文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电气施工图设计说明统一写作规定

电气施工图设计说明统一写作规定

电气施工图设计说明统一写作规定
电气施工图设计说明统一写作规定

电气施工图设计说明统一写作规定

电气施工图设计说明

一、建筑概况

本工程位于(),()路与()路交叉口()。建筑面积(m2)。地下()层,主要为

车库、各种机房、库房,地上()层,主要为办公室、餐厅、会议室等,属于()类建筑。建筑主体高度(M),裙

房高度(M)。结构形式为(),基础为(),楼

板厚(mm),垫层厚(mm)。

二、设计依据:

1.各市政主管部门对初步设计的审批意见;

2.甲方设计任务书及设计要求;

3.《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92;

4.《10KV及以下变电所设计规范》GB50053-94;

5.《供配电系统设计规范》GB50052-95;

6.《低压配电设计规范》GB50054-95

7.《建筑物防雷设计规范》GB50057-94;(XX年版)

8.《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95;(XX年版)

9.《人民防空地下室设计规范》GB50038-94;

10.其它有关国家及地方的现行规范,规范;

11.各专业提供的设计资料;

三、设计范围

本设计包括红线内的以下内容:

1.高、低压配电系统;

2.电力配电系统;

3.照明配电系统;

4.楼宇自控系统;

5.防雷及接地系统;

6.人防工程;

7.室外照明系统(与专业厂家配合);

8.报告厅,演播室,多功能厅等的调兴照明系统(与专业厂家配合);

9.有工艺设备的场所(例如:厨房、电梯等),设计仅预留配电箱;

10.根据甲方()文,本工程设计时,公共场所及所有办公室的强电设备均只做预留,强电将电源引至配电箱,预留装修照明仅先期估算照明容量,待以后由室内装修设计负责进行配电盘及平面的二次设计,以防止重复投资。

11.本工程电源分界点在高压进线柜处。

四、供电设计

1.本工程负荷等级为()级。

2.本工程从()及()引来两路10kv高压电源,每路均能承担本工程全部负荷。两路高压电源同时工作,互为备用。高压电源引至设在本工程()层的分界室。变配电所设在

地下()层。高压为单母线分段运行,手动联络,高压断路器为真空断路器,直流操作()AH,继电保护为定时限过流及速断保护。

4.用电负荷

Pe=()kWPj=()kW(其中:照明(),电力()kW ,消防设备()kW,选用()台()kVA 变压器。

5.选用(一台)柴油发电机组()kW 作为第三路电源。

6.低压为母线分段运行,联络开关设自投自复、自投不自复、手动,转换开关。自投时应自动断开非保证负荷,以保证变压器正常工作。主进开关与联络开关设电气联锁,任何情况下只能合其中的2个开关。

7.计费:本工程为高压计费,低压设电力分表。

8.在变配电所低压侧,设功率因数集中自动补偿装置,电容器采用自动循环投切方式,要求补偿后的功率因数大于。本工程要求荧光灯,气体放电灯单灯就地补偿。要求补偿后的功率因数大于。

9.高压开关柜均采用()进、()出的接线方式。

10.低压开关柜均采用()进、()出的接线方式。

11.高压断路器开断能力()KA。低压断路器要求运行开断能力在()KA以上,且设过载长延时、短路瞬时脱扣器,部分回路设失压脱扣器。所有低压开关脱扣器额顶电流宜与开关的框架电流相同,且脱扣电流可调。

第 3 页共3 页

12.低压配系统采用放射式与树干式相结合的方式,对于单台容量较大的负荷或重要负荷采用放射式供电;对于照明及一般负荷采用树干式与放射式相结合的供电方式;普通照明用插接母线供电。

13.消防负荷及重要负荷采用双电源末端互投。

五、电力配电、控制系统

1.本工程小于()kW的电动机采用直接启动方式;()kW以上电动机采用降压启动。

2.污水泵均采用液位计控制,水位过高报警由BAS系统完成。

3.冷冻机、冷冻泵、冷却泵、冷却塔、空调机、新风机、排风机、送风机等采用DDC控制。

4.消防专用设备:消火栓泵、喷淋泵、消防稳压泵、排烟风机、加压送风机等不进入DDC系统。

5.本工程所有控制箱均为非标产品,由生产厂家根据设计要求,完成原理图、接线图、盘面布置图、设备材料表,交设计院审批签字后,方可订货、加工。

六、照明配电系统

1.光源:有装修要求的场所视装修要求商定,一般场所为荧光灯、金属卤化物灯或其他节能型灯具。光源显色指数Ra ≥80,色温应在2500K~5000K之间。报告厅、宴会厅灯光采用智能控制系统。

2.照度要求:办公室、报告厅、教室(300~500LX)

餐厅、大厅、多功能厅(100~300LX)

娱乐用房(150~500LX)

客房(50~200LX)

冻机房、泵房(50~100LX)

电脑机房(150~300LX)

走道,库房等(50~100LX)

3.照明,插座分别由不同的支路供电,照明为单相二线制,(ZR-) m2,所有插座回路(空调插座除外)均设漏电断路器保护。

4.出口指示灯,疏散指示灯采用交流两用型,内设可浮充蓄电池,(采用区域集中式供电应急照明系统),持续供电时间大于30分钟。灯具厚度宜在70mm以内。

5.装饰用灯具需与装修设计商定,功能性灯具如:荧光灯、出口指示灯、疏散指示灯需有国家主管部门的检测报告,达到设计要求的方可投入使用。

6.变配电所灯具管吊式安装距地。有吊顶的场所,选用嵌入式格栅荧光灯(反射器为雾面合金铝贴膜),其它无吊顶场所选用控罩式(或盒式)荧光灯,链吊式安装,距地。地下车库为距地。灯管为节能型细灯管,光通量为3000Lm 以上,电感式镇流器加电容补偿,cos∮≥。

7.灯具安装高度低于时,需增加一根PE线,平面图中不再标注。

第 5 页共5 页

8.壁灯距地()m。灯具形式由甲确定。

9.地下室深照灯管吊安装,距地。

10.室外立面照明、庭院照明由专业厂家设计,设计院配合。

七、楼宇自控系统(BAS)

1.空调制冷、供暖通风、变配电系统、柴油发电机系统、公共区域照明等均纳入BAS系统进行监控或监视。

2.监控中心设于()层。

系统应具备机组的手/自动状态监视,启停控制,运行状态显示,故障报警、温湿度监测、控制及实现相关的各种逻辑控制关系等于功能。

4.消防类水泵、风机不进入BAS系统。

5.冷冻机应能从其控制屏(箱)内送出机组的运行状态、故障信号,并能接受由BA系统发出的控制冷冻机的起、停信号,并能根据BA控制系统的要求,进行制冷系统的顺序起停。

系统包括:

1).冷冻、冷却泵、冷冻泵、冷却塔及相应的进出水阀等顺序起、停程序控制,状态显示,故障报警。

2).压差调节阀、新风阀、水路电动两通阀、进风机电动阀、空调机、新风机、温度调节阀的开启、关闭或开度控制。空调系统电加热器应与风机联锁,并设无风断电保护。

3).送排风机的时间程序控制。

4).温、湿度等参数的测量记录。

5).变配电所内高压进线、出线及联络开关的状态,进、出电流、电压、有功功率、无功功率、计量;低压进线及联络开关状态、电流、电压、功率因数等参数的测量记录;干式变压器运行温度显示、超温报警。

6).公共场所照明、室外照明、节日照明、车库照明等的时间程序控制或光敏元件控制。

7).高位水箱水位显示及溢流报警。

8).污水坑溢流报警。

9).柴油发电机的状态显示,如:电压、电流、频率等,蓄电池电压、日用油箱液位,所有故障报警。

10).出入口管理。

11).车库管理。

12).扶梯、电梯的运行状态、故障报警。

13).航空障碍灯的控制、状态、频率、故障报警等。

7.监控中心内的电脑主机、显示器、打印机及现场的各种传感器、变送器以及DDC控制器等均由承包商成套供货。

系统控制器之间的通讯线预留管线均为SC20镀锌钢管。控制器至各种传感器、变送器、阀门等的控制线、控制器的电源,均由承包商进行深化设计。

八、设备安装

1.变压器按环氧树脂真空浇注干式变压器设计,设强制风冷

第7 页共7 页

系统并设有温度监测及报警装置。接线为D,Un11.保护罩由厂家配套供货,防护等级不低于IP20。变压器应设防止电磁干扰的措施,保证变压器不对该环境中的任何事物构成不能承受的电磁干扰。

