第一章工程概况

阳五高速公路A1-3合同段主要承担K9+080-K15+040段内工程,里程长度为5.96公里,其中主要工程项目包括桥梁2座:簸箕掌大桥、杨家庄大桥,总计长度1025.6米,两侧分别设防撞护栏,其中防撞护栏宽为0.5m,桥面净宽11m。桥面铺装为现浇10cm厚C50砼,然后在砼铺装层顶面涂一层防水层,再进行10㎝厚沥青砼铺装层的施工。本标段桥面铺装22563㎡,防撞护栏4102m。

第二章主要工程数量及机械设备

1、各桥桥面铺装、护栏数量统计如下表:

2、主要机械设备计划

第三章施工准备

1、熟悉设计图纸。

2、施工现场已经做到路通、电通、水通;通往施工现场的道路主要利用主线,施工临时用电埋设电缆至施工现场,临时用水是从当地村庄埋设管道把自来水引到施工现场。

3、各种必备的施工机械、工具、材料全部备齐,并在使用前试运行,保证其状态的良好。在施工场地建有一座大型搅拌站(20m3/h),能满足施工要求;现场钢筋加工设备有:钢筋弯曲机一台、钢筋切断机一台、交直流电焊机各3台,能够满足钢筋加工施工的需要。

4、各种原材报驻地监理、代表处抽样检查合格后,方可用与施工。严禁不合格材料进场。

第四章湿接头、湿接缝施工

簸箕掌大桥现浇湿接头39道,湿接缝153 道,杨家庄大桥现浇湿接头11道,湿接缝54 道。采用多梁单独预制,简支安装,现浇连续接头的先简支后连续的结构体系。其体系转换的施工流程为:

1、预制主梁,张拉正弯距区预应力钢束并压注水泥浆。

2、设置临时支座(我部采用砂筒作为临时支座)并安装好永久支座逐孔安装主梁,置于临时支座上成为简支状态,及时连接桥面板钢筋及端横梁钢筋。

3、连续接头段钢筋,绑扎横梁钢筋,设置接头板束波纹管并穿束。在日温最低时,浇筑连续接头、中横梁及其两侧顶板负弯距束同长度范围内的桥面板,达到设计强度的95%后,张拉顶板负弯预应力钢束,并压注水

泥浆。

4、接头施工完成后,浇筑剩余部分桥面板湿接缝混凝土,浇筑完成后拆除一联内临时支座,完成体系转换。

根据全桥体系转换的要求,湿接头、湿接缝施工流程如下:

准备工作→制作加工钢筋→连接波纹管并穿钢束→搭设模板→浇筑连续接头、中横梁及其两侧与顶板负弯距束同长度范围内的湿接缝→养护→张拉负弯距钢束并压浆→浇筑剩余部分湿接缝混凝土→拆除一联内临时支座,完成体系转换。

任一道湿接头、湿接缝开始浇筑混凝土之前都必须报现场监理批准并得到监理工程师书面通知后,方可进行下道工序施工。

1、准备工作

(1)、凿毛

在箱梁拆模以后,立即组织人员对梁头及翼板进行凿毛,凿除处理层混凝土表面的水泥砂浆和松散层,并用水冲洗干净。

(2)、测量高程

为保证箱梁顶面高程符合设计要求,湿接头施工之前,测量人员必须复核顶面高程,如安装误差较大,对桥面铺装层厚度有影响时应及时书面通知湿接头施工负责人及箱梁安装负责人,暂停该湿接头施工,调整箱梁顶高程,直至合格后方可继续施工。

(3)、湿接头采用支座垫石部分铺以砂垫层、在其余部分使用竹胶板作为底模的方式。铺设底模时,在底模与方木之间加垫5cm 厚的三角木楔,一是为了调整底板的标高,另一方面是为了在落架时将木楔敲掉,上面的底板靠自重作用下降,方便拆卸底模。铺设砂垫层时,应围绕支座铺满整个支座垫石,填放密实,其高度应高于支座顶面,拟抵消砂垫层受压后的下沉。湿接缝底板采用竹胶板制成,用8#槽钢做龙骨,以加强竹胶板的承载能力,并用12#的螺栓将底板悬吊在顶面槽钢上。拆模时松开螺栓,底板就自然下落,拆卸都十分方便。

2、制作加工钢筋

(1)、配料

钢筋预先在钢筋加工场地配料,制作后运至现场一次绑扎成型。制作钢筋骨架应选择在地势平坦地面上进行,以保证钢筋清洁。钢筋应无灰尘、无锈蚀、松散锈皮、油漆、油脂、油或其他外来物质,无有害的缺陷。钢筋制作及安装严格按施工图纸及技术规范进行,确保焊接质量。

(2)、绑扎钢筋

钢筋在现场绑扎结合成型时,钢筋应严格按图纸要求进行布置。钢筋的所有交叉点均应绑扎,必要时,亦可用点焊焊牢。以避免在浇筑时移位,不允许在浇筑混凝土以后再安设或插入钢筋。为保证保护层厚度,应在钢筋与模板之间设置水泥砂浆垫块,垫块应与钢筋扎紧,且互相错开。在连接连续端梁头钢筋时,本着施工方便,梁头钢筋预留比较短,因此在采用搭接焊连接时,若长度未满足10d 的焊接长度时将采用5d 的双面焊接。钢筋绑扎自检合格,经现场监理工程师验收认可后,方可进行下道工序施工。

3、连接波纹管钢束

采用大一号的波纹管接头连接梁顶负弯距区预留波纹管,并按图纸要求将切好的钢绞线穿入管内,再采用胶带将接头包裹严密,以防浇筑湿接头时漏浆,影响钢绞线的张拉。

4、搭设模板

湿接头纵向侧模,横向侧模均采用竹胶板模,可以保证与梁体线型一致。模板表面保持清洁,无变形,接缝严密,在底模与侧模之间钉上海绵,模板一勒紧,海绵受压缩,即可防止漏浆。为了防止模板变形、跑位,保证构件尺寸,各模板之间采用张拉丝拉紧,防止浇筑混凝土时脱模。模板内侧涂抹机油,以利于脱模方便。模板安装完毕后,应保持位置正确。浇筑时,发现模板有超过允许偏差变形值的可能时,应及时纠正。湿接缝直接使用梁体的翼板作为侧模,另在两端梁头搭设封头板作为端模。湿接缝底板采用竹胶板制成,用8#槽钢做框,以加强竹胶板的承载能力,并用12#的螺栓将底板悬吊在顶面槽钢上。拆模时松开螺栓,底板就自然下落,拆卸都十分方便。

5、湿接头、湿接缝的浇筑

(1)、材料

采用C50 现浇混凝土,水泥、黄砂、石子、外加剂等严格按批准的砼配比添加,计量准确拌制混凝土。

(2)、浇筑

在日温度最底时浇筑连续接头、中横梁及其两侧与顶板负弯距束同长度范围内的湿接缝。混凝土采用拌和楼拌和,混凝土罐车运送到位后将混凝土自卸进入模板内。浇筑采用分层斜坡式浇筑,插入式振捣器振捣。使用插入式振捣器时,移动间距不超过振捣器作用半径的 1.5 倍,与侧模保持50-100mm 的距离,要插入下层混凝土50-100mm,每一处振动完毕后应边振动边徐徐提出振动棒,避免碰撞模板、钢筋,负弯矩处波纹管及其它预埋件。对每一处振动部位,必须振动到该部位混凝土密实为止。密实的标志是混凝土停止下沉,不再冒出气泡,表面呈现平坦泛浆。混凝土浇筑时要留好试块,并做好记录。对于湿接缝浇筑要注意尽量避免振动棒碰撞底板。

6、养护

由于其施工主要集中在秋季,终凝后可采用洒水养生,保持砼表面湿润,养护期不少于7 天。在阳光强烈时可采用土工布覆盖,以防止阳光暴晒产生干缩裂缝。应切实加强混凝土的养护工作和施工缝的处理,确保砼达到强度前不受暴晒和外加荷载的影响。

7、张拉负弯距钢束并压浆

在湿接头混凝土达到设计强度的95%后,张拉顶板负弯距预应力钢束,并压注水泥浆。

8、张拉

(1)、钢绞线的准备

按照图纸的要求,钢绞线采用低松弛高强度预应力钢绞线,单根钢绞线直径Φj15.20mm 。所用钢绞线必须经过我单位中心实验室试验,证明其各项指标均达到设计要求后方可使用。附图4(预应力施工工艺流程图)(2)、锚具的准备

锚具是在构件上永久锚固钢绞线的工具,质量必须得到可靠保证。

(3)、张拉机具的准备

张拉采用YCQ25 型千斤顶及一起配套的油泵、油表,完全能够满足计算控制吨位的要求。在张拉前把张拉机具(油顶、油泵、油表等)送到检测机构进行配套检验。根据油顶、油表的检验资料,绘制出油表进、回油曲线,作为张开拉力控制依据。在检验期限内,千斤顶使用过程中出现不正常现象时,应重新校定。使用次数超过200 次或使用超过6 个月时,须对千斤顶及油表再次校核。

