SC200/200型施工升降机安装方案

一、安装基本要求

1、参与安装的人员必须熟悉施工升降机的性能,结构特点,并有熟练的操作技术和排出故障的能力。

2、安装过程中,必须有专人负责,统一指挥。

3、施工现场,从变压器(或配电房)到施工升降机电源箱,必须有专线供电。

4、遇有雨、雷、雾或风速超过13 m/s的恶劣天气不得进行安装作业。

二、安装前准备

l、安装工地必须配有电源、照明、起重设备和所需工具。

2、浇灌钢筋混凝土基础,要求基础内配有网格加强钢筋,其钢筋直径 12毫米,其要求见基础资料图。地脚架必须牢固焊接在基础网格的钢筋上。

3、预埋件预先埋入横梁内,已浇灌楼层而未埋预埋件的则于横梁上钻孔用M24双头螺栓将附墙座牢固地固定。

三、整机安装

1、基础构架可用吊车将其就位,并用水平尺或水平仪检查水平后,用M30螺栓将其固定在基础内的地脚架上。

2、在基础构架上安装第一、二标准节,并用M24高强度螺栓联接,预紧力矩为350N/m。用铅垂线或经纬仪在两个方向上检查标准节垂直度≤1/1000的要求后,用600N/m的预紧力矩把M24螺栓扭紧,并检查垂直度。

3、吊笼就位:拆除吊笼上部导向轮,上摆轮、传动底扳上的背轮下部导向轮和安全钩,并用木楔松开电机制动器。在基础上装好缓冲弹簧,垫好枕木后将吊笼吊到基础上方,使吊笼靠向标准节慢慢下降就位,再装上吊笼上的导向轮,上摆轮,下摆轮及安全钩各背轮。调整背轮,使齿轮与齿轮条间隙在0.3~0.5mm,接触斑点沿齿高≥40%,沿齿长≥50%后将枕木拆除使电机制动器复位。

4、接通电源:在接通电源前应检查整个电器系统是否接线正确,确保吊笼动作无误。

5、防护围栏的安装:根据说明书所附图纸将四周的防护围栏装好,并与基础构架联接起来,并用钢板垫平,然后用压板、螺栓与基础连接,将其压牢,调整好底笼以及吊笼单行门、双行门,使之运作灵活,开启平稳。

6、标准节加高:先在地面将标准节每四个连接在一起后,用塔吊吊装,并在加高标准节的同时,安装立柱、附墙架和电缆滑车导轨。在加高标准节时应在标准节立管接头的导向锥面上涂润滑脂,并用加节盒引到吊笼顶部平台上操作吊笼,以便观察,防止冒顶。

7、附墙架的安装

1)、从基础起导轨架每升高6m-9m(4-6个标准节)即附墙一次。自由悬臂1.8m-8.5m。

2)、在导轨架上装联接杆,用螺栓紧固。

3)、联接杆与中间联接后用扣环与附墙座联接。

8、电缆系统的安装:将电缆的一端与电源箱的接线端子相连,然后把电缆从电缆筒标准节中穿过,盘于电缆筒中直至吊笼的挑线架,在挑线架上电缆夹紧后,再使电缆穿过吊笼接到吊笼总限位开关上,调整电缆筒位置,

使挑线杆顶端位

于电缆筒中心。剩余电缆盘于电缆筒中,注意电缆有效长度必须长于升降机高度。

9、限位板安装

1)、下限位板的位置应调整在吊笼额定载荷下降时,自动停止在缓冲弹簧上150-200mm处。

2)、下极限限位撞板应比下限位板低150-200mm。

3)、上限位板应调整到使吊笼自动停止在最上层楼平台上150-200mm左右。

4)、上极限限位撞板应在上限位板以上100mm左右。

10、对重系统的安装

1)、用塔吊装上天轮装置。

2)、用吊笼把钢丝绳带到导轨架顶部。

3)、将一根钢丝绳穿入对重后,绕过天轮缓缓放下来。勿使钢丝绳穿过导轨架,或者缠绕。

4)、由地面上的人员配合将钢丝绳分别穿入对重套环内,并用4个

12钢丝绳卡卡紧,卡与卡间距200mm,钢丝绳绳头不小于200mm,并用细钢丝扎紧。

请注意:将绳卡的卡体扣在钢丝绳的受力边。

5)、调整好长度后,在偏心绳具上也分别用4个 l2钢丝绳卡,将钢丝绳卡紧。多余的钢丝绳存放在吊笼顶上。

四、检测

整台设备安装完毕后,应再检测垂直度,要求直度≤l‰。各电器、机

械联锁装置应检查是否有效,最后按照设备移交报告逐项检测。检测合格后投入运行。

施工升降机拆除方案

一、准备工作

l 、清除施工电梯周围障碍物。

2、把与升降机无关的物料清出施工电梯笼。

3、检查必备的拆除机具,工具,吊杆等。

4、施工电梯附近设立标线,20米范围内禁止行人或工地民工进入“危险区”。

5、配备好安拆专业人员的保险带,安全帽。

6、本次拆除现场操作工:熊志儒、唐玉明、李勇、李寿国。现场安全由李明宝负责。

二、拆除步骤:

I、由公司专业安拆人员先收拢两个笼子的对重钢丝绳,由上而下平稳操作,采用公司专用的对讲机协调。

2、自顶端拆除标准节顶帽及导滑轮。利用吊杆平稳放置于升降机笼子顶面,并送达地面,由地面人员搬出笼子,停放在指定位置,以便装车运出场地。

3、自上而下,逐节标准节及辅助采用同上的方法拆除,运送吊装运出场地。

三、安全保障:

1、进入拆除现场人员,必须戴安全帽,系上高空操作安全带,穿防滑胶鞋。戴工作防护手套。

2、地面划出危险区域,并有专人看护。利用对讲机上、下及时联系,专人指挥。

3、凡拆除配件、标准节要指定摆放。

四、吊装、运输:

施工升降机经专业安拆人员拆除后,由运输货车,汽车吊车吊装后运出场地。

五、环境清理:

经吊装运出升降机后,派专人立即清理打扫现场环境,保持整洁。六、拆除电梯所需时间:

除遇六级以上大风、雷雨天气、停电等情况外,三天以内拆除,并运出施工现场。

施工升降机安装注意事项及安全保障措施

一、注意事项:

施工升降机安装前,必须清理安装现场,检查基础平面及底坐预埋螺丝是否牢固,底座平整度应达1:1000。

二、安全措施:

设立安装警戒线,安装人员必须戴安全帽,警戒区域设专业安全员指挥。

安装时先安装安全防护,后安装吊笼,并且设立有效的安全距离。做好施工升降机的防雷接地措施。

三、安装使用工量:

036、041专用加力扳手,8寸、10寸、15寸活动扳手,12、14、17专业用内角扳手。专用滚轮调整扳手、月牙扳手、托线锤、水平尺、大小系列起子等。

四、调试要求:

施工升降机安装后必须进行系列调校,内容如下:

1、传动机构的配合,齿轮齿条,各导向滚轮的间隙配合。

2、各限位开关的灵敏有效的角度,安全控制距离。

3、标准节的垂直度为100米高度,偏差不超过8cm,附墙牢固。

4、制动刹车良好有效,同步一致性好。.

5、防坠落测试,安全器确保在安全时间内动作。

6、各进、出料门有效轻松。

五、安装人员的合理分工:

一般施工升降机安装时,最少需叁名专业安装师傅,其中壹名师傅兼

电工.,贰名为机械安装工,按施工升降机安装规范顺序要求,互相配合操作。

施工升降机安拆方案

SC200/200施工升降机 安 装 拆 卸 方 案 专业分包:华川鑫国际建筑有限公司编制人:王建审核人:王培批准人:周洋

目录: 1、编制依据······························································· 2、工程概况················································································ 3、作业人员组织和职责········································································ 4、施工升降机技术参数、主要零部件外形尺寸和重量·············· 5、辅助起重设备的种类、型号、性能··················································· 6、吊索具的配置,安装与拆卸工具及仪器·········································· 7、安装、拆卸的步骤与方法··························································· 8、安全技术措施········································································ 9、专项应急预案··········································································

施工电梯安拆专项施工方案

施工电梯安拆专项施工 方案 Document number【980KGB-6898YT-769T8CB-246UT-18GG08】

A5楼施工电梯安拆专项施工方案 一、工程概况 兰州“仁恒国际”住宅小区一期工程位于兰州市城关区和政路364—1#以南、铁一中以西、铁路文化宫以东、原红山根体育场内,总建筑面积达万平方米,由地下一层、地上三十二层的一类框架剪力墙结构5栋高层组成。其中A5楼建筑面积26865平方米,本工程由兰州仁恒置业有限公司投资开发,广州伯盛建筑设计事务所设计,甘肃经纬工程咨询监理有限公司监理,属兰州市“十大”楼盘之一。 二、施工电梯选用 根据本工程建筑层数高,建筑面积大,工期要求紧,砌体、抹灰工程量大的特点,结合项目部实际情况,从技术和经济的角度,本栋楼选用由“湖北省江汉建筑工程机械有限公司”生产的SCD200/200DK双笼施工电梯,其主要技术性能参数如下: 额定载重量:2×2000kg 电机功率:2×2×11KW 供电熔断器电流:2×63A 护栏重量:1480kg 标准节重量:190kg 对重重量:2×1200kg 起升速度:35m/min 吊杆额定载重量:200kg 额定安装载重量:2×1000kg 最大架设高度(可增至):200m (300m) 三、编制依据 1、A5楼施工设计图纸 2、高层建筑施工手册

3、SC系列施工升降机使用说明书 4、施工电梯安全技术操作规程 四、施工准备 1、基础 ○1、为使人员上下便利和物料集散,便于安装和设量附墙装置由电梯出入口至各施工地点的平均距离最近,根据工程结构布置,本工程A5楼施工电梯平面位置和基础位置布置详“附图”所示,在基础施工中,应严格按照“附图”所示位置放线定位,基础高度为400mm,内配双层双向φ10@200钢筋,制作基础时必须做好接地装置。并遵循以下施工顺序:清理基础底表面→基础与顶板的隔离→绑扎钢筋→支模板→留置预留孔(孔内钢筋网外露,供二次浇灌,二次浇灌为C50砼,位置应符合要求)→验收→浇筑基础砼(砼基础平面度不大于1/1000)→养护拆模。 ○2、由于A5楼电梯位置布置在如“附图”所示的平面位置(建筑物室外基坑上),考虑到此施工电梯要求基础下地面承载能力不小于,加上基础地面为回填土,故要求进行分层回填,并进行分层检验,以满足承载力要求。基础设置方案采用基础低于地面,使地面与吊笼底板之间无门坎,以便于材料运输方便。 2、对所有参加安拆作业人员进行全面的安全技术交底,并要求作业人员认 真学习安拆说明书。 3、预埋附墙座,水平间距,竖向二层起,第二次附墙为第四层,继后每隔 三层埋设(具体详附图)。 4、准备一台8T的吊车、安装工具及站台附件,并清理场地。

