第二部分通信管道工程施工规范
根据本工程的特点,结合不同的施工工序,规定不同的质量控制点。按照这些控制点实施逐点控制,依据设计和相关规范要求的指标和标准对质量进行逐点检查和验收,以达到工程质量符合工程总体验收标准之目的。
1、通信管道建筑
1)施工复测
复测时,分公司应采取现场见证方法,监督复测过程完成情况,检查核定所测管道路由必须与设计文件及城市规划部门批准的位置、坐标和高程要求相一致。
(1)技术要求
检查施工单位在复测中设定的标记要满足下述要求:
①直线管道,自人(手)孔中心3~5m处开始,沿管线每20~25m 设一桩(板),弯管道段的桩(板)要适当加密。
②平面复测允许偏差:管道中心线不得大于±10mm;直通型人(手)孔中心位置不得大于100mm;管道转角处的人(手)孔中心位置不得大于20mm。
③施工现场必须设置临时水准点,其设置要符合《通信管道工程施工及验收规范》GB50374-2006有关规定。
(2)校测
遇到下列情况时,监理人员要督促施工单位进行校测:
①在完成沟(坑)及地基处理后,校测管道沟、人(手)孔坑底地基
的高程是否仍符合设计要求。
②施工过程中如发现水平桩错位或丢失,必须进行校测并补设桩点。
2)挖掘管道沟(坑)
(1)沟(坑)挖掘
按照设计图纸检查全部管道沟(坑)的尺寸,包括沟(坑)深、沟(坑)底标高。检查积水和地下水处理、护土板支撑等情况,并做好现场记录。
(2)放坡系数要求
对于地层坚实及地下水位低于沟(坑)底,挖深不超过3m,在施工现场条件允许的前提下可采用放坡法施工。放坡挖沟(坑)的坡宽与深度关系可按照(二)表-1的要求数据进行检查。
(二)表1放坡挖沟(坑)参考数据表
土壤类别H(深度):D(一侧放坡宽度) H<2m 2m<H<3m
粘土1:0.10 1:0.15
夹砂粘土1:0.15 1:0.25
砂质土1:0.25 1:0.50
瓦砾、卵石1:0.50 1:0.75
炉渣、回填土1:0.75 1:1.00
挖沟(坑)深度超过3m的地点,应适当增设倒土平台(宽400mm)或加大放坡系数。
(3)护土板的使用
①支撑护土板的地段
设计图纸标明需支撑护土板的地段,监理工程师监督施工单位严格按设计文件规定支撑护土板。
对于设计文件中没有明确规定支撑护土板的地段,经业主、监理确认不支撑护土板不能保证施工安全时,应要求施工单位支撑护土板。这些地段主要有:
a横穿车行道的管道沟;
b沟(坑)的土壤是松软的回填土、瓦砾、级配砂石层等;
c沟(坑)土质松软且其深度低于地下水位的地段;
d施工现场条件受限制而无法采用放坡法施工的地段。
对上述a-d地段支撑护土板增加的工程量,由施工单位按照施工合同约定进行处理。或编制专题报告,由监理确认后报建设单位审定。
②支撑护土板的方法
监理工程师要监督施工单位按设计规定的支撑护土板的方法支撑护土板。在设计没有具体规定支撑护土板的方法时,可根据土质情况、深度、地下水位的高低,采取疏撑、井字撑、密撑等不同的支撑护土板的方法支撑护土板,以保证施工安全顺利进行。护土板的不同支撑方法,实施要求也不相同,要求施工单位按照《通信管道工程施工及验收规范》GB50374-2006规定实施。
3)管道地基
检查原土情况、夯实超平情况、换土情况、垫层情况等。对于必须浇注的管道基础,检查其尺寸规格、混凝土配比、养护时间、预埋
钢筋的规格型号及数量。
4)铺设塑料管通信管道
(1)铺管前的检查
①在管道铺设之前,用简易量具检查管材的材质、规格、型号、段长等,是否与设计文件要求相符。管材的管身光滑无伤痕,管孔无变形,孔径、壁厚的负偏差小于1mm。接续配件齐全有效,承插管的承口内径与插口外径吻合。本工程采用的不同外径的聚氯乙烯管材的规格要求见(二)表2。
(二)表2聚氯乙烯(pvc-u)管的系列管材规格
外径及公差
轻型重型
壁厚及公
差(mm)
近似重
量
(kg/m)
壁厚及
公差
(mm)
近似重
量
(kg/m)
25±0.3 1.5+0.4 0.17 2.5+0.5 0.27
32±0.3 1.5+0.4 0.22 2.5+0.5 0.35
40±0.4 2.0+0.4 0.36 3.0+0.6 0.52
50±0.4 2.0+0.4 0.45 3.5+0.6 0.77
63±0.5 2.5+0.5 0.71 4.0+0.8 1.11
75±0.5 2.5+0.5 0.85 4.0+0.8 1.34
90±0.7 3.0+0.6 1.23 4.5+0.9 1.81
110±
0.8
3.5+0.7 1.75 5.5+1.1 2.71
125±
1.0
4.0+0.8 2.29 6.0+1.1 3.35
140±
1.0
4.5+0.9 2.88 7.0+1.2 4.38
160±
1.2
5.0+1.0 3.65 8.0+1.4 5.72
180±
1.4
5.5+1.1 4.52 9.0+1.6 7.26
②检查沟深、沟底处理情况,保证管道埋深和沟底平整。不同土质的沟底要求施工单位做不同的处理。
a对于土质较好(粘土、砂质粘土),无地下水时,在夯实的素土
上铺一层50mm的细土;
b土质较好,但有地下水时,可先铺一层100mm厚的砂土垫层,整平;
c沟底为岩石时,先铺一层100mm厚的砂土;
d沟底的土质比较差,又有水,特别是流砂或淤泥地段,先抛石夯实,铺设80mm厚的混凝土基础,再在基础上加50mm厚的砂垫层。
e塑料管通信管道管顶距地表面的最小埋深按照(二)表3要求进行检查:
(二)表-3塑料管通信管道管顶距地表面最小深度
塑料管通信管道管顶距地表面最小深度(m)
人行道车行道电车轨道铁路(注)
0.5 0.7 1.0 1.5
(注)具体应与铁道部门协商。
(2)铺管时的检查
在管道铺设时,监理人员采取巡视检查,确保铺管质量达到设计要求。在同一管道段内铺设不同直径的多根塑料管时,核实不同直径塑料管的根数与设计要求一致。
监督铺管质量,避免泥土、沙石进入管道内。
核实管道段的段长。一般地区直线段路由上塑料管道的段长最大不超过150m,(在高速公路上塑料管道的段长最大不宜超过200m)。因受到地形限制或躲避障碍物时,可铺设弯曲管道,其段长不得超过150m。弯曲管道的管材只能在外力作用下形成自然弧度,严禁加热弯曲,弯曲半径应大于15m。同一管道段内严禁出现反复弯曲(即S形
弯)。弯曲段的塑料管道段的接口处做环绕接头的混凝土包封,包封长度为2m,包封厚度为100mm。
对于多根塑料管组群管道,塑料管道组合排列方式应符合设计规定。多根塑料管道的组群管间缝隙宜为10~15mm,每间隔2~3m设塑料管架(或绑扎固定一次)支撑。塑料管群小于两层时,进行整体固定。管群多于两层时,相邻两层为一组绑扎固定,最后对分组进行整体固定,保证管群在同一人孔段内的整体形状统一。
(3)塑料管道接续时的检查
检查塑料管的接续方法是否按设计规定,严禁将不同规格、型号的管材进行对接。
一般最常用的接续方法是套管插接法。套管插接法接续是在接头处套一短套管,短套管的尺寸可参照(二)表4:
(二)表4套管的尺寸
公差直径
25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 mm)
56 72 94 124 146 172 220 272 330 436 套管直径
mm)
3 3 3
4 4
5 5
6 6
7 套管厚度
mm)
接续前,要求操作人员将套管与连接管之间的表面清洗干净,无尘砂、水迹、油污。并在管口处涂专用胶粘剂,使套管与连接管紧密粘合,无脱落和漏水现象。
套管插接法接续的工艺要求执行《通信管道工程施工及验收规
范》GB50374-2006的相关规定。
5)铺设钢管通信管道
钢管通信管道一般用于跨路、过桥梁、穿赿沟渠、埋深达不到设计要求等对管道强度要求较高的地段。对于钢管通信管道,监理工程师除检查管材、沟深、铺设段长外,还要按下述各点进行检查:
(1)钢管的敷设方法、断面组合等与设计一致;
(2)钢管的接续通常采用管箍法,要求:
①两根钢管旋入管箍长度的三分之一以上;
②采用有缝钢管的通信管道,其管缝要朝上;
③钢管在接续前,将管口磨圆或锉成坡边,保证光滑无棱,无飞刺;
④严禁不等径的钢管接续使用。
