电气各类开关型号符号代表

一、断路器

Le=160A/REC 500mA 额定电流160A,漏电流500mA

HUM8L-400-4P/C350 hum8l是个塑壳带漏电断路器 400是型号 4p 4极的 350A的整定电流

电气符号C65N-C20A/4P;DPN 16A

C65系列20A容量的4极开关,单极16A

TLM1是TCL和罗格朗合资的品牌,100是框架电流,50a是额定电流,3p就是三极喽

2、DNM2-100L、NDM1-63C、NDB1L-32是开关型号。

3、100A/3P: 100A=额定电流,3P =3极开关,即三相开关。

4、 16/1P+N = 单相16A的带漏电保护的开关

电气符号CDB6--63/1PC16A

CDB6-微断型号 63-壳架电流63A 1p-单极

C-脱扣曲线,普通配电保护选用C曲线,电机保护选用D曲线。16A-额定电流16A

电气符号T5N500-R222/4P

T5N为ABB公司的塑壳断路器型号。500为断路器壳架电流为500A.R222表示整定电流为222A.;4P表示为断路器为四级

电气符号ATNS63/4P-32A

ATN是哪家的开关不晓得。63是最大壳体电流,4P是四极断路器,32A是整定电流。

电气符 NSE200N-200A/4P

施耐德的断路器,壳架电流200A,分段能力为N(好像是35KA,还得看样本),长延时整定200A,4级的。脱扣器种类没有200A分断能力的塑料外壳式断路器

电气符NS400-N160/4P

施耐德的4极(4P)塑壳开关,NS400系列里面的160型号(最大额定电流160A)

63是最大壳体电流,4P是四极断路器,32A是整定电流

电气符CM1-100L/50A/3P

CM1—常熟开关厂生产的塑料外壳式断路器CM1系列;

100—壳架等级电流可选代号,最大可选100A,该题选的是50A;

L—额定极限分断能力可选代号,L表示标准型;

3P—极数可选代号,该题选的是3极。

电气符FTM2Z-160A/3P-80A

FTM2Z-160A/3P-80A 为塑壳断路器的型号,

FTM2Z中FT为企业代号,M为塑壳断路器,2为设计序号,Z可能为智能型断路器;

160A/3P中160A为额架等级额定电流,3P为该断路器为3极断路器;

80A为断路器的整定电流。

现在来回答问题,

1.P数是根据什么选择的?

断路器极数有这么几个模数 1P、1P+N、2P、3P及4P

1P,即单极开关,用于单相回路的不需要切断零线的配电保护,如一般照明回路的保护。

2P,即二极开关,用于单相回路的需要切断零线的配电保护,如一般插座回路的保护。

1P+N,也能叫做二极开关,因为价格低廉,常用于住宅工程中替代2P开关的产品,不建议使用。

3P,即三极开关,用于三相回路的不需要切断零线的配电保护,如一般电动机和空调室外机组的配电保护。

4P,即四极开关,用于三相回路的需要切断零线的配电保护,如住宅工程的进户处的配电线路保护。

2.断路器的整定电流的计算。

3.断路器额架等级额定电流的选择

不同断路器生产厂家的额架等级额定电流会有微小的不用,注意这点。

我先拿一个厂家的断路器给楼主演示一下,

BM30-63A断路器整定电流有9个等级,分别有6、10、16、20、25、32、40、50、63;

BM30-100A断路器整定电流有10个等级,分别有10、16、20、25、32、40、50、63、80、100;

BM30-225A断路器整定电流有6个等级,分别有100、125、160、180、200、225;

整定电流160A,额架等级额定电流为225A;整定电流20A,额架等级额定电流为63A或100A,建议选择较小值(省钱)。

单位均为A,有上述数据可知,每个断路器在一个的额架等级额定电流下,会有若干可以整定的电流值。选择方法就是,若楼主计算出断路器的整定电流,就去选择整定电流对应的额架等级额定电流。如

电气符 MRB-65C10/3P MRM1L-225M160/4P MRM1-100L80/3P MRB20L-16/1P+N

MRB-65c10/3P 就是梅兰日兰MRB65 C型断路器,额定电流为10A的三相照明型断路器。

MRB20L-16/1P+N MRB20L民用断路器,额定电流16A单相。

电气符 C65N--C--4P—20

施耐德的断路器,c型,4极就是带N相,额定电流20A的

C65N--C--4P--20 四极的小型断路器20A的

电气符ATYSM6s-125/4P;INS-125/3P;

C65H/1P-C16:断路器,1相,16安;

DJMB2-0.5KVA:开关电源,2---0.5KVA;

ATYSM6s-125/4P 溯高美手动转换开关125A 4级

INS-125/3P 施奈德INS负荷开关 125A 3级

电气符CM1-100L 3P 100A或CM1-160L 3P 10。

CM1为常熟开关塑壳断路器型号。第一个100为壳架电流(该壳架最大额定电流100A)。L为分断能力(L分断常熟开关定义为标准型,35kA);3P为3极。最后100为额定电流100A。

电气符DZ47-63-3P D16A

DZ 小型断路器,47 设计序号 63壳架等级额定电流63A 3p是极数3极 16是额定电流16A 另外D代表了此类型断路器的保护曲线类型是D型

BL160-HN/4P-140-300MA为断路器。百度之,查到为台湾品牌士林/shihlin 塑壳漏电断路器。140表示断路器额定动作电流140A,300MA表示漏电保护动作电流。4P为4极。160应该不是分段能力,是壳架等级。HN可能表示安装方式或保护方式。

二、漏电开关

HBTK-300MA

HBTK是指探测器,300MA是指漏电动作电流是300毫安

MRM1L-225M160/4P 梅兰日兰型号MRM-225M,额定电流为160A的三相漏电保护断路器,具有漏电报警输出功能。

MRM1-100L80/3P MRM1-100L系列漏电保护断路器,额定电力为80A三相,带分励脱扣器。

电气符GPNV-C16/1P+N 30mA 和VG65-C25/4P 30mA

GPNV,VG都是北京人民电器厂的产品型号,前两个是漏电断路器, C16、C25、63分别指额定电流是16A,25A,63A

1P+N是单相两极断路器,4P是三相4极断路器,3P是三相三级断路器

30ma是指漏电动作电流。比如施耐德是INT系列是隔离开关

C65H/2P+VM-C20 施耐德C65H断路器 H为分断能力(10kA); C20中C为脱扣曲线,适合配电用; 20为额定电流20A; 2P表示是2极断路器; VM为Vigi ELM的缩写,为漏电保护附件,此漏电保护为电磁式。电气符号MRM1L-225/225/4P (500mA 0.3s)

漏电开关,壳架等级225A,整定电流225A,四极,漏电电流500mA,漏电时间0?3s

三、带欠压线圈或者分励线圈及触点状态开关

电气符号L7M225H/4P MX+OF Ih=200A

L7M225H/4P应该是某种断路器型号,额定电流或者壳架电流225安培,4P就是4路,三火一零,MX是欠压线圈或者分励线圈,OF是断路器开关状态辅助触点。Ih200A应该是代表保持电流。

按常熟开关厂使用说明的要求,该产品的订货标识应为:

CM1—100L/3 XXXX In=50A

其中XXXX表示脱扣器方式及内部附件与用途代号,该题缺。

MRM1-100L80/3P MRM1-100L系列漏电保护断路器,额定电力为80A三相,带分励脱扣器。

电气符NS200NTM180/3P MX+OF

塑壳开关框架电流200A,整定电流为180A,3P是极数,MX+OF是分离脱扣附件用于切断负荷的,例如切断非消防负荷,在配电箱里面就要加这个附件

四、浪涌电气符号(SPD,PRD,OVR)浪涌保护器;

电气符Surge Protective Device(SPD),

浪涌保护器,又名电涌保护器、防雷器、避雷器,用于保护用电设备免遭雷电电磁脉冲或操作过电压破坏。SPM465E就是浪涌保护器

TDX-D55/4P

TDX-D55/4P电涌保护器,55A为载流量,4P表示4极

LTM--3P+N--15KA

LTM--3P+N--15KA 是3P+N的浪涌保护器,15KA的

PRD/4P/40KA

浪涌保护器4P含N,40KA载流量功能:PRD的可更换部分能够迅速被替换,它不仅带有可视的指示窗口,而且能够远程传输“可更换部分需要更换”的信息。最大持续运行电压UC取决于:接地系统。保护

方式:共模/差模。

用途:进线保护:PRD100r/PRD65r用于极高危害场合(在恶劣环境中),PRD40r/PRD40用于高危害场合,PRD15用于低危害场合。二级保护:PRD8用于负载二级保护,与进线端的电涌保护器按级联方式布置。

五、应急开关

ALE4—L1 ALE:应急照明配电箱 4:电箱编号 L1:回路编号(大多数用WLE表示)

