文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 110kV中间接头安装工艺

110kV中间接头安装工艺

110kV中间接头安装工艺
110kV中间接头安装工艺

10kV交联聚乙烯绝缘电力电缆热缩中间接头制作施工工艺

1 范围 本工艺标准适用于一般工业与民用建筑电气安装工程10(6)kV交联聚乙烯绝缘电力电缆热缩中间接头制作。 2 施工准备 2.1 设备及材料要求: 2.1.1 主要材料:电缆头附件及主要材料由生产厂家配套供应。并有合格证及说明书。其型号、规格、电压等级符合设计要求。 2.1.2 辅助材料:焊锡、焊油、白布、砂布、芯线连接管、清洗剂、汽油、硅脂膏等。 2.2 主要机具: 喷灯、压接钳、钢卷尺、钢锯、电铬铁、电工刀、克丝钳、改锥、大瓷盘。 2.3 作业条件: 2.3.1 电缆敷设完毕,绝缘电阻测试合格。 2.3.2 作业场所环境温度0℃以上,相对湿度70%以下,严禁在雨、雾、风天气中施工。 2.3.3 施工现场要干净、宽敞、光线充足。施工现场应备有220V交流电源。 2.3.4 室外施工时,应搭设临时帐篷。 3 操作工艺 厂家有操作工艺可按厂家操作工艺进行。无工艺说明时,可按以下制作程序进行: 3.1 工艺流程: 设备点件检查 → 剥除电缆护层 → 剥除铜屏蔽及半导电层 → 固定应力管 → 压接连接管 → 包绕半导带及填充胶 → 固定绝缘管 → 安装屏蔽网及地线 → 固定护套 → 送电运行验收 3.2 设备点件检查。开箱检查实物是否符合装箱单上的数量。外观有无异常现象。 3.3 剥除电缆护层(图2-28): 3.3.1 调直电缆:将电缆留适当余度后放平,在待连接的两根电缆端部的两米处内分别调直、擦干净、重叠200mm,在中部作中心标线,作为接头中心。 3.3.2 剥外护层及铠装:从中心标线开始在两根电缆上分别量取800mm、500mm,剥除外护层;距断口 50mm的铠装上用钢丝绑扎三圈或用铠装带卡好,用钢锯沿铜丝绑扎处或卡子边缘锯一环形痕,深度为钢带厚度

冷缩式 KV中间接头安装工艺

冷缩式10KV中间接头安装工艺 15kV 三芯电缆冷缩式中间接头制作工艺流程 1.电缆附件点检查 同本章条。 2.剥开电缆 (1)如图所示尺寸将电缆开剥处理。 (2)尺寸A应严格按照表的规定切除。绕包两层Scotch13半导电胶带,将电缆铜屏蔽带端口包覆住加以固定。 图剥开电缆

表 三芯电缆冷缩式中间接头尺寸 产口型号 电缆尺寸连接管尺寸 ? A:剥除 尺寸(mm)绝缘外径 (mm) 导体截面(mm2) 外径 (mm) 最大长度 (mm) 6/10kV(6/6kV)15kV10kV) QS1000-Ⅰ70-15050-150135120 QS1000-Ⅱ150-240150-240145125 QS1000-Ⅲ300-400300-400220电缆的绝缘外径为选型决定因素,导体截面为参考。 3.切除电缆主绝缘 (1)按1/2接管长+5mm的尺寸切除电缆主绝缘。 (2)从开剥长度较长的一端电缆套入冷缩接头主体,较短的一端套入铜屏蔽编织网套 (3)冷缩接头必须安置于开剥较长的一端电缆,拉线端方向,见图。 图冷缩接头安置位置 4.导线压接

(1)将导线各穿入压接管1/2,用压钳将导线连接在一起。 (2)压接后如有尖角,毛刺应对接管表面挫平打光并且清洗。按常规方法清洗电缆主绝缘(用所配的CC-3清洁剂)。切勿使溶剂碰到半导电屏蔽层。 如果主绝缘表面有残留半导电颗粒或刀痕,须先用不导电的氧化铝(最大粒度120)。 砂纸打磨处理,不能使打磨后的主绝缘外径小于接头选用范围。 (3)在进行下一步骤前,主绝缘表面必须保持干燥,如有必要用干净的不起毛布进行擦拭。 (4)将P55/R混合剂涂抹在半导体屏蔽层与主绝缘交界处,然后把其余混合剂均匀涂抹在主绝缘表面及接管上。 注意:只能用P55/R混合剂,不能用硅脂!见图。 图涂抹P55/R混合剂 5.量出中心点和尺寸校验点 测量绝缘端口之间之尺寸C,然后按尺寸1/2C,在接管上确定实际中心点D,然后按300mm 在一边的铜屏蔽带上找出一个尺寸校验点E,见图。 图量出中心点和尺寸校验点

电缆冷缩中间头

电缆冷缩中间头 中文名 冷缩电缆附件 简称 电缆附件 主要作用 根据运行需要 产品分类 户内外 电压等级 10kv-35kv 生产厂商 上海民熔电气有限公司 (PS:上海民熔还有其他您可能需要的相关产品资料:高压计量箱、高压电缆分支箱、高压真空断路器等一系列户内外高压元器件,详情请登录(上海民熔官网)查询相关资料。) 冷缩电缆终端头是利用弹性体材料(常用的有硅橡胶和乙丙橡胶)在工厂内注射硫化成型,再经扩径、衬以塑料螺旋支撑物构成各种电缆附件的部件。现场安装时,将这些预扩张件套在经过处理后的电缆末端或接头处,抽出内部支撑的塑料螺旋条(支撑物),压紧在电缆绝缘上而构成的电缆附件。因为它是在常温下靠弹性回缩力,而不是像热收缩电缆附件要用火加热收缩,故俗称冷收缩电缆附件。 简介; 早期的冷收缩电缆终端头只是附加绝缘采用硅橡胶冷缩部件,电场处理仍采用应力锥型式或应力带绕包式。 现在普遍都采用冷收缩应力控制管,电压等级从10kV到35kV。冷缩电缆终端头,1kV级采用冷收缩绝缘管作增强绝缘,10kV级采用带内外半导电屏蔽层的接头冷收缩绝缘件。三芯电缆终端分叉处采用冷收缩分支套。 冷缩电缆终端头具有体积小、操作方便、迅速、无需专用工具、适用范围宽和产品规格少等优点。与热收缩式电缆附件相比,不需用火加热,且在安装以后挪动或弯曲不会像热收缩式电缆附件那样出现附件内部层间脱开的危险(因为冷缩电缆终端头靠弹性压紧力)。与预制式电缆附件相比,虽然都是靠弹性压紧力来保证内部界面特性,但是它不像预制式电缆附件那样与电缆截面一一对应,规格多。 必须指出的是,在安装到电缆上之前,预制式电缆附件的部件是没有张力的,而冷缩电缆终端头是处于高张力状态下,因此必须保证在贮存期内,冷收缩式部件不应有明显的永久变形或弹性应力松弛,否则安装在电缆上以后不能保证有足够的弹性压紧力,从而不能保证良好的界面特性。