(3)钢管通信管道管顶距地表面的最小埋深按(二)表5要求进行检查:
(二)表5钢管通信管道管顶距地表面最小深度(m)
人行道车行道电车轨道铁路(注)
0.2 0.4 0.7 1.2
(注)具体应与铁道部门协商。
6)人(手)孔砌筑要求
(1)设计规定抺面的砌筑体,要求抺面平整、压光、不空鼓,墙角不得歪斜。抹面厚度、砂浆配比应符合设计。
勾缝的砌筑体,勾缝整齐均匀,不得空鼓,不应脱落或遗漏。
(2)人(手)孔的地基与基础
①人(手)孔的地基有两种情况。一是天然地基,一种是人工地基。
对于天然地基,必须按设计规定的高程进行夯实、抄平。对于人工地基,必须按设计规定处理。
②人(手)孔砌筑开始前,必须核实基础形状、方向、大小、地基高程等,为保证砌筑后的内部净空间大小符合设计要求创造条件。
③人(手)孔的外形、尺寸按设计规定,其外形偏差应不大于±20mm,厚度偏差不应大于±10mm。
④人(手)基础用的混凝土标号,配筋、积水罐的安放等按设计规定。
(3)墙体砌筑要求
①人(手)孔内部净空间大小按设计,墙体的垂直度(全部净高)允许偏差不大于±10mm,墙体顶部高程允许偏差不大于±20mm。
②墙体与基础应结合严密、不漏水,结合部的内侧和外侧用1:
2.5水泥砂浆抹八字角。抹八字角时,应严密贴实、不空鼓、表面光滑、无飞剌、无断裂等。基础进行抹面处理的可不抹内侧八字角。
③砌筑墙体的水泥砂浆标号要符合设计规定,设计无明确要求时,使用不低于M7.5水泥砂浆。
(4)预埋铁件
①电缆支架穿钉的预埋
检查穿钉的规格、位置、穿钉与墙体垂直情况。
预埋的支架穿钉应符合下述要求:
a.上、下穿钉要在同一条垂直线上,允许垂直偏差不大于5mm,间距偏差要小于10mm;
b.相邻两组穿钉间距偏差小于20mm;
c.穿钉露出墙面的长度一般为50~70mm,露出部分无砂浆等附着物,穿钉螺母齐全有效,穿钉必须牢固。
②按设计规定预埋拉力环。
(5)人(手)孔窗口
管道进入人(手)孔的窗口位置按设计规定。允许偏差不大于
10mm;管道端边至墙体面呈弧状的喇叭口;人(手)孔内的窗口内外堵抹严密,不得浮塞,外观整齐,表面平光。
(6)人(手)孔上覆
①人(手)孔上覆的钢筋型号、加工、绑扎、混凝土的标号按设计规定。
②上覆外形尺寸、设置高程按设计图纸。外形尺寸偏差要求不大于20mm,厚度偏差不大于5mm,预留孔洞的位置及形状要符合设计图纸的规定。
③预制的上覆,两板之间缝隙要尽量缩小,两块上覆间的拼缝必须用1:2.5砂浆堵抹严密,不空鼓、浮塞,外表平光,无欠荐、无飞剌、无断裂等。
④上覆底面应平整、光滑、不露筋、无蜂窝等缺陷。
⑤预制上覆与墙体搭接的内、外侧,用1:2.5的水泥砂浆抹八字角。八字抹角要严密、贴实、不空鼓、表面光滑、无欠荐、无飞剌、无断裂等。
(7)口圈安装
①人(手)孔口圈顶部高程允许偏差规定不大于20mm。
②稳固口圈的混凝土(或缘石、沥青混凝土)按设计图纸规定,自口圈外缘向地表做相应的泛水。
③人(手)孔口圈与上覆之间按设计规定砌筑不小于200mm的口腔(俗称井脖子);口腔与上覆预留洞口形成同心圆的圆筒状,口腔内、外侧应抹面。抹面平整、压光、不空鼓、墙角不得歪斜。抹面厚度、砂浆配比按设计规定。
口腔与上覆搭接处抹八字角。八字角应严密、贴实、不空鼓、表面光滑、无飞剌、无断裂等。
④人(手)孔口圈应完整无损,车行道人孔必须安装车行道的口圈。
7)回填土
通信管道工程的回填土,应在管道或人(手)孔按施工顺序完成施工内容,包括隐蔽工程检验合格、清除完沟坑内遗留杂物和积水及淤泥后进行。
(1)管道段回填土时,按下列要求进行监督和检查:
①管道顶部30cm以内及靠近管道两侧的回填土,不应含有直径大于5cm的砾石、碎砖等坚硬物;
②管道两侧同时回填土,每回填15cm厚,夯实一次。管道顶部30cm以上,每回填土30cm,进行夯实。
③通信管道工程挖明沟穿越道路的回填土要求:
a在市区主干道的回填土应夯实,并与路面平齐;
b市区一般道路的回填土应夯实,并高出路面5~10cm。在郊区土地上回填土,可高出地表15~20cm。
(2)人(手)孔坑回填土的要求
①靠近人(手)孔壁四周的回填土内,不得有直径大于10cm的砾石、碎砖等坚硬物;
②人(手)孔坑每回填30cm,夯实一次,并严禁回填土高出人(手)孔口圈的高程。
(3)管道及人(手)孔回填土的夯实密实度要符合当地市政部门施工的有关规定。回填土完成后,承包单位应及时清理施工现场的碎砖、破管等杂物,保持施工后的场地环境清洁。
8)通信管道工程施工用模板、钢筋及混凝土、砂浆
这一部分的标准、要求,除设计另行规定外均执行《通信管道工程施工及验收规范》GB50374-2006的相关规定。
9)通信管道与其他管线、建筑物的最小净距要求
通信管道与其他各种管线平行或交赿时,最小净距执行(二)表6要求。
(二)表6通信管道与其他管线最小净距表
其他地下管线及建筑物名称最小平行净
距
(m) 最小交叉净距(m)
已有建筑物 2.0 规划建筑物红线 1.5
给水管
直径<300mm 0.5
0.15 直径300~500mm 1.0
直径>500mm 1.5
污水、排水管 1.0注(1) 0.15注(2) 势力管 1.0 0.25
燃气管
压力≤300Kpa(3kg/cm2) 1.0
0.3注(3) 300Kpa<压力≤800Kpa(3kg/cm2<
压力≤8kg/cm2)
2.0
电力电缆35kv以下0.5
0.5注(4) 35kv以上 2.0
高压铁塔基础边>35kv 2.5
其它通信电缆通信管道) 0.5 0.25
绿化乔木 1.5 灌木 1.0
地上杆柱0.5~1.0
马路边石 1.0
铁路钢轨或坡脚) 2.0
沟渠基础底) 0.5 涵洞基础底) 0.25 电车轨底 1.0 铁路轨底 1.0 注(1):主干排水管后敷设时,其施工沟边与管道间的水平净距
不宜小于1.5m。
注(2):当管道在排水管下部穿赿时,净距不宜小于0.4m,通信
管道应做包封。
注(3):在交赿2m范围内,煤气管不应做接合装置和附属设备;
如上述情况不能避免时,通信管道应做包封。
注(4):如电力电缆加保护管时,净距可减至0.15m。
2、布放塑料子管
1)在孔径大于90mm的塑料管道内,应按设计规定的施工方法一
次布放多根不同颜色的塑料子管。若布放的多根子管颜色相同时,分
别在每根管的两端头做好标记,同一根子管两端头的标记要一致。
2)布放塑料子管的管孔,用设计规定的方法固定子管。
3)连续布放子管的长度,一般不超过300m。
4)子管伸出管口的长度应符合设计要求。
5)子管不得跨井敷设。
6)子管在管道段内不得有接头。
7)人(手)孔内的子管管口应按设计要求封堵。刚布放完的子管,将管口作临时堵塞。
3、光缆敷设安装
1)单盘测试
在工地,监理工程师采取见证或巡视检查的方式,监督承包单位对到场的光缆进行逐盘逐纤的光衰减特性测试,其指标要符合供货合同和设计规定;测定各盘缆的光纤长度,检验光缆盘外包装和光缆外护层的完整性;光缆开剥后,仔细核对其A、B端,为光缆敷设安装作好准备。当发现光特性指标不合格或光缆盘外包装损坏严重时,立即书面报告建设单位。
2)光缆配盘
在施工单位对所施工的工程进行复测丈量,取得各人孔段的准确长度后,结合各盘光缆的实际长度进行准确的配盘。确保施工中不截断光缆,不人为增加光缆的接头数量,不任意浪费光缆。出厂盘号和单盘光缆实际长度应标注在竣工技术资料上。
3)光缆布放
(1)管道内光缆
光缆布放前,按设计要求核对并确定本工程光缆占用的管孔位置,并对所占用管孔进行必要的清洗。
光缆的布放方式和布放端别按照设计规定实施。光缆一次牵引长度一般不大于1000m,超长时应采取盘“8”字分段牵引或中间加辅助牵引的方法敷设。
(2)人(手)孔内的光缆
①管道口应用专用管孔堵头封堵或建设单位提供的其他封堵材料封堵。
②光缆占用的孔位使用何种颜色的塑料子管应按建设单位要求实施。
③光缆在人(手)孔内应穿塑料软管保护,子管与塑料软管连接处用自粘胶带缠扎密封。直角转弯人孔中的光缆,要求采用大转弯布放。
④光缆在人(手)孔内用尼龙扎带绑扎并牢固在人孔壁上,要求整齐美观,固定方式全程统一。
⑤光缆布放曲率半径应大于光缆外径的20倍。
(3)局内光缆
