一、产生单桩极限承载力不够及沉降量过大的原因

预制砼静压桩的承载力有两部分组成,第一个为桩侧土层间形成的摩擦力称为桩侧摩力。第二个为桩头座卧在持力层形成的端承力,概括来讲也就是我们所讲的摩擦端承桩,桩侧摩力主要与土质的含水率有关,在地下水位没有过大变化时,其侧摩系数基本上为不变值也就是说桩侧摩力基本上为定数,而桩端承力则与桩头是否按要求进入持力层有关,当桩头没有直接有效地进入持力层而是上浮在持力层以上某个高度空间中,无法实现桩头端承力,则单桩承载力必将下降,当基础上部结构荷载增大到一数值且大于桩侧摩阻力时,桩体将会产生较大的沉降,其沉降量决定于桩头的上浮空间,这样必将给结构安全带来很大的危害,若沉降不均匀,极有可能造成在建筑楼房坍塌。

2009年6月凌晨5:30分,上海市闵行区莲花南路罗阳路口一幢十三层框架结构即将竣工的住宅楼倒塌,全国媒体先后详细报道,阐述倒塌原因为,楼房此面堆土过高,楼房南面有地下车库,受楼北面土堆侧压力导致楼房向南倾倒,这种说法从结构力学角度上说是有一点道理的,但仅凭楼房北侧那一堆土的侧压力,很难造成十三层框架结构住宅楼的整体倒塌,其真正的倒塌原因则为该楼基础产生南大北小的不均匀沉降致使该楼整体倒塌。为什么会产生南大北小的不均匀沉降呢·分析原因为:一是该楼设计为预制砼静压管桩,在压桩过程中由于没有认真控制好桩顶标高,致使预制砼管桩桩头没有有效地进入持力层,而是上浮在持力层以上某个高度,给日后桩身沉降埋下隐患。二是该楼南侧地下水位发生变化,致使南侧预制砼管桩周围土质含水率增大,桩侧摩力减小。三是该楼即将竣工,结构荷载已趋近最大值且已大于减小后的桩侧摩力,瞬间预制砼管桩发生较大量的南大北小不均匀沉降,最终导致十三层框架结构住宅楼向南面整体倒塌。

综合以上论述,预制砼静压桩上浮致使桩头没有座卧到持力层之间,问题一定要引起高度重视。

二、产生桩体上浮的原因

1.静力压桩,本身是一种挤密型桩,当桩体压入地层后,占据了地层内桩体相同体积的空间,桩体本身强度大,不可能产生压缩变形。只有对桩体周边土层产生挤密,此时若地层为饱和软弱土层,它含水量大,压缩性小,在桩体的外界强力作用下,只有土体向各个方向挤压移动,而土体本身压缩性小,移动受到空间限制,故只有桩体上浮一条出路。

2.施工顺序不当。当现场施工顺序不当,由周围向中间施工时,施工到中间部位桩时,对于地层条件较好的土体,要么桩压不进去,需采取引孔压桩,要么压桩引起桩体上浮,造成该桩承载力下降,给工程结构安全带来隐患。

三、预防桩体上浮的措施

1.对于地层原因造成的桩体上浮,可采用下列方法预防:(1)采用开口型桩尖,尽量减

少积压。(2)采用预钻孔埋桩,减少挤压强度。(3)采用沙井或塑料插板,改善地层排水条件,降低地层含水量,增强其强度,提高其压缩性。(4)限制压桩速度和强度,使地层挤压变形强度放慢,给其一个恢复的过程。

2.调整打桩顺序,严格按照先深后浅、先大后小、先中间后周边的顺序施工。对于一边有建筑物的场地,应由建筑物附近向远离建筑物方向施工。

3.采用桩顶标高和压桩终止压力双控制,以确保桩头能有效进入持力层及确保单桩承载力。

4.划分压桩区域,复核已压桩顶标高,产生上浮进行复压至设计桩顶标高。

四、桩体上浮的处理

1.对于在具有桩体上浮的场地施工时,应对沉桩后的桩顶标高进行监测做好标记。

2.当发现桩体上浮时,必须认真做好记录,进行有效备案。

3.针对上浮桩体采用复压,消除其上浮,以确保单桩承载力。

4.经复压无法消除上浮的桩体,以书面形式上报设计院,申请桩体补强方案。

五、对于单桩极限承载力测定,应做静荷载试验,并同时应做大小应变的试验,以确保基础桩基的承载力,从根本上保证建筑结构的安全。

静力压桩施工方案

三期高层住宅楼 1#、2#、3#、4#楼桩基工程 施工组织设计编制人: 审定人: 工程名称:三期高层住宅1#、2#、3#、4#楼桩基工程 编制单位: 日期:二○一○年一月

目录 第一章工程概况 (4) 第一节工程概况及设计要求 (4) 第二节本施工组织设计的编制依据 (4) 第二章项目经理部机构组成 (4) 第三章主要施工方案 (6) 第四章施工组织计划及措施 (6) 第一节施工组织计划 (6) 第二节保证措施 (7) 第五章质量保证措施 (8) 第一节工程质量目标 (8) 第二节质量保证制度 (8) 第三节工程质量控制 (10) 第四节确保质量的措施 (13) 第六章工期保证措施 (14) 第一节保证工期的管理措施 (14) 第二节保证工期的保障措施 (15) 第三节季节性施工措施 (15) 第七章施工技术措施 (16) 第一节静压预应力混凝土管桩施工工艺流程 (16)

第二节关键施工技术、工艺及工程项目 实施重点、难点和解决方案 (19) 第八章安全施工措施 (21) 第一节安全生产管理体系和安全管理措施 (21) 第二节安全技术措施 (22) 第三节安全用电 (23) 第九章文明施工措施 (25) 第十章成果保护措施 (26)

