文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电缆敷设施工方案

电缆敷设施工方案

电缆敷设施工方案
电缆敷设施工方案

电缆敷设施工方案

编制:

审核:

审批:

总包单位:

编制单位:

编制日期:

目录

第一章编制说明 (3)

一编制目的 (3)

二编制依据 (3)

三计划目标 (3)

第二章工程概况 (3)

一系统分布 (4)

二施工流程 (4)

第三章施工准备 (5)

一作业条件 (5)

二技术准备 (5)

三材料准备 (6)

四劳动力准备 (6)

五机具准备 (6)

第四章施工过程 (7)

一电缆的检查验收 (7)

二电缆敷设 (8)

三电缆头的制作安装 (10)

四电缆标识 (10)

第五章质量技术措施 (11)

一质量保证体系 (11)

二质量保证措施 (11)

三质量标准 (11)

四应注意的质量问题 (12)

第六章安全保证措施 (12)

一安全保证体系 (12)

二安全保证措施 (13)

第七章成品保护 (14)

第一章编制说明

一编制目的

根据公司及分公司《**公司危险性较大工程安全专项施工方案编制、审核管理办法》,结合项目施工生产实际情况,为确保优质、安全完成本工程电缆敷设的施工任务,特编制此施工方案,用以明确、指导该项工程的施工管理。

二编制依据

1.本工程设计图纸及其有关的技术资料。

2.本公司的《质量保证手册》、《程序文件》、《项目管理文件》、环境及职业安

全健康管理手册及其支持性文件。

3.公司及分公司《**公司危险性教大工程安全专项施工方案编制、审核管理办

法》

4.相关的技术规范及标准图集:

《电缆敷设》D101-1~7 (2002)

《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB50150-91);

《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-92);

《建筑电气安装工程施工质量验收规范》(GB50303-2002);

三计划目标

1.质量目标:确保整体工程质量合格。

2.安全目标:杜绝重大伤亡及火灾、机械事故,轻伤频率控制在3‰以下,创

建“深圳市文明安全工地”,“广东省文明安全工地”。

3.工期目标:电缆敷设工期为10天。

第二章工程概况

本工程包括生产厂房一、动力站及连廊、门卫、化学品库等4个建筑,建筑占地面积17062㎡;生产厂房一建筑面积35527㎡;动力站及连廊建筑面积12358㎡;门卫和化学品库为单层建筑,化学品库长12m,跨度6m,平均高度4.15m,化学品库四周采用钢筋混凝土防爆墙,屋顶采用轻钢屋面泄爆,门卫总高度为:3.15m。

供配电:a. 1号建筑正常电源由厂区2号建筑(动力站)以放射式引入10KV电源;在厂房一层设置变电所,配置4台1600KVA的变压器。b. 2号建筑动力站一层设置变电所,配备4台1250KVA的变压器。c.6号建筑(化学品库)的电源由2号建筑动力站变配电所引入220/380V电源。

一系统分布

本工程供配电系统分布如下:

a. 1号建筑正常电源由厂区2号建筑(动力站)以放射式引入10KV电源;在厂房一层设置变电所,配置4台1600KVA的变压器。

b. 2号建筑动力站一层设置变电所,配备4台1250KVA的变压器。

c.6号建筑(化学品库)的电源由2号建筑动力站变配电所引入220/380V电源。

本工程最大电缆截面积185mm2,敷设于动力站,冷冻机组用,电缆总体数量约为8400米,主要是120 mm2以下的电力电缆和控制电缆,其中120 mm2以上截面的电缆具体见下表:

序号规格型号回路编号始端终端数量/米

1 YJV2(3*120+2*70)/ 1-E1 1-E

2 7

2 YJV2(3*120+2*70)/ 1-E

3 1-E

4 7

4 YJV2(3*120+2*70)2T1-7-1 1AA7 1-E1 53.6

5 YJV2(3*150+1*70)2T3-7-1 3AA7 1-E3 48.6

6 YJV2(3*150+1*70)/ 1-E3 1-E4 7

7 YJV3(3*185+2*95)2T2-5-1 2AA5 1AC2控制柜51.5

8 YJV3(3*185+2*95)2T3-5-1 3AA5 1AC3 44

9 YJV3(3*185+2*95)2T4-5-1 4AA5 1AC4控制柜59

10 YJV3(3*185+2*95)2T1-5-1 1AA5 1AC1控制柜41.5

11 YJV3(3*185+2*95)/ 1AC2控制柜1AC2 14

12 YJV3(3*185+2*95)/ 1AC4控制柜1AC4 14

13 YJV3(3*185+2*95)/ 1AC1控制柜1AC1 16

二施工流程

第三章施工准备

一作业条件

1.作业条件要求

(1)电缆线路的安装工程应按施工图进行施工。

(2)与电缆线路安装有关的建筑物、构筑物的土建工程质量,应符合国家现行的建筑工程施工及质量验收规范中的有关规定。

(3)电缆安装前,土建工作应具备下列条件:

a. 预留孔洞、预埋件符合设计要求,预埋件埋设牢固。

b. 电缆竖井及人孔等处的地坪及抹面工作结束。

c. 电缆线路敷设前,土建应完成的工作必须完成。

d. 有较宽的操作场地,施工现场干净,并备有220V交流电源。

2.施工前准备

(1)电缆的技术准备已完成。

(2)电缆线路两端连接的电气设备(或接线箱、盒)应安装完毕或已就位,敷设电缆的通道无堵塞。

(3)电缆桥架、电缆托盘、电缆支架及电缆管道已安装完毕,并验收合格。

(4)电缆沿线的照明满足施工要求。

(5)敷设电缆施工机具及施工用料已准备好,支架已搭设完毕,且符合安全要求。

(6)电缆线路施工方案或施工组织设计已经编制,并已审批,工程任务单已下达。

(7)电缆型号规格及长度与设计资料核对无误。

(8)敷设前,应对电缆进行外观检查及绝缘电阻试验,并达到合格要求。

(9)临时联络指挥系统的设置。

3.在实施阶段,应对施工现场条件作业环境需作详细描述,并进一步识别危险

源。

二技术准备

1.施工图纸、技术资料、相应施工图集、规范、规程齐全;施工方案编制完毕

并经审批,并进行安全、技术交底。

2.施工前应组织施工人员充分熟悉相关图纸及设计要求,并进行电缆线路牵引

计算。用电缆线路的全长来定出每盘电缆的路径起始和终点的位置,然后将

每盘电缆的路径分成各种类型的基本段,如水平直线牵引、水平弯曲牵引、

垂直提升牵引等,比较计算结果,定出合适的牵引方向及牵引方式。

3.电缆敷设前绝缘摇测或耐压试验

(1) 1kV以下电缆,用1kV兆欧表摇测线间及对地的绝缘电阻应不低于10MΩ。

(2) 施工前应对电缆进行详细检查。电缆的规格、型号、截面、电压等级、长度等均符合设计要求,外观无扭曲、损坏等现象。

(3) 多根电缆敷设在桥架及支架上时,应根据现场实际情况,事先将电缆的排列用表或图的形式画出来,最大限度减少电缆的交叉和混乱。

a)4.手动葫芦的型号及确定

(1)选取较有代表性的电缆进行重量计算。2T2-5-1回路的电缆(3*185+2*95,154.5m)满足要求。

根据质量=体积*密度可知该电缆重量为154.5/3*(3*185+2*95)

/10000*8.9*1000=34147.08kg约为3.4t

注:电缆的密度按铜的密度8.9吨/立方米考虑,电缆长度为51.5米每根一个回路共3根。

所以应选择载重量5吨的葫芦。

(2)在网上查找到相关资料。决定选用Yalelift 360型手拉葫芦

技术参数如下:链条数:2条;净重:38Kg;链尺寸:10×30mm;提升一米手拉链长度:174m;手拉链拉力:34daN;载重:5000Kg;品牌:Germany Yale

三材料准备

1.所有电缆应具有出厂合格证、生产许可证、“CCC”认证标识;其规格型号及

电压等级应符合设计要求。

2.每盘电缆上应标明电缆规格、型号、电压等级、长度及出厂日期,电缆轴应

完好无损。

3.电缆外观完好无损,铠装无锈蚀、无机械损伤、无明显皱折和扭曲现象。橡

套、塑料电缆外及绝缘层无老化及裂纹。

4.电缆的其他附属材料:电缆标示牌、油漆、酒精、汽油、硬脂酸、白布带、

电缆头附件等均应符合要求。

5.各种金属型钢不应有明显锈蚀,管内无毛刺。所有紧固螺栓,均应采用镀锌

件。

四劳动力准备

敷设电缆需要大量的人员,电缆敷设前,根据电缆的数量及电缆敷设进度安排,提前做好人员的准备工作,保证敷设电缆时人员满足施工要求,同时对进场人员进行安全技术培训。

在进入电缆敷设实施阶段应该附上具体施工作业人员清单及施工作业证书(起重工、电工)。

五机具准备

1.根据确定的施工方案及施工进度计划,确定施工机具需用量。

2.组织施工机具设备的落实,保证按期进场。

3.主要施工机具设备的配备详见下表。

序号名称数量单位

1 电缆放线架

2 个

2 电缆滑轮 2 个

3 压接钳

4 把

4 手持扩音喇叭 2 个

5 对讲机

6 部

6 高温吹风 4 个

7 手动葫芦/5吨 1 个

第四章施工过程

一电缆的检查验收

电缆的质量有时会出现一些问题。有些问题在生产过程及出厂试验时也未能发现,如果安装时不及时觉察,在投入运行后,就会造成严重的故障。所以在电缆敷设以前,应该详细检查电缆质量。

电缆的质量检查分作电气性能和物理性能检查。电气性能检查主要是通过电气试验来检定;物理性能主要是通过结果检查、工艺检查、材料检查等内容来检定。

对电缆电气性能的检查,应在监理工程师的监督下,采取需要数量的样本送有资质的质量检测机构进行检测。

对电缆物理性能的检查,首先应从整盘电缆的末端割下一段样品,从最外层开始至缆芯逐层进行剖验,具体项目如下:

1.多芯扇形线芯断面对称性检查

扇形线芯电缆应符合下述要求;

(1).扇形短轴应通过电缆的几何中心,

(2).其歪曲角不宜超过100~150;