电气符HUSD18R-63/16A-4P EPS箱是用DUYD-220V/2KW

EPS是应急电源装置,标准的可以连续供电12小时,一般用于消防应急电源,

HUSD18R-63/16A-4P是个型号,DUYD18代表应急电源装置以及厂家代码(设计师应该是推荐用环宇的双电源开关),2KW是负载,16A是负载电流,4p是四相。

双电源切换箱应该不大,一个双电源开关,加几个断路器,80*100*40应该足够啦!EPS一般都是做成柜子(设计师也推荐用环宇的EPS),这个EPS应该是消防应急照明。

WLE WLE表示应急照明回路

HTY-EPS-4kw C65H/1P-C16;

HTY-EPS-4kw(三相):应急电源,4KW,三相电供电;

HTY-EPS-4kw(三相) 华天HTY系列EPS应急三相电源输出功率4kW C65H/1P-C16

六、隔离开关

GNT-63/3P

北京人民电器厂的产品型号GNT是隔离开关,

泰的断路器类的隔离开关有:NH2-100、NH3-63、NH3-100、NH4-100、NH9-32等

N---企业特征代号

H---隔离开关

2---数字表示设计序号

100---壳架等级额定电流(A)

开关电器类的隔离开关有:HR3、HR5、HR6、NHR17等带熔断器的系列

还有一类GW9、HGW9户外型的

DJMB2-0.5KVA;DJMB2-0.5KVA 隔离变压器0.5KVA

七、电磁式断路器

C65H/2P+VM-C20

C65H/2P+VM-C20:电磁式断路器,2相,20安

八、保险

RL6-32A RL6-32A螺旋式保险32A,

九、控制保护开关(KBO);

KBO-32C/M25/06M主要用于消防、水泵、风机等,起控制与保护开关作用,

控制保护开关- KBO-32C/M25/02M的详细说明

KBO-32C/M25/02M电动机——风机——水泵综合控制保护器乐清市七虎电气有限公司-控制保护器“专家”与分离电器构成的系统相比(C65,DPN,INT,C32N,EA9,S250,S260,TIB1,5SX2,RMC1,GMT32,);

十、塑壳断路器

(NS,NSX,NSE,NSD,NSC,EZD,S型,TIMIN,CM1,CM2,CM1LE,RMM1,RMM2,DZ20,DZ20LE,HSM1,HM3S,ABE,ABS,BM,SA系列,EA系列,NF,TO,TG,HFB,HKB,HLA,HNB,TM30);

十一、接触器继电器

(CT,LC1,B系列,A系列,3TB,3TF,3RT,3TH,SC,RMK,CJT1,CJ20,CJ40,GMC,SRC,机械联锁接触器,电容接触器,TA,3UA);

十二、智能型万能式断路器

(CW1,RMW1,DW15,DW16,DW17,ME);

十三、电动机断路器

(GV2,GV3,3VT,3VL,MS116,3VU,3RV);

十四、探测器

HBTK-300MA 电气火灾监控器电气火灾探测器

HBTK是指探测器,300MA是指漏电动作电流是300毫安

HBTT 电流探头

十五、双电源(WATSN);

施耐德双电源 WATSNA、WATSNB、WATSND、WTS 6ES7292-1AD20-0AA0

双电源自动切换开关:

双电源自动切换开关适用与50HZ,额定工作电压400V。额定电流至1250A的双电源自动切换供电系统,该产品具有过载,短路,过欠压,缺相保护。当电源出现故障时,切换装置可以完成常用电源和备用电源之间的自动切换,广泛应用与医院,商场,消防,银行,化工,冶金,高层建筑和军用设施等不允许断电的重要场所,作为保证连续供电的重要电气装置。

CB级双电源

自动转换开关电器是【WATSN】系列中派生出来的终端型自动转换装置,适用于交流50Hz,额定工作电压AC400V/230V,额定工作电流至63A的三相四线(也可用于一相一线)的双路供电电网中,自动将一个或几个负载电路从一个电源接至另一个电源,以保证负载电路的正常供电。本产品适用于工业、商业、商层和民用住宅等较为重要的场所。【WATSN-63】

本产品符合IEC60947-6-1、GB/T14048.11标准。结构【WATSN-63】自动转换开关电器是由小型断路器(DZ47-63)单机操作机构、控制回路等组成,所有的元器件安装在同一块底板上。自动转换开关电器的控制电源电压为AC230V、机械寿命为5000次。性能【WATSN-63】双电源(仅有可自投自复)对两路电源(分别称为常用电源和备用电源)的相电压(自动控制电源)同时检测,当常用电源出现异常,即小型断路器的A相发生失压或缺相时,自动控制器使装置无延时的切换到备用电源供电;当常用电源恢复正常后,自动控制器使装置无延时的返回到常用电源供电,不允许两路电源同时异常。

PC级双电源

【WATSG-100/4】系列自动转换开关适用于额定绝缘电压690V、额定频率50Hz、额定工作电压380V 及以下、额定电流20A~3200A的配电系统中,主要用于供电系统在应急情况下的双路电电源转换,以确保主要负荷(应急照明、应急电梯、排油烟机等)连续可靠工作。提供不间断正常供电的场所GLOQ1系列自动转换开关符合标准:《自动转换开关电器》施耐德双电源自动切换装置WATSNA万高双电源自动切换装置WATSNB双电源自动切换装置WATSGA双电源自动切换装置WATSGB双电源自动切换装WATSN型双电源自动切换开关 CB级:(万高)型C65型NS型

双电源【WATSNA- 63/63A 3P C65型】

双电源【WATSNA- 63/63A 4P C65型】

双电源【WATSNA-100/100A 3P NS型】

双电源【WATSNA-100/100A 4P NS型】

双电源【WATSNA-160/160A 3P NS型】

双电源【WATSNA-160/160A 4P NS型】

双电源【WATSNA-250/250A 3P NS型】

双电源【WATSNA-250/250A 4P NS型】

双电源【WATSNB- 63/63A 3P C65型】

双电源【WATSNB- 63/63A 4P C65型】

双电源【WATSNB-100/100A 3P NS型】

双电源【WATSNB-100/100A 4P NS型】

双电源【WATSNB-160/160A 3P NS型】

双电源【WATSNB-160/160A 4P NS型】

双电源【WATSNB-250/250A 3P NS型】

双电源【WATSNB-250/250A 4P NS型】

双电源【WATSNB-400/400A 3P NS型】

双电源【WATSNB-400/400A 4P NS型】

双电源【WATSNB-630/630A 3P NS型】

双电源【WATSNB-630/630A 4P NS型】

WATSG型双电源自动切换开关 PC级:(万高)隔离

双电源【 WATSGA-100/100A 3P】

双电源【 WATSGA-100/100A 4P】

双电源【 WATSGA-250/250A 3P】

双电源【 WATSGA-250/250A 4P】

双电源【 WATSGB-100/100A 3P】

双电源【 WATSGB-100/100A 4P】

双电源【 WATSGB-250/250A 3P】

双电源【 WATSGB-250/250A 4P】

双电源【 WATSGB-400/400A 3P】

双电源【 WATSGB-400/400A 4P】

双电源【 WATSGB-630/630A 3P】

双电源【 WATSGB-630/630A 4P】

过载保护器与漏电保护器的区别?

过载保护器是检测负载的工作电流,当其电流超过额定值时动作,使负载断开而起到保护作用;漏电保护器是检测线路与地之间的漏电流,当其超过设定值时保护器动作断开电路,起到保护电源和保护人身安全的作用。两者有本质上的区别。

过载保护器——是只有超过额定负载时才进行保护,负载内不保护,

漏电保护器——是只要有漏电就进行保护,保正用电安全

2.断路器(正泰):CM1-225/180A/3P、C65N-32A/3P、MC363P/63A、

3.漏电断路保护器(正泰):MC332P/32A、A062M/16A

4.浪涌保护器STD3P+N

5.MEB总等电位端子箱

1.MEB总等电位端子箱套电气定额中接线箱;

2.断路器:

能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流,并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件(包括短路条件)下的电流的开关装置;按其使用范围分为高压断路器和低压断路器,高低压界线划分比较模糊,一般将3kV以上的称为高压电器。低压断路器又称自动开关,俗称"空气开关"也是指低压断路器;

CM1-225/180A/3P、C65N-32A/3P、MC363P/63A均为低压断路器,执行电气定额中控制开关安装中的空气开关定额;

3.漏电断路保护器:空气开关带有漏电保护功能时,称之为漏电保护开关,所以它也执行控制开关定额,替换材料名称;

4.浪涌保护器:也叫防雷器,是一种为各种电子设备、仪器仪表、通讯线路提供安全防护的电子装置。当电气回路或者通信线路中因为外界的干扰突然产生尖峰电流或者电压时,浪涌保护器能在极短的时间内导通分流,从而避免浪涌对回路中其他设备的损害。

执行电气接地装置安装定额即可,在智能化章节中;