(4)、张拉的操作步骤和办法

a、将锚垫板处的混凝土沙浆及杂物清理干净,并将扁锚穿入钢绞线。

b、将清洗过的夹片嵌入钢绞线与锚具之间。夹片嵌入后,随即用手锤轻轻敲击,使夹紧钢绞线,但夹片外露长度应整齐一致。

c、顶压油缸处于回油状态,向张拉缸供油,开始张拉。张拉至初应力时,做好标记,作为测量伸长值的起点。做标记要严格,标记线要细,测量要准,油表控制读数要精确。

d、按张拉程序张拉至规定吨位,并测量钢绞线的伸长值以校核应力。

e、在保持继续向顶压油缸供油的情况下,使张拉油缸慢慢回油,完成油缸回油动作。

f、打开顶压阀的回油缸,油泵停止,千斤顶借助内部回程弹簧作用,顶压活塞自动回程,张拉锚固结束。

(5)、张拉应力的校核

张拉采用双控法,即应力、应变双控制,钢绞线张拉时的控制能力应以张拉时的伸长值进行校核。实测伸长值与理论伸长值的差值应控制在±6%以内,否则应暂停张拉,查明原因并提出解决方案待监理工程师审查批准后,方可继续张拉。

9、压浆

(1)配浆

有粘结预应力钢材的后张法预应力混凝土构件,在预应力钢材被张拉完后均须向孔道内压满水泥浆,以保证预应力钢材不锈蚀并与构件混凝土连成整体。压浆使用的水泥浆,由精确称量的普通硅酸盐水泥和水配制而

成,水泥浆的泌水率最大不超过3%,拌和后3 小时泌水率宜控制在2%,24 小时泌水应完全被吸收。水灰比宜为0.4,水泥浆内可掺入经监理工程师认可的减水剂,水泥浆稠度宜控制在14~18S 之间。施工前,由实验室配制配合比,并报监理工程师审批,施工中严格按配合比进行配料,拌和。水泥浆的拌和应首先将水泥加于拌和机内,再放入水,经充分拌和后,再加入掺加料,拌和时间不少于2 分钟。水泥浆自调制至压入孔道的时间,视天气情况而定,一般30 至45 分钟范围内。

(2)压浆方法

a、压浆采用活塞式灰浆泵。压浆前先将灰浆泵试开一次,运转正常并能达到所需压力时,才能正式开始压浆,压浆时灰浆泵的压力取

0.5~0.7Mpa。

b、压浆前用压力水冲洗孔道,防止管道内碎小颗粒堵塞出浆孔,压力水从一端压入,从另一端排出。

c、压浆应缓慢,均匀的进行。比较集中和临近孔道,最好连续压浆完成,以免串到邻孔后水泥凝固,堵塞孔道。

d、压浆由一端压入,至另一端冒出均匀浓浆时,用木塞塞住,并稍加大压力,保持不少于0.5Mpa 的稳定期持压≧2min,再从压浆孔拔出喷嘴,立即用木塞塞住。

第五章防撞护栏施工

簸箕掌大桥双幅共有51 孔,3135.64米;杨家庄大桥双幅共有18 孔,966.8米。当完成先简之后连续的体系转换后及时开始防撞护栏的施工,主要施工流程为:

1、准备工作

(1)、测量

为保证桥面调平层和防撞护栏纵横坡符合设计要求,施工之前,测量人员必须复核梁顶面高程,并且全战仪在箱梁上每隔一定间距(测量间距直线6米、曲线上1.5米)放出防撞护栏底座位置,最后以桥梁主中线为基

准复合护拦内外边线,对超出边线的预埋件进行处理,保证不阻碍模板的架立。在平曲线处要保证护栏线形平滑。

(2)、凿毛

体系转换完成后,立即组织人员对所有箱梁顶面进行凿毛,凿除混凝土表面的水泥砂浆和松弱层,并用水冲洗干净。

2、制作及加工钢筋

(1)、配料

钢筋预先在钢筋加工场地配料,弯制后运到现场一次绑扎成型。制作钢筋骨架应选择在平坦地面上进行,以保证钢筋清洁。钢筋应无尘土、无锈蚀、松散锈皮、油漆、油脂或其他外来物质,无有害的缺陷。严格按施工图纸及技术规范进行。

(2)、绑扎钢筋

在现场绑扎成型时,钢筋应严格按图纸要求进行布置。护拦钢筋制作主要是与预埋钢筋的连接,要特别检查预埋钢筋的现场焊接情况,确保焊接质量,钢筋的所有交叉点均应绑扎,必要时,亦可用点焊焊牢。以避免在浇筑砼时移位,不允许在浇筑混凝土以后再安设或插入钢筋。为保证保护层厚度,应在钢筋与模板间设置水泥塑料垫块,垫块应与钢筋扎紧,且互相错开。

3、立模

(1)、内外侧模板采用钢模板,现

场拼接,为拆除方便,模板间采用螺栓

连接,中间塞入0.3cm 橡胶皮防止接

缝漏浆,相对两侧模板采用Φ12 拉杆

连接。模板拼装就位后应严格检查,以

保证几何尺寸准确。如右图:

(2)、清理模板:清理灰尘、杂质,

涂抹脱模剂。清理外模锈迹、毛边,在

场地试拼,观察整体拼装效果,量测顺

直度是否满足要求,仔细检查相邻模板

间接缝是否紧密,发现问题,及时整修。各项指标满足要求后,表面涂抹机油,排放整齐待用。

4、浇筑

(1)、材料

采用C30 现浇混凝土,黄砂、石子、水泥严格按批准的砼配比填加,计量准确拌制混凝土。

(2)、混凝土采用拌和楼拌和,混凝土罐车运送,由吊车悬吊专用料车转送混凝土进入模板内。浇筑采用分层斜坡式浇筑,插入式振捣器振捣。使用插入式振捣器时,移动间距不超过振动器作用半径的 1.5 倍,与侧模保持50-100mm 的距离,要插入下层混凝土50-100mm,每一处振动完毕后应边振动边徐徐提出振动棒,避免碰撞模板、钢筋及其它预埋件。对每一处振动部位,必须振动到该部位密实为止。密实的标志是混凝土停止下沉,不再冒出气泡,表面呈现平坦、泛浆。混凝土浇筑时要留好试块,并做好记录。

5、养护

由于其施工只要集中在秋季,终凝后可采用洒水养生,保持砼表面湿润,养护期不少于7 天。

以上工序自检合格,经现场监理工程师验收认可后,方可进行下道工序施工。

6、施工中应注意以下内容:

护栏施工时应注意沿顺桥向每隔5米设置一道变形缝,以避免护栏开裂;并在桥梁墩顶处设置断缝。断缝宽度为跨中桥面连续处2㎝,伸缩缝处与伸缩缝E值一致,断缝采用有一定硬度的木板嵌入钢模内成型。

第六章桥面调平层施工

砼铺装工艺流程为:桥面凿毛、清洁→立支撑跑道模板并浇筑混凝土→铺设钢筋网片→摊铺钢筋网上砼→振动器振捣→振捣梁找平→磨面机磨平、人工精确找平→拉毛。

1、为保证桥面调平层与梁体形成整体,梁顶要进行严格凿毛,凿出表面砂浆并露出骨料,清除碎渣,浇筑前用水冲洗干净。

2、在测量组的协助下,立支撑跑道模板,由于支撑梁在以后的施工中用于控制桥面调平层的高程和横坡,因此要严格对待,要每2 米测量一次高程,还要控制小范围的顶面横坡,另外还要在支撑梁内埋入30cm 横向短钢筋,以便与调平层钢筋网连成整体。因混凝土厚度仅10cm,范围又小,人工捣实即可,支撑梁也用c50 混凝土浇筑,可保证以后浇桥面时不会被震动梁震坏。

3、浇筑

a、下料

用混凝土罐车将在拌和楼拌好的混凝土运至桥面,调平层的下料要分两次,先人工铺料约2cm 厚,人工粗略整平,铺设钢筋网片,然后再摊铺钢筋网上砼,即“两次下料,一次振捣”,保证桥面钢筋立于桥面调平层混凝土中间。

b、振捣

用插入式振捣棒依次振实,并用振动梁进行整体振实,并按两侧的支撑梁标高控制混凝土面,缺料时要及时添加。

c、精平

用提浆滚和铝合金刮尺严格按标高精确整平。

d、抹平

经精确整平的混凝土初凝后,人站在混凝土上无明显压痕时用抹光机抹平,人工进行收光,为防止混凝土表面出现收缩裂缝,要进行多次人工收光。

e、拉毛

人工收光后用拉毛器拉毛,是桥梁水泥砼的最后关键工序。桥面铺装层的质量直接关系到其上沥青铺装层的质量和使用性能,我部拟采用如下保证措施:

1)、按设计要求铺设钢筋网,严格检查钢筋网的直径、长度、间距、位置、确保满足图纸设计要求。

2)、桥面铺装砼标号应满足设计要求,砼配比设计和组成材料,按铺装砼的要求进行配合比设计,经驻地监理审核确认后实施。

3)、混凝土混合料的配制,必须根据每天施工时砂石材料含水量填写砼配料通知单,经监理签字后,作为拌和楼配料控制的依据,各种原材料必须过磅称重,严格控制水灰比。

4)、混合料拌和必须做到配料准确拌和均匀,运输过程中不离析,不停留时间过长。铺装层混凝土混合料不可直接卸在被摊铺钢筋网的表面上;混合料采用人工用锹铲摊,严禁用搂耙摊铺砼。摊铺时严格控制铺装层标高和纵横向平整度,在砼终凝前用硬塑料刷或毛管刷横向拉毛,纹槽顺直美观。

5)、摊铺作业应从一联的伸缩缝起始,全宽向前推移施工,应严格控制水泥砼不得滴漏在伸缩缝预留槽口内,一联摊铺层作业应连续施工,中间不应停顿,特殊情况必须停止时,施工缝应采取横向平接缝,下次摊铺前,施工缝按规范要求处理。

6)、铺装砼终凝前遇雨必须用塑料布覆盖。开始养生前,覆盖物不得接触砼表面。

7)、铺装层的养生应在收浆后按规定洒水养生,根据天气情况确定每天洒水次数,砼抗压强度低于7.5Mpa 前不得承受行人或其他物件的荷载,低于设计强度70%前,不得通行各种车辆。

8)雨天及大风天气不得施工。

f、浇筑桥面砼还应注意以下几点:

①、桥面砼浇筑时砼罐车只能从相邻车道运输砼,不能碾压钢筋网;

②、浇筑桥面砼前应注意埋设伸缩缝锚固钢筋,并预留伸缩缝安装槽,

③、砼浇筑完成后应选好时间进行桥面铺装锯缝的施工,锯缝宽1㎝、深2㎝,内灌沥青膏;

桥面铺装应满足以下几点:

桥面铺装施工允许偏差

g、泄水管安装

桥面排水系统由栅盖、泄水钢管及铸铁泄水管组成,按间距5米设置。(详见设计图S4-3-4-22)。梁板预制时按设计预留了泄水孔,若泄水孔堵塞或预留位置错误,应在浇筑护栏砼前安排人员在梁板上凿出泄水孔,而预留错误的泄水孔应采用与梁板砼同标号的砼支模封堵浇筑。泄水管安装在预留孔固定后,再进行预留孔的砼浇筑。

第七章伸缩缝安装

伸缩缝安装严格按照设计和规范要求施工,同时还要注意以下几个问题:

1、缝宽应根据安装时的气候条件经计算确定,并采用厂家提供的卡具固定。

2、伸缩缝安装到槽中,不得因起吊等其他原因致使伸缩缝变形。

3、伸缩缝焊接锚固钢筋应使用定型钢筋固定,使缝顶面、缝槽外沥青混凝土面处同一平面。且必须在混凝土浇筑前锚固焊接完成后方可拆除。

4、焊接伸缩缝锚固钢筋时,应防止烧伤伸缩缝钢件和防止其因高温影响而变形。

5、对缝内杂物进行认真清理,并用高压水枪冲洗,使之在混凝土施工前保持湿润,在混凝土施工时还需要用泡沫板等物填实缝内空隙,以防混凝土进入。

6、混凝土施工时严禁振捣器碰撞伸缩缝钢件。

7、混凝土施工后,在强度达到设计强度之前应加强养护,并严禁开放交通。

第八章各项保证措施

1、质量保证措施

①、加强质量教育和质量宣传,加强全员质量意识。

②、健全质量保证体系,使质量责任落实到人头上。

③、制定各分项工程的质量保证措施。

④、严格按照施工技术规范及监理要求进行施工,遵守施工程序。

⑤、尊重科学规律,不盲目求快,不以进度压质量。

⑥、加强各项检测手段,对施工的各个方面,各个环节进行验收、评价。

2、安全保证措施

①、加强安全教育和安全宣传,树立“安全重于一切”的观念,加强全员全意识。

②、建立个细部工程安全操作规程,健全安全保证体系,将安全责任落实到具体的人头上。

③、严格遵守各项安全技术规范,进行科学的安全设计,不野蛮施工。

④、加强安全现场管理,坚决消除一切安全隐患,将事故杜绝在萌芽之中。

3、进度保证措施

①、选择指定优秀的施工方案,科学地进行施工组织,充分合理地使用工、料、机。

②、加大工、料、机的投入,以保证施工计划的实现。

③、尽量采用新技术、新设备、新材料、以科技促进工期。

④、加强质量管理,安全管理,严防返工浪费时间。

⑤、采取科学的奖惩措施,充分调动工人,管理人员积极性。

4、环保及文明施工保证措施

①、施工现场围栏、围网规矩成线,现场广告宣传标识醒目,保证施

工现场临时设施井然有序。

②、施工现场材料、设备、机具按平面布置图指定地点整齐堆放。

③、严格执行相关的法律、法规、规章、规范性文件和标准。按照业主创建文明安全工地的标准和要求,进行文明安全施工管理,包括有关设施的设置、办法的制定与实施和资料的准备等。

④、建立文明施工责任制。

⑤、强化施工秩序管理

(1)实施分项、分部、单位工程检验评定制度,上道工序不合格,下道工序不准开工。对工程中的“关键工序”、“特殊工序”,结合实际情况,有针对性地制定切实可行的措施,施工中作为管理的重点加以落实,杜绝无序施工,野蛮管理。

(2)认真实施隐蔽工程检查签证制度,未经检查签证同意的,不得隐蔽。

(3)自觉遵守阳泉市的地方法规,服从行业主管部门管理。

阳五高速A1-3标项目部桥面系施工方案

附图4 :

预应力施工工艺流程图

16

桥面系施工方案

桥面系施工方案 一、编制依据 1、谷竹高速公路第24合同段合同文件/施工设计图; 2、《公路桥涵施工技术规范》; 3、《公路工程质量检验评定标准》; 4、《公路桥涵设计手册:基本资料》; 5、本合同段《施工组织设计》文件。 二、编制原则 1、严格遵守施工过程中涉及的相关规范、规程和技术标准。 2、确保实现业主要求的质量、安全、工期、环境保护、文明施工、工程创优等各方面的目标。 3、认真、全面理解设计图纸,编制施工方案具有技术先进、方案可靠、经济合理、安全高效的原则。 4、科学安排施工顺序,合理配置资源的原则。 三、工程概况上部结构左幅为5×30m+4×30m+﹙30.042m+4×30m﹚共三联预应力混凝土T型组合梁连续钢构。 桥面系施工主要包括永久支座安装、梁端封锚、现浇端横隔板连接、现浇墩顶连续段、湿接缝、桥面铺装、护栏、安装伸缩缝、其它附属设施。左幅1#、2#、3#、4#、6#、7#、8#、10#、11#、12#、13#墩,右幅1#、2#、3#、4#、6#、7#、8#、10#、11#、12#墩为墩顶现浇连续段。现浇墩顶连续段、横隔梁现浇段、湿接缝所用砼设计标号为C50,与梁体同标号。 四、施工准备 1.施工技术准备

(1)、认真查阅设计图纸、文件,清楚桥面系具体施工情况。 (2)、熟悉相关施工技术规范要求,结合实际编制施工组织设计,向班组人员进行施工技术交底及施工安全技术交底; (3)、制定了详细的技术管理制度和质检制度,为工程提供质量保证。 (4)、对导线点及水准点进行了复测和加密,且进行了测量报验。 (5)、施工日志和工程检查表格均已经编制完成,已报监理审查批准。 (6)、编制分项工程开工报告申请,呈监理工程师审批。 2. 材料准备 桥面系施工所用的钢筋、水泥、砂石料、张拉所用的锚具、钢绞线、伸缩缝等进场后试验人员首先按照试验要求及频率对原材料性能进行自检,自检合格后再报试验监理工程师检查。物资、试验人员共同把好原材料进场关,对于试验不合格材料坚决予以退场。 3. 机具配备 汽车吊、张拉设备、钢筋加工设备、混凝土拌和设备、混凝土运输车、砼汽车输送泵、发电机等机械设备均已检修调试完毕,并满足桥面系需要。 4.人员配备 项目部将选派组织协调能力强、业务水平高的管理、技术人员负责一线生产。项目部负责生产的副经理主抓现场生产、协调、机械调配工作,项目副总工负责现场施工技术。选择经验丰富,信誉良好施工队伍。根据工程量及工序要求,桥面施工安排施工班组施工人员为30名。施工班组分成5个组,其中钢筋组10人、立模浇筑组10人、张拉、压浆组4人、综合组6人(包括汽车吊司机、电工、养护人员、杂工)。 机械设备一览表