(3).查看缆芯形状与结构是否与制造厂提供的规格相符。

对称性测量如图所示。

2.电缆外护套检查

(1)外被层的检查

用游标卡尺在同一截面上相互垂直的两个方向测量其外径,取其平均值,其值应符合国家有关标称要求;同时剥外被层时,检查浸渍液应使麻绳相互粘牢,不可过稀或过浓。

(2)内衬层的检查

其检查方法同外被层。内衬层应紧贴在金属护套上粘附紧密,不应有皱褶或隆起。

3.绝缘层的检查

(1)外表检查

纸带应包缠整齐紧固,没有凹陷、皱褶、裂口、擦伤等情况;浸渍油不应有结晶和受潮现象。

(2)绝缘厚度的检查

可用千分尺直接量取其绝缘厚度,同时还应测量其外径、纸层数目,每层绝缘的厚度、宽度及缠绕方向和包缠方式是否符合制造厂的规定。

(3)重合间隙检查

绝缘纸在不少于一个节距长度内的间隙,如不被它上一层绝缘纸遮盖住,即为一个重合间隙。电压在6KV及以上的电缆不允许有超过三层以上的纸带重合间隙。

4.导电线芯检查

检查导电线芯时,应注意导线表面是否平整光滑,有没有倒刺、裂罅、卷转、擦伤等情况。导电线芯的表面不应有过多氧化现象。

导电线芯截面积应符合电缆额定载流量、热稳定电流、允许电压降,经济电流密度等要求。

二电缆敷设

本工程电缆敷设方式主要是在桥架以及穿管敷设。

1.电缆桥架敷设在专用的电缆桥架上,由于桥架安装高度在4米高左右,因此

敷设较困难。

2.水平敷设电缆:可以采用机械牵引或人工牵引进行电缆敷设。本工程主要采

用人工牵引,人工牵引敷设电缆一般是人力拉引、滚轮和人工相结合的方法,

见图:

这种方法需要施工人员较多,特别注意的是人力分布要均匀合理,负荷适当,并要统一指挥,电缆展放中,在电缆两侧须有协助推盘及负责刹盘滚动的人员。为避免电缆受拖拉而损伤,可把电缆放在滚轮上,拉引电缆的速度要均匀。

3.垂直敷设电缆:在井道的顶端,采用手拉葫芦牵引电缆。支撑葫芦的支架需

坚固、可靠。

4.电缆放线架架设地点的选取:经熟悉图纸,生产厂房电缆放线架设于低压变

配电房门外;动力站电缆放线架设于低压变配电房门外侧和冷冻机房门外

侧。

5.电缆干线敷设顺序:根据电缆在桥架里面摆设整齐的原则,电缆敷设应按照

电缆在桥架内的布置图进行敷设,敷设顺序严格按照先下排后上排、线外后里的原则进行敷设。

电缆干线敷设的详细顺序见下表:

干线电缆敷设顺序及其参考数量

敷设顺序规格型号回路编号始端终端

参考数

部位备注

1 NHYJV3*95+2*50 2T2-5-4 2AA5 BAT1 m 79 动力站14 NHYJV3*95+2*50 2T4-4-4 4AA4 BAT1 m 83.5 动力站6 NHYJV4*25+1*16 2T2-6-4 2AA6 2ALE1 m 87 动力站20 NHYJV4*25+1*16 2T4-6-5 4AA6 2ALE1 m 8

2 动力站7 NHYJV5*10 2T2-5-

3 2AA5 RAT1 m 60.3 动力站18 NHYJV5*10 2T4-5-

4 4AA

5 RAT1 m 53.3 动力站10 YJV22-5*

6 2T3-7-2 3AA

7 6-1AP1 m 107.9 动力站3 YJV2(3*120+2*70)2T1-7-1 1AA7 1-E1 m 53.6 动力站11 YJV3(3*150+1*70)2T3-7-1 3AA7 1-E3 m 48.6 动力站2 YJV3(3*185+2*95)2T2-5-1 2AA5 1AC2 m 51.5 动力站

8 YJV3(3*185+2*96)2T3-5-1 3AA5 1AC3 m 44 动力站12 YJV3(3*185+2*97)2T4-5-1 4AA5 1AC4 m 5

9 动力站5 YJV3(3*185+2*98)2T1-5-1 1AA5 1AC1 m 41.5 动力站17 YJV3*95+2*50 2T4-5-2 4AA5 R-E1 m 53 动力站19 YJV4*25+1*16 2T4-6-4 4AA6 2AL1 m 72.9 动力站13 YJV5*10 2T4-5-5 4AA5 1AL2 m 58 动力站9 YJV5*16 2T3-6-4 3AA6 B-E1 m 83.5 动力站16 YJV5*16 2T4-5-6 4AA5 1AL1 m 59.9 动力站15 YJV5*16 2T3-5-4 3AA5 R-E2 m 112.8 动力站5 YJV5*16 T1-7-4 1AA7 DT-E1 m 78.9 厂房1 ZR-YJV22-5*6 T1-5-5 1AA5 3-1AP1 m 196.2 厂房10 NHYJV4*25+1*16 T3-8-2 3AA8 1-ALE1 m 37.3 厂房16 NHYJV4*25+1*16 T1-8-2 1AA8 1-ALE1 m 33.4 厂房9 NHYJV5*10 T3-8-4 3AA8 1-AT1 m 135.3 厂房3 NHYJV5*10 T1-8-4 1AA8 1-AT1 m 131.4 厂房7 NHYJV5*10 T3-8-5 3AA8 1-AT2 m 123.3 厂房6 NHYJV5*10 T1-8-5 1AA8 1-AT2 m 119.3 厂房13 NHYJV5*16 T3-7-5 3AA7 3-ALE1 m 36.1 厂房15 NHYJV5*16 T1-7-5 1AA7 3-ALE1 m 23.1 厂房11 NHYJV5*16 T3-8-6 3AA8 R-AT1 m 118 厂房14 NHYJV5*16 T1-8-6 1AA8 R-AT1 m 105 厂房17 NHYJV5*16 T3-8-3 3AA8 2-ALE1 m 34 厂房2 NHYJV5*16 T1-8-3 1AA8 2-ALE1 m 19 厂房