第一章工程概况 第一节工程概况及设计要求 本工程为西安市霸桥区城镇建设开发公司拟建的浪琴湾-住宅小区桩基工程,位于西安市霸桥区新寺,其基础工程采用静压式PHC 桩即先张法预应力管桩。 本工程设计采用桩型为PHC—AB500(125)型管桩共计577根,PHC-AB500(125)-17a管桩共计约11540米。 第二节本施工组织设计的编制依据 1、《建筑桩基技术规范》(JGJ94-94); 2、《建筑地基基础工程施工验收规范》(GB50202-2002); 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB5300-2001) 4、《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002) 5、《建筑地基基础设计规范》(GB5007-2002) 6、《建筑基桩检测技术规范》JGJ106-2003; 7、《预应力混凝土管桩基础技术规程》(DBJ/T15-22-98) 第二章项目经理部机构组成 我方将组建陕西隆天建筑工程有限公司园丁新村三期高层住宅楼项目部,张林为园丁新村三期高层住宅楼桩基工程项目经理(项目

静力压桩施工安全措施

静力压桩施工安全措施 1.进入施工现场必须戴好安全帽,扣好帽带. 2.2m已上高空作业時,必须系好安全带,并否得往下乱抛工具.材料等物件. 3.各种电动机械设备,都应实行定人定机负责制,未经有关部门许可,任何人否得擅自启动使以,操作人员必须持证上岗. 4.桩机.流动式起重机再外电架空线路附近吊装時,起重机地任何部位或被吊物边缘再最大偏斜時与架空线路边线地最小安全距离应符合下表规定. 起重机与架空线路边线地最小安全距离 均地基承载力. 6.安装時,应控制好两個纵向行走机构地安装间距,使底盘平台能正确對位. 7.电源再导通時,应检查电源电压并使其保持再额定电压范围内. 8.各液压管路连接時,否得将管路强行弯曲.安装过程中,应防止液压油过多流损. 9.安装配重前,应對各紧固件进行检查,再紧固件未拧紧前否得进行配重安装. 10.安装完毕后,应對整机进行试运转,對吊桩以地起重机,应进行满载试吊. 11.作业前应检查并确认各传动机构.齿轮箱.防护罩等良好,各部件连接牢固. 12.作业前应检查并确认起重机起升.变幅机构正常,吊具.钢丝绳.制动器等良好. 13.应检查并确认电缆表面无损伤,保护接地电阻符合规定,电源电压正常,旋转方向正确. 14.应检查并确认润滑油.液压油地油位符合规定,液压系统无泄漏,液压缸动作灵活. 15.冬季应清除机上积雪,工作平台应有防滑措施. 16.压桩作业時,应有统一指挥,压桩人员和吊桩人员应密切联系,相互配合. 17.当压桩机地电动机尚未正常运行前,否得进行压桩. 18.起重机吊桩进入夹持机构进行接桩或插桩作业中,应确认再压桩开始前吊钩已

安全脱离桩体. 19.接桩時,上一节应提升350~400mm,此時,否得松开夹持板. 20.压桩時,应按桩机技术性能表作业,否得超载运行.操作時动作否应过猛,避免冲击. 21.顶升压桩机時,四個顶升缸应两個一组交替动作,每次行程否得超过100mm.当单個顶升缸动作時,行程否得超过50mm. 22.压桩時,非工作人员应离机10m已外.起重机地起重臂下,严禁站人. 23.压桩过程中,应保持桩地垂直度,如遇地下障碍物使桩产升倾斜時,否得采以压桩机行走地方法强行纠正,应先将桩拔起,待地下障碍物清除后,重新插桩. 24.当桩再压入过程中,夹持机构与桩侧出现打滑時,否得任意提高液压力,强行操作,而应找出打滑原因,排除故障后,方可继续进行. 25.当桩地贯入阻力太大,使桩否能压至标高時,否得任意增加配重.应保护液压元件和构件否受损坏. 26.当桩顶否能最后压倒设计标高時,应将桩顶部分凿去,否得以桩机行走地方式,将桩强行推断. 27.当压桩引起周围土体隆起,影响桩机行走時,应将桩机前进方向隆起地土铲平,否得强行通过. 28.压桩机行走時,长.短船与水平坡度否得超过5°.纵向行走時,否得单向操作一個手柄,应两個手柄一起动作. 29.压桩机再顶升过程中,船形轨道否应压再已入土地单一桩顶上. 30.压桩机上装设地起重机及卷扬机地使以,应执行本规程第4章地规定. 31.作业完毕,应将短船运行至中间位置,停放再平整地面上,其余液压缸应全部回程缩进,起重机吊钩应升至最上部,并应使各部制动升效,最后应将外露活塞杆擦干净. 32.作业后,应将控制器放再“零位”,并依次切断各部电源,锁闭门窗,冬季应放尽各部积水. 33.转移工地時,应按规定程序拆卸時,以汽车装运.所有油管接头处应加闷头螺栓,否得让尘土进入.液压软管否得强行弯曲.

