文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 《电工作业》题库

《电工作业》题库

《电工作业》题库
《电工作业》题库

《电工作业》题库

一、判断题

1.熔断器的熔丝选的小一点可已作为电动机的过载保护。

错 (照明、一台电动机、多台电动机的选择)

2.电动机是一种将电能转变为机械能的电气设备。对

(电气设备也有热量产生:涡流、磁滞;好或坏?怎样减小?)

3.Ⅲ类工具在防止触电的保护方面依靠由安全特低电压供

电和在工具内部不会产生比安全特低电压高的电压。对(0、0I、I、Ⅱ、Ⅲ;0、0I、I仅有基本绝缘,0类内外都没有接地端子,0I类外部有,I类内部有,Ⅱ类有双层绝缘或加强绝缘,Ⅲ类用安全电压,Ⅱ、Ⅲ类都无需采取接地或接零)

4.Ⅰ类工具在防止触电的保护方面不仅依靠基本绝缘,而

且它还包含一个附加的安全预防措施。对

5.在同一横担架设时,导线相序排列是:面向负荷从左侧

起为L1、N、L2、L3;对

6.为了保证导线的机械强度3~10KV线路,居民区导铝导

线的截面不应小于16mm2。错(架空线路跨越铁路、主要干道、管道的档距内:铜线16、铝线35)

7.导线的选择要满足机械强度、导线的安全载流量和允许

电压损失三方面的要求。对

8.当断路器故障后可以带负荷拉、合隔离开关(刀闸)。

错(断路器有灭弧装臵,可通断负荷电流,并在严重过载或短路时自动跳闸,切断过载电流或短路电流;隔离开关主要用来隔离高压电源,其无灭弧装臵,不能带负荷操作;负荷开关有灭弧装臵但只能通断负荷电流,其短路电流应靠熔断器来保护)(操作顺序一定要主要)9.发生严重危及人身安全情况时,要先填写好倒闸操作票

后再进行停电。错(立即停电)

10.雷电时进行倒闸操作和更换熔丝(保险丝)工作要特别小

心。错(不允许)

11.检修状态:指设备的开关、刀闸都在断开位臵,并接有

1

临时地线(或合上接地刀闸),设好遮拦,悬挂好标示牌,设备处于检修状态。对(发电厂电气设备的状态分为运行、热备用、冷备用、检修四种状态。运行状态:是指电气设备的隔离开关及断路器都在合闸状态且带有电压。热备用状态:是指电气设备具备送电条件和起动条件,断路器一经合闸就转变为运行状态。电气设备处于热备用状态下,随时有来电的可能性,应视为带电设备。联动备用。冷备用状态:电气设备除断路器在断开位置,隔离开关也在分闸位置。此状态下,未履行工作许可手续及未布置安全措施,不允许进行电气检修工作,但可以进行机械作业。检修状态:是指电气设备的所有断路器、隔离开关均断开,电气值班员按照《电业安全工作规程》及工作票要求布置好安全措施。电气设备的倒闸操作规律就是基于上述四个阶段进行,但检修设备拆除接地线后,应测量绝缘电阻合格,才能转换为另一状态。)

12.冷备用状态是指开关、刀闸均在断开位臵,设备停运的

状态。要使设备运行需将刀闸合闸、而后再合开关的工作状态。对

13.热备用状态是指刀闸在合闸位臵,但断路器(开关)确

在断开位臵,电源中断,设备停运。对

14.雷雨天气需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴,与带

电体要保持足够的距离。对

15.事故处理或倒闸操作中到了下班时间可以按时交接班。

16.可以用三组单相接地线代替一组三相短路接地线。错

17.拆、挂接地线,操作人员可以不带戴绝缘手套。错(必

须戴绝缘手套,两人进行,先接接地端、再接负载端,拆时相反;25平方)

18.挂接地线前必须验电,防止带电挂地线。验明设备无电

后,立即将停电设备接地并三相短路。对

19.雨天室外验电,可以使用普通(不防水)的验电器或绝缘

拉杆,错

2

20.二次接线回路上的工作,无需将高压设备停电者。需要

填写第一种工作票。错(第一种工作票:高压设

备上工作需要全部停电或部分停电的、高压室内的二次

接线和照明等回路上的工作,需要将高压设备停电或采

取安全措施的。第二种工作票:带电作业和在带电

设备外壳上的工作;在控制盘和低压配电盘、配电箱、

电源干线上的工作;在二次接线回路上的工作;无需将

高压设备停电的工作;在转动中的发电机、同期调相机

的励磁回路或高压电动机转子电阻回路上的工作;非当

班值班人员用绝缘棒和电压互感器定相或用钳形电流表

测量高压回路的电流)

21.安装在木结构或木杆塔上的电气设备的金属外壳一般也

不必接地。对

22.电气设备发生接地故障时,越靠近接地点跨步电压越

高。对(高压接地线、高压断线处、防雷接地线周围均可能发生;8-10米;跳出措施)

23.TN—S系统中所有用电设备金属外壳采用保护接零。对

(TN—S采用三相五线,保护零线和工作零线完全分开,系统中所有用电设备金属外壳采用保护接零,T表示系统中发电机或变压器的中性点接地,在爆炸危险性较大或

安全要求较高的场所使用;TN—C保护零线和工作零线共用,在无爆炸危险性或安全条件较好的场所使用;TN—C —S保护零线和工作零线部分共用,接户线采用三相四

线,车间或楼房后分开)

24.在同一个低压供电系统中,允许保护接地和保护接零同

时使用。错(同时时,保护接零设备可能发生触电,保护接地设备可能不会出现)

25.间接接触触电是人体接触到正常情况下不带电的设备的

金属外壳或金属构架而发生的触电现象。跨步电压触电

属于间接接触触电。对

26.Ⅲ类手持式电动工具、Ⅲ类移动式生活日用电器必须安

装漏电保护器。错

3

27.电气设备采用24V 以上的安全电压时,必须采取防止直

接接触带电体的保护措施。对

28.人体可以持续接触而不会使人直接致死或致残的电压为

安全电压。对

29.绝缘杆和绝缘夹钳都是绝缘基本安全用具。对

30.栅栏用于室外配电装臵时,其高度不应低于1.5米,栅

条间距和到地面的距离不应小于0.2米。对

31.运行中的低压电气设备和低压线路要求对地的绝缘电阻

不低于1KΩ/V 对(相间0.38ΜΩ,相对地0.22ΜΩ;

新装大修0.5ΜΩ;潮湿环境500Ω/V,36V要求0.22ΜΩ;)

32.起重机械和起重重物与10KV线路之间的最小安全距离应

大于2米。对

33.值班巡视人体与10KV以下不停电设备之间的最小安全距

离为0.3米。错(0.7)

34.保持配电线路和电气设备的绝缘良好,是保证人身安全

和电气设备正常运行的最基本要素。对

35.安全用电的基本方针是“安全第一,预防为主”。对

36.触电者若出现心脏停止跳动呼吸停止,在场的电工抢救5

小时后不能复活就可认定触电者死亡。错

37.体外心脏挤压法每分钟需进行60次左右。错 (80)

38.《电业安全工作规程》将紧急救护方法列为电气工作人

员必须具备的从业条件之一。对

39.跨步电压触电也属于间接接触触电属于直接接触触电。

40.间接接触触电是指人体直接接触到带电体或者是人体过

分的接近带电体而发生的触电现象。错

41.摆脱电流是人能忍受并能自主摆脱的通过人体最大电

流。对

42.电击是由于电流通过人体时造成的内部器官在生理上的

反应和病变。对

43.电伤是电流通过人体时所造成的外伤。对

44.所谓触电是指当电流通过人体时,对人体产生的生理和

4

病理的伤害。对

45.在中性点接地系统中,带有保护接地的电气设备,当发

生相线碰壳故障时,若人体接触设备外壳,仍会发生触电事故。对

46.对于具有多台电动机负荷的线路上,熔断器熔丝的额定

熔断电流应大于或等于1.5~2.5倍的各台电动机额定电流之和。错 (一台可以,多台时1.5-2.5Im+其他和) 47.使用RL螺旋式熔断器时,其底座的中心触点接负荷,螺

旋部分接电源。错

48.高压熔断器具有定时限特性。错(熔断器作严重过载

或短路保护,一般不具有定时性,是瞬间动作)

49.为了避免短路电流的影响,电流互感器必须装熔断器。

错(电压互感器不得短路,电流互感器不得开路)50.爆炸危险场所对于接地(接零)方面是没有特殊要求

的。错(保护零线、工作零线要分开,三相五线)

51.电气安全检查是杜绝事故防患于未然的必要措施。错

52.手持电动工具,应有专人管理,经常检查安全可靠性。

应尽量选用Ⅱ类、Ⅲ类。对

53.为保证安全,手持电动工具应尽量选用Ⅰ类。错

54.用万用表测电阻时必须停电进行,而用摇表测电阻则不

必停电。错(怎样使用?技能题)

55.遇有电气设备着火时,应立即将有关设备的电源切断,

然后使用泡沫灭火器灭火进行救火。错

56.进入高空作业现场,应戴安全帽。高处作业人员必须使

用安全带。对

57.电力电缆停电工作应填用第一种工作票,不需停电的工

作应填用第二种工作票。对

58.使用摇表测量高压设备绝缘,可以一人进行。错

59.值班人员在高压回路上使用钳形电流表的测量工作,应

由两人进行。非值班人员测量时,应填第二种工作票。

对(钳形电流表的使用?技能题)

60.使用携带型仪器在高压回路上进行工作,需要高压设备

停电或做安全措施的,可不填工作票,就可以单人进

5

行。错

61.试验现场应装设遮栏或围栏,向外悬挂"止步,高压危

险!"的标示牌,并派人看守。被试设备两端不在同一地点时,另一端还应派人看守。对

62.高压试验填写工作票。错(可填工作票或口头、电话

命令。)

63.高压试验工作可以一人来完成。错(必须两人进行)

