几类常用开关的国标定义:

1.接触器:能够接通、承载和分断正常电路条件下电流的一种非手动操作机械开关电气。

可实现远距离控制、频繁通断的负载主要用于电机启动、停机控制。是一种“控制用”

开关。

2.负荷开关:在断开位置上,能够满足对隔离器所规定的隔离要求的一种开关。可实现电

流的彻底、安全分断,主要用于负载的安全维护,是一种“维修用”开关。

3.断路器:能够接通、承载和分断正常电路条件下电流;也能在规定的非正常条件下,接

通、承载一定时间和分断电流的一种机械开关电器。可实现过载、短路保护主要用于负载和短路的保护,是一种“保护用”开关。

4.继电器:是用于控制回路的,一个继电器往往有几对常开 /常闭节点,可以用于不同的

控制回路,它的节点不能通过大电流,一般不用于动力回路;

接触器类似于断路器,是用弱电来控制接通或者切断强电的,主要用于动力回路。

继电器,接触器应该说是同一类型的器件,通过线圈而达到小电流控制大电流的作用,而断路器就是通常说的自动开关,是一种开关器件,它具有分断负载电流的作用。

断路器和接触器都是用来接通和断开电路的。

一般情况下,继路器的额定电流比接触器大(目前中压接触器最大为630A);

断路器具有很好的短路电流开断能力(目前中压系统最大可做到80KA),而接触器需要和熔断器配合才能开断短路电流;接触器的额定电流开断次数要比断路器多(一般都超过30万次),适合频繁操作。

断路器——具有过载、短路和欠电压保护功能,能保护线路和电源能力的基本电器叫断路器,它常以能承受较大的负荷及更大的短路电流,并有自动断路功能。

应用:电力线路、用电设备的接通、断开与自动保护。

空气开关——一种只要有短路现象,开关形成回路就会跳闸的开关叫空气开关。空气开关也就是空气断路器。

交流接触器利用主接点来开闭电路,用辅助接点来执行控制命令。主接点一般只有常开接点,而辅助接点常有两对具有常开和常闭功能的接点,小型的接触器也经常作为中间继电器配合主电路使用。交流接触器的接点,由银钨合金制成,具有良好的导电性和耐高温烧蚀性。交流接触器的动作动力来源于交流电磁铁,电磁铁由两个“山”字形的幼硅钢片叠成,其中一个固定,在上面套上线圈,工作电压有多种供选择,为了使磁力稳定,铁芯的吸合面,加上短路环。交流接触器在失电后,依靠弹簧复位。另一半是活动铁芯,构造和固定铁芯一样,用以带动主接点和辅助接点的开短。20安培以上的接触器加有灭弧罩,利用断开电路时产生的电磁力,快速拉断电弧,以保护接点。交流接触器制作为一个整体,外形和性能也在不断提高,但是功能始终不变。无论技术的发展到什么程度,普通的交流接触器还是有其重要的地位。

熔断器其实就是一种短路保护器,广泛用于配电系统和控制系统,主要进行短路保护或严重过载保护。工作时熔断器串连在被保护的电路中,当电路发生短路或严重过载

时,熔断器中的熔断体将自动熔断,起到保护作用,最常见的就是保险丝。另外还有断路器。俗称“空气开关”,也是一种短路保护器,当过流时,它会自动跳闸,起到保护作用;空气开关、断路器都是保护电器,但它们不是一样,断路器是总称,它分为两种——框架式断路器和塑料外壳式断路器。框架式断路器俗称万能断路器;塑料外壳式断路器俗称空气开关。他们具有短路和过载保护,可重复使用。寿命一般在几千次到几万次。熔断器是靠熔体熔化保护线路的一种电器,不可重复使用。保护以后需要更换熔体。

断路器按其使用范围分为高压断路器、低压断路器,高低压界线划分比较模糊,一般将3KV以上的成为高压电器。

低压断路器又称自动开关,它是一种既有手动开关作用,又能自动进行失压、欠压、过载和短路保护的电器。它可用来分配电能,不频繁地启动异步电动机,对电源线路及电动机等实行保护,当它们发生严重的过载或者短路及欠压等故障时能自动切断电路,其功能相当于熔断器开关与过欠热继电器等的组合,而且在分断故障后一般不需要变更零部件,获得了广泛的应用。

分类:

按操作方式分有:电动操作、操作和手动操作。

按结构分有:万能式和塑壳式。

按使用类别分有:选择型和非选择型。

按灭弧介质分有:油浸式、真空式和空气式。

按动作速度分有:快速型和普通型。

按级数分有:单级、二级、三级和四级等。

按安装方式分有:插入式、固定式和抽屉式等。

高压断路器(或称高压开关)是变电所主要的电力控制设备,具有灭弧功能,当系统正常运行时,它能切断和接通线路及各种电气设备的空载和负载电流;当系统发生故障时,它和继电保护配合,能迅速切断故障电流,以防止扩大事故范围。因此,高压断路器工作的好坏,直接影响到电力系统的安全运行;高压断路器种类很多,按其灭弧的不同,可分为:油断路器(多油断路器、少油断路器)、六氟化硫断路器(SF6断路器)、真空断路器、压缩空气断路器等。

打个简单的比方:

断路器相当于插线板上而把开关;接触器相当于计算机的启动按钮;

断路器是用来供电的设备,不适合经常开合闸;

接触器是来控制电机启停的,是控制设备;

顺便说说继电器:

继电器和接触器的原理基本上一样,

区别主要就是接触器的主角点是控制给电机等负载供电,通断电流都比较大;

继电器主要是用在控制方面,不用直接给负载供电;通断电流都比较小;

请问自保持继电器(自锁型继电器)和普通继电器有什么区别?

