文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 为什么不能用铜丝代替保险丝、保险管

为什么不能用铜丝代替保险丝、保险管

为什么不能用铜丝代替保险丝、保险管

为什么不能用铜丝代替保险丝、保险管

电力设备一般都带有保险装置,比如断路器、漏电保护开关、热继电器等等,也有一些电器的保护设备室跌落式熔断器,熔断管,这些保护由于电路中设备出现异常状况、短路、断路而动作,保证电网的正常运行,防止事故扩大。

如果使用铜丝代替保险丝那么将造成事故时不能及时

熔断,使事故扩大,事故点增多。变压器出现这种情况,如果是低压部分短路那么将烧毁变压器。如果是开关柜内设备故障,将造成弧光短路,事故扩大,容易烧毁开关柜。

为防止此类事件的发生,电力管理部门应配备相应的保险以及备品,在生产中严格按要求管理,对发生的故障要查明原因再做处理,不能简单的投入发生故障的线路、设备,以防止故障扩大。

浅谈低压熔断器的应用和运行维护

浅谈低压熔断器的应用和运行维护 摘要:低压熔断器是安全用电、电工安全作业中使用最多的短路和严重过载保护器件,但是因我们维修使用人员熔断器安全使用不够重视,相关知识了解掌握不深不透,而因此造成的设备故障和安全事故地日常生活生产中占有很大的比例,为了全面提高电气设备的安全效率,杜绝和减少这些故障和事故的发生,我根据自己多年的工作实际和有关资料,对熔断器的安全和运行维护方面的知识作简要的概括和阐述。 关键词:熔断器安全保护应用运行维护 在我们日常和工业生产中,熔断器的应用非常广泛,但是在生活生产当中由于我们在维修和使用电气设备过程中因熔断器选用不当而造成的设备故障和事故在日常生活生产中占有很大的比例,为了减少这些问题的出现,全面提高电气设备的安全运行效率,电气工作人员必须掌握熔断器的应用和运行维护等有关基本知识,及时检查了解熔断器在设备运行中异常状态,做到尽可能地及时发现和消除电气设备的事故隐患,保证电气设备安全运行。我根据自己多年的工作实际和有关资料,对熔断器的应用和运行维护作简要的概括和简述,仅供参考,不足之处,请提出宝贵意见。 一、概述 低压配电系统中熔断器是起安全保护作用的一种电器,

熔断器广泛应用于电网保护和用电设备保护,当电网或用电设备发生短路故障或过载时,可自动切断电路,避免电器设备损坏,防止事故蔓延。熔断器由绝缘底座(或支持件)、触头、熔体等组成,熔体是熔断器的主要工作部分,熔体相当于串联在电路中的一段特殊的导线,当电路发生短路或过载时,电流过大,熔体因过热而熔化,从而切断电路。熔体常做成丝状、栅状或片状。熔体材料具有相对熔点低、特性稳定、易于熔断的特点。一般采用铅锡合金、镀银铜片、锌、银等金属。在熔体熔断切断电路的过程中会产生电弧,为了安全有效地熄灭电弧,一般均将熔体安装在熔断器壳体内,采取措施,快速熄灭电弧。熔断器具有结构简单、使用方便、价格低廉等优点,在低压系统中广泛被应用。 一、熔断器的工作原理及用途 熔断器是根据电流超过规定值一定时间后,以其自身产生的热量使熔体熔化,从而使电路断开的原理制成的一种电流保护器。熔断器广泛应用于低压配电系统和控制系统及用电设备中,作为短路和过电流保护,是应用最普遍的保护器件之一。熔断器是一种过电流保护电器。熔断器主要由熔体和熔管两个部分及外加填料等组成。熔断器以金属导体作为熔体而分断电路的电器。使用时串联于电路中,当过载或短路电流通过熔体时,熔体自身将发热而熔断,从而对电力系统、各种电工设备及家用电器起到保护作用。具有反时延特

保险丝的选择和使用

保险丝的选择和使用 熔断器是动力和照明线路的一种保护器件,当发生短路或过大电流故障时,能迅速切断电源,保护线路和电气设施的安全(但不能准确保护过负荷)。 一、熔断器的分类 熔断器分为高压和低压两大类。用于3kV-35kV的为高压熔断器;用于交流220V 、380V 和直流220V 、440v 的为低压熔断器。 高压熔断器又分为户内式和户外式两种,型号说明如下: 例如RN1-3 / 150 -200 即为户内式。额定电压3kV、额定电流150A 、断开容量为200MVA。 户内式有RN1、RN2、RN3 、RN5 、RN6 等,户外式有RW3 、RW4 、RW10 等,直流电机车用有RNZ 、RNZ1等。 低压熔断器常见有插入式、管式、螺旋式三大类。又可分为开启式、半封闭式和封闭式三种。 开启式不单独使用,常与闸刀开关组合使用;半封闭管式的一端或两端开启,熔体熔化粒子喷出有一定方向,使用请注意安全;封闭式常见有插入式、无填料管式、有填料管式和有填料螺旋式。低压熔断器字母含义如下:

R-熔断器; C-插入式; L -螺旋式; M-密闭管式; S-快速;T-有填料管式。如RC1、RC1A 为插人式; RM-无填料管式; RT0、RL1、RLS分别为有填料管式和有填料螺旋式。 二、熔断器的选择原则 1.按照线路要求和安装条件选择熔断器的型号。容量小的电路选择半封闭式或无填料封闭式;短路电流大的选择有填料封闭式;半导体元件保护选择快速熔断器。 2.按照线路电压选择熔断器的额定电压。 3.根据负载特性选择熔断器的额定电流。 4.选择各级熔体需相互配合,后一级要比前一级小,总闸和各分支线路上电流不一样,选择熔丝也不一样。如线路发生短路,15 A 和25A 熔件会同时熔断,保护特性就失去了选择性。因此只有总闸和分支保持2-3 级差别,才不会出现这类现象。如一台变压器低压侧出口为RT0 1000 / 800 、电机为RT0 400 / 250 或RT0 400 / 350 ,上下级间额定电流之比分别为3.2 和2.3 故选择性好,即支路发生短路,支路保险熔断不影响总闸供电。 5.熔体不能选择太小。如选择过小,易出现一相保险丝熔断后,造成电机单相运转而烧坏;据统计60%烧坏的电机均系保险配置不合适造成的。