施工升降机安拆卸方案

华瑞紫荆西园一期1标段 SC200/200型施工升降机安拆卸专项方案审批 审核 编制 河南国信建设工程有限公司

目录 二编制依据................................................... 施工升降机安装注意事项及安全保障措施 9

一工程概况 1、工程简介 华瑞紫荆西园一期I标段1#、2#、3#、5#、7#楼位于天元路南、江山路东,主楼设计分别为1#楼地下2层、地上27层;剪力墙结构,建筑面积10231.42m2,建筑总高度81.9m。2#楼地下2层、地上27层;剪力墙结构,建筑面积12819.18m2,建筑总高度81.9m。3#楼地下2层、地上28层;剪力墙结构,建筑面积21212.07m2,建筑总高度84.7m。5#楼地下2层、地上28层;剪力墙结构,建筑面积10754.90m2,建筑总高度80.2m。7#楼地下2层、地上34层;剪力墙结构,建筑面积39866.51m2,建筑总高度98.2m,建筑的耐久年限为一级,工程合理使用年限为五十年。 2、施工升降机技术参数 本次所拆卸的施工升降机为中联重科生产的SC200/200型,该电梯齿轮齿条式传动,具有提升稳定,节能的特点。每个笼体额定载荷为2t,每道附着杆上下距离为9米。 二编制依据 1、《施工升降机使用说明书》;

2、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-2016); 3、《电梯工程施工质量检验评定标准》(GB50310-2002)。 三施工升降机安装拆卸施工进度计划 根据现场条件、施工环境以及配合机械的实际情况,1台施工升降机预计安装总工期为15天,拆卸总工期约为4天,安装拆除顺序为1#-2#-3#-5#-7#。 四进场前期准备与现场安装拆卸准备(安装基本要求) 一、安装基本要求。 1、专项施工方案完成并经过审核、批准;施工交底等资料准备齐全。 2、参与安装的人员必须熟悉施工升降机的性能,结构特点,并有熟练的操作技术和排出故障的能力。 3、安装过程中,必须有专人负责,统一指挥。 4、施工现场,从变压器(或配电房)到施工升降机电源箱,必须有专线供电。要保证该施工升降机的正常拆卸使用,须保证拆卸现场不小于44KW的供电容量,同时须在施工升降机拆卸位置附近留有电源接口,且须配置电箱(内置100A漏电保护器)。 5、遇有雨、雷、雾或风速超过13 m/s的恶劣天气不得进行安装作业。 二、安装前准备。 1、安装工地必须配有电源、照明、起重设备和所需工具。 2、本施工电梯安装在地下室车库顶部,施工电梯固定在车库顶板上,重新打眼安装预埋螺栓因定施工电梯底座,或(浇灌钢筋混凝土基础,要求基础内配有网格加强钢筋,其要求见基础资料图。地脚架必须牢固焊接在基础网格的钢筋上)。 3、本施工电梯安装在地下室车库顶部,施工电梯固定在车库顶板上预埋件预先埋入横梁内,已浇灌楼层而未埋预埋件的则于横梁上钻孔用M24双头螺栓将附墙座牢固地固定。 4、所在地下室车库上安装固定,车库底用钢管脚手架间距不大于900mm方格网形式搭设,每边宽过施工电梯2m左右,包括施工通道底部全部通搭,顶部用顶托,顶托上部横设方木,顶住地下车库顶板。

外用电梯安装拆卸施工方案

word 杭州市近江小区望江片居住区R3组团 A1 楼 施 工 电 梯 搭 拆 施 工 方 案 编制:审核:批准: 广厦建设集团第一建筑工程公司 望江片R3组团项目部 2003年7月 施工电梯搭拆施工方案 一、工程概况 近江小区望江片居住区R3组团工程位于钱江路边,南临拟建望江路,北靠R2组团,西边于R4组团相连。本工程由杭州上城区近江小区建设工程指挥部筹建,浙江华东建设发展设计有限公司设计;广厦建设集团一建公司承建,杭州市经纬建筑工程监理公司监理,杭州市安全监督站安监。 A1#楼为地下室一层,裙房二层,主楼17跃18层,建筑面积为19549M2,建筑总高度为52.30米,楼层层高为2.80米。 本工程选用上海宝达工程机械有限公司生产的SCD200/200J-50M型号施工升降机,该升降机设有对重双笼,每个吊笼额定载重量为2000KG。安装由该公司统一派人安装。 二、基础处理 根据施工结构特点结合本工程实际情况,定于在P-R轴/2-4轴,P-R轴/13-15轴各安装一台施工电梯。施工电梯砼基础位于地下室顶板上,砼等级为C40,配筋Φ10@250双向,底部各用两钢筋砼柱(截面为500×750,内配10Φ16,ф8@200)顶至基础面,柱的做法按施工规范与基础底板及地下

word 室顶板搭接。 二、外用电梯的安装 (一)外笼与吊笼的安装 1.将基础表面清扫干净; 2.将地脚螺栓安装好; 3.在地面螺栓处底盘和基石间垫入不同厚度的钢板垫片用调 整导轨架的垂直度; 4.用水平仪测量导轨架的垂直度,保证导轨架的各个主管在两 个方向上的垂直度(1/1500); 5. 导轨架调整垂直度后,压紧4个地脚螺栓; 6. 同上回一样调整外笼门框的垂直度,压紧其余的地脚螺栓; 7. 安装缓冲弹簧; 8. 将另一半部分的外笼与前部分用螺栓连接起来; 9. 同前调整垂直度压紧地脚螺栓,松开吊笼内电动机上的制动 器; 10. 用起重机吊起吊笼,从标准节上方使吊笼准确就位; 11. 将制动器复位; 12. 安装好吊笼顶上的护身栏; (二)吊笼、外笼安装完毕后调整 1.齿轮与齿条的间隙为0.5mm; 2.各个滚轮与标准节主管的间隙为0.5mm; (三)电缆安装 现场供电箱距外用电梯应在20m以内,保证供电质量。 1. 将供电电缆从外用电梯上的电源箱内总电源开关接入现场供电箱; 2. 将电缆以自由状态盘入电缆笼内; 3. 电缆线一端从电缆笼底部引出接入电源箱,另一端通过电缆托架引到吊笼内接入电控箱; 4. 电缆笼安装在电缆托架下放,使电缆线在其中心并可自由的拽出或盘入电缆笼内; (四)电气装置检查 在调试前,先用起重设备安装一、二节标准节,然后按如下步骤进行调试; 1. 用接地电阻测试仪测量外用电梯钢结构及电器设备金属外壳的接地电阻,不得大于4Ω; 2. 用500V兆欧表测电动机及电气元件的对地电阻应不小于1MΩ; 3. 检查各安装控制开关,分别打开吊笼上各个门,触动断绳保护开关,上下限位开关、极限开关 等均应能够起作用; 4. 校核电动机界限,吊笼上、下运行方向应与操作盒上所示的方向一致; 5.吊杆安装:吊杆应安装在吊笼顶部吊杆安装孔内,在吊笼内 安装向心轴承,安装压垫并用螺栓固定;

