文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电工练习答案

电工练习答案

一、判断正误:(每小题1分,共10分)

1、电路分析中描述的电路都是实际中的应用电路。(错)

2、电源内部的电流方向总是由电源负极流向电源正极。(错)

3、大负载是指在一定电压下,向电源吸取电流大的设备。(对)

4、电压表和功率表都是串接在待测电路中。(错)

5、实际电压源和电流源的内阻为零时,即为理想电压源和电流源。(错)

6、电源短路时输出的电流最大,此时电源输出的功率也最大。(错)

7、线路上负载并联得越多,其等效电阻越小,因此取用的电流也越少。(对)

8、负载上获得最大功率时,电源的利用率最高。(错)

9、电路中两点的电位都很高,这两点间的电压也一定很大。(错)

10、可以把1.5V和6V的两个电池相串联后作为7.5V电源使用。(错)

三、选择题:(每小题2分,共20分)

1、当元件两端电压与通过元件的电流取关联参考方向时,假设该元件(A)功率;当元件两端电压与通过电流取非关联参考方向时,假设该元件(B)功率。

A、吸收;

B、发出。

2、一个输出电压几乎不变的设备有载运行,当负载增大时,是指(C)

A、负载电阻增大;

B、负载电阻减小;

C、电源输出的电流增大。

3、电流源开路时,该电流源内部(B)

A、有电流,有功率损耗;

B、无电流,无功率损耗;

C、有电流,无功率损耗。

4、已知电路中A点的对地电位是65V,B点的对地电位是35V,则U BA=(B)

A、100V;

B、-30V;

C、30V。

四、简述题:(每小题3分,共24分)

1、如何理解电路的激励和响应?当电感元件和电容元件向外释放能量时,能否将它们看作是电路激励?

答:激励就是在电路中激发电能的原因,响应则是电路中接受电能的表现。当电感元件和电容元件向外释放能量时,可以看作是电路激励。例如一个充好电的电容器,把它和一个电阻相接后,它就会通过这个电阻放电,这里它就是放电电路中的激励。

2、两个数值不同的电压源能否并联后“合成”一个向外供电的电压源?两个数值不同的电流源能否串联后“合成”一个向外电路供电的电流源?为什么?

答:数值不同的电压源是不能并联合成的,因为这样连接在它们内部将引起环流;两个数值不同的电流也不能串联连接,把它们串联时将造成小电流电源的过流现象。

3、何谓二端网络?有源二端网络?无源二端网络?对有源二端网络除源时应遵循什么原则?

答:电路具有向外引出的两个端子时,就可称为二端网络。当二端网络含有电源时移为有源二端网络;若二端网络中不含有电源就称作无源二端网络。对有源二端网络除源时,应遵循:所有电压源用短接线代替,所有电流源开路处理。

4、如何测量某元件两端电压?如何测量某支路电流?

答:把高内阻的电压表并联在待测元件两端就可测量其电压,把低内阻的电流表串接在待测支路中可测得该支路电流。

5、直流电路是否都是线性电路?线性电路的概念如何正确表述?

答:直流电路中若含有非线性元件时,就不是线性电路了。线性电路是指电路中所有元件都是线性关系,与直流、交流、正弦、非正弦无关。

五、计算题:(共26分)

1、在图1-32所示电路中,已知电流I =10mA ,

I 1=6mA ,R 1=3KΩ,R 2=1KΩ,R 3=2KΩ。求电流表

A 4和A 5的读数是多少?(8分)

解:对a 列KCL 方程:I -I 1-I 2=0 得I 2=4mA

对左回路列KVL :6×3+2I 3-4×1=0

得I 3=-7mA A 4=13mA A 5=-3mA

2、在图1-33所示电路中,有几条支路和结点?U ab 和I 各等于多少?(8分) 解:3条支路,两个结点,U ab 和I 都等于0。

3、分别用叠加定理和戴维南定理求解图1-34电路中的电流I 3。设U S1=30V ,U S2=40V ,R 1=4Ω,R 2=5Ω,R 3=2Ω。(10分)

解:(1)运用叠加定理

当U S1单独作用时,I 3′≈3.95A ;当U S2单独作用时,I 3"≈4.21A ;I 3≈8.16A

(2)用戴维南定理:U OC ≈34.44V ,R 0≈2.22Ω,I 3≈8.16A

一、填空题:(每空0.5分,共20分)

1、正弦交流电的三要素是 最大值 、 角频率 和 初相 。 有效 值可用来确切反映交流电的作功能力,其值等于与交流电 热效应 相同的直流电的数值。

2、已知正弦交流电压V )60314sin(2380?-=t u

,有效值是380 V ,频率为50 Hz ,周期是0.02 s ,角频率是 314 rad/s ,相位为 314t-60°,初相是 60 度,合 π/3 弧度。 3、实际电气设备大多为 感 性设备,功率因数往往 较低 。若要提高感性电路的功率因数,常采用人工补偿法进行调整,即在 感性线路(或设备)两端并联适当电容 。

4、电阻元件正弦电路的复阻抗是 R ;电感元件正弦电路的复阻抗是 j X L ;电容元件正弦电路的复阻抗是 -j X C ;多参数串联电路的复阻抗是 R+j (X L -X C ) 。

5、串联各元件上 电流 相同,因此画串联电路相量图时,通常选择 电流 作为参考相量;并联各元件上 电压 相同,所以画并联电路相量图时,一般选择 电压 作为参考相量。

6、电阻元件上的伏安关系瞬时值表达式为 i =u /R ,因之称其为 即时 元件;电感元件图1-32

1-33

Ω 图1-34

2 U S2

上伏安关系瞬时值表达式电容元件上伏安关系瞬时值表达式为 ,因此把它们称之为 动态 元件。 7、能量转换过程不可逆的电路功率常称为 有功 功率;能量转换过程可逆的电路功率叫做 无功 功率;这两部分功率的总和称为 视在 功率。 8、电网的功率因数越高,电源的利用率就越 越充分 ,无功功率就越 越小 。

9、只有电阻和电感元件相串联的电路,电路性质呈 感 性;只有电阻和电容元件相串联的电路,电路性质呈 容 性。

10、当RLC 串联电路发生谐振时,电路中 阻抗 最小且等于 电阻R ;电路中电压一定时 电流 最大,且与电路总电压 同相 。

二、判断正误:(每小题1分,共10分)

1、正弦量的三要素是指其最大值、角频率和相位。 (错)

2、正弦量可以用相量表示,因此可以说,相量等于正弦量。 (错)

3、正弦交流电路的视在功率等于有功功率和无功功率之和。 (错)

4、电压三角形、阻抗三角形和功率三角形都是相量图。 (错)

5、功率表应串接在正弦交流电路中,用来测量电路的视在功率。 (错)

6、正弦交流电路的频率越高,阻抗就越大;频率越低,阻抗越小。 (错)

7、单一电感元件的正弦交流电路中,消耗的有功功率比较小。 (错)

8、阻抗由容性变为感性的过程中,必然经过谐振点。 (对)

9、在感性负载两端并电容就可提高电路的功率因数。 (错)

10、电抗和电阻由于概念相同,所以它们的单位也相同。 (错)

三、选择题:(每小题2分,共20分)

1、已知工频正弦电压有效值和初始值均为380V ,则该电压的瞬时值表达式为(B )

A 、t u 314sin 380=V ;

B 、)45314sin(537?+=t u V ;

C 、)90314sin(380?+=t u V 。

2、一个电热器,接在10V 的直流电源上,产生的功率为P 。把它改接在正弦交流电源上,使其产生的功率为P /2,则正弦交流电源电压的最大值为(A )

A 、7.07V ;

B 、5V ;

C 、14V ;

D 、10V 。

3、已知)90314sin(101?+=t i A ,?+=30628sin(102t i )A ,则(C )

A 、i 1超前i 260°;

B 、i 1滞后i 260°;

C 、相位差无法判断。

4、纯电容正弦交流电路中,电压有效值不变,当频率增大时,电路中电流将(A )

A 、增大;

B 、减小;

C 、不变。

5、在RL 串联电路中,U R =16V ,U L =12V ,则总电压为(B )

A 、28V ;

B 、20V ;

C 、2V 。

6、RLC 串联电路在f 0时发生谐振,当频率增加到2f 0时,电路性质呈(B )

A 、电阻性;

B 、电感性;

C 、电容性。

7、串联正弦交流电路的视在功率表征了该电路的(A )

A 、电路中总电压有效值与电流有效值的乘积;

B、平均功率;

C、瞬时功率最大值。

8、实验室中的功率表,是用来测量电路中的(A)。

A、有功功率;

B、无功功率;

C、视在功率;

D、瞬时功率。

四、简述题:(每小题3分,共12分)

1. 试述提高功率因数的意义和方法?

答:提高功率因数的意义是:一是提高供电设备的利用率,二是可以减少线路上的功率损失。方法有自然补偿法和人工补偿法两种:自然补偿法就是避免感性设备的空载和尽量减少其轻载;人工补偿法就是在感性线路两端并联适当电容(欠补偿)。

2、一位同学在做日光灯电路实验时,用万用表的交流电压挡测量电路各部分的电压,实测路端电压为220V,灯管两端电压U1=110V,镇流器两端电压U2=178V。即总电压既不等于两分电压之和,又不符合U2=U12+U22,此实验结果如何解释?