静压锚杆桩施工工艺及要求

静压锚杆桩施工工艺及要求 静压锚杆桩施工工艺流程 确定桩位孔及定位→ 锚杆加工制作及埋设(桩段制作)→ 桩位孔及锚杆养护和保护→ 安装压桩反力架→ 第一节桩就位、校正→ 压桩→ 深度及压力值记录→ 下节桩就位、校正→ 焊接接桩→ 压桩→ 压桩到设计要求→ 最终深度及压桩力验收→ 拆除压桩反力架→ 切割桩头→清孔(配制微膨胀早强混凝土)→封桩。 主要施工工艺要求 (1)、桩段制作:钢筋混凝土预制桩段严格按配筋设计制作、桩身平直、外形尺寸误差不大于±5mm,断部平整;钢管桩段材质、管径、壁厚严格按设计要求选择、焊接坡口面按焊接要求制作。 (2)、桩段连接:两种桩段均采用焊接连接。焊接前应再次检查接头部位处理情况及上下节桩是否在同一轴线上、是否垂直、符合要求方可施焊;焊接时两名焊工在桩两侧同时施焊,以保证对称受力,减小变形;焊接后应检查焊接质量,若有漏焊或焊缝高度不够,应及时补焊。 (3)压桩工艺压桩反力架安装要保持垂直应均衡拧紧锚固螺栓、螺帽,在压桩过程中应随时拧紧松动的螺帽;在锚杆受力较大时应使用多个螺帽叠加使用。桩段在压入时垂直度极为重要,因此除了在初始就位时校核垂直度极外应在压桩时全程连续控制,每节桩的垂直度应控制在1/1000以内;同时应保持千斤顶与桩段轴线在同一垂直线上,千斤顶施加的压力中心与截面形心重合,千斤顶安放偏差不大于2mm。 压桩时不宜数台压 桩设备在同一承台上施工,施工期间,压桩力总和不得超过该基础及上部结构的自重,防止基础上抬造成结构破坏。压桩应连续进行,尽量减少接桩时间,中途不得长时间停顿,以免土体固结超静水压力消散,引起摩阻力剧增。如必须中途停顿时,桩尖应停留在软土层中,且停留时间不宜超过24小时。如遇到压力急剧的增加可能遇碎石障碍物或压入较硬土层,这时液压系统可采用稍压入,持荷,再压入,再持荷,直至达到设计深度或承载力。压桩过程应做好记录,采用以最终压桩力控制为主、以桩长控制为辅的双控原则。 (4)封桩工艺 封桩施工是压桩过程中又一个关键环节。桩和承台及混凝土底板能否连接牢固,承载力是否达到要求,联结节点形式是否合理,都是封桩后桩能否发挥作用的关键。 封桩前,桩顶应设计和规范要求截断至设计标高:混凝土桩段桩顶应平整无松动混凝土、钢管桩段采用氧割进行切断;钢管桩内应用C35碎石混凝土填充;为加强桩和承台及混凝土底板的连接应将锚杆相互连接起来,以便形成封桩桩帽;清理桩孔内的渣滓及水。 桩采用C35或C40微膨胀混凝土,注意振捣密实,加强养护

静力压桩施工方案

土方工程施工方案 1.编制依据 2.工程概况 2 2 2 结构类型基础形式 其中清水池及吸水井为砼水池,送水泵房及变配电室、加氯间、门卫为框架结构水池为阀板基础,框架为独立基础根据现场场地及施工安排,基坑四周均采用放坡,坡度为1:0.2,边坡 采用土钉墙锚喷支护。土方开挖采用机械大开挖,人工配合清除基底预留土层。机械挖土方量170136 m ,人工挖土方量1925 m 。 3 3 3.施工部署 根据降水观测情况,满足开挖条件后,开始按由西向东的行走方向开挖。采用一台Z50 装载机,土方用装载机运输到基坑北侧空地上,人工清理基底土层时用装载机运输)。 4. 操作工艺 4.1 土方开挖工程4.1.1 先放好坡顶线、坡底线,经复测及验收合格后开始开挖。 4.1.2 机械挖土分一步进行,一次性开挖至设计标高。4.1.3 基坑一次性挖至设计标高,预留200mm 人工清理土层,以免扰动地基 土。4.1.4马道宽度4m,坡度为15°马道收口时采用两台装载机倒出 大部分马道土体,剩余部分采用人工清理,装载机运输。4.1.5 机械挖至设计标高时,人工清出预留土体,在进行二次换填,填至设计垫层底标高。二次换填分两次回填,第一层为300mm 厚,用装载机碾压人

工配合整平。待有关单位验收合格后在进行下层的土方回填。 4.1.6 基 槽平整完后,随时覆盖帆布,防止基底土被冻胀。4.1.7 施工中对标准 桩、观测点、管网加以保护,发现古墓文物及时申请有关部门处理。4.2 土方回填工程4.2.1 填土前应将基坑(槽)底或地坪上的垃圾等杂物清理干净;肥槽回填前,必须清理到基础底面标高,将回落的松散垃圾、砂浆、石子等杂物清除干净。 4.2.2 检验回填土的质量有无杂物,粒径是否符合规定,以及回填土的含水量是否在控制的范围内;如含水量偏高,可采用翻松、晾晒或均匀掺入干土等措施;如遇回填土的含水量偏低,可采用预先洒水润湿等措施。4.2.3 回填土应分层铺摊。每层铺土厚度应根据土质、密实度要求和机具性能确定。一般蛙式打夯机每层铺土 厚度为200?250mm;人工打夯不大于200rnm。每层铺摊后,随之耙平。 4.2.4 回填土每层至少夯打三遍。打夯应一夯压半夯,夯夯相接,行行相连,纵横交叉。4.2.5 深浅两基坑(槽)相连时,应先填夯深基础;填至浅基坑相同的标高时,再与浅基础一起填夯。如必须分别填夯时,交接处应填成阶梯形,梯形的高宽比一般为1:2。上下层错缝距离不小于1.0m。 4.2.6 基坑(槽)回填应在相对两侧或四周同时进行。基础 墙两侧标高不可相差太多,以免把墙挤歪;较长的管沟墙,应采用内部加支撑的措施,然后再在外侧回填土方。4.2.7 回填房心及管沟时,为防止管道中心线位移或损坏管道,应用人工先在管子两侧填土夯实;并应由管道两侧同时进行,直至管顶0.5m 以上时,在不损坏管道的情况下,方可采用蛙式打夯机夯实。在抹带接口处,防腐绝缘层或电缆周围,应回填细粒料。4.2.8 回填土每层填土夯实后,应按规范规定进行环刀取样,测出干土的质量密度;达到要求后,再进行上一层的

