文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 锅炉电袋除尘及输灰系统操作法(

锅炉电袋除尘及输灰系统操作法(

锅炉电袋除尘及输灰系统操作法(
锅炉电袋除尘及输灰系统操作法(

锅炉灰库装臵操作法

(试行)

第二篇输灰系统

1、岗位任务及管辖设备

1.1负责输灰系统的稳定、安全运行。

1.2 保证输灰系统的效率。

1.3 维护保养好管辖范围内设备。

2、主要任务及管辖设备

2.1输灰系统的主要任务及管辖设备

2.1.1灰斗中的灰输送到灰库中。

2.1.2输灰系统管辖的设备

仓泵、输灰管道、进出料阀、输送阀组(减压阀、止回阀、气控阀等单向截流阀、手动球阀等)、吹扫阀组(手动球阀、止回阀、气控阀等)、检修插板阀、止回阀、压力变送器、储气罐

2.2灰库系统的主要任务及管辖设备

2.2.1气、灰分离及存贮灰。

2.2.2灰库系统管辖设备

灰库、脉冲布袋除尘器、压力真空释放阀、气化风机、空气电加热器、锁气器、气化槽、干灰散装机和JS型双轴搅拌机。

3、工艺流程

4、运行前的检查

正常启动顺序为:DCS操作站输送系统

4.1启动前的检查:

4.1.1给输灰控制系统上电,检测电源电压是否正常。4.1.2启动电源,观察其运行状态是否正常。

4.1.3给DCS主机柜内的CPU模件和其它功能模块送电。

4.1.4关闭与气组件(进出料阀、输送、吹扫、排堵)、仓泵阀箱气源、相连的的进气球阀。

4.1.5打开与上述球阀相连的活接头或拆下阀箱前臵过滤器。

4.1.6打开仪表及输送用气的储气筒的放空阀门,放空3分钟以上,中途升压后再放空,再关闭(期间应观察喷出物,如持续有异物喷出,可适当延长放空时间。间歇用木锤敲击储气筒外壁),确信无杂质后关闭上述阀门。

4.1.7打开气源组件(输送气阀组、吹扫气阀组)、仓泵阀箱气源相连的进气球阀。放空10分钟以上,再关闭(期间应观察喷出物,如持续有异物喷出,可适当延长放空时间)确信无杂质后关闭上述阀门。并连接好如上阀门后的活接头。

4.1.8检查阀箱内电磁阀动作

4.1.8.1手动检查电磁阀动作

将“远程/就地”旋钮旋至“就地”状态,在现场电磁阀箱面板手动“开/关”仓泵所属的进料阀、出料阀、输送气阀组、吹扫阀组、排堵阀数次,检验电磁阀是否有动作。并检验“远程/就地”按钮作用。

4.1.9.2程序运行电磁阀

将现场阀箱面板上的阀门控制旋钮旋至“自动”状态,将“远程/就地”旋钮旋至“远程”状态,在主控室的输入设备DCS上输入相应的参数,投运系统。观察现场阀箱内的电磁阀动作是否与程序一致。并检验“远程/就地”旋纽和“报警/复位”按钮的作用。

4.1.10检查仓泵所属阀门的动作

4.1.11手动检查阀门动作

将“远程/就地”旋钮旋至“就地”状态,在现场电磁阀箱面板手动开/关仓泵所属的进料阀、出料阀、输送阀、吹扫阀、防堵阀数次,检验箱内电磁阀门和就地气动阀门的动作是否有效。并检验远程/就地旋钮作用。

4.1.12程序运行阀门

将现场阀箱面板上的阀门控制旋钮旋至“自动”状态,将“远程/就地”旋钮旋至“远程”状态,在主控室的输入设备DCS上输入相应的参数,投运系统。观察现场阀门动作是否与程序要求的顺序和逻辑相一致。并检验“远程/就地”旋钮和“报警/复位”按钮的作用。

4.1.13将仓泵所属的进料阀、出料阀关闭,输送气阀打开,将仓泵内的压力升到0.4Mpa后做保压。观察各接口及法兰泄露情况,如果压力降低明显,则需要查找原因并处理。

4.1.14仓泵内无满泵冷灰等现象,流化床透气性好,无堵塞,灰斗内无湿灰。

4.1.15手动现场检查完毕,将仓泵电磁阀箱内“远程/就地”切换按钮在“远程”位臵上,所有阀门电磁阀的转换开关都打到“自动”位臵。

4.1.16仓泵上设备和仪表必须无损坏。

4.1.17在锅炉投运前8—12小时将输灰系统投运,以检查系统的运行状况,合理调整及时处理。

4.2系统的吹扫

4.2.1吹扫输送管线

将进气阀组件及吹扫阀组件的调压阀、节流阀调到最大流量,开启前端的手动阀。

4.2.2、吹扫灰输送管道

将进料阀关闭,出料阀、吹扫阀组、输送阀组同时打开,吹扫输灰管道3--5分钟。

4.2.3所有气控阀门、电气、热控设备工作是正常后,对系统空载运行一个循环,如一切正常,则可以带料运行

4.3启动前的验收及联锁试验

4.3.1密封性能试验

每3000小时给仓泵做一次保压测试,检查仓泵系统设备的工作和密封状况是否良好。

4.3.1.1测试步骤如下:

(1)在DCS上将各个仓泵从“远程”切换到“手动”状态。

(2)各仓泵自动输灰一个流程完毕后,到现场将各仓泵电磁阀箱“远程”开关都切换到“就地”位臵。将阀门旋钮由“自动”切换到“手关”位臵。

(3)在仓泵料位计接口或对面接口安装量程为1.0Mpa的压力表一块。

(4)手动打开各仓泵输送阀组,升压至0.20Mpa后,保压10—20分钟,若压力能保持在0.15Mpa不再下降,证明此仓泵系统设备的密

封和工作状况良好;若压力下降很快,则应检查出料阀、进料阀和输送阀组是否泄漏,一旦阀门泄漏须及时更换密封件和易损件或直接更换阀门。

4.3.2每3000小时应检查一次流化床的透气量,拆开流化室法兰,取出流化床将多孔板上的杂物清理干净。

4.3.3每3000小时校对一次仪器、仪表的量程是否正常。

4.3.4每3000小时检查一次仓泵输送气阀组、吹扫气阀组工作是否正常,发现异常及时拆开阀体部件用干净棉纱清理一遍,并在活塞杆和密封圈上涂少量的机械润滑油。

4.3.5仓泵料位高限联动关闭进料阀的试验:

4.3.

5.1 将BCD 拨码开关调至“0”位臵。

4.3.

5.2 再将电位器调节钮向顺时针方向旋转约三十二圈,此时绿灯亮。

4.3.

5.3 然后再次将拨码开关顺时针方向调节,至绿灯熄灭、红灯刚好亮起为止。

4.3.

5.4 逆时针方向调节电位器至绿灯亮时为止。(再继续调转两圈半)。

4.3.