答:因为日光灯管可以作为纯电阻元件,而镇流器只能看作是RL串联组合,它们的端

五、计算分析题:(共38分)

1、试求下列各正弦量的周期、频率和初相,二者的相位差如何?(5分)

(1)3sin314t;(2)8sin(5t+17°)

解:(1)周期T=0.02s,f=50Hz,初相φ=0;

(2)周期T=1.256s,f=0.796Hz,初相φ=17°。二者不同频率,相位差无法比较。

2、某电阻元件的参数为8Ω,接在t

u314

sin

2

220

=V的交流电源上。试求通过电阻元件上的电流i,如用电流表测量该电路中的电流,其读数为多少?电路消耗的功率是多少瓦?若电源的频率增大一倍,电压有效值不变又如何?(8分)

解:I

=U/R=220/8=27.5A,纯电阻电路ui;电流表测量的是有效值27.5A,电路消耗的功率P=UI=220×27.5=6050W;纯电阻电路与频率无关,所以当频率增大一倍、电压有效值不变时电路消耗的功率不变。

3、某线圈的电感量为0.1亨,电阻可忽略不计。接在t

u314

sin

2

220

=V的交流电源上。试求电路中的电流及无功功率;若电源频率为100Hz,电压有效值不变又如何?写出电流的瞬时值表达式。(8分)

解:ωL=314×0.1=31.4ΩQ=2202/31.4=1541Var;当电源频率增加一倍时,电路感抗增大一倍,即2ωL=2×314×0.1=62.8ΩQ′=2202/62.8=770.7Var;

I=U/2ωL=220/62.8≈3.5A i=4.95sin(314t-90°)A

4、利用交流电流表、交流电压表和交流单相功率表可以测量实际线圈的电感量。设加在线圈两端的电压为工频110V,测得流过线圈的电流为5A,功率表读数为400W。则该线圈的电感量为多大?(9分)

解:R=P/I2=400/25=16Ω|Z|=110/5=22Ω(ωL)2=222-162=228 L=48.1mH

5、如图2-22所示电路中,已知电阻R=6Ω,感抗X L=8Ω,电源端电压的有效值U S=220V。求电路中电流的有效值I。(8分)

~ X

L

解:|Z|Ω

I=U/|Z|=220/10=22A

一、填空题:(每空0.5分,共25分)

1、N型半导体是在本征半导体中掺入极微量的五价元素组成的。这种半导体内的多数载流子为自由电子,少数载流子为空穴,不能移动的杂质离子带正电。P型半导体是在本征半导体中掺入极微量的三价元素组成的。这种半导体内的多数载流子为空穴,少数载流子为自由电子,不能移动的杂质离子带负电。

2、三极管的内部结构是由基区、发射区、集电区及发射结和集电结组成的。三极管对外引出电极分别是基极、发射极和集电极。

3、PN结正向偏置时,外电场的方向与内电场的方向相反,有利于多数载流子的

扩散运动而不利于少子的漂移;PN结反向偏置时,外电场的方向与内电场的方向相同,有利于少子的漂移运动而不利于多子的扩散,这种情况下的电流称为反向饱和电流。

4、PN结形成的过程中,P型半导体中的多数载流子空穴向N区进行扩散,N型半导体中的多数载流子自由电子向P区进行扩散。扩散的结果使它们的交界处建立起一个空间电荷区,其方向由N区指向P区。空间电荷区的建立,对多数载流子的扩散运动起削弱作用,对少子的漂移运动起增强作用,当这两种运动达到动态平衡时,PN结形成。

5、检测二极管极性时,需用万用表欧姆挡的R×1K档位,当检测时表针偏转度较大时,则红表棒接触的电极是二极管的阴极;黑表棒接触的电极是二极管的阳极。检测二极管好坏时,两表棒位置调换前后万用表指针偏转都很大时,说明二极管已经被击穿损坏;两表棒位置调换前后万用表指针偏转都很小时,说明该二极管已经绝缘老化不通。

6、单极型晶体管又称为MOS管。其导电沟道分有N沟道和P沟道。

7、稳压管是一种特殊物质制造的面接触型硅晶体二极管,正常工作应在特性曲线的反向击穿区。

二、判断正误:(每小题1分,共10分)

1、P型半导体中不能移动的杂质离子带负电,说明P型半导体呈负电性。(错)

2、自由电子载流子填补空穴的“复合”运动产生空穴载流子。(对)

3、用万用表测试晶体管时,选择欧姆档R×10K档位。(错)

4、PN结正向偏置时,其内外电场方向一致。(错)

5、无论在任何情况下,三极管都具有电流放大能力。(错)

6、二极管只要工作在反向击穿区,一定会被击穿。(错)

7、当三极管的集电极电流大于它的最大允许电流I CM时,该管必被击穿。(错)

8、双极型三极管和单极型三极管的导电机理相同。(错)

9、双极型三极管的集电极和发射极类型相同,因此可以互换使用。 (错)

三、选择题:(每小题2分,共20分)

1、单极型半导体器件是(C )。

A 、二极管;

B 、双极型三极管;

C 、场效应管;

D 、稳压管。

2、P 型半导体是在本征半导体中加入微量的(A )元素构成的。

A 、三价;

B 、四价;

C 、五价;

D 、六价。

3、稳压二极管的正常工作状态是(C )。

A 、导通状态;

B 、截止状态;

C 、反向击穿状态;

D 、任意状态。

4、用万用表检测某二极管时,发现其正、反电阻均约等于1KΩ,说明该二极管(C )。

A 、已经击穿;

B 、完好状态;

C 、内部老化不通;

D 、无法判断。

5、PN 结两端加正向电压时,其正向电流是(A )而成。

A 、多子扩散;

B 、少子扩散;

C 、少子漂移;

D 、多子漂移。

6、测得NPN 型三极管上各电极对地电位分别为V E =2.1V ,V B =2.8V ,V C =4.4V ,说明此三极管处在(A )。

A 、放大区;

B 、饱和区;

C 、截止区;

D 、反向击穿区。

7、绝缘栅型场效应管的输入电流(C )。

A 、较大;

B 、较小;

C 、为零;

D 、无法判断。

8、正弦电流经过二极管整流后的波形为(C )。

A 、矩形方波;

B 、等腰三角波;

C 、正弦半波;

D 、仍为正弦波。

9、三极管超过(C )所示极限参数时,必定被损坏。

A 、集电极最大允许电流I CM ;

B 、集—射极间反向击穿电压U (BR )CEO ;

C 、集电极最大允许耗散功率P CM ;

D 、管子的电流放大倍数β。

10、若使三极管具有电流放大能力,必须满足的外部条件是(C )

A 、发射结正偏、集电结正偏;

B 、发射结反偏、集电结反偏;

C 、发射结正偏、集电结反偏;

D 、发射结反偏、集电结正偏。

四、简述题:(每小题4分,共28分)

1、N 型半导体中的多子是带负电的自由电子载流子,P 型半导体中的多子是带正电的空穴载流子,因此说N 型半导体带负电,P 型半导体带正电。上述说法对吗?为什么?

答:这种说法是错误的。因为,晶体在掺入杂质后,只是共价键上多出了电子或少了电子,从而获得了N 型半导体或P 型半导体,但整块晶体中既没有失电子也没有得电子,所以仍呈电中性。

2、某人用测电位的方法测出晶体管三个管脚的对地电位分别为管脚①12V 、管脚②3V 、管脚③3.7V ,试判断管子的类型以及各管脚所属电极。

答:管脚③和管脚②电压相差0.7V ,显然一个硅管,是基极,一个是发射极,而管脚①比管脚②和③的电位都高,所以一定是一个NPN 型硅管。再根据管子在放大时的原则可判断出管脚②是发射极,管脚③是基极,管脚①是集电极。

3、图6-23所示电路中,已知E =5V ,t u ωsin 10i =V ,二极管为理想元件(即认为正向导通时电阻R =0,反向阻断时电阻R =∞),试画出u 0的波形。

答:分析:根据电路可知,当u i >E 时,二极管导通u 0=u i ,

当u i

所示:

4、图6-24所示电路中,硅稳压管D Z1的稳定电压为8V ,D Z2的稳定电压为6V ,正向压降均为0.7V ,求各电路的输出电压U 0。

答:(a )图:两稳压管串联,总稳压值为14V ,所以U 0=14V ;

(b )图:两稳压管并联,输出电压按小值计,因此U 0=6V ;

(c )图:两稳压管反向串联,U 0=8.7V ;

(d )图:两稳压管反向并联,可认为DZ1截止不通,则U 0=0.7V 。

5、半导体二极管由一个PN 结构成,三极管则由两个PN 结构成,那么,能否将两个二极管背靠背地连接在一起构成一个三极管?如不能,说说为什么?

答:将两个二极管背靠背地连接在一起是不能构成一个三极管的。因为,两个背靠背的二极管,其基区太厚,不符合构成三极管基区很薄的内部条件,即使是发射区向基区发射电子,到基区后也都会被基区中大量的空穴复合掉,根本不可能有载流子继续向集电区扩散,所以这样的“三极管”是不会有电流放大作用的。

五、计算分析题:(共17分)

1、图6-25所示三极管的输出特性曲线,试指出各区域名称并根据所给出的参数进行分析计算。(8分)

(1)? A 60 V 3C B CE ===I I U ,,μ

图6-23

图6-24

t

(2)? V 4 mA 4B CE C ===I U I ,,

(3)? A 6040 V 3B CE ==βμ时,~由, I U

解:A 区是饱和区,B 区是放大区,C 区是截止区。

(1)观察图6-25,对应I B =60μA 、U CE =3V 处,集电极电流I C 约为3.5mA ;

(2)观察图6-25,对应I C =4mA 、U CE =4V 处,I B 约小于80μA 和大于70μA ;

(3)对应ΔI B =20μA 、U CE =3V 处,ΔI C ≈1mA ,所以β≈1000/20≈50。

2、已知NPN 型三极管的输入—输出特性曲线如图6-26所示,当

(1)? V 6 V 7.0C CE BE ===I U U ,,

(2)? V 5 A 50C CE B ===I U I ,,μ

(3)?