64.带电作业必须设专人监护。监护人应由有带电作业实践

经验的人员担任。监护人不得直接操作。监护的范围不得超过一个作业点。对

65.部分停电的工作,系指高压设备部分停电,或室内虽全

部停电,而通至邻接高压室的门并未全部闭锁。对66.在发生人身触电事故时,为了解救触电人,可以不经许

可,即行断开有关设备的电源,但事后必须立即报告上级。对

67.倒闸操作必须由两人执行,其中一人对设备较为熟悉者

作监护。对

68.巡视配电装臵,进出高压室,必须随手将门锁好。对

69.值班人员必须熟悉电气设备,单独值班人员或值班负责

人还应有实际工作经验。对

70.运行中的漏电保护器发生动作后,应根据动作的原因排

除了故障,方能进行合闸操作。严禁带故障强行送电。

71.应采用安全电压的场所,不得用漏电保护器代替。对

72.额定漏电动作电流不超过30mA的漏电保护器,在其他

保护措施失效时,可作为直接接触的补充保护,但不能作为唯一的直接接触保护。对(30mA人体可摆脱)73.建筑施工场所、临时线路的用电设备,必须安装漏电保

护器。对

74.手持式电动工具(除Ⅲ类外)、移动式生活日用电器

(除Ⅲ类外)、其他移动式机电设备,以及触电危险性大的用电设备,心须安装漏电保护器。对

75.应采用安全电压的场所,不得用漏电保护器代替,如使

6

用安全电压确有困难,须经企业安全管理部门批准,方可用漏电保护器作为补充保护。对

76.选用漏电保护器,应满足使用电源电压、频率、工作电

流和短路分断能力的要求。对(选用漏电保护器,应满足使用电源电压、频率、工作电流和短路分断能力的要求。在需要考虑过载保护或有防火要求时,应选用具有过电流保护功能的漏电保护器。在爆炸危险场所,应选用防爆型漏电保护器;在潮

湿、水汽较大场所,应选用密闭型漏电保护器;在粉尘浓度较高场所,应选用防尘型或密闭型漏电保护器。)

77.对运行中的漏电保护器应进行定期检查,每月至少检查

一次,并作好检查记录。检查内容包括外观检查,试验装臵检查,接线检查,信号指示及按钮位臵检查。对

78.漏电保护器发生故障,必须更换合格的漏电保护器。对

79.漏电保护器的保护范围应是独立回路,不能与其他线路

有电气上的连接。一台漏电保护器容量不够时,不能两台并联使用,应选用容量符合要求的漏电保护器。对80.漏电保护器安装时,应检查产品合格证、认证标志、试

验装臵,发现异常情况必须停止安装。对

81.由于安装了漏电保护器,在金属容器内工作就不必采用

安全电压。错

82.在装有漏电保护器的低压供电线路上带电作业时,可以

不用带绝缘手套、绝缘鞋等安全措施。错

83.带电设备着火时,应使用干式灭火器、CO2灭火器等灭

火,不得使用泡沫灭火器。对

84.发现杆上或高处有人触电,有条件时应争取在杆上或高

处及时进行抢救。对

85.心肺复苏应在现场就地坚持进行,但为了方便也可以随

意移动伤员。错

86.熟练的值班员,简单的操作可不用操作票,而凭经验和

记忆进行操作。错

87.线路停电时,必须按照断路器、母线侧隔离开关、负荷

侧隔离开关的顺序操作,送电时相反。错(送电时,先合上母线侧刀闸,再合上线路侧刀闸,最后合上断路

器。停电时相反,严禁带负荷拉合刀闸。)

7

88.使用钳形表时,钳口两个面应接触良好,不得有杂质。

89.用兆欧表测绝缘时,E端接导线,L端接地。错

90.电气设备的金属外壳接地属于工作接地。错(保护。

工作接地是中性点接地)

91.雷雨天巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴,并不得靠近

避雷器和避雷针。对

92.严禁工作人员在工作中移动或拆除围栏、接地线和标示

牌。对

93.各级调度在电力系统的运行指挥中是上、下级关系。下

级调度机构的值班调度员、发电厂值长、变电站值班

长,在调度关系上,受上级调度机构值班调度员的指

挥。对

94.隔离开关可以拉合无故障的电压互感器和避雷器。对

95.电气上的“地”的含义不是指大地,而是指电位为零的

地方。对

96.变压器的冷却方式有油浸自冷式、油浸风冷式、强油风

冷式和强油水冷却式。对

97.高压设备发生接地故障时,人体与接地点的安全距离

为:室内应大于 4 m ,室外应大于 8 m 。对

98.填写操作票,要包括操作任务操作顺序、发令人、

操作人、监护人及操作时间等。对

99.在倒闸操作中若发生疑问时,可以更改操作票后再进行

操作。错

100.变电站(所)倒闸操作必须由两人执行,其中对设备熟悉者做监护人。对

101.已执行的操作票注明“已执行”。作废的操作应注明“作废”字样。这两种操作票至少要保存三个

月。对

102.每张操作票只能填写一个操作任务,每操作一项,做一个记号“√”。对

103.电力网是电力系统的一部分,它是由各类变电站(所)和各种不同电压等级的输、配电线路联接起来组

8

成的统一网络。对

104.电力系统是动力系统的一部分,它由发电厂的发电机及配电装臵,升压及降压变电所、输配电线路及用户的用电设备所组成。对

105.跨步电压是指如果地面上水平距离为0.8m 的两点之间有电位差,当人体两脚接触该两点时在人体上将承受电压。对

106.遮栏是为防止工作人员无意碰到设备带电部分而装设备的屏护,分临时遮栏和常设遮栏两种。对

107.接地线是为了在已停电的设备和线路上意外地出现电压时保证工作人员安全的重要工具。按部颁规定,接地线必须是 25mm 2以上裸铜软线制成。对

108.高压验电笔是用来检查高压网络变配电设备、架空线、电缆是否带电的工具。对

109.变压器是一种静止的电气设备,是用来将某一数值的交流电压变成频率相同的另一种或几种数值不同的交流电压的设备。对

110.电流互感器又称仪用变流器,是一种将大电流变成小电流的仪器。对

111.在 RLC 串联电路中,总电压的有效值总会大于各元件的电压有效值。错

112.当用户管辖的输电线路停、送电,由用户申请人决定。对

113.当人触电时应立即迅速进行心肺复苏抢救。错(先脱离电源)

114.改变异步电动机电源频率就改变电动机的转速。对115.电气设备停电后,在没有断开电源开关和采取安全措施以前,不得触及设备或进入设备的遮栏内,以免发生人身触电事故。对

116.电源从厂内总降压变配电所引入的厂内二次变配电所,变压器容量在 500kVA 以下的,可以不设专人值

班,只安排巡视检查。对

117.抢救触电伤员中,用兴奋呼吸中枢的可拉明、洛贝

9

林,或使心脏复跳的肾上腺素等强心针剂可代替手工呼吸和胸外心脏挤压两种急救措施。错

118.变电所停电操作,在电路切断后的“验电”工作,可不填入操作票。错

119.变配电所操作中,接挂或拆卸地线、验电及装拆电压互感器回路的熔断器等项目可不填写操作票。错

120.运行电气设备操作必须由两人执行,由工级较低的人担任监护,工级较高者进行操作。错(高的监护)121.对于仅是单一的操作、事故处理操作、拉开接地刀闸和拆除仅有的一组接地线的操作,可不必填写操作票,但应记入操作记录本。对

122.检查低压电动机定子、转子绕组各相之间和绕组对地的绝缘电阻,用 500V 绝缘电阻测量时,其数值不应低于 0 .5M Ω,否则应进行干燥处理。对

123.绕线转子异步电动机采用转子串电阻起动时,所串电阻越大,起动转矩越大。错

124.绕线转子异步电动机的起动方法,常采用 Y- Δ减压起动。错(电阻或频敏变阻器)

125.电动机的绝缘等级,表示电动机绕组的绝缘材料和导线所能耐受温度极限的等级。如 E 级绝缘其允许最高温度为 120 摄氏度。对(A、105 B、130)

126.异步电动机采用 Y- Δ降压起动时,定子绕组先按Δ联结,后改换成 Y 联结运行。错

127.电动机的额定电压是指输入定子绕组的每相电压而不是线间电压。错

128.螺口灯头的相(火)线应接于灯口中心的舌片上,零线接在螺纹口上。对

129.电源线接在插座上或接在插头上是一样的。错130.可将单相三孔电源插座的保护接地端(面对插座最上端)与接零端(面对插座最左下孔)用导线连接起来,共用一根线。错

131.电气安全检查一般每季度1次。对

132.变压器停电时先停负荷侧,再停电源侧,送电时相

10

反。对

133.电动机外壳一定要有可靠的保护接地或接零。对134.额定电压为 380 V /220 V的单相变压器,若当作升压变压器使用时,可以在二次侧接入 380 V的电源,在一次侧获得输出约 656 V的电压。错

135.安全电压照明变压器使用双圈变压器,也可用自耦变压器。错

136.电源相(火)线可直接接入灯具,而开关可控制地线。错

137.变压器的额定容量是指变压器输出的视在功率。对138.使用RL螺旋式熔断器时,其底座的中心触点接负荷,螺旋部分接电源。错

139.对于具有多台电动机负荷的线路上,熔断器熔丝的额定熔断电流应大于或等于1.5~2.5倍的各台电动机额定电流之和。错

140.一般对低压设备和线路,绝缘电阻应不低于0.5MΩ,照明线路应不低于0.22MΩ。对

141.多尘、潮湿的场所或户外场所的照明开关,应选用瓷质防水拉线开关。对

142.在易燃、易爆场所的照明灯具,应使用密闭形或防爆形灯具,在多尘、潮湿和有腐蚀性气体的场所的灯具,

应使用防水防尘型。对

143.试电笔是低压验电的主要工具,用于500V~1000V电压的检测。错

144.经常正、反转及频繁启动的电动机,宜于热继电器来保护。错(频繁起动时电流较大,易误动作)

145.一般刀开关不能切断故障电流,也不能承受故障电流引起的电动力和热效应。错(刀开关在电路中要求能承受短路电流产生的电动力和热的作用。因此,在刀开关的结构设计时,要确保在很大的短路电流作用下,触刀不会弹开、焊牢或烧毁。对要求分断负载电流的刀开关,则装有快速刀刃或灭弧室等灭弧装置。)146.电流互感器的一次电流取决于二次电流,二次电流