①局内光缆一般从局前人孔经地下室、上线柜引至传输机房的ODF架。局内光缆应挂按相关规定制做的标识牌,以便识别。
②局内光缆布放应整齐美观。沿上线柜(架)布放的光缆应用尼龙扎带绑扎在上线柜的加固横铁上。光缆经由走线架、转弯点(前、后)应予绑扎牢固,捆扎间距一般不超过50cm。光缆上、下走道或爬墙的绑扎部位应垫胶管,避免光缆因受侧压过大而损伤。
③光缆在地下室内应选择安全的位置固定。当处于易受外界损伤的位置时,应采取保护措施。要求光缆的排列整齐美观,并按设计规定预留足够的光缆。
光缆引入局站后,用设计规定的材料堵塞进线孔,不得渗水、漏水。
(4)光缆标识牌
①采用统一的标识牌(式样规格由建设单位确定);
②标识牌挂设位置和数量
机房槽道内光缆的起点和终点各挂1块,槽道较长的可在中间增挂几块;上线柜每层楼开启处挂1块,地下室应视情况挂设;每个人孔内的光缆在A、B方向各挂1块标识牌,同路由敷设的多条光缆除挂相应数量的标识牌外,还应标明所在中继段名称,以示区别。
(5)光缆的重叠、预留
局站内光缆预留一般不超过30米,预留光缆应盘成圈固定在机房内。
光缆的其他预留按设计规定,接头处两侧光缆重叠长度为15米。
4)光缆接续
光缆接续是通信线路工程施工的关键环节,接续的好坏,将直接影响工程的最终质量。监理工程师应特别重视此道工序,提醒施工操作人员严格遵守操作规程,随时注意出现的质量问题,分析原因,采取必要措施,确保光缆接续质量符合设计要求。
(1)光缆接续工作
光缆的接续工作主要有光缆加强芯的固定、光纤接续、光缆接头盒的封装、光缆接头盒的安装固定等。
(2)光缆接续要求
①光缆接续和测试的人员必须经过专业培训合格,持证上岗。
②光缆接续工作应在专用并保持清洁的工具车内或专用帐篷内进行,严禁在露天或无遮掩的环境中操作。
③中继段内每个接头损耗双向测试平均值应≤0.08dB/个。
(3)光缆接续前的准备工作
①接续人员在接续前应认真阅读接头盒的安装说明书,了解接头盒的性能、接续、封装及安装要求。
②在避免微弯损耗、提高接续质量、加快接续速度、便于维护的前提下,选用合理的盘纤方法。
③按照光缆接续和接头盒封装要求,准备好施工所需的专用工具。
④光缆接续前,应核对光缆规格型号及结构,对光缆接头位置、光缆重叠及预留长度、接头盒固定位置等进行检查核实并计算,符合要求后再开剥光缆进行接续。
⑤光缆开剥后,按照松套管顺序做好光纤编号。
⑥根据工程的具体情况,在光缆接续前制定好监测测试方案,以满足接续要求。
(4)光缆金属构件的接续
接头盒内,光缆金属构件应根据设计要求做电气断开,加强芯固定在接头盒的螺丝上。
(5)光纤接续
①接续前应核对光缆端别、光纤的排序、光纤的折射率等是否符合设计文件和订货合同规定的技术要求,并逐根检测光纤有否障碍。
②光纤接续通常采用熔接法。熔接机在使用前,认真地对关键部件和部位进行清洁,以免损伤或弄脏光纤,影响光纤接续质量。并根据光纤的特性及环境温、湿度情况将熔接机调至最佳状态。
③操作人员,应严格按照光纤接续操作规程进行光纤接续,严格遵守设计和同管同纤相接的规定,严禁错接,确保光纤接续质量符合设计要求。
④光纤接续完成后,用OTDR进行1550nm或1310nm波长的双向损耗测试,每一个光纤接头取其算术平均值定为此接头的损耗值。
⑤光纤用热缩管保护后,余纤按“8”字形或“O”字形盘绕在容纤盘上,盘绕曲率半径应大于厂家规定。盘纤要圆滑、自然,不得有扭绞受压现象。
(6)光缆接头盒的安装
①光缆接头盒安装在管道人(手)孔内。
②光缆接头盒的封装按工艺要求进行。
接头盒内应放入接续责任卡和袋装防潮剂。接续责任卡的格式和填写内容应根据建设单位要求制做,一般可参照(二)表7式样:
(二)表7光缆接续责任卡片
施工日期年月日时至时
气象条件天气:气温:℃
施工单位
接续人光纤护套
记事:
③光缆接头盒固定在人(手)孔壁或电缆托架上,安装在常年积水水位以上和便于维护的位置;
④光缆接头盒A方向应挂一块按建设单位要求制做的光缆标识牌。预留和接续后的剩余光缆应整齐盘圈,固定在设计规定的人(手)孔壁或电缆托架上。余缆盘圈的直径应大于60厘米;
5)光缆终端
(1)光缆进光纤分配架(ODF)前,应先了解光纤分配架的结构,严格按照说明书要求进行安装操作;
单芯软光纤所带的连接器,应按设计要求顺序插入光配线架(分配盘)。未连接软光纤的光配线架(分配盘)的接口端部应盖上塑料防尘罩。
(2)光缆在光纤分配架(ODF)成端处,将光缆的金属构件用铜芯塑料线引出,并连接到设计规定的保护地线上。铜芯塑料线的型号和规格应符合设计规定;
(3)软光纤应在醒目部位用建设单位规定的标签标明方向和序号,标签书写应清楚明了;
(4)有地下室的局站,机房中的余缆应拉入地下室,盘绕固定在
适宜的地方。没有地下室的局站,机房中的余缆应盘留固定在机房内。盘留应整齐美观,不影响其他后续工序的施工。
(5)施工完毕,清除机房的施工垃圾,保持机房整洁。
6)光缆中继段测试
光缆中继段测试应在中继段两端局(站)机房的ODF架间进行,测试项目按设计规定。一般情况下光纤特性测试的内容包括:光纤线路衰减、光纤接头损耗;光纤后向散射信号曲线、链路偏振模色散(PMD)等。各项测试结果应符合设计规定的指标要求,其中:
(1)中继段光纤线路衰减≤0.26dB/km(1550nm波长,2km盘长)。
(2)中继段内单纤接头平均损耗≤0.08dB/个。
(3)逐纤进行测试后,缆内所有光纤后向散射信号曲线平滑无大台阶。
(4)中继段偏振模色散≤0.125ps/√km。
通信线路工程施工规范 架空光缆部分 一、路由: 1、设计图纸是工程施工的重要依据,它关系到工程预算;材料计划、采购供应、网络规划,在施工中,如无特殊情况,应严格按照设计图纸进行施工。 2、在施工中,由于特殊情况不能按照设计图纸进行施工的,可进行原设计变更,设计变更的程序是:施工单位提出变更理由,报监理单位进行审查核实,然后向建设单位上报设计变更,待建设单位同意后方可按照变更后的路由进行施工,较大的变更需要设计单位重新设计,施工单位无权自行改变设计。 3、涉及到敷设方式变更的,应由施工单位、监理单位、设计单位共同报建设单位批准。 4、需要设计变更的,由施工单位填写《设计变更单》并绘出变更示意 图,一式三份,建设单位、监理单位、施工单位各一份,报建设单位审批。 二、路由的勘察、测量、定位: 1、路由勘测、测量的原则是:路由简捷、线路稳固、便于施工、方便维护。 2、杆距:杆位测量定位时,原则上每50米一档杆,如遇特殊情况,可适当延长和缩短杆距,但一般不得超过45—55米。 3施工单位不得任意改变杆距,如遇特殊情况,可与现场监理共同处理 i
任意加大杆距不合格工程,后果应由施工单位负责 三、立杆: 2、立杆前,应对设计路由进行认真复测,反复比较,本着赶路稳固、 路由简捷、线路安全、便于维护的原则,测出最佳路由。 3、电杆位置立在线路中心线上,其差距左右不应大于5公分,电杆上下垂直,杆根培土牢固。 4、角杆应在线路转角点做内移,水泥杆内移值为10—15公分,木杆内移值为20—40公分。 5、终端杆树立后,杆稍应向拉线倾斜10—20公分。 6、水田地立杆必须要时加盘底,松软地、水田地角杆加盘底、上卡盘距地面40公分,下卡盘距坑底30公分。 2
通信管道工程施工技术规范(以下简称规范) 1、常用通信管道类型 目前常用通信管道按所用管材可分为三类:钢管管道、塑料管管道、水泥管管道。其中PVC-U塑管管道用本地网通信管道,HIPE硅芯管多用于长途通信光缆塑料管道工程。 2、土方工程 管道沟开挖时,与其它管线的隔距应符合设计要求。同时注意地下原有管 线安全,如煤气管道、自来水管、电力线等。 通信管道与其他管线最小净距值
注:(1)主干排水管后敷设时,其施工沟边与管道间的水平净距不宜小于 1.5m; ⑵当管道在排水管下部穿越时,净距不宜小于0.4m,通信管道应作包封 (3)在交越处2m范围内,煤气管不应做接合装置和附属设备;如上述情况不