的变化量,此时的和求时,变到从,==βC B BE CE 0.75V 0.7V V 6I I U U (9分)

解:(1)由(a )曲线查得U BE =0.7V 时,对应I B =30μA ,由(b)曲线查得I C ≈3.6mA ;

(2)由(b )曲线可查得此时I C ≈5mA ;

(3)由输入特性曲线可知,U BE 从0.7V 变到0.75V 的过程中,ΔI B ≈30μA ,由输出特性曲线可知,ΔI C ≈2.4mA ,所以β≈2400/30≈80。

一、填空题:(每空0.5分,共21分)

I C (m A)

U CE (V)

图6-25 图6-26

I

(m A) U CE (V)

(b )输出特性 )输入特性曲线 I BE (V)

1、基本放大电路的三种组态分别是:共发射极放大电路、共集电极放大电路和共基极放大电路。

2、放大电路应遵循的基本原则是:发射结正偏;集电结反偏。

3、将放大器输出信号的全部或部分通过某种方式回送到输入端,这部分信号叫做反馈信号。使放大器净输入信号减小,放大倍数也减小的反馈,称为负反馈;使放大器净输入信号增加,放大倍数也增加的反馈,称为正反馈。放大电路中常用的负反馈类型有电压串联负反馈、电流串联负反馈、电压并联负反馈和电流并联负反馈。

4、射极输出器具有电压增益恒小于1、接近于1,输入信号和输出信号同相,并具有输入电阻高和输出电阻低的特点。

5、共射放大电路的静态工作点设置较低,造成截止失真,其输出波形为上削顶。若采用分压式偏置电路,通过反馈环节调节合适的基极电位,可达到改善输出波形的目的。

6、对放大电路来说,人们总是希望电路的输入电阻越大越好,因为这可以减轻信号源的负荷。人们又希望放大电路的输出电阻越小越好,因为这可以增强放大电路的整个负载能力。

7、反馈电阻R E的数值通常为几十至几千欧,它不但能够对直流信号产生负反馈作用,同样可对交流信号产生负反馈作用,从而造成电压增益下降过多。为了不使交流信号削弱,一般在R E的两端并联一个约为几十微法的较大射极旁路电容C E。

8、放大电路有两种工作状态,当u i=0时电路的状态称为静态,有交流信号u i输入时,放大电路的工作状态称为动态。在动态情况下,晶体管各极电压、电流均包含直流分量和交流分量。放大器的输入电阻越大,就越能从前级信号源获得较大的电信号;输出电阻越小,放大器带负载能力就越强。

9、电压放大器中的三极管通常工作在放大状态下,功率放大器中的三极管通常工作在极限参数情况下。功放电路不仅要求有足够大的输出电压,而且要求电路中还要有足够大的输出电流,以获取足够大的功率。

10、晶体管由于在长期工作过程中,受外界温度及电网电压不稳定的影响,即使输入信号为零时,放大电路输出端仍有缓慢的信号输出,这种现象叫做零点漂移。克服零点漂移的最有效常用电路是差动放大电路。

二、判断下列说法的正确与错误:(每小题1分,共19分)

1、放大电路中的输入信号和输出信号的波形总是反相关系。(错)

2、放大电路中的所有电容器,起的作用均为通交隔直。(对)

3、射极输出器的电压放大倍数等于1,因此它在放大电路中作用不大。(错)

4、分压式偏置共发射极放大电路是一种能够稳定静态工作点的放大器。(对)

5、设置静态工作点的目的是让交流信号叠加在直流量上全部通过放大器。(对)

6、晶体管的电流放大倍数通常等于放大电路的电压放大倍数。(错)

7、微变等效电路不能进行静态分析,也不能用于功放电路分析。(对)

8、共集电极放大电路的输入信号与输出信号,相位差为180°的反相关系。(错)

9、微变等效电路中不但有交流量,也存在直流量。(错)

10、基本放大电路通常都存在零点漂移现象。(对)

11、普通放大电路中存在的失真均为交越失真。(错)

12、差动放大电路能够有效地抑制零漂,因此具有很高的共模抑制比。(对)

13、放大电路通常工作在小信号状态下,功放电路通常工作在极限状态下。(对)

14、输出端交流短路后仍有反馈信号存在,可断定为电流负反馈。(对)

15、共射放大电路输出波形出现上削波,说明电路出现了饱和失真。(错)

16、放大电路的集电极电流超过极限值I CM,就会造成管子烧损。(错)

17、共模信号和差模信号都是电路传输和放大的有用信号。(错)

18、采用适当的静态起始电压,可达到消除功放电路中交越失真的目的。(对)

19、射极输出器是典型的电压串联负反馈放大电路。(对)

三、选择题:(每小题2分,共20分)

1、基本放大电路中,经过晶体管的信号有(C)。

A、直流成分;

B、交流成分;

C、交直流成分均有。

2、基本放大电路中的主要放大对象是(B)。

A、直流信号;

B、交流信号;

C、交直流信号均有。

3、分压式偏置的共发射极放大电路中,若V B点电位过高,电路易出现(B)。

A、截止失真;

B、饱和失真;

C、晶体管被烧损。

4、共发射极放大电路的反馈元件是(B)。

A、电阻R B;

B、电阻R E;

C、电阻R C。

5、功放首先考虑的问题是(A)。

A、管子的工作效率;

B、不失真问题;

C、管子的极限参数。

6、电压放大电路首先需要考虑的技术指标是(A)。

A、放大电路的电压增益;

B、不失真问题;

C、管子的工作效率。

7、射极输出器的输出电阻小,说明该电路的(A)

A、带负载能力强;

B、带负载能力差;

C、减轻前级或信号源负荷。

8、功放电路易出现的失真现象是(C)。

A、饱和失真;

B、截止失真;

C、交越失真。

9、基极电流i B的数值较大时,易引起静态工作点Q接近(B)。

A、截止区;

B、饱和区;

C、死区。

10、射极输出器是典型的(C)。

A、电流串联负反馈;

B、电压并联负反馈;

C、电压串联负反馈。

四、简答题:(共23分)

1、共发射极放大器中集电极电阻R C起的作用是什么?(3分)

答:R C起的作用是把晶体管的电流放大转换成放大器的电压放大。

2、放大电路中为何设立静态工作点?静态工作点的高、低对电路有何影响?(4分)

答:设立静态工作点的目的是使放大信号能全部通过放大器。Q点过高易使传输信号部分进入饱和区;

Q点过低易使传输信号部分进入截止区,其结果都是信号发生失真。

5、为削除交越失真,通常要给功放管加上适当的正向偏置电压,使基极存在的微小的

正向偏流,让功放管处于微导通状态,

从而消除交越失真。那么,这一正向偏置电压是否越大越好呢?为什么?(4分) 答:这一正向电压较小,仅使两个管子都工作在微导通状态即可。因为,交越失真实际上是两个功放管都存在正向死区电压造成的,

消除交越失真,实际上就是解决死区电压的问题。如果这一正向偏置电压大于死区电压较多,势必造成两个功放管不能正常工作。

五、计算题:(共17分)

1、如图7-22所示分压式偏置放大电路中,已知R C =3.3KΩ,R B1=40KΩ,R B2=10KΩ,R E =1.5KΩ,β=70。求静态工作点I BQ 、I CQ 和U CEQ 。(8分,图中晶体管为硅管)

2、画出图2-22所示电路的微变等效电路,并对电路进行动态分析。要求解出电路的电压放大倍数A u ,电路的输入电阻r i 及输出电阻r 0。(9分)

解:图7-22

的微变等效电路如下图所示。

r i =R B1// R B2// r be =40000//10000//943≈843Ω r 0=R C =3.3K Ω

第8章 检测题 (共100分,120分钟)

一、填空题:(每空0.5分,共20分)

图7-22 检测题7-5-1电路图

u u 0

1、若要集成运放工作在线性区,则必须在电路中引入深度负反馈;若要集成运放工作在非线性区,则必须在电路中引入正反馈或者在开环工作状态下。

集成运放工作在线性区的特点是输入电流等于零和输出电阻等于零;工作在非线性区的特点:一是输出电压只具有两种状态和净输入电流等于零;在运算放大器电路中,集成运放工作在线性区,电压比较器工作在非线性区。

2、集成运算放大器具有同相和反相两个输入端,相应的输入方式有同相输入、反相输入和双端输入三种。

3、理想运算放大器工作在线性区时有两个重要特点:一是差模输入电压相等,称为虚短;二是输入电流等于零,称为虚断。

4、理想集成运放的A u0=∞,r i=∞,r o=0,K CMR=∞。

5、反相比例运算电路中反相输入端为虚地,同相比例运算电路中的两个输入端电位等于输入电压。同相比例运算电路的输入电阻大,反相比例运算电路的输入电阻小。

6、同相比例运算电路的输入电流等于零,反相比例运算电路的输入电流等于流过反馈电阻中的电流。同相比例运算电路的比例系数大于1,而反相比例运算电路的比例系数小于零。

7、同相输入运算电路可实现A u>1的放大器,反相输入运算电路可实现A u<0的放大器,微分运算电路可将三角波电压转换成方波电压。

8、滞回电压比较器的基准电压U R=0时,输入电压每经过一次零值,输出电压就要产生一次跃变,这时的比较器称为过零比较器。

9、集成运放的非线性应用常见的有单门限比较器、滞回比较器和方波发生器。

10、滞回比较器的电压传输过程中具有回差特性。

二、判断下列说法的正确与错误:(每小题1分,共10分)