2.高压配电柜按()五防开关柜设计,电缆()进()出,柜上设电缆桥架(柜下设电缆沟);直流屏、信号屏按免维护铅酸电池组成套柜设计。

3.低压配电柜按()型设计,固定柜,抽插式开关,落地工安装,部分开关设失压脱扣器。电缆()进()出,柜上部设电缆桥架(柜下设电缆沟)。

4.柴油发电机进、出风及基础的()为设计技术依据。遥置散热器冷却。机组为应急自启动型,应急起动装置及相关成套设备由厂家成套供货。机房的进、排风条件,打货前由厂家配合土建审核,保证满足机组的正常运行。遥置散热器及机房消音处理由厂家负责完成,保证达到环保的要求。

5.各层照明配电箱,除竖井内明装外,其它均为暗装(剪力墙上除外);安装高度均为底边距地。(客房内配电箱吊顶明装,此处吊顶留检修口。)应急照明箱箱体,应应作防火处理(刷防火漆)。

6.动力箱,控制箱均为竖井、机房、车库内时装,其它暗装,箱体高度600mm以下,底边距地;600mm~800mm高,底边距地;800mm~1000mm高,底边距地;1000mm~1200mm高,底

边距地;1200mm以上的,为落地式安装,下设300mm基座。

7.照明开关、插座均为()毓,暗装,除注明者外,均为250V,10A,应急照明开关应带指示灯。插座均为单相两孔+三孔安全型插座。除注明者外,卫生间插座底边距地,电热水器插座底边距地,其它插座均为底边距地;开关底边距地,距门框(有架空地板的房间,所有开关、插座的高度均为距架空地板的高度)。卫生间内开关,插座选用防潮防溅型面板。有淋浴、浴缸的卫生间内开关、插座及其他电器应设在2区以外。

8.电缆桥架:为托盘式()系列。平面图中未注明桥架均为CT-100X100。竖井内竖向桥架应与平面图水平桥架连接。若竖井内桥架为梯架,则横担间距不应大于300mm,竖向电缆应按规定间距固定。平面中桥架安装时尽量往上抬,至少应满足底距吊顶50mm。桥架施工时,应注意与其它专业的配合。

9.电缆桥架穿过防烟分区、防火分区、楼层时应在安装完毕后,用防火材料填充堵死。

10.吊顶内风机盘管电源预留在吊顶内,风机盘管至调速开关线均为 ,平面图中不再标注。调速开关底边距地。

11.插接母线选用三相五线密集型铜制母线(4+1型),在竖井内明敷,插接箱内开关均设分励脱扣装置。插接母线始端箱参考尺寸(),插接箱参考尺寸()。插接母线终端头应封闭,并在适当位置加膨胀节,每层宜为双插口。

第9 页共9 页

12.冷冻机房内电缆、导线水平及垂直部分均匀桥架敷设。冷冻机启动柜的选择、进出线方式应与设计协商。

13.出口指示灯在门上方安装时,底边距门框;若门上无法安装时,在门旁墙上安装,顶距吊顶50mm;出口指示灯明装;疏散诱导指示灯暗装,底边距地。

14.高压分界小室内设备由供电局选型。

15.水泵、空调机、新风机、各类风机等设备电源出线口的具体位置,以设备专业图纸为准。

16.与设备配套的控制箱、柜,订货前应与设计人员配合。

九、电缆、导线的选型及敷设

1.高压电缆选用YJV-10KV交联聚氯乙烯绝缘,聚氯乙烯护套铜芯电力电缆。

2.低压出线电缆选用(ZR-)YJV-T-1KV交联聚氯乙烯绝缘,聚氯乙烯护套铜芯(A类、B类、C类阻燃)电力电缆,工作温度:90℃;应急母线出线选用(NH-)YJV-T-1KV交联聚氯乙烯绝缘,聚氯乙烯护套铜质(A类、B类耐火)电力电缆,工作温度:90℃电缆明敷在桥架上,普通电缆与应急电源电缆应分设桥架,竖井内距离应大于300mm或采用隔离措施。若不敷设在桥架上,应穿镀锌钢管(SC)敷设。50m m2及以下,每30m设一拉线盒;70~

95m m2,每20m设一拉线盒子;120~240m m2,每18m设一拉线盒。

3.本工程SC管均为镀锌钢管。

4.所有支线除双电源互投箱出线选用(NH-)BV-500V聚氯乙烯绝缘(耐火型)导线,至污水泵出线选用VV39型防水电缆外,其它均选用(ZR-)BV-500V聚氯乙烯绝缘(阻燃)导线,穿镀锌钢管(SC)暗敷。在电缆桥架上的导线应按回路塑料管或采用(ZR-)BVV-500V型导线。

5.控制线为(VR-)KVV型电缆,与消防有关的控制线为NF-KVV 耐火型电缆。

6.应急照明支线应穿镀锌钢管暗敷在楼板或墙内,由顶板接线盒子至吊顶灯具一段线路穿钢质(耐火)波纹管或普利卡管,普通照明支线穿镀锌钢管暗敷在楼板或吊顶内;机房内管线在不影响使用及安全的前提下,可采用镀锌钢管、金属线槽或电缆桥架明敷设;屋顶管线()敷。

控制箱之间有用SC20镀锌钢管连接,全部串在一起引至()层BAS控制室。

8.电缆π接或分支处,采用IPC绝缘穿刺线夹,以达到良好的电气接触及绝缘、防水、防腐蚀的要求。

9.所有穿过建筑物伸缩缝,沉降缝的管线应按《建筑电气安装工程图集》中有关的作法施工。

十、防雷、接地

1.本工程防雷等级为(二)类。

2.在层顶采用Φ10镀锌圆钢作避雷带,屋顶避雷连接线网格

第11 页共11 页

不大于(10Mx10m).

3.引下线利用柱子或剪力墙内两根Φ16以上主筋通长焊接作为引下线,间距不大于(18m),引下线上端与避雷带焊接,下端与基础底板轴线上的上下两层钢筋内的两根主筋焊接。外墙引下线在距室外接地线焊接,并使基础底梁及基础底板轴线上的上下两层主筋中的两根通长焊接做接地网。

4.为防止侧向雷击,(三、六)层设均压环,(九、十二、十四)层做避雷带。均压环,避雷带均与该层外墙上的所有金属窗、构件、引下线焊接;玻璃幕墙或外挂石材的预埋件及龙骨均应与防雷引下线焊接。均压环利用圈梁内二根主筋,避雷带在圈梁内设一条25X4镀锌扁钢。

5.室外接地极距建筑物大于(m),距室外地面1m,用40X4镀锌扁钢连接成水平接地装置,垂直接地极为(Φ50镀锌钢管或Φ19镀锌圆钢),长,每5m设一根。

6.外墙引下线距地设测试卡子。

7.凡突出屋面的所有金属构件,如卫星天线基座、电视天线金属杆、金属通风管、屋顶风机等均应与避雷带可靠焊接。

8.室外接地凡焊接处均应刷沥青防腐。

9.本工程防雷接地与强,弱电接地共用接地极,要求接地电阻不大于1欧姆,实测不满足要求时,增设接地极。

10.从变配电所至强电竖井内的桥架上敷设一条40X4mm镀锌扁钢,将变配电所接地与强电竖井内接地相连。弱点竖井内

的接地线其下端应与接地网可靠连接。所有强、弱电竖井内均垂直敷设二条,水平敷设一圈40X4mm镀锌扁钢,水平与垂直接地扁钢间应可靠焊接。

11.变配电室、发电机房、控制室、电梯机房、技术用房等的接地与附近柱子引上的两根主筋焊接、这两根主筋(与防雷引下线分别设置)应一直往下通长焊接至接地网。

12.计算机房接地用两根BV-1X50m m2pc50、消防中心及其它各弱电机房接地用两根BV-1X50m m2pc30分别引下与接地网联接。

13.室内水平接地体均采用40X4mm镀锌扁钢,距地,明敷。门过埋地暗敷。

14.凡正常不带电,而当绝缘破坏有可能呈现电压的一切电气设备金属外壳均应可靠接地。

15.空调系统设置电加热器的金属风管应接地。

16.本工程采用总等电位联结,总等电位由黄铜板制成,应将建筑物内保护干线、设备进线总管、建筑物金属构件进行联结,总等电位联结线采用BV-1X25m m2,总等电位联结均采用各种型号的等电位卡子,绝不允许在金属管道上焊接。客房卫生间采用局部等