11

大,一次电流也变大。错

147.漏电保护器对两相触电不能进行保护,对相间短路也起不到保护作用。对

148.通常并联电容器组在切断电路后,通过电压互感器或放电灯泡自行放电,故变电所停电后不必再进行人工放电而可以进行检修工作。错

149.使用1∶1安全隔离变压器时,其二次端一定要可靠接地。错

150.在有易燃易爆危险的厂房内,禁止采用铝芯绝缘线布线。对

151.对电气安全规程中的具体规定,实践中应根据具体情况灵活调整。错

152.雨天穿用的胶鞋,在进行电工作业时也可暂作绝缘鞋使用。错

153.低压临时照明若装设得十分可靠,也可采用“一线一地制”供电方式。错

154.采用36V安全电压后,就一定能保证绝对不会再发生触电事故了。错

155.很有经验的电工,停电后不一定非要再用验电笔测试便可进行检修。错

156.触电的危险程度完全取决于通过人体的电流大小。

157.高压负荷开关有灭弧装臵,可以断开短路电流。错(不能断开短路电流,只能靠高压熔断器实现)

158.高压隔离开关在运行中,若发现绝缘子表面严重放电或绝缘子破裂,应立即将高压隔离开关分断,退出运

行。错(操作顺序)

159.变电所停电时,先拉隔离开关,后切断断路器。错160.电缆线芯有时压制圆形、半圆形、扇形等形状,这是为了缩小电缆外形尺寸,节约原材料。对

161.所有穿管线路,管内接头不得多于 1 个。错(一个都不能有)

162.导线敷设在吊顶或天棚内,可不穿管保护。错(必

12

须,防火、漏电)

163.裸导线在室内敷设高度必须在 3.5m 以上,低于

3.5m 不许架设。错(室内不得敷设裸导线)

164.钢心铝绞线在通过交流电时,由于交流电的集肤效应,电流实际只从铝线中流过,故其有效截面积只是铝

线部分面积。对

165.导线的安全载流量,在不同环境温度下,应有不同数值,环境温度越高,安全载流量越大。错 (越小)(铜

导线的载流量5-8A/mm2、铝导线3-5A/mm2)

166.绝缘靴也可作耐酸、碱、耐油靴使用。错

167.交流电流表和电压表所指示的都是有效值。对

168.电焊机的一、二次接线长度均不宜超过 20m 。错(一次侧线长不得超过2米,且使用橡套线)

169.装临时接地线时,应先装三相线路端,然后装接地端;拆时相反,先拆接地端,后拆三相线路端。错

(反啦)

170.电烙铁的保护接线端可以接线,也可不接线。错171.无论是测直流电或交流电,验电器的氖灯炮发光情况是一样的。错 (直流电一侧发光,且发光的端为负极) 172.测量电流的电流表内阻越大越好。错

173.使用万用表测量电阻,每换一次欧姆档都要把指针调零一次。对

174.钳形电流表可做成既能测交流电流,也能测量直流电流。错

175.直流电流表可以用于交流电路。错

176.电压互感器二次绕组不允许开路,电流互感器二次绕组不允许短路。错

177.钳形电流表每次只能测量一相导线的电流。对(单相两根时为零)

178.额定电压在500V以上的设备,可选用1000V或2500V 绝缘电阻表进行绝缘电阻测量。对

179.为防跨步电压触电,绝缘靴可作为基本安全用具。

13

180.弧焊机二次侧焊钳连接线不得接零(或接地),二次侧的另一条线也只能一点接零(或接地)。对(防止

部分焊接电流经其他导体构成回路)

181.临时线路使用期限一般为15天,要有临时接线装臵审批手续。对

182.电动机一相突然断路,应立即停机检查。对(还转吗?起动时怎样?单相电机?)

183.电动机一般可在额定电压变动-5%—+10%的范围内运行,其额定出力不变。对(自动调节,最大转矩)184.电动机在按额定出力运行时,相间电压不平衡程度不得超过10% 错(同上,5%)

185.当电源三相电压平衡时,三相电流中任一相与三相平均值的偏差不得超过5% 错(10%)

186.跌落式熔断器送电操作时,应先合上中相,再合上风侧边相,最后合上下风侧边相。错(送电:先合上风

侧边相,再合下风侧边相,最后合中相;停电:先拉开

中相,再拉开下风侧边相,最后拉开上风侧边相。)187.导体上的静电可采用接地法来消除。对

188.避雷器应尽量靠近变压器安装,接地线应与变压器低压中性点及金属外壳连在一起接地。对

189.漏电保护器动作后,未发现事故点允许试送电一次。

190.TT系统表示配电网中性点和电气设备金属外壳接地。

191.IT系统表示电源中性点接地,电气设备金属外壳不接地。错

192.工作零线应涂绿黄双色。错(在电气上用黄、绿、红三色分别代表L1、L2、L3三个相序;涂成红色的电器外壳是表示其外壳有电;灰色的电器外壳是表示其外壳

接地或接零;线路上蓝色代表工作零线;明敷接地扁钢

或圆钢涂玄色。用黄绿双色尽缘导线代表保护零线。直

流电中红色代表正极,蓝色代表负极,信号和警告回路

用白色。)

14

193.保护中性线(PEN线)应涂以竖条间隔淡蓝色。对194.任何运用中的星形接线设备的中性点,必须视为带电设备。对

195.停电时,要断开断路器和隔离开关的操作能源。对196.将检修设备停电,必须拉开隔离开关,使各方面至少有一个明显的短开点。对

197.接线应用单芯铜线,截面符合要求。错

198.装拆接地线可不使用绝缘棒或戴绝缘手套。错199.装拆接地线必须先接接地端后再接导体端。对200.当验明设备确无电压后,应立即将检修设备三相短路。错(先接地再三相短路)

201.填写的操作票必须与系统图或模拟盘核对无误后才能进行操作。对

202.操作票必须由操作人在接受指令后操作前填写。对203.倒闸操作送电时,先合负荷侧隔离开关,再合断路器,最后合母线侧隔离开关错

204.倒闸操作必须两人同时进行,一人监护一人操作。

205.合上刀闸时要迅速果断,拉开刀闸时要缓慢谨慎。

对(电弧产生)

206.倒闸操作前,首先核对将要操作设备的名称、编号和位臵。对

207.低压带电工作可以不设专人监护。错

208.雷电时不能测量线路绝缘。对

209.携带式或移动式电器用的插座单相用两孔,三相用三孔。错(单相用带有接地的三孔插座)

210.测量不对称三相四线制电路的功率,可用三只单相功率表测量。对(一表、两表、三表法)

211.使用钳形电流表时,可以不戴绝缘手套。错

212.在高压回路上用钳形电流表进行测量工作,应由两人进行。对

213.测量绝缘电阻时,在测量前后应将被测设备对地放电。对

15

214.测量设备的绝缘电阻可带电进行。错

215.接地线必须用专用线夹固定在导体上。对

216.经常接入的电压表可作为设备无电压的根据。错(坏了你也可能不知道)

217.表示设备断开和允许进入间隔的信号可作为无电压的依据。错

218.进行电气操作,误拉刀闸应再合上。错

219.低压带电作业可以单人进行。错

220.穿电工绝缘靴可防止两相触电。错(单相)

221.用钳形电流表测量配电变压器低压侧负荷电流时可由单人进行。错

222.工作负责人可以填写和签发工作票。错(工作负责人可以填写工作票,由签发人签发,签发人为生产领导人或技术人员,工作许可人不得签发工作票。)

223.同杆架线的多层线路进行验电时应先验上层,后验下层。错(对同杆架设的多层电力线路进行验电时,先验低压、后验高压,先验下层、后验上层、先验近侧、后验远侧。禁止工作人员穿越未经验电、接地的10KV

及以下线路对上层进行验电。)

224.装设接地线时,人体可触及接地线。错

225.变配电所倒闸操作必须由两人执行,其中一人作监护。对

226.电焊机二次侧焊钳连接线接地或(接零)。错227.电焊机外壳应当接零(或接地)。对

228.使用Ⅱ类手持式电动工具勿须采取接地或接零措施。

229.Ⅰ类手持式电动工具应有良好的接零或接地措施。

230.热继电器只宜作过载保护,不宜用作短路保护。对231.操作中发生疑问可更改操作票后继续操作。错232.填好操作票后按内容即可到现场进行操作。错(倒闸操作必须根据值班调度员或电气负责人的命

令,受令人复诵无误后执行)(开始操作前,应根据

16

操作票的顺序先在操作模似板上进行核对性操作。

(预演)

233.操作票必须按操作项目的顺序逐项填写。对

234.倒闸操作票由值班负责人填写。错(倒闸操作由操作人填写操作票。)

235.特别重要的和复杂的倒闸操作应由熟练的值班员操作,值班负责人监护。对

236.变电所倒闸操作要填写工作票。错(操作票)237.填写操作票时,已经拉开的断路器和隔离开关要填入操作票内。对

238.装有刀开关和熔断器的电路进行停电,采取取下熔断器的办法将电路停电是不可的。对

239.装有低压断路器和刀开关的电路停电检修,断开断路器就可工作错(断开刀开关形成明显断口)

240.带负荷误合刀闸,发现后立即将刀闸拉开。错241.高压隔离开关可用来通断一定限度的小电流。对242.不带电的高压设备值班人员可单独移开遮栏进行工作。错

243.雷雨天气需要巡视室外高压设备时应穿绝缘靴,并不得靠近避雷器和避雷针。对

244.用RCD作直接接触保护,则要求动作电流≤30mA,动作时间t≤0.1S。对(剩余电流装置Residual

Current Device(RCD)是一种漏电流保护装置)245.TN-S系统是工作零线与保护线(PE线)分开的系统。对

246.TN系统是电源系统有一点直接接地,负载设备的外露导电部分通过保护导体连接到此接地点的系统。对247.TT系统是电源系统有一点直接接地,设备外露导电部分的接地用保护接地线(PE线)接到独立的接地体上。

