文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 老总降压站增装电容补偿装置技改报告

老总降压站增装电容补偿装置技改报告

老总降压站增装电容补偿装置技改报告
老总降压站增装电容补偿装置技改报告

老总降压站增装电容补偿装置技改报告

一、电源及工厂现状

我公司现有二座110/6.3KV总降压站,一座为1984年建,1986年投产为二线及一线供电的老总降压站,内设有两台25000KVA 110/6.3KV主变,110KV系统采用内桥结构,其两路110KV电源相互独立,一路引自电厂,一路引自变电站,1987年扩建一座6KV开关站给一线供电用,其两路6KV电源分别引自总降的两段6KV母线。2005年3#线扩建,同时扩建一座110/6.3KV总降压站给3#线供电,内设有一台20000KVA 110/6.3KV主变,110KV电源经老总降压站改造供给。2008年4#线扩建,在4#线同时扩建一座6KV开关站给4#线供电用,其两段6KV电源分别引自3#线总降压站6KV母线和老总降压站一段6KV母线。2004年8月公司在二线建成投产一座6KW/6KV低温纯余热发电,其并网点为老总降压站一段6KV母线。2007年1月公司在三线建成投产一座6KW/6KV低温纯余热发电,其并网点为3#线总降压站6KV母线。2009年11月公司在四线建成投产一座4KW/6KV低温纯余热发电,其并网点为4#线开关站6KV母线。

二、6KV系统补偿方式及补偿电容统计

1、老总降压站6KV系统补偿方式及补偿电容统计

1.1、二线KV电机采用就地补偿。

1.2、二线水泥磨有三台6KV 350KW同步电机。

1.3、一线开关站采用集中补偿方式:

I段现有补偿电容 3×26×2.0UF=156UF或 3×26×25KVar=1950 KVar

II段现有补偿电容 3×24×2.0UF=144UF或 3×24×25KVar=1800 KVar

2、老总降压站6KV系统功率因素调查统计如下表

3、老总降压站6KV系统计算功率因素

4、老线开关站6KV系统功率因素调查统计如下表

四、功率因素调查统计数据说明:

1、老线开关站6KV系统电容配置及功率因素基本满足要求(0.92以上)。

2、老总降压站6KV系统功率因素I段比II段低,原因是I段有余热发电及增加4#线变压器供电,正常运行负荷在10MW以下,主变负荷率低于40%,尤其在2#线原料磨不开时,主变负荷率更低,低于30%,而II段主变正常负荷率都在50%以上,变压器最佳负荷率在60%~80%,变压器负荷率低,损耗大,功率因素低。

3、老总降压站6KV系统瞬时功率因素表统计经常有低于0.9,尤其I段。

五、老总降压站6KV系统电容补偿计算

经统计I段平均功率因素为0.89,最大平均负荷为15000kw,功率因素按提高到0.96计算需要补偿的电容为

Q=P*[tg(arcosΦ1)-tg(arcosΦ2)]

Q=15000(0.51-0.36)=2250Kvar

经统计II段平均功率因素为0.9,最大平均负荷为15000kw,功率因素按提高到0.96计算需要补偿的电容为

Q=P*[tg(arcosΦ1)-tg(arcosΦ2)]

Q=15000(00.48-0.36)=1800Kvar

由于补偿串联电抗器,再加上谐波的干扰,电容器的额定电压要选得高一些,容量就要选得稍大一些,因此选择I段补偿电容为2400Kvar,II段补偿电容为2000Kvar。

六、老总降压站6KV系统增加补偿电容改造投资费用计算

老总降压站6KV系统增加补偿电容改造须在I段母线、II段母线分别增加一台中压开关柜,电容器室建在老总降压站西面围墙房子,电容器采用集中补偿,投切方式采用固定分段投切,则改造费用分别为:

2台中压柜及连接附件 20万元

4400 Kvar电容器 4400Kvar×100元/ Kvar 44万元电缆及安装费用 16万元

房屋万元

合计 80万元

供电工段

2009/11/23

阻容降压的几种电路(优.选)

电容降压原理 最近见到几张用电容降压做电源的电路图,随即对这种结构简单,成本低廉,占用空间小的电路产生了兴趣。上网查了查资料,发现这算是一个比较古老的技术,但是如此运用电容,确实是很巧妙。网上关于这方面的交流也不少,但是大多是转载的,主要有两个版本,出处已经无从考证,但是很少有较为严谨的计算。笔者查阅了一些资料,在此对其原理和参数的计算作一些总结, 基本原理: 电容降压主要是用在直流稳压电源电路里。直流稳压电源电路的大致结构是: 市电——变压(降压)——整流——滤波——稳压——直流输出 第一个环节,也就是变压,主要是降压,一般使用变压器来完成。但是变压器体积较大,成本也较高,如果电路简单,例如声光控制开关,那么加一个变压器就显得大材小用。这个时候用一个电容,就可以解决降压的问题,简化电路,节约成本。基本电路如图1: 图1半波整流 市电经过C1降压后到D2,D2完成半波整流,C2对整流后的脉动直流滤波,D3稳压,输出稳定的直流电压给负载。R1是电源关闭后C1的电荷泄放电阻。D1是为了在市电的负半周给C1提供充放电通路。因为要保证C1在整个交流电周期内都是工作的。

如果将C1后面的电路都看作负载的话,那么相当于C1和一个电阻串联在市电通路里,电容和电阻在交流下都是有阻抗的,串联分压,自然负载上的电压就小了。这样理解也对。但是更准确的理解应该是:C1起到了限流的作用,它决定了电路中的最大电流,当负载一定的情况下,C1也就决定了负载上可以得到的电压,最终起到了降压的作用。 例如:图1中如果负载短路,220V 交流电全部加在C1上,电路中的电流等于C1的充放电电流。 /*69 1C U I U Z U jwC mA jwC ====。 这个电流也就是电路中的最大电流。这里取得都是有效值。 当加上负载后,如果输出直流电压比较低(稳压管决定),则可以近似认为全部电压都加在电容上。由于是半波整流,所以电容C1后面的电路只能得到C1半个周期的充放电电流,也就是有效值的一半,大约34.5mA 左右。由于负载上有电压,所以实际电流要小一点,大约30mA 。当负载需要的电流不超过30mA 时,电路就可以正常工作,电容也就起到了类似变压器的作用——降压。 对于桥式整流,C1后面的电路能得到C1整个周期的充放电电流,大约60mA 。 图2 全波整流