1、电压比较器的输出电压只有两种数值。(对)

2、集成运放使用时不接负反馈,电路中的电压增益称为开环电压增益。(错)

3、“虚短”就是两点并不真正短接,但具有相等的电位。(对)

4、“虚地”是指该点与“地”点相接后,具有“地”点的电位。(错)

5、集成运放不但能处理交流信号,也能处理直流信号。(对)

6、集成运放在开环状态下,输入与输出之间存在线性关系。(错)

7、同相输入和反相输入的运放电路都存在“虚地”现象。(错)

8、理想运放构成的线性应用电路,电压增益与运放本身的参数无关。(错)

9、各种比较器的输出只有两种状态。(对)

10、微分运算电路中的电容器接在电路的反相输入端。(对)

三、选择题:(每小题2分,共20分)

1、理想运放的开环放大倍数A u0为(A),输入电阻为(A),输出电阻为(B)。

A、∞;

B、0;

C、不定。

2、国产集成运放有三种封闭形式,目前国内应用最多的是(C)。

A、扁平式;

B、圆壳式;

C、双列直插式。

3、由运放组成的电路中,工作在非线性状态的电路是(C)。

A、反相放大器;

B、差分放大器;

C、电压比较器。

4、理想运放的两个重要结论是(B)。

A、虚短与虚地;

B、虚断与虚短;

C、断路与短路。

5、集成运放一般分为两个工作区,它们分别是(B)。

A、正反馈与负反馈;

B、线性与非线性;

C、虚断和虚短。

6、(B)输入比例运算电路的反相输入端为虚地点。

A、同相;

B、反相;

C、双端。

7、集成运放的线性应用存在(C)现象,非线性应用存在(B)现象。

A、虚地;

B、虚断;

C、虚断和虚短。

8、各种电压比较器的输出状态只有(B)。

A、一种;

B、两种;

C、三种。

9、基本积分电路中的电容器接在电路的(C)。

A、反相输入端;

B、同相输入端;

C、反相端与输出端之间。

10、分析集成运放的非线性应用电路时,不能使用的概念是(B)。

A、虚地;

B、虚短;

C、虚断。

四、问题:(共20分)

1、何谓“虚地”?何谓“虚短”?在什么输入方式下才有“虚地”?若把“虚地”真正接“地”,集成运放能否正常工作?(4分)

答:电路中某点并未真正接“地”,但电位与“地”点相同,称为“虚地”;电路中两点电位相同,并没有真正用短接线相连,称为“虚短”,若把“虚地”真正接“地”,如反相比例运放,把反相端也接地时,就不会有i i=i f成立,反相比例运算电路也就无法正常工作。

2、集成运放的理想化条件主要有哪些?(3分)

答:集成运放的理想化条件有四条:①开环差模电压放大倍数A U0=∞;②差模输入电阻r id=∞;③开环输出电阻r0=0;④共模抑制比K CMR=∞。

4、集成运放的反相输入端为虚地时,同相端所接的电阻起什么作用?(3分)

答:同相端所接电阻起平衡作用。

6、应用集成运放芯片连成各种运算电路时,

为什么首先要对电路进行调零?(3分)

答:调零是为了抑制零漂,使运算更准确。

五、计算题:(共30分)

1、图3-17所示电路为应用集成运放组成的测量电阻的原理电路,试写出被测电阻R x与电压表电压U0的关系。(10分)

解:从电路图来看,此电路为一反相比例运算电路,因此:

0 图3-17检测题5.2电路图

2、图8-18所示电路中,已知R 1=2K Ω,R f =5K Ω,R 2=2K Ω,R 3=18K Ω,U i =1V ,求输出电压U o 。(10分)

解:此电路为同相输入电路。

3、图8-19所示电路中,已知电阻R f =5R 1,输入电压U i =5mV ,求输出电压U 0。(10分)

解:U 01=U i =5mV= U i2,第二级运放是反向比例运算电路,所以:

8-18

图8-19

最新电工试题题库及答案

试题题库 填空题 1. 新版劳动竞赛中台区精益运维管理指数中2级指标分别有配变三相负荷不平衡台区占比、 电采集中器离线率低电压台区占比、百户抢修工单率、 过载台区占比等。 2. 星级供电所创建五项管理类别分别有基础保障扎实、安全管理严密、业务协同 运行、人员一专多能、服务一次到位; 1.全能型供电所分为综合班班和配电营业班班两种班组。 2.实训基地建设包括室内和室外两个方面。 3.劳动竞赛指标体系共包括 6 项一级指标和15 项二级指标。 4.供电服务“零容忍”对于自立收费项目和未按标准向客户收费,违规收取装表接 电、也扩报装、农网改造、故障抢修等费用的,对主要责任人处以3000 元,对次要责任人、责任班组负责人处以2000 元,对责任部门分管负责人、责任部门负责人、责任单位分管负责人处以1000 元罚款。 5.为深入贯彻国家电网有限公司全能型乡镇供电所建设和公司本质提升工 作要求,国网河南省电力公司下发了豫电营销414 号文。 “全能型”乡镇供电所建设和公司本质提升工作要求,以标准化管理和创新考核机制为抓手,全面落实综合柜员制、台区客户代表制、网格化片区化 8.按照“全能型”乡镇供电所建设新要求,梳理制定乡镇供电所职责、流程、制度、标准、考核等管理办法,实现“五位一体” 协同机制全覆盖。 6.申报四星级乡镇供电所应具备条件:本年度8-9月劳动竞赛平均成绩排名及10 月排名均在全省400 名之内,供电所员工不低于15 人,建筑面积不低于500 平方米。 7.加快推进乡镇供电所营业厅转型升级,推进“大所制”建设,规模较大的 乡镇供电所设 C 级营业厅,撤并利用率低的CD 级营业厅。 8.2018年星级供电所创建必备条件补充说明中,0.4千伏线损率取本年度1月至 评定月累计值,四星级乡镇供电所要求排名在全省前800 名,五星级要求排名全省前600 名

电工进网作业许可证高压新版教材考试题库含答案

电工进网作业许可证(高压)考试试题集一、单选题:(每题的备选项中,只有一项最符合题意;每题1分,不选或错选为0分;总计40分) 1、已知一段电路消耗的电功率为10W,该段电路两端的电压为5V,则该段电路的电阻为( D P21 A、10 B、2 C、5 D、2.5 2225UU2??R?IR.?25?P?UI;即(=)10PR2、三相对称交流电源的特点是( A )。P30 A、三相电动势的幅值和频率相等,初相位互差120° B、三相电动势的幅值和频率相等,初相位互差90° C、三相电动势的幅值和频率不相等,初相位互差120° D、三相电动势的幅值和频率不相等,初相位互差90° 3、双电源的高压配电所电气主接线,可以一路电源供电,另一路电源进线备用,两段母线并列运行,当工作电源断电时,可手动或自动地投入( B ),即可恢复对整个配电所的供电。P49 A、工作电源 B、备用电源 C、发电电源 D、直流电源 4、过补偿方式可避免(B)的产生,因此得到广泛采用。P65 A、谐振过电流 B、谐振过电压 C、大气过电压 D、操作过电压 5、中断供电时将造成人身伤亡,属于( A )负荷。P45 A、一类 B、二类 C、三类 D、四类 6、用电负荷是用户在某一时刻对电力糸统所需求的( C )。P45 A、电压 B、电流 C、功率 D、电阻 7、供电频率偏差通常是以实际频率和额定频率之差与( B )之比的百分数来表示。P57 A、实际频率 B、额定频率 C、平均频率 D、瞬时频率 8、在电力系统中,用得较多的限制短路电流的方法有,选择合适的接线方式、采用分裂绕组变压器和分段电抗器、采用线路电抗器、采用( A )等。P61 A、微机保护及综合自动化装置 B、电磁保护 C、晶体管保护 D、熔断器 9、供电电压允许偏差规定,( A )电压允许偏差为额定电压的±7%。P55 A、10kV及以下三相供电的 B、10kV及以上三相供电的 C、35kV及以下三相供电的 D、35kV及以上三相供电的 10、由各级电压的电力线路,将各种发电厂、变电所和电力用户联系起来的一个( A )和用电的整体,叫做电力系统。P41 A、发电、输电、配电 B、发电、输电、变电 C、变电、输电、配电 D、发电、变电、配电 11、从发电厂到用户的供电过程包括( A )、升压变压器、输电线、降压变压器、配电线等。P41 A、发电机 B、汽轮机 C、电动机 D、调相机 12、当负荷较大,而且有很多重要负荷的用户,通常采用( B )的总降压变电所的电气主接线。 P51 A、双电源进线单台变压器 B、双电源进线两台变压器 、单电源进线单台变压器 D、单电源进线两台变压器C. 13、TP级保护用电流互感器的铁芯带有小气隙,在它规定的准确限额条件下(规定的二次回路时

电工进网作业许可培训考试题(第二套)

