文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 给排水、采暖、燃气工程计量与计价—定额计价(二)

给排水、采暖、燃气工程计量与计价—定额计价(二)

给排水、采暖、燃气工程计量与计价—定额计价(二)
给排水、采暖、燃气工程计量与计价—定额计价(二)

(四)给排水、采暖、燃气工程定额预算实例

现以北京四环内某办公楼建筑的给排水工程与采暖工程为例(详见图3-4-1~图3-4-5),根据施工图的表述该工程(定额法)施工图预算,工程量计算书和预算书演示列入下表(表

3-4-1~表3-4-2)中。需要说明的问题:

1、本例题的各项取费和人、料、机的价格是以定额的原始状态录入,没有进行任何调整,实际预算中应按照工程当地造价管理部门适时发布的造价信息和取费调整文件进行调整,使工程预算更贴近事实施工情况。

2、给排水管道和采暖管道的穿墙套管一般由土建施工预留;如果土建预算不包括,应在安装预算中考虑;

图3-4-1 一层给排水平面图

图3-4-2一层给排水系统图

图3-4-3 一层采暖平面图

图3-4-4 二层采暖平面图

图3-4-5 采暖系统图

表3-4-1工程量计算书:

表3-4-2工程预算书(采用广联达GBQ4.0预算软件编制)

工程预算书封面:

工程概预算书

工程名称:XX办公楼建筑工程地点:北京市四环内建筑面积:0平方米结构类型:

工程造价:135,470.20 元单方造价:元/M2

建设单位:设计单位:

施工单位:编制人:

给排水定额及套用及工程量及计算

给排水、采暖、燃气工程 一、室给水管道定额的套用及工程量的计算 工程量计算总的顺序由入(出)口起,先主干,后支管;先进入,后排出;先设备,后附件。 计算要领:以管道系统为单元计算,先小系统,后相加为全系统;以建筑平面特点划片计算。用管道平面图的建筑物轴线尺寸和设备位置尺寸为参考计算水平管长度;以管道系统图、剖面图的标高计算立管长度。 (一)、室给水管道工程量的计算 1、管道均以施工图所示中心长度,以“10m”为计量单位,不扣除阀门、管件(包括减压器、疏水器、水表、伸缩器等组成安装)所占的长度。 室外界线以建筑物外墙皮1.5m为界,入口处设阀门者以阀门为界。 2、镀锌铁皮套管制作以“个”为计量单位,其安装已包括在管道安装定额,不得另行计算。 3、穿墙、穿楼板管道钢套管制作安装按主管公称直径以“10个”为计量单位。 4、刚性防水翼环制作安装按主管公称直径以“个”为计量单位。 5、铸铁法兰(螺纹连接)与碳钢法兰(焊接),以“个”为计量单位。 6、管道支架制作安装,室管道公称直径32mm以下的安装工程已包括在,不得另行计算。公称直径32mm以上的,可另行计算。 管道支架制作安装

DN32以上钢管支架的制作及安装,按支架型钢的重量“100kg”为单位计算,执行定额相应子目。型钢为未计价材。 支架定额中已包括制作和安装用的螺栓,螺母和垫片不应另行计算。管道支架制作和安装定额按一般管架编制,型钢支架套用一般支架定额。计算管道支架制作安装时,首先要弄清楚在哪些地设支架,设几个支架,支架重量怎么计算等。给水管道各种支架标准图见《全国通用给水排水标准图集》S151、S342管道间距可按表计算。 管道支架的个数计算: 支架个数=某规格管子的长度/该规格管子支架间距(计算结果有小数进1 取整)。 管道支架的总重量=∑(某种规格的管子支架个数×该规格管支架的每个重量) 7、各种伸缩器制作安装,均以“个”为计量单位。形伸缩器的两臂,按臂长的两倍合并在管道长度计算。 8、管道消毒、冲洗、压力试验,均按管道长度以“m”为计量单位,不扣除阀门、管件所占的长度。 9、管道人工挖土,区分不同管径、不同深度,以“m”或“m3”为计量单位。 (二)、室给水管道定额的套用 按管道的安装部位(室、室外),材质(镀锌管、焊接钢管、承插铸铁给水管),接口式(丝接、焊接、法兰接口)分类别,以管径大小规格分档次套用定额子目。 管道安装定额均按公称直径分列子目。

建筑工程计量与计价试题及答案第二套

建筑工程计量与计价试题及答案第二套 Company number:【0089WT-8898YT-W8CCB-BUUT-202108】

一.填空题(共20分,每空格1分) 1.定额按生产要素分为、、。2.工人在工作班内消耗的工作时间按其消耗的性质可以分为两大类:和。 3.利用坡屋顶内空间时净高超过的部位应计算全面积;净高在的部位应计算1/2面积;净高的部位不应计算面积。 4.构造柱混凝土与砖墙咬接深度一般为60mm,故马牙槎宽度按一边统长计算。 5.卷材屋面其工程量按图示尺寸的乘以规定的以平方米计算。 6.独立柱一般抹灰按乘以以平方米计算。 7.工程量清单由工程量清单、清单、清单组成。 8.建筑安装工程间接费由、组成。 9.工程量清单计价,按照中华人民共和国建设部令107号《建筑工程施工发包与承包计价管理方法》的规定,有和两种方法。二.选择题(共10分,每小题1分) 1.某建筑物6层,外围水平面积500m2内有采光天棚(与屋面等标高)大厅60m2,外有附墙通顶垃圾道5m2,则该建筑物建筑面积为( )m2。 A.3030 B.3000 C.2940 D.2730 2.外墙墙身当有屋架且室内外有天棚者,其高度算至屋架下弦底面另加 ( )mm。 A.300 B.350 C.200 D.250 3.我国采用工料单价法时,其单价是按( )确定的。