5.5 模拟测试:将一字形罗丝刀放至红色探头线上,观察是否翻转为红灯,若是为正常。如红灯不亮,则将电位器顺时针方向调动后再测试。

4.3.6各个阀门动作时的参数试验(如压力等)

4.3.6.1将仓泵压力设定为≥0.10Mpa时,则进料阀不能打开

5、启动运行

5.1系统主要技术参数

5.2.3.3进入灰库库顶切换阀画面

菜单——选择灰库画面

5.2.4灰库操作:罗茨风机、加热器、散装机、双轴搅拌机采用就地控制。

5.2.5 DCS报警

DCS对各个报警都有相应的文字显示,并出现文字闪烁和声光报

5.4灰库操作

5.4.1仓顶除尘器

5.4.1.1气源压力正常后,必须先投仓顶除尘器,后投仓泵。

5.4.1.2泄去油水分离器和储气罐内的凝结水,压缩空气的压力应保持在0.4--0.6MPa范围内。

5.4.1.3开控制仪

a.合上空气开关,打开脉冲控制仪上的电源开关,开始喷吹。

b.检查每一个电磁阀是否动作。如果没有动作,请检查电磁阀的接线是否正确。

c.调节脉冲间隔、脉冲宽度的大小。通过脉冲控制仪上的两个旋

钮根据工况条件进行调节。

5.4.1.4 在灰库控制柜上直接按下“除尘器开”按钮,除尘器正常工作;

5.4.1.5只有全部仓泵停止向灰库输灰或除尘器发生故障时才能停止仓顶除尘器的运行;

5.4.1.6确认必须停止除尘器运行后,可在灰库控制柜上直接按“除尘器关”按钮,除尘器退出运行;

5.4.1.7经常保持除尘器本体的清洁,切断电源,清理仓顶除尘器外部卫生。

5.4.2空气加热器

5.4.2.1气源压力正常后,打开电加热器的进出口阀,关闭空气旁路阀;

5.4.2.2空气流动正常后合上,各个空气开关(输出相应的电压),按下“气化风机开”、“加热器开”按钮,电加热器正常工作;

5.4.2.3调整压力调节阀,使压缩空气最高压力不超0.2Mpa;

5.4.2.4根据灰库内灰位高低,调整空气调节阀,使气化压力保持在0.1Mpa;

5.4.2.5空气加热器应在灰库卸灰前1小时投入;

5.4.2.6电加热器的停运操作在就地进行;

5.4.2.7确认灰库放灰完毕后,按下“加热器关”按钮,延时3 分钟后按下“气化风机关”按钮,加热器停止加热;

5.4.2.8清理加热器外部卫生。

5.4.3双轴搅拌机

搅拌机的操作运行,为手动控制

5.4.3.1手动操作

(1)将按钮旋转至手动位臵;

(2)按下“搅拌机开”按钮,启动搅拌机;

(3)搅拌机启动一段时间后,按下“气动进水阀开”按钮,打开进水阀门;

(4)按下“湿灰卸料器开”按钮,调整好下料量(运行时根据灰量多少及时调整水量,防止灰水比例不均),开始下料;

(5)当装车装满后(目测装车满),按下“湿灰卸料器关”、延时20秒,按“气动水阀关”按钮,搅拌机内有剩余的余灰未排尽,应尽量在关闭水阀后运转一段时间后停止运行,按“搅拌机关”按钮,

关闭搅拌机。

(6)至此整个湿式下灰手动操作过程结束。

搅拌机就地控制箱: 只能启动搅拌机开,且无法关闭。(切记:不能操作)

5.4.4散装机的操作运行,为手动操作:

5.4.4.1点击“气化风机开”按钮(同时自动起动料位风机),按“散装机下降”按钮,此时散装头开始下降,当下降到位后,散装机限位开关动作,此时散装头会停止下降;

5.4.4.2按“干灰卸料器开”按钮,调整好下料量,当散装机装满后,发出料满警报后,会将干灰下料锁气器自动停止;

5.4.4.3延时20秒,按“散装机上升”按钮,收回散装头,当上升到位,升限位开关动作,散装头停止上升;

5.4.4.4点击“气化风机关”按钮(同时自动关闭料位风机),完成一工作流程。散装机就地控制箱:能完成散装机的上升,下降动作,不能完成下料。

6、停运

6.1每台炉停止输灰系统运行时,只要将电脑画面点击相应的仓泵手动按钮,即可停止运行

6.2在操作员站上,点击相关仓泵的手动(切除)按钮,停止输灰。待所有仓泵都停运后,退出监控系统。

6.3在现场阀箱将仓泵阀箱上的“远程/就地”转换开关拨至“就地”位臵,或将阀门控制旋钮由“自动”状态旋至“手动关闭”位臵。

6.4 控制电源的停止

6.4.1关闭工控机电源后,再关闭显示器电源,停电源柜上的操作台电源

6.4.2停掉DCS。将DCS运行模式开关臵于“STOP”位臵,然后关掉电源模块(将开关臵于“OFF”),最后关掉给DCS供电的空气开关。如果有必要,停掉总电源,使所有设备完全处于安全状态。

7、运行维护

7.3 JS双轴搅拌机的维护与保养

7.3.1使用前搅拌机传动齿轮箱加HL-30#齿轮油至齿轮浸入油层50~20mm 为宜,3 个月检查一次,一年更换一次。

7.3.2使用前搅拌机配用JZQ齿轮减速机必须先加润滑油,润滑油应选用GB5903中的N220、或N320中负荷极齿轮油,具体保养要求参照JZQ减速机使用及保养要求。

7.3.3搅拌轴轴承座在出厂前已加注好沔基润滑脂,在使用 3 个月需用高压黄油枪在油嘴内压入。

7.3.4 使用一星期,搅拌机壳体和搅拌员需调紧压盖压紧力,防止轴孔冒灰,如果无法调整,需把压盖松开,再增加石棉盘根,压紧压盖。

7.3.5通过运行,要经常调整三角皮带的松紧度,用母指用力向下压20mm为宜。

7.3.6经常检查喷水管,喷觜有无堵塞,保证加水畅通。

7.3.7搅拌机正常运行要求均匀下料,供水水压保证0.4~

0.6Mpa,水量用进水球阀调整到最佳状态。

7.3.8每班工作结束必须清除搅拌机内剩余煤灰,保证正常工作。

7.3.9检查落灰口积灰是否清理干净。

7.4 3SZ-25散装机的维护和保养。

7.4.1本设备在工作过程中呈全封闭状态, 所以各用户在使用前必须保证设备所有连接部位密封, 包括布袋连接, 引风机排气管道连接等。

7.4.2升降机构是本机关键部件,必须处于完好状态,应仔细检查。如钢丝绳是否完好,有无磨损,积垢,升降中是否有过度的松驰现象;行程开关动作是否灵敏、可靠,顶杆有无阻滞现象,行程开关位臵有无松动;压动行程开关的档杆、挡块有无板动。

7.4.3在使用中要经常注意设备的维护和保养,行程开关, 电器控制等要特别注意防尘,以防在运行中失控。

7.4.4对升降驱动装臵和传动部位要经常检查螺口松动和有无扎死现象,如有出现, 要及时处理, 以防在运行中损坏设备。

7.4 .5料位装臵为本设备重要部件。采用分体气压式料位检测,当装车料满时,散装头下排气橡胶管出口被堵,管内压力升高,触动上部薄膜开关,使微动开关动作。使用时应检查是否正常。橡胶管伸下的位臵决定了装车的浅满,使用应根据车型大小作适当调整。