电流型漏电保护器的额定值

(1)额定频率为50HZ。

(2)额定电压Un为220V,380V。

(3)辅助电源电压Usn为:直流为 12、24、40、60、110、220V;交流为12、48、220、380V。

(4)额定电流In为6、10、16、2O、25、32、4O、 50、(60)、63、100、(125)、160、200、250A。带括号的不优先推荐采用。

(5)额定漏电动作电流In〃dz为0.006、0.01、(0.015)、0.03、(0 .05)、(0.075)、0.1、(0.2)、0.3、0.5、1、3、5、10、20A。带括号的值不优先采用。

(6)额定漏电不动作电流的优选值为0.5I n〃dz。

(7)漏电保护器的最大分断时间:

l)* 直接接触保护。当动作电流I n〃dz≤0.03A时,若保护器流过的零序电流为1倍I n〃dz 时为0.2s,2倍时为0.1s,流过0.25A时为0.04s

电气符KBO-32C/M25/06M

KBO-32C 控制与保护开关 KBO-32C/M25/06M 七虎电气有限公司专业生产KBO-32C/M25/06M控制与保护开关,得到了广大消费者的认可与赞赏,KBO-32C/M25/06M主要用于消防、水泵、风机等,起控制与保护开关作用,七虎电气生产的KBO-32C/M25/06M是顾客需要的理想产品 ,让我们赶紧订购吧!KBO-32C/M25/06M,额定电流:125A及以下,电源电压:220/380V,功率:0.05-55kW,增选功能:消防型(F型)、隔离型(G)

如有订做或技术问题,安装问题,请来电咨询。

Q-KBO采用模块化的单一产品结构型式,集成了传统的断路器(熔断器)、接触器、过载(或过流、断相)保护继电器、起动器.隔离器、电机综合保护器等低压电器产品的主要功能,具有远距离自动控制和就地直接人力控制功能,具有面板指示及机电信号报警功能,具有过压欠压保护功能,具有断相缺相保护功能,具有欠流欠功率功能,-电流保护特性(具有过载反时限、定时限、短路瞬时、特大短路瞬时四段保护特性)。根据需要选配功能模块或附件,即可实现对各类电动机负载、配电负载的控制与保护。

Q-KBO主要用于交流50Hz(60Hz)、额定电压至690V、主体额定电流自6.3A至125A、智能控制器可调工作电流自0.16A至125A、控制电机功率自0.05KW至55KW的电力系统中接通、承载和分断正常条件下的电流,且能够接通、承载并分断规定的非正常条件

参数说明>两个外形安装尺寸:125型(D框架)和45型(C框架)。

主电路极数分为:三极、四极。

>控制与保护开关电器的基本配置:主体+智能控制器+辅助触头组。

>主体由主电路基本模块即:触头系统模块、短路脱扣器、电磁系统以及操作机构系统模块构成。

>短路分断能力等级:经济型(c)为35KA,标准型(Y)50KA,高分断型(H)80KA。

>预期短路电流下的分断时间为2-3ms,限流系数0.2以下。

>辅助触头组由短路报警触头、过载报警触头以及一组2常开1常闭辅助触头构成,02为2常开闭+1短路1过载、06为3常开2常闭+也可根据用户要求组合,但最多不能超过11对触头数。

>智能控制器额定电流Ie: 0.4/1/2.5/4/6.3/12/16/18/25/32/40/45/50/63/80/100/125A。

>主体额定电流In: 12/16/18/32/45/63/100/125A。

>极数:用二位数字表示(前一位数字表示产品极数、后一位数字表示保护极数),如33表示3极带3极保护、30表示3极不带保护。

>控制电源电压:M:AC220V、Q:AC380V。

控制保护开关- KBO-32C/M25/02M的详细说明

高性价比控制保护器>>:KBO-32C/M25/02M通过3C认证←ISO90O1←自主生产,品质保证.>>:KBO-32C/M25/02M电动机——风机——水泵综合控制保护器乐清市七虎电气有限公司-控制保护器“专家”与分离电器构成的系统相比

a. 具有控制与保护自配合的特性Q-KB0系列控制与保护开关电器集控制与保护功能于一体,相当于断路器 (熔断器)+接触器+过载继电器+辅助电器。很好的解决了分离元件不能或很难解决的元件之间的保护与控制特性匹配问题,使保护与控制特性配合更完善合理 ( 具有反时限、定时限和瞬时三段保护特性 ),只要根据负载功率或电流即可正确选择单一产品,代替以往的包括自电源进线端至负载端的各种电器,不需降容;大大减轻了设计人员的工作量。

b. 具有无可比拟的运行可靠性和系统的连续运行性能Q-KB0在分断短路电流后无需维护即可投入使用,即具有分断短路故障后的连续运行性能:Q-KB0在进行了分断短路电流试验后,仍具有不小于1500次的AC-44电寿命,这是由断路器等分离元件构成的系统所难以达到的,Q-KB0的这一特性极大地提高了系统的运行可靠性和系统的连续运行性,其中的 Ics为 80kA指标属同类产品的国际领先、国内最高指标。

c. 节能节材Q-KB0具有体积小、安装面积少、无分离元件接点、减少线路发热、节约能源、节约材料等优点控制电路转换模块:实现控制电路交直流转换、低电压控制(如PLC直接控制)功能。

技术特征

《建筑电气工程设计常用图形和文字符号》

《建筑电气工程设计常用图形和文字符号》 YJV22--4*16 代表聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套的电缆,22代表铠装(即在四条线的外面有一层铁皮包裹),一共4芯,截面积为16平方毫米。 YJV-3X4-SC25-HDPE50;YJV:交联聚乙烯电缆,3*4:三根四平方的。SC25:电缆穿25的焊接钢管敷设,HDPE50是指50的波纹管敷设 BV-5×16 SC32:导线型号为铜芯塑料绝缘线,5根16mm2,穿焊接钢管敷设。BV-2×2.5:导线型号为铜芯塑料绝缘线,2根2.5mm2。 VV-5x2.5-SC32/WC/FC 指5*2.5平方的(规格)电缆穿32的焊接钢管沿墙或地面暗敷设。 FPC(15)-WC:穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设。 WP1-BV(3×50+1×35)CT CE 表示:1号动力线路,导线型号为铜芯塑料绝缘,3根50mm2、1根35mm2,沿顶板面用电缆桥架敷设。 WL2-BV(3×2.5)SC15 WC 表示:2号照明线路、3根2.5mm 2铜芯塑料绝缘导线穿钢管沿墙暗敷。 Z R-BV阻燃型铜芯聚氯乙烯绝缘电线。 NH-B-YJV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套B类成束阻燃型耐火电力电缆。 T M Y-3(80*8)+1(60*6):80*8表示A B C三相为80*8的铜排60*6为零排。TMY是硬铜母(铜排母线)的意思。 RVS:铜芯pvc护套双绞线,通常用于公共广播系统背景音乐系统布线,消防系统布线。 RVV:铜芯pvc内护p v外护平行护套线,通常用于弱电电源供电等。

BV,B V电线,全称是铜芯聚氯乙烯绝缘电线。因为分类和用途是用来分布电流用的,属于布电线类,用字母B表示;绝缘材料为聚氯乙烯,用字母V表示,因而得。 开关器件符号说明: TIMS-125/80/43002 其中4表示四级;300:热磁脱扣器;2:电机保护用。 DZ47-60/3P-25:小型断路器,型号DZ47-60,三相25A。 C65N-16A:2P是指适使用C65小规格的断路器,最大分断电流为6000A,额定电流为16A,2P指双极的,VE-30mA指漏电保护电流为30mA C65N-C16/3P:C65指断路器型号,N表示分断电流为6000A,C16表示保护照明线路用,容量为16A,3P表示3极 JDZ10-6 6000/100 0.2/1 (电压互感器):J 电压互感器 Voltage transformer; D 单相Single phase;Z 浇注式Casting type;10 设计序号Design Number;6电压等级(kV)Voltage class(kV);6000/100 额定电压比;0.2/1准确等级 电度表型号DD28;DD10;DD862。 第一个字母D 代表电度表;第二个字母T 代表三相(单相为D);后面的数字是各生产厂商定的。 DD-单相, 如DD862 DT-三相四线, D T862 DS-三相三线如D S862 F-复费率, 如D D SF855 Y-预付费, 如D D SY855

建筑电气常用材料进场检查要点说明

建筑电气工程常用器材质量的认证 一、开关类 ⑴使用符号时,应使用下列符号: -安培---AX(荧光灯电流)----A其他电流 -伏特---V -交流--~ -中线—N -相线—L -地线—士 -“断”位置—“0” -“通”位置—“1” -小间隙结构—m -防溅结构—IPX4 -防喷结构—IPX5 ⑵开关应标出如下标志 -额定电流;额定电压;电源性质的符号;制造厂或销售商的名称、商标或识别标志;型号(可以是产品目录编号);小间隙结构的符号(有此结构时);防有害进水保护等级(有此等级时)。 ⑶开关质量认证的要点: ①材质证明资料必须齐全 -生产厂家的生产许可证