能避免时 , 通信管道应作包封 ; (4)如电力电缆保护管时 , 净距可减至 0.15m 4、回填 通信管道工程的回填土,应在管道或人(手)孔按施工顺序完成施工内容。并经 24 小时养护和隐蔽工程检验合格后进行 . 通信管道工程回填土,应符合下列规定: 1)、管道顶部 30cm 以内及靠近管道两侧的回填土内,不应含有直径大于 5cm的砾石、碎石等坚硬物; 2)、管道两侧应同时进行回填土,每回填土 15cm厚,应夯实; 3)、管道顶部30cm以上,每回填土 30cm厚,应夯实。 4)、回填土前,应先清除沟(坑)内杂物。沟(坑)内如有积水和淤泥,必须排除后方可进行回填土。 5、人(手)孔、通道建筑砖、混凝土左右块(以下简称砌块)砌体墙面应平整、美观、不应出现竖向通缝; 砖砌体砂浆饱满程度应不低于 80%砖缝宽度应为8— 12mm同一砖缝的宽度应一致; 砌块砌体横缝应为 15—20mm 竖缝应为 10—15mm 横缝砂浆饱满程度应不低于 80%,竖缝灌浆必须饱满、严实,不得出现跑漏现象; 砌体必须垂直,砌体顶部四角应水平一致。 6、铺设管道
给排水管道工程施工及验收规范 土石方与地基处理 1、管道交叉处理应符合下列规定: (1)应满足管道间最小净距的要求,且按有压管道避让无压管道、支管道避让干线管道、小口径管道避让大口径管道的原则处理 (2)新建给排水管道与其他管道交叉时,应按设计要求处理;施工过程中对既有管道进行临时保护时,所采取的措施应征求有关单位意见。 (3)新建给排水管道与既有管道交叉部位的回填压实度应符合设计要求,并应使回填材料与被支承管道贴紧密实。 2、给排水管道铺设完毕并经检验合格后,应及时回填沟槽。回填前,应符合下列规定:(1)预制钢筋混凝土管道的现浇筑基础的混凝土强度、水泥砂浆接口的水泥砂浆强度不应小于5MPa (2)现浇钢筋混凝土管渠的强度应达到设计要求 (3)混合结构的矩形或拱形管渠,砌体的水泥砂浆强度应达到设计要求 (4)井室、雨水口及其他附属构筑物的现浇混凝土强度或砌体水泥砂浆强度应达到设计要求 (5)回填时应采取防止管道发生位移或损伤的措施 (6)化学建材管道或管径大于900mm的钢管、球墨铸铁管等柔性管道在沟槽回填前,应采取措施控制管道的竖向变形 (7)雨期应采取措施防止管道漂浮 沟槽回填 1、沟槽回填从管底基础部位开始到管顶以上500mm范围内,必须采用人工回填;管顶500mm 以上部位,可用机械从管道轴线两侧同时夯实;每层回填高度不应大于200mm; 2、管道位于车行道下,铺设后即修筑路面或管道位于软土地层以及低洼、沼泽、地下水位高地段时,沟槽回填宜先用中、粗砂将管底腋角部位填充密实后,再用中、粗砂分层回填到管顶以上500mm; (1) 3、土方开挖应保证施工范围内的排水畅通,并应采取措施防止地面水或雨水流入沟槽。 4、直埋管道的土方开挖,宜以一个补偿段作为一个工作段,一次开挖至设计要求。在直埋 保温管接头处应设工作坑,工作坑宜比正常断面加深、加宽250~300mm。 回填工程 1、直埋保温管道沟槽回填时还应符合下列规定: (1)回填前,应修补保温管外护层破损处 (2)管道接头工作坑回填可采用水撼砂的方法分层撼实 (3)回填土中应按设计要求铺设警示带 (4)弯头、三通等变形较大区域处的回填应按设计要求进行 (5)设计要求进行预热伸长的直埋管道,回填方法和时间应按设计要求进行 2、回填的质量应符合下列规定 (1)回填料的种类、密实度应符合设计要求 (2)回填土时沟槽内应无积水,不得回填淤泥、腐殖土及有机物质
通信工程施工规范 通信设备工程安装施工规范 根据通信设备的类型,本规范分为程控交换设备、传输设备、电源设备、接入网设备、数据通信设备五个部分。 第一部分程控交换设备工程安装施工规范 一安装工艺 1 机架设备 1.1 机房机架设备位置安装正确,符合安装工程设计平面图要求。 1.2 用吊垂测量,机架安装垂直偏差度应不大于3mm。 1.3 大列主走道侧必须对齐成直线,误差不大于5mm。相邻机架应紧密靠拢; 整列机面应在一平面上,无凹凸现象。 1.4 各种螺栓必须拧紧,同类螺丝露出螺帽的长度应一致。 1.5 机架上的各种零件不得脱落或碰坏,漆面如有脱落应予补漆。各种文 字和符号标志应正确、清晰、齐全。 1.6 机架、列架必须按施工图的抗震要求进行加固。 1.7 告警显示单元安装位置端正合理,告警标志清楚。 2 机台和外围终端设备 2.1 机台位置应安装正确,台列安装整齐,机台边缘应成一直线,相邻机 台紧密靠拢,台面相互保持水平,衔接处无明显高低不平现象。 2.2 终端设备应配备完整,安装就位,标志齐全、正确。 3 总配线架及各种配线架 3.1 总配线架底座位置应与成端电缆上线槽或上线孔洞相对应。跳线环位置应平直整齐。 3.2 总配线架滑梯安装应牢固可靠、滑动平稳,滑梯轨道拼接平正,
手闸灵敏。 3.3 总配线架及各种配线架(含数字配线架、中间配线架等)各直列上下两端垂直误差应不大于3mm,底座水平误差每米不大于2mm。 3.4 配线架接线板安装位置应符合施工图设计,各种标志完整齐全。 3.5 配线架必须按施工图要求进行抗震加固。 3.6 总配线架直列告警装置及总告警装置设备安装齐全。 4 电缆走道及槽道 4.1 电缆走道及槽道的安装位置应符合施工图设计的规定,左右偏差不得超过50mm。 4.2 安装走道应符合下列规定: 1) 水平走道应与列架保持平行或直角相交,水平度每米偏差不超过2mm; 2) 垂直走道应与地面保持垂直并无倾斜现象,垂直度偏差不超过3mm。 3) 走道吊架的安装应整齐牢固,保持垂直,无歪斜现象。 4.3 电缆走道穿过楼板孔或墙洞的地方,应加装子口保护。电缆放绑完毕后,应有盖板封住洞口,子口和盖板应用阻燃材料,其漆色宜与地板或墙壁的颜色一致。 4.4 安装沿墙单边或双边电缆走道时,在墙上埋设的支持物应牢固可靠,沿水平方向的 间隔距离均匀。安装后的走道应整齐一致,不得有起伏不平或歪斜现象。 4.5 安装槽道应符合下列规定: 1) 端正牢固,并与大列保持垂直; 2) 列间槽道应成一直线,从前向后看左右偏差不超过3mm; 3) 两外槽道拼接处水平度偏差不超过2mm; 4) 布放电缆及电源线的检查。 5 布放电缆 to correcting misunderstandings advocate good cadre style. 2, to carry out the "double" of human activities. Bangkun will implement "on
中华人民共和国国家标准 通信管道工程施工及验收规范 Code of construction and acceptance for communication conduit engineering GB50374-2006 主编部门:中华人民共和国信息产业部 批准部门:中华人民共和国建设部 施行日期:2 0 0 7年5月1日 中国计划出版社 2007北京 中华人民共和国建设部公告第523号 建设部关于发布国家标准 《通信管道工程施工及验收规范》的公告 现批准《通信管道工程施工及验收规范》为国家标准,编号为GB50374-2006,自2007年5月1日起实施。其中,第 4.1.1、4.1.2、4.1.3、4.1.5、4.1.8、4.1.9、4.1.10、4.1.11(1、2、4、5、6)、4.1.12、4.1.13条(款)为强制性条文,必须严格执行。 本规范由建设部标准定额研究所组织中国计划出版社出版发行。 中华人民共和国建设部 二oO六年十二月十一日 前言 本规范是根据建设部建标[2004]67号文件“关于印发《二oO四年工程建设国家标准制定、修订计划》的通知”要求,由信息产业部综合规划司负责组织成立了规范编制组,在参考目前国内有关标准和收集有关工程通信管道及材料的使用情况,并广泛征求各方意见后制定的。 本规范主要对通信系统工程的通信管道施工及验收作出规定和要求,共分8章及6个附录。主要技术内容包括:总则,器材检验,工程测量,土方工程,模板、钢筋及混凝土、砂浆,人(手)孔、通道建筑,铺设管道,工程验收。 本规范以黑体字标志的条文为强制性条文,必须严格执行。 本规范由建设部负责管理和对强制性条文的解释,由信息产业部负责日常管理,由中讯邮电咨询设计院(原信息产业部邮电设计院)负责具体技术内容的解释。 本规范在执行过程中,请各单位注意总结经验,积累资料,随时将有关意见和建议反馈给中讯邮电咨询设计院(地址:河南省郑州市互助路1号,邮编:450007),以供今后修订时参考。 本规范主编单位和主要起草人: 主编单位:中讯邮电咨询设计院 主要起草人:陈万虎尹卫兵顾荣生 目次 1总则…………………………………………………(1 2器材检验…………………………………………………(2 2.1一般规定………………………………………………(2 2.2水泥及水泥制品…………………………………………(2 2.3砂………………………………………………………(3 2.4石子……………………………………………………(4 2.5砖………………………………………………………(4 2.6砌块……………………………………………………(5 2.7水………………………………………………………(5 2.8水泥管块………………………………………………(5 2.9塑料管及配件……………………………………………(6 2.10钢材、钢管与铁件………………………………………(9