现场施工升降机拆卸方法

精心整理 工程Array名称: 工程 地址: 机械名称:施工升降机 型号:SC200/200 用单 : 施工 降机 程概 ………… 2 二、升降机拆卸计划 (3) 三、拆卸前的安全要求和准备 (4) 四、拆卸过程的安全保证措施 (6) 五、升降机的拆卸工艺技术 (7)

(一)、升降机拆卸流程图 (7) (二)、电缆导向装置的拆卸 (8) (三)、导轨架及附墙架的拆卸 (8) (四)、上传动机构,吊笼的拆卸 (9) (五)、材料运输及现场清理 (10)

三、拆卸前的安全要求和准备 1、仔细阅读《使用说明书》及《零件图册》,了解该设备的具体技术参数和性能,以确保拆卸过程的安全和顺利。

2、清理足够大的场地,堆放拆卸下的零件部件,要有标志杆围起作业,禁止非工作人员入内,防止拆卸地点上方掉落物体,必要时加安全网。 3、准备拆卸过程中的专用工具和设备,考虑本工地无吊塔协助拆卸,必须预先安装吊笼自带吊杆,并检查钢丝绳和卷扬机是否正常,以确保拆卸过程的安全. 4、进行施工升降机的全面检查,确保运行通道无障碍,消除所有安全隐患,并必

8、升降机运行时,人员的头、手绝不能露出安全栏外。 9、如果有人在导轨架上或附墙架上工作时,绝对不允许开动升降机,当吊笼运行时严禁进入外笼内。 10、吊笼上的零部件必须放置平稳,不得露出安全栏外。 11、利用吊杆进行拆卸时,不允许超载,吊杆只可用来安装和拆卸升降机零部

件,不得用于其它用途。 12、吊杆上有悬挂物时,不得开动吊笼。 13、吊笼启动前应先进行全面检查,确保升降机运行通道无障碍,消除所有不安全隐患。 14、拆卸运行时,绝对不允许超过额定拆卸载重量。 15、雷雨天、雪天或风速超过13m/s的恶劣天气下不能进行拆卸作业。 16、升降机运行前,将接地装置与升降机金属结构联通,接地电阻≤4Ω。 17、拆卸前必须进行一次限速器坠落试验。 五、升降机的拆卸工艺技术 拆卸前,请仔细阅读《使用说明书》及《零件图册》。为确保拆卸安全、顺利,应特别注意以下事项。 (一)、升降机拆卸流程图 (二)、电缆导向装置的拆卸 1、拆下所有电缆保护架,将保护架通过天窗放置在吊笼内运输到地面; 2、将吊笼开到首层,将电缆小车的滚轮松开,拆卸电缆小车; (三)、标准节及附墙架的拆卸 1、由于升降机在室外安装,如果工地有塔机配合,可先拆下最顶部一道附墙,再用塔机将顶部标准节吊住,每3节标准节为一体拆掉,卸下第三节的连接螺栓,利用塔机吊起放置在地面,逐步拆卸导轨架及附墙架,直至中间挑线架处。工地无塔机可配合,故应先将吊杆安装在吊笼顶的吊杆孔内,然后利用吊杆上的葫芦将标准节吊住,拆卸最顶部一节标准节的连接螺栓,然后将标

桥梁施工升降机安装拆卸专项施工方案

桥梁施工升降机安装拆卸 专项方案

一、工程概况 **大桥位于**内,跨越新河水系张家港段。该桥主桥跨度73+73 m,为独塔双索面PC斜拉桥,塔墩梁固结。主梁采用双边梁混凝土断面,梁高1.8m,肋宽1.8m,为双向预应力混凝土结构。桥面宽28m,梁上索距6.0m,全桥斜拉索2×10对,共40根。斜拉桥主塔采用由直塔柱和辅助塔柱组成门型索塔,主塔高49m,为互相平行的竖直双柱,净距20m。主塔柱为实心矩形截面,横桥向宽2m,顺桥向宽4m,塔柱纵向两侧中心设置0.8×0.3(宽×深)凹槽。主塔柱上横梁宽1.2m、高1.5m。副塔高42m,设置在主塔柱左右外侧。副塔柱为实心矩形截面,横桥向和顺桥向宽为 1.2m×1.6m。索塔基础采用分离式承台,每个承台布置9根D150cm、长55m的钻孔灌注桩基。主塔承台尺寸为1060cm×1150cm×300 cm。桥台为下设带承台桩基的组合式桥台,桥台下设直径1.5m的桩8根,桩长30m。 本工程桥塔左侧设一台施工电梯,选用中建建科普通施工升降机(双笼、SC200/200)。为确保施工升降机基础符使用说明书的技术要

求,确保使用过程中的安全,对升降机基础进行加固设计计算。 二、编制依据 1、中建建科SC系列施工升降机使用说明书; 2、建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规程(JGJ215-2010); 3、该工程施工组织总设计。 三、作业人员组织和职责