-产品合格证 -由中国电工产品认证委员会签发的电工产品认证合格证书(CCEE认证) -应有国家指定检测部门出具的“定型试验”检验报告(带CMA 标示),并查看是否在有效期 ②认真检查各项资料是否符合国家标准的要求 ③实物检查 -开关上是否按国标要求具有正确的标志 -开关的开启、关断是否灵活 -铜活是否太薄,弹性是否适度 ④认真办理开关验收手续 二、电线、电缆类 ⑴电线、电缆的标志 -----电缆应有制造厂名、产品型号和额定电压的连续标志(一个完整标志的未端与下一个标志的始端之间的距离:护套应不超过500mm;绝缘应不超过200mm)。厂名标志可以是标志识别或者是制造厂名或商标的重复标示。 -----导体温度超过70℃时使用的电缆,其识别标志可用型号或用最高导体温度表示。 ------产品表示方法用产品应用型号、规格和标准号表示。规格包括额定电压、芯数和导体标称截面等。电缆包装上应附有表示产品型号、规格、标准号、厂名和产地的标签或标志。

建筑电气CAD图纸常用符号(图表)

建筑电气CAD图纸常用符号(图表)

建筑电气工程图形符号 安装工程常用图形符号 一、电气工程图形符号 1、电气工程图形符号(P2) 2、机械控制图形符号(P13) 3、操作件和操作方法(P14) 4、非电量控制及其他(导线的连接,交流器方框符号,电动机启动器的方框 符号,接近和接触敏感器件,电力、照明和电信布置插座,电力、照明 和电信布置开关)(P15) 5、图集使用的范例和说明(P19) 6、在工程平面图中标注的各种符号与代表名称(P25) 7、表达线路敷设方式标注的文字代号(P26) 8、表达线路敷设部位标注的文字代号(P27) 9、表达照明灯具安装方式标注的文字代号(P27) 二、管道工程图形符号 1、管道及附件(P28) 2、管道的连接(P29) 3、阀门图形符号(P30) 4、卫生器具及水池图形符号(P31) 5、设备及仪表图形符号(P32) 三、暖通工程图形符号 1、图样线型(P33) 2、风管及部件(P33) 3、通风空调设备(P34) 4、阀门(P35)

(一)、电气工程图形符号 序 号 图形符号说明 1 开关(机械式) 2 多级开关一般符号单线表示 3 多级开关一般符号多线表示 4 接触器(在非动作位置触点断开) 5 接触器(在非动作位置触

点闭合) 6 负荷开关(负荷隔离开关) 7 具有自动释放功能的负荷开关 8 熔断器式断路器 9 断路器 10 隔离开关 11 熔断器一般符号 12 跌落式熔断器 13 熔断器式开关 14 熔断器式隔离开关 15 熔断器式负荷开关 序 号 图形符号说明

16 当操作器件被吸合时延时闭合的动合触点 17 当操作器件被释放时延时闭合的动合触点 18 当操作器件被释放时延时闭合的动断触点 19 当操作器件被吸合时延时闭合的动断触点 20 当操作器件被吸合时延时闭合和释放时延时断开的动合触点 21 按钮开关(不闭锁) 22 旋钮开关、旋转开关(闭锁) 23 位置开关,动合触点限制开关,动合触点 24 位置开关,动断触点限制开关,动断触点

建筑电气图形符号

建筑电气图形符号文档编制序号:[KKIDT-LLE0828-LLETD298-POI08]

建筑电气图基本符号 敷设方式和敷设部位 敷设方式:SC:穿焊接钢管敷设;CT:用电缆桥架敷设;敷设部位:WE:沿墙面敷设;WC:暗敷设在墙内;FC:暗敷设在地面或地板内;CC:暗敷设在屋面或顶板内;BMG1是负荷开关,SB是塑壳断路器,BM7是分断能力10KA的微断。SC:钢管PC:PVC聚乙烯阻燃性塑料管CT:桥架 WC:沿墙暗敷设WS:沿墙明敷设CC:沿顶板暗敷设F:暗敷在地板内CE:沿顶板明敷YJV:电缆SYV:电视线PE:接地(黄绿相兼)PEN:接零(蓝色)3项线(火线):A项(黄)B项(绿)C项(红) KV:(电压)千伏BV:散线MEB:总等电位LEB:局部等电位线路敷设方式代号PVC——用阻燃塑料管敷设DGL——用电工钢管敷设VXG——用塑制线槽敷设GXG——用金属线槽敷设KRG——用可挠型塑制管敷设⑦线路明敷部位代号 建筑工程申请认证!财富值双倍检索优先专属展现同行交流 LM—沿屋架或屋架下弦敷设ZM——沿柱敷设QM——沿墙敷设PL——沿天棚敷设③线路暗敷部位代号LA——暗设在梁内ZA—暗设在柱内QA—暗设在墙内PA——暗设在屋面内或顶棚内DA——暗设在地面或地板内PNA—暗设在不能进入的吊顶内④照明灯具安装方式代号D——吸顶式L——链吊式G———管吊式B——壁装式R———嵌入式 BR———墙壁内安装(4)设备标注方法’⑦配电线路的标注方法 a——b(c×d)e——f其中:a--回路编号b--导线型号c--导线根数d--导线截面e--敷设方式及穿管管径f--敷设部位 表示2根导线表示3根导线表示n根导线⑦照明灯具标注方法一般标注方法: 灯具吸顶安装标注方法: 其中:a--灯数b--型号或编号 c--每盏照明灯具的灯泡个数d--灯泡容量,We--灯泡安装高度,mf--安装方式 L--光源种类,白炽灯或荧光灯 YJV22--4*16代表聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套的电缆,22代表铠装(即在四条线的外面有一层铁皮包裹),一共4芯,截面积为16平方毫米。 YJV-3X4-SC25-HDPE50;YJV:交联聚乙烯电缆,3*4:三根四平方的。SC25:电缆穿25的焊接钢管敷设,HDPE50是指50的波纹管敷设 BV-5×16SC32:导线型号为铜芯塑料绝缘线,5根16mm2,穿焊接钢管敷设。BV-2×:导线型号为铜芯塑料绝缘线,2根2.5mm2。 WC/FC指5*平方的VV(规格)电缆穿32的焊接钢管沿墙或地面暗敷设。 FPC(15)-WC:穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设。 WP1-BV(3×50+1×35)CTCE表示:1号动力线路,导线型号为铜芯塑料绝缘,3根50mm2、1根35mm2,沿顶板面用电缆桥架敷设。 WL2-BV(3×SC15WC表示:2号照明线路、3根2.5mm2铜芯塑料绝缘导线穿钢管沿墙暗敷。 ZR-BV阻燃型铜芯聚氯乙烯绝缘电线。 NH-B-YJV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套B类成束阻燃型耐火电力电缆。TMY-3(80*8)+1(60*6):80*8表示ABC三相为80*8的铜排60*6为零排。TMY是硬铜母(铜排母线)的意思。

建筑电气材料验收要求规范

建筑工程电气材料验收控制标准 第一部分线管、线盒 线管分为PVC管、JDG钢管、普通焊接钢管。 1、PVC管 ⑴壁厚符合标准是验收的重要环节。测量工具:游标卡尺。 相关规格型号的管材壁厚如下:∮16≥1.5mm ∮20≥1.8mm ∮25≥2.0mm ∮32≥2.2mm ⑵颜色,PVC管的是一种使用一个氯原子取代聚乙烯中的一个氢原 子的高分子材料。聚氯乙烯的最大特点是阻燃。颜色呈鲜亮白色。 ⑶弯曲变形度,将PVC管弯曲180度后自然恢复,看管材恢复程度, 弯曲处是有裂缝。 2、JDG钢管 ⑴ JDG镀锌钢管管壁厚要求1.6mm,内外壁镀锌层合格,不能出现镀 锌不均匀、漏镀锌等现象。这两项合格就可以使用。 ⑵ JDG钢导管管壁厚要求1.6mm。 3、普通焊接钢管 ⑴壁厚符合标准是验收的重要环节。测量工具:游标卡尺。 相关规格型号的管材壁厚如下:∮16----∮50≥2.5mm ∮70-----∮100-≥3.0mm ⑵注意钢管外观,最主要是的看钢管的腐蚀程度。标准是腐蚀的程

度是不可出现结斑、结块等表面锈蚀、不能影响钢管的壁厚。4、线盒 钢制接线盒的壁厚要求1.2mm,盒底厚底大于1.0mm。PVC线盒同样,且线盒的颜色要鲜亮。PVC接头和锁母要从颜色、壁厚、强度检验是否符合要求。 5、电缆、桥架等 电缆桥架钢板厚度要求:400mm以下1.5mm(不含400mm);400—800mm 为2.0mm;800mm以上为2.5mm。 电缆桥架、线槽外观检查:部件齐全,表面光滑、不变形;镀锌或喷塑钢制桥架涂层完整,无锈蚀;玻璃钢制桥架色泽均匀,无破损碎裂;铝合金桥架涂层完整,无扭曲变形,不压扁,表面不划伤。 6、合同有其他要求的,以合同规定为依据。 第二部分、配电箱(柜)应符合以下规范要求: 1、规范依据 ⑴《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》(GB50171-92) ⑵《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》(GB50254--96) ⑶《低压开关设备及控制设备总则》(GB/T14048.1--06) ⑷《低压开关设备及控制设备辅助电器铜导体的接线、端子排》(GB/Y14048.(7.8)--06) ⑸《低压系统内设备的绝缘配合》(GB/T1695.1--97) 2、各类箱内电气部件(不含支架类、辅材类)的规格、型号必须符