248.IT系统是电源系统的带电部分接地、电气设备的外露导电部分接地的系统。错

249.开关电器的屏护装臵不仅可防触电,还是防止电弧伤

17

人电弧短路的措施对

250.装拆接地线不必戴绝缘手套。错

251.装设接地线可以一人进行。错

252.在检修设备进线验明无电就可进行工作。错(加保护措施,如断口、接地线、短路线等)

253.停电检修要断开断路器和隔离开关的操作电源。对254.断开断路器设备停电就可检修。错(同上)

255.运行中的星形接线设备的中性点应视为带电设备。

256.工作许可人可以签发工作票。错

257.工作票上所列的工作地点,以一个电气连接部分为限。对

258.救护人可根据有无呼吸或脉搏判定伤员的死亡。错259.距接地点越近,跨步电压值越大。对

260.电伤是电流对人体内部组织的伤害,是最危险的一种伤害。错

261.通过人体的电流越大,致命的危险性越大。对262.小电流电击使人致命的最危险最主要的原因是引起心室颤动。对

263.特种作业人员需要两年复审一次。对

264.手持电动工具,应有专人管理,经常检查安全可靠性。应尽量选用Ⅱ类、Ⅲ类。对

265.为保证安全,手持电动工具应尽量选用Ⅰ类。错266.用万用表欧姆档测试晶体管元件时不允许使用最高档和最低档。对

267.电动式功率表电流线圈的“*”端必须与电源相接,另一端与负载相接。对

268.电磁场强度愈大,对人体的伤害反而减轻。错269.性对电磁波辅射的敏感性最大。错

270.变配电所内部过电压包括操作过电压、工频过电压和雷击过电压。错 (不包括雷击过电压,有切断空载线路过电压、切断空载变压器的过电压、电弧接地过电

压、电磁式电压互感器饱和过电压等)

18

271.防止直击雷的主要措施是装设避雷针、避雷线、避雷器、避雷带。错(避雷针、避雷线、避雷网、避雷

带)

272.地面上1.7m 至地面以下0.3m的一段引下线应加保护管,采用金属保护管时,应与引下线连接起来,以减小通过雷电流时的电抗。对

273.保持防爆电气设备正常运行,主要包括保持电压、电流参数不超出允许值,电气设备和线路有足够的绝缘能力。错(应有保护措施)

274.正常情况是指设备的正常启动、停止、正常运行和维修。不正常情况是指有可能发生设备故障的情况。错

(维修)

275.在电气试验工作中,必须两人进行。对

276.母线停电操作时,电压互感器应先断电,送电时应先合电压互感器。错(相反)

277.阀型避雷器的阀型电阻盘是非线性电阻。对

278.高压熔断器具有定时限特性。错

279.拉线开关距地面一般在2m~3m。对

280.一般照明电源对地电压不应大于250V。对

281.事故照明装臵应由单独线路供电。对

282.钢管布线一般适用于室内、外场所,但对钢管有严重腐蚀的场所不宜采用。对

283.瓷柱和瓷瓶配线不适用于室内、外的明配线。错(外用)

284.铜导线电阻最小,导电性能较差。错

285.大修后摇测高压电动机的绝缘,每千伏电压其绝缘电阻应大于0.5 MΩ。错(要求几十兆以上)

286.长期运行的电动机,对其轴承应两年进行一次检查换油。错(一般运行记录在3000~6000h应补油一

次,6000~10000h应换油一次。)

287.行中的电容器电压不应超过额定值的1.2倍。错(1.1倍)

288.使用RL螺旋式熔断器时,其底座的中心触点接负

19

荷,螺旋部分接电源。错

289.动力负荷小于60A时,一般选用螺旋式熔断器而不选用管式熔断器。对

290.胶盖闸刀开关不能直接控制电动机。错(5.5KW)291.电气安全检查一般每季度1次。对

292.不得用万用表电阻档直接测量微安表头的内阻,但可直接测量检流计、标准电池的内阻。错(电池的内阻应怎样测?)

293.用万用表测电阻时必须停电进行,而用摇表测电阻则不必停电。错

294.测量直流大电流时一般采用表头串联分流器的方法来扩大量程。错

295.电磁波随着波长的缩短,对人体的伤害加重。对296.最好的屏蔽是密封金属屏蔽包壳,其包壳要良好接地。对

297.为了防止静电感应产生的高电压,应将建筑物内的金属管道,金属设备结构的钢筋等接地,接地装臵可与其他接地装臵共用。对

298.引下线应进行防腐处理,应使用铝导线或铜线作引下线。引下线截面锈蚀30%以上应更换。错(不允许用铝线)

299.防雷装臵的引下线应满足机械强度、耐腐蚀和热稳定性的要求。对

300.爆炸危险场所对于接地(接零)方面是没有特殊要求的。错(三相五线)

301.爆炸危险场所,按爆炸性物质状态,分为气体爆炸危险场所和粉尘爆炸危险场所两类。对

302.停、送电操作可进行口头约时。错

303.为了避免短路电流的影响,电流互感器必须装熔断器。错

304.外桥接线适用于需要经常切除或投入变压器的场合。

305.每个照明支路的灯具数量不宜超过10个。错(不宜

20

电工作业第二章电工测量教案

第二章电工测量 第一节电工测量基本知识 授课内容: 各种电量或磁量的测量,统称为电工测量,即将被测的电量或磁量,跟作为测量单位的同类标准电量或磁量进行比较,从而确定这个被测量的大小的过程。 一、测量方式分类 组合测量:如果被测量有多个,虽然被测量(未知量)与某种中间量存在一定函数关系,但由于函数式有多个未知量,对中间量的一次测量是不可能求得被测量的值。这时可以通过改变测量条件来获得某些可测量的不同组合,然后测出这些组合的数值,解联立方程求出未知的被测量。 比较测量:比较法是指被测量与已知的同类度量器在比较器上进行比较,从而求得被测量的一种方法。这种方法用于高准确度的测量。 零位法:被测量与已知量进行比较,使两者之间的差值为零,这种方法称为零位法。例如电桥、天平、杆秤、检流计 偏位发:被测量直接作用于测量机构使指针等偏转或位移以指示被测量大小。 替代法:替代发是将被测量与已知量先后接入同一测量仪器,在不改变仪器的工作状态下,使两次测量仪器的

示值相同,则认为被测量等于已知量。例如曹冲称象。

二、常用电工仪表简介: 1、按工作原理分:磁电系、电磁系、电动系、感应系、整流系等; 2、按测量对象分:电流表、电压表、功率表、电能表、万用表等; 3、按被测量电流的种类分:直流仪表、交流仪表、脚直流两用表等; 4、按使用方法分:安装式和便携式; 5、按使用条件分:P、S、A、B等。 小结: 本节课主要讲解了电工测量的定义、分类及电工仪表的分类,通过本节课程的学习,使学生对电工测量的概念和仪表有了初步的认识。 作业: 1、按照工作原理的不同,电工仪表主要分为哪几类?各类仪表的特点是什么? 2、什么是电工测量?

输电线路工程安全考试题(基础工程)

线路工程上岗考试题(基础工程) 分部工程:土石方工程、基础工程、接地装置 队别:姓名:成绩:考试时间: 一、填空题: 1、我国的安全方针是,确保职工在施工生产中的。 2、施工人员严禁作业;不得影响他人安全作业;有权制止他人违章作业。 3、施工人员进入施工现场必须正确佩戴。 4、基础开挖时使用二锤时,打锤人应站在扶剁人的面,锤柄应牢固。 5、坑口边缘米以内不得堆放材料和工具。 6、材料、设备应按的规定堆放。露天堆放场地应,并应符合装卸、搬运、消防及防洪的要求。 7、模板的支撑应牢固,并应布置;高出坑口的加高立柱模板应有的措施。拆下的模板应堆放。 8、搅拌机应设置在的地基上。装设好后应有。 9、电气设备及电动工具的使用,外壳必须 二、判断题 1、采用档土板时,施工人员不得站在挡土板支撑上传递土方或在支撑上搁置出土工具,更换挡土板支撑时应先拆后装。拆除挡土板应待基础浇制完毕后与回填土同时进行。() 2、人力运输的道路应事先清除障碍物;重大物件可直接用肩杠抬;抬运时应步调一致、同起同落。() 3、运输的工器具应牢固可靠,每次使用前必须进行严格的检查。() 4、搅拌机在运转时,严禁将工具伸入滚筒内扒料。加料斗升起时,料斗下方不得有人。() 5、基础养护人员不得在模板支撑上或在易塌陷的坑边走动。() 6、安全员也应该下基坑绑扎钢筋。() 三、选择题 1、水泥堆放的地面垫平,堆放高度不超过()包。 A、10 B、12 C、8 D、11 2、凡是坠落高度基准面()米及以上有可能坠落的高度进行作业均称为高空作业。

A、1 B、1.5 C、2 D、2.5 3、用载重车接送施工人员时,车厢拦板必须牢固,同时拦板的高度不低于()米。 A、1 B、1.5 C、2 D、2.5 4、坑底面积超过()m2时,可由2人同时开挖,但是不得面对面作业 A、3 B、1.5 C、2 D、2.5 5、人身伤亡事故主要分类为:(多项选择)() A、记录事故 B、轻伤及轻伤事故 C、重伤及重伤事故 D、死亡事故及重大伤亡事故 E、特别重大死亡 事故 6、在施工生产中,职工在安全生产方面应作到以下哪几点(多项选择)() A、不伤害自己 B、不伤害别人 C、不被别人伤害 7、企业中安全第一责任人为(),对本企业安全健康与环境工作负全面的责任。 A、各级行政正职 B、各级行政副职 C、安全专责 D、总工程师 8、参加安全检查,对发现的问题按照“三定”的原则执行,其中“三定”指()(多项选择) A、定人 B、定时 C、定事 D、定点 9、安全事故处理要严格按照“四不放过”的原则执行,“四不放过”指()(多项选择) A事故原因未查清楚不放过; B事故责任者和周围的群众未受到教育不放过; C未制定防止事故重复发生的措施不放过; D事故责任者未受处理不放过 E、没有罚款不放过; F、事故造成的损失不赔清不放过。 四、问答题 针对本工程特点,述说在进行基础工程时应特别注意的安全问题。