kV单芯电力电缆中间接头的制作工艺标准(1)

10kV单芯电力电缆中间接头的制作工艺标准 一、施工准备 1、劳动组织 2、工机料准备 二、操作程序 1、工序流程图

剥切电缆外护套剥切电缆 铜屏蔽带 剥电缆 主绝缘 套入中间接 头、铜屏蔽网 主绝缘 清洗 电缆测试剥切电缆半导电层

(2)剥切电缆铜屏蔽层 剥去电缆外护套,剥离长度为A+140m( A值根据电缆型号确定,电缆芯线截面50- 240mm勺A值为170mm。 (3)剥切电缆内护套 两端护套口各保留90mm铜屏蔽带,其余全部剥去。 (4)剥切电缆半导电层 按A值剥除外半导电层,剥离时,切勿划伤主绝缘。 (5)剥切电缆主绝缘 按1/2接管长+5mn长度切除电缆主绝缘,并在主绝缘上作3mm*45的倒角 (6)主绝缘清洗 半重叠来回绕包Scotch13半导电胶带,从铜屏蔽带上40mm处开始绕包至10mn的外半导电层上,绕包端口应十分平整 按常规方法清洗电缆主绝缘,切勿使溶剂碰到半导电层,如果必须要用砂纸磨掉主绝缘上残留半导体,只能用不导电的氧化铝砂纸(最大粒度120)不能使打磨后的主绝缘外径小于接头选用范围,在进行下一步骤前,主绝缘表面必须保持干燥,如有必要用干净的不起毛布进行擦拭。 (7)套入冷缩式中间接头、铜屏蔽网套。 (8)接续电缆连接管 先将电缆连接管套在电缆芯线上,两端压接(不要压接管的中心),压接后应对接管表面挫平打光并且清洗。 (9)冷缩头固定及收缩 将P55/R混合剂(只能用P55/R混合剂)涂抹在半导电层与主绝缘交界处,然后把其余混合剂均匀抹在主绝缘表面上 测量绝缘端口之间尺寸C然后按尺寸1/2C,在接管上确定实际中心点D然后以D为基准按300mn在一边的铜屏蔽带上找出一个尺寸校验点E,由于冷缩接头为整体预制式结构,确无误 中心定位应做到准 在半导电层上距离屏蔽层端口X处做一记号,此处为接头收缩 定位点见下表。 将冷缩接头对准定位标记,逆时针抽掉芯绳使接头收缩,在接头收缩一半后校验冷缩接头主体上的中心标记到校验点 E 的距离是否确实为300mm如有偏差,尽快左右移动接头以进行调整。

中间接头安装施工方案

特别工具和准备工作 1.1工具和易耗品 1.1.1特殊工具 除正常安装接头的工具外,应准备以下工具给安装者。(也可以要求比瑞利供 货。) ?带有相应尼龙刷的绝缘开槽工具。(XLPE专用) ?绝缘剥削刀 ?扩展预制应力锥到PVC管上等电动工具 ?除去PVC管的专用工具 ?充填玻璃石英的专用工具 ?带3mmPVC棒的热气炬,修补PVC管 1.1.2连接导体设备 注意:此安装说明针对最大截面在1000mm2及以下等铜导体,交联聚乙烯电缆设 计的。 对于接头导体,比瑞利推荐以下设备;如果要使用其他设备须经过安装部门和 比瑞利公司相互认可: ?对于铰线铜导体,比瑞利公司70吨或180吨带泵的压接设备 ?接地线压接钳 1.1.3易耗品 ?搪铅纸 ?在接头过程中保护绝缘芯的塑料薄膜卷 ?氧化铝砂带150-220-320 及 400 级 ?清洁用的纸卷 ?接头操作受到干扰必须中断时保护接头用的聚乙烯塑料筒 ? 1.5公斤异丙醇

初步准备 1.1.4接头操作工必须同工程师一起确认其操作的相应图纸并确认所有必要的工艺说 明为最新版本。 1.1.5接头工必须检查接头坑的开挖是否合适.接头坑是否清理过并在坑边用木材支 撑。典型接头井尺寸如下图所示。 1.1.6接头棚必须用防水油布或其他防雨布搭盖,以防止雨水,灰尘,风的侵入。接 头棚必须能经受风压冲击并不能积水。其内层须防止早晨的露水滴落到接头坑 内。 1.1.7如果气候及地质情况,如提示可能有地下水则接头坑必须有集水坑及准备抽水 泵。集水坑的引流必须使水向抽水泵倾斜流动。 1.1.8如果有水进入接头坑的危险,必须在地面上保护棚布边缘做好密封的特殊预防措 施。必须注意临近的水沟及集水坑保持干净。 1.2检查材料配件及设备 1.2.1在接头前操作工人必须检查装配图上要求的配件是否齐全及可用,即没有损伤 或受潮。检查必要的工具是否到位及可用。 1.2.2当预制件扩张在PVC管外或电缆上的过程中,可以在应力锥没有扩张前在外半 导电部份观察到没扩张时观察不到的刮痕及缺陷。为避免预制件裂口的危险, 最好能磨去这些刮痕。如果缺陷是在内表面(绝缘部份),则应拒绝使用这些预 制应力锥,如果对应力锥的可用性产生疑虑,可以与供货商联系并征求意见。 1.2.3检查电缆末端无潮气侵入。