建筑电气工程图基本知识及识图

目录 一建筑电气工程图基本知识 (2) (一)、建筑电气工程施工图概念 (2) (二)、建筑电气工程图的类别 (2) (三)、建筑电气工程施工图的组成 (2) 二电气工程图的识读 (3) (一)、常用的文字符号及图形符号 (3) (二)、读图的方法和步骤 (4) (一)、模拟项目图纸组成 (18) (二)、电力系统的组成 (18) (三)、总干线 (18) (四)、配电系统识读 (18) (五)、平面图 (19)

一建筑电气工程图基本知识 (一)、建筑电气工程施工图概念 建筑电气工程施工图,是用规定的图形符号和文字符号表示系统的组成及连接方式、装置和线路的具体的安装位置和走向的图纸。 电气工程图的特点 (1)建筑电气图大多是采用统一的图形符号并加注文字符号绘制的。 (2)建筑电气工程所包括的设备、器具、元器件之间是通过导线连接起来,构成一个整体,导线可长可短能比较方便的表达较远的空间距离。 (3)电气设备和线路在平面图中并不是按比例画出它们的形状及外形尺寸,通常用图形符号来表示,线路中的长度是用规定的线路的图形符号按比例绘制。 (二)、建筑电气工程图的类别 1、系统图:用规定的符号表示系统的组成和连接关系,它用单线将整个工程的的供电线路示意连接起来,主要表示整个工程或某一项目的供电方案和方式,也可以表示某一装置各部分的关系。系统图包括供配电系统图(强电系统图)、弱电系统图。 供配电系统图(强电系统图)是表示供电方式、供电回路、电压等级及进户方式;标注回路个数、设备容量及启动方法、保护方式、计量方式、线路敷设方式。强电系统图有高压系统图、低压系统图、电力系统图、照明系统图等。 弱电系统图是表示元器件的连接关系。包括通信电话系统图、广播线路系统图、共用天线系统图、火灾报警系统图、安全防范系统图、微机系统图。 2、平面图:是用设备、器具的图形符号和敷设的导线(电缆)或穿线管路的线条画在建筑物或安装场所,用以表示设备、器具、管线实际安装位置的水平投影图。是表示装置、器具、线路具体平面位置的图纸。 强电平面包括:电力平面图、照明平面图、防雷接地平面图、厂区电缆平面图等;弱电部分包括:消防电气平面布置图、综合布线平面图等。 3、原理图:表示控制原理的图纸,在施工过程中,指导调试工作。 4、接线图:表示系统的接线关系的图纸,在施工过程中指导调试工作。 (三)、建筑电气工程施工图的组成 电气工程施工图纸的组成有:首页、电气系统图、平面布置图、安装接线图、大样图和标准图。 1、首页:主要包括目录、设计说明、图例、设备器材图表。 (1)设计说明包括的内容:设计依据、工程概况、负荷等级、保安方式、接地要求、负荷分配、线路敷设方式、设备安装高度、施工图未能表明的特殊要求、施工注意事项、测试参数及业主的要求和施工原则。

建筑电气图纸符号解释

建筑电气图纸符号解释 配电系统图上的符号:ZR-YJV-4*25+1*16-CT-SC80-ACC 系统图中某线路上标有 ZR 表示阻燃 YJV--交联聚乙烯绝缘低卤、阻燃、耐火型电力电缆是线的平方数4*25+1*16 是表示水煤气钢管SC 是表示电缆桥架敷设CT 既不是外径也不是内径说的是公称直径80 ACC是表示:暗敷设在不能进人的吊顶内 BV(2*6+E6)SC20-C: BV:是聚氯乙烯绝缘电线的接平方毫平方毫2*6+E6):是表示两根6M的电源线,加一根6M 地保护线:是说明使用SC20-C DN20的水煤气管做穿线管,暗敷“LGJ185/25” LGJ是钢芯铝绞线的意思, 185是指导线的截面积,的输电线路110KV是指的是钢芯的截面积,这种型号应该是用于25. 地线、插座内部有此符号G---零线、在插座中:L----火线、N---- 标识。 ,,颜色也有区分通常红色是火线,蓝色是零线双色为地线。转换开关型号:: 转换开关 LW5-16 YH3/3 字母和数字分别表示的是LW--万能转换开关的”万能”的反拼音。 5--设计序号。 16--开关触头能承受的额定电流。 Y--电压。 H--转换的”换”的拼音首字母。3--三相。.

3--三节的意思就是用于电压指示转换相间电压的万能转换开LW5-16 YH3/3 . 关电流互感器型号:电流互感器 LMZJ1-0.66 150/5 的字母和数字分别表示: L--电流互感器。 M--母线穿芯式。 ZJ--浇铸绝缘。 1--设计序号。额定电压。0.66--. 此电流互感器的变比150/5-- -10A”的含义是:瓷插保险的规格是RC1-10A,“RC1表示它的允许额定电流值是10A表示是“熔断器,插入式”,RC 。10A 熔断器。R-- 插入式。C-- 设计序号。1-- 额定电流10A--?? 是什么意思在系统图中YJV-1KV-5*16-SR/SC40-WC-CC 整定值为DZ47/3P-63A--- 三相 63A的空气开关;为YJV-5X16---YJV为交联聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆 5x16 mm16平方的电缆;5根截面积为 40的焊接钢管SC40 ----穿规格为-----暗敷在地面内FC -----暗敷在墙内WC 线路敷设方式标注SC 穿焊接钢管敷设:MT 穿电线管敷设:PC 穿硬塑料管敷设:FPC 穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设:CT 电缆桥架敷设:MR 金属线槽敷设:PR 塑料线槽敷设: M 用钢索敷设:KPC 穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设:CP 穿金属软管敷设:DB 直接埋设:TC 电缆沟敷设:CE 混凝土排管敷设:导线敷

电气符号大全(识图)

SR:沿钢线槽敷设 BE:沿屋架或跨屋架敷设CLE:沿柱或跨柱敷设 WE:沿墙面敷设 CE:沿天棚面或顶棚面敷设ACE:在能进入人的吊顶内敷设BC:暗敷设在梁内 CLC:暗敷设在柱内 WC:暗敷设在墙内 CC:暗敷设在顶棚内 ACC:暗敷设在不能进入的顶棚内FC:暗敷设在地面内 SCE:吊顶内敷设,要穿金属管一,导线穿管表示 SC-焊接钢管 MT-电线管 PC-PVC塑料硬管 FPC-阻燃塑料硬管 CT-桥架 MR-金属线槽 M-钢索 CP-金属软管

PR-塑料线槽 RC-镀锌钢管 二,导线敷设方式的表示DB-直埋 TC-电缆沟 BC-暗敷在梁内 CLC-暗敷在柱内 WC-暗敷在墙内 CE-沿天棚顶敷设 CC-暗敷在天棚顶内SCE-吊顶内敷设 F-地板及地坪下 SR-沿钢索 BE-沿屋架,梁 WE-沿墙明敷 三,灯具安装方式的表示CS-链吊 DS-管吊 W-墙壁安装 C-吸顶 R-嵌入 S-支架

CL-柱上 沿钢线槽:SR 沿屋架或跨屋架:BE 沿柱或跨柱:CLE 穿焊接钢管敷设:SC 穿电线管敷设:MT 穿硬塑料管敷设:PC 穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设:FPC 电缆桥架敷设:CT 金属线槽敷设:MR 塑料线槽敷设:PR 用钢索敷设:M 穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设:KPC 穿金属软管敷设:CP 直接埋设:DB 电缆沟敷设:TC 导线敷设部位的标注 沿或跨梁(屋架)敷设:AB 暗敷在梁内:BC 沿或跨柱敷设:AC 暗敷设在柱内:CLC 沿墙面敷设:WS

暗敷设在墙内:WC 沿天棚或顶板面敷设:CE 暗敷设在屋面或顶板内:CC 吊顶内敷设:SCE 地板或地面下敷设:FC HSM8-63C/3P DTQ30-32/2P 这两个应该是两种塑壳断路器的型号, HSM8-63C/3P 适用于照明回路中,为3极开关,额定电流为63A (3联开关) DTQ30-32/2P 也是塑壳断路器的一种,额定电流32A,2极开关其他那些符号都是关于导线穿管和敷设方式的一些表示方法,你对照着查一下 矿用铠装控制电缆; MKVV22,MKVV32 2*0.5,3*0.75,4*4,------37*1.5mm 铠装控制电缆; KVV22,KVV32,KVVR22 2*0.5,3*0.75,4*4,------37*1.5mm 铠装屏蔽控制电缆 KVVP-22,RVVP-22,KVVRP-22,KVVP2-22,KVVRP2-22 2*0.5,3*0.75,4*4,------37*1.5mm 铠装阻燃控制电缆;ZR-KVV22,ZR-KVV32,ZR-KVVR22 2*0.5,3*0.75,4*4,------37*1.5mm 铠装阻燃屏蔽控制电缆;