解答:

继电器可以分为单边稳态型,单线圈自保持型和双线圈自保持型。

单边稳态型继电器(普通继电器),单边稳态型继电器线圈通电则继电器置位,线圈断电则复位;

单线圈自保持型:单线圈自保持型继电器有自保持结构,在线圈上输入一个正向脉冲后继电器保持置位状态,输入反向脉冲后继电器就复位了;

双线圈自保持型:双线圈自保持型继电器的自保持型结构由两个线圈组成,置位线圈和复位线圈,在置位线圈上加脉冲则继电器置位,在复位线圈上加脉冲则继电器复位。

自保持继电器相对与普通继电器有很好的省电功能,因此越来越多的取代普通继电器为广大用户所接受。

断路器型号选择

低压断路器型号的含义是什么? 举例: HUM18-63C32/1 HU-----企业代号(环宇),M18---产品型号,63-----壳架等级, C------使用类别:照明电路(或者一般电路) 32-----额定电流,1-------1P(1极) 断路器DW17-400/3:DW-万能自动空气断路器; 17-设计代号;“-400”-额定电流(A);“/3”-3极。 (1)由线路的计算电流来决定断路器的额定电流;(大概有99%的设计者做到了这一条)。 (2)断路器的短路整定电流应躲过线路的正常工作启动电流。(大概有30%的设计者注意到了这一条)。 (3)按线路的最大短路电流来校验低压断路器的分断能力;(大概有10%的设计者注意到了这一条)。 (4)按照线路的最小短路电流来校验断路器动作的灵敏性,即线路最小短路电流应不小于断路器短路整定电流的1.3倍;(大概有5%的设计者注意到了一条)。 (5)按照线路上的短路冲击电流(即短路全电流最大瞬时值)来校验断路器的额定短路接通能力(最大电流预期峰值),即后者应大于前者。 问:空气开关(断路器)的极性和表示方法是怎样的? 单极220V 切断火线(小型断路器) 双极220V 火线与零线同时切断(DPN零线火线双进双出断路器) 三级380V三相线全部切断 四级380V三相火线一相零线全部切断。 断路器极数选用 对于微型断路器来说,1P+N、1P、2P一般都用来作为单相用电器的通断控制,但效果不同。 1P------单极断路器,具有热磁脱扣功能,仅控制火线(相线); 1P+N----单极+N断路器,同时控制火线、零线,但只有火线具有热磁脱扣功能;2P------单相2极断路器,同时控制火线、零线,且都具有热磁脱扣功能。 所以,可以得出以下结论: 1、为减少成本,用1P就可以,但上级断路器必须有漏电脱扣功能,检修时为防止火、零错乱造成事故,必须切断上级电源; 2、为检修时避免1条的问题,可用1P+N(即DPN); 3、用2P的理由:对于同样是18mm模数的断路器壳体而言,内部装1P和装1P+N 是有区别的,前者在短路事故状态下的“极限分断能力”肯定要高于后者,毕竟空间是影响分断能力的一个重要因素。所以,对于比较重要、检修与操作频繁、容易出现故障的用电回路,最好还是用2P(成本高些)。 1P+N=一极+零线保护的(如室内用电保护),常用于室内;1P=单极的,常用于单相小负荷(如室内照明回路);2P=二级,常用于较大负荷(如室外照明回路)。P---极。1P就是一个单个的开关,2P就是俩开关,1P+N就是开关内部一个

接触器 断路器 隔离开关的区别

1.脱扣器与继电器 两者的原理相同,都是通过线圈的通断电实现动作功能的。 区别在于:脱扣器的输出信号为机械动作信号;继电器的动作信号为电气信号。简单来说: 脱扣器通过动铁芯传动,用于开关跳闸或安全闭锁; 继电器通过动铁芯传动,使继电器自带的触头分合状态发生变化。 可以认为:继电器是由脱扣器和若干组继电器触头组成的。 2.断路器和隔离开关 两者都用于电路的通断控制。 区别在于:断路器既可分断额定电流,也可分断短路电流; 隔离开关只可分断空载电路,或通过配置灭弧附件分断额定电流。 两者各有好处: 断路器的电路保护功能完善,但一般不具有明显断开点,一般不能用于检修断口使用; 隔离开关对电路基本没有保护功能,但具有明显断开点,主要作为检修断口使用。 3.断路器和熔断器 两者都用于对电路的保护。 区别在于: 断路器的保护功能更全面,且跳闸后可反复使用,但跳闸速度较慢,一般为几十ms级; 熔断器只能使用一次,熔断后需更换,但其熔断速度非常快,一般为μs级。 一般情况下,断路器作为主保护,熔断器作为后备保护; 熔断器较便宜,也可用于经济水平较低场合的主保护。 4.断路器和接触器 两者都用于对电路的通断。 区别在于:断路器用于对电路的不频繁通断;接触器用于对电路的频繁通断。并且:断路器对电路具有保护作用,而接触器没有此功能,其开断短路电流能力非常差,因为其分断速度很慢,一般为几百ms级。 5.空气开关 上述其它名词均为电气元件的规范名称。而空气开关不是,仅为俗称或通称。广义上说:采用空气作为隔弧、灭弧介质的开关均可称为空气开关。在这个意义上,低压空气断路器、压气负荷开关、隔离开关都可称为空气开关。 狭义上讲:专指低压空气断路器。 另外:国外所称air circuit-breaker,专指低压框架式断路器

隔离开关、断路器、空开区别

隔离开关、断路器、空开这三个有什么区别啊 断路器高压断路器,和低压断路器是一种电气保护装置,它的种类非常多都有灭弧装置 空气开关的全称是空气式低压断路器属于断路器的一种主要用于低压电路中, 因为它是通过空气作为介质进行灭弧所以称为空气式低压断路器简称空气开关,我们平常家里的大楼里配电基本都是空气开关 隔离开关是一种高压开关电器主要用于高压电路中 它是一种没有灭弧装置的开关设备,主要用来断开无负荷电流的电路,隔离电源,在分闸状态时有明显的断开点,以保证其他电气设备的安全检修。在合闸状态时能可靠地通过正常负荷电流及短路故障电流。因它没有专门的灭弧装置,不能切断负荷电流及短路电流。因此,隔离开关只能在电路已被断路器断开的情况下才能进行操作,严禁带负荷操作,以免造成严重的设备和人身事故。只有电压互感器、避雷器、励磁电流不超过2A的空载变压器,电流不超过5A的空载线路,才能用隔离开关进行直接操作。 电力应用中大多是用断路器和隔离开关联用,用断路器投、切负荷(故障)电流,用隔离开关形成明显断开点

首先说一下断路器和空开统称断路器下面解释一下隔离开关和断路器的区别 1.隔离开关:类似闸刀开关,没有防止过流、短路功能,无灭弧装置;不能断开负荷电流和短路电流 2.断路器:具有过流、短路自动脱扣功能,带有消磁灭弧装置,可以用来接通、切断大电流; 隔离开关只起到隔离作用,后面的电路有故障了不能自动断开,但是在检修时可以手动断开电路,确保检修人员的人身安全 断路器不仅能起到隔离作用,可以保护后面的线路和设备,里面有热磁保护元器件,可以增加多种附件,可远程控制 空开一般是对断路器的俗称 隔离开关一般用在高压侧,起隔离电路作用,主要在检修安装给一个明显分隔点,一般与短路器配合使用; 断路器用在高压、低压,有保护作用,有些高压带灭弧功能; 空开低压侧居多,像一般家用开关、照明控制开关,也带有过流保护、漏电保护功能。

