云台宾馆工程地下室防水工程

施工方案

一、防水材料施工说明

本工程地下室防水设计采用基础外包防水,按照设计交底要求,采用赛力特CR75柔性防水宝,该产品由南京宝融实业有限公司提供,生产商为德国汉高粘合剂有限公司,该产品具有合格证书,材料进场后已及时按规定进行见证取样送检,按照2003年6月12日建设、监理、施工单位工程例会意见,决定先行施工。

二、防水施工单位

为了保证施工质量,经我公司反复精心挑选,决定选用南京房屋防水工程公司的专业施工队伍,该企业主项资质等级为建筑防水工程专业承包二级。

三、施工程序:

1.做施工准备工作;

2.基层检查处理;

3.阴、阳角,节点及裂缝处理;

4.CR75防水层施工;

(1)底涂及施工

(2)中间层施工,接点,裂缝处附加增强

(3)面层施工

5.防水层清理,检查,整理;

6.防水层验收;

7.保护层施工;

四、施工前准备工作:

1.防水层施工前,应组织操作人员认真熟悉施工场面,领会设计意图,掌握节点处理方法和要求,了解CR75防水宝的技术特点,性能和施工要求,同时确定防水工程分工序的检查验收项目。

如施工基面找平清理、节点及裂缝的清理和密封处理、防水层施工、节点及裂缝增强处理等。

2.防水层施工前,基层必须平整、坚固、无明水、无渗漏、有一定强度,没有会产生隔离介质附着,空洞和延展性裂缝,基层查验收,质量合格,符合施工要求。

3.施工前,根据工程量,定出材料用的计划,按计划所需用量,材料全部运到现场。

4.准备齐全能满足施工操作设施和安全设施。

五、施工步骤:

1.基层处理

A.基层打扫施工基面,应去除表面积灰、浮浆、油污等,并用清水冲刷干净(干固后方可施工),

B.检查施工基面,凸出的水泥砂浆等渣物予以剔除,空洞及裂缝用合成树脂砂浆修补,裂缝作出标记,以便防水层施工时附加增强。C.阴、阳处处理成圆弧或钝角。

2.划分施工区段

因施工面积大,不能无间断一次性施工完毕,因此根据施工基面结构、

工期要求、现场情况,合理划分区段,以确保施工质量。原则上先施工主楼后裙楼;先承台、基础梁及底板,后外墙板。

3.防水层施工

A.检查施工基面,确保施工基面清洁和符合施工要求。

B.底涂层:将CR75防水宝液剂、粉剂和水按照16.7:25:2.5的比例混合并用电动搅拌器充分搅拌约3分钟直至混合物中无沉淀物。使用毛刷涂刷于施工基面并反复涂刷,以除去涂层中的气泡与基面的粘结更牢。

C.中间层:CR75防水宝液剂和粉剂按照16.7:25的比例搅拌至无沉淀物,涂刷于底涂层上面,基层原裂缝处、建筑不规则部分及施工接缝处,用玻纤网格布增强(下层增强层和中间层须连续施工,增强层要铺贴平直、完全遮盖、无空鼓及翘边)。

D.面层:将CR75防水宝液剂和粉剂按16.7:25的比例搅拌至无沉淀物,用毛刷直接刷在中间层上,并保证涂层均匀和表面平整。

E.每一涂层间隔时间应约1~3小时。已搅拌的浆料应在一小时内用完,施工间隔时间较长时,再次使用前,建议低速搅匀,以免浆料沉淀。

F.检查、清理防水层。

G.CR75防水宝固化时间为24小时。固化期内已做好的防水层区域、四周设置防护栏并派人值班守护,严禁上人踩踏。防水层做好后,严禁在混凝土上凿孔打洞。严禁在防水层上堆物。

六、保护层施工:

防水层固化三天后至一个星期,应完成保护层的施工直至保护层施工完毕。保护层为20厚1:2.5水泥砂浆。

七、.注意事项:

施工过程中,如遇雨天,应禁止施工。如遇气温超过35℃,应避开高温时段,于早晚气温较低时施工(应在+5℃━+30℃之间空气湿度应在55%━75%)。

操作人员应佩带手套、软底鞋等劳动保护用品,不得穿高根鞋及带钉子的鞋在上面操作。

注意安全用电,机械设备专人操作。

八、质量保证措施

1、材料见证取样测试报告必须合格。

2、所有现场防水施工人员必须具有建筑防水工岗位合格证书。

3、基层必须平整、坚固、无空鼓、裂缝,经验收合格才能施工防

水层。

4、重点处理好底板与墙板施工缝处的搭接,凿除120厚临时石灰

砂浆保护墙时,必须认真细致,不得破坏上平面的防水层,清理干净后与墙立面防水层搭接施工。

5、认真对待穿墙管道等部位的防水层构造处理。

6、及时做好地下防水工程的隐蔽验收。

7、地下防水工程施工应按工序或分项进行验收,构成分项工程的

各检验批应符合相应质量标准。

南通五建连云港云台宾馆项目部