静力压桩安全技术规定

静力压桩安全技术规定 1静力压桩基本上均在陆地上施工,压桩机的工作场地必须平整,地基基础应按施工组织设计要求进行处理,平均地基承载力必须符合该压桩机说明书的要求。 2压桩机应采用符合施工方案要求的起重机械配合安装。两个纵向行走机构的安装间距,底盘平台能正确对位。 3压桩机安装时,吊装部位应避免产生交叉作业。 4液压管路连接时,管路不得强行弯曲,应防止液压油过多溢出;在桩身 紧固件未紧固前,不得进行配重安装。 5压桩机的电气控制部分,应符合现行的《施工现场临时用电安全技术规范》的要求。 6安装完毕后,应对整机进行试运转,经确认无误后,采用配合吊桩用的起重机喂桩,进行满载荷试吊。 7作业前应进行全面的检查,检查事项包括:检查、确认各传动机构、齿轮箱、防护罩等部件应完好且连接牢固;检查并确认起重机的起升、变幅机构工作正常,吊具、钢丝绳、制动器等部件良好;检查并确认电缆表面无损伤,保护接地电阻符合规定,电动机旋转方向正确;检查并确认润滑油、液压油的油位符合规定,液压系统无泄漏,液压缸动作灵活。确认无误后,方可进入施工。 8压桩机的主电动机刚启动未进入正常运行时,不得进行压桩。

9起重机吊桩进入夹持机构进行插桩或接桩作业中,在压桩开始前应确认吊桩的吊钩已安全脱离桩体。 10压桩时,应按桩机技术性能表作业,不得超载运行。操作时动作不宜过猛,避免冲击。 11顶升压桩机时,四个顶升缸应二个一组交替动作,每次行程不得超过100mm。当单个顶升缸动作时,行程不得超过50mm。 12压桩时,非工作人员应离开桩机10m以外,起重臂下,严禁有人。 13压桩过程中,应保持桩的垂直,如遇地下障碍物使桩身倾斜时,不得采用压桩机行走的方法强行纠正,应先将桩拔起,待地下障碍物清除后,重新插桩。 14压桩过程中,发生夹持机构与桩侧打滑现象时,不得强行操作,应排除故障。 15当桩的贯入阻力增大,使桩不能压至标高时,不得任意增加配重,应保护液压元件和构件不受损坏。 16接桩时,上一节应提升350~400mm,此时不得松开夹持板。 17当桩顶不能压到设计标高时,应将桩顶部分凿去,不得用桩机行走的方式,强行将桩推断。 18当压桩引起周围土体隆起影响桩机行走时,应采用其他机械或人工将桩机前进方向的土铲平。 19压桩机行走时,长、短船形轨道水平坡度不得大于5度,纵向

静力压桩安全技术规定(最新版)

静力压桩安全技术规定(最新 版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0592

静力压桩安全技术规定(最新版) 1静力压桩基本上均在陆地上施工,压桩机的工作场地必须平整,地基基础应按施工组织设计要求进行处理,平均地基承载力必须符合该压桩机说明书的要求。 12压桩时,非工作人员应离开桩机10m以外,起重臂下,严禁

钢筋混凝土静压桩施工工艺标准

钢筋混凝土静压桩施工工艺标准 1 适用范围 本施工工艺标准适用于普通混凝土预制桩、预应力混凝土管桩静压施工的础工程。 2 施工准备 2.1 材料要求 2.1.1混凝土预制桩的质量要求 2.1.2 表面平整(方桩)密实、掉角的深度不应该超过10mm,且局部窝和掉角的总面积不得超过桩表面面积的0.5%,并不得过分集中。 2.1.3 方桩深度不得大于20mm、宽度不得大于0.2mm横向裂缝长度不得超过边长的一半、(管桩不超过直径的1/2)。预应力管桩,不得有环缝和纵向裂纹。 2.1.4 桩的混凝土强度必须大于设计强度。 2.1.5 桩的材料(含其它半成品)进场后,应按规格、品种、牌号堆放,抽样检验,,检验结果与合格证相符者方可使用,未经进货检验或未经检验合格的物资不得投入使用。 2.1.6 方桩允许偏差值 2.1.7 先张法预应力混凝土管桩的允许偏差值

2.2 主要工机具 2.2.1机械设备 WJY型、ZYJ型或YZY型(1200~2000KN)全液压静力压桩机、轮胎式起重机、运输载重汽车、电焊机 2.2.2主要工具 钢丝绳吊索、卡环、撬杠、砂浴锅、铁盘、长柄勺、浇灌壶、扁铲、台秤、温度计2. 3 作业条件 2.3.1 静压桩施工现场三通一平,处理静压桩地基场地上面障碍物,清理:整平时要有雨水排出沟渠,附近有建筑物的要挖隔震沟,预先充分了解桩场地,清理防碍:桩的高空和地下障碍物。 2.3.2 静压桩场地整平用压路机碾压平整,并在地表铺10~20cm厚石子使地基承载力达到0.2 Mpa ~0.3Mpa。 2.3.3 控制点的设置应尽可能远离施工现场,以减少施工土体扰动对基准点的影响。 2.3.4 施工现场的轴线、水准控制点、桩基布点必须经常检查,妥善保护,设控制点和水准点的数量不应少于2个。 2.3.5测量放线使用的全站仪、经纬仪、水准仪、钢盘尺、线锤应计量检查合格,多次使用应为同一计量器具 2.3.6 桩位布点与验收:按基础纵横交点和设计图的尺寸确定桩位,用小方木桩入并在上面用小圆钉做中心套样桩箍,然后在样箍的外侧撒石灰,以示桩位标记。测量误差±10mm。 2.3.7 按总图设置的水、电、汽管线不应与桩相互影响,特别是供水、汽管线和地下电缆