完整桥面系首件工程施工方案

完整桥面系首件工程施工 方案 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020

目录

桥面系及附属工程首件施工方案 一、编制说明 编制依据 (1)、 (2)、 (3)、 (4)、《路桥施工计算手册》 (5)、《公路桥涵施工技术规范》JTJ041-2011。 (6)、《公路工程质量检验评定标准》JTGF80/1-2004。 (7)、国家的法律、法规及地方有关施工安全、工地保安、人员健康、劳动保护、技术标准。 (8)、本项目部现有的机械设备、技术实力、施工能力和从事类似工程施工实践过程中积累的施工经验。 编制原则 (1)、坚持确保质量、安全和工期的原则; (2)、不断优化施工方案的原则; (3)、坚持均衡生产、突出重点、统筹兼顾、合理安排和信息化施工的原则; (4)、坚持因地制宜、灵活机动进行临时工程设置的原则; (5)、坚持专业化施工的原则; (6)、坚持“改造自然、保护自然、建设公路、环保同行”和以人为本的原则。 编制范围 路第二标段内所有桥梁桥面系及其附属工程施工。

二、工程概况 首件工程概述 根据实际施工安排选择XX大桥左幅第三联(第16-12孔)桥面系作为首件工程示范样板,工程位于古堤村,跨越县道X051,交叉桩号为K32+,交角75°跨越县道X015旁约20米宽沟渠.桥跨布置为17*25米,起迄桩号K32+268~K32+700桥梁全长432m,桥面宽度2*米,横坡:左侧为%,右侧%。上构采用30m 跨先简支后连续小箱梁,共136片。采用一级公路标准,计算行车速度100km/h,双向六车道。桥面系施工内容主要中横梁及端横梁、负弯矩张拉、湿接缝、防撞护栏、泄水管、桥面调平层铺装、桥头搭板及伸缩缝。 主要工程数量 本合同段左右幅分离式桥梁,中横梁、端横梁、湿接缝、防撞护栏、调平层、桥头搭板主要工程数量如下: 三、施工组织安排 施工计划安排 根据本项目总体计划工期及控制节点工期要求,充分考虑施工现场的自然条件、人员设备组织安排等因素,桥面系施工计划2015年3月8日开始,到2015年4月15日完成。 人员组织计划

桥面系施工方案(DOC)

郑卢高速公路洛宁至卢氏段NO.9合同段 (K117+600~K121+700) 桥面系及桥面附属工程施工方案 中国水电建设集团路桥工程有限公司 洛宁至卢氏段土建NO.9合同项目部 桥面系及桥面附属工程施工方案

一、编制依据 1、郑卢高速公路洛宁至卢氏段第9合同段合同文件/施工设计图; 2、《公路桥涵施工技术规范》; 3、《公路工程质量检验评定标准》; 4、《公路桥涵设计手册:基本资料》; 5、本合同段《施工组织设计》文件。 二、编制原则 1、严格遵守施工过程中涉及的相关规范、规程和技术标准。 2、确保实现业主要求的质量、安全、工期、环境保护、文明施工、工程创优等各方面的目标。 3、认真、全面理解设计图纸,编制施工方案具有技术先进、方案可靠、经济合理、安全高效的原则。 4、科学安排施工顺序,合理配置资源的原则。 三、工程概况 郑卢高速公路洛宁至卢氏段第9合同段主线桥6座、匝道桥1座。桥梁上部结构为连续箱梁(30m预制箱梁、40m预制箱梁),连续刚构;桥梁下部构为肋板式桥台、双柱式、薄壁墩、空心墩,钻孔灌注桩基础。 桥面系施工主要包括永久支座安装、梁端封锚、现浇端横隔板连接、现浇中横隔板连接、现浇中横梁、湿接缝、桥面铺装、护栏、安装伸缩缝、防排水、桥头搭板等部分。

四、工期计划 桥面系计划2012年5月15日开工,2012年11月30日完工。 五、施工准备 1. 材料准备 桥面系施工所用的钢筋、水泥、砂石料、张拉所用的锚具、钢绞线、伸缩缝等进场后实验人员首先按照试验要求及频率对原材料性能进行自检,自检合格后再报试验监理工程师检查。按业主要求上部结构所用砼配比必须委托有相应资质的质量检测站进行试配并出具相关试验报告。物资、试验人员共同把好原材料进场关,对于试验不合格材料坚决予以退场。 2. 机具配备 汽车吊、张拉设备、钢筋加工设备、混凝土拌和设备、混凝土运输车、砼汽车输送泵、发电机等机械设备均已检修调试完毕,并满足桥面系需要。 3.人员配备 项目部将选派组织协调能力强、业务水平高的管理、技术人员负责一线生产。项目部负责生产的副经理主抓现场生产、协调、机械调配工作,项目副总工负责现场施工技术。选择经验丰富,信誉良好施工队伍。根据工程量及工序要求,桥面施工安排2个施工班组,每个施工班组施工人员为70名。每根施工班组分成5个班组,其中钢筋组20人、立模浇筑组25人、张拉、压浆组10人、综合组15人(包括汽车吊司机、电工、养护人员、杂工)。

T梁-湿接缝-桥面系-施工方案

桥面系施工方案 1.工程概况 兰新铁路红柳河至烟墩段是兰新线红柳河至乌西段的组成部分。兰新线红柳河至乌西段大部分位于新疆维吾尔自治区境内,地处我国西部地区久负盛名的河西走廊西段、哈密-吐鲁番盆地北缘,自南向北穿越天山山脉后进入准噶尔盆地南缘,为欧亚大陆桥的重要组成部分,是新疆与内地联系的主要组成部分。线路自位于甘肃省境内的红柳河车站,至新疆哈密境内的烟墩车站。自东向西行进跨越甘、新两省交界。 共16座桥,共360孔(其中32米358孔,24米2孔)。 附表1(见后) 2.主要编制依据和适用范围: 2.1编制范围 既有线兰新线电气化改造工程施工里程DK1144+000至HDK1190+000范围内的16座桥桥梁横向连接及湿接缝施工。 2.2编制依据 2.2.1建设单位提供的兰新线红烟桥梁施工图。 2.2.2依据《通桥(2005)2101》施工图; 2.2.3引用标准: TB10424-2003《铁路混凝土与砌体工程施工质量验收标准》; TB10415-2003《铁路桥涵工程施工质量验收标准》; TB/T3043-2005《预制后张法预应力砼铁路桥简支T梁技术条件》。 GB/T5224-2003《预应力筋》; GB/T14370-2007《预应力筋用锚具、夹具和联结器》;

2.3适用范围 2.3.1本方案适用于《通桥(2005)2101》梁的横向连接施工。 2.3.2本方案规定了横向联结、湿接缝施工、横向张拉、压浆、封锚等内容。 3.施工方案及施工工艺 3.1施工工艺流程 穿横向波纹管、预应力钢绞线→绑扎中间隔板、桥面钢筋→安装模板→浇筑中间隔板混凝土→浇筑桥面混凝土→拆除模板→张拉横向预应力钢束→压浆→封锚→铺设桥面防水层→浇筑保护层。 (双线时先施工边梁与中梁间湿接缝,然后施工中梁与中梁间湿接缝)。 3.2钢筋工程 本工程所用钢筋为HPB235光圆钢筋和HRB335热扎带肋钢筋,钢筋下料前应将油渍、漆污清理干净。下料时应使其平直,无局部折曲。钢筋绑扎后应整体安装就位,垫块应符合规范要求。桥面湿接缝及隔板联结处钢筋的联结详见横向联结图。 3.3模板施工 3.3.1 横向联接所使用的模板分为端模、跨中模板及中间模板。模板的安装应确保稳固、牢靠、位置正确、表面光滑,钢筋保护层符合要求。 3.3.2先安装T梁端头湿接缝底模板,注意支座处的模板的处理,要密封、不漏浆。绑扎构造钢筋,安装隔板侧模及顶部负弯矩预应力管道,浇筑湿接缝混凝土。湿接缝底模采用竹胶模板制作,以保证混凝土的外观质量,竹胶板底面加小型背带以保证模板刚度,模板支撑采用垫木加木楔;隔板侧模背面加小型背带,安装好后在上、下方加两排对拉螺杆。 3.3.3在T梁端头、横隔板湿接缝施工完后,进行翼缘湿接缝施工。翼缘底模采用吊模施工工艺。 3.4混凝土工程 3.4.1现场浇筑横隔板及桥面连接湿接缝混凝土采用等同梁体强度的补偿收缩混凝土,即32m梁采用C55混凝土。混凝土垂直运输采用吊车提升。灌注时按先中间后两端、先上后下的方法进行。采用Φ30mm振动棒进行捣固,振捣时应注意保护钢筋及波纹管,使其在灌注过程中位置正确、不松不