电位联结,从适当的地方引出两根与结构钢筋焊接的接地扁钢,将卫生间内所有金属管道、构件联结。具体做法参考《等电位联结安装97SD567》。

第13 页共13 页

17.计算机电源系统、共用电视天线入端、电信引入端设过电压保护装置。

18.本工程采用(TN-S)系统,其专用接地线(即PE线)的截面规定为:

当相线截面≤16m m2时PE线与相线相同。

当相线截面为16~35m m2时PE线为16m m2。

当相线截面>35m m2时PE线为相线截面的一半。

十一、人防工程

1.本工程人防等级为()级。

2.人防电源由()引来。

3.人防呼唤音响按钮为防护型,底距地,音响装置底距地。

4.清洁、滤毒、隔绝三种通风方式的音响及灯光信号,设在最里一道密闭门的内侧,底距地,手动控制开关设在通风机房内,底距地。

5.灯具应为较轻的灯具,卡口灯头,吊链式安装。

6.从人防内部至防护密闭门外的照明线路,在防护密闭门内侧(防护密闭门与密闭门之间),距地处,单独设置熔断器做短路保护。(单独回路可不设熔断器保护)。

7.引入人防的所有管线,应暗敷在楼板内或墙内,若只能明敷,则

在穿过围护结构、防护密闭隔墙、密闭隔墙时,电工应配合留管,并在管线敷设完后,作防护密闭和密闭处理。

8.人防的所有管线均穿镀锌钢管,暗敷。

十二、报告厅调光及音响系统

报告厅调光及音响系统暂按()电子工程有限公司方案设计。待甲方确定厂家后,再调整。

十三、其它

1.凡与施工有关而又未说明之处,参见《建筑电气安装工程图集》,《建筑电气通用图集》施工,或与设计院协商解决。

2.本工程所选设备、材料,必须具有国家级检测中心的测试合格证书;供电产品、消防产品应具有进京入网许可证。

3.所有设备确定厂家后均需建设、施工、设计、监理四方进行技术交底。

4.根据国务院签发的《建设工程质量管理条例》

1).本设计文件需报县级以上人民政府建设行政主管部门或其他有关部门审查批准后,方可使用。

2).建设方必须提供电源等市政原始资料,原始资料必须真实、准确、齐全。

3).由建设单位采购建筑材料、建筑构件和设备,建设单位应当保证建筑材料、建筑构件和设备符合设计文件和合同的要求。

4).施工单位必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工,不得擅自修改工程设计,不得合偷工减料。施工单位在施工过程中发现设计文件和图纸有差错,应当及时提出意见和建

第15 页共15 页

议。

5).建设工程竣工验收时,必须具备设计单位签署的质量合格文件。

人防工程

1.本工程人防等级为()级。

2.人防电源由主楼引来。战时,由室外车载柴油发电机供电。火灾备用照明宜为正常照明的50%。以防护单元为单位配电。火灾疏散标志灯间距不大于15M。

3.人防呼唤音响按钮为防护型,(在防护密闭门与密闭门之间)底距地,音响装置设在人防值班室内,底距地。

4.清洁、滤毒、隔绝三种通风方式的音响及灯光信号,设在最里一道密闭门的内侧(在人防内)及值班室、发电室、控制室、配电室,底距地,手动控制开关设在通风机房内,底距地。

5.灯具应为较轻的灯具,卡口灯头,吊链式安装。

6.从人防内部至防护密闭门外的照明线路,在防护密闭门内侧(最里一道门)距地处,单独设置熔断器做短路保护。(单独回路可不设熔断器保护)。

7.引入人防的所有管线,应暗敷在楼板或墙内,若只能明敷,则在穿过围护结构、防护密闭隔墙时,电工应配合留管,并在管线敷设完后,作防护密闭和密闭处理。

8.人防的所有管线均穿镀锌钢管,暗敷。

环保篇

柴油发电机房的进出风道,应进行降噪处理。满足环境噪音昼间不大于55DBA,夜间不大于45DBA。其排烟管应高出屋面。

第17 页共17 页

建筑电气设计深度规定——施工图

建筑电气设计深度规定——施工图 4(5 建筑电气 4. 5(1 在施工图设计阶段,建筑电气专业设计文件应包括图纸目录、施工设计说明、设计图,主要设备表、计算书。 4(5(2 图纸目录。应按图纸序号排列,先列新绘制图纸(后列选用的重复利用用和标准图。 4(5(3 建筑电气设计说明。 1 工程概况。应将经初步(或方案)设计审批定案的主要指标录入; 2 设计依据(内容见第3. 6(2条第1款)、设计范围、设计内容,建筑电气系统的主要指标; 3 各系统的施工要求和注意事项(包括布线、设备安装等); 4 设备主要技术要求(亦可附在相应图纸上); 5 防雷及接地保护等其他系统相关内容(亦可附在相应图纸上); 6 电气节能及环保措施; 7 与相关专业的技术接口要求; 8 对承包商深化设计图纸的审核要求。 4(5(4 图例符号。 4(5(5 电气总平面图(仅有单体设计时,可无此项内容)。 1 标注建筑物、构筑物名称或编号、层数或标高、道路、地形等高线和用户的安装容量。 2 标注变、配电站位置、编号;变压器台数、容量;发电机台数、容量;室外配电箱的编号、型号;室外照明灯具的规格、型号、容量。 3 架空线路应标注:线路规格及走向、回路编号、杆位编号,挡数,挡距、杆高、拉线、重复接地、避雷器等(附标准图集选择表)。 4 电缆线路应标注:线路走向、回路编号、敷设方式、人(手)孔型号、位置。 5 比例、指北针。

6 图中未表达清楚的内容可附图作统一说明。 4(5(6 变、配电站设计图。 1 高、低压配电系统图(一次线路图)。图中应标明母线的型号、规格;变压器、发电机的型号、规格;开关、断路器、互感器、继电器、电工仪表(包括计量仪表)等的型号,规格、整定值。 图下方表格标注:开关柜编号、开关柜型号、回路编号、设备容量、计算电流、导体型号及规格、敷设方法、用户名称、二次原理图方案号(当选用分格式开关柜时,可增加小室高度或模数等相应栏目): 2 平、剖面图。按比例绘制变压器、发电机、开关柜、控制柜、直流及信号柜、补偿柜、支架、地沟、按地装置等平面布置、安装尺寸等,以及变、配电站的典型剖刚。当选用标准图时,应标注标准图编号、页次,进出线回路编号、敷设安装方法。图纸应有比例。 3 继电保护及信号原理图。继电保扩及信号二次原珲方案号,宜选用标准图、通用图。当需要对所选用标准图或通用图进行修改时。只需绘制修改部分并说明修改要求;控制 柜、直流电源及信号柜、操作电源均应选用企业标准产品,图中标示相关产品型号、规格和要求。 4 竖向配电系统图。以建筑物、构筑物为单位,自电源点开始至终端配电箱止,按设备所处相应楼层绘制,应包括变、配电站变压器台数、容量、发电机台数、容量、各处终端配电箱编号,自电源点引出回路编号(与系统图一致)。 5 相应图纸说明。图中表达不清楚的内容(可随图作相应说明。 4(5. 7 配电、照明设计图。 I 配电箱(或控制箱)系统图(应标注配电箱编号、型号,进线同路编号;标注各元器件型号、规格、整定值;配出回路编号、导线型号规格、负荷名称等(对于单相负荷心标明相别);对有控制要求的回路应提供控制原理图或控制要求;对重要负荷供电回路宜标明用户名称。上述配电箱(或控制箱)系统内容在平面图上标注完整的,可不单独出配电箱(或控制箱)系统图。 2 配电平面图应包括建筑门窗、墙体、轴线、主要尺寸、工艺设备编号及容量;布置配电箱、控制箱,并注明编号;绘制线路始、终位置(包括控制线路),标注回路规格、编号、敷设方式;凡需专项设计场所,具配电和控制设计图随专项设计,但配电平面图上应相应标注预留的配电箱,并标注预留容量;图纸应有比例。