通信线路工程施工技术规范 通信线路工程 施工技术规范 一、施工测量 1.各施工班组进场后,根据初步设计为依据的前提下,以安全、稳固,便于维护,便于施工、减少投资等综合因素考虑选择路由,进行测量,测量时杆距为45-55米,无其他特殊情况不得小于45米、大于55米; 2.杆路跨越公路、铁路、河流两侧不能设角杆; 3.杆路跨越村路、县道应距公路路界5米外立杆,省道应距公路路界10米外立杆,测量时注意与原杆路保持倒杆距离; 4.测量时杆距为70-100米两端做终端拉线,100-120米两端做三方拉(加辅助线),120米以上两端做门形杆(8米电杆)。 二、打洞、立杆、挖沟 1.立杆,附注洞深:7米杆综合土1.5米,软石1.4米,坚石1.2米;8米杆综合土1.6米,软石1.5米,坚石1.3米;9米杆综合土1.7米,软石1.6米,坚石1.4米;10米杆综合土1.8米,软石1.7米,坚石1.5米; 2.杆洞土质如为坚石,洞深1.2米,另做石护墩保护; 3.立杆应做好相关安全工作; 4.立杆人员8-10人; 5.准备好立杆工具;
6.必须开好马槽、清理杆洞; 7.杆路不得有眉毛弯、S弯、梅花桩,杆根偏差不可以大于5厘米; 8.角杆杆根必须内移15厘米,杆稍向外偏移25度; 9.与高压线交越时,两端杆子在立杆前应先做好穿心地气线; 10.杆稍顶是空洞的,必须先用水泥浆堵好; 11.跨公路等特殊情况根据地形实际情况配杆。 三、吊线布放、拉线规格及程式 1.布放吊线时应用千斤顶或转盘布放,严禁打圈及死结; 2.与电力交越时,施工前应先做好防护措施; 3.吊线离地面高度不得低于3.5米,过公路不得低于5.5米,过铁路不得低于7.5米; 4.双方拉每隔8档一个,四方拉每隔32档一个,如遇到角杆时需前后移动2根电杆,遇到特殊情况时可前后移动; 5.拉线位置要打在角平分线上,角拉、双方拉、四方拉必须做拉线地气; 6.角深在7米以下装7/2.6拉线一条,7米以上装7/2.6拉线两条。 四、光缆敷设 1.杆路每隔500米需安装预留支架,每个支架盘留10-12米光缆; 2.挂钩间隔为50公分,必须全部一致;
项目经理培训教材 通信管道工程施工及验收技术规范讲义通信管道工程施工及验收技术规范讲义
1.概述(P1) 通信管道工程施工及验收技术规范(以下简称规范),是新建通信管道工程施工中质量检验、随工检验和竣工验收等工作的技术依据。并适用于通信管道的改建、扩建工程。未列入本规范(YD5103-2003)的非常规标准(规格),应按工程设计图纸有关规定办理。 常用通信管道类型 目前常用通信管道按所用管材可分为三类: 其中PVC-U 塑管管道用本地网通信管道,HIPE 硅芯管多用于长途通信光缆塑料管道工程。光缆采用气吹法敷设。
通信管道工程施工流程
通信管道施工流程图
通信管道工程常用术语 (1)水泥标号:通信管道工程常用水泥标号分三种: ①(软练325#) ②(软练425#) ③(软练525#) (2)混凝土标号:普通混凝土标号分为C10、C15、C20、C25、C30五种。(每立方米配合比见附表) (3)水泥沙浆标号:分为、M5、、M10及素浆五种。(每立方米配合比见附表) (4)标高:用水平仪测得的某点的标杆高度。(相对于水准点)(5)高程:用水平仪测得的两点标高的差值。 (6)水准点:测量标高时选定的基准点。 (7)红线:城市道路规划所给各类地下管线的断面位置。 2.器材检验 一般规定 通信管道工程所用的器材规格、程式及质量应由施工单位在使用前进行严格检验。发现质量问题应及时处理。 凡有出厂证明的器材,经检验发现问题时,应做质量技术鉴定后处理;凡无出厂证明的器材,禁止在工程中使用。严禁使用质量不合格或不符合设计要求的器材。 通信管道工程主要器材 通信管道工程中水泥预制品主要有水泥管块、通道盖板、手孔盖板、人孔上覆等。水泥预制品生产前,须按水泥类别、标号及混凝土标号做至少一组(三块)混凝土试块。 塑料管材 管道工程中塑料管材的质量、规格、型号应符合设计文件的规定。常用PVC塑管规格有∮60、∮63、∮75、∮100、∮110硬塑管。∮110双壁波纹管。 钢材与铁件 管道工程用钢管有无缝和有缝钢管两种。钢管用于桥梁或过路。人(手)孔铁件有人孔铁盖、口圈、盖板(手孔)、拉力环、电缆托
管道工程施工规范 一、施工测量 施工前,必须依据设计图纸和现场交底的控制桩点,进行通信管道及(人)孔位置的复测,并按施工需要应钉设桩点。复测钉设的桩(板)应符合下列规定:1、自人(手)孔中心3~5米处开始,沿管线每隔20~25米宜设一桩(板)应符合下列规定: 2、桩点设置应牢固。顶部宜与地面平齐。桩点附近有永久建筑物时,可做定位拴点,并做好标志和记录; 3、施工现场必须增设临时水准点,并应标定管道及人(手)孔施工直测的水准桩点。 4、临时水准点的设置应符合下列要求: (1)、临时水准点的设置必牢固、可靠,两点的间距应不大于150米; (2)、临时水准点、水平桩(或平尺板)的顶部必须平整、稳定、并有明显标记; (3)、临时水准点、水平桩(或平尺板)应按顺序编号,测定相应高程,计算出各点相应沟(或坑)底的深度,标在平尺板上并做好记录。 5、平面复测允许偏差应符合下列规定: (1)、管道中心线不得大于10毫米; (2)、直通型人(手)孔位的中心位置不得大于100毫米; (3)、管道转弯处的人(手)孔中心位置不得大于20毫米。 二、管道的铺设: (一)、材料:人(手)孔之间开挖管道采用PVC方型多孔栅格管,型号为4×?50MM,供货厂家为华丰、八方生产厂家;?89钢管供货厂家为浙江长兴宏宇铸造厂、杭州伟业通信有限公司、黑龙江省东府塑料实业有限公司。 (二):管道开挖 在通信管道施工中,遇到不稳定土壤或有腐蚀性的土壤时,施工单位应及时提出,待有关单位处理后方可继续施工。 1、开凿的路面及挖出的石块等应与泥土分别堆置; 2、堆土不应紧靠碎砖墙,并应留有行人通道;
3、城镇内的堆土不应高度不宜超过1.5米; 4、堆置土不应压埋埋消火栓、闸门井及热力、煤气、雨(污)水等管线的检查井、雨水口及测量标志等设施; 5、土堆的范围应符合市政、市容、公安等部门的要求。 (三)、管道的敷设: 1、管道的敷设需按照一定的坡度进行施工,通常采用人字坡、一字坡的施工方法进行敷设,管道的坡度为3‰-4‰,不得小于2.5‰。 2、管道的开挖宽度一般不大于0.3M,沟槽宽度不大于0.8M,沟槽底部基础应夯实、抄平;管道基础为松软土质时,必须用混凝土进行沟槽底部的固定;管道基础为坚石地形时,必须进行换土铺设黄沙后方可进行管道的铺设。 3、进行马路、公路开挖时必须直破路面,严禁斜破马路、公路。 4、沟槽底部、管道顶部必须敷设5CM的黄沙。 5、管道的埋深自管顶到路面不宜小于0.4-0.5M,进入手孔的管道底部距手孔底部的净距不得小于0.1M。管道顶部距手孔上覆小于0.2M时必须使用钢管敷设或进行混凝土包封处理。 6、钢管施工时,可采取管道两边作井的方法进行处理,钢管的接头处应伸进管箍长度的三分之一以上。两端管口应锉成坡边。无管箍时,可采用焊接法进行对接。 7、铸铁管的接续,应在插口端头缠两层20~30毫米的麻布条(缠麻布条应距管口约10毫米),插入承口后再用水泥砂浆堵,堵抹与承口外缘平齐即可。 8、严禁PVC管与钢管进行对接 9、利用钢管进行管道施工时,钢材的材质、规格型号应符合设计文件的规定,不得有锈片剥落或严重锈蚀。管材的材质、规格、型号应符合设计文件规定。 10、管材的内径负偏差应不大于1毫米,管孔内壁应光滑、无节疤、无裂 缝。 11、各种管材的管身及管口不得变形,接续配件齐全有效,承插管的承口 内径应与插口外径吻合。 12、各种铁件的材质、规格及防锈处理等均应符合质量标准,不得有歪斜,
