案例分析题一:

某水泥厂10kV供电,合同约定容量为1000kVA。供电局6月10日抄表时发现该客户在高压计量之后,接用10kV高压电动机一台,容量为100kVA,实际用电容量为1100kVA。至发现之日止,经查明其已使用三个月 (按容量计收基本电费标准27.5元/月/kVA),客户表示需要继续使用。用电检查人员该如何处理?(100分)

解:根据《供电营业规则》,该用户的行为属私自增容的违约用电行为,应作如下处理。

(1)补收三个月基本电费100×27.5×3=8250(元)。

(2)违约使用电费8250×3=24750(元)。

(3)用户要求继续使用,按增容办理。

答:补收三个月基本电费8250元;加收违约使用费24750元;客户要求继续使用,按增容办理。

案例分析二:请审核某单位年度用电检查计划是否可执行,提出你的审核意见。(100分)

答:根据《中国南方电网有限责任公司用电检查管理办法》中的对不

同类型客户按一定周期进行的例行检查,检查周期最长不应超过以下要求:

35千伏及以上电压等级或一级及以上重要客户,每半年检查一次;(20分)

10(6)千伏高压供电、装见总容量1000kVA及以上或二级重要客户,每年检查一次;(20分)

10(6)千伏高压供电、装见总容量1000kVA以下的客户,两年检查一次;(20分)

0.4千伏及以下的居民客户每年按不低于1%的比例进行抽查,其他客户每年按不低于5%的比例进行抽查。(20分)

鉴于以上要求,该单位的计划不能执行,因为其35kV及以上客户、10(6)kV(<1000kVA)、一级重要客户、二级重要客户检查周期不满足要求。该计划需要重新制定。(20分)

案例分析三:

2016年5月20日,公用变压器中性线断落导致张、王、李三家家用电器损坏。26日供电局在收到张、王两家投诉后,分别进行了调查,发现在这一事故中张、王、李三家分别损坏电视机、电冰箱、电热水器各一台,且均不可修复。用户出具的购货票表明:张家电视机原价3000元,已使用了5年;王家电冰箱购价2500元,已使用6年;李家热水器购价2000元,已使用2年。请分析处理。

答:按照《居民用户家用电器损坏处理办法》,三客户家用电器损坏为供电部门负责维护的电气设备导致供电故障引起,应作如下处理:

1.张家及时投诉,应赔偿。赔偿人民币3000×(1-5/10)=1500元;(35分)

2.王家及时投诉,应赔偿。赔偿人民币2500×(1-6/12)=1250元;(35分)

3.因供电部门在事发7日内未收到李家投诉,视为其放弃索赔权,不予赔偿。(20分)

答:供电部门对张、王两家应分别赔偿1500元和1250元,而对李家则不予赔偿。(15分)

案例分析四:(100分)

用户新安装一台75KW电动机,接通电源10分种后烧毁,用户认为供电电压偏高造成事故,要求供电部门理赔。供电企业用电检查人员经现场勘验:现场安装315KVA配变一台,距离用户0.05公里,采用三相四线供电,导线为BLV95mm,经测量配变出口线电压为400V、电压为相230V,未端线电压为395V,电压为相225V。电动机铭牌额定功率为75KW,额定电压为380V,接线方式为星形接法,实际接线为三角形接法。请分析在这起客户设备故障中,供电企业有无责任?事故发生的主要原因是什么?

答:供电企业无责任。根据《供电营业规则》第54条规定,在电力系统正常状况下供电企业供电到用户受电端的供电电压允许偏差为:10KV及以下三相供电的,电压偏差为额定值的±7%,220伏单相供电的,为额定值的+7%,-10%。供电局供电电压符合规定。(60分)

事故发生主要原因是电动机铭牌额定功率为75KW,额定电压为380V,接线方式为星形接法,户安装完成使用前未检查、未核对导致接线错误,实际接线成三角形接法,造至电动机每相绕组的电压升高√3倍,电流大大增加将电动机烧毁。(40分)

案例分析五:(100分)

某用户(集体企业)自行迁移新址,但新址用电容量(10kV配电变

压器容量315kVA)及供电点未变,月余经用电检查人员检查发现,请分析该用户的行为并作出处理意见。

答:(1)根据《供电营业规则》26条规定,用户迁址,须在5天前向供电企业提出申请,未申请且私自迁址属违规行为。(35)

(2)根据《供电营业规则》26条第5项规定,自迁新址无论是否引起供电点变动,一律按新装用电重新办理用电手续,按规定交纳各种费用。(30)

(3)根据《供电营业规则》100条第5项规定,私自迁移、更动和擅自操作供电企业的用电计量装置等,该用户应承担5000元人民币的违约使用电费。(35)

案例分析六:(100分)

有一电力客户,批准容量为630kVA*2,10kV供电,采用高压计量,计量用TA变比为75/5,2015年5月5日发生故障,将TA烧毁。该客户未向供电企业报告,擅自购买了100/5的TA将已烧毁的TA进行更换,并将原TA的铭牌拆下钉到新互感器上,当年7月31日被供电企业的用电检查人员检查发现。经调查,5月1日-7月31日,该客户抄见电量为60万kWh,该户平均电价为0.60元/kWh。问:

(1)该客户的行为属于什么行为?

(2)用电检查人员应该如何处理?

(3)试计算应该追补的电量、电费及违约使用电费。

答:(1)该客户的行为属于窃电行为。(20分)

(2)按《供电营业规则》规定:①客户应负担TA的赔偿费;②客户私自更动供电企业的用电计量装置,应承担5000元的违约使用电费;

③追补电费并承担补交电费的3倍违约使用电费。(20)

(3)应追补的电量:600000*100/75-600000=200000(kWh)(20分)

应追补的电费:200000*0.6=120000(元)(20分)

违约使用电费:120000*3=360000(元)(20分)

计算题一:(100分)

一动力用户,受电变压器容量为320kVA,现查明该用户窃电,窃电时间无法查明,该用户执行的电价为0.4元/kWh,试计算对该用户应追补电量ΔW、补交电费ΔM及违约使用电费M?

解:根据《供电营业规则》第102条及103条规定,应追补电量为ΔW=180天×12×320=691200(kWh) (40分)

补交电费

ΔM=0.4×691200=276480(元) (20分)

违约使用电费

M=276480×3=829440(元) (30分)

答:应追补电量691200kWh,补交电费276480元,违约使用电费829440元(10分)

计算题二:(100分)

供电企业在进行营业普查时发现某居民户在公用220V低压线路上私自接用一只2000W的电炉进行窃电,且窃电时间无法查明。试求该居民户应补交电费和违约使用电费多少元?[居民电价为0.50元/(kW?h)。]

解:根据《供电营业规则》,该用户所窃电时间无法查明,应按180

天进行计算 (10分)

追补电量:(2000/1000)×180×6=2160(kW ?h) (30分) 应补交电费=2160×0.50=1080(元) (20分) 违约使用电费=1080×3=3240(元) (30分)

答:该用户应补交电费1080元,违约使用电费3240元 (10分)

计算题三:(100分)

某工厂有功负荷P =1000kW ,功率因数cos ?=0.8,10kV 供电,高压计量。求需配置多大的电流互感器?