7.5 空气电加热器的维护与保养

7.5.1空气电加热器特别是控制部分,系精密仪器,运输时要小

心轻放,严禁冲击,撞打,筒体部分应合理吊装,以免变形损坏内部发热元件。

7.5.2电加热器应存放在干燥环境下,严禁淋雨,受潮。

7.5.3当电加热器长期停用或贮存时,绝缘电阻会低于2MΩ,此时可通入200℃左右的热空气进行烘烤,一般经过1—2小时即能自行恢复。

7.5.4该电加热器是用于加热流动空气,当空气不流动时,禁止通电加温,以免发生意外。

7.6脉冲布袋除尘器的维护与保养

7.6.1接通电源;

7.6.2调节所需脉冲宽度和电磁脉冲阀的喷吹周期

7.6.3调节所需脉冲间隔2只相邻电磁脉冲阀起动的间隔时间;

7.6.4调节所需脉冲周期—完成一个循环过程所需要的时间。

7.6.5脉冲宽度调节:库内存灰量<50%,喷吹时间可调短; 库存量>50% 喷吹时间应调长,范围在0.02~0.2秒。

7.6.6脉冲间隔调节:库内存灰量<50%,间隔时间可调长; 库存量>50%间隔时间应调短,范围在2~60秒。

7.6.7脉冲周期调节:库内存灰量<50%,周期时间可调长; 库存量>50%周期时间应调短。

7.6.8灰库内灰量达到库容的80%,以上时, 应严禁进灰。

7.6.9每班检查滤袋,保持完好,如有发现破损情况,应立即更换。

7.6.10滤袋使用六个月以上时或阻力变得很大(即使进行反复清

灰操作也不能降低其阻力)时必须卸下,用清水洗净袋上积灰,彻底晾干,查无破损后重新装上。

7.6.11除尘器使用后,应有专人负责保养,每天检查运行情况,发现故障及时排除,并注意做好除尘器周围的清洁工作。

7.7系统运行中的注意事项

7.7.1系统投入正常运行后严禁触动各处按钮,禁止更改各项工作参灵敏,严禁随意开、关各处的阀门。

7.7.4当灰库高料位灯闪烁时应立即通知值长,当灰库高高料位灯闪烁时应再次汇报值长,组织卸灰,若不能及时卸灰,应立即进行输灰倒库操作。

7.7.5输灰倒库操作时必须先打开即将输向灰库的阀门,然而关闭正在输灰的阀门,即“先开后关”。

7.7.7压缩空气的油水分离器、过滤器、储气罐和气包4小时排污放空一次。

7.7.8认真填写运行记录,做到详细、完整、准确。

8、事故处理

8.1运行常见的故障

8.2灰库气化风机故障原因及措施

8.3 故障处理的原则

电除尘安全规程通用版

操作规程编号:YTO-FS-PD562 电除尘安全规程通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

精品规程范本 编号:YTO-FS-PD562 2 / 2 电除尘安全规程通用版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 1 认真执行“岗位操作牌”制度。 2 清扫电除尘器设备时,严格执行停送电、挂牌制度。 3 检修时,岗位人员必须与相关人员搞好联系确认,进行停机、停电、打接地、验电,确认无电后,方可进行作业。 4 电除尘器设备检修作业,进入电场清灰时,必须搞好安全确认,对电场机组接地放电要用电笔验电,确认无电后,方可进行工作。 5 检查设备时,在负压情况下严禁打开检修门和人孔门。 6 外出巡检设备时必须两人以上搞好互保。 该位置可输入公司/组织对应的名字地址 The Name Of The Organization Can Be Entered In This Location

电除尘器操作规程

第二章电除尘器操作规程 一、电除尘投入前的检查工作 1、检查所有电场内,通道内是否留有工具、临时支撑、临时接线和其他杂物。 2、检查承压绝缘子、振打绝缘棒、高压穿墙套管等绝缘部件是否干净、有无裂缝。 3、检查各电加热器是否完好,温度继电器有无动作。 4、检查变压器的油位、油色、渗漏油情况,呼吸器的干燥剂,进线电缆,出线套管及信号反馈线与屏蔽接地、工作接地情况等。 5、检查隔离开关、高压开关室、人孔门情况,变压器油温指示及保护情况。 6、确认各屏、盘、柜、设备完好,清洁无杂物,电气部位连接良好,熔断器完好,指示灯完整。 7、检查电气控制板上报警装置的功能。可按动每个控制盘上标有“试验”字样的按钮来模拟报警。 8、检查设备是否已按规定可靠接地,接地电阻应同系统高压电网接地要求一致。 9、用2500V摇表测定高压电场对地(即阴极对阳极)的绝缘电阻值,应不低于1000MΩ。如果绝缘电阻值低,加热器要投入使用,对绝缘子加热30分钟后,再测定,合格为止。 。

二、电除尘启动前的准备工作 1、投运前的检查工作完毕,所有安全措施得以落实,所有工作人员已就位。 2、合上动力配电箱上总闸刀开关和低压控制柜上自动空气断路器,使主回路有电.电表指示电源电压(380±5%)。 3、在锅炉点火前12小时投入灰斗加热器和绝缘子加热,以防冷灰斗结露或落灰受潮后堵灰,避免绝缘部件结露而爬电。 4、检查各加热器系统的电流是否正常。 5、开启相应的输灰系统(根据高、低料位指示自动运行)。 6、烟气通入电除尘器前30分钟,启动所有电磁振打器,使之工作。振打周期要在开机前设定好,一般阴极振打周期设定为3~6分钟;阳极设定为4~8分钟;。 7、锅炉完全燃烧正常,运行稳定之后,高压供电机组投入使用。 三、电除尘启停操作步骤 启动步骤 1、合高压整流变压器开关,由“接地”打到“电场”位置。 2、合高压柜内小空气开关。 3、选择控制显示屏在3位置,调节电场电流百分数大小旋钮到设定参数,按下电场启动TR/ON键,设备开始运行。 4、如果设备自动跳闸报警,按“复位”按键解除报警,然后可按操作步骤重新启动。 停止运行步骤

电锅炉工安全操作规程示范文本

电锅炉工安全操作规程示 范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

电锅炉工安全操作规程示范文本 使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1 范围 本规程规定了本厂员工上岗条件、操作前准备、操作 要求、检查等安全操作要求。 2.适用范围 本规程适用于本岗位的作业操作人员。 3.岗位作业安全程序 3.1在上岗操作前必须戴好防护用品,并做好一切准备 工作。 3.2必须持《锅炉操作证》上岗。 3.3检查进水系统、燃烧系统、锅炉本体、仪器仪表系 统是否符合运行标准,仪表指示数值是否与实际相符合。 (安全阀、水位表、高低水位警报器、压力表和排污阀

