maychang

电抗器(电感)与变压器最大的不同之处,是变压器并不存储能量,仅传输能量,而电抗器尤其是滤波电抗器必须存储能量。

变压器并不存储能量,空载时一次电流非常小,理想变压器二次空载时一次电流为零。一次之所以有电流,完全是二次电流反射到一次的结果。因此,变压器铁心的作用仅仅是使一次二次达到完全的耦合,也就是一次电流产生的磁场完全穿过二次绕组,二次电流产生的磁场也完全穿过一次绕组。对变压器来说,加在铁心上的限制只有一条:铁心中的磁通密度不得太大以致铁心达到深度饱和。因此,变压器铁心一般不留气隙,纯交流工作的变压器更是如此。

滤波电抗器则不然,它必须存储能量,无论是谐振回路中的电抗器,还是整流电路中的电抗器都必须存储能量。为使电抗器能够存储足够的能量,绝大多数电抗器(电感)中都留有气隙。当然,铁心中磁通密度仍不能太大以致铁心达到深度饱和这一限制条件在电抗器中仍存在,甚至比在变压器中更甚,因铁心中磁通密度即使浅饱和也将使电感量减小而使谐振频率发生变化。故谐振工作的电抗器中铁心磁通密度往往选择得比直流滤波电感中的磁通密度更小。

这一点可以从开关电源中使用的变压器看出来。正激方式工作的开关电源,无论是单端正激、推挽、半桥、全桥,其变压器一般不留气隙。而反激工作的开关电源,在开关管导通期间直流电源输出的能量存储在变压器中,开关管关断期间变压器向负载输出能量,故反激工作的开关电源变压器必留有气隙。留气隙之目的是在体积重量限制条件下存储最大的能量。

磁场强度、磁通密度和存储能量的关系如下

赵凯华陈熙谋《电磁学》第626页

这是矢量表达式。因实际铁心中磁通密度总是与磁场强度同一方向,故可写成标量式

(赵修科《开关电源中磁性元器件》第6页)

普通工频变压器空载时一次电流非常小,意味着其电感量很大。而电抗器通常要求具有一定的电感量,不能大也不能小,这就要求磁性材料磁导率不能很大。另一方面,从单位体积磁场能量是B与H之积的一半来看,为使单位体积磁场能量尽量大而又要B不超过饱和磁通密度,降低磁导率是有利的。为保持一定磁通密度,磁导率降低一半,磁场强度需要增加到二倍,而单位体积磁场能量也增加到二倍,因磁场能量与磁场强度平方成正比。

因此,电抗器无可避免地一定要留有气隙,甚至做成空心。没有气隙的电抗器几乎是不可能的。

电子电路中,小功率电抗器(电感、扼流圈)设计,通常已知工作频率、需要承受的电压或电流、电感量。工作频率、电压、电流、电感量各参数中只能给出三个,第四个应该根据给出的三个求出。

小功率电抗器(电感、扼流圈)设计由于不能对铁心进行加工,往往只能使用现成的铁心,而且磁路中往往只能留一个气隙(机械的气隙,环绕磁路实际上是两个气隙)。

根据给出的参数要求,可以初步估计出需要用多大铁心以及需要多大气隙。然后根据初步选定的铁心进行计算。铁心中磁通密度不能达到饱和的约束条件仍起作用,线性要求高的电感其磁通密度应该越小些。计算过程中往往需要调整气隙大小、匝数等。最后的计算结果若绕组不能放到铁心窗口中,则必须改用大一号的铁心重新进行设计。若绕组放到窗口中有相当大的余量,则应该考虑使用小一号的铁心重新设计。

由于匝数、铁心型号都是不连续的变量,所以电抗器设计往往是反复调整重新设计的过程。更由于有若干参数可以自由选择,可能出现几个不同的结果,最后需要在各不同设计结果中比较成本、加工难易程度、通用性等等,选择一个最终结果。

在功率比较小的电抗器中仍使用留气隙的铁心,是为了使体积和成本最小。使用带气隙的铁心,可以使磁场约束在铁心内而不致于扩散得很大。无论留几个气隙,气隙都是放在铁心的心柱位置而不能放到心柱之外就说明了这一点。空心电抗器也要在电抗器绕组外面加导磁外壳,目的仍是为了减小体积避免磁场扩散影响到其它电抗器或结构件。

电力系统中目前使用的变压器 电抗器多含有有 、.

简 介 电力系统中目前使用的变压器、电抗器多含有有载调压机构,分接头的位置是变压器、电抗器的重要信息。测控单元在采集分接头位置信号时,通常提供的开关量位置较少,因此通常对分接头位置进行编码,转换成与测控系统相适应的 BCD 方式输出。 该装置是配合变电站实现电力调度自动化、无人值班化的一种自动监测仪器。它将来自主变压器有载调压分接开关的升、降、停调压控制、档位机械分接点位置监测、远方/就地控制等功能集于一体。可以在就地位置实现升、降、停操作,也可以与综合自动化系统的测控装置接口,进行远方遥控操作,并且遥测档位位置。 该装置可以满足三种输入方式:(1)一对一(每个档位对应一付空接点);(2)编码方式(1-9分别对应一付空接点,10位对应一付空接点);(3)BCD 输入方式。 输出方式:BCD 或HEX 输出。 结构上采用了屏柜安装方便快捷。 技术参数 额定工作电压: DC220V/110V 编码输出类型: BCD 或HEX 输出 输入最大档位数:19档(更多档位订货时注明) 档位输入类型: 一对一的输入、编码输入、BCD 输入 装置端子定义图 输出方式: 空接点输出 输出接点容量: 载流容量 5A 接点断弧容量: 60W(220VDC);2000VAC 安装方式: 柜面开孔安装

装置电原理图 装置典型使用接线 接线图如下: 1一对一输入的接线方式 2 编码输入的接线方式(仅适用于BCD输出方式时) 3 BCD输入的接线方式(仅适用于BCD输出方式时) 装置操作说明

运行指示灯:档位控制器上电,运行正常时运行灯点亮(绿色)。 远方、就地选择开关 远方位置:允许测控装置通过档位控制器进行调压机构遥控操作。 就地位置:允许通过装置面板上的升、降按钮进行调压机构操作。 升、降、停按钮 升、降按钮:就地操作时,通过面板上的升、降按钮可以实现调压机构的就地升降;档位控制器面板上的按钮只在就地位置时,升、降才有效。 停按钮:按下停按钮时,切断调压机构电源,禁止调压操作;停接点不受远方就地的控制。 码制转换(√表示输入相应档位时该接点与BCOM为通路) BCD码输出:用跳帽将J2、J4、J8、JA跳至“BCD”位置 BCD码输出逻辑23~44 输入档位数码管显示 1 2 4 8 A 无输入00 档位1 01 √ 档位2 02 √ 档位3 03 √√ 档位4 04 √ 档位5 05 √√ 档位6 06 √√ 档位7 07 √√√ 档位8 08 √ 档位9 09 √√ 档位10 10 √ 档位11 11 √√ 档位12 12 √√ 档位13 13 √√√ 档位14 14 √√ 档位15 15 √√√