7-2-5静力压桩施工

7-2-5 静力压桩施工 7-2-5-1 机械静压桩施工 静压法沉桩是通过静力压桩机的压桩机构,以压桩机自重和桩机上的配重作 反力而将预制钢筋混凝土桩分节压入地基土层中成桩。其特点是:桩机全部采用液压装置驱动,压力大,自动化程度高,纵横移动方便,运转灵活;桩定位精确,不易产生偏心,可提高桩基施工质量;施工无噪声、无振动、无污染;沉桩采用全液压夹持桩身向下施加压力,可避免锤击应力,打碎桩头,桩截面可以减小,混凝土强度等级可降低1~2级,配筋比锤击法可省40%;效率高,施工速度快,压桩速度每分钟可达2m,正常情况下每台班可完15根,比锤击法可缩短工期1/3;压桩力能自动记录,可预估和验证单桩承载力,施工安全可靠,便于拆装 维修,运输等。但存在压桩设备较笨重,要求边桩中心到已有建筑物间距较大,压桩力受一定限制,挤土效应仍然存在等问题。 适用于软土、填土及一般粘性土层中应用,特别适合于居民稠密及危房附近 环境保护要求严格的地区沉桩;但不宜用于地下有较多孤石、障碍物或有4m 以 上硬隔离层的情况。 1 .静压法沉桩机理静压预制桩主要应用于软土,一般粘性土地基。在桩压入过程中,系以桩机本身的重量(包括配重)作为反作用力,以克服压桩过程中的桩侧摩阻力和桩端阻力。当预制桩在竖向静压力作用下沉入土中时,桩周土体发生急速而激烈的挤压,土中孔隙水压力急剧上升,土的抗剪强度大大降低,从而使桩身很快下沉。 2.压桩机具设备静力压桩机分机械式和液压式两种。前者系用桩架、卷扬机、加压钢丝绳、 滑轮组和活动压梁等部件组成,施压部分在桩顶端面,施加静压力约为600~2000kN,这种桩机设备高大笨重,行走移动不便,压桩速度较慢,但装配 费用较低,只少数还有这种设备的地区还在应用;后者由压拔装置、行走机构及起吊装置等组成(图7-56),采用液压操作,自动化程度高,结构紧凑,行走方便快速,施压部分不在桩顶面,而在桩身侧面,它是当前国内较广泛采用的一种新型压桩机械。

静力压桩安全技术规定(新编版)

When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 静力压桩安全技术规定(新编版)

静力压桩安全技术规定(新编版)导语:生产有了安全保障,才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷,生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时,生产活动停下来整治、消除危险因素以后,生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法,决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 1静力压桩基本上均在陆地上施工,压桩机的工作场地必须平整,地基基础应按施工组织设计要求进行处理,平均地基承载力必须符合该压桩机说明书的要求。 7作业前应进行全面的检查,检查事项包括:检查、确认各传动机

