一、工程概况

1、工程概况

建筑物高度、楼层层高等。

2、选用的物料提升机数量、型号、规格,安装单位资质(或专业安装人员名单)等。

二、基础处理

按照说明书的要求对基础进行处理。

三、物料提升机安装

四、提升机附墙设置

附墙设置位置和设置方法(需图示)。

五、提升机的操作使用

六、维护与保养

七、附图、附表

包括提升机安装处地质剖面图、提升机平面布置图、提升机基础详图、附墙详图。

施工电梯安拆专项施工方案

施工电梯安拆专项施工 方案 Document number【980KGB-6898YT-769T8CB-246UT-18GG08】

A5楼施工电梯安拆专项施工方案 一、工程概况 兰州“仁恒国际”住宅小区一期工程位于兰州市城关区和政路364—1#以南、铁一中以西、铁路文化宫以东、原红山根体育场内,总建筑面积达万平方米,由地下一层、地上三十二层的一类框架剪力墙结构5栋高层组成。其中A5楼建筑面积26865平方米,本工程由兰州仁恒置业有限公司投资开发,广州伯盛建筑设计事务所设计,甘肃经纬工程咨询监理有限公司监理,属兰州市“十大”楼盘之一。 二、施工电梯选用 根据本工程建筑层数高,建筑面积大,工期要求紧,砌体、抹灰工程量大的特点,结合项目部实际情况,从技术和经济的角度,本栋楼选用由“湖北省江汉建筑工程机械有限公司”生产的SCD200/200DK双笼施工电梯,其主要技术性能参数如下: 额定载重量:2×2000kg 电机功率:2×2×11KW 供电熔断器电流:2×63A 护栏重量:1480kg 标准节重量:190kg 对重重量:2×1200kg 起升速度:35m/min 吊杆额定载重量:200kg 额定安装载重量:2×1000kg 最大架设高度(可增至):200m (300m) 三、编制依据 1、A5楼施工设计图纸 2、高层建筑施工手册

3、SC系列施工升降机使用说明书 4、施工电梯安全技术操作规程 四、施工准备 1、基础 ○1、为使人员上下便利和物料集散,便于安装和设量附墙装置由电梯出入口至各施工地点的平均距离最近,根据工程结构布置,本工程A5楼施工电梯平面位置和基础位置布置详“附图”所示,在基础施工中,应严格按照“附图”所示位置放线定位,基础高度为400mm,内配双层双向φ10@200钢筋,制作基础时必须做好接地装置。并遵循以下施工顺序:清理基础底表面→基础与顶板的隔离→绑扎钢筋→支模板→留置预留孔(孔内钢筋网外露,供二次浇灌,二次浇灌为C50砼,位置应符合要求)→验收→浇筑基础砼(砼基础平面度不大于1/1000)→养护拆模。 ○2、由于A5楼电梯位置布置在如“附图”所示的平面位置(建筑物室外基坑上),考虑到此施工电梯要求基础下地面承载能力不小于,加上基础地面为回填土,故要求进行分层回填,并进行分层检验,以满足承载力要求。基础设置方案采用基础低于地面,使地面与吊笼底板之间无门坎,以便于材料运输方便。 2、对所有参加安拆作业人员进行全面的安全技术交底,并要求作业人员认 真学习安拆说明书。 3、预埋附墙座,水平间距,竖向二层起,第二次附墙为第四层,继后每隔 三层埋设(具体详附图)。 4、准备一台8T的吊车、安装工具及站台附件,并清理场地。

移动升降机施工方案

目录 1、工程概况及特点?????????????????? 1 1.1 选用升降机施工原因??????????????????? 1 1.2 适用范围???????????????????????? 1 1.3 编制依据???????????????????????? 1 2、升降机进场时间及施工部署????????????? 1 3、升降机操作规程?????????????????? 1 4、安全保证措施??????????????????? 2 5、其他应注意事项?????????????????? 2

1、工程概况及特点 1.1 选用升降机施工原因 本工程分为两个厂房,3#库、4#库。3#库建筑面积为57836 ㎡,分为一、二、三层,一层层高7.5m,二层层高10m,三层层高 4.5m;4#库建筑面积为4400 ㎡,为地下一层、一层、二层,地下一层层高 3.8m、一层层高8m、二层层高10m。 电气施工图纸(电施-01)设计说明中要求荧光灯、吸顶灯需要吸顶安装; 暖通图纸中要求图纸贴梁底安装;给排水图纸中要求喷淋消防管穿梁安装,后经与建设单位,设计院讨论,喷淋管改为贴梁底安装。根据图纸要求,3#库一层7.5m,二层10m,所以电气、消防、暖通的施工高度都在7m左右。若采取常规方法,搭拆脚手架技术措施进行施工,搭建面积大,搭建难度增加,搭建消耗的人 工工日也必然增加,而且在搭建过程中工人施工安全得不到保障,搭拆脚手架费 用就是一笔不小的开支,更重要的是完成实体工程量需要的时间也将滞后,工期时间也将增加。 由于上述原因,厂房操作高度最高净空为10m,施工难度非常大,我方从经济、安全及施工进度综合考虑,根据实际情况,拟定选用10m的高空升级机进 行施工。 1.2 适用范围 适用本工程灯具安装、桥架安装、风管安装、喷淋消防管安装。 1.3 编制依据 《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 新港物流配送中心二期工程3#库、4#库土建及安装工程施工图纸。 2、升降机进场时间及施工部署 由于安装难度大、工期紧,经测算,3#库、4#库需180 个工作日才能完成实 际工程量。按工程进度计划安排,到8 月底电气、消防、暖通都需要进入调试阶段。所以为了不影响施工进度,给电气,消防管道,暖通各配备两台型号为JCRT 型1t 以下的升降机。 如下: 进场时间进场数量( 台) 型号/ 参数使用班组 03.15 2 JCRT型1t 以下通风管道班组 03.18 2 JCRT型1t 以下消防管道班组 通风与消防管道班组的升降机将在3#库一层、二层安装完成之后,进入4# 库安装。载人的升降机将不与升降风管、消防管道同用,较重的风管,喷淋主管 将会用电动葫芦吊装到安装高度,不用升降机承载负荷。由于电气还没有开始安装,所以电气施工班组的移动升降机将在电气开始安装桥架时进场。