电机与变压器试题

电机与变压器试题 1.变压器是将一种交流电转换成()的另一种交流电的静止设备。 A、同频率 B、不同频率 C、同功率 D、不同功率 2.变压器具有改变()的作用。 A、交变电压 B、交变电流 C、变换阻抗 D、以上都是 3.变压器获得最大效率的条件是()。 A、不变损耗大于可变损耗 B、不变损耗小于可变损耗 C、不变损耗等于可变损耗 D、和不变损耗、可变损耗无关 4.将变压器的一次侧绕组接交流电源,二次侧绕组与负载连接,这种运行方式称为()运行。A、空载B、过载C、负载D、满载 5.当变压器带纯阻性负载运行时,其外特性曲线是()的。 A、上升很快 B、稍有上升 C、下降很快 D、稍有下降 6.变压器负载运行时,若所带负载的性质为感性,则变压器副边电流的相位()副边感应电动势的相位。 A、超前于 B、同相于 C、滞后于 D、超前或同相于 7.有一台电力变压器,型号为SJL-560/10,其中的字母“L”表示变压器的()的。 A、绕组是用铝线绕制 B、绕组是用铜线绕制 C、冷却方式是油浸风冷式 D、冷却方式是油浸自冷式 8.一台三相变压器的联接组别为Y,yn0,其中“yn”表示变压器的()。 A、低压绕组为有中性线引出的星形联接 B、低压绕组为星形联接,中性点需接地,但不引出中性线 C、高压绕组为有中性线引出的星形联接 D、高压绕组为星形联接,中性点需接地,但不引出中性线 9.电力变压器大修后耐压试验的试验电压应按“交接和预防性试验电压标准”选择,标准中规定电压级次为6千伏的油浸变压器的试验电压为()千伏。 A、15 B、18 C、21 D、25 10.三相电动势到达最大的顺序是不同的,这种达到最大值的先后次序,称三相电源的相序,若最大值出现的顺序为V-U-W-V,称为()。 A、正序 B、负序 C、顺序 D、相序 11.三相异步电动机的正反转控制关键是改变()。 A、电源电压 B、电源相序 C、电源电流 D、负载大小 12.在三相交流异步电动机定子上布置结构完全相同,在空间位置上互差120°电角度的三相绕组,分别通入(),则在定子与转子的空气隙间将会产生旋转磁场。 A、直流电 B、交流电 C、脉动直流电 D、三相对称交流电 13.电动机是使用最普遍的电气设备之一,一般在70%-95%()下运行时效率最高,功率因数大。 A、额定电压 B、额定负载 C、电压 D、电流 14.异步电动机不希望空载或轻载的主要原因是()。 A、功率因数低 B、定子电流较大 C、转速太高有危险 D、转子电流较大 15.它励直流电动机在启动时,通电方式为()。 A、先通电枢,后通励磁 B、先通励磁,后通电枢 C、电枢和励磁同时通电 D、以上都不对

变压器与低压断路器、互感器及母线等配合

10/0.4kV变压器与低压断路器、互感器及母线等配合表 变压器容量S e (kVA) 阻抗 电压 U k% 额定电流(A) 低压出口短 路电流(kA) 总出线断 路器额定 电流(A) 互感器 变比 (A) 变压器低压侧出线选择中性点接地线 母线槽 (A) 铜母线(TMY-)规格YJV电缆规格铜母线 镀锌 扁钢高压侧低压侧I p I k 160 4 9.2 231 14.7 5.77 250 300/5 —4(40?4) 3?150+1?7015?325?4 200 4 11.5 289 18.4 7.22 315 400/5 —4(40?4)3?185+1?9515?325?4 250 4 14.5 361 22.95 9.00400 500/5 630 4(40?4)3?300+1?15015?340?4 315 4 18.2 455 28.92 11.34500 650/5 630 4(50?4) 2(3?150)+1?7020?340?4 400 4 23.1 578 36.72 14.40630 800/5 800 4(63?6.3) 2(3?185)+1?9520?340?4 500 4 28.9 723 45.90 18.00800 800/5 1000 3(80?6.3)+1(63?6.3) 3?2(1?240)+1(1?240)25?340?5 630 4 36.4 910 57.83 22.681000 1000/5 1250 3(80?8)+1(63?6.3) 3?2(1?300)+1(1?300)25?350?5 800 6 46.2 1156 48.96 19.201250 1500/5 1600 3(100?8)+1(80?6.3) 3?4(1?150)+2(1?150)30?450?5 1000 6 57.8 1445 61.20 24.001600 2000/5 2000 3(125?10)+1(80?8) 3?4(1?240)+2(1?240)30?450?5 1250 6 72.3 1806 76.50 30.002000 2500/5 2500 3[2(100?10)]+1(100?10) 3?4(1?300)+2(1?300)30?463?5 1600 6 92.5 2312 97.92 38.40 2500 3000/5 3150 3[2(125?10)]+1(125?10) —40?4 80?5 2000 6 115.6 2890 122.4 48.00 3200 4000/5 4000 3[2(125?10)]+1(125?10) —40?4 100?5 2500 6 144.5 3613 153.0 60.00 4000 4000/5 5000 3[3(125?10)]+1(125?16) —40?580?8