建筑电气材料验收规范.doc

建筑工程电气材料验收控制标准 第一部分 线管、线盒 线管分为PVC管、JDG钢管、普通焊接钢管。 1、PVC管 ⑴壁厚符合标准是验收的重要环节。测量工具:游标卡尺。相关规格型号的管材壁厚如下: ∮16≥1.5mm ∮20≥1.8mm ∮25≥2.0mm ∮32≥2.2mm ⑵颜色,PVC管的是一种使用一个氯原子取代聚乙烯中的一个氢原子的高分子材料。聚氯乙烯的最大特点是阻燃。颜色呈鲜亮白色。 ⑶弯曲变形度,将PVC管弯曲180度后自然恢复,看管材恢复程度,弯曲处是有裂缝。 2、JDG钢管 ⑴JDG镀锌钢管管壁厚要求1.6mm,内外壁镀锌层合格,不能出现镀锌不均匀、漏镀锌等现象。这两项合格就可以使用。 ⑵JDG钢导管管壁厚要求1.6mm。 3、普通焊接钢管 ⑴壁厚符合标准是验收的重要环节。测量工具:游标卡尺。相关规格型号的管材壁厚如下: ∮16----∮50≥2.5mm ∮70-----∮100-≥3.0mm ⑵注意钢管外观,最主要是的看钢管的腐蚀程度。标准是腐蚀的程度是不可出现结斑、结块等表面锈蚀、不能影响钢管的壁厚。 4、线盒 钢制接线盒的壁厚要求1.2mm,盒底厚底大于1.0mm。PVC线盒同样,且线盒的颜色要鲜亮。PVC接头和锁母要从颜色、壁厚、强度检验是否符合要求。 5、电缆、桥架等 电缆桥架钢板厚度要求:400mm以下1.5mm(不含400mm);400—800mm为2.0mm;800mm以上为2.5mm。 电缆桥架、线槽外观检查:部件齐全,表面光滑、不变形;镀锌或喷塑钢制桥架涂层完整,无锈蚀;玻璃钢制桥架色泽均匀,无破损碎裂;铝合金桥架涂层完整,无扭曲变形,不压扁,表面不划伤。 6、合同有其他要求的,以合同规定为依据。 第二部分、配电箱(柜)应符合以下规范要求: 1、规范依据 ⑴《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》(GB50171-92) ⑵《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》(GB50254--96) ⑶《低压开关设备及控制设备总则》(GB/T14048.1--06)

(完整版)电气图纸符号大全

配电箱符号

配电箱符号

常用电气元件文字符号表

电缆型号 NH是耐火,YJV是交联聚乙烯绝缘,聚氯乙烯护套铜芯电缆 4*150是4芯150平方毫米 E70是接地用线为70平方毫米。 你学习一下下面的电缆基础知识就知道了! 一、电缆型号由下面字母属性组成 (1)类别: H——市内通信电缆 HP——配线电缆 HJ——局用电缆 (2)绝缘: Y——实心聚烯烃绝缘 YF——泡沫聚烯烃绝缘 YP——泡沫/实心皮聚烯烃绝缘 (3)内护层:

A——涂塑铝带粘接屏蔽聚乙烯护套 S——铝,钢双层金属带屏蔽聚乙烯护套 V——聚氯乙烯护套 (4)特征: T——石油膏填充 G——高频隔离 C——自承式 (5)外护层: 23——双层防腐钢带绕包销装聚乙烯外被层 33——单层细钢丝铠装聚乙烯被层 43——单层粗钢丝铠装聚乙烯被层 53——单层钢带皱纹纵包铠装聚乙烯外被层 553——双层钢带皱纹纵包铠装聚乙烯外被层 常用电缆规格型号 一、铜(铝)芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯绝缘及护套固定敷设用电缆(电线) BV -铜芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线) BLV-铝芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线) BVR-铜芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线) BVV-铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆形电缆(电线) BLVV-铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆形电缆(电线) BVVB-铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平形电缆(电线) BLVVB-铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平形电缆(电线) BV-90-铜芯耐热90℃聚乙烯绝缘电线 本产品适用于交流额定电压U/U450/750V及以下的动力、照明、日用电器、仪器仪表及电信设备用铜芯或铝芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线) 二、低烟无卤系列产品 低烟无卤阻燃系列电缆电线,WDZ-(加普通型号的电缆电线代号)注:阻燃一般分A、B、C、D四类, 例如:WDZD-VY WDZA-YJY WDZB-YJV23 WDZC-BY WDZ-BVY WDZB-KYJY WDZC-KVV23等供固定(软电缆为移动式)敷设在额定交流电压U0/U为35kV及以下的室内、电缆桥架、电缆管道等固定场合的输配电力线路用,主要应用于高层建筑、医院、剧场、电站、地铁、隧道、舰船、海上石油平台、广播电视中心、计算机中心等人员密集、空间封闭的场所,电缆的额定电压应不低于供电系统的标称电压。

2020(建筑电气工程)电气元件符号大全

(建筑电气工程)电气元件 符号大全

电气元件符号大全 2009-08-1422:53 序号元件名称新符号旧符号1继电器KJ 2电流继电器KALJ 3负序电流继电器KANFLJ 4零序电流继电器KAZLLJ 5电压继电器KVYJ 6正序电压继电器KVPZYJ 7负序电压继电器KVNFYJ 8零序电压继电器KVZLYJ 9时间继电器KTSJ 10功率继电器KPGJ 11差动继电器KDCJ 12信号继电器KSXJ 13信号冲击继电器KAIXMJ

14继电器KCZJ 15热继电器KRRJ 16阻抗继电器KIZKJ 17温度继电器KTPWJ 18瓦斯继电器KGWSJ 19合闸继电器KCR或KONHJ 20跳闸继电器KTRTJ 21合闸继电器KCPHWJ 22跳闸继电器KTPTWJ 23电源监视继电器KVSJJ 24压力监视继电器KVPYJJ 25电压继电器KVMYZJ 26事故信号继电器KCASXJ 27继电保护跳闸出口继电器KOUBCJ 28手动合闸继电器KCRMSHJ

29手动跳闸继电器KTPMSTJ 30加速继电器KAC或KCLJSJ 31复归继电器KPEFJ 32闭锁继电器KLA或KCBBSJ 33同期检查继电器KSYTJJ 34自动准同期装置ASAZZQ 35自动重合闸装置AREZCJ 36自动励磁调节装置AVR或AAVRZTL 37备用电源自动投入装置AATS或RSADBZT 38按扭SBAN 39合闸按扭SBCHA 40跳闸按扭SBTTA 41复归按扭SBre或SBRFA 42试验按扭SBteYA 43紧急停机按扭SBesJTA

电气图形符号大全

电气电子专业电器件符号大全常用电工与电子学图形符号 序号符号名称与说明 1 —直流 注:电压可标注在符号右边,系统类型可标注在左边 2 直流 注:若上述符号可能引起混乱,也可采用本符号 3 交流 频率或频率范围以及电压的数值应标注在符号的右 边,系统类型应标注在符号的左边 50Hz 示例1:交流50Hz 100~600Hz 示例2:交流频率范围100~600Hz 380/220V 3N 50Hz 示例3:交流,三相带中性线,50Hz,380V(中性 线与相线之间为220V)。3N可用3+ N代替 3N 50Hz/TN-S 示例4:交流,三相,50Hz,具有一个直接接地点且 中性线与保护导线全部分开的系统 4 低频(工频或亚音频) 5 中频(音频) 6 高频(超音频,载频或射频) 7 交直流 8 具有交流分量的整流电流 注:当需要与稳定直流相区别时使用 9 N 中性(中性线) 10 M 中间线 11 + 正极 12 - 负极 13 热效应

14 电磁效应 过电流保护的电磁操作 15 电磁执行器操作 16 热执行器操作(如热继电器、热过电流保护) 17 M 电动机操作 18 正脉冲 19 负脉冲 20 交流脉冲 21 正阶跃函数 22 负阶跃函数 23 锯齿波 24 接地一般符号 25 无噪声接地(抗干扰接地) 26 保护接地 27 接机壳或接底板 28 等电位 29 理想电流源 30 理想电压源 31 理想回转器 32 故障(用以表示假定故障位置) 33 闪绕、击穿 34 永久磁铁 35 动触点 注:如滑动触点 36 测试点指示 示例点,导线上的测试