断路器、隔离开关、接触器、继电器、万能转换开关原理

断路器、隔离开关、接触器、继电器、万能转换开关原理 低压断路器 低压断路器又称自动开关,它是一种既有手动开关作用,又能自动进行失压、欠压、过载、和短路保护的电器。它可用来分配电能,不频繁地启动异步电动机,对电源线路及电动机等实行保护,当它们发生严重的过载或者短路及欠压等故障时能自动切断电路,其功能相当于熔断器式开关与过欠热继电器等的组合。而且在分断故障电流后一般不需要变更零部件,一获得了广泛的应用。 结构和工作原理低压断路器由操作机构、触点、保护装置(各种脱扣器)、灭弧系统等组成。低压断路器的主触点是靠手动操作或电动合闸的。主触点闭合后,自由脱扣机构将主触点锁在合闸位置上。过电流脱扣器的线圈和热脱扣器的热元件与主电路串联,欠电压脱扣器的线圈和电源并联。当电路发生短路或严重过载时,过电流脱扣器的衔铁吸合,使自由脱扣机构动作,主触点断开主电路。当电路过载时,热脱扣器的热元件发热使双金属片上弯曲,推动自由脱扣机构动作。当电路欠电压时,欠电压脱扣器的衔铁释放。也使自由脱扣机构动作。分励脱扣器则作为远距离控制用,在正常工作时,其线圈是断电的,在需要距离控制时,按下起动按钮,使线圈通电,衔铁带动自由脱扣机构动作,使主触点断开。 隔离开关

隔离开关是高压开关电器中使用最多的一种电器,它本身的工作原理及结构比较简单,但是由于使用量大,工作可靠性要求高,对变电所、电厂的设计、建立和安全运行的影响均较大。刀闸的主要特点是无灭弧能力,只能在没有负荷电流的情况下分、合电路。主要作用是: 1)分闸后,建立可靠的绝缘间隙,将需要检修的设备或线路与电源用一个明显断开点隔开,以保证检修人员和设备的安全。 2)根据运行需要,换接线路。 3)可用来分、合线路中的小电流,如套管、母线、连接头、短电缆的充电电流,开关均压电容的电容电流,双母线换接时的环流以及电压互感器的励磁电流等。 4)根据不同结构类型的具体情况,可用来分、合一定容量变压器的空载励磁电流。 户外刀闸按其绝缘支柱结构的不同可分为单柱式,双柱式和三柱式。其中单柱式刀闸在架空母线下面直接将垂直空间用作断口的电气绝缘,因此,具有的明显优点,就是节约占地面积,减少引接导线,同时分合闸状态特别清晰。在超高压输电情况下,变电所采用单柱式刀闸后,节约占地面积的效果更为显著。 在低压设备中主要适用于民宅、建筑等低压终端配电系统。主要功能:带负荷分断和接通线路隔离功能。 接触器 直流接触器的工作原理如下:当接触器线圈通电后,线圈电流产

如何根据电动机选择断路器及交流接触器和热继电器

如何根据电动机选择断路器及交流接触器和热继电器? 得先知道电机的功率,也就是咱常说的多少千瓦的,一般4.5千瓦以下的用(标称铜线)2.5平方的,七千瓦及以下用4平方的,11千瓦及以下用6平方的,15千瓦及以下用10平方的......你得根据电机的功率,算算电缆线的载流量,能否满足,总之,线缆粗点,也别细了。 当你用的线缆截面大于95平方时,宜改用两根小界面的代替。 标称铜导线;1.5平方担10A,2.5平方担16-20A, 4平方担25A,6平方担32A,10平方担40-50A,16平方担60A........现在的导线都不是太卡标准,所以选择时,应大一点,电机的电源线一般按20米内算,若是加长,每长10米,在原截面上加0.5平方,若用铝线,应是铜线1.6倍。 断路器根据具体情况来说,起动电流是工作电流的好几倍, 一种说法说在启动瞬间(即启动过程的初始时刻)电机的转速为零时,这时的电流值应该是它的堵转电流值。 对最经常使用的Y系列三相异步电动机,在JB/T 10391—2002 《Y系列三相异步电动机》标准中就有明确的规定。其中5.5kW电机的堵转电流与额定电流之比的规定值如下: 同步转速 3000 时,堵转电流与额定电流之比为7.0; 同步转速 1500 时,堵转电流与额定电流之比为7.0; 同步转速 1000时,堵转电流与额定电流之比为6.5; 同步转速 750 时,堵转电流与额定电流之比为6.0。 5.5kW电机功率比较大,功率小些的电动机启动电流和额定电流比值要小些,所以电工教材和很多地方都是说异步电动机启动电流是额定工作电流的4~7倍。所以要根据 1

实际情况选择。 接触器就比电机最大功率要大,就是说接触器的额定电流要大于电机的最大功率,这些很简单,电器上有标识的。 还有热继电器,这要按电机的额定最大电流选择,电机的最大额定电流,在它的调整范围内就可以,热继电器的动作电流是整定电流(就是你调定的那个数值的)的1倍多,那么你调定的整定电流,就只能小于或等于电机的额定电流,太小了就不能正常工作,若大了,就起不到保护作用了,随着工作积累,经验会越来越多,以上仅供参考!! 2