电工进网作业许可培训考试题 (第二套) 一、单项选择题(每题的备选项中,只有一项最符合题意;每题1分,不选或错选为0分;总计40分) 1、在电路中,电阻的联接方法主要有( D )。 A、串联和并联 B、并联和混联 C、串联和混联 D、串联、并联和混联 2、一般规定参考点的电位为( B )V。 A、-1 B、0 C、1 D、2 3、中性点不接地的电力系统中,发生单相接地故障时,可继续运行( B)小时。 A、20 B、2 C、12 D、没有规定 4、 ( A )主要用于发电厂向电缆电网供电的6~10kV配电装置中,其作用是限制短路电流,使电缆网络在短路情况下免于过热,减少所需要的开断容量。 A、线路电抗器 B、线路电容器 C、线路阻波器 D、线路电阻 5、电网经常解列是将机组和线路分配在不同的母线系统或母线分段上,并将( A )断开运行,这样可显著减小短路电流。 A、母线联络断路器或母线分段断路器 B、主变断路器 C、主变或线路断路器 D、线路断路器 6、( A )是指为了保证电气设备在系统正常运行或发生事故情况下能正常工作而进行的接地。 A、工作接地 B、防雷接地 C、保护接地 D、设备接地 7、当负荷较大,而且有很多重要负荷的用户,通常采用(B)的总降压变电所的电气主接线。 A、双电源进线单台变压器 B、双电源进线两台变压器 C、单电源进线两台变压器 D、单电源进线单台变压器 8、供电频率偏差通常是以实际频率和额定频率之( B )与额定频率之比的百分数来表示。 A、和 B、差 C、积 D、商 9、( D )的作用是将高压系统中的电流或低压系统中的大电流转变为标准的小电流,供测量、保护、监控用。 A、高压断路器 B、隔离开关 C、电压互感器 D、电流互感器 10、在三相系统中发生的短路中,除( A )时,三相回路依旧对称,其余三类均属不对称短路。 A、三相短路 B、两相短路 C、单相接地短路 D、两相接地短路 11、在一类负荷的供电要求中,允许中断供电时间在( D )小时以上的供电系统,可选用快速自启动的发电机组。 A、12 B、13 C、14 D、15 12、为了提高供电可靠性、经济性,合理利用动力资源,充分发挥水力发电厂作用,以及减少总装机容量和备用容量,现在都是将各种类型的发电厂、变电所通过( B )连接成一个系统。

电工基础习题及答案

一、填空 1.电路有 短路 、 断路 和通路三种状态,其中 短路 时,电路中会有大电流,从而损坏电源和导线,应尽量避免。 2.如三相对称负载采用星形接线时,其线电压等于3倍相电压,而线电流等于 1倍的相电流。 3.在RLC 串联电路中,当X L >X C 时电路呈感 性,当X L

电工试题库-含答案

电工试题 A卷 选择题(50题) 1、不属于电气图的是(C)。 A、变电所一次接线图 B、变电所一次设备位置图 C、变电所土建位置图 D、变电所二次接线图 2、不属于电气图的是(D)。 A、电气原理图 B、电气展开线路图 C、电气安装线路图 D、土建施工图 3、收音机的印刷电路板上标注的是(C)。 A、电气原理图 B、电气展开图 C、电气安装图 D、电气控制图 4、变电所二次回路编号原则是(C)。 A、随意性原则 B、从左到右,从上到下原则 C、等电位原则 D、同元件一致原则 5、电气图中,断路器的符号是(D)。 A、K B、D C、L D、DL 6、电气图中,符号YH表示(B)。 A、电压回路 B、电压互感器 C、电流回路 D、电流互感器 7、同一温度下,相同规格的四段导线,(A)导线的电阻值最小。 A、银 B、铜 C、铝 D、铁 8、电感的国际单位是(C)。 A、法拉(F) B、欧姆(Ω) C、亨利(H ) D、瓦特(W) 9、磁场中产生感应电动势的条件是(B)。 A、磁通量不变 B、磁通量变化 C、电流恒定 D、磁通量为零 10、直流电的频率是(A)Hz。 A、0 B、50 C、60 D、100 11、直流电的功率因数为(B)。 A、0 B、1 C、≧0 D、≦1 12、正弦交流电的(C)不随时间按一定规律作周期性的变化。 A、电压、电流的大小 B、电动势、电压、电流的大小和方向 C、频率 D、电动势、电压、电流的大小 13、正弦交流电的三要素是(B)。 A、电压、电流、频率 B、最大值、周期、初相位

C、周期、频率、角频率 D、瞬时值、最大值、有效值 14、频率为50Hz的交流电其周期为(B)s。 A、0.01 B、0.02 C、0.5 D、0.2 15、我国交流电的频率是(B)Hz。 A、0 B、50 C、60 D、100 16、某一交流电周期为0.001s,其频率为(C)Hz。 A、0.001 B、100 C、1000 D、50 17、220V单相正弦交流电是指其电压(A)为220V。 A、有效值 B、最大值 C、瞬时值 D、平均值 18、交流电气设备的绝缘主要考虑的是交流电的(B)。 A、平均值 B、最大值 C、有效值 D、瞬时值 19、交流机电产品铭牌上的额定值是指交流电的(A)。 A、有效值 B、瞬时值 C、最大值 D、平均值 20、已知正弦电压u=311(sin314t)V,当t=0.01s,电压的瞬时值为( A)V。 A、0 B、311 C、314 D、220 21、从正弦交流电的解析表达式中可以看出交流电的(A)。 A、最大值 B、功率 C、电量 D、单位 22、相量图是旋转相量把几个(B)的交流电画在同一坐标中。 A、不同频率 B、同频率 C、同效率 D、不同频率 23、已知工频正弦交流电电流的有效值为1A,初相角为0,则该电流的解析表达式为(D)。 A、B、 C、D、 24、电功率的单位是(A)。 A、瓦特(W) B、伏特(V) C、焦耳(J) D、千瓦?时(kW?h) 25、电功率是指(C)所做的功。 A、电流 B、电压 C、电流在单位时间内 D、电压在单位时间内 26、变压器的额定容量是指变压器的(C)。 A、有功功率 B、无功功率 C、视在功率 D、总功率 27、阻抗的单位是(D)。 A、亨利(H) B、法拉(F) C、瓦特(W) D、欧姆(Ω) 28、纯电感电路中,电感的感抗大小(C)。 A、与通过线圈的电流成正比 B、与线圈两端电压成正比 C、与交流电的频率和线圈本身的电感成正比 D、与交流电频率和线圈本身电感成反比 29、在电路中同时存在电感、电容、电阻三种负载时,阻抗的计算式为(C)。 A、B、 C、D、 30、电动机铭牌上标注的额定功率是指电动机的(A)。 A、有功功率 B、无功功率 C、视在功率 D、总功率

电工进网作业许可证考试试题有答案

电工进网作业许可证考试试题有答案 一、单项选择题(每题备选项中,只有一项最符合题意,每题1分,错选货不选为0分,总计40分) 1、变压器调整电压分接引线一般从( C )引出。 A、一次测绕组; B、低压绕组; C、高压绕组. 2、变压器正常运行时,各部件温度是( C ) A、互不相关, B、相同, C、不同. 3、当变压器内部发生故障,产生气体,或油箱漏油使油面降低时,( A )能接通信号或跳闸回路,以保护变压器。 A、气体继电器 B、冷却装置 C、吸湿器 4、如果忽略变压器一、二次绕组漏电抗和电阻时,变压器一次测电压有效值等于一次测感应电势有效值,( B )等于二次侧感应电势有效值。 A、二次侧电压瞬时值; B、二次侧电压有效值; C、二次侧电压最大值. 5、高压配电网是指电压在( C )及以上配电网。 A、1KV B、35KV C、110KV 6、电压波动以电压变化期间( B )之差相对于电压额定值百分数来表示。 A、电压实际值与电压额定值 B、电压最大值与电压最小值 C、电压最大值与电压额定值

7、变压器油试验项目一般为耐压试验、介质损耗试验和( B )。 A、润滑试验; B、简化试验; C、抽样试验. 8、变压器二次绕组开路,一次绕组施加( A )额定电压时,一次绕组中流过电流为空载电流。 A、额定功率; B、任意功率; C、最大功率. 9、变压器功率是指变压器( C )之比百分数。 A、总输出与总输入; B、输出有功功率与输入总功率; C、输出有功功率与输入有功功率. 10、容量在630kVA以下变压器,在每次合闸前及拉闸后应检查( A ). A、一次; B、两次; C、三次. 11、变压器空载合闸时,( A )产生较大冲击电流。 A、会; B、不会; C、很难. 12、变压器高压绕组电流一定( C )低压绕组电流. A、大于; B、等于; C、小于. 13、SF6断路器灭弧室含水量应小于( A ) A、150ppm; B、200ppm; C、250ppm. 14、触头间恢复电压是指触头间电弧( C )后外电路施加在触头之间电压。 ; A、重燃; B、彻底熄灭; C、暂时熄灭. 15、与双柱式隔离开关相比,仰角式(V型)隔离开关优