JKW5B 智能无功功率自动补偿控制器说明

JKW5系列智能无功功率补偿控制器使用说明书简介 新型JKW5系列无功功率自动补偿控制器(包括JKW5C、JKW5B等型号) 运用无功功率计算和目标功率因数设置,双重计算检测方法,为线路所需无功的准确补偿,以及限制线路过补状况的发生而设计的理想产品。采用先进的单片机技术,全自动贴片机焊接工艺,以及先进的检测设备,确保产品具有高精度和高灵敏度,且有抗干拢能力强运行稳定等特点。该系列产品符合DL/T597-996标准,适用于低压配电系统电容器补偿装置的自动调节,使功率因数达到用户预定状态,提高电力变压器的利用效率减少线损,改善供电的电压质量,从而担高了经济效益与社会效益,可广泛适用不同的电网环境。型号命名JK W 5 □- □后一个□:输出回路数前一个□:是C,开孔尺寸113 X 113m,如是B,开孔尺寸162X102m 5---设计序号,特征代号W---控制物理量为无功功率JK---低压无功自动补偿控制器 使用条件 环境温度:-25℃~+55℃ 相对湿度:最大相对湿度为90%(20℃时) 海拔高度:不能超过2500米 环境条件:无腐蚀性气体、无导电尘埃、无易燃易爆的介质存在,安装地点无剧烈震动。 技术数据 额定电压:AC 220/380V,波动不能超过±15% 额定电流:AC 0~5A 频率:50Hz/60Hz 触点容量:AC 220 5A 功率:最大8W 灵敏度:150mA 防护等级:外壳IP40 控制方式:循环投切 按键功能名称符号内容 菜单键递增键+ 递减键 菜单主菜单- 子菜单选择。 注:按住菜单键4秒“设置”灯亮方可进入参数预置菜单;少于0.5秒 则进入“手动”功能 “设置”参数时递加参数值,“ 手动”运行时投入电容器组 “设置”参数时递减参数值,“ 手动”运行时切除电容器组 菜单操作 被设置参数 参数代码含义参数范围出厂设置 代码按住“菜单”键4秒使“设置”指示灯亮 再按“菜单”键PA-1 互感器变比设置5-6000 再按“菜单”键PA-2 回路设置1-12 再按“菜单”键PA-3 电压上限400V-500V ( 230-260V) 再按“菜单”键PA-4 电压下限300V-360V (176-210) 再按“菜单”键PA-5 投入门限1-98Kvar 再按“菜单”键PA-6 `1 切出门限1-50Kvar 再按“菜单”键PA-7 投切延时10-120s 再按“菜单”键PA-8 目标功率左因素0.6-1

并联电容器无功补偿方案

课程设计 并联电容器无功补偿方案设计 指导老师:江宁强 1010190456 尹兆京

目录 1绪论 (2) 1.1引言 (2) 1.2无功补偿的提出 (3) 1.3本文所做的工作 (3) 2无功补偿的认识 (3) 2.1无功补偿装置 (3) 2.2无功补偿方式 (4) 2.3无功补偿装置的选择 (4) 2.4投切开关的选取 (4) 2.5无功补偿的意义 (5) 3电容器无功补偿方式 (5) 3.1串联无功补偿 (5) 3.2并联无功补偿 (6) 3.3确定电容器补偿容量 (6) 4案例分析 (6) 4.1利用并联电容器进行无功功率补偿,对变电站调压 (6) 4.2利用串联电容器,改变线路参数进行调压 (13) 4.3利用并联电容器进行无功功率补偿,提高功率因素 (15) 5总结 (21) 1绪论 1.1引言 随着现代科学技术的发展和国民经济的增长,电力系统发展迅猛,负荷日益增多,供电容量扩大,出现了大规模的联合电力系统。用电负荷的增加,必然要

求电网系统利用率的提高。但由于接入电网的用电设备绝大多数是电感性负荷,自然功率因素低,影响发电机的输出功率; 降低有功功率的输出; 影响变电、输电的供电能力; 降低有功功率的容量; 增加电力系统的电能损耗; 增加输电线路的电压降等。因此,连接到电网中的大多数电器不仅需要有功功率,还需要一定的无功功率。 1.2无功补偿的提出 电网输出的功率包括两部分:一是有功功率;二是无功功率。无功,简单的说就是用于电路内电场与磁场的交换,并用来在电气设备中建立和维持磁场的电功率。电机和变压器中的磁场靠无功电流维持,输电线中的电感也消耗无功,电抗器、荧光灯等所有感性电路全部需要一定的无功功率。为减少电力输送中的损耗,提高电力输送的容量和质量,必须进行无功功率的补偿。 1.3本文所做的工作 主要对变电站并联电容器无功补偿作了简单的分析计算,提出了目前在变电站无功补偿实际应用中计算总容量与分组的方法,本文主要作了以下几个方面的工作: 对无功补偿作了简单的介绍,尤其是电容器无功补偿,选取了相关的案例进行了简单的计算和分析。 2无功补偿的认识 2.1无功补偿装置 变电站中传统的无功补偿装置主要是调相机和静电电容器。随着电力电子技术的发展及其在电力系统中的应用,交流无触点开关SCR、GTR、GTO等相继出现,将其作为投切开关无功补偿都可以在一个周波内完成,而且可以进行单相调节。如今所指的静止无功补偿装置一般专指使用晶闸管投切的无功补偿设备,主要有以下三大类型: 1、具有饱和电抗器的静止无功补偿装置; 2、晶闸管控制电抗器、晶闸管投切电容器,这两种装置统称为SVC 3、采用自换相变流技术的静止无功补偿装置——高级静止无功发生器。

10KV电容器成套补偿装置施工方案

110kV桂花变电站扩建工程电容器成套装置安装施工方案 批准: 审核: 编写: 广州南方电力建设集团有限公司 日期:二00六年三月

并联电容器组成套补偿装置施工方案 一、概述 木方案是根据广州电力设计院设计的110KV桂花变电站工程;设计图纸内电气部份《电容器补偿装置》及厂家安装使用说明书的内容进行编写。在施工中执行《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》GBJ147-90及《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-91,在施工安全上执行《电力建 设安全工作规程》DL5009.3-1997。 高压并联电容器成套补偿装置为户外式布置在高压室二楼。型号为:TBB-10-4008/334F-3Ao单Y接线,分别由电容器、电抗器、放电PT以及僻雷 器组成。 二、并联电容器成套补偿装置的主要参数及主要配套设备 1.高压并联电容器成套补偿装置(总体) 制造r: 型号:TBB-10-4008/334F-3A 额定容量:4008KVAR 系统电压:10 KV 调谐度:XL/XC=6% 额定频率:50 HZ 2.电容器(单只) 制造厂: 型号:BAM11/V3-334-1W 额定电压:11/V3KV 额定容量:334KVAR 相数: 3 3.放电PT 型号:FDR-1.7-11/V3 :0.1/V3 :0.1/3KV 三、施工准备 额定一次电压:11/的KV 额定二次电压:100/巧、100/3 V 1、并联电容器成套补偿装置组装就位前,应详细了解并联电容器成套补偿

