建筑工程施工质量验收规范
检
验
批
填
写
全
套
表
格
示范填写与说明
打印日期:2011年1月15日
第一章建筑工程施工质量验收规范检验批
检查用表填写说明
建设部颁布的新版《建筑工程施工质量验收规范》定于2003年1月1日起执行。为确保新版规范在我省全面贯彻实施,便于实际操作,根据新版规范的条文和建设部有关规定,我站组织专家编制了“建筑工程施工质量验收检验批检查用表汇编”。它是与《建筑工程施工质量验收规范》配套使用的全省统一格式。工程建设各方主体在施工质量验收过程中都应严格遵照执行。填写检查用表时,除应符合省建设厅《关于执行建筑工程施工质量验收规范有关事项的通知》(浙建发[2002]193号)文件的规定外,尚应符合以下要求:
1、当合同约定采用的企业标准规定的检查内容多于国家规范规定的检查内容时,应按企业标准的规定补充检查内容,并按此检查验收;
2、当合同约定采用的企业标准规定的质量要求高于国家规范的规定时,应按企业标准的规定修改检查表内相应的质量要求指标,并按此检查验收;
3、当检查表中某一检查项目的质量要求指标写明按“设计要求”时,应按本工程施工图设计文件的规定,明确填写本工程设计规定的具体的质量要求,并按此检查验收;
4、当检查表中某一检查项目有多种检查内容时(仅限定量检查项目),应按相关专业规范或合同约定采用的企业标准规定的检查内容进行检查并另行形成“检查记录表”作为本表的附件。填写本表时,按所附“检查记录表”中的合格检查结果,在本表相应栏目内填写“符合要求”或“抽样检验合格”等合适的结论性肯定用词;
5、当同一检查表内的检查项目不能(或不应)在某一时间一次性检查验收时,施工、监理(建设)单位应按实际情况在过程前、过程中进行检查、控制、验收,并填写相应的检查(验收)栏目,但“验收结论”应在表列检查内容全部检查并填写完整后填写,日期以填写“验收结论”的日期为准;
6、当检查表所列某一检查项目的检查(验收)记录栏分为10个小格时,并不表示只需抽查10个点,现场实际抽查点数应按施工组织设计中划分的检验批大小和相关专业规范(企业标准)或本表说明中规定的抽样方案(检查数量)确定的点数抽查。
7、当某一张检验批表有多个编号,填写时应将无关的编号划去,保留实际检查的检验批编号。如当《砖砌体工程检验批质量验收记录》用于主体结构砌体检查时,应将010701(基础分部用)编号划去。
浙江省工程建设质量安全监督总站
二OO二年十二月
第二章建筑工程施工质量验收检查用表
一、为了建设、勘察、设计、施工、监理各方主体能够全面执行《建筑工程施工质量验收统一标准》及相应的专业质量验收规范,便于各级建设行政主管部门和质量监督机构能够有效监督管理,特将《建筑工程施工质量验收统一标准》中强制性条文摘录如下:
1、3.0.3 建筑工程施工质量应按下列要求进行验收:
(1) 建筑工程施工质量应符合本标准和相关专业验收规范的规定。
(2) 建筑工程施工应符合工程勘察、设计文件的要求。
(3) 参加工程施工质量验收的各方人员应具备规定的资格。
(4) 工程质量的验收均应在施工单位自行检查评定的基础上进行。
(5) 隐蔽工程在隐蔽前应由施工单位通知有关单位进行验收,并应形成验收文件。
(6) 涉及结构安全的试块、试件以及有关材料,应按规定进行见证取样检测。
(7) 检验批的质量应按主控项目和一般项目验收。
(8) 对涉及结构安全和使用功能的重要分部工程应进行抽样检测。
(9) 承担见证取样检测及有关结构安全检测的单位应具有相应资质。
(10) 工程的观感质量应由验收人员通过现场检查,并应共同确认。
2、5.0.4 单位(子单位)工程质量验收合格应符合下列规定:
(1) 单位(子单位)工程所含分部(子分部)工程的质量均应验收合格。
(2) 质量控制资料应完整。
(3) 单位(子单位)工程所含分部工程有关安全和功能的检测资料应完整。
(4) 主要功能项目的抽查结果应符合相关专业质量验收规范的规定。
(5) 观感质量验收应符合要求。
3、5.0.7 通过返修或加固处理仍不能满足安全使用要求的分部工程、单位(子单位)工程,严禁验收。
4、6.0.3 单位工程完工后,施工单位应自行组织有关人员进行检查评定,并向建设单位提交工程验收报告。