等)。 3.4检查锅炉的各阀门管道、人孔、手孔、头孔是否泄露,检查锅炉的五大安全附件及安全连锁装置是否灵敏可靠,确认良好后方可操作。 3.5关排污阀。 3.6打开供水阀。 3.7打开进气、回气管道上的所有球阀。 3.8进水到正常水位偏下,不准烧低位水和满水位,要保持中水位(65%左右),如发现水位表堵塞或漏气、水,应及时修复。水位变动范围不得超过正常水位±40毫米。 3.9升降炉温,必须逐渐加热,使受压部件均匀受热,切勿猛升猛降,确保锅炉安全运行。 3.10锅炉运行中密切注意各种仪表,特别注意水位表,使其保持正常水位,保持清洁,避免造成假水位,每

电锅炉操作规程

电加热蒸汽锅炉操作规程(暂行) 1.启动前的检查和要求各管道法兰应紧固,无松动。管道支座和支吊架正常。检查各阀门是否处于规定位置。锅炉和软水箱保持正常水位(0 刻度处.)表盘刻度和红线清晰,指针归零。指示等完好,指示正常。 2. 启动操作在确认各加热器开关和各水泵开关处于断开位置后,合上动力刀闸送电,检查电源表正常后,合上各开关。 把电源钥匙插入电源开关并转到开位置,打开电源,电源指示灯亮,同时显示设备自 检。 等设备自检完毕后,检查给水泵出口(锅炉进水门)在开启位置。 如果是首次启动给水泵,应打开泵壳旋塞,排净空气,注水。 钥匙插入“手动/ 自动”切换开关,并转到“手动”位置后,把补水泵开关打开,启动补水泵进行补水。 当显示屏显示锅炉水位“正常”时关闭补水泵开关,停止补水。同时检查水位计球阀是否常开状态,水位是否与锅炉同水位。水位应在0 刻度处。 把“手动/自动”开关切换到“自动”位置。 按启动健“ ON ”启动锅炉,此时电热管开始工作,锅炉按设定的程序进入自动运行状态。3. 锅炉停止 锅炉需要停止运行时,按停止键“ OFF,电热管停止加热。 关闭电源开关,电源指示灯应熄灭。 关闭各加热器开关后,拉开动力电源总刀闸。关闭分汽门、分汽缸进汽门和主汽门,并打开分汽门缸疏水阀。

待压力降低到?时,关闭给水泵出水阀(锅炉进水阀),打开排污阀放水。 4.紧急手动停炉的条件和方法 出现以下情况之一,紧急手动停炉: “急停”按钮锅炉即停止运行。 停炉后的保护: 5.运行控制 锅炉启动进入运行状态后,当炉内压力达到时慢慢打开主汽阀(防止蒸汽管路震动),稍开分汽缸进汽阀(过汽即可),等排出分汽缸内的疏水后关闭疏水阀。 1.打开分汽缸进汽阀向分汽缸供汽。 2.锅炉运行过程中,如果炉内压力高于时,控制器报警停炉. 3.运行过程中,当锅炉水位低于-30mm 持续十秒后(此时间可根据实地使用情况设置一般在30秒~60 秒),补水系统仍未正常补水使水位上升到+30mm 时,电热管停止加热;如水位继续下降,就地水位计看不到水位时,控制器报警并停炉。 4.当厂区电锅炉供水系统停止运行时,有关单位应及时通知锅炉值班员;值班员应注意监视软水箱的水位。 11、为防止超压运行,严禁调高锅炉的蒸汽压力。 12、蒸汽锅炉压力设定值及其动作结果: 13、蒸汽锅炉水位设定值及其动作结果:

电除尘安全操作规程(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 电除尘安全操作规程(正 式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-2568-80 电除尘安全操作规程(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 一、岗位介绍:电除尘设备操作工岗位,隶属炼钢厂煤气作业区,由煤气柜主控工、煤气区域维修及点巡检工共同负责电除尘系统设备开关工作,协调配合本作业区人员做好煤气柜电除尘系统设备的日常维护、隐患排查点检工作,确保生产安全。 二、工艺流程:电除尘岗位属于煤气作业区,主要负责煤气操作系统设备开关工作。 煤气柜煤气---出口管道---氧含量连续分析仪—管道—电除尘—管道—运转煤气加压机 三、岗位职责范围: 负责电除尘系统设备开关、除尘排污工作,协调配合本作业区人员做好煤气柜电除尘系统设备的日常点检、维护、隐患排查工作,确保生产安全。 四、安全操作规程:

1、进入厂区穿戴好劳保用品、检查煤气报警仪是否完好,是否能正常工作。关闭除尘器进、出口阀门; 2、打开氮气管道阀门,吹扫20分钟; 3、在顶梁等处最不利排气点取样分析氧含量,直到不大于1.8%; 4、含氧量确认后,打开除尘器进出口阀门,同时关闭氮气阀门和本体上排气阀门; 5、启动电除尘器顶部保温箱中的加热器,使保温箱达到规定温度,再打开喷水系统阀门; 6、再逐渐打开电除尘器出口控制阀,使并入网络的电除尘器流量与在线的使用流量达到近似值时,开始向电除尘器送电,使电压稳定在30KW以上的状态下工作,即投入正常操作程序。 五、事故的应急及处理 5.1煤气事故的处理规则 5.1.1发生煤气中毒、着火、爆炸和大量泄漏煤气等事故,应立即报告调度室和煤气防护站。如发生煤气着火事故应立即报告、挂火警电话,发生煤气中

除尘器安全操作规程

除尘器安全操作规程 1、将配电箱控制面板上的选择开关置于按钮位置,可利用控制面板实现对喷雾器各项的操作及使用。按下启动按钮,风机启动运行,延时8秒后,水泵启动运行。 2、将配电箱控制面板上的选择开关置于遥控位置,可利用遥控器实现对喷雾器各项的操作及使用。使用时首先启动遥控器的ON按键,6号绿灯闪烁,表示遥控器启动运行,;按下OFF按键,表示遥控器停止运行,操作各项动作都会无反应。 3、设备使用环境应保持干燥,电动机表面应保持清洁,进风口不应受尘土、纤维的阻碍。 4、当电动机热保护及短路保护连续发生动作时,应查明其故障是来自电动机还是电机超负荷或保护装置设定值太低,排除故障后方可投入运行。 5、应保证电动机轴承在运行过程中润滑良好。一般电动机运行2000小时或六个月后即应补充或更换润滑脂。 6、及时清理喷头及过滤器的维护保养 7、应对高压柱塞泵检查每个扣件,确定水泵与马达都稳固牢靠;两个皮带轮应装在一条直线上,皮带应松紧适中;管子的每个接头都要锁紧防止拽漏。

