文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 采暖改造工程施工组织设计

采暖改造工程施工组织设计

采暖改造工程施工组织设计
采暖改造工程施工组织设计

第一章项目情况综述

第一节工程概况一、工程基本情况

二、工程概况:

1、道路拆除及恢复:

2、管道及阀门拆除及恢复:

第二节投标范围

哈尔滨市南岗区区域供热范围内,二次管网改造670米以及本工程施工图纸及工程量清单所包含的内容。市政公用工程施工总承包叁级及以上资质。

第三节编制依据

1、2015年万通物业老旧管网改造工程施工施工招标文件

2、2015年万通物业老旧管网改造工程施工图纸及施工图设计说明书。

3、主要规范、标准、图集

4、主要法规、文件

第二章施工部署

第一节项目管理目标

一、质量目标

执行国家、黑龙江省现行验收规范。满足中华人民共和国《工程施工质量验收规范》的合格标准。

二、工期目标

总工期:计划工期:27日历天

计划开工日期:2015年9月3日

计划竣工日期:2015年9月30日。

三、安全文明施工目标

严格依照OHSAS18001职业安全与卫生管理体系标准,对本工程实施严密管理和有效控制。杜绝重大伤亡事故、火灾事故和人员中毒事件发生,轻伤频率控制在千分之3以内。按省市有关建筑工地文明施工标准进行施工,达到省建设工程安全生产标准化样板工地标准。

四、用户服务目标

用户服务满意率100%。在工程保修阶段提供细心周到的服务。并定期回访,承担保修责任,提供详实的用户服务手册。

五、环境保护目标

严格遵循“ISO-14001环境管理标准”对本工程进行管理,确保成为环境保护达标工地,组织绿色施工。

第二节施工进度安排

1、总工期:计划工期:27日历天

2、主要里程碑计划

(1)7日内完成拆除项目施工。

(2)20日内完成新建项目施工。

3、项目施工流程

第三节施工流水段划分与流水施工

一、施工段划分为二个施工区:

第四节现场交通物流组织

现场专门成立交通运输调度指挥中心,交通管理组织机构见下图:

充分利用现场现有道路,把现有道路重新进行修整,以满足车辆运输需要。

施工阶段,主要是各种材料如拆除下来的散热器、管道、水箱设备、泵等以及新建部分的散热器、管道、泵及水箱等各种材料等的运送,怎样保证材料的运送也是保证现场施工顺利进行的必要条件。现场材料运输要严格按计划进场,编制月计划、周计划、日计划,并根据现场工期的实际情况进行及时调整。这些是保证现场及周边交通的前提条件。

第五节主要施工方法选择

1、拆除工程:管道、阀门采取就地保护性拆除,集中堆放。道路采取破坏性拆除,拆除后渣土外运。

2、新建工程:管道、阀门按新建工程附属配套水暖安装施工,道路根据图纸设计要求混凝土路面施工。

第六节项目组织架构

我公司在2015年万通物业老旧管网改造工程施工组织架构突出四个重点:

1、公司高管层直接负责协调该项目

公司派出一名副总经理担任本工程的指挥长,组建本工程管理指挥小组,指挥小组成员由公司主要部门经理组成,负责与哈尔滨市教育局高层对接,协调集团资源,为本工程的建设提供有效的内部协调与沟通机制。

2、组织顾问专家组负责重大问题的指导

组建建设施工顾问专家组为本工程提供技术指导和服务。顾问专家组由公司和社会资深专家组成,专家顾问组聘请专家主要由混凝土结构、机电等方面的专家组成。

3、授权公司高级项目经理负责项目的全面运作

专门安排有类似混凝土结构工程经验项目经理负责工程管理,保证出勤率达100%。

4、功能齐全的项目管理团队

项目领导班子:我公司针对本工程特点和具体要求,拟派出有类似工程经验的项目管理班子负责本工程项目管理。项目领导班子由1名建造师、1名项目总工程师和1名顾问总工共3人组成。以深化设计、机电综合管线图、合约管理、现场综合协调重点强化总承包管理。

现场管理人员:公司将为本项目抽调有类似工程经验的现场管理人员负责本工程,平均保持30人左右,高峰期约40人,根据施工进展而调整。

项目组织机构及管理职能详见有关《现场组织管理机构》章节。

第七节工程施工准备

一、技术准备

本工程施工具有体量大、工期短、技术含量高等特点,要求承包商必须在开工前就各项施工技术做好充分准备。速组专家顾问组,拟定本工程新技术、新工艺、新材料实施计划,指导现场技术系统各项工作。由总工程师牵头,组建工程技术协调部、深化设计部等技术系统部门,建立本工程技术岗位,落实岗位责任。

迅速协助业主组织设计方案交底会,在此基础上组织公司内部的图纸会审和项目专家顾问组、项目主要人员参加的方案研讨会,在此基础上就本工程投标方案的实施做进一步的深化研究,对细节部分认真反复调研,并制定行之有效的专项措施。

在充分研讨的基础上,编制更细化的施工方案,其中重点方案应包括:混凝土施工方案、防水施工方案、大型设备安装方案、深化设计方案、安全施工方案等更为细致的施工方案。

二、施工现场准备

我公司在接到中标通知书后,将立即着手进场和开工准备工作,以保证合同一旦签订,能具备随时进场和开工条件。

根据配套施工图要求,进行施工现场控制网测量,设置场区永久性控制测量标桩。

确保施工现场水通、电通、道路畅通、通讯畅通;按照消防要求,设置足够数量的消火栓。

按照施工平面布置图建造各项施工临时设施以及临水、临电布置。

根据施工组织方案组织施工机械、设备和工具和材料进场,按照指定地点和方式存放。并应进行相应的保养和试运转工作。

建筑材料进场之后,应进行各项材料的试验、检验。

三、资金及合约准备

本工程我公司中标后,将为业主提供详细的工程合约规划,对于业主工程标段划分、标段之间工作面的界定、分包商确定程序与原则进行阐述。同时就整个工程为业主提供资金准备计划供参考。有关此部分准备内容详见总承包管理之合约管理有关章节。

第三章各分部分项施工方案与技术措施

一、拆除部分施工:

拆除施工的主要工作内容:道路面层、道路基层、采暖系统直埋保温管道、阀门井内阀门拆除工程。

(1)材料准备

根据施工进度计划和施工预算提供的施工机械数量,按施工机械计划表,计划组织相应施工机械(挖掘机、推土机、运料机等)进场就位,并根据施工现场确定所使用的运输车辆,施工运输车、施工用品(脚手架管及扣件、围挡板等)以及生活物资和生活用车(金杯汽车)。

(2)施工现场准备

1)、施工区域的布置和封闭管理

施工人员进场并与业主单位交接后随即进行施工区域的封闭管理。具体封闭工作如下:

对各建筑物的主要入口进行封堵,能上锁的上锁,不能上锁的用硬质压型钢板搭设围挡进行封堵,并张贴管理人员姓名、联系电话。

南侧大门处设置值班室,指派专人24小时值班。

拆除前期,派一支由10名保卫人员组成的安保队伍进驻现场,实行24小时安保工作。

路口设置警示灯牌,指派专职人员24小时巡逻值班;

在南门两侧外墙上的明显位置张贴安全生产标语及安民告示、致谦信等;

施工人员一律统一着装,佩戴公司标牌,严格控制非施工人员进出已封闭的施工现场。

施工前,由公司制作现场应公示的“工程概况”牌、管理人员名单及监督电话牌、消防保卫牌、安全生产牌、文明施工牌、和施工现场平面图等五牌一图。

(2)、施工人、机、物进场安置

施工物资、机械、人员进场后,根据现场的实际情况,确定机械、物资的存放位置如下:施工机械主要存放于宿舍楼西侧的空地上。

施工人员进场后拟安排在临时暂舍内,当拆除工程进入尾声的时候,施工人员数量已不多时再将此采暖拆除。

(3)、临时施工道路

1)现场主要出入口仍利用现有的南大门。

2)经勘察现有施工场内排水系统完善,地场内积水经组织后排至市政

污水管,施工期间保证污水口入的清洁。

(4)、临时供水设计

1)临时用水主要包括施工用水、生活用水,施工用水主要为拆除施工期间的洒水降尘使用。

2)施工现场的用水应以“节约用水”为原则,以兼顾方便施工、生活以及消防的使用,根据实际情况确定给、排水管网,建立“谁使谁管”、“随使随关”的制度,严禁出现无人管理,任意排放的现象。