5、6.0.4 建设单位收到工程验收报告后,应由建设单位(项目)负责人组织施工(含分包单位)、设计、监理等单位(项目)负责人进行单位(子单位)工程验收。
6、6.0.7 单位工程质量验收合格后,建设单位应在规定时间内将工程竣工验收报告和有关文件,报建设行政管理部门备案。
二、检查用表涉及到的紧密相关的强制性条文都在“说明”中予以表述,主控项目中的强制性条文都以黑体字凸显,以示提醒。
第一节通用部分检查用表
1、本手册中《___________检验批质量验收记录》(表D.0.1),用于本手册中未列出的检验批质量验收,检查内容目前可由施工企业根据有关标准自行确定。如:混凝土基础子分部中的①后浇带混凝土(010604);②混凝土结构缝处理(010605);③主体结构中网架和索膜结构的网架制作(020601);④网架安装(020602)等检验批质量验收记录。
2、本手册中《__________分项工程质量验收表》(表E.0.1),用于所有专业分项工程的验收。
3、为便于操作,《单位(子单位)工程观感质量检查记录》(表G.0.1-4)下方增加了检查人员签字栏。
施工现场质量管理检查记录
(GB50300-2001)表A.0.1开工日期:
工程名称施工许可证号
建设单位项目负责人
设计单位项目负责人
监理单位总监理工程师
施工单位项目经理项目技术负责人
序号项目主要内容
1 现场质量管理制度
2 质量责任制
3 主要专业工种操作上岗证书
4 分包方资质与对分包单位的管理制度
5 施工图审查情况
6 地质勘察资料
7 施工组织设计、施工方案及审批
8 施工技术标准
9 工程质量检验制度
10 搅拌站及计量设置
11 现场材料、设备存放与管理
12
13
检查结论:
总监理工程师:
(建设单位项目负责人) 年月日
单位(子单位)工程质量竣工验收记录
(GB50300-2001)表G.0.1-1统表Ⅰ
工程名称结构类型层数建筑面
积
施工单位技术负责人开工日期项目经理项目技术负责人竣工日期
序号项目
验收记录
(施工单位填写)
验收结论
(监理或建设单位填写)
1 分部工程
共分部,经查分部,
符合标准及设计要求分部。
2 质量控制资料核查共项,经审查符合要求项。
3 分部工程有关安全和
功能检测资料
共核查项,符合要求项。
4 主要功能和安全项目
抽查
共抽查项,符合要求项,
其中经处理后符合要求项。
5 观感质量验收
共抽查项,符合要求项,
不符合要求项。
6 综合验收结论(建设单位填写)
参加验收单位
建设单位勘察单位设计单位施工单位监理单位(公章)
单位(项目)
负责人:
年月日
(公章)
单位(项目)
负责人:
(公章)
单位(项目)
负责人:
年月日
(公章)
单位负责人:
(公章)
总监理
工程师:
单位(子单位)工程质量控制资料核查记录
(GB50300-2001)表G.0.1-2 统表Ⅱ工程名称施工单位
序号项目资料名称份
数
施工单位监理(建设)单位核查意见核查人核查意见核查人
1
建
筑
与
结
构图纸会审、设计变更、洽商记录
2 工程定位测量、放线记录
3 原材料出厂合格证书及进场检(试)验报告
4 施工试验报告及见证检测报告
5 隐蔽工程验收记录
6 施工记录
7 预制构件、预拌混凝土合格证
8 地基基础、主体结构检验及抽样检测资料
9 分项、分部工程质量验收记录
10 工程质量事故及事故调查处理资料
11 新材料、新工艺施工记录
12
1
给
排
水
与
采
暖图纸会审、设计变更、洽商记录
2 材料、配件出厂合格证书及进场检(试)验报告
3 管道、设备强度试验、严密性试验记录
4 隐蔽工程验收记录
5 系统清洗、灌水、通水、通球试验记录
6 施工记录
7 分项、分部工程质量验收记录
8
1
建
筑
电
气图纸会审、设计变更、洽商记录
2 材料、设备出厂合格证书及进场检(试)验报告
3 设备调试记录
4 接地、绝缘电阻测试记录
5 隐蔽工程验收记录
6 施工记录
7 分项、分部工程质量验收记录
8
单位(子单位)工程质量控制资料核查记录接上表(GB50300-2001)表G.0.1-2统表Ⅱ
工程名称施工单位
序
号项目资料名称份
数
施工单位监理(建设)单位核查意见核查人核查意见核查人
1
通
风
与
空
调图纸会审、设计变更、洽商记录