隔离开关和刀开关的区别

隔离开关和刀开关的区别 在以前的一篇文章中,我们讨论过如何选择刀开关这个问题,不过前些天有个客户来选购刀开关时,询问了我一个问题,隔离开关和刀开关有什么区别?我一开始还愣住了,也不能立刻说出个不同来,后来,我一个人网上查阅了一些资料,发现很多人对这个问题都存在误区。我想如果连两种开关的具体区别联系都分不清楚,又怎么能谈如何选择一款合适的开关呢?所以,我根据自己的一些经验和别的工程师的观点,对隔离开关和刀开关的区别做个说明。 我在网上看到过一个回答,认为隔离开关也叫隔离刀闸,所以两者没有本质区别。这句话的前面半句是对的,不过后半句还是不妥的。按照国家的标准术语:刀开关是指带有刀形动触头,在闭合位置与底座上的静触头相楔合的开关。隔离开关则表示在断开位置上,能满足对隔离器所规定的隔离要求的一种开关。通俗说来:刀开关也称为隔离刀闸,是根据其结构样式来命名的,刀开关可以当做隔离开关来使用。而隔离开关更像是一个统称,指代其在电路中所起到的作用,也就是说电路中的隔离开关可能是刀开关,但也有可能是转换开关,甚至断路器。这是根据国家标准所折射出的不同之处。 接着从性能使用及作用来指出两者的差异。先说刀开关,我们知道:刀开关主要是用来作为各种设备和供电线路的电源隔离.也可非频繁的接通和分断容量不大的低压供电线路,还有转换电路的功能,一般通过手动操作和不配保险(不过有些也带熔断器)。正是因为这一点,我们可以发现刀开关用于低压为主,事实上也很难用于高压下,非标定产的危险性比较高,一般厂家是不会这么做的。开关由于裸露在外,同时需要手动操作,导致有一定的危险性。 接着说隔离开关,其主要功能是断开无负荷的电流电路,使所检修的设备与电源有明显的断开点,以保证检修人员的安全。隔离开关没有专门的灭弧装置,不能切断负荷电流和短路电流,所以必须在电路在断路器断开电路的情况下才可以操作隔离开关。从这一段描述中,我们也不难发现其特性-需要配合保护装置使用,可以用于高压情况,具有明显的分段点,而不带负荷功能。 所以一般使用隔离开关的安全性也相对较高。

如何选择交流接触器、空开、过热继电器、电缆截面

已知一台低压380V电动机功率,试问应如何选择交流接触器、空开、过热继电器、电缆截面 电机如何配线?选用断路器,热继电器? 如何根据电机的功率,考虑电机的额定电压,电流配线,选用断路器,热继电器 三相二百二电机,千瓦三点五安培。 常用三百八电机,一个千瓦两安培。 低压六百六电机,千瓦一点二安培。 高压三千伏电机,四个千瓦一安培。 高压六千伏电机,八个千瓦一安培。 一台三相电机,除知道其额定电压以外,还必须知道其额定功率及额定电流,比如:一台三相异步电机,7.5KW,4极(常用一般有2、4、6级,级数不一样,其额定电流也有区别),其额定电路约为15A 。 1、断路器:一般选用其额定电流1.5-2.5倍,常用DZ47-60 32A, 2、电线:根据电机的额定电流15A,选择合适载流量的电线,如果电机频繁启动,选相对粗一点的线,反之可以相对细一点,载流量有相关计算口决,这里我们选择4平方, 3、交流接触器,根据电机功率选择合适大小就行,1.5-2.5倍,一般其选型手册上有型号,这里我们选择正泰CJX2--2510,还得注意辅助触点的匹配,不要到时候买回来辅助触点不够用。 4、热继电器,其整定电流都是可以调整,一般调至电机额定电流1-1.2倍。 断路器继电器电机配线 电机如何配线? (1)多台电机配导线:把电机的总功率相加乘以2是它们的总电流。 (2)在线路50米以内导线截面是:总电流除4.(再适当放一点余量) (3)线路长越过50米外导线截面:总电流除3.(再适当放一点途量) (4)120平方以上的大电缆的电流密度要更低一些, 断路器: (1)断路器选择:电机的额定电流乘以2.5倍,整定电流是电机的1.5倍就可以了,这样保证频繁启动,也保证短路动作灵敏。 热继电器?热继电器的整定值是电机额定电流是1.1倍。 交流接触器:交流接触器选择是电机流的2.5倍。这样可以保证长期频繁工作。 其他答案 根据电流来选择但一定要留有余量 看电机的铭牌,电流有好大,只有热继电器要选合适的,其它东西的电流大一倍就可以了。主要取决与电动机的功率,也就是工作电流的大小,交流接触器的额定电流应该比电动机的启动电流要大些,空气开关应大于或等于接触器的额定电流,热继电器一般有调节范围,应该把电动机的工作电流包括在热继电器电流调整的范围内即可.电缆可根据电机电流的大小及长度进行选择,15KW内近距离每平方毫米铜电缆可带3.5KW左右. 额定功率就是电动机铭牌上标注的的功率,计算公式是电流等于功率除以(1.732乘以电压乘以功率因数再乘以效率)功率因数一般选0.85,效率一般选取0.9.

如何根据电动机的功率选择空开、接触器和热保护器

如何根据电动机的功率选择空开、接触器和热保护器? 1.空气开关的选择: 1)由线路的计算电流来决定断路器的额定电流;(大概有99%的设计者做到了这一条)。 (2)断路器的短路整定电流应躲过线路的正常工作启动电流。(大概有30%的设计者注意到了这一条)。(3)按线路的最大短路电流来校验低压断路器的分断能力;(大概有10%的设计者注意到了这一条)。 (4)按照线路的最小短路电流来校验断路器动作的灵敏性,即线路最小短路电流应不小于断路器短路整定电流的1.3倍;(大概有5%的设计者注意到了这一条)。 (5)按照线路上的短路冲击电流(即短路全电流最大瞬时值)来校验断路器的额定短路接通能力(最大电流预期峰值),即后者应大于前者。(大概有1%的设计者注意到了这一条)。 2.接触器的选择: 1)选择接触器的类型: 根据电路中负载电流的种类选择。交流负载应选用交流接触器,直流负载应选用直流接触器,如果控制系统中主要是交流负载,直流电动机或直流负载的容量较小,也可都选用交流接触器来控制,但触点的额定电流应选得大一些。 (2)选择接触器主触头的额定电压: 应等于或大于负载的额定电压。 (3)选择接触器主触头的额定电流: 被选用接触器主触头的额定电流应不小于负载电路的额定电流。也可根据所控制的电动机最大功率进行选择。如果接触器是用来控制电动机的频繁启动、正反或反接制动等场合,应将接触器的主触头额定电流降低使用,一般可降低一个等级。 (4)根据控制电路要求确定吸引线圈工作电压和辅助触点容量: 如果控制线路比较简单,所用接触器的数量较少,则交流接触器线圈的额定电压一般直接选用380V或220V。如果控制线路比较复杂,使用的电器又比较多,为了安全起见,线圈的额定电压可选低一些,这时需要加一个控制变压器。直流接触器线圈的额定电压应视控制回路的情况而定。而一系列、同一容量等级的接触器,其线圈的额定电压有好几种,可以选线圈的额定电压和直流控制电路的电压一致。直流接触器的线圈是加直流电压,交流接触器的线圈一般是加交流电压。有时为了提高接触器的最大操作频率,交流接触器也有采用直流线圈的。如果把直流电压的线圈加上交流电压,因阻挠太大,电流太小,则接触器往往不吸合。如果将交流电压的线圈加上直流电压,则因电阻太小,电流太大,会烧坏线圈。

空开断路器中间继电器交流接触器区别

空开断路器中间继电器交流接触器区别 1 断路器:不仅能够断开额定电流,还能够断开短路电流后再正常运行,用来开断电气设备的供电回路; 2 空气开关:断路器中的一种型式,其灭弧原理采用空气综吹或横吹方式,所以称为空气开关。不仅可以开断额定电流,也能开断回路的短路电流; 3 交流接触器:只能开断回路的额定电流,不能开断回路的短路电流。由于其操作寿命在30万次,一般用其作为回路的操作元件,而将空气开关作为回路的保护元件; 4 中间继电器:继电器的一种,带有多对常开和常闭接点,可以将一个信号转换为多个相同的信号。使用在二次回路中。 电气设备常用文字符号新旧对照表 名称文字符号 新旧 (一)常用基本文字符号 电桥 AB DQ 晶体管放大器 AD DF 集成电路放大器 AJ 印刷电路板 AP 抽屉柜 AT 旋转变压器(测速发电机) TG CF 电容器 C C 发热器件 EH RJ 照明灯 EL ZD 空气调节器 EV 过电压放电器件避雷器 F BL 具有瞬时动作的限流保护器件 FA SX 具有延时动作的限流保护器件 FR YX 具有延时和瞬时动作的限流保护器件 FS YSX 熔断器 FU RD 限压保护器件 FV RD 同步发电机 GS TF 异步发电机 GA YF 蓄电池 GB XC 声响指示器 HA YS 光指示器 HL GS 指示灯 HL SD 瞬时有或无继电器,交流继电器 KA J 接触器 KM C 极化继电器 KP JJ 簧片继电器 KP 延时有或无继电器 KT SJ

电感器 L L 电抗器 L DK 电动机 M D 同步电动机 MS TD 异步电动机 MA YD 电流表 PA I 电压表 PV U 电能表 PJ Wh 断路器 QF DL 电动机保护开关 QM 隔离开关 QS GLK 电阻器 R R 电位器 RP W 控制开关 SA KK 选择开关 XK 按钮开关 SB AK 电流互感器 TA LH 控制变压器 TC KB 电力变压器 TM LB 电压互感器 TV YH 整流器 U ZL 二极管 V D 晶体管 B 晶闸管 KG 电子管 VE G 控制电路用电源的整流器 VC KZ 连接片 XB LP 测试插孔 XJ 插头 XP CT 插座 XS CZ 端子板 XT JX 电磁铁 YA DT 电磁制动器 YB ZD 电磁离合器 YV CLH 电磁吸盘 YH CX 电动阀 YM 电磁阀 YV (二)常用辅助文字符号 电流 A L 交流 AC JL 自动 A,AUT Z

(完整版)断路器接触器热继电器如何选用

断路器、接触器、热继电器选择: 例1:22KW电机,额定电流44A,启动电流450A,那么如何选择断路器? 1、如果客户要求选用D型脱扣曲线的断路器,怎么选择? 选择iC65N-D50A/3P或iC65N-D63A/3P断路器。 因为D型脱扣曲线的断路器瞬时磁脱扣动作范围是10-14倍额定电流,即iC65N-D50A/3P的断路器瞬时磁脱扣动作电流是500-700A,大于22KW电机的启动电流450A(如选D40A断路器,那么此断路器瞬时磁脱扣动作电流是400-560A,小于22KW电机的启动电流450A)。同时此断路器的额定电流是50A,是22KW电机额定电流的1.14倍,当电机过载电流超过50A时,断路器还能起到过载保护功能,与热继电器一起双重保护电机过载。 2、如果客户要求选用C型脱扣曲线的断路器,怎么选择? 选择C120H-C100A/3P断路器。 因为C型脱扣曲线的断路器瞬时磁脱扣动作范围是5-10倍额定电流,即C120H-C100A/3P的断路器瞬时磁脱扣动作电流是500-1000A,大于22KW电机的启动电流450A(如选C80A断路器,那么此断路器瞬时磁脱扣动作电流是400-800A,小于22KW电机的启动电流450A)。但此断路器的额定电流是100A,是22KW电机额定电流的2.3倍,当电机过载电流超过40A 时,断路器不能起到过载保护功能,所以必须选用热继电器来保护电机过载。那么此断路器只能起到短路保护。 3、如果客户要求使用电动机保护断路器,怎么选择? 选择GV3-ME63,热脱扣设定范围40-63A(过载保护)。 因为此断路器专用于电动机保护,所以已经考虑了电机的启动电流问题,断路器瞬时磁脱扣动作电流一定是大于电机的启动电流。 选择此断路器不用再选择热继电器。但是此类断路器最大额定电流是80A,当大功率电机额定电流超过80A时,就得选择低压配电断路器,即选择例题中1或2问中的断路器。 GV系列断路器不分B、C、D脱扣曲线。 例题选择的是施耐德的断路器。 注1:断路器如果不要求一般选3P,不选4P。 注2:小型断路器(微断)如iC65N- DXXA小型断路器小于63A的电机都适用,但小型断路器的分断能力没有塑壳的大。 注3:电机保护用D曲线断路器理论上可以选用额定电流与电机额定电流相同的断路器,但建议还是高点,具体参见施耐德低压配电产品选型手册:SCDOC238 12-2。 例2:热继电器如何选择? 选择的热继电器的整定电流值等于电机的额定电流。即电机的额定电流正好在热继电器整定电流的范围内即可。 例3:接触器如何选择? 1)持续运行的设备。接触器按67-75%算,即100A的交流接触器,只能控制最大额定电流是67-75A以下的设备。(1.3-1.5倍额定电流) 2)间断运行的设备。接触器按80%算,即100A的交流接触器,只能控制最大额定电流是80A 以下的设备。(1.25倍额定电流) 3)反复短时工作的设备。接触器按116-120%算,100A的交流接触器,只能控制最大额定电流是116-120A以下的设备。(0.86倍额定电流) 还要考虑工作环境和接触器的结构形式。

断路器和隔离开关在作用上的区别

隔离开关的作用是: 1)分闸后,建立可靠的绝缘间隙,将需要检修的设备或线路与电源用一个明显断开点隔开,以保证检修人员和设备的安全。 2)根据运行需要,换接线路。 3)可用来分、合线路中的小电流,如套管、母线、连接头、短电缆的充电电流,开关均压电容的电容电流,双母线换接时的环流以及电压互感器的励磁电流等。 4)根据不同结构类型的具体情况,可用来分、合一定容量变压器的空载励磁电流。 断路器又称空气开关,它是一种既有手动开关作用,又能自动进行失压、欠压、过载、和短路保护的电器。它可用来分配电能,不频繁地启动异步电动机,对电源线路及电动机等实行保护,当它们发生严重的过载或者短路及欠压等故障时能自动切断电路,其功能相当于高压熔断器式开关与过欠热继电器等的组合。而且在分断故障电流后一般不需要变更零部件,获得了广泛的应用。 断路器(或称开关)是变电所主要的电力控制设备,具有灭弧特性,当系统正常运行时,它能切断和接通线路及各种电气设备的空载和负载电流;当系统发生故障时,它和继电保护配合,能迅速切断故障电流,以防止扩大事故范围。因此,高压断路器工作的好坏,直接影响到电力系统的安全运行;高压断路器种类很多,按其灭弧的不同,可分为:油断路器(多油断路器、少油断路器)、六氟化硫断路器(SF6断路器)、真空断路器、压缩空气断路器等。 隔离开关的选择和类型:户内高压隔离开关有单极式和三极式两种,一般为刀闸式隔离开关,通常可动触头(闸刀)与支柱绝缘子的轴垂直装设,而且大多采用导体刀片触头,图1所示的为户内GN-10型隔离开关外形结构。由图可知,高压隔离开关的三个共同一个底座上,利用弹簧压力,夹在静触头两边,使动、静触头(一极)为两根平行矩形制成的刀闸,利用弹簧压力,夹在静触头两边,使动、静触头形成良好的线接触。动触头刀闸靠操作绝缘子转动,操作绝缘子与刀闸及主轴臂连接,可以对高压隔离开关进行分、合操作。 通过上述可以看出断路器和隔离开关的主要区别在于断路器具有灭弧的能力,而隔离开关没有。 艾驰商城是国内最专业的MRO工业品网购平台,正品现货、优势价格、迅捷配送,是一站式采购的工业品商城!具有10年工业用品电子商务领域研究,以强大的信息通道建设的优势,以及依托线下贸易交易市场在工业用品行业上游供应链的整合能力,为广大的用户提供了传感器、图尔克传感器、变频器、断路器、继电器、PLC、工控机、仪器仪表、气缸、五金工具、伺服电机、劳保用品等一系列自动化的工控产品。

断路器 与 隔离开关

◆断路器 一、定义 断路器是指能开断、关合和承载运行线路的正常电流,并能在规定时间内承载、关合和开断规定的异常电流(如短路电流)的电气设备,通常称为开关。 二、西山变电所的断路器: 三、分类 1.根据灭弧原理:自动产气、磁吹、多油、少油、压缩空气、真空和六氟化硫等类型; 2.使用较多的是:少油(S)、真空(Z)和六氟化硫(L)三种; 3.油断路器:用变压器油作为灭弧和绝缘介质的断路器; 4.真空断路器:触头在高真空中关合和开断的断路器; 5.SF6断路器:采用SF6气体作灭弧和绝缘介质的断路器。 四、高压断路器的基本组成部分 1.开闭装置:功能是开断及关合负荷电流或故障电流; 2.绝缘支撑:用来支撑开闭装置,并保证其对地绝缘; 3.传动系统:功能是给开闭装置传递操作命令和操作动力; 4.基座:支撑和组装的基础 5.操动机构:功能是为开闭装置提供操作能量,实现各种规定的操作程序。 五、高压断路器在电力系统中的作用 切断与闭合高压电路的空载和负荷电流;在系统发生故障时,与保护装置、自动装置相配合,迅速切断故障电流减少停电范围,保证系统的安全运行。 六、断路器、隔离开关的正常巡检 1. 瓷瓶无破损裂纹,放电痕迹或放电异声。 2. 刀闸接触应吻合良好,无发热变色现象。 3. 刀闸母线接头,桩头接触处无发热,冒火现象,试温蜡片无融化现象。 4. 架构固定良好,无锈蚀现象,接地良好。

七、SF6断路器 1.特点:在一定得压力下,SF6气体的绝缘性能极好,触头在SF6气体中进行分断,其灭弧性能良好,可以制作大容量的断路器。 2.SF6气体的基本特性 a、物理特性:无色、无味、无毒、不易燃烧的惰性气体,具有优良的绝缘性能,且不会老化变质,比重为空气的5.1倍,在标准大气压下,-62摄氏度是液化 b、化学性质:与氧气之类的各种气体、水分以及碱性之类的各种化学药品均不反应。但在高温和放电的情况下,就有可能发生化学变化,产生含有S或F得有毒物质,即可与各种材料其反应。 3.影响SF6气体的绝缘强度有哪些因素 a、电场均匀性能的影响:绝缘性能随触头间距离的增加而线性增加; b、与电压的关系:绝缘强度随气体压力的增加而增加,但不成正比; c、电极表面状态的影响:电极越粗糙,电极面积越大,击穿电压越低; d、电压极性的影响:绝缘水平由负极性电压来决定。 4. 异常及事故处理 a、当发生气压降低,密度继电器发信号时,根据压力表指示判断确属压力降低,通知检修人员补气并及时查找漏气部位并处理;若压力降低至闭锁分合闸时,应用其他方法,将该断路器退出运行,但不许带电操作此断路器; b、在运行中内部有放电声或其他异常声音时,应将其停用处理; c、瓷套严重放电时,应将其停用 七、不允许投入断路器的几种情况 1.油断路器大量喷油,从油位计已看不见油位;空气断路器或SF6断路器大量漏气,压力 表反映的压力确已降低,并发出压力闭锁信号。 2.油断路器的油箱变形、位移;空气断路器或SF6断路器的钢桶变形、位移。 3.套管或瓷套的瓷质破裂。 4.接头烧熔,引线烧断。 ◆隔离开关 一、定义 隔离开关又称刀闸,是高压开关设备的一种。因为它没有灭弧装置,所以不能用来直接接通、切换负荷电流和短路电流。

继电器和接触器的区别是什么

继电器和接触器的区别是什么? 2016-06-12 继电器和接触器都是电磁式开关电器,但前者属于工作在控制回路中的开关电器,而后者属于工作在主回路中的开关电器。 我们先看两者的共同特征: 第一个概念,叫做转换深度: 式中的叫做断开或者截止时的电阻, 叫做接通或者导通时的电阻,h叫做转换深度 对于有触点的开关电器,;对于无触点的电器, 。 正是由于有触点的开关电器,它的转换深度比较高,从而保证在接通电路时,开关电器的执行电流电能损耗小,对被控电路的影响也小;断开电路时,有触点的开关电器,其执行电路ide电阻非常高,从而可以保证电器的耐压水平。 相比之下,无触点电器在开断后,它不会产生电弧。但无触点电器的转换深度比较低,因此其损耗较大,且发热相对要严重得多。 第二个概念,关于电磁式电器的结构 电磁式电器的结构包括触头部件、操动系统和线圈等部件,还有灭弧系统及部件。电磁式电器分为三类,有电压继电器、电流继电器和其它专门功能的继电器(例如温度继电器、时间继电器和热继电器等等)。 接触器也具有这些结构特征。

简单描述: (1)当电磁式继电器的激磁线圈通电后,激磁线圈电流逐渐增加并在电磁系统中产生磁通,其中衔铁与铁心之间气隙中的磁通将作用于衔铁。 随着工作磁通逐渐增加,作用于衔铁上的电磁吸力(转矩)也越来越大。当电磁吸力大于系统反力时,衔铁将绕其转动轴转动带动其执行部分(触头系统)的动触头C0运动,从而实现常开触头和常闭触头变位。 (2)激磁线圈断电后,激磁线圈电流逐渐减小,电磁系统中的磁通也逐渐降低,工作气隙磁通也随之降低,作用于衔铁上的电磁吸力越来越小。当电磁吸力小于衔铁反力时,衔铁在系统反力的作用下开始向其初始位置返回,带动动触点C0向其初始位置运动,直至常开触点和常闭触头复位。 第三个概念,叫做电磁式电器的返回特性

断路器、接触器区别

几类常用开关 1)接触器:能够接通、承载和分断正常电路条件下电流的一种非手动操作机械开关电气.可实现远距离控制频繁通断的负载。主要用于电机启动、停机控制.是一种“控制用”开关. 交流接触器利用断开电路时产生的电磁力,快速拉断电弧,以保护接点。 2)负荷开关:在断开位置上,能够满足对隔离器所规定的隔离要求的一种开关. 可实现电流的彻底、安全分断,主要用于负载的安全维护,是一种“维修用”开关. 3)断路器:能够接通、承载和分断正常电路条件下电流;也能在规定的非正常条件下,接通、承载一定时间和分断电流的一种机械开关电器.可实现过载、短路保护主要用于负载和短路的保护,是一种“保护用”开关. 4)继电器:是用于控制回路的,一个继电器往往有几对常开/常闭节点,可以用于不同的控制回路,它的节点不能通过大电流,一般不用于动力回路;接触器类似于断路器,是用弱电来控制接通或者切断强电的,主要用于动力回路.继电器,接触器应该说是同一类型的器件,通过线圈而达到小电流控制大电流的作用,而断路器就是通常说的自动开关,是一种开关器件,它具有分断负载电流的作用

断路器和接触器都是用来接通和断开电路的. 1、一般情况下,断路器的额定电流比接触器大。 2、断路器具有很好的短路电流开断能力。接触器需要和熔 断器配合才能开断短路电流; 3、接触器的额定电流开断次数要比断路器多(一般都超过 30万次),适合频繁操作. 4、断路器相当于插线把上面的开关;接触器相当于计算机的启动按钮; 断路器是用来供电的设备,不适合经常开合闸; 接触器是来控制电机启停的,是控制设备; 另:熔断器是靠熔体熔化保护线路的一种电器,不可重复使用.保护以后需要更换熔体.

高压隔离开关和高压负荷开关和高压真空断路器的区别

高压断路器:高压断路器它不仅可以切断或闭合高压电路中的空载电流和负荷电流,而且当系统发生故障时通过继电器保护装置的作用,切断过负荷电流和短路电流,它具有相当完善的灭弧结构和足够的断流能力,可分为:油断路器(多油断路器、少油断路器)、六氟化硫断路器(SF6断路器)、真空断路器、压缩空气断路器等。 高压隔离开关:高压隔离开关是发电厂和变电站电气系统中重要的开关电器,需与高压断路器配套使用,其主要功能是:保证高压电器及装置在检修工作时的安全,起隔离电压的作用,不能用于切断、投入负荷电流和开断短路电流,仅可用于不产生强大电弧的某些切换操作,即是说它不具有灭弧功能;按安装地点不同分为,屋内式和屋外式,按绝缘支柱数目分为,单柱式,双柱式和三柱式,各电压等级都有可选设备。 高压负荷开关:高压负荷开关是一种功能介于高压断路器和高压隔离开关之间的电器,高压负荷开关常与高压熔断器串联配合使用;用于控制电力变压器。高压负荷开关具有简单的灭弧装置,因为能通断一定的负荷电流和过负荷电流。但是它不能断开短路电流,所以它一般与高压熔断器串联使用,借助熔断器来进行短路保护。 区别: 1、高压负荷开关是可以带负荷分断的,有自灭弧功能,但它的开断容量很小很有限。 2、高压隔离开关一般是不能能带负荷分断的,结构上没有灭弧罩,也有能分断负荷的隔离开关,只是结构上与负荷开关不同,相对来说简单一些。 3、高压负荷开关和高压隔离开关,都可以形成明显断开点,大部分断路器

不具隔离功能,也有少数断路器具隔离功能。 4、高压隔离开关不具备保护功能,高压负荷开关的保护一般是加熔断器保护,只有速断和过流 5、高压断路器的开断容量可以在制造过程中做的很高。主要是依靠加电流互感器配合二次设备来保护。可具有短路保护、过载保护、漏电保护等功能。

电动机断路器接触器热继选择

断路器选择一般是电机额定电流的1.5---2倍 接触器比电机额定电流大一些就行 热继一般是额定电流的1.1—1.15倍。 断路器选择是电动机额定电流2--2.5倍,整定是额定电流的1.5倍,所以选择为350A,整定在200左右, 接触器选择比电动机额定电流大些,选150A即可 热继电器选择是电动机额定电流1.1--1.15倍,即调整在160--170A之间即可,但是选择调整范围是150--180A 电缆选择略大于电动机额定电流,即VV3*70+1*35平方 送你一套速算口诀,记在心里对你有好处。铝芯绝缘导线载流量与截面的倍数关系 导线截面 (mm 2 ) 1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 载流是截面 倍数 9 8 7 6 5 4 3.5 3 2.5 载流量 (A) 9 14 23 32 48 60 90 100 123 150 210 238 300 估算口诀: 二点五下乘以九,往上减一顺号走。 三十五乘三点五,双双成组减点五。 条件有变加折算,高温九折铜升级。 穿管根数二三四,八七六折满载流。 说明: (1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。 “二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。 “三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。 “条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算