电气施工图设计说明

电气施工图设计说明 一、建筑概况 本工程位于(),()路与()路交叉口()。建筑面积()。地下()层,主要为 车库、各种机房、库房,地上()层,主要为办公室、餐厅、会议室等,属于()类建筑。建筑主体高度(),裙 房高度()。结构形式为(),基础为(),楼 板厚(),垫层厚()。 二、设计依据: .各市政主管部门对初步设计的审批意见; .甲方设计任务书及设计要求; .《民用建筑电气设计规范》; .《及以下变电所设计规范》; .《供配电系统设计规范》; .《低压配电设计规范》 .《建筑物防雷设计规范》;(年版) .《高层民用建筑设计防火规范》;(年版) .《人民防空地下室设计规范》; .其它有关国家及地方的现行规范,规范; .各专业提供的设计资料; 三、设计范围 本设计包括红线内的以下内容:

.高、低压配电系统; .电力配电系统; .照明配电系统; .楼宇自控系统; .防雷及接地系统; .人防工程; .室外照明系统(与专业厂家配合); .报告厅,演播室,多功能厅等的调兴照明系统(与专业厂家配合); .有工艺设备的场所(例如:厨房、电梯等),设计仅预留配电箱; .根据甲方()文,本工程设计时,公共场所及所有办公室的强电设备均只做预留,强电将电源引至配电箱,预留装修照明仅先期估算照明容量,待以后由室内装修设计负责进行配电盘及平面的二次设计,以防止重复投资。 .本工程电源分界点在高压进线柜处。 四、供电设计 .本工程负荷等级为()级。 .本工程从()及()引来两路高压电源,每路均能承担本工程全部负荷。两路高压电源同时工作,互为备用。

高压电源引至设在本工程()层的分界室。变配电所设在地下()层。高压为单母线分段运行,手动联络,高压断路器为真空断路器,直流操作(),继电保护为定时限过流及速断保护。 .用电负荷 ()()(其中:照明(),电力(),消防设备(),选用()台()变压器。 .选用(一台)柴油发电机组()作为第三路电源。 .低压为母线分段运行,联络开关设自投自复、自投不自复、手动,转换开关。自投时应自动断开非保证负荷,以保证变压器正常工作。主进开关与联络开关设电气联锁,任何情况下只能合其中的个开关。 .计费:本工程为高压计费,低压设电力分表。 .在变配电所低压侧,设功率因数集中自动补偿装置,电容器采用自动循环投切方式,要求补偿后的功率因数大于。本工程要求荧光灯,气体放电灯单灯就地补偿。要求补偿后的功率因数大于。.高压开关柜均采用()进、()出的接线方式。 .低压开关柜均采用()进、()出的接线方式。 .高压断路器开断能力()。低压断路器要求运行开断能力在()以上,且设过载长延时、短路瞬时脱扣器,部分回路设失压脱扣器。所有低压开关脱扣器额顶电流宜与开关的框架电流相同,且脱扣电流可调。

建筑电气施工图设计说明

建筑电气施工图设计说明 一、建筑概况及总体说明 工程名称:浩创-达观上院 建设单位:惠州市宏诚实业开发有限公司 本工程为:1.建设地点:惠州市仲恺 2.建筑层数:地上29层;建筑高度:90.2m,地下2层 3365.24m,总建筑面积:62126.58m 22建筑基底面积: 3.建筑耐火等级一级 二、设计依据: 1、相关专业提供给本专业的工程设计资料 2、建设方提供的有关职能部门认定的工程设计资料,建设方设计要求; 3、本工程采用的主要标准及规范: 《供配电系统设计规范》GB 50052-2009 《20kV及以下变电所设计规范》GB 50053-2013 《电力工程电缆设计规范》GB 50217-2007 《低压配电设计规范》GB 50054-2011 《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008 《全国民用建筑工程设计技术措施(电气)》(2009 ) 《建筑照明设计标准》GB 50034-2013 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014 《人民防空地下室设计规范》GB 50038-2005 《人民防空工程设计防火规范》 GB 50098-2009 《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010 《有线电视系统工程技术规范》 GB 50200-94 《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》 GB50311-2007 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB 50343-2012 《消防安全疏散标志设计、施工及验收规范》DBJ/T15-42-2005 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB 50067-2014 《火灾自动报警系统设计规范》 GB 500116-2013 《住宅设计规范》GB 50096-2011 《建筑机电工程抗震设计规范《住宅建筑规范》GB50981-2014 三、设计范围: 1、本设计负责红线范围内的建筑内电气设计及室外电气管网设计 2、精装修区域的照明设计由建设方另行委托其他设计公司负责,本设计负责精装修区域的电源预留及相关的协调配合工作。 3、本工程设计内容如下: (1)供配电系统 (2)配变电所(配电房内的高低压电气设计由专业电力公司设计) (3)低压配电系统 )照明设计(办公室,商业部分及其他需要精装修的场所由业主二次装修自行设计)4(.(5)防雷保护、接地系统及安全措施

建筑电气施工图设计说明范本

建筑电气施工图设计说明 一、设计依据 1。建筑概况 本工程位于____(省市)____(区)____(路)。总建筑面积约____.地下____层,主要为____,地上___层,主要为____. 本工程属于___类(办公)建筑。建筑主体高度___m,裙房高度___。结构形式为___。基础形式为___. 建筑类别为___类,防火保护对象分级为___级。 2。关专业提供给本专业得工程设计资料。 3。各市政主管部门对初步设计得审批意见. 4.甲方提供得设计任务书及设计要求。 5.国家现行得主要规范、规程及相关行业标准: 《建筑照明设计标准》GB50034-2004: 《高层民用建筑设计防火规范》GB50045—95(2005年版); 《供配电系统设计规范》GB50052-2009: 《10kV及以下变电所设计规范》GB50053—94: 《低压配电设计规范》GB50054—2011: 《建筑物防雷设计规范》GB50057—2010: 《民用建筑电气设计规范》JGJ16—2008等。 二、设计范围 1.本工程设计包括建设红线内得内容:10/0、4kV变、配电系统、电力配电系统、照明建筑物防雷、接地系统及安全. 2.与其她专业设计得分工 (1)室外照明系统、由专业厂家设计,本设计仅预留电源。 (2)报告厅、多功能厅等得调光照明系统,本设计仅预留电源容量. (3)有特殊设备得场所(例如洗衣机房、厨房等),本设计仅预留配电箱并注明用电量。(4)有特殊装修要求得场所,由室内装修设计负责进行照明平面得设计。本设计将电源引至配电箱、预留并在平面图上注明装修照明容量. (5)电源分界点为地下一屋高压配电室电源进线柜内进线开关得进线端.高压电缆分界

电气专业施工图统一制图标准

国防工业设计研究院电气专业施工图统一制图标准(试行)本规定是在现有《河南省国防工业设计研究院-制图细则》有关要求基础之上,参照《民用建筑工程电气施工图设计深度图样》-04DX003.《建筑工程设计文件编制深度规定》-2008版以及部分同行业单位全套建筑施工图设计图纸,针对现有本院电气专业施工图设计所进行的补充规定。 一.建筑电气施工图内容 施工图设计阶段,建筑电气专业设计文件包括图纸目录、施工设计说明、设计图纸、主要设备表、计算书。 二. 图纸目录 图纸目录按图纸序号排列,先列新绘制图纸,后列选用的重复利用图、标准图。 图纸序号排列顺序如下:目录;图例表(或设备材料表);说明;系统图;供电总平面;变电所;配电平面(宜含电力干线布置、插座布置,机房内部配电线路——表达不清时另画1:50的放大图);照明平面;接地及防雷平面;火灾自动报警平面;综合布线平面;楼宇自动化平面…。 三.施工设计说明: 1 设计依据:应将初步(或方案)设计审批定案的主要指标录入。1)建筑概况:应说明工程地点、建筑类别、防火等级、总/层面积、层数、层高、总高度及各部位的功能;结构形式、楼板/垫层厚度、