4 YJV5*10 T1-6-4 1AA6 1AL2 m 75.3 厂房

8 YJV5*10 T1-6-5 1AA6 1AL1 m 44.3 厂房

12 YJV3*95+*50 T3-7-3 3AA7 DT-E2 m 107 厂房

6.电缆的排列和固定

电缆敷设排列整齐,间距均匀,不应有交叉现象。大于45°倾斜敷设的电缆每隔2m处设固定点。水平敷设的电缆,首尾两端、转弯两侧及每隔5m~10m处设固定点。

对于敷设于垂直桥架内的电缆,每敷设一根应固定一根,采用扎带绑扎固定。控制电缆固定点为1m,其他电缆固定点为1.5m。

敷设在竖井及穿越不同防火区的桥架,按设计要求位置,做好防火阻隔。

三电缆头的制作安装

所有接线端子均采用紧压铜端子,端子需与电缆线芯截面相匹配,铜端子的压接采用手动式液压压接钳,采用热缩头、热缩管作为电缆头绝缘保护。电缆终端制作好,与配电柜连接前要进行绝缘测试。以确认绝缘强度符合要求。同时电缆要作好回路标志和相色标志。电缆的裁剪长度要合适,保证电缆与配电柜母线或接线端子连接后不产生过大的机械应力。连接前,对搭接面进行清洁处理,同时涂抹适量的电力复合脂,紧固力矩符合《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002),确保连接和导电性能可靠。

四电缆标识

沿电缆桥架敷设及穿管敷设的电缆在其两端、拐弯处、交叉处应挂标志牌,直线段每隔20m增设标志牌。标志牌规格应该一致,并有防腐性能,挂设应牢固。标志牌上应注明电缆的编号、规格、型号及起始位置。(现市场上有PVC电缆标识牌出售)。

电缆标识牌(样图)

第五章质量技术措施

一质量保证体系

1.项目经理对工程质量、施工过程控制负全面责任。

2.施工技术负责人协助项目经理对工程质量、施工过程负责。

3.工长对分管的分项、分部工程质量负责,并坚持在现场坐镇监督施工。

4.专职质量检查员负责工程质量的监督、验证。

5.施工班组的质量检查员负责施工质量的自检。

二质量保证措施

1.不断提高安全员质量意识,加强全面质量管理。

2.贯彻实施ISO9002质量管理和质量保证标准,健全质量保证体系,落实质量

职责,确保施工质量处于受控状态。

3.严格执行质量管理制度,切实行使质量控制权、质量否决权。

4.坚持“自检、工序交接检”及专业质量检查制度。

5.坚持质量分析会制度。对施工中发生的不合格品,分析其产生的原因,制定

纠正措施,并进行修正、验证;为防止潜在的不合格品发生,消除原因,应

制定预防措施,并贯彻实施。

6.做好材料和设备的质量控制。

三质量标准

(一)主控项目

1.电缆敷设严禁有绞拧、铠装压扁、护层断裂和表面严重划伤等缺陷。

2.三相或单相的交流单芯电缆,不得单独穿于钢导管内。

(二)一般项目

1.电缆最小允许弯曲半径应符合质量验收规范规定。

2.电缆与管道的间距应符合质量验收规范要求。

3.敷设在电缆沟、竖井内和穿越不同防火区的电缆桥架处、电缆管道处,按设

计要求,有防火隔断措施。

4.桥架内、支架上电缆敷设应符合下列规定:

(1)大于45°倾斜敷设的电缆每隔2m处设固定点。

(2)电缆出入电缆沟、竖井、建筑物、柜(盘)、台处以及管子管口处等做密

封处理。

(3)电缆敷设排列整齐,水平敷设的电缆,首尾两端、转弯两侧及每隔5m~

10m处上设固定点;敷设于垂直桥架内的电缆固定点间距,不大于质量验

收规范的规定。

5.电缆固定

(1)垂直电缆敷设或大于45°倾斜敷设的电缆在每个支架上固定。

(2)交流单芯电缆或分相后的每相电缆固定用的夹具和支架,不形成闭合铁

磁回路。

(3)电缆排列整齐,少交叉;当设计无要求时电缆支持点间距不大于质量验

收规范规定。

6.电缆穿管前,应清除管内杂物和积水。管口应有保护措施,不进入接线盒的

垂直管口穿入电缆后,管口应密封。

7.电缆的首端、末端和分支处应设标志牌。

四应注意的质量问题

一、电缆敷设应注意的质量问题:

1.沿支架或桥架敷设电缆时,应防止电缆排列不整齐,交叉严重。电缆施工前

须将电缆事先排列好,划出排列图表,按图表进行施工。电缆敷设时,应敷设一根整理一根,卡固一根。

2.沿桥架或托盘敷设的电缆应防止弯曲半径不够。在桥架或托盘施工时,施工

人员应考虑满足该桥架或托盘上敷设的最大截面电缆的弯曲半径要求。

3.防止电缆标志牌挂装不整齐或有遗漏,应由专人复查。

二、电缆头制作安装应注意的质量问题:

1.电缆头制作,从剥切到封闭的全部工序应连续一次制作完成,以免受潮。

2.电缆头制作时,应严格遵守制作工艺规程。充油电缆还应遵守油务及真空工

艺等有关规程。

3.剥切电缆时不得伤害线芯绝缘。包缠绝缘层时应注意清洁,以防止污物与潮

气侵入绝缘层。绝缘纸(带)的搭接应均匀,层间应无空隙及褶皱。

第六章安全保证措施

一安全保证体系

(一)、项目经理对施工安全负全面责任。

(二)、工长对分管的分项、分部工程的施工安全负责。

(三)、专职安全检查员负责施工安全监督。

(四)、施工班组的兼职安全员负责施工安全的自检与监督。

二安全保证措施

1.施工中的安全技术措施,应遵守现行有关安全技术规程的规定。对重要工序,

还要编制安全技术措施,经主管部门批准后方可执行。

2.架设电缆盘的地面必须平实,支架必须采用有底平面的专用支架,不得用千

斤顶代替。

3.采用撬杠撬动电缆盘的边框敷设电缆时,不要用力过猛;不要将身体伏在撬

棍上面,并应采取措施防止撬棍脱落、折断。

4.人力拉电缆时,用力要均匀,速度要平稳,不可猛拉猛跑,看护人员不可站

于电缆盘的前方。

5.敷设电缆时,处于电缆转向拐角的人员,必须站在电缆弯曲半径的外侧,切

不可站在电缆弯曲度的内侧,以防挤伤事故发生。

6.敷设电缆时,电缆过管处的人员必须做到:接迎电缆时,施工人员的眼及身

体的位置不可直对管口,防止挫伤。

7.拆除电缆盘木包装时,应随时拆除随时整理,防止钉子扎脚或损伤电缆。

8.人工滚动运输电缆盘时要做到:

(1)推盘的人员不得站在电缆盘的前方,两侧人员站位不得超过电缆盘轴

心,防止压伤事故发生。

(2)电缆盘上下坡时,可采用在电缆盘中心孔穿钢管,在钢管上拴绳拉放的

方法,但必须放平稳,缓慢进行。为防止电缆滚坡,中途停顿时,要及

时在电缆盘底面与地坪之间加锲制动。人力滚动电缆盘时,路面的坡度

不宜超过15°。

9.小型电缆盘可搬抬转弯,不允许采取在地面上用物阻止电缆盘一侧前进的方

法转弯。

10.在已送电运行的变电室内进行电缆敷设时,必须做到电缆所进入的开关柜停

电;施工人员操作时应有防止触及其他带电设备的措施(如采用绝缘隔板隔离);在任何情况下与带电体操作安全距离不得小于1m(10kV以下开关柜);

电缆敷设完毕,如余度较大,应采取措施防止电缆与带电体接触(如绑扎固定)。

11.在竖井内敷设电缆时,应注意电缆坠落。应该分楼层在一层、和顶层竖井处

设置拉绳,一端在电缆上绑牢固。防止电缆在手动葫芦拉电缆时电缆脱落。

12.桥架内敷设电缆时,应采用移动式操作平台,在操作平台上牵引电缆时,必

须正确使用安全带,拉电缆时要前呼后应,严禁你拉我扯,用力不协调。13.电缆头制作安装时,操作人员应穿长袖上衣和长裤,戴手套和护目眼镜,戴

脚套。

14.热缩电缆头制作时,注意加热时周围无易燃易爆物品。

15.使用电气设备、电动工具要有可靠的保护接地(接零)措施。

16.各种气瓶的存放,要距离明火10m以上,挪动时不能碰撞。氧气瓶不能和可

燃气瓶同放一处。

17.施工现场配备4Kg灭火器两具,用桶装若干水和沙子。

18.专职的质安员每天现场检查,监督。

第七章成品保护

一、电缆的成品保护

1.电缆及附件的运输、保管,除应符合本节要求外,当产品有特殊要求时,尚

应符合产品的要求。

2.电缆及附件在安装前的保管要求系指保管期限在一年以内者,允许长期保管

时,应遵守设备保管的专门规定。

3.在运输装卸过程中,不应使电缆及电缆盘受到损伤,禁止将电缆盘直接由车

上推下。电缆盘不应平放运输和平放贮存。

4.运输及滚动电缆盘前,必须检查电缆盘的牢固性。

5.电缆及附件如不及时安装,应按下列要求贮存:

(1)电缆应集中分类存放,盘上应标明型号、规格、电压、长度。电缆盘之

间应有通道,地基应坚实(否则盘下应加垫),易于排水;橡胶套电缆应

有防日晒措施。

(2)电缆附件与绝缘材料的防潮包装应密封良好,并置于干燥的室内。

6.电缆在保管期间,应每3个月检查一次。木盘应完整,标志应齐全,封端应

严密。如有缺陷应及时处理。

二、电缆头的成品保护

1.制作电缆头时,对易损件要轻放,操作时要小心,防止碰坏电缆头的瓷套管

等易损件。

2.在紧固电缆头的各处螺丝时,防止用力过猛损坏部件。

3.固定电缆时要垫好橡皮或铅皮。

4.电缆头制作完毕后,立即安装固定送电运行,暂不能送电或有其他作业时,

对电缆头加木箱给予保护,防止砸、碰。

电缆铺设施工方案

连云港市花果山景区生态停车场照明设施工程 电 缆 敷 设 施 工 方 案 编制:许策 审核:王永栋 批准:卢小清

目录 (1)施工组织方案 (2)项目管理组织机构 (3)施工技术人员组织及安装人员配备情况(4)施工的质量保证措施 (5)施工工期及进度保证措施 (6)施工安全保证措施 (7)确保文明施工的技术组织措施 (8)施工安装调试方案

