技术交底记录

C5

1)线缆的布放应自然平直,线缆间不得缠绕、交叉等。

2)线缆不应受到外力的挤压,且与线缆接触的表面应平整、光滑,以免造成线缆的变形与损伤。

3)线缆在布放前两端应贴有标签,以表明起始和终端位置,标签书写应清晰。

4)对绞电缆、光缆及建筑物内其他弱电系统的线缆应分隔布放,且中间无接头。

5)线缆端接后应有裕量。在交接间、设备间对绞电缆预留长度,一般为0.5m~lm;工作区为10mm~30mm;光缆在设备端预留长度一般为3m~5m,有特殊要求的应按设计要求预留长度。

6)线缆的弯曲半径应符合下列规定:

①对绞电缆的弯曲半径应大于电缆外径的8倍。

②主干对绞电缆的弯曲半径应至少为电缆外径的10倍。

③光缆的弯曲半径应大于光缆外径的20倍。

7)采用牵引方式敷设大对数电缆和光缆时,应制作专用线缆牵引端头。

8)布放光缆时,光缆盘转动应与光缆布放同步,光缆牵引的速度一般为10m/min。

9)布放线缆的牵引力,应小于线缆允许张力的80%,对光缆瞬间最大牵引力不应超过光缆允许的张力,主要牵引力应加在光缆的加强芯上。

10)对绞电缆与电力电缆最小净距应符合表21-10的规定,与其他管线最小净距应符合表21-11的规定。

(3)地面线槽和暗管敷设线缆应符合下列规定:

1)敷设管道的两端应有标志,并做好带线。

2)敷设暗管宜采用钢管或阻燃硬质(PVC)塑料管,暗管敷设对绞电缆时,管道的截面利用率应为25%~30%。

3)地面线槽应采用金属线槽,线槽的截面利用率不应超过40%。

4)采用钢管敷设的管路,应避免出现超过2个90°的弯曲(否则应增加过线盒),且弯曲半径大于管径的6倍。

(4)安装电缆桥架和线槽敷设线缆应符合下列规定:

1)桥架顶部距顶棚或其他障碍物不宜小于300mm,桥架内横断面利用率不应超过50%。

2)电缆桥架、线槽内线缆垂直敷设时,在线缆的上端和每间隔1.5m处,应将线缆固定在桥架内支撑架上;水平敷设时,线缆应顺直,尽量不交叉,进出线槽部位、转弯处的两侧300mm处设置固定点。

3)在水平、垂直桥架和垂直线槽中敷设线缆时,应对线缆进行绑扎。4对对绞电缆以24根为束,25对或以上主干对绞电缆、光缆及其他电缆应根据线缆的类型、缆径、线缆芯数分束绑扎。绑扎间距不宜大于1.5m,绑扣间距应均匀、松紧适度。

(5)在竖井内采用明配管、桥架、金属线槽等方式敷设线缆,应符合以上有关条款要求。竖井内楼板孔洞周边应设置50mm的防水台,洞口用防火材料封堵严实。

(6)建筑群子系统采用架空管道、直埋、墙壁明配管(槽)或暗配管(槽)敷设电缆、光缆施工技术要求应参照国家现行标准《市内电话线路工程施工及验收技术规范》(YDJ 38)、《电信网光纤数字传输系统工程施工及验收暂行技术规定》(YDJ 50)的相关规定执行。

3.设备安装

(1)机柜安装

1)按机房平面布置图进行机柜定位,制作基础槽钢并将机柜稳装在槽钢基础上。

2)机柜安装完毕后,垂直度偏差不应大于21m,水平偏差不应大于2mm;成排柜顶部平直度偏差不应大于4mm。

3)机柜上的各种零部件不得脱落或损坏。漆面如有脱落应予以补漆,各种标志完整清晰。

4)机柜前面应留有1.5m操作空间,机柜背面离墙距离应不小于1m,以便于操作和检修。

5)壁挂式箱体底边距地应符合设计要求,若设计无要求,安装高度宜为1.4m。

6)在机柜内安装设备时,各设备之间要留有足够的间隙,以确保空气流通,有助于设备的散热。

(2)配线架安装

1)采用下出线方式时,配线架底部位置应与电缆进线孔相对应。

2)各直列配线架垂直度偏差应不大于2mm。

3)接线端子各种标志应齐全。

(3)各类配线部件安装

1)各部件应完整无损,安装位置正确,标志齐全。

2)固定螺钉应紧固,面板应保持在一个水平面上。

(4)接地要求

安装机柜、配线设备、金属钢管及线槽接地体的接地电阻值应不大于1Ω,接地导线截面、颜色应符合规范要求。

4.线缆端接

(1)线缆端接的一般要求:

1)线缆在端接前,必须检查标签编号,并按顺序端接。

2)线缆终端处必须卡接牢固、接触良好。

3)线缆终端安装应符合设计和产品厂家安装手册要求。

(2)对绞电缆和连接硬件的端接应符合下列要求:

1)使用专用剥线器剥除电缆护套,注意不得刮伤绝缘层,且每对对绞线应尽量保持扭绞状态。非扭绞长度对于5类线应不大于13mm;4类线应不大于25mm。对绞线间应避免缠绕和交叉。

2)对绞线与8位模块式通用插座(PJ 45)相连时,必须按色标和线对顺序进行卡接,然后采用专用压线工具进行端接。插座类型、色标和编号应符合图21-16的规定。

3)对绞电缆与RJ45 8位模块式通用插座的卡接端子连接时,应按先近后远、先下后上的顺序进行卡接。

4)对绞电缆的屏蔽层与插接件终端处屏蔽罩必须可靠接触,线缆屏蔽层应与插接件屏蔽罩360°圆周接触,接触长度不宜小于lOmm。

(3)光缆芯线端接应符合下列要求:

1)光纤熔接处应加以保护,使用连接器以便于光纤的跳接。

2)连接盒面板应有标志。

3)光纤跳线的活动连接器在插入适配器之前应进行清洁,所插位置符合设计要求。

4)光纤熔接的平均损耗值为0.15dB,最大值为O.3dB。

(4)各类跳线的端接

1)各类跳线和插件间接触良好,接线无误,标志齐全。跳线选用类型应符合设计要求。

2)各类跳线长度应依据现场情况确定,一般对绞电缆不应超过5m,光缆不应超过lorn。

5.系统调试

(1)综合布线系统测试包括:电缆系统电气性能测试及光纤系统性能测试,测试记录表格参见现行国家标准《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》(GB/T 50312)第7.0. 1条,通常测试仪器具有存储测试记录功能,可自动输出打印记录。

(2)电气性能测试仪按照二级精度,应达到表2l-12的要求。

(3)电缆、光缆测试仪器必须经过计量部门校验,并取得合格证后,方可在工程中使用。

(4)测试仪应能测试3类和5类对绞电缆布线系统和光纤链路。

(5)测试仪表对于一个信息插座的电气性能测试时间宜在20~50s之间。

6. 竣工验收

(1)系统工程验收应按现行国家标准{建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范}(GB/T50312)附录

A表内所列的项目进行检验,若发现不合格项目应及时纠正。

(2)系统工程若采用计算机管理和维护,应按专项进行验收。

四、质量标准

4.1 主控项目

1.线缆敷设和端接的检测要求:

对以下各项进行检测,要求检测结果符合现行国家标准《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》

(GB/T 50312)中第5.1.1、6.0.2、6.O.3条的规定:

(1)线缆的弯曲半径。

(2)预埋线槽和暗管的敷设。

(3)电源线与综合布线系统线缆应分隔布放,线缆间的最小净距离应符合设计要求。

(4)建筑物内电、光缆暗管敷设及与其他管线最小净距。

(5)对绞电缆芯线终接。

(6)光纤连接损耗值。

2.建筑群子系统采用架空、管道、直埋敷设的电、光缆,应符合本地网通信线路工程验收的相关规定。

3.机柜、配线架的安装检测除应符合第21.6.3.2条2款中(4)及3款的规定以外,还应符合下列要求:

(1)卡人配线架连接模块内的单根线缆色标应和线缆的色标相一致,大对数电缆按标准色谱的组合规定进行排序。

(2)端接于RJ45口的配线架的线序及排列方式按T568A或T568B端接标准进行端接,但必须与信息插座模块的线序排列使用同一种标准。

4.信息插座安装在活动地板或地面上时,接线盒应严密防水、防尘。

5.防雷接地电阻值应符合设计要求,设备金属外壳及器件、线缆屏蔽接地线截面,色标应符合设计要求;接地端连接导体应牢固可靠。

6.应采用专用测试仪器对系统的各条链路进行综合布线系统性能检测,其内容包括工程电气性能检测和光纤特性检测,系统的信号传输技术指标应符合设计要求。

4.2 一般项目

1.线缆端接应符合第21.6.3.2条4款中(1)的规定。

2.各类跳线的终接应符合第21.6.3.2条4款中(4)的规定。

3.机柜、配线架安装除应符合第21.6. 3.2条3款中(1)、(2)的规定外,还应符合以下要求:

(1)机柜不宜直接安装在活动地板上,应按设备的底平面尺寸制作底座,底座直接与地面固定,机柜固定在底座上,底座高度应与活动地板高度相同,然后铺设活动地板,底座水平误差每米不应大于2mm。

(2)背板式跳线架应经配套的金属背板及接线管理架安装在可靠的墙壁上,金属背板与墙壁应紧固。

(3)壁挂式机柜底面距地面不宜小于300mm。

(4)桥架或线槽应直接进入机架或机柜内。

(5)接线端子各种标志应齐全。

4.信息插座的安装要求应执行现行国家标准《建筑与建筑群综合布线工程验收规范》(GB/T50312)第4.0.3条的规定。

5.光纤芯线终端的连接盒面板应有标志。

6.采用计算机进行综合布线系统管理和维护时,下列内容的检测结果应符合设计要求:

(1)中文平台、系统管理软件。

(2)显示所有硬件设备及其楼层平面图。

(3)显示干线子系统和配线子系统的元件位置。

(4)实时显示和登录各种硬件设施的工作状态。

五、成品保护

1.系统设备安装时,不得损坏建筑物,并保持墙面清洁。

2. 安装设置在吊顶内的线缆、线槽时,不得损坏龙骨和吊顶。

3.应对安装完毕的设备采取必要的保护措施,防止损坏及污染。地面线槽出线口应加强防水措施。

六、应注意的质量问题

1.预埋管线、盒应加强保护,及时安装保护盖板,防止污染阻塞管路或地面线槽。

2. 施工前按图纸核查线缆长度是否正确,调整信号频率,使其衰减符合设计要求,以免信号衰减严重。

1、本表由施工单位填写,交底单位和接受交底单位各保存一份。

2、当做分项工程施工技术交底时,应填写“分项工程名称”一栏,其他技术交底可不填写。

弱电施工技术交底记录

弱电施工技术交底(模板) a) 本工地施工范围及其主要内容。 b) 各班组施工范围划分。 c) 本项目工程和本工地的施工项目特点,以及设计意图。 d) 施工进度要求和相关施工项目的配合计划。 e) 本项目工程和专业的施工质量目标和保证措施。 f) 安全文明施工、环境保护规定和保证措施。 g) 重大施工方案(如特殊爆破工程、特殊和大体积混凝土浇灌、重型和大件设备、构件和运输吊装、汽轮机和大盖、锅炉水压试验、化学清洗、锅炉及管道吹洗、大型电气设备干燥、新型设备安装、特高塔组立、大跨越架线、不停电跨线、四新推广、新老厂系统的连接、隔离等。 h) 质量验收依据、评级标准和办法。 i) 本项目工程和专业施工项目降低成本目标和措施。 j) 技术和物资供应计划。 k) 技术检验安排。 l) 应做好的技术记录内容及要求。 m) 施工阶段性质量监督检查项目及其要求。 n) 施工技术总结内容安排。 o) 音像资料内容安排和其质量要求。 p) 其他施工注意事项。 3.4分专业交底—班组级技术交底。 施工项目作业前,由专职技术人员根据施工图纸、设备说明书、已批准的施工组织专业设计和作业指导书及上级交底相关内容等资料拟定技术交底提纲,并对班组施工人员进行交底。交底内容主要是施工项目的内容和质量标准及保证质量的措施,一般包括以下内容: a) 弱电施工项目的内容和工程量。 b) 弱电施工图纸解释(包括设计变更和设备材料代用情况及要求)。 c) 质量标准和特殊要求;保证质量的措施;检验、试验和质量检查验收评级依据。 d) 弱电施工步骤、操作方法和采用新技术的操作要领。 e) 安全文明施工保证措施,职业健康和环境保护的要求保证措施。 f) 技术和物资供应情况。 g) 弱电施工工期的要求和实现工期的措施。 h) 弱电施工记录的内容和要求。

智能化(弱电)安全施工技术交底

智能化(弱电)安全施工技术交底 交底内容: 为确保安全生产和施工质量,杜绝一切不安全事故和质量事故的发生,结合本工程施工特点,特作如下安全技术交底。 一、安全技术交底 1. 凡参加施工的人员必须严格遵守《电工安全技术操作规范》通用部分的全部条款。 2. 进入施工现场必须正确戴好安全帽,系紧帽带,在施工过程,严禁脱帽解,严禁穿拖鞋,带钉易滑鞋、高跟鞋、短裤、短衫等上班。严禁酒后上班。 3. 施工前,应检查周围环境是否符合安全生产要求,劳动保护用户是否完好,如发现危及安全工作的因素,应立即向技安部门或施工负责人报告,清除不安全因素后,方能进入工作。 4. 各专业交叉施工过程中,应按指定的现场道路行走,不能从危险区域通过,尽可能地避开土建塔吊物运行轨迹,不能在吊物下通过、停留。要注意与运转着的机械保持一定的安全距离。 5. 在预埋管道时,应注意操作区域内的钢筋及模板,防止铁钉轧脚和被钢筋绊倒,同时也要注意上方的脚手架临时走道防止高处物体坠落打击伤人。 6. 在高空作业时,(2.5米以上)要正确佩戴牢固无损的安全带,被挂点要牢固可靠,安全带实行高挂低用,严禁在高处向下抛物。 7. 使用人字梯时,必须垫平放稳,两梯脚与地面的夹角应不大于60度,且两梯面应用挂钩或索具接牢,不允许两人或两人以上在同一张人字梯上作业。使用单

面梯时,低脚与地面的角度应不小于45度,在梯上操作时,地面应有专人配合和监护,严禁借身体来缩短与施工点的水平距离,把重心移至人字梯外,操作时应用绊位人字梯档。 8. 使用各种电动工具时,必须采用一机一闸一保一箱一锁等保护措施,电源线路必须回空引走,架空线路以高于人体头部0.5米为宜。严禁将线路直接拖挂或绑扎在钢管脚手架上,使用手持电动工具必须戴好绝缘手套。 9. 使用电焊机设备,首先要进行绝缘测试,符合标准方可使用,并要定期测试,做好记录,在使用过程中,焊机一次线不得超过5米,二次线不得超过30米,并做好焊机的防潮与防雨水措施。 10. 使用气焊设备时必须彩检验合格的氧气表,乙炔瓶上必须配有回火装置。严禁在气焊瓶处明火抽烟,使用气焊设备时,氧气乙炔瓶与割焊点必须保持10米以上距离。气焊设备旁严禁堆放易燃物品。 11. 施工现场临时电线路严禁乱接乱接在施工中需要用电时,必须由现场专职电工进行搭接,所用的电箱必须符合“临电规范”要求。 二、施工质量技术交底 1. 施工人员开工前必须认真熟悉图纸,了解设计意图、工艺流程,严格按照设计图纸施工,密切配合好预埋预留工作,严格遵守施工程序,认真执行施工操作和验收规范即国家建筑安装质量的检验评定标准。 2. 对进入施工现场的安防等产品,包括控制柜、配套配件要进行校对产品质保书、合格证,逐一检查验收,并做好记录,分类堆放整齐,对不合格的产品一律杜绝安装,特别杜绝伪劣产品进场。 3. 管内穿线操作工艺要求:选择→扫管→穿带线→放线→导线与带线的绑扎→