施工升降机卸料平台搭设方案

升降机卸料平台方案 1、编制依据 1、《建筑结构荷载规》(GB 50009-2001) 2、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规》(JGJ 130-2011) 3、《建筑施工高处作业安全技术规》(JGJ 80-91) 4、《钢结构设计规》(GB 50017-2003) 5、《建筑施工手册》第4 版,2003.9 6、《施工升降机安全规程》(GB 10055-1996) 7、《SC200/200施工升降机使用说明书》 9、施工组织设计及其他相关设计图纸、变更等 2、工程概况 来安县高新技术创业服务中心装饰装修工程配备2台SC200/200双笼外用施工升降机,并搭设卸料平台。 3、脚手架防护平台 由于施工电梯的电梯笼与结构边的距离,四层为1200mm,为方便现场施工人员的通行并保证施工的安全,拟在施工电梯与结构之间搭设脚手架防护及接料平台。 1至6层搭设落地式脚手架,脚手架搭设高度为25.5m;6层以上钢管脚手架分层计算,荷载全部由相应楼板和梁承担。 脚手架搭设的尺寸为:立杆的纵距为 1.4m,2排立杆的横距均为0.9m,步距为1.8m;排立杆距离挑梁端部的长度为0.3m,外排立杆距离施工电梯的长度为0.20m,具体搭设方法详见附图。落地式脚手架平台及扣件钢管悬挑脚手架平台施工的可行性,详见后附计算书。 3.1 脚手架的搭设 3.1.1立杆 全部采用单立杆,立杆的纵距分别为 1.4m,2排立杆的横距均为0.9m,,步距为1.8m;排立杆距离挑梁端部的长度为0.3m,外排立杆距离施工电梯的长度为0.20m。 起步立杆长为4m和6m(将接头错开),以后均用6m杆。采用对接扣件连接立杆接头,两个相邻立杆接头不能设在同步同跨;各接头中心距主节点≤500mm。 最高处立杆顶端高出顶层操作层1.5m。

施工升降机基础施工方案(天然基础)

施工升降机基础施工方案 合美家园二期(4~6幢)商住小区工程,楼层为18层,该工程由湖南省第六工程有限公司总承包,拟采用湖北江汉建筑工程机械有限公司生产的SC200/200B型施工升降机型。基础施工组织设计,根椐湖北江汉建筑工程机械有限公司使用说明书和工地现场情况要求,计算参数根据该公司提供的相应机型进行选择。基础采用室外天然基础。 一、施工升降机基础施工技术要求 1.基座或基座预埋件必须用水平仪调平其四个基准点,水平高差控制在L×1/1000 以内。 2.基座周边要有良好的排水措施, 基座混凝土浇捣一个星期以后方可进行升降机 安装。 3.要求机座用δ40*4镀锌扁铁接建筑物防雷接点。 二、基础安全性计算 1、施工升降机安装高度承载力计算: 按安装高度61.808m计算,每节标准节高度H=1.508m, 61.808÷1.508=41节。 ●吊笼重(双笼):2×2200㎏=4400㎏ ●外笼重:1480㎏ ●导轨架总重:150(每节标准节重)×41=6150㎏ ●载重重(双笼):2×2000(额定载重量)=4000㎏ 总重量:G=4400+1480+6150+4000=16030㎏

考虑动载荷及风力等不良环境影响取2倍率 故:基础承载力P=G×2=32060㎏=320.60 KN 2、基座尺寸选择 按机型选择基座尺寸:4000mm×4000mm×300mm(长×宽×厚),选用C30混凝土。 三、基础受冲切承载力验算 依据《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2002)第8.4.5-1条, 验算公式如下: F 1≤ 0.7β hp f t u m h o 式中β hp --受冲切承载力截面高度影响系数,当h不大于800mm时,β hp 取1.0.当h 大于等于2000mm时,β hp 取0.9,其间按线性内插法取用;取β hp =1.00; f t --混凝土轴心抗拉强度设计值;取 f t =1.27MPa; h o --基础冲切破坏锥体的有效高度;取 h o =0.26m; u m --距基础梁边h o /2处冲切临界截面的周长;a m =(650+260)×4=3640mm; P j --扣除基础自重后相应于荷载效应基本组合时的地基土单位面积净反力,对偏心受压基础可取基础边缘处最大地基土单位面积净反力; 取 P j =320.60×1.2/(4×4)=24.05kPa; 冲切锥体:650+260×2=1170mm 冲切力:F 1 =320.60×1.2-24.05×1.17×1.17=351.80KN 允许冲切力:0.7×1.00×1.27×3640×260.0=841.35KN 351.8KN<841.35KN 实际冲切力小于允许冲切力,所以能满足要求!