3)派专人定期检查各种管、连接件,杜绝跑、冒、漏现象,严格监视生活用水的卫生情况,发现污染或受到破坏后立即切断水源,并采取相应的措施。

(5)、临时供电设计

1)施工现场用电主要为夜间照明用电,施工人员进场后先对整个区域内的电力输出进行切断,然后由电工另行拉设一条照明线路通往人员临时住所。

2)配电线路的布置

根据总用电量,配电电压380/220V引自业主方提供的电源,经计算选择总线为75平方米塑料铜芯线,零线用50平方塑料铜芯线,接

地线用50平方塑料铜芯线,分支线35平方铜芯线接至各用电设备。

临时用电线路全部穿钢管和PVC管架空铺设,电力引自配电室内,直接送至现场照明部位和施工人员居住的房屋内部。

施工用电的配电箱设置于便于操作的地方,用成品的配电箱并加防雨措施。

3)做好雷雨天气的防淋、干燥晴朗天气的防火工作,发现故障及时处理,做到安全施工。

4)于施工现场配备一台备用小型发电机,防止施工过程中有停电事故的发生。

(6)、其他准备工作

1)岗前三级教育

对操作员工的各种教育有助于提高其认识和操作水平,从而可以更好的控制工程的质量和确保工程的顺利进行,因此工人上岗前必须对其进行必要的相关教育,具体要求工人明白本次工程的重要性,施工中易遇到的问题和解决方法,要让工人明白质量是所有工程的生命,同时应让工人明白安全生产不仅是对整个工程建设的负责,也是对自己生命的负责。

2)规范各项操作工序

此项工作将对施工过程的各个阶段根据ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、ISO18001职业健康安全管理体系标准进行规范与控制。特种岗位工人必须执证上岗。

3)材料及主要设备进场

此项工作直接控制着工程的施工进度,因此必须在明确本投标文件被接受后马上进行,具体应做到大宗材料的落实,主要材料进场,需用的设备及周转材料进场。材料进场前应先进行检测,以及各类机械的检测。

4)现场通讯呼叫装置配备

由于本项目工程量大、工期较紧,相对施工作业面散,施工期间为便

于总体指挥,统一管理,将配备10只无线对讲机,用于工程施工现场,主要配备于各工长及机械操作员。

(7)、采暖系统拆除施工工艺:散热器拆除、阀门拆除、管道拆除。散热器为铸铁四柱式,采暖系统支管为焊接钢管DN25。水泵及水箱拆除施工工艺:配电箱拆除、泵拆除、泵支架拆除、水箱拆除。

1)、拆除方式采取保护性拆除。

2)、拆除后集中堆放至指定地点。

3)、具备条件时人工搬运至室外。

4)、注意事项:

采暖系统内泄水应避免跑冒滴漏,在系统整体泄水完成后施工拆除。

因系统常年水垢堆积,应避免拆除散热器及阀门时污染墙壁、地面,做好成品保护措施,如在散热器后侧墙体上预先铺设塑料布。

因器件有水侵腐蚀,拆除时可能发生碎裂,做好提前预判。

(一)、道路拆除施工:

拆除原道路路面及结构物

1、施工前,在施工段设立防护栏,拆除的圬工结构物、标志牌及指示牌等,及时组织车辆外运,拆除不可回收利用的及时外运,以免影响车辆安全。

根据现场条件可同时组织多个做业面同时进做业,来提高工程进度。同时要做到随破随装随运,不能因堆料而影响工程进度。所以运输车辆要将杂物覆盖后才能运输出现场。

2、土基施工

推土机平整场地,拆除土基中树根、杂物,遇有坑、洼等地方,用灰土填平,用18吨压路机碾压,达到密实、平整。

3、拆除原混凝土路面

采用机械拆除的方法,破碎机破碎原混凝土路面10cm厚。

(二)、管道及阀门拆除施工

安装工程主要包括原采暖系统直埋保温管道DN150、DN200、DN300拆除、管段阀门拆除、新建采暖预制直埋保温管道DN150、DN200、DN300及相应阀门的安装。

1、采暖系统拆除施工工艺:直埋保温管道拆除、阀门拆除。直埋保温管及阀门规格及型号为DN150、DN200、DN300。

1)、拆除方式采取保护性拆除。

2)、拆除后集中堆放至指定地点。

3)、具备条件时人工搬运至室外。

4)、注意事项:

2、采暖系统内泄水应避免跑冒滴漏,在系统整体泄水完成后施工拆除。

因系统常年水垢堆积,应避免拆除管道及阀门时污染墙壁、地面,做好成品保护措施,如在侧墙体上预先铺设塑料布。

因器件有水侵腐蚀,拆除时可能发生碎裂,做好提前预判。

二、新建部分施工:

主要工程内容为:管沟土方挖运及回填、预制直埋管道施工、阀门井内阀门施工、混凝土管道支墩及混凝土检查井施工工程、道路路面基层及面层恢复工程施工。

(一)管沟土方挖运及回填

一)、土方工程总体方案

1、施工前要对沿线地上、地下管线情况进行了解。根据设计图纸说明及我公司对现场及当地情况的了解。

2、取土、弃土方案及节约用地的措施

本着有利环保的原则进行原地取土,取土均外运购买填筑。全线借土取土场集中取土,全部为购买;弃土运至弃土场集中堆放。

3、废弃物用自卸汽车运输到行政部门规定的指定的垃圾堆放地点,运输过程中,自卸汽车斗要用布将其覆盖,以免垃圾散落到道路上影响交通。

4、土方开挖时应核对工程地质资料,观察现场所挖土与地质勘探资料是否相符,发现实际地质情况与勘察报告不符将与设计单位研究处理。土方开挖前要对平整后的场地重新进行测量和抄测,设臵定位高程点的标志,放线员在待挖的沟槽范围撒灰线。挖掘机挖土时,以撒的灰线为基准,并对挖掘机班组进行技术质量交底,在挖掘过程中,如有疑问及时与现场指挥人员和放线员沟通解决。挖掘机在进行上方开挖时,现场设臵指挥人员监控,挖掘深度和宽度,以免出现超挖和挖土深度不够等失误造成增加工程材料浪费和人工修正工程量,开挖土方应连续进行尽快完成,复核标高尺寸,为防止地基扰动,土方应预留100mm厚,人工清槽时,放线员做好标高控制点进行挖方。土方施工完成后,应会同勘察、设计、监理、建设单位对地质情况进行验基、验槽,符合设计要求后,方可进行下道工序施工。

5、弃臵土方采用自卸汽车运输,运过程中要将车斗覆盖,运输时尽量避免车辆高峰期。避免影响车辆通行。

6、沟槽土方施工注事项

(1)沟槽土方施工前应按设计文进行复测及放样。沟槽土方施工采用反铲挖掘机挖方、汽车运输、机械碾压方施工。管沟管道基础土方必须分层碾压,严格控制最佳含水量,达到要求的压实度。

(2)管道基础垫层处理应按设计进行施工,处理到位,避免留有隐患。

(3)沟槽土方处理应避开不利季节,在枯水季节进行施工。

(6)沟槽土方施工应注意交通通畅保证,作好文明施工安排。

二)、土方挖方、回填、余方弃臵施工

1、对原有管沟做好现场测设工作,包括对原有道路的路基础强度,含水量测定。

2、土方挖方采用人工配合机械开挖,自卸车运输,土方开挖前应确定地下有无管线及其它构造物。有地下管线时采用人工开挖,土方运输车辆必须是能封闭的车辆,运土车辆驶出施工场区时,不得将车轮上的泥土带入厂区。

3、土方开挖

开挖前先补齐已丢失的路基边缘、坡顶、坡脚、边沟、护坡道等标志,弃土的具体位臵以桩橛标明轮廓。并对开挖地段进行围护与支撑。

路线开挖前做好截水沟,视土质情况作好防渗工作。施工期间应修改临建排水沟,不得引起淤积和冲刷。

施工期间应经常注意维修排水沟、渠,保证水流畅通。渗水性土质或急流冲刷地段的排水设施应适当加固。

土方开挖不论工程量大小,开挖深度均应按设计自上而下的开挖,不得乱挖或超挖,禁止用爆破法施工和掏洞取土。

开挖中如遇到特殊土质变化需修改施工方案及挖方边坡坡度时,应及时报工程师审定。

沟槽开挖如遇特殊土质时,应报请工程师按特殊路基处理。

挖方沟槽施工标高,应考虑因压实的下沉量,其值应由试验决定。

必须注意对图纸未示出的地下管道,缆线和其它构造物的保护,并应妥善保护文物古迹,发现上述情况时应立即报告工程师,且停止作业,听候处理。

施工方法采用横挖法、竖挖法相结合。

开挖管沟、平整沟底、管道基础垫层施工时,可采用平地机配合其他土方机械作业。

沟槽开挖未被利用的剩余土方(清理场地淤泥,腐殖土和杂物,以及非适合作填方的材料)要按图纸和监理工程师的指示,堆到指定地点进行压实,弃土要防止干扰交通、破坏文物景观、并防止对环境的污染。

素土夯实采用振动夯实机。每个夯窝之间的距离,可根据需要间隔2-3个夯位,接上夯之邻的二道夯位进行打夯,二道夯完毕后,再进行三夯位的打夯。

沟槽管道基础砂垫层采用中细砂,由推土机沿沟槽两侧分别填砂,达到设计标高后,由人工下至沟槽底部,采用振动夯实机。每个夯窝之间的距离,可根据需要间隔2-3个夯位,接上夯之邻的二道夯位进行打夯,二道夯完毕后,再进行三夯位的打夯。

