容量作为蓄电池的正常额定容量

B)以1个小时放电率的容量作为蓄电池的正常额定容量

C)以10个小时充电率的容量作为蓄电池的正常额定容量

D)以1个小时充电率的容量作为蓄电池的正常额定容量

36、对于程控交换机供电系统,为了保证设备在一定电压范围内正常工作,通常采用()终止电压;

A)低终止电压;B)高终止电压;C)无所谓高低;

37、下面关于对温度与自放电速度的关系的描述中,正确的是()

A)温度越高,自放电速度越小;B)温度越低,自放电速度越小;

C)温度高低对自放电速度没有影响;

38、在25度环境中,10小时率蓄电池放电单体终止电压为()V

A)2.0B)1.5C)1.8D)2.4

39、在通信局(站)直流电源系统中,蓄电池采用()工作方式

A)浮充;B)均充;C)自动均浮充;

40、在通信电源系统中,当市电正常时,蓄电池与整流器()运行

A)串联;B)并联;C)系统自动决定串并联;

41、下列关于蓄电池寿命的描述,错误的是()

A)在全浮充工作方式下,蓄电池充放电循环次数少,自放电或浅放电后的电量又能迅速补充,所以正负极活性物质利用率高,使用寿命长;

B)当合理地对蓄电池进行充放电管理时,阀控铅蓄电池可工作10-20年;

C)在全均充工作方式下,因为蓄电池充放电循环次数少,就算蓄电池深放电后电量也能迅速得到补充,同时正负极活性物质利用率高,使用寿命长;

42、当环境温度为25度时,标准单体阀控铅蓄电池的浮充电压通常应设()V

A)2.25;B)2.36;C)48;D)53.5;

43、蓄电池在经过一次放电之后,需要对蓄电池进行充电,关于充电过程的描述正确的是()

A)应先用恒定电流充电,当电池电压达到设定的浮充电压后,自动转入恒压充电。

此后,充电电流逐渐减小,电池也逐渐恢复到额定容量;

B)应先用恒定电压充电,当电池电压达到设定的均冲电压后,自动转入稳压充电。

此后,充电电流逐渐减小,电池也逐渐恢复到额定容量;

C)应先用恒定电流充电,当电池电压达到设定的浮充电压后,

充电电流逐渐增大,电池也逐渐恢复到额定容量;

44、在通信电源系统中,阀控铅蓄电池组通常都由24只单体电池串联组成。开关整流器的浮充电压应当设置为()V

A)2.25V;B)54V;C)58V;D)2.36V

45、在浮充状态下,为了保证阀控电池既不过充电,也不欠充电,除了设置浮充电压外,还需要设定浮充电压的温度系数,该温度系数大小约为()Mv/℃

A)-1; B)-3; C)-5; D)-10;

46、关于蓄电池浮冲寿命与环境温度的描述,错误的是()

A)当环境温度为25度时,2V阀控铅蓄电池的浮充寿命可达10年以上;

B)环境温度越高,浮充电流越大,蓄电池寿命就越长;

C)环境温度越高,蓄电池电解液中的水分蒸发得越快,蓄电池寿命也就越短;

47、为了延长蓄电池的使用寿命,通常用的措施有()

A)把蓄电池放在有空调的房间中;B)把蓄电池露天放置;C)把蓄电池密封后放在机房内;

48、当环境温度为25度时,单体阀控铅蓄电池的均充电压应设置为()V

A)2.35;B)2.5;C)48;D)54;

49、通信电源系统中,阀控铅蓄电池组通常采用24只单体电池串联,因此,开关整流器的均衡充电电压应设置为()V

A)54;B)54.5C)56.4;D)58;

50、关于对阀控铅蓄电池放电深度与寿命的描述,正确的是()

A)蓄电池的循环寿命随电池放电深度的增加而迅速降低;

B)蓄电池的循环寿命随电池放电深度的增加而有所延长;

C)蓄电池的循环寿命与电池放电深度无关;

51、若负载为40A,最长放电时间不超过3小时,则电池容量应为()Ah

A)160B)200; C)300; D)100;

52、若负载为50A,最长放电时间不超过6小时,则电池容量应为()Ah

A)300; B)400 C)500 D)600

53、在某通信电源系统中,若电池组容量为300Ah,负载电流为50A,当系统采用

N+1冗余备份时,系统至少需要(B)个50A的整流模块;

A)3;B)4;C)5;D)6;

54、题目假设同上,那么至少需要()个30A的整流模块;

A)5;B)6;C)7;D)8;

55、当监控单元采用RS485协议时,最多可以监控()个整流模块;

A)10;B)24;C)32;D)64;

56、当采用RS232通信线进行通信时,可用的电气传输距离大约为()米A)5;B)15;

C)100;D)1200;

57、当采用RS485通信线进行通信时,安全的电气传输距离大约为()米A)5;B)15;C)100;D)1200;

58、当采用MODEM方式与监控后台进行通信时,最大传输距离大约为()米;

A)15;B)100;C)1200;

D)利用电话线进行数据传输,通信距离没有限制;

59、关于RS232各引脚的定义(利用DB9口),正确的是()

A)2脚发,3脚收,5脚地;

B)2脚收,3脚发,5脚地;

C)2脚地,3脚发,5脚收;

D)2脚地,3脚收,5脚发;

60、关于RS485各引脚的定义(利用DB9口),正确的是()

A)1脚为data+,3为data-,5脚为地;

B)1脚为data-,3为data+,5脚为地;

C)1脚为地,3为data-,5脚为data+;

D)1脚为地,3为data+,5脚为data-;

61、UPS又称为交流不间断供电系统,对于在线式UPS,当交流输入正常时,由()给系统供电

A)旁路;B)逆变器;C)蓄电池

62、关于对在线式UPS的描述中,正确的是()

A)无论市电是否正常,在线式UPS都由旁路供电;

B)只有当市电正常时,在线式UPS才由逆变器来供电;

C)只有当无市电输入时,在线式UPS才由逆变器供电;

D)当市电出现故障时,UPS工作在后备状态,逆变器将蓄电池的电压转变为交流电压,并通过静态开关输出到负载;

63、关于对后备式UPS的描述,错误的是()

A)后备式UPS没有输入整流滤波器,逆变器只有蓄电池供电;

B)只有当市电正常时,逆变器才工作;

C)当市电正常时,UPS工作在旁路状态;

D)当市电出现故障时(如交流输入中断),UPS才工作在后备状态;

64、UPS为系统提供的是()

A)直流电; B)交流电;C)交流直流都提供;

65、UPS频率跟踪速率是指( )

A)UPS输出频率跟随交流输入频率变化的快慢;

B)UPS输出频率跟随直流输入频率变化的快慢;

C)UPS输入频率跟随交流输出频率变化的快慢;

66、在UPS系统中,关于逆变电路的作用最全面的叙述是()

A)将交流电变换为直流电;

B)将蓄电池电压变换为交流电压;

C)将市电整流后的直流电压变换为交流电压;

D)将市电整流后的直流电压或蓄电池电压变换为交流电压;

67、关于UPS静态开关的描述,错误的是()

A)静态开关的作用是保护UPS和负载,并实现市电旁路供电和逆变器供电的转换;

B)UPS过载时,为了保护逆变器,当市电正常时,UPS通过静态开关将输出由逆变器转换到市电;

C)逆变器出现故障时,为了保证负载不断电,UPS的输出也通过静态开关输出切换到市电;

D)由于UPS内部一般具有同步锁相电路,虽然静态开关转换时间短,但在转换过程中也有出现供电间断的可能;

68、为了保证逆变器及静态开关的安全运行,UPS的控制系统必须满足下述的基本工作条件,这些基本条件包括()

A)由UPS逆变器所产生的50Hz正弦波电源应随时保持与市电50Hz交流旁路的同频率、同相位、同幅度和较小正弦波失真度关系;

B)由UPS逆变器所产生的50Hz正弦波电源可以不必保持与市电50Hz 交流旁路的同相位关系;

C)由UPS逆变器所产生的50Hz正弦波电源可以不必保持与市电50Hz 交流旁路的同幅度关系;