电梯安装工程施工方案

电梯安装工程 一、前期准备 施工前期准备主要应做好以下工作: 1 现场施工人员暂舍安置、备件仓库协调; 2 机房和井道建筑工程勘查验收(机房及井道顶面的施工、曳引机混凝土基础及构架的强度、井道内建筑模版及脚手架的拆除,施工垃圾清除); 3 脚手架按相关规范搭设和验收; 4 施工用电准备; 5 电梯设备到达工地及保管情况; 6 土建总体进度及施工管理情况; 7 现场总包单位施工安全管理要求; 8 确认具备向特种设备主管部门办理电梯施工告知的必需材料。 二、技术准备 技术准备需做好以下工作内容: 1 确认本公司具备本次所装电梯的安装资格,所承担安装的电梯是具有合法资格制造商正式出具产品合格证的产品。本公司亦已充分了解国家有关法规和标准的要求,且已向当地特种设备监督管理部门办理了安装告知手续。 2 确认已从电梯制造商处获得了本次所安装该类类型电梯最新版本的相关技术文件,按电梯的型式、规格配备了完整的安装工艺文件、企业标准以及自检规程、国家标准以及安全技术规范。

3 确认已办理好或办理所有施工人员的用工手续,备齐所有人员相应有效的特种设备操作证。 4 检查确认现场施工中所需的计量、测量器具已备齐且具有有效的检测合格证书。 5 确认已制订或制订施工中须执行的质量保证措施,包括材料进场管理措施、工程质量管理控制措施、施工操作管理措施、施工技术资料管理措施等。 6 确认已制订或制订施工安全保证措施。包括组织管理措施、临时用电管理措施、井道门洞防坠落安全措施、现场消防管理措施、施工机具管理措施等; 7 确认已制订或制订文明施工措施,包括环境保护措施、生活卫生管理措施、施工现场卫生管理措施等。 三、施工方法 1 施工主流程如下: 样板架安装、挂基准线→导轨架及导轨安装→机房机械设备安装→对重安装→轿厢安装→层门安装→井道机械设备安装→钢丝绳安装→电气装置安装→整机调试 2 施工方法 本项目安装的电梯无特殊要求,按照相关规定执行。 3 各分项工程施工方法 3.1 脚手架搭设方法

外用电梯安装拆卸施工方案

word 杭州市近江小区望江片居住区R3组团 A1 楼 施 工 电 梯 搭 拆 施 工 方 案 编制:审核:批准: 广厦建设集团第一建筑工程公司 望江片R3组团项目部 2003年7月 施工电梯搭拆施工方案 一、工程概况 近江小区望江片居住区R3组团工程位于钱江路边,南临拟建望江路,北靠R2组团,西边于R4组团相连。本工程由杭州上城区近江小区建设工程指挥部筹建,浙江华东建设发展设计有限公司设计;广厦建设集团一建公司承建,杭州市经纬建筑工程监理公司监理,杭州市安全监督站安监。 A1#楼为地下室一层,裙房二层,主楼17跃18层,建筑面积为19549M2,建筑总高度为52.30米,楼层层高为2.80米。 本工程选用上海宝达工程机械有限公司生产的SCD200/200J-50M型号施工升降机,该升降机设有对重双笼,每个吊笼额定载重量为2000KG。安装由该公司统一派人安装。 二、基础处理 根据施工结构特点结合本工程实际情况,定于在P-R轴/2-4轴,P-R轴/13-15轴各安装一台施工电梯。施工电梯砼基础位于地下室顶板上,砼等级为C40,配筋Φ10@250双向,底部各用两钢筋砼柱(截面为500×750,内配10Φ16,ф8@200)顶至基础面,柱的做法按施工规范与基础底板及地下

word 室顶板搭接。 二、外用电梯的安装 (一)外笼与吊笼的安装 1.将基础表面清扫干净; 2.将地脚螺栓安装好; 3.在地面螺栓处底盘和基石间垫入不同厚度的钢板垫片用调 整导轨架的垂直度; 4.用水平仪测量导轨架的垂直度,保证导轨架的各个主管在两 个方向上的垂直度(1/1500); 5. 导轨架调整垂直度后,压紧4个地脚螺栓; 6. 同上回一样调整外笼门框的垂直度,压紧其余的地脚螺栓; 7. 安装缓冲弹簧; 8. 将另一半部分的外笼与前部分用螺栓连接起来; 9. 同前调整垂直度压紧地脚螺栓,松开吊笼内电动机上的制动 器; 10. 用起重机吊起吊笼,从标准节上方使吊笼准确就位; 11. 将制动器复位; 12. 安装好吊笼顶上的护身栏; (二)吊笼、外笼安装完毕后调整 1.齿轮与齿条的间隙为0.5mm; 2.各个滚轮与标准节主管的间隙为0.5mm; (三)电缆安装 现场供电箱距外用电梯应在20m以内,保证供电质量。 1. 将供电电缆从外用电梯上的电源箱内总电源开关接入现场供电箱; 2. 将电缆以自由状态盘入电缆笼内; 3. 电缆线一端从电缆笼底部引出接入电源箱,另一端通过电缆托架引到吊笼内接入电控箱; 4. 电缆笼安装在电缆托架下放,使电缆线在其中心并可自由的拽出或盘入电缆笼内; (四)电气装置检查 在调试前,先用起重设备安装一、二节标准节,然后按如下步骤进行调试; 1. 用接地电阻测试仪测量外用电梯钢结构及电器设备金属外壳的接地电阻,不得大于4Ω; 2. 用500V兆欧表测电动机及电气元件的对地电阻应不小于1MΩ; 3. 检查各安装控制开关,分别打开吊笼上各个门,触动断绳保护开关,上下限位开关、极限开关 等均应能够起作用; 4. 校核电动机界限,吊笼上、下运行方向应与操作盒上所示的方向一致; 5.吊杆安装:吊杆应安装在吊笼顶部吊杆安装孔内,在吊笼内 安装向心轴承,安装压垫并用螺栓固定;