高中物理 第4章 远距离输电 第1节 三相交变电流 三相变压器的诞生素材 鲁科版3-2 精

三相变压器的诞生 1888年,俄国科学家多利沃—多布罗夫斯基提出三相电流可以产生旋转磁场,并发明三相同步发电机和三相鼠笼式电动机。1889年,他为解决三相电流的传输及供电问题,开始研究三相变压器。与当时的单相变压器相比,多利沃—多布罗夫斯基三相变压器的原边、副边线圈并无太大差别,主要区别是在铁心布置方面。当年,他申请第1个三相变压器铁心的专利,3个心柱在周向垂直对称布置,上、下与两个轭环相连。这种结构类似欧洲中世纪的修道院,故称为“Tempeltype(寺院式)”,如图1(a)所示。“寺院式”结构后来又发展出图1(b)和图1(c)式。1891年,西门子公司又首先采用了框式铁心,见图1(d)。 图1 三相变压器铁心 世界上第一台三相变压器出现于1891年。当年8月,世界博览会在德国法兰克福(Frankfurt)召开,会议组织者为了展示交流电的输送和应用,在175km外的德国劳芬(Lauffen)的波特兰(Portland)水泥厂内装设了一套三相水轮发电机组(210kVA,150r/min,40Hz,相电压55V),向博览会上的1000盏电灯和一台100马力的三相感应电动机供电。为此,德国通用电气公司(AEG)和瑞士奥立康(Oerlikon)厂分别为劳芬-法兰克福工程提供了4台和2台三相变压器。在劳芬,AEG公司提供了2台三相升压变压器(每台100kVA,变比为1∶160,Y-Y 接),Oerlikon工厂提供了一台升压变压器(150kVA,变比为1∶155);在法兰克福的两座降压变电所,则分别装有2台AEG公司生产的三相降压变压器(变比为123∶1)向电动机供电,以及一台Oerlikon工厂生产的三相降压变压器(变比为116∶1)向1000盏电灯供电。实测变压器的最高效率已达到96%。图2为AEG公司制造的三相变压器。

开关电源与线性电源的区别

开关电源和线性电源的区别 线性电源的调整管工作在放大状态,因而发热量大,效率低(35%左右),需要加体积庞大的散热片,而且还需要同样也是大体积的工频变压器,当要制作多组电压输出时变压器会更庞大。开关电源的调整管工作在饱和和截至状态,因而发热量小,效率高(75%以上)而且省掉了大体积的变压器。但开关电源输出的直流上面会叠加较大的纹波(50mV at 5V output typical),在输出端并接稳压二极管可以改善,另外由于开关管工作是会产生很大的尖峰脉冲干扰,也需要在电路中串连磁珠加以改善。相对而言线性电源就没有以上缺陷,它的纹波可以做的很小(5mV以下)。对于电源效率和安装体积有要求的地方用开关电源为佳,对于电磁干扰和电源纯净性有要求的地方(例如电容漏电检测)多选用线性电源。另外当电路中需要作隔离的时候现在多数用DC-DC来做对隔离部分供电(DC-DC从其工作原理上来说就是关电源)。还有,开关电源中用到的高频变压器可能绕制起来比较麻烦。 开关电源就是用通过电路控制开关管进行高速的道通与截止.将直流电转化为高频率的交流电提供给变压器进行变压,从而产生所需要的一组或多组电压!转华为高频交流电的原因是高频交流在变压器变压电路中的效率要比50Hz高很多.所以开关变压器可以做的很小,而且工作时不是很热!!成本很低.如果不将50Hz变为高频那开关电源就没有意义!!开关变压器也不神秘.就是一个普通的变压器!这就是开关电源。 开关电源,是通过电子技术实现的,主要环节:整流成直流电——逆变成所需电压的交流电(主要来调整电压)——再经过整流成直流电压输出。 开关电源的结构中由于中间没有变压器和散热片,因而体积非常小。同时,开关电源内部都是电子元件,效率高、发热小。虽然,具有电磁干扰等缺点,但现在的屏蔽技术已经非常到位。 开关电源大体可以分为隔离和非隔离两种,隔离型的必定有开关变压器,而非隔离的未必 一定有。 简单地说,开关电源的工作原理是: 1.交流电源输入经整流滤波成直流; 2.通过高频PWM(脉冲宽度调制)信号控制开关管,将那个直流加到开关变压器初级上; 3.开关变压器次级感应出高频电压,经整流滤波供给负载; 4.输出部分通过一定的电路反馈给控制电路,控制PWM占空比,以达到稳定输出的目的. 交流电源输入时一般要经过厄流圈一类的东西,过滤掉电网上的干扰,同时也过滤掉电源对电网的 干扰;在功率相同时,开关频率越高,开关变压器的体积就越小,但对开关管的要求就越高;开关变

什么叫稳压器为什么要加稳压器

《稳压器学习入门知识》 1.什么叫稳压器? 稳压器就是根据用电设备的需求提供稳定的输出电压的一种设备。(所谓稳压并不是将电压稳定在某一个数值不变,而是将外界电网的大的波动范围稳定到一个相对较小的波动范围(小的波动范围可以人为设定称为精度)。 2.为什么要配置稳压器? 随着社会飞速前进,用电设备与日俱增。但电力输配设施的老化和发展滞后,以及设计不良和供电不足等原因造成未端用户电压的过低,而线头用户则经常电压偏高,对用电设备特别是对电压要求严格的高新科技和精密设备,独如一颗不定时炸弹。不稳定的电压会使设备造成致命伤害或误动作,影响生产,造成交货期延误、质量不稳定等多方面损失。同时加速设备的老化、影响使用寿命甚至烧毁配件,使业主面临需要维修的困扰或短期内就要更新设备,浪费资源;严重者甚至发生安全事故,造成不可估量的损失。 3.怎么选购稳压器? 稳压器从开发﹑设计﹑材料零件的选购,制造加工﹑寿命试验﹑品管包装及售后服务,其烦杂的流程对于稳压器的质量都息息相关,举凡国内外各大厂商,其质量皆有其差异性,因此使用者在选购稳压器时,应由多层面作考虑,才能达到预期的效果!

质量优劣是决定稳压器所保护的昂贵﹑精密机器设备的使用 寿命首要因素,而制造厂商的专业程度,是产品质量的保证。价格也是决定购买因素,但对价位考虑的利益是短暂的,重视产品质量的利益才是长远的。而良好的售前服务,能让客户多了解电源环境质量、专业电源信息以及产品的技朮规范、附加功能,并提出合适的建议,让客户作多层面的考虑,以便作最佳抉择。同时更要考虑优质的售后服务网和专职的服务人员。所以质量﹑价格及售前、售中、售后服务才是您无虑的选择! 4.稳压器技术参数。 A、稳压器有一个输入电压适应范围。 IEC标准为输入电压在额定值的±10%范围内变化。我公司产品的输入范围是 ±20%。超出范围即自动声光报警且使输出电压自动切断保护。 B、输出电压调整率,是输入电压的变化而引起输出量变化的效应,当负载为额定值时,将输入电压按源电压范围由额定值向上调到上限值和往下限值,测量输出电压的最大变化量(±%)。此值越小越好,是衡量交流稳压器性能的重要指针。 C、负载调整率:是负载的变化引起输出量变化的效应。改变负载电流大小,测量输出电压的变化量(±%)。此值越小越好,也是衡量交流稳压器性能的重要指针。 D、输出电压相对谐波含量(亦称输出电压失真度),通常用THD表示,是谐波含量的总有效值与基波有效值之比,当负载为