A.现行预算定额的工、料、机消耗标准及市场价格确定 B.现行预算定额的工、料、机消耗标准及预算价格确定 C.企业定额的工、料、机消耗标准及市场价格确定 D.企业定额的工、料、机消耗标准及预算价格确定 4.下列费用项目中不属于措施项目清单中通用项目的是( )。 A.安全施工 B.夜间施工 C.便道 D.已完工程及设备保护 5.在工程量清单计价中,钢筋混凝土模板工程应在( )中列项考虑。 A.分部分项工程量清单 B.综合单价 C.措施项目清单 D.其他项目清单 6.在平整场地的工程量计算中,S平=S+2×L+16公式中S为( )。 A.底层占地面积 B.底层建筑面积 C.底层净面积 D.底层结构面积 7.天棚吊顶面层工程量以面积计算,应扣除( )。 A.间壁墙 B.检查洞 C.附墙烟囱 D.窗帘盒 8、不是建设工程定额特点的是() A、科学性特点 B、系统性特点 C、法令性特点 D、稳定性与时效性 9、()是编制标底和投标报价的基础。 A、施工定额 B、预算定额 C、概算指标 D、概算定额 10、雨篷结构的外边线至外墙结构外边线的宽度超过()米者,应按雨篷结构板的 水平投影面积的()计算。 A、,1/2 B、,1 C、,1/2 D、,1 三、是非题(共10分,每小题1分) 1.根据“国家宏观调控、市场竞争形成价格”的现行工程造价的确定原则,人工单价是由 市场形成,国家或地方不再定级定价。()

第八册给排水定额解释

八册给排水、采暖、煤气工程 问题:本定额与原定额的不同 回答:1、增加了原定额短缺的常用项目。如煤气钢管丝接、焊接,承插铸铁管水泥接口、铸铁管石棉水泥接口等项目。这些项目在原定额中使用低压钢管、铸铁管项目,满足不了煤气工程的特殊需要,本定额考虑了阀门研磨,抹密封油,进行气密性试验等特点后单独列项,增加了58个子目。2、将镀锌钢管及焊接钢管丝接由原定额不分别列项改为分别列项,使管径范围由原定额最大到DG100增大到DG150,增加了31个子目。3、将原定额中钢管焊接项目的煨制弯、压制弯分别列合并为钢管焊接综合项目。4、将原定额中的一些附属零星项目,综合列入了主要项目。如将臭气帽综合在室内排水管道项目中,将铁皮套管安装、阀门研磨、抹密封油项目综合在煤气管道中,将法兰及带帽螺栓综合在法兰阀门安装中,将带帽螺栓综合在法兰安装中。5、增加了钢制柱式散热器、钢制板式、壁板式散热器、太阳能集热器、热空气幕、电热水器、电开水炉、液压水位控制阀、消防水泵接合器、承插铸铁给水管(胶圈接口)等共167个子目。6、调整了部分材料损耗率,如阀门、水嘴等易损件同耗率,原定额未考虑,这次损耗率取定为1%;室内钢管的损耗率由2.5%降到2%;室外钢管由2%降到1.5%。7、将场内水平运距进行了综合考虑,取定300米,执行时不得调整。 问题:本定额与其他有关册定额的关系 回答:1、本定额适用于生活用给水、排水、煤气热源管道以及附件配件安装、小型容器制作安装等,其中:(1)生产生活共用的管道、锅炉房和泵类配管以及高层建筑内加压泵间的管道执行第六册“工艺管道”定额的有关项目。(2)刷油、保温部分执行第十三册“刷油、绝热、防腐蚀”定额的有关项目。(3)埋地管道的土石方及砌筑工程执行各省、自治区、直辖市建筑工程预算定额。(4)有关各类泵、风机等传动设备安装执行第一册“机械设备”定额的有关项目。(5)锅炉安装执行第十四册“热力设备”定额的有关项目。(6)压力表、温度计执行第十册“自控仪表”定额的有关项目。2、本定额与有关定额的划分界线(1)给水管道第一,室内外界线以建筑物外墙皮1.5米为界,入口处设阀门者以阀门为界。第二,与市政管道界线以水表井为界,无水表井者,以与市政管道碰头点为界。(2)排水管道第一,室内外以出户第一个排水检查井为界。第二,室内外管道与市政管道以室外管道与市政管道碰头井为界。(3)采暖热源管道第一,室内外以入口阀门或建筑物外墙皮1.5米为界。第二,与工艺管道界线以锅炉房或泵站外墙皮1.5米为界。第三,工厂车间内采暖管道以采暖系统与工业管道碰头点为界。第四,设在高层建筑内的加压泵间管道以泵间外墙皮为界。(4)煤气管道第一,室内外管道地下引入室内的管道以室内第一个阀门为界,地上引入室内的管道以墙外三通为界。第二,室外管道(包括生活用燃气管道、民用小区管网)和市政管道以两者的碰头点为界。 问题:定额中主要问题的说明 回答:1、关于几项系数的使用(1)脚手架搭拆费及摊销费,按人工费的8%计取,其中人工工资占25%。定额原版印刷中“限操作高度在4.5米以上的工程”有误,这次再版印刷已将“限操作高度在4.5米以上的工程”字样取消。由于各种类型建筑的不同操作高度是综合考虑的,故不宜限操作高度。(2)采暖工程系统调整费,本定额原按采暖工程人工费的21.84%(包括间接费等)计算;为计算方便现改按采暖工程(不包括锅炉房管道及外部供热管网工程)人工费的15%计算(不包括间接费等),其中工资占20%。(3)“设置于管道间、管廊内的管道、阀门、法兰、支架,其定额人工乘以1.3”,是指一些高级建筑、宾馆、饭店等,安装的暖气、给排水、煤气管道、阀门、法兰、支架等进入管道间内的工程量部分。(4)为配合预留孔洞,凡主体结构为现场烧注采用钢模施工的