D)由UPS逆变器所产生的50Hz正弦波电源可以不必保持与市电50Hz 交流旁路的较小正弦波失真度的关系;

E)UPS的控制电路只需要具有执行同步切换的能力,就可以确保UPS能在具有不同供电质量的交流旁路电源系统中正常运行;

69、为了保证UPS的高可靠性,通常采用()技术

A)双机热备份冗余;B)均流;C)PFC技术;

70、关于UPS双机串联热备份工作方式的描述,错误的是()

A)UPS双机串联热备份方式是将处于热备份的UPS输出电压连接到主机UPS电源的旁路输入端;

B)UPS主机正常工作时负担全部负载功率,当UPS主机发生故障时自动切换到逆变器工作状态;

C)当UPS切换到旁路状态时,由UPS备机的输出电压通过UPS主机旁路输出继续为负载供电;

D)当市电中断时,备机和主机都处于电池工作状态,由备用电池经过逆变器之后给负载供电;

71、UPS双机串联热备份的目的是( )

A)用于供电系统的扩容;

B)为了提高供电系统的可靠性;

C)两者都有;

72、在UPS双机并联冗余热备份工作状态下()

A)使用这种方式必须保证供电系统具有50%的冗余度,也就是负载的总容量不要超过其中一台UPS电源的额定输出容量;

B)使用这种方式必须保证供电系统具有冗余度,也就是负载的总容量不要超过两

台UPS电源的额定输出容量之和;

C)使用这种方式必须保证供电系统具有冗余度,也就是负载的总容量不要超过两台UPS电源的额定输出容量之和,

但是可以大于其中一台的额定输出容量;

73、在UPS主从并联热备份的工作方式下,关于它的描述错误的是()

A)UPS主机承担全部负载供电,备机UPS处于热备份状态;

B)当UPS主机发生故障或市电中断电池放电结束后,自动切换到备机供电,市电恢复或主机UPS恢复后,

自动切换柜将不在动作,负载仍然保持由备机UPS供电的状态;

C)为了减少切换次数,可以将自动切换柜设计为无主备工作方式,即先有输出电压的UPS为,主机当主机故障退出系统后,

另一台UPS成为主机,恢复后的UPS重新接入系统时自动切换柜将不再切换,仍然保持原来的供电状态;

74、UPS电源的电池管理系统中具有蓄电池组()保护功能;

A)放电终止电压;

B)放电起始电压;

C)测试终止电压;

75、蓄电池使用前的维护不包括()

A)可以将蓄电池直接接入系统中而不用进行使用前的测试;

B)按说明书提供的浮充电压值进行8到10小时的充电;

C)将充电完成后的蓄电池静止放置2小时左右,将UPS电压转换为备用电

池组供电运行,在输出端带适量的负载;

D)使电池组以0。1C到0.2C输出电流带动负载,将放电终止电压设定

在每个单体1.8V即可;

76、下列关于对UPS蓄电池进行定期维护的描述中,错误的是()

A)对长期处于浮充状态的电池组定期进行放电、充电维护;

B)充放电时间间隔一般为2年;

C)在UPS备用电池组进行定期的充放电维护时,一定要采取可靠措施确保

在电池组放电维护时间内,UPS电源的负载不能中断供电;

D)在对UPS的备用电池组进行放电测试时,可以采用两台同等容量,同样型号的UPS电源.

在其输出端共同通过自动转换柜以热备份的方式对负载供电;

77、在对电池组进行定期维护时,需要对电池组进行短时间的均衡充电,这是因

为( )

A)长期处于浮充备用状态的电池组会由于内部原因等出现端电压、内阻不一致的现象;

B)长期处于浮充备用状态的电池组会由于环境等原因出现端电压过高、内阻偏大等现象;

C)长期处于浮充备用状态的电池组会由于环境等原因出现端电压偏大、内阻不一致的现象;

78、对于控制系统开关机、紧急停机、自动转换开关柜和选择主备用机组信号等是通过()方式来实现的;

A)遥测;B)遥感;C)遥信;D)遥控;

79、后台监控中心是通过()方式来得到三相输出电压,输出电流,功率等信息的。

A)遥测;B)遥感;C)遥信;D)遥控;

80、在通信电源系列中,一般采用()元件对直流电流进行采样;

A)分流器;B)电流互感器;

C)接触器;D)霍尔元件;

81、监控系统为了便于软、硬件的扩容和升级,通常采用()结构

A)板件级;B)模块级;

C)元器件级;D)整机级;

82、对于一个需要控制50套电源的后台监控中心,配置()个巡检MODEM为最佳;A)3;B)4;

C)5;D)6;

83、为了保证监控主机的稳定运行;一个监控中心最多监控()套电源;

A)50;B)60;

C)80;D)100;

84、为了解决各智能设备与监控设备间信息的交换,必须在各智能设备与监控设备间使用(),

以统一他们的信号格式和信息交换协议;

A)变送器;B)协议转换器;

C)传感器;

85、下列关于协议转换器的描述,错误的是()

A)通常将协议转换器置于智能设备和局站监控主机之间,一端与智能设备的串口相连,另一端与局站监控主机的串口相连,

从而完成通信协议和通信接口转换;

B)协议转换器主要是用于各智能设备和各监控设备之间进行协议转换;

C)协议转换器只有硬件协议转换器,而没有软件协议转换器;

D)在使用硬件协议转换器时会增加成本,同时会在通信链路上多一个环节,从而会影响到系统的安全性;

86、下列关于协议转换器的描述,错误的是()

A)协议转换器进行通信协议转换时,实际上是按智能的通信协议接受智能设备的数据,

再按局站中心监控主机的通信协议转发给局站中心监控主机;

B)协议转换器进行通信协议转换时,按局站中心主机的通信协议接受局站中心监控主机下达给智能设备的命令,再按智能设备的通信协议转发给智能设备;C)将智能设备的通信协议转换为局站监控中心主机协议,转换软件固化在协议转换的EPROM里,

这种方式对多个不同协议智能设备同时接入一个监控主机时无效;

87、一般的PC机只有2个COM口和2个USB口,当需要对多台设备进行监控而通信口不够用时,通常采用的方法是()

A)多用几台PC来专职做监控;

B)利用USB口与COM口的转换插头进行转换,同时可以使用多串口卡来扩展串口;

C)只监控最重要的设备,非重要设备可以舍弃不进行监控;

88、各个监控模块之间,一般采用()方式来进行通信;

A)RS232;B)RS485;

C)RS422;D)MODEM;

89、PFC因数校正是指()

A)无源功率因数校正;

B)有源功率因数校正;

C)均流技术校正;

90、场效应管除了结型场效应管外,还有()型场效应管;

A)绝缘型;B)IGBT型;C)稳压型;

91、

场效应管的工作原理是利用栅极电压对()电流的控制作用来作为放大器件。

A)原极;B)漏极;C)栅极;

92、下面关于相控电源的概念和优缺点描述,正确的是()

A)传统的相控电源,是将市电直接经过整流滤波提供直流,由改变晶闸管的导通

相位角来控制整流器的输出电压。

因所用的变压器为工频变压器,所以体积大,效率低。

B)传统的相控电源是指起电压调整功能的器件始终工作于线形放大区的一种直流稳压电源。

因调整管损耗的功率较大,所以需采用大功率的调整管并要装有体积很大的散热器。C)传统的相控电源,是指起电压调整功能的器件是以开关方式进行工作的一种直流稳压电源。因调整管工作在开关状态,

所以功率损耗小,效率高,而且开关工作频率高,所以变压器体积小,电容电感也较小。

93、下面关于线性电源的概念和优缺点描述,正确的是()

A)线性电源是指将市电直接经过整流滤波提供直流,由改变晶闸管的导通相位角来控制整流器的输出电压。

因所用的变压器为工频变压器,所以体积大,效率低。

B)线性电源是指起电压调整功能的器件始终工作于线形放大区的一种直流稳压电源。因调整管损耗的功率较大,

所以需采用大功率的调整管并要装有体积很大的散热器。

C)线性电源是指起电压调整功能的器件是以开关方式进行工作的一种直流稳压电源。因调整管工作在开关状态,

所以功率损耗小,效率高,而且开关工作频率高,所以变压器体积小,电容电感也较小。

94、下面关于开关电源的概念和优缺点描述,正确的是()