变压器及两种互感器工作原理与故障的探讨

变压器及两种互感器工作原理与故障的探讨

变压器及两种互感器工作原理与故障的探讨 摘要本文介绍了变压器的工作原理和电流互感器及电压互感器两种互感器的工作原理,并在此基础上探究了在工作时变压器副边短路、电流互感器副边开路、电压互感器短路三种电路故障造成的危害。 关键词变压器互感器工作原理工作故障 一、变压器、电流互感器与电压互感器工作原理 (一)变压器 变压器是变换交流电压、电流和阻抗的器件,当初级线圈中通有交流电变压器原理图流时,铁芯(或磁芯)中便产生交流磁通,使次级线圈中感应出电压(或电流)。变压器由铁芯(或磁芯)和线圈组成,线圈有两个或两个以上的绕组,其中接电源的绕组叫初级线圈,其余的绕组叫次级线圈。在发电机中,不管是线圈运动通过磁场或磁场运动通过固定线圈,均能在线圈中感应电势,此两种情况,磁通的值均不变,但与线

圈相交链的磁通数量却有变动,这是互感应的原理。变压器就是一种利用电磁互感应,变换电压,电流和阻抗的器件。 电压器结构示意图(二)电流互感器 电力系统中广泛采用的是电磁式电流互感器(以下简称电流互感器),它的工作原理和变压器相似。电流互感器的原理接线,如下图所示。电流互感器的特点是: (1)一次线圈串联在电路中,并且匝数很少,因此,一次线圈中的电流完全取决于被测电路的负荷电流.而与二次电流无关; (2)电流互感器二次线圈所接仪表和继电器的电流线圈阻抗都很小,所以正常情况下,电流互感器在近于短路状态下运行。 电流互感器一、二次额定电流之比,称为电流互感器的额定互感比: kn=I1n/I2n

因为一次线圈额定电流I1n己标准化,二次线圈额定电流I2n统一为5(1或0.5)安,所以电流互感器额定互感比亦已标准化。kn还可以近似地表示为互感器一、二次线圈的匝数比,即kn≈kN=N1/N2式中N1、N2为一、二线圈的匝数。 电流互感器原理接线图(三)电压互感器 电磁式电压互感器的工作原理和变压器相同。图为电磁式电压互感器原理接线图,电压互感器的特点是:(1)容量很小,类似一台小容量变压器;(2)二次侧负荷比较恒定,所接测量仪表和继电器的电压线圈阻抗很大,因此,在正常运行时,电压互感器接近于空载状态。电压互感器的一、二次线圈额定电压之比,称为电压互感器的额定电压比。即:kn=U1n/U2n

电抗器的基本结构

电抗器的基本结构 一、铁心式电抗器的结构 铁心式电抗器的结构与变压器的结构相似,但只有一个线圈——激磁线圈;其铁心由若干个铁心饼叠置而成,铁心饼之间用绝缘板(或纸板、酚醛纸板、环氧玻璃布板)隔开,形成间隙;其铁轭结构与变压器相同,铁心饼与铁轭由压缩装置通过螺杆拉紧,形成一个整体,铁轭和所有的铁心饼均应接地。铁心结构,铁心饼由硅钢片叠成,叠片方式有以下几种: (a)单相电抗器铁心;(b)三相电抗器铁心 (1)平行叠片 其叠片方式,与一般变压器相同,每片中间冲孔,用螺杆、压板夹紧成整体,适用于较小容量的电抗器。 (2)渐开线状叠片 其叠片方式,与渐开线变压器的叠片方式相同,中间形成一个内孔,外圆与内孔直径之比约为4:1至5:1,适用于中等容量的电抗器。 (3)辐射状叠片 其叠片方式,硅钢片由中心孔向外辐射排列,适用于大容量电抗器。 (a)平行叠片;(b)渐开线状叠片;(c)辐射状叠片 在平行叠片铁心中,由于气隙附近的边缘效应,使铁心中向外扩散的磁通的一部分在进入相邻的铁心饼叠片时,与硅钢片平面垂直,这样会引起很大的涡流损耗,可能形成严重的局部过热,故只有小容量电抗器才采用这种叠片方式。在辐射形铁心中,其向外扩散的磁通在进入相邻的铁心饼叠片时,与硅钢片平面平行,因而涡流损耗减少,故大容量电抗器采用这种叠片方式。 铁心式电抗器的铁轭结构与变压器相似,一般都是平行叠片,中小型电抗器经常将两端的铁心柱与铁轭叠片交错地叠在一起,为压紧方便,铁轭截面总是做成矩形或丁形。 二、空心式电抗嚣的结构 空心式电抗器就是一个电感线圈,其结构与变压器线圈相同。空心电抗器的特点是直径大、高度低,而且由于没有铁心柱,对地电容小,线圈内串联电容较大,因此冲击电压的初始电位分布良好,即使采用连续式线圈也是十分安全的。空心

正激变压器开关电源的优缺点

正激式变压器开关电源的优缺点 2010年04月08日 15:18 电源网作者:陶显芳用户评论(0) 关键字:变压器(453)开关(111)正激式(3) 正激式变压器开关电源的优缺点 为了表征各种电压或电流波形的好坏,一般都是拿电压或电流的幅值、平均值、有效值、一次谐波等参量互相进行比较。在开关电源之中,电压或电流的幅值和平均值最直观,因此,我们用电压或电流的幅值与其平均值之比,称为脉动系数S;也有人用电压或电流的有效值与其平均值之比,称为波形系数K。 因此,电压和电流的脉动系数Sv、Si以及波形系数Kv、Ki分别表示为: Sv = Up/Ua ——电压脉动系数(1-84) Si = Im/Ia ——电流脉动系数(1-85) Kv =Ud/Ua ——电压波形系数(1-86) Ki = Id/Ia ——电流波形系数(1-87) 上面4式中,Sv、Si、Kv、Ki分别表示:电压和电流的脉动系数S,和电压和电流的波形系数K,在一般可以分清楚的情况下一般都只写字母大写S或K。脉动系数S和波形系数K都是表征电压或者电流好坏的指标,S和K的值,显然是越小越好。S和K的值越小,表示输出电压和电流越稳定,电压和电流的纹波也越小。 正激式变压器开关电源正好是在变压器的初级线圈被直流电压激励时,变压器的次级线圈向负载提供功率输出,并且输出电压的幅度是基本稳定的,此时尽管输出功率不停地变化,但输出电压的幅度基本还是不变,这说明正激式变压器开关电源输出电压的瞬态控制特性相对来说比较好;只有在控制开关处于关断期间,功率输出才全部由储能电感和储能电容两者同时提供,此时输出电压虽然受负载电流的影响,但如果储能电容的容量取得比较大,负载电流对输出电压的影响也很小。 另外,由于正激式变压器开关电源一般都是选取变压器输出电压的一周平均值,储能电感在控制开关接通和关断期间都向负载提供电流输出,因此,正激式变压器开关电源的负载能力相对来说比较强,输出电压的纹波比较小。如果要求正激式变压器开关电源输出电压有较大的调整率,在正常负载的情况下,控制开关的占空比最好选取在0.5左右,或稍大于0.5,此时流过储能滤波电感的电流才是连续电流。当流过储能滤波电感的电流为连续电流时,负载能力相对来说比较强。