给排水工程预算

4 给排水工程预算网上辅导 、本章的学习目标与重点 学习目标: (1)掌握给排水安装工程预算定额的适用范围、组成及使用要点; (2)掌握给排水安装工程量的计算规则和计算方法; (3)掌握给排水安装工程施工图预算和施工预算编制方法; (4)熟悉金属管道刷油、保温工程量的计算及定额套用; (5)理解所举给排水安装工程预算实例的整个计算过程。 学习重点: (1)给排水安装工程预算定额的使用; (2)给排水安装工程量的计算方法; (3)给排水安装工程施工图预算编制实例; (4)给排水安装工程施工预算编制实例。 二、本章主要内容小结 (一)给排水工程预算定额的使用 1、《全国统一安装工程预算定额》的第八册《给排水、采暖、燃气工程》主要适用于生活用给水、排水、采暖、燃气管道及其附件、配件、器具、设备的安装,以及小型容器的制作安装。 2、第八册定额的子目系数有:超高增加系数:设置于管道间、管廊内的管道、阀门、法兰、支架安装增加系数;主体结构为现场浇筑采用钢模施工的工程增加系数;高层建筑增 加费系数。综合系数有:脚手架搭拆费系数;安装与生产同时进行增加系数;在有害人身体健康的有害环境中施工增加系数。 3、在使用第八册定额应注意的是,当定额中含有相关阀门、水嘴等安装内容时,不得重复套用相关阀门、水表定额,也不能重复计算其材料费。 (二)给排水安装工程量的计算 1、分室内给水、室外给水、室内排水、室外排水四个部分分别计算。 2、工程量计算内容可分为管道安装、用水器具和附属设备三类。管道工程量按施工图设计长度计算,其余按自然单位计算。

3、给排水工程量的计算方法、步骤、表格等,符合安装工程的普遍规律。 (三)给排水安装工程施工图预算编制实例 以某住宅为例,介绍了室内给水系统;热水供应系统;室内排水系统以及相关除锈刷油保温工程施工图预算的编制过程,并给出完整的预算书。 (四)给排水安装工程施工预算编制实例 本章以某住宅为例,介绍了室内给水系统;热水供应系统;室内排水系统以及相关除锈刷油保温工程施工预算的编制过程;并用实物金额对比法进行了两算对比。 三、本章常见问题解答 1、第八册的适用范围是什么?哪些内容执行其他分册? 《答》《全国统一安装工程预算定额》的第八册《给排水、采暖、燃气工程》主要适用于生活用给水、排水、采暖、燃气管道及其附件、配件、器具、设备的安装,以及小型容器的制作安装。以下内容执行其他分册: (1)工业管道,生产生活共有管道,锅炉房和泵类配管,高层建筑加压泵间管道,铜管,不锈钢管……,执行第六册《工业管道工程》定额。 (2)管道的刷油、保温、防腐执行第十一册《刷油、防腐蚀、绝热工程》定额。 (3)埋地管道土石方及砌筑工程,检查井、阀门井,土建砌筑的其他井、池、盆、槽,屋面雨雪水排泄系统(铸铁雨水管除外)执行地方土建定额。 (4)水泵安装执行第一册《机械设备安装工程》定额。 (5)锅炉安装执行第三册《热力设备安装工程》定额。 (6)消火栓及消防设备执行第七册《消防及安全防范设备安装工程》定额,但消火栓管道执行第八册。 2、第八册定额的子目系数与综合系数各有哪些? 《答》子目系数包括超高增加费系数;管道间、管廊内施工增加费系数;主体结构为现场浇筑施工增加费系数;高层建筑增加费系数。综合系数包括脚手架搭拆费增加系数;安装与生产同时进行增加费系数;在有害健康环境施工增加费系数,采暖系统调整费。 3、给排水管道工程预算定额的执行界限。 《答》(1)室内室外管道的分界:给水管道室内外界限是以建筑物外墙皮为1.5m 为界,入口处设阀门者以阀门为界;排水管道室内外界限是以出户第一个排水检查井为界; (2)室外管道与市政管道的分界:室外给水管道与市政给水管道是以从市政给水管上引出的第一个水

2008给排水采暖管道定额说明及计算规则

2008 年天津市安装工程预算基价 第八册给排水、采暖、燃气工程总说明 一、本册包括给排水采暖管道安装,管道支架制作安装,管道附件安装,卫生器具制作安装供暖器具安 装,燃气管道、附件、器具安装,人防设备安装等7 章,885条基价子目。 二、本基价适用于新建、扩建工程中的生活用给水、排水、燃气、采暖热源管道以及附 件配件安装、小型容器制作安装。 三、下列项目按系数分别计取: 1. 脚手架措施费按直接工程费中人工费的5%计取,其中人工费占25%。 2. 采暖工程系统调整费按采暖工程人工费的15%计取,其中人工工资占20%。 3. 设置于管道间、管廊、管道井内的管道、阀门、法兰、支架,人工乘以1.3。 4. 主体结构为现场浇注采用钢模施工的工程:内浇外注的人工乘以 1.05,内浇乘以1.03。 5. 高层建筑是指6 层以外的多层建筑或是自室外设计正负零至檐口高度在20m 以外(不包括屋顶水箱间、电梯间、屋顶平台出入口等)的建筑物。高层建筑增加费是指暖气、给排 水、生活用燃气安装工程及其保温、刷油等由于在高层建筑施工所增加的费用。内容包括人工降效增加的费用,材料、工具垂直运输增加的机械台班费用,施工用水加压泵的台班费用,人工上、下所乘坐的升降设备台班费用及上、下通讯联络费用。 高层建筑增加费的计取:是用包括6层或20m以内(不包括地下室)的全部人工费为计算基数,乘以 下表系数(其中人工费占25%)。 层数丨9层以内丨12层以内丨15层以内丨18层以内丨21层以内| 1 1 1I (30m) 1 I (40m) I(50m) I(60m) I (70m) I 1r 4% I r r r r 1 d 8% I 10% 计算基数 1 1I II I II 1r r r r r r r d r d 1 1 1I (80m) 1 I (90m) I(100m) I(110m) I (120m) I 1r 12% I r r r r r d r d 计算基数I II I II 注:120m 以外可参照此表相应递增。