A)开关电源是指将市电直接经过整流滤波提供直流,由改变晶闸管的导通相位角来控制整流器的输出电压。

因所用的变压器为工频变压器,所以体积大,效率低。

B)开关电源是指起电压调整功能的器件始终工作于线形放大区的一种直流稳压电源。因调整管损耗的功率较大,

所以需采用大功率的调整管并要装有体积很大的散热器。

C)开关电源是指起电压调整功能的器件是以开关方式进行工作的一种直流稳压电源。因调整管工作在开关状态,

所以功率损耗小,效率高,而且开关工作频率高,所以变压器体积小,电容电感也较小。

95、开关电源脉宽调制的原理是指()

A)是指在主电路工作周期不变的情况下,通过改变功率管的导通截止时间,

既改变脉冲频率,来控制输出电压稳定在预先确定的电压值上。

B)是指在主电路工作周期不变的情况下,通过改变功率管的导通截止时间,

既改变脉冲宽度,来控制输出电压稳定在预先确定的电压值上。

C)是指通过改变主电路工作周期,以此来改变功率管的导通截止时间,既改变脉冲宽度,来控制输出电压稳定在预先确定的电压值上。

96、在MOS管保存和焊接时的注意事项是()

A)在保存及焊接时,要在栅源之间保持直流通路,最好使三个电极短接。

B)在保存及焊接时,要在栅源之间保持直流通路,最好使栅源两极短接。

C)在保存及焊接时,要在栅漏之间保持直流通路,最好使栅漏两极短接。

97、下列哪个不是图形界面操作系统_______。

A)DOS B)Windows3.x C)Windows95 D)WindowsNT

98、安装MODEM时必须设置_________。

A)端口B)波特率

C)数据位 D)停止位

99、MODEM发送数据的指示灯是_________。

A))MR B)OH

C)RD D)SD

100、MODEM的摘机指示灯是_______。

A)MR B)OH

C)CD D)SD

《通信电源设备使用维护手册习题集》单选题(含答案)【通用】.doc

一、单项选择题 1.(B)UPS中有一个双向变换器,既可以当逆变器使用,又可作为充电器。 A.后备式 B.在线互动式 C.双变换在线式 D.双向变换串并联补偿在线式 2.(A)变压器因受建筑消防规范的制约,不得与通信设备同建筑安装,一般与其他高、低压配电设备安装于独立的建筑内。 A.油浸式 B.干式 C.自耦式 3.(A)可以防止因意外情况造成电池阵列电压低于蓄电池直流母线电压时,电流反向回流到太阳能电池阵列。 A.屏蔽二极管 B.旁路二极管C.隔离二极管D.分路二极管 4. (B)可以将太阳能电池的直流输出电能或者蓄电池的放电电能转变为交流电能。 A.整流器B.逆变器C.充放电控制器D.太阳能电池组件 5.(B)是功率单位。 A.kg B。kW C.kV D.Hz 6.(C)是衡量电力系统电能质量的两个基本参数。 A.电压和功率B.电压和电流C.电压和频率D.电流和功率 7.(C)是目前相对成功有效并使用最为普遍的水处理技术。 A.不抽药运行B.采取软化处理C.循环冷却水化学水处理技术D.静电水处理 8.(A)是通信用电安全管理的第一责任部门,负责通信用电安全的归口管理。 A.动力维护部门B.综合值守人员C.网监中心D.用电部门 9.(C)是指机组运行多年后,主要部件寿命期限已到或出现疲劳损坏的迹象,此时机组必须更换部件的维修项目。 A.例行维护保养B.定期维护检修C.机组大修 10.(A)是指物质发生相变而温度不变时吸收或放出的热量。 A.潜热B.显热C.蒸发温度D.冷凝温度 11.(B)虽然会对全年总的发电量造成一定的影响,但它基本上不会发生故障,而且抗风能力强,所以是现阶段用得最多的安装方式。 A.跟踪式安装B.固定式安装C.其他安装方式 12.《中国电信通信电源割接技术要求》必须严格遵循的基本原则规定:通信电源系统割接工程的设计勘察、施工操作、工程验收必须要以(C)为第一要素,任何影响到通信网络安全的操作必须无条件终止。 A.确保人身安全B.确保供电安全C.确保通信网络安全D.确保大客户通信安全 13. 《中国电信通信电源割接技术要求》规定:进行新旧直流供电系统带电割接,或同一直流供电系统内蓄电池组更换操作时,应对电压进行必要检查调整,尽量减小压差,一般控制在(B)以内。 A.0.1V B.0.5V C.2V D.3.0V 14. 《中国电信通信电源割接技术要求》中规定:直流系统割接在进行接线时,按照(B)的顺序进行。 A.先负后正B.先正后负C.未分顺序 15.1.7GCPU,“G”后面应写完整的单位是(D) A.byte B.bit C.bps D.Hz 16.1000Ah的蓄电池,10小时率电流放电时,电流是(B)A。 A.50 B.100 C.150 D.200 17.1000Ah容量的蓄电池,以500A电流放电,放电率是(A)

2020年通信电源基础知识和维护全套复习讲义(重点版)

2020年通信电源基础知识和维护全套复习 讲义(重点版) 第一章基础知识 第一节通信电源系统的组成 电力系统:由发电、输电、变电、配电、用电设备及相应的辅助系统组成的电能生产、输送、分配、使用的统一整体称为电力系统。由输电、变电、配电设备及相应的辅助系统组成的联系发电与用电的统一整体称为电力网。也可描述为电力系统是由电源、电力网以及用户组成的整电信局(站)的电源系统由交流供电系统、直流供电系统和接地系统组成,其组成方框示意图如下所示:

1、交流供电系统 交流供电系统由主用交流电源、备用交流电源、高压开关柜、电力降压变压器、低压配电屏、低压电容器屏和交流调压稳压设备及连接馈线组成的供电总体。 主用交流电源均采用市电。为了防备市电停电,采用油机发电机等设备作为备用交流电源。大中型电信局采用1OKV高压市电,经电力变压器降为380V/220V低压后,再供给整流器、不间断电源设备(UPS)、通信设备、空调设备和建筑用电设备等。小型电信局(站)则一般采用低压市电电源。 电力网:是将各电压等级的输电线路和各种类型的变电所连接而成的网络。 变、配电所的类型:有室外变电所、室内变电所、地下变电所、移动式变电所、箱式变电所、室外简易型变电所。 2、直流供电系统 在电信局(站)中,一般把交流市电或发电机产生的电力作为输入,经整流后向各种电信设备和二次变换电源设备或装置提供直流电的电源称为直流电源。由整流设备、直流配电设备、蓄电池组、直流

变换器、机架电源设备和相关的配电线路组成的总体称为直流供电系统。 目前高频开关整流器在技术上已经相当成熟,由于具有小型、轻量、高效、高功率因数和高可靠性等显著优点。高频开关整流器机架的输出功率大,机架上装有监控模块,与计算机相结合属于智能型电源设备。 阀控式密封铅酸蓄电池是一种在使用过程中无酸雾排出,不会污染环境和腐蚀设备,可以和电信设备安装在一起,平时维护比较简便,体积较小,可以立放或卧放工作,蓄电池组可以进行积木式安装,节省占用空间。 3、接地系统 为了实现各种电气设备的零电位点与大地有良好的电气连接,由埋入地中并直接与大地接触的金属接地体(或钢筋混凝土建筑物基础组成的地网)引至各种电气设备零电位部位的一切装置组成接地系统,即由接地体、接地引入线、接地汇集线和接地线组成。电信电源按照接地系统的用途可分为工作接地、保护接地和防雷接地。按照安装方式可分为分设的接地系统和合设的接地系统。 通讯电力系统的组成:答:一般由发电机、变压器、电力线路和用电设备组成。. 电力网:答:是将各电压等级的输电线路和各种类型的变电所连接而成的网络。变、配电所的类型有哪些:答:有室外变电所、