升降机施工方案

黄冈大别山发电有限责任公司2×600MW超临界机组运行检修公寓升降机安装 施工方案 编制: 审核: 批准: 淮南市常华建筑安装工程有限责任公司

2007年5月 升降机施工方案 1. 工程概况 本工程包括两栋#1运行检修公寓和一栋#3运行检修公寓及食堂,按照施工组织设计的部署,采用4台外用施工升降机进行垂直运输作业,其中两栋#1运行检修公寓各设一台,#3运行检修公寓及食堂工程设两台。 依据本工程的实际情况及施工要求,拟选用SSE160B型自升式施工升降机,能够满足本工程主体结构及装饰装修工程的施工要求。该机械的主要技术参数如下: 结合本工程的实际情况,选用四台安装高度为21M的SSE160B型自升式施工升降机。

2.编制依据 郑州市荥阳航通建筑设备有限公司的SSE160型自升式施工升降机使用说明书 《起重机械监督检验规程》 《施工升降机安全操作规程》 《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205—2001) 《电力建设施工及验收技术规范》(建筑工程篇)SDJ69—87 《电力建设安全工作规程》(DL5009.1-2002) 3.作业前的条件和准备 3.1 技术准备 3.1.1熟悉机械的性能及结构构造,认真阅读机械安装使用说明书。 3.1.2技术交底 作业前由技术人员向操作人做技术交底,应包括安装工艺流程、安装方法及要求、质量通病的预防、对质量控制点的要求、质量标准及要求、安全要求、环境条件等内容。 3.1.3 人员培训 上岗前应对操作人员进行上岗培训和三级安全教育。 3.2 作业人员 安装项目负责人:杨明华 安全员:余蓉 安装技术工人:胡常苑郭会文郭治朱学亮张文丰 起重工、电工等特殊作业人员应持相应的特种作业证方可上岗。 3.3 作业工机具

施工升降机施工方案

施工升降机施工方案 The final edition was revised on December 14th, 2020.

惠风同庆花园(二期)T1、T2、G11~G13#楼、幼儿园及地下室工程 外用电梯专项施工方案编制人: 审核人: 审批人: 编制单位:南通十建集团有限公司 编制日期: 2013年8月10日 目录

一、编制依据 《惠风同庆花园二期施工组织设计》 《惠风同庆花园二期工程图纸》 《安全防范工程技术规范》GB50348-2004 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 《SC(IL)系列施工升降机操作规程》 《建设工程施工安全规程》DB13(J)45-2003 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 二、工程概况 工程简介

施工电梯概况 为了便于结构工程和二次结构工程以及装修工程施工,人员及材料的垂直运输,拟在每栋楼安装一台双笼外用施工电梯。 根据楼总高度确定,一台施工电梯的最终高度为86 米(以电梯基础上表面为参考点),离墙距离1200。电梯第一次安装高度根据主体外框结构的施工情况定,以后根据工程进度再继续提高。每隔一层设一道附墙架,共设14道附墙架。 外用施工电梯的选用湖北江汉SCD200/200 型双笼施工电梯,电梯具体技术参数见详见表: 三、施工安排 施工外用电梯的布置 考虑结构安全和总进度计划,每栋楼布置一台施工外用电梯,第一次结构验收后即可投入使用。

人员安排 由施工外用电梯租赁公司负责组织安装队伍,包括总指挥、现场指挥、安全监督、电工、机修工、起重工、司机等。安装人员必须经过专业的技术培训,熟悉外用电梯的机械性能和电器原理、驾驶员要经培训合格取得证书方可上岗。 施工准备 四、施工外用电梯的安装方法 基础准备 在现场确定了外用电梯的安装位置后,需对地面周围场地作好平整,使地耐力在10Mpa以上,并要根据扶墙距和基础形式浇筑钢筋砼基础,要求基础平台能承受45t 以上的静压力,地脚螺栓与基础主钢筋焊牢。 安装顺序 安装底座围栏→安吊栏→安对重→安装电缆→安装吊杆→安装导轨架→安装附墙架→天轮、安装钢丝绳→限位开关碰铁→电缆保护架→调试。 底座围栏及吊笼的安装 1、将混凝土基础整理平整,干净。 2、将底座围栏安装就位。 3、用水平仪抄平后,将地脚螺栓插入基础预留孔内,浇筑混凝土。待混凝土强度达到50%时,将螺栓紧固。 4、用专用扳手安装2 节标准节。 5、装下限位及下极限行程开关碰铁。 6、将吊笼就位。就位时应把拖动电机直流制动器释放,就位后恢复。 7、将吊笼对重块就位,下垫适当高度方木。 8、释放传动底板上靠背轮螺母,用专用扳手转动偏心套调整转动齿轮与齿条的侧向间隙至毫米之间,锁紧靠背轮螺母。应注意上下两靠背轮偏心套转向相反。 9、释放各滚轮的螺母,转动偏心轴以调整滚轮与导轨架立柱之间的间隙。其间隙应为毫米。调整后锁紧。 导轨架安装 1、将操作盒安装在吊笼顶部的安全护栏上并接通电源,首先检查吊笼的运行方向是否与操作盒上的指示方向相符,若相反则应改变输入电源线的相序,严禁改变升将机本身电源相序及电路。