熔断器的维修方法

1、熔体熔断时,要认真分析熔断的原因,可能的原因有: 1)短路故障或过载运行而正常熔断; 2)熔体使用时间过久,熔体因受氧化或运行中温度高,使熔体特性变化而误断; 3)熔体安装时有机械损伤,使其截面积变小而在运行中引起误断。 2、拆换熔体时,要求做到: 1)安装新熔体前,要找出熔体熔断原因,未确定熔断原因,不要拆换熔体试送; 2)更换新熔体时,要检查熔体的额定值是否与被保护设备相匹配; 3)更换新熔体时,要检查熔断管内部烧伤情况,如有严重烧伤,应同时更换熔管。瓷熔管损坏时,不允许用其他材质管代替。填料式熔断器更换熔体时,要注意填充填料。 3、熔断器应与配电装置同时进行维修工作: 1)清扫灰尘,检查接触点接触情况; 2)检查熔断器外观(取下熔断器管)有无损伤、变形,瓷件有无放电闪烁痕迹; 3)检查熔断器,熔体与被保护电路或设备是否匹配,如有问题应及时调查; 4)注意检查在TN接地系统中的N线,设备的接地保护线上,不允许使用熔断器; 5)维护检查熔断器时,要按安全规程要求,切断电源,不允许带电摘取熔断器管。 艾驰商城是国内最专业的MRO工业品网购平台,正品现货、优势价格、迅捷配送,是一站式采购的工业品商城!具有 10年工业用品电子商务领域研究,以强大的信息通道建设的优势,以及依托线下贸易交易市场在工业用品行业上游供应链的整合能力,为广大的用户提供了传感器、图尔克传感器、变频器、断路器、继电器、PLC、工控机、仪器仪表、气缸、五金工具、伺服电机、劳保用品等一系列自动化的工控产品。 如需进一步了解相关熔断器产品的选型,报价,采购,参数,图片,批发等信息,请关注艾驰商城https://www.wendangku.net/doc/60536535.html,。

保险丝型号

险丝管也叫保险丝,保险丝也被称为熔断器,IEC127标准将它定义为―熔断体(fuse-link)‖。它是一种安装在电路中,保证电路安全运行的电器元件。保险丝的作用是:当电路发生故障或异常时,伴随着电流不断升高,并且升高的电流有可能损坏电路中的某些重要器件或贵重器件,也有可能烧毁电路甚至造成火灾。若电路中正确地安置了保险丝,那么,保险丝就会在电流异常升高到一定的高度和一定的时候,自身熔断切断电流,从而起到保护电路安全运行的作用。 目录 保险丝管的分类 保险丝的功效与构造 选择保险丝的10个要素 编辑本段保险丝管的分类 按使用范围分,可分为:电力保险丝、机床保险丝、电器仪表保险丝(电子保险丝)、汽车保险丝。按体积分,可分为:大型、中型、小型及微型。 按额定电压分,可分为:高压保险丝、低压保险丝和安全电压保险丝。按分断能力分,可分为:高、低分断能力保险丝。按形状分,可分为:平头管状保险丝(又可分为内焊保险丝与外焊保险丝)、尖头管状保险丝、铡刀式保险丝、螺旋式保险丝、插片式保险丝、平板式保险丝、裹敷式保险丝、贴片式保险丝。按熔断速度分,可分为:特慢速保险丝(一般用TT表示)、慢速保险丝(一般用T表示)、中速保险丝(一般用M表示)、快速保险丝(一般用F表示)、特快速保险丝(一般用FF表示)。按品牌分,可以分为:胜名保险丝,力特保险丝,华德保险丝按标准分,可分为:欧规保险丝(VDE)、美规保险丝(UL)、日规保险丝(PSE)。按尺寸分可以分为:尺寸,3.6X10,3X10,5X20,6X30,6X32,6X25,10*38,2.4X7,2.5X6,3X8,2.5X9,8.5X8,8.5X8X4,3.5X10,3.5X9按电流分可以分为:32ma,63ma,100mA,150mA,200mA,250mA,300mA,400mA,500mA,600mA,800mA,1A,1. 25A,1.6A,2A,2.5A,3A,3.5A,4A,5A,6A,7A,8A,9A,10A,12A,15A,20A,25A,30A 按材质分可以分为:玻璃电流保险丝,陶瓷电流保险丝保险丝管的选型:a)确定安全标志:根据产品将销售的市场要求,选定保险丝管的安全认证标志及安全标准(UL标准或IEC标准保险丝管)。b)确定外型尺寸:根据安装空间和确定的安全认证标志及安全标准,选定保险丝管的外型尺寸。c)确定型号:根据被保护回路的电流特性,选定保险丝管的型号。例如,被保护回路的电流特性为恒定电流,则选用快速熔断型。d)确定额定电压:根据被保护回路的输入电压及使用要求,确定保险丝管的额定电压。例如,被保护回路的输入电压为220V,则须选用额定电压220V以上的保险丝管,可选250V、300V、350V等;但考虑成本因素,不必选用过高的额定电压。e)确定最小额定电流:根据被保护回路的稳太工作电流及相关的使用折损系数,初步确定保险丝管的额定电流。例如,被保护回路的稳太工作电流为1A,选用UL标准延时保险丝管,工作环境温度约80℃,则保险丝管的额定电流最小