(整理)通信电源专业复习题

第一部分通信电源供电系统 一、单项选择题 1.直流供电系统向各种通信设备提供()。 A、交流电源 B、直流电源 C、交直流电源 D、其他 答案:B 2.DC/AC变换是()。 A、直流/直流变换器 B、整流器 C、逆变器 D、变压器 答案:C 3.蓄电池单独向负荷供电时,蓄电池放电允许最低电压值称为()。 A、浮充电压 B、均衡电压 C、终止电压 D、开路电压 答案:C 4.直流供电系统目前广泛应用()供电方式。 A、串联浮充 B、并联浮充 C、混合浮充 D、其他 答案:B 5.交流电的电压波形正弦畸变率应小于()。 A、3% B、4% C、5% D、6% 答案:C 6.发电机的额定电压比电网电压高()是考虑到负荷电流导致在线路上产生压降损失。 A、4% B、5% C、6% D、10% 答案:B 7.高压熔断器用于对输电线路和变压器进行() A、过压保护 B、过流/过压保护 C、其他 D、过流保护 答案:D 8.隔离开关用于隔离检修设备与() A、高压电源 B、低压电源 C、交流电源 D、直流电源 答案:(A)P368 9.电流互感器在运行过程中二次线圈回路不能()。 A、断路和短路 B、断路 C、短路 D、开路

答案: D 10.低压交流电的标称电压为()伏、三相五线,频率50赫兹。 A、110 B、220/380 C、500 D、600 答案:B 11.通信设备用交流电供电时,在通信设备的电源输入端子处测量的电压允许变动范围为额定电压值的()。 A、-5%~+5% B、-10%~+5% C、-10%~+10% D、-15%~+10% 答案:B 12.通信电源设备及重要建筑用电设备用交流电供电时,在设备的电源输入端子处测量的电压允许变动范围为额定电压值的()。 A、-5%~+5% B、-10%~+5% C、-10%~+10% D、-15%~+10% 答案:D 13.变电站和备用发电机组构成的交流供电系统一般都采用()。 A、集中供电方式 B、分散供电方式 C、混合供电方式 D、交流供电方式 答案:A 14.交流用电设备采用三相四线制引入时零线()。 A、不准安装熔断器 B、必须安装熔断器 C、装与不装熔断器均可 D、经批准可以安装熔断器 答案:A 15.引入通信局的交流高压电力线应采取高、低压()装置。 A、混合避雷 B、一级避雷、 C、多级避雷 D、单级避雷 答案: C 16.交流电不间断电源在市电中断时,蓄电池通过()给通信设备供电。A、逆变器 B、整流器 C、静态开关 D、变换器 答案: A 17.基础电压范围内的工作电压有浮充电压、均衡电压和()电压三种。A、交流 B、直流 C、终止 D、稳压 答案: C 18.通信电源系统是由交流供电系统、()供电系统和接地系统组成。

通信电源基础试题及答案

通信电源基础试题及答案 单选题 正确 1.通信电源系统主要由交流供电系统、直流供电系统、()系统组成。 1. A 防雷系统 2. B 接地系统 3. C 蓄电池组 4. D 开关电源 正确 2.分散供电方式实际上是指直流、()供电系统采用分散供电方式。 1. A 交流 2. B 低压配电 3. C UPS 4. D 发电机 正确 3.我国交流电额定频率是()Hz。

1. A 60 2. B 50 3. C 220 4. D 380 正确 4.通信直流供电系统是()极接地 1. A 负 2. B 正 3. C 零 4. D 不接地 正确 5.电流的单位为() 1. A 瓦特 2. B 伏特 3. C 安培 4. D 欧姆 正确 6.通信设备所使用的交流供电系统是()系统

1. A 220V 2. B 低压配电 3. C UPS 4. D 低压交流供电 正确 7.电力变压器的作用是() 1. A 整流 2. B 逆变 3. C 升压或降压 4. D 调频 正确 8.刀开关的作用不包括() 1. A 隔离保护 2. B 短路保护 3. C 分断 4. D 分隔电路 正确 9.容量在100KVA市电功率因数指标应为()

1. A ≥0.90 2. B ≥0.95 3. C ≥0.85 4. D ≥0.8 正确 10.UPS最主要部件是() 1. A 整流器和变换器 2. B 整流器和调压器 3. C 整流器和逆变器 4. D 逆变器和调压器 正确 11.直流系统蓄电池组通常接入在()上。 1. A 直流配电柜 2. B 交流配电柜 3. C 整流器柜 4. D 监控单元 正确 12.目前铁通公司直流系统所采用的整流设备为()

《通信电源设备使用维护手册习题集》论述题含答案

四、论述题 1 . ups 在轻载时输入谐波电流对交流电源系统的影响很小,甚至可以忽略。无源滤波器的设计一般主要考虑 UPS 满载时输入谐波电流抑制和改善输入功率因数的性能。因此,有些无源滤波器的 UPS 在空载和轻载时往往呈现特别低的超前功率因数,这种情况对UPS 系统输出和负载没有什么影响,对市电变电站的变压器和配电系统也没有什么影响。但是,柴油发电机给超前功率因数的负载(电容性负载)供电时可能会由于输出电压过高或无励磁而关机,给供电系统造成严重故障。这是由于无源滤波器的存在导致了 UPS 和柴油发电机不兼容的新问题。请论述如何解决上述问题。 2 .机房专用空调与民用空调的区别,请详细叙述。 3 .两路高压市电供电的通信局(站),一路作为主用,另一路作为备用电源。请列举主、备用供电的切换方式。 4 .某 ZV 单体蓄电池开路电压为 2 . 23V ,请试判断该蓄电池的性能如何如果为好电池,请说明理由;如果为故障电池,请分析故障原因和处理方式。 5 .请论述 UPS 系统发生故障后处理的原则及方法。 6 .请论述 UPS 系统验收时通电开机检测应检查及测试的内容。 7 .请论述风力一柴油混合型发电系统的工作原理。 8 .请论述交流系统设计的原则。 9 .请论述离网型风力发电的主要优缺点。

10 .请论述太阳能光伏发电系统的主要缺点。 11 .请论述太阳能光伏发电系统的主要优点。 12 .请论述通信电源和环境集中监控管理系统的基本组成。 13 .请论述制定 U PS 系统应急预案的原则。 14 .清描述动力监控系统技术支持人员的主要职责要求。 15 ,请描述网络监控人员在发现实时监控台出现告警信息时的处理流程。 16 .请详细描述直流供电系统安全正常运行的指标及相关要求。 17 .请详细说明蓄电池组容量测试时如何设定各类重要测试参数。 18 .请叙述蓄电池组容量测试必须遵循的基本原则。 19 .请详细论述通信机房对空调的要求。 20 .详细列举柴油发电机组开机前的检查项目。 21 .详细列举柴油发电机组日常维护保养的项目。 习题答案 1 .对 UPS 空载和轻载时的输入功率因数进行调节,可以采用下列几种方法: ( l )备用柴油发电机启动运行后,将其他的感性负载(如空调设备)先于 UPS 设备加到发电机上; ( 2 )在发电机上或发电机配电屏上加一个补偿电抗器,这个电抗器可以调节 UPS 空载和轻载时的功率因数,但也会影响大负载时 UPS 的功率因数;(3)在每个 UPS 设备上

2020年通信电源基础知识和维护知识考试题库及答案(共180题)

范文 2020年通信电源基础知识和维护知识考试题库及 1/ 8

答案(共180题) 2020 年通信电源基础知识和维护知识考试题库及答案(共 180 题) 1.电是什么? 答:有负荷存在和电荷变化的现象。 电是一种和重要的能源。 2.什么叫电场? 答:带电体形成的场,能传递带电体之间的相互作用。 3.什么叫电荷? 答:物体或构成物体的质点所带的正电或负电。 4.什么叫电位? 答:单位正电荷在某点具有的能量,叫做该点的电位。 5.:什么叫电压?它的基本单位和常用单位是什么? 答:电路中两点之间的电位差称为电压。 它的基本单位是伏特。 简称伏,符号 v,常用单位千伏(kv),毫伏(mv) 。 6.什么叫电流? 答:电荷在电场力作用下的定向运动叫作电流。 7.什么叫电阻? 它的基本单位和常用单位是什么? 答:电流在导体中流动时,要受到一定的阻力,,这种阻力称之为导体的电阻。 它的基本单位是欧姆,简称欧,符号表示为 ?,常用的单位还有千欧 ( k? ),兆欧(m? ) 8.什么是导体?绝缘体和半导体?