8、启动电动机,使水泵运转并保持适当的运转速度,调节压力螺丝,使压力保持在21-35千克之间(注:喷雾器出厂前已调整完毕,无需再调节)。 9、高压柱塞泵在使用最初10小时至50小时应更换机油,以后每隔70小时应更换一次机油。黄油杯经常要加满黄油,每使用2小时应将黄油杯旋转2至3圈。 10、高压柱塞泵由两条三角型皮带传动,型号为B-1829;应定期检查皮带是否松动或起毛刺;松动时应调节电动机底部的调节螺丝;皮带起毛刺时应及时更换。 11、注意定期目测检查风机与电机连接处螺丝是否松动或脱出,如有松动或脱出应立即停止风机运转,防止意外发生。 12、启动水泵时严禁长时间空转运行。冬季或霜冻期不使用水泵时,须将水泵内的液体排空以防止水泵冻坏,利用水泵头部的放水阀门放水,水排空后关闭排水阀。 13、当与电源有关的安全盖或部品被移动或高电压端子露出时,请勿操作喷雾机。喷雾机执行作业前,请确实停止喷雾机运转。喷雾机运转中,请勿调整机械部品装置。 14、喷雾用水要清洁,不要用带沙质和泥质混水作喷雾用水。严禁泥沙、杂物进入水箱,以免堵塞管道、喷头或损坏柱塞泵;若遇喷头堵塞或漏液,应关闭喷液开关或停机清理排除。 15、喷雾作业结束后,必须排净机内积水,特别是在温度低,容易结冰的地区,不使时必须彻底排净机内积水,以免冻裂设备和管道。

锅炉安全操作规程示范文本

锅炉安全操作规程示范文 本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

锅炉安全操作规程示范文本 使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1、锅炉房必须实行岗位责任制,对于班组长、司炉 工、水质化验人员应分别制订岗位职责; 2、司炉工、锅炉水质化验人员必须持证上岗,严格执 行安全操作规程,同时要不断学习,提高自身业务素质, 车 间应在锅炉操作资格证有效期前一个月提前上报生产安全 部进行复审,严禁无证作业; 3、设备及辅机的安全操作规程应至少包括:设备投运 前的检查与准备工作,启动与正常运行的操作方法,巡视 巡检的主要项目,设备关停的操作方法,紧急事故的处理 方法,停送电安全操作规程,设备的维护保养; 4、锅炉的管理制度应包括:设备基础台帐及档案,设 备维护保养细则,水质管理制度,安全检查制度,成本控

制制度; 5、为确保锅炉的安全运行,车间主任每月对锅炉的安全检查不少于2次,班组长对锅炉的安全检查不少于4次,安全员对锅炉的安全检查不少于6次; 6、锅炉、压力容器及其附件应每年至少校验一次,车间应在年检前提前一个月申报; 7、锅炉遇到以下等情况时,必须马上停机:锅炉水位降到水位计下限以下,不断加大水量供应,水位仍下降;锅炉水位升到水位计上限以上;给水设施损坏;水位计、温度表、安全阀、压力表任何一件失效;自控系统故障;燃烧设备损坏,锅炉外表面温度非常高,其他异常情况等。 8、为了保证锅炉正常安全运行,锅炉房应制定司炉交接班制度,并备有工作日记、记录;交接班时应交接锅炉运行情况;

电锅炉工安全操作规程正式版

Guide operators to deal with the process of things, and require them to be familiar with the details of safety technology and be able to complete things after special training.电锅炉工安全操作规程正 式版

电锅炉工安全操作规程正式版 下载提示:此操作规程资料适用于指导操作人员处理某件事情的流程和主要的行动方向,并要求参加 施工的人员,熟知本工种的安全技术细节和经过专门训练,合格的情况下完成列表中的每个操作事 项。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 1 范围 本规程规定了本厂员工上岗条件、操作前准备、操作要求、检查等安全操作要求。 2.适用范围 本规程适用于本岗位的作业操作人员。 3.岗位作业安全程序 3.1在上岗操作前必须戴好防护用品,并做好一切准备工作。 3.2必须持《锅炉操作证》上岗。 3.3检查进水系统、燃烧系统、锅炉本

体、仪器仪表系统是否符合运行标准,仪表指示数值是否与实际相符合。(安全阀、水位表、高低水位警报器、压力表和排污阀等)。 3.4检查锅炉的各阀门管道、人孔、手孔、头孔是否泄露,检查锅炉的五大安全附件及安全连锁装置是否灵敏可靠,确认良好后方可操作。 3.5关排污阀。 3.6打开供水阀。 3.7打开进气、回气管道上的所有球阀。 3.8进水到正常水位偏下,不准烧低位水和满水位,要保持中水位(65%左右),如发现水位表堵塞或漏气、水,应及时修

复。水位变动范围不得超过正常水位±40毫米。 3.9升降炉温,必须逐渐加热,使受压部件均匀受热,切勿猛升猛降,确保锅炉安全运行。 3.10锅炉运行中密切注意各种仪表,特别注意水位表,使其保持正常水位,保持清洁,避免造成假水位,每班最少冲洗一次。 3.11安全阀每周手动一次(在工作压力70%-80%范围内进行)。 3.12锅炉对外供气时,应先打开分气缸、蒸汽管下的疏水阀排尽冷凝水,而后稍开供气阀进行暖管,最后再开大供汽阀对外供气。

电除尘器安全操作规程通用版

操作规程编号:YTO-FS-PD721 电除尘器安全操作规程通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

电除尘器安全操作规程通用版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 1、操作人员及临时上电除尘器工作人员,除了熟悉一般的安全知识外还必须严格遵守《JB6407-9电除尘器调试、运行、维修、安全技术规范》、《GB6222-2005工业企业煤气安全规程》的规定,并要有专人负责安全工作。 2、湿法板卧式煤气电除尘器是高压设备,电除尘器处理介质是煤气,所以作业人员要特别注意安全。整流变压器附近和高压引入部位绝缘子室在投入运行时,人员必须在规定的安全距离之外。 3、电除尘器四周和电除尘器内腔均属煤气和高压电危险区域,运行时不允许人员进入。 4、控制室和控制屏及布线管沟、人孔门、高压设备均应挂上“高压危险”标志牌,严禁非操作人员乱动或者接近。 5、湿法板卧式煤气电除尘器属“危险”设备,电除尘器本体不允许有积水、积雪和乱堆杂物及无须用的设备材料,应挂“煤气中毒”危险标志牌。 6、凡在电除尘器外壳高空检修或在电除尘器内进行作

电热锅炉使用维护操作规程(新编版)

( 操作规程 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 电热锅炉使用维护操作规程(新 编版) Safety operating procedures refer to documents describing all aspects of work steps and operating procedures that comply with production safety laws and regulations.