弱电智能施工安全技术交底记录大全

安全技术交底记录编号:JD-

e)加工完成的材料或成品,须将表面内腔的杂屑全部清除,并进行清洁及加贴保护膜。 f)每道工序的完成人员均须将本人工号打在流程卡上,经自检合格后方可转入下道工序,并接受质管人员的随时抽检。 g)当班质管员负责对加工完成的材料或成品按工艺标准进行检验,并检查流程卡填写情况,在流程卡上签名确认。 h)只有检验合格的材料及成品才进入成品库。成品库管理员对入库材料须按流程卡上的合同号分类存放,并进行清楚标识。 i)材料库及成品均须按规范进行管理,做好防尘、防霉、防火等工作,所有材料均须进行覆盖,且登记造册。 三、线缆敷设工艺要求 (一)、桥架及线槽的安装 1)桥架及线槽的安装位置应符合施工图规定,左右偏差不应超过于50mm,水平度每米不应超过2mm。垂直桥架及线槽与地面保持垂直并无倾斜现象,垂直度偏差不应超过3mm。 2 )吊臂间距w 1.2米 3)线槽截断处及两线槽拼接处应平滑、无毛刺。吊架与支架安装应保持垂直,整齐 牢固无歪斜现象。金属桥架及线槽节与节之间应接触良好,安装牢固。 4)连接片螺丝安装牢固,平行强电线槽施工时,要有30厘米以上的间距。5)水平及上下弯角处要有转角,以免敷线时损伤电线电缆。 6)确定线路走向要充分了解期它风、水管道的分布,位置和技术工艺要求,以免与这些管道发生空间上的冲突。 7)尽量避免穿越建筑物的沉降、伸缩缝,如必须穿过时,应做好相应处理。

管卡或支架的间距应符合国家规范规定

管道发生空间上的冲突。 6 )电线管要连接的,采用套管粘胶连接,连接处结合面应专用粘合剂。套管应处在两管对口的中心。 7)做好支架、线槽、吊架等配件的防腐处理。 8)明配PVC管在进箱盒的150-300毫米处应设管卡或支架固定,在转角、直线段处的管卡或支架间距应对称、均匀;管卡或支架的间距应符合国家规范规定。 9)吊平顶内的电气配管,宜按明配管的要求施工,走向合理、横平竖直,不得将配 管固定在平顶的吊架或龙骨上,吊支架位置正确、间距均匀,在转角、弯成弧形或接线盒处两侧应对称设置,吊支架应推广采用镀锌材料和配件。接线盒的朝向应便于检修,盖板应严密。使用软管接到设备位的,其长度不宜超过1米。软管两端应用专用接头与接线盒、金属软管本身应做接地保护。各种强、弱电的导线都严禁在吊平顶裸露。 10尽量避免穿越建筑物的沉降、伸缩缝,如必须穿过时,应做好相应处理。 11 PVC不要敷设在咼温和易受损坏的场所。 四、线缆施工 1、缆线的搬运、检查和保管 1)缆线的搬运时要注意,切不可使缆线受碰撞造成机械损伤。汽车吊车地应慢慢吊起和放下,卸车时缆线不能从上直接推下,避免损伤缆线。短距离搬运可以滚动缆线盘搬运。但地面应平整,不能有石块等杂物,滚动方向应是缆线匝紧的方向。 2)新到的缆线应认真对每卷电线缆进行检验,检查是否有断路和短路及护套老公现 象。发现有断路和短路情况及护套老化的缆线不能用于敷线,并报工程部现场工程师上报项目经理处理。 3)施工人员要核对缆线规格、型号、数量,应与设计图纸相符,产品合格证及检测报

智能化弱电技术交底记录汇总

工程名称广益上尚城分部工程弱电智能化系统 分项工程名称车库管理、周界报警、楼宇对讲、远传二抄表 交底内容: 为确保安全生产和施工质量,杜绝一切不安全事故和质量事故的发生.结合本工程施工特点,特作如下安全、施工质量技术交底。 一、安全技术交底 1、凡参加施工的人员必须严格遵守《电工安全技术操作规范》通用部分的全部条款。 2、进入施工现场必须正确戴好安全帽,系紧帽带,在施工过程,严禁脱帽解,严禁穿拖鞋,带钉易滑鞋、高跟鞋、短裤、短衫等上班。严禁酒后上班。 3、施工前,应检查周围环境是否符合安全生产要求,劳动保护用户是否完好,如发现危及安全工作的因素,应立即向技安部门或施工负责人报告,清除不安全因素后,方能进入工作。 4、各专业交叉施工过程中,应按指定的现场道路行走,不能从危险区域通过,尽可能地避开土建塔吊物运行轨迹,不能在吊物下通过、停留。要注意与运转着的机械保持一定的安全距离。 5、在预埋管道时,应注意操作区域内的钢筋及模板,防止铁钉轧脚和被钢筋绊倒,同时也要注意上方的脚手架临时走道防止高处物体坠落打击伤人。 6、在高空作业时,(2.5米以上)要正确佩戴牢固无损的安全带,被挂点要牢固可靠,安全带实行高挂低用,严禁在高处向下抛物。 技术负责人交底人接受人

工程名称广益上尚城分部工程弱电智能化系统分项工程名称车库管理、周界报警、楼宇对讲、远传二抄表 7、使用人字梯时,必须垫平放稳,两梯脚与地面的夹角应不大于60度,且两梯面应用挂钩或索具接牢,不允许两人或两人以上在同一张人字梯上作业。使用单面梯时,低脚与地面的角度应不小于45度,在梯上操作时,地面应有专人配合和监护,严禁借身体来缩短与施工点的水平距离,把重心移至人字梯外,操作时应用绊位人字梯档。 8、使用各种电动工具时,必须采用一机一闸一保一箱一锁等保护措施,电源线路必须回空引走,架空线路以高于人体头部0.5米为宜。严禁将线路直接拖挂或绑扎在钢管脚手架上,使用手持电动工具必须戴好绝缘手套。 9、使用电焊机设备,首先要进行绝缘测试,符合标准方可使用,并要定期测试,做好记录,在使用过程中,焊机一次线不得超过5米,二次线不得超过30米,并做好焊机的防潮与防雨水措施。 10、使用气焊设备时必须彩检验合格的氧气表,乙炔瓶上必须配有回火装置。严禁在气焊瓶处明火抽烟,使用气焊设备时,氧气乙炔瓶与割焊点必须保持10米以上距离。气焊设备旁严禁堆放易燃物品。 11、施工现场临时电线路严禁乱接乱接在施工中需要用电时,必须由现场专职电工进行搭接,所用的电箱必须符合“临电规范”要求。 12、施工现场必须搭设危险品库。并配置1211灭火器对所使用的氧气瓶,乙炔实行归类堆放,在危险品库内严禁堆放其它物件。 技术负责人交底人接受人