沟槽管道回填水撼砂也采用中细砂,待基础砂垫层夯实达到设计标高后进行管道施工并管道的每个接口及焊点都经过探伤,验收合格。此时由推土机沿沟槽两侧分别填砂,达到图纸设计要求标高,接入可取水点,向沟槽内注水,当全部中细砂达到水饱和,再采用振动夯实机。

水撼砂与自然地面间高差部分采用回填土夯填,土方为开挖沟槽时的原土,采用振动夯实机。每个夯窝之间的距离,可根据需要间隔2-3个夯位,接上夯之邻的二道夯位进行打夯,二道夯完毕后,再进行三夯位的打夯。

(二)、水泥路面恢复施工

根据图纸及设计要求,路面基层为碎石垫层厚度为10cm。路面面层为C30混凝土路面,厚度为20cm。

一)、路床整形

路基表面做到设计标高后采用平地机刮平,配合机械碾压的方法整修成型。使路基横向坡度达到设计标准。边坡及边沟的整修,按设计要求的坡度,用挖掘机配合人工,自上而下进行削坡。在整修需加固坡面时,预留加固位臵。当边坡受雨水冲刷形成小冲沟时,将原边坡面挖台阶,分层填补,仔细夯实。不在边坡上以土贴补。

二)、级配碎石及水泥稳定碎石摊铺

1、材料

根据业主及招标文件的要求,我们将采用级配碎石。必须有相关部门的生产合格证的产品才能进入现场使用。

2、运输

(1)集料装车时,应控制每车料的数量基本相等。

(2)在同一料场供料的路段,由远到近将料按要求的间距卸臵于下承层上。卸料间距应严格掌握,避免料不够或过多,并且要求料堆每隔一定距离留一缺口,以便施工。当采用两种集料时,应先将主要集料运到路上,待主要集料摊铺后,再将另一种集料运到路上。如粗细两种集料的最大粒径相差较多,应在粗集料处于潮湿状态时,再摊铺细集料。

(3)集料在下承层上的堆臵时间不宜过长。运送集料较摊铺集料工序只宜提前1-2d。

3、摊铺

(1)摊铺前要事先通过试验确定集料的松铺系数(或压实系数,它是混合料的干松密度与干压实密度的比值)。确定松铺系数能够更好地控制集料的摊铺量。

(2)采用自动平地机摊铺碎石混合料。其步骤为:

①应根据摊铺层的厚度和要求达到的压实干密度,计算每车碎石混合料的摊铺面积。

②将混合料均匀地卸在路幅中央,路幅宽时,也可将混合料卸成两行或多行。

③用平地机将混合料按松铺厚度摊铺均匀。

④设一个6人小组,分成两组跟在平地机后面,对于粗集料窝和粗集料带,应添加细集料,并拌和均匀。对于细集料窝,应添加粗集料,并拌和均匀。

⑤拌和均匀后的混合料要用平地机按规定的路拱进行整平和整形,然后压路机在已初平的路段上快速碾压一遍,以暴露潜在的不平整。再用平地机进行最终的整平和整形。在整形过程中,必须禁止任何车辆通行

4、碾压

(1)整形后的基层,当混合料的含水量等于或略大于最佳含水量时,立即用18/21三轮压路机、振动压路机或重型轮胎压路机进行碾压(每层压实厚度不小于设计)。直线段由两侧路肩开始向路中心碾压;在有超高的路段上,由内侧路肩开始向外侧路肩进行碾压。碾压时,后轮应重叠1/2轮宽;后轮必须超过两段的接缝处。后轮压完路面全宽时,即为一遍。碾压一直进行到要求的密实度为止。一般需碾压4-6。压路机的碾压速度,头两遍以采用1.5-1.7m/h为宜。以后用2.0-2.5m/h为宜,级配碎石或砾石基层在碾压中还应注意下列各点:

(2)路面的两侧,应多压2-3遍。

(3)碾压全过程均应随碾压随洒水,使其保持最佳含水量。洒水量可参考表中数量并结合季节洒水,待表面晾干后碾压,但薄于10cm时不宜摊铺后洒水,可在料堆上泼水,摊铺后立即碾压,直到达到要求的密实度。

(4)开始时,应用相对较轻的压路机稳压,稳压两遍后,即时检测、找补,同时如发现砂窝或梅花现象应将多余的砂或砾石挖出,分别掺入适量的碎砾石或砂,彻底翻拌均匀,并补充碾压,不能采用粗砂覆盖处理。

(5)碾压中局部有“软弹”、“翻浆”等现象,应立即停止碾压,等翻松晒干,或换含水量合适的材料后再行碾压。

(6)两作业段的衔接处,应搭接拌和。第一段拌和后,留5-8m不进行碾压,第二段施工时,将前段留下未压部分,重新拌和,并与第二段一起碾压。

(7)严禁压路机在已完成的或正在碾压的路段上调头和急刹车。

(8)对于不能中断交通的路段,可采用半幅施工的方法。接缝处应对接,并保持平整密合。

5、养生

首先进行摊铺、养生,碾压成型后养生期不能少于7天,养生期间除洒水车外严禁其他车量通行。

6、施工艺流程

施工工艺流程:检测下基层→运输→摊铺→整平→初碾→复碾→检验→养生→转入下道工序

三)、道路C30商品混凝土面层施工

1、本工程道路面层为C30商品混凝土面层,抗折4.0mpa,厚度为20cm。

2.基层施工结束后,要检查确认下基层质量,当下基层质量不符合要求时,不得施工,经监理检验合格后才能进行施工。基层表面稍干后就及时浇注砼C30。

3.商品混凝土C30面层施工

本工程质量目标确定为合格,为确保目标实现对混凝土作如下质量管

供热施工组织设计方案范本

项目名称: 供热BOT工程 锅炉房、采暖外线施工组织设计编制单位:

2011年07月22日 参与编制有关人员 项目经理: 编制人:

编制日期: 2011年07月22日

1.编制依据 1.1建设单位有关要求 1.2设计图纸 1.3工业锅炉安装工程施工及验收规范GB50273-98 1.4建筑给水排水及采暖工程施工质量及验收规范GB50242-2002 1.5现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范GB50236-98 1.6锅炉房工程91SB5 1.7建筑工程资料治理要求DBJ01-51-2003 1.8工程建设监理规程DBJ01-41-98 1.9《低压配电设计规范》 1.10《民用建筑电气设计规范》 1.11《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》 1.12现场勘察资料 编制原则 1.13.1严格执行国家关于差不多建设的政策、法令、法规。 1.13.2遵循国家暖通工程、设备安装工程、工艺管道安装工程、电气设备安装工程等施工技术规范、操作规程、质量评定及验收标

准。 1.13.3满足招标文件对施工组织设计的具体要求。 1.13.3.1施工进度安排考虑外界因素的阻碍,方案合理并满足工程总工期的要求。 1.13.3.2现场组织机构配置合理,专业技术治理人员满足施工要求。 1.13.3.3施工机械配套齐全,搭配合理,满足施工方案及工艺要求。 1.13.3.4施工工艺、施工方法、技术组织措施切实可靠,确保施工安全,满足质量要求和环保要求,确保文明施工。

2.工程概况 2.1 讲明 本工程为供热BOT工程,工程地点位于。 2.2 自然条件与工作环境 极端最高气温:41.6℃ 极端最低气温:-18.3℃ 施工现场临时用电:AV 380V/220V±10% 50HZ±0.5HZ 2.3 锅炉要紧技术指标 1.全自动燃气热水锅炉3台;4200KW/台; 2.全自动燃气热水锅炉2台;2800KW/台; 2.4 施工条件

暖气片施工组织设计

目录 一、工程工程概况 二、工程目标 三、施工准备工作 四、施工布置方案 五、工期保证措施 六、冬季施工 七、质量保证体系 八、质量管理 九、技术保证措施 十、安全保证 十一、安全生产教育 十二、环境保护措施 十三、消防保卫措施 一、

二、工程概况 序号项目内容 1 工程名称昌邑市文山中学餐厅 2 建设单位昌邑市文山中学 3 施工单位山东兴昌建设工程有限公司 4 设计单位昌邑市建筑设计有限责任公司 5 监理单位昌邑市工程建设监理有限责任公司 6 建筑面积5508㎡ 7 工程地点昌邑市文山中学院内 8 结构形式框架结构 9 基础形式桩基 10 建筑层数六层 二、工程目标 1、质量目标:实现对业主的质量承诺,以领先行业水平为目标,严格按照合同条款要求及现行规范标准组织施工,工程一次验收合格率达100%,优良率达到80%以上。观感质量得分率90以上。 2、工期目标:科学组织施工,合理安排工序穿插,确保合同工期实现。 三、施工准备工作 1、项目总工组织各专业技术人员认真学习设计图纸,领会设计意图,做好图纸会审。