桥梁工程重点和难点工程的施工组织设计及措施方案

重点和难点工程的施工方案及措施 一、水中钻孔灌注桩施工 (一)、施工便桥及平台 为满足桥梁水中作业的施工需要,需搭设施工便桥,在墩位处分别搭设施工平台。便桥和平台均采用钢管桩作为支撑,军用梁作为主梁,上铺鼓形木作为面板。钢管桩的打入采用120吨振拔桩锤打桩。作为便桥和平台主梁的均用梁在岸上拼接后汽车吊配合安装。 (二)、水中墩小型钢围堰施工 1、围堰的加工 围堰分块现场加工,按互换件和对号入座的原则制成块件,通过施工便桥运至桥梁墩位平台处,现场拼装。各节、块之间安设防水胶条,分块组拼时采取合理措施,以保证焊缝严密。 2、围堰下沉 在施工平台上根据计算分别设置立柱和横梁,横梁上固定足够吨位的倒链,用于牵拉已拼装好的围堰。围堰拼装前先进行系梁放样,保证围堰就位准确,围堰下垫拱型木,拼装完成后起吊围堰,抽掉拱型木,然后同步平稳下放。吊放时,依据钻孔桩护筒导向和提供支撑,使围堰入水位置准确并能够抵抗水的冲击。围堰下放到水面以上位置时固定使其处于悬浮状态,然后再接拼第二节围堰,继续下放。当围堰受水浮力作用不能靠自重下沉后在围堰的双壁间对称注水使其平稳下沉。 3、围堰着陆河床后采用吸泥法下沉围堰达到设计位置,将围堰和扩筒间固定、锁定围堰。

4、围堰封底 围堰下沉完毕,检查标高是否达到设计位置,合格后对围堰内河床分区域逐块吸泥,将泥砂清理干净。围堰刃脚沉入河床深度满足封底要求后才能浇注水下封底混凝土。在各阶段施工时均要注意围堰内外的水面高差平衡,防止出现翻砂现象。封底前对钻孔桩桩壁进行清理确保封底混凝土和桩基良好连接,保证封底混凝土的抗压能力。 围堰封底混凝土作业采用一次性布设导管法,按由边向中的顺序灌注混凝土,分块作业,确保封底混凝土的质量。封底混凝土采用C25水下混凝土,适量加入缓凝剂,封底混凝土顶面控制标高为系梁底标高。 (三)、护筒埋设 1、护筒的制作 每个水中桩均设有钢护筒,钢护筒用厚10mm钢板制成,内径较桩径大20cm。护筒每节高为4m,护筒顶端留有高0.5m,宽0.4m的出浆口,底节护筒下端设刃脚。 2、护筒埋深 底部穿过淤泥层和软土层深度不小于 2.0m,埋入局部冲刷线以下不小于1.0m~1.5m。 3、导向架 导向架用型钢制成,平面中间为方孔,四周为框架,立面每节长3m~5m,两端设连接板可接长。 (四)、护筒的下沉 吊车上施工作业平台,吊起1200KN振拔桩锤,用桩锤夹具夹住护筒口,依

桥面系施工方案

注:本表由承包单位填报,建设单位、监理单位、承包单位各存一份。 一般分项工程开工申请单

编号: 本表一式三份,监理办、驻地组、承包人各一份。 一、工程概况 (一)工程简介 1、工程场地位于潮白河、温榆河近代冲积平原,地形基本平坦,地面高程约为16.59~19.76m。 分离式立交桥与既有张家湾机场和东方化工厂铁路专用线斜交,斜交角度为51度左右。有铁路共5条,其中东方化工厂铁路专用线4条,机场专用线1条,最外侧两条铁路沿公路中线方向距离

为34.5m,铁路线间距从东向西分别为6.16m、7.01m、5.72m、9.21m。铁路专线轨顶标高21.12m,铁路高出周围地面2.5m左右。 铁路东侧有玉带河及一条5m宽的沥青道路。桥址范围内有几条电力线需要拆改。拟建桥下铁路照明灯塔一座。 2、地质 工程区位于北京通州区中、东部,为潮白河、温榆河近代冲积平原,其上部均有较厚的新近沉积土层,以砂土及粘性土交互层为主,部粉砂层。 根据《工程地质勘察报告》,桥址范围内地层上部为填土层,其下为新近沉积层及一般第四系冲洪积层,地层构成自上而下依次为①素填土、②亚粘土、② - 1粉砂、③粉细砂、④细中砂、④-1亚粘土、⑤ -1粘土、⑤ -2亚粘土、⑤ -3亚砂土、⑤ -4细砂、⑥细砂、⑥ -1亚粘土、⑦亚粘土、⑧细砂、⑨亚粘土、⑩细砂。各地层物理力学特性详见《工程地质勘察报告》,其中上部填土层松散,物理力学性质较差;在地震烈度为8度时,第② -1粉砂、③粉细砂会发生地震液化;工程场区范围内除上述两层外不存在其它影响场地稳定性的不良地质作用。 3、水文气象 桥址区地下水共分3层。第1层为潜水,主要含水层为②亚粘土、②-1粉砂,其稳定水位埋深为3.10m~7.60m,稳定水位标高为11.02m~14.81m;第2层潜水~微承压水,含水层为④细砂,其稳定水位埋深为23.00~23.40m,稳定水位标高为-6.48~-5.16m;第3层为承压水,含水层为⑥细砂,其稳定水位埋深为32.70~35.10m,稳定水位标高为-17.26~-15.78m。 根据试验结果及区域地质资料,依据《公路工程地质勘察规范》(JTJ064-98)附录D,该场地3层地下水对混凝土结构均无腐蚀

桥梁桥面系施工方案

郧十高速公路YSTJ-3合同段 桥梁总体、桥面系及附属工程 施工技术方案 编制: 审核: 审批: 一公局第二工程 郧十高速公路YSTJ-3合同段项目部 . .

2013年05月20日 . .

目录 一、编制依据 (3) 二、工程概况 (3) 三、施工准备 (5) 四、施工进度计划 (6) 五、施工方案及施工工艺 (6) 1、支座安装施工方案 (7) 2、桥面铺装施工方案 (7) 3、墙式护栏施工方案 (10) 4、搭板施工方案............................................................................ 错误!未定义书签。 5、伸缩缝安装施工方案................................................................ 错误!未定义书签。 六、质量保证措施及保证体系 (12) 七、施工进度保证措施 (15) 八、安全保证措施及保证体系 (15) 九、文明环保施工措施 ........................................................................ 错误!未定义书签。附件一:质量保证体系组织机构图.. (19) 附件二:安全保证体系组织机构图 (21) . .

郧十高速公路YSTJ-3合同段 桥梁总体、桥面系及附属工程施工技术方案 一、编制依据 1、《省郧县(鄂豫省界)至高速公路两阶段施工图设计第二册、通用图(第 二、三分册)》--2012年3月,总监办通用函件JK-003-0152《关于下发YSTJ-3标白竹沟特大桥变更段设计变更图纸的通知》; 2、《郧十高速公路施工工艺标准化管理实施细则》--2011年5月; 3、《公路桥涵施工技术规》(JTG F50-2011); 4、《公路工程质量检验评定标准(第一册土建工程)》(JTG F80/1-2004)。 5、《公路施工手册-桥涵》(下册)交通部第一公路工程总公司主编-2010年3月; 6、我标段《总体实施性施工组织设计》; 7、我标段对施工现场实地调查情况和施工机械装备能力以及我标段的施工技术水平、管理水平和施工机械装备能力。 二、工程概况 郧十高速第三合同段起点桩号为K12+935,终点桩号为K16+450,全长3.515km。本合同段包括滔河大桥、白竹沟特大桥2座桥梁,上部构造全部为预应力混凝土T梁,下部结构为柱式、空心薄壁墩、桩基础,桥台为简易台和U 台。 桥梁上部构造结构形式 . .

桥梁桥面系施工方案

湖北郧十高速公路YSTJ-3合同段 桥梁总体、桥面系及附属工程 施工技术方案 编制: 审核: 审批: 中交一公局第二工程有限公司 湖北郧十高速公路YSTJ-3合同段项目部 2013年05月20日

目录 一、编制依据 (3) 二、工程概况 (3) 三、施工准备 (5) 四、施工进度计划 (6) 五、施工方案及施工工艺 (6) 1、支座安装施工方案 (7) 2、桥面铺装施工方案 (7) 3、墙式护栏施工方案 (10) 4、搭板施工方案......................................................................... 错误!未定义书签。 5、伸缩缝安装施工方案............................................................. 错误!未定义书签。 六、质量保证措施及保证体系 (12) 七、施工进度保证措施 (15) 八、安全保证措施及保证体系 (15) 九、文明环保施工措施 ..................................................................... 错误!未定义书签。附件一:质量保证体系组织机构图.. (19) 附件二:安全保证体系组织机构图 (21)

湖北郧十高速公路YSTJ-3合同段 桥梁总体、桥面系及附属工程施工技术方案 一、编制依据 1、《湖北省郧县(鄂豫省界)至十堰高速公路两阶段施工图设计第二册、通用图(第二、三分册)》--2012年3月,总监办通用函件JK-003-0152《关于下发YSTJ-3标白竹沟特大桥变更段设计变更图纸的通知》; 2、《湖北郧十高速公路施工工艺标准化管理实施细则》--2011年5月; 3、《公路桥涵施工技术规范》(JTG F50-2011); 4、《公路工程质量检验评定标准(第一册土建工程)》(JTG F80/1-2004)。 5、《公路施工手册-桥涵》(下册)交通部第一公路工程总公司主编-2010年3月; 6、我标段《总体实施性施工组织设计》; 7、我标段对施工现场实地调查情况和施工机械装备能力以及我标段的施工技术水平、管理水平和施工机械装备能力。 二、工程概况 湖北郧十高速第三合同段起点桩号为K12+935,终点桩号为K16+450,全长3.515km。本合同段包括滔河大桥、白竹沟特大桥2座桥梁,上部构造全部为预应力混凝土T梁,下部结构为柱式、空心薄壁墩、桩基础,桥台为简易台和U 台。 桥梁上部构造结构形式