基础形式、金属屋面板厚度;空调形式等) 2)相关专业提供给本专业的工程设计资料; 3)各市政部门对初步设计的审批意见(或认定的工程设计资料);4)建设单位提供的设计任务书及设计要求; 5)设计所执行的主要法规和采用的主要标准(包括标准的名称、编号、年号和版本号)。 应开列与本工程密切相关的规范,引用的规范应是最新版本的,最高级别的。 2设计范围(及设计内容) 施工图设计说明应详细说明设计范围,设计院作哪些工作,其它哪些系统又由哪些单位设计。谈设计范围时,要用准确的技术术语,还要简洁明了。 3各系统的主要指标、施工要求和注意事项(包括布线、设备安装等)。各系统按照设计内容的排列顺序分别叙述。 4 设备主要技术要求(亦可附在相应图纸上)。 5 防雷及接地保护等其他系统有关内容(亦可附在相应图纸上)。 6电气节能及环保措施; 7与相关专业的技术接口要求; 8对承包商深化设计图纸的审核要求。 四.设计图纸 1图纸目录、施工图设计说明、图例符号(主要设备表)组成图纸首页,当内容较多时,可分设专页。

电气施工图设计说明

重庆市万州区甘宁镇区道路综合改造工程 电力电讯管网施工图设计说明 一、概述 1、项目背景 甘宁镇位于万州区西南部,距万州主城区25公里。103省道横贯其境,东临长江,西倚响水,南扼龙沙,北连柱山。甘宁幅员面积104.8平方公里,辖25个行政村,203个村民小组,3个社区居委会,人口总计17606户、59057人,其中社区人口8523人。 但由于现有镇区道路建设年限较长,路面有破损,人行道不连续,部分道路排水管网不完善,雨污混流,电力电信管存在线私接乱拉等问题,不再适应镇的经济和社会发展要求。因此甘宁镇人民政府委托我院对甘宁镇区道路综合改造进行施工图设计。 2、项目区位图 项目区位图如下图所示: 3、电力电讯管网工程现状 樱桃路两侧现现有电力电讯管网年久失修,管沟及手孔井内已被堵塞,无法正常使用,其他路段任然采用电杆架空设置,电力电讯线路交错设置,已形成“蜘蛛网”。本次设计应甘宁镇政府要求,将原采用樱桃路两侧现现有电力电讯管网修复,其他路段采用落地埋管敷设的形式。二、设计依据和设计规范 1、设计依据 (1)与业主签订的项目设计合同; (2)重庆市万州区甘宁镇规划(2008-2020); (3)业主提供的数化1:500现状地形图; (4)业主提供的控制性详细规划; (5)道路专业提供的图纸; (6)《重庆市万州区城乡建委关于甘宁镇凉风场道路整治工程初步设计的批复》(重庆市万州区城乡建设委员会万州村镇初设2017【7】号)。 2、设计规范 (1)《城市道路照明设计标准》(CJJ45-2015); (2)《低压配电系统设计规范》(GB50054-2011); (3)《供配电系统设计规范》(GB50052-2009); (4)《电力工程电缆设计规范》(GB50217-2007); (5)《工业与民用电力装置的接地保护设计规范》(GBJ65-1983); (6)《通讯管道与通道工程设计规范》(YD50373-2006); (7)《通讯管道工程施工及验收技术规范》(YD50374-2006); (8)《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB50168-2006); (9)《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-2006); (10)《建设工程施工现场供用电安全规范》(GB50194-1993); (11)《建筑物防雷设计规范》(GB50057-2010); (12)《城市道路照明工程施工及验收规程》(CJJ89-2012); (13)《建筑抗震设计规范》(GB 50011-2016) (13)国家和地方现行的有关法律、法规、规范、规程及标准。 3、初设专家意见及执行情况 (1)、建议调整本次设计范围,取消文化墙,论证给水工程纳入本次设计的必要性,控制投资总额; 回复:和政府协商,取消文化墙等附属设施的设计和给水工程设,增加樱桃路和其芳路之间步行连接道。 (2)、本次设计应与电力、通信部门的专项规划衔接,取得有关部门的专审意见;

电气施工图识读指导书

电气施工图识读指导书 (一)建筑电气工程施工图的图样类别 建筑电气工程施工图的图样一般有电气设计说明、电气总平面图、电气系统图、电气平面布置图、电路图、接线图、安装大样图、电缆清册、图例及设备材料表等。 1、电气总平面图 电气总平面图是在建筑总平面图上表示电源及电力负荷分布的图样,主要表示各建筑物的名称或用途、电力负荷的装机容量、电气线路的走向及变配电装置的位置、容量和电源进户的方向等。通过电气总平面图可了解该项工程的概况,掌握电气负荷的分布及电源装置等。一般大型工程都有电气总平面图,中小型工程则由动力平面图或照明平面图代替。 2、电气系统图 电气系统图是用单线图表示电能或电信号按回路分配出去的图样,主要表示各个回路的名称、用途、容量以及主要电气设备、开关元件及导线电缆的规格型号等。通过电气系统图可以知道该系统的回路个数及主要用电设备的容量、控制方式等。建筑电气工程中系统图用的很多,动力、照明、变配电装置、通信广播、电缆电视、火灾报警、防盗保安等都要用到系统图。 3、电气平面布置图 电气平面布置图是在建筑物的平面图上标出电气设备、元件、管线实际布置的图样,主要表示其安装位置、安装方式、规格型号数量及防雷装置、接地装置等。通过平面图可以知道每幢建筑物及其各个不同的标高上装设的电气设备、元件及其管线等。建筑电气平面图用得很多,动力、照明、变配电装置、各种机房、通信广播、电缆电视、火灾报警、防盗保安、微机监控、自动化仪表、防雷接地等都要用到平面图。 4、电路图

电路图人们习惯称为控制原理图,它是单独用来表示电气设备及元件控制方式及其控制线路的图样,主要表示电气设备及元件的起动、保护、信号、联锁、自动控制及测量等。通过控制原理图可以知道各设备元件的工作原理、控制方式,掌握建筑物的功能实现方法等。控制原理图用的很多,动力、变配电装置、火灾报警、防盗保安、电梯装置等都要用到控制原理图,较复杂的照明及声光系统也要用到控制原理图。 5、接线图 接线图是与电路图配套的图样,用来表示设备元件外部接线以及设备元件之间接线的。通过接线图可以知道系统控制的接线方式和控制电缆、控制线的走向及其布置等。动力、变配电装置、火灾报警、防盗保安、电梯装置等都要用到接线图。一些简单的控制系统一般没有接线图。 6、安装大样图 安装大样图一般是用来表示某一具体部位或某一设备元件的结构或具体安装方法的图样,通过大样图可以了解该项工程的复杂程度。一般非标的配电箱、控制柜等的制作安装都要用到大样图,大样图通常均采用标准通用图集。其中剖面图也是大样图的一种。 7、电缆清册 电缆清册是用表格的形式来表示该系统中电缆的规格、型号、数量、走向、敷设方法、头尾接线部位等内容的图样,一般使用电缆较多的工程均有电缆清册,而简单的工程通常没有电缆清册。 8、图例 图例是用表格的形式列出该系统中使用的图形符号或文字符号,其目的是使读图者容易读懂图样。 9、设备材料表