熔断器配置原则

配置原则 1 需要分断和关合空载架空线路、空载变压器和小负荷电流时采用跌落式熔断器。 2 跌落式熔断器应选用可靠性高、体积小和少维护的熔断器,宜选择无灭弧罩式跌落式熔断器。 3 35kV 跌落式熔断器仅适用于站用变。 4 熔断器必须有足够的短路开断能力。限流式熔断器额定最大开断电流宜为 6.3~100kA。非限流式额定最大开断电流宜在20kA以下。 5 熔断器应能开合不小于0.8A 的变压器励磁电流和不小于0.3A 空载电容电流。 6 高压熔断器的额定电压应大于或等于实际工作的最高电压。 二次回路中熔断器配置原则⑴在电压互感器二次回路的出口,应装设总熔断器或自动开关,用以切除二次回路的短路故障。 ⑵若电压互感器二次回路发生故障,由于延迟切断二次回路故障时间可能使保护装置和自动装置发生误动作或拒动,因此应装设监视电压回路完好的装置。此时宜采用自动开关作为短路保护,并利用其辅助接点发出信号。 ⑶在正常运行时,电压互感器二次开口三角辅助绕组两端无电压,不能监视熔断器是否断开;且熔丝熔断时,若系统发生接地,保护会拒绝动作,因此开口三角绕组出口不应装设熔断器。 ⑷接至仪表及变送器的电压互感器二次电压分支回路应装设熔断器。 ⑸电压互感器中性点引出线上,一般不装设熔断器或自动开关。采用B相接地时,其熔断器或自动开关应装设在电压互感器B相的二次绕组引出端与接地之间 应用于高低压断路器合闸回路。用于高、低压断路器电磁型合闸机构合闸回路的合闸熔断器,由于断路器合闸时间很短(ms级),根据熔断器的电流反时限特性曲线:通入电流越大、其熔爆时间越短,通入很大电流(数值在反时限特性曲线以上)的瞬间即刻熔爆;通入电流越小、其熔爆时间越长,或者不会熔断。通 常按断路器合闸电流的1/3(Ie1/3)配置。 他这个问题应该就是问如何选择熔断器 国华司化涛 20:28:57 照明电器:干线熔丝容量等于或稍大于个分支线熔丝容量之和;各分支线熔丝容量(额定电流)应等于或稍大于各盏电照明器工作电流之和;变压器:熔断器额定电流等于变压器额定电流;电动机:单台,熔断器额定电流大于电动机额定电流1.5~2.5倍;多台,熔断器额定电流大于或等于(最大一台电动机额定电流+其余电动机额定电流之和)×1.5~2.5倍;一般电器:按实际负荷电流选择。

保险丝管的选用

保险丝管的选用 为便于用户针对所需保护的元件、电路或设备选用合适的保险丝管,特制定本指南。保险丝管的选用可依以下流程: 需考虑因素 根据整机所需的安全认证决定保险丝管的安全认证,在此保险丝管可初步决定为IEC规格或UL规格。 1、设计时电路中空间的限制。 2、安装方式。 额定电压应大于等于有效的电路电压。 分断能力应大于电路中的最大故障电流。

整机开关时电路中是否存在起动电流,起动电流在某些电路中是正常的,这种场合应使用延时型和中等延时型保险丝管。 保险丝管必须切断的电流及持续时间(该条件由设计人员依具体电路的保护需求而定)。参考相应型号的I-T曲线,取满足要求的最大额定电流作为上限值A1. 1、通过保险丝管的稳定电流(依具体电路而定)。 2、IEC规格及UL规格保险丝的额定电流的差别,详见“稳定电流”。 3、环境温度对保险丝管承载能力的影响,详见“环境温度”。 4、脉冲(冲击电流,浪涌电流,起动电流及电流瞬变值)对保险丝管寿命的影响,详见“脉冲”。 5、起动电流及持续时间与相应型号的I—T曲线比较。 综合考虑以上五个因素后,选出满足要求的最小额定电流作为下限A2。 综合考虑以上因素后,选出最合适的型号及额定电流。 当A1>A2时,则选额定电流为A2的相应型号保险丝管。 当A1≤A2时,则选额定电流为A1的相应型号保险丝管。样品应在实际电路中试运行。 稳态电流 在实际应用中和实验室之间有不同的条件如: A、有时使用保险丝盒; B、电路中的电线横截面积; C、保险丝管夹的接触电阻,等。 考虑到以上因素,故在25℃条件下所选用的保险丝管应满足如下条件才可使得保险丝管持 续可靠地工作: IEC规格:保险丝管的额定电流In=稳态电流/0.9 UL规格:保险丝管的额定电流In=稳态电流/0.75 环境温度 保险丝管的电流承载能力测试是在环境温度25℃条件下进行的,而保险丝管的电流承载能力是受环境温度影响的,环境温度越高,保险丝管的寿命越短,承载能力就越低。所以选用保险丝管时应考虑保险丝管周边的环境温度,环境温度对各类保险丝管承 载能力的影响如下图所示:

保险丝的基本知识

保险丝的基本知识 作者:来源:时间:2009-07-22 保险丝的基本知识 何谓保险丝其作用是什么? 保险丝也被称为熔断器,IEC127标准将它定义为“熔断体(fuse-link)”。它是一种安装在电路中,保证电路安全运行的电器元件。保险丝的作用是:当电路发生故障或异常时,伴随着电流不断升高,并且升高的电流有可能损坏电路中的某些重要器件或贵重器件,也有可能烧毁电路甚至造成火灾。若电路中正确地安置了保险丝,那么,保险丝就会在电流异常升高到一定的高度和一定的时候,自身熔断切断电流,从而起到保护电路安全运行的作用。 最早的保险丝于一百多年前由爱迪生发明,由于当时的工业技术不发达白炽灯很贵重,所以,最初是将它用来保护价格昂贵的白炽灯的。 保险丝的工作原理是怎样的? 我们都知道,当电流流过导体时,因导体存在一定的电阻,所以导体将会发热。且发热量遵循着这个公式:Q=0.24I2RT;其中Q是发热量,0.24是一个常数,I是流过导体的电流,R是导体的电阻,T是电流流过导体的时间;依此公式我们不难看出保险丝的简单的工作原理了。 一当制作保险丝的材料及其形状确定了,其电阻R就相对确定了(若不考虑它的电阻温度系数)。当电流流过它时,它就会发热,随着时间的增加其发热量也在增加。电流与电阻的大小确定了产生热量的速度,保险丝的构造与其安装的状况确定了热量耗散的速度,若产生热量的速度小于热量耗散的速度时,保险丝是不会熔断的。若产生热量的速度等于热量耗散的速度时,在相当长的时间它也不会熔断。若产生热量的速度大于热量耗散的速度时,那么产生的热量就会越来越多。又因为它有一定比热及质量,其热量的增加就表现在温度的升高上,当温度升高到保险丝的熔点以上时保险丝就发生了熔断。这就是保险丝的工作原 理。

熔断器的使用和维护中应注意的事项示范文本

熔断器的使用和维护中应注意的事项示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

熔断器的使用和维护中应注意的事项示 范文本 使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 使用和维护熔断器应注意以下事项: (1)检查熔断器的额定电压是否大于或等于电源的额 定电压,其额定分断能力是否大于预期短路故障电流。 (2)安装时应保证接触良好,不使熔体受到机械损 伤,并防止其中个别相接触不良。 (3)熔断器的周围环境温度与保护对象的周围环境温 度尽可能一致,以免保护特性产生误差。 (4)换上的新熔体,其规格应与原来熔体的规格一 致,不得任意加大和缩小规格,并且必须在不带电的情况 下更换熔体或熔管。 (5)为确保更换熔断器时的安全,尤其在确需带电更

换时,应戴绝缘手套,站在绝缘垫上,并戴上护目眼镜。 (6)在有爆炸危险和有火灾危险的环境中,不得使用所产生的电弧可能与外界接触的熔断器。 请在此位置输入品牌名/标语/slogan Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion

自恢复保险丝选型方法..

自恢复保险丝如何选型 自恢复保险丝是一种过流电子保护元件,采用高分子有机聚合物在高压、高温,硫化反应的条件下,搀加导电粒子材料后,经过特殊的工艺加工而成。习惯上把PPTC叫做自恢复保险丝。自恢复保险丝主要的作用是用来做电器中做过流保护作用。因此自恢复保险丝有耐压值,耐流,维持电流,动作时间等参数。因此在自恢复保险丝选型是要根据所用产品的电压,电流和保护电流等来选择合适的产品。方法如下: 1.首先确定被保护电路正常工作的最大环境温度,电路中工作电流,最大工作电压,要求的保护电流,动作时间等参数 2.根据被保护电路或产品的特点选择出适用的自恢复保险丝是插件保险丝还是贴片保险丝。 3.根据最大工作电压选择出耐压等级大于或等于最大工作电压的产品系列 4.根据电路工作最大环境温度和电路中工作电流,对照自恢复保险丝温度折减率选出维持电流适合的产品规格 5.根据该型号的自恢复保险丝的动作时间曲线图确认选出的产品是否符合要求动作保护时间。 6.对照规格书中提供的数据,确认该种规格热敏电阻的尺寸符合要求。 例如,某控制电路需要过流保护,其工作电压为48伏特、电路正常工作时电流为450毫安、电路的环境温度为50℃。要求电路中电流达到1.4安培时实现保护和电路为5安培时2秒内能够对电路进行迅速保护。我们可以根据其工作电压48伏特,首先选择耐压等级为60伏特的wh60系列自恢复保险丝产品,然后对照该系列产品的维持电流与温度关系列表选择wh60-065或wh60-075两种规格的产品,再根据动作时间与电流的关系图发现,5安培时wh60-065和wh60-075的动作时间都为1秒钟左右的动作时间,但是wh60-065的保护动作电流1.3安培不符合要求,因而最终应选择wh60-075规格的自恢复保险丝。 根据以上例子可以看出,自恢复保险丝的选型可以根据上面的6步法进行选型。但是很多要求保护的电路很复杂,具体的选型还是要根据具体情况进行选型后最经过实验测试后最确定最终合适的产品。

保险丝应用规范

保险丝应用规范

————————————————————————————————作者: ————————————————————————————————日期: ?

保险丝应用规范 本文的目的是使设计人员对保险丝及其应用要求有一个更加明确的了解。保险丝是设计人员为保护电路系统而设置的电流敏感装置,它在电流过载工况下的可靠熔断性能可以保护电路系统中的各用电器件甚至整个电路。我们将在本文着重介绍保险丝的一些重要的性能参数、选择规则和相关标准。 保险丝简介 下面的参数和概念术语将有助于读者理解保险丝以使我们在设计过程中正 确的选择应用。 环境温度:保险丝的环境温度不同于“常温”,在很多时候由于各种原因(保险丝座、附近的高温部件)环境温度会比常温高一些。 额定电流:额定电流是保险丝制造商确定的该保险可以承载的电流,而这些电流的数值的确定是经过系列的试验验证才得到的。 负载率:在25°C的环境温度下,推荐保险丝工作在其额定电流值75%的电流下, 这是厂家通过系列试验之后的确定的比值。试验条件为参考UL/CSA/ANCE(Mexico) 248-14“过载保护保险丝”.中条款。这些试验项目包括:全封闭保险丝座、高接触电阻、环境、瞬时脉冲以及不同导线(线径和长度)等。保险丝是温度敏感元件,在额定负载下(通常为100%负载率),很小的温度变化就会对其额定寿命造成极大的影响。只有电路设计人员清楚的了解这些试验条件而且在设计过程中充分考虑到各种可能出现的变数,才能使对保险丝统一的性能标准要求成为可能。为消除电路中可的影响,以及可靠耐久性的设计思路,设计人员应该使保险丝工作在75%的额定负载下。设计人员必须牢记:必须避免过载使用。温度敏感型保险丝的额定容量一般是在25°C环境温度下标定的。保险丝通过电流而产生的温度会随环境温度的变化而变化,在“保险丝选择规则”的表格就标明了环境温度对保险丝额定容量的影响,传统的保险丝设计都用了较低温融化材料,所以他们对环境温度都比较敏感。 尺寸:除非特别说明,保险丝的尺寸为英制单位标注。