电热锅炉使用维护操作规程(新编版) 一.日常使用维护 1.使用锅炉前必须经锅炉厂家培训合格并仔细阅读和领会随机提供的安装使用说明书及电气使用说明书,方可上岗操作 2.每日定时对各台锅炉及系统控制箱的各种显示温度进行检查,查看各检测点温度是否正常,并打开控制箱的门查看内部各电器和线路有无异常发生. 3.每日定时对各台锅炉及系统和水罐的压力表进行查看,有无超压发生.(锅炉压力≤0.06Mpa,水罐压力≤0.4Mpa) 4.每日定时对各台循环水泵进行检查,检查电机是否发热,水泵有无异常噪音和漏水现象。 5.每日定时对各锅炉房的管路系统进行检查,查看有无泄露发生。

6.保持锅炉和锅炉房的清洁,其锅炉房的环境温度不能超过40℃,湿度不能超过80%。 二.每月使用维护 1.每月停炉一次,在确保断开电源后对每台锅炉控制箱和系统控制箱进行一次内部清灰工作,同时检查各电气接点有无松动现象。 2.检查各管路阀门有无生锈和卡死的现象。 三.每季使用维护 1.每一季停炉一次,对锅炉一次侧热媒水进行排污。 2.检查清洗各台锅炉的温度传感器和水位传感器,清洗传感器的方法可用细沙纸擦拭传感器探头表面至金属露出为止。 四.每年使用维护 1.每年对锅炉清除水垢一次,以提高传热效率。 2.对储水罐进行一次排污。 3.用仪表检测各台锅炉电源进线绝缘是否达到规定要求。(大于5兆欧姆) 五.注意事项

电锅炉应急预案

六盘山检修部南华山风电场 电锅炉热水供暖应急预案 编制目的: 为规范和加强我风电场锅炉安全生产事故应急工作,使应急安全有序、高效实施及时控制和消除事故危害,最大限度减少事故造成的人员伤亡和经济损失,特制定本预案。 编制依据: 本预案依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《特种设备安全监察条例》、《锅炉压力容器、压力管道特种设备事故处理规定》制定本预案。 适用范围: 此预案适用于南华山风电场锅炉事故、电气元件烧毁造成的火灾事故、(或者有可能发生)锅炉爆炸的事故。 应急工作原则 快速反应,统一指挥,专业救援抢险与单位自救相结合。 2、危险源及风险性分析 锅炉概况 南华山风电场现有DSE-50-90型热水锅炉两台,主要

负责南华山生活及办公区域冬季供热,主要运行参数压力为,额定容量为190L,锅炉房建于南华山风电场西北侧。 危险性分析 南华山风电场危险源为两台DSE-50-90型电加热热水锅炉。 一旦断电,电锅炉就会停止工作,电流和电压都降到零,工作照明指示灯熄灭,仪表指示也熄灭,锅炉内压力下降。为了保证系统内部压力,这个时候需要关闭一些排出阀门,比如:排污阀、排水阀等,保存压力的目的是为了下次启动时候,节约能耗。遇到停水的状况,不仅能够影响供暖效果,同时,引风机联轴器因没有冷却水降温,而温度超高,会降低使用寿命,因此,发现停水时,要及时对电锅炉进行停电处理,一般锅炉都存在备用水,这个时候可以打开备用水罐,补充所需的水量,另外,及时联系相关部门,解决断水问题。 仪器表显示不正常 为了保证系统正常工作,需要对整个系统进行增压处理,系统压力指示通过压力表,在使用时,我们经常会遇到压力表指示不稳定,这个可能的原因一方面来自由管道内的空气没有排除干净或者水里夹杂着空气;另一方面系统内部分阀门未及时关闭。当管道内有空气时,只需要开启排气阀,即可排除管道内气

蒸汽电锅炉操作规程(新编版)

蒸汽电锅炉操作规程(新编版) The safety operation procedure is a very detailed operation description of the work content in the form of work flow, and each action is described in words. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0627

蒸汽电锅炉操作规程(新编版) 一、安装 1、电锅炉及使用系统应具备合格安装资质的单位安装,安装完毕按国家有关验收标准进行质量验收。 2、电锅炉的安全阀、接地保护装置等安全设备必须齐全有效,定期检查、校验。 3、锅炉房应有专人值班,并作值班记录。 4、锅炉供电容量应与锅炉容量相符。 5、按使用要求调好超压压力表上、下限(0.28—0.4MPa),正常压力,压力表上、下限(0.2—0.3MPa)。 二、运行 1、检查控制柜及电锅炉中的元件及线路应完整无损,无松动现象,三相间无短路现象。

2、将控制柜上(自动、手动)转换开关放在停止位置,(急停开关)放在分断位置(按下)。 3、给主断路器上端口送电,接通主断路器,电源指示灯点亮,转动(电压转换开关),检查电源电压是否正常,有无缺相。 4、打开(急停开关)(顺时针旋转),二次电源接通)。 5、点动水泵检查并调整水泵的旋转方向在正确方向。 6、将补水泵放在自动位置,此时水泵处于自动工作状态,初起如出现高水位,打开排污阀,排水至高水位灯灭为止。 7、将(自动、手动)转换开关转置自动位置,此时电锅炉工作在自动运行状态,如因供电容量补足,可将电锅炉工作在手动状态,此时将(自动、手动)转换开关顺时针旋转至所需的加热组数即可。 8、当气压到正常压力范围时,可对外供气。供气时根据使用功率,调节供气阀门,与之产气量相符,确保连续供气。 三、停炉 1、将(自动、手动)转换开关旋转停止位置,此时锅炉停止加热。

电除尘安全操作规程示范文本

电除尘安全操作规程示范 文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

电除尘安全操作规程示范文本 使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、岗位介绍:电除尘设备操作工岗位,隶属炼钢厂 煤气作业区,由煤气柜主控工、煤气区域维修及点巡检工 共同负责电除尘系统设备开关工作,协调配合本作业区人 员做好煤气柜电除尘系统设备的日常维护、隐患排查点检 工作,确保生产安全。 二、工艺流程:电除尘岗位属于煤气作业区,主要负 责煤气操作系统设备开关工作。 煤气柜煤气---出口管道---氧含量连续分析仪—管道— 电除尘—管道—运转煤气加压机 三、岗位职责范围: 负责电除尘系统设备开关、除尘排污工作,协调配合 本作业区人员做好煤气柜电除尘系统设备的日常点检、维

护、隐患排查工作,确保生产安全。 四、安全操作规程: 1、进入厂区穿戴好劳保用品、检查煤气报警仪是否完好,是否能正常工作。关闭除尘器进、出口阀门; 2、打开氮气管道阀门,吹扫20分钟; 3、在顶梁等处最不利排气点取样分析氧含量,直到不大于1.8%; 4、含氧量确认后,打开除尘器进出口阀门,同时关闭氮气阀门和本体上排气阀门; 5、启动电除尘器顶部保温箱中的加热器,使保温箱达到规定温度,再打开喷水系统阀门; 6、再逐渐打开电除尘器出口控制阀,使并入网络的电除尘器流量与在线的使用流量达到近似值时,开始向电除尘器送电,使电压稳定在30KW以上的状态下工作,即投入正常操作程序。

除尘器操作规程通用版

操作规程编号:YTO-FS-PD255 除尘器操作规程通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

精品规程范本 编号:YTO-FS-PD255 2 / 2 除尘器操作规程通用版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 1、工作前应检查除尘器、风机、电机、管道的正常情况。 2、开启机械前,应首先开启除尘器,运转正常后,再开启机械设备,下班前应先关闭机械设备,后关闭除尘器。 3、除尘器周围应经常洒水,及时清灰,防止二次扬尘。 4、下班前要对除尘器表面、平台及四周进行清理,保持卫生。 5、除尘器各转动部位、减速器要经常加油。 6、工作中要注意观察除尘器排气是否正常,发现问题要及时检修。 该位置可输入公司/组织对应的名字地址 The Name Of The Organization Can Be Entered In This Location

电锅炉操作规程

电 锅 炉 安 全 操 作 规 程 一. 总体要求 1. 严禁无关人员私自进入锅炉房,锅炉房内应有严禁烟火标志,锅炉房要悬挂火警,急 救中心电话号码; 2. 司炉工应熟悉锅炉循环系统的设备和各种阀门的位置及其作用和使用方法; 3. 司炉工在运行前,应检查系统是否满水,各个相应的阀门是否打开,各个电控开关是 否处于待启状态。 4. 锅炉房要配一部电话,有事要及时和供电局、急救中心或我单位联系; 5.