通信管道工程施工标准及验收技术规范 一器材检验 一.水泥及水泥制品 (1)各种标号的水泥应符合国家规定的质量标准,工程施工中不得使用过期的水泥,严禁使用受潮变质的水泥。 (2)水泥凡无产品出产证明或无标记的以及存储时间超过三个月或有变质迹象的,使用前,均应进行试验签订,依据签订情况确定使用方案或另行更换。 (3)钢材的材质、规格、型号应符合设计文件的规定,不得有锈片剥落或严重锈蚀。 (4)管材的材质、规格、型号应符合设计文件规定,管的内径负偏差应不大于1毫米,管孔的内壁应光滑无节疤、无裂缝。 (5)各种管材的管身及管口不得变形,接续配件齐全有效,承插管的承口内径应与插口外径吻合。 (6)各种铁件的材质规格及防锈处理等均应符合质量标准,不得有歪斜、扭曲|、飞刺、断裂或破损,铁件的防锈处理和—曾均完整,表面光洁,无脱落、无气泡等缺陷。 (7)人(手)孔铁盖装置(包括外内盖口圈的规格应符合标准图的规定,铁盖与口圈应吻合,盖合后应平稳、不翘动,铁盖的外缘与口圈的内缘间隙应大于3mm,铁盖与口 圈盖合后,铁盖边缘应高于口圈1—3毫米。 (8)人(手)孔内装设的铁支架及电缆托板应用铸钢或型钢制成,不得用铸铁制造。 (9)人(手)孔内设置的拉力环(拉缆)环,应用φ16普通碳素钢制造,全部做镀锌处理,不应有裂纹、节瘤、锻接等缺陷。 (10)通信管道工程用的石料,应符合下列规定,石料中不得有树叶、草根、木屑等杂物。 (11)通信管道工程用水,应使用可供饮用的水,不得使用工业废污水及含有硫化物的泉水。 二工程测量 (1)施工前必须依据设计图纸和现有交底的控制据点进行通信管道及人(手)孔位置的复测,并按施工需要应钉设据点。 复测钉设的桩板应符合下列规定: ⑴自人(手)孔中心3—5米处开始,沿管线每隔20—25米宜设一桩(板)。 ⑵桩点设置应牢固,顶部宜与地面平齐。 三土方工程 1.通信管道施工中,遇到不稳定土壤或有腐蚀性的土壤时,施工单位及时提出,待有关单位处理后可继续施工。 2.挖掘洞(坑)如发现埋藏物特别是文物古墓等必须立即停止施工,并负责保护现场,与有关部门联系妥善解决后,方可继续施工。 3.通信管道工程施工现场堆土,应符合下列要求: ⑴开凿的路面及挖出的石块等应与泥土分别堆置。 ⑵堆土高度不宜超过1.5米。 ⑶土堆的坡脚边应距沟(坑)边40厘米以上。 ⑷挖掘通信管道时(沟坑)严禁在有积水的情况下作业,必须将水排故后进行挖掘 工作。 ⑸施工中室外最低气温在零下5℃,对所挖的沟(坑)底部应采取有效的防冻措施。
PPR管道工程施工及验收规范
资料内容仅供参考,如有不当或者侵权,请联系本人改正或者删除。 淮安恒信水务科技有限公司企业标准QB QB 01-10 ______________________________________________________ P P-R管道工程施工及验收规范 Code for construction and acceptance of pentatrico-peptide-repeats -06-21发布 -07-01实施 ______________________________________________________ 恒信公司技术部 淮安恒信水务科技有限公司发布
淮安恒信水务科技公司 PP-R管道工程施工及验收规范 特别提示: 1. 管道连接严禁出现内堵。 2. 管道施工时走向要合理, 做到横平竖直。 3. 水泵或机组与管道的变径接头需要直接安装在设备上, 中间不能有管道。 4. 泵进口管道直径不得小于出口。 5. 细管焊接时, 更应精力集中、细心施工、确保质量。 6. 所有泵或机组等设备与水管连接处均安装PPR活接, 便于设备脱离系统。 7. 在有测温点的管道上, 需要确保测量用支管长度正确, 保证肓管可用。 8. 水泵进口管道需要放大一号。 1.1 一般规定 1.1.1管道在安装施工前, 应具备下列条件: 1. 施工图纸及其它技术文件齐全, 且已进行图纸技术交底, 满足施工要求。 2. 施工方案、施工技术、材料机具供应等能保证正常施工。 3. 施工人员应经过建筑给水聚丙烯管道安装的技术培训。 1.1.2提供的管材和管件应符合设计规定, 并附有产品说明书和质
工程施工管理规范 2016年4月
工程施工管理规范 一、目的 明确工程施工过程中技术指导标准和工艺质量检查的依据,统一工程施工行为,保证施工质量。 二、范围 本规范适用于公司组织实施的所有工程项目的施工,根据施工环境和产品的不同,该规范分为室内部分和室外部分及基站覆盖延伸系统部分。若本规范与客户的标准和要求有出入时按照客户标准执行。 三、责任 1、分公司/办事处副经理(或工程负责人)是所属区域工程项目施工管理的第一责 任人。 2、现场督导负责工程施工过程中的相关的具体工作。 四、管理 (一)施工环境要求 1、施工区域的井道、楼板、墙壁等不得渗水。 2、施工区域及其附近严禁存放易燃易爆等危险品。 (二)施工准备 施工前,项目负责人必须制定施工计划表、开工报告等相关文件。根据项目特点,在人力、物力、技术、组织、时间和空间等各个方面,作出合理的安排。 (三)现场交底 施工前由设计人员对督导人员及施工人员进行现场交底,内容包括: 1、安全交底。 2、工程特点:施工现场特征,影响施工因素,施工难易程度和施工工艺要求等。 3、技术要求:系统原理图、施工平面图以及施工技术要求等,给出较详细的说明。 (四)标准规范
A、室内部分 1、总则 1、为保证系统能够可靠运行,对于不同的楼宇按照下面的要求参照本规范及相关作业指导书进行施工。 1.1条件较好的楼宇:楼宇品质较高,有标准的弱电路由,如新建的高档商务办公楼。必须严格按照本规范进行施工和验收。 1.2条件一般的楼宇。对于施工规范可以适当放松,主要是在工程质量方面,开通效果应严格执行验收规范。 1.3条件恶劣的楼宇:如2万平米以下的小型楼宇,结构较为复杂,无弱电路由,施工情况较为复杂、困难。工程质量尽量按照施工规范来进行,但必须满足运营商验收要求。 2、主机安装 2.1 安装位置要求: 2.1.1安装位置必须保证无强电、强磁和强腐蚀性设备的干扰; 2.1.2主机安装场所应干燥、灰尘小、且通风良好; 2.1.3主机安装位置便于馈线、电源线、地线的布线; 2.1.4主机安装在室内。安装主机的室内不得放置易燃品;室内温度、湿度不能超过主机工作温度、湿度的范围; 2.1.5主机挂壁式安装时,主机底部距离地面为1.5米,在移动机房、交换机房等特殊机房内安装时,主机底部或顶部应与其它原有壁挂设备底部或顶端保持在同一水平线上;多部设备并排安装时,设备之间应相距20cm以上。 2.1.6主机落地式安装时,龙门架底座或主机座应与墙壁距离0.8米,在移动机房、交换机房等特殊专用设备机房内安装时,应与原有设备保持整体协调。 3、天线部分的安装 3.1 天线支架安装: 3.1.1各类型天线支架应结实牢固,支掌杆要垂直,横担要水平,安装位置要符合设计方案; 3.2 天线安装:
. 通信管道工程施工及验收技术规讲义 1.概述(P1) 通信管道工程施工及验收技术规(以下简称规),是新建通信管道工程施工中质量检验、随工检验和竣工验收等工作的技术依据。并适用于通信管道的改建、扩建工程。未列入本规(YD5103-2003)的非常规标准(规格),应按工程设计图纸有关规定办理。 1.1常用通信管道类型 目前常用通信管道按所用管材可分为三类: 其中PVC-U 塑管管道用本地网通信管道,HIPE 硅芯管多用于长途通信光缆塑料管道工程。光缆采用气吹法敷设。 1.2 通信管道工程施工流程
. . . . 通信管道施工流程图