四、施工升降机安装位置平面参见总平面图 五、施工升降机技术参数、主要零部件外形尺寸和重量 六、辅助起重设备的种类、型号、性能及位置安排 本工程在桥塔另一侧布置1台TC5010型塔吊,塔吊安装高度为

施工电梯拆除与安装方案

兰州新区石化产业园区安置房(十标段)项目施工升降机拆除与安装施工方案 编制: 审核: 批准: 中铁二十局集团兰州新区石化产业园区安置房工程项目经理部 二〇一六年九月十日

施工升降机拆除施工方案 一、编制依据 1、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001 2、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 3、《施工升降机安全规则》GB10055-2007 4、《施工升降机技术条件》GB/T10054-1996 5、《SCD200/200型施工升降机使用说明书》 6、《SC200/200型施工升降机使用说明书》 二、工程概况 兰州新区石化产业园区安置房项目第十标段位于新区纬七十路以南、经四十三以东、经四十四路以西区域。该标段B-8#、E-1#为18层,建筑面积23136.46㎡,地上18层,建筑高度52.5米; E-2#为地上27层,地下2层,建筑面积23101.3㎡,建筑高度85.3米;总建筑面积48211平方米,住宅结构形式为剪力墙结构,。每栋高层住宅均设置一部施工电梯作为施工阶段人员、材料运输设备,均为SC200/200型号施工升降机。升降机采用固定式安装,因E-1#楼、E-2#楼施工电梯基础下降严重,存在严重的安全隐患,现决定将E-1#楼、E-2#楼施工电梯拆除后重新安装。 三、起吊设备拆除工具的选用

四、拆卸时的准备工作和注意事项 1、拆卸场地应清理干净,并有标志杆、警戒线围起来,禁止非工作人员入内。 2、防止拆卸地点上方掉落物体,必要时加安全网。 3、拆卸过程中必须有专人负责统一指挥。 4、升降机运行时,人员的头、手绝不能露出安全栏外。 5、如果有人在导轨架上或附墙架上工作时,绝对不允许开动升降机,当吊笼运行时严禁进入外笼内。 6、吊笼上的零部件必须放置平稳,不得露出安全栏外。 7、利用吊杆进行拆卸时,不允许超载,吊杆只可用来安装和拆卸升降机零部件,不得用于其它用途。 8、吊杆上有悬挂物时,不得开动吊笼。 9、拆卸作业人员应按空中作业的安全要求,包括必须戴安全帽、系安全带、穿防滑鞋等,不要穿过于宽松的衣物,应穿工作服,以免被卷入运行部件中,发生安全事故。 10、拆卸过程中,必须在笼顶操作,不允许笼内操作。 11、吊笼启动前应先进行全面检查,确保升降机运行通道无障碍,消除所有不安全隐患。 12、拆卸运行时,绝对不允许超过额定拆卸载重量。 13、雷雨天、雪天或风速超过13m/s的恶劣天气下不能进行拆卸作业。 14、升降机运行前,必须将接地装置与升降机金属结构联通,接地电阻≤4Ω。 15、严禁夜间进行拆卸作业。 16、拆卸前必须进行一次限速器坠落试验。

施工升降机安拆施工方案模板

施工升降机安拆施 工方案

施工升降机安拆施工方案 一.工程概况 锦园新世纪10#—12#楼及会馆位于西安市北郊二环线南面, 南侧为玄武路, 地理位置优越显著, 建筑选型美观, 具有西欧风格, 属西安市重要工程之一。其中12#楼建筑面积13077㎡, 地下室面积为1235㎡, 地下一层, 地上二十五层, 其中裙房二层。10#—11#楼及会馆建筑面积为44872㎡, 地下室面积为14312㎡, 地下一层, 地上二十二层。由陕西龙安房地产开发公司投资兴建, 中国建筑西北设计研究院设计, 中国广厦建设集团西安公司承建。 我们选用广州市京龙工程机械有限公司生产的SC200/200TD电梯机型, 该升降机有非常可靠的电气和机械安全系统, 非常方便地自行安装和拆卸, 可随着建筑物的增高, 是施工中安全高效的垂直运输设备。 SC200/200TD机型由生产厂家在施工现场进行安装和拆卸进行调试和检测, 经政府行政机构验收合格后, 方可投入使用。 二.基础处理 依据生产厂家提供的产品使用说明书和甲方提供的地质报告, 我们对基础承载能力进行验算。 SCD200/200TD型升降机, 架设高度为86m, 选用Ⅱ型附墙架。 SCD200/200TD型升降机自重如下: 吊笼重( kg×2) , 外笼重1480kg, 标准节重180×( 86÷1.508) ㎏,

对重量2×1000㎏, 载重量2×㎏。 考虑重载、自重误差及风载对基础的影响, 取系数n=2 P=[ ×2+1480+180×(86÷1.508)+2×1000+2× ]×2 =21740×2=43.48T 砼基础低于地面, 以利于进料, 因此四周修建排水沟, 避免排水不畅腐蚀基础。 设基础长4.2m, 宽4m, 高0.3m 基础自重为G=4×4.2×0.3×2.5×4=17.64T P=(F+G)/A=(43.48+17.64)÷(4×4.2)=3.64T/㎡ P≤f=15T/㎡ 能满足要求。

施工电梯安装和拆除专项方案

宏光协和城邦C区施工电梯安装和拆除 专 项 施 工 方 案 黑龙江省建工集团有限责任公司 二零一八年四月

宏光协和城邦C区工程 施工电梯安装和拆除 编写: 审核: 批准: 黑龙江省建工集团有限责任公司 二零一八年四月

目录 一、简述................................................. 错误!未定义书签。 二、施工电梯构造....................................... 错误!未定义书签。 1、基础................................................ 错误!未定义书签。 2、外笼................................................ 错误!未定义书签。 3、吊笼................................................ 错误!未定义书签。 4、标准节.............................................. 错误!未定义书签。 5、附墙架.............................................. 错误!未定义书签。 6、驱动装置............................................ 错误!未定义书签。 7、安全限速器.......................................... 错误!未定义书签。 8、电器设备............................................ 错误!未定义书签。 9、对重装置............................................ 错误!未定义书签。 三、安装与拆卸......................................... 错误!未定义书签。 1、基本要求............................................ 错误!未定义书签。 2、施工电梯基础........................................ 错误!未定义书签。 3、外笼及吊笼安装...................................... 错误!未定义书签。 4、电缆及电气装置的安装检查............................ 错误!未定义书签。 5、吊杆安装............................................ 错误!未定义书签。 6、导轨架的安装........................................ 错误!未定义书签。 7、附墙支撑的安装...................................... 错误!未定义书签。 8、对重的安装........................................... 错误!未定义书签。 9、天轮及对重钢丝绳的安装.............................. 错误!未定义书签。 10、电缆导向装置....................................... 错误!未定义书签。 11、安全限位装置的安装................................. 错误!未定义书签。 12、安装后的检查....................................... 错误!未定义书签。 四、操作与使用.......................................... 错误!未定义书签。 1、操作前的检查与润滑................................... 错误!未定义书签。 2、操作前的准备工作.................................... 错误!未定义书签。 3、操作运行............................................ 错误!未定义书签。

施工升降机安装拆卸专项施工方案详细

********项目 SC200/200施工升降机 安装(拆卸)专项施工方案 编制: 审核: 审批: 编制单位:************有限公司 编制时间:2015年3月20日

目录 一、第一节工程及施工升降机简介————————————————4 ①、设备简介————————————————————————4 ②、工程概况————————————————————————4 ③、编制依据————————————————————————4 ④、施工升降机基础设计概况—————————————————5 ⑤、施工升降机覆盖范围内环境及安装注意事项—————————5 ⑥、施工升降机拆装人员安排及职责——————————————5 ⑦、施工升降机主要性能参数—————————————————6 二、第二节施工升降机基础———————————————————6 ①、基础介绍————————————————————————6 ②、基础设置方案——————————————————————9 三、第三节安装前的准备——————————————-—————11 ①、升降机安装前的准备工作———————————-—————11 四、第四节安装步骤————————————————-—————12 ①、升降机安装—————————————————-—————12 ②、吊笼、外笼安装及调整————————————-—————14 ③、导轨架的安装—————————————————-————14 ④、附墙架的安装————————————————-—————15 ⑤、电缆保护架的安装——————————————-—————19 五、第五节调试整机———————————————-——————20 ①、整体调试—————————————————-——————20 ②、腰滚轮侧隙调试——————————————-——————21 ③、齿轮及齿条啮合间隙调试——————————-——————21 ④、导轮及齿条的间隙调试————————————-—————21 ⑤、电缆小车的调试———————————————-—————21 ⑥、上限位碰铁、下限位碰铁及减速限位碰铁———-——————21 六、第六节施工升降机的拆卸————————————-—————22 ①、拆卸—————————————————————-————22 ②、电缆导向装置的拆卸——————————————-—-——23 ③、轨道架及附墙架的拆卸——————————————-———23 ④、上传动机构、吊笼的拆卸————————————-————24 ⑤、外笼的拆卸——————————————————-————25

施工升降机安装拆除与方案

丽景名筑B区(一期) 3座、4座、、5座、6座、7座施工升降机 安 装 拆 除 专 项 方 案 编制: 审核: 审批: 福建省源昌工程建设有限公司 2006年12月28日

目录 第一部分编制概述 (3) 一、工程概况 (3) 二、编制依据 (3) 第二部施工方案 (4) 一、施工准备 (4) 二、安装方案: (4) 三、安全措施 (6) 四、调试、验收 (7) 五、拆除方案 (8) 六、施工电梯操作要点 (8) 七、电梯正常运转时的操作 (9) 八、电梯突然发生故障时的下降方法 (9) 九、工作结束时的操作 (9) 十、司机安全操作技术要求 (10) 十一、施工电梯安全操作规程 (11) 第三章安全生产措施 (12) 一、现场安全组织机构 (12) 二、落实安全责任 (12) 三、管理上、技术上和防护上落实保证措施: (12) 第四章文明施工措施 (13) 一、文明施工管理制度 (13)

第一部分编制概述 一、工程概况 丽景名筑B区(一期) )3~7座楼工程位于中山市东升镇高沙第二工业区内,该项目由中山市丽景房地产开发有限公司投资建设,由中国有色金属工业长沙勘察设计研究院勘察,由珠海艺蓁工程设计有限公司设计,由中山市火炬建设监理有限公司监理,由福建省九龙建设集团有限公司施工。 本期工程拟建成地上的建筑物为塔楼,±0.000相当余黄海标高6.20m,地下为一层地下车库,车库底板埋深为黄海标高1.85m相当于-4.35m,3座地下为消防、生活水池及水泵设备区,4座地下为地下车库(局部有发电机房), 整个工程在施工中垂直运输工作量较大,材料的运输周转多,项目部结合建筑物的高度、结构特点、施工现场环境,综合考虑工期、吊运能力、机械类型等因素,合理安排机械数量和布置位置,计划安排垂直运输施工电梯9台,具体位置附图:

项目施工升降机拆卸方案

工程名称: 工程地址: 机械名称:施工升降机型号:SC200/200 自编号: 使用单位(章):

目录 一、施工升降机工程概况 (2) 二、升降机拆卸计划 (3) 三、拆卸前的安全要求和准备 (4) 四、拆卸过程的安全保证措施 (6) 五、升降机的拆卸工艺技术 (7) (一)、升降机拆卸流程图 (7) (二)、电缆导向装置的拆卸 (8) (三)、导轨架及附墙架的拆卸 (8) (四)、上传动机构,吊笼的拆卸 (9) (五)、材料运输及现场清理 (10)

SC200/200 型施工升降机拆卸方案 工程名称: 工程地点: 施工单位: 编制依据: 《TW系列施工升降机使用说明书》; 《施工现场临时用电安全技术规程》JGJ46-2005; 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99。 一、施工升降机工程概况 施工升降机型号为SC200/200,升降机总高度米. 升降机施工升降机概述 该升降机施工升降机是一种靠齿轮齿条传动的电梯,用于高层建筑施工的人、货运输。这种电梯可以非常方便的自行安装和拆卸,并可随着建筑物的增高而增高。 工程所使用为SC200/200型施工升降机,双笼,传动结构在吊笼上方,每个吊笼额定载重量为2000kg的施工升降机,具体技术参数如下:

拆卸要求: 二、升降机拆卸计划

三、拆卸前的安全要求和准备 1、仔细阅读《使用说明书》及《零件图册》,了解该设备的具体技术参数和性能,以确保拆卸过程的安全和顺利。 2、清理足够大的场地,堆放拆卸下的零件部件,要有标志杆围起作业,禁止非工作人员入内,防止拆卸地点上方掉落物体,必要时加安全网。 3、准备拆卸过程中的专用工具和设备,考虑本工地无吊塔协助拆卸,必须预先安装吊笼自带吊杆,并检查钢丝绳和卷扬机是否正常,以确保拆卸过程的安全. 4、进行施工升降机的全面检查,确保运行通道无障碍,消除所有安全隐患,并必须进行一次限速坠落试验. 拆卸工具:

施工升降机拆卸方案

塔式起重机拆卸方案 工程名称:澧岸家园经济适用住房(安置房)示范小区工程 设备型号: QTZ40 设备编号:湘G1-T-0010-G0-000118 设备备案号:湘G1-T-0010 编制单位: 烟台市建设机械厂 编制人:谭占船 审核人:胡球

施工升降机拆卸方案报审表

塔式起重机拆卸方案 一、工程概况 二、拆卸基本要求 1.参与拆卸的人员必须熟悉施工升降机的性能,结构特点,并有熟练的操作技术和排出故障的能力。 2.拆卸过程中,必须有专人负责,统一指挥。 3.施工现场,从变压器(或配电房)到塔式起重机电源箱,必须有专线供电。 4.遇有雨、雷、雾或风速超过13m/s的恶劣天气不得进行拆卸作业。 5.设置警戒线,禁止无关人员进入安装现场。 三、机具及准备

1.制订详细的拆卸方案; 2.制订严格的安全防护措施; 3.清理拆除现场,对塔式起重机进行全面的保养;及进行防腐处理; 4.全面检查机具的准备情况。 四、拆卸前塔式起重机检查记录

五、人员分工及职责 1.拆除负责人职责: (1)全面负责拆除作业的安全、协调和人员调配等工作; (2)召开拆除人员会议,进行全面的安全技术交底。 2.现场负责人职责: 在负责人指挥下,按照拆卸程序从事各部件的拆卸,一切作业均需有负责人的指令,不得擅自作业。 电工职责:做好拆卸前电气部分的检查工作,按照拆卸进度及时接线路。 司机职责:拆卸前,协助电工、拆卸工做好塔式起重机的各部检查工作,准确操作,并及时收集、保管好工具及零配件。 六、拆卸作业过程中的安全注意事项 1.要设置安全警戒区域,派专人警戒,严禁无关人员进入; 2.雨天和风速大于13m/s时停止拆卸作业;

施工升降机安拆方案资料

爱家·优优城项目10#、11#楼及地下室工程 (施工升降机) 安 装 与 拆 卸 专 项 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位:江苏华江建设集团有限公司 编制日期: 2014年7月1日

目录 一、工程概况 二、现场布置 三、主要技术参数 四、安装和拆卸作业 五、安全技术措施及注意事项

施工升降机安装拆卸方案 一、工程概况 武汉君茂投资置业有限公司拟在武汉市洪山区青菱乡红霞村兴建“爱家·优优城”项目,该项目由武汉华中岩土工程有限责任公司勘测,中信建筑设计研究总院有限公司设计。本工程项目由多栋高层住宅楼和多层住宅楼及商业和相关的配套设施组成。我单位施工的本标段10#、11#楼两栋34F的高层住宅楼及地下室,总建筑面积约45000m2,为剪力墙结构;10#、11#楼建筑总高度均为103.7米。 二、现场布置 本工程安装由湖北江汉建筑机械有限公司生产的SC200/200B型施工升降机两台,用于该工程垂直运输施工。 三、主要技术参数: 型号:SC200/200B 吊笼底部尺寸:3.0×1.3 运行速度:35r/min 额定载重量:2×2000kg 最大安装高度:200m 附墙间距:7米~9米 额定电流:2×3×20.5A 起动电流:2×3×93A 标准截面尺寸:650mm×650mm 标准节长度:1508mm 吊笼重量:2×1650kg 四、施工升降机的安装和拆卸作业 1、施工升降机安装拆卸人员和设备准备 1.2、施工升降机安装拆卸需用设备

2、施工升降机的安装操作 (一)安装前准备工作 升降机安装的安全要求 1)升降机安装前必须先仔细阅读《使用说明书》及《零件图册》。 2)安装场地应清理干净,并用有标志的栏杆围起来,禁止非工作人员进入安装场地内。 3)安装过程中必须由专人统一指挥。 4)升降机运行时,人员头、手严禁露出安全栏外。 5)如果有人在导轨架上或附墙架上工作时,绝对不允许开动升降机,当吊笼运行时,严禁进入外笼内。 6)吊笼上的零部件必须放置平稳,不得露出安全栏外。 7)安装作业人员应按空中作业的安全要求,穿工作服,以免被卷入运行部件中,发生安全事故。 8)安装过程中,必须笼顶操作,不允许笼内操作。 9)吊笼启运前应先全面检查,确保升降机运行通道无障碍,消除所有不安全隐患。 10)雷雨天或风速超过13m/s的恶劣天气下不能进行安装作业。 11)升降机运行时,应首先保证接地装置与升降机金属结构联通,接地电阻应≤4Ω。 12)安装及加高完毕立即对导轨架等部位润滑。 13)严禁夜间进行安装作业。 (二)底盘、护栏安装

施工升降机安装(拆卸)施工方案

施工升降机安装(拆卸)施工方案 江苏建兴建工集团有限公司深圳分公司 垂直运输设备专业拆装队 2 0 0 6 年0 5 月

目录 一、概述----------------------------------------------------------------------------1 1、工程概况--------------------------------------------------------------------1 2、升降机选型及主要参数--------------------------------------------------1 二、升降机基础-------------------------------------------------------------------1 1、基础定位--------------------------------------------------------------------1 2、基础施工--------------------------------------------------------------------1 三、升降机安装准备-------------------------------------------------------------2 1、安装场地--------------------------------------------------------------------2 2、安装电源--------------------------------------------------------------------2 3、安装设备工具--------------------------------------------------------------2 4、人员组织分工--------------------------------------------------------------2 5、工作纪律--------------------------------------------------------------------3 6、技术交底--------------------------------------------------------------------3 四、升降机安装-------------------------------------------------------------------3 1、安装前的检查工作--------------------------------------------------------3 2、安装程序--------------------------------------------------------------------4 3、安装(使用)注意事项------------------------------------------------------9 五、升降机安装检查验收----------------------------------------------------10 1、验收程序-------------------------------------------------------------------10 2、验收方法-------------------------------------------------------------------10

施工升降机安装拆除方案

目录 一、工程概况 (1) 二、安装施工准备 (2) 三、安装顺序和注意事项 (3) 四、安装作业过程中的安全注意事项 (4) 五、升降机操作规程 (5) 六、安全技术交底 (6) 七、拆除施工准备 (11) 八、拆卸前升降机检查记录 (12) 九、拆卸顺序 (13) 十、拆卸作业过程中的安全注意事项 (14) 十一、建筑施工电梯安全技术交底 (14) 一、工程概况 本工程为锦绣国际花城一期1-9座住宅楼、1-3#商铺及1#、4#地下车库工程,总建筑面积192080.37㎡,分为1#-3#商铺、1#-9#高层建筑、1#及4#地下车库及

其他配套工程。其中商铺2层,地下车库1层,1#-9#高层建筑,层数17-30层。工程地点位于中山坦洲,交通方便。 二、安装施工准备 2.1、机械简介及参数 本施工外用(人货两用电梯)型号为SC200/200施工升降机,采用齿轮齿条啮合,外置式,三传动,额定载荷2吨,额定提升高度150米的施工升降机,稍作改动即可成2吨单吊笼施工升降机.本机配有国家专利技术的防坠安全器,坠落时能自动刹车,驱动单元置于笼顶上方,安全可靠,维修保养方便。本机的提升高度最高可达300米.本机广泛用于建筑施工如工业与民用建筑、桥梁施工、井下施工、大型烟囱施工及船舶工业等场所,适用于垂直运输物料及人员,作为永久性或半永久性的电梯还可用于仓库、高塔等不同场所. 技术参数: 形式齿轮齿条式三驱动双吊笼施工升降机 额定载重量2×2000kg 乘客人数 2×24人 额定起升速度34m/min 额定提升高度150m(供货高度90m) 吊笼内尺寸(长×宽×高) 3×1.3×2.4m 电能耗量 2×3×11(KVA) 电机功率 11KW 标准节重量140kg 标准节高度 1.508m 安全器型号SAJ30-1.2 90m整机自重19.01t

施工电梯安拆专项方案范文

施工电梯安拆专项 方案

昆明市市级统建保障性住房 吉惠园(大漾田)项目 施工升降机安拆专项方案 施工单位:中国建筑第四工程局有限公司 监理单位:云南世博建设监理有限责任公司租赁单位:云南中远机械租赁有限公司 安装单位:云南达重建筑工程有限公司 编制人: 审核人: 审批人: 10月24日 目录

一、工程概况.............................................................................. 错误!未定义书签。 二、编制依据.............................................................................. 错误!未定义书签。 三、作业人员组织和职责 .......................................................... 错误!未定义书签。 四、施工升降机安装位置平面、立面图和安装作业范围 ....... 错误!未定义书签。 五、施工升降机概况、平面布置原则及技术参数................... 错误!未定义书签。 1、施工升降机概况.................................................................... 错误!未定义书签。 2、施工升降机平面布置原则 .................................................... 错误!未定义书签。 3、施工升降机技术参数 ............................................................ 错误!未定义书签。 六、辅助起重设备的种类、型号、性能 .................................. 错误!未定义书签。 七、吊索具的配置、安装与拆卸工具及仪器........................... 错误!未定义书签。 八、基础施工方案...................................................................... 错误!未定义书签。 九、电梯附墙设计...................................................................... 错误!未定义书签。 十、安装、拆卸步骤与方法 ...................................................... 错误!未定义书签。十一、安全技术措施.................................................................. 错误!未定义书签。十二、施工升降机限位装置 ...................................................... 错误!未定义书签。十三、安全应急预案.................................................................. 错误!未定义书签。 一、工程概况 昆明市市级统建保障性住房项目大漾田地地块位于昆明市五华泛亚新区大漾田村,项目用地东西长约230m,南北深约400m。本工程为市级统建保障

相关文档
相关文档 最新文档