特种作业电工作业精彩试题库

特种作业电工作业试题库 一、填空题 1、《中华人民国安全生产法》于(2002年6月29日)公布,(2002年11月1日)施行。 2、《安全生产法》规定,生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的(安全作业培训),取得(特种作业操作书),方可上岗作业。 3、(国家安全生产监督管理局)负责制定特种作业人员培训大纲及考核标准。 4、特种作业人员必须接受与(本工种)相适应的、(本工种)安全技术培训。 5、特种作业人员必须经(安全技术理论考核和实际操作技能考核)合格,取得特种作业操作证后,方可上岗作业。 6、负责特种作业人员培训的单位应具备相应的(资质条件)。 7、从事特种作业人员培训的教师须经(培训并考核合格后),方可上岗。 8、国家局可以委托有关部门或机构审查认可(特种作业人员培训单位和考核单位)的资格,签发特种作业操作证。 9、各省级安全生产监督管理部门、煤矿安全监察机构,以及(国家局委托的有关部门或机构),应每年向国家局报送本地区本部门有关特种作业人员培训、考核、发证和复审情况的年度统计资料。 10、(培训、考核及用人单位)应当加强特种作业人员的管理,建立特种作业人员档案。 11、单相照明电路中,每一回路负载电流一般不应超过( 15)A。灯数不宜超过(25个)。 12、在三相四线制的供电线路中,(相线与中性线)之间的电压叫做相电压,相线与(相线)之间的电压叫线电压。 13、开关应有明显的开合位置,一般向上为(合),向下为(断)。 14、电缆直埋敷设时,农田埋深(1 )m,场敷设时埋深( 0.7 )m,过公路埋深1m,并应串保护管。 15、(:终端杆塔)装在进入发电厂或变电所的线路始端或终端,由它来承受最后一个耐段的导线拉力。 16、电流动作型漏电保护器由(测量)元件、放大元件、(执行)元件和检测元件组成。 17、保护接零的线路上,不准装设(开关)和(熔断器)。 18、熔断器串接在线路中,可做(短路)保护,又可做设备的(过载)保护。 19 、在电气设备上工作,保证安全的技术措施是停电、验电、(装设接地线)、(悬挂标示牌)及设置临时遮栏、工作完恢复送电。 20、保护接零是指电气设备在正常情况下不带电的(金属)部分与电网的(保护零线)相互连接。 21、保护接地是把故障情况下可能呈现危险的对地电压的导电部分同(大地)紧密地连接起来。 22、人体是导体,当人体接触到具有不同(电位)的两点时,由于(电位差)的作用,就会在人体形成电流,这种现象就是触电。 23、从人体触及带电体的方式和电流通过人体的途径,触电可分为:(单相触电)人站在地上或其它导体上,人体某一部分触及带电体;(两相触电)人体两处同时触及两相带电体;跨步电压触电人体在接地体附近,由于跨步电压作用于两脚之间造成。 24、漏电保护器既可用来保护人身安全,还可用来对(低压)系统或设备的(对地)绝缘状况起到监督作用;漏电保护器安装点以后的线路应是绝缘的,对地线路应是绝缘良好。重复接地是指零线上的一处或多处通过(接地装置)与大地再连接,其安全作用是:降低漏电设备(对地)电压;减轻零线断线时的危险;缩短碰壳或接地短路持续时间;改善架空线路的性能触电防雷等。 25、对容易产生静电的场所,要保持地面(潮湿),或者铺设(导电)性能好的地面;工作人员要穿防静电的衣服和鞋靴,静电及时导人大地,防止静电积聚,产生火花。 26、静电有三大特点:一是(电压)高;二是(静电感应)突出;三是尖端放电现象严重。 27、用电安全的基本要素是电气绝缘、(安全距离)、设备及其导体载流量、(明显和准确的标志)等是保证用电安全的基本要素。只要这些要素都能符合安全规的要求,正常情况下的用电安全就可以得到保证。 28、电流对人体的伤害有两种类型:即(电击和电伤)。 29、单相孔插座,面对插座的右孔接(相线),左孔接(零线)。 30、如果触电者呼吸停止,心跳停止,应立即施行(人工呼吸法)和(胸外心脏挤压法),送医院途中抢救工作不能终止。 31、单相孔插座,面对插座的右孔接(相线),左孔接(零线)。 32、安全色是表达安全信息含义的颜色,表示禁止、警告、指令、提示等。(红色)表示禁止、停止;(蓝色)表示指令,必须遵守的规定;(黄色)表示警告、注意,(绿色)表示指示、安全状态、通行。 33、单台电动机用熔断器做短路保护时,熔丝的额定电流不应大于电动机额定电流的(2.5)倍。 34、电力电缆的终端头和中间接头,要保证(密封良好),防止电缆油漏出使绝缘干枯,绝缘性能降低。

银行金融基础知识考试题库完整

银行金融基础知识考试题库 1.【4952】下列商业银行的管理理论主动进取特点最明显的是()。 A.资产管理 B.负债管理 C.资产负债综合管理 D.资产负债比例管理 【答案】: B 2.【4954】某固定利率债券为到期一次还本付息,余期一年,以102元的价格买入并持有到期,到期收益率为10%;若其它条件均相同,但余期为2年,买入并持有到期,则到期收益率( )。 A. >10% B. <10% C. =10% D.不能确定 【答案】: A 3.【4967】银行提供的储蓄服务的基本形式是()。 A.柜台服务 B.银行卡服务

C.网上银行服务 D.电话银行服务 【答案】: A 4.【4975】我国代表国家制定和执行货币政策的是()。 A.政策性银行 B.财政部 C.银监会 D.中国人民银行 【答案】: D 5.【4976】承担我国农业政策性贷款任务的政策性银行是()。A.中国农业发展银行 B.中国农业银行 C.中国工商银行 D.中国国家开发银行 【答案】: A

6.【4978】在我国目前工资制度下,在工资的发放中货币发挥着()的职能。 A.价值尺度 B.流通手段 C.支付手段 D.贮藏手段 【答案】: C 7.【4980】目前国内最大的寿险公司是()。 A.中国人寿 B.中国平安 C.新华人寿 D.泰康人寿 【答案】: A 8.【4987】最基本的个人金融业务是()。 A.储蓄业务 B.贷款业务 C.保险业务 D.信用卡业务

【答案】: A 9.【4988】保险人和投保人之间订立的正式保险合同的正式书面文件称为()。 A.保险单 B.保险凭证 C.投保单 D.批单 【答案】: A 10.【4989】通常人们到银行办业务时会说"存定期",这个"存定期"一般指()。 A.整存整取 B.零存整取 C.存本取息 D.定活两便存款 【答案】: A 11.【4990】财务公司属于()。 A.银行金融机构 B.非银行金融机构 C.证券公司

特种作业电工培训教案

电工培训教案二〇一六年六月

第一章:安全生产培训相关法规与政策 教学要求及目的: 1、了解我国安全生产方针、安全生产的相关法律法规。 2、理解特种作业的概念和30号令规定的特种作业的范畴。 3、熟悉掌握安全基础知识及常用的名词术语。 课时安排:安全理论培训5课时 教学方法:讲授法 教学内容: 一、安全生产方针及我国、我省和本企业安全生产所面临的严峻形势。 我国安全生产方针是“安全第一,预防为主,综合治理”。 二、安全生产法律法规 1、《安全生产法》2002年6月29日通过,自2002年11月1日起施行。2014年8月31日修订,自2014年12月1日起施行。《安全生产法》是我国第一部规范安全生产的综合性法律。 2、《劳动法》1994年7月5日通过,自1995年1月1日起施行。 3、《劳动合同法》2007年6月29日通过,自2008年1月1日起施行。 4、《职业病防治法》2011年12月31日修订,自公布之日起施行。职业病是指企业、事业单位和个体经济组织的劳动者在职业活动中,因接触粉尘、放射性物质和其他有毒、有害物质等因素而引起的疾病。 5、《消防法》1998年4月29日通过,2008年10月28日修订,自2009年5月1日起施行。 6、《生产安全事故报告和调查处理条例》2007年3月28日通过,2007年4月9日公布,自2007年6月1日起施行。 7、《工伤保险条例》2003年4月27日公布,2010年12月20日修订,自2011年1月1日起施行。 8、《特种作业人员安全技术培训考核管理办法》(国家安全生产监督管理总局令第30号)2010年4月26日通过,自2010年7月1日起施行。 9、《安全生产培训管理办法》2011年12月31日通过,2012年1月19日发布,2012年3月1日起施行。 10、《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》于2007年12月28日发布(16号令),于2008年2月1日起施行。 11、《劳动防护用品监督管理规定》于2005年7月22日发布(1号令),于2005年9月1日起施行。

输电线路运行与检修题

复习题 一.判断题 1.架空线路在跨越铁路的挡距内导线允许有一个接头。 2.架空线路在主要通航河流的挡距内导线允许有一个接头。 3.输电线路跨越铁路和公路时。一个档距内每根导线允许有一个接头。 4.目前广泛应用钢芯铝绞线是因为铝比铜的导电系数高。 5.钢芯铝绞线耐化学腐蚀性能好,被广泛使用于沿海地区。 6.架空导线通过山区林区时,需要砍伐通道。 7.对不妨碍线路巡视、维修的果林可以不砍伐线路通道。 8.针式绝缘子只用于配电线路。 9.蝴蝶式绝缘子通常用于220kV以上的输电线路。 10.耐张杆塔主要承受沿线路方向的导线张力和断线故障不平衡张力。 11.直线杆塔主要承受导线和避雷线自重、冰重和风力。 12.架空线路装设了避雷线后就可消除雷电对线路的危害。 13.线路架设避雷线良好接地时,才能有效的预防雷电对线路的危害。 14.土壤电阻率越高,接地电阻越大。 15.测量杆塔接地电阻选择在雨季,测量值比较精确。 16.所谓巡线就是巡线人员对线路运行包括杆塔、导线、绝缘子、拉线等状况进行检查。 17.土壤电阻率与杆塔接地电阻值大小成反比。 18.风越大越容易引起导线和避雷线的振动。 19.大风容易引起导线和避雷线的振动。 20.在运行线路上利用传感器采集数据,通过远程数据传输,由计算机系统自动监测的方法称为在线检测。 21.采用火花间隙法带电测量绝缘子时放电间隙无放电声,则判定为零值绝缘子。 22.两个导电部分之间,沿绝缘表面的最短距离称为爬电距离。 23.用分布电压法带电测量绝缘子,如果被测绝缘子的测量值低于标准值的1/2,则该绝缘子 有缺陷。 24.用分布电压法带电测量绝缘子,如果被测绝缘子的测量值低于标准值的70%,则该绝缘子 有缺陷。 25.导线连接良好时,其接头部分的电阻值比同样长度导线的电阻大。 26.测量杆塔接地电阻选择在雨季,测量值比较精确。 27.地电位作业人体与带电体的关系是:带电体—绝缘体—人体—绝缘体—大地。 28.地电位作业时,作业人员应穿屏蔽服和绝缘鞋。 29.带电作业过程中,若设备突然停电,则可以视设备为非带电体。 30.220kV以上的杆塔作业的地电位作业人员应穿导电鞋。 31.220kV以上的杆塔作业的地电位作业人员应穿绝缘鞋。 32.等电位作业人体与带电体的关系是:带电体—绝缘体—人体—绝缘体—大地。

