施工技术交底 工程名称楼交底日期2007年月 日 施工单位交底部位灯具安装1、 交底内容:施工准备 1. 作业条件 1、 灯具安装有关的建筑和构筑物的土建工程质量应符合现行的建筑工程施工质量验收规范中的有关规定。 2、 灯具安装前建筑工程应满足: (1) 对灯具安装有妨碍的模板、脚手架必须拆除。 (2) 顶棚、地面等抹灰工作必须完成,地面清理工作应结束,房门可以关锁的情况下安装。 3、 在结构施工中配合土建己做好灯具安装所需预埋件的预埋工作。 4、 安装灯具用的接线盒口已修好。 5、 成排或对称及组成几何形状的灯具安装前应进行测量画线。 2. 材料要求 1、 灯具:各种灯具的型号、规格必须符合设计要求和国家标准的规定。配件齐全,无机械损伤、变形、油漆剥落、灯罩破裂和灯箱歪翘等现象,各种型号的照明灯具应有出厂合格证、“CCC”认证标志和认证证书复印件,进场时做验收检查井做好记录。 2、 灯具导线:灯具配线严禁外露,灯具使用导线电压等级不低于交流500V,引向每个灯具的导线线芯最小不小于1.Omm2。 3、 灯座:无机械损伤、变形、破裂等现象。 4、 塑料(木)台:塑料台应有足够的强度,受力后无弯翘变形等现象。木台应完整、无劈裂,油漆完好无脱落。 5、 吊管:钢管做灯具吊管时,钢管内径不小于10mm,钢管壁厚不小于1.5mm。 6、 吊钩;固定花灯的吊钩,其圆钢直径不小于灯具吊挂销、钩的直径,不小于6mm,对于大型花灯、吊装花灯的固定及悬吊装置应按灯具重量的2倍做过载试验。 7、 瓷接头:应完好、无损,配件齐全。 8、 支架:艰据灯具的重量选用相应规格的镀锌材料做支架。

最新-照明工程技术交底

照明工程施工技术交底

d.开挖出来的土石方统一堆放,然后工程车运输车统一外运,运距10Km。 ④路灯基础 a.根据设计院给出的道路桩号,结合地面照明施工图纸定出灯基础,采用人工开挖。 b.根据放出的手孔井开挖线,在线外四周设置安全警示带。以免安全事故发生。 c.根据标注的基础开挖线,按照图纸深度,炮锤破除路灯基础。如遇到不良地质土层应进行地基处理,地基承载能力设计值要求不小 nbm于120MPa。 d.按规范要求施工,基础深度允许偏差值不大于+100mm,-50mm。当土质原因等造成基础坑深度与设计偏差+100mm以上时,应按以下规定处理: 1)偏差在+100—+300mm 时,采用铺石灌浆处理; 2)偏差超过+300mm 时,超过+300mm 的部分可采用填土、沙石夯实处理,分层夯实厚度不大于100mm,然后采用铺石灌浆处理。 e.破除建筑垃圾外运. ⑤电缆井 a.根据放出的电缆井开挖线,在线外四周设置安全警示带。以免安全事故发生。 b.据施工图定位电缆井位置,同时标出电缆井开挖线,基底四周工作面各加宽50cm. c.据开挖线,图纸深度,炮锤破除电缆井基础,之后人工清理建筑垃圾。 d.电缆井基坑开挖之后必须用锥形标对电缆井基坑进行围护、遮盖。以免安全事故发生 e.开挖的建筑垃圾外运。 ⑥砌筑手孔井、电缆井、浇筑路灯基础 砌筑手孔井 a.手孔井基础铺筑20cm厚三七灰土,人工夯实达到设计要求,然后铺筑垫砖两层,干砂填缝。 b.砌筑手孔井砖墙体,墙体两侧预留φ50穿线管孔。 c.复合塑料井盖安装。 ⑥浇筑路灯基础 法兰盘基础示意图 a.根据图纸设计要求制作好钢筋笼。基础内预埋4根M24地脚螺栓。 b.在已挖好的基础内打入Ф20长度为2.5米的接地圆钢,接地圆钢等钢筋笼放入后,焊接其上,并用镀锌扁钢引出至灯杆基础后的手孔井中与Ф20的接地线,形成统一的接地系统。 c.支撑垫层、基础混凝土模板。模板采用木模板。 d.放入钢筋笼,及Ф32两根PE管,一根穿照明电线,一根备用。 e.浇筑C20混凝土,混凝土采用商品混凝土,浇筑混凝土时,进行合适的振捣,并放好法兰盘。完成后再进行混凝土的养护,直到混凝土达到设计要求的90%以上,然后拆模。 f.检验、校准:基础固定后,用水平尺测量法兰水平高度,用卷尺测量其中心位置,若有偏差

安全技术交底(交通工程)

安全技术交底(交通工程) 第1页共8页工程项目名称龙穴岛港区道路一期工程一标段分项工程名称交通工程施工内容交通信号灯、标志牌、标志线等施工负责部门交通工程施工队安全技术交底内容交通工程施工主要应做好施工用电安全及施工机械操作安全: 1、施工用电安全:(1)电气设备和配电线路的安装,维修送(停)电等工作应由专职并经过考试合格的有证电工进行操作,经有关职能部门验收后方可使用。(2)施工现场所有用电设备的金属外壳,必须与专用保护零线电气连接;(3)每一单相照明回路,每一台移动式电动工具或每三台固定式电气设备应分别设漏电开关,并严格执行一机一闸一保险一箱制。(4)手持移动照明应使用36伏以下的安全电压,潮湿场所应用12伏电压;(5)施工现场临时照明电路,灯具高度不应低于3米,开关\灯口及插座等应正确接入火线和零线\地线。室外照明应采用防火灯头,防雨灯罩,除灯位线不超过2米和安全电压配线外,禁止使用花线(塑料软线)。(6)需沿地面铺设的临时线路应采用电缆,并设管沟或硬质套管保护,严禁软线随意拖地。 2、施工机械操作安全:(1)机械操作人员必须持证上岗,在工作中不得擅离岗位,不得操作与操作证不相符合的机械,不得将机械设备交给无本机种操作证的人员操作。(2)操作人员必须按照本机说明书规定,严格执行工作前的检查制度和工作中注意观察及工作后的检查保养制度。工作前应检查:工作场地周围有无妨碍工作的障碍物;油、水及其他保障机械设备正常运转的条件是否完备;施工现场针对性安全交底 1、进入施工现场严禁穿拖鞋。 2、进入施工现场必须戴安全帽。 3、严禁在施工现场内嬉戏打闹。 4、在有水的且有施工用电的作业场地作业,应穿雨鞋。 5、施工作业人员在施工在施工作业前严禁喝酒。交底人签名接受交底负责人签名施工日期年月日至月日作业人员签名本表一式两份,班组自存一份,资料室归档一份。安全技术交底交底日期:2004年9月28日

路灯安装安全生产保证措施

路灯安装安全生产保证措施 为减少和消除路灯安装过程中的事故,保证路灯安装人员健康安全和财产免受损失,进一步加强本亮化工程管理,根据《电业安全工作规程》、《建筑工程施工现场安全供用电安全技术规程》,特制定本亮化工程安全操作规程。 1、从事亮化工程安装人员必须取得两种资格证才能上岗,一种是 特种作业资格证(即技术等级证),另一种是特种作业操作资格证(即安全生产培训合格证)。 2、亮化工程安装中实行逐级安全技术交底制度,纵向延伸到班组 全体作业人员,保持书面安全技术交底记录。 3、施工现场安全设施齐全,除应设置安全宣传牌外,危险部位还 必须悬挂醒目的GB2893q2(安全色)和GB2894—82(安全标志)规定的标示牌。土建施工中夜间有人经过的电缆沟、基坑等处还应设红灯示警。 4、路灯底座浇筑用插入式振动器振捣时,振动器的电动机电源上 应安装漏电保护装置,接地或接零应安全可靠。操作人员作业时应穿戴绝缘胶鞋和绝缘手套,严禁用电缆线拖拉或吊挂振动器,停止作业应先关闭电动机,再切断电源。 5、亮化工程安装中使用高空作业车时,应严格执行高空作业车安 全操作规程。 6、路灯安装中应严格执行保证安全的组织措施,即工作票制度、

工作许可制度、工作监护制度和工作间断、转移、终结制度。7、低压带电检修路灯设施时,应戴安全帽,穿绝缘鞋,在施工现 场附近放置安全标志牌。低压带电作业应设专人监护,至少要有两人,一人监护,一人操作。断开导线时,应先断开相线,再断开零线。搭接导线时其顺序相反。低压带电作业中不使用不合格工具,不合格的带电作业工具应及时检修或报废。 8、检修路灯专用变压器及10KV高压线路时,为了保证人身安全 停电作业必须执行停电、验电(放电)、装设临时接地线、悬挂标志牌和装置遮拦等四项安全技术措施后进行停电作业。 9、停电的安全要求: (1)对停电作业的电器设备或线路,必须把各方面的电源均完全断开。对于停电设备或线路有电气连接的变压器、电压互感 器,应从高、低压两侧将刀闸、开关全部拉开。柱上安装的 变压器应取下跌落式熔断器的熔丝管,防止向停电设备或线 路反送电。 对与停电设备有电气连接的其他任何运行中的星形接线设备 的中性点必须断开,以防止中性点电压偏移加到停电检修的 设备上危及人身安全; (2)断开电源时不仅要拉开开关,而且还要拉开刀闸。使电源与检修设备或线路之间至少要有一个明显的断开点。严禁在只 经开关断开电源的设备或线路上工作,以防止开关的操作机 构失灵或位置指示失灵,开关不能完全断开使检修的设备带

灯具安装技术交底45432

灯具安装技术交底 一、施工准备 (一)作业条件 1.灯具安装前应熟悉电气安装图纸,根据设计安装图纸作材料计划,灯具的型号、规格、数量要符合设计要求。 2.灯具安装有关的建筑和构筑物的土建工程质量,应符合现行的建筑工程施工质量验收规范中的有关规定。 3.灯具安装前建筑工程应满足: ①对灯具安装有妨碍的模板、脚手架必须拆除。 ②顶棚、地面等抹灰工作必须完成,地面清理工作应结束,房门可以关锁的情况下安装。 4.在结构施工中配合土建已做好灯具安装所需预埋件的预埋工作。 5.安装灯具用的接线盒口已修好。 6.成排或对称及组成几何的灯具安装前应进行测量画线。 7.已向安装灯具的操作人员做好技术交底。 (二)材质要求 1.灯具:各种灯具的型号、规格必须符合设计要求和国家标准的规定。配件齐全,无机械损伤、变形、油漆剥落和

灯罩破裂、灯箱歪翘等现象,各种型号的灯具应有合格证,进场时做验收检查并做好记录。 2.灯具导线:灯具配线严禁外露,灯具使用导线电压等级不低于交流500V,引向每个灯具的导线线芯最小不小于1.0mm2。 3.灯座:无机械损伤、变形、破裂等现象。 4.吊管:钢管做灯具吊管时,钢管内径不小于10mm,钢管壁厚不小于1.5mm。 5.吊钩:固定花灯的吊钩,其圆钢直径不小于灯具吊挂销、钩的直径,不小于6mm,对于大型花灯、吊装花灯的固定及悬吊装置应按灯具重量的1.25倍做过载试验。 7.支架:根据灯具的重量选用相应规格的镀锌材料做支架。 9.其它材料:白炽灯、荧光灯、镇流器、启辉器、吊盒、绝缘带、软塑料管、塑料胀管、螺栓、螺母、垫圈等。 (三)工器具 1.卷尺、小线、线坠、水平尺、铅笔、记号笔、安全带。 2.手锤、剥线钳、扁口钳、尖嘴钳、丝锥、一字、十字改锥、活口扳手。 3.电钻、电锤、工具袋、人字梯、角磨机。 4.万用表、兆欧表。 5.电烙铁、焊锡、焊剂、锡锅、电工常用工具等。

路灯安装安全技术交底.pdf

路灯安装安全技术交底 编号:工程名称翔凤大道工程 施工部位翔凤大道施工内容路灯安装 安全环保技术交底内容 1.一般规定 1.1所有从事路灯作业的电工必须经专业安全技术培训,考试合格,非 电工严禁进行电气作业。 I.2电工作业时,必须穿绝缘鞋、戴绝缘手套,酒后不准操作。 1.3所有绝缘、检测工具应妥善保管、严禁他用、并应定期检查、校验。保证正确可靠接地或接零。所有接地或接零处,必须保证可靠电气连接。保 护零线PE必须采用绿/黄双色线,严格与相线、工作零线相区别,不得混 用。 1.4路灯安装、防护、使用、维修必须符合《施工现场临时用电安全技 规范》(以下简称《规范》)的要求。 2.配电箱要求: 2.1配电箱及其内部开关、器件的安装应端正牢固。安装在建筑物或构 筑物上的配电箱为固定式配电箱,其箱底距地面的垂直距离应大于 1.3m,外壳等,必须做保护接零,保护零线必须通过零线端子板连接。 2.2配电箱内的开关、电器,应安装在金届或非木制的绝缘电器安装板 上,然后整体紧固在配电箱体内,金属箱体、金属电器安装板以及箱内电器 不带电的金属底座, 2.3配电箱和开关箱的进出线口,应设在箱体的下面,并加护套保护。 进、出线应分路成束,不得承受外力,并做好防水弯。导线束不得与箱体进、出线口直接接触。配电箱的操作盘面不得有带电体明露,箱内应整洁,不得 放置工具等杂物,箱门应设有线路图,平时要锁好箱门。 3.路灯照明安装注意事项: 3.I路灯照明应采用高光效、长寿命的照明光源。工作场所不得只装设 局部照明.对于需要大面积的照明场所,应采用高压汞灯、高压钠灯或碘钨 灯,灯头与易燃物的净距离不小于0.3m。流动性碘钨灯采用金属支架安装时,支架应稳固,灯具与金属支架之间必须用不小于0.2m的绝缘材料隔离。 3.2照明灯具属露天装置,应采用防水式灯具,距地面高度不得低于3m 3.3选用额定电压为220v的照明灯具,不得使用带开关的灯头,应选 用螺口灯头。相线接在与中心触头相连的一端、零线接在与螺纹口相连的一端。灯头的绝缘外壳不得有损伤和漏电,照明灯具的金局外壳必须做保护接零。单项回路的照明开关箱内必须装设漏电保护开关。 3.4照明路线不得拴在金属架上,严禁在地面上乱拉、乱拖。控制刀闸 应配有熔断器和防雨措施。 4.路灯照明线路 4.1架空线路: (1)安装路灯时运电杆应由专人指挥。小车搬运,必须绑扎牢固,防

灯具安装施工工艺99869

灯具安装工艺 1 操作工艺 1.1工艺流程 2 操作方法 2.1灯具检查:灯具进场后,施工方会同建设方、监理方、供货方共同进行检查,并做好记录,检查内容如下: (1)灯具的规格、型号、数量、安装方式、使用场所及相关资料是否符合现场要求。 (2)灯具的各部件是否齐全,是否已做好防腐处理。 (3)灯具接地装置是否合格。 (4)易受机械损伤的场所,应采用带有金属保护网的灯具,灯具固定采用软性连接。 (6)灯内配线应符合设计要求及表2.1.2规定; (7)穿入灯箱的导线在分支连接处应固定,免受额外应力和磨损。 (8)灯箱内的导线要远离光源,高温灯具应采用耐高温线并采取隔热措施。(9)疏散指示灯等标志灯的指示方向正确; (10)应急灯必须灵敏可靠,应急时间符合设计要求。 (11)采用低压照明的电源变压器必须是双圈的,初次级均应装有熔断器; 2.2灯具组装 2.2.1根据厂家提供的说明书及组装图认真核对紧固件、连接件及其他附件。 2.2.2根据说明书穿个分子回路的绝缘电线。 2.2.3根据组装图组装并接线。 2.2.4安装各种附件。 2.3灯具通电试亮:根据灯具的电压标志,选择相应的电压,接入已准备好的插座或开关上,并通过插座或开关接通灯具使其通电,灯具工作正常后方可安装。 2.4定位、放线

2.4.1定位:按施工图及技术交底来确定灯具位置及标高,并与其他专业施工图纸核对是否矛盾。 3.2. 4.2放线:根据单独灯具及成排灯具的位置,采用十字交叉法放线,画线。2.5导线绝缘测试:灯具安装前,必须进行导线绝缘电阻测试。测试方法可参见本册《管内绝缘导线敷设及连接工艺标准》(Ⅵ409)中相关内容。 2.6灯具安装 2.6.1普通灯具安装 (1)塑料台的安装。将灯头盒内的电源线从塑料台的穿线孔中穿出,预留接线长度,削出线芯,将塑料台紧贴建筑物表面,对正位置,用机螺丝将塑料台固定在灯头盒上。 (2)将电源线由吊线盒底或平灯座出线孔内穿出,并压牢在其接线端子上,余线 将电源线线芯,按顺时针方向盘圈,平压在灯座螺丝上。如果灯具留有软线接头,则用软线在削出的电源线芯上缠绕5~7圈后,将线芯折回压紧并涮锡。用颜料带和黑胶布分层包扎紧密。将包扎好的接头调顺放回灯头盒,并用长度不小于20mm的木螺丝固定。

路灯安装工程施工技术交底

路灯施工技术交底记录 表 C2-1 编号: 本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各存一份。 路灯施工技术交底记录 工程名称 施工单位 交底部位 路灯基础开挖 工序名称 土方开挖 交底日期 交底内容: 一、土方开挖质量要求 1、主控项目 (1)基坑尺寸:1800mm ×1500mm ×1900 (2)标高的允许偏差(单位:mm):基坑的允许偏差值±1O 。 (3)长度、高、宽度(由设计中心线向两边量)允许偏差值(单位:mm):基坑的允许偏差值±10。 (4)边坡:不少于1:0.5,现场特殊情况另行决定。 2、一般项目 (1)表面平整度(单位:mm):基坑表面允许偏差值±10。 (2)基底平整度(单位:mm):基坑底部允许偏差值±10。 二、工艺流程 土方开挖的工艺流程为: 测量放线、验线 开挖 修槽 验槽 三、操作工艺 本工程采用人工开挖: 1、开挖到距槽底50cm 以内后,测量人员抄出距槽底50cm 的水平标志线,然后在槽帮上或基坑底部钉上小木橛,清理底部土层时用它们来控制标高。根据轴线及基础轮廓检验基槽尺寸,修整边坡和基底。 2、修槽完毕后,应由设计、监理、勘察及质监站等单位人员验槽。对不符合要求的软弱土层等情况作出处理记录,处理后符合要求,参加各方签证隐蔽工程验收记录。 四、注意事项 (1)开挖过程中,严格控制开挖尺寸,基坑底部的开挖宽度要考虑工作面的增加宽度,避免大面积的二次开挖。施工时尽力避免基底超挖,个别超挖的地方经设计单位出方案可用级配砂石回填。 (2)尽量减少对基土的扰动。 (3)开挖基坑时,有场地条件的,一次留足回填需要的好土,多余土方运到弃土处,避免二次搬运。 (4)土方开挖时,要注意保护标准定位桩、轴线桩、标准高程桩。 (5)基坑(槽)管沟的直立帮和坡度,在开挖过程和敞露期间应防止塌方,必要时应加以保护。 (6)施工中如发现有文物或古墓等,应妥善保护,并应立即报请当地有关部门处理后,方可继续施工,要做到对218国道两侧绿化带里的树木尽一切办法保护好,尽量不损坏现有树木。在敷设地上或地下的管道、电缆的地段进行土方施工时,应事先取得有关管理部门的书面同意,施工中应采取措施,以防损坏管线。 项目(专业) 技术负责人 交底人 接受交底人

灯具开关插座面板安装施工技术交底

交底内容: A、施工准备 2.1材料要求: 2.1.1各型灯具、开关及插座面板:灯具、开关及插座的型号、规格必须符合设计要求和国家标准的规定。灯内配线严禁外露,灯具配件齐全,无机械损伤、变形、油漆剥落,灯罩破裂,灯箱歪翘等现象。所有灯具、开关及插座应有产品合格证。灯具开关插座面板均由 甲方供应? 2.1.2 吊钩:花灯的吊钩其圆钢直径不小于吊挂销钉的直径,且不得小于6mm 2.1.3 瓷接头:应完好无损,所有配件齐全。 2.1.4 支架:必须根据灯具的重量选用相应规格的镀锌材料做成支架。 2.1.5 灯卡具(爪子):塑料灯卡具(爪子)不得有裂纹和缺损现象。 2.1.6 其它材料:胀管、木螺丝、螺栓、螺母、垫圈、弹簧、灯头铁件、铅丝、灯架、 灯口、日光灯脚、灯泡、灯管、镇流器、电容器、起辉器、起辉器座、熔断器、吊盒(法兰盘)、软塑料管,自在器、吊链、线卡子、灯罩、尼龙丝网、焊锡、焊剂(松香、酒精)、橡胶绝缘带、粘塑料带、黑胶布、砂布、抹布、石棉布等。 2.2 主要机具: 红铅笔、卷尺、小线、线坠、水平尺、手套、安全带、扎锥、手锤、錾子、钢锯、锯条、压力案子、扁锂、圆锂、剥线钳、扁口钳、尖嘴钳、丝锥、一字改锥、十字改锥、活扳子、套丝板、电炉、电烙铁、锡锅、锡勺、台钳、台钻、电钻、电锤、射钉枪、兆欧表、万用表、工具袋、工具箱、高凳等。 2.3 作业条件: 2.3.1在结构施工中做好预埋工作,混凝土楼板应预埋螺栓,吊顶内应预下吊杆。 2.3.2盒子口修好,木台、木板油漆完。 2.3.3对灯具安装有影响的模板、脚手架已拆除。 2.3.4顶棚、墙面的抹灰工作、室内装饰浆活及地面清理工作均已结束。 B操作工艺 3.1 工艺流程: 灯具检查T灯具组装T 灯具安装T 开关插座面板安装T 通电试运行 3.2 灯具检查: 检查灯内配线是否符合以下要求: 3.2.1灯内配线应符合设计要求及有关规定;

灯具安装工程技术交底

灯具安装工程技术交 底

灯具安装分项工程质量技术交底卡 GD2301003

内容 交底内容 (10)软线吊灯的软线两端应做保护扣,两端芯线必须涮锡。 (11)带有自在器的软线吊灯,吊线应选用护套软线或套塑料软管保护,灯口应选用安全灯口。吊线垂直展开后灯其底部对地面距离应按图施工,图纸 未明确时不低于0.8m。 (12)在潮湿及有腐蚀气体的地方安装木台时,应加设椽皮垫圈、木台四周刷一遍防水漆。再刷两遍白漆,以保持木质干燥。 (13)在保证灯具底座不露光及维修不损坏吊顶的情况下,为节省原材料,底座在ф250mm以上的灯具吸顶安装时可不加装木台。 (14)嵌人顶棚内的照明灯具安装应符合下列要求; ①灯具的灯头引线应选用与配管材质相同的金属软管或阻燃波纹管保护, 保护软管长度不超过一米。 ②灯头线保护软管的两端用软管专用接头分别与线管、灯头盒及灯具的 箱罩、接线盒连接牢固。 ③灯具应固定在专设的框架上,不应使吊顶龙骨承受灯其荷载。 2、塑料(木)台安装 在顶板上安装塑料(木)台前先将塑料(木)台的出线孔钻好,木台的厚度不小于12mm、不腐朽。然后检查灯线回路是否正确,安装塑料(木)台时,将灯线从塑料(木)台的出线孔中穿出,将塑料(木)台紧贴住建筑物表面并对准灯头盒螺孔,用螺丝将塑料〈木〉台固定牢固。如果在圆孔板上固定塑料(木)台,应按图5-25施工。 3、灯座(平座式)安装。把从塑料(木)台出线孔甩出的相线(即来自开关的电源 线)与平式灯座中心接线柱触点相连,把零线接到灯座螺口接线柱触点上,然后将灯座与塑料(木)台用螺丝固定好。应注意在接线时防止螺口及中心触点固定螺丝松动,以免发生短路故障。 4、白炽软线吊灯用吊线盒安装。 (1)软线加工:软线吊灯安装前应根据图纸计算灯具数量及安装高度掐出灯线长度进行组装。首先将掐好的灯线两端测锡,套上保护用的塑料软管,一端 接好灯座(吊式),另一端穿上吊线盒的盒盖,由于吊线盒和灯座的接线螺 丝不能承受灯具的重量,因此灯线在吊线盒盖和灯座内应打好结扣,使结扣 处在吊线盒和灯座的出线孔处,之后准备进行现场安装。注意如果使用螺 日灯座,相线应接于灯座的顶芯,零线应接于螺丝外皮。 (2)灯具安装:把从塑料(木)台甩出的接灯线留出适当的维修长度,削出线芯,然后穿入吊线盒的底座线孔内,将吊线盒底座用螺丝固定在塑料(木)台中

灯具安装技术交底(最新整理)

一、施工准备 (一)作业条件 1、灯具安装有关的建筑和构筑物的土建工程质量应符合现行的建筑工程施工质量 验收规范中的有关规定。 2、灯具安装前建筑工程应满足: (1)对灯具安装有妨碍的模板、脚手架必须拆除。 (2)顶棚、地面等抹灰工作必须完成,地面清理工作应结束,房门可以关锁的情况下安装。 3、在结构施工中配合土建己做好灯具安装所需预埋件的预埋工作。 4、安装灯具用的接线盒口已修好。 5、成排或对称及组成几何形状的灯具安装前应进行测量画线。 (二)材料要求 1、灯具:各种灯具的型号、规格必须符合设计要求和国家标准的规定。配件齐全, 无机械损伤、变形、油漆剥落、灯罩破裂和灯箱歪翘等现象,各种型号的照明灯 具应有出厂合格证、“CCC”认证标志和认证证书复印件,进场时做验收检查井 做好记录。 2、灯具导线:灯具配线严禁外露,灯具使用导线电压等级不低于交流500V,引向每 个灯具的导线线芯最小不小于1.Omm2。 3、灯座:无机械损伤、变形、破裂等现象。 4、塑料(木)台:塑料台应有足够的强度,受力后无弯翘变形等现象。木台应完整、 无劈裂,油漆完好无脱落。 5、吊管:钢管做灯具吊管时,钢管内径不小于10mm,钢管壁厚不小于1.5mm。 6、吊钩;固定花灯的吊钩,其圆钢直径不小于灯具吊挂销、钩的直径,不小于6mm, 对于大型花灯、吊装花灯的固定及悬吊装置应按灯具重量的2倍做过载试验。 7、瓷接头:应完好、无损,配件齐全。 8、支架:艰据灯具的重量选用相应规格的镀锌材料做支架。 9、其他材料:白炽灯、荧光灯、镇流器、启辉器、吊盒、绝缘带、软塑料管、塑料 胀管、木螺丝、螺栓、螺母、垫圈等。 (三)主要机具 1、卷尺、小线、线坠、水平尺、铅笔、安全带等。 2、手锤、扎锥、剥线钳、扁口钳、尖嘴钳、丝锥、一字或十字改锥等。 3、台钻、电钻、电锤、工具袋、高凳等。 4、万用表、兆欧表等。 5、电烙铁、焊锡、焊剂、电工常用工具等。 二、质量要求 (一)常用灯具安装 质量要求符合《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002)的规定。 项序项目允许偏差或允许值1灯具的固定第19.1.1条 主 控2花灯吊钩选用、固定及悬吊装置的过载试验第19.1.2条

普通灯具安装技术交底

普通灯具安装技术交底 一、施工准备 1技术准备 (1)施工前应进行技术交底工作。 (2)配备相应的施工质量验收规范。 2?材料设备要求 (1)注意核对灯具的标称型号等参数是否符合要求,并应有产品合格证,普通灯具有安全谁标志。 (2)照明灯具使用的导线其电压等级不应低于交流500V,其最小线芯截面应符合规定。不应小于0.75mm。 (3)其他辅材:膨胀螺钉、尼龙胀管、尼龙扎带、尼龙丝网、螺钉、安全压接帽、焊锡、焊剂、绝缘胶带等均应符合相关质量要求。 3?主要机具 (1)手电钻、电锺、压接帽专用压接钳、常用电工工具、大功率电烙铁; (2)铅笔、卷尺、锯弓、锯条、纱线手套、人字梯; (3)数字式万用表。 4?作业条件 (1)施工图纸及技术资料齐全。 (2)屋顶、楼板施工完毕,无渗漏。 (3)顶棚、墙面的抹灰、室内装饰涂刷及地面清理工作已完成。门窗齐全。 (4)有关预埋件及预留孔符合设计要求。 (5)有可能损坏已安装灯具或灯具安装后不能再进行施工的装饰工作应全部结束。 (6)相关回路管线敷设到位、穿线检查完毕。 三、材料和质量要求 1?材料的关键要求: 均应符合有关现行国家标准规定且有产品合格证明。 2?技术关键要求 成排照明灯具应统一定位、开孔、确保横平竖直。 3质量关键要求 (1)电源接线盒安装位置很大程度上决定了灯具的安装位置,故应提高灯线盒预埋的准确性。 四、施工工艺 1.工艺流程 灯具检查―组装灯具—灯具安装_通电试运行 2、操作工艺 (1).灯具检查 根据灯具的安装场所检查灯具是否符合要求。 多尘、潮湿的场所应采用密闭式灯具; 检查灯具是否正常,有无擦碰、变形、受潮、金属镀层剥落锈蚀等现象。 (2)组装灯具 应注意统一配线颜色以区分相线与零线,对于螺口灯座中心簧片应接相线,不得混淆。 首先将导线从各个灯座口穿到灯具本身的接线盒内。导线一端盘圈、搪锡后接好灯头。理顺各个灯头的相线与零线,另一端区分相线与零线后分别引出电源接线。最后将电

技术交底灯具安装样本

一、施工准备 ( 一) 作业条件 1、灯具安装按已批准的设计进行施工。 2、灯具安装有关的建筑和构筑物的土建工程质量, 应符合现行的建筑工程施工质量验收规范中的有关规定。 3、灯具安装前建筑工程应满足: ①对灯具安装有妨碍的模板、脚手架必须拆除。 ②顶棚、地面等抹灰工作必须完成, 地面清理工作应结束, 房门能够关锁的情况下安装。 4、在结构施工中配合土建已做好灯具安装所需预埋件的预埋工作。 5、安装灯具用的接线盒口已修好。 6、成排或对称及组成几何的灯具安装前应进行测量画线。 7、己向安装灯具的操作人员做好技术交底。 ( 二) 材质要求 1、灯具: 各种灯具的型号、规格必须符合设计要求和国家标准的规定。配件齐全, 无机械损伤、变形、油漆剥落和灯罩破裂、灯箱歪翘等现象, 各种型号的灯具应有合格证, 进场时做验收检查并做好记录。 2、灯具导线: 灯具配线严禁外露, 灯具使用导线电压等级不低于交流 500V, 引向每个灯具的导线线芯最小不小于1.0㎜2。 3、灯座: 无机械损伤、变形、破裂等现象。 4、其它材料: 白炽灯、荧光灯、镇流器、启辉器、吊盒、绝缘带、软塑料管、塑料胀管、木螺丝、螺栓、螺母、垫圈等。 ( 三) 工器具 1、卷尺、小线、线坠、水平尺、铅笔、安全带。 2、手锤、扎锥、剥线钳、扁口钳、尖嘴钳、丝锥、一字或十字改锥。 3、台钻、电钻、电锤、工具袋、高凳。 4、万用表、兆欧表。

5、电烙铁、焊锡、焊剂等。 二、质量要求 ( 一) 普通灯具 1、主控项目 ( 1) 灯具的固定应符合下列规定: 1) 灯具重量大于3㎏时, 固定在螺栓或预埋吊钩上; 2) 软线吊灯, 灯具重量在0.5㎏及以下时, 采用软电线自身吊装; 大于0.5㎏的灯具采用吊链, 且软电线编叉在吊链内, 使电线不受力; 3)灯具固定牢固可靠, 不使用木楔。每个灯具固定用螺钉或螺栓不少于2个; 当绝缘台直径在75㎜及以下时, 采用1个螺钉或螺栓固定。 ( 2) 花灯吊钩圆钢直径不应小于灯具挂销直径, 且不应小于6㎜。大型花灯的固定及悬吊装置, 应按灯具重量的2倍做过载试验。 ( 3) 当钢管做灯杆时, 钢管内径不应小于10㎜, 钢管厚度不应小于1.5㎜。 ( 4) 固定灯具带电部件的绝缘材料以及提供防触电保护的绝缘材料, 应耐燃烧和防明火。 ( 5) 当设计无要求时, 灯具的安装高度和使用电压等级应符合下列规定: 1) 一般敞开式灯具, 灯头对地面距离不小于室内: 2m; 2)危险性较大及特殊危险场所, 当灯具距地面高度小于2.4m时, 使用额定电压为36V 及以下的照明灯具, 或有专用保护措施。 ( 6) 当灯具距地面高度小于2.4m时, 灯具的可接近裸露导体必须接地(PE)或接零(PEN)可靠, 并应有专用接地螺栓, 且有标识。 2、一般项目 ( 1) 引向每个灯具的导线线芯最小截面积应符合下表的规定。 导线线芯最小截面积( ㎜2)

灯具安装技术交底详解

灯具安装分项工程质量技术交底卡 GD2301003

2.灯头线保护软管的两端用软管专用接头分别与线管、灯头盒及灯具的箱罩、接线 盒连接牢固。 3.灯具应固定在专设的框架上,不应使吊顶龙骨承受灯其荷载。 b)塑料(木)台安装 在顶板上安装塑料(木)台前先将塑料(木)台的出线孔钻好,木台的厚度不小于12mm、不腐朽。然后检查灯线回路是否正确,安装塑料(木)台时,将灯线从塑料(木)台的出线孔中穿出,将塑料(木)台紧贴住建筑物表面并对准灯头盒螺孔,用螺丝将塑料〈木〉台固定牢固。如果在圆孔板上固定塑料(木)台,应按图5-25施工。 c)灯座(平座式)安装。把从塑料(木)台出线孔甩出的相线(即来自开关的电源线)与平式灯座中 心接线柱触点相连,把零线接到灯座螺口接线柱触点上,然后将灯座与塑料(木)台用螺丝固定好。应注意在接线时防止螺口及中心触点固定螺丝松动,以免发生短路故障。 d)白炽软线吊灯用吊线盒安装。 i.软线加工:软线吊灯安装前应根据图纸计算灯具数量及安装高度掐出灯线长度进行组 装。首先将掐好的灯线两端测锡,套上保护用的塑料软管,一端接好灯座(吊式),另 一端穿上吊线盒的盒盖,由于吊线盒和灯座的接线螺丝不能承受灯具的重量,因此 灯线在吊线盒盖和灯座内应打好结扣,使结扣处在吊线盒和灯座的出线孔处,之后 准备进行现场安装。注意如果使用螺日灯座,相线应接于灯座的顶芯,零线应接于螺 丝外皮。 ii.灯具安装:把从塑料(木)台甩出的接灯线留出适当的维修长度,削出线芯,然后穿入吊线盒的底座线孔内,将吊线盒底座用螺丝固定在塑料(木)台中心上。软线吊灯用胶质吊 线盒,在潮湿处用瓷质吊线盒,将吊线盒盖内的灯头线与吊线盒的底座的螺丝进行 紧固,之后拧上盒盖,将吊灯放垂直,安装即可完毕。 e)白炽软线吊灯用法兰盘安装。 i.软线加工:吊灯根据设计数量及安装高度掐好灯线长度进行组装,首先将掐好的灯线两 端涮锡,套上保护用的塑料软管,一端接好灯座,另一端穿入法兰盘内打好接扣后准 备进行现场安装。 ii.灯具安装:把从塑料(木)台甩出的按灯线留出适当维修长度,削出线芯,线芯应高出塑料(木)台的台面。首先将法兰盘内的吊灯软线在从塑料(木)台甩出的接灯线线芯上缠 绕5圈后,将接灯线芯折回压紧、涮锡后,用粘塑料带和黑胶布分层包扎紧密,将包好 的接头调顺,扣于法兰盘内,法兰盘与塑料(木)台中心找正后用木螺丝固定即可。f)白炽软线吊灯用自在器安装。 i.软线加工:首先根据灯具的安装高度及数量,把灯吊线全部预先掐好,应保证在吊线全 部放下后.其灯泡底部距地面高度为0.8~1.1m之间。将吊线两端线芯削出进行涮锡,

灯具安装施工技术交底

施工技术交底

3、灯内配线检查: (1)灯内配线应符合设计要求及有关规定,导线绝缘良好,无漏电现象; (2)穿入灯箱的导线在分支连接处不得承受额外应力和磨损,多股软线的端头 需盘圈、涮锡; (3)灯箱内的导线不应过于靠近热光源,并采取隔热措施,灯具内配线应严禁外 露; (4)使用螺纹灯日时,相线必须压在灯芯柱上; (5)荧光灯接线按厂家提供的接线图正确接线。 4、特种灯具检查: (1)各种标志灯的指示方向正确无误; (2)应急灯必须灵敏可靠; (3)事故照明灯具应有特殊标志; (4)供局部照明的变压器必须是双圈的,一次应装有熔断器; (5)携带式局部照明灯具用橡套导线。 3.灯具安装 一般要求。、1(1)安装电气照明装置一般采用预埋接线盒、吊钩、螺钉、膨胀螺栓或塑料塞等固定方法严禁使用木楔固定。,灯其周围应采取防照明灯其在易燃结构、装饰部位及木器家具上安装时,(2)并选用冷光源的灯具。火隔热措施,其导线的接头绝缘部分应伸出绝缘台的安装在绝缘台上的电气照明装置,3() 表面。电气接触应良好;需接地或接零的灯具非带电气照明装置的接线应牢固,(4) 电金属部分应有明显标志的专用接地螺丝。220Ⅴ金属灯具的保护接地要求:(5)额定电压的灯具其金属外壳必须连接保护地线。2.4m①凡安装距地面高度低于 ,②凡能进人的吊顶上安装一般及特殊用途的灯具,由于使用及维修不便为了安全其灯具金属外壳应连接保护地线。,③灯具的保护接地线应与灯具的专用接地螺丝可靠连接其保护接地线截2时其保护当灯具相线截面小于 1.5mm面应根据灯具的相线截面选择,2铜芯绝缘线。1.5mm 线截面不小于个。2,(6)灯具固定应牢固可靠每个灯具固定用的螺丝或螺栓不少于 应采用预埋吊钩或螺栓固定。当软线吊灯灯,7()当吊灯灯具重量大于3kg时,具重量大于0.5kg时应增设吊链或用钢管来悬吊灯具。。15mm壁厚不小于,8()采用钢管做灯具的吊杆时钢管内径一般不小于10mm,链吊式灯具的吊链应使用法兰盘、镀锌铁链或承载电线等配套产品。吊链(9),灯的灯具不应受拉力灯线必须与吊链编插在一起。,软线吊灯的软线两端应做保护扣两端芯线必须涮锡。10()灯口应选,吊线应选用护套软线或套塑料软管保护,带有自在

照明灯具安装-施工技术交底记录

照明灯具安装-施工技术交底记录

施工技术交底记录 (广水工[ ]技交号) 合同名称:三河市小河沿扬水泵站维修加固工程合同编号: 单位工程名称泵房维修加固工 程 承包 人 廊坊市广阳区水利 水电工程处 分部工程名称电气工程 施工 内容 照明安装 主持人/交底人薛利婧 时间/ 地点

一、施工准备 (1)作业条件 1、灯具安装有关的建筑和构筑物的土建工程质量 应符合现行的建筑工程施工质量验收规范中的 有关规定。 2、灯具安装前建筑工程应满足: (1)对灯具安装有妨碍的模板、脚手架必须拆除。 (2)顶棚、地面等抹灰工作必须完成,地面清理工作应结束,房门可以关锁的情况下安装。 3、在结构施工中配合土建己做好灯具安装所需预 埋件的预埋工作。 4、安装灯具用的接线盒口已修好。 5、成排或对称及组成几何形状的灯具安装前应进 行测量画线。 (2)材料要求 1、灯具:各种灯具的型号、规格必须符合设计要求 和国家标准的规定。配件齐全,无机械损伤、变 形、油漆剥落、灯罩破裂和灯箱歪翘等现象,各 种型号的照明灯具应有出厂合格证、“CCC”认 证标志和认证证书复印件,进场时做验收检查井 做好记录。 2、灯具导线:灯具配线严禁外露,灯具使用导线电 压等级不低于交流500V,引向每个灯具的导线线 芯最小不小于1.Omm2。 施工技术交底记录: 录人

与会人员签名:

施工技术交底记录 (广水工[ ]技交号) 合同名称:三河市小河沿扬水泵站维修加固工程合同编号: 单位工程名称泵房维修加固工 程 承包 人 廊坊市广阳区水利 水电工程处 分部工程名称电气工程 施工 内容 照明安装 主持人/交底人薛利婧 时间/ 地点

路灯施工技术交底大全

表 C2-1 编号: 本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各存一份。 工程名称 施工单位 交底部位 路灯基础开挖 工序名称 土方开挖 交底日期 2011-07-15 交底内容: 一、土方开挖质量要求 1、主控项目 (1)基坑尺寸:1800mm ×1500mm ×1900 (2)标高的允许偏差(单位:mm):基坑的允许偏差值±1O 。 (3)长度、高、宽度(由设计中心线向两边量)允许偏差值(单位:mm):基坑的允许偏差值±10。 (4)边坡:不少于1:0.5,现场特殊情况另行决定。 2、一般项目 (1)表面平整度(单位:mm):基坑表面允许偏差值±10。 (2)基底平整度(单位:mm):基坑底部允许偏差值±10。 二、工艺流程 土方开挖的工艺流程为: 测量放线、验线 开挖 修槽 验槽 三、操作工艺 本工程采用人工开挖: 1、开挖到距槽底50cm 以内后,测量人员抄出距槽底50cm 的水平标志线,然后在槽帮上或基坑底部钉上小木橛,清理底部土层时用它们来控制标高。根据轴线及基础轮廓检验基槽尺寸,修整边坡和基底。 2、修槽完毕后,应由设计、监理、勘察及质监站等单位人员验槽。对不符合要求的软弱土层等情况作出处理记录,处理后符合要求,参加各方签证隐蔽工程验收记录。 四、注意事项 (1)开挖过程中,严格控制开挖尺寸,基坑底部的开挖宽度要考虑工作面的增加宽度,避免大面积的二次开挖。施工时尽力避免基底超挖,个别超挖的地方经设计单位出方案可用级配砂石回填。 (2)尽量减少对基土的扰动。 (3)开挖基坑时,有场地条件的,一次留足回填需要的好土,多余土方运到弃土处,避免二次搬运。 (4)土方开挖时,要注意保护标准定位桩、轴线桩、标准高程桩。 (5)基坑(槽)管沟的直立帮和坡度,在开挖过程和敞露期间应防止塌方,必要时应加以保护。 (6)施工中如发现有文物或古墓等,应妥善保护,并应立即报请当地有关部门处理后,方可继续施工,要做到对218国道两侧绿化带里的树木尽一切办法保护好,尽量不损坏现有树木。在敷设地上或地下的管道、电缆的地段进行土方施工时,应事先取得有关管理部门的书面同意,施工中应采取措施,以防损坏管线。 项目(专业) 技术负责人 交底人 接受交底人