2、根据《质量手册》和《程序文件》要求,针对本工程特点进行质量策划,编制工程质量计划,制定特殊工序、关键工序、重点工序质量控制措施。 3、依据施工组织设计,编制分部、分项工程施工技术措施,做好技术交底,指导工程施工。 4、编制施工预算,提出主要材料用量计划。 四、施工布置及方案 1、施工原则 (1)安装前对各系统的所有管道和设备综合考虑,同时要熟悉与管道有关的土建、电气设备管线情况,做好施工前预想。 (2)采用分系统与分区域施工相结合的方法,各楼同时施工。各系统按先地下后地上,先干管后支管,先大管后小管,先里后外的施工工序进行。 (3)管道与部件尽量采用提前预制或工厂化加工,现场安装的方式。 (4)根据土建施工情况凡具备施工条件的及早插入。 (5)为保证施工进度质量施工中各系统采取分段安装→试验→复验的方式。 (6)严格执行样板制,做好样板工序,样板间、样板层。 2、人员组织: 根据安装工程量及工期安排,本工程设专业技术人员5名,高峰人数:18人。 3、主要施工技术方法: (1)PP-R管粘接: PP-R管采用粘接,粘接前应根据管件实测承口深度在管端标出插入深度,然后根据标记依次在承口内侧和插口外侧迅速、均匀、适量刷涂粘接剂后,立即找正方向将管子插至标记处,并旋转90℃,粘接后将挤出的胶粘剂擦净,粘

采暖工程施工组织方案

采暖工程施工方案 本工程为发电主厂房采暖工程,包括锅炉安装、管道及散热器、阀门、管道安装等。 一、管道安装 (1)干管安装: 供暖管道安装应从楼栋入口处或分支点开始,安装前要检查管内有无杂物。螺纹连接用手和管钳上管,管松紧度适宜,外露2~3扣为止。管道在过墙、穿楼板及遇伸缩缝处必须先戴上套管。按照设计图中的规定位置和标高,安装阀门、过滤器等。安装时要注意方向,决不能安反。管道安装完,检查坐标、标高、甩口位置、变径等是否正确,找准找正、调整好支架位置。严禁在距支架50MM以内的位置上设置焊口或分支点。 (2)立管安装: 根据设计要求和规范中规定,在立管安装划线上栽好立管卡子。将套管穿在管段上,按编号从第一节立管开始安装,管子适宜度以外露2~3扣为好。预留口的短管应平正。检查立管上每个预留口的标高角度是否正确、准确、平正,然后把卡子的螺栓拧紧,在预留管口处设置临时封堵。 (3)支管安装。 管道的压力试验必须符合设计或规范要求。隐蔽管道在封闭前必须提前进行压力试验,合格后防腐保温,办理隐蔽验收手续。管道支托架的安装距离应正确、平

正、牢固,与管道支架的接触紧密。构造符合要求,滑动支架要求管道伸缩灵活,管道固定支架的位置和构造必须符合设计要求和施工规范要求。补偿器的型号、安装位置、尺寸、数量及固定支架必须符合设计要求,并应按规定进行预拉伸。管道坡度应符合设计要求或施工规范规定,正负偏差不超过设计要求的1/3。丝扣连接紧固,不乱丝,外露2~3扣,无麻头,焊缝不得有裂纹、烧穿、结瘤、尾坑、夹碴和气孔等缺陷。法兰连接时,对接平行、严密、不允许用双层以上垫片。螺栓外露丝扣不得大于直径1/2,螺母应在同一面上。管道穿楼板内套管顶部高出地面不少于20MM。底部与天棚齐平,墙壁内套管两端与装饰面平。明装管道的接口不得设在结构内或套管内。管道不允许半暗半明,不得吃墙。阀门安装在同一房间内其高度一致,应安装在便于开关与检修处,其型号、规格、耐压强度和严密性试验结果符合设计要求,安装位置、进出口方向正确,连接牢固紧密。待根据系统平衡要求进行调试并作出标记活接头应设置于管道、阀门便于检修拆除的部位,同房间立管卡子高度应一致,支管超过1.5M应设挂钩。管道和金属管架上的锈污必须清除彻底,油漆种类及遍数符合设计。油漆附着良好,无脱皮、起泡、流淌、污染和漏涂。 附:管道安装允许偏差:

供暖工程施工组织设计

供暖工程施工组织设计

大兴安岭林管局2011.2012棚户区改造工程异地项目(二期A2-07地块) 供热管网 施工组织设计 建设单位:内蒙古大兴安岭林业房地产开发有限责任公司 监理单位:内蒙古华讯工程咨询监理有限责任公司 施工单位:大庆建筑安装集团有限责任公司 施工负责人:韩庆 编制人:袁立春 编制日期:2015年10月29日 大庆建筑安装集团有限责任公司

目录 第1章施工组织总说明 (1) §1-1工程概况 (1) 第2章施工总体部署 (1) §2-1工程施工目标 (1) §2-2施工部署 (3) 第3章施工准备及进度计划 (5) 第4章施工方法与施工工艺 (7) §4-1总体施工安排 (7) 第5章安全施工保证措施 (17) §5-1安全保证体系 (18) §5-2施工安全保证技术措施 (18) 第7章文明施工保证措施 (21) 第八章施工资源配置计划 (24) 第9章施工质量保证措施和工期保证措施 (26) §9-1施工质量保证体系 (26) §9-2保修期内质量维护措施 (31) §9-3成品保护措施 (33) §9-4为确保工程质量所采取的检测试验手段、措施 (34) 第十章编著依据 (37) 附1 项目部组织机构图 (38) 附2 项目经理及项目技术负责人近三年同类工程业绩表 (39) 附3 管材、保温、阀门厂家及型号一览表41 附4 资格证书42

第1章施工组织总说明 §1-1 工程概况 本工程属于大兴安岭林管局2011.2012棚户区改造工程异地项目,位于呼伦贝尔市海拉尔区109东山上。包含供暖外线分项工程的施工、安装、工程验收及配合进行小区供热试运行等内容。具体包括以下内容: 1、供暖外线管道安装时的管沟土方开挖、回填及夯实; 2、供暖外线保温管道、阀门、伸缩器等的安装试验及试运行; 3、供暖管道井的砌筑等; 4、供暖外线预留配套公建接源接口; 5、小区外网与进户预留口连接,小区供暖外线与市政供暖外线的连接。 6、室外采暖管道设计无缝钢管,焊接连接,采用直埋外压式补偿器敷设;保温为聚氨脂硬质泡沫塑料成品保温管道直埋,管径大于100mm保温层厚度60mm,管径小于100mm保温层厚度50mm,并均外包树脂保护层保护。在焊接处采用现场发泡保温,外包高密度聚乙烯保护层。 第2章施工总体部署 §2-1 工程施工目标 2.1.1、施工指导思想 对于本项目的实施,我们将采用系统工程理论进行总体规划,实

室内采暖施工组织设计样本

目录 一、编制根据 (1) 二、工程概况 (1) 三、构造特点 (1) 四、施工布置 (1) 五、施工准备 (1) 六、材料规定 (3) 七、管道安装规定 (3) 八、散热器与低温地热辐射采暖安装 (8) 九、冷热水给水系统、采暖系统水压实验及调试 (9) 十、成品保护办法 (10) 十一、质量保证办法 (10)

室内采暖、冷热、水供应系统 安装工程施工组织设计 一、编制根据 本施工组织设计是依照暖通施工图,给、排水施工图,结合05系列原则设计图集和GB50042—《建筑给水、排水、采暖工程施工验收规范》及施工图预算为根据而进行编制。 二、工程概况 本工程为鄂尔多斯东安家苑1#2#商住楼,构造为现浇钢筋混凝土-剪力墙构造,建筑面积为53943.4平方米。 三、构造特点 采暖户内系统为双管下分式,户内干管垫层内无坡度敷设,出地面后,用焊接钢管与散热器连接。垫层内管道采用PP-R聚丙烯管,敷设在垫层内管道不得有接头,接散热器处采用同材质专用连接件热熔连接,其他管道均采用焊接钢管。给水系统采用衬塑钢管,丝扣连接,排水系统:洋房三层如下采用柔性铸铁管,三层以上采用硬聚乙烯管粘结。别墅采用硬聚乙烯管粘结。 四、施工布置 本工程采暖及给排水工程和土建工程同步交叉作业进行。 五、施工准备 施工道路、办公设施、生活设施、库房由土建项目部统

一规划并提供,施工用水、施工用电采用土建提供暂时用 水、暂时用电。 技术准备 1、认真熟悉图纸,依照施工方案决定施工办法,配合图纸会审等有关内容做好准备工作。 2、现场准备 3、现场应安排好恰当工作场地、工作棚和料具。 4、人工住房、食堂及办公室准备:水源应接通,要有电源,同步还应设立消防设施,如灭火器等。 5、机具准备 机具应在施工人员进场之后、施工之前运入现场,按施工平面图布置定位.,如电焊机、砂轮割机、台钻、套丝机等应分开放,互相间留出操作空间。本工程所使用机具名称、数量及进场时间详见表11-1。 表11-1重要机具需用筹划表