输电线路专业知识题库

输电线路专业知识题库 一、单项选择题(共60题,每题I分。每题的备选项中,只有I个最符合题意) 1、高空作业是指工作地点离地面(A)及以上的作业。 A. 2m; B. 3m; C. 4m; D. 4.5m。 2、电力线路采用架空避雷线的主要目的是为了(D)。 A .减少内过电压对导线的冲击;B.减少导线受感受雷的次数; C.减少操作过电压对导线的冲击; D .减少导线受直击雷的次数。 3、普通土坑的施工操作裕度为(A )。 A . 0.2m B. 0.3m C. 0.4m D. 0.5m 4、当浇筑高度超过(C)时,应采用串筒、溜管或振动溜管使混凝土下落。 A . 1米B. 2米C . 3米 D . 4米 5、送电线路的电压等级是指线路的(B)。 A .相电压; B .线电压;C.线路总电压;D .端电压。 6、若钢芯铝铰线断股损伤截面占铝股总面积的7%~25%时,处理时应用(B)。 A .缠绕 B .补修 C .割断重接 D .换线 7、、混凝土强度达到(B)前,不得在其上踩踏或安装模板及支架 2 2 2 2 A . 1.0N/mm2 B . 1.2N/mm2 C . 1.5N/mm2 D . 2.0N/mm2 8屈强比是(A) A .屈服强度/抗拉强度B.抗拉强度/屈服强度 C .设计强度/抗拉强度 D .屈服强度/设计强度 9、在常温下(平均气温不低于+5度)采用适当的材料覆盖混凝土,并采取浇水 润湿,防风防干、保温防冻等措施所进行的养护称为(B) A .标准养护B.自然养护C.热养护D .蒸汽养护 10、混凝土的运输时间是指混凝土拌合物自搅拌机中出料至(C)这一段运送距 离以及在运输过程中所消耗的时间

电工特种作业操作证考试题库

电工特种作业操作证考试题库 第一部分:安全基础知识 一、名词术语:安全、危险、事故、职业病、“四不放过”原则、特种作业 答:安全:是免除了引起人身伤害,疾病,或死亡的状态,或者是免除了设备损坏,财产损失或环境危害状态。 危险:是指可以造成人身伤害,设备损坏或财产损失,环境危害的各种潜在性因素的总称。 事故:造成人员伤亡,疾病,设备损坏,其它损失的意外事件。 职业病:职业病是由于职业活动而产生的疾病 四不放过:1、事故原因不清楚不放过2、未制定,落实具体的防范措施不放过3、事故相关责任人和广大群众未受到教育不放过4、相关责任人未受到严肃处理 不放过。 二、不安全行为的表现形式的哪些? 答:管理因素引起的不安全行为 机、环境方面的因素引起的不安全行为 人的自身因素引起的不安全行为 人的信息处理过程引起的不安全行为 三、《安全生产法》赋予从业人员哪些权利和义务?

答:《安全生中法规定了从业人员的权利>,1、知情权。2、建议权;3批评权、检举、控告权;4拒绝权; 5紧急避险权 6依法向本单位提出要求赔偿的权利,7获得符合国家标准和行业标推劳动防护用品的权利;8获得安全生产教育和培训的权利。 <从业人员的义务>:1从业人员在作业过程中,应当遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程,服从管理,正确佩戴使用劳动防护用品;2应当接受安全生产教育和培训,掌握本职工作所需的安全生产知识,提高安全生产技能,增强事故预防和应急处理能力;3发现事故隐患或者其它不安全因素时,应当立即向现场安全生产管理人员或者本单位负责人报告。 四、生产现场安全标志分为哪几类? 答:分为4类。警告标志、禁止标志、指令标志、提示标志 五、特种作业包括哪些工种? 答:电工,焊工,高处作业,运行工,起重机械作业,机动车辆驾使,锅炉作业,压力容器操作,制冷作业,爆破作业,矿山通风作业,矿山排水作业,危险化学品。 六、电工作业人员可能会发生哪些事故? 答:会发生触电高空坠落机械伤害烫伤烧伤, 第二部分:专业基础知识 一、电工基础知识 1、法拉第电磁感应定律的原理

金融知识竞赛试题题库完整

金融知识竞赛(选择题) 四选一: 1.高校助学贷款到期还款日为(B )。 A、贷款期限最后1年的1月1日 B、贷款期限最后1年的8月31日 C、以还款确认书上每笔贷款具体时间为准 D、贷款期限最后1年的12月31日 2.我国对存贷款利率的结息规则中规定,城乡居民活期存款的结息日为(C )。 A、每月20日 B、每月末 C、每季末月20日 D、每季末 3.长期贷款展期期限累计不得超过(C )。 A、1年 B、2年 C、3年 D、4年 4.根据《国务院关于农村金融体制改革的决定》规定,我国农村信用社与农业银行脱钩是哪一年?(C ) A、1994年 B、1995年 C、1996年 D、1997年 5.按照有关部门规定,国家助学贷款的最高金额是每人每学年:( C ) A 4000 元 B 5000 元 C6000 元 D7000 元 6.国家助学贷款每年固定的结息日是哪一天?( B ) A.12月10日 B.12月20日 C.11月10日 D.11月20日 7.开发银行助学贷款系统学生在线系统不具有以下哪项功能( C)。 A、提前还款申请 B、给县学生资助管理中心发送消息 C、贷款网上申请 D、修改个人信息 8.办理生源地信用助学贷款时生成的支付宝账户密码忘记怎么办?(C ) A、登陆支付宝使用密码找回功能找回或咨询支付宝

B、询问县资助中心 C、询问国家开发银行 D、询问高校资助中心 9.个人作为信用报告主体的基本权利是( D)。 A、向个人信用信息基础数据库提供信用信息 B、查询自己的信用报告 C、查询配偶的信用报告 D、向银行提供自己的信用报告 10.采集国家助学贷款是商业银行等金融机构按照国家政策,向经济困难的大学生发放的个人信用贷款,自( D)起,商业银行等金融机构就将助学贷款及还款情况等相关信息报送到个人信用信息基础数据库。 A、大学生还款之日 B、贷款发放之日 C、大学生毕业进入还款期日 D、申请贷 款日 11.以下关于提前还款申请说确的是( B) A、提前还款申请分为一次性还清和部分还清 B、借款学生可在学生在线系统提交提前还款申请 C、学生需向县学生资助管理中心提交提前还款申请书 D、2010年之前发放的贷款如需提前还款,只能通过代理行模式进行,学生不能通过支付宝提前还款 12.通过什么途径可以知道自己的生源地信用助学贷款的详细情况( B) A、国家开发银行助学贷款学生在线系统 B、支付宝 C、咨询受理贷款的学生资助中心 D、A 或C 13.(B)是指个人对信用报告中的错误信息存在异议并经正常程序处理仍未得到满意解决可向法院提出起诉用法律手段维护自身的个人权益。 A、知情权 B、异议权 C、纠错权 D、司法救济权 14.采集国家助学贷款是商业银行等金融机构按照国家政策向经济困难的大学生发放的个人信用贷款自 (B) 起商业银行等金融机构就将助学贷款及还款情况等相关信息报送到个人信用信息基础数据库。 A.大学生还款之日 B.贷款发放之日 C.大学生毕业进入还款期日 D申请贷款日

输电线路施工试题库

技术试题集 一、选择题 1、相邻两杆塔中心桩之间的水平距离称为() A:水平档距B:垂直档距C:档距D:代表档距 2、钢丝绳套在使用前必须经过()超负荷试验合格 A:110% B:120% C:125% D:150% 3、钢丝绳套的插接长度为钢丝绳直径的()倍,且不得小于()mm A:10、200 B:15、300 C:20、200 D:20、300 4、钢丝绳卡压板应在钢丝绳受力的一边,绳卡不得正反交叉设置,绳卡间距不得小于钢丝绳直径的的()倍,φ15.5钢丝绳每处不得少于()个 A:5、2 B:5、3 C:6、2 D:6、3 5、杆塔的呼称高是指() A:杆塔最高点到地面的高度B:导线安装位置到地面的高度C:下层导线横担下平面到地面的高度D:下层导线横担下平面到基础顶面的高度 6、起吊塔片或横担时,起吊绳受力与铅垂线的夹角α的关系是() A:α越大绳受力越小B:α越大绳受力越大C:绳受力与α无关D:受力是一样的 7、起吊塔片或横担时,控制留绳受力与铅垂线的夹角α的关系是() A:α越大绳受力越小B:α越大绳受力越大C:绳受力与α无关D:受力是一样的 8、张力架线施工中,导引绳、牵引绳的安全系数不得小于() A:2 B:2.5 C:3 D:4 9、光缆放线滑车的槽底直径不得小于光缆直径的()倍 A:20 B:30 C:40 D:50 10、19股镀芯钢绞线作地线时,当其断一股时应采取() A:以补修管修补B:割断重接C:以镀锌铁丝缠绕D:可以不处理 11、光缆紧挂线施工时应采用()卡头 A:专用B:地线C:与光缆直径相同的地线 12、规程要求,张力放线区段不宜超过()个放线滑车 A:10 B:15 C:20 D:25 13、220kV及以上线路相间弧垂允许偏差值()mm A:100 B:200 C:300 D:400 14、张力架线时,某一基杆塔的导线滑车包络角为32度时,此杆塔应挂() A:三轮滑车B:五轮滑车C:单滑车D:双滑车