电工进网作业许可理论考试参考习题

--高压电器及成套配电装置 一、单项选择题 1、在(中性点直接接地)系统,相与地之间通过电弧形成的连接视为短路。 2、以下短路形式中,(三相短路)属于对称短路。 3、电路中发生短路时,可能引起的危害是(回路电流增大)。 4、开关电器的触头(在闭合和分断)过程中,会产生电弧。 5、电弧电流的本质是(离子导电)。 6、交流电弧电流瞬时过零时,电弧暂时熄灭,此后若(触头间介质击穿电压触头间恢复电压),则电弧重燃。 7、(触头间介质击穿电压)的大小与触头间的温度、离子浓度、触头之间距离等因素有关。 8、触头间恢复电压是指触头间电弧(暂时熄灭)后外电路施加在触头之间的电压。 9、电路中负荷为(电阻性)时,恢复电压等于电源电压,有利于灭弧。 10、对于存在电感元件的电路,电弧暂时熄灭前电流变化速率越大,在电感元件上产生的感应电动势(越大),不利于灭弧。 11、开关电器中,利用电弧与固体介质接触来加速灭弧的原理主要是(使电弧温度迅速降低)。 12、高压断路器的主要作用是(接通和断开电路)。 13、高压断路器按其绝缘介质不同分为(少油断路器、真空断路器,SF 断路器和压缩空气断路器等)。 14、高压断路器的主要参数包括(额定开断电流)等。 15、为了适应断路器在不同安装地点的耐压要求,我国规定了断路器的(最高工作电压)。 16、断路器的额定开断电流决定了断路器的(灭弧能力)。 17、额定动稳定电流表示断路器能承受的(短路电流电动力效应)能力。 18、断路器的开断时间等于(分闸时间与燃弧时间之和)。 19、ZN4-10/600 是(真空断路器)的型号。 20、真空断路器主要用于(310kV)电压等级。 21、10kV 真空断路器动静触头之间的断开距离一般为(1015mm). 22、SF 断路器的缺点之一是(需要有净化系统)。 23、SF 气体的灭弧能力是空气的(100 倍)。 24、SF 气体具有(不可燃)的优点。 25、目前使用的某些SF 断路器的检修年限可长达(20)年以上。 26、新装SF 断路器投入运行前必须复测的项目包括气体的漏气率和(含水量)。 27、SF 断路器灭弧室的含水量应小于(150ppm)。 28、罐式SF 断路器的特点有(重心低)等。 29、为保证断路器具有足够的合闸速度,操动机构必须具有(足够大的操作功)。 30、断路器操动机构装设自由脱扣装置可以(在合闸过程中加速跳闸)。 31、电磁操动机构的优点之一是(加工工艺要求不高)。 32、弹簧储能操动机构的优点之一是(对合闸电源要求不高)。 33、液压储能操动机构的优点之一是(操作功大)。 34、弹簧储能操动机构储能过程中,(合闸弹簧)被拉伸储能。 35、500kV 断路器一般配置(液压)操动机构。 36、对于(新安装或大修后)的断路器,投入运行前必须验收合格才能施加电压。 37、对于有人值班的变电站,每天对断路器的巡视不得少于(1)次。

最新最简单电工基础习题及答案

填空题 1、非电场力把单位正电荷从电源的正极移到电源的负极所做的功称为电源的()。 2、沿电压的真实方向电位逐点()。 3、功率()应用叠加原理叠加。 4、电器设备工作在()最经济、安全可靠,并能 保证电器设备的使用寿命。 5、恒压源与恒流源之间()等效变换关系。 6、受控电流源与受控电压源之间的等效变换,一定要注意保留()所在的支路。 7、电阻上的电流与它两端的电压之比不是常数,这种电阻称为()。 8、已知R1>R2,在它们的串联电路中R1比R2取得的功率(), 在它们的并联电路中R1比R2取得的功率()。 9、已知一个I S=2A,R0=2Ω的电流源,等效成一个电 压源,则E=(),R‘0=()。 10、任何一个无源线性二端网络都可以等效为一个 ()。 11、求如图所示电路中的未知电流I=()。 12、电感在交流电路中有()和 ()的作用,它是一种()元件。 13、已知u=220sin(628t+π/3)V, i=10sin(628t-π/3)A, 交流电的f=( )HZ, T=( )S,电压初相位ψu=()rad,电流的初相位ψ i=( )rad电压与电流的相位差ψui=()rad。a) 电压源与电流源不能等效变换。 b) 电压源与电流源变换前后对内电路不等效。 c) 电压源与电流源变换前后对外电路不等效。 d) 以上三种说法都不正确。 14 已知I=10sin(314t-π/3)A,求该交流电的有效值I=(),最大值I m=(), 当t=0时,i0 =( ). 15 已知一个元件的电流与电压的真实方向相反,则该元件在电路中()功率。 二判断(10分) 1 电路各量的实际方向就是电路图中我们所标出的方向。()

电工考试试题及答案

电工考试试题及答案 1判断题 1.在带电维修线路时,应站在绝缘垫上。" 2.螺口灯头的台灯应采用三孔插座。“ 3.验电器在使用前必须确认验电器良好。" 4.电工刀的手柄是无绝缘保护的, 不能在带电导线或器材上剖切以免触电。" 5.雷电可通过其它带电体或直接对人体放电, 使人的身体遭到巨大的破坏直至死亡。“ 6.并联电路中各支路上的电流不一定相等。“ 7.黄绿双色的导线只能用于保护线。“ 8.基尔霍夫第一定律是节点电流定律, 是用来证明电路上各电流之间关系的定律。" 9.过载是指线路中的电流大于线路的计算电流或允许载流量。“ 10.用星- 三角降压启动时, 启动转矩为直接采用三角形联结时启动转矩的1/3。“ 11.带电机的设备, 在电机通电前要检查电机的辅助设备和安装 底座,接地等,正常后再通电使用。“ 12.旋转电器设备着火时不宜用干粉灭火器灭火。" 13.自动空气开关具有过载、短路和欠电压保护。“

14.按钮的文字符号为SB" 15.交流电动机铭牌上的频率是此电机使用的交流电源的频率。 16.保护接零适用于中性点直接接地的配电系统中。V 17.钳形电流表可做成既能测交流电流,也能测量直流电流。V 18.电流表的内阻越小越好。V 19.万用表在测量电阻时,指针指在刻度盘中间最准确°V 20.在安全色标中用红色表示禁止、停止或消防。V 21.路灯的各回路应有保护,每一灯具宜设单独熔断器。V 22.一号电工刀比二号电工刀的刀柄长度长。V 23.在带电灭火时, 如果用喷雾水枪应将水枪喷嘴接地, 并穿上绝缘靴和戴上绝缘手套,才可进行灭火操作。V 24.为了防止电气火花, 电弧等引燃爆炸物, 应选用防爆电气级别和温度组别与环境相适应的防爆电气设备。V 25.导线连接时必须注意做好防腐措施。V 26.当静电的放电火花能量足够大时, 能引起火灾和爆炸事故, 在生产过程中静电还会妨碍生产和降低产品质量等。V 27.组合开关在选作直接控制电机时, 要求其额定电流可取电动机额定电流的2~3倍。V 28.当导体温度不变时, 通过导体的电流与导体两端的电压成正比,与其电阻成反比。V 29.对绕线型异步电机应经常检查电刷与集电环的接触及电刷的磨

2020年电工进网作业许可续期考试复习题库及答案(共530题)

2020年电工进网作业许可续期考试复习题库 及答案(共530题) 1、如题图1-1所示,Rab=()Ω。 A 33 B 30 C 15 D 9 2、电阻和电感串联电路中,用()表示电阻,电感及阻抗 之间的关系。 A 电压三角形 B 功率三角形 C 阻抗三角形 D 电流三角形 3、一段电阻电路中,如果电压不变,当电阻增加1倍时,电流 将变为原来的()倍。A 1/4 B 1/2 C 2 D 不变 4、当电源电压不变时,三相对称负截在星形连接时和三角形连 接时有功功率之比等于()。 A 3:1 B 3:1 C 1:1 D 1:3 5、在R-L-C串联电路中,交流电路的电抗X等于()。

A L C X X - B L C X X + C 2 2 L C X X - D L L X X 22+ 6、电路为超前的功率因数时,( )成立。 A L C X X > B L C Q Q < C L C Q Q = D L C X X < 7、将三相电源的首、末端依次相连,再从三个连接点引出三根 端线就是三相电源的( )。 A 星形连接 B 三角形连接 C 既不是星形连接也不是三角形连接 D 既是星形连接又是三角形连接 8、我国交流电的频率为50z H ,其周期为( )s 。 A 0.01 B 0.02 C 0.1 D 0.2 9、电阻和电容串联的交流电路中的有功功率计算公式是( )。 A P UI = B cos P UI ?= C sin P UI ?= D sin P S ?= 10、电力系统中以kWh 作为( )的计量单位。 A 电压 B 电能 C 电功率 D 电位 11、电容与电源之间进行能量交换的多少用( )表示。 A 无功功率 B 有功功率 C 视在功率 D 无功功率加有功功率的和