变压器

变压器种类 变压器种类较多,可以根据芯、用途及工作频率等进行分类。(l)按芯种类分类B69000 变压器按芯的种类不同,可分为空心变压器、磁芯变压器和铁芯变压器,它们的图形符号如图3-27所示。 空心变压器是指一、二次绕组没有绕制支架的变压器。磁芯变压器是指一、二次绕组绕在磁芯(如铁氧体材料)上构成的变压器。铁芯变压器是指一、二次绕组绕在铁芯(如硅钢片)构成的变压器。 (2)按用途分类 变压器按用途不同,可分为电源变压器、音频变压器、脉冲变压器、恒压变压器、自耦变压器和隔离变压器等。 (3)按工作频率分类 变压器按工作频率不同,可分为低频变压器、中频变压器和高频变压器。 ①低频变压器。低频变压器是指用在低频电路中的变压器。低频变压器铁芯一般采用硅钢片,常见的铁芯形状有E形、C形和环形,如图3-28所示。

E形铁芯优点是成本低,缺点是磁路中的气隙较大,效率较低,工作时电噪声较大。C形铁芯是由两块形状相同的C形铁芯组合而成的,与E形铁芯相比,其磁路中气隙较小,性能有所提高。环形铁芯由冷轧硅钢带卷绕而成,磁路中无气隙,漏磁极小.工作时电噪声较小。 常见的低频变压器有电源变压器和音频变压器,如图3-29所示。 电源变压器的功能是提升或降低电源电压。其中降低电压的降压变压器最为常见,一些手机充电器、小型录音机的外置电源内部都采用降压电源变压器,这种变压器一次绕组匝数多,接220V交流电压,而二次绕组匝数少,输出较低的交流电压。在一些优质的功放机中,常采用环形电源变压器。 音频变压器用在音频信号处理电路中,如收音机、录音机的音频放大电路常用音频变压器来传输信号,当在两个电路之间加接音频变

史上最全的变压器及互感器知识汇总

史上最全的变压器及互感器知识汇总 云回路| 2016-03-01 17:58 上万电气人已关注云回路公众号↑↑↑ 变压器型号含义 干式变压器: 例如,(SCB10-1000KVA/10KV/0.4KV): S的意思表示此变压器为三相变压器,如果S换成D则表示此变压器为单相。 C的意思表示此变压器的绕组为树脂浇注成形固体。 B的意思是箔式绕组,如果是R则表示为缠绕式绕组,如果是L则表示为铝绕组,如果是Z则表示为有载调压(铜不标)。 10的意示是设计序号,也叫技术序号。 1000KVA则表示此台变压器的额定容量(1000千伏安)。 10KV的意思是一次额定电压,0.4KV意思是二次额定电压。 电力变压器产品型号其它的字母排列顺序及涵义。 (1)绕组藕合方式,涵义分:独立(不标);自藕(O表示)。 (2)相数,涵义分:单相(D);三相(S)。 (3)绕组外绝缘介质,涵义分;变压器油(不标);空气(G):气体(Q);成型固体浇注式(C):包绕式(CR):难燃液体(R)。 (4)冷却装置种类,涵义分;自然循环冷却装置(不标):风冷却器(F):水冷却器(S)。(5)油循环方式,涵义:自然循环(不标);强迫油循环(P)。 (6)绕组数,涵义分;双绕组(不标);三绕组(S);双分裂绕组(F)。 (7)调压方式,涵义分;无励磁调压(不标):有载调压抑(Z)。 (8)线圈导线材质,涵义分:铜(不标);铜箔(B);铝(L)铝箔(LB)。(9)铁心材质,涵义;电工钢片(不标);非晶合金(H)。 (10)特殊用途或特殊结构,涵义分;密封式(M);串联用(C);起动用(Q);防雷保护用(B);调容用(T);高阻抗(K)地面站牵引用(QY);低噪音用(Z);电缆引出(L);隔离用(G);电容补偿用(RB);油田动力照明用(Y);厂用变压器(CY);全绝缘(J);同步电机励磁用(LC)。 一、电力变压器型号说明如下: 变压器的型号通常由表示相数、冷却方式、调压方式、绕组线芯等材料的符号,以及变压器容量、额定电压、绕组连接方式组成。请问下列电力变压器型号代号含义是什么? 变压器型号 一、电力变压器型号说明如下: 变压器的型号通常由表示相数、冷却方式、调压方式、绕组线芯等材料的符号,以及变压器容量、额定电压、绕组连接方式组成。请问下列电力变压器型号代号含义是什么? D S J L Z SC SG JMB YD BK(C) DDG D-单相S-三相J-油浸自冷L-绕组为铝线Z-又载调压SC-三相环氧树脂浇注 SG-三相干式自冷JMB-局部照明变压器YD-试验用单相变压器BF(C) -控制变压器(C为C型铁芯结构)DDG-单相干式低压大电流变压器 表1:变压器的型号和符号含义 型号中符号排列顺序含义代表符号 内容类别

变压器烧坏七大常见原因

变压器烧坏七大常见原因 变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。按用途可以分为:电力变压器和特殊变压器(电炉变、整流变、工频试验变压器、调压器、矿用变、音频变压器、中频变压器、高频变压器、冲击变压器、仪用变压器、电子变压器、电抗器、互感器等)。电路符号常用T当作编号的开头.例: T01, T201等。 过载 这就是我们说到的小马拉大车的现象;当然也有可能季节及天气原因导致部分季节用电增加导致过载。 变压器油的不合理使用 如变压器油与箱体油不一样,变压器油的混用;二是对变压器加油时没按正常程序等等。