锅炉房内应配备灭火器至少 5 个,室外应配备有消防水龙头; 二.电控部分 1. 除专业维修人员外,任何人不得私自启动、打开或拆卸配电柜,配电柜的门要锁好; 2. 起动泵之前一定要先检查相应的阀门是否完全打开,内外循环泵要同时起动; 3. 起动时先启动主柜,正常后再起动辅柜; 4. 不得随意改动配电柜内空开、热继电器的数值; 5. 电热器启动间隔时间要超过 10 秒(手动); 6. 手起动电热器后,要随时监视温度,防止超温烧坏锅炉; 7. 随时监视电压表的三相数值,防止超压或低电压,范围是± 10%; 8. 在设备运转过程中,如果大、小空开跳闸要查出原因,待解决后,方可再送电启动设 备运转;

9. 设备在启动或运转时,锅炉本体两侧如有较大的火花和爆裂声时,可紧急停止; 10. 随时监视配电柜的电流,发生异常的声音或闪光要立即停机,进行常规检查,如不能 解决须请专业人员维修; 11. 配电柜维修禁止带电作业,应先停电,接好接地线,维修后拆地线,方可送电,此时 要仔细观查运转情况; 12. 停电时,先停分支空开,后停总空开,送电顺序相反; 13. 防止补水箱冒水后进入电线坑道; 三. 锅炉部分 1 .本锅炉严禁在缺水情况下运转,以防干烧而损坏电热棒; 2 .由于此锅炉为用电锅炉,内有高压,任何非专业人员不得随意拆卸本锅炉,否则发生一切事故,后果自负; 四.维护与保养 1. 锅炉房要保持干净清洁,通风良好,以防室内潮湿有烟尘而造成电路短路 2.

煤气储配站电除尘器安全技术操作规程汇总

永诚公司炼钢厂煤气储配站电除尘器安全技术操作规程 概述:炼钢厂煤气储配站电除尘器的作用是:将回收的较高含尘量(正常100mg/m3,最高150 mg/m3)的转炉煤气,经过电除尘器净化,达到10 mg/m3以下,解决含尘量高堵塞煤气加压机和煤气管道及用户烧嘴的问题。 一、电除尘器参数: (一)电除尘器主要设计参数: 1、结构形式:湿法板卧式电除尘器。 2、主要参数:

主体设备(极板、壳体等)使用寿命不低于10年。每台有一个电场,有效截面积为12m2;同极距为300mm。 (二)、电除尘器主要控制参数: 二、电除尘器投产前的准备工作 1、检查确认与电除尘器本体及相连的煤气、供水、氮气管道系统阀门全部关闭,泄爆阀、人孔全部封闭严密。

2、检查供水水压正常,打开电除尘器冲洗系统供水阀门,关闭除尘器下N型水封管排水阀门,定期冲洗阀门投入自动,给电场供连续和定期冲洗水,检查确认N型水封管溢流正常; 3、通知电工检查高、低压电器设备各部分正常;将电除尘器所配套的电动蝶阀、盲板阀、水泵从低压配电屏合闸供电,仪表送电,检查各仪表运行正常。确认电除尘器进口管道煤气在线测氧仪(激光分析仪)与电除尘器电场电源停电联锁正常,严禁解锁运行。 4、用氮气分别置换绝缘子箱内的空气,以O2含量小于1%为合格,合格后关闭绝缘子箱煤气放散管后,停氮后气断开胶皮管。 5、绝缘子箱电加热器合闸送电加温,监视温度变化情况,使每个绝缘子箱内的温度均升至在90℃—110℃之间。 三、氮气置换空气操作 1、先打开除尘器顶部两个DN100煤气放散阀其中一个后,打开氮气阀门,向除尘器内通入大量氮气置换其内空气,20分钟后,利用该放散管取样头排气,用便携式O2报警器检测,以O2<1%为合格,合格后关闭此煤气放散阀。 2、按照上述方法和步骤进行除尘器顶部另一个煤气放散管的重复操作和实验,放散5分钟后开始做实验,合格后关闭放散阀。 3、分别依次打开除尘器进口眼镜阀阀后和出口眼镜阀前放

除尘器操作规程完整

袋式除尘器操作规程

市格林环保设备 2013年5月 袋式除尘器操作规程 一、开机前准备 1、确保除尘器各进、出风口阀门处于开启状态。 2、确保风机电动执行器处于关闭状态。 3、确保压缩空气供应正常,正常值为0.45MPa以上。 4、离线式除尘器压缩空气值不低于0.3MPa,若低于0.3MPa,主机跳车。 5、液力偶合器调速电机,开车前应检查各油表油位是否在规定值上。 6、起车时,变频调速电机不应大于5HZ,并观察电压情况。 二、开/关机步骤 1、开机顺序 启动主机—刮板机运行—清灰卸灰处理(风机未高速运转)—PLC正常运行 2、关机顺序

停止主机—清灰卸灰处理(风机未高速运转)—刮板机运行—电动执行器关闭状态 3、说明 (1)本除尘系统卸灰采用手动控制卸灰,卸灰系统可不遵循以上开关机顺序。 (2)除尘器如非长期停机,可不必关闭压缩空气阀门及控制系统。(3)除尘器如需长期停机,当除尘器风机停止运行后,脉冲清灰系统须正常运行1~5个清灰周期,并彻底清空除尘器灰斗存灰,做到滤袋无积灰、灰斗无存灰。如有可能,定期进行空运转。 三、日常管理 1、设备运行过程中,要设专人进行管理,并做好运行记录。 2、除尘器气源三联件中的油水分离器应每班排污一次,油雾器要经常检查存油情况,及时加油。 3、视灰斗存灰情况,每班至少卸灰一次。 4、电机、减速机等运转部件应按规定加油,发现不正常应及时处理。 5、脉冲阀、提升阀气缸如部有杂质、水分等异物,应及时清除。电磁阀、膜片如发生故障或损坏,应及时修复或更换。 6、检查门上的密封条,如有老化,应及时更换。 7、定期检查压缩空气系统、卸灰系统,发现异常及时处理。 8、每班检查除尘烟囱排放情况,如发现烟囱冒灰,应及时更换破损滤袋。 9、定期对除尘器程序进行核对。