电工基础知识复习题及答案

维修电工上岗操作证《电工基础知识》复习题 2010、10、 一、填空题: 1、全电路的欧姆定律就是。部分电路的欧姆定律就是。 2、保证安全进行电气检修工作的技术措施一般包括、、、与。 3、____流经的路径称为电路,电路有、与三种状态,电路可分为_____电路与_____电路两大部分。 4、正弦交流电路中的三种电功率就是功率、功率、功率。 5、三相异步电动机的旋转磁场的旋转方向就是由决定,要使电动机改变方向,只要改 变。单相电容起动电动机的电容就是利用它有特性串入绕组,使定子 绕组通电后产生磁场。 6、低压电气设备的绝缘电阻一般不应低于MΩ,Ⅰ类手持式电气设备的绝缘电阻不应低于MΩ。 7、电流对人体伤害的类型分为与。按通过人体工频交流电的大小划分,触电 电流可分为、与三级。 8、三相电动机接线分与两种接法。三相交流负载△接法中,线电压= 相电压,线电流 = 相电流。在Y接法中。线电压= 相电压,线电流= 相电流。我国低压三相四线制系统中,线电压= V,相电压= V,都就是指值。 9、电阻并联后,其总电阻值。在电阻串联电路中,流过各电阻的________都相 等,而各电阻的________与________分配则与电阻值成正比。 10、钳形电流表的主要优点就是 ,兆欧表的作用就是测量。万用表电 阻档应从向读数,如表针指在刻度18、5位置,用1 kΩ档时,被测电阻值为kΩ。 11、短路保护用的熔断器的图形符号就是 ,文字符号就是。 12、交流电三要素就是、、。交流电的有效值等于最大值的______倍; 13、我国规定的安全色为____、__ _、_ __与__ _四种。对比色为__ __与_ __两种。 14、人体触电的形式一般有触电触电与电压触电等几种。 15、一台三相异步电动机,测量每根电源线的电流为10安培,如果同时测量两根电源线,显示的电流值就是 , 如果同时测量三根电源线显示的电流值就是。 16、笼式异步电动机由与两部分组成。三相异步电动机直接起动时电流就是运行 电流的倍,就是使电网瞬间下降的主要原因之一。 17、低压电气设备保护接地电阻允许值一般情况下的为_____欧姆。 18、基本电气安全用具主要有与 ,工作人员使用基本安全用具时还要穿戴必要的辅助安 全用具,如、等。 19、室外配线跨越人行道时,导线距地面高度不应低于米,跨越通车道路时,不应低于米。 20、自动空气开关集______与______于一身,除能完成______与______电路外,尚能对电路或电器设备发生的 ______、______及_____等进行保护。 21、三相五线制在用绝缘导线布线时,保护专用线应用色线。三相四线制系统中,中性线的作用就是使Y 连接的不对称负载上的电压保持。 22、螺旋式熔断器在安装与使用时,电源进线应接在_______________上,负载线应接在_______________。 单台电动机选配熔丝时,应按倍电动机的额定电流计算的熔丝额定电流。 23、变换电压的变压器叫互感器,变换电流的叫互感器。电流互感器的作用就是将。 电流互感器使用时,一次绕组应________在被测电路上,二次绕组绝对不允许_____ ___。 24、大小与方向随时间的电流称为正弦交流电。 25、热继电器主要用于电动机的保护,熔断器主要用于电动机的保护。 26、电气火灾与爆炸的直接原因就是__ ______、__ ______两类。 27、万用表测量在路电阻时不能测试,而测量电流、电压时应测试。电压表使用时要与被 测电路。电压、电流表标尺端标“DC”为测电压与电流时用,标“AC”标记就是测电 压与电流时用。 28、在容易发生__________导线、__________或有__________危险的场所,应采用钢管布线。 29、《中华人民共与国安全生产法》于_____年_____月起实施。它的立法目的就是 。 30、安全生产管理,坚持的方针。 31、对安全生产违法行为实施行政处罚,遵循_________ ______、______ _____的原则。 32、从业人员发现直接的紧急情况时,有权

国家低压电工题库(有答案)

习题一 一、判断题 (X)1.取得高级电工证的人员就可以从事电工作业。 2.有美尼尔氏症的人不得从事电工作业。 3.企业、事业单位使用未取得相应资格的人员从事特种作业的,发生重大伤亡事故,处以三年以下有期徙刑或者拘役。 二、填空题 4.国家规定了__11__个作业类别为特种作业。 5.特种作业人员必须年满__18__周岁。 6.特种作业操作证有效期为_6___年。 7.特种作业操作证每__3__年复审1次。 8.电工特种作业人员应当具备__初中__及以上文化程度。 9.低压运行维修作业是指在对地电压__1000V__及以下的电气设备上进行安装、运行、检修、试验等电工作业。 三、单选题 10.以下说法中,错误的是(B ) A、《中华人民共和国安全生产法》第二十七条规定:生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训,取得相应资格,方可上岗作业。 (X)B、《安全生产法》所说的“负有安全生产监督管理职责的部门”就是指各级安全生产监督管理部门。 C、企业、事业单位的职工无特种作业操作证从事特种作业,属违章作业。 D、特种作业人员未经专门的安全作业培训,未取得相应资格,上岗作业导致事故的,应追究生产经营单位有关人员的责任。 11.以下说法中,错误的是(B ) A、电工应严格按照操作规程进行作业。 (X)B、日常电气设备的维护和保养应由设备管理人员负责。 C、电工应做好用电人员在特殊场所作业的监护。 D、电工作业分为高压电工、低压电工和防爆电气。 12.生产经营单位的主要负责人在本单位发生重大生产安全事故后逃匿的,

由(A )处15日以下拘留。 A、公安机关 B、检察机关 C、安全生产监督管理部门 13.《安全生产法》规定,任何单位或者(B )对事故隐患或者安全生产违法行为,均有权向负有安全生产监督管理职责的部门报告或者举报。 A、职工 B、个人 C、管理人员 14.特种作业人员未按规定经专门的安全作业培训并取得相应资格,上岗作业的,责令生产经营单位(A )。 A、限期改正 B、罚款 C、停产停业整顿 15.《安全生产法》立法的目的是为了加强安全生产工作,防止和减少(A ),保障人民群众生命和财产安全,促进经济发展。 A、生产安全事故 B、火灾、交通事故 C、重大、特大事故 16.特种作业人员在操作证有效期内,连续从事本工种10年以上,无违法行为,经考核发证机关同意,操作证复审时间可延长至(B )年。 A、4 B、6 C、10 17.从实际发生的事故中可以看到,70%以上的事故都与(C )有关。 A、技术水平 B、人的情绪 C、人为过失 18.工作人员在10kV及以下电气设备上工作时,正常活动范围与带电设备的安全距离为( B)米。 A、0.2 B、0.35 C、0.5 19.接地线应用多股软裸铜线,其截面积不得小于(C )mm2。 A、6 B、10 C、25 20.装设接地线,当检验明确无电压后,应立即将检修设备接地并(C )短路。 A、单相 B、两相 C、三相 21.低压带电作业时,(A )。 A、既要戴绝缘手套,又要有人监护 B、戴绝缘手套,不要有人监护 C、有人监护不必戴绝缘手套 习题二 —、判断题 (X)1.电压的方向是由高电位指向低电位,是电位升高的方向。

进网电工复审复习题(含答案)

进网作业复习题B 2014.3.24 一、单项选择: 1、配电变压器长期负荷率超过(B)的,称为重负荷变压器。 A、50% B、80% C、100% D、120% 2、低压电缆配电导线建议采用交联聚乙烯绝缘铜芯电缆,其绝缘水平为(D) A、220V B、380V C、500V D、1KV 3、TT系统的中性线和TN-C系统的保护中性线(B)装设熔断器和开关装置。 A、必须 B、不得 C、可以 D、原则可以 4、为便已操作和跌,跌落式熔断器熔管轴线与地面垂直的夹角一般为(A)。 A、15~30度 B、10~25度 C、15~25度 D、20~30度 5、中心区居民生活用电供电用的配电变压器,称为(A)配电变压器。 A、重要 B、普通 C、一般 D、一级 6、B级绝缘的干式配电变压器各部分的温升限值为(C)。 A、60度 B、70度 C、80度 D、100度 7、无励磁调压配电变压器在额定电压±5%范围内改变分接位置运行时,其额定容量(A). A、不变 B、变动 C、增加 D、减少 8、(C)是配电变压器并列运行三个条件之一。 A、容量相同 B、温升相同 C、变比相同 9、变压器合闸的操作顺序是(C). A、先合断路器再合负载侧隔离开关最后电源隔开 B、先合电源隔离后合断路器,最后负载隔离 c、先合电源隔离,负载隔离,最后断路器 10、当变压器内部有剧烈异常声响时,处理办法是(A)。 A、退出运行 B、继续运行 C、联系检修 11、当功率因素超过(B)并仍有加大趋势时,应该退出补偿电容器。 A、0.85 B、0.95 C、1 D、0.8 12、低压配电线路要尽量不跨越建筑物,如需跨越,导线与建筑物的垂直距离在最大弧垂情况下,不得小于(A)。 A、2m B、3m C、1m 13、用户计量装置在室内时,从用户室外第一支持物至用户室内计量装置的一般线路为(C)。 A、接户线 B、电源线 C、进户线 14、剥离导线绝缘层时不能损伤导线,破口离开绝缘层与闲心宜有(B)距离。 A、30度 B、45度 C、60度 D、90度 15、移动电具的绝缘电阻应不小于(D)。 A、0.22兆欧 B、0.38兆欧 C、0.5兆欧 D、2兆欧 16、变压器是利用(C)将一种交流电压等级的交流电能变换成另一种交流电压等级的电能。 A、电路定律 B、电流定律 C、电磁感应定律 17、变压器正常运行时,(A)温度最高。 A、绕组 B、铁芯 C、变压器油 18、干式变压器(B)与低压屏置于同一配电室内。 A、禁止 B、可以 C、不允许 19、在运行中的电气设备上进行检修和试验时,监护人一般由(A)担当。 A、工作负责人 B、工作票签发人 C、工作许可人 D、工作班成员 20、电气安全用具按其作用分有绝缘安全用具和(A)。 A、一般防护安全用具 B、登高安全用具 C、带电作业安全用具