(1)施工组织方案 (一)电缆施工前的技术准备工作 1.电缆施工图。与电缆安装施工有关的设计施工图包括:设计说明、电气系统图、施工平面图、施工断面图、电气互连接线图和电缆清册。 (1)设计说明。从设计说明中,可以了解工程的输配电过程、输配电线路及敷设方式的概况,对看懂全阅电缆施工图具有指导性作用。 (2)电气系统图。与电缆施工有关的电气系统图包括高压变配电系统图、低压配电系统图、动力配电系统图和照明配电系统图。在系统图上,一般都标注有电缆的末端位置;电缆型号、规格和敷设方式;电缆回路编号。 (3)施工平面图。在施工平面图上,指明了电缆敷设的具体路径,包括室外电缆施工平面图和室内电缆施工平面图。施工中,应严格按设计施工图中规定的路线施工。 (4)施工断面图。施工断面图也叫施工详图。常见的详图有:直埋地沟电缆敷设详图,地沟支架及电缆敷设详图,竖井内电气详图等。 (5)电气互连接线图。电气互连接线图是反映电气设备(或部件、元件等)与电气设备(或部件、元件)之间的电线或电缆连接关系及接线的电气图纸。在互连接线图上,表述了设备之间联系电缆的型号、规格、敷设方式及回路编号,是电缆敷设(尤其适于控制电缆)的指导性图纸,其作用相当于电气系统图和电气接线图。 (6)电缆清册。电缆清册也称电缆表,它以表格型式反映了建筑区内全部电力电缆和控制电缆;在清册中表明每根电缆的编号、型号、截面、起讫点及长度,用于与其它电缆施工图核对,指导电缆工程施工;同时,电缆清册也可作为施工图预算和施工及用料订购计划的参照或依据。 2.电气安装标准图集。电气安装标准图集是电气设备、部件、元器件及材料安装施工的标准做法图集。遵守国家颁布的有关电气安装图集和地方及设计单位自行编制的电气安装图集。 3.制定电缆工程的施工方案。在施工方案上,除阐述技术措施和质量要求外,还应阐述安全注意事项。 电缆工程的施工技术措施主要包括:电缆敷设方法、电缆头的做法及对环境条件的要

电缆敷设施工方案42990

室外强、弱电电缆敷设安装施工方案 1.工程概述 1.1.工程简述 本工程为中国人民解放军92261部队雷达三旅一营室外附属工程内的一项主要工作内容, 工程地点在陵水县,工程量属于小型工程,包括给旧电缆改线和敷设新电缆线两个工作内容。 1.2.工程特点及施工条件 1.本工程所在地场地目前已经投产使用,地下管线较多,和原施工的管线交叉和接口比较 多。 2、生产与施工同时进行。 1.3.场地条件 现场交通便利,水电可以从附近接入。 2.编制依据及原则 2.1.《招标文件》(JWZB-2008-64) 2.2.工程设计施工图纸。 2.3. 现行国家、省、市工程建设有关文件 2.4.《建筑安全生产监督管理规定》 2.5.《建设工程施工现管理规定》 2.6.《施工现场临时用电安全技术规范》 2.7.《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 3.施工部置

3.1 施工准备 3.1.1、技术准备 a、针对本工程特点,编制施工预算、工料分析、作业计划。 b、编制作业指导书、技术、安全、质量交底。 b、提出半成品加工及材料需用量计划,并按计划选定合格产品。 3.1.2 现场准备 a、组织技术及施工人员熟悉现场地形地貌及障碍物。选择好施工最佳路线。 b、水、电箱架设到位,搭建必要的保管房、工具房、办公室、职工宿舍等,作好现场排水工作。 c、设置周转料具等位置,设置合理、正确、搞好文明施工、创建安全文明工区。 3.2. 劳动力需用计划 考虑本工程为超常施工及施工质量、工期进度、安全生产、施工方案等生产要素,本工程计划施工人员20人;其中电工6人,焊工2人,起重工1人,机操工1人,力工10人。 4 施工进度计划 5.电缆敷设施工技术措施 1、施工准备 1.1设备及材料要求: 1.1.1所有材料规格型号及电压等级应符合设计要求,并有产品合格证。 1.1.2每轴电缆上应标明电缆规格、型号、电压等级、长度及出厂日期。电缆轴应完好无损。 1.1.3电缆外观完好无损,铠装无锈蚀、无机械损伤,无明显皱折和扭曲现象。油浸电缆应密封良好,无漏油及渗油现象。橡套及塑料电缆外皮及绝缘层无老化及裂纹。 1.1.4各种金属型钢不应有明显锈蚀,管内无毛刺。所有紧固螺栓,均应采用镀锌件。 1.1.5其它附属材料:电缆盖板、电缆标示桩、电缆标志牌、油漆、汽油、封铅、硬脂酸、

电缆敷设现场施工方法

室外电缆敷设施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位:天津市宝地建筑工程有限公司 编制日期:年月日 一.工程概述 本工程为新建住宅小区工程,工程内容主要小区内强弱电及路灯电力电缆敷设工程。 直埋埋深为距地面净距0.8米以上,过道路和硬化地面时均穿钢管保护,保护管伸出路面1.0米。埋深为距路面净距0.8米以上;与各种管道交叉和进入建筑物时均穿钢管保护。 二.编制依据及原则 2.1.《招标文件》(JWZB-2008-64) 2.2.工程设计施工图纸。 2.3.现行国家、省、市工程建设有关文件 2.4.《建筑安全生产监督管理规定》 2.5.《建设工程施工现管理规定》 2.6.《施工现场临时用电安全技术规范》 2.7.《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 三.电缆敷设施工技术措施 1、施工准备 1.1设备及材料要求: 所有材料规格型号及电压等级应符合设计要求,并有产品合格证。 每轴电缆上应标明电缆规格、型号、电压等级、长度及出厂日期。电缆轴应完好无损。 电缆外观完好无损,铠装无锈蚀、无机械损伤,无明显皱折和扭曲现象。油浸电缆应密封良好,无漏油及渗油现象。橡套及塑料电缆外皮及绝缘层无老化及裂纹。 各种金属型钢不应有明显锈蚀,管内无毛刺。所有紧固螺栓,均应采用镀锌件。