装置的厂家资料(包括安装尺寸及要求),根据厂家资料结合设计图纸 划出基础中心线和基础找水平。(土建预埋基础是否与实物基础相 符)。 2、组织施工器具及材料进场,并安排好施工临时用电设施。注意施工用电 安全并作好相应的防护措施。 3、组织全体施工人员学习本施工方案,并布置好施工工器具。 4、施工负责人作好安全技术交底,并落实施工现场的安全设施及防火要 求。 5、完善施工现场环境保护设施。 四、设备的开箱检査 1、安装箱单与厂家代表、甲方代表以及监理对设备进行清点、检查。 2、检查设备是否符合设计要求、部件表面无划(碰)伤和锈蚀,瓷件及绝缘 件应光滑无裂纹、破损和毛刺,电容器的导电杆是否有损伤、电容器的箱壳是否有渗漏,电抗器线圈无变形、支柱绝缘子及其附件应齐全。资料是否齐全并有各方签名等记录。 3、出厂合格证及出厂技术资料应齐全,并有甲方(监理)代表在现场认证开 箱情况记录表,做好相关的开箱记录。 五、并联电容器成套补偿装置的组装及相关的注意事项 1、根据厂家提供的并联电容器成套补偿装置装配图的要求,进行组装。 2、电抗器就位后,首先分别组装电抗器柜(间隔)、放电柜(放电PT间隔)以及电容器柜(间隔),然后组装网门,并与土建预埋基础焊接及不小于 25 mm 2的导线接地。 3、电抗器安装时应注意对其四周金属件的安全距离,同时考虑电气安全

高压电容补偿柜

高压电容自动补偿柜技术要求 一、使用环境: 室内安装,当地海拔高度约678米,年最高气温41.5℃,年最低气温-37℃。 二、对设备的总体要求 卖方应提供先进的产品,并具有3年以上成功的使用经验,并提供报价产品的详细样本。 △铭牌:所有铭牌均为铜或不锈钢制。 △柜体表面为静电喷涂,颜色按甲方要求。 △备品备件:两年备品备件一览表。 三、主要技术要求 卖方供货的设备应是技术先进,经实际运行证明是安全可靠的,并能满足各项设计指标,同时符合IEC标准或GB标准。 1.并联电容器成套装置技术条件: 1.1 额定电压:10kV 1.2 额定频率:50Hz 1.3 电容器组额定电压:10.5kV 1.4 电容器选用型号为6950D229、6950D457,容量为3000kVar,配置方式为1x500(3*6950D229)+1x500(3*6950D229)+1x1000(3*6950D457)+ 1x1000(3*6950D457)自动投切方式。 1.5 电容器接线方式:Y 1.6 电容器保护方案:开口三角电压保护 1.7 进线方式:电缆进线(要求供方提供电缆引入的位置及终端盒固定位置) 2.并联电容器成套装置性能与结构要求: 2.1 并联电容器成套装置供货包括电容器组、干式电抗器、干式放电线圈、氧化锌避雷器、接地开关、内熔丝、支持绝缘子、铜母线和护网等成套装置。 2.2 电容器的连续运行电压为1.0Un,且能在如下表所规定的稳态过电压下运行相应的时间。表中高于1.15Un的过电压是以在电容器的寿命期间发生总共不超过200次为前提确定的。

2.3 稳态过电流:电容器在过流不超过其额定电流的1.30倍时长期运行。对于电容具有最大正偏差的电容器。这个过电流允许达到1.43In。 2.4 最大允许容量:在计入稳态过电压、稳态过电流和电容正偏差等各因素的作用下,电容器总的容量应不超过1.35倍电容器组额定容量。 2.5 工频加谐波过电压:电容器运行中工频加谐波的过电压应不使过电流超过前面稳态过电流中的规定值。如果电容器在不高于1.10 Un下长期运行,包括所有谐波分 量在内的电压峰值应不超过1.22Un。 2.6 电容偏差:电容器容量偏差应不超过额定值的-5%~+10%;三相中任何两个线路端子之间测得的最大电容与最小电容之比应不超过1.02。 2.7 损耗角正切值tgδ:电容器单元采用全膜介质时温度在20℃时,损耗角正切值应不大于0.0005。 2.8 电介质的电气强度电容器单元端子间的电介质必须能承受下列两种试验电压之一,历时10S。工频交流电压:2.15Un;电流电压:4.3Uno 2.9 放电线圈 并联电容器成套装置应装有专用的干式放电线圈,放电线圈的额定电压应不低于电容器组的额定电压,其稳态过电压允许值应与电容器相一致。 放电线圈的放电特性应满足下列要求: 放电器放电性能应能满足脱开电源后,在5S内将电容器组上剩余电压降至50V及以下;放电线圈的容量应满足在最大放电容量下放电时的热稳定要求,并应满足二资负荷及电压变比误差的要求;放电线圈的有功损耗不超过其额定容量的1%。 2.10 内部熔丝:其性能应符合GB11025的要求。 2.11 保护方式:除应有反应电容器组内部和外部故障的各种保护,开口三角零序电压保护措施外,为了保证可靠性和灵敏性,躲过不平衡电压,要求开口三角电压整定值满足保护要求。 2.12 电容器单元应有内熔丝保护。 2.13 采用低温S油。 2.14 避雷器,为防止操作过电压对设备的损害,电容器成套装置应装设氧化锌避雷器。 2.15 串联电抗器 串联电抗器的额定电压和绝缘水平,应符合接入处电网电压和安装方式要求,额定电流不应小于所连接的电容器组的额定电流,其允许过电流不应小于电容器组的最大过电流值。 2.16 外观及防腐层 电容器单元的外观应符合产品图-样的要求。其外露的金属件应有良好的防腐蚀层,并符合户外防腐电工产品的涂漆标准JB2420—78的要求。 2.17 密封性能