答:很容易传导电流的物体称为导体。 在常态下几乎不能传导电流的物体称之为绝缘体。 导电能力介于导体和绝缘体之间的物体称之为半导体。 9.什么叫电容? 它的基本单位和常用单位是什么? 答:电容器在一定电压下储存电荷能力的大小叫做电容。 它的基本单位是法拉 , 符号为 F, 常用符号还有微法 (MF), 微微法拉 (PF),1F=106MF=1012MMf(PF) 。 10.什么叫电容器? 答: 储存电荷和电能(电位能)的容器的电路元件。 11.什么是电感? 它的基本单位和常用单位是什么? 答:在通过一定数量变化电流的情况下,线圈产生自感电势的能力,称为线圈的电感量。 简称为电感。 它的常用单位为毫利,符号表示为 H,常用单位还有毫亨(MH) 。 1H=103MH 12.电感有什么作用? 答:电感在直流电路中不起什么作用,对突变负载和交流电路起抗拒电流变化的作用。 13.什么是容抗?什么是感抗?什么是电抗?什么是阻抗?他们的基本单位是什么? 答:电容在电路中对交流电所起的阻碍作用称为容抗。 电感在电路中对交流电所起的阻碍作用称为感抗。 电容和电感在电路中对交流电引起的阻碍作用总称为电抗。 3/ 8

通信电源综合试题V含答案

通信电源综合试题 一、单选题 1.通信电源系统配置的C级防雷器件的响应速度通常为数量级。C A.10-6秒B.10-12秒 C.10-9秒D.10-3秒 2.在交流电路中,电感线圈中的电流总是___于电压_____。 A 3. 4. 5. B. 市电停电后,电池放电至保护电压,系统电池保护直流接触器跳开。 C. 由于外部干扰造成远程通讯间断性中断 D. 通讯线路出现接触不良 9.对软开关技术描述不正确的是__C__ A.软开关的作用是降低开关电源工作过程中开关管产生的损耗 B. 软开关技术的应用在很大程度上可减小整流模块的体积

C. 软开关分为零电压软开关和零电流软开关,零电流软开关的原理是:在开关管 开通前,开关电流已上升至最大;在开关断开时,加快开关电流的下降速率。 D. 软开关技术也称作边缘谐振技术,它只改变开关管前后沿的波形,而不该不变 开通和关断期间的波形。 10.关于通信电源均流的描述不正确的是__D__ A.整流模块不平衡度的标准是不超过±5%。 B. 当系统所有整流模块处于轻载情况下,系统可能不均流,此种情况可以不用处理。 2 C. 系统交流运行指示灯不亮 D. 整流模块空开跳闸 15.处理通信电源交流侧故障时,下列哪种说法不正确__B__ A.必须保证人身安全,处理过程必须交流断电 B. 地位重要的站点维修过程中可以不断交流电,但必须做好绝缘等安全措施。 C. 距离偏远的站点宜做好发电准备 D. 处理前保证电池性能正常

16.额定电流600A,浮充电压54VDC的通信电源系统,通信电源效率为0.9,功率因数为0.95, 系统为三相输入,交流线电压为380VAC。粗略估算交流铜电缆线径应选__D__mm2(经济电流密度2.20) A. 16 B. 25 C. 30 D. 35 17.C级防雷产品中压敏电阻属于__A__类型防雷器件。 A.限压型B.限流型 C.开关型D.限功率型 C. 环形网路应就近与等电位连接干线或局部等电位箱相连,支线间不应串联连接。 D. 对于防雷等电位来说,采用裸铜线作连接线与基础钢筋相连接时,应确保连接 可靠,保证形成电气通路。 23.雷电地理分布特点是__C__ A.北方多于南方 B. 平原多于山地 C. 内陆多于沿海 D. 干旱多于潮湿

通信电源习题册答案

一.填空题 1.通信电源供电质量不佳或中断,将会使通信质量下降,甚至无常工作直至瘫痪。 2.通信电源三相交流高压引入电压为10KV,输出电压为380V。 3.给通信设备供电的通信电源分为直流和交流两种 4.通信设备供电以直流不间断供电为主。 5.通信电源供电式分为集中供电和分散供电两种。 6.高压电器是额定工作电压在3KV以上的电器 7.高压熔断器室采用RN管式熔断器,室外采用RW熔断器。 8.高压交流跌落式熔断器主要用于额定电压10-35KV,三相交流50Hz的电力系统。 9.高压交流跌落式熔断器主要作为配电线路或配电变压器的过载和短路保护。 10.高压开关分为高压隔离和高压负荷两种。 11.熔断器有两个参数,即额定电流和熔断电流。 12.提高功率因数,可通过提高自然功率因数、移相电容器和功率因数校正三种法来进行。 13.发电机的励磁式有他励和自励两种。 14.油机发电机组由油机和发电机组成。 15.低压交流配电的作用:集中有效地控制和监视低压交流电源对用电设备的供电。 16.交流配电依据容量大小,结构形式有交流配电模块和交流配电屏两种。 17.高频开关整流器自动稳压原理是时间比例控制,其控制式有PWM、PFM和混合调制式。 18.常见功率开关管有MOSFET和IGBT两种。 19.交流配电单元负责将输入交流电分配给多个整流模块。

20.整流模块完成将交流转换成符合通信要求的直流电。 21.开关电源系统中,蓄电池组日常充电一般有两种电压,即浮充电压和均充电压。 22.蓄电池组浮充电压一般为53.5V,均充电压一般为56.4V。 23.UPS是一种交流不间断电源。 24.直流供电系统配电式有低阻配电和高阻配电。 25.直流配电屏的两个紧急高静信号是电池熔丝故障和负载熔丝故障。 26.接地装置接地电阻是接地体对地电阻和接地引线电阻的总和。 27.交流电压的测量通常使用交流电压仪表,频率测量使用频率仪表。 28.电流的测量,小电流用电流仪表,大电流用钳形表仪表。 29.蓄电池端电压的均匀性有两个指标,一个为静态,另一个为动态 二.选择题 1.通信电源的主要设备包括:(自备油机发电机组、整流设备、蓄电池组、交流直流配电设备)等。 2.通信设备对通信电源供电系统的要(可靠、稳定、小型智能、高效率)。 3.交流电允的波动围是(418-323)V。 4.直流-48V允的波动围是(-43.2~-57)V。 5.交流电允的频率波动围是(正负4%)。 6.直流供电系统目前光泛应用(并联浮充)供电式。 7.常见的高压电器包括(高压熔断器、高压断路器、避雷器)、高压负荷开关和高压隔离开关。 8.隔离开关(不能带负荷)操作。 9.补偿功率因数的移相电容器通常采用(三角形)接法。

直流系统基础知识讲解大全

直流系统基础知识讲解大全 直流系统概述 变电站为什么要采用直流系统,与交流系统相比有哪些优势? 1. 电压稳定好,不受电网运行方式和电网故障的影响,单极接地仍可运行。 2. 单套直流系统一般有二路交流输入(自动切换),另有一套蓄电池组,相当于有三个电源供电,供电可靠高。 3. 直流继电器由于无电磁振动、没有交流阻抗,损耗小,可小型化,便于集成。 4. 如用交流电源,当系统发生短路故障,电压会因短路而降低,使二次控制电压也降低,严重时会因电压低而使断路器跳不开! 直流电源系统的作用 1. 直流系统是给信号及远动设备、保护及自动装置、事故照明、断路器(开关)分合闸操作提供直流电源的电源设备。直流系统是一个独立的电源,在外部交流电中断的情况下,由蓄电池组继续提供直流电源,保障系统设备正常运行。 2. 直流系统的用电负荷极为重要,对供电的可靠性要求很高,直流系统的可靠性是保障变电站安全运行的决定性条件之一。 3. 在系统发生故障,站用电中断的情况下,如果直流电源系统不能可靠地为工作设备提供直流工作电源,将会产生不可估计的损失。 直流电源系统的组成