采暖工程定额工程量计算规则

采暖工程定额工程量计算规则 一、管道安装 1、界限划分 a、室内外管道以入口阀门或建筑物外墙皮1.5m为界。 b、与工业管道以锅炉房或者泵站外墙皮1.5m为界。 c、工厂车间内以采暖管道以采暖系统与工业管道碰头点为界。 d、设在高层建筑内的加压泵间管道以泵站间外墙皮为界。 2、室内采暖管道的工程量均以图示中心线的“延长米”为单位计算,阀门、管件所占长度均不从延长米中扣除,但是暖气片所占长度扣除。室内采暖管道安装工程除管道本身价值和直径在32㎜以上钢管支架需另行计算外,以下工作内容均以考虑在定额中,不能重复计算。 a、管道及接头零件安装。 b、水压试验或灌水试验。 c、DN32以内钢管的管卡及托钩制作安装。 d、弯管制作及安装(伸缩器、圆形补偿器除外) e、穿墙及过楼板铁皮套管安装人工等。 穿墙及过楼板镀锌铁皮套管的制作应按镀锌铁皮套管项目另行计算,钢套管的制作安装工料,按室外焊接钢管安装项目计算。 3、除锅炉房和泵房管道安装以及高层建筑内加压泵房的管道安装执行《全国统一安装工程预算定额第六册》(GYD-206-2000)分册的相应项目外,其余部分均按照《全国统一安装工程预算定额第11册》

(GYD-208-2000)分册执行。 4、安装的管子规格若与定额中子目规定不相符合,应使用接近规格的项目,规格居中时,按大者套,超过定额最大规格时,应作补充定额。 5、各种伸缩器制作安装根据不同形式、连接方式和公称直径,分别以“个’为单位计量。用直管弯制伸缩器,在计算工程量时,应分别并入不同直径的导管延长米内,弯曲的两臂长度原则上应按设计确定的尺寸计算。若设计未明确,按照弯曲臂长(H)的两倍计算。套筒式以及除去以直管弯制的伸缩器以外的各种形式的补偿器,在计算时,均不扣除所占管道的长度。 6、阀门安装工程量以“个”为单位计算,不分低压、中压,使用同一定额,但连接方式应按螺纹式和法兰式以及不同规格计算。螺纹阀门安装适用于内外螺纹的阀门安装。法兰阀门安装适用于各种法兰阀门的安装。若仅为一侧法兰连接,定额中的法兰、带帽螺栓及钢垫圈数量减半计算。各种法兰连接用垫片均按橡胶合棉板计算,若用其他材料,均不作调整. 二、低压器具安装 采暖工程中的低压器具是指减压器和疏水器。减压器和疏水器的组成和安装均应区分连接方式和公称直径的不同,分别以“组”为单位计算。减压器安装按高压侧的直径计算。减压器、疏水器若设计组成与定额不同,阀门和压力表数量可按设计需要调整,其余不变。但具体安装的减压器、疏水器应按阀门安装项目执行。单体安装的安全阀

定额计算规则 - 给排水、采暖、燃气工程

采暖、给排水、燃气工程 册说明 一、第五册《采暖、给排水、燃气工程》,包括室内、室外、站类管道,阀门及法兰、卫生、采暖器具,消防设备及附件,燃气管道、附件及器具低压容器、器具,锅炉及附属设备,泵类及减震装置,冷、暖、热附件及工程仪表,套管及管道、设备支架,管道试验及探伤,刷漆、保温等共十五章。 二、室内外管道接线的划分站类管道以战或机房的外墙皮为界,其它管道以建筑物外墙皮1.5m为界。 三、无缝钢管管外径>250mm、其它钢管直径>150mm的室外管道,按设计要求,执行第八册《市政管道工程》定额。 四、本定额压力划分(除各章另有规定者除外):低压:P≤1.6MPa P≤10MPa P>10Mpa 五、本定额中的操作高度(指操作物高度距楼地面的距离),除各章节另有规定者外,均按5m以下编制的,如超过5m 时,其超过部分的人工工日乘以下列系数: ┏━━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┓ ┃操作高度│8m以内│12m以内│16m以内│16m以外┃ ┠──────┼─────┼─────┼─────┼─────┨ ┃超高系数│ 1.10 │ 1.15 │ 1.2 │ 1.25 ┃ ┗━━━━━━┷━━━━━┷━━━━━┷━━━━━┷━━━━━┛ 六、本定额的工效是按建筑物檐高25m以下编制的,超过25m的高层建筑物,按下表计算高层建筑超高费(以人工费为基数): ┏━━━━━━━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┓ ┃檐高│45m以下│80m以下│80m以上┃ ┠───────────┼─────┼─────┼─────┨ ┃费率(%) │ 3 │ 6 │8 ┃ ┠─────┬─────┼─────┼─────┼─────┨ ┃│人工│ 2 │ 4 │ 5 ┃ ┃其中├─────┼─────┼─────┼─────┨ ┃│机械│ 1 │ 2 │ 3 ┃ ┗━━━━━┷━━━━━┷━━━━━┷━━━━━┷━━━━━┛ 七、下列项目按系数分别计取: 1.采暖系统调试费按单位工程人工费的14%计取,其中人工费占78%(不含热源费用)。 2.脚手架使用费按单位工程人工费的2%计取,其中人工费占20%。 第一章室内管道 说明及工程量计算规则 一、说明 (一) 本章包括:低、中、高压管道安装等18节共245个子目。 (二) 本章适用室内给水、排水、雨水、采暖、消防、空调等管道安装,不分架空、地沟和埋地敷设,均执行同一定额。 (三) DN32以内丝接钢管及铝塑复合管安装定额中,已综合了管卡;DN32以外管道及其它形式的支吊架另行计算,执行第十三章管道支架制作安装相应子目。 (四) PVC-U给水塑料管(粘接)、铝塑复合管安装项目中,已综合了钢塑转换接头和铝塑管管件的安装费,但未包括其本身价值。钢塑转换接头、铝塑复合管管件应按设计图纸用量并计取1%的损耗率计算。 (五) DN200以内管道安装中,已包含了堵洞所用的工、料;DN200以外的管道堵洞用工、料另行计算。 (六) 气体无缝钢管、铜管、沟槽连接钢管及管件安装等项目还适用于室外、站类管道安装。 (七) 有关规定: 1.雨水管道使用钢管时,执行钢管(焊接),相应子目; 2.空调冷凝水管采用PVC-U管时,执行PVC-U给水塑料管相应子目; 3.DN26以外的管道安装,执行站类管道相应子目。

《建筑工程计量与计价》 二参考答案 (1)