串联电容补偿装置保护技术规范

ICS 备案号:Q/CSG 中国南方电网有限责任公司企业标准 P Q/CSG— 代替Q/ — 串联电容补偿装置保护技术规范 Technical Specification for the Protection of Fixed Series Capacitor 20 - - 发布20 - - 实施 中国南方电网有限责任公司发布

Q/CSG— 目次 前言............................................................................. II 1范围. (1) 2规范性引用文件 (1) 3术语和定义 (1) 5基本技术要求 (2) 6保护配置 (3) 7保护功能 (4) 8配合要求 (5) 9组屏及二次回路要求 (6) 附录A (8) 附录B (9) I

Q/CSG— II 前言 本技术规范是按照《关于下达2013年技术标准修编计划的通知》(南方电网设备[2013]23号文) 的安排,根据GB/T 1.1-2009相关规则编制。 本技术规范对网内串联电容器补偿保护装置的配置原则、技术要求及相关的二次回路进行规定,以进一步提高现场作业标准化水平,降低继电保护现场作业风险,减少继电保护“三误”事故本技术规范由南方电网公司系统运行部归口。 本技术规范主要起草单位:中国南方电网有限责任公司系统运行部、南京南瑞继保电气有限公司、超高压输电公司、南方电网科学研究院、中电普瑞科技有限公司、中南电力设计院、广东省电力设计研究院、西南电力设计院。 本技术规范主要起草人员:黄佳胤、朱韬析、丁晓兵、王德昌、周启文、田庆、李明、宋阳、李甲飞、吴向军、李倩、伦振坚。

阻容降压原理及电路

阻容降压原理及电路 将交流市电转换为低压直流的常规方法是采用变压器降压后再整流滤波,当受体积和成本等因素的限制时,最简单实用的方法就是采用电容降压式电源。 一、电路原理 电容降压式简易电源的基本电路如图1,C1为降压电容器,D2为半波整流二极管,D1在市电的负半周时给C1提供放电回路,D3是稳压二极管,R1为关断电源后C1的电荷泄放电阻。在实际应用时常常采用的是图2的所示的电路。当需要向负载提供较大的电流时,可采用图3所示的桥式整流电路。 整流后未经稳压的直流电压一般会高于30伏,并且会随负载电流的变化发生很大的波动,这是因为此类电源内阻很大的缘故所致,故不适合大电流供电的应用场合。 二、器件选择 1.电路设计时,应先测定负载电流的准确值,然后参考示例来选择降压电容器的容量。因为通过降压电容C1向负载提供的电流Io,实际上是流过C1的充放电电流Ic。C1容量越大,容抗Xc越小,则流经C1的充、放电电流越大。当负载电流Io小于C1的充放电电流时,多余的电流就会流过稳压管,若稳压管的最大允许电流Idmax小于Ic-Io时易造成稳压管烧毁. 2.为保证C1可靠工作,其耐压选择应大于两倍的电源电压。

3.泄放电阻R1的选择必须保证在要求的时间内泄放掉C1上的电荷。 三、设计举例 图2中,已知C1为0.33μF,交流输入为220V/50Hz,求电路能供给负载的最大电流。 C1在电路中的容抗Xc为: Xc=1 /(2 πf C)= 1/(2*3.14*50*0.33*10-6)= 9.65K 流过电容器C1的充电电流(Ic)为: Ic = U / Xc = 220 / 9.65 = 22mA。 通常降压电容C1的容量C与负载电流Io的关系可近似认为:C=14.5 I,其中C 的容量单位是μF,Io的单位是A。 电容降压式电源是一种非隔离电源,在应用上要特别注意隔离,防止触电 阻容降压原理和计算公式 这一类的电路通常用于低成本取得非隔离的小电流电源。它的输出电压通常可在几伏到三几十伏,取决于所使用的齐纳稳压管。所能提供的电流大小正比于限流电容容量。采用半波整流时,每微法电容可得到电流(平均值)为:(国际标准单位) I(AV)=0.44*V/Zc=0.44*220*2*Pi*f*C =0.44*220*2*3.14*50*C=30000C =30000*0.000001=0.03A=30mA f为电源频率单位HZ;C为电容容值单位F法拉;V为电源电压单位伏 V;Zc=2*Pi*f*C为阻抗阻值单位欧姆. 如果采用全波整流可得到双倍的电流(平均值)为: I(AV)=0.89*V/Zc=0.89*220*2*Pi*f*C =0.89*220*2*3.14*50*C=60000C =60000*0.000001=0.06A=60mA 一般地,此类电路全波整流虽电流稍大,但是因为浮地,稳定性和安全性要比半波整流型更差,所以用的更少。 使用这种电路时,需要注意以下事项: 1、未和220V交流高压隔离,请注意安全,严防触电! 2、限流电容须接于火线,耐压要足够大(大于400V),并加串防浪涌冲击兼保险电阻和并放电电阻。 3、注意齐纳管功耗,严禁齐纳管断开运行。