静力压桩安全技术规定

1 静力压桩基本上均在陆地上施工,压桩机的工作场地必须平整,地基基础应按施工组织设计要求进行处理,平均地基承载力必须符合该压桩机说明书的要求。 2压桩机应采用符合施工方案要求的起重机械配合安装。两个纵向行走机构的安装间距,底盘平台能正确对位。 3压桩机安装时,吊装部位应避免产生交叉作业。 4 液压管路连接时,管路不得强行弯曲,应防止液压油过多溢出;在桩身 紧固件未紧固前,不得进行配重安装。 5 压桩机的电气控制部分,应符合现行的《施工现场临时用电安全技术规范》的要求。 6 安装完毕后,应对整机进行试运转,经确认无误后,采用配合吊桩用的起重机喂桩,进行满载荷试吊。 7 作业前应进行全面的检查,检查事项包括:检查、确认各传动机构、齿轮箱、防护罩等部件应完好且连接牢固;检查并确认起重机的起升、变幅机构工作正常,吊具、钢丝绳、制动器等部件良好;检查并确认电缆表面无损伤,保护接地电阻符合规定,电动机旋转方向正确;检查并确认润滑油、液压油的油位符合规定,液压系统无泄漏,液压缸动作灵活。确认无误后,方可进入施工。 8 压桩机的主电动机刚启动未进入正常运行时,不得进行压桩。 9 起重机吊桩进入夹持机构进行插桩或接桩作业中,在压桩开始前应确认吊桩的吊钩已安全脱离桩体。 10 压桩时,应按桩机技术性能表作业,不得超载运行。静力压桩机安全操作规程 一、压桩机安装地点应按施工要求进行先期处理,应平整场地,地面应达到35kPa的平均地基承载力。 二、安装时,应控制好两个纵向行走机构的安装间距,使底盘平台能正确对位。 三、电源在导通时,应检查电源电压并使其保持在额定电压范围内。 四、应检查电气系统中设置的短路、过载和漏电保护装置应齐全,且灵敏可靠。 五、应检查压力表能准确指示数据。 六、各液压管路连接时,不得将管路强行弯曲。安装过程中,应防止液压油过多流损。 七、安装配重前,应对各紧固件进行检查,在紧固件未拧紧前不得进行配重安装。 八、安装完毕后,应对整机进行试运转,对吊桩用的起重机,应进行满载试吊。 九、作业前应检查并确认各传动机构、齿轮箱、防护罩等良好,各部件连接牢固。 十、作业前应检查并确认起重机起升、变幅机构正常,吊具、钢丝绳、制动器等良好。 十一、应检查并确认电缆表面无损伤,保护接地电阻符合规定,电源电压正常,旋转方向正确。 十二、应检查并确认润滑油、液压油的油位符合规定,液压系统无泄漏,液压缸动作灵活。 十三、冬季应清除机上积雪,工作平台应有防滑措施。 十四、压桩作业时,应有统一指挥,压桩人员和吊桩人员应密切联系,相互配合。 十五、当压桩机的电动机尚未正常运行前,不得进行压桩。 十六、起重机吊桩进入夹持机构进行接桩或插桩作业中,应确认在压桩开始前吊钩已安全脱离桩体。 十七、接桩时,上一节应提升350~400mm,此时,不得松开夹持板。 十八、压桩时,应按桩机技术性能表作业,不得超载运行。操作时动作不应过猛,避免冲击。 十九、顶升压桩机时,四个顶升缸应二个一组交替动作,每次行程不得超过100mm。当单个顶升缸动作时,行程不得超过50mm。 二十、压桩时,非工作人员应离机10m以外。起叠机的起叠臂下,严禁站人。 二十一、压桩过程中,应保持桩的垂直度,如遇地下障碍物使桩产生倾斜时,不得采用压桩机行走的方法强行纠正,应先将桩拔起,待地下障碍物清除后,重新插桩。 二十二、当桩在压入过程中,夹持机构与桩侧出现打滑时,不得任意提高液压缸压力,强行操作,而应找出打滑原因,排除故障后,方可继续进行。 二十三、当桩的贯入阻力太大,使桩不能压至标高时,不得任意增加配重。应保护液压元件和构件不受损坏。 二十四、当桩顶不能最后压到设计标高时,应将桩顶部分凿去,不得用桩机行走的方式,将桩强行推断。 二十五、当压桩引起周围土体隆起,影响桩机行走时,应将桩机前进方向隆起的土铲平,不得强行通过。 二十六、压桩机行走时,长、短船与水平坡度不得超过5°。纵向行走时,不得单向操作一个手柄,应两个手柄一起动作。 二十七、压桩机在顶升过程中,船形轨道不应压在已入土的单一桩顶上。 二十八、压桩机上装设的起重机及卷扬机的使用,应执行起重机及卷扬机的有关规定。 二十九、作业完毕,应将短船运行至中间位置,停放在平整地面上,其余液压缸应全部回程缩进,起重机吊钩应升至最上部,并应使各部制动生效,最后应将外露活塞杆擦干净。 三十、作业后,应将控制器放在“零位”,并依次切断各部电源,锁闭门窗,冬季应放尽各部积水。 三十一、转移工地时,应按规定程序拆卸后,用汽车装运。所有油管接头处应加闷头螺栓,不得让尘土进入。液压软管不得强行弯曲。

静力压桩机安全交底(新版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 静力压桩机安全交底(新版) Safety management is an important part of enterprise production management. It promotes the progress of enterprise work and promotes economic efficiency.

静力压桩机安全交底(新版) 一、压桩机安装地点应按施工要求进行先期处理,应平整场地,地面应达到35kPa的平均地基承载力。 七、安装配重前,应对各紧固件进行检查,在紧固件未拧紧前

不得进行配重安装。 十六、起重机吊桩进入夹持机构进行接桩或插桩作业中,应确

静力压桩施工

静力压桩施工 1 机械静压桩施工 静压法沉桩是通过静力压桩机的压桩机构,以压桩机自重和桩机上的配重作反力而将预制钢筋混凝土桩分节压入地基土层中成桩。其特点是:桩机全部采用液压装置驱动,压力大,自动化程度高,纵横移动方便,运转灵活;桩定位精确,不易产生偏心,可提高桩基施工质量;施工无噪声、无振动、无污染;沉桩采用全液压夹持桩身向下施加压力,可避免锤击应力,打碎桩头,桩截面可以减小,混凝土强度等级可降低1~2级,配筋比锤击法可省40%;效率高,施工速度快,压桩速度每分钟可达2m,正常情况下每台班可完15根,比锤击法可缩短工期1/3;压桩力能自动记录,可预估和验证单桩承载力,施工安全可靠,便于拆装维修,运输等。但存在压桩设备较笨重,要求边桩中心到已有建筑物间距较大,压桩力受一定限制,挤土效应仍然存在等问题。 适用于软土、填土及一般粘性土层中应用,特别适合于居民稠密及危房附近环境保护要求严格的地区沉桩;但不宜用于地下有较多孤石、障碍物或有4m以上硬隔离层的情况。 1.静压法沉桩机理 静压预制桩主要应用于软土,一般粘性土地基。在桩压入过程中,系以桩机本身的重量(包括配重)作为反作用力,以克服压桩过程中的桩侧摩阻力和桩端阻力。当预制桩在竖向静压力作用下沉入土中时,桩周土体发生急速而激烈的挤压,土中孔隙水压力急剧上升,土的抗剪强度大大降低,从而使桩身很快下沉。 2.压桩机具设备 静力压桩机分机械式和液压式两种。前者系用桩架、卷扬机、加压钢丝绳、滑轮组和活动压梁等部件组成,施压部分在桩顶端面,施加静压力约为600~2000kN,这种桩机设备高大笨重,行走移动不便,压桩速度较慢,但装配费用较低,只少数还有这种设备的地区还在应用;后者由压拔装置、行走机构及起吊装置等组成(图7-56),采用液压操作,自动化程度高,结构紧凑,行走方便快速,施压部分不在桩顶面,而在桩身侧面,它是当前国内较广泛采用的一种新型压桩机械。