《建筑工程计量与计价》综合练习二参 考答案 一.填空题(共20分,每空格1分) 1.概算定额与概算指标投资估算指标 2.一次性使用材料周转性使用材料 3.超过2.10m 1.20m至2.10m不足1.20m时 4.水平投影面积小于500mm 30cm 5.洞口面积 6. 1500mm 300mm 7.项目编码项目名称计量单位工程数量 8.营业税城乡维护建设税教育费附加 二.选择题(共10分,每小题1分) 1.B 2.A 3.B 4.D 5.C 6.D 7.B 8.A 9.D 10.D 三、是非题(共10分,每小题1分) 1、F 2、F 3、T 4、T 5、F 6、T 7.T 8. T 9.F 10.F 四、简答题(共25分,每小题5分) 1、(1)建筑工程(概)预算是基本建设预算的组成部分; (2)在项目建议书和可行性研究阶段编制投资估算; (3)在初步设计和技术设计阶段,分别编制设计概算和修正设计概算; (4)在施工图设计完成后,在施工前编制施工图预算; (5)在项目招投标阶段确定标底和报价,从而确定承包合同价; (6)在项目实施建设阶段,分阶段或不同目标进行工程结算,即项目结算价; (7)在项目竣工验收阶段,编制项目竣工决算。 2、(1)熟悉清单编制资料; (2)设置工程量清单项目; (3)计算清单项目工程数量,并汇总; (4)填制工程量清单表格; (5)编写工程量清单编制说明书。3、(1)以直接费为计算基础 (2)以人工费和机械费合计为计算基础(3)人工费为计算基础 4、政治风险(如战争与内乱等)、经济风险(如物价上涨、税收增加等)、技术风险(如地质地基条件、设备资料供应、运输问题等)、公共关系等方面的风险(与业主的关系、与工程师的关系等)及管理方面的风险。 5、(1)施工预算是编制施工劳动力、材料、机械台班需求和采购供应计划的依据。 (2)施工预算是施工企业编制最佳施工进度计划的依据。 (3)施工预算是施工队向施工班组签发施工任务单和限额领料单的依据。 (4)施工预算是计算计件工资和超额奖励、贯彻按劳分配的依据。 (5)施工预算是企业开展经济活动分析,进行“两算”对比的依据。

给排水采暖燃气工程计量与计价定额计价一

在第一节中已经对给排水、采暖、燃气管道工程的施工特点进行了介绍,这一节主要讲解给排水、采暖、燃气工程计量与计价编制。 一、给排水、采暖、燃气工程的定额计价 (一) 概述 定额,规定的额度,是一种对事、物、活动,在时间、空间上的数量规定或数量尺度。建筑工程定额,按照传统意义上的定义,即完成建筑工程中分项工程单位合格产品所必须的,而且是额定的人工、材料、机械设备的数量及其资金消耗。它包括劳动定额、材料消耗定额、机械台班定额、施工定额、预算定额和概算定额,而其中劳动定额、材料消耗定额和机械台班定额又是构成后面三种定额必要的而且是不可缺少的基本组成要素。 预算定额,是指在正常的施工技术和组织条件下,规定完成一定计量单位的分项工程或结构构件所必需的人工(工日)、材料、机械(台班)以及资金合理消耗的量、价合一的计价标准。其功能主要是为了计算与确定建筑工程预算直接费,作为施工企业和建设单位结算工程价款的依据。 施工图预算的编制过程基本分为识图、工程量计算、套用定额单价、取费计算四大程序。 1、识图 对应图纸看施工图中的设计说明,凡属用图表示不清楚、不全面的内容都以文字说明予以补充。因此必须认真阅读设计说明,才能领会设计意图。工程执行的规范及检收标准是套用定额的主要依据。有的图纸设计标准和国家标准对同一设备安装技术要求达到的标准深度不同,执行的定额也就不同,因此,理解设计说明十分重要。 2、分析研究并确认定额项目、计算工程量 在反复熟读施工图纸后,我们对整个工程项目的全部技术内容有了全面的有机的认识。这样,根据工程的性质选用对口适用的预算定额。对预算定额的适用范围、编制说明、分类说明以及项目划分等进行细致的了解学习。然后,根据定额规定的工程量计算方法,安装工程项目所含工序的内容,详细计算安装工程量。 3、套用定额单价 工程量计算确定后,经反复审核确认无误就可以套用定额单价计算安装费用。在套用定额时,要注意设备的规格、型号与定额是否一致,定额是否允许换算,以及定额规定的各类系数的使用。在准确无误地套用定额及使用各类系数后,可计算求出设备安装工程的直接费。 4、计取间接费及其他费用 在计算出安装工程直接费后,还要根据与预算定额配套的取费定额计算工程间接费和其他费用,其中包括:临时设施费、现场经费、企业管理费、利润、税金等。 5、计取各类政策性调整

给排水采暖燃气工程量计算规则

给排水、采暖、燃气工程量计算规则 ——小蚂蚁算量工厂小蚂蚁算量工厂觉得规则规范是工程量计算的前提,前提弄错了,那你计算的工程量肯定是错误的,小蚂蚁算量工厂总结了下给排水、采暖、燃气工程量计算规则、规范,希望对有需要的朋友有一些帮助。 一、室内外界线划分 1、给水管道:A.室内外界线:阀门或外墙皮;B.与市政管道界线以水表井为界,无水表井者,以与市政管道碰头点为界。 2、排水管道:A.室内外以出户第一个排水检查井为界;B.室外管道与市政管道界线以与市政管道碰头井为界。另设在高层建筑内的泵房间管道与本章界线,以泵房外墙皮为界(泵房内管道阀件套用工艺管道定额章节)。 二、管道安装 1、各种管道,均以设计施工说明材质按递增或递减步距分不同管材,均以施工图所示中心长度,以"m"为计量单位,不扣除阀门、管件所占的长度(室外管道不扣除井所占长度)。另设置于管道间、管廊内的管道(含相关连接件),其定额人工乘以系数;主体结构为现场浇注采用钢模施工的工程:内外浇注的定额人工乘以系数,内浇外砌的定额人工乘以系数。 2、"卫生器具安装"的支管管道安装工程量计算规定 ①各种卫生器具的给水管道安装工程量均计至各卫生器具供水点(镶接点)。