桥面系冬期施工安全技术方案

桥面系冬期施工安全技 术方案 集团文件版本号:(M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988)

杨林塘航道整治工程YLTTC-QL1标桥面系冬期施工安全、技术方案编制: 复核: 审核: 江苏省交通工程集团有限公司 杨林塘航道整治工程YLTTC-QL1标项目经理部 2015年11月 目录

桥面系冬期施工安全、技术方案 一、编制说明 按照既定施工计划,我部四座桥梁进入冬季仍继续施工,岳王大桥桥面系和沪浮璜公路桥东半幅桥面系施工工期处于冬季施工阶段。一旦太仓地区持续低温,连续5天室外最低日平均气温低于5℃,即进入冬季施工标准。 为加快施工进度,保证冬季施工工程质量,依据相关技术要求,结合现场实际情况对桥梁上部桥面系及附属工程构造物制定具体方案。具体施工措施包括:原材料保温及加热、砼运输过程中的保温、砼的养护措施等。冬季施工的混凝土拌制由拌合站统一供应,这就要求拌合站同时做好冬季施工准备。为此,我部编制冬季施工方案,并报请总监办审核。?二、工程概况 本标段合同范围包括:岳王大桥、岳王人行桥、牌楼杨林桥、沪浮璜公路桥四座桥梁的主桥、引桥工程、接线工程、桥位处100m航道工程、其他工程(含路面、交通安全设施)、为实施以上工程所必须的相关预埋件的预埋、临时工程的施工与缺陷修复工作以及7座老桥的拆除工程。 本标段工三座桥梁(岳王大桥、沪浮璜公路桥、牌楼杨林桥)存在桥面系施工,两座桥梁存在桥面系冬季施工情况。桥面系施工主要包括永久

支座安装、现浇中横梁、端横隔梁、湿接缝、桥面铺装、护栏、安装伸缩缝、防排水部分。 三、桥址气候情况 四座桥桥址所属地区均属于亚热带湿润性季风海洋性气候,具有季风显着,四季分明,雨量充沛等特点。沿线区域无霜期长,河流常年不冻结。年平均气温15.5℃,年极端最高气温39.2℃,夏季酷热,最高气温多出现在7-8月份。年极端最低气温-9.8℃,最低气温一般出现在1-2月份。由于受季风的影响,降水量年内分布很不均匀,5~9月份是主要的降雨季节,降水量约占全年总量的60~80%左右,其主要特征降雨量如下:平均年降雨量1140mm;最大年降雨量1555mm;最小年降雨量604mm;日最大降雨量343mm,环境类别为Ⅰ类。 四、工期计划安排 岳王大桥桥面系计划2015年10月25日开工,2016年5月1日完工,预计工期186天。 沪浮璜公路桥东半幅桥面系计划2015年12月25日开工,2016年4月5日完工,预计工期100天。 五、冬季施工人员组织及职责? 5.1.冬季施工领导小组 组长:薛翔? 副组长:陈阳?庄磊?? 组员:董功海?仇卫星?侯兵兵?陆苏成?孙少前?付鹏洁?卜川周鹏?冯云陈永强徐宜宝 5.2.组织机构框图

桥面系施工方案

1.1本桥桥宽34.6m = 4.05m人行道+13m行车道+0.5m中央分隔带+13m行车道+ 4.05m人行道,设双向六车道。 1.2行车道桥面铺装总厚度18cm,10cm厚C50钢纤维混凝土+8cm沥青混凝土。沥青混凝土面层采用3cm细粒式沥青混凝土AC-10C+5cm中粒式沥青混凝土AC-16C+FYT-1型改性聚合沥青的组合形式。 1.3人行道采用枕梁支承人行道板的结构,其组合形式为:枕梁(防水层)+8cm 厚人行道板+ 2cm厚M7.5砂浆垫层+1cm厚大理石面砖。 1.4人行道栏杆采用δ12mm钢板立柱+碳素钢复合管组成的金属栏杆。 1.5中央分隔带为50×30 cm基础+梁式护栏形式。 1.6伸缩缝在主拱两肋间横梁、10#、14#、19#、23#墩设臵F-80型伸缩缝,在0#台、26#台设臵F-60型伸缩缝,主桥边拱两端横梁设臵QMSF-160型伸缩缝。 2.编制依据 2.1资阳市雁江区沱江三桥工程招标文件 2.2资阳市沱江三桥施工图设计 2.3《公路桥涵施工技术规范》 JTJ041-2000 2.4《公路工程质量检验评定标准》 JTJ071-98 2.5《市政桥梁工程质量评定标准》 2.6《市政道路工程质量评定标准》 CJJ18-90 2.7《公路工程水泥混凝土试验规程》(JTJ053-94) 2.8《公路工程集料试验规程》(JTJ058-2000) 2.9《公路工程施工安全技术规程》(JTJ076-95) 2.10《公路工程金属试验规程》 JTJ055-83 3.施工计划 3.1工期进度计划 桥面系计划2012年10月20日开工,2013年6月30日完工,计划工期内分阶段施工。具体分项工程工期如下: 现浇湿接缝:2012年4月1日~2013年4月30日

马水河特大桥总体、桥面系和附属工程施工方案

马水河特大桥总体、桥面系和附属工程施工方案 一、编制依据 1、《两阶段施工图设计》第III.27.D3.1册 2、《两阶段施工图设计》第III.27.D3.2册 3、两阶段施工设计图中第III.M2-11册,《40米装配式预应力混凝土连续T梁上部构造通用图》 4、两阶段施工设计图中第III.M2-12册,《桥梁公用构造通用图》 5、《总体实施性施工组织设计》 6、《公路桥涵施工技术规范》(JTJ041-2000) 7、《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2004) 8、《公路工程施工安全技术规程》(JTJ076-95) 二、工程概况及施工准备情况 我标段从进场至2006年9月20日为止,已完成付加坡2#大桥、付加坡3#大桥、肖家坪大桥所有下部结构的施工任务,已完成付加坡2#大桥左幅15跨40米T梁中10跨的预制工作,具体情况如下: 1、工程概况 马水河特大桥上部结构为110米+3×200米+110米预应力砼变截面箱形连续刚构桥,恩施侧引桥为45米现浇箱梁,宜昌侧右幅引桥为3-40米预应力砼连续T梁;下部结构为双肢双薄壁墩身,大体积砼承台,桩基础。现在下部结构已全部完成,正在进行上部结构悬臂浇筑箱梁的施工。桥面铺装主要工程量为:C40砼1790 m3,Ⅰ级钢筋175977kg,Ⅱ级钢筋13106kg;墙式护栏主要工程量为:C30砼1296 m3,Ⅱ级钢筋197026kg,Ⅰ级钢筋35295kg;支座安装工程量为:GPZ6000DX型盆式支座12个,GPZ6000GD型盆式支座4个,GYZF4D450×75型圆板式橡胶支座10个,GYZF4D550×75型圆板式橡胶支座10个。伸缩缝工程量为:D80型24米,D160型12米,D480

桥面系施工工艺

桥面系施工工艺

桥面系施工工艺 一、工程概况 我标段共有大桥7座,中桥3座,分别为驿坝河2#大桥、王家湾白河大桥、大黄院白河大桥、白果树大桥、院子坝中桥、三房院白河大桥、岳家村中桥、川星店中桥、川星店大桥、毛家坪白河大桥,双幅桥梁总长260跨,5649.227延米。 二、桥面系施工工艺 1、施工顺序 施工准备→绑扎横梁及连接头钢筋、安梁底预埋钢板、接预应力束波纹管→穿顶板束钢绞线→安装模板及永久支座→浇注砼→等强(7d以上,90%强度)→按顺序张拉→注浆→封张拉预留槽→绑扎桥面湿接缝钢筋→吊板浇注→施作桥面现浇层→拆除临时支座→检测桥面高程→完成体系转换→施工桥面护栏。 2、横梁、连续接头施工 每联梁片架设完毕,将梁片端头凿毛,连接墩顶桥梁连续接头段预留钢筋,绑扎现浇横梁及连接头钢筋,钢筋间距严格按照图纸中要求确定,预制箱梁伸出钢筋均采用焊接连接,双面焊缝长度不小于5d,单面不小于10d。钢筋完成后,设置接头板束波纹管并穿束,并安装梁底预留钢板和永久支座。最后安设模板,在日温最低时,浇注连续接头和横梁C50砼。当桥梁连接头砼强度达到45MPa设计张拉强度和7天龄期要求后,按照要求的顺序和步骤,逐孔对称、均匀张拉,详见每座桥《各孔连续施工顺序图》。 3、顶板束张拉 本桥钢绞线均采用低松弛高强度预应力钢绞线,张拉程序:0—初应力—控制应力σcon,执荷2min锚固。预应力筋张拉时,通过伸长值及张拉力双向控制。张拉采用两端张拉,张拉力必须到位,伸长值误差不得超过设计值±6%,总体张拉顺序为先边跨后中跨,一联多孔时,应从边跨处向中跨方向对称张拉,最后张拉中跨位置各钢束。钢束张拉顺序为T3、T1、T2,逐根对称张拉。预应力筋伸长值的量测,在初应力之后进行,其实际伸长值ΔL应等于从初应力至最大张拉力之间的实测伸长值,