弱电工程安全技术交底

智能化(弱电)安全施工技术交底 工程名称:白马郡中苑 分部工程:智能建筑 交底内容: 为确保安全生产和施工质量,杜绝一切不安全事故和质量事故的发生.结合本工程施工特点,特作如下安全技术交底。智能化弱电安全施工技术交底(通用版)

智能化弱电安全施工技术交底 (通用版) Establish a safety production responsibility system. Implement specific work safety divisions, clearly distinguish rewards and punishments, and assign responsibilities to individuals. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0336

智能化弱电安全施工技术交底(通用版) 工程名称: 分部工程: 分项工程名称: 交底内容: 为确保安全生产和施工质量,杜绝一切不安全事故和质量事故 的发生.结合本工程施工特点,特作如下安全技术交底。 一、安全技术交底 1.凡参加施工的人员必须严格遵守《电工安全技术操作规范》通用部分的全部条款。 2.进入施工现场必须正确戴好安全帽,系紧帽带,在施工过程,严禁脱帽解,严禁穿拖鞋,带钉易滑鞋、高跟鞋、短裤、短衫等上班。严禁酒后上班。

3.施工前,应检查周围环境是否符合安全生产要求,劳动保护用户是否完好,如发现危及安全工作的因素,应立即向技安部门或施工负责人报告,清除不安全因素后,方能进入工作。 4.各专业交叉施工过程中,应按指定的现场道路行走,不能从危险区域通过,尽可能地避开土建塔吊物运行轨迹,不能在吊物下通过、停留。要注意与运转着的机械保持一定的安全距离。 5.在预埋管道时,应注意操作区域内的钢筋及模板,防止铁钉轧脚和被钢筋绊倒,同时也要注意上方的脚手架临时走道防止高处物体坠落打击伤人。 6.在高空作业时,(2.5米以上)要正确佩戴牢固无损的安全带,被挂点要牢固可靠,安全带实行高挂低用,严禁在高处向下抛物。 7.使用人字梯时,必须垫平放稳,两梯脚与地面的夹角应不大于60度,且两梯面应用挂钩或索具接牢,不允许两人或两人以上在同一张人字梯上作业。使用单面梯时,低脚与地面的角度应不小于45度,在梯上操作时,地面应有专人配合和监护,严禁借身体来缩短与施工点的水平距离,把重心移至人字梯外,操作时应用绊位人

建筑智能化施工技术交底记录 综合布线系统

综合布线系统技术交底内容: 一、一般规定 、电力线缆的信号线缆严禁在同一线管内敷设; 二、施工准备 、施工前应将各系统的桥架、线管进行综合布置、安排,经深化设计后应绘制智能化系统施工图,并经业主、监理、设计及施工各方共同会审批准后实施。 、施工单位应配合工程总包单位和设计单位完成各专业综合管路布排设计(强电/弱电线管、桥架、消防管、水管、风管),减少混乱现象。 、材料准备应符合下列规定: 桥架、线管、线缆规格和型号应符合设计要求,并应有合格证、检测报告。 桥架、线管部件应齐全,表面光滑、涂层完整、无锈蚀。 金属导管应无裂纹、毛刺、飞边、砂眼、气泡等缺陷,且壁厚应均匀,管口应平 整;绝缘导管及配件应完好、表面应有阻燃标记。 线缆应进行通、断及线间绝缘检查。 说明:材料进场验收首先是感观检查,包括尺量、称重、敲击;其次检查质量证明文件,包括质量合格证、检测报告等,质量证明文件要纳入工程技术文档;检验工作应有施工单位和监理工程师参加,并经监理工程师确认,检验结论要有书面记录。 三、桥架、管路安装 、桥架安装应符合下列规定:(文后附桥架及桥架和金属管安装示意图) 桥架切割和开孔断面处,应采取防腐措施; 桥架应平整、无扭曲变形,内壁无毛刺,各种附件应安装齐备,紧固件的螺母应 在桥架外侧,桥架接口应平直、严密,盖板应齐全平整; 桥架经过建筑物的变形缝(包括沉降缝、伸缩缝、抗震缝等)处应设置补偿装置, 保护地线和桥架内线缆应留补偿余量。直线段每超过50米设置20mm-30mm的伸缩缝; 桥架与盒、箱、柜连接处应采用抱脚和翻边连接,并应用螺丝固定,末端应封堵;

水平桥架底部与地面垂直距离不应小于,顶部距楼板不应小于,与梁的 距离不应小于,桥架与电力电缆间距不宜小于; 桥架与各种管道平行和交叉时,其最小净距应符合现行国家标准《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002第的规定; 敷设在竖井内和穿越不同防火分区的桥架及管路孔洞,应有防火封堵; 弯头、三通等配件,宜采用桥架生产厂家制作的成品,不宜在现场加工制作;、支吊架安装应符合下列规定: 支吊架安装直线段间距宜为~,同一直线段上的支吊架间距应均匀; 在桥架端口、分支、转弯处不大于内,应安装支吊架; 支吊架应平直且无明显扭曲,焊接应牢固且无显着变形、焊缝应均匀平整,切口处应无卷边、毛刺; 支吊架采用膨胀螺栓连接时固定应牢固,且应配装弹簧垫圈; 支吊架应做防腐处理; 支吊架一般采用通丝吊杆或角钢制作。 线管安装应符合下列规定: 导管敷设应保持管内清洁干燥,管口应有保护措施和进行封堵处理; 明配线管应横平竖直、排列整齐; 明配线管应设管卡固定,管卡应安装牢固,管卡设置应符合下列规定:在终端、弯头中点处的150~500mm范围内应设管卡; 在距离盒、箱、柜等边缘的150~500mm范围内应设管卡; 在中间直线段应均匀设置管卡。管卡间的最大距离应符合现行国家标准《建 筑电气工程质量验收规范》GB50303-2002中表的规定: 管卡间最大距离