电采暖工程施工组织方案设计_—技术标

第一章工程概况 一、工程概况: 本工程为XXXXXXXXXXX供暖官网工程 建设地点:XXXXXXXXXX 建设单位:XXXXXXXXXX 监理单位:XXXXXXXXXX 1、质量目标 分部工程质量全部合格,优良率达到95%以上。 观感质量的评定优良率达到95|%以上。 工程质量标准:保质保量完成本工程项目。 本工程交付使用时,应配合土建确保竣工后达到优质工程,质量要达到以下具体目标: 1.合同围全部工程的所有功能符合设计要求。 2.分项、分部单位工程质量人全部达到国家有关质量检验评定标准和国家现行施工及验收规要求。 2、工期目标 根据本工程的具体特点和现场情况,我方将紧跟土建的进度,在甲方及监理方的要求下,按时完成工期。在保证工程质量的前提下,若业主需要,根据我公司实力可以满足建设单位对工期的要求,并尽量缩短施工工期,以便提早交付建设方运行。 工期要求为:_____年____月_____日开工;_____年____月_____日完工。 3、安全目标 确保不发生重大安全事故,轻伤事故发生率小于1.5‰。 4、文明施工目标 达到当地文明样板工地标准。 二、方案编制依据: 1、设计文件及有关资料:设计图纸、说明及总平面图;

2、计划文件:招投标(文件)书; 3、工程勘察资料:地形、地貌、(工程)气象等自然条件; 4、现行规、规程: a.GB50300-2001 《建筑安装工程质量检验评定统一标准》 b.JBJ59-88 《建筑工程施工安全检查评定办法》 c.GBJ302-88 《建筑采暖工程及验收规》 d.GB50194-93 《建筑工程施工现场用电安全规》 e.GB/T50326-2001 《建设工程项目管理规》 f.GB/T50328-2001 《建设工程文件归档整理规》 g.JGJ46-2005 《施工现场临时用电安全技术规程》 h.GB50348-2004 《安全防工程技术规》 i.其它相关规 三、方案编制原则: 1、严格遵守国家和合同条款上的工程竣工和交付使用的使用期限; 2、合理安排施工程序和顺序: 工程施工有其自身的客观规律,按照反映这种规律的程序组织施工,能够保证各项施工活动相互促进、紧密衔接,避免不必要的重复工作,加快施工进度,缩短工期; a.用流水作业法安排施工进度计划,采用流水作业组织施工,保证施工的连续性、均衡性和有节奏低进行,合理地使用人力、物力和财力,为快、省、安全地完成施工任务; b.贯彻多层次技术结构的技术政策,因时因地制宜地促进技术进步。同时积极采用新材料、新工艺、新设备、新技术; c.从实际出发,做好人力、物力的综合平衡,组织均衡施工; d.尽量利用当地资源,合理安排运输、装卸与储存作业,精心进行规划布置,节约施工用地,防止施工事故,做到文明施工。 四、方案编制说明:

室内采暖施工组织设计

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、结构特点 (1) 四、施工布置 (1) 五、施工准备 (1) 六、材料要求 (3) 七、管道安装要求 (3) 八、散热器与低温地热辐射采暖安装 (8) 九、冷热水给水系统、采暖系统水压试验及调试 (9) 十、成品保护措施 (10) 十一、质量保证措施 (10)

室内采暖、冷热、水供应系统 安装工程施工组织设计 一、编制依据 本施工组织设计是根据暖通施工图,给、排水施工图,结合05系列标准设计图集和GB50042—2002《建筑给水、排水、采暖工程施工验收规范》及施工图预算为依据而进行编制。 二、工程概况 本工程为鄂尔多斯东安家苑1#2#商住楼,结构为现浇钢筋混凝土-剪力墙结构,建筑面积为53943.4平方米。 三、结构特点 采暖户内系统为双管下分式,户内干管垫层内无坡度敷设,出地面后,用焊接钢管与散热器连接。垫层内管道采用PP-R聚丙烯管,敷设在垫层内的管道不得有接头,接散热器处采用同材质专用连接件热熔连接,其它管道均采用焊接钢管。给水系统采用衬塑钢管,丝扣连接,排水系统:洋房三层以下采用柔性铸铁管,三层以上采用硬聚乙烯管粘结。别墅采用硬聚乙烯管粘结。 四、施工布置 本工程采暖及给排水工程和土建工程同时交叉作业进行。 五、施工准备 施工道路、办公设施、生活设施、库房由土建项目部统一规划并提供,施工用水、施工用电采用土建提供的临时用 水、临时用电。

技术准备 1、认真熟悉图纸,根据施工方案决定的施工方法,配合图纸会审等相关内容做好准备工作。 2、现场准备 3、现场应安排好适当的工作场地、工作棚和料具。 4、人工住房、食堂及办公室的准备:水源应接通,要有电源,同时还应设立消防设施,如灭火器等。 5、机具准备 机具应在施工人员进场之后、施工之前运入现场,按施工平面图布置定位.,如电焊机、砂轮割机、台钻、套丝机等应分开放,相互间留出操作空间。本工程所使用的机具名称、数量及进场时间详见表11-1。 表11-1 主要机具需用计划表

采暖工程施工组织设计

XXX采暖工程 施工组织设计 编制: 审核: 批准: XXXXX 年月日

目录 第一章编制依据 (3) 第二章工程概况及施工特点 (3) 一、工程建设概况 (3) 二、建筑、结构及围护设计情况 (3) 三、施工条件 (3) 四、施工特点 (3) 五、本地暖系统工程施工范围 (4) 第三章地暖系统工程施工方案 (4) 一、地暖系统施工工序 (4) 二、PE-RT管地暖系统施工工艺 (4) 三、PP-R管道安装工艺 (9) 第四章地暖系统工程施工进度计划 (12) 一、施工前期准备 (12) 二、施工进度计划 (17) 第五章地暖系统工程施工平面布置设计 (17) 第六章地暖系统施工技术组织措施 (17) 一、施工质量保证措施 (17) 二、施工工期保障措施 (19) 三、施工安全保障措施 (19) 四、施工成品保护措施 (20) 五、季节性施工保障措施 (20)

第一章编制依据 (1)、平面设计图纸; (2)、低温热水地板辐射供暖系统施工设计图纸 (3)、建筑施工单位进度计划及配合要求条件; (4)、施工现场条件及水、电供应情况; (5)、《建筑给水及采暖工程施工质量验收规范》GB; (6)、《工程测量规范》GB; (7)、《建筑热工设计规范》GB; (8)、《地面辐射供暖技术规程》JGJ; 第二章工程概况及施工特点 一、工程建设概况 1、建设单位: 2、计划开工日期: 计划竣工日期: 总工期:45天 二、建筑、结构及围护设计情况 本工程为多层建筑体,结构设计为钢筋混凝土结构,中空玻璃,外墙外保温,供暖热源采用小区内地下室换热站集中供暖,一次网热水温度为11070℃,二次网温度为6050℃,供暖系统方式采用低温热水地板供暖系统; 三、施工条件 本工程的施工作业面在室内,施工用电、用水均可从施工现场已有的电路、水网中引出,施工中所需的建筑材料均可由场外直接运入工地,施工现场需解决材料临时堆放场地。 四、施工特点 本地暖系统工程施工为“分部工程”,施工进度计划应考虑工程土建方的施工进度计划的安排,并需土建施工方配合;

暖气安装改造项目工程施工组织设计方案

一、本工程施工过程要做到正常施工并保证山东海化石化公司北区采暖工作的正常运行,这使得施工难度增加,施工中应注意以下几点: 1、原暖气系统的拆卸必须采用工人手工拆除,搬运过程中有些设备不方便使用,要采用人工搬运方式,同时设专门人员对拆卸搬运过程进行监督,以免造成人身伤害。室外部分暖气管网改造施工时要设立警示带或其他标志。 2、楼内人员活动频繁,为防止造成人身伤害,需要放置安全警示牌等以示提醒,同时采取一定的遮挡措施,以免管件机具等倾斜、掉落砸伤楼内办公人员。 3、管件、机具等要轻拿轻放,以免出现噪音,影响楼内人员正常办公。 4、施工过程中的管件、机具要轻拿轻放,必要时需要在墙壁、地面上铺设遮挡物,以防止管件、机具等放置、移动过程中对墙壁及楼地面造成破坏。 5、施工时间根据现场办公人员在场时间确定,办公人员不在场时不得施工,在场时方可施工。因办公人员不在场导致的施工进度延缓,要在其余时间加班加点完成。 6、施工工序:拆除原暖气系统改造管道→机械套丝或管道预制→安装准备→卡架安装→管道及阀门安装(先干管,再立管,后支管)→散热器安装→水压试验→系统冲洗→→系统调试→后期恢复(墙面、地面瓷砖装修恢复、室内设施复位)→竣工清理。 7、拆除原暖气系统改造部分(室外采用气割,室内采用机械切割)(1)为防止对办公环境等造成破坏,室内原有暖气系统尽量采用手工拆除方法,为加快施工进度,暖气片加切断阀和旁路可在各楼层同时进行。