电气施工图设计中存在的常见问题及注意事项

电气施工图设计中存在的常见问题及注意事项 赵国清 岳阳长炼机电技术工程有限公司 摘要:只有通用说明部分,缺专用说明部分的内容,应补充说明建筑概况(包括楼层数、建筑高度、各层用途、建筑定性等),工业类建筑还应说明厂房或库房的生产性质及危险性等级(通用厂房应注明现设计按丙类厂房,且未考虑设置火灾自动报警系统,若今后生产性质确定,需增加进一步消防设计,应由业主另行委托,并报消防部门审核),设计任务范围以及本建筑设计电源引入电压等级、电缆电线敷设方式等。 关键词:电气施工图设计常见问题注意事项 一、设计说明 (一)只有通用说明部分,缺专用说明部分的内容,应补充说明建筑概况(包括楼层数、建筑高度、各层用途、建筑定性等),工业类建筑还应说明厂房或库房的生产性质及危险性等级(通用厂房应注明现设计按丙类厂房,且未考虑设置火灾自动报警系统,若今后生产性质确定,需增加进一步消防设计,应由业主另行委托,并报消防部门审核),设计任务范围以及本建筑设计电源引入电压等级、电缆电线敷设方式等。(二)高层民用建筑的用电负荷等级按《高层民用建筑设计防火规范》(以下简称《高规》)9.1.1条(强制性条文)确定,其它类建筑的负荷等级按《建筑设计防火规范》(以下简称《建规》)10.1.1条(强制性条文)确定。 二、配电系统 (一)配电系统中的电线电缆截面设计应符合《低压配电设计规范》GB50054-95(以下简称《低压》)第2.2.2条的规定(强制性条文)。 (二)配电系统采取接地故障保护时,应根据《低压》4.4.4条(强制性条文)进行总等电位联结设计,应设计总等电位联结端子箱的平面布置和结线示意图,或详细说明总等电位联结措施的具体施工做法,标准图应选用新版(02D502-1)。 (三)配电系统的中性线截面选型应按《低压》2.2.6条设计,保护线(PE线)的截面选型应按《低压》2.2.9条设计。 (四)电源由室外引入时,根据《供配电系统设计规范》GB50052-95(以下简称《供配电》)第6.0.10条的规定,在建筑物引入处应设隔离电器。 (五)配电系统中,配电线路采用的上下级保护电器,根据《低压》4.1.2条的规定,其动作应具有选择性。 (六)配电系统中,正常电源与应急电源按《供配电》3.0.2条(强制性条文)在设计图纸上应注明防止并列运行措施。 (七)住宅(宿舍)类建筑的配电系统应按《住宅设计规范》GB50096-1999(以下简称《住宅》)第6.5.2条的规定,在电源引入总开关处设置漏电保护装置;照明与插座回路应分开

电气图纸设计要求

一、电气图纸设计要求 1.电气原件符号应标示准确,应避免重号,错误,等情况,电气原件符号应由 KA1开始,顺序排列。 2.电气图纸线号应清楚,连贯,应避免重号,跳号,各个配电柜连线线号对不上 等情况,电气图纸线号应001开始,顺序排列。PLC图纸线号应为DI001, DO001,AI001+,AI001-,AO001+,AO001-等顺序排列。多个零线应由N1,N2等顺 序排列。24V应为DC24V+,DC24-. 3.电气图纸文字部分应清晰明白,文字部分,线号部分,符号部分应考虑字体大 小,应避免图纸打出来后文字部分,线号部分,符号部分看不请楚。 4.材料表必须标明原件原件名称,型号,电流,电压,数量等尽量准确详尽,避 免因材料表不准确产生的更换,退货等。

5.电气图纸图签应选用统一图签,图签内容应完整准确,图纸设计完毕后必须进 行校队,设计与校对不能为同一人。如校对的时候发现问题应与设计人员及 时沟通,并由设计人员修改,修改后,在进行校对。校对完毕后,由校对人 填写校对人姓名。 6.出图后,将图纸给到技术部与工程部进行装配与施工,在后续工作中任何人禁 止私自改动图纸。如图纸中由重大问题必须要改动时,由设计人员进行重新 出图进行更改,禁止私自更改,保证图纸以实际配线是一样的。 二、电气原件采购 1.电气材料采购要严格按照材料单采购,并验收,如需变更型号需向设计人员咨 询。 三、配电柜装配 1.配电柜装配应整齐美观合理,线槽应整齐美观。 2.背板式配电柜需要用拉帽枪安装原件。 3.接地要求良好。

四、配电柜配线 1.主电路配线所用线鼻子 2.线鼻子应套热缩管 3.必要时要安装铜排 4.尽量采用汇流排

施 工 图 设 计 总 说 明

施工图设计总说明 Ⅰ设计说明 一. 工程概况 项目名称:日溪乡党洋村畲族文化公园 二. 设计依据 1. 现行国家颁布有关工程建设的各类规范、规定与标准。 2. 业主提供的基地现场有关现状基础资料。 3. 业主认可的方案设计有关文件(其中包括业主反馈信息、方案设计与扩初设计评审会意见)。 三. 设计范围 园林景观设计 四. 设计深度 1. 参照“建设工程设计文件编制深度的规定”中建筑施工图设计深度的要求。 2. 本设计单位内部技术管理条例中有关规范要求。 五. 一般说明 1. 本工程设计除注明者外,标高采用绝对标高(业主提供),坐标采用何种坐标系,均与标高一致为业主所提供的数据;图纸中所标的尺寸均以毫米(mm)为单位,标高以米(m)为单位。 2. 除图纸中注明者外本设计所指距地高度均指距离完成面高度。 3. 本工程铺装地面的排水坡度应设在1%左右,若出于景观需要,可将排水坡度设定在2%~3%在的范围;景观道路的路面横坡坡度设定在1%~2%,最小纵坡度设定在0.5%以上,以确保路面排水畅通。 4. 所有地面工程、墙体工程及综合工程中的驳岸与景石布景工程,应在主体工程、地下管线完工后,方可进行施工。 5. 特殊工艺如雕塑、喷泉、艺术假山、钢及膜结构等等,其详细施工图纸与施工安装应由专业队伍负责,但须同时向设计单位提供相关的施工图纸,并由专业队伍派人员赴现场施工或配合土建施工。 6. 各种施工安装必须严格遵守国家颁布的有关部门标准及各项施工验收规范的规定,并与结构、水电、绿化等专业施工图纸密合切地配合。 (二). 图例 本工程设计图纸中总平面图、分区图、铺装平面图、植物配置图、景观灯具及城市家具布置图均示有图例说明。 六. 土建说明 (一). 材料要求 1. 结构材料 1) 混凝土材料:除图纸中注明者外,本工程的混凝土强度等级应采用C20,垫层(在钢筋结构下)为C15;钢筋混凝土若用在景观道路与铺地上,预制的为C20,现浇的为C25;若用在构筑物、园建小品及水池等等上,预制的为C15,现浇的为C20~25;钢筋采用HPB235,应符合国家标准有关规定。 2) 砖砌体材料:除图纸中注明者外,本工程所用的砌体均为MU10非粘土砖,规格为240×115×53mm,M5砌筑砂浆;如果墙体厚度为1/4标准砖,则采用1:2.5水泥砂浆砌筑;用于基础及承重砌块不得使用轻集料混凝土砌块。 3) 金属件材料:除图纸中注明者外,本工程所用的圆钢、方钢、钢管、型钢、钢板等均采用Q235--AF钢;不锈钢材应符合国家标准中的有关规定;焊接及焊接材料也应符合国标中的有关技术规定,焊缝应满焊并保持焊缝均匀,无裂缝、过烧现象,外露处应挫平、磨光;焊条用E43系列,焊缝高度6mm,钢与不锈钢之间的焊接采用不锈钢焊条;各金属构件表面应光滑平直、无毛

建筑电气施工图设计深度规定

建筑电气施工图设计深度规定 4. 5. 1在施工图设计阶段,建筑电气专业设计文件应包括图纸目录、施工设计说明、设计图纸主要设备表、计算书(供内部使用及存档)。 4. 5. 2图纸目录:先列新绘制图纸,后列重复使用图。 4. 5. 3施工设计说明 ]工程设计概况:应将经审批定案后的初步(或方案)设计说明书中的主要指标录人。 2各系统的施工要求和注意事项(包括布线、设备安装等)。 3设备定货要求(亦可附在相应图纸上)。 4 防雷及接地保护等其它系统有关内容(亦可附在相应图纸上)。 5本工程选用标准图图集编号、页号。 4. 5. 4设计图纸 1施工设汁说明、补充图例符号、主要设备表可组成首页,当内容较多时,可分设专页。 2电气总平面图(仅有单体设计时,可无此项内容) 1)标注建(构)筑物名称或编号、层数或标咼、道路、地形等咼线和用户的安装容量; 2)标注变、配电站位置、编号;变压器台数、容量;发电机台数、容量;室外配电箱的编号、型号;室外照明灯具的规格、型号、