跌落式熔断器的选择和维护

编号:SM-ZD-29316 跌落式熔断器的选择和维 护 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

跌落式熔断器的选择和维护 简介:该规程资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 10kV配电线路分支线和配电变压器最常用的一种短路保护就是跌落式熔断器它具有经济、实惠、操作方便、适应户外环境性强等特点,被广泛应用于10kV配电线路和35kVA以下容量的配电变压器一次侧作为后备保护和进行系统、设备投、切操作之用。它安装在10kV配电线路分支线上,可缩小停电范围,因其有一个明显的断开点,具备了隔离开关的功能,给检修段线路和设备创造了一个安全作业环境,增加检修人员的安全感受。即使在带负荷的情况下,也允许停、送电操作,所以,在10kV配电线路和配电变压器中得到了普及。 1跌落式熔断器的工作原理 跌落式熔断器的熔管两端的上动触头和下动触头依靠

熔断体系紧,将上动触头推入鸭嘴凸出部分后,磷铜片等制成的上静触头顶着上动触头,故而将管牢固地卡在鸭嘴里。当短路电流通过使熔断体熔断时,即产生电弧,管内衬的钢纸管在电弧使用下产生大量气体,在电流过零使用弧熄灭。由于熔断体熔断,在熔管的上下动触头弹簧片的作用下,熔管迅速跌落,使电路断开,切除故障段线路或者故障设备。 2跌落式熔断器的问题 (1)产品工艺粗糙,制造质量差,触头弹簧弹性不足,造成触头接触不良而产生火花过热。 (2)熔管转动轴制造的粗糙不灵活,使熔管角度达不到规程要求,尤其是配备的熔管尺寸多数达不到规程要求,要不就将鸭嘴顶死,造成熔体熔断后熔管不能迅速跌落,不能及时将电弧切闸困难,触头接触不良,产生电火花。 (3)熔断器额定断开能量小,其下限值小于被保护系统的

熔断器的选择规范

电流1.2-2倍。 追问: 能说详细点吗 回答: 熔断器的选择 (一) 熔断器类型的选择 应根据使用场合选择熔断器的类型.电网配电一般用刀型触头熔断器(如 HDLRT0 RT36系列);电动机保护一般用螺旋式熔断器;照明电路一般用圆 筒帽形熔断器;保护可控硅元件则应选择半导体保护用快速式熔断器. (二) 熔断器规格的选择 1.熔体额定电流的选择 (1) 对于变压器、电炉和照明等负载,熔体的额定电流应略大于或等于负 载电流. (2) 对于输配电线路,熔体的额定电流应略大于或等于线路的安全电流. (3) 在电动机回路中用作短路保护时,应考虑电动机的启动条件,按电动 机启动时间的长短来选择熔体的额定电流. 对启动时间不长的电动机,可按下式决定熔体的额定电流 IN熔体 =Ist/(2.5~3) 式中 Ist——电动机的启动电流,单位:A 对启动时间较长或启动频繁的电动机,按下式决定熔体的额定电流 IN熔体=Ist/(1.6~2) 对于多台电动机供电的主干母线处的熔断器的额定电流可按下式计算: In=(2.0~2.5)Imemax+∑Ime 注:In熔断器的额定电流;Ime电动机的额定电流;Imemax多台电动机容 量最大的一台电动机的额定电流; ∑Ime其余电动机的额定电流之和. 电动机末端回路的保护,选用aM型熔断器,熔断体的额定电流In稍大于电 动机的额定电流; (4) 电容补偿柜主回路的保护,如选用gG型熔断器,熔断体的额定电流In 约等于线路计算电流1.8~2.5倍;如选用aM 型熔断器,熔断体的额定电流 In 约等于线路电流的1~2.5倍. (5) 线路上下级间的选择性保护,上级熔断器与下级熔断器的额定电流 In的比等于或大于1.6,就能满足防止发生越级动作而扩大故障停电范围 的需要. (6) 保护半导体器件用熔断器,熔断器与半导体器件串联,而熔断器熔体 的额定电流用有效值表示,半导体器件的额定电流用正向平均电流表示, 因此,应按下式计算熔体的额定电流: IRN≥1.57 IRN ≈1.6 IRN 式中 IRN 表示半导体器件的正向平均电流. (7) 降容使用 在20℃环境温度下,我们推荐熔断体的实际工作电流不应超过额定电流 值.选用熔断体时应考虑到环境及工作条件,如封闭程度空气流动连接电 缆尺寸(长度及截面) 瞬时峰值等方面的变化;熔断体的电流承载能力试

保险丝基础知识整理

保险丝基础知识整理 Company number:【0089WT-8898YT-W8CCB-BUUT-202108】

保险丝基础知识整理目录 1 定义 2 介绍 外形 标志 工作原理 作用 3 构成 基本组成 灭弧装置 熔断装置 4 分类及特性 分类 特性 5 保险丝管的安全标准及标志 6 影响保险丝寿命的因素及评估保险丝寿命 影响保险丝寿命的因素 保险丝老化后对使用的影响 保险丝寿命的测试评估 7保险丝选型