升降机基础施工方案+

A 目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、设备选型及技术参数 (4) 3、现场布置 (5) 四、基础设计 (5) 1、基础设置 (5) 2、基础承台验算 (5) 3、地基验算 (5) 五、施工技术措施 (5) (一)施工升降机基础施工 (5) (二)基础验收要求 (6) (三)安全措施 (7) (四)危险源辨识及应急措施 (7) 七、附件 (8)

一、编制依据 1、设计文件; 2、《建筑结构荷载规范》GB50009; 3、《建筑地基基础设计规范》GB50007; 4、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202; 5、《混凝土结构设计规范》GB50010; 6、《混凝土结构工程施工规范》GB50666; 7、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204; 8、《吊笼有垂直导向的人货两用施工升降机》GB 26557; 9、《施工现场机械设备检查技术规程》JGJ160; 10、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33; 11、《建筑施工安全检查标准》JGJ59; 12、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46; 13、《高处作业安全技术规范》JGJ80; 14、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130; 15. 浙江凯达奔克起重设备有限公司提供的SCD200/200使用说明书。 16、《浙江省三建建设集团有限公司企业标准》ZTB104; 17、本工程施工组织设计; 二、工程概况 1、工程简介

2、设计概况 建筑概况特征

结构概况特征

三、设备选型及技术参数 1、设备选型 根据现场实际情况,拟采用湖北江汉建筑机械有限公司生产的SC200/200型施工升降机。 SC200/200型施工升降机是一种齿轮齿条传动的电梯,主要用于高层建筑施工的人、货运输。该种型号的施工升降机有非常可靠的电气和机械安全系统,是建筑施工中安全、高效的垂直运输设备,并且该电梯可以非常方便的自行安装和拆卸,并可随着建筑物的增高而升高。 2、主要技术参数 型号:SC200/200 额定载重量:2×2000kg 起升速度:34.4m/min 最大提升高度:150m 电机功率:2×2×8.5KW 吊笼尺寸:3.0×1.3×2.5m 外笼重量:1480kg 吊笼重量:2×1600kg 标准节重量:174kg/节 安全控制系统由电路里设置的各种安全开关装置及其它控制器件组成。在施工电梯运行发生异常情况时,将自动切断施工电梯电源,使吊笼停止运行,以保证施工电梯安全。SC200/200型施工升降机配置有防坠落安全装置、活板门安全开关、短绳保护开关、保险扣、上下限位开关、极限开关、限速保护开关、超载保护装置、总停开关等安全装置。

电梯安装施工方案

编号:电梯安装施工方案 项目名称: 编制:****** 审核:****** 批准:***** 日期:2014 年 4 月28 日 **********有限公司

《电梯施工方案》纲要 第一部分:安装的组织和计划 第二部分:施工管理目标 第三部分:各部门职责和岗位职责第四部分:安装过程质量控制 第五部分:安装调试 第六部分:安装验收交货 第七部分:施工安全保证措施 第八部分:工程技术与质量保证措施第九部分:对工期的保证措施 第十部分:文明施工措施

前言 为了保证电梯产品的优良品质,体现其运行的优异性能,本着“用户的满意是我们永远的追求”这一服务宗旨,特制定本施工方案。 优良的安装质量是电梯得以安全、舒适、高效运行的重要条件之一,是电梯整体质量的重要组成部分。为保证电梯的安装质量,在安装过程中除了严格按照电梯生产企业的安装、调试工艺流程外,还必须加强对安装过程中的质量控制,确保安装出品质优良的电梯。 《安装施工方案》依据: ▲国家标准: GB 7588-2003《电梯制造与安装安全规范》 GB 10060-2011《电梯安装验收规范》 GB/T 7025.1-2008《电梯主参数及轿厢、井道、机房的形式与尺寸》 GB 50310-2002《电梯工程施工质量验收规范》

第一部分安装的组织和计划 1.0 安装调试资质 湖州华煜安装工程有限公司具有电梯安装维修B级资质,现有安装维修员工28人,土建勘测工程师1人,调试工程师1人,项目经理1人。 2.0人员配备情况 部门主管:*** 手机:传真: 安装检验:*** 手机: 技术监督:*** 手机: 安全监督:*** 手机: 安装队长:*** 手机: 说明:上述人员系我公司的骨干,将在贵项目中按照各自的岗位职责,在合同履行期间提供优质的服务。 3.0工程概况 项目名称: 共有 2 台电梯,电梯安装工程将由承担,计划于2014年5月28日进场安装,安装工期为30 天。

施工升降机安拆方案

SC200/200施工升降机 安 装 拆 卸 方 案 专业分包:华川鑫国际建筑有限公司编制人:王建 审核人:王培批准人:周洋

目录: 1、编制依据······························································· 2、工程概况················································································ 3、作业人员组织和职责········································································ 4、施工升降机技术参数、主要零部件外形尺寸和重量·············· 5、辅助起重设备的种类、型号、性能··················································· 6、吊索具的配置,安装与拆卸工具及仪器·········································· 7、安装、拆卸的步骤与方法··························································· 8、安全技术措施········································································ 9、专项应急预案··········································································

施工升降机安装施工方案

目录 工程概述及编制依 据 (2) 二、 SC施工升降机概 述........................... (2) 三、安装流 程........................... ……........ ................. ..... .............. (2) 四、SC型施工升降机的安 装 (2) 五、安全措施及注意事 项........................................................................ 1 0 六、现场配合工 作................ ........ ........................... ……1 1 一、工程概述及编制依据: 工程名称:住院部改造工程 建设地址:深圳市龙华区大浪华旺路68号 施工单位:中国十九冶集团有限公司 安装单位:深圳市亚太建筑工程有限公司 设备型号:SC200/200TD 备案编号:粤BD-S01063 编制依据: 1、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012 ; 2、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 ; 3、《施工升降机安全规程》GB10055-2007 ;