无功补偿不当引起谐振过电压 为了降低线损,提高设备的利用率。而如果补偿不发在线路上总容抗和总感抗相等,则会在运行的该线路及设备内产生铁磁谐振,引起电压和过电流,就会导致变压器损坏。 因雷电等天气原因导致过电压 分接开关接不良 这其实跟变压器的质量有关,如结构不合理,弹簧压力不够,动静触头不完全接触等等导致分接开关压接不良。当然也有可能是人为原因等造成。 呼吸器孔堵死 二次短路 当配电变压器二次短路时,在二次侧产生高于额定电流几倍甚至几十倍的短路电流,而在一次侧也要同时产生很大的电流来抵消二次侧短路电流的去磁作用,如此大的短路电流,一方面使变压器,线圈内部将产生巨大机械应力,致使线圈压缩,主副绝缘松动脱落、线圈变形。另一方面由于短路电流的存在,导致一、二次线圈温度急剧升高,此时如果一、二次 保险选择不当或使用铝铜丝代替,可能很快使变压器线圈烧毁。 (素材和资料部分来自网络,供参考。可复制、编制,期待您的好评与关注)

主变压器和并联电抗器安装安全技术规程

主变压器和并联电抗器安装安全技术规程 2? 基础埋设应符合下列规定: (1)在进行设备受力基础埋件(如基础板、拉锚)和油池内排油管道安装前,应对埋件安装点及施工现场进行清理、检查,以符合安装要求。 (2)埋件安装过程中,应先初定位,待检查方位、高程、中心符合要求后,最终用钢筋加固焊牢。 (3)作业人员应戴防护手套,电焊作业人员应按焊接安全要求进行防护。(4)埋件浇筑完成并待全部模板拆完后再进行检查,检查时应戴防护手套。(5)在钢筋网上作业时,应在作业区架设临时通道。 2? 主变压器、并联电抗器现场搬运、就位应符合下列规定: (1)主变压器、并联电抗器的装卸及运输,应对运输路况及两端的装卸条件进行调查,制定相应的安全技术措施,并经批准后执行。工作前,应向作业人员进行安全技术交底。 (2)搬运工作应有专人统一指挥,指挥信号应清晰明确,不得跨越钢丝绳和用手接触绳索及传动机械,搬运中途暂停时,应有专人监护,并采取停止牵引装置、卡牢钢丝绳、楔住滚轮等安全措施。 (3)轨道运输时,应检查变压器轨道两侧空间有无障碍物。变压器在轨道上行走时,应至少有两人对运输情况进行监视。 (4)主变压器、并联电抗器本体起吊时,应采用专用吊具,并按设备厂家标识的吊点及吊装方法进行吊装,起吊设备下方严禁站人。 (5)主变压器、并联电抗器在运输过程中的速度(包括加速度)、倾斜度均应限制在允许的范围内,运输道路上如有带电裸导线,应采取相应安全措施。

(6)利用机械方法牵引主变压器、并联电抗器本体时,牵引点的布置和牵引的坡度均应满足设备运输要求。当坡度不能满足要求时应采取相应的措施。(7)使用滚杠运输时,道木接缝应错开,搬动滚杠、道木时,不得用手直接调整滚杠,滚动前方不得有人,防止碾压手脚。 (8)搭设卸车(卸船)平台时应考虑车、船卸载时上浮或下沉的位差情况及船体的倾斜情况。 (9)主变压器在运输过程中应有防冲击振动的措施,应安装冲击记录仪,记录沿途受振情况。 (10)应使用螺旋千斤顶顶起或降落主变压器、并联电抗器本体,并辅以油压千斤顶同步跟随保护,所有千斤顶应同步操作,操作速率应一致。 (11)安装运输轮时,应在主变压器、并联电抗器本体下部设置有足够强度的钢支墩。 (12)主变压器安装调整定位后,应及时安装前后的卡轨器或焊接档块,并将外壳进行可靠接地。 2? 变压器油卸车、倒运应符合下列规定: (1)变压器油桶采用吊车卸车时,应使用油桶专用吊具起吊,油桶下严禁站人。 (2)在地面搬运或滚动油桶时,应避让行人。 (3)配电开关应使用空气断路器;不得使用电炉等加热电器。 (4)进入空油罐清扫作业,应打开下部排油孔和上部进人孔。并应采取充足的供氧、通风措施,作业时入口处应有专人监护,防止作业人员缺氧窒息。罐内照明应采用12V低压灯具。

(完整版)开关电源与线性电源区别

是直流电按要求不同使用不同,线性电源最好他输出的是线性直流电,可以用在要求高的场合,开关电源次之,他是由很高的开关速度的变压器和开关管,特点是重量小,容量大,输出质量高,相控电原用在要求不高,电流特大的场合 线性电源,开关电源区别 线性电源的调整管工作在放大状态,因而发热量大,效率低(35%左右),需要加体积庞大的散热片,而且还需要同样也是大体积的工频变压器,当要制作多组电压输出时变压器会更庞大。 开关电源的调整管工作在饱和和截至状态,因而发热量小,效率高(75%以上)而且省掉了大体积的变压器。但开关电源输出的直流上面会叠加较大的纹波(50mV at 5V output typical),在输出端并接稳压二极管可以改善,另外由于开关管工作是会产生很大的尖峰脉冲干扰,也需要在电路中串连磁珠加以改善。相对而言线性电源就没有以上缺陷,它的纹波可以做的很小(5mV以下)。 对于电源效率和安装体积有要求的地方用开关电源为佳,对于电磁干扰和电源纯净性有要求的地方(例如电容漏电检测)多选用线性电源。另外当电路中需要作隔离的时候现在多数用DC-DC来做对隔离部分供电(DC-DC从其工作原理上来说就是开关电源)。还有,开关电源中用到的高频变压器可能绕制起来比较麻烦 开关电源和线性电源在内部结构上是完全不一样的,开关电源顾名思义有开关动作,它利用变占空比或变频的方法实现不同的电压,实现较为复杂,最大的优点是高效率,一般在90%以上,缺点是文波和开关噪声较大,适用于对文波和噪声要求不高的场合;而线性电源没有开关动作,属于连续模拟控制,内部结构相对简单,芯片面积也较小,成本较低,优点是成本低,文波噪声小,最大的缺点是效率低。它们各有有缺点在应用上互补共存! 一、线性电源的原理: 线性电源主要包括工频变压器、输出整流滤波器、控制电路、保护电路等。线性电源是先将交流电经过变压器变压,再经过整流电路整流滤波得到未稳定的直流电压,要达到高精度的直流电压,必须经过电压反馈调整输出电压,这种电源技术很成熟,可以达到很高的稳定度,波纹也很小,而且没有开关电源具有的干扰与噪音。但是它的缺点是需要庞大而笨重的变压器,所需的滤波电容的体积和