②淋浴器的给水管道安装工程量计至阀门中心。 3、排水管道安装工程量计算规定 ①蹲式大便器安装:A、采用铸铁P存水弯的,管长算到楼地面(扣除存水弯长度),计算主材时另加铸铁存水弯与陶瓷存水变的价差。B、采用陶瓷存水弯,管长算到楼地面。 ②坐式大便器安装:管长计算到楼地面。 ③立式小便器安装:只计算其水平管道长度,立管不计。 ④挂式小便器安装:管长计算到楼地面。 ⑤扫除口安装:管长计算到楼地面。 ⑥浴盆安装:管长计算到楼地面(扣除存水弯长度)。 ⑦排水栓安装:A、不带存水弯的,管长计算到楼地面。B、带S存水弯的,管长计算到楼地面上0.1M;另计0.15M短管主材。C、带P存水弯的,管长计算到P弯接口点。 ⑧地漏安装:A、不带存水弯的,管长计算到楼地面下0.1M。B、带存水弯的,管长计算到楼地面下0.1M(扣除存水弯长度)。 ⑨洗脸盆、洗涤盆安装:A、S型存水弯的,算到楼上0.1M。B、P型存水弯的,算到P弯接口点。 4、套管安装计算: ①刚性或柔性防水套管一般都是穿越地下式的管道才使用,一般情况不用。穿楼板套管是:穿卫生间套管高出地平5cm,套管总长25cm,其他房间2cm套管总长度20cm.穿墙与两边墙平,套管总

给排水定额说明全解

八、给排水、采暖、燃气工程 册说明 8.0.1 《广东省安装工程综合定额(2006)》第八册《给排水、采暖、燃气工程》(以下简称本定额)适用于新建、扩建项目中的生活用给水、排水、燃气、采暖热源管道以及附件配件安装,小型容器制作安装。 8.0.2 本定额主要依据的标准、规范有: 8.0.2.1 《采暖与卫生工程施工及验收规范》GBJ242-82; 8.0.2.2 《室外给水设计规范》GBJ13-86(97版); 8.0.2.3 《室内给水、排水和热水供应设计规范》GBJ15-88(97版); 8.0.2.4 《建筑安装工程质量检验评定标准》BGJ302-88; 8.0.2.5 《城镇燃气设计规范》B50028-93(98版); 8.0.2.6 《城镇燃气输配工程施工及验收规范》CJJ33-89; 8.0.2.7 《广东省施工机械台班费用定额(2005)》; 8.0.2.8 《广东省安装工程单位估价表(1989)》; 8.0.2.9 《全国统一安装工程预算定额》(GYD-208-2000); 8.0.2.10 《广东省安装工程综合定额(2002)》。 8.0.3 以下内容执行其他相应定额: 8.0.3.1 工业管道、生产生活共用的管道、锅炉房和泵房配管以及高层建筑物内加压泵间的管道应使用第六册《工业管道工程》相应项目。 8.0.3.2 刷油、防腐蚀、绝热工程执行第十一册《刷油、防腐蚀、绝热工程》相应项目。 8.0.4 关于下列各项费用的规定: 8.0.4.1 设置于管道间、管廊内的管道、阀门、法兰、支架安装,其定额人工乘以1.3。 8.0.4.2 主体结构为现场浇注采用钢模施工的工程,内外浇注的定额人工乘以1.05,内浇外砌的定额人工乘以1.03。 工程量计算规则 第一章管道安装 8.1.1 各种管道,均以施工图所示中心长度,以"延长米"计算。不扣除阀门、管件(包括减压器、疏水器、水表、伸缩器等组成安装)所占的长度。 8.1.2 套管制作安装以"个"计算。

工程计量与计价

一、填空题 1.我国建筑工程计价模式采用了(定额)计价模式和(工程清单) 计价模式。 2.建筑材料根据其使用次数的不同,可分为(周转性)材料和(非周转性)材料。 3.生产活动包括劳动者、劳动手段、劳动对象三个不可缺少的要素。按此三要素可将工程 建设定额分为(劳动定额)、(材料消耗定额)和(机械台班消耗定额)。 4.时间定额是指在合理的劳动组织和合理的材料使用条件下,完成质量合格的单位产品所 必须消耗的(劳动时间)。 5.机械工作时间中的定额时间包括(有效工作时间)、(不可避免的中断时 间)和(不可避免的无负荷时间)。 6.建筑安装工程费按照费用构成要素划分,由人工费、(材料费)、(施工机械 费)、企业(管理费)、利润、规费和税金组成。 7.整体面层及找平层,其工程量均按(设计图示尺寸面积)计算。 8.楼梯木扶手按照(中心线斜长度)计算,弯头长度应含在扶手长度内。 9.工程结算编制中涉及的工程单价应按合同要求分别采用综合单价或者工料单价。工程量 清单计价的工程项目应采用综合单价,定额计价的工程项目可采用(工料单价)。 10.某预算定额砌筑10m3砖基础的综合用工为12.18工日/10m3,人工单价为25元/工日, 则该定额项目的人工费是(304.5 )元/10m3 11.平整场地是指厚度在(±0.3m )以内的就地挖填找平。 二、单选题 1. 夜间施工增加费、材料二次搬运费属于( A ) A、措施费; B、直接费; C、现场经费; D、规费; 2、在工程招投标阶段编制的造价文件是(A ) A、施工图预算; B、投资估算; C、设计概算; D、施工预算 3、某屋面设计有铸铁管落水口8个,塑料水斗8个,配套的塑料落水管经直径为100mm,每根长度为16m,塑料落水管工程量为( C )。 A.16m B.100m C.128m D. 72m 4、安装工程费是指各种设备及( D )的费用。 A.土方工程 B. 房屋建筑工程 C.装饰装修工程 D. 管道安装等工程 5、送风口、回风口的计量单位是( A )。 A.个 B.平方米 C.米 D.立方米 6、轮胎式起重机吊装大型屋面板,机械纯工作一小时的正常生产率为13.32块,工作班8 小时内实际工作时间为7.2小时,其产量定额为( D )。 A. 86块 B. 96块 C. 86块/台班 D. 96块/台班 7、工程量清单是( A )的重要组成部分。 A、招标文件; B、投标文件; C、施工方案; D、企业定额;