4、《建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ215-2010 ; 5、施工升降机GB/T10054-2005 ; 6、施工升降机使用说明书。 二、SC施工升降机概述 SC型施工升降机是一种靠齿轮齿条传动的电梯,主要用于高层建筑施工的人、货运输。这种电梯可以非常方便地自行安装和拆卸,并可随着建筑物的增高而增高。 SC型施工升降机有非常可靠的电气和机械安全系统,是建筑施工中安全、高效的垂直运输设备。考虑物料的垂直运输和人员的上落,运输设备的实用性和安全性,并根据本工程现场条件及建筑物的结构,确定SC型施工升降机安装位置。 三、安装流程: (基础)T场地清理T底盘、护栏的安装T导轨节的安装T吊笼、传动机构T电气安装、试车T导轨架加高T附墙架T 电缆导向装置T安全限位装置 安装过程可利用已装在建筑物外侧的塔吊配合安装,与塔吊的位置关系参见附图。 四、SC型施工升降机的安装 安装前,必须熟悉SC型施工升降机的性能,具体技术参数。为确保安装安全、顺利,根据SC 型施工升降机的安装要求,应仔细阅读《使用说明书》及《零配件图册》,其施工程序如下。 安装前的准备: 一)基础制作: 1、根据SC型施工升降机吊笼规格及II型附墙安装要求,按“使用说明书”并结合工地实际情况,选择升降机的安装位置,按相应技术要求由土建单位设计制作升降机基础,要求基础平台能承受总自重2陪以上的静压力,并应有排水设施。 (1)升降机的基础应满足《SC型施工升降机安装方案》中的各项要求。此外,还必须符合当地的安全法规。 (2)基础所承受的载荷不得小于P。 (3)基础周围必须有良好的排水措施。 2、确定基础中心点与附着墙面的距离为米。如下图所示: ⑴基础承受的载荷能力应大于P ()。P=(吊笼重+外笼重+导轨架总重+载重)x ⑵混凝土基础板下面的承载力应大于。 ⑶双层钢筋网:钢筋直径12 mm,间距200 mm。 ⑷L距离根据所选择的附架型号而定。 ⑸基础座或基础预埋件应全部埋入混凝土基础板内。 ⑹基础周围须考虑排水措施。 二)、接地装置的连接方案。如下图: (在砼顶板上的基础接地连接引到首层主体防雷扁铁上与之焊接) 标准节 基础3、基础的技 术要求

升降机专项施工方案

升降机专项施工方案 一、编制依据 1.施工图纸 吉林女子学校第二栋学生公寓改造工程垂直运输施工方案是根据装饰设计建筑、结构图纸。 2.规范、标准、规程 《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-86) 《建筑现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88) 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 3. 《施工手册》 二、工程概况 1.工程简介 1、工程名称:吉林女子学校第二学生公寓改造工程; 2、建设地点:吉林女子学校院内 2. 工程概况 1、本工程①-⑥,?-?轴为砖混结构,⑦-?轴为框架结构。建筑高度为5层,建筑高度为18.650m。尾部为一层、钢筋混凝土框架结构,层高7.3m。总占地面积6844.07m2,三、装修施工垂直运输设计及施工部署 导轨式升降机是建筑工程垂直运输不可缺少的施工设备。工程施工的零散施工材料,如拆除的楼地面砖、内墙灰面、天棚灰面、砌体材料、抹灰砂浆、楼地面施工材料、屋面施工材料等的运输需要配置人、货两用导轨式升降机负担施工垂直运输。 3.1导轨式升降机的选择、装修施工垂直运输施工方案

3.2导轨式升降机的施工部署 (1)结合现场情况,导轨式升降机安装位置如下:(见附图) 四、导轨式升降机布置设计 本工程主要垂直运输物件为施工人员和材料、构件、设备等。在主体结构施工阶段,框架结构的钢筋、钢木模板、钢管有关设备及部分砂浆、混凝土等。根据建筑物的体型、平面尺寸、周围环境状况、装修材料工程量、机电安装材料工程量及标准层的面积选择施工电梯的型号和数量本工程考虑选2台导轨式升降机。 导轨式升降机主要作为装饰灰浆、人员及其他零星材料的运输设备。导轨式升降机每层留置出料口,灰浆水平运输使用手推小车。导轨式升降机每个料口同时可装两辆小车,导轨式升降机验收合格后并进行土方回填后,开始安装。 五、导轨式升降机的操作要点 建筑导轨式升降机由专人操作。 安装锚固方案 SCD200/200J为Ⅲ型锚固,锚固长度2800-3200mm,锚固间距:锚固度为6m一道锚固架与墙体连接。 1、前期准备 1.1将基础方案做好,保证基础的水平及各项使用要求。 1.2确保安装地点满足安全检查机构所规定的要求,安装工地应配置一个专用电源箱。 1.3升降机的专用电源箱应直接从工地变电室引入电源,距离最好不超过30m 1.4专用配电箱内每一吊笼,均用一开关控制,电源箱需采用冲击波无动作型漏电保

施工电梯施工方案资料

施工电梯 施 工 方 案 工程名称:财信·圣堤亚纳7#、13#、14#楼 建设单位:河南财信置业有限公司 监理单位:河南海华工程建设监理公司 施工单位:浙江中普建设集团有限公司 编制人: 审核人: 批准人:

一、工程概况: 本工程位于郑州市郑东新区黄河东路与商都路交叉口西南部,7#楼地下二层,地上二十五层,±0.00相对于绝对标高为95.5米,建筑物总高度73.80米; 13#楼地下二层,地上三十四层,±0.00相对于绝对标高为95.65米,建筑物总高度99.9米;14#楼地下二层,地上三十层,±0.00相对于绝对标高为95.4米,建筑物总高度87.3米。筏板基础;剪力墙结构,室内外高差均为0.30米。拟在主楼7#楼北侧,13#、14#楼南侧各设一台施工电梯,用于主体结构和装修工程施工的垂直运输。 施工电梯拟采用SC200/200型,主要技术参数如下:额定截重量2000kg,提升速度37.5 M/min,最大提升高度150m,交流电动机额定功率7.5KW×2,限速器最大制动力矩3000N.m,动作速度55M/ min,对重量1100 kg,吊笼净空尺寸3.0×1.3×2.7m(长×宽×高),标准节、附墙架、导轨架等总重量16000 kg。 二、基本构造 本施工电梯共有六大部分组成:基础部分、防护围栏、导轨架部分、吊笼部分、对重部分、电气部分。 1、基础部分: 由基础底架和钢筋混凝土平台组成,钢筋混凝土平台设在地下车库2层结构平面上,此处一、二层支模架不得拆除,其上将承受全部升降机的自重和负荷重(由设计认证),并对导轨架定位和固定。 2、防护围栏: 由门、侧墙板等拼装而成的一个地面围栏,以防人或物随意闯入升降机工作区内,以策安全。围栏门上还装有机械电气连锁装置,当围栏门关上以后,吊笼才能起动上升,机械连锁门一旦“锁住”就无法打开,直到吊笼降至地面,方可打开。 3、导架部分: 标准节为管子结构,每节节长1508mm,截面中心距为800×800,标准节两侧带有齿条,供吊笼齿轮啮合传动,相邻二标准节用螺栓联接组成,全部标准节均可互换安装。 导轨架最多每隔9m,必须用扶墙撑架把导轨架和建筑物之间加以固定支撑,扶墙撑架规格有三种分别对应三种不同扶墙距和撑架跨度,本施工电梯扶墙距离为2150mm,撑架跨度取2500mm,

施工电梯拆除与安装方案

兰州新区石化产业园区安置房(十标段)项目施工升降机拆除与安装施工方案 编制: 审核: 批准: 中铁二十局集团兰州新区石化产业园区安置房工程项目经理部 二〇一六年九月十日

施工升降机拆除施工方案 一、编制依据 1、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001 2、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 3、《施工升降机安全规则》GB10055-2007 4、《施工升降机技术条件》GB/T10054-1996 5、《SCD200/200型施工升降机使用说明书》 6、《SC200/200型施工升降机使用说明书》 二、工程概况 兰州新区石化产业园区安置房项目第十标段位于新区纬七十路以南、经四十三以东、经四十四路以西区域。该标段B-8#、E-1#为18层,建筑面积23136.46㎡,地上18层,建筑高度52.5米; E-2#为地上27层,地下2层,建筑面积23101.3㎡,建筑高度85.3米;总建筑面积48211平方米,住宅结构形式为剪力墙结构,。每栋高层住宅均设置一部施工电梯作为施工阶段人员、材料运输设备,均为SC200/200型号施工升降机。升降机采用固定式安装,因E-1#楼、E-2#楼施工电梯基础下降严重,存在严重的安全隐患,现决定将E-1#楼、E-2#楼施工电梯拆除后重新安装。 三、起吊设备拆除工具的选用

四、拆卸时的准备工作和注意事项 1、拆卸场地应清理干净,并有标志杆、警戒线围起来,禁止非工作人员入内。 2、防止拆卸地点上方掉落物体,必要时加安全网。 3、拆卸过程中必须有专人负责统一指挥。 4、升降机运行时,人员的头、手绝不能露出安全栏外。 5、如果有人在导轨架上或附墙架上工作时,绝对不允许开动升降机,当吊笼运行时严禁进入外笼内。 6、吊笼上的零部件必须放置平稳,不得露出安全栏外。 7、利用吊杆进行拆卸时,不允许超载,吊杆只可用来安装和拆卸升降机零部件,不得用于其它用途。 8、吊杆上有悬挂物时,不得开动吊笼。 9、拆卸作业人员应按空中作业的安全要求,包括必须戴安全帽、系安全带、穿防滑鞋等,不要穿过于宽松的衣物,应穿工作服,以免被卷入运行部件中,发生安全事故。 10、拆卸过程中,必须在笼顶操作,不允许笼内操作。 11、吊笼启动前应先进行全面检查,确保升降机运行通道无障碍,消除所有不安全隐患。 12、拆卸运行时,绝对不允许超过额定拆卸载重量。 13、雷雨天、雪天或风速超过13m/s的恶劣天气下不能进行拆卸作业。 14、升降机运行前,必须将接地装置与升降机金属结构联通,接地电阻≤4Ω。 15、严禁夜间进行拆卸作业。 16、拆卸前必须进行一次限速器坠落试验。

施工升降机施工方案.