负荷开关隔离开关断路器的区别

负荷开关隔离开关断路 器的区别 文稿归稿存档编号:[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-

隔离开关、负荷开关、断路器的区别负荷开关是可以带负荷分断的,有自灭弧功能。隔离开关一般是不能能带负荷分断的,结构上没有灭弧罩,也有能分断负荷的隔离开关,只是结构上与负荷开关不同,相对来说简单一些。 负荷开关和隔离开关,都可以形成明显断开点,大部分断路器不具隔离功能,也有少数断路器具隔离功能。 隔离开关不具备保护功能,负荷开关有过载保护的功能。负荷开关和熔断器的组合电器能自动跳闸,具备断路器的部分功能。而断路器可具有短路保护、过载保护、漏电保护等功能。 负荷开关和断路器的本质区别就是他们的开断容量不同,断路器的开断容量可以在制造过程中做的很高但是负荷开关的开断容量是有限的。负荷开关的保护一般是加熔断器保护,只有速断和过流。断路器主要是依靠加电流互感器配合二次设备来保护。 负荷开关主要用在开闭所和容量不大的配电变压器(小于800KVA)。 断路器主要用在经常开断负荷的电机和大容量的变压器以及变电站里。负荷开关是可以分断正常负荷电流,具有一定的灭弧能力;隔离开关不具备任何分断能力,只能在没有任何负荷电流的情况下开断,起到隔离电气的作用,他一般装在负荷开关或断路器的两端,起到检修负荷开关或断路器时隔离电气的作用;断路器具有分断事故负荷的作用,与各种继电保护配合,起到保护电气设备或线路的作用;

隔离开关是在断开位置满足隔离要求的开关,负荷开关是能分断正常负荷电流的开关。断路器是具有过载\、短路和欠电压保护的保护电器 隔离开关又叫检修开关,是检修时有一个明显的断开点;它只可以断开小符合电流,一般来说不允许带负荷拉隔离。 断路器一般用在低压的照明,动力部分,可以起到自动切断电路的作用,而隔离开关是用在高压部分的,在变电所,高压进线先进隔离开关,然后接到变压器的一次侧,这样可以实现控制高压进线通、断的功能。 隔离开关是在电气线路中起到一个明显断开点的作用,就是电气隔离,用于保证电气检修时的安全。在故障时不能动作,对线路和设备没保护作用。 断路器有过载和短路保护等许多功能,可一但下端的负载有问题需要维修是,隔离开关起到电气隔离的作用。而断路器的爬电距离不够。 现在有一种带隔离功能的断路器,是将普通断路器和隔离开关的功能二合一。 带有隔离功能的断路器也可以替代隔离开关,只要你不怕钱多烧的就行,其实隔离开关一般是不能带负荷操作的。而断路器却有短路,过载保护,欠压等等保护功能。而隔离开关不只是用在高压处,低压处也有很多有用隔离开关的。为了检修,事故切除等等。 要注意的一点是,送电时要先合隔离开关后合断路器,断电时要先断断路器后断隔离开关。总之是为了不带负荷操作。所以用倒闸的顺序。 隔离开关是为检修而准备的,断路器是为保护而准备的。

继电器和断路器的区别

接触器:是用在主电路系统上,控制单一设备,如某台电机,也是一种开关,但它能被控制,如用继电器控制,适合作频繁动作,但一般容量比较小,没有保护功能,事故时不能自己跳闸; 断路器:也是用在主电路系统上,即可控制单一设备,又可控制多个设备,但不适合频繁动作,容量可作的很大,有保护功能,事故时能自己跳闸; 继电器:是辅助电路上的,不能通过大电流,是典型的“小”东西控制“大”东西。 举一个例子,某一条线路带一个小型电机,电机开5分钟停5分钟;这要在线路的出口安装断路器,当电机出现问题时及时跳闸,在电机的电源入口处串入接接触器,用它实际控制电机的开、停,用继电器组成5分钟延时电路,来控制接触器。 接触器线圈是220V的交流,也有直流,个比较大 继电器线圈是24V直流,作用是小电压控制大电压,个比较小 断路器就是闸,一过流自动跳,想再通电需要合闸。 接触器:接触器有电磁线圈静衔铁动衔铁触点及灭孤罩等部件组成,通过按钮或相关控制线路控制线圈牵引动衔铁带动动触点以实现电路(主要是负荷回路)通断的目的,在对线路断开时有良好的消孤功能; 断路器:应用在主电路上实现主电路通断的开关,一般由定触头动触头组成(常见如闸刀开关),过负荷能力大,通断状态直观可见,没有其它保护功能; 继电器:在传统的控制系统中起着各种指令及控制信号驱动接触器动作和实现系统逻辑程序的功用,结构跟接触器相似,触点多少不一因应使用要求而先择(通断电流较小,不具备消孤功能), 接触器断路器继电器谈不上有啥特别联系,在系统中各司其职完成各自的功能作用; 1、接触器: 灭弧能力强(相对来说),一般加按钮用来控制电路中频繁启动的设备,实现按钮控制,很方便。(关键:控制某一设备) 2、断路器: 具有多种保护功能,具体保护功能视型号决定。一般用来控制线路的通断某一线路和控制小容量设备的启动。(关键:控制某一线路或小设备) 3、继电器 1)、用于构成保护回路。相当于保护回路的“CPU”。简单来说:保护回路是由电流电压互感器采集信号,通过继电器判断是否需要动作。 2)时间继电器,中间继电器等。它们是可以构成延时效果,或者增加触头数目,或者增加触头容量等效果。(关键:用于二次回路) 接触器:是用在主电路系统上,控制电机。如行车CJ12-100A的大接触器,380V,给电就吸,一吸住电机就转。 继电器:是辅助电路上的,不能通过大电流,控制逻辑程序的和信号的。如延时继电器、中间继电器、热保护继电器、控制电机的过流保护。 断路器:应用在主电路上实现主电路通断的开关,如空气开关,过流、短路可以跳闸。如:DZ47-1O0的小型断路器控制电机和照明开关。 继电器,接触器应该说是同一类型的器件,通过线圈而达到小电流控制大电流的作用。一般使用在电气的自动控制回路上。 断路器就是通常说的自动开关,是一种开关器件,它具有分断负载电流的作用。