直流系统包括:交流输入、充电装置、蓄电池组、监控系统(包括监控装置、绝缘监测装置等)、放电装置(可选)、母线调压装置(可选)、馈线屏等单元组成。 直流系统结构框图及常用术语 蓄电池组 用电气方式连接起来的两个或多个单体蓄电池。

蓄电池 能将所获得的电能以化学能的形式贮存并将化学能转变为电能的一 种电化学装置。 充电模块 将交流电整流成直流电的一种换流设备,其主要功能是实现正常负荷供电及蓄电池的均/浮充功能。 合闸母线 直流电源屏内供断路器操作机构等动力负荷的直流母线。 控制母线 直流电源屏内供保护及自动控制装置、控制信号回路等的直流母线。 合闸母线与控制母线的区别是什么? 控制母线提供持续的,较小负荷的直流电源;而合闸母线提供瞬时较大的电源,平时无负荷电流。在合闸时电流较大,会造成母线电压的短时下降。 控母电压一般为220V,合母电压稍高一些,一般为240V。 直流馈线 直流馈线屏至直流小母线和直流分电屏的直流电源电缆。 监控模块 直流系统的充电模块统一受控于一台中央控制系统,系统采用模块化结构,实现系统的“四遥”功能,这样的系统称为监控模块。 常用术语: 1. 直流标称电压: 是指直流系统中受电设备的直流额定电压。有48 V、110V、220V三个电压等级。 2. 直流额定电压: 是指供电设备的直流额定电压,一般指母线电压。50V、115V、230V 三个电压等级。 3. 直流额定电流: 是指供充电装置输出的直流额定电流。5A、10A、15A、20A、30A、40A、50A、80A、100A、160A、200A、250A、315A、400A。

(通信企业管理)通信电源工程试题(中级)答案精编

(通信企业管理)通信电源工程试题(中级)答案

通信电源试题(中级)答案 壹、填空题:(每题0.5分,共30分) 1.通信局的基础电源分交流基础电源和(直流基础电源)俩大类。 2.直流供电系统目前广泛应用(且联浮充)供电方式。 3.倒闸操作的基本程序是:切断电源时,先断(负荷侧)开关;后断电源侧开关 4.三相正弦交流电每相相位相差(120)度。 5.万用表使用完毕后,应将选择开关拨放于(交流高压)档上; 6.于市电中断或油机不启动的特殊情况下,由(蓄电池)单独向 负荷供电; 7.滤波电路中电容的作用是(隔直流通交流)。 8.PWM表示的内容是(脉冲宽度调制)。 9.通信电源中的接地系统按用途可分为:(工作接地)、(保护接地)、(防雷接地)。 10.通信基站接地电阻应小于(4)欧姆 11.按稳压电路实现的方法不同,稳压电源可分为三种:(线性)稳压电源、(相控)稳压电源、 (开关)稳压电源。 12.壹般情况下,通信机房直流电源使用的电池组48V的浮充电压为(53.5)V。均充电压为 (56.4)V。 13.通信设备的直流供电系统中,蓄电池组和开关电源且联运行时起到(荷电备用)和(平滑 滤波)的作用。 14.现有GFM--1000的蓄电池,其中G为(固定型)、F为(阀控式)、M为(密封型)、1000 为(额定容量AH)。 15.构成阀控铅酸蓄电池的主要部件是(正负极板)、(电解液)、(隔膜)、电池壳和盖、(安全 阀),此外仍壹些零件如端子、连接条、极柱等。

16.铅酸电池放电终止电压壹般设定为(1.8)V。 17.密封电池于使用前不需进行初充电,但应进行(补充充电)。 18.我们所使用的蓄电池组通常采用(正极)接地。 19.当市电恢复供电或试机完毕后,应先(切断负荷),空载运行3~5分钟后,再关闭油门停 机。 20.发动机由(活塞)、连杆、曲轴三大件组成。 21.柴油发电机组平时维护时要求不出现“四漏”,“四漏”指的是(漏水),漏气,(漏电),(漏油)。 22.柴油发电机四个冲程是(进气)、(压缩)、做功、(排气)。 23.油机室内温度应不低于(5cC)。 24.内燃机按冷却方式可分为风冷和(水冷)俩种。 25.于市电停电时,UPS蓄电池通过(逆变器)继续向负载供电,保证负载用电不中断。 26.由于于线式UPS的逆变器具有很强的(稳压功能),所以能给负载提供干扰小、稳压精度 高的电压。 27.市电正常但逆变器出现故障或输出过载时,UPS将自动转换到(旁路)状态工作。 28.于线式UPS的输出电压波形通常为(标准正弦波)。 29.监控系统中的“五遥”指(遥测)、遥信、(遥控)、(遥调)、遥视。 30.于监控系统的三级结构中,SC是指(监控中心)、SS是指监控站、SU是指(监控端局) 31.路由器其实就是壹台专用的(计算机),用来于互联网中进行路由选择。 32.监控中心由计算机系统和(网络设备)组成。 33.遥测是指远距离(数据测量)。 34.按照功能分,总线能够分为(地址总线)、数据总线和(控制总线)三部分。

通信电源基础知识

通信电源基础知识 通信电源通常称为通信设备的“心脏”。任何通信设备都离不开电源, 电源设备维护的好坏,直接关系到通信的质量。如果电源系统不能可 靠工作,就会造成通信中断或设备损坏,企业就会受至经济损失,服 务质量也不能达到要求。因而掌握电源设备的基本性能,做好电源设 备的维护工作,是每个通信局(所)代办人员的重要职责。 1、 通信电源系统的组成 交流供电系统 直流供电系统 接地系统 通信电源系统的组成图 市电 市电油机转换一发电机组 rPS 系列高频开关电源 1. 2直流供电系统 由整流器、蓄电池、直流变换器、直流配电屏等部分组成,我们 采用的直流供电方式是:并联浮充供电,整流输出端通过直流配电屏 与蓄电池并联后对通信设备供电。 在市电正常时,整流器一方面给通 信设备供电,一方面给蓄电池充电,补充电池因局部放电而失去的电 能,同时,蓄电池还具有一定的滤波作用(降低杂音),市电一旦中 断,电池单独给通信设备供电,直至油机发电供电或市电来电为止, 低压交流部份?整流模块*直流配电部份 1 电信设备 蓄电池组 电信设备

这种供电方式结构简单、工作可靠、效率较高。 1.3接地系统 为了提高通信质量,确保通信设备与人身安全,通信电源的交 流和直流供电系统都必须有良好的接地装置。根据用途分为: 1、交流接地 2、直流工作接地 3、保护接地 4、防雷接地 5、联合接地 1.4交流接地 电信设备一般由三相交流电供电。为了避免因三相负载不平衡而使各相电压差别过大,三相电源的中性点(如三相变压器和三相交流发电机的中性点)者应当直接接地,这种接地称为交流工作接地。接地线一般称为零线。这种接地方式又称为接零。当变压器的容量在100KVA以下时,接地电阻不应大于10Q,当变压器的容量在100KVA 以下时,接地电阻应不大于 4Q。 1.5直流工作接地 在直流供电系统中,由于通信设备的需要,蓄电池的组的正极(或直流配电屏正极汇流排)必须接地,这种接地通常称为直流工作接地。 1. 6保护接地和防雷接地 为了避免电源设备的金属外壳因绝缘损坏而带电,与带电部分绝缘的金属外壳必须直接接地。这种接地称为保护接地,保护接地的接地电