保险丝适用的电路 保险丝管使用中的一些注意事项 保险丝管的选用 1定义 当电路发生故障或异常时,伴随着电流不断升高,并且升高的电流有可能损坏电路中的某些重要器件,也有可能烧毁电路甚至造成火灾。若电路中正确地安置了保险丝,那么保险丝就会在电流异常升高到一定的高度和热度的时候,自身熔断切断电流,从而起到保护电路安全运行的作用。 2介绍 外形 ⑴、条丝状。早期原始型态的保险丝,直接以螺丝锁定,用于各种尺寸的旧式开关、插座。 ⑵、片状(裸片状)。比旧式丝状方便使用。 ⑶、玻璃管状。有几种不同尺寸,常见于电子产品。 x 32 mm (直径 x 长度)、5 x 20 mm ⑷、陶瓷管状。有几种不同形状及尺寸,可避免玻璃爆裂。 ⑸、塑胶片状带金属片状接脚:汽车保险丝。 ⑹、表面接着元件(SMD)型。 ⑺、圆柱体状,插件式:直接焊接于电路板上,用于产品内部。 标志 标志大多数保险丝的标记在身上或端盖与标记,指示其评级。但是“芯片类型”保险丝功能很少或没有标记,使识别非常困难。

保险丝可能出现类似的显着不同的特性,确定了它们的标记。保险丝标记通常会传达以下信息: 安培的保险丝的额定 电压等级的保险丝 时间 - 电流特性,即速度保险丝 批准由国家和国际标准机构 制造商 / 产品编号 /系列 中断能力 工作原理 当电流流过导体时,因导体存在一定的电阻,所以导体将会发热。且发热量遵循着这个公式:Q=;其中Q是发热量,是一个常数,I是流过导体的电流,R是导体的电阻,T是电流流过导体的时间;依此公式我们不难看出保险丝的简单的工作原理了。 当制作保险丝的材料及其形状确定了,其电阻R就相对确定了(若不考虑它的电阻温度系数)。当电流流过它时,它就会发热,随着时间的增加其发热量也在增加。电流与电阻的大小确定了产生热量的速度,保险丝的构造与其安装的状况确定了热量耗散的速度,若产生热量的速度小于热量耗散的速度时,保险丝是不会熔断的。若产生热量的速度等于热量耗散的速度时,在相当长的时间内它也不会熔断。若产生热量的速度大于热量耗散的速度时,那么产生的热量就会越来越多。又因为它有一定比热及质量,其热量的增加就表现在温度的升高上,当温度升高到保险丝的熔点以上时保险丝就发生了熔断。这就是保险丝的工作原理。我们从这个原理中应该知道,您在设计制造保险丝时必须认真地研究您所选材料的物理特性,并确保它们有一致几何尺寸。因为这些因素对保

跌落式熔断器的选择和维护示范文本

跌落式熔断器的选择和维 护示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

跌落式熔断器的选择和维护示范文本使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 10kV配电线路分支线和配电变压器最常用的一种短路 保护就是跌落式熔断器它具有经济、实惠、操作方便、适 应户外环境性强等特点,被广泛应用于10kV配电线路和 35kVA以下容量的配电变压器一次侧作为后备保护和进行 系统、设备投、切操作之用。它安装在10kV配电线路分支 线上,可缩小停电范围,因其有一个明显的断开点,具备 了隔离开关的功能,给检修段线路和设备创造了一个安全 作业环境,增加检修人员的安全感受。即使在带负荷的情 况下,也允许停、送电操作,所以,在10kV配电线路和配 电变压器中得到了普及。 1跌落式熔断器的工作原理

跌落式熔断器的熔管两端的上动触头和下动触头依靠熔断体系紧,将上动触头推入鸭嘴凸出部分后,磷铜片等制成的上静触头顶着上动触头,故而将管牢固地卡在鸭嘴里。当短路电流通过使熔断体熔断时,即产生电弧,管内衬的钢纸管在电弧使用下产生大量气体,在电流过零使用弧熄灭。由于熔断体熔断,在熔管的上下动触头弹簧片的作用下,熔管迅速跌落,使电路断开,切除故障段线路或者故障设备。 2跌落式熔断器的问题 (1)产品工艺粗糙,制造质量差,触头弹簧弹性不足,造成触头接触不良而产生火花过热。

保险丝常见问题集锦及解答

1.为什么有时候贴片式保险丝会变得电阻很大而不断? 2.为什么保险丝常在开机时或刚接通电源时断开? 3.保险丝的额定电压有什么意义? 4.什么是保险丝的分断能力? 5.如何选择保险丝的熔断特性和额定电流? 6.环境温度对保险丝的性能有什么影响? 7.慢熔断保险丝与快熔断在性能和应用有什么不同? 8.怎么样才使保险丝能承受多次瞬间脉冲的冲击? 9.一次性保险丝和可恢复保险丝的异同? 10.相同额定电流的不同品牌保险丝一定能够直接替换吗? 11.有哪些因素会影响保险丝性能? 12.什么样的保险丝才是好的保险丝? 13. 如何形象简易的描述FA-HI-SB的区别? 14. 为何规定保险丝的DCR测量需在小于等于10%的负载和环境温度25℃条件下进行? 15.生产过程中遇到保险丝异常熔断时怎么办? 16.能不能认为慢熔断保险丝的保护性能不如快熔断保险丝? 17.保险丝的分断能力在实际应用中有什么意义? 18.保险电阻能起到保险丝的作用吗? 待续...