1.3通信管道工程常用术语 (1)水泥标号:通信管道工程常用水泥标号分三种: ① P0.27.5(软练325#) ② P0.32.5(软练425#) ③ P0.42.5(软练525#) (2)混凝土标号:普通混凝土标号分为C10、C15、C20、C25、C30五种。(每立方米配合比见附表) (3)水泥沙浆标号:分为M2.5、M5、M7.5、M10及素浆五种。(每立方米配合比见附表) (4)标高:用水平仪测得的某点的标杆高度。(相对于水准点)(5)高程:用水平仪测得的两点标高的差值。 (6)水准点:测量标高时选定的基准点。 (7)红线:城市道路规划所给各类地下管线的断面位置。 2.器材检验 2.1一般规定 2.1.1通信管道工程所用的器材规格、程式及质量应由施工单位在使用前进行严格检验。发现质量问题应及时处理。 2.1.2凡有出厂证明的器材,经检验发现问题时,应做质量技术鉴定后处理;凡无出厂证明的器材,禁止在工程中使用。严禁使用质量不合格或不符合设计要求的器材。
近年来通信光缆施工及维护技术得到了广泛的提高,特点鲜明,通信光缆施工产业发展前景看好,同时业内也有很多值得思考的问题有待解决,以下为通信光缆施工规范详细说明: 一、通信光缆施工规范架空光缆敷设要求 1)架空光缆在平地敷设光缆时,使用挂钩吊挂,山地或陡坡敷设光缆,使用绑扎方式敷设光缆。光缆接头应选择易于维护的直线杆位置,预留光缆用预留支架固定在电杆上。 2)架空杆路的光缆每隔3-5档杆要求作u型伸缩弯,大约每1公里预留15米。 3)引上架空(墙壁)光缆用镀锌钢管保护,管口用防火泥堵塞。 4)架空光缆每隔4档杆左右及跨路、跨河、跨桥等特殊地段应悬挂的光缆警示标志牌。 5)空吊线与电力线交叉处应增加三叉保护管保护,每端伸长不得小于1米。 6)近公路边的电杆拉线应套包发光棒,长度为2米。 7)为防止吊线感应电流伤人,每处电杆拉线要求与吊线电气连接,各拉线位应安装拉线式地线,要求吊线直接用衬环接续,在终端直接接地。 二、通信光缆施工规范管道光缆敷设要求 1)光缆敷设前管孔内穿放子孔,光缆选1孔同色子管始终穿放,空余所有子管管口应加塞子保护。 2)按人工敷设方式考虑,为了减少光缆接头损耗,管道光缆应采用整盘敷设, 3)为了减少布放时的牵引力,整盘光缆应由中间分别向两边布放,并在每个人孔安排人员作中间辅助牵引。 4)光缆穿放的孔位应符合设计图纸要求,敷设管道光缆之前必须清刷管孔。子孔在人手孔中的余长应露出管孔15cm左右。 5)手孔内子管与塑料纺织网管接口用pvc胶带缠扎,以避免泥沙渗入。 6)光缆在人(手)孔内安装,如果手孔内有托板,光缆在托板上固定,如果没有托板则将光缆固定在膨胀螺栓,膨胀螺栓要求钩口向下。 7)光缆出管孔15cm以内不应作弯曲处理。 8)每个手孔内及机房光缆和odf架上均采用塑料标志牌以示区别。
GB50374-2006通信管道工程施工及验收规范 中华人民共和国国家标准 通信管道工程施工及验收规范 Code of construction and acceptance for communication conduit engineering GB50374-2006 主编部门:中华人民共和国信息产业部 批准部门:中华人民共和国建设部 施行日期:2 0 0 7年5月1日 中国计划出版社 2007北京
中华人民共和国建设部公告第523号 建设部关于发布国家标准《通信管道工程施工及验收规范》的公告 现批准《通信管道工程施工及验收规范》为国家标准,编号为GB50374-2006,自2007年5月1日起实施。其中,第4.1.1、4.1.2、4.1.3、4.1.5、4.1.8、4.1.9、4.1.10、4.1.11(1、2、4、5、6)、4.1.12、4.1.13条(款)为强制性条文,必须严格执行。 本规范由建设部标准定额研究所组织中国计划出版社出版发行。 中华人民共和国建设部 二OO六年十二月十一日
前言 本规范是根据建设部建标[2004]67号文件“关于印发《二oO四年工程建设国家标准制定、修订计划》的通知”要求,由信息产业部综合规划司负责组织成立了规范编制组,在参考目前国内有关标准和收集有关工程通信管道及材料的使用情况,并广泛征求各方意见后制定的。 本规范主要对通信系统工程的通信管道施工及验收作出规定和要求,共分8章及6个附录。主要技术内容包括:总则,器材检验,工程测量,土方工程,模板、钢筋及混凝土、砂浆,人(手)孔、通道建筑,铺设管道,工程验收。 本规范以黑体字标志的条文为强制性条文,必须严格执行。 本规范由建设部负责管理和对强制性条文的解释,由信息产业部负责日常管理,由中讯邮电咨询设计院(原信息产业部邮电设计院)负责具体技术内容的解释。 本规范在执行过程中,请各单位注意总结经验,积累资料,随时将有关意见和建议反馈给中讯邮电咨询设计院(地址:河南省郑州市互助路1号,邮编:450007),以供今后修订时参考。 本规范主编单位和主要起草人: 主编单位:中讯邮电咨询设计院 主要起草人:陈万虎尹卫兵顾荣生
有线中心管道工程施工要求 有线中心 二00五年六月上海
内容与要求 1.总则 1.1.本标准根据参《长途通信光缆塑料管道工程设计暂行技术规定》(YD5025-96)、《通信管 道工程施工及验收技术规范》(YDJ139-90)、原邮部字(1995)626号文件关于发布《通信工程建设概算,预算编制办法及费用定额》和《通信建设工程价款结算办法》的通知、《上海电信工程公司企业标准》(QJ/SDGG 05.01-98)的原则,结合嘉定区的特点及要求编制而成。 1.2.本标准适用于嘉定地区信息管道的新建、扩建和改造工程的施工,也可用于质量检查, 随工检验。 1.3.凡本标准未列入的工作内容,施工时应按照设计规定的要求进行。 1.4.在施工过程中,管理人员和施工人员应严格执行本标准,确保工程质量,确保安全生产, 严格随工检验及隐蔽工程检验。并做好信息管道工程的原始记录工作。 1.5.竣工验收工作可参照本标准要求实施。 1.6.本工程全线采用底、盖板,混凝土包封方式实施。顺序为:挖沟、底板、混凝土、波纹 管、混凝土、盖板、回填夯实、路面修复。(详见后图) 2.施工注意事项 2.1.本工程需要申请管道执照和掘路执照。 2.2.施工单位应按设计图及施工规范施工。在施工过程中如需变更,须征求设计单位意见, 通知监理单位,并向业主汇报,所有特殊工程和采取保护地段必须由监理单位签证方可施工。 2.3.施工前,施工单位应主动与市政规划等相关部门联系,充分了解管道所经过的地区情况, 包括规划、地下管线等资料。如施工开挖后,由于地下管网复杂,造成管道无法敷设,人井无法修建,需调整管道路径时,通报设计单位、监理单位和业主同意后,方可进行施工。 2.4.施工中,需设立施工警示牌,注意安全防护,注意行人及车辆通行安全,防止人身、设 备事故发生。 3.水泥及水泥制品要求 3.1.水泥受潮变质结块严禁使用。 3.2.水泥制品规格应符合设计要求,表面应平整光滑。
g b通信管道工程施工及 验收规范 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020
中华人民共和国国家标准 通信管道工程施工及验收规范 Code of construction and acceptance for communication conduit engineering GB50374-2006 主编部门:中华人民共和国信息产业部 批准部门:中华人民共和国建设部 施行日期:2 0 0 7年5月1日 中国计划出版社 2007北京 中华人民共和国建设部公告第523号 建设部关于发布国家标准 《通信管道工程施工及验收规范》的公告 现批准《通信管道工程施工及验收规范》为国家标准,编号为GB50374-2006,自2007年5月1日起实施。其中,第4.1.1、4.1.2、4.1.3、4.1.5、4.1.8、4.1.9、4.1.10、4.1.11(1、2、4、5、6)、4.1.12、4.1.13条(款)为强制性条文,必须严格执行。 本规范由建设部标准定额研究所组织中国计划出版社出版发行。 中华人民共和国建设部 二oO六年十二月十一日 前言 本规范是根据建设部建标[2004]67号文件“关于印发《二oO四年工程建设国家标准制定、修订计划》的通知”要求,由信息产业部综合规划司负责组织成立了规范编制组,在参考目前国内有关标准和收集有关工程通信管道及材料的使用情况,并广泛征求各方意见后制定的。 