2000定额 第八册《给排水、采暖、燃气工程》说明

第八册《给排水、采暖、燃气工程》说明 一、第八册《给排水、采暖、燃气工程》(以下简称本定额)适用于新建、扩建项目中的生活用给水、排水、燃气、采暖热源管道以及附件配件,小型容器制作安装。 二、本定额主要依据的标准、规范有: 1.《采暖与卫生工程施工及验收规范》GBJ242-82。 2.《室外给水设计规范》GBJ13-86(97版)。 3.《建筑给水排水设计规范》GBJ15-88(97版)。 4.《建筑采暖卫生与煤气工程质量检验评定标准》GBJ302-88。 5.《城镇燃气设计规范》GB50028-93(98版)。 6.《城镇燃气输配工程施工及验收规范》CJJ33-89。 7.《全国统一施工机械台班费用定额》(1998年)。 8.《全国统一安装工程基础定额》。 9.《全国统一建筑安装劳动定额》(1988年)。 三、以下内容执行其他册相应定额: 1.工业管道、生产生活共用的管道、锅炉房和泵类配管以及高的内加压泵间的管道执行第六册《工业管道工程》相应项目。 2.刷油、防腐蚀、绝热工程执行第十一册《刷油、防腐蚀、绝热工程》相应项目。 四、关于下列各项费用的规定: 1.脚手架搭拆费按人工费的5%计算,其中人工工资占25%。 2.高层建筑增加费(指高度在6层或20m凤上的工业与民用建筑)按下表计算:

3.超高增加费:定额中操作高度均以3.6m为界限,如超过3.6m时,其超过部分(指由3.6m至操作物高度)的定额人工费乘以下列系数: 4.采暖工程系统调整费按采暖工程人工费的15%计算,其中人工工资占20%。 5.?设置于管道间、?管廊内的管道、阀门、法兰、支架安装,人工乘以系数1.3。 6.主体结构为现场浇注采用钢模施工的工程,内外浇注的人工乘以系数1.05,内浇外砌的人工乘以系数1.03。 第一章管道安装 一、本章适用于室内外生活用给水、排水、雨水、采暖热源管道、法兰、套管、伸缩器等的安装。 二、界线划分: 1.给水管道: (1)室内外界线以建筑物外墙皮1.5m为界,入口处设阀门者以阀门为界;

建筑工程计量与计价 2

《建筑工程计量与计价》试题1 一.填空题(每空0.5分,共40×0.5分=20分) 1.按定额的编制程序和用途,可以把工程建设定额分为()、()、()、()和()。 2.一个建设项目是一个完整配套的综合性产品,从大到小可划分为()、()、()和()。 3.施工图预算是在()阶段,由建设单位(或施工单位)根据()、()等资料预先计算和确定的单项或单位工程费用的文件。 4. 企业定额是由()单位参照国家、部门或地区的定额水平编制的,其材料消耗量由()和()组成。 5.某十层(未包含技术层)框架结构房屋,每层建筑面积为1000m2,六层与七层之间设计有层高为2.3m的技术层,则房屋施工所需的脚手架费用应按()定额项目计算,工程量为()。但该项目中未包括()、()等因素所需脚手架的费用。 6.阳台按( )计算建筑面积。 7.建筑安装工程费用由()、()、()、()、()五部分组成。 8.工程量清单计价的费用由()、()、()、()及()组成。 9.三线一面指的是()、()、()和()。 10.挖土方项目包括挖槽、挖坑及()。

二、单选题(每题1分,共20×1=20分) 1.平整场地是指厚度在()毫米以内的就地挖填找平。 A、±30 B、 +300 C、–300 D、±300 2.建筑安装工人在工作期间为了补充体力而短暂的休息时间()。 A、包括在定额中的人工消耗时间内 B、不应在定额人工消耗时间内考虑 C、包括在单位估价表中的人工单价内 3.设计为女儿墙排水时,其屋面卷材工程量按水平投影面积计算,女儿墙弯起部分高度如图纸无规定可按()毫米计算。 A、 600 B、500 C、250 D、300 4.某房屋在370mm厚的一字形外墙上设置有370mm×370mm的钢筋混凝土构造柱,其模板工程量的计算宽度应按()计算。 A、370mm B、 430mm C、490mm 5.工程量清单计价模式中的措施项目清单的计量单位是(),工程量是()。 A、项,按实计算 B、m3、m2等,按实计算 C、 m3、m2等,1 D、项,1 6.按建筑面积计算规则,()只计算建筑面积的1/2。 A、独立柱雨篷 B、伸缩缝 C、地下室 D、勒脚7.根据《山西省建筑工程预算定额》,砖基础与砖墙身以()为界。以下为基础,以上为墙身。 A、设计室内地面 B、不同材料相交处 C、±

定额工程量计算规则及说明 城镇排水

2016定额(城镇排水工程量计算规则) 总说明 一、《上海市城镇给排水工程预算定额第二册城镇排水管道工程(SHA8-31(02)-2016)》(以下简称本定额)是根据上海市城乡建设和交通委员会《关于同意修编<上海市建设工程预算定额>的批复》(沪建交[2012]1057号)的有关规定,在《上海市市政工程预算定额》(2000)及《市政工程消耗量定额》(ZYA1-31-2015)的基础上,按国家标准的建设工程计价、计量规范,包括项目划分、项目名称、计量单位、工程量计算规则等与本市建设工程实际相衔接,并结合多年来“新技术、新工艺、新材料、新设备”和工厂化预制拼装技术的推广应用,而编制的量价完全分离的定额。 二、本定额是完成规定计量单位分部分项工程所需的人工、材料、施工机械台班的消耗量标准,是编制施工图预算、最高投标限价的依据,是确定合同价、结算价、调解工程价款争议的基础,也是编制本市建设工程概算定额、估算指标与技术经济指标的基础,可作为工程投标报价或企业定额的参考依据。 三、本定额是上海市排水管道工程专业统一定额。适用于城市公用室外排水管道工程、排水箱涵工程、圆管涵工程及过路管工程,也可适用泵站平面布置中总管(自泵站进水井至泵站出口间的总管)及工业和民用建筑室外排水管道工程。本定额适用于以上工程的新建、扩建、改建及大修工程。 四、本定额是依据国家及上海市强制性标准、推荐性标准、设计规范、现行排水管道通用图、施工验收规范、质量评定标准、安全操作规程,并参考有代表性的工程设计、施工资料和其他资料编制的。 五、本定额共分四章: 第一章开槽埋管 第二章顶管 第三章窨井 第四章措施项目 六、本定额是按照正常的施工条件,目前多数企业的施工机械装备程度,合理的施工工