蒸汽锅炉安全操作规程

蒸汽锅炉安全操作规程 一、点火前的检查 1、炉内检查:燃烧室内部无杂物和积灰,烟道隔墙无短路,受热面清洁,水冷壁、对流 管、排污管完好,看火孔、人孔完整,炉墙无裂缝,喷燃器工作正常。 2、烟道检查:烟道清洁无积灰,挡板灵活密封性好。 3、进入炉膛和烟道检查时,必须指定专人在外监护。 4、炉火检查:(1)炉墙、看火孔、人孔严密无漏,调风器灵活,各部保温完整无损, 各种部件、零件齐全,梯子、栏杆完好,通道无杂物堆积,照明设备完好。(2)防爆门完好。(3)安全阀有校验标签而且完好灵敏。 5、两侧水位计水位指示一致,无泄漏,显示液位清楚,照明充足,各管道支架、吊架完 整牢固,保温层完整。 6、取样和加药设备及附件良好。 7、压力表、温度表、水位计警示标志规范,各种仪表完整、灵活、准确,照明充足。 二、锅炉点火前的准备 1、检查完毕后,开始向锅炉上合格的水,给水温度应符合说明书的要求,上水应缓慢, 夏季不少于2小时,冬季不少于3小时。 2、水位升到水位计三分之一处应停止上水,检查孔、盖及法兰结合面,堵头和放水阀等 有无渗、漏水现象,若水位有降低现象,必须查明故障原因,及时排除。 3、新安装的锅炉和炉墙重新砌筑后的锅炉必须进行烘炉工作。待烘锅炉有关系统(管线)与其它正在检修或安装的锅炉必须隔开。烘炉的温度、锅炉压力、烘炉的时间必须按厂家使 用说明书的要求进行。 三、锅炉点火 1、检查各系统设备处于待启动状态,各阀门开关位置正确,燃气、燃油符合要求,各仪 表指示正确。然后按点火顺序点火,点火时应将风机档板关到最小,开启烟道档板,通风不 少于15分钟,然后根据不同炉型的操作步骤进行点火。 2、点火应注意监视燃烧情况,若点火不着或发生灭火时,应立即停止供应燃料,停止点 火,开大引风档板,按规定通风后重新点火,点火时,人站在火门侧面,严禁先开燃料阀门 后点火。 3、锅炉投入运行时,热水锅炉应先启动循环水泵,待系统充分循环后才能提高炉温。 四、运行中的调整 1、司炉工必须做到“五勤”、“六稳”:即勤检查、勤看火、勤联系、勤分析、勤调整 和汽压、汽温、汽包水位稳,风压燃烧稳,燃料稳,增减负荷稳。 2、水位保持在低于水位计上部可见边缘25cm,高于水位计下部可见边缘25cm的范围内,调节水位应缓慢、均匀,水位计保持灵活完好,每班至少要冲洗水位计2次,水位报警 器每交班时进行一次音响灯光(报警)试验。 五、排污 1、锅炉排污由化验员现场监视,排污后应进行全面检查,确认各排污阀关闭严密。 2、排污应缓慢进行,防止水冲击,如管道发生严重振动,应停止排污,待故障排除后进 行排污。

蒸汽电锅炉操作规程

蒸汽电锅炉操作规程 蒸汽锅炉是生产、生活不可缺少的重要设备之一。锅炉房是我单位的一个要害部位。蒸汽锅炉在使用中具有高温、高压的特点。如管理不善就会发生事故造成人员伤亡生产中断给中心和国家带来严重损失。因此每个司炉及维修人员在工作中时刻保持高度责任心保证锅炉正常运行严格遵守。一、严格遵守司炉工岗位制发挥团结互助支爱的精神。二、搞好锅炉及设备的保养经常保持锅炉房整洁注意力争节约水、电。三、在锅炉运行中保持规定压力、温度不得超压。要注意辩别假水位。牢记管道系统阀门分布位置及运行中的开阀状况。开闭阀门时应在手轮的侧面逐渐开或闭。时刻关注锅炉运行失常和事故前兆应了解其发生原因及预防处理方法。必要时采取紧急停炉和紧急处理。牢记配电盘各按钮作用停炉时不留有余压并切断总电源。司炉工必须坚守工作岗位违者罚款处理。六、配电盘周围严禁堆放金属及易燃易爆物并注意防尘注意防火。要按时排污及时清理除尘器里的烟灰。七、锅炉运行中如发生故障或电火等情况时应采取紧急措施并立即报告班长。八、要合理供气节约供气杜绝跑、冒、漏防止烫伤。九、当锅炉房发生事故、故障在处理事故、事故及责任不清时司炉人员不得离开锅炉房。十、对违章作业造成事故者分别情况给批评及其他处分。十一、各班设立兼职安全员严格监督执行安全生产规程执行安全员岗位责任制。 一、安装 1、电锅炉及使用系统应具备合格安装资质的单位安装,安装完毕按国家有关验收标准进行质量验收。 2、电锅炉的安全阀、接地保护装置等安全设备必须齐全有效,定期检查、校验。 3、锅炉房应有专人值班,并作值班记录。 4、锅炉供电容量应与锅炉容量相符。 5、按使用要求调好超压压力表上、下限(0.28—0.4MPa),正常压力,压力表上、下限(0.2—0.3MPa)。 二、运行 1、检查控制柜及电锅炉中的元件及线路应完整无损,无松动现象,三相间无短路现象。 2、将控制柜上(自动、手动)转换开关放在停止位置,(急停开关)放在分断位置(按下)。 3、给主断路器上端口送电,接通主断路器,电源指示灯点亮,转动(电压转换开关),检查电源电压是否正常,有无缺相。 4、打开(急停开关)(顺时针旋转),二次电源接通)。 5、点动水泵检查并调整水泵的旋转方向在正确方向。 6、将补水泵放在自动位置,此时水泵处于自动工作状态,初起如出现高水位,打开排污阀,排水至高水位灯灭为止。 7、将(自动、手动)转换开关转置自动位置,此时电锅炉工作在自动运行状态,如因供电容量补足,可将电锅炉工作在手动状态,此时将(自动、手动)转换开关顺时针旋转至所需的加热组数即可。

电除尘安装安全规程通用版

操作规程编号:YTO-FS-PD981 电除尘安装安全规程通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

电除尘安装安全规程通用版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 1.施工人员的安排 实行两班倒制度,白班作业时间7:30-18:00点钟,晚班18:00-2:00(根据施工进度、难度、设备的到货情况随时可以调整,或三班倒)保证施工人员的休息和体力充沛2.后勤服务保障及夜晚的照明设置 在各倒班组里指定专人到食堂接送中、晚、夜班的用餐,包括每天的饮用水,送放到茶水亭内。在现场安放的集装箱内设置空调一台,桌椅板凳若干,防暑降温饮品以便员工的短暂休息补充体力。照明主要在建筑吊上安装三个方向的防雨防风专用灯具,一盏灯主要照卸车堆放设备场,两盏灯照明钢架组合安装场。另外根据施工进展情况,在电除尘10米层左右和23米层左右中间部位以及28米前后中间部位安放配电柜,便于各层面临时接照明用。准备行灯变压器 3.在电除尘整个周围设置安全围栏,或警示绳,挂放警示标识,在每层梯子通道上挂警示牌或未安装完通道及孔洞设置护栏盖板、警示绳。

相关文档