桥面系施工方案

内蒙古准格尔至兴和县运煤高速公路 (K164+827.134 高架桥) 1#高架桥上部构造现场浇注 施工方案 批准: 审核: 编制: 道隧集团工程有限公司 准兴高速A20标项目部 2013年6月10日

K164+827.134高架桥上部构造现场浇注施工方案 一、编制说明 (一)、根据施工承包合同书,特编制本实施性施工组织设计。 (二)、本施工组织设计的编制以我项目部现有的施工力量和历年来桥梁施工的经验作为基点,从2013年6月10日正式开工,2013年10月底完成作为控制进度目标,以工期5个月为控制进度目标,统筹考虑全桥的施工工艺、现场布置以及施工进度计划。 (三)、施工组织设计中列出的工、料、机具设备等计划仅作为指导施工参考用,不作为最后的供应计划。如各项数量若有出入时,应以施工预算中的数量为准。 (四)、本施工组织设计的编制以下列文件和资料为依据 1、施工承包合同书 2、施工图及设计文件 3、《公路桥涵施工技术规范》(JTJ 041-2000) 4、《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》(JTG E30-2005) 5、《公路工程集料试验规程》(JTG E42-2005) 6、《公路工程水质分析操作规程》(JTJ 056-84) 7、《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80/1-2004) 8、《公路工程施工安全技术规程》(JTJ 076-95) 二、工程概况 本桥桥位于准格尔至兴和运煤高速公路永兴至麻迷图段K164+827.134处,全桥长398.942m,桥面宽度为27.25m,本桥K164+632.134~K164+812.134位于直线段, K164+812.13~K165+ 022.076(022.858)段位于半径R=4000m的右偏圆曲线内, ZY=K164+812.134,纵面位于i=2.35%凸曲线上桥面于线路形成一致。下部结构0#~13#墩柱为圆柱,1#~3#及10#~12#墩柱直径D=160cm、桩基础直径D=180cm,4#~9#墩柱直径D=180cm、桩基础直径D=200cm,0#桥台及13#桥台为桩柱式桥台,桩基D=150cm。 桥梁上部采用13--30m装配式预应力混凝土连续T梁,为适应平面曲线线性,T梁采用折线布置。曲线与弦的弓高最大为0.028m。 桥台处分别设置一道XFII-160型的伸缩缝,在4号桥墩、9号桥墩处分别设置一道

桥面系施工方案

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 2.1设计概况 (1) 2.2技术标准 (1) 2.3主要工程数量表 (2) 三、总体施工方案 (3) 四、施工工期安排 (5) 五、施工资源配臵 (5) 5.1施工人员 (5) 5.2机械设备及周转材料 (6) 5.3材料供应 (7) 六、主要施工方法 (7) 6.1施工前准备 (7) 6.1.1技术准备 (7) 6.1.2现场准备 (7) 6.1.3材料准备 (7) 6.2遮板施工 (8) 6.2.1施工工艺 (8) 6.2.2遮板预制 (9) 6.2.3遮板运输及安装 (9) 6.3挡砟墙施工 (9) 6.2.1挡砟墙施工工艺 (10)

6.2.2挡砟墙施工前准备 (10) 6.2.3模板施工 (11) 6.2.4挡砟墙混凝土施工 (12) 6.2.5模板拆除 (14) 6.3盖板 (14) 6.4栏杆安装 (14) 6.4.1栏杆预制 (14) 6.5声屏障安装 (19) 6.5.1声屏障安装要求 (19) 6.5.2安装工艺及偏差 (19) 6.6竖墙、接触网支柱基础施工 (20) 6.6.1工艺流程 (20) 6.5.2测量放样 (20) 6.6.3混凝土凿毛、调整预埋钢筋 (21) 6.6.4钢筋绑扎(安装基础预埋钢板) (21) 6.6.5模板制作及安装 (22) 6.6.6浇筑混凝土 (24) 6.6.7模板拆除 (25) 6.6.8混凝土养护 (25) 6.7防水层及保护层施工 (26) 6.7.1工艺流程 (26) 6.7.2测量放样 (26) 6.7.3基层处理 (27)

6.7.4涂刷聚氨脂防水涂料(电缆槽内) (27) 6.7.5铺贴防水卷材施工(防护墙内侧) (28) 6.7.6混凝土保护层施工 (29) 6.8伸缩缝施工 (30) 6.8.1测量放样 (30) 6.8.2梁面凿毛 (30) 6.8.3安装伸缩缝 (30) 6.9检查梯、防落梁施工 (31) 6.9.1简支箱梁防落梁安装施工 (31) 6.9.2检查梯施工安装 (32) 七、质量要求及检验标准 (32) 7.1质量要求 (32) 7.1.1防护墙、竖墙、接触网基础、质量要求 (32) 7.1.2防水层、保护层质量要求 (33) 7.1.3伸缩缝质量要求 (34) 7.2检验标准 (34) 八、质量保证措施 (36) 8.1组织保证 (36) 8.2制度保证 (37) 8.3保证措施 (37) 九、安全生产保证措施 (38) 9.1组织保证 (38) 9.2制度保证 (38)

桥面系施工方案

中交一公局第二工程有限公司 南通市通启路高架工程A2标 桥面系及附属工程 施工方案 中交一公局第二工程有限公司 南通市通启路高架工程A2标 项目经理部 二零一二年七月

南通市通启路高架工程A2标 桥面系及附属工程 施工技术方案 一、工程概况 本标段施工里程桩号为K2+063~K3+000,全线桥梁包括主线桥937米,匝道桥302.6米,全部桥梁护栏合计总长度为3416.2m。其中,花篮式防撞护栏长2177m、普通型防撞护栏302.6m、中央分隔栏937m、合流段防撞护栏2处,桥面铺装为现浇6cm厚C40混凝土,防撞护栏为现浇C40混凝土。 二、施工方案及工艺 (一)桥面铺装施工 桥面系分水泥混凝土桥面及防撞护拦的施工。 桥面施工前首先要对整联现浇箱梁顶进行冲洗或在干燥状态下先吹去浮土等,然后再冲洗,将桥面杂物、浮土、浮渣等清除干净。 1、由测量组人员准确放出桥面两侧边线(即桥面与护栏底座分界线)并每隔5m设一控制点,曲线段按照3m设置一个控制点,且进行标高检测。 2、根据放出控制点和桥面钢筋设计尺寸间距进行钢筋绑扎、焊接。钢筋加工在钢筋加工班完成并由钢筋运输车运至施工现场进行安装,桥面铺装钢筋采用D8@10带肋钢筋网(HRB335)。 3、标高控制、模板设置

1)桥面钢筋绑扎完毕并经检查合格后,按测量放出线位和测得的标高进行侧模安装。侧模采用等同桥面铺装强度混凝土在紧贴桥面边线处顺桥面线形浇注6cm厚,30cm宽的混凝土标高台,其顶要严格按相应点位处的桥面标高控制,且平顺、光滑并进行及时养生,使其有足够的强度保证在振动梁振动时不会破损。 2)桥面起始和每次结束时的接头处,均采用10cm×15cm 方木上钉设1.2cm竹绞板做端头模板,竹胶板根据桥面钢筋布置做成锯齿形并加设止浆物。 3)桥面的配合比要以设计图纸和施工规范为依据进行实验室配制并经监理工程师验证后用于工程施工。根据室内与施工条件的不同应有试验配合比和施工配合比。具体在工程施工前由实验室负责详细上报。 4)钢筋绑扎焊接与侧、端模及标高台检查合格并报请监理批准后进行桥面混凝土浇注。施工顺序为:浇注混凝土→人工初平→平板振捣器初振→振动横梁振密、找平→滚杠滚浆→吸浆机吸浆→人工抹面拉毛(初凝后)→覆盖洒水养护。 5)桥面施工应注意事项 a.桥面标高控制一定要严格仔细。在桥面绑筋前一定要详细测量现浇箱梁顶标高,以防现浇箱梁拱度偏大而造成梁顶偏高(在允许范围内),造成桥面过薄,否则要提前报请监理工程师与设计代表,以便进行补强。 b.对标高台的标高检测,一定要多次反复进行,严禁出现波浪而影响桥面施工质量。 c.混凝土浇注前要充分湿润铺装底层,以降低现浇箱梁或梁板顶的温度