基于智能电容器的无功补偿系统设计

基于智能电容器的无功补偿系统设计 发表时间:2019-11-29T15:45:45.420Z 来源:《中国电业》2019年16期作者:穆海萍 [导读] 适用场合广泛且维护方便,可靠性高等优点,因此具有良好的推广应用前景。 摘要:当前的智能式电容器比较先进,集现代测控、电力电子技术、网络通信协议、自动控制原理以及新型绝缘材料技术等为一体,具有补偿效果好,小型化,功率消耗低,接线方便,适用场合广泛且维护方便,可靠性高等优点,因此具有良好的推广应用前景。 关键词:智能电容器;无功补偿;系统 1智能电容器模块的电气结构与原理 如图1、图2所示,智能电容器模块由智能测控单元、晶闸管复合开关电路、线路保护单元、2台△型(三相补偿)或I台Y型(分相补偿)低压电力电容器构成,它们各自独立工作又互相联系。 (1)智能测控单元。智能测控单元以工业级DSP为核心,同AD转换、CAN-籅US通信、LCD显示、数据存储等构成一个系统,集采样、运算、分析、控制、通信、人机交互、数据存储于一体,与其它部件进行数据交换,从而有效地协调整个智能电容的工作。同时,智能测控单元坯集成了外部通信功能,可以把本机的运行工况和测量数据通过RS-485接口与外部设备通信以及与其它智能电容器、控制器或后台监控系统进行数据交换,真正做到了透明化、智能化和模块化。 (2)煽控硅复合开关电路。晶闸管复合开关电路包含了可控硅.过零检测与触发模块、可控硅保护模块、磁保持继电器驱动模块及开关故障检测模块。电路采用电力电子可控硅与大功率磁保持继电器复合技术,利用可控硅的快速导通和磁保持继电器触点的零压降实现互补,真正做到过零投切和低功耗运行。合闸时,该电路可实时检测可控硅开关两端(即电力电容器与电网)的电压差,当电压差基本为0(相差小于3V)时,触发可控硅导通,无冲击涌流,做到柔性投入;之后,磁保持继电器吸合,短路可控硅的两端电极,通过继电器触点接通主回路 (3)线路保护单元 线路保护单元由空气开关、快速熔断器及电流检测回路组成。此单元旨在保护智能电容器整机,当智能电容器发生过负荷、三相不平衡或内部短路等故障时,线路保护单元实时跳闸,以保护电网不受影响。 (4)电力电容器。电力电容器采用干式自愈式金属化薄膜电容器,使用高温薄膜卷绕、环氧树脂材料灌封,罐内填充氮气或蛙石,设置防爆装置,安全无泄漏;内置温度传感器,把电容器的实时温度信号传送至智能测控单元,用作过温保护判据。 2 无功补偿控制策略与电容器投切方式 2.1 无功补偿控制策略 传统的无功补偿控制策略有无功功率控制、功率因数控制、电压控制、电压无功控制、电压功率控制、电压时间控制等,本文采用的是电压无功控制策略。电压无功控制方法又称之为九区图法,即在含有变压器的情况下,将平面按电压和无功功率的上下限划分为九个区域,不同的区域代表不同的含义,通过投切电容器进行无功补偿的控制。在配有载调压变压器的条件下,通过调节变压器分接头和投切电容器可以改变电网电压和无功补偿容量QC, 进而改变母线电压U和从电力系统吸收的无功功率Q。 2.2 电容器过零投切 电容器的投切控制是配电网运行中的一项重要研究内容,根据选择的控制目标及控制参数的不同,可将控制方式分为单一变量控制和综合控制,单一变量控制方式主要包括无功功率控制方式、功率因数控制方式、电压控制方式等。近些年随着人工智能技术的发展,也出现了基于模糊控制理论的控制方式。无论是何种控制方式都应该尽量做到在不发生过补偿、投切振荡、冲击电流等情况下,最大限度地利用补偿设备快速地提高电网的功率因数。 本文设计的智能电容器所需的投切开关为复合开关。复合开关将磁保持继电器和晶闸管复合并联在一起,兼两者之长。复合开关的工作原理:线路导通时,驱动电路先发出信号使晶闸管导通,再控制继电器导通,当磁保持继电器导通后,电网电流转移到继电器上,此时驱动电路发出信号使得晶闸管断开,系统正常工作;线路断开时,驱动电路先发出信号使晶闸管导通,此时继电器仍处于导通状态,再控制继电器断开,最后驱动电路发出信号,使得晶闸管在电流过零处断开。复合开关的优点有:无涌流,无电弧;能够实现电压过零处投入,电流过零处切除;功率损耗低。现在很多电力电子仪器都对电压要求很高,无功补偿的趋势就是过零投切。过零投切实际上就是电压过零时投入,电流过零时切除。过零投切的原理:电容器的电压不能突变,如果不是在电压过零点处投入,那么电容器的电压和系统中本身的电压叠加,会产生幅值大、频率高的涌流,增加了功率损耗,增加了对电容器及其他设备的冲击次数。 3智能电容无功补偿器的硬件模块设计 3.1 硬件模块 智能电容器的模块及其功能为:电源模块,为DSP控制器、磁保持驱动电路、运放芯片、液晶显示模块等提供所需的电源支持;DSP控制器,采用TMS320F2812芯片,控制整个系统的运行;电网参数采集模块,采集需要的电压电流参数,输送到DSP控制器内进行计算;温度采集模块,通过检测周围的环境温度,实时监控是否满足智能电容器的工作温度;复合开关驱动模块,DSP控制器检测到电网需要进行无功补偿时,复合开关驱动模块发送驱动信号,控制电容器的投切;按键与液晶显示模块,即人机操作界面,可以通过按键与液晶显示屏操作与观察当期智能电容器的运行状态;通信模块,采用RS-485通信协议,负责智能电容器各模块之间的通信。 3.2 电网参数采集模块 本文采用的TMS320F2812芯片自带16路12位的A/D转换器,可以对电压电流信号进行数据采集。ADC模块的模拟电压输入范围是0~3V,而低压配电网络的电压一般为380V,不在ADC模块所采集的信号输入范围之内,并且ADC模块比较敏感,当0V或3V的信号输入到模块端口时,可能会损坏ADC端口而不能正常工作。因此选择电压互感器对电压信号进行降压处理,

并联电容器补偿装置基础知识

并联电容器补偿装置基本知识 无功补偿容量计算的基本公式: Q = P (tg φ1——tg φ2) =P( 1cos 1 1cos 12 2 12---?? ) tg φ1、tg φ2——补偿前、后的计算功率因数角的正切值 P ——有功负荷 Q ——需要补偿的无功容量 并联电容器组的组成 1.组架式并联电容器组:并联电容器、隔离开关(接地开关或隔离带接地)、放电线圈、串联电抗器、氧化锌避雷器、并联电容器专用熔断器、组架等。 2.集合式并联电容器组(无容量抽头):并联电容器、隔离开关(接地开关或隔离带接地)、放电线圈、串联电抗器、氧化锌避雷器、组架等。 并联电容器支路串接串联电抗器的原因: 变电所中只装一组电容器时,一般合闸涌流不大,当母线短路容量不大于80倍电容器组容量时,涌流将不会超过10倍电容器组额定电流。可以不装限制涌流的串联电抗器。 由于现在系统中母线的短路容量普遍较大,且变电所同时装设两组以上的并联电容器组的情况较多,并联电容器组投入运行时,所受到的合闸涌流值较大,因而,并联电容器组需串接串联电抗器。 串联电抗器的另一个主要作用是当系统中含有高次谐波时,装设并联电容器装置后,电容器回路的容性阻抗会将原有高次谐波含量放大,使其超过允许值,这时应在电容器回路中串接串联电抗器,以改变电容器回路的阻抗参数,限制谐波的过分放大。 串联电抗器电抗率的选择 对于纯粹用于限制涌流的目的,串联电抗器的电抗率可选择为(0.1~1)%即可。 对于用于限制高次谐波放大的串联电抗器。其感抗值的选择应使在可能产生的任何谐波下,均使电容器回路的总电抗为感性而不是容性,从而消除了谐振的可能。电抗器的感抗值按下列计算: X L =K X C n 2 式中 X L ——串联电抗器的感抗,Ω; X C ——补偿电容器的工频容抗, Ω;