解:按题意有

P =3UI cos ? (25分) I P U ==××=31000

31008cos ?.72.17A

(25分)

答:配置75/5A 的电流互感器。(50分)

计算题四:(100分)

一台容量为1000kVA 的变压器,24h 的有功用电量为15360kWh ,功率因数为0.85。试求24h 变压器利用率?

解:已知变压器容量Sn =1000kVA ,24h 电量A =15360kWh ,cos ?=085.,由此可求出:

变压器24h 的平均负荷为

P A t ===1536024640(kW)(30分) 平均使用容量为S p ===cos ?640085753.(kVA)(30分)

则变压器的利用率为 =×=×=

S

S

n

(%)

100%

753

1000

100%75

(30分)

答:变压器24h的利用率为75%。(10分)

计算题五:(100分)

某滚珠轴承厂,年用电量约为609.5万kWh,求该厂最大负荷约为多少?(最大负荷年利用小时数Tmax=5300h)

解:已知A=609.5×104kWh,Tmax=5300h,则

P

A T

max

max 6095000

5300

1150(kW)

===

(90分)

答:该厂最大负荷约为1150kW (10分)

计算题六:(100分)

已知一台直流电动机,其额定功率Pn=100kW,额定电压Un=220V,额定转速n=1500r/min。额定效率ηn=90%。求其额定运行时的输入功率P1和额定电流In。

解:额定运行时的输入功率

P1=Pn/ηn (10分)

=100/0.9=111.1(kW)(30分)

因为UnIn=P1,(10分)

则额定电流In=P1/Un (10分)

=100/(0.9×220)=50.5(A) (30分)

答:额定运行时P1为111.1kW,额定电流In为50.5A (10分)

计算题七:(100分)

某低压电力客户,采用低压三相四线制计量,在定期检验中发现A相电压断线,该期间抄见电量为10万kWh,试求应向该客户追补多少电量?

解:三相电能表的正确接线计量功率为:P0=3UIcosΦ(20分)三相电能表的错误接线计量功率为:P'=2UIcosΦ(20分)

更正率=(3cosΦ-2cosΦ)/2cosΦ*100%=50% (30分)

追补电量=更正率*抄见电量=50%*100000=50000(kWh)(20分)

答:应向该客户追补50000kWh的电量。(10分)

计算题八:(100分)

某工厂有一台315kVA的三相变压器,原有负荷为210kW,平均功率因数为0.7,试问此变压器能否满足供电需要?现在生产发展负荷增到280kW,问是否要增加变压器容量?若不增加变压器容量,可采取什么办法?

解:根据题意,视在功率S1=P/cosΦ=210/0.7=300(kVA)(15分)此时变压器能够满足供电需要。(15分)

当负荷增到280kW时

S2=P/cosΦ=280/0.7=400>315(kVA)(10分)

则原变压器不能满足正常供电需要。(10分)

若采取措施将平均功率因数由0.7提高到0.9,则(20分)S=280/0.9=311<315(kVA)(15分)

此时变压器可满足需要,不必增加容量。(15分)

用电安全题库

用电安全题 一、单选题 1 以下安全用电常识中说法错误的是()。 A 有些仪器设备的金属外壳可以不用接地线连接 B 实验室内不宜超量存放易燃、易爆物品 C 不应过度依靠电气开关自动控制 D 如遇雷电天气,应停止带电的实验操作 C 2 在易发静电引爆危险的实验室中,应保持空气的相对湿度为()以上。 A 20% B 30% C 50% D 70% C 3 一般化学废液收集桶中的废液不应超过容器最大容量的()。 A 50% B 70% C 90% D 95% C 4 实验过程中,如浓硫酸溅到手上,正确的处理方法是()。 A 迅速用干布吸收,再用大量清水冲洗 B 迅速将手伸进水盆里浸泡10分钟,然后涂抹小苏打 C 涂抹小苏打等弱碱性物质5分钟后,用清水冲洗 D 迅速用干布吸收,再用碱水冲洗 A 5 被实验动物咬伤后错误的做法是()。 A 用嘴吸允伤处,用唾液杀菌 B 用大量清水冲洗伤口 C 用肥皂或碘酒等对伤口进行清洗消毒 D 必要时注射流行性出血热疫苗、狂犬病疫苗 A

6 实验室、办公室等用电场所如需增加电器设备,以下说法正确的是? A 老师自行改装 B 联系电工安装 C 学生可以私自改接 D 须经学校有关部门批准,并由学校指派电工安装 D 7 漏电保护器对下例哪种情况不起作用? A 单手碰到带电体 B 人体碰到带电设备 C 双手碰到两相电线(此时人体作为负载,已触电) D 人体碰到漏电机壳 C 8 车间内的插座距地面的高度一般不低于多少米? A 0.3米 B 0.2米 C 0.1米 D 0.5米 A 9 雷电放电具有什么特点? A 电流大,电压高 B 电流小,电压高 C 电流大,电压低 D 电磁波辐射 A 10 国内民用照明电路电压为以下哪种? A 直流电压220伏 B 交流电压280伏 C 交流电压220伏 D 交流电压110伏 C 11 电线插座损坏时,既不美观也不方便工作,并造成() A 吸潮漏电

用电检查岗位胜任能力评价题库(计算题)

1.1.1.1 计算题 试题编号:KB-1C-J001 知识点:电力基础知识 已知星形连接的三相对称电源,接一星形四线制平衡负载 Ω+=43j Z ,若电源线电压为380V ,问A 相断路时,中线电流是多 少?若接成三线制(即星形连接不用中线),A 相断线时,线电流是多少? 解:在三相四线制电路中,当A 相断开时,非故障相的相电压不变,相电流也不变,这时中线电流为 ()A j j I I I C B 00 009.126444 312022043120220∠=+∠++-∠=+= 若利用三线制,A 相断开时 ()A Z U I I I C B 384 323802,0221=+==== 答:在三相四线制电路中,A 相断开时,中线电流为44A ;若接成三线制,A 相断开时,B 、C 两相均为38A 。 试题编号:KB-1C-J002 知识点:电力基础知识 试利用如图D-1所示的桥式电路,求电感L 值。(为检零计,R 1及R 2为无感电阻,L 及电容C 无损耗。)

图D-1 解:因电桥平衡,G 中无电流流过,因此流过R 1及C 中的电流相等,流过R 2及L 中的电流相等,即 I R I L I C I R ?????????1121 221 ==j j ωω 联合求解得 I R I C I L I R CR C R ??=?=? 111 22212 1j j j j ωωωω 所以L =R 1R 2C 答:电感L 值为R 1R 2C 试题编号:KB-C2-J001 知识点:电力法律法规 由供电局以380V/220V 供电的居民张、王、李三客户,2000年5月20日,因公用变压器中性线断线而导致张、王、李家电损坏。26日供电局在收到张、王两家投诉后,分别进行了调查,发现在这事故中张、王、李分别损坏电视机、电冰箱、电热水器各一台,均不可修复。用户出具的购货票表明:张家电视机原价3000元,已使用了

国网公司计量装置检验标准化作业指导书汇总

电能表现场检验作业指导书 一、总则 1、适应范围 本作业指导书适应于新装及运行中高供高计的电力用户和发、供电企业间用于电量交易的电能计量装置的现场检验。 2、引用的标准和规程 a.JJG313-1994《测量用电流互感器检定规程》 b.JJG314-1994《测量用电压互感器检定规程》 c.JJG169-1993《互感器校验仪检定规程》 d.JJG1027-1991《测量误差及数据处理》 e.DL409-1991《电业安全工作规程》 f.DL/T448-2000《电能计量装置技术管理规程》 g.SD109-83《电能计量装置检验规程》 h.DL/T614-1997《多功能电能表》 i.DL/T725-2000《电力用电流互感器订货技术条件》 j.DL/T726-2000《电力用电压互感器订货技术条件》 k.JB/T5473-1991《仪用电压互感器》 3、名词和术语 3.1电能计量装置: 直接与电网连接用于计量电能量的一套装置,包括了电能表、计量用电压、电流互感器以及连接它们的二次回路的全部或其中的一部分。 3.2电能计量装置现场检验: 对电能计量装置在安装现场实际工作状态下实施的在线(电能表、电压互感器二次压降)或离线(电流、电压互感器)检测。 3.3电压互感器二次实际负荷: 电压互感器在实际运行中,二次所接的测量仪器以及二次电缆问及其与地线间电容组成的总导纳。

3.4电流互感器二次实际负荷: 电流互感器在实际运行中,二次所接测量仪器的阻抗、二次电缆和接点电阻的总有效阻抗。 3.5电压互感器二次回路压降 由于电压互感器二次回路电缆的电阻、刀闸和接点电阻造成相对于电压互感器二次端子与接入电能表对应端子之间的电压差,它是一个交流向量。 3.6合成误差: 计量用电流、电压互感器的比差和角差以及计量用电压互感器二次回路压降的正交分量、同相分量在测量功率时的误差合成。 3.7综合误差: 电能表误差和计量用互感器以及计量用电压互感器二次回路压降合成误差的代数和。 二、安全工作的一般要求 1、基本要求 1.1为了保证工作人员在现场试验中的人身安全和电力系统发、供、配电气设备的安全运行,必须严格执行《国家电网公司电力安全工作规程(变电站和发电厂电气部分)》。 1.2电气设备分为高压和低压两种: 高压电气设备:电压等级在1000V及以上者: 低压电气设备:电压等级在1000V以下者。 1.3工作人员工作中正常活动范围与带电设备的安全距离 电压等级(kV〉安全距离(m) 10及以下 0.35 20一35 0.60 60-110 1.50 220 3.00 330 4.00

电力用电检查调考总复习题

2007 年用电检查调考 总复习题 1、《中华人民共和国合同法》的立法原则是什么? 2、签订合同的原则是什么? 3、订立合同应具有哪些条件? 4、合同的形式有哪几种? 5、合同书成立的条件是什么? 6、对格式条款有两种以上解释的,应如何处理? 7、什么情形的合同视为无效合同? 8、哪些免责条款属无效免责条款? 9、当事人对合同变更的内容约定不明确的,如何推定? 10、哪些情形下,当事人可以解除合同? 11、条件解除合同如何设置? 12、什么是法人和法定代表人?法人应具备哪些条件? 13、江西省电力公司《供用电合同管理办法》中特殊用户指哪些? 14、目前我省标准格式合同有哪几种? 15、供用电合同应具备哪些必备条款?

16、应如何理解供用电合同中,平等的民事关系和不平 等的管理与被管理关系并存? 17、经济合同和协议有何异同? 18、什么是委托代理? 19、《电力供应与使用条例》对签订供用电合同是如何规定的? 20、供电设施的运行维护责任分界点如何确定? 21、供用电合同的法律约束力表现在哪些方面? 22、供用电合同违约责任形式是什么? 23、供用电双方在哪些情况下可以免除责任? 24、对供用电双方合同签约人有何要求? 25、超出权限和范围签订的合同会产生哪些后果? 法规部分 一、电力法及相关法律体系部分: 1、《电力法》由哪个部门于何时制定,何时开始施行? 2、《电力法》的法律体系是什么? 3、国家对“电力供应和使用”的管理原则是什么? 4、哪些行为是“违章用电” 行为?哪些行为是“窃电” 行为? 5、用电检查与用电监察的区别是什么? 6、用电检查与用电监督检查的区别是什么? 7、用电检查的主要内容有哪些?

中级电工技能鉴定考核试题库

中级工知识要求试题 一、是非题 1 、高压隔离开关当动闸刀与静触头分断时,产生的电弧是靠压缩空气把电弧吹长熄灭的。() 2 、高压负荷开关可以断开和关合电路负荷电流和短路电流。() 3 、高压六氟化硫断路器的动作快,断中距离大,允许连续开断次数较多。() 4 、高压断路器不仅能通、断正常的负荷电流,而且能通、断一定的短路电流。() 5 、当电力变压器的储油柜或防爆管发生喷油时,应立即组织专人监视其情况的变化。() 6 、电力变压器绕组的绝缘电阻,一般不低于出厂试验值的 25% ,吸收比大于 1.3 。() 7 、避雷针实际是引雷针,将高压云层的雷电引入大地,使建筑物、配电设备避免雷击。() 8 、 10kV 的供电系统当发生一相接地时,由于电压较高,接地电流会很大,可达几百安培。() 9 、 35kV 的供电系统电源中性点是经消弧线圈接地的运行方式,所以当发生单相接地时,不

接地的两相对地电压仍保持为相电压。() 10 、 10kV 供电系统电源采用中性点不接地的运行方式,目的是当发生单相接地时可继续运行。() 11 、为避免保护零线( PE 线)断线,在保护零线上不许设任何开关和熔断器。() 12 、两根垂直埋设接地极联在一起的总接地电阻,极间距离近的比极间距离远的为小。() 13 、只要是埋在地下的铁管,都可以作自然接地体。() 14 、测量接地电阻应在土壤干燥季节和停电的条件下进行,当土壤含水量较大时,测量的接地电阻值应乘以小于 1 的季节系数。() 15 、工频交流耐压试验是确定电气设备能否投入运行的参考条件。() 16 、测量绝缘电阻的吸收比,可以用 15s (分子)和 60s (分母)的绝缘电阻的比值来判断绝缘的状况。() 17 、双臂电桥用于测量 1~10 6 Ω的直流电阻。() 18 、测量电气设备的绝缘电阻,是检查电气设备的绝缘状态,判断其可否投入或继续运行的唯一有效方法。()

设备运行检查作业指导书

1.目的 在于判断用于例行和确认检验的设备的功能是否正常; 2.范围 适用于本公司用于产品例行和确认检验的所有设备; 3.运行检查的方法 ①工频耐压仪 检查人员在使用耐压测试仪前检查a:时间值:用秒表检查时间继电器时间5s、10s,在测试过程中误差显示在±0.1S为正常。b:100mA泄漏电流报警:将耐压试验仪设置为100mA,输出端接入固定电阻(电阻值为25KΩ)电压升至2500V±5%,设备报警为正常; c:电压值:在耐压试验仪的输出端并联一个万用表,当耐压试验仪的电压分别调至为500V、600V、700V时,与万用表上读数进行比对,误差在±5%为正常; ②接地电阻测试仪 检查人员,采用对比校验的方法:将固定阻值为40mΩ电阻接入测试夹,将仪器显示数值与已知电阻值的样件进行比对误差在±3mΩ为正常; ③兆欧表 将兆欧表两极断开后以每秒两转的速度顺时针摇动,兆欧表指示电阻值无穷大;将兆欧表两极短接后以每秒两转的速度顺时针摇动,兆欧表指示电阻值为零, 为正常。 4.频次: 每批次生产前后各进行一次; 5.记录方法 设备运行检查应在设备使用以前进行,检查人员应按上述检查步骤逐条认真检查,当所有检查步骤均符合要求时,检查人员可在“检查结果”栏中填上正常或符 合以示设备工作正常,当其中一个不符合要求时,都判为设备非正常,检查人员应及时通知技术质量部部长,及时地查找原因,采取有效的纠正措施,确保最终产品满足规定的要求。检查人员应详细填写检查的时间,并在“检查人员”栏目中签名。 备注:如在运行检查或正常使用中发现检测设备失效时,需对以往检测结果的有效性进行评价并采取如下的措施: a.停用该设备,对该设备自行修理或送到相关部门修理,使其满足检测的要求; b.根据已检测过的产品的出入库情况,追回或到客户现场对已检产品重新进行检测; c.根据生产任务的实际情况,增加运行检查的频次;

供电公司用电检查及计量知识题库

用电检查、计量知识 1、什么是三相四线制?为什么低压供电线路常采用三相四线制?答:三相四线制是带电导体配电系统的型式之一。三相指L1---(A)相、L2---(B)相、L3---(C)相三相,四线指通过正常工作电流的三根相线和一根N线(中性线),不包括不通过正常工作电流的PE线。由于在三相四线制中有中线,而中线的作用在于保证负载上的各相电压接近对称,在负载不平衡时不致发生电压升高或降低,若一相断线,其他两相的电压不变。所以在低压供电线路上采用三相四线制。 2、供电企业接到用户的受电装置竣工报告及检验申请后应如何办理? 答:供电企业接到用户的受电装置竣工报告及检验申请后,应及时组织检验。对检验不合格的,供电企业应以书面形式一次性通知用户改正,改正后方予以再次检验,直至合格。检验合格后在承诺时限内,供电企业应派员装表接电。 3、用户受电设施的建设与改造应符合什么原则? 答:用户受电设施的建设与改造应当符合城乡电网建设与改造规划。对规定中安排的线路走廊和变电站建设用电,应当优先满足公用供电设施建设的需要,确保土地和空间资源得到有效利用。 4、供电设施的运行维护管理责任分界点确定的原则是什么? 答:供电设施的运行维护管理范围,按产权归属确定。责任分界点按以下原则确定。 (1)公用低压线路供电的,以供电接户线用户端最后支持物为

分界点,支持物属供电企业。 (2)10千伏及以下公用高压线路供电的,以用户厂界外或配电室前的第一断路器或第一支持物为分界点,第一断路器或第一支持物属于供电企业。 (3)35千伏及以上公用高压线路供电的,以用户厂界外或用户变电站外第一基电杆为分界点,第一基电杆属于供电企业。 (4)采用电缆供电的,本着便于维护管理的原则,分界点由供电企业与用户协商确定。 (5)产权属于用户且由用户运行维护的线路,以公用线路分支杆或专用线路接引的公用变电站外第一基电杆为分界点,专用线路第一基电杆属于用户。在电气上的具体分界点,由供用双方协商确定。 5、临时用电的检查内容有哪些? 答:(1)现场容量是否与登记容量相符; (2)使用时间是否与规定时间相符; (3)计量装置的运行情况是否正常; (4)是否有违章、窃电现象。 6、对临时用电用户计量装置有何规定? 答:用电时间在3个月及以上的临时用电的用户,应安装用电计量装置。对不具备安装条件的,可按其用电容量、使用时间、规定的电价计收电费。 7、对违约用电或窃电造成供电企业的供电设施损坏的责任者如何处理?

电工技能鉴定初级工试题库附答案—-技能考试

一、是非题 1 、指示仪表不仅能直接测量电磁量,而且还可以与各种传感器相配合,进行温度、压力、流量等非电量的测量。(√) 2 、电动系仪表除可以做成交直流两用及准确度较高的电流表、电压表外,还可以做成功率表、频率表和相位表。(√) 3 、准确度为 1.5 级的仪表,测量的基本误差为± 3% 。(×) 4 、要直接测量电路中电流的平均值,可选用电磁系仪表。(×) 5 、电压表的附加电阻除可扩大量程外,还起到温度补偿作用。(√) 6 、电压互感器二次绕组不允许开路,电流互感器二次绕组不允许短路。(×) 7 、直流电流表可以用于交流电路。(×) 8 、钳形电流表可做成既能测交流电流,也能测量直流电流。(√) 9 、使用万用表测量电阻,每换一次欧姆档都要把指针调令一次。(√) 10 、测量交流电路和有功电能时,因是交流电,故其电压线圈、电流线圈和各两个端可任意接在线路上。(×) 11 、用两只单相电能表测量三相三线有功负载电能时,出现有一个表反转,这肯定是接线错误。(×) 12 、电动系功率表的电流线圈接反会造成指针反偏转,但若同时把电压线圈也反接,则可正常运行。 (×) 13 、电磁系仪表的抗外磁场干扰能力比磁电系仪表强。(×) 14 、电动系相位表没有产生反作用力矩的游丝,所以仪表在未接入电路前,其指针可以停止在刻度盘的任何位置上。(√) 15 、按仪表对电场或外界磁场的防御能力,分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ四级。Ⅱ级仪表在外磁场或外电场的影响下,允许其指示值改变± 1% 。(√) 16 、测量电流的电流表内阻越大越好。(×) 17 、不可用万用表欧姆档直接测量微安表、检流计或标准电池的内阻。(√) 18 、无论是测直流电或交流电,验电器的氖灯炮发光情况是一样的。(×) 19 、装有氖灯泡的低压验电器可以区分火线(相线)和地线,也可以验出交流电或直流电;数字显示低压验电器除了能检验带电体有无电外,还能寻找导线的断线处。(√) 20 、剥线钳可用于剥除芯线载面积为 6mm2 以下的塑料线或橡胶线的绝缘层,故应有直径 6mm 及以下的切口。(×) 21 、电烙铁的保护接线端可以接线,也可不接线。(×) 22 、手动油压接线钳可以用来压接截面为 16~240mm2 的铜、铝导线。(√) 23 、装接地线时,应先装三相线路端,然后装接地端;拆时相反,先拆接地端,后拆三相线路端。(×) 24 、电焊机的一、二次接线长度均不宜超过 20m 。(×) 25 、交流电流表和电压表所指示的都是有效值。(√) 26 、绝缘靴也可作耐酸、碱、耐油靴使用。(×) 27 、铜有良好的导电、导热性能,机械强度高,但在测试较高时易被氧化,熔化时间短,宜作快速熔体,保护晶体管。(×) 28 、熔点低、熔化时间长的金属材料锡和铅,适宜作高压熔断器熔体。(×) 29 、强电用的触点和弱电用的触点,性能要求是相同的,所用材料也相同。(×) 30 、用作传感器、扬声器和微波器件的铝镍钴材料是永磁材料,能在一定的空间内提供恒定的磁场。(√) 31 、铝导线联接时,不能像铜导线那样用缠绕法或绞接法,只是因为铝导线机械强度差。(×) 32 、导线的安全载流量,在不同环境温度下,应有不同数值,环境温度越高,安全载流量越大。(×) 33 、钢心铝绞线在通过交流电时,由于交流电的集肤效应,电流实际只从铝线中流过,故其有效截面积只是铝线部分面积。(√) 34 、土壤的热阻系数,将影响埋设电缆的散热,因而影响电缆的安全载流量。热阻系数越大,电缆的安全载流量越大。(×)

GB4706.1 家用电器通用要求检测作业指导书

受控编号:ITC-3-H-101-C 家用和类似用途电器的安全通用要 求检测作业指导书 Testing Operational Procedure of Household and Similar Electrical Appliances Safety-general Requirements 编制:周运承 审核:蒋应龙 批准:施亚申 发布日期:2009年05月01日 实施日期:2012年04月05日

本作业指导书作为依据GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全第1部分:通用要求》进行家用和类似用途电器安全检测方法规定。适用于单相器具

额定电压不超过250V,其他器具额定电压不超过480V的家用和类似用途电器。 依据本作业指导书进行CCC认证检测应结合CNCA-01C-016: 2010 《电气电子产品类强制性认证实施规则家用和类似用途设备》使用。 依据本作业指导书进行CQC标志认证检测应结合CQC12-44810-2009 《安全与电磁兼容认证规则家用和类似用途设备安全与电磁兼容认证通则》使用。 本要求也同样适用IEC 60335-1 以及系列标准检测方法. 一、试验条件(包括环境要求): 1、试验在无强制对流空气且环境温度为20℃±5℃的场所进行。如果某一部位的温度受到温度敏感装置的限制或被相变温度所影响(例如当水沸腾时),若有疑问时,则环境温度保持在23℃±2℃。 2、相对湿度:45-85%RH,大气压力:86-106kPa。 二、设备要求: 1、仪器精确度按CTL251A号决议中对试验仪器的有关要求,选用测量仪器。 2、电源:电压调整率最大±3%;频率调整率最大±2%;总谐波失真最大5%。 三、试验方法: 1、试验的一般条件 除非另有规定,试验应按本章的要求进行。 1.1按本标准进行的试验为型式试验。 注:例行试验已在附录A中描述。 1.2各项试验应在一个器具上进行,此器具应能够经受所有有关的试验。但第20章、第22章(2 2.11和 22.18除外)第26章、第28章、第30章和第31章的试验可在另外单独的几台器具上进行。22.3的试验是在一个新的器具上进行。 注1:如果器具必须以不同的条件进行试验,则可能要求附加试样,例如器具能以不同的电压供电。如果一个预置的薄弱零件在第19章的试验期间成为开路,则可能需要一个另外的试样。 元件试验可以要求提供这些元件的附加试样。 如果必须进行附录C中的试验,则需要六个电动机试样。 如果必须进行附录D中的试验,则可使用增加的器具。 如果必须进行附录G中的试验,则需要另外四个附加的变压器。 如果必须进行附录H中的试验,则需要三个开关或另外三个器具。 注2:应该避免在电子电路上连续试验造成的累积应力,必要时更换元件或使用附加的试样。应该使得评估各相关电子电路所需最少的附加试样数量。 注3:如果为了进行一项试验,不得不把器具拆散,则应注意确保能按原交付状态进行重新组装。有怀疑时,可在另外单独的试样上进行后面的各项试验。 1.3除非另有规定,试验均按各章条的顺序进行。但2 2.11的试验在第8章试验前,在处于室温的器具上进行。第14章、21.2及22.24的试验在第29章的试验之后进行。 如果由于器具结构的原因使得某一项特有的试验明显地不适用,则可以不进行该项试验。 1.4当试验中的各种器具还使用其他形式的能源(如:气体)时,则必须考虑消耗其他能源对器具所带来的影响。

电力二级用电检查证复习题目

1、配电设备的布置应遵循什么原则 答:配电设备的布置应靠近用电负荷中心,设置在尘埃少、腐蚀介质少、干燥和振动轻微的地方,并宜适当留有发展余地。 2、低压配电室通道上方裸带电体距地面的高度有何规定? 答:(1)屏前通道为2.5米;当低于2.5米时应加遮护,遮护后的护网高度应低于2.2米; (2)屏后通道为2.3米,当低于2.3米时应加遮护,遮护后的护网高度应低于1.9米; 3、为什么高压负荷开关要与熔断器配合使用? 答:高压负荷开关在10千伏系统和简易的配电室中被广泛采用。它虽有灭弧装置,但灭弧能力较小,因此高压负荷开关只能用来切断或接通正常的负荷电流,不能用来切断故障电流。为了保证设备和系统的安全运行,高压负荷开关应与高压熔断器配合使用,由熔断器起过载和短路保护作用。 通常高压熔断器装在高压负荷开关后面,这样当更换高压熔断器时,只拉开负荷开关,停电后再进行更换是比较安全的。 4、高压配电室内各种通道最小宽度如何规定? 答(1)变电所位置的选择,应根据下列要求经技术、经济比较确定:1)接近负荷中心; 2)进出线方便; 3)接近电源侧; 4)设备运输方便; 5)不应设在有剧烈振动或高温的场所; 6)不宜设在多尘或腐蚀性气体的场所,当无法远离时,不应设在污染源盛行风向的下风侧; 7)不应设在厕所、浴室或其他经常积水场所的正下方,且不宜与上述场所相贴邻; 8)不应设在有爆炸危险环境的正上方和正下方,且不宜设在有火灾危险环境的正上方和正下方,当与有爆炸或火灾危险环境的建筑毗连时,应符 合现行国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》的规定; 9)不应设在地势低洼和可能积水的场所。 2、装有可燃性油浸电力变压器的车间内变电所,不应设在三、四级耐火等 级的建筑物内;当设在二级耐火等级的建筑物内时,建筑物应采取局部防火措施。 3、多层建筑中,装有可燃性油的电气设备的配电所、变电所应设置在底层 靠外墙部位,且不应设在人员密集场所的正上方、正下方、贴邻和疏散出口的两旁。 4、高层主体建筑内不宜设置装有可燃性油的电气设备的配电所和变电所,

职业技能鉴定电工初级完整试题库完整

初级电工技能鉴定考核试题 第一卷第一章 一、是非题 1 、指示仪表不仅能直接测量电磁量,而且还可以与各种传感器相配合,进行温度、压力、流量等非电量的测量。(√) 2 、电动系仪表除可以做成交直流两用及准确度较高的电流表、电压表外,还可以做成功率表、频率表和相位表。(√) 3 、准确度为 1.5 级的仪表,测量的基本误差为± 3% 。(×) 4 、要直接测量电路中电流的平均值,可选用电磁系仪表。(×) 5 、电压表的附加电阻除可扩大量程外,还起到温度补偿作用。(√) 6 、电压互感器二次绕组不允许开路,电流互感器二次绕组不允许短路。(×) 7 、直流电流表可以用于交流电路。(×) 8 、钳形电流表可做成既能测交流电流,也能测量直流电流。(√) 9 、使用万用表测量电阻,每换一次欧姆档都要把指针调令一次。(√) 10 、测量交流电路和有功电能时,因是交流电,故其电压线圈、电流线圈和各两个端可任意接在线路上。(×) 11 、用两只单相电能表测量三相三线有功负载电能时,出现有一个表反转,这肯定是接线错误。(×) 12 、电动系功率表的电流线圈接反会造成指针反偏转,但若同时把电压线圈也反接,则可正常运行。(×) 13 、电磁系仪表的抗外磁场干扰能力比磁电系仪表强。(×) 14 、电动系相位表没有产生反作用力矩的游丝,所以仪表在未接入电路前,其指针可以停止在刻度盘的任何位置上。(√) 15 、按仪表对电场或外界磁场的防御能力,分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ四级。Ⅱ级仪表在外磁场或外电场的影响下,允许其指示值改变± 1% 。(√) 16 、测量电流的电流表内阻越大越好。(×) 17 、不可用万用表欧姆档直接测量微安表、检流计或标准电池的内阻。(√) 18 、无论是测直流电或交流电,验电器的氖灯炮发光情况是一样的。(×) 19 、装有氖灯泡的低压验电器可以区分火线(相线)和地线,也可以验出交流电或直流电;数字显示低压验电器除了能检验带电体有无电外,还能寻找导线的断线处。(√) 20 、剥线钳可用于剥除芯线载面积为 6mm2 以下的塑料线或橡胶线的绝缘层,故应有直径 6mm 及以下的切口。(×) 21 、电烙铁的保护接线端可以接线,也可不接线。(×) 22 、手动油压接线钳可以用来压接截面为 16~240mm2 的铜、铝导线。(√) 23 、装接地线时,应先装三相线路端,然后装接地端;拆时相反,先拆接地端,后拆三相线路端。(×) 24 、电焊机的一、二次接线长度均不宜超过 20m 。(×) 25 、交流电流表和电压表所指示的都是有效值。(√) 26 、绝缘靴也可作耐酸、碱、耐油靴使用。(×) 27 、铜有良好的导电、导热性能,机械强度高,但在测试较高时易被氧化,熔化时间短,宜作快速熔体,保护晶体管。(×) 28 、熔点低、熔化时间长的金属材料锡和铅,适宜作高压熔断器熔体。(×) 29 、强电用的触点和弱电用的触点,性能要求是相同的,所用材料也相同。(×) 30 、用作传感器、扬声器和微波器件的铝镍钴材料是永磁材料,能在一定的空间内提供

现场检测安全作业指导书

安全作业指导书 二零一四年七月

一、目的 全体员工树立“安全第一,预防为主”的方针,组织全体员工学习各种安全生产的规章制度,提高全员“安全生产”的意识。做好项目的安全建设工作,完善现场的安全设施,搞好现场安全管理工作,努力实现工程安全生产无死亡的目标。 二、范围 适用于从事现场检测工作人员的安全防护工作。 三、职责 1、由主管领导和各部部长组成安全工作小组,全面负责检测现场的安 全检查工作; 2、检查部质量监督员负责本部门安全保卫防护工作的日常监督管理; 3、企业管理部负责本机构安全保卫防护工作的日常管理、监督检查及 验证; 4、企业管理部负责消防器材和防盗设备的配备、更新和查验。 四、工作程序 1、安全教育 检查部经常开展安全教育,学习安全常识,建立与检查工作相适应的安全责任制度,提高员工安全意识,并将安全工作落实到相关责任人。建立“安全教育制度”做好现场人员进场安全教育工作,建立现场“安全交底制度”,进场人员必须接受安全教育及培训。新入场人员要进行三级安全教育。 1.1、公司教育有: ①、一般教育(建筑工程的特点、安全要求和企业、项目当前的安全生产形势教育); ②、安全生产法律法规和制度教育;

③、安全知识教育; ④、安全事故典型案例教育; 1.2、施工现场进行安全教育: ①、进入施工现场必须带好安全帽,扣好帽带,并正确使用个人劳动防护用品。 ②、2米以上的高处,悬空作业、无安全设施的,必须戴好安全带,扣好保险钩。 ③、高处作业时不准往上或往下乱抛材料和工具等物件。 ④、各种电动机械设备必须有可靠有效的安全接地和防雷装置,方能开动使用。 ⑤、无操作证人员,严禁使用机电设备(不含手持电动工具)。 1.3、各操作岗位安全教育: 岗位教育包括经理(项目经理)教育、技术管理负责人员教育、安全管理负责人教育、安全员教育、劳务队管理人员教育、其他人员的教育。 1.3.1、项目经理教育包括: ①、国家有关安全生产的方针、政策、法律法规和标准的教育。 ②、上级有关安全生产的标准、规定、制度和要求的教育。 ③、安全生产工作决策、建立安全生产保证体系和安全生产责任制教育。 ④、处理好安全、进度、质量、效益的关系的教育。 ⑤、事故发生机理、预防工作和安全技术教育。 ⑥、典型事故案例分析和事故处理教育。 ⑦、安全检查要求和安全性评价知识教育。 ⑧、遵章指挥和其他安全管理注意事项教育。 1.3.2、安全管理负责人教育包括:

电力行业技能鉴定题库(用电监察(检查)技师)

《用电监察(检查)员(第二版)》技师 一、选择题(请将正确答案的代号填入括号内,每题1分,共32题) 1. 应用右手定则时,拇指所指的是()。 (A)导线切割磁力线的运动方向; (B)磁力线切割导线的方向; (C)导线受力后的运动方向; (D)在导线中产生感应电动势的方向。 答案:A 2. 在并联的交流电路中,总电流等于各分支电流的()。 (A)代数和; (B)相量和; (C)总和; (D)方根和。 答案:B 3. 设U m是交流电压最大值,I m是交流电流最大值,则视在功率S等于()。 (A)2U m I m; (B)U m I m; (C)0.5U m I m; (D)U m I m。 答案:C 4. 判断电流产生磁场的方向是用()。 (A)左手定则; (B)右手定则; (C)楞次定律; (D)安培定则。 答案:D 5. 三相变压器铭牌上所标的容量是指额定三相的()。 (A)有功功率; (B)视在功率; (C)瞬时功率; (D)无功功率。 答案:B 6. 几个试品并联在一起进行工频交流耐压试验时,试验电压应按各试品试验电压的()选择。 (A)平均值; (B)最大值; (C)有效值; (D)最小值。 答案:D 7. 避雷线的主要作用是()。 (A)防止感应雷击电力设备; (B)防止直接雷击电力设备; (C)防止感应雷击电力线路; (D)防止感应雷击电力设备和防止直接雷击电力设备。 答案:B 8. 对于单侧电源的双绕组变压器,常采用带制动线圈的差动继电器构成差动保护。其制动线圈应装在()。 (A)电源侧; (B)负荷侧; (C)电源侧或负荷侧; (D)保护需要处。 答案:B 9. 计算线损的电流为()。 (A)有功电流; (B)无功电流; (C)瞬时电流; (D)视在电流。 答案:D 10. 采用直流操作电源()。 (A)只能用定时限过电流保护; (B)只能用反时限过电流保护; (C)只能用于直流指示; (D)可用定时限过电流保护,也可用反时限过电流保护。 答案:D 11. 过流保护加装复合电压闭锁可以()。 (A)扩大保护范围; (B)增加保护可靠性; (C)提高保护灵敏度; (D)扩大保护范围,增加保护可靠性。 答案:C 12. 电磁式操动机构的断路器大修后,其跳、合闸线圈的绝缘电阻不应小于()。 (A)1000Ω; (B)1MΩ; (C)2MΩ; (D)5MΩ。 答案:B 13. 断路器液压操动机构的贮压装置充氮气后()。 (A)必须水平放置; (B)必须直立放置; (C)必须保持15°倾斜角度放置; (D)可以任意放置。 答案:B 14. 将有效长度为50cm的导线与磁场成30°角放入一磁感应强度为0.5Wb/m2的均匀磁场中,若导线中的电流为20A,则电磁力为()。 (A)1.5N; (B)2.5N; (C)5N; (D)7.5N。 答案:B 15. 理想变压器的一次绕组匝数为1500,二次绕组匝数为300。当在其二次侧接入200Ω的纯电阻作负载时,反射到一次侧的阻抗是()Ω。 (A)5000; (B)1000; (C)600; (D)3000。 答案:A 16. R、X和|Z |是阻抗三角形的三个边,所以,在RLC串联电路中有功功率因数等于()。

电力营销题库试题

一、选择题: 1、在电力系统正常情况下,220V供到用户受电端的供电电压允许偏差值为(C)A:±5% B: ±7% C:+7%~-10% D: ±10% 2、100kVA及以上高压供电的客户,功率因数应达到(C)以上 A:0.80 B:0.85 C:0.90 D:0.95 3、我国现行电力网中,交流电的额定频率为(A) A:0.80 B:0.85 C:0.90 D:0.95 4、在并联电路中每一个电阻上都承受同一(B) A:电流 B:电压 C:电量 D:功率 5、对基建工地、农田水利、市政建设等非永久性用电,可供给(C)电源 A:备用 B:常用 C:临时 D:保安 6、供电企业对查获的窃电者,应予以制止,并可当场终止供电。窃电者应按所 窃电量补交电费,并承担补交电费(D)的违约使用电费。 A:5倍一下 B:5倍 C:3倍以下 D:3倍 7、供电企业需对用户停止供电时,在停电前(A)内,将停电通知书送达用户A:3~7天 B:2~5天 C:1~3天 D:1天 8、电力网按照供电范围的大小和电压高低可分为(A) A:低压电网、高压电网、超高压电网 B:低压电网、中压电网、高压电网 C:低压电网、高压电网 D:高压电网、中压电网、配电网 9、下面不符合国家规定的电压等级系列的是(B) A:10kV B:22kV C:220kV D:500 kV

10、电力系统的主网络是(B) A:配电网 B:输电网 C:发电厂 D:微波网 11、变压器是(B)电能的设备 A:生产 B:传递 C:使用 D:即生产又传递 12、电力网按其在电力系统中的作用不同分为(A) A:输电网和配电网 B:输电网、变电网和配电网 C:高压电网、中压电网和低压电网 D:中性点直接接地电网和非直接接地电网 13、由将各电压等级的输电线路和各种类型的变电站连接而成的网络称(C)A:通信网 B:输送网 C:电力网 D:配电网 14、国家实行分类电价和分时电价,分类标准和分时办法由(D)确定。 A:县人民政府 B:市人民政府 C:省人民政府 D:国务院 15、对同一电网内的同一电压等级、同一用电类别的用户执行相同的电价(A)A:标准 B:分类 C:电费 D:指标 16、《供电营业规则》规定:客户用电设备容量在100kW及以下或需用变压器容 量在50kVA及以下者,可采用(B)供电 A:低压单相 B:低压三相四线制 C:10kV D:10kV以上 17、《供电营业规则》规定:在当地供电企业规定的电网高峰负荷时的功率因数, 农业用电功率因数为(C)以上 A:0.90 B:0.85 C:0.80 D:0.75 18、一般情况下选择供电电源应采取就近供电的办法为宜,因为供电距离近,对用户供电的(C)容易得到保证

电工技能竞赛实操题库

试卷编号:1101 令狐采学 电工实操试题 考题名称:电工安全技术A 姓名:准考证号码:考核日期:年月日 考核时间定额:120分钟开考时间:时分交卷时间:时分

注:考试时间到,所有考生停止操作,并且交卷离场,接完线的考生等候考评员通知试车(已通电两次者除外)。 试卷编号:1102 电工实操试题 考题名称:电工安全技术B 姓名:准考证号码:考核日期:年月日

考核时间定额:120分钟开考时间:时分交卷时间:时分

四、移动 设备检查 (15 分) 手电钻或电焊机使用前安全 检查(由考评员指定)(15分) 每错误一项扣5分 违反安全操作规程或安全文明生产酌情扣5—50分 注:1、导线连接标准:连接方法正确,接触紧密,外表美观,露铜不超过2mm ; 2、考试时间到,所有考生停止操作,并且交卷离场,接完线的考生等候考评员通知试车(已通电两次者除外)。 试卷编号:附1102 试卷编号:1103 电工实操试题 考题名称:电工安全技术C 姓名:准考证号码:考核日期:年月日 考核时间定额:120分钟 开考时间:时分 交卷时间:时分 监考人: 评卷人: 总得分: 一、电气控制线路的连接(60分) 得分 考核项目 评分标准 得分 扣分记录 及备注 考评员 签字 1、选择和检查 未进行选择和检查元件者不得分 SB KM SB 1 KM V 1 W 1 KM U 1 W 1 FU 1 FU 2 QF

注:1、停、送电操作项目考核板由考点单位根据要求制作; 2、考试时间到,所有考生停止操作,并且交卷离场,接完线的考生等候考评员通知试车(已通电两次者除外)。

临时用电检查验收记录

编号:SM-ZD-64000 临时用电检查验收记录Organize enterprise safety management planning, guidance, inspection and decision-making, ensure the safety status, and unify the overall plan objectives 编制:____________________ 审核:____________________ 时间:____________________ 本文档下载后可任意修改

临时用电检查验收记录 简介:该安全管理资料适用于安全管理工作中组织实施企业安全管理规划、指导、检查 和决策等事项,保证生产中的人、物、环境因素处于最佳安全状态,从而使整体计划目 标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 临时用电工程安装完毕后,由公司基层安全部门组织检查验收。参加人员有主管临时用电安全的领导人和技术人员,施工现场主管,编制临电设计者,电工班长及安全员。检查内容应包括:配电线路、各种配电箱、开关箱、电气设备安装、设备调试、接地电阻测试记录等,并做好记录,参加人员签字。 a、单台容量不超过100kVA或使用同一接地装置并联运行且总容量不超过100kVA的变压器或发电机工作接地电阻值不得大于10 b、保护零线每一重复接地装置的接地电阻值应不大于 10 c、施工现场内所有防雷装置的冲击接地电阻值不得大于30 1、接地电阻测试记录 工作接地、重复接地、防雷接地等各种接地装置按要求

施工完工后,应进行各类接地电阻测试并做好记录。填写时应由工长、安全员参加,测试人员必须如实填写数值不得涂改。 2、临时用电定期安全检查 安全检查是及时掌握电气运行情况,尽早发现隐患,确保电气设备安全运行的重要措施。《施工现场临时用电安全技术规范》JCJ46-2005中规定:临时用电工程的定期检查时间,施工现场每月一次;基层公司每季一次。基层公司检查时,应复查接地电阻。 ⑴临时用电定期检查制度 为了认真贯彻落实“安全第一,预防为主”的方针,保证生产的顺利进行,防止触电事故的发生,特制定临时用电定期检查制度。 a)施工现场电工每天上班前检查一遍线路和电气设备的使用情况,发现问题及时处理。每月对所有配电箱、开关箱进行检查和维修一次,并将检查和维修情况做好记录。 b)施工现场每星期由工长、安全员、技术员、电工对工地的用电设备,用电情况进行全面检查,并将检查和解决的

用电检查员高级工职业鉴定考试题库

用电监察高级工理论知识(含技能笔试)选择题 La3A1024 表示磁场大小和方向的量是(C)。 (A)磁通(B)磁力线(C)磁感应强度(D)电磁力 La3A2025 有一通电线圈,当电流减少时,电流的方向与产生电动势的方向(A)。 (A)相同(B)相反(C)无法判定(D)先相同后相反 La3A3026 产生串联谐振的条件是(C) (A)XL>XC (B)XL<XC (C)XL=XC (D)XL+XC=R La3A4027 在正弦交流电的一个周期内,随着时间变化而改变的是(A)。 (A)瞬时值(B)最大值(C)有效值(D)平均值 Lb3A1167 三相桥式整流器的交流电源一相故障时,将会造成直流母线电压(D)。 (A)降低70%左右(B)降到零 (C)降低50%左右(D)降低20%左右 Lb3A1168 要使变压器容量在三相不平衡负荷下充分利用,并有利于抑制三次谐波电流时,宜选用绕组接线为(B)的变压器。 (A)Y,ynO (B)D,ynll (C)Y,dll (D)YN,dll Lb3A1169 电抗变压器在空载情况下,二次电压与一次电流的相位关系是(A)。 (A)二次电压超前一次电流接近90℃; (B)二次电压与一次电流接近0℃; (C)二次电压滞后一次电流接近90℃; (D)二次电压超前一次电流接近180℃。 Lb3A1170 一只10KV电流互感器变比为50/5A,准确级别为0.2级,该互感器在额定电流的20%时测出的电流误差不应超过(D)。 (A)0.8 (B)0.75 (C)0.5 (D)0.35 Lb3A1171 在多层支架上敷设电缆时,电力电缆应放在控制电缆的(B) (A)上面(B)下面(C)无规定可根据需要(D)旁边 Lb3A1172 配电装置处的配电柜,配电箱上的电能表的水平中心线宜距地面(A) (A)0.8-1.8M (B)2.0M (C)0.6M (D)2.2M Lb3A1173 六氟化硫电器中六氟化硫气体的纯度大于等于(D)。 (A)95% (B)98% (C)99.5% (D)99.8% b3A1174 有一台800KV A的配电变压器一般应配备(D)保护。 (A)差动,过流(B)过负荷(C)差动,瓦斯,过流(D)瓦斯,过流 Lb3A1175 电源频率增加一倍,变压器线圈的感应电势(A)。(电源电压不变) (A)增加一倍(B)不变(C)是原来的1/2 (D)略有增加 Lb3A1176 变压器轻瓦斯保护动作,收集到灰白色的臭味可燃的气体,说明变压器发生的是(B)故障。 (A)木质(B)纸及纸板(C)绝缘油分解(D)变压器铁芯烧坏 Lb3A1177 在电能表经常运行的负荷点,I类装置允许误差应不超过(D)。 (A)±0.25% (B)±0.4% (C)±0.5% (D)±0.75% Lb3A2178 已知一RLC串联电路的谐振频率是f0。如果把电路的电感L增大一倍,把电容减少到原有电容的1/4,则该电路的谐振频率变为(D)。 (A)1/2f0 (B)2f0 (C)4f0 (D)√2f0

用电检查测试题答案

安次测试题 用电检查工作标准与电力供应与使用法规培训 一、填空题(每空1分,共40分) 1.用电检查资格为:一级用电检查资格、二级用电检查资格、三级用电检查资格。 2.用电检查职务序列为一级用电检查员、二级用电检查员、三级用电检查员。 3.三级用电检查员仅能担任 0.4千伏及以下电压受电的客户的用电检查工作。二级用电检查员能担任10千伏及以下电压供电客户的用电检查工作。一级用电检查员能担任220千伏及以下电压供电客户的用电检查工作。 4.用电检查人员在执行查电任务时,应主动向被检查的客户出示 《用电检查证》。 5.《用电检查证》应妥善保管,不准转借、涂改或伪造《用电检查证》,如有遗失,应立即向上级有关部门报失。网公司不定期公布作废《用电检查证》名单。 6.用电检查员应认真履行用电检查职责,赴客户执行用电检查任务时,应随身携带《用电检查证》,并按《用电检查工作单》规定项目和内容进行检查。 7. 用电检查人员在执行用电检查任务时,应遵守客户的保卫保密规定,不得在检查现场替代客户进行电工作业。 8. 用电检查人员必须遵纪守法,依检查,廉洁奉公,不徇私舞弊,不以电谋私。违反规定者,依据有关规定给予经济的、行政的处分;构成犯罪的,由司法部门追究刑事责任。 9.当要进入居民室内时,应先按门铃或轻敲门,征得客户同意后方可进入。未经客户允许,不得在客户室内随意走动,不随意触摸和使用

客户的私人用品,需借用相关物品时,应征得客户同意,用完后先清洁后轻轻放回,并向客户致谢。 10.当客户询问检查意见时,应按照电力法规要求给予客户耐心、合理解释。 11.当检查出客户有违约或窃电行为,客户对处理意见不满意时,应保持冷静、理智,控制情绪,严禁与客户发生争吵。 12.当发现客户存在安全隐患时,应及时向客户说明并向客户送达《用电检查结果通知书》。 13. 用电检查人员在执行检查时,不得少于2人,并主动向被检查的客户出示《用电检查证》。 14.检查人员现场检查确认客户有违章用电、窃电行为的,应下达有连续编号的《违章用电、窃电通知书》》一式二份,客户代表签字后,一份由客户留存,另一份作为处理依据。 15.对于查获的窃电行为,用电检查人员可当场子以中止供电,对于重要客户经请示主管领导后,予以中止供电或限电处理。对窃电数额较大,已构成犯罪者,依法追究刑事责任。 16.需请客户作好交接记录签收工作时,应准备好签收单和笔,将记录正文朝向客户,双手递送到客户面前,指示给客户签字位置,同时提醒客户认真审核。 17. 在工作中,客户因对政策的理解不同与我们发生意见分歧时,应充分尊重客户意见,耐心、细致地为客户做好解释工作,必要时可提供相关技术书籍,沟通中做到态度温和、语言诚恳,严禁与客户发生争吵,积极主动地争得客户的理解。 18.当客户对处理结果有疑义时,应向客户提供相应文件标准和收费依据,做到有理有据。 19.对客户任何礼品应婉言谢绝。