容量; 3)架空线路应标注:线路规格及走向,回路编号,杆位编号,挡 数、档距、杆高、拉线、重复接地、避雷器等(附标准图集选择表); 4)电缆线路应标注:线路走向、回路编号、电缆型号及规格、敷设方式(附标准图集选择表)、人(手)孔位置; 5)比例、指北针; 6)图中未表达清楚的内容可附图作统一说明。 3变、配电站 1)高、低压配电系统图(一次线路图) 图中应标明母线的型号、规格;变压器、发电机的型号、规格; 标明开关、断路器、互感器、继电器、电工仪表(包括计量仪表)等的型号、规格、整定值。图下方表格标注:开关柜编号、开关柜型号、回路编号、设备容量、计算电流、导体型号及规格、敷设方法、用户名称、二次原理图方案号,(当选用分格式开关柜时,可增加小室高度或模数等相应栏目)。 2)平、剖面图 按比例绘制变压器、发电机、开关柜、控制柜、直流及信号柜、 补偿柜、支架、地沟、接地装置等平、剖面布置、安装尺寸等,当选用标准图时,应标注标准图编号、页次;标注进出线回路编号、敷设安装方法,图纸应有比例。 3)继电保护及信号原理图 继电保护及信号二次原理方案,应选用标准图或通用图。当需要对所

电气专业施工图设计任务书

电气专业施工图设计任务书

第一章设计范围及标准 1.1 设计范围: a)照明、动力配电等全部强电系统与平面设计; b)防雷接地设计; c)消防报警系统与平面设计; d)弱电(电话、电视、宽带等)系统与平面设计; e)强弱电系统的总图平面及系统设计; f)安防系统(楼宇对讲,户内安防,视频监控)与平面设计,电梯五方对讲; g)智能化系统要求提供各子系统的系统图和平面图、总图(弱电总图应综合各个弱电子系统,明确各子系统布点位置及弱电外网综合管线)。 1.2 上述内容的设备、管线须采用统一的编号方法进行标注。按经济、安全、实用原则进行设计,并有设备材料表和强弱电线缆选型表,电缆进线一览表,表明电缆的始端、终端、型号、规格、数量等。 1.3 设计标准: 电气设计应满足国家及当地审查机构的强制性要求,无强制要求的部分,按集团标准要求执行。 第二章基本要求 2.1 必须严格执行规范中的强制性条文,不得有任何违反。 2.2 图纸绘制深度除了满足国家和地方相关规定外,还需提供以下文件: a)电气设计计算书:(变压器容量计算、电缆选择、开关选择等) b)电气设计指标:(户型统计、负荷统计表等) c)主要电气材料设备表 2.3 供配电系统应合理、优化,设计应兼顾质量与成本。 2.4 本任务书和增补内容与当地标准或习惯做法相冲突时,设计人员应向与设计研发部反馈意见,及时沟通后处理。

2.5 电气最终平面图需与土建最终平面图完全一致。 2.6 可暂定产品设计品牌,应以兼顾大多数厂家产品为准,设计说明中注明实际采用由建设单位后期招标确定。 2.7 设计单位在设计计算中,主要系数取值应根据具体情况,尽可能向有利成本取值。 2.8 不得按建筑套型出图,应按建筑组合平面出图。地库电气出图需附上防火分区示意图、人防单元划分示意图,防火分区分界线需在平面图显示。电气管线穿越人防墙等位置需要按照人防要求在电气图纸上注明做法。电气留洞需注明封堵做法。 2.9 电气设备用房对其他专业的要求(例如对地面标准、对通风等要求)应在图纸说明中注明。 2.10 所有电气进线预埋管,做法在图纸中必须表达清楚,确保无遗漏,且位置合适。考虑将来门卫房、室外景观用电线路径及预埋管。 2.11 强、弱电线路路径和敷设方式做多方面比较,采用经济合理的布线方式。 系统配线:供电电源线根据使用环境及规范要求,采用BV线、YJV电缆、封闭母线的顺序,从前到后的顺序使用。 系统配管:穿线套管根据使用环境及规范要求,采用阻燃型PVC管、SC钢管、镀锌钢管的顺序(JDG),从前到后的顺序使用。(包含强弱电,不违反强条情况下,优先使用阻燃PVC管,少用钢管)。管材选用见《美盛地产集团管材设计标准》。 2.12 电气管井:强、弱电管井尺寸必须满足设备安装和后期维护检修。电井内桥架、支架、强弱电箱体的平面与立面布置应有具体位置和尺寸的详图,各金属件的接地应有明确的作法,另如果使用封闭母线预留洞位置应与表箱在同一墙面上,且墙体厚度要求大于等于200mm。电气竖井应有平面布置放大图(有电气设备安装的明确尺寸标注)。 2.13 配电箱、电表箱及其它留洞位置,尺寸大小、标高应在建筑、结构图中有清楚的表示。留洞需经其他专业核对,确保留洞与其他专业不互相冲突。 2.14 商铺只设计配电箱、应急照明和弱电箱,普通照明、强弱电插座注明由二次装修设计安装,仅作预留;物业、社区用房的照明以及用电设备必须设计

电气设计说明范文

电气施工图设计统一说明 一、建筑概况 本工程位于(),()路与()路交叉口()。建筑面积(m2)。地下()层,主要为车库、各种机房、库房,地上()层,主要为办公室、餐厅、会议室等,属于()类建筑。建筑主体高度(M),裙房高度(M)。结构形式为(),基础为(),楼板厚(mm),垫层厚(mm)。 二、设计依据: 1.各市政主管部门对初步设计的审批意见; 2.甲方设计任务书及设计要求; 3.《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92; 4.《10KV及以下变电所设计规范》GB50053-94; 5.《供配电系统设计规范》GB50052-95; 6.《低压配电设计规范》GB50054-95 7.《建筑物防雷设计规范》GB50057-94;(2000年版) 8.《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95;(2001年版) 9.《人民防空地下室设计规范》GB50038-94; 10.其它有关国家及地方的现行规范,规范; 11.各专业提供的设计资料; 三、设计范围 本设计包括红线内的以下内容: 1.高、低压配电系统; 2.电力配电系统; 3.照明配电系统; 4.楼宇自控系统;

5.防雷及接地系统; 6.人防工程; 7.室外照明系统(与专业厂家配合); 8.报告厅,演播室,多功能厅等的调兴照明系统(与专业厂家配合); 9.有工艺设备的场所(例如:厨房、电梯等),设计仅预留配电箱; 10.根据甲方()文,本工程设计时,公共场所及所有办公室的强电设备均只做预留,强电将电源引至配电箱,预留装修照明仅先期估算照明容量,待以后由室内装修设计负责进行配电盘及平面的二次设计,以防止重复投资。 11.本工程电源分界点在高压进线柜处。 四、供电设计 1.本工程负荷等级为()级。 2.本工程从()及()引来两路10kv高压电源,每路均能承担本工程全部负荷。两路高压电源同时工作,互为备用。 3.10kv高压电源引至设在本工程()层的分界室。变配电所设在地下()层。高压为单母线分段运行,手动联络,高压断路器为真空断路器,直流操作()AH,继电保护为定时限过流及速断保护。 4.用电负荷 Pe=()kWPj=()kW(其中:照明(),电力()kW,消防设备()kW,选用()台()kVA变压器。 5.选用(一台)柴油发电机组()kW作为第三路电源。 6.低压为母线分段运行,联络开关设自投自复、自投不自复、手动,转换开关。自投时应自动断开非保证负荷,以保证变压器正常工作。主进开关与联络开关设电气联锁,任何情况下只能合其中的2个开关。 7.计费:本工程为高压计费,低压设电力分表。 8.在变配电所低压侧,设功率因数集中自动补偿装置,电容器采用自动循环投切方式,要求补偿后的功率因数大于0.90。本工程要求荧光灯,气体放电灯单灯就地补偿。要求补偿后的功率因数大于0.90。