通信电源基础知识考题

通信电源基础知识考题 1.根据一般经验,当大于( )毫安的直流电通过人体时,就有可能危及到生命。))10 B)15 C30 D)50A( )V 2.在干燥通风的环境中,我国规定的安全电压为50 36 30 B)C)45 D)A)( ) 3.通常说的直流联合接地是指A)直流工作地,直流保护地并接B)直流工作地,防雷 保护地并接D)直流工作地,直流保护地,防雷保护C)直流工作地,直流保护地,防雷保护地 并接 地均为单独接地( )4.对于万门以上程控交换局,综合楼或国际电信局等大型局站,其接地 电阻应不大于欧B)3C)5D)10A)15.对于微波中继站或光缆中继 站,其接地电阻应不大于( )欧 5 D)103 CA)1 B))在使用万用 表测量电压常见的数字式万用表都有两个探头,一个是红色的,一个是黑色的。.6( ) 时,其探头的正确接法为B)黑正红负C)无所谓谁正谁负A)红正黑负 现象来判该电路是导通我们通常通过( )通常都用万用表的二极管档来判断电路的通断,7. 的 B)万用表会发出咕咕的声音)万用表没有反应A C)万用表的显示屏上会显示一个近似等于零的数值( ) 钳型表常用于测量8.A)电压 B)频率 C)电流 D)电阻 9.空调压缩机的功用是( ) 29 / 291 / 1 A)吸入工质气体提高压力,造成向高温放热而液化的条件 B)吸入工质气体提高压力,造成向低 温吸热而汽化的条件 C)吸入工质气体提高压力,造成向高温吸热而汽化的条件的转变冷凝器的 作用是实现气体到液体的转变,而蒸发器的作用是实现( )10. A)液体到气体 B) 气体到固体 C)固体到气体( ) 11Q0的定义是.单位制冷量 A)每公斤制冷工质完成一次循环在蒸发器中所吸收的热量 B)每 公斤制冷工质完成一次循环在冷凝器中所放出的热量 C)每公斤制冷工质完成一次循环在蒸发器 中所放出的热量 D)每公斤制冷工质完成一次循环在冷凝器中所吸收的热量若系, (34.8KW126000KJ/h)12.某船伙食冷库采用一台回热式单极R12制冷机。起制冷量为摄食度, 排气温度-25摄氏度,压缩机吸气温度为-170统各状态参数为Tk=30摄氏度,T=总0.8,指 示效率为0.8为49摄食度,液体工质温度为27摄食度。又知压缩机输气系数为( ) 0.7。则单位制冷量为效率为6.0 117.0 D)A)30.0 B)147.0 C)( ) 压缩机 有很多种,其中适合于大容量的是13. D)容积式A)往复式B)旋转式C)离心式 ( )14.选择的制冷剂标准化气体温度至少要低于制冷温度的度。C)15B)10 D)20A)5 还要考虑到润15.在选择润滑油时,除了要考虑润滑油的凝固点,化学稳定性和电绝缘性外, ( ) 滑油的C)密度A)纯度B)粘度( ) 膨胀阀为制冷系统中重要的一个部分,关于对它的描述,错误的是16.A)膨胀阀应保证向蒸 发器送入充足的液体制冷剂,使其全部冷却管盘能充发挥制冷效能,但又不能送入过量,以至 于造成压缩机“液击”B)膨胀阀不能在制冷过程中调节制冷剂流量29 / 292 / 2 C)膨胀阀可以起到对高压液体制冷剂的节流降压作用D)按工作原理分,膨胀阀分为热力膨

《通信电源基础知识和维护》

通信电源基础知识和维护 第一章基础知识 第一节通信电源系统的组成 电信局(站)的电源系统由交流供电系统、直流供电系统和接地系统组成,其组成方框示意图如下所示: 1、交流供电系统 交流供电系统由主用交流电源、备用交流电源、高压开关柜、电力降压变压器、低压配电屏、低压电容器屏和交流调压稳压设备及连接馈线组成的供电总体。 主用交流电源均采用市电。为了防备市电停电,采用油机发电机等设备作为备用交流电源。大中型电信局采用1OKV高压市电,经电力变压器降为380V/220V低压后,再供给整流器、不间断电源设备(UPS)、通信设备、空调设备和建筑用电设备等。小型电信局(站)则一般采用低压市电电源。 2、直流供电系统 在电信局(站)中,一般把交流市电或发电机产生的电力作为输入,经整流后向各种电信设备和二次变换电源设备或装置提供直流电的电源称为直流电源。由整流设备、直流配电设备、蓄电池组、直流变换器、机架电源设备和相关的配电线路组成的总体称为直流供电系统。 目前高频开关整流器在技术上已经相当成熟,由于具有小型、轻量、高效、高功率因数和高可靠性等显著优点。高频开关整流器机架的输出功率大,机架上装有监控模块,与计算机相结合属于智能型电源设备。 阀控式密封铅酸蓄电池是一种在使用过程中无酸雾排出,不会污染环境和腐蚀设备,可以和电信设备安装在一起,平时维护比较简便,体积较小,可以立放或卧放工作,蓄电池组可以进行积木式安装,节省占用空间。 3、接地系统 为了实现各种电气设备的零电位点与大地有良好的电气连接,由埋入地中并直接与大地接触的金属接地体(或钢筋混凝土建筑物基础组成的地网)引至各种电气设备零电位部位的一切装置组成接地系统,即由接地体、接地引入线、接地汇集线和接地线组成。电信电源按照接地系统的用途可分为工作接地、保护接地和防雷接地。按照安装方式可分为分设的接地系统和合设的接地系统。 第二节通信设备对通信电源供电系统的要求 通信局(站)的电源维护以保证稳定、可靠、安全供电为其总技术要求,维护工作的基本任务之一是保证电源设备向通信设备不间断地供电,供电质量符合标准,预防严重障碍(由于通信电源设备故障造成的交换局交换设备和一级干线、二级干线、传输设备的通信中断)发生,降低电源系统的不可用度。 注:电源系统的不可用度=故障时间/(故障时间+正常供电时间)

通信基站建设与维护基础试题答案汇总

题型:单选题 1.下列哪个因素不影响小区的覆盖距离: A:基站天线高度 B:天线方位角 C:基站设备发射功率 D:天线俯仰角 2.对于话务热点地区有效的吸收话务方法为: A:多载频微蜂窝室内分布系统 B:直放站室内分布系统 C:跳频 D:同心圆小区 3.宏蜂窝基站主设备使用的电源为 A:直流电+两相电 B:直流电 C:两相电 D:三相电 4.关于使用测试手机对基站覆盖范围测试的说法正确的是 A:手机在空闲状态下能进行TA测试 B:手机在通话状态下能进行TA测试

C:手机在空闲与通话状态下均可以进行TA测试 D:测试手机必须连接笔记本电脑才能进行TA测试 5.当用测试手机测试时,手机显示TA=8时,则可以粗略推算手机离基站的距离 为 A:8KM B:4KM C:5KM D:4.4KM 6.关于基站防雷接地说法正确的是(B) A:铁塔接地与基站主设备接地不能互连,以防雷电引入 B:铁塔接地与基站主设备接地必须互连。 C:天馈线系统需两点接地 D:设备已安装了避雷器,因而主设备可以不接地 7.在基站建设设计中对接地电阻的要求为(A) A:小于1欧姆 B:小于2欧姆 C:小于3欧姆 D:小于0.5欧姆 8.切换是移动网络的基本特点,下列关于切换说法正确的是(D)

A:触发切换有两种原因:电平、质量 B:切换过程中通话要瞬间间断 C:切换成功率不影响网络指标 D:切换会对网络掉话率和系统接通率产生重大影响 9. GSM系统中时间提前量(TA)的一个单位对应空间传播的距离__C__米 A 、400 B、500 C、550 D、600 10. 基站馈线防雷C点接地的C点指 A 。 A 进入机房入口外侧 B. 馈线离开塔身处 C. 铁塔顶部平台处 11.下列哪个因素不影响小区的覆盖距离:( B ) A:基站天线高度 B:天线方位角 C:基站设备发射功率 D:天线俯仰角 12.万用表在测量前应选好档位和量程。选量程时应(B)。 A 从小到大 B 从大到小 C 从中间到大 D 从中间到小 13. 万用表使用完毕后,应将转换开关转到测量(C )的最高档。 A电阻 B直流电压 C交流电压 D直流电流 14.停电检修时,在一经合闸即可送电到工作地点的开关或刀闸的操作把手上,应悬挂如下哪种标示牌?(C) A “在此工作” B “止步,高压危险” C “禁止合闸,有人工作” 15.现代通信电源供电系统基本组成,概括地看,它( D )构成。