高压电容器补偿柜安装使用说明书

中煤电气—HXGN15-12 高压电容器就地补偿成套设备安装使用说明书ZM-HXGN.SM0508 北京中煤电气有限公司

1. 概述 北京中煤电气有限公司生产的中煤电气- HXGN15-12金属封闭式高压电容器补偿柜(以下简称设备),系3-10KV三相交流50HZ成套无功补偿装置。主要用于补偿输配电线路的无功功率,减小线路损耗和电压降,提高线路的有效输送容量,改善电网供电质量。本补偿柜满足GB3906、GB3983-2等标准。据有带电压显示及电磁联锁功能,防止误入带电隔室。可配用各种进口和国产电容器。就地补偿是将高压补偿柜装设在需要进行补偿的各个用电设备旁边,这种补偿方式能够补偿安装部位以前的所有高压线路的无功功率,其补偿范围大、效果好。 2. 结构 2.1 图1为本补偿柜的典型结构示意图。框架结构采用德国RITTAL(威图)公司的多褶型材17,按25mm模数化设计。宽度、深度、高度方向可任意扩展,组装方便、快捷。为便于电抗器19及电容器16散热,柜体侧面及后面均采用网状结构14。补偿采用正面操作和维护。门5、盖板20等部件表面静电喷涂处理,防腐美观,柜体结构有足够的强度和刚度,能承受短路时产生的机械应力和电应力,同时保证在吊装和运输等情况下不影响装置的性能。柜底部安装一条保护导体15,安装的电器元件部件的外壳与该保护导体15可靠连接,保证接地的连续性,确保操作安全。 2.2 联锁装置 本设备安装有高电压带电显示装置8,当设备带电时,该装置显示灯亮,同时电压传感器13信号电压给电磁锁3,使电磁锁锁定(电磁锁的操作使用见电磁锁使用说明书),此时门不能打开,防止了误入带电设备内。只有当设备停电,电磁锁解除,方可将门打开。 3. 安装和调试 3.1 基础形式 图2为本补偿柜所带的底托安装图,用户可根据图2的安装尺寸配备基础槽钢。基础槽钢平面一般要求高于地面1-3mm。 3.2 设备的安装 设备单列布置时,柜前走廊以2.5m为宜;双列布置时,柜间操作走廊以3m为宜。设备可用M12的地脚螺栓将设备底托与基础槽钢相连或用电焊点焊牢固。 3.3 设备的接地装置 用预设的接地板将各设备内的接地排15连接在一起,设备内部联接所有需要接地的接地线。 3.4 设备安装后的检查 当设备安装就绪后,清除柜内各电器元件及部件上的灰尘杂物,然后检查所有紧固螺栓有无松动,尤其是电气连接的紧固螺栓绝对不可松动。根据线路图检查二次接线是否正确。 4. 使用与维护 4.1 电容补偿柜在投入运行前,用户应按照有关程序和相关标准,以及各相关元器件的技术参数,对柜内各元器件进行绝缘试验,绝缘水平合格后,方可送电。 4.2 特别注意:电容器和电抗器进行绝缘试验后,要进行充分放电。放电时间不少于5分钟。为确保人身安全,人体在接触电容器、电抗器之前,还应该进行人工放电并验电,确认无电后,人体方可接触电容器、电抗器等元件。 4.3 设备的维护 电容柜在正常运行中,运行人员还应该定期检视其电压、电流和温度等,并检查电容器外部有无漏油、外壳膨胀等现象;有无放电声响和放电痕迹

并联电容器串联电抗器利与弊

在理性负载两端并联电容器,这是电网最常用的无功补偿办法,也是进步功率因数改善电压质量节能降损的有效措施。为满足电网和用电设备对电压质量的请求,依据无功负荷变化而投切适量的电容量。但是在电容器投运合闸霎时将产生幅值很大,频率很高的合闸涌流。若电容器接入处电网村谐波污染,由于电容器的容性阻抗特性,将对谐波电流起到放大作用。风险的过电流必将对电气设备产生不良影响,严重时常常还会形成设备的损坏。 为防止谐波对补偿安装的影响,则在电容器回路采用串联电抗器的措施,这既不影响电容器的无功补偿作用,又能抑止高次谐波。所以在补偿电容器回路串联电抗器,具有抑止高次谐波,限制合闸涌流的效果。 但是运转理论标明,电容器回路串联电抗器后,在无功补偿安装投运合闸时还可能产生过电压,以及电容器端电压升高和运用寿命缩短等负面影响,现就电容器回路串联电抗器的利和弊做些剖析。 1电容器回路串联电抗器的益处 1.1限制合闸涌流 无功补偿电容器在投运合闸霎时常常会产生冲击性合闸涌流,这是由于初次合闸的电容器处于未充电状态,流入电容器的电流仅受回路阻抗的限制。因该回路接近短路状态,回路阻抗很小,故而会产生很大冲击涌流。 GB50227—95《并联电容器安装设计标准》中合闸涌流的计算式为: 式中: Ie——电容器组额定电流; XC——电容器组一相容抗值 Xs——电容器组与电网间电抚值 Sd——合闸点系统的短路容量 Qc——电容器组容量 合闸涌流倍数

,K值时随合闸点短路容量的增大和电容器组容量的减小而增大,普通为3——10倍。 电容器组回路加装串联电抗器后的合闸涌流倍数为: K值时随母线短路容量的增大,或电抗器感抗占电容器容抗的百分数的增加而大幅度减小,故而串联电抗器后能起到限制合闸涌流的作用。 1.2抑止高次谐波 当补偿电容器接入处电网存在谐波时,电容器对n次谐波的容抗降为XC/n,系统电感对n次谐波的感抗升为nxs。电网存在有n此谐波时,假如nxs=XC/n,则产生n次谐波谐振现象。其n次谐波电流与基波电流迭加后,使流过电容器电流骤增,其过电流将危及电容器的平安。此时,谐波电流在系统阻抗上产生的谐波电压与原电压迭加而产生过电压,此过电压将影响电容器运用寿命。 在补偿电容器回路串联电抗器后,能有效避开谐振区,从而起到抑止高次谐波作用。 当nXs=xc/n而产生n次谐波谐振现象时,其自振频率为: 电网存在高次谐波时,当n>n0时其阻抗呈理性,对等效网络有明显的抑止休博作用。 但在n 运转理论标明,如串联电抗器的主要用处限制合闸涌流,应选择0.2~2%容抗值得电抗器;如是为抑止高次谐波则应选择6%容抗值的电抗器。电抗器应串联在电容器组的电源侧,其抑止谐波效果会更好。 2串联电抗器存在的弊端 2.1电容器投切时产生过电压 在并联电容器组的回路中串联的电抗器,特别是线性电抗器,或是质量因数较高电抗器,在断路器投切电容器时都会产生过电压,因断路器在合闸时的弹跳和分闸时的重燃,均会增加过电压产生的几率和倍数。故而投切电容器的断路器宜选择高性能、无涌流,不发作重燃的开关,以防止操作时产生过电压。