37 交换器一般符号/转换器一般符号 注:①若变换方向不明显,可用箭头表示在符号轮廓上 38 电机一般符号,符号内的星号必须用下述字母代替C同步交流机G 发电机 G8同步发电机M电动机 MG拟作为发电机或电动机使用的电机 MS同步电动机注:可以加上符号—或∽ SM伺服电机TG测速发电机 TM力矩电动机IS感应同步器 39 M 3~ 三相笼式异步电动机 40 M 3~ 三相线绕转子异步电动机 41 C 3~ 并励三相同步变速机 42 TM M 直流力矩电动机步进电机一般符号 43 G 电机示例: 短分路复励直流发电机示出接线端子和电刷 44 M 串励直流电动机 45 M 并励直流电动机 46 M 1~ 单相笼式有分相扇子的异步电动机 47 M 1~ 单相交流串励电动机

建筑电气工程-课件

第一章建筑电气工程 一、材料控制 (一)管材 1.PVC穿线管使用要求: (1)PVC管必须有阻燃、耐冲击性,含氧指数不低于27%的阻燃指标,并应有省级检测机构出具的检测报告及出场合格证。进场材料应及时送实验室进行检测,品牌符合合同约定品牌,经甲方验收合格后方可现场使用。 (2)线管验收: 线管管壁应光滑,无其他杂质。管壁上标识清晰,并印有公司名称、规格、型号、壁厚、国家标准(注意:部分品牌经销商经常以中 型线管更改标识冒充重型线管)。 管材壁厚一览表应符合JG/T3050-1998 尺寸型号壁厚允许偏差型号壁厚允许偏 差 型号壁厚允许偏差 Φ16 轻型 1.00mm +0.15mm 中型 1.20mm +0.3 重型 1.6mm +0.3 Φ20轻型无轻型中型 1.25mm +0.3 重型 1.8mm +0.3 Φ25轻型无轻型中型 1.50mm +0.3 重型 1.9mm +0.3 Φ32轻型 1.40mm +0.3 中型 1.80mm +0.3 重型 2.4mm +0.3 Φ40 轻型无轻型中型 1.80mm +0.3 重型 2.0mm +0.3 (3)使用选型: 一次结构预埋选择重型,二次结构预埋选择中型。(以后在图纸设计说明中体现) 2.JDG穿线管使用要求: (1)JDG穿线管为取代PVC与SC穿线管的换代产品,有更好的

阻燃性及接地。由于其造价较高,目前仅用于综合布线、消防布线等 有较高防火要求的部位。 (2)线管验收: 线管管壁应光滑,无其他杂质。管壁上刻字清晰,印有公司名称。随批次应提供合格证、出厂检测报告及出库单。 目前JDG穿线管暂无国家规范,基本都是按照中国建设标准化协会所制定的CECS120-2000进行验收。(如下表) (二)电线 根据山东省下发的《山东省建筑设计节能标准》7.1.8要求:建筑物应选用与之同寿命的电线电缆。住宅的使用寿命为70年,而之前建筑用电线电缆的使用寿命为25年,线缆大部分在建筑物主体保护管内,更换不便,国家住建部发布标准《建筑用0.6/1KV无卤低烟阻燃电缆》和《建筑用750V无卤低烟阻燃电缆》,要求建筑线缆的 使用寿命与房子同步,同为70年。 1.电缆验收: 检查合格证及出厂检测报告,检查电缆型号是否为图纸要求规格型号。 2.外观检查: 包装完好,抽检的电线绝缘层外观完整无损,厚度均匀,不应产 生“偏芯”。电线电缆外护层有明显的标识和制造厂标。国标电缆与

建筑电气图纸基本符号

敷设方式和敷设部位 敷设方式: SC:穿焊接钢管敷设; CT:用电缆桥架敷设; 敷设部位: WE:沿墙面敷设; WC:暗敷设在墙内; FC:暗敷设在地面或地板内; CC:暗敷设在屋面或顶板内; BMG1是负荷开关,SB是塑壳断路器,BM7是分断能力10KA的微断。 SC:钢管PC:PVC聚乙烯阻燃性塑料管CT:桥架 WC:沿墙暗敷设WS:沿墙明敷设CC:沿顶板暗敷设F:暗敷在地板内CE:沿顶板明敷YJV:电缆SYV:电视线PE:接地(黄绿相兼) PEN:接零(蓝色) 3项线(火线):A项(黄) B项(绿) C项(红) KV:(电压)千伏BV:散线MEB:总等电位LEB:局部等电位 线路敷设方式代号 PVC——用阻燃塑料管敷设 DGL——用电工钢管敷设 VXG——用塑制线槽敷设 GXG——用金属线槽敷设 KRG——用可挠型塑制管敷设 ⑦线路明敷部位代号

LM—沿屋架或屋架下弦敷设ZM——沿柱敷设 QM——沿墙敷设 PL——沿天棚敷设 ③线路暗敷部位代号LA——暗设在梁内 ZA—暗设在柱内 QA—暗设在墙内 PA——暗设在屋面内或顶棚内DA——暗设在地面或地板内PNA—暗设在不能进入的吊顶内④照明灯具安装方式代号D——吸顶式 L——链吊式 G———管吊式 B——壁装式 R———嵌入式

BR———墙壁内安装 (4)设备标注方法’ ⑦配电线路的标注方法 a——b(c×d)e——f其中:a--回路编号b--导线型号 c--导线根数 d--导线截面 e--敷设方式及穿管管径 f--敷设部位 表示2根导线 表示3根导线 表示n根导线 ⑦照明灯具标注方法 一般标注方法: 灯具吸顶安装标注方法:

常用建筑电气图纸符号

建筑电气图纸符号: SR:沿钢线槽敷设 BE:沿屋架或跨屋架敷设CLE:沿柱或跨柱敷设 WE:沿墙面敷设 CE:沿天棚面或顶棚面敷设ACE:在能进入人的吊顶内敷设BC:暗敷设在梁内 CLC:暗敷设在柱内 WC:暗敷设在墙内 CC:暗敷设在顶棚内 ACC:暗敷设在不能进入的顶棚内FC:暗敷设在地面内 SCE:吊顶内敷设,要穿金属管 一,导线穿管表示 SC-焊接钢管 MT-电线管 PC-PVC塑料硬管 FPC-阻燃塑料硬管 CT-桥架 MR-金属线槽

M-钢索 CP-金属软管 PR-塑料线槽 RC-镀锌钢管 二,导线敷设方式的表示DB-直埋 TC-电缆沟 BC-暗敷在梁内 CLC-暗敷在柱内 WC-暗敷在墙内 CE-沿天棚顶敷设 CC-暗敷在天棚顶内 SCE-吊顶内敷设 F-地板及地坪下 SR-沿钢索 BE-沿屋架,梁 WE-沿墙明敷 三,灯具安装方式的表示CS-链吊 DS-管吊

W-墙壁安装 C-吸顶 R-嵌入 S-支架 CL-柱上 沿钢线槽:SR 沿屋架或跨屋架:BE 沿柱或跨柱:CLE 穿焊接钢管敷设:SC 穿电线管敷设:MT 穿硬塑料管敷设:PC 穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设:FPC 电缆桥架敷设:CT 金属线槽敷设:MR 塑料线槽敷设:PR 用钢索敷设:M 穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设:KPC 穿金属软管敷设:CP 直接埋设:DB 电缆沟敷设:TC

导线敷设部位的标注 沿或跨梁(屋架)敷设:AB 暗敷在梁内:BC 沿或跨柱敷设:AC 暗敷设在柱内:CLC 沿墙面敷设:WS 暗敷设在墙内:WC 沿天棚或顶板面敷设:CE 暗敷设在屋面或顶板内:CC 吊顶内敷设:SCE 地板或地面下敷设:FC HSM8-63C/3P DTQ30-32/2P 这两个应该是两种塑壳断路器的型号, HSM8-63C/3P 适用于照明回路中,为3极开关,额定电流为63A(3联开关) DTQ30-32/2P 也是塑壳断路器的一种,额定电流32A,2极开关

建筑电气系统图中是各类符号组合

在系统图中是各类符号组合 一、电线穿线管的表示: PVC管:PC20、 焊接钢管:SC20、 扣压式镀锌薄壁电线管:KBG20、 紧定式镀锌薄壁电线管:JDG20、 二、电气设计施工图中常用线路敷设方式:SR:沿钢线槽敷设 BE:沿屋架或跨屋架敷设 CLE:沿柱或跨柱敷设 WE:沿墙面敷设 CE:沿天棚面或顶棚面敷设 ACE:在能进入人的吊顶内敷设 BC:暗敷设在梁内 CLC:暗敷设在柱内 WC:暗敷设在墙内 CC:暗敷设在顶棚内 ACC:暗敷设在不能进入的顶棚内 FC:暗敷设在地面内 SCE:吊顶内敷设,要穿金属管 一,导线穿管表示 SC-焊接钢管 MT-电线管 PC-PVC塑料硬管 FPC-阻燃塑料硬管 CT-桥架 MR-金属线槽 M-钢索 CP-金属软管 PR-塑料线槽 RC-镀锌钢管 二,导线敷设方式的表示 DB-直埋 TC-电缆沟 BC-暗敷在梁内 CLC-暗敷在柱内 WC-暗敷在墙内 CE-沿天棚顶敷设 CC-暗敷在天棚顶内 SCE-吊顶内敷设 F-地板及地坪下