SC200/200型施工升降机 施工升降机安装、拆除方 案 长兴湾16#地项目部 2011年3月20日

总则 SC200/200型施工升降机基础根据使用总高度以及土壤耐压力而定基础图中各项尺寸。此外,混凝土基础的施工还必须符合当地的有关安全法规及通过特种设备的安全检测。 一、工程名称: 长兴湾16#地6#-10#楼 二、工程概况: 本工程为框架结构,6#、7#楼地上16层,地下一层,8#、9#楼地上17层,地下一层,10#楼地上15层,总建筑面积40548.35M2。 三、基础计算 1.基础计算 计算简图取四个地脚孔中心所围面积,简图如下:

图1 升降机有四个工况:正常工作状态,安装状态,事故状态,非工作状其中以正常工作状态中轿厢在底部的工况对基础最为不利,此时基础承载: N =(G 吊笼重 + G 底笼 + G 导轨架总重 + G 对重 + G 额定载重)×1.4 =(30+24+58+25+40)×1.4 =247.8KN M = M 风 + M 吊笼重+ M 额定载重 此三项按一次超静定计算下端处 : M 风 = 81×q 风×L 2 = 8 1×0.2×92 =2.03 m KN

M 吊笼重+ M 额定载重=21M 0 (1- 3))3(22 L L =21 (26 ? 1.108) (1-4 3) =3.6 m KN ? M=2.03+3.6=5.63 m KN ? 根据以上外载N 、M 作以下验算: 2.底面积验算 D ≥ []P G N +式中: N=247.8KN G----基础混凝土重 G=V R ?=2.5?0.25?3.8?5.6=133 KN [P]---- 基础允许承载能力 一般为100m KN ? P=D G N +=8.36.51338.247?+=17.89KN < [P] 3.基础底面上的应力 σmax =B A G N ?++B A M 26=8.36.51338.247?+ + 8 .36.563.562?? =18.178 m KN ?2 σmin =B A G N ?+ - B A M 26 =8.36.51338.247?+-8.36.563.562?? =17.61m KN ?2 ∴ 満足条件: σmax ≤1.2 [P] max min σσ=178 .1861.17=0.97>0.25 4.板厚验算 混凝土板上平面到最下面钢筋距离为h 0, 则: h 0 ≥ p L C b R Q K ???75.0

施工升降机基础施工方案

目录 一.工程概况 (2) 二.基础施工 (2) 三.施工升降机基础要求 (3) 四.安装、拆除中的安全措施 (5) 五.应急救援预案 (6) 六.附图 (13)

一、工程概况 (二)、单位工程概况 本工程总建筑面积平米,地下二层车库平米,建筑高度米,本工程正负相当于绝对标高。 (三)、基础概况 本工程结构形式为框架结构,基础采用人工挖孔桩、独立基础、带型基础、机械钻孔桩基础,建筑使用年限50年。 (四 )、施工升降机概况 本工程采用SC200/200型附墙施工升降机,每笼额定载重量为2*2000㎏,可安装高度150米,额定起升速度为40m/min,每只笼双电机工作,每台电机功率为?,设备总功率为30?。每只吊笼重量为1500kg,吊笼的标准节重量为150㎏。升降机由导架与建筑物刚性连接,每二层设置附墙一道(以不得超过米为原则)。 二、基础施工 对施工升降机基础施工要求如下: 1、施工升降机基础时,表面应平整,并校水平,平面度误差应小于1/500;基础与基础节下端四个大角处应用二次浇筑的方法找平,其水平误差应小于1/1000。 2、地脚螺栓予埋时,必须用底架或工厂提供的予埋板,地脚螺栓分别悬挂在预埋板的孔上,将地脚螺栓悬挂在模板上钢板孔中,分别戴上一个或两个螺母,使螺母底面与螺栓顶端的长度为120MM,将预板支撑起来,使预板的钢板底面比待浇筑混凝土基础顶高出20~30MM;用水准仪将模板的四块钢板校平至相对误差小于1/500。将地脚螺栓的上部扶至竖直状态,然后在螺栓下端钩环内置入Φ25的长度不小于400MM的钢筋,并利用它将螺栓的下部与绑扎好的钢筋焊接连成整体,与上升轨道与主体钢筋接形成重复接地。将螺栓头部用塑料布等物包裹以防粘上水泥等物。 3、检查模板的放置方位,水平度误差及螺栓的竖直及固定情况,待检查无误后方可

施工电梯安装及拆除施工方案上课讲义

3#、4#楼施工电梯安装及拆除施工方案 一、工程概况: 沈阳东北金融广场项目位于沈阳市沈河区惠工广场西侧、哈尔滨路北面、北京街东面、团结路地段南侧,是沈阳规划的CBD核心区。建设投资单位为:沈阳华锐世纪投资有限公司;设计单位为:中国建筑东北设计研究院;监理单位为:北京赛瑞斯工程建设监理有限公司;监督单位为:沈阳市建设工程质量监督站沈河分站;施工单位为:中国建筑第六工程局。总建筑面积为:383071m2, 3标段建筑面积大约为140000 m2,地下一层,地上5层为裙房,在裙房上分2个塔楼,为3#、4#塔楼,共23层,主体结构为框架剪力墙机构。 三、电梯位置平面布置详图: 四、电梯类型: SCD200/200型(双笼) 五、基础的技术及承载力要求: 因地基是去年新填的虚土,在基础施工前应对地基进行处理。提前用水对回填的砂进行水撼撼实,然后再对地基进行电夯夯实,最后再绑扎钢筋和浇筑混凝土。

1、基础承载计算: P=(吊笼重+外笼重+导轨总重+对重重+载荷重)×2.1 例:SCD200/200型升降机,架设高度100m 由“升降机性能参数表”得出: 吊笼重(双笼):1600k g×2 外笼重: 1600kg 导轨架总重(需67个标准节): 161kg×67 对重重:(双对重) 1600kg×2 载荷重: 2000kg×2 基础承载似等于: P=[(1600×2)+1600+(161×67)+(1600×2)+(2000×2)]×2=47853kg 47853×9.8=469kn =530kn而制作的基础,则符合该升降机的使用要求。 如果能承受最大压力P max 地面承受的压力不得小于0.15Mpa 2、技术要求: