广东英德南华水泥有限公司前些年扩建两条日产1700吨的窑外预分解生产线,根据生产需要,新增4台2500千瓦的大型生料磨和4台2500千瓦的大型水泥磨,与大型磨机配套使用的稀l’油站控制系统主要对磨机前后轴承、主电机轴承(不包括主减速机)实施润滑、监控和连锁保护等功能。与常规继电器实施的润滑系统相比。该系统具有反应敏捷,故障率低,可靠性高,接线简单,维护方便等诸多优点。具体表现在:PLC程序自动控制功能使磨机润滑系统的自动化程度大大提高,减轻了岗位人员的劳动强度;PLC与传感器电接点压力表、温度表、油流信号发生器的配合使用,使系统控制的安全性、可靠性大大提高;高可靠性PLC的运用,使磨机运行的故障率大大降低,提高了设备的运转率。

一、工作原理及结构特点

该稀油站主要由油箱、过滤器、人字齿轮油泵、电接点压力表、电接点温度计、油流信号发生器、OMRON C200H PLC等组成。

1.供油系统的电接点压力表用于对管路油压的监控。当高压系统油压超过“油压正常压力值”(此压力值现场调定)一瞬间,才可启动电机。低压系统有两台油泵装置,一台油泵装置工作,另一台备用,可通过转换开关来控制使用两台油泵装置。在工作过程中,当电接点压力表显示的压力低于“油压正常压力值”时,自动启动备用泵。若备用泵打开后,系统压力不回升,且继续下降,当降至“油压低压力值”(此压力现场调定)时,发出报警信号并停电机。

2.在供油系统的出口装有油流信号发生器,用于监控管路中的油流量,当管路中的油流量较小或断流(如抽不上油或油路堵塞)时,发出报警信号并停磨机。

3.油箱中装有一电接点温度计,用于测定油液温度并控制油箱中的电加热器开停。当油温低于20℃时,自动启动电加热器对油液加温,当油温升至30℃,则自动切断电加热器。在供油系统出口装有另一电接点温度计,当显示的供油温度高于55℃,发出报警信号,人工开启冷却器进水截止阀,冷却器投入工作。当

油温下降至40℃后,发出温度低的信号,需人工关闭冷却器进水截止阀。

4.稀油站控制系统可采用上述的集中控制和机旁手动控制两种方式,它们之间可用转换开关切换。集中控制与电机连锁开停,手动控制则是在电机停止后可在机旁开停齿轮泵或电加热器等。

5.磨机在下列任何一种情况下不得强行启动。(1)齿轮泵的出口压力低于设定的“油压正常压力值”时。(2)油箱中的电接点压力表测得油温低于20℃时。(3)油流量低于设定值时。

6.当冷却器开启后,供油温度持续上升至60℃时,必须停磨机。

二、硬件构成

根据现场实际需要,稀油站C200H PLC控制系统选用一个十槽机架,由CPU-E控制单元,C200H-MR831存储单元IA222、IA221200V-240V/AC输入单元,OC222、0C221 250V/AC继电器输出单元及SPOOl扩展单元一块(备用)共同组成。

在该系统中,主要的检测元件有热电阻,电接点温度、压力表,油流信号发生器,压差信号发生器:加上开关、按钮、继电器等,执行元件只有电动机和加热器,再加上状态显示和面板故障指示灯等,因而该系统组成具有结构紧凑,系统构成和扩展方便,性能价格比好,I/O接点点数少,接线方便简单等优点。

三、日常维护和检修

OMRON C200H可编程序控制器的主要构成虽然以半导体器件为主体,适应于恶劣的工作环境,但不可忽视工作环境对PLC性能的影响。在恶劣环境下,随着时间的推移,元件不可避免地要老化,若等到报警或故障发生后才去检查、维修,就会严重影响生产。只有定期做好PLC控制系统的维护检修工作,才可保证设备的运转率和企业的最佳经济效益。要做好PLC的维护检修工作,必须注意以下几点:

(1)PLC的电压在正常工作时向上波动不能超过10%,向下波动不能超过15%,如超过上述范围,则必

须采取稳压措施。

(2)为了保证CMOS存储器在短期停电时能继续保存信息,配备了高能电池C200H-BAT09,它在室温25%时工作寿命不超过5年。值得注意的是,随着工作环境温度的上升,其工作寿命会迅速缩短。因此在高温环境下,必须采取保温措施。

(3)PLC控制器不能有积灰,环境湿度应在35%~85%(不结露)之间为宜。

(4)检查各单元是否可靠牢固,无松动;连接电缆的连接器是否完全插入旋紧,无松动;外部配线的螺钉是否松动;接点输出继电器是否损坏。

(5)高能电池C200H-BAT09有无必要更换,电池电压低报可用编程器进行异常读出操作(SR25308),若有“BATY-LOW”显示,则需更换电池,从报警指示灯闪烁开始计,更换时间不应拖延一周。

(6)为了使修复工作尽快完成,最大限度地减少停机停产时间,提高设备运转率,从CPU01至I/0模块以及I/0端子板连接器、保险、输出继电器等都应储备一定数量的备件以便急用。OMRON C200H检修时间以半年到一年为一个周期,视设备环境条件而定,对不良单元进行更换后,要检查新换上的单元是否正常,不良单元返修时,应详细记录异常状况附在修理器件上,以便维修商检查修理。