人防灯具安装技术交底

技术(安全)交底记录 项目专业技术负责人: 交底人: 接受人: 山东省建设工程质量监督总站监制

技术(安全)交底记录 鲁DQ -004 山东省建设工程质量监督总站监制

项目专业技术负责人: 交底人: 接受人: 山东省建设工程质量监督总站监制 交底提要:灯具安装的相关材料、机具准备、质量 G B -50303 要求及施工工艺。 2、一般项目(1)引向每个灯具的导线线芯最小截面积应符合下表的规定。 线线芯最小截面积(mm 2) (2) 灯具的外形、灯头及其接线应符合下列规定: 1) 灯具及其配件齐全,无机械损伤、变形、涂层剥落和灯罩破裂等缺陷; 2) 软线吊灯的软线两端做保护扣,两端芯线搪锡;当装升降器时,套塑料软管,采用安全灯头; 3) 除敞开式灯具外,其他各类灯具灯泡容量在 100W 及 以上者采用瓷质灯头; 4) 连接灯具的软线盘扣、搪锡压线,当采用螺口灯头时,相线接于螺口灯头中间的端子上; 5) 灯头的绝缘外壳不破损和漏电;带有开关的灯头,开关手柄无裸露的金属部分。 (3) 变电所内,高低压配电设备及裸母线的正上方不应安装灯具。 (4) 装有白炽灯泡的吸顶灯具,灯泡不应紧贴灯罩:当灯泡与绝缘台间距离小于 5mm 寸,灯泡 与绝缘台间应采取隔热措施。 (5) 安装在重要场所的大型灯具的玻璃罩,应采取防止玻璃罩碎裂后向下溅落的措施。 (6) 投光灯的底座及支架应固定牢固,枢轴应沿需要的光轴方向拧紧固定。 (7) 安装在室外的壁灯应有泄水孔,绝缘台与墙面之间应有防水措施。 (二)专用灯具 1、主控项目 应急照明灯具安装应符合下列规定:

交底提要:灯具安装的相关材料、机具准备、质量G B-50303要求及施工工艺。 项目专业技术负责人: 交底人: 接受人: 山东省建设工程质量监督总站监制

路灯管线开挖埋设专项施工方案

路灯管线开挖埋设专项施工方案 陕西盛鑫建筑安装工程有限公司 渭河综合治理城区段右岸堤顶道路工程 Ⅰ标段项目部 2014年7月28日 路灯管线开挖埋设专项施工方案

一、工程概况 起点桩号ER0+140,终点桩号ER5+000,总长4860m;该路段主干道,采用双侧对称布灯的照明方式;路灯间距30米,局部间距视绿化带及人行道开口情况作适当调整,确保每段绿化带内路灯布置对称;路灯有单臂路灯、三火路灯。 二、施工工序流程 定位放线→开挖→铺设管线→自检→隐蔽工程验收→埋设覆土→自检→验收 三、施工工艺和方法 1、测量定位 根据监理工程师审批后的控制点进行现场加设控制点工作,采用全站仪按极坐标法测设基础的位置,用水准仪测出地面标高。基础定位后经复核无误,增设护桩指导施工。 2、土方开挖 与各管线所属部门联系,掌握大概分布资料,通过开挖探槽了解地下管线详细分部情况,要求有序地开挖,并施作雨天临时排水沟,开挖时应有测量配合指导,切勿超挖、欠挖。 采用挖土机对管槽的大概深、长、宽度土方进行开挖,而后人工按图示尺寸修边到设计标高。 3、管线埋设尺寸 地面道路路灯及景观灯柱干线采用交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜芯电缆穿高密度硬塑管(HDPE管),埋设于车行道外侧的绿化带下,埋深H=0.7米(路面与管顶距离,预埋管四周采用砂土夯实,密实度与道路专业要求一致);管道穿越车行道时穿无碱玻璃钢管DBJφ100(δ5.0mm,SN50),埋深H≥0.7米(路面与管顶距离,过路管四周采用石粉夯实,密实度为97%),并在两端设路灯过路工作井。 四、施工的质量控制要求和安全注意事项 (1)施工的全过程应顺序作业; (2)管线埋设时注意交通行人、行车的安全;

灯具开关插座面板安装技术交底

技术交底记录 2012 年 6 月10 日 工程名称阜阳市颍泉区临沂商城 安置区项目 分部工程水电安装 分项工程名称:灯具、开关、插座及面板安装 一、施工准备 1.材料要求 1.1各型灯具、开关及插座面板:灯具、开关及插座的型号、规格必须符合设计要求和国家标准的规定。灯内配线严禁外露,灯具配件齐全,无机械损伤、变形、油漆剥落,灯罩破裂,灯箱歪翘等现象。所有灯具、开关及插座应有产品合格证。灯具开关插座面板均由甲方供应. 1.2吊钩:花灯的吊钩其圆钢直径不小于吊挂销钉的直径,且不得小于6mm。 1.3接线柱:应完好无损,所有配件齐全。 1.4支架:必须根据灯具的重量选用相应规格的镀锌材料做成支架。 1.5灯卡具(爪子):塑料灯卡具(爪子)不得有裂纹和缺损现象。 1.6其它材料:胀管、木螺丝、螺栓、螺母、垫圈、弹簧、灯头铁件、铅丝、灯架、灯口、日光灯脚、灯泡、灯管、镇流器、电容器、起辉器、起辉器座、熔断器、吊盒(法兰盘)、软塑料管,自在器、吊链、线卡子、灯罩、尼龙丝网、焊锡、焊剂(松香、酒精)、橡胶绝缘带、粘塑料带、黑胶布、砂布、抹布、石棉布等。 1.2 主要机具 红铅笔、卷尺、小线、线坠、水平尺、手套、安全带、扎锥、手锤、錾子、钢锯、锯条、压力案子、扁锉、圆锉、剥线钳、扁口钳、尖嘴钳、丝锥、一字改锥、十字改锥、活扳子、套丝板、电炉、电烙铁、锡锅、锡勺、台钳、台钻、电钻、电锤、射钉枪、兆欧表、万用表、工具袋、工具箱、高凳等。 1.3 作业条件 1.3.1在结构施工中做好预埋工作,混凝土楼板应预埋螺栓,吊顶内应预下吊杆。 1.3.2盒子口修好,木台、木板油漆完。 1.3.3对灯具安装有影响的模板、脚手架已拆除。 1.3.4顶棚、墙面的抹灰工作、室内装饰浆活及地面清理工作均已结束。 二、操作工艺 2.1 工艺流程 灯具检查→灯具组装→灯具安装→开关插座面板安装→通电试运行 2.2 灯具检查: 检查灯内配线是否符合以下要求: 2.2.1灯内配线应符合设计要求及有关规定; 2.2.2穿入灯箱的导线在分支连接处不得承受额外应力和磨损,多股软线的端头需盘圈,涮 锡; 2.2.3灯箱内的导线不应过于靠近热光源,并应采取隔热措施。 2.2.4使用螺灯口时,相线必须接在灯芯柱上; 2.3 灯具组装: 技术 负责人 交底人接受人

相关文档