电气施工图设计总说明

电气施工图设计总说明 校核专业电气编制阶段施工图共10页第 1 页日期201x.x 1. 工程概况 1.1生产品种及生产规模:本工程为年产10万吨文化用纸工程。 1.2厂址:河南省许昌市 1.3 本车间建筑概况:本车间为造纸车间。 建筑面积:18986m2。 外形尺寸:东西向长246.47m,南北向宽39.5m。 建筑高度:23.54m(檐口)。 建筑层数:两层(局部三层)。 结构形式:框排架结构。 1.4生产的火灾危险性分类:丙类;建筑耐火等级为二级。 1.5生产环境特征及爆炸和火灾危险场所的区域级别: 打浆、配浆、白水回收、纸机湿部:潮湿。 填料间:多尘。 胶料调制:湿热。 矾土溶解:酸腐蚀。 造纸机干部:23区、高温。 复卷、切纸、选纸、包装、损纸间:23区。 2. 设计范围 2.1 设计范围包括xxxx(子项名称)的动力及照明配电、防雷与接地设计。 2.2 本工程电气专业施工图设计全部完成时间为201x年x月xx日,所有与电气设计中相 关的资料截止日期为201x年x月xx日。截止日期之后如设备资料有变化,均由设备供货商配合工程施工方及甲方做相应调整。 3. 设计依据 3.1 建设单位委托设计任务书及有关技术联络纪要。 3.2本院工艺、暖通、土建等专业及有关设备供货商提供的相关图纸和资料。 3.3使用的主要设计规范、技术规程及国家通用标准图集。 3.3.1 设计规范和技术规程: 【√】供配电系统设计规范GB 50052-2009 【】35~110KV变电所设计规范GB 50059-2011

电气施工图设计总说明 校核专业电气编制阶段施工图共10页第 2 页日期201x.x 【√】3~110KV高压配电装置设计规范GB 50060-2008 【√】20KV及以下变电所设计规范GB 50053-2013 【√】三相交流系统短路电流计算GB/T 15544-1995 【√】并联电容器装置设计规范GB 50227-2008 【√】电力装置的继电保护和自动装置设计规范GB 50062-2008 【√】电力装置的电测量仪表装置设计规范GB J63-1990 【√】电测量及电能计量装置设计技术规程GB/T50063-2008 【√】低压配电设计规范GB 50054-2011 【√】通用用电设备配电设计规范GB 50055-2011 【√】电热设备电力装置设计规范GB 50056-1993 【√】漏电保护器安装和运行GB 13955-2005 【√】电能质量公用电网谐波GB/T 14549-1993 【√】建筑照明设计标准GB 50034-2013 【】城市道路照明设计标准CJJ45-2006 【√】建筑物防雷设计规范GB 50057-2010 【√】建筑物电子信息系统防雷技术规范GB50343-2012 【√】电力工程电缆设计规范GB 50217-2007 【√】建筑设计防火规范GB50016-2006 【√】火灾自动报警系统设计规范GB 50116-2013 【】火灾自动报警系统施工及验收规范GB 50166-2007 【】高压输变电设备的绝缘配合GB 311.1-2012 【√】交流电气装置的过电压保护和绝缘配合DL/T 620-1997 【√】交流电气装置的接地DL/T 621-1997 【√】交流电气装置的接地设计规范GB/T 50065-2011 【√】系统接地的型式及安全技术要求GB 14050-2008 【】电力设施抗震设计规范GB 50260-2013 【】严酷条件下户外场所电气设施GB 9089.1~9089.2-2008 【】爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范GB 50058-1992 【】石油化工企业设计防火规范GB 50160-2008 【√】火力发电厂与变电所设计防火规范GB 50229-2006 【】电子计算机机房设计规范GB 50174-2008

建筑电气施工图设计深度规定

建筑电气施工图设计深度规定 4.5.1 在施工图设计阶段,建筑电气专业设计文件应包括图纸目录、施工设计说明、设计图纸主要设备表、计算书(供内部使用及存档)。 4.5.2 图纸目录:先列新绘制图纸,后列重复使用图。 4.5.3施工设计说明 ] 工程设计概况:应将经审批定案后的初步(或方案)设计说明书中的主要指标录人。 2 各系统的施工要求和注意事项(包括布线、设备安装等)。 3 设备定货要求(亦可附在相应图纸上)。 4 防雷及接地保护等其它系统有关内容(亦可附在相应图纸上)。 5 本工程选用标准图图集编号、页号。 4.5.4设计图纸 1 施工设汁说明、补充图例符号、主要设备表可组成首页,当内容较多时,可分设专页。 2 电气总平面图(仅有单体设计时,可无此项内容) 1)标注建(构)筑物名称或编号、层数或标高、道路、地形等高线 和用户的安装容量; 2)标注变、配电站位置、编号;变压器台数、容量;发电机台数、 容量;室外配电箱的编号、型号;室外照明灯具的规格、型号、

容量; 3)架空线路应标注:线路规格及走向,回路编号,杆位编号,挡数、档距、杆高、拉线、重复接地、避雷器等(附标准图集选择表); 4)电缆线路应标注:线路走向、回路编号、电缆型号及规格、敷设方式(附标准图集选择表)、人(手)孔位置; 5)比例、指北针; 6)图中未表达清楚的内容可附图作统一说明。 3 变、配电站 1)高、低压配电系统图(一次线路图) 图中应标明母线的型号、规格;变压器、发电机的型号、规格;标明开关、断路器、互感器、继电器、电工仪表(包括计量仪表)等的型号、规格、整定值。图下方表格标注:开关柜编号、开关柜型号、回路编号、设备容量、计算电流、导体型号及规格、敷设方法、用户名称、二次原理图方案号,(当选用分格式开关柜时,可增加小室高度或模数等相应栏目)。 2)平、剖面图 按比例绘制变压器、发电机、开关柜、控制柜、直流及信号柜、补偿柜、支架、地沟、接地装置等平、剖面布置、安装尺寸等,当选用标准图时,应标注标准图编号、页次;标注进出线回路编号、敷设安装方法,图纸应有比例。 3)继电保护及信号原理图 继电保护及信号二次原理方案,应选用标准图或通用图。当需要

人防地下室电气施工图设计.

平战结合人防电气设计要点 随着目前国际局势的日益复杂化,随着国防建设的日益加强,国家对于人民防空地下室的重视程度也越来越高。民用建筑中附设式及独立式的平战结合人防工程日益增多,面积也越来越大。其中尤以平时为汽车库,战时为二等人员掩蔽所的情况为多。针对最近几年人防电气专业设计、审查中所遇到的问题及要点,笔者在此作一总结,以与各位设计同行同飨。 电源:按《人民防空地下室设计规范》(GB-50038-2005)要求,防空地下室的电力负荷,其基本通信、报警设备,应急通信设备,柴油电站配套的附属设备以及应急照明等为一级负荷;重要的风机、水泵,电动密闭门,正常照明、区域水源的用电设备、三种通风方式装置系统,洗消用的电加热淋浴器等为二级负荷;其余负荷为三级负荷。而按照《汽车库、停车库、停车场设计防火规范》 (GB50067-97)规定,地下车库的消防水泵、火灾自动报警、自动灭火、排烟设备、火灾应急照明、疏散指示标志等消防用电按车库类别为一、二级负荷。由上可见,对于平时车库或战时人防,均须具备两个电源。平时电源由电力系统引来;而战时则考虑一路从电力系统引来,另一路内部电源由邻近的区域电源引来。区域电源一般指“人防区域性地下柴油发电站”,可由人防部门结合整个地区的人防状况统一进行规划设计。应当注意的是人防建筑面积之和大于5000平方米的,则应在人防内部设柴油电站。当然,对于战时一级负荷仅有供应急照明和少量通信报警设备的防空地下室,也可设置蓄电池组作内部电源,其连续供电时间应与隔绝防护时间相一致。

供配电系统:在平战结合人防电气设计中,供电系统的的确定是最为重要的。国标图集《人民防空地下室设计规范》(05SFD10)中根据不同情况提供了各种供电系统方案。在人防电气方案的选用中,我们既要考虑到满足平时与战时人防要求,又要考虑到平战转换时的方便、迅速、快捷。从实际设计情况看,战时不必再考虑照明与动力分别计量的问题。采用图集(GB-50038-2005)-3-18页方案2的方式简洁易行,清晰明瞭,故笔者推荐一般人防均采用此种配电系统。此外,根据新的人防规范(GB-50038-2005)及国标图集(05SFD10)的要求。对于含两个以上防护单元的人防工程,宜按电力电源及内部电源分别在人防内部设一总的人防电源配电箱(柜)。各防护单元的电源均从此引出,并相互独立。具体要求及图示可参见国标图集(05SFD10)-5-8页。 平面设计:对于战时人防配电,照明与动力不需分箱,可集中与同一配电箱(柜)内。再分路配出。要注意照度是否满足规范要求,战时照明及动力回路应尽可能利用平时回路。灯具选择应注意不能吸顶。此外,防爆波电缆井,防护密闭措施等也是设计重点。

相关文档