本规范主要对通信系统工程的通信管道施工及验收作出规定和要求,共分8章及6个附录。主要技术内容包括:总则,器材检验,工程测量,土方工程,模板、钢筋及混凝土、砂浆,人(手)孔、通道建筑,铺设管道,工程验收。 本规范以黑体字标志的条文为强制性条文,必须严格执行。 本规范由建设部负责管理和对强制性条文的解释,由信息产业部负责日常管理,由中讯邮电咨询设计院(原信息产业部邮电设计院)负责具体技术内容的解释。 本规范在执行过程中,请各单位注意总结经验,积累资料,随时将有关意见和建议反馈给中讯邮电咨询设计院(地址:河南省郑州市互助路1号,邮编:450007),以供今后修订时参考。 本规范主编单位和主要起草人: 主编单位:中讯邮电咨询设计院 主要起草人:陈万虎尹卫兵顾荣生 目次 1总则…………………………………………………(1 2器材检验…………………………………………………(2 2.1一般规定………………………………………………(2 2.2水泥及水泥制品…………………………………………(2 2.3砂………………………………………………………(3 2.4石子……………………………………………………(4
一、传输线路光缆 1、挂钩规格:25mm 、35mm ; 光揽挂钩的间距应为50cm,允许偏差+-3cm。电杆两侧第一个挂钩应距离杆25cm,允许偏差+-2cm。 2、跨公路时需挂光缆警示牌。 3、每5根杆档处做一处弯曲预留(小预留,25-30cm),预留光缆需用15mm塑料波纹管保护,每10根作一处大预留,长度约12-15米。 4 、光缆接头盒离电杆的距离约60cm,接头盒两端光缆需做大预留。 5、电杆洞深,偏差应小于5cm。 6、电杆杆距:市区35-40米,郊区45-50 米。 7、竖立电杆: 1)直线线路,电杆中心线的偏差应不大于5cm,电杆本身应上下垂直。 2)转角杆:应在线路转角内移10-15cm,只能外倒不能内扑。 3)终端杆竖立后应向拉线倒,倾斜10-20cm。
4)电杆喷号:最末一字或杆号牌下边字迹距地面2.5m,杆号应面向公路;喷字内容:移动标志、杆路建设年,A-B端基站的简称、电杆顺序号。 8、拉线 1)角杆拉线常用7/2.6镀锌钢绞线,这种钢绞线的机械强度最小拉断力约4100公斤。 2)拉线扎固方式有:另缠法、夹板法、卡固法三种;拉线有上把、中把之分。 拉线另缠法,中把:首节15cm--间隔28公分--钢线留长10公分-- 间隔—1.6钢绞线5圈。 上把:首节15cm--间隔3公分--钢线留长10公分--间隔—1.6钢绞线5圈。 3)靠近高压电力设施及热闹市区的拉线,根据设计规定加绝缘子(绝缘子离地面距离应在2M以上,行人道上的拉线要加套竹筒保护,并刷红白反光油漆。 转角杆单条拉线抱箍装在吊线夹板之上10cm处,双方向拉线抱箍装在吊线之下40cm处。 4)地锚块尺寸为60*40*15cm,地锚点出土偏差要小于5cm,地锚坑的深度比杆洞深10cm左右(拉线衬环出土60cm,误差不大于 5cm) 拉线种类:1、落地拉线2、高拉桩拉线3、吊板拉线4、V型拉线5、地桩拉线(用于化学严重腐蚀的地区)6、杆间拉线(由于相邻杆档
通信管道作业安全技术规范 第一节挖沟作业 1.1 基本操作要求 1.1 挖掘管道沟(坑)应符合设计的要求; 1.2 在通信管道施工中,遇到不稳定土壤或有腐蚀性的土壤时,施工单位应及时提出,待有关单位处理后方可继续施工。 1.3 挖掘沟(坑)如发现埋藏物,特别是文物、古墓等必须立即停止施工,并负责保护现场,与有关部门联系。在未得到妥善解决之前,施工单位等严禁在该地段内继续工作。 1.4 当进行负地平 2.5米以下深度进行土方挖掘时,应注视土质及地面荷载情况,采取加大放坡坡度的方法。放坡挖沟(坑)的坡与深度关系可参照表4.1.3的要求,如4.1.3所示。 1.5 施工所在位置土质比较疏松,又不可能加大放坡坡度时,为保证安全可在沟内采取挡土板的措施。挡土板视土质及地面荷载情况,分疏撑、井字撑、半密撑及密撑四类。 1.6 挖不支撑护土板的人(手)孔坑,其坑的平面形状可基本下人(手)孔形状相同,坑的侧壁与人(手)孔外壁的外测间距应不小于0.4米,其放坡应按表4.1.3执行。 1.7 挖掘需支撑护土板的人(手)孔,宜挖矩形坑。人(手)孔坑的长边与人(手)孔壁长边的外测(指最大宽处)间距应不小于0.3米,宽不小于0.4米。 1.8 通信管道工程的沟(坑)挖成后,凡遇到水冲泡的,必须重新进行人工地基处理。否则,严禁进行下一道工序的施工。 1.9 凡设计图纸标明需支撑护土板的地段,均应按照设计文件规定进行施工;设计文件中没有具体规定支撑护土板与否,遇下列地段应支撑护土板。 1.9.1 横穿车行道的管道沟; 1.9.2 沟(坑)的土壤是松软的回填土、瓦砾、砂土、级配砂石层等; 1.9.3 沟(坑)土质松软且其深度低于地下水位的; 1.9.4 施工现场条件所限无法采用放坡法施工而需要支撑护土板的地段,或与其他管线平行较长且相距较小的地段等。 1.10 沟(坑)接近设计的底部高程时,应避免挖掘过深破坏土壤结构;如挖深超过设计标高100毫米,应填铺细土或级配砂石并应夯实。 1.11 通信管道工程施工现场堆土,应符合下列要求: 1.11.1 开凿的路面及挖出的石块及挖出的石块等应与泥土分别堆置; 1.11.2 堆土不应紧靠碎砖墙土坯墙,并应留有行人通道; 1.11.3 城镇内的堆土高度不宜超过1.5米; 1.11.4 堆置土不应压埋消火栓、闸门井及热力、煤气、雨(污)水等管线的检查井、雨水口及测量标志等设施; 1.11.5 土堆的坡强边应距沟(坑)边40厘米以上; 1.11.6 堆土的范围应符合市政、市容、公安等部门的要求。 1.12 挖掘通信管道沟(坑)时,严禁在有积水的情况下作业,必须将水排放后进行挖掘工作。 1.13 施工中,室外最低气温在零下5℃时,对所挖的沟(坑)底部,应采取有效的防冻措施。 1.14 安全作业规范 1.14.1 人工挖沟时,相邻的作业人员必须保持2m以上的距离。 1.14.2 沟深超过1m时,在易坍塌或流沙地点必须装置挡土板。 1.14.3 挖沟地区若有坑道、枯井等,应立即停止作业。
给水排水管道工程施工及验收规范 1总则 1.O.1 为加强给水排水管道工程的施工管理.提高技术水平,确保工程质量,安全生产,节约材料,提高经济效益.特翩定本规范。 1.0.2本规范适用于城镇和工业区的室外给水排水管道工程的施工及验收。1.0.3给水排水管道工程应按设计文件和施工图施工。变更设计应经过设计单位同意。1.O.4给水排水管道工程的管材、管道附件等材料.应符合国家现行的有关产品标准的规定,并应具有出厂合格证。用于生活饮用水的管道,其材质不得污染水质。1.0.5给水排水管道工程施工,应遵守国家和地方有关安全、劳动保护、防火、防爆、环境和文物保护等方面的规定。 1.O.6给水排水管道工程施工及验收除应符合本规范规定外,尚应符合国家现行的有关标准、规范的规定。 2施工准备 2.0.1给水排水管道工程施工前应由设计单位进行设计交底。当施工单位发现施工图有错误时,应及时向设计单位挺出变更设计的要求。 2.0.2给水排水管道工程施工前}应根据旌工需要进行调查研究,并应掌握管道沿线的下列情况和资料t 2.O.2.1现场地形、地貌、建筑物各种臂线和其他设施的慵阮 2.O.2.2工程地质和水文地质资料; 2.O.2.3气象资料} 2.O.2.4工程用地、交通运输及排水条件 2.O.2.5施工供水、供电条件 2.O.2.6工程材料、施工机械供应条件 2.0.2.7在地表水水体中或岸边施工时,应掌握地表水的水文和航运资料。在寒冷地区施工时,尚应掌握地表水的冻结及漉冰的资料; 2.0.2.0结合工程特点和现场条件的其他情况和资料。 2.O.3给水排水管道工程施工前应编制施工组织设计。施工组织设计的内容,主要应包括工程概况、施工部署、施工方法、材料、主要机械设备的供应、保证施工质量、安全、工期、降低成本和 提高经济效益的技术组织措施、施工计划、施工总平面图以及保护周围环境的措施等。对主要施工方法,尚应分别编制施工设计。 2.0.4施工测量应符合下列规定t