全国电工进网作业许可证考试 高压类 题库 高压18

试卷编号:南京办高压07-10-24考试: 第1套姓名:_____________ 准考证号码: ______________________________ 一、单项选择题(每题的备选项中,只有一项最符合题意,每题1分,错选或不选为0分,总计40分) 1、突然中断供电会造成经济较大损失、社会秩序混乱或在政治上产生较大影响的负荷是()负荷。 A. 一类 B. 二类 C. 三类 2、形成大型电力系统,便于利用大型动力资源,特别是能充分发挥()的作用。 A. 火力发电厂 B. 水力发电厂 C. 核电厂 3、在大型变压器中,采用强迫油循环水冷却器时,冷却器中的冷却介质是()。 A. 水 B. 油 C. 空气 4、我国电力系统中,线路始端的最低电压等级为()。 A. 0.20kV B. 0.38kV C. 0.4kV 5、变压器油的试验项目一般为简化试验、介质损耗试验和()。 A. 耐压试验 B. 润滑试验 C. 抽样试验 6、绕组Dd联接的三相变压器的二次侧的额定电流等于()。 A. 变压器额定容量除以一次侧相电压的3倍 B. 变压器额定容量除以二次侧额定电压的2倍 3倍 C. 变压器额定容量除以二次侧额定电压的 7、变压器的变比等于()之比。 A. 一、二次侧感应电势有效值 B. 一、二次侧感应电势最大值 C. 一、二次侧感应电势瞬时值 8、变压器的调压方式分为无励磁调压和()。 A. 有载调压 B. 无载调压 C. 不带电调压 9、变压器二次绕组短路,一次绕组施加电压使其电流达到()时,变压器从电源吸取的功率 称为短路损耗。 A. 最大值 B. 额定值 C. 最小值 10、变压器理想并列运行的条件是变压器的电压比相等、变压器的联结组标号相同和()。 A. 变压器的阻抗电压相等 B. 变压器的效率相等 C. 变压器的温升相等 11、变压器一次绕组加额定电压,二次绕组()时,二次电压大小将随负载电流大小和负载 功率因数大小的改变而改变。 A. 带负载运行 B.空载运行 C. 短路运行 12、远距离输送电能时,首先要将发电机的输出电压通过升压变压器升高到(),以减小输电 线上的能量损耗。 A. 几千伏 B. 几百伏 C. 几万伏或几十万伏 13、负荷开关具有较弱的灭弧装置,用于切断或接通()。 A. 正常负荷电流 B. 短路电流 C. 正常负荷电流和短路电流 14、下列()是主要用于保护电压互感器的户外高压熔断器。 A. RW5-35型 B. RXW-35型 C. RXFW-35型 15、高压开关柜的五防连锁功能常采用断路器、隔离开关、接地开关与柜门之间的强制性()的方式实现。 A. 机械闭锁 B. 电磁锁 C. 机械闭锁或电磁锁 16、 FN3-10R/400型负荷开关合闸时,()。 A. 工作触头和灭弧触头同时闭合 B. 灭弧触头先于工作触头闭合 C. 工作触头先于灭弧触头闭合 17、高压电容器断电后自身仍带有电荷,若需再次合闸,应在其断电()后进行。

电工试题库含答案

电工试题 A卷 选择题(50题) 1、不属于电气图的就是(C)。 A、变电所一次接线图 B、变电所一次设备位置图 C、变电所土建位置图 D、变电所二次接线图 2、不属于电气图的就是(D)。 A、电气原理图 B、电气展开线路图 C、电气安装线路图 D、土建施工图 3、收音机的印刷电路板上标注的就是(C)。 A、电气原理图 B、电气展开图 C、电气安装图 D、电气控制图 4、变电所二次回路编号原则就是(C)。 A、随意性原则 B、从左到右,从上到下原则 C、等电位原则 D、同元件一致原则 5、电气图中,断路器的符号就是(D)。 A、K B、D C、L D、DL 6、电气图中,符号YH表示(B)。 A、电压回路 B、电压互感器 C、电流回路 D、电流互感器 7、同一温度下,相同规格的四段导线,(A)导线的电阻值最小。 A、银 B、铜 C、铝 D、铁 8、电感的国际单位就是(C)。 A、法拉(F) B、欧姆(Ω) C、亨利 (H ) D、瓦特(W) 9、磁场中产生感应电动势的条件就是(B)。 A、磁通量不变 B、磁通量变化 C、电流恒定 D、磁通量为零 10、直流电的频率就是(A)Hz。 A、0 B、50 C、60 D、100 11、直流电的功率因数为(B)。 A、0 B、1 C、≧0 D、≦1 12、正弦交流电的(C)不随时间按一定规律作周期性的变化。 A、电压、电流的大小 B、电动势、电压、电流的大小与方向 C、频率 D、电动势、电压、电流的大小 13、正弦交流电的三要素就是(B)。 A、电压、电流、频率 B、最大值、周期、初相位 C、周期、频率、角频率 D、瞬时值、最大值、有效值

电工高压进网作业许可证考试题库(含答案)

全国电工进网作业许可考试 高压类理论考试题(2008年A3卷) 一、单项选择题(每题的备选项中,只有一项最符合题意,每题1分,错选货不选为0分,总计40分) 1、高压配电网是指电压在( C )及以上的配电网。 A、1KV B、35KV C、110KV 2、电压波动以电压变化期间( B )之差相对于电压额定值的百分数来表示。 A、电压实际值与电压额定值 B、电压最大值与电压最小值 C、电压最大值与电压额定值 3、变压器油的试验项目一般为耐压试验、介质损耗试验和( B )。 A、润滑试验; B、简化试验; C、抽样试验. 4、变压器二次绕组开路,一次绕组施加( A )的额定电压时,一次绕组中流过的电流为空载电流。 A、额定功率; B、任意功率; C、最大功率. 5、变压器的功率是指变压器的( C )之比的百分数。 A、总输出与总输入; B、输出有功功率与输入总功率; C、输出有功功率与输入有功功率. 6、容量在630kVA以下的变压器,在每次合闸前及拉闸后应检查( A ). A、一次; B、两次; C、三次. 7、变压器调整电压的分接引线一般从( C )引出。 A、一次测绕组; B、低压绕组; C、高压绕组. 8、变压器正常运行时,各部件的温度是( C ) A、互不相关的, B、相同的, C、不同的. 9、当变压器内部发生故障,产生气体,或油箱漏油使油面降低时,( A )能接通信号或跳闸回路,以保护变压器。 A、气体继电器 B、冷却装置 C、吸湿器 10、如果忽略变压器一、二次绕组的漏电抗和电阻时,变压器一次测电压有效值等于一次测感应电势有效值,( B )等于二次侧感应电势有效值。

电工基础考试题- 含答案

一单选题(60题)单选都是A,可以删点42-53单选题。 1 HK系列开启式负荷开关用于控制电动机的直接起动和停止时,应选用额定电流不小于电动机额定电流的(A )倍的三极开关。 A 3 B 1.5 C 2 D 4 2 HH系列封闭式负荷开关属于(A) A 非制动切换电器 B 自动切换电器 C 无法判断 D 以上都不是 3 按下复位按钮时,其(A )A 常闭触头先断开 B 常开触头先闭合 C 两触头同时闭合 D 两触头同时断开 4 按钮冒的颜色和符号标志用来( A )。 A 区分功能 B 注意安全C 引起警惕 D 以上都不是 5 交流接触器的铁心端面装有短路环的目的(A )。 A 减小铁心振动 B 增大铁心磁通 C 减缓铁心冲击 D 以上都不是 6 热继电器主要用于电动机的( A )。 A 过载保护 B 短路保护C 欠压保护 D 零压保护 7 热继电器在使用时,其热元件应与电动机的定子绕阻(A )。 A 串联 B 并联 C 既可以串联也可以并联 D 以上都不是 8 具有过载保护的接触器自锁控制线路中,实现短路保护的电器是(A )。 A 熔断器 B 热继电器 C 接触器 D 以上都不是 9 在接触器连锁的正、反转控制线路中,其联锁触头应是对方接触器()。A 常闭辅助触头 B 主触头 C 常开辅助触头 D 以上都不是 10 交流接触器操作频率过高会导致( A )过热 A 线圈 B 铁心 C 触头 D 外壳 11 空气阻尼式时间继电器调节延时的方法是() A 调节进气孔大小 B 调节释放弹簧的松紧 C 调节铁心与衔铁间的气隙长度 D 以上都不是 12 一般情况下,可通过调节()来整定过电流继电器的动作值。 A 反作用弹簧的反作用力 B 线圈圈数 C 铁心与衔铁的距离 D 以上都不是 13 当通过欠电流继电器线圈的电流降低到额定电流的()时,继电器即释放复位。 A 20% B 65% C 90% D 85% 14 交流接触器在线圈电压不小于()Un时也能正常工作 A 85% B 20% C 65% D 90% 15 在Y系列三相笼型异步电动机,工作最高环境温度为40℃,温升80℃,选用()型号漆包线较合适 A QZ B QF C QQ D QY 16 三相电动机△型接时,每个绕组两端的电压为()。 A 380V B 110V C 220V D 400V 17 在三相五线制供电系统中相电压和线电压分别为()V。 A 220、380 B 380、220 C 220、127 D 380、127 18 我国现在的低压配电系统采用()相()线制。 A 三、五 B 三、三 C 三、四 D 三、六 19 所谓对称负载,即三相()完全相同。 A 阻抗 B 电压 C 电流 D 频率 20 中线的作用是为了保证负载的相电压( A )。 A 对称 B 不过压 C 不欠压 D 发生偏离 21 只要()三根电源线中的任意两相接线,旋转磁场必将反向旋转。 A 对调 B 切断 C 短接 D 对接

相关文档
相关文档 最新文档