(2)涉及吊顶拆除应尽量避免造成大的破坏,以便于后期恢复。 (3)拆除过程中应注意人身安全,避免立管倾斜、掉落,散热器砸伤工人及其他人员。同时对周围物品做好保护措施。拆除下来的管道、暖气罩、散热器等需整齐码放到指定地点。 8、安装准备 (1)认真熟悉改造要点,按改造图纸画出管路的位置、管径、预留口、坡向、阀门及支架位置,包括干管起点、末端和拐弯、节点、预留口、坐标位置等。钢管在安装前应进行严格的管内除锈,清除杂质。 (2)卡架安装 本工程部分干管采用挂式安装方法,按改造要求和规定间距安装,挂线作为卡架安装的基准线。吊环按间距位置套在管上,再把管抬起穿上螺栓拧上螺母,将管固定。安装托架上的管道时,先把管就位在托架上,把第一节管装好U形卡,然后安装第二节管,以后各节管均照此进行,紧固好螺栓。(3)管道安装 根据主要机具需用量计划和进场时间,做好机具设备的购置、安装和调试工作,保证施工正常使用。 材料设备进场后,首先由材料员进行数量检验,然后由技术质量人员进行技术性能确认,填写材料设备进场检验记录。 ①干管安装 干管的各部件和管段已加工制作完毕,并已适当的组装在一起,按改造要求进行就位安装,干管安装完毕后进行阶段性的管道压力试验,试验压力0-1.6MPa,然后进行该管段的防腐和保温工作。

暖通工程施工组织设计方案

目录 第一章工程概况 (2) 第二章施工部署 (3) 第三章主要施工方法及质量控制点设置。 (4) 第四章技术组织 (11) 第五章质量保证措施 (12) 第六章施工成品保护措施 (12) 第七章安全消防措施 (13) 第八章现场文明施工管理措施 (14) 第九章降低成本措施 (14)

工程概况 1、建筑概况 1.1本工程为某报社干部住宅1号楼,地下一层为设备层,地下二层为人防,地上共九层为住宅,总建筑高度28.25米,总建筑面积10231平方米。建筑物地点为某路40号。 2、安装工程概况 2.1本安装工程招标范围:电气工程、给排水工程(不含卫生器具)、采暖工程、通风工程。 3、给排水工程(不含卫生器具)、采暖工程、通风工程主要内容 3.1给排水管道与卫生工程 3.1.1给水系统:生活水泵设在地下一层,由市政两条DN100供水管至建筑物,生活供水由变频设备供水。 3.1.2消防栓系统:为临时高压给水系统,由设在地下一层的消防水池水泵、屋顶水箱供水,消防水池为110m3,屋顶水箱18m3。 3.1.3排水系统:生活给水直接排至室外,首层单独排出,经化粪池后排入污水管网,地下室废水直接排,由污水泵排入室外管网,污水泵液位控制。 3.1.4管材选用:生活给水管采用热镀锌管,消火栓采用焊接钢管焊接;生活排水管铸铁管,承插连接。 3.1.5吊顶内的给排水管均做防接露保温,保温材料为10mm的聚氨脂塑料软管,外缠玻璃布,刷防火漆一遍;设备层,楼梯间内的给排水管、消防管用30mm岩棉管壳保温,外缠玻璃布,刷调和漆二遍。 3.2采暖系统 3.2.1热源由小区锅炉房供给80-55°C热水,采用分户供暖,下供下给,供回水干管附设在管道井内,在每单元入口处设有供回水压差控制器。管井内设包括分户热计量表在内的入户装置。户内系统为水平单管串联式,管道埋地布置,住宅部分每组散热器设三通调节阀。3.2.2暖气片选用:地下车库采用内径无砂柱翼型定向对流铸铁散热器,型号为TTD600;住宅及办公采用铜管铝串片散热器,型号为RVS-G。 3.2.3管材选用:供水及回水干管采用热镀锌管,螺纹连接,埋设在地面垫层内的管道采用交联铝塑复合管(XPAP),并不得有接头,出地面后用专用铜管件连接。 3.3通风工程 3.3.1风烟道用镀锌钢板,厚度分别为1.0mm及3.0mm。 3.3.2所有风烟道每户均设倒流装置。 4、工程施工、验收应遵守的技术标准、规范 GB50242-2002《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50243-2002《通风与空调工程施工质量验收规范》 GBJ300-88《建筑安装工程质量检验评定统一标准》 GBJ302-88《建筑采暖卫生与煤气工程质量检验评定标准》 SGS59-88《建筑现场文明管理规定》 02SS405-1-4《建筑给水塑料管安装》(2002年合订本) GJJ/T29-98《建筑排水硬聚乙烯管道工程技术规范》 91SB1-91SB9《华北设备安装通用图集》 GB50194-93《建设工程施工现场供用电安全规范》 其它有关北京市建筑安装行业技术规范、标准、法令、法规、文件。

暖气改造工程施工组织设计

一、施工组织设计 1、项目管理网络 项目管理网络是确保施工项目在计划要求工期完成,并在保证工程质量、施工安全和不会因此而增加工程实际成本的条件下,适当地缩短施工工期。 2、施工现场平面布置图 单位工程施工现场平面布置图,是施工组织设计的重要组成部分,它是根据实测的地形图,以及主要施工案、垂直与水平运输措施,水、电源位置及交通道路等情况,全面综合考虑加以布置。因而,它既要体现施工主要案,同时又是对施工主要案校核的重要面。换句话说,即现场各面条件是否适合拟定的施工案的实施。施工现场平面布置图也是现场文明施工的基本保证。 (1)、现场条件说明 1)、本工程为XXXX办公楼暖气管线改造工程,位于XXX。 2)、根据建设单位提供的情况,红线无障碍物,水电由原有建筑接入工地。 3)、该工程为气改造项目,要求工期:计划XXX。总工期:XX 天。 (2)、设计说明及依据 1)、施工现场平面图设计的容 材料仓库、堆场、预制构件堆场,现场预制构件制作场地布置,混凝土搅拌机、砂浆搅拌机、行政办公用房。 临时道路、可利用的永久性或原有道路。 临时水、电管网、配电室、消防设施、临时排水沟管、围墙、传达室。 起重机、固定垂直运输工具或井架位置,起重机回转半径。 测量轴线及定位线标志,永久性水准点位置,土取弃场地。 2)、施工现场平面图设计的依据

施工图纸、现场地形图、水源、电源情况、施工场地情况(包括地下),可利用的房屋及设施情况,施工组织总设计(如施工总平面图等),本单位工程的施工案与施工法、施工进度计划及各项资源需用量计划,有关安全、消防、环境保护、市容卫生面的文件及法规。 3)、施工现场平面图设计的原则与步骤 在满足现场施工条件下,布置紧凑,便于管理,尽可能减少施工用地。 在满足施工顺利进行的条件下,尽可能减少临时设施,减少施工用的管线。尽可能利用施工现场附近的原有建筑物作为施工临时用房,并利用永久性道路供施工使用。 最大限度地减少场运输,减少场材料、构件的二次搬运。各种材料按计划分期分批进场,可充分利用场地。各种材料堆放的位置,根据使用时间的要求,尽量靠近使用地点,节约搬运劳动力和减少材料多次转运中的损耗。 临时设施的布置,应便利于施工管理及工人生产和生活。办公用房应靠近施工现场,福利设施应在生活区围,做到生活区与施工区要有明显的划分。 施工现场平面图要根据工程特点,按不同的施工阶段分别设计。 施工现场平面图的布置要符合安全、消防、市容及环保的要求。 (3)、施工现场平面图设计的步骤 确定起重机械的位置确定搅拌机、加工棚、 仓库、材料及构件堆场的尺寸和位置布置运输路布置临时设施布置水电线布置安全消防设施调整优化。 以上步骤在实际设计时,往往互相牵连,互相影响。因此,要多次反复进行。除研究在平面上布置是否合理外,还必须考虑它们的空间条件是否可能和合理,特别要注意安全问题。 (4)、仓库及堆场的布置要求 仓库及堆场的面积要通过计算,然后根据各施工阶段的需要及

施工组织设计采暖工程

施工组织设计

第一章工程概况 本项目为行政中心供暖系统改造工程,项目建设地点为围场满族蒙古族自治县行政服务中心。行政中心供暖系统改造工程,具体容包括:围场县行政中心1号楼、2#-1楼、附属楼供暖系统改造工程及行政中心供暖系统改造工程-二次网工艺(采暖工程及土建工程)。第二章施工方案及主要技术措施 一、原设施拆除施工方案及技术措施 本工程是改造工程,施工作业面小,交替施工,并且楼仍有办公人员工作,因此安全、消防工作是本工程中非常重要的工作,因此,我公司将建立起一套行之有效的安全管理体系及措施,确保施工人员及工作人员的安全。 拆除工作势必造成相对较大的噪声和振动,然而在该层仍在正常办公,为了减少对本楼层人员,及职工的正常工作与休息,我公司将严格执行拆除时间上的要求,并且在拆除时严禁使用大锤拆除施工。 施工现场负责人、技术人员必须认真熟悉室暖气管线走向、施工