阻容降压原理设计详解

阻容降压原理设计详解 一、概述 普通的线性直流稳压电源电路效率比较低,电源的变压器体积大,重量重,成本较高。 开关电源电路结构较复杂,成本高,电源纹波大,RFI和EMI干扰是难以解决的。 下文介绍的是一种新颖的电容降压型直流稳压电源电路。 这种电路无电源变压器,结构非常简单,具体有:体积小、重量轻、成本低廉、动态响应快、稳定可靠、高效(可达90%以上)等特点。 二、电容降压原理 当一个正弦交流电源U(如220V AC 50HZ)施加在电容电路上时,电容器两极板上的电荷,极板间的电场都是时间的函数。也就是说:电容器上电压电流的有效值和幅值同样遵循欧姆定律。 即加在电容上的电压幅值一定,频率一定时,就会流过一个稳定的正弦交流电流ic。容抗越小(电容值越大),流过电容器的电流越大,在电容器上串联一个合适的负载,就能得到一个降低的电压源,可经过整流,滤波,稳压输出。 电容在电路中只是吞吐能量,而不消耗能量,所以电容降压型电路的效率很高。 三、原理方框图 电路由降压电容,限流,整流滤波和稳压分流等电路组成。 1.降压电容:相当于普通稳压电路中的降压变压器,直接接入交流电源回路中,几乎承受全部的交流电源U,应选用无极性的金属膜电容(METALLIZED POLYESTER FILM CAPACITOR)。 2.限流电路:在合上电源的瞬间,有可能是U的正或负半周的峰_峰值,此时瞬间电流会很大,因此在回路中需串联一个限流电阻,以保证电路的安全。 3.整流滤波:有半波整流和全波整流,与普通的直流稳压电源电路的设计要求相同。 4.稳压分流:电压降压回路中,电流有效值I是稳定的,不受负载电流大小变化的影响,因此在稳压电路中,要有分流回路,以响应负载电流的大小变化。 四、设计势实例 1.桥式全波整流稳压电路:

10kV高压电容补偿装置柜

6.4 10kV高压电容补偿装置柜 6.4.1、总则 6.4.1.1 本设备技术规范书适用于湖北翰煜700t/d浮法一线厂区35KV变电站10kV 并联电容器组,它提出了电要容器组的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术求。6.4.1.2本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,卖方应提供符合本规范书和工业标准的优质产品。 6.4.1.3 如果卖方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,则意味着卖方提供的设备完全符合本规范书的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在报价书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。 6.4.1.4本设备技术规范书所使用的标准如遇与卖方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 6.4.1.5 本设备技术规范书经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 6.4.1.6要求投标厂家的电容器通过本技术规范书提出的全部型式试验项目,并具有相应电压等级、型式和结构的三套、三年以上的良好运行经验。对于同类设备在近期出现过绝缘击穿、放电和强迫停运等严重故障情况,采取的技术整改措施有效。根据成熟技术生产的新产品,经过技术审查,可以考虑试用。 6.4.1.7本设备技术规范书未尽事宜,由买卖双方协商确定。 6.4.2、用途: 通过对功率因数、无功功率综合判定,根据系统无功功率情况,通过高压真空接触器自动控制电容器组的投切,实现最优补偿控制,补偿后10kV配电站进线处的功率因数>=0.95. 6.4.3、订货范围: 厂区35KV变电站10kV侧:1500kvar电容器自动补偿成套装置,2套。 6.4.4、设备清单:

电力系统串联电容补偿装置系统设计标准

《电力系统串联电容补偿装置系统设计标准》 编制大纲及分工 范围【王宇红、戴朝波】 本标准适用于220kV及以上电压等级的电力系统串联电容补偿装置(以下简称串补装置) 新建工程的系统设计。对于改造工程可以参照本标准的相关部分执行。 本标准规定了串补装置的系统研究和设计内容,对串补装置部件、子系统和相关的设计提出基本要求。 每个串补工程均有其特殊性,应针对具体工程条件和要求使用本标准,必要时应做相应的补充。 除非有特殊要求,否则,串补装置的部件参见该部件的国家标准。 规范性引用文件【王宇红、戴朝波】 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。对不同的规范性引用文件中存在不同规范时,按照国标、行标、IEC、IEEE顺序来定。 GB 311.1-1997 高压输配电设备的绝缘配合 GB 1984-89 交流高压断路器 GB 1985-2004 高压交流隔离开关和接地开关 GB 10229-88 电抗器 GB/T 11022-1999 高压开关设备和控制设备标准的共同技术要求 GB 11032-2000 交流无间隙金属氧化物避雷器 GB/T 15291-1994 半导体器件第6部分晶闸管 GB/T 6115.1-1998 电力系统用串联电容器第1部分:总则-性能、试验和额定值-安全要求-安装导则 GB/T 6115.2-2002 电力系统用串联电容器第2部分:串联电容器组用 保护设备 GB/T 6115.3-2002 电力系统用串联电容器第3部分:内部熔丝 GB/T 7424.1 光缆第1部分:总规范