高速公路桥面系施工方案

桥面铺装施工方案 一、编制依据 1、中华人民共和国行业标准《公路桥涵施工技术规范》(JTJ041-2000)、《公路工程质量验收评定标准》(JTG F80-2004)及相关文件。 2、施工设计图、施工组织设计等相关资料。 3、现场调查资料。 二、适用范围 适用于****高架桥。 三、工程概况 ****高架桥位于**市**区**村。左幅桥平面位于R=1400的圆曲线和A=510m、直线、R=5000m组成的曲线上,右幅桥平面位于R=1350的圆曲线和A=500m、直线、R=5000m组成的曲线上。该桥从起点段K7+600为分离式断面,K7+600至终点为整体式断面。左线从起点段至ZK6+647.129,右线从起点段到YK7+622.328为分离式断面,K7+600至终点为整体式断面。桥面铺装层共计两种形式:现浇梁桥面铺装厚度为6cm,预制梁桥面铺装厚度为8cm,均采用D8.5带肋钢筋焊网,网格间距为100*100mm,钢筋网到铺装顶面净保护层为20mm。 根据目前的施工进展情况,选择右幅第十四联YK8+346.499~YK8+446.499作为首件工程,该段属于预制梁部分,此类型在我标段内具有代表性,试验该段桥面铺装施工工序及工艺,将对以后其他桥面铺装的施工有参考和指导意义。 四、施工组织设计 4.1桥面铺装施工工艺

施工工艺流程图 4.2样板段选择 本项目部选择金湾高架桥右幅第十四联K8+346.499~K8+446.499段作为桥面铺装试验段施工,桥面总长度100米,路面宽度为11.5m。将本段作为防撞墙的首次施工段落,合理组织施工,严格履行监理验收制度,验证施工工艺的合理性,发现和解决施工中存在的问题,总结和优化施工工艺,为后续大面积施工提供了技术依据,确保桥面铺装施工质量满足设计及规范要求。 4.3施工方法及质量标准 在桥面铺装施工前一定要将桥面冲洗干净,由测量队测放出标准带及桥面标高数据,然后铺设钢筋网片及泄水孔预埋件,进行标准带砼施工,最后进行桥面铺装砼施工并进行标准养护。 4.3.1施工前准备 桥面调平层施工前应对箱梁顶面及支座进行全面检查,梁面应平整、粗糙、干燥、整洁,否则应凿除梁面的浮浆,拉毛不到位的部分进行凿毛,对梁面进行冲洗,保证梁面洁净。梁面横坡应符合要求(允许偏差±0.15%),永久支座周围应清洁,无歪斜,无不均匀受力和脱空现象;铺设钢筋网片前用高压水枪将梁面冲洗干净。

中小桥桥面系施工方案

226省道海安段建设工程项目中小桥桥面系施工方案 江苏嘉隆工程建设有限公司 226省道海安段建设工程S226A1标项目经理部 二0一八年十一月二十日

中小桥桥面系施工方案 1编制概述 1.1编制依据 ⑴《226省道海安段建设工程施工图设计》; ⑵《226海安段建设工程施工组织设计》; ⑶《公路桥涵施工技术规范》JTG/T F50-2011; ⑷《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017; ⑸《公路工程施工安全技术规范》(JTG F90-2015); ⑹《公路工程技术标准》(JTG B01-2003); ⑺《226省道海安段建设工程标准化管理办法》; ⑻业主、监理等下发的质量管理文件。 1.2编制原则及目的 以“安全、质量第一”为原则,在满足项目总体施工组织设计和业主考核节点工期的基础上,以施工图纸、施工规范为依据,采用先进的施工组织管理技术,统筹规划,合理安排,组织分段平行流水作业。根据本工程特点,调集具有施工经验的专业队伍,选择成熟的施工工艺和先进的机械设备,科学配臵生产要素、良性运作的生产线。严格按照ISO9002质量体系标准及程序,对施工现场实施动态管理和严密监控。确保中小桥桥面系施工保质保量按期完成。 1.3适用范围 本方案适用于226省道海安段建设工程中小桥桥面系施工作业指导。 2工程概况 2.1工程简介 本项目中小桥包括五排河中桥、团结河小桥、缪墩河小桥、向阳河小桥及友谊河中桥。 五排河中桥中心桩号为K0+146.000,桥梁上部结构采用1×20 m预应力砼空心板,桥梁全长26.04m。 团结河小桥中心桩号为K1+267.000,桥梁上部结构采用3×10m预应力混凝土

桥面系施工专项方案

货运大道(沙西线~绕城高速) 市政工程 桥面系施工专项方案 批准: 审查: 校核: 编制: 中国水电建设集团路桥工程有限公司 成都货运大道(沙西线~绕城高速段)市政工程总承包部 2012年6月9日

桥面系施工专项方案 一、概述 1.1 工程简介 货运大道(沙西线~绕城高速)市政工程项目建设是在北部新城规划建设的背景下,通过道路建设,进一步拓展城北片区空间发展态势,提升该片区的发展高度和活力,以带动区域城乡经济的全面发展。至此。货运大道(沙西线~绕城高速)市政工程建设项目被正式立项建设。 货运大道全段起点与沙西线相交,终点止于绕城高速,是成都市规划环形货运交通干线——货运大道的组成部分,也是成都市绕城高速与三环路之间的一条主要交通干道,是成都市3.5环的组成部分。 货运大道总长11844.103米,道路起点坐标X=26764.582,Y=14964.178,路线由西向东北延伸,跨域府河、东风渠、海滨堰等主要河流,并且与成彭高架、北新高架、万石路~大天路立体交叉、货运大道~绕城高速公路互通立交五处形成交叉,经过沙西线、成彭路、商贸大道、古柏路、北新高架地面层、万石路、大天路、金新路等重要路口,两次穿越现状铁路,终点接绕城高速立交。 本分段施工起点为K8+290~K11+706.76。施工场地为原有道路、房屋拆迁区、大部为已征农田,场地较为开阔,施工环境良好。 1.2 设计文件中对于桥梁结构要求及说明 设计速度:50km/h;设计荷载:公路-Ⅰ级;人行荷载:3.5KN/㎡;抗震标准:地震动峰值加速度0.10g,地震动反应谱特征周期为0.4s,抗震设防烈度为VII度;桥面宽度:跨河桥桥面宽度与路幅划分与道路相同;桥梁设计基准期为100年;桥面车行道横坡为 1.5%,人行道2%。路面为沥青路面,沥青砼结构层总厚度为70cm。 二、编写依据 1.中国市政工程西南设计研究总院相关设计文件及施工图纸 2.城镇桥梁工程施工与质量验收规范 3.公路桥涵施工技术规范 4. 货运大道(沙西线~绕城高速)市政工程实施性施组 5.其他国家现行相关规范及标准

桥面系施工方案(新)

桥面系及附属工程施工方案 目录 1.编制依据 (1) 2.编制范围 (1) 3.工程概况及主要工程数量 (1) 3.1工程概况 (1) 3.2地震参数 (1) 3.3气象条件 (2) 3.4主要工程数量 (2) 4.施工总体方案 (2) 4.1施工组织机构 (2) 4.2施工队伍分工及人员配置 (4) 4.3临时工程的设置与安排 (4) 4.3.1砼拌合站 (4) 4.3.2预制场 (5) 4.3.3施工用电 (6) 4.3.4施工用水 (6) 4.4施工测量 (6) 4.4.1测量组织机构 (6) 4.4.2桥面系施工测量放样 (7) 4.4.3施工放样流程图 (7) 4.5施工测试 (8)

4.5.1总体安排 (8) 4.5.2各种控制检测 (8) 4.6内业资料 (9) 4.6.1内业资料的编制依据 (9) 4.6.2竣工文件管理 (9) 4.6.3竣工文件的质量要求 (10) 4.7施工程序 (10) 4.7.1原则 (10) 4.7.2施工顺序 (10) 4.7.3测量放线及现场核对 (10) 4.7.4工程开工、实施、签证、检测 (10) 4.8工程重难点描述 (11) 4.8.1防护墙、竖墙、遮板施工的平顺性 (11) 4.8.2桥面系施工与架梁的交叉作业的协调 (11) 5.桥面系施工方案及施工方法 (11) 5.1防护墙的主要施工方法 (11) 5.1.1工艺流程 (11) 5.1.2工序施工 (12) 5.2遮板主要施工方法 (15) 5.2.1遮板预制 (15) 5.2.2遮板运输与存放 (17) 5.2.3遮板安装 (17)

5.3竖墙的主要施工方法 (18) 5.4盖板的主要施工方法 (19) 5.4.1盖板预制 (19) 5.4.2盖板运输与存放 (19) 5.4.3盖板安装 (20) 5.5防水层的主要施工方法 (21) 5.5.1防护墙内侧防水层施工 (21) 5.5.2防护墙外侧防水层施工 (23) 5.6伸缩缝施工 (25) 5.6.1伸缩缝的安装施工工艺 (25) 5.6.2技术要求 (26) 5.7吊栏围栏施工 (26) 6.工期与进度安排 (27) 7.各项保证措施 (27) 7.1文明施工措施 (27) 7.1.1管理目标 (27) 7.1.2主要措施 (27) 7.2创优规划及保障措施 (28) 7.2.1创优规划 (28) 7.2.2创优规划的保障措施 (29) 7.3确保工程质量的措施 (29) 7.3.1保证工程质量的制度措施 (29)

相关文档