方法、对拆除管线及管件有清楚的认识和了解,对施工方案要进行深化、细化并对施工操作人员进行详细安全、技术交底,使施工人员对现场和甲方要求、施工准备、施工方法和措施、注意事项要详细了解,禁止大声喧哗。 因拆除工程中扬尘较大,在工作区域外侧采用防尘、防噪音密目网封闭或使用彩条布围闭。 拆除时要采用先上后下、先里后外、先易后难的施工法进行逐步拆除。 原木装修拆除:根据现场实际情况,在拆除木装修时要逐个进行,在进行下一步施工,先拆下原暖气片装修百叶窗口,在从室墙边开始,使用牛蹄锤轻轻敲打、在将露出表面的铁钉轻轻拔出,在使用小型撬棍轻轻的从边上插入,慢慢用力将装修板撬出,窗口位置非常重要,拆除时要注意观察,轻敲轻打、慢慢取出装修板,严禁大力度拆除。木质装修墙面拆除完成后,使用笤帚清扫干净,和拆下的材料装入塑料袋,使用人工扛运至楼下甲方指定位置。 原暖气管线和暖气片拆除:本拆除工程总的流程是从上至下逐层拆除,人工与机械交替拆除。在拆除过程中由于造成的噪音与粉尘污染较为严重,合理安排各工序拆除顺序是尤为重要的,因此应严格执行由上而下的工作程序。具体工程程序如下:暖气片拆除----立管拆除----支管拆除----拆除现场拆除材料有序堆放----拆除部位清扫-----运至楼下甲方指定地点。拆除管线时要认真、谨慎操作、

最新版学校教学楼改造工程施工组织设计方案

最新版 学校教学楼改造工程施工组织设计方案

(一)、编制说明 1、编制目的 本施工组织设计是我公司对**市高级技工学校西小楼改造工程(二期)竞争性磋商项目的参谈文件之一,本施工组织设计反映了我公司拟对本工程中标后进行施工管理的总的构思和部署。若我公司有幸中标,我们将按照本公司的技术管理程序,在和有关方面进行图纸会审后,按照施工组织设计确定的原则和施工方案进行施工管理,以确保本工程优质高速的建成。 2、编制依据 **高级技工学校西小楼改造工程(二期)竞争性磋商项目磋商文件及施工图纸等相关技术资料 我司现有施工力量和技术装备情况 我司在其它类似工程施工中总结的经验 对施工现场和周边的踏勘情况 国家现行规范及技术标准 3、编制原则 本施工方案是**高级技工学校西小楼改造工程(二期)竞争性磋商项目具体实施的指导性文件。 我司将本着严密组织、科学安排、保证重点的思想施工本工程。 我司将以“文明施工、绿色施工、节能环保、优质保量、确保安全”的指导思想施工。 本施工组织设计编制遵循施工工艺及其技术规律,合理地安排施工

程序和施工工序。 各分项工程尽力采用平行流水施工方法,组织有节奏、均衡、连续的施工。 科学地安排本工程冬雨季施工,确保质量。 施工中力求采用国内外先进的施工技术和科学管理方法,加快施工速度,缩短工期,保证工程质量。 合理地组织材料采购、运输环节,在遵守业主要求,保证工程质量前提下,降低工程成本,提高经济效益。 (二)、工程概况 工程名称:**高级技工学校西小楼改造工程(二期)竞争性磋商 工程地点:**高级技工学校 质量标准:执行国家验收规范合格标准 (三)、施工部署和施工现场平面布置 1、施工部署原则 施工总体顺序是指导整个施工的关键线路,包括施工段划分、施工进度计划等关键因素,对施工进行指导和制约。为使我司能与贵司有默契的配合。现针对本工程的实际特点,强调如下部署原则:加强施工过程中的动态管理,合理安排劳动力和施工设计的投入,科学的组织流水及交叉施工,严格劳动纪律,严肃施工调度命令,确保按期、优质、高效地完成工程施工任务。 本工程的总体施工顺序以“土建、防水、保温、钢构、外装修为主,穿插机电、门窗预留、预埋和安装,全面控制、统一协调”为原则。

采暖工程施工组织设计方案

目录 第一章工程概况 (3) 第二章施工部署 (4) 第1节施工顺序 (4) 第2节流水段划分 (4) 第3节工艺流程 (5) 第三章施工进度计划 (6) 第四章施工总平面布置 (7) 第五章施工准备工作 (7) 第1节场地及道路 (7) 第2节施工用水 (8) 第3节施工用电 (9) 第4节临时设施 (10) 第5节其他物资准备 (10) 第六章工具、机械、设备计划 (11) 第七章主要项目施工方法 (13) 第1节基础工程 (13) 第2节结构工程 (13) 第3节装修工程 (19) 第八章劳动组织 (22) 第九章雨期施工方案 (22) 第十章工期定额 (23) 第十一章人工、材料概算 (23)

第十二章质量、安全、环境保护技术措施 (24) 第1节质量管理 (24) 第2节安全消防管理 (26) 第3节材料管理 (28) 第4节环境保护措施 (28)

工程概况 本工程建筑面积4364.95m2,东西总长63.20m,南北总宽11.00m,共6层,每层由六个单元组成,每单元两户,层高2.7m,室内外高差0.6m,总高16.96m。 基础埋深2.6m,45cm厚3:7灰土上砌条形砖基础。条形基础的顶部和底部均设18cm厚钢筋混凝土圈梁,四个大角及丁字接头、十字接头处设有钢筋混凝土构造柱。 上部结构按8度抗震设防,外墙为18cm厚、内墙为16Cm厚、强度等级为C20的钢筋混凝土墙。楼面及屋面板为预应力短向圆孔板,楼梯、阳台、雨罩、挑檐板均为本市标准预制混凝土构件。厨房、厕所隔墙采用增强石膏空心条板。屋面防水为SBS改性沥青柔性油毡上涂浅色着色剂做法。外窗采用空腹钢窗,其中北立面窗均为双层窗。内门为空心木门,户门为复合型防盗防火门。室内楼地面除厨房、厕所为聚氨酯防水涂膜上做陶瓷锦砖面层做法外,其余为豆石混凝土做法。水泥踢脚板高120mm。除厕所、厨房为瓷砖墙裙、耐擦洗涂料墙面外,其他内墙面均为刮腻子、喷大白浆做法。其中外墙因节能保温需要,在混凝土墙里侧还设置了空气层、50mm厚自熄性聚苯乙烯泡沫塑料板及12mm厚纸面石膏板。室内顶板做法为水泥砂浆勾缝、刮腻子喷大白浆。室外墙面除门头、勒脚及屋顶挑檐为水刷石外,其他均做无机建筑涂料。 采暖为热水供暖系统,由小区内已建锅炉房提供热源。管道采用焊接钢管,四柱式炉片散热器。厕所采用坐式大便器,设有淋浴喷头。电气系统一律为暗线,进户线及各单元线采用厚铁管,除电话线暗管

暖气改造施工组织设计

第一章工程概况 第一节工程概述 本工程位于北京市海淀区娘娘府二号院内。本工程为小区暖气给水改造,施工难度在于小区内有住户使用,室内部分装修、家具影响施工,并且在供暖前一定要完成施工。 第二节施工组织设计编制依据及指导规范 一、建设单位提供的招标文件; 二、ISO9001标准依据及本公司质量保证手册、程序文件和施工工艺手册; 三、国家、省、市颁发的建筑安装及工程施工验收规范,以及机关施工操作规程和有关文件。 计划目标第二章一、质量目标 工程质量达到国家验收规范的一次性验收合格等级。 二、工期目标 计划工期:120天。 第三章施工部署 一、项目班子:

... 根据本工程的特点,将作为公司重点工程,依照项目法施工原则,组建技术力量强大,善于团结奋斗的项目经理部。 项目部在公司监督下强化标准化管理,严格遵照ISO9002质量体系标准及公司的质量手册、程序文件的要求,按设计的施工图纸及国家有关施工及验收规范、操作规程等有关技术资料精心组织施工。在施工中实行动态管理,把握工程进度、控制工程质量,做到工程有计划,施工有依据,操作有标准,施工中实行统一部署,统一协调,根据工程要求,公司与项目部实行二级管理,合理组织项目的施工,高标准、严要求,确保项目的各项目标的完成。 二、施工进度 本公司为保证按期完成施工任务。在施工进度计划的编排上做到:1、抓好各工作项目的人力、物力、设备的安排和投入。全力保证如期完成。 2、总进度中各项目,应按照最早可能结束时间,在施工中严格控制。在具体实施中,施工技术人员根据总进度控制网络,对各节点再进行细化,由施工技术负责人编制计划,用以指导具体的施工活动,保证本工程项目的如期完成。 3、在技术方面,我公司将采用施工工期短,又能保质保量的施工方法,采用立体交叉、综合平衡劳动力进行科学合理地施工。利用施工总进度网络图,对工期进行优化以有效控制工期。