GB/T 4703-2001 电容式电压互感器 GB 1207-1997 电压互感器 GB 1208-1997 电流互感器 GB 311.1-1997 高压输变电设备的绝缘配合 GB/T 311.7 高压输变电设备的绝缘配合使用导则 GB 772-1987 高压绝缘子瓷件技术条件 DL/T 553-94 220V~500kV电力系统故障动态记录技术准则 DL/T 723-2000 电力系统安全稳定控制技术导则 DL/Txxxx-200x 柔性输电术语 IEEE Std 824TM-2004 IEEE Standard for Series Capacitor Banks in Power Systems IEC 60143-2:1994 Series capacitors for power systems-Part 2: Protective equipment for series capacitor banks IEC 60143-3:1998 Series capacitors for power systems-Part 3: Internal fuse IEC 60071-1:1993 Insulation Coordination-Part 1: Definitions, Principles, and Rules. IEC 60071-2:1996 Insulation Coordination-Part 2: Application Guide IEC 60099-4:2004 Surge Arresters-Part 4: Metal-Oxide Surge Arresters without Gaps for AC systems. 其余待补充。 术语和定义【刘昊、戴朝波】 直接引用电力行业标准《柔性输电术语》。首先引用最常用的固定串补装置术语,然后补充可控串补装置的术语。 术语列表在撰写标准内容时补充。 …… 说明本标准的采用缩写在撰写标准内容时补充。 TPSC thyristor protected series capacitor TSC thyristor-switched capacitor TSR thyristor-switched reactor

电容降压电路

电容降压电路图 作者:佚名来源:不详录入:Admin更新时间:2008-7-27 15:07:11点击数:5 【字体: 】 在电子制作时,为了减小体积、降低成本,往往采用电容降压的方法代替笨重的电源变压器。采用电容降压方法如元器件选择不当,不但达不到降压要求,还有可能造成电路损坏。本文从实际应用角度,介绍电容降压元器件应如何进行正确选择。 最简单的电容降压直流供电电路及其等效电路如图1,C1为降压电容,一般为0.33~3.3uF。假设C1=2uF,其容抗 XCL=1/(2PI*fC1)=1592。由于整流管的导通电阻只有几欧姆,稳压管VS的动态电阻为10欧姆左右,限流电阻R1及负载电阻RL一般为100~200,而滤波电容一般为100uF~1000uF,其容抗非常小,可以忽略。若用R代表除C1以外所有元器件的等效电阻,可以画出图2的交流等效电路。同时满足了XC1>R的条件,所以可以画出电压向量图。 由于R甚小于XC1,R上的压降VR也远小于C1上的压降,所以VC1与电源电压V近似相等,即VC1=V。根据电工原理可知:整流后的直流电流平均值Id,与交流电平均值I的关系为Id=V/XC1。若C1以uF为单位,则Id为毫安单位,对于22V,50赫兹交流电来说,可得到Id=0.62C1。 由此可以得出以下两个结论:(1)在使用电源变压器作整流电源时,当电路中各项参数确定以后,输出电压是恒定的,而输出电流Id则随负载增减而变化;(2)使用电容降压作整流电路时,由于Id=0.62C1,可以看出,Id与C1成正比,即C1确定以后,输出电流Id是恒定的,而输出直流电压却随负载电阻RL大小不同在一定范围内变化。RL越小输出电压越低,RL 越大输出电压也越高。 C1取值大小应根据负载电流来选择,比如负载电路需要9V工作电压,负载平均电流为75毫安,由于Id=0.62C1,可以算得C1=1.2uF。考虑到稳压管VD5的的损耗,C1可以取1.5uF,此时电源实际提供的电流为Id=93毫安。

电力电容器的补偿原理

1电力电容器的补偿原理 电容器在原理上相当于产生容性无功电流的发电机。其无功补偿的原理是把具有容性功率负荷的装置和感性功率负荷并联在同一电容器上,能量在两种负荷间相互转换。这样,电网中的变压器和输电线路的负荷降低,从而输出有功能力增加。在输出一定有功功率的情况下,供电系统的损耗降低。比较起来电容器是减轻变压器、供电系统和工业配电负荷的最简便、最经济的方法。因此,电容器作为电力系统的无功补偿势在必行。当前,采用并联电容器作为无功补偿装置已经非常普遍。 2电力电容器补偿的特点 2.1优点 电力电容器无功补偿装置具有安装方便,安装地点增减方便;有功损耗小(仅为额定容量的0.4 %左右);建设周期短;投资小;无旋转部件,运行维护简便;个别电容器组损坏,不影响整个电容器组运行等优点。 2.2缺点 电力电容器无功补偿装置的缺点有:只能进行有级调节,不能进行平滑调节;通风不良,一旦电容器运行温度高于70 ℃时,易发生膨胀爆炸;电压特性不好,对短路稳定性差,切除后有残余电荷;无功补偿精度低,易影响补偿效果;补偿电容器的运行管理困难及电容器安全运行的问题未受到重视等。 3无功补偿方式 3.1高压分散补偿 高压分散补偿实际就是在单台变压器高压侧安装的,用以改善电源电压质量的无功补偿电容器。其主要用于城市高压配电中。 3.2高压集中补偿

高压集中补偿是指将电容器装于变电站或用户降压变电站6 kV~10 kV高压母线的补偿方式;电容器也可装设于用户总配电室低压母线,适用于负荷较集中、离配电母线较近、补偿容量较大的场所,用户本身又有一定的高压负荷时,可减少对电力系统无功的消耗并起到一定的补偿作用。其优点是易于实行自动投切,可合理地提高用户的功率因素,利用率高,投资较少,便于维护,调节方便可避免过补,改善电压质量。但这种补偿方式的补偿经济效益较差。 3.3低压分散补偿 低压分散补偿就是根据个别用电设备对无功的需要量将单台或多台低压电容器组分散地安装在用电设备附近,以补偿安装部位前边的所有高低压线路和变压器的无功功率。其优点是用电设备运行时,无功补偿投入,用电设备停运时,补偿设备也退出,可减少配电网和变压器中的无功流动从而减少有功损耗;可减少线路的导线截面及变压器的容量,占位小。缺点是利用率低、投资大,对变速运行,正反向运行,点动、堵转、反接制动的电机则不适应。 3.4低压集中补偿 低压集中补偿是指将低压电容器通过低压开关接在配电变压器低压母线侧,以无功补偿投切装置作为控制保护装置,根据低压母线上的无功符合而直接控制电容器的投切。电容器的投切是整组进行,做不到平滑的调节。低压补偿的优点:接线简单、运行维护工作量小,使无功就地平衡,从而提高配变利用率,降低网损,具有较高的经济性,是目前无功补偿中常用的手段之一。 4电容器补偿容量的计算 无功补偿容量宜按无功功率曲线或无功补偿计算方法确定,其计算公式如下: QC=p(tgφ1-tgφ2)或是QC=pqc(1) 式中:Qc:补偿电容器容量; P:负荷有功功率; COSφ1:补偿前负荷功率因数; COSφ2:补偿后负荷功率因数; qc:无功功率补偿率,kvar/kw。 5电力电容器的安全运行

相关文档
相关文档 最新文档