ZY0600107001 35kV电力电缆各种类型中间接头制作程序及工艺要求

第二十一章 35kV 电力电缆各种类型中间接头制作 模块1 35kV 电力电缆各种类型中间接头制作程序及工艺要求 (ZY0600357001) 【模块描述】 本模块包含35kV 常用电力电缆中间接头制作程序及工艺要求。通过图解示意、流程介绍和工艺要点归纳,掌握35kV 常用电力电缆中间接头制作工艺流程和各操作步骤工艺质量控制要点。 【正文】 一、35kV 热缩式电力电缆中间接头制作工艺流程及工艺质量控制要点 (一)35kV 热缩式电力电缆中间接头制作工艺流程 (二)、35kV 热缩式电力电缆中间接头制作工艺质量控制要点 1.剥除外护套、铠装、内护套: (1)剥除外护套:首先在电缆的两侧套入附件中的内外护套管。在剥切电缆外护套时,应分两次进行,以避免电缆铠装层铠装松散。先将电缆末端外护套保留350mm,然后按规定尺寸剥除外护套,要求断口平整。外护套断口以下350mm 部分用砂纸打毛并清洗干净,以保证外护套收缩后密封性能可靠。 (2)剥除铠装: 按规定尺寸在铠装上绑扎铜线,绑线的缠绕方向应与铠装的缠绕方向一致,使铠装越绑越紧不致松散。绑线用Ф2.0mm 的铜线,每道3-4匝。锯铠装时,1.剥切外护套 2.锯除铠装层 3.剥切内护套 4.剥切绝缘层、屏蔽层 4.确定接头相位 1.压接连接管 2.屏蔽层恢复 3.绝缘层恢复 4.连接两端铜屏蔽 5.热缩内护套 6.连接两端铠装 7.热缩外护套 工作前准备 中间接头附件安装 电缆预处理 填写安装记录 1、检查电缆 2、工器具准备 3、材料准备 4、阅读安装说明书

其圆周锯痕深度应均匀,不得锯透,损伤内护套。剥铠装时,应首先沿锯痕将铠装卷断,铠装断开后再向电缆端头剥除。 (3)剥除内护套及填料:在应剥除内护套处用刀子横向切一环形痕,深度不超过内护套厚度的一半。纵向剥除内护套时,刀子切口应在两芯之间,防止切伤金属屏蔽层。剥除内护套后应将金属屏蔽带末端用聚氯乙烯粘带扎牢,防止松散。切除填料时刀口应向外,防止损伤金属屏蔽层。 2.电缆分相,锯除多余电缆线芯 (1)在电缆线芯分叉处将线芯扳弯,弯曲不宜过大,以便于操作为宜。但一定要保证弯曲半径符合规定要求,避免铜屏蔽层变形、折皱和损坏。 (2)将接头中心尺寸核对准确后,锯断多余电缆芯线。锯割时,应保证电缆线芯端口平直。 3.剥除铜屏蔽层和外半导电层 (1)剥切铜屏蔽时,在其断口处用Ф1.0mm镀锡铜绑线扎紧或用恒力弹簧固定,切割时,只能环切一刀痕,不能切透,以防损伤半导电层。剥除时,应从刀痕处撕剥,断开后向线芯端部剥除。 (2)铜屏蔽层的断口应切割平整,不得有尖端和毛刺。 (3)外半导电层应剥除干净,不得留有残迹。剥除后必须用细砂纸将绝缘表面吸附的半导电粉尘打磨干净,并清洗光洁。剥除外半导电层时,刀口不得伤及绝缘层。 (4)将外半导电层端部切削成小斜坡并用砂纸打磨,注意不得损伤绝缘层,打磨后,半导电层端口应平齐,坡面应平整光洁,与绝缘层平滑过渡。 4.绕包应力控制胶,热缩半导电应力控制管 (1)绕包应力控制胶时,必须拉薄拉窄把外半导电层和绝缘层的交接处填实填平,园周搭接应均匀,端口应整齐。 (2)热缩应力控制管时,应用微弱火焰均匀环绕加热,使其收缩,收缩后,在应力控制管与绝缘层交接处应绕包应力控制胶,绕包方法同上。 5.剥除线芯末端绝缘,切削“铅笔头”、保留内半导电层 (1)切割线芯绝缘时,刀口不得损伤导体,剥除绝缘层时,不得使导体变形。 (2)“铅笔头”切削时,锥面应园整、均匀、对称,并用砂纸打磨光洁,切削时刀口不得划伤导体。 (3)保留的内半导电层表面不得留有绝缘痕迹,端口平整,表面应光洁。 6.依次套入管材和铜屏蔽网套 (1)套入管材前,电缆表面必须清洁干净。 (2)按附件安装说明,依次套入管材,顺序不能颠倒,所有管材端口,必须用塑料布加以包扎,以防水份、灰尘、杂物浸入管内玷污密封胶层。 7.压接连接管,绕包屏蔽层,增绕绝缘带 (1)压接前用清洁纸将连接管内,外和导体表面清洗干净。检查连接管与导体截面及径向尺寸应相符,压接模具与连接管外径尺寸应配套,如连接管套入导体较松动,即应填实后进行压接。 (2)压接后,连接管表面的棱角和毛刺,必须用锉刀和砂纸打磨光洁,并将金属粉屑清洗干净。 (3)半导电带必须拉伸后绕包和填平压接管的压坑和连接与导体内半导电屏蔽层之间的间隙,然后在连接管上半搭盖绕包两层半导电带,两端与内半导电屏蔽层必须紧密搭接。 (4)在两端绝缘末端“铅笔头”处与连接管端部用绝缘自粘带拉伸后绕包填平,再

10KV高压电缆中间热缩接头制作详细过程

10KV高压电缆中间接头制作详细过程! 本次接头制作选用JSY10/3.2 70-120mm热缩套件,浙江红光金具电器有限公司生产。 1,切割电缆。将待接头的两段电缆自断口处交叠,交叠长度为200~300mm;量取交叠长度的中心线并作记号,同时将黑色填充保留后翻,不要割断。 附件1141546154954.JPG (94.82 KB) 2006-3-5 16:09 2,芯线处理:将热缩套件中一长一短两根直径最大的黑色塑料管分别套入两段电缆,然后处理线芯。附件1141546262557.JPG (105.98 KB) 2006-3-5 16:11 3,铅笔头特写 铅笔头处理用来分散电场分布应力。 附件1141546342312.JPG(100.29 KB)2006-3-5 16:12

4,清洁半导层 用附带的清洗剂清洁芯线(注意整个过程操作者要保持手的干净)附件1141546410512.JPG(99.17 KB)2006-3-5 16:13 5,包缠应力疏散胶并套入应力控制管(图中黑色短管) 附件1141546491351.JPG(98.96 KB)2006-3-5 16:14

6,烘烤应力控制管 右侧为烘好的应力管附件1141546659300.JPG(107.69 KB)2006-3-5 16:17 7,在长端尾部套入屏蔽铜网。 附件1141546723921.JPG(101.16 KB)2006-3-5 16:18

8,在长端依次套入绝缘材料,短端套入内半导电管; 在长端按图所示,依次套入(1,内层红色内绝缘管)、(2,中间红色外绝缘管)、(3,外层黑色外半导电管);在短端套入黑色内半导电管 附件1141546798606.JPG(103.77 KB)2006-3-5 16:20 9,压接芯线; 注意压接质量(该压接钳为德国进口,全自动) 附件1141546841718.JPG(106.29 KB)2006-3-5 16:20

10KV电缆中间接头制作流程

作业指导书————10KV电缆中间接头制 作流程 ★中间接头制作前注意事项: 1.中间接头制作之前必须先用绝缘电阻表对两边电缆进行绝缘测试,以确保制作电缆中间接头的电缆完好,绝缘正常 2.制作电缆中间接头之前要效验相位,确保接头完成后相位正确。 3.中间接头两端电缆要有富裕的余量,确保中间接头制作完成后不承受两边拉力. 4.每种电缆中间接头附件要求不同技术要求也不同,开工前要仔细阅读电缆附件的说明书,以及各种技术要求,严格按照附件的要求对电缆每层的余量长度,应力锥要求,热缩管长度(冷缩管)进行制作 中间接头制作过程 1,切割电缆。将待接头的两段电缆自断口处交叠,交叠长度为200~300mm;量取交叠长度的中心线并作记号,同时将黑色填充保留后翻,不要割断。 2,芯线处理 将套件中外护套,内护套,绝缘层,应力管等所有热缩管分别套入两段电缆,然后处理线芯。 3,铅笔头特写(有特殊要求的可以不做铅笔头) 铅笔头处理用来分散电场分布应力。

用附带的清洗剂清洁芯线(注意整个过程操作者要保持手的干净)

5,包缠应力疏散胶并套入应力控制管(图中黑色短管) 6,烘烤应力控制管 右侧为烘好的应力管 7,在长端尾部套入屏蔽铜网。

8,在长端依次套入绝缘材料,短端套入内半导电管; 在长端按图所示,依次套入(1,内层红色内绝缘管)、(2,中间红色外绝缘管)、(3,外层黑色外半导电管);在短端套入黑色内半导电管 9,压接芯线; 注意压接质量

10,打磨压接头(打磨为了消除尖端放电) 11,在接头上包绕黑色半导电带,在铅笔头上用应力胶填充。 在接头上包绕黑色半导电带,包缠后接头处外径与主绝缘大小一致;在铅笔头上用红色应力胶填充,将铅笔头填瞒。

10kV电缆冷缩中间接头制作技术及施工-3页文档资料

10kV电缆冷缩中间接头制作技术及施工电缆接头是电力设施中的重要组成部分,可起到固定、锁紧进出线的作用,同时能提升电力线路整体的防震动、防尘及防水能力。电缆接头包括终端头与中间接头两种,电缆冷缩中间接头因电缆剥切长度较短,对施工环境、工艺质量要求更加严苛,常常因施工者的一些不规范施工习惯,导致留下隐患。中间接头的制作及施工质量会对整条线路电力供应的连续性与安全性产生影响,因此要合理优化制作工艺与施工技术。 1 10kV冷缩电缆中间接头制作工艺应用的重要性 这些年来随着冷缩电缆中间接头制作工艺的不断发展和应用领域的不断扩大,研究冷缩电缆中间接头制作工艺应用对国计民生都有重要的影响,对于高压电缆行业的发展起到非常非常重要的作用。 10kV冷缩电缆中间接头制作工艺应用高压电缆行业中有很多优点,对于整个高压电缆行业都有深刻的影响。由于高压电缆行业是具有高技术含量的行业,其市场的需求量巨大,产品的综合性能也非常的强,所以需要认真的推广和发展电缆中间接头制作工艺技术,争取给整个冷缩电缆行业带来颠覆性的影响。10kV冷缩电缆中间接头制作工艺应用于冷缩电缆行业中对于冷缩电缆行业制造,比如电缆的制造有很大的影响,能够极大的推动这些冷缩电缆行业的发展。对于整个国家的冷缩电缆行业都有着重要的影响。当然,国家对于这一方面也是非常的重视的,由于冷缩电缆中间接头制作工艺的特殊性,所以对于未来10kV冷缩电缆中间接头制作工艺的发展来说前景非常的光明。 2 10kV冷缩电缆中间接头制作工艺

10kV冷缩电缆中间接头的制作过程非常的复杂,工艺非常多,下面我将10kV冷缩电缆中间接头制作过程中用到的工艺详细的进行说明描述。在制作10kV冷缩电缆中间接头的过程中对电缆导线进行切割是必须的第一步骤,也是至关重要的一步。切割的时候不能把铜芯切断,切割的目的是便于进行后面的操作。切割后的电缆导线需要进行铜芯线的处理,这个工艺过程中可以将10kV冷缩电缆套件中的外件套、内件套、绝缘层、应力管等热缩管分别套入切割后的两端电缆导线中,然后进行线芯处理工作。由于10kV冷缩电缆中间接头的制作过程中特别需要注意铜芯的干洁,所以要用附带的清洗剂对铜芯线进行清洁处理,这样处理出来的铜芯才符合10kV冷缩电缆中间接头的制作要求。接下来需要用到的制作工艺分别是包缠应力疏散胶并套入应力控制管中,然后对应力控制管进行烘烤。上述的制作工艺完成后,10kV冷缩电缆中间接头的制作已经完成了1/3,那么接下来的工艺流程就显的更加重要了。 在10kV冷缩电缆中间接头制作中,在应力控制管烘烤后需要在电缆导线的长端尾部套入屏蔽铜网。然后在10kV冷缩电缆导线的长端依次套入绝缘材料,短端套入内半导电管,这样做的目的是保证电缆导线的输电安全防止漏电。为了消除尖端放电的影响,必须要对接头进行打磨工艺处理,接下来需要在接头上包绕黑色的半导电带,这样可以保证接头周围的绝缘环境,然后在铅笔头上用应力胶进行填充。接下来需要对内半导电管进行烘烤处理,烘烤完成后再对内绝缘进行烘烤,在烘烤内绝缘的过程中,需要将内绝缘套入长端最内层的红色内绝缘管移至接头上,在内绝缘管的两管口部位包绕热溶胶,然后从中间向两端加热收缩。接下来需要对为绝

35kv电缆冷缩中间接头

35kv电缆冷缩中间接头 中文名 冷缩电缆附件 简称 电缆附件 主要作用 根据运行需要 产品分类 户内外 电压等级 10kv-35kv 生产厂商 上海民熔电气有限公司 (PS:上海民熔还有其他您可能需要的相关产品资料:高压计量箱、高压电缆分支箱、高压真空断路器等一系列户内外高压元器件,详情请登录(上海民熔官网)查询相关资料。) 冷缩电缆终端头是利用弹性体材料(常用的有硅橡胶和乙丙橡胶)在工厂内注射硫化成型,再经扩径、衬以塑料螺旋支撑物构成各种电缆附件的部件。现场安装时,将这些预扩张件套在经过处理后的电缆末端或接头处,抽出内部支撑的塑料螺旋条(支撑物),压紧在电缆绝缘上而构成的电缆附件。因为它是在常温下靠弹性回缩力,而不是像热收缩电缆附件要用火加热收缩,故俗称冷收缩电缆附件。 简介; 早期的冷收缩电缆终端头只是附加绝缘采用硅橡胶冷缩部件,电场处理仍采用应力锥型式或应力带绕包式。 现在普遍都采用冷收缩应力控制管,电压等级从10kV到35kV。冷缩电缆终端头,1kV级采用冷收缩绝缘管作增强绝缘,10kV级采用带内外半导电屏蔽层的接头冷收缩绝缘件。三芯电缆终端分叉处采用冷收缩分支套。 冷缩电缆终端头具有体积小、操作方便、迅速、无需专用工具、适用范围宽和产品规格少等优点。与热收缩式电缆附件相比,不需用火加热,且在安装以后挪动或弯曲不会像热收缩式电缆附件那样出现附件内部层间脱开的危险(因为冷缩电缆终端头靠弹性压紧力)。与预制式电缆附件相比,虽然都是靠弹性压紧力来保证内部界面特性,但是它不像预制式电缆附件那样与电缆截面一一对应,规格多。 必须指出的是,在安装到电缆上之前,预制式电缆附件的部件是没有张力的,而冷缩电缆终端头是处于高张力状态下,因此必须保证在贮存期内,冷收缩式部件不应有明显的永久变形或弹性应力松弛,否则安装在电缆上以后不能保证有足够的弹性压紧力,从而不能保证良好的界面特性。

预防中间接头高压电缆中间接头安全隐患措施详细版

文件编号:GD/FS-2658 A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________ (解决方案范本系列) 预防中间接头高压电缆中间接头安全隐患措施详细 版

预防中间接头高压电缆中间接头安 全隐患措施详细版 提示语:本解决方案文件适合使用于对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 一、引言-防止发生电缆火灾事故 A.1 国家电力公司《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》(20xx年版)中防止火灾事故原文,为了防止火灾事故的发生,应逐项落实《电力设备典型消防规程》(DL5027-93)以及其他有关规定,并重点要求如下: A.1.1 电缆防火 A.1.1.1 新、扩建工程中的电缆选择与敷设应按《火力发电厂与变电所设计防火规范》(GB50229-l996)和《火力发电厂设计技术规程》中的有关部分进行设计。严格按照设计要求完成各项电缆防火措

施,并与主体工程同时投产。 A.1.1.2 主厂房内架空电缆与热体管路应保持足够的距离,控制电缆不小于0.5m,动力电缆不小于1m。 A.1.1.3 在密集敷设电缆的主控制室下电缆夹层和电缆沟内,不得布置热力管道、油气管以及其他可能引起着火的管道和设备。 A.1.1.4 对于新建、扩建的火力发电机组主厂房、输煤、燃油及其他易燃易爆场所,宜选用阻燃电缆。 A.1.1.5 严格按正确的设计图册施工,做到布线整齐,各类电缆按规定分层布置,电缆的弯曲半径应符合要求,避免任意交叉并留出足够的人行通道。 A.1.1.6 控制室、开关室、计算机室等通往电缆夹层、隧道、穿越楼板、墙壁、柜、盘等处的所有

冷缩式10KV中间接头安装工艺

冷缩式10KV中间接头安装工艺 6.7/15kV 三芯电缆冷缩式中间接头制作工艺流程 1.电缆附件点检查 同本章18.3.9.1条。 2.剥开电缆 (1)如图18.3.11.2所示尺寸将电缆开剥处理。 (2)尺寸A应严格按照表18.3.11.2的规定切除。绕包两层Scotch13半导电胶带,将电缆铜屏蔽带端口包覆住加以固定。 图18.3.11.2 剥开电缆

表18.3.11.2 三芯电缆冷缩式中间接头尺寸 电缆的绝缘外径为选型决定因素,导体截面为参考。 3.切除电缆主绝缘 (1)按1/2接管长+5mm的尺寸切除电缆主绝缘。 (2)从开剥长度较长的一端电缆套入冷缩接头主体,较短的一端套入铜屏蔽编织网套 (3)冷缩接头必须安置于开剥较长的一端电缆,拉线端方向,见图18.3.11.3。 图18.3.11.3 冷缩接头安置位置 4.导线压接

(1)将导线各穿入压接管1/2,用压钳将导线连接在一起。 (2)压接后如有尖角,毛刺应对接管表面挫平打光并且清洗。按常规方法清洗电缆主绝缘(用所配的CC-3清洁剂)。切勿使溶剂碰到半导电屏蔽层。 如果主绝缘表面有残留半导电颗粒或刀痕,须先用不导电的氧化铝(最大粒度120)。 砂纸打磨处理,不能使打磨后的主绝缘外径小于接头选用范围。 (3)在进行下一步骤前,主绝缘表面必须保持干燥,如有必要用干净的不起毛布进行擦拭。 (4)将P55/R混合剂涂抹在半导体屏蔽层与主绝缘交界处,然后把其余混合剂均匀涂抹在主绝缘表面及接管上。 注意:只能用P55/R混合剂,不能用硅脂!见图18.3.11.4。 图18.3.11.4 涂抹P55/R混合剂 5.量出中心点和尺寸校验点 测量绝缘端口之间之尺寸C,然后按尺寸1/2C,在接管上确定实际中心点D,然后按300mm 在一边的铜屏蔽带上找出一个尺寸校验点E,见图18.3.11.5。 图18.3.11.5 量出中心点和尺寸校验点

kV电缆冷缩中间接头制作作业

10kV电缆冷缩中间接头制作作业

分别在各相两端作相别编号 (9)均匀刮除绝缘屏蔽,露出绝缘体层 (10)剥除绝缘,露出线芯,打磨绝缘表面直至光滑 (11)核实电缆三相导线的相色,由记录员做好记录 (12)按厂家安装图要求清洗主绝缘 (13)半叠式来回包绕半导电胶带,从铜屏蔽带上40mn处开始包至10mm勺外半导体层上包绕端口应十分平整 (14)用清洗剂清洗电缆主绝缘,勿使溶剂触及半导体屏蔽层 (15)用砂纸打磨掉残留在主绝缘上的半导体,只能用不导电的氧化铝砂纸 (16)按厂家图安装冷缩接头主体,从剥切长度较长的一端电缆装入冷缩头主体,较短一端套入铜屏蔽编织网 (17)按厂家图示要求装上铜连接管并压接 (18)将混合剂抹在半导体与主绝缘交界处,然后将其余剂料均匀涂在主绝缘表面上 (19)对准半导电胶带的边缘将接头主体定位

(20)逆时针抽掉芯绳使冷缩套管收缩,安装时注意对准半导电橡 胶带,然后按其步骤做第二、三接头(三芯) (21)在装好的接头主体外部套上铜编织网 (22)用PVC胶带将铜网套绑在接头主体上 (23)用两只恒力弹簧将铜网套固定在电缆铜屏蔽带上 (24)将铜网套的两端修整齐,在恒力弹簧前各保留10mm (25)半叠式包绕两层半导电胶带、将恒力弹簧包绕覆盖 (26)用同样的方法完成另外两相安装 (27)用PVC胶带将三芯电缆绑扎在一起 (28)包绕一层防水带,涂胶粘剂的一面朝外将电缆衬垫包绕覆盖 (29)在编织线两端各80mm勺范围将编织线展开 (30)将编织展开的部分贴附在防水胶带上和钢铠上,并与电缆在编织线两端各80mm勺范围将编织线展开 (31)将编织展开的部分贴附在防水胶带上和钢铠上,并与电缆外 护套搭接20mm (32)用恒力弹簧将编织线的一端固定在钢铠上,搭接在外护套上的部分折回来一起固定在钢铠上

10kV电缆冷缩中间接头制作作业标准(新编版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 10kV电缆冷缩中间接头制作作 业标准(新编版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

10kV电缆冷缩中间接头制作作业标准(新 编版) 本标准规定了10kV电缆冷缩中间接头制作安装作业需做的准备工作、安全卡控点、作业流程及质量标准。 一、适用范围:本标准适用于朔黄铁路肃宁分公司10kV电缆冷缩中间接头制作安装作业。 二、编制依据:铁运(1999)103号文件、北京铁路局企业标准Q/BT143—96、朔黄铁路发展有限责任公司企业标准。 三、准备工作: 1、安全防护:作业人员正确佩戴劳动保护用品;对运行的电缆制作冷缩中间接头作业时,涉及计划申报、工作票签发与审核、预想会、停电作业、作业结束等工作及安全措施,按《朔黄铁路发展有限责任公司企业标准》Q/SHTL015.09-2010《电力设备停电作业标

准》中有关要求及程序进行办理;新建线路作业时注意与相邻带电线路距离,并做好现场防护。 2、人员组织:工作领导人1人、操作2人、辅助人1人、座台要令1人、验电接地4人。 3、工器具材料: 材料要求:规格型号正确、质量合格、数量满足需要,工器具要求:质量合格、安全可靠、数量及型号满足需要。 材料:冷缩中间接头及附件、接线端子、焊锡、焊膏、破布、镀锌钢管、电工胶带(黄、绿、红、黑四色)等。 登高工具:脚扣、安全帽、安全带等。 通讯防护用具:对讲机、标示牌(禁止类、允许类和警告类)、个人保安线、防护服、绝缘鞋、手套等。 绝缘工具:验电器、绝缘操作杆、绝缘拉杆、绝缘手套、三合一地线(含接地针)、绝缘靴。 个人工具:电工钳、扳手、螺丝刀、手锤、小绳及工具包等。 其他工具:绝缘电阻表、钢锯弓、扁锉、电工刀、电缆剪、电

电缆中间头制作施工方案

1780m3高炉工程 电缆中间头制作施工方案 编制: 审核: 批准: 二○一二年11月10日

1780m3高炉工程 电缆中间头制作施工方案 一、工程概况 1780m3高炉水处理系统、矿槽系统、鼓风机站、TRT系统电源均引自中钢新建110KV变电站。电源电缆均采ZR-YJV-8.7/10KV -1*240㎜2交联聚乙烯绝缘聚录乙烯护套电力电缆,其中水处理系统2路电源进线12根电缆;矿槽系统2路进线18根电缆,鼓风机站2路进线24根电缆;TRT系统1路6根电缆;各系统总计敷设ZR-YJV-8.7/10KV -1*240㎜2交联聚乙烯绝缘聚录乙烯护套电力电缆共60根约34公里。其中有6根电缆需制作中间接头。电缆中间头采用保定合力达应用化学有限公司的 6/10-8.7/15KV XLPE单芯热缩直通型电缆中间接头。 二、工程特点: 高炉系统所需制作的电缆中间头位置分别位于110KV变电站东侧外网电缆沟月200米处1根,鼓风机站东侧外网电缆沟内1根,鼓风机站南侧9#电缆井和11#电缆井间电缆沟内1根,11#电缆井和矿槽电气室间电缆沟内2根。电缆中间头制作位置均位于电缆井内,施工空间狭窄,电缆沟内没有设计照明,需增加临时照明。施工已进入冬季,环境气温较低,增加了施工难度。 三、编制依据: (1)国家及冶金电气设备安装工程及验收规范,评定标准。 (2)GB50168-92电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范 (3)保定合力达应用化学有限公司电缆中间头说明书及其他有关资料。

1、安全保证措施 (1)施工现场应备有220V交流电源,临时照明电源敷设、接线要规范,禁止乱拉乱扯。 (2)作业场所环境温度0℃以上,严禁在雨、雾、风天气中施工。(3)使用电工刀防止割伤自己或他人。 (4)作业环境要干净、整洁,施工现场要配备灭火器材。 2、人员保证措施

10KV电缆中间接头施工工艺

10KV电缆中间接头施工工艺 1.1施工工艺流程图 错误! 施工准备 调直电缆及确定接头中心 中间接头制作 电缆接头就位 质量检验 1.2主要施工工艺质量控制要点 1.2.1施工准备 1)电缆接头安装应由经过培训,熟悉工艺的、具有一定专业水平的人员(必须持证上岗)进行。 2)检查接头工作所必须的工器具、接头材料是否齐备。 3)接头材料的规格应与电缆规格对应。 4)施工人员认真阅读安装工艺,熟悉接头图纸,掌握接头尺寸。严格按照安装工艺进行施工。 5)使用新接头材料时,应经过培训,首件安装时技术负责人应到现场指导。6)在室外制作电缆接头时,空气相对湿度应为70%及以下;当相对湿度大时,进行除湿处理,严禁在雾或雨中施工。 7)直埋电缆接头坑尺寸应符合要求。 8)进入隧道前,检查电缆隧道内的有害气体及可燃气体含量,气体含量超标要进行通风处理。

1.2.2调直电缆及确定接头中心 1)施工前检查电缆端部密封完好,并进行校潮,如果电缆受潮,严禁进行接头工作。 2)中间接头处两条电缆重叠2m,调直电缆端头部分并平行码放使其重叠。 3)确定电缆接头的中心,并根据现场情况确定长端、短端。 4)清洁接头中心两侧1,2m的电缆外护套表面。 1.2.3中间接头制作 1)隧道内应尽量在同一层支架上接头,同一位置有多个接头时,应按先上后下,先里后外的顺序。 2)剥切外护套。自接头中心向电缆端部预留100?电缆,去除多余电缆,将锯好的电缆按安装工艺尺寸剥切外护套,将外护套断口后100?段用砂纸打毛。 3)去除钢铠。先将钢铠前端用PVC带扎好或保留端口处一小段外护套(防止钢铠散开),再按安装工艺在预留钢铠尺寸处捆绑扎丝(或使用恒力弹簧),固定牢靠后,锯除多余钢铠;锯钢铠时,深度不超过揩装厚度的,锯断钢铠不得损伤内护套,切口要整齐,不得有尖角毛刺。 4)剥内护套。在钢铠断口处保留内护套15,20?,其余切除,用胶带在铜屏蔽端部绕包1,2层,防止铜屏蔽散开。切除内护套时,勿伤及铜屏蔽,划深应为内护套厚度的。 5)核实接头中心位置,最终锯断多余电缆。按安装工艺的尺寸使用恒力弹簧去除铜屏蔽和半导电层,铜屏蔽边缘用粘铜条缠绕,铜屏蔽及半导电层断口边缘整 齐、无毛刺,去除半导体时不得划伤绝缘。操作此步骤时,要格外小心,铜屏蔽及半导体断口边缘不能有毛刺及尖端。 6)处理半导电层和主绝缘层。对半导电层断口进行打磨处理,用纱布打磨主绝缘层(不能用打磨过半导电层的纱布打磨主绝缘)。

冷缩中间接头

冷缩中间接头 今天我们带大家来了解下冷缩中间接头,说到冷缩中间接头的话就不得不说下其被套电缆的结构简介,比如说:10kv电缆的结构是由导体、绝缘层、半导体层、铜屏蔽层、填充材料、内护套、钢铠、外护套。如下图所示: 以上简单的说了下电缆的主要结构,接下来我们来说说冷缩中间接头的主要构成附件有哪些? 1、冷缩中间连接; 2、防水复合带; 3、铠装带; 4、地线; 5、铜编织网; 6、防水密封胶; 7、恒力弹簧; 8、乳胶手套; 9、清洁纸;10、硅脂膏;11、半导电带;12、PVC透明带;13、PVC胶带;14、白棉手套;15、电缆专用擦纸;16、砂布条;17、小卷尺;18、创可贴;19、合格证;20、安装说明书。同样如下图所示:

上述分别讲述了冷缩电缆和冷缩中间接头的主要构成部分,接下来说说冷缩中间接头的特点。冷缩中间接头采用的是冷缩技术,不需要动用明火以及特殊的工具,也没有逐件套入的麻烦,在使用时只需要轻轻抽取管内的白色塑料支撑条,接地采用的是恒力弹簧,也不需要焊接或者铜绑线的方式来进行安装,总的来说在施工时能够做到省时、省力、省空间。 其实说到冷缩中间接头无非是因为其与电缆本体相比,冷缩中间接头是薄弱的环节,大部分电缆线路故障会发生在此处,而这时冷缩中间接头质量的好坏直接影响着电缆线路的安全运行。 当然除了冷缩中间接头质量的好坏影响着电缆线路的安全运行,还有在冷缩中间接头施工操作时也尤为的重要。比如说整个施工环节需在天气晴朗、空气干燥、无飞扬的尘土、无飞扬的纸屑环境下进行。在操作前需事先核对好所需要的冷缩中间接头型号规格以及配件是否齐全,整个过程需要做到一气呵成。且在操作前施工人员需要认真阅读厂家所附带的安装说明书,需要阅读了解清楚之后方可进行安装。等到制作安装试运行好之后,施工人员需要对其场地进行清理。 综上所述其实影响电缆线路的安全运行除了产品的质量外,很大一部分取决于施工时施工人员的施工手法是否得当,在施工操作时是否处理的完美。 以上就是冷缩中间接头的全部内容了,如对冷缩中间接头有感兴趣的,欢迎前来咨询与了解!

高压电缆头,中间接头制作作业指导书

**********有限公司 电管站高压电缆终端、中间接头制作作业指导书 编制: 审核: 审定: 批准: 编制日期:2010年月日实施日期:2010年月日 *********有限公司

1.适用范围: 适用***电管站 2.引用文件: IEC60502《额定电压1kV(Um=1.2kV)以上至30kV(Um=36kV)挤出绝缘电力电缆及其附件》 IEC61442《额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=36kV)电力电缆附件试验方法 GB5589《电缆附件试验方法》 GB9327《电缆导体压缩和机械连接接头试验方法》 GB14315《电线电缆导体用压接型铜、铝接线端子和连接管》 GB11033《额定电压26/35kV及以下电力电缆附件基本技术要求》 GB 50168—1992 电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范 GB 50127-1994 电力工程电缆设计规范 DL 408-1991 《电业安全工作规程》(发电厂和变电所部分) DL 409-1991 《电业安全工作规程》(电力线路部分) 3.修前准备: 3.1人员要求:

3.2工器具:

3.3危险点及其控制措施: 4. 高压电缆附件基础知识 电缆附件是指电缆线路中各种电缆终端头和电缆接头的统称。电缆终端头是指装配到电缆线路的末端,用以保正与电网或其他用电设备的电气连接的一种装置;电缆接头是指电缆与电缆之间相互连接的一种装置。 4.1.电力电缆的基本类型及结构: 4.1.1.电缆类型:

挤包绝缘电缆:1.交联聚乙烯绝缘电缆 2.PVC绝缘电缆 3橡胶绝缘电缆4.1.2.电缆型号: 每一个电缆型号表示一种电缆的结构,它是由字母组成,电缆型号中的字母排列一般按照下列次序排列:绝缘种类—导体材料—内护层—其他结构特点—外护层(两位数字)--电压等级—芯数x截面 4.1.2.1.电缆绝缘种类: V—聚氯乙烯;Y—聚乙烯;YJ—交联聚乙烯;Z—纸;X—橡胶;XD—丁基橡胶; 4.1.1.2.导体材料:L—铝芯;铜芯(省略); 4.1.2.3.内护层:L—铝包;Q—铅包;V—聚氯乙烯护套;Y--聚乙烯护套;4.1.2.4.结构特点:外护层(两位数字):第一位:0-无铠装;2-钢 带铠装;3-细钢丝铠装;4-细钢丝铠装; 第二位:0-无外护层;1-纤维外护层;2-聚氯乙烯护套;3-聚乙烯护套; 例如:YJV22-10 3x185mm2-表示10kV三芯185mm2铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆; 4.2.电缆附件的类型 4.2.1.按安装位置分类 4.2.1.1.终端头:1.户外终端头 2.户内终端头 4.2.1.2.接头:1. 直通式接头 2. 绝缘接头 3. 分支接头 4.2.2.按安装方式和使用材料分类: (1).绕包式:工艺复杂,对环境、人员素质要求高 (2).瓷套式:工艺复杂,对环境、人员素质要求高 (3).浇注式:工艺复杂,对环境、人员素质要求高 (4).热缩式:工艺较简单,环境、人员影响相对小

10kV电缆热缩中间接头制作作业标准(正式版)

10kV电缆热缩中间接头制作作 业标准 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:___________________ 日期:___________________

10kV电缆热缩中间接头制作作业标准 温馨提示:该文件为本公司员工进行生产和各项管理工作共同的技术依据,通过对具体的工作环节进行规范、约束,以确保生产、管理活动的正常、有序、优质进行。 本文档可根据实际情况进行修改和使用。 本标准规定了10kV电缆热缩中间接头制作安装作业需做的准备工作、安全卡控点、作业流程及质量标准。 一、适用范围:本标准适用于朔黄铁路肃宁分公司10kV电缆热缩中间接头制作安装作业。 二、编制依据:铁运(1999)103号文件、北京铁路局企业标准Q/BT 143—96、朔黄铁路发展有限责任公司企业标准。 三、准备工作: 1、安全防护:作业人员正确佩戴劳动保护用品;对运行的电缆制作热缩中间接头作业时, 涉及计划申报、工作票签发与审核、预想会、停电作业、作业结束等工作及安全措施, 按《朔黄铁路发展有限责任公司企业标准》 Q/SHTL015.09-20__《电力设备停电作业标准》中有关要求及程序进行办理。

2、人员组织:工作领导人1人、操作2人、辅助人1人、座台要令1人、验电接地4人。 3、工器具材料: 材料要求:规格型号正确、质量合格、数量满足需要, 工器具要求:质量合格、安全可靠、数量及型号满足需要。 材料:热缩中间接头及附件、接线端子、焊锡、焊膏、破布、汽油、镀锌钢管、电工胶带(黄、绿、红、黑四色)等。 登高工具:脚扣、安全帽、安全带等。 通讯防护用具:对讲机、标示牌(禁止类、允许类和警告类)、个人保安线、防护服、绝缘鞋、手套等。 绝缘工具:验电器、绝缘操作杆、绝缘拉杆、绝缘手套、三合一地线(含接地针)、绝缘靴。 个人工具:电工钳、扳手、螺丝刀、手锤、小绳及工具包等。

相关文档