电刷式交流稳压器工作原理

电刷式交流稳压器工作原理 一.稳压器的分类 按调压方式不同分类可分为三类 电子感应式油式稳压器 干式接触式调压稳压器(直接调压稳压器和补偿式调压稳压器) 干式无触点调压式稳压器(一般是带补偿的稳压器) 二.稳压器的分类: 按电源使用环境不同分类可分为两类 单相交流稳压器 三相交流稳压器 三.以干式接触式调压稳压器为例分析稳压器工作原理: 单相交流稳压器原理分析 1.单相SVC直接调压稳压器原理分析 图二

A点为单相稳压器输入侧,B点为单相稳压器的输出侧. 其实这一类用调压器直接调压式的稳压器就是利用自耦变压器的原理做成的.图中AN 侧就是自耦变压器的输入侧,BN侧就是自耦变压器的输出侧,如果输入电压高于输出设置点220V时,这个自耦变压器就工作在降压状态,如果输入电压低于220V时,这个自耦变压器就工作在升压状态.(图中所示就是处在降压状态) 这种稳压器不同于自耦变压器的主要是输入点A是可以由0V到250V之间任意滑动.这样就可以随时调整输入电压的输入点来满足输出电压的恒定.一般我们把输入侧A点叫做滑臂,它由电机通过减速装置来驱动,电机的转向由稳压控制电路来控制完成. 稳压器的取样电路时刻监视稳压器的输出两点间电压,输出电压升高时,控制电机朝自耦变压器降压的方向移动,(如图二)当输出电压达到所要的电压时,停止控制电机运动.反之控制电路则控制电机朝自耦变压器升压的方向转动.(图三)达到所要的电压时停止.

图二 图三 此类稳压器的容量大小全部由这个输出电压可以变压器的自耦变压器来承担,但由于它制造工艺的影响,它不能做得很大,只能适应小功率的场合.要相把稳压器的功率做得更大,就要加入补偿变压器来实现稳压器的功率扩大 2.单相补偿式稳压器原理分析(图四)

电抗器与变压器是一样的产品吗

电抗器与变压器是一样的产品吗 电抗器也叫电感器,一个导体通电时就会在其所占据的一定空间范围产生磁场,所以所有能载流的电导体都有一般意义上的感性。然而通电长直导体的电感较小,所产生的磁场不强,因此实际的电抗器是导线绕成螺线管形式,称空心电抗器;有时为了让这只螺线管具有更大的电感,便在螺线管中插入铁心,称铁心电抗器。电抗分为感抗和容抗,比较科学的归类是感抗器(电感器)和容抗器(电容器)统称为电抗器,然而由于过去先有了电感器,并且被称谓电抗器,所以现在人们所说的电容器就是容抗器,而电抗器专指电感器。 什么叫变压器? 变压器是一种用于电能转换的电器设备,它可以把一种电压、电流的交流电能转换成相同频率的另一种电压、电流的交流电能。 变压器几乎在所有的电子产品中都要用到,它原理简单但根据不同的使用场合(不同的用途)变压器的绕制工艺会有所不同的要求。变压器的功能主要有:电压变换;阻抗变换;隔离;稳压(磁饱和变压器)等,变压器常用的铁心形状一般有E型和C型铁心。 一、变压器的基本原理 当一个正弦交流电压U1加在初级线圈两端时,导线中就有交变电流I1并产生交变磁通ф1,它沿着铁心穿过初级线圈和次级线圈形

成闭合的磁路。在次级线圈中感应出互感电势U2,同时ф1也会在初级线圈上感应出一个自感电势E1,E1的方向与所加电压U1方向相反而幅度相近,从而限制了I1的大小。为了保持磁通ф1的存在就需要有一定的电能消耗,并且变压器本身也有一定的损耗,尽管此时次级没接负载,初级线圈中仍有一定的电流,这个电流我们称为"空载电流"。 如果次级接上负载,次级线圈就产生电流I2,并因此而产生磁通ф2,ф2的方向与ф1相反,起了互相抵消的作用,使铁心中总的磁通量有所减少,从而使初级自感电压E1减少,其结果使I1增大,可见初级电流与次级负载有密切关系。当次级负载电流加大时I1增加,ф1也增加,并且ф1增加部分正好补充了被ф2 所抵消的那部分磁通,以保持铁心里总磁通量不变。如果不考虑变压器的损耗,可以认为一个理想的变压器次级负载消耗的功率也就是初级从电源取得的电功率。变压器能根据需要通过改变次级线圈的圈数而改变次级电压,但是不能改变允许负载消耗的功率。 二、变压器的损耗 当变压器的初级绕组通电后,线圈所产生的磁通在铁心流动,因为铁心本身也是导体,在垂直于磁力线的平面上就会感应电势,这个电势在铁心的断面上形成闭合回路并产生电流,好象一个旋涡所以称为"涡流"。这个"涡流"使变压器的损耗增加,并且使变压器的铁心发

变压器开关电源致命原理

变压器开关电源致命原理 在Toff期间,控制开关K关断,流过变压器初级线圈的电流突然为0。由于变压器初级线圈回路中的电流产生突变,而变压器铁心中的磁通量不能突变,因此,必须要求流过变压器次级线圈回路的电流也跟着突变,以抵消变压器初级线圈电流突变的影响,要么,在变压器初级线圈回路中将出现非常高的反电动势电压,把控制开关或变压器击穿。 如果变压器铁心中的磁通ф产生突变,变压器的初、次级线圈就会产生无限高的反电动势,反电动势又会产生无限大的电流,而电流在线圈中产生的磁力线又会抵制磁通的变化,因此,变压器铁心中的磁通变化,最终还是要受到变压器初、次级线圈中的电流来约束的。 因此,在控制开关K关断的Toff期间,变压器铁心中的磁通主要由变压器次级线圈回路中的电流来决定,即: e2 =-N2*dф/dt =-L2*di2/dt = i2R —— K关断期间 (1-64) 式中负号表示反电动势e2的极性与(1-62)式中的符号相反,即:K接通与关断时变压器次级线圈产生的感应电动势的极性正好相反。对(1-64)式阶微分方程求解得: 式中C为常数,把初始条件代入上式,就很容易求出C,由于控制开关K由接通状态突然转为关断时,变压器初级线圈回路中的电流突然为0,而变压器铁心中的磁通量不能突变,因此,变压器次级线圈回路中的电流i2一定正好等于控制开关K接通期间的电流i2(Ton+),与变压器初级线圈回路中励磁电流被折算到变压器次级线圈回路电流之和。所以(1-65)式可以写为: (1-66)式中,括弧中的第一项表示变压器次级线圈回路中的电流,第二项表示变压器初级线圈回路中励磁电流被折算到变压器次级线圈回路的电流。 图1-16-a单激式变压器开关电源输出电压uo等于: (1-68)式中的Up-就是反击式输出电压的峰值,或输出电压最大值。由此可知,在控制开关K关断瞬间,当变压器次级线圈回路负载开路时,变压器次级线圈回路会产生非常高的反电动势。理论上需要时间t等于无限大时,变压器次级线圈回路输出电压才为0,但这种情况一般不会发生,因为控制开关K的关断时间等不了那么长。 从(1-63)和(1-67)式可以看出,开关电源变压器的工作原理与普通变压器的工作原理是不一样的。当开关电源工作于正激时,开关电源变压器的工作原理与普通变压器的工作原理基本相同;当开关电源工作于反激时,开关电源变压器的工作原理相当于一个储能电感。 如果我们把输出电压uo的正、负半波分别用平均值Upa、Upa-来表示,则有: 分别对(1-71)和(1-72)两式进行积分得: 由此我们可以求得,单激式变压器开关电源输出电压正半波的面积与负半波的面积完全相等,即: Upa×Ton = Upa-×Toff —— 一个周期内单激式输出 (1-75) (1-75)式就是用来计算单激式变压器开关电源输出电压半波平均值Upa和Upa-的表达式。