2017最新低压电工作业考试题库及答案

2017最新低压电工作业考试题库及答案 一、单选题 (共50题,每题1分) 1.交流电路中电流比电压滞后90°,该电路属于(B)电路。 A、纯电阻 B、纯电感 C、纯电容 2.《安全生产法》立法的目的是为了加强安全生产工作,防止和减少(A),保障人民群众生命和财产安全,促进经济发展。 A、生产安全事故 B、火灾、交通事故 C、重大、特大事故 3.暗装的开关及插座应有(B)。 A、明显标志 B、盖板 C、警示标志 4.在检查插座时,电笔在插座的两个孔均不亮,首先判断是(B)。 A、短路 B、相线断线 C、零线断线 5.在狭窄场所如锅炉、金属容器、管道内作业时应使用(C)工具。 A、ⅰ类 B、ⅱ类 C、ⅲ类 6.三相笼形异步电动机的启动方式有两类,既在额定电压下的直接启动和(C)启动。 A、转子串电阻 B、转子串频敏 C、降低启动电压 7.使用竹梯时,梯子与地面的夹角以(B)°为宜。 A、50 B、60 C、70 8.下面(C)属于顺磁性材料。 A、水 B、铜 C、空气 9.当电气火灾发生时,应首先切断电源再灭火,但当电源无法切断时,只能带电灭火,500v低压配电柜灭火可选用的灭火器是(A) A、二氧化碳灭火器 B、泡沫灭火器 C、水基式灭火器 10.相线应接在螺口灯头的(A)。

A、中心端子 B、螺纹端子 C、外壳 11.在电路中,开关应控制(B)。 A、零线 B、相线 C、地线 12.电动机(C)作为电动机磁通的通路,要求材料有良好的导磁性能。 A、机座 B、端盖 C、定子铁芯 13.一般情况下220v工频电压作用下人体的电阻为(C)ω。 A、500-1000 B、800-1600 C、1000-2000 14.感应电流的方向总是使感应电流的磁场阻碍引起感应电流的磁通的变化,这一定律称为 (C)。 A、法拉第定律 B、特斯拉定律 C、楞次定律 15.在电气线路安装时,导线与导线或导线与电气螺栓之间的连接最易引发火灾的连接工艺是(A) A、铜线与铝线绞接 B、铝线与铝线绞接 C、铜铝过渡接头压接 16.静电现象是十分普遍的电现象(C)是它的最大危害。 A、对人体放电,直接置人于死地 B、高电压击穿绝缘 C、易引发火灾 17.电容器属于(C )设备。 A、危险 B、运动 C、静止 18.下图的电工元件符号中属于电容器的电工符号是(B)。 A、 B、 C、

金融知识题库及答案

1. 我国人民币地主币是: A 元 B 角 C 分 D 厘 (答案:A ) 2. 按复利计算,年利率为5%地100元贷款,经过两年后产生地利息是: A 5元 B 10元 C 10.25元 D 20元 (答案:C ) 3. 以下关于汇率地说法中错误地是: A 汇率是两种货币之间地相对价格 B 汇率地直接标价法可以表示为1单位外币等于多少本币 C 我国地汇率报价一般采用直接标价法 D 我国地汇率报价一般采用间接标价法 (答案:D ) 4. 香港联系汇率制度是将香港本地货币与哪种货币挂钩? A 英镑 B 日元 C 美元 D 欧元 (答案:C ) 5.我国地三家政策性银行是: A 中国人民银行国家开发银行中国农业发展银行 B 中国进出口银行国家开发银行中国农业发展银行 C 国家开发银行中国农业银行中国进出口银行 D 中国农业发展银行国家开发银行中国邮政储蓄银行 (答案:B ) 6. 下列哪一项不属于商业银行地“三性”原则? A 安全性 B流动性 C 盈利性 D政策性 (答案:D ) 7. 以下不属于金融衍生品地是: A 股票 B 远期 C 期货 D 期权 (答案:A ) 8. 下列哪家机构不属于我国成立地金融资产管理公司? A 东方 B信达 C华融 D光大 (答案:D ) 9. 我国于2003年初组建地银行业监管机构是: A 中国人民银行 B 中国银监会 C 中国证监会 D 中国保监会 (答案:B ) 10. 在国际银行监管史上有重要意义地1988年《巴塞尔协议》规定,银行地总资本充足率不能低于:A 4% B 6% C 8% D 10% (答案:C ) 11. 目前世界上最大地证券交易所是: A 纽约股票交易所 B 伦敦股票交易所 C 东京股票交易所 D香港股票交易所 (答案:A ) 12. 股票市场上常常会被提到地“IPO”地意思是: A 首次公开发行,即公司第一次公募股票 B 公司第一次私募股票 C 已有股票地公司再次公募股票 D 已有股票地公司再次私募股票 (答案:A ) 13. H股是指: A 在我国国内发行、供国内投资者用人民币购买地普通股票 B 在我国国内发行、以外币买卖地特种普通股票

架空输电线路运行规程题库(2012-06)

架空输电线路运行规程题库 (DL/T 741—2010) 一、填空题 1、架空输电线路运行规程(DL/T 741—2010)规定了架空输电线路运行工作的基本要求、技术标准,输电线路巡视、检测、维修、技术管理及线路保护区的维护和线路的环境保护等。 2、工业企业地区、港口、码头、火车站、城镇、村庄等人口密集区,属于公众环境。 3、虽然时常有人、有车辆或农业机械到达,但未遇到房屋或房屋稀少的地区,亦属于非居民区。 4、输电线路保护区是指导线边线向外侧水平延伸一定距离,并垂直于地面所形成的两平行面内的区域。 5、线路巡视是为掌握线路的运行情况,及时发现线路本体、附属设施以及线路保护区出现的缺陷或隐患,并为线路检修、维护及状态评价(评估)等提供依据,近距离对线路进行观测、检查、记录的工作。 6、架空输电线路本体包括地基与基面、杆塔基础、杆塔、接地装置、拉线及基础、绝缘子、导线、地线、引流线、屏蔽线、OPGW、线路金具等。 7、架空输电线路附属设施包括:防雷装置、防鸟装置、各种监测装置、杆号、警告、防护、指示、相位等标识、航空警示器材、防舞防冰装置、ADSS光缆等。 8、架空输电线路通道环境包括:建(构)筑物、树木(竹林)、施工作业、火灾、交叉跨越、防洪、排水、基础保护设施、自然灾害、道路、桥梁、污染源、采动影响区、其他等。 9、微气象区是指某一大区域的局部地段。由于地形、位置、坡向及温度、湿度等出现特殊变化,造成局部区域形成有别于大区域的更为特殊且对线路运行产生严重影响的气象区域。 10、正常巡视是线路巡视人员按一定的周期对线路所进行的巡视,包括对线路设备(指线路本体和附属设备)和线路保护区(线路通道)所进行的巡视。 11、特殊巡视包括夜间巡视、交叉巡视、登杆塔检查、防外力破坏巡视以及直升机(或利用其他飞行器)空中巡视等。

2019年电工作业考试题库

2019年电工作业考试题库 一、选择题 1、(新装或未用过的)的电机,在通电前,必须先做各绕组的绝缘电阻检查,合格后才可通电。 2、(绝缘棒)可用于操作高压跌落式熔断器、单极隔离开关及装设临时接地线等。 3、()是保证电气作业安全的技术措施之一。 @B. 验电 4、()是登杆作业时必备的保护用具,无论用登高板或脚扣都要用其配合使用。@A. 安全带 5、()仪表可直接用于交、直流测量,且精确度高。@C. 电动式 6、(GB/T3805-2008)《特低电压(ELV)限值》中规定,在正常环境下,正常工作时工频电压有 效值的限值为()V @A. 33 7、“禁止合闸,有人工作”的标志牌应制作为() @B. 白底红字 8、“禁止攀登,高压危险!”的标志牌应制作为 @C. 白底红边黑字 9、Ⅱ类手持电动工具是带有()绝缘的设备 @C. 双重 10、6~10kV架空线路的导线经过居民区时线路与地面的最小距离为()米 @C. 6.5 11、PE线或PEN线上除工作接地外其他接地点的再次接地称为()接地 C. 重复 12、PN结两端加正向电压时,其正向电阻() @B. 小 13、TN-S俗称() @A. 三相五线 14、按国际和我国标准,()线只能用做保护接地或保护接零线 @C. 黄绿双色 15、暗装的开关及插座应有() @B. 盖板 16、保护线(接地或接零线)的颜色按标准应采用() @C. 黄绿双色 17、变压器和高压开关柜,防止雷电侵入产生破坏的主要措施是() @B. 安装避雷器 18、并联电力电容器的作用是() @B. 提高功率因数 19、测量电动机线圈对地的绝缘电阻时,摇表的“L”、“E”两个接线柱应()。 @A. “L”接 在电动机的出线端子,“E”接在电动机外壳 20、测量电压时,电压表应与被测电路() @A. 并联 21、测量接地电阻时,电位探针应接在距接地端()m的地方 @A. 20 22、穿管导线内最多允许()个导线接头 @C. 0 23、串联电路中各电阻两端电压的关系是() @C. 阻值越大两端电压越高 24、纯电容元件在电路中()电能 @A. 储存 25、从制造角度考虑,低压电器是指在交流50Hz、额定电压()V或直流额定电压1500V及以