SR-沿钢索 BE-沿屋架,梁 WE-沿墙明敷 三,灯具安装方式的表示 CS-链吊 DS-管吊 W-墙壁安装 C-吸顶 R-嵌入 S-支架 CL-柱上 沿钢线槽:SR 沿屋架或跨屋架:BE 沿柱或跨柱:CLE 穿焊接钢管敷设:SC 穿电线管敷设:MT 穿硬塑料管敷设:PC 穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设:FPC 电缆桥架敷设:CT 金属线槽敷设:MR 塑料线槽敷设:PR 用钢索敷设:M 穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设:KPC 穿金属软管敷设:CP 直接埋设:DB 电缆沟敷设:TC 导线敷设部位的标注 沿或跨梁(屋架)敷设:AB 暗敷在梁内:BC 沿或跨柱敷设:AC 暗敷设在柱内:CLC 沿墙面敷设:WS 暗敷设在墙内:WC 沿天棚或顶板面敷设:CE 暗敷设在屋面或顶板内:CC 吊顶内敷设:SCE 地板或地面下敷设:FC SR:沿钢线槽敷设 BE:沿屋架或跨屋架敷设

电气图符号含义及图例

电气图符号含义及图例 Company number:【0089WT-8898YT-W8CCB-BUUT-202108】

建筑电气工程施工图 第十五章建筑电气工程施工图 第一节电气工程施工图 一、电气工程施工图的组成及内容电气工程施工图的组成主要包 括:图纸目录、设计说明、图例材料表、系统图、平面 图和安装大样图(详图)等。 1. 图纸目录图纸目录的内容是:图纸的组成、名称、张数、图 号顺序等,绘制图纸目录的目的是 便于查找。 2. 设计说明设计说明主要阐明单项工程的概况、设计依据、设 计标准以及施工要求等,主要是补 充说明图面上不能利用线条、符号表示的工程特点、施工方法、线路、材料及其他注意的 事项。 3. 图例材料表主要设备及器具在表中用图形符号表示,并标注 其名称、规格、型号、数量、安装方 式等。 4. 平面图平面图是表示建筑物内各种电气设备、器具的平面位 置及线路走向的图纸。平面图包 括总平面图、照明平面图、动力平面图、防雷平面图、接地平面图、智能建筑平面图(如 电话、电视、火灾报警、综合布线平面图)等。

5. 系统图系统图是表明供电分配回路的分布和相互联系的示意 图。具体反映配电系统和容量分 配情况、配电装置、导线型号、导线截面、敷设方式及穿管管径,控制及保护电器的规格 型号等。系统图分为照明系统图、动力系统图、智能建筑系统图等。 6. 详图 详图是用来详细表示设备安装方法的图纸,详图多采用全国通 用电气装置标准图集。 二、电气施工图的一般规定 1. 电气图面的规定 幅面尺寸共分五类:A0~A4,见表15-1。 基本幅面尺寸(mm)表15-1 绘制电气图所用的各种线条统称为图线。常用图线见表15-2。 2. 图例符号和文字符号

电气原理图符号大全

电气工程图形符号 (一) 序号图形符号说明 1 开关(机械式) 2 多级开关一般符号单线表示 3 多级开关一般符号多线表示 4 接触器(在非动作位置触点断开) 5 接触器(在非动作位置触点闭合) 6 负荷开关(负荷隔离开关) 7 具有自动释放功能的负荷开关 8 熔断器式断路器 9 断路器 10 隔离开关 11 熔断器一般符号 12 跌落式熔断器 13 熔断器式开关 14 熔断器式隔离开关 15 熔断器式负荷开关 电气工程图形符号 (二)

图形符号说明 16 当操作器件被吸合时延时闭合的动合触点 17 当操作器件被释放时延时闭合的动合触点 18 当操作器件被释放时延时闭合的动断触点 19 当操作器件被吸合时延时闭合的动断触点 20 当操作器件被吸合时延时闭合和释放时延时断开的动合触点 21 按钮开关(不闭锁) 22 旋钮开关、旋转开关(闭锁) 23 位置开关,动合触点限制开关,动合触点 24 位置开关,动断触点限制开关,动断触点 25 热敏开关,动合触点注:θ可用动作温度代替 26 热敏自动开关,动断触点 注:注意区别此触点和下图所示热继电器的触点 27 具有热元件的气体放电管荧光灯起动器

28 动合(常开)触点 注:本符号也可用作开关一般符号 29 动断(常闭)触点 30 先断后合的转换触点 电气工程图形符号 (三) 号图形符号说明 31 当操作器件被吸合或释放时,暂时闭合的过渡动合触点 32 座(内孔的)或插座的一个极 33 插头(凸头的)或插头的一个极 34 插头和插座(凸头的和内孔的) 35 接通的连接片 36 换接片 37 双绕组变压器 38 三绕组变压器 39 自耦变压器 40 电抗器扼流图

建筑电气施工图实例图解图例符号含义

建筑电气工程施工图 第十五章建筑电气工程施工图 第一节电气工程施工图 一、电气工程施工图的组成及内容 其组成主要包括:图纸目录、设计说明、图例材料表、系统图、平面图和安装大样图(详图)等。 1.图纸目录:图纸目录的内容是:图纸的组成、名称、张数、图号顺序等,绘制图纸目录的目的是便 于查找。 2.设计说明:设计说明主要阐明单项工程的概况、设计依据、设计标准以及施工要求等,主要是补充 说明图面上不能利用线条、符号表示的工程特点、施工方法、线路、材料及其他注意的事项。 3.图例材料表:主要设备及器具在表中用图形符号表示,并标注其名称、规格、型号、数量、安装方 式等。 4.平面图:平面图是表示建筑物内各种电气设备、器具的平面位置及线路走向的图纸。平面图包括总 平面图、照明平面图、动力平面图、防雷平面图、接地平面图、智能建筑平面图(如电话、电视、火灾报警、综合布线平面图)等。 5.系统图:系统图是表明供电分配回路的分布和相互联系的示意图。具体反映配电系统和容量分配情 况、配电装置、导线型号、导线截面、敷设方式及穿管管径,控制及保护电器的规格型号等。系统图分为照明系统图、动力系统图、智能建筑系统图等。 6.详图:详图是用来详细表示设备安装方法的图纸,详图多采用全国通用电气装置标准图集。 二、电气施工图的一般规定 1.电气图面的规定 幅面尺寸共分五类:A0~A4,见表15-1。 绘制电气图所用的各种线条统称为图线。常用图线见表15-2。 2. 图例符号和文字符号 电气施工图上的各种电气元件及线路敷设均是用图例符号和文字符号来表示,识图的基础是首先要明确和熟悉有关电气图例与符号所表达的内容和含义。常用电气图例符号见表15-3。

电气图形符号大全

电气图形符号大全 时间:2012/8/10 11:44:44 电气图形符号大全比较详细的介绍电气符号,图标符号以及作用说明,电气符号在电气管理和应用中起到非常重要的作用。 图形符号的种类和组成 图表符号一般分为:限定符号、一般符号、方框符号、以及标记或字符。 限定符号不能单独使用,必须同其他符号组合使用,构成完整的图形符号。 如交流电动机的图表符号,由文字符号、交流的限定符号以及轮廓要素组成。 延时过流继电器图形符号,由测量继电器方框符号要素,特性量值大于整定值时动作和延时动作的限定符号以及电流符号组成。 方框符号一般用在使用单线表示法的图中,如系统图和框图中,由方框符号内带有限定符号以表示对象的功能和系统的组成,如整流器图表符号,由方框符号内带有交流和直流的限定符号以及可变性限定符号组成。 图形符号分类: 限定符号和常用的其他符号包括:电流和电压的种类,可变性,力或运动的方向,流动方向,特性量的动作相关性,效应或相关,性辐,射信号波形,机械控制,操作方法,非电量控制,接地和接机壳等。 导线和连接器件图形符号包括:导线,端子和导线的连接,连接器件,电缆附件等。 无源元件图形符号包括:电阻器,电感器,电容器等。 半导体和电子管图形符号包括:二极管,晶闸管,光电子,光敏器件等。 电能的发生和转换图形符号包括:绕组连接的限定符号,内部连接的绕组,电机部件及类型变压器,电抗器,消弧线圈,制动电阻,串并补电容,变流器,原电池等。 开关,控制和保护装置图形符号包括:触点开关,开关装置和起动器,有或无继电器,测量继电器,熔断器,间隙避雷器等。 测量仪表灯和信号器件图形符号包括:指示积算和记录仪表,遥测器件,电钟,灯,喇叭和电铃等。 电信图形符号包括:交换设备,电话机,传输信号发生器,变换器,放大器,光纤,光缆,光器件等。 电力照明和电信布置图形符号包括:发电厂和变电所,电信局局和机房设施,线路,配线,电什,配电箱,控制台,控制设备,用电设备,插座,开关和照明灯照明引出线等。

相关文档