2 材料、设备出厂合格证书及进场检(试)验报告
3 制冷、空调、水管道强度试验、严密性试验记录
4 隐蔽工程验收记录
5 制冷设备运行调试记录
6 通风、空调系统调试记录
7 施工记录
8 分项、分部工程质量验收记录
9
1
电
梯土建布置图纸会审、设计变更、洽商记录
2 设备出厂合格证书及开箱检验记录
3 隐蔽工程验收记录
4 施工记录
5 接地、绝缘电阻测试记录
6 负荷试验、安全装置检查记录
7 分项、分部工程质量验收记录
8
1
建
筑
智
能
化图纸会审、设计变更、洽商记录、竣工图及设计说明
2 材料、设备出厂合格证及技术文件及进场检(试)验报告
3 隐蔽工程验收记录
4 系统功能测定及设备调试记录
5 系统技术、操作和维护手册
6 系统管理、操作人员培训记录
7 系统检测报告
8 分项、分部工程质量验收记录
结论(由监理或建设单位填写):
施工单位技术负责人:总监理工程师:
施工单位项目经理:(建设单位项目负责人)
年月日年月日
单位(子单位)工程安全和功能检验
资料核查及主要功能抽查记录
(GB50300-2001)表G.0.1-3 统表Ⅲ工程名称施工单位
序号项目安全和功能检查项目
份
数
施工单位监理(建设)单位
核查意见核查人核查意见核查人
1
建
筑
与
结
构屋面淋水试验记录
2 地下室防水效果检查记录
3 有防水要求的地面蓄水试验记录
4 建筑物垂直度、标高、全高测量记录
5 抽气(风)道检查记录
6 幕墙及外窗气密性、水密性、耐风压检测报告
7 建筑物沉降观测测量记录
8 节能、保温测试记录
9 室内环境检测报告
1 给
排
水
与
采
暖给水管道通水试验记录
2 暖气管道、散热器压力试验记录
3 卫生器具满水试验记录
4 消防管道、燃气管道压力试验记录
5 排水干管通球试验记录
1
电
气照明全负荷试验记录
2 大型灯具牢固性试验记录
3 避雷接地电阻测试记录
4 线路、插座、开关接地检验记录
1 通
风
与
空
调通风、空调系统试运行记录
2 风量、温度测试记录
3 洁净室洁净度测试记录
4 制冷机组试运行调试记录
1 电
梯电梯运行记录
2 电梯安全装置检测报告
1 智
能
建
筑系统试运行记录
2 系统电源及接地检测报告
3
结论(由监理或建设单位填写):
施工单位技术负责人:总监理工程师:
施工单位项目经理:(建设单位项目负责人)
年月日年月日
单位(子单位)工程观感质量检查记录
(GB50300-2001)表G.0.1-4 统表Ⅳ工程名称施工单位
序号项目抽查质量状况
质量评价好
一
般差
1
建
筑
与
结
构室外墙面
2 变形缝
3 水落管,屋面
4 室内墙面
5 室内顶棚
6 室内地面
7 楼梯、踏步、护栏
8 门窗
1 给
排
水
与
采
暖管道接口、坡度、支架
2 卫生器具、支架、阀门
3 检查口、扫除口、地漏
4 散热器、支架
1 建
筑
电
气配电箱、盘、板、接线盒
2 设备器具、开关、插座
3 防雷、接地
1
通
风
与
空
调风管、支架
2 风口、风阀
3 风机、空调设备
4 阀门、支架
5 水泵、冷却塔
6 绝热
1
电
梯运行、平层、开关门
2 层门、信号系统
3 机房
1 智
能
建
筑机房设备安装及布局
2 现场设备安装
3
观感质量综合评价(各方商定)检查结论
(由监理或建设单位填写)施工单位技术负责人:总监理工程师:
施工单位项目经理:(建设单位项目负责人)
年月日年月日
参加检查人员
签字
年月日
_______________检验批质量验收记录
(GB50300-2001)表D.0.1 编号:□□□□□□□□□工程名称分项工程名称验收部位
施工单位
专业工长
( 施工员)
项目经理
分包单位分包项目经理施工班组长
施工执行标准
名称及编号
质量验收规范的规定施工单位自检记录监理(建设)单位验收记录
主控项目1 2 3 4 5
一般项目1
2
3
4
5
施工操作依据
质量检查记录(质量证明文件)
施工单位
检查结果评定
项目专业质量检查员:项目专业技术负责人:
年月日
监理(建设)
单位验收结论
专业监理工程师:
(建设单位项目专业技术负责人)
年月日注:本表由施工项目专业质量检查员填写,专业监理工程师(建设单位项目技术负责人)组织项目专业
附件表