室内弱电施工技术交底记录

技术交底记录 C5

 6)线缆的弯曲半径应符合下列规定: ①对绞电缆的弯曲半径应大于电缆外径的8倍。 (3)地面线槽和暗管敷设线缆应符合下列规定: 1)敷设管道的两端应有标志,并做好带线。 2)敷设暗管宜采用钢管或阻燃硬质(PVC)塑料管,暗管敷设对绞电缆时,管道的截面利用率应为25%~30%。 3)地面线槽应采用金属线槽,线槽的截面利用率不应超过40%。 4)采用钢管敷设的管路,应避免出现超过2个90°的弯曲(否则应增加过线盒),且弯曲半径大于管径的6倍。 (4)安装电缆桥架和线槽敷设线缆应符合下列规定: 1)桥架顶部距顶棚或其他障碍物不宜小于300mm,桥架内横断面利用率不应超过50%。 3.设备安装 (1)机柜安装 1)按机房平面布置图进行机柜定位,制作基础槽钢并将机柜稳装在槽钢基础上。 (2)配线架安装 1)采用下出线方式时,配线架底部位置应与电缆进线孔相对应。

弱电及智能化安装安全技术交底

工程名称72433部队烟台经济适用住房交底部位安全 分项工程名称弱电及智能化系统技术交底日期2009.10.15 交底内容: 1、凡参加施工的人员必须严格遵守《电工安全技术操作规范》通用部分的全部条款。 7、使用人字梯时,必须垫平放稳,两梯脚与地面的夹角应不大于60度,且两梯面应用挂钩或索具接牢,不允许两人或两人以上在同一张人字梯上作业。 技术负责人:交底人:接交人: 本表由施工单位填写并保存(一式三份。接受交底人、一份交底人、一份安全员一份)

弱电综合布线施工技术交底

弱电综合布线工程施工技术交底 一、施工准备 (1)技术准备 (1)详读图纸,对弱电管线及终端结合现场进行放线定位。 (2)弱电施工在墙面抹灰与天花吊顶封板前进行。 (3)施工前主要材料应经监理、建设单位验收并封样。 (4)施工前先做样板,经设计、监理、建设单位及有关质量部门验收后,再大面积施工。(2)材料准备 A.主要材料与选用要求 1.传输部分:对绞电缆、光缆、光纤连接头、光纤耦合器等。 2.机房部分:交接箱、机柜、各类配线架、配线模块、跳线等。 3.终端部分:信息插座、米纤插座、8位模块式通用插座、多用户信息插座。 4.上述设备材料的规格、型号、数量应符合设计及合同要求,并附有出厂质量检验合格证、性能检验报告及"CCC"认证标识等。电缆所附标志、标签内容应齐全、清晰。 5.镀锌材料:镀锌钢管、镀锌线槽、金属膨胀螺栓、金属软管、接地螺栓。 6.其他材料:接线盒、地面插座、塑料线槽及其附件。塑料线槽其敷设场所的环境温度不得低于-15℃,其阻燃性能氧指数不应低于27%。 B.材料报样与估算 (2)进场时间提前五天,施工班组必须熟读图纸,按设计要求把各班组要用的物料提供样品送验,合格后由甲方封样保存,用于材料进场验收标准。 (3)报样检验合格后,各施工班组进入现场按照设计图纸要求与现场情况,对班组所需物料用量进行估算。要求物料用量估算准确度必须达到95%以上。估量允许比实际用量超出值为3%,超出部分物料费用由施工班组承担。 C.材料进场与验收 1.使用线缆的规格符合设计要求,并应有产品合格证和检测报告。进场后交与甲方封存。 2.材料进场后要向甲方申请验收,甲方以之前送样为标准进行验收,合格后乙方按每层的 物料统计计划分配到楼层,码放在甲方指定位置,做好相应的物料保护措施。 3.如物料保护不当发生损坏丢失,不在向甲方申购物料计划之内。 4.各施工班组物料必须提前两天进场。

弱电-安全技术交底记录

施工技术交底系列弱电:安全技术交 底 (标准、完整、实用、可修改)

GL 实用范本 1 DOCUMENT TEMP LATE 弱电:安全技术交底 交底内容 1.进入施工现场必须戴好安全帽,系好 帽带;着统一服装,佩戴施工卡片。 2.施工人员应按规定的通道进出;严禁攀 爬脚手架;严禁进入非施工区域和危险区域 严禁在现场互相追逐、嘻戏打闹。 4.正确穿戴好劳保防护用品,所有施工 机具须经安全检查合格后方可使用。 5.施工现场禁止吸烟;施工用火前必须申 请动火证,清理现场可燃易燃物品,专业操 作人员必须持证上岗,操作过程中现场应配编号:FS-QG-49559 施工单位 风顺建施工程有 工程名称 广东深圳?旧 限公司 改项目(B )区 施工部位 8#工地、15#工地 施工内容 XX 操作 技术交底内 3施工期间禁止饮酒,严禁酒后上岗操 作。