《电工基本操作》教案模板

《电工基本操作》课程标准 课程名称:电工基本操作 适用专业:电工电子技术应用专业、机电技术应用专业 参考课时:126课时 一、前言 (一)课程的性质 本课程是中等职业学校电工电子技术应用专业专业的一门专业核心课程。通过典型任务的安装、调试和检测,使学生掌握相关电气识图、安装、调试和检测与设计的核心技能,具备分析和解决生产生活中实际问题的能力;对学生进行职业意识培养和职业道德教育,提高学生的综合素质与职业能力,增强学生适应职业变化的能力,为学生职业生涯的发展奠定基础。 (二)课程设计思路 根据行业、企业对电工电子技术应用专业岗位职业能力基本要求的调查,进行《电工基本操作》课程开发设计。其设计思路,打破原来以传授知识为主的传统教育模式,以培养学生必须具备的职业能力为要求,设计典型工作任务为教学内容,每个工作任务以任务分析、任务描述、相关知识、任务实施、归纳总结、随堂练习和拓展提高七个环节来构建。相关知识把握“必需、够用、实用”原则,紧紧围绕完成电工基本操作工作任务的所需来选取,通过拓展提高来开阔学生的思路和眼界。运用理实一体化教学设计实施教学,并综合运用,任务驱动、演示法、讨论法等多种教学方法,“做中教、做中学”,在完成每个工作任务中学习必要的相关理论知识,掌握娴熟的连接、调试和检测操作技能。 本课程更注重培养学生职业能力,必须考虑该专业对理论知识学习的需要,并融合中、高级职业资格证书对知识,技能和态度的要求,此外,《电工基本操作》教材与《电力拖动》教材,配合使用。适当关注前置、

后续专业课程的内容安排。 教学效果评价采取过程评价与结果评价相结合、课前准备与课堂参与相结合、课内学习和课外实践相结合的方法,重点评价学生学习态度和职业能力。 二、课程目标 (一)职业能力目标: 1.使学生具备识别、安装、调试和检测的核心技能; 2.能熟练使用电子仪器仪表和电工工具; 3.掌握相应连接电气线路的工艺; 4.具备识读典型电气原理图、建筑电气图的能力; 5.具备检测和排除低压配电电路、电动机、电力变压器常见故障的能力; 6.掌握电工基本的安全操作规范。 (二)职业素养目标: 1.培养学生学习兴趣,养成正确学习方法,培养学生自主学习能力; 2.培养学生沟通能力、团队协作能力; 3.强化学生安全生产、节能环保和产品质量等职业意识,养成良好的工作方法、工作作风和职业道德。 三、课程内容和要求 序号学习项目学习任务活动设计 参考 课时 1 常用仪表使 用及用电安 全 1.万用表的使用; 2.钳形电流表的使用; 3.兆欧表的使用; 4.低功因数表率的使用; 5.直流单臂电桥的使用; 6.电工用电安全常识。 1.收集资料,讨论并正确确定 工作任务; 2.准备仪器仪表工具及产品 套件; 3.正确使用万用表、钳形电流 表、兆欧表、低功因数表率、 直流单臂电桥; 4.应用用电安全常识处理问 题; 5.触电急救演练规范到位; 24

电工作业试题(答案) -

特种作业人员培训试题(电工作业) 一、判断题(判断下列各题的对错,并在正确题后面选“A”错误题后面选“B”。本大题共20个小题,每小题1分,共20分) 1. 《安全生产法》规定,从业人员有权了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施和事故应急救援措施。 标准答案:√ 2. 《安全生产条例》规定:安全生产方针是:安全第一,预防为主,综合治理。 标准答案:√ 3. “群众参与监督”,是指各级工会组织,对生产经营单位的安全生产工作有监督的职责,维护从业人员的安全和健康的权利。 标准答案:√ 4. 从业人员只要了解其作业场所和工作岗位上的安全生产规章制度和操作规程即可上岗作业。 标准答案:× 5. 在实施心肺复苏法时,口对口人工呼吸法与胸外心脏挤压法应交替进行。 标准答案:√ 6. 触电急救的八字诀为:迅速、就地、准确、坚持。 标准答案:√ 7. 作业中存在的粉尘、毒物及噪声,是引发职业病的有害因素。 标准答案:√ 8. 防静电工作服能及时消除本身静电积聚,其主要作用是防止由静电引起的产品质量受到影响这样的危害。 标准答案:× 9. 新参加电气工作的人员、实习人员和临时参加劳动的人员,工作能力强的,可以单独从事危险工作。 标准答案:× 10. 负载电阻不变时,电阻上消耗的功率与其两端电压的平方成正比,或与其上电流的平方成正比。 标准答案:√ 11. 并联电路中各支路上的电流不一定相等。 标准答案:√ 12. 两并联电容器的等效电容大于其中任一电容器的电容。 标准答案:√ 13. 钳形电流表测量前钳口一定要清理干净,要求平整不要有污垢。 标准答案:√ 14. 不能用接地电阻测量仪代替兆欧表测量绝缘电阻,但在没有兆欧表的情况下可以用万用表倍率1k 的欧姆挡代替测量绝缘电阻。 标准答案:× 15. 电流表跨接在负载两端测量 标准答案:× 16. 胸外心脏挤压法的正确压点在心窝左上方。 标准答案:× 17. 触电事故一般发生在操作使用电气设备的过程中,而施工装拆中和维护检修中一般不会发生触电事故。 标准答案:× 18. 验电前,宜先在有电设备上进行试验,确认验电器良好;无法在有电设备上进行试验时,可用高压发生器等确证验电器良好。 标准答案:√ 19. 填用数日内工作有效的第一种工作票,每日收工时,如果将工作地点所装的接地线撤除,

2020年银行金融知识竞赛多项选择题库及答案(共280题)

2020年银行金融知识竞赛多项选择题库及 答案(共280题) 1、基金与股票,债券的区别在于(ABC)。 A所筹资金的投向不同 B反映的关系不同 C风险水平不同 D筹资规模不同 2、契约型基金与公司型基金的不同点主要表现在(ACD)。 A法律依据 B运作原理 C投资者的地位不同 D资金的性质不同 3、货币市场基金的投资对象包括(ABCD)。 A短期国库券 B短期公司券 C银行短期存款 D银行承兑票据及商业票据 4、证券是指(ACD)。 A.各类记载并代表一定权利的法律凭证 B.各类证明持有者身份和权利的凭证 C.用以证明或设定权利而做成的书面凭证

D.用以证明持有人或第三者有权取得该证券拥有的特定权益的凭证 5、证券市场的主要功能有(ABC)。 A.筹资---投资功能 B.定价功能 C.资本配置功能 D.综合反映功能 6、一般地,商业银行进行证券投资的品种有(AD)。 A.政府债券 B.股票 C.公司债券 D.地方政府债券 7、股东权是一种综合权利,包括(ABC)。 A.股份转让权 B.重大决策权 C.选举管理者权 D.直接支配处理公司的财产权 8、债券包含的含义有(ABCD)。 A.发行人是借入资金的经济主体 B.投资者是出借资金的经济主体 C.发行人需要在一定时期付息还本 D.它是表明债权、债务关系的法律凭证 9、资金的业务种类有:(ABCD) A、短期资金业务 B、债券业务 C、外汇业务 D、衍生品业务 10、我国的货币市场主要包括:(ABC) A、银行间债券回购市场 B、票据市场 C、银行间同业拆借市场 D、外汇市场 E、交易所市场 11、信用风险的主要形式包括(AD) A、结算风险 B、流动性风险 C、非系统风险 D、违约风险 E、国家风险

电工特种作业人员安全技术培训教案

电工特种作业人员安全技术培训教案 一、电气安全的基本知识 随着电气装置的广泛应用,电气安全已日益得到人们的关注和重视。如果电气设备设计和安装不恰当,使用不合理,维修不及时,尤其是电气工作人员,如果缺乏必要的电气安全知识,不仅会造成电能浪费,而且会发生电气事故,危及人身安全,给国家与人民带来重大损失。事实上,在电力、机械、化工、冶金、建筑等工矿事业中存在着大量电气不安全现象,电气事故已成为引起人身伤亡、爆炸、火灾事故的重要原因。电气安全主要包括人身安全与设备安全两个方面。人身安全是指在从事工作和电气设备操作使用过程中人员的安全;设备安全是指电气设备及有关其他设备、建筑的安全。电气事故往往不是由单一原因引起的,为了搞好电气安全工作,必须采取包括技术和组织管理等多方面的措施。随着科技进步,各国都在积极研究并不断推出先进的电气安全技术,完善和修订电气安全技术标准和规程,这对于保护劳动者的安全与健康,保护电气设备的安全都是十分重要的。 电气事故及其危害:电气事故()是由电流、电磁场、雷电、静电和某些电路故障等直接或间接造成建筑设施、电气设备毁坏、人、动物伤亡,以及引起火灾和爆炸等后果的事件。 当事故发生时,电流通过人体或动物体会引起病理、生理的效应,称为电击();当人体触及带电体,或者带电体与人体之

间闪击放电,或者电弧触及人体时,电流通过人体进入大地或其他导体,形成导电回路,这种情况,叫触电。触电时人体会受到不同程度的伤害。电击电流流经人体内部,引起疼痛发麻,肌肉抽搐,严重的会引起强烈痉挛。心脏颤动或呼吸停止,甚至由于因人体心脏,呼吸系统以及神经系统的致命伤害,造成死亡。绝大部分触电死亡事故是电击造成的。电伤是指触电时,人体与带电体接触不良部分发生的电弧灼伤,或者是人体与带电体接触部分的电烙印,或由于被电流熔化和蒸发的金属微粒等侵入人体皮肤引起的皮肤金属化。这些伤害会给人体留下伤痕,严重时也可能致人于死命。电伤通常是由电流的热效应,化学效应或机械效应造成的。电击和电伤也可能同时发生,这在高压触电事故中是常见的。 二、电气安全管理 、人体在电磁场作用下吸收能量受到的伤害,称为电磁场伤害 、固体、液体、气体介质及其组合介质在高电压作用下,介质强度丧失。破坏性放电时,电极间的电压迅速下降到零或接近于零,称为破坏性放电介质击穿()。如与带电体的距离过小。当人体与带电体的距离过小时,虽然未与带电体相接触,但由于空气的绝缘强度小于电场强度,空气击穿,可能发生触电事故。因此,电气安全规程中,对不同电压等级的电气设备,都规定了最小允许安全间距。由于绝缘电阻的不正常下降或绝缘损坏,同

相关文档