表D.0.1附表编号:□□□□□□□□□序号附件名称附件编号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
施工单位填写人签名:年月日注:此表附在D.0.1表后面,主要填写与D.0.1表有直接关系的,能说明D.0.1表对应内容事实的有
___________分项工程质量验收表
(GB50300-2001)表E.0.1编号:□□□□□□工程名称结构类型检验批数
施工单位项目经理项目技术负责人
分包单位分包单位负责人分包项目经理
序
号
检验批部位、区段施工单位检查评定结果监理(建设)单位验收结论1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
检验批质量检查记录
备注
施工
单位
检查结论项目专业
技术负责人:
年月日
监理
(建设)
验收
结论
专业监理工程师:
(建设单位项目专业技术负责人)
年月日
_________分部(子分部)工程验收记录
(GB50300-2001)表F.0.1 编号:□□□□工程名称结构类型层数
施工单位技术部门负责人质量部门负责人
分包单位分包单位负责人分包技术负责人
序号子分部(分项)工程名称
分项数
(检验批数)
施工单位检查评定监理(建设)单位验收意见
1
2
3
4
5
6
质量控制资料
安全和功能检验(检测)报告观感质量验收
验
收
结
论
(由监理或建设单位填写)施工单位项目经理:年月日分包单位项目经理:年月日勘察单位项目负责人:年月日设计单位项目负责人:年月日
总监理工程师:
(建设单位项目专业负责人)年月日
第二节地基与基础工程检查用表
1、地基与基础分部中的混凝土基础、砌体基础和钢结构子分部工程质量验收用表采用第三节主体结构分部工程中相应用表。
2、地基与基础分部中建筑装饰工程质量用表(如基础砌体抹灰)采用第四节建筑装饰装修工程中相应用表。
3、水泥搅拌桩地基分项工程质量检查用表根据专业规范要求列于地基子分部之中。
土方开挖工程检验批质量验收记录
(GB50202-2002)表6.2.4 编号:010101□□□
工程名称 分项工程名称
项目经理
施工单位
验收部位
施工执行标准 名称及编号
专业工长 (施工员)
分包单位
分包项目经理
施工班组长
质 量 验 收 规 范 的 规 定
施工单位自检记录
监理(建设)单位验收记录 检 查 项 目
质量要求(mm )
柱基
基坑
基槽 挖方场 地平整
管
沟
地 (路) 面 基 层
人工 机械
主 控
项 目
1 标 高 50 ±30 ±50 -50 -50
2 长度、宽度
(由设计中心线向两边量) +200 50 +300 100 +500
150
+100 3 边 坡 设计要求:
一 般
项 目
1 表面平整度
20
20
50
20
20
2 基底土性 设计要求:
施 工 操 作 依 据 质 量 检 查 记 录
施工单位检查 结 果 评 定
项目专业 项目专业 质量检查员: 技术负责人:
年 月 日
监理(建设) 单位验收结论
专业监理工程师:
(建设单位项目专业技术负责人)
年 月 日
010101□□□说明
强制性条文
7.1.3 土方开挖的顺序、方法必须与设计工况相一致,并遵循“开槽支撑,先撑后挖,分层开挖,严禁
超挖”的原则。
6.2 土方开挖
6.2.1土方开挖前应检查定位放线、排水和降低地下水位系统,合理安排土方运输车的行走路线及弃土
场。
6.2.2施工过程中应检查平面位置、水平标高、边坡坡度、压实度、排水、降低地下水位系统,并随时
观测周围的环境变化。
6.2.3临时性挖方的边坡值应符合表6.2.3的规定。
表6.2.3 临时性挖方边坡值
土的类别边坡值(高:宽)
砂土(不包括细砂、粉砂)1:1.25~1:1.50
一般性粘土
硬1:0.75~1:1.00 硬、塑1:1.00~1:1.25 软1:1.50或更缓
碎石类土充填坚硬、硬塑粘性土1:0.50~1:1.00 充填砂土1:1.00~1:1.50
注:1、设计有要求时,应符合设计标准。
2、如采用降水或其他加固措施,可不受本表限制,但应计算复核。
3、开挖深度,对软土不应超过4m,对硬土不应超过8m。
6.2.4土方开挖工程的质量检验标准应符合表6.2.4的规定。