备有灭火器材,并设有专人看火, 6.电焊操作要求:A、电焊机存放在良好 地方,外壳应有保护接零;在使用前要检查 次二次线绝缘良好,一次线长度不得大于3米,二次线长度不大于30米,接线处应有防 护罩。B、不得用钢筋、钢丝绳、脚手架等 代替焊把线、地线,不得手持把线登高爬 梯。C、更换场地移动焊把线时,应切断电 源,D、工作结束切断电源,确认无引起火 火危险,方可离开。 7.氧气-乙炔操作要求:A、氧气瓶和乙炔 瓶要分开放置,两瓶之间不得少于5米,距动火地点不得少于10米,否则应采取隔离措 施。氧气瓶,氧气及焊割工具上严禁占杂油 脂。B、乙炔瓶要放在空气流通好的地方, 严禁放在高压线下面,要立放固定使用,严 禁卧放使用。乙炔瓶必须配备专用得乙炔减

智能化弱电安全技术交底

编号:AQ-GL-03286 ( 安全管理) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 智能化弱电安全技术交底 Technical disclosure of intelligent weak current safety

智能化弱电安全技术交底 备注:企业安全管理的目的就是提高生产,而同时又不造成安全事故。一个出过安全事故的企业,不管在劳 动者还是消费者的心中都是没有可信度的。所以只有加强企业的安全管理,才能树立良好的企业形象,从而 赢得市场。 工程名称分部工程 分项工程名称 交底内容: 为确保安全生产和施工质量,杜绝一切不安全事故和质量事故的发生.结合本工程施工特点,特作如下安全技术交底。 一、安全技术交底 1、凡参加施工的人员必须严格遵守《电工安全技术操作规范》通用部分的全部条款。 2、进入施工现场必须正确戴好安全帽,系紧帽带,在施工过程,严禁脱帽解,严禁穿拖鞋,带钉易滑鞋、高跟鞋、短裤、短衫等上班。严禁酒后上班。 3、施工前,应检查周围环境是否符合安全生产要求,劳动保护用户是否完好,如发现危及安全工作的因素,应立即向施工负责人

报告,清除不安全因素后,方能进入工作。 4、各专业交叉施工过程中,应按指定的现场道路行走,不能从危险区域通过,尽可能地避开干挂石材吊篮、施工电梯运行轨迹,不能在吊篮下通过、停留。要注意与运转着的机械保持一定的安全距离。 5、在高空作业时,(2.5米以上)要正确佩戴牢固无损的安全带,被挂点要牢固可靠,安全带实行高挂低用,严禁在高处向下抛物。 7、使用人字梯时,必须垫平放稳,两梯脚与地面的夹角应不大于60度,且两梯面应用挂钩或索具接牢,不允许两人或两人以上在同一张人字梯上作业。使用单面梯时,低脚与地面的角度应不小于45度,在梯上操作时,地面应有专人配合和监护,严禁借身体来缩短与施工点的水平距离,把重心移至人字梯外,操作时应用绊位人字梯档。 8、施工现场临时电线路严禁乱接乱接在施工中需要用电时,必须由现场专职电工进行搭接,所用的电箱必须符合“临电规范”要

室内弱电施工技术交底记录

室内弱电施工技术交底 记录 Document serial number【UU89WT-UU98YT-UU8CB-UUUT-UUT108】

技术交底记录 C5

3.2 操作工艺 1.管路敷设 参见"21.1 电话插座与组线箱安装"第21.1. 3.2条中第1款。 2.线缆敷设 (1)管路采用地下通信管网时,应符合国家现行标准《通信管道工程施工及验收技术规范》(YDJ39)中相关规定。 (2)线缆敷设一般应符合下列要求: 1)线缆的布放应自然平直,线缆间不得缠绕、交叉等。 2)线缆不应受到外力的挤压,且与线缆接触的表面应平整、光滑,以免造成线缆的变形与损伤。 3)线缆在布放前两端应贴有标签,以表明起始和终端位置,标签书写应清晰。 4)对绞电缆、光缆及建筑物内其他弱电系统的线缆应分隔布放,且中间无接头。 5)线缆端接后应有裕量。在交接间、设备间对绞电缆预留长度,一般为 0.5m~lm;工作区为10mm~30mm;光缆在设备端预留长度一般为3m~5m,有特殊要求的应按设计要求预留长度。使用时上端要扎牢,下端应采取防滑措施。单面梯与地面夹角以

表B2 60~70度为宜,禁止二人同时在梯上作业。如需接长使用,应绑扎 牢固;各专业交叉施工过程中,应按指定的现场道路行走,不能从危险 区域通过,尽可能地避开土建塔吊物运行轨迹,不能在吊物下通过、停 留。要注意与运转着的机械保持一定的安全距离 安全技术交底内容: (1) 材料要求,根据施工图内容要求,电气配管采用焊接钢管,所 选用钢管不应有折扁、裂缝、砂眼,钢管应壁厚均匀。 (2) 管路敷设: 1、配管加工:管子和切割严禁使用气割,应使用钢锯,切割机进行 切割,管子切断后,断口处应与管轴线垂直,管口应锂平,刮光,使管 口整齐光滑。 2、管子弯曲:管子弯曲处尖有折皱、凹穴和裂缝现象,弯曲角度一 般不宜小于90°。暗配时管子弯曲半径不应小于管外径的 6倍,埋设 于地下或混凝土楼板内管子弯由半径不应小于管外径的 10倍,当管子 长度超过下列数值时,中间应增设接线盒或接线盒 管子的弯曲,可采用弯管机,弯管器,用弯管机要根据管子弯曲半 径的要求,选择横具的规格 3、配管除锯锈和防腐: A 、管子除锈:管内壁除锈可用圆形钢丝刷,两头各绑一根钢丝,来 回拉动钢丝刷,把管内铁锈清除干净,管子外壁可用钢丝刷除锈。 B 管子防腐:管子内壁均应涂红丹防锈漆一道;除埋入混凝土内的 管子外壁不需防腐处理,埋入砖墙内管子外壁刷红丹防锈漆一道。 4、管与盒(箱)连接:焊接固定,可用? 6圆钢,一端与管横向, 再与底人体外侧的棱边进行焊接。 接收人编号: A 、管子长度每超过 B 管子长度每超过 C 管子长度每超过 D 管子长度每超过 30m 无弯曲时; 20m 有一个弯时; 15m 有二个弯时; 8m 有三个弯时。