采暖管道改造工程建筑施工组织设计精修订

采暖管道改造工程建筑施工组织设计 标准化管理部编码-[99968T-6889628-J68568-1689N]

一、施工组织设计 1、工程概况 招标单位:长春市大学 工程名称:长春市大学南校区二次供热管道铺设工程 投标内容范围:二次网扩网图纸范围内全部工程 质量标准: 合格 工期:28天 内容包括: 1、J3至J4主管道管径由D273*7变更为D325*8; 2、J1、J2、J 3、J5井取消; 3、J4井为原有,井中往东管道仅碰口,更换内丝法兰阀门2个D100。 1.1、编制依据 (1)、招标文件及招标答疑、现场实地踏勘, (2)、《城市热力网设计规范》CJJ-34-2002 (3)、《城镇直埋供热管道工程技术规程》CJJ/81-98 (4)、《集中供热设计手册》 1.2工程特点 本工程热力管网安装工程,具有以下主要特点: (1)、该工程管道管径较大,必须保证质量,抓好管道连接的施工,克服质量通病。 (2)、工程量大,管网路线长,工期短,必须加大投入,保证工期,以尽早给建设单位一个满意的产品。

1.3.施工组织管理机构: 1.4施工管理组织机构及职能划分: A、项目经理部 由公司组织管理人员、技术人员、财务人员组成,全面负责工地的组织管理工作,协调公司与甲方关系,解决工地现场出现的所有问题。 B、工程总指挥? 由公司工程总监或副总监担任,对工作项目全面负责。C、项目经理 由工程总指挥选定、负责与甲方进行工程总协调,对工程的人、财、物进行总安排、调度。 D、地盘管理? 项目经理长驻工地,对工地的人、财、物施工质量、施工进度、施工安全进行总管、监督并组织检查工程的质量和进度;发现不安全因素及时解决;发现问题及时处理,问题得到解决才能继续施工。 E、资金管理? 对工程项目各项资金的使用、收入和分配进行预测、控制、计划、核算、分析并考核、保证工程款专款专用、合理调配。 F、日常事务管理 负责监督工地、工人住宿的防火安全;财物的安全;车辆的调度;所有档案资料的存放、整理以及协调工程项目部与甲方的联系、统计考勤。 G、材料供应? 材料采购、验收出、入库,按要求保证货物质量和供货时间以及存货安全。

供热施工组织设计方案

施工组织设计 目录 一、施工方案及技术措施 二、质量保证措施和创优计划 三、施工总进度计划及保证措施(包括以横道图或标明关键线路的网络进度计划、保障进度计划需要的主要施工机械设备、劳动力需求计划及保证措施、材料设备进场计划及其他保证措施等); 四、施工安全措施计划 五、文明施工措施计划 六、施工场地治安保卫管理计划 七、施工环保措施计划 八、冬季和雨季施工方案 九、施工现场总平面布置 十、项目组织管理机构 十一、承包人自行施工范围内拟分包的非主体和非关键性工作、材料计划和劳动力计划 十二、成品保护和工程保修工作的管理措施和承诺 十三、任何可能的紧急情况的处理措施、 预案以及抵抗风险的措施 十四、对总包管理的认识以及对专业分包工程的

配合、协调、管理、服务方案 十五、与发包人、监理及设计人的配合 一、施工方案及技术措施 编制依据: 吉林市2016年集中供热老旧管网改造工程第五标段招标文件;《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013; 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005; 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012; 《工程测量规范》GB50026-2007; 《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-2011; 《工程建设施工企业质量管理规范》GB/T50430-2007; 《建设工程文件归档的整理规范》GB/T50328—2014; 《城市热力网设计规范》CJJ34-2010; 《城镇供热管网工程施工及验收规范》CJJ28-2004; 《现场设备、工业管道工程施工及验收规范》GB50236-2011;《城镇供热管网工程质量检验评定标准》CJJ38-2004;

暖气管道安装施工组织设计方案

第一章工程概况 第二章施工方案 一、施工注意事项 1、场地内人员活动频繁,为防止造成人身伤害,需要放置安全警示牌等以示提醒,同时采取一定的遮挡措施,以免管件机具等倾斜、掉落砸伤楼内办公人员。 2、管件、机具等要轻拿轻放,以免出现损坏偏差。 3、施工过程中的管件、机具要轻拿轻放,必要时需要在墙壁、地面上铺设遮挡物,以防止管件、机具等放置、移动过程中对墙壁造成破坏。 二、施工工序 机械套丝或管道预制→安装准备→卡架安装→管道及阀门安装(先干管,再立管,后支管)→散热器安装→水压试验→系统冲洗→系统调试→后期恢复(墙面、地面瓷砖装修恢复、室内设施复位)→竣工清理。 三、管道安装 (1)安装准备

认真熟悉改造要点,按改造图纸画出管路的位置、管径、预留口、坡向、阀门及支架位置,包括干管起点、末端和拐弯、节点、预留口、坐标位置等。钢管在安装前应进行严格的管内除锈,清除杂质。 (2)卡架安装 本工程部分干管采用挂式安装方法,按改造要求和规定间距安装,挂线作为卡架安装的基准线。吊环按间距位置套在管上,再把管抬起穿上螺栓拧上螺母,将管固定。安装托架上的管道时,先把管就位在托架上,把第一节管装好U形卡,然后安装第二节管,以后各节管均照此进行,紧固好螺栓。(3)管道 根据主要机具需用量计划和进场时间,做好机具设备的购置、安装和调试工作,保证施工正常使用。 材料设备进场后,首先由材料员进行数量检验,然后由技术质量人员进行技术性能确认,填写材料设备进场检验记录。 ①干管安装 干管的各部件和管段已加工制作完毕,并已适当的组装在一起,按改造要求进行就位安装,干管安装完毕后进行阶段性的管道压力试验,试验压力0-1.6MPa,然后进行该管段的防腐和保温工作。 ②立管安装 核对各层孔洞位置是否垂直,吊线、剔眼、栽卡子。将预制好的管道按编号顺序运到安装地点。 安装阀门前先卸下阀门盖,有钢套管的先穿到管上,按编号从第一节开始安装。

给排水与采暖工程施工组织设计方案

巩华城安置房项目 33地块工程 给水排水及采暖施工方案 编制:

审核: 审批: 中建八局巩华城北区回迁安置房项目经理部 2011年6月

1.编制依据 1.1由中国建筑设计研究院设计、绘制的巩华城回迁安置房33地块的暖通施工图、给排水施工图图纸。 1.2各专业施工图纸会审记录。 1.3各专业工程施工及验收规。 1.4各专业工程质量检验评定标准。 1.5《建筑安装分项工程施工工艺规程》(DBJ01-26-96)(第三、四分册)。1.6建筑设备施工安装通用图集91SB1—9、92DQ1—13。 1.7巩华城回迁安置房33地块工程总体进度计划。 1.8工程招标文件

2.工程概况 2.1工程简介 本工程北临于善北街(规划路),东临中轴路(规划路),0405-33、0405-34两地块之间由北沙河西一路(规划路)直接穿过。现阶段,主要施工通道为工地南侧的XD32,施工现场已经封闭,现场的交通已经具备。工程于2011年3月开工,甲方要求竣工日期2012年8月。 33地块回迁安置房给水排水及采暖工程有给水系统、中水系统、排水系统、采暖系统、雨水系统。 2.2各专业系统简介 2.2.1 采暖系统简介 2.2.1.1 冷热源设置 热源为小区的燃气锅炉房,提供80/60℃热水。由DN200主管路引至10#楼北侧地下一层,供33地块工程采暖。 2.2.1.2 末端系统 末端采暖采用散热器,类型采用钢制柱形散热器,均为挂墙安装,立管以及水平主干管采用镀锌钢管丝扣连接,户埋地部分采用PB管埋地热熔连接。 2.2.2 给水系统 水源为市政自来水,从33#地块东侧、南侧各引入一根DN200给水管,市政自来水压力0.25MPa。 给水分为高、中、低三个区,低区为地下二至地上四层,由市政直接供给;中区为五至十一层,高区为十二至十八层;中、高区水源G1公用建筑地下一层的变频供水设备,自来水经生活水箱、增压泵、紫外线消毒器供至末端用水设备,每套设备设置2台水泵,一用一备,带流量控制器,并具有自动增压装置,一台稳压混流罐。 2.2.3 生活热水系统 本工程不设集中生活热水系统,住户洗浴热水采用燃气热水器独立供应,设计预留电热水器安装条件。 2.2.4 污废水系统 室污废水为合流制排水系统,一层以上污水自流排出室外,首层污废水接至排水横干管,介入用地红线的化粪池。一层以下污废水汇集至集水泵坑,用潜水泵提升排入室外污水管道,各集水坑中设带自动耦合装置的潜污泵2台,一用一备,且互为备用,当

相关文档