《通信电源设备使用维护手册习题集》论述题(含答案

四、论述题 1.ups在轻载时输入谐波电流对交流电源系统的影响很小,甚至可以忽略。无源滤波器的设计一般主要考虑UPS满载时输入谐波电流抑制和改善输入功率因数的性能。因此,有些无源滤波器的UPS在空载和轻载时往往呈现特别低的超前功率因数,这种情况对UPS系统输出和负载没有什么影响,对市电变电站的变压器和配电系统也没有什么影响。但是,柴油发电机给超前功率因数的负载(电容性负载)供电时可能会由于输出电压过高或无励磁而关机,给供电系统造成严重故障。这是由于无源滤波器的存在导致了UPS和柴油发电机不兼容的新问题。请论述如何解决上述问题。 2.机房专用空调与民用空调的区别,请详细叙述。 3.两路高压市电供电的通信局(站),一路作为主用,另一路作为备用电源。请列举主、备用供电的切换方式。 4.某ZV单体蓄电池开路电压为2.23V,请试判断该蓄电池的性能如何?如果为好电池,请说明理由;如果为故障电池,请分析故障原因和处理方式。 5.请论述UPS系统发生故障后处理的原则及方法。 6.请论述UPS系统验收时通电开机检测应检查及测试的内容。 7.请论述风力一柴油混合型发电系统的工作原理。 8.请论述交流系统设计的原则。 9.请论述离网型风力发电的主要优缺点。 10.请论述太阳能光伏发电系统的主要缺点。 11.请论述太阳能光伏发电系统的主要优点。 12.请论述通信电源和环境集中监控管理系统的基本组成。

13.请论述制定UPS系统应急预案的原则。 14.清描述动力监控系统技术支持人员的主要职责要求。 15,请描述网络监控人员在发现实时监控台出现告警信息时的处理流程。 16.请详细描述直流供电系统安全正常运行的指标及相关要求。 17.请详细说明蓄电池组容量测试时如何设定各类重要测试参数。 18.请叙述蓄电池组容量测试必须遵循的基本原则。 19.请详细论述通信机房对空调的要求。 20.详细列举柴油发电机组开机前的检查项目。 21.详细列举柴油发电机组日常维护保养的项目。 习题答案 1.对UPS空载和轻载时的输入功率因数进行调节,可以采用下列几种方法:(l)备用柴油发电机启动运行后,将其他的感性负载(如空调设备)先于UPS 设备加到发电机上;(2)在发电机上或发电机配电屏上加一个补偿电抗器,这个电抗器可以调节UPS空载和轻载时的功率因数,但也会影响大负载时UPS的功率因数;(3)在每个UPS设备上加一个补偿电抗器,仅补偿本UPS产生的超前功率因数,这个方法可以根据该UPS产生的电容性电流精确地确定电抗器的容量;(4)采用带接触器的UPS输入滤波器,当UPS轻载时通过接触器自动断开滤波器。 2.顾名思义,机房专用空调就是针对计算机机房、通信机房的特点及对环境的要求而设计的。那么,机房专用空调与民用空调(舒适性空调)的区别大吗?能相互替代吗?我们对此加以分析。舒适性空调根据国标GB7725一1996(房间空调器标准)设计,是针对人所需求的环境条件设计的,无法彻底实现通信机

通信电源工程试题答案

通信电源试题(中级)答案 一、填空题: (每题0.5分,共30分) 1.通信局的基础电源分交流基础电源和(直流基础电源)两大类。 2.直流供电系统目前广泛应用(并联浮充)供电方式。 3.倒闸操作的基本程序是:切断电源时,先断(负荷侧)开关;后断电源侧开关 4. 三相正弦交流电每相相位相差( 120 )度。 5.万用表使用完毕后,应将选择开关拨放在(交流高压)档上; 6.在市电中断或油机不启动的特殊情况下,由(蓄电池)单独向 负荷供电; 7.滤波电路中电容的作用是(隔直流通交流)。 8.PWM表示的内容是(脉冲宽度调制)。 9.通信电源中的接地系统按用途可分为:(工作接地)、(保护接地)、(防雷接地)。 10.通信基站接地电阻应小于(4)欧姆 11.按稳压电路实现的方法不同,稳压电源可分为三种:(线性)稳压电源、(相控)稳压电 源、(开关)稳压电源。 12.一般情况下,通信机房直流电源使用的电池组48V的浮充电压为(53.5)V。均充电压为 (56.4)V。 13.通信设备的直流供电系统中,蓄电池组和开关电源并联运行时起到(荷电备用)和(平 滑滤波)的作用。 14.现有GFM--1000的蓄电池,其中G为(固定型)、F为(阀控式)、M为(密封型)、1000为(额 定容量AH)。 15.构成阀控铅酸蓄电池的主要部件是(正负极板)、(电解液)、(隔膜)、电池壳和盖、(安 全阀),此外还一些零件如端子、连接条、极柱等。 16.铅酸电池放电终止电压一般设定为(1.8)V。 17.密封电池在使用前不需进行初充电,但应进行(补充充电)。 18.我们所使用的蓄电池组通常采用(正极)接地。 19.当市电恢复供电或试机完毕后,应先(切断负荷),空载运行3~5分钟后,再关闭油门停 机。 20.发动机由(活塞)、连杆、曲轴三大件组成。 21.柴油发电机组平时维护时要求不出现“四漏”,“四漏”指的是(漏水),漏气,(漏电),

通信电源UPS工程试题答案

通信电源试题答案 一、填空题: (每题0.5分,共30分) 1.通信局的基础电源分交流基础电源和(直流基础电源)两大类。 2.直流供电系统目前广泛应用(并联浮充)供电方式。 3.倒闸操作的基本程序是:切断电源时,先断(负荷侧)开关;后断电源侧开关 4. 三相正弦交流电每相相位相差( 120 )度。 5.万用表使用完毕后,应将选择开关拨放在(交流高压)档上; 6.在市电中断或油机不启动的特殊情况下,由(蓄电池)单独向 负荷供电; 7.滤波电路中电容的作用是(隔直流通交流)。 8.PWM表示的内容是(脉冲宽度调制)。 9.通信电源中的接地系统按用途可分为:(工作接地)、(保护接地)、(防雷接地)。 10.通信基站接地电阻应小于(4)欧姆 11.按稳压电路实现的方法不同,稳压电源可分为三种:(线性)稳压电源、(相控)稳压电 源、(开关)稳压电源。 12.一般情况下,通信机房直流电源使用的电池组48V的浮充电压为(53.5)V。均充电压为 (56.4)V。 13.通信设备的直流供电系统中,蓄电池组和开关电源并联运行时起到(荷电备用)和(平 滑滤波)的作用。 14.现有GFM--1000的蓄电池,其中G为(固定型)、F为(阀控式)、M为(密封型)、1000为(额 定容量AH)。 15.构成阀控铅酸蓄电池的主要部件是(正负极板)、(电解液)、(隔膜)、电池壳和盖、(安 全阀),此外还一些零件如端子、连接条、极柱等。 16.铅酸电池放电终止电压一般设定为(1.8)V。 17.密封电池在使用前不需进行初充电,但应进行(补充充电)。 18.我们所使用的蓄电池组通常采用(正极)接地。 19.当市电恢复供电或试机完毕后,应先(切断负荷),空载运行3~5分钟后,再关闭油门停 机。 20.发动机由(活塞)、连杆、曲轴三大件组成。 21.柴油发电机组平时维护时要求不出现“四漏”,“四漏”指的是(漏水),漏气,(漏电),