弱电安全技术交底(2021版)

Companies want to improve production, safety is the top priority. The occurrence of unsafe accidents must be stifled in the cradle. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 弱电安全技术交底(2021版)

弱电安全技术交底(2021版)导语:企业想要提高生产,安全问题就是重中之重。如果不具备安全管理条件,企业生产就不能顺利进行。想要企业顺利生产,就要不断更新安全技术,把不安全事故的发生扼杀在摇篮中。 交底内容 1.进入施工现场必须戴好安全帽,系好帽带;着统一服装,佩戴施工卡片。 2.施工人员应按规定的通道进出;严禁攀爬脚手架;严禁进入非施工区域和危险区域;严禁在现场互相追逐、嘻戏打闹。 3施工期间禁止饮酒,严禁酒后上岗操作。 4.正确穿戴好劳保防护用品,所有施工机具须经安全检查合格后方可使用。 5.施工现场禁止吸烟;施工用火前必须申请动火证,清理现场可燃易燃物品,专业操作人员必须持证上岗,操作过程中现场应配备有灭火器材,并设有专人看火, 6.电焊操作要求:A、电焊机存放在良好地方,外壳应有保护接零;在使用前要检查一次二次线绝缘良好,一次线长度不得大于3米,二次线长度不大于30米,接线处应有防护罩。B、不得用钢筋、钢丝

绳、脚手架等代替焊把线、地线,不得手持把线登高爬梯。C、更换场地移动焊把线时,应切断电源,D、工作结束切断电源,确认无引起火灾危险,方可离开。 7.氧气-乙炔操作要求:A、氧气瓶和乙炔瓶要分开放置,两瓶之间不得少于5米,距动火地点不得少于10米,否则应采取隔离措施。氧气瓶,氧气及焊割工具上严禁占杂油脂。B、乙炔瓶要放在空气流通好的地方,严禁放在高压线下面,要立放固定使用,严禁卧放使用。乙炔瓶必须配备专用得乙炔减压器和回火防止器。 8.电动工具使用要求:A、手持电动工具在使用前检查外壳、手炳、插头、开关漏电防护,防护罩接零保护是否完好有效,电源线长度不应超过5米;B、不允许使用时调换插头,更不能将导线直接插入插座内;C、操作时握持要稳,带绝缘手套,穿绝缘鞋,必要时还要戴上眼镜;D、在使用套丝机时、用台钻打眼时严禁带手套;E、砂轮锯切割时,砂轮片要完好,操作人应站在侧面;管子要垫平、垫牢、用力不要过猛,临近切断时,用手或支架拖住;禁止使用砂轮锯磨削物件;F、在使用手电钻时,钻薄工件要垫平垫实,钻斜孔要防止滑钻;操作手电钻和电锤时,不准用身体直接压在上面;G、角磨机应有防护罩,操作时,站在砂轮片径向的侧面并戴绝缘手套;H、手持电动工具的负荷

2021版弱电工程安全技术交底

2021版弱电工程安全技术交底 Establish a safety production responsibility system. Implement specific work safety divisions, clearly distinguish rewards and punishments, and assign responsibilities to individuals. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0657

2021版弱电工程安全技术交底 1、作业人员入场前必须经入场安全教育、培训,考试合格后方可上岗作业。 2、作业人员进入现场必须正确佩戴安全帽,系好下额带,锁好带扣。严禁赤背,穿拖鞋、短裤上岗作业。 3、作业人员严禁酒后上岗作业,施工现场严禁吸烟,禁止在施工现场追逐打闹。 4、特种作业人员(电工、电气焊工)必须持有效特种作业证件上岗作业。上岗作业前,必须将特种作业证件报项目部安全组进行审验,审验合格后,经项目部安全专业人员对其进行安全教育、培训,考试合格后,方准上岗作业。 5、焊工动火作业前必须办理动火手续后,方准动火作业。作业前必须清除动火地点周边易燃易爆物品,配备充足的灭火器材和水,

并设专人看火。 6、登高作业超过2米(含2米)必须正确佩戴、拴挂安全带,高挂低用。高处作业时衣着要灵便,应穿防滑鞋,禁止穿硬底和带钉易滑的鞋。 7、使用门架高处作业,作业面必须有可靠的防护设施。移动门架时,作业面上严禁有人。 8、登高作业使用人字梯时必须遵守下列规定: l)使用梯子登高作业,梯子不得缺档,不得垫高使用,如需接长使用,应有可靠的连接措施,且接头不得超过一处。梯子横档间距以300mm为宜。使用时上端要固定牢固,下端应有防滑措施。 2)单面梯工作角度以75°±5°为宜;人字梯上部夹角以35°~45°为宜,使用时第一档或第三档之间应设置拉撑。禁止两人同时在梯子上作业。在通道处使用梯子应有人监护或设置围栏。脚手架上禁止使用梯子登高作业。 3)人字梯四脚落地,摆放平稳,避免摇晃。 4)人字梯摆放在光滑地面时,四脚应设防滑钉或防滑橡皮垫。

相关文档