1.为什么有时候贴片式保险丝会变得电阻很大而不断 我们知道管状保险丝的动作原理是:过电流使得熔体上的热平衡被打破,熔体温度上升到该金属材料的熔点时,熔体的中间部分从固体变为液体,由于悬空在管中的金属材料的表面力及重力使熔体的液体部分向两端拉开距离和向下垂落,电压引起的飞弧又使得熔体温度继续上升,进一步飞弧和进一步拉开距离,直至电路被完全切断。 对应贴片式的保险丝来说,其动作原理也是一样的,但是由于结构状态的不同,金属熔体的周围都被其基体部分的高分子材料或瓷材料所紧紧围贴着,即使是已经熔化的金属也无法向两端收缩,只能依靠向周围材料的扩散渗透或被吸收,如果在这个过程中过电流消失了(例如瞬间脉冲现象),而扩散或吸收的过程尚在进行过程中,此时就会造成电阻变大而熔体没有完全熔断的现象。 再来看看这种现象的后果:由于此时过电流已经消失,并没有对电路造成不良影响,虽然此时的保险丝没有完全被熔断,但熔体的容量已经减弱,再次经受过电流时就会较快被熔断,保证对电路的保护作用;如果第二次过电流依然是瞬间脉冲,则会造成电阻再次变大而依然没完全熔断,熔体的容量也再次减弱;总之,贴片保险丝出现电阻变大而不完全熔断现象并不影响它对电路的保护功能,只要过电流持续时间一长,它就会被完全熔断。相反地如果经受了过电流而没有任何变化,则有可能保险丝的保护功能有问题了。 再对比管状保险丝来看,慢断型保险丝的熔体由两种以上的金属材料复合而成,在承受过电流时同样有一个不同材料间互相扩散渗透的过程,所以它会具有耐脉冲的能力,也有机会发生电阻变大的现象。 2.为什么保险丝常在开机时或刚接通电源时断开 大部分电路在刚接通电源时都会产生一个瞬间浪涌电流,在容性或感性电路中这种浪涌

熔断器常见的几种介绍-民熔

熔断器常见的几种介绍-民熔 民熔熔断器根据使用电压可分为高压熔断器和低压熔断器。根据保护对象可分为保护变压器用和一般电气设备用的熔断器、保护电压互感器的熔断器、保护电力电容器的熔断器、保护半导体元件的熔断器、保护电动机的熔断器和保护家用电器的熔断器等。根据结构可分为敞开式、半封闭式、管式和喷射式熔断器。 熔断器实际上是一种短路保护,在分配和控制系统中广泛使用,主要用于短路保护或大电流保护。东柏林一种简单的保护装置有效的电路在短路保护方面发挥重要作用。 熔丝主要由一种熔融材料和一种绝缘管(“绝缘支撑件”)组成,用于熔融熔融在一个电路中。保护在短路故障的情况下,熔炼被暂时熔断,电路被断开并用于保护。

常见熔断器 1.自复熔断器 采用金属钠作熔体,在常温下具有高电导率。当电路发生短路故障时,短路电流产生高温使钠迅速汽化,汽态钠呈现高阻态,从而限制了短路电流。当短路电流消失后,温度下降,金属钠恢复原来的良好导电性能。自复熔断器只能限制短路电流,不能真正分断电路。其优点是不必更换熔体,能重复使用。工作时,熔断器串连在被保护的电路中。当电路发生短路或严重过载时,熔断器中的熔断体将自动熔断,起到保护作用,最常见的就是保险丝。 2.封闭式熔断器 封闭式熔断器分有填料熔断器和无填料熔断器两种,如图3和图4所示。有填料熔断器一般用方形瓷管,内装石英砂及熔体,分断能力强,用于电压等级500V以下、电流等级1KA以下的电路中。无填料密闭式熔断器将熔体装入密闭式圆筒中,分断能力稍小,用于500V以下,600A以下电力网或配电设备中。

图3 无填料密闭管式熔断器 1-铜圈2-熔断管3-管帽4-插座5-特殊垫圈6-熔体7-熔片 3.快速熔断器 它主要用于半导体整流元件或整流装置的短路保护。由于半导体元件的过载能力很低。只能在极短时间内承受较大的过载电流,因此要求短路保护具有快速熔断的能力。快速熔断器的结构和有填料封闭式熔断器基本相同,但熔体材料和形状不同,它是以银片冲制的有V形深槽的变截面熔体。 4.插入式熔断器 如图1所示,它常用于380V及以下电压等级的线路末端,作为配电支线或电气设备的短路保护用。