给排水、采暖、燃气工程16定额总说明【最新版】

给排水、采暖、燃气工程16定额总说明 一、界线划分及与其他专业关系 1.与工业管道界线 1.1.以与工业管道碰头点为界。 1.2.与设在建筑物内的泵房、空调机房、制冷(热)站等工业管道以机房外墙皮为界。 2.与市政管网工程的界线划分 2.1.给水、采暖管道以与市政管道碰头点或以计量表、阀门(井)为界。 2.2.室外排水管道以与市政管道碰头点(井) 为界。 2.3.燃气管道,以与市政管道碰头点为界。 3.与其他专业关系

3.1管道、生产生活共用的管道,锅炉房、泵房、站类管道以及建筑物内加压泵间、空调制冷机房、消防泵房的管道,管道焊缝热处理、无损探伤,医疗气体管道执行第八册《工业管道工程》相应项目。 3.2.本册定额未包括的采暖、给排水设备安装执行第一册《机械设备安装工程》、第三册《静置设备与工艺金属结构制作安装工程》等相应项目。 3.3.水暖设备、器具等电气检查、接线工作,执行第四册《电气设备安装工程》相应项目。 3.4.刷油、防腐蚀、绝热工程执行第十二册《刷油、防腐蚀、绝热工程》相应项目。 二、总体变化概况 1.本册主要项目设置变化为管道安装分别设置给排水、采暖、空调水(室内)、燃气管道安装项目。这是本册定额项目设置变化最大之处,是根据相关设计、施工、验收规范不同而分别设置的项目。设置原因如下: (1)08定额除燃气管道另设项目外,同材质的给排水、采暖管道

均使用同一项目。现行工程技术标准规范对给排水、采暖、空调水等不同专业的管道工程有不同的设计、施工、验收要求,且不同专业管道的管件个数、种类,密封材料以及试压冲洗等方面具有不同的消耗量,分别设置能够正确反映各自的工程实际。 (2 )管道安装分专业单独列项目有利于维持定额的稳定性。当给排水、采暖、空调水管道设计与施工规范发生变化时,各专业管道分别列项,方便调整相应专业管道安装定额的消耗量,而不影响其他管道项目,更有利于定额的稳定性,便于定额的管理、使用。 2.16定额新增了第二章采暖管道、第三章空调水管道、第四章燃气管道、第九章采暖、给排水设备、第十章医疗气体设备及附件,原来的“管道支架制作安装”章节变更为“支架及其他”。 3.本册定额划分了与市政管道的界限,同时在章节内划分了室内管道与室外管道,属于不同范围内的管道执行不同的定额。原08定额的室外给排水管网、热力管网相关的管沟、工作坑及井类的土方开挖、回填、运输、垫层、基础、砌筑、地沟盖板预制安装、路面开挖及修复、管道混凝土支墩的项目,以及混凝上管道、水泥管道安装等执行的是08建筑相关项目,房屋建筑与装饰工程预算定额此次未编制室外给排水管网及道路相关内容,故16定额以上相关内容执行市政工程预算定额相关定额项目。

《建筑工程计量与计价》形成性考核二 正确

《建筑工程计量与计价》形成性考核二 总共30题共20分 一. 单选题(共15题,共9分) 1. 根据《建筑工程工程量清单计价规范》,下列关于砖基础工程量计算中的基础与墙身的划分,正确的是( )。(0.6分) A.以设计室内地坪为界(包括有地下室建筑) B.基础与墙身使用材料不同时,以材料界面为界 C.基础与墙身使用材料不同时,以材料界面另加300mm为界 D.围墙基础应以设计室外地坪为界 ☆考生答案:D ★考生得分:0.6 分评语: 2. 地基强夯( )。(0.6分) A.按设计图示尺寸以体积计算 B.按设计图示尺寸以面积计算 C.按实际尺寸以面积计算 D.按设计图示尺寸外扩2m以面积计算 ☆考生答案:B ★考生得分:0.6 分评语: 3. 一建筑物平面轮廓尺寸为60m*l5m,其场地平整工程量为( )㎡。(0.6分) A.900 B.1054 C.1216 D.1350 ☆考生答案:A

★考生得分:0.6 分评语: 4. 根据《建筑工程工程量清单计价规范》,下列关于有设备基础、地沟、间壁墙的水泥砂浆楼地面整体面层工程量计算,正确的是( )。(0.6分) A.按设计图示尺寸以面积计算,扣除设备基础、地沟所占面积,门洞开口部分 B.按内墙净面积计算,设备基础、间壁墙、地沟所占面积不阿扣除,门洞开口部分不 再增加 C.按设计净面积计算,扣除设备基础、地沟、间壁墙所占面积,门洞开口部分不再增 加 D.按设计图示尺寸面积乘以设计厚度以体积计算 ☆考生答案:A ★考生得分:0.6 分评语: 5. 混凝土板后浇带工程量计算单位是()(0.6分) A.米 B.平方米 C.立方米 D.视后浇带宽度而异 ☆考生答案:C ★考生得分:0.6 分评语: 6. 某建筑采用现浇整体楼梯,楼梯共3层自然层,楼梯间净长6m,净宽4m,楼梯井宽450mm,长3m,则该现浇楼梯的混凝土工程量为( )。(0.6分) A.22.65平方米 B.24.00 平方米 C.67.95 平方米 D.72.00 平方米 ☆考生答案:D

相关文档
相关文档 最新文档