表6.2.4 土方开挖工程质量检验标准(mm)
项序项目
允许偏差或允许值
检验方法柱基
基坑
基槽
挖方场地平整
管沟
地(路)
面基层
人工机械
主控项目1 标高50 ±30 ±50 50 50 水准仪
2
长度、宽度(由
设计中心线向
两边量)
+200
50
+300
100
+500
150
+100 经纬仪,用钢尺量3 边坡设计要求
观察或用坡度尺
检查
一般项目1 表面平整度20 20 50 20 20
用2m靠尺和楔形
塞尺检查
2 基底土性设计要求观察或土样分析
注:地(路)面基层的偏差只适用于直接在挖、填方上做地(路)面的基层。
注:①地(路)面基层的偏差只适用于直接在挖、填方上做地(路)面的基层。②本表由施工项目专业质量检查员填写,专业监理工程师(建设单位项目专业技术负责人)组织项目专业质量(技术)负责人
土方回填工程检验批质量验收记录
(GB50202-2002)表6.3.4 编号:010102□□□ 工程名称 分项工程名称
项目经理
施工单位
验收部位
施工执行标准
名称及编号
专业工长 (施工员) 分包单位
分包项目经理
施工班组长
质 量 验 收 规 范 的 规 定
施工单位自检记录 监理(建设)单位验收记录
检 查 项 目
质量要求(mm )
柱基 基坑 基槽
场地平整 管 沟
地 (路) 面 基 层 人工
机械
主 控
项 目
1 标 高 50
±30 ±50 -50
-50
2 分层压 实系数
设计要求:
一
般 项 目
1
回填土料 设计要求: 2 分层厚度 及含水量 设计要求:
3
表 面 平整度
20
20
30
20
20
施 工 操 作 依 据 质 量 检 查 记 录
施工单位检查 结 果 评 定
项目专业 项目专业 质量检查员: 技术负责人:
年 月 日 监理(建设) 单位验收结论
专业监理工程师:
(建设单位项目专业技术负责人)
年 月 日
6.2 土方回填
6.3.1土方回填前应清除基底的垃圾、树根等杂物,抽除坑穴积水、淤泥,验收基底标高。如在耕植土
或松土上填方,应在基底压实后再进行。
6.3.2 对填方土料应按设计要求验收后方可填入。
6.3.3 填方施工过程中应检查排水措施,每层填筑厚度、含水量控制、压实程度。填筑厚度及压实遍数
应根据土质,压实系数及所用机具确定。如无试验依据,应符合表6.3.3的规定。
表6.3.3 填土施工时的分层厚度及压实遍数
压实机具分层厚度(mm)每层压实遍数
平碾250~300 6~8
振动压实机250~350 3~4
柴油打夯机200~250 3~4
人工打夯<200 3~4
6.3.4填方施工结束后,应检查标高、边坡坡度、压实程度等,检验标准应符合表6.3.4的规定。
表6.3.4 填土工程质量检验标准(mm)
项序项目
允许偏差或允许值
检验方法柱基
基坑
基槽
场地平整
管沟
地(路)
面基层
人工机械
主控项目1 标高50 ±30 ±50 50 50 水准仪2
分层压实系
数
设计要求按规定方法
一般项目1 回填土料设计要求
取样检查或直
接鉴别
2
分层厚度及
含水量
设计要求
水准仪及抽样
检查
3 表面平整度20 20 30 20 20 用靠尺或水准
注:本表由施工项目专业质量检查员填写,专业监理工程师(建设单位项目专业技术负责人)组织项目专业质量(技术)负责人等进行验收。
排桩墙支护工程检验批质量验收记录(重复使用的钢板桩)
(GB50202-2002)表7.2.2-1 编号:010201□□□(1)
工程名称 分项工程名称
项目经理
施工单位
验收部位
施工执行标准 名称及编号
专业工长 (施工员)
分包单位
分包项目经理
施工班组长
质 量 验 收 规 范 的 规 定 施工单位自检记录
监理(建设)单位验收记录
检 查 项 目 质量要求 单位 数值 1
桩垂直度
%
<1
2
桩身弯曲度 <2%l
3
齿槽平直度及光滑度 无电焊渣或毛刺
4
桩长度
不小于设计长度
施 工 操 作 依 据 质 量 检 查 记 录
施工单位检查 结 果 评 定
项目专业 项目专业 质量检查员: 技术负责人:
年 月 日 监理(建设) 单位验收结论
专业监理工程师:
(建设单位项目专业技术负责人)
年 月 日