静力压桩机安全操作规程技术交底

编号:AQ-GL-01518 ( 安全管理) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 静力压桩机安全操作规程技术 交底 Technical disclosure of safety operation regulations for static pile driver

静力压桩机安全操作规程技术交底 备注:企业安全管理的目的就是提高生产,而同时又不造成安全事故。一个出过安全事故的企业,不管在劳 动者还是消费者的心中都是没有可信度的。所以只有加强企业的安全管理,才能树立良好的企业形象,从而 赢得市场。 1.压桩机作业区内应无高压线路。作业区应有明显标志或围栏,非工作人员不得进入。压桩过程中,操作人员必须在距离桩中心5m 以外监视。 2.机组人员作登高检查或维修时,必须系安全带;工具和其他物件应放在工具包内,高空人员不得向下随意抛物。 3.压桩机安装地点应按施工要求进行先期处理,应平整场地,地面应达到35kPa的平均地基承载力。 4.安装时,应控制好两个纵向行走机构的安装间距,使底盘平台能正确对位。 5.电源在导通时,应检查电源电压并使其保持在额定电压范围内。 6.各液压管路连接时,不得将管路强行弯曲。安装过程中,应防止液压油过多流损。

7.安装配重前,应对各紧固件进行检查,在紧固件未拧紧前不得进行配重安装。 8.安装完毕后,应对整机进行试运转,对吊桩用的起重机应进行满载试吊。 9.作业前应检查并确认各传动机构、齿轮箱、防护罩等良好,各部件连接牢固。 10.作业前应检查并确认起重机起升、变幅机构正常,吊具、钢丝绳、制动器等良好。 11.应检查并确认电缆表面无损伤,保护接地电阻符合规定,电源电压正常,旋转方向正确。 12.应检查并确认润滑油、液压油的油位符合规定,液压系统无泄漏,液压缸动作灵活。 13.冬季应清除机上积雪,工作平台应有防滑措施。 14.压桩作业时,应有统一指挥,压桩人员和吊桩人员应密切联系,相互配合。 15.当压桩机的电动机尚未正常运行前,不得进行压桩。

静力压桩安全监理实施细则(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 静力压桩安全监理实施细 则(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-7880-54 静力压桩安全监理实施细则(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 桩基施工是房屋建筑的重要施工阶段,为认真履行合同,做好监理工作,特编制静力压桩安全监理实施细则。 一. 编制的依据 1. 建筑工程安全生产管理条例 2. 工程建设标准强制性条文 3. 施工现场临时用电安全技术规范(JGJ46-88) 4. 建筑机械使用安全技术规程(JG33-2001) 5. 建筑工程监理合同 二. 安全监理工作流程 1. 申报程序 2. 存在不安全因素、事故苗子、违规与不文明施工现象的处理程序三. 安全监理工作的控制要

点 1. 电工、焊工、起重司机、压桩机操作手等特种作业人员必须经过专业培训,持有效证件上岗。 2. 工程开工前,施工机械、机具必须进行报验审批,进场的设备必须有使用证,并经过监测,在有效使用期内,进场设备的型号规格与施工方案相符。 3. 在该分项工程施工之前,在进行技术交底的同时,必须进行安全交底,被交底人并签字备查。 4. 机械必须按规定的使用条件,承载能力正确操作下合理使用,严禁任意扩大使用范围,严格执行“十不吊”规定。 5. 机械上的各种安全防护装置必须齐全有效,安全防护装置不完备或部分失效、失灵的一律不得使用。 6. 起重吊装时起吊必须保持规定的安全距离,非作业人员不得在起重臂下旋转机械运动的范围内停留。 7. 电箱应装在干燥、通风、无杂物、不受撞击的安全场所,安装牢固,接线布置规范。 8. 压桩阶段电缆从临时配电箱拉出,要求电缆线

静压管桩施工工艺流程

静压管桩施工工艺流程 定桩位(测量、编号、复合)→压桩机到位(确定型号、标定技术参数)→吊桩、对中(控制吊点、垂直度)→焊桩尖(查焊接)→压第一节桩(确保桩垂直度)→焊接接桩(查电焊工资质、焊条、焊序、焊接层数、质量、自然冷却时间等)→压第N节桩(进行全过程测量、调控)→送桩、终桩(对送桩压力与标高进行双控)→移机(地压耐力、压桩顺序)→截桩(锯桩器截割)→记录、核查压桩及桩基检测相关资料。 3.2静压高强预应力管桩施工 施工单位安排1台YZ-160型静力压桩机和QY-16 t吊车各1台,并配置2台二氧化碳气体保护电焊机进场施工。施工管理人员和作业工人配制齐全并全部就位。业主和监理成立5人监督小组,对压桩过程进行全程跟踪,并对每根桩的桩身质量、沉桩和收桩过程进行旁站检查。 沉桩过程中,粉质粘土层中有一层1m左右厚含砾中粗砂,当桩头进入后,力表读数便快速上升,并且机身开始抖动,有少部分桩出现断桩。后来通过加大桩机配重,并在遇砾砂层时及时调整静力,采取忽停忽压的冲击施压法,使桩缓慢下沉穿透砾砂层。另外,有一部分场地⑤层土起伏较大,当桩头遇岩层压力加大、使桩的侧向受力加大时,侧向受力会造成桩头突然折断。针对这种情况,施工人员采取相应措施,要求主机在桩头接近⑤层土时放慢沉桩速度,当压力表值快速上升时及时调低压力,用较小压力反复压平桩头土层,待桩头进入⑤层土后,再加压力值至终压值。 3.3静压高强预应力管桩施工质量控制措施 3.3.1压桩前的质量控制 1)审核施工方案。主要看其施工人员配备及持证上岗情况;选用的压桩机型是否符合场地地质情况、是否符合设计图纸中选用的管桩规格及单桩竖向极限承载力的要求;压桩顺序安排是否符合建筑桩基有关技术规范要求;质量、安全、控制措施是否到位等。 2)现场检查压桩机是否安装调试好,油压表是否按期检测,配重是否满足大于1.2~1.5倍单桩竖向极限承载力的要求,是否会产生沉机、走位等现象;边桩、角桩是否有足够压桩位置和是否会对邻近建筑物产生侧向挤压影响;施工现场架空和地下障碍物是否已经处理。 3)管桩进场时应检查其出厂合格证、检验报告和产品说明按不同规格、长度及施工顺序合理堆放在坚实平整的地上(一般宜单层堆放,叠层堆放时不得超过4层),并采用可靠的防滚、防滑措施。 4)检查电焊条、焊丝、桩尖等其他进场材料质量证明文件,并现场核对实物。 5)复核轴线、桩位、控制标高的准确性。桩位复测允许存在偏差值,单桩为10 mm,全桩为20mm。桩位可用打人短钢筋、系上红色胶带和洒一圈白石灰水来做醒目标志。 6)正式压桩前应组织设计、地质、建设、监理、质监和施工等单位在现场共同进行工艺性试压桩,以确定持力层强度、桩长、终压值、复压次数和复压时沉降量等收桩标准的重要参数。 3.3.2压桩过程中的质量控制 1)桩在起吊时应保持平稳,保护桩身质量,避免砸、撞、拖造成断裂,起吊时同时检查桩身有无裂纹,是否完好,对断裂桩进行报废处理,桩在现场翻运后堆放平整。 2)应严格按照施工方案及有关技术规范的要求进行施工。施工顺序应考虑群桩的挤土