其它附属材料:电缆盖板、电缆标示桩、电缆标志牌、油漆、汽油、橡皮包布、黑包布等均应符合要求。 1.2主要机具: 电动机具、敷设电缆用支架及轴、电缆滚轮、转向导轮、吊链、滑轮、钢丝绳、大麻绳、千斤顶。 绝缘摇表、皮尺、钢锯、手锤、扳手、电气焊工具、电工工具。 无线电对讲机(或简易电话)、手持扩音喇叭(有条件可采用多功能扩大机作通讯联络)。 1.3作业条件: 土建工程应具备下列条件: 预留孔洞、预埋件符合设计要求、预埋件安装牢固,强度合格。 放电缆用的脚手架搭设完毕,且符合安全要求,电缆沿线照明照度满足施工要求。 直埋电缆沟按图挖好,电缆井砌砖抹灰完毕,底砂铺完,并清除沟内杂物。盖板及砂子运至沟旁。 2、操作工艺 2.1准备工作: a.施工前应对电缆进行详细检查;规格、型号、截面、电压等级均符合设计要求,外观无扭曲、坏损及漏油、渗油等现象。 b.电缆敷设前进行绝缘摇测或耐压试验。 c.1kV以下电缆,用1kV摇表摇测线间及对地的绝缘电阻应不低于10MΩ。 d.电缆测试完毕,油浸纸绝缘电缆应立即用焊料(铅锡合金)将电缆头封好。其它电缆应用橡皮包布密封后再用黑包布包好。 2.2放电缆机具的安装:采用机械放电缆时,应将机械选好适当位置安装,并将钢丝绳和滑轮安装好。人力放电缆时将滚轮提前安装好。 2.3临时联络指挥系统的设备: 线路较短或室外的电缆敷设,可用无线电对讲机联络,手持扩音嗽叭指挥。 高层建筑内电缆敷设,可用无线电对讲机做为定向联络,简易电话作为全线联络,手持扩音喇叭指挥(或采用多功能扩大机,它是指挥放电缆的专用设备)。 2.4冬季电缆敷设,温度达不到规范要求时,应将电缆提前加温。 2.5电缆的搬运及支架架设: 电缆短距离搬运,一般采用滚动电缆轴的方法。滚动时应按电缆轴上箭头指示方向滚动。如无箭头时,可按电缆缠绕方向滚动,切不可反缠绕方向滚运,以免电缆松驰。

电缆敷设接线施工方案

大唐双鸭山热电有限公司 2X200MW锅炉烟气脱硝改造 工程 电缆敷设(电气)施工方案 编写: 审核: 批准:

凯天环保科技股份有限公司双鸭山脱硝改造项目部 2015年04月02日

目录 1.工程概况和工程量 (1) 1.1工程概况 (1) 1.2.1工程量 (3) 2.编制依据 (5) 3.作业前的条件和准备 (5) 3.1 技术准备 (5) 3.2作业人员配置、资格 (5) 3.3 作业工机具及仪器仪表 (6) 3.4材料和设备 (7) 3.5安全器具 (7) 3.6工序交接 (7) 3.7其他 (7) 4. 作业程序、方法 (8) 4.1施工方案 (8) 依据建筑专业给定的标高基准点,结合设计图纸测定出电缆桥架的各层标高,并标注在安装部位,依次进行电缆桥架及电缆保护管的安装作业。桥架安装完毕并验收合格后,具备电缆敷设条件。电缆敷设→电缆整理固定→校线→接线。电缆敷设及接线工作完成后,后续的电缆防火封堵工作相应展开。 (8) 4.2施工工艺流程 (8) 5.质量控制点的设置和质量通病预防 (21) 5.3作业过程中控制点设置 (21) 5.4 质量标准及要求 (22) ※5.5强制性条文 (22) 6.作业的安全要求和环境条件 (22) 6.1作业的安全危害因素辨识和控制 (22) 6.1.1重大危险源监控(到位)级别 (22) 6.2环境条件 (23) 6.2.1重大危险源监控(到位)级别 (23) 6.3消防管理 (23) 6.4作业中应急处置预案 (23) 6.5 作业的安全基本要求及措施 (24) 6.6 现场文明施工要求 (24)