配置稳压器隔离变压器的必要性

稳压器、隔离变压器配置的必要性 对于一些大型的\重要的,昂贵的,进口设备在国外制造过程中,制造现场的电网都做了严格的管理和控制,然而这些设备在引入到国内使用时,现场情况却比较复杂,远不及设备在制造时的电网环境,所以我们需对此作必要的防范! 我们认为比较完整的保护方式应为二级保护,具体如下: 电网——稳压器——隔离变压器——设备 一、稳压器的作用如下: 1.定量补偿:例如设备要求供给电压390V为宜,但现场电压往往会有相差,或410V、或400V或380V或370V,有可能白天380V,晚上400V等等,诸如此类的电压定向微调是稳压器的一个主要功能,力求准确地满足设备对电压的需求,无论是超压、还是欠压都会影响设备的正常工作和使用寿命。 2.调整精度:设备要求供给电压上下波动不能超过3%,精度大多在10V以内,而在很多客户现场电压波动往往受周边大型工厂或大型设备的影响,波动范围达到10-20%,甚至更高,要保证设备的精确工作,首先要保证电压的精确供给。 3.保护功能:稳压器的保护功能就像汽车安装安全气囊一样,稳压器能在意外发生时,保护设备,将损失降到最低,具体如下: a.过、欠压保护:输出电压大于输出额定值±10%(±2%)或小于输出额定值-10-15%时,自动报警并 切断电源; b、延时自动上电功能:市电供电后,稳压器自动取样并迅速调压,电压调节平稳后延 时5-7S自动输 出。 c、手动/自动调压可选:稳压器出厂默认自动稳压功能,也可以将稳压功能拨到手动,任意调节输出 电压值(一般手动功能在调试机器或故障维护时应急使用)。 d、过流与短路保护:超过设定的电流或过载短路时,设备自动跳闸保护; e、缺相保护:当电网出现缺相时,设备发出报警信号并自动切断输出; f、错相保护:当电网出现错相(逆相)时,设备发出报警信号并自动切断输出; 二、隔离变压器的作用如下: 1.安全用电:隔离变压器初级和次级完全分开(隔离),能量通过磁场传递。由于初级和次级分开,人不可能再接到“电网”,操作人员接触次级线圈(或设备)一个带电点,(不形成回路),就不会有危险。 2.谐波滤除:隔离变压器器对高频谐波有较大的衰减作用,因此可以避免电力电子设备对电网造成污染。当然反过来也成立,电网的噪声也会被隔离变压器隔离,避免对二次侧用电设备造成干扰。

变压器和互感器3

第七章配电变压器和互感器 7-1 简述变压器的基本工作原理 变压器是改变交变电压的大小并保持频率不变传递功率静止的电气设备。它主要是由绕组在同一铁心上的两个或两个以上的绕组所组成。各个绕组之间是通过交变磁场联系在一起的。 变压器的基本工作原理就是电磁感应原理的实际运用。现以单相变压器为例,予以说明。 接电源的绕组称为一次绕组,接负载的绕组称为二次绕组,当一次绕组接通电源后,交流电流通过该绕组并产生励磁作用,铁心中就会产生交变磁通Φ。此磁通不仅穿过一次绕组,而且也穿过二次绕组,因此分别在两个绕组上产生感应电动势E1和E2。当二次绕组与负载电路接通后,便有电流I2流入负载,从而有电能输出。 7-2变压器是如何分类的?变压器型号中字母符号及其含义如何? 变压器的分类与型号中字母符号及其含义见表7-1 表7-1 变压器的分类和型号中字母符号含义

7-3 电力变压器由哪些基本部件构成的?各有什么作用? 变压器主要是由一个闭合的铁心,并在其上套有两个绕组所组成的。可见,铁心和绕组是变压器的最基本的组成部分。此外还有油箱、储油柜、散热器、防爆管、吸湿器、绝缘套管等。 变压器各部件的作用如下。 (1)铁心是变压器产生电磁感应的主磁路,变压器的一、二次绕组均绕在铁心上。铁心是用导磁性能良好的硅钢片叠装组成的闭合磁路。为减少涡流和磁滞损耗,铁心一般采用含硅1%-5% 、厚度为0.35-0.5mm的涂漆硅钢片叠装而成。 (2)绕组是变压器的电路部分。变压器分高、低压绕组,或称一次、二次(原边、副边或初级、次级)两个绕组。它采用绝缘铜线或铝线绕成多层的线圈并套装在铁心上,导线的绝缘是采用纸或沙包浸漆。 (3)油箱即是变压器的外壳,有时盛装变压器油的容器。油箱内装有铁心、一、二次绕组和变压器油。它还可以起到散热的作用。 (4)储油柜它主要起到储油和补油的作用。当温度变化时变压器油就会随着油温的变化而膨胀或收缩,储油柜可以保证油箱内始终充满油。这样还可以减少油与空气的接触面积,能防止油的过速受潮和氧化。储油柜的容积一般是变压器油箱的1/10。储油柜上装油位计管,用以监视油面的高低。 (5)吸湿器由一个铁管和玻璃容器组成,内部装有干燥剂(如硅胶等)。储油柜内的油通过吸湿器可与外界空气相通。吸湿器内的干燥剂可以吸收空气中的水分和杂质,以使油保持良好的电气性能。