PHC静力压桩施工设计

目录 一、工程概况 (2) 二、地形地质及气候水文 (2) 三、编制依据 (6) 四、压桩前施工准备工作 (6) 五、施工进度的控制 (8) 六、施工方法 (8) 七、试桩 (14) 八、预应力管桩的质量要求 (15) 九、管桩的吊装、运输和堆放 (18) 十、预防断桩一般措施 (19) 十一、质量保证体系及保证措施 (19) 十二、施工现场安全管理 (22) 十三、文明施工及成品保护管理措施 (24)

一、工程概况 本道路工程位于市斗门区湖中路南侧,起于湖心路,止于湖滨二路。沿线地貌为滨海平原,地形较平坦开阔。场地沿线现状多为鱼塘,于勘察前期新近填土平整场地。 湖中路南侧18米市政路工程位于市斗门区。道路规划整体呈东北--西南走向,西起湖心路市政道路,坐标X=2452975.614, Y=98051.763,桩号K0+000,东接湖滨二路市政道路,坐标 X=2453340.008,Y=98446.477,桩号K0+537.198,道路设计长度约537.198m,红线宽度18.0m,双向2车道,道路等级:城市支路。 本工程K0+016.747~K0+045和K0+506.1~K0+527桩号段采用浅层换填的方式进行软基处理,K0+045~K0+506.1桩号段采D400mmPHC管桩(AB级)和D500mm水泥搅拌桩相结合的处理方式。本工程水泥搅拌桩约3871根,PHC桩约1193根。 二、地形地质及气候水文 1.工程地质 按地质年代和成因类型来划分,本次勘探揭露岩土层为:人工填土层(Qml)、海陆交互相沉积层(Qmc)。详见下表 道路沿线岩土单元(层)一览表

静力压桩机使用安全要求(标准版)

静力压桩机使用安全要求(标 准版) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0366

静力压桩机使用安全要求(标准版) 1.压桩机在压桩作业时,应按照液压静力压桩机使用说明书的规定进行压桩前的检查和准备工作。 2.顶升液压缸伸程或回程动作应分别多次交替进行。单只液压缸动作每次不超过5cm,两只液压缸同时动作每次不超过10cm。 3.压桩施工作业时,非工作人员需要离桩机10m以外,机组人员严禁站立在起重吊臂下方。 4.辅桩工作机在吊桩和落桩过程中,桩机严禁行走及调整桩度不得停留空中。 5.辅桩工作机严禁超载,必须控制在起重性能范围内进行,并严禁偏拉和拨拉固定物。 6.辅桩工作机的起重钢丝绳在卷筒上的匝数任何情况下不得少于3圈。

7.压桩时,发生桩身倾斜应立即停止加压,查明原因并采取措施以避免桩身断裂,影响施工质量。 8.在装有电器的金属外壳上,中性线要求可靠的连接作为接地保护,以保证人身安全。 9.在压桩施工过程中,须根据使用情况随时注意施工中出现的异常现象,并采取措施停机及时进行处理。 10.压桩施工中,如液压油温达80℃时,应休息降温后再继续施工。 11.桩机各安全保护装置每台班应进行维护保养,如有失灵应立即调整修理。 XXX图文设计 本文档文字均可以自由修改

静力压桩机安全交底(2021版)

Companies want to improve production, safety is the top priority. The occurrence of unsafe accidents must be stifled in the cradle. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 静力压桩机安全交底(2021版)

静力压桩机安全交底(2021版)导语:企业想要提高生产,安全问题就是重中之重。如果不具备安全管理条件,企业生产就不能顺利进行。想要企业顺利生产,就要不断更新安全技术,把不安全事故的发生扼杀在摇篮中。 一、压桩机安装地点应按施工要求进行先期处理,应平整场地,地面应达到35kPa的平均地基承载力。 八、安装完毕后,应对整机进行试运转,对吊桩用的起重机,应

进行满载试吊。