熔断器短路保护

熔断器短路保护 熔断器具有良好短路保护作用。熔断器不仅具有体积小、结构简单、维护方便、价格低廉的优点, 而且分断能力强, 具有很强的限流作用。在系统设计中, 如果采用熔断器作短路保护, 则可大大降低短路电流对系统所产生的动稳定、热稳定要求, 使系统设计更经济。尽管目前塑壳断路器及微型断路器的分断能力强可以安全分断控制回路短路电流, 但由于控制回路的截面较小, 而短路电流乎与主回路的短路电流相同, 故控制回路的热稳定性相对不太容易得到满足。《通用用电设备配电设计规范》并没有强调控制回路的热稳定校验(由于二次线路较短,可以较为方便地全部更换且损失不大) 。在没有进行热稳定校验的情况下, 一旦二次线路短路后, 则必须更换二次线路通过短路电流的所有线路。而在实际工作中, 用电设备的维修人员容易忽视这一点, 在用电设备二次线路短路后仅将短路点处作绝缘包扎, 或仅更换具有短路点的一部分线路而非全部线路。如二次线路不能满足热稳定性要求, 在第一次二次线短路后, 二次线路通过短路电流的所有线路的绝缘就已经遭到破坏, 而并非仅仅是短路点处。当用电设备重新投入使用时, 二次线路很容易再次发生短路故障, 故二次线路还是以满足热稳定要求为宜。而熔断器一般不需要作热稳定校验。由于熔断器以其自身产生的热量参数确定切断电路时间, 只要合理选用就能保证在短路电流损坏线路绝缘前被切断, 故选用熔断器作为控制回路的保护电器更具有现实意义。此外,熔断器同断路器相比, 还具有一个可靠性高的优点。由于断路器结构较复杂, 机械环节多, 因而易发生机械故障, 影响断路器的工作, 而熔断器不存在此情况。因此,熔断器的短路保护性能优于低压断路器, 更适合于控制回路短路保护。果控制回路采用低压断路器保护, 由于低压断路器一般不具有明显的断开点, 不宜作为隔离电器, 根据《通用用电设备配电设计规范》( GB50055O93) 第21611 条规定, 还必须在低压断路器前侧加设隔离电器。而如采用熔断器作为保护电器,由于其具有明显的断开点, 因而可以同时作为保护电器与隔离电器使用, 不仅有利于降低成本, 而且使控制回路的接线更为简单。采用熔断器保护控制回路也不会出现一般配电线路中因某相上的熔断器熔断, 从而导致电气设备断相运行问题。首先, 控制回路一般不具有可以断相运行的设备; 其次, 电气设备的控制回路一般由单相220V 相电压或两相380V 线电压供电, 串接在控制回路上的任一

熔断器选择

照明电路熔体额定电流的选择:照明电路中的熔断器熔体一般采用铅--锑或铅--锡合金.对于照明配电支路,熔体的额定电流应大于或等于该支路实际的最大负载电流.但应小于支路中最细导线的安全电流. 照明电路的总熔体的额定电流应按下式进行选择: 总熔体额定电流(安)=(0.9-1)×电度表额定电流(安) 总熔体一般装在电度表出线上,熔体额定电流不应大于单相电度表的额定电流但必须大于电路中全部用电器用电时工作电流之和. 电动机电路中熔体额定电流的选择: (1)当电路中只有一台电动机时:熔体额定电流(安)≥(1.5-2.5)×电动机的额定电流(安).当电动机额定容量小,轻载或有降压启动设备时,倍数可选取小些;重载或直接启动时,倍数可取大些. (2)当一条电路中有几台电动机时:总熔体额定电流(安)≥(1.5-2.5)×容量最大一台电动机的额定电流(安)+其余几台电动机的额定电流之和(安). 对于直流电动机和利用降压启动的绕线式交流电动机,其熔断器熔体的额定电流应按下式进行选择: 熔体的额定电流(安)=(1.2-1.5)×电动机额定电流(安)配电变压器的高,低压侧熔体额定电流的选择: (1)对容量在100千伏安及以下的配电变压器,其高压侧熔体额定电流应按变压器高压侧额定电流的2-3倍选取; (2)对容量在100千伏安以上的配电变压器,其高压侧熔体额定电流应按变压器高压侧额定电流的1.5-2倍选取; (3)低压侧熔体额定电流可按变压器低压侧额定电流的1.2倍选取. 硅整流的快速熔断器熔体额定电流可按下式选择: I≤0.8Ie 式中I---快速熔体额定电流,安; Ie---硅整流器额定工作电流,安. 熔断器在使用中应注意的事项: (1)应正确选择熔体,保证其工作的选择性;

保险丝基础知识整理

保险丝基础知识整理 目录 1 定义 2 介绍 2.1 外形 2.2 标志 2.3 工作原理 2.4 作用 3 构成 3.1 基本组成 3.2 灭弧装置 3.3 熔断装置 4 分类及特性 4.1 分类 4.2 特性 5 保险丝管的安全标准及标志 6 影响保险丝寿命的因素及评估保险丝寿命 6.1 影响保险丝寿命的因素 6.2 保险丝老化后对使用的影响 6.3 保险丝寿命的测试评估 7保险丝选型 7.1 保险丝适用的电路 7.2 保险丝管使用中的一些注意事项 7.3 保险丝管的选用 1定义 当电路发生故障或异常时,伴随着电流不断升高,并且升高的电流有可能损坏电路中的某些重要器件,也有可能烧毁电路甚至造成火灾。若电路中正确地安置了保险丝,那么保险

丝就会在电流异常升高到一定的高度和热度的时候,自身熔断切断电流,从而起到保护电路安全运行的作用。 2介绍 2.1外形 ⑴、条丝状。早期原始型态的保险丝,直接以螺丝锁定,用于各种尺寸的旧式开关、插座。 ⑵、片状(裸片状)。比旧式丝状方便使用。 ⑶、玻璃管状。有几种不同尺寸,常见于电子产品。6.3 x 32 mm (直径 x 长度)、5 x 20 mm ⑷、陶瓷管状。有几种不同形状及尺寸,可避免玻璃爆裂。 ⑸、塑胶片状带金属片状接脚:汽车保险丝。 ⑹、表面接着元件(SMD)型。 ⑺、圆柱体状,插件式:直接焊接于电路板上,用于产品内部。 2.2标志 标志大多数保险丝的标记在身上或端盖与标记,指示其评级。但是“芯片类型”保险丝功能很少或没有标记,使识别非常困难。 保险丝可能出现类似的显著不同的特性,确定了它们的标记。保险丝标记通常会传达以下信息: 安培的保险丝的额定 电压等级的保险丝 时间 - 电流特性,即速度保险丝 批准由国家和国际标准机构 制造商 / 产品编号 /系列 中断能力 2.3工作原理 当电流流过导体时,因导体存在一定的电阻,所以导体将会发热。且发热量遵循着这个公式:Q=0.24I2RT;其中Q是发热量,0.24是一个常数,I是流过导体的电流,R是导体的电阻,T是电流流过导体的时间;依此公式我们不难看出保险丝的简单的工作原理了。