电气电缆敷设施工方案

1.编制说明 1.1 本方案针对四川石化项目成都艾尔普气体空分装置而编制的。 1.2 根据招标文件,四川石化项目成都艾尔普气体空分装置区的电缆集中于桥架敷设及少量地埋敷设,为确保电缆线路敷设进度、施工质量,特编此方案。 1.3 此方案适10KV以下电力控制电缆。控制电缆最小截面积1.5mm2,电力电缆最小截面 2.5mm2;交联聚乙烯及聚氯乙烯护套,铜芯控制、动力、照明电缆。 2施工方法和质量要求 2.1电缆出库 2.11电缆出库应根据施工图认真核对需出库电缆的规格、型号、数量是否符合设计要求,且应标示清楚。电缆盘外观完整无损,合格证等产品文件齐全。对由多根电缆缠绕在同一个盘上的电缆盘,应记录其内外层电缆的长度和缠绕次序,以利于合理安排敷设。 2.12电缆出库运输过程中,采有机械吊装和运输,严禁将电缆盘直接由车上推下,同时电缆盘不应平放运输和贮存。短距离的运输可采用滚动电缆盘的方法,但必须顺着电缆盘上的箭头指示或缠缠紧方向滚动。 2.13电缆出库后应集中分类存放,尽可能存放在开始敷设电缆处的就近。盘间留有通道,存放处不得积水。 2.2 电缆敷设前建筑工程应具备的条件 2.21电缆层、桥架内的施工临时设施模板、建筑废料已清理干净,施工用道路畅通,盖板齐全,电缆层门窗安装完毕。 2.3 电缆敷设前电气专业应具备的条件 2.31电缆的起点及终点设备已安装完毕,位号标识准确清楚。电缆敷设表编制完毕,表册中应标明每根电缆使用的电缆盘号、敷设的先后次序。敷设次序应是先远距离,后近距离。根据设计和电缆的实际情况,合理安排,避免浪费和接头。 2.32技术交底和安全技术交底已做完,并存记录卡。 2.33当电缆沿桥架敷设时,若没有人行通道,应予先沿全长搭设脚手架,绑扎牢固。 辅助材料已供货到位,如电缆扎带、电缆标牌、电缆标志桩等。 2.4 电缆的电气绝缘已检查 2.41测量绝缘电阻,即测量各电缆线芯对地或对金属屏蔽层和线芯间的绝缘电阻。500v 以下采用500v兆欧表(指回路电压);10000v以下至3000v采用2500兆欧表。应测量60s 的绝缘电阻值。电阻值有以下要求:

小区光缆到户工程施工组织设计.

小区光缆到户工程施工组织设计 上海科大智能科技股份有限公司 2011年 8月 24日 目录 1. 工程概况 2. 技术方案和标准 3. 项目施工进度计划及控制 4. 施工机械及施工力量的配备计划 5. 现场组织机构图 6. 岗位责任制 7. 项目质量计划及控制 8. 项目安全控制及措施 9. 文明施工措施 《一》、工程概况 该工程是为加快智能电网建设, 确保电网安全稳定运行, 进一步提高配电网运行可靠性,提高电力服务质量,提升小区居住品质,提升住宅小区电网智能化水平,切实提高抄表质量。 1.1、从小区配电站敷设电力光纤至小区各单元,在楼宇低压终端箱安装相关通信设备。采集终端设备等,并布设至电表。 1.2、工程可能涉及小区内部分路面开挖,楼宇内布线等情况。 《二》光缆敷设的技术方案和要求

光缆施工大致分为以下几步:准备→ 通信管道路由和位置的确定→ 管道及人(手孔建筑→ 管道埋设深度→ 光缆配盘→ 光缆敷设→ 光缆接续→ 光缆中继段测试→ 水泥砂浆与铁件→ 管道的保护→ 随工检验、隐蔽工程签证及竣工验收。 1、准备工作 1.1. 检查设计资料、原材料、施工工具和器材是否齐全。 1.2. 组建一支高素质的施工队伍。这一点至关重要,因为光纤施工比电缆施工要求要严格得多, 任何施工中的疏忽都将可能造成光纤损耗增大,甚至断芯。 1.3光缆敷设前首先要对光缆经过的路由做认真勘查,了解当地道路建设和规划。路由确定后,对其长度做实际测量,精确到 50m 之内。还要加上布放时的自然弯曲和各种预留长度, 各种预留还包括插入孔内弯曲、杆上预留、接头两端预留、水平面弧度增加等其他特 殊预留。为了使光缆在发生断裂时再接续, 应在每百米处留有一定裕量,裕量长度一般为 5%~10%,根据实际需要的长度订购,并在绕盘时注明。 2、通信管道路由和位置的确定 2.1、通信管道建筑避免在规划不定、尚未定型、或虽已成型、但土壤未沉实的道路上(城市规划有特殊要求的除外 ,应远离电腐蚀和化学腐蚀地带,尽量选择在地下或地上障碍物较少的街道上。 2.2、通信管道和其他地下管线及建筑物间的“平行”和“垂直”净距应符合验收规范或设计标准(见附表 1 。 3、管道及人(手孔建筑: 3.1管道:

电缆敷设安装施工方案

电缆敷设安装施工方案(总10 页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

电缆敷设安装施工方案 1、编写依据 表2-1 引用标准及规范名称 2、工程概况 农业部对外经济合作中心将更换从中心后院箱式变压器到配电室的备用电缆,拆除原短路电缆并安装新电缆,沿外墙安装新电缆型号NH-YJV22,4*240+1*120 3、工作前安全风险辨析及控制措施表

4、作业准备 4.1 人员配备 注:作业人数根据具体工程量规模配备。 4.2 工器具及仪器仪表配置

注: 工器具及仪器仪表根据具体工程量规模配备。 5、作业流程 5.1 作业(工序)流程图

6、作业方法 6.1熟悉施工现场并做好作业前的准备工作 6.1.1查看现场的电缆支架安装前建筑专业应具备的条件。 6.1.2查看土建专业的预埋件符合设计,安置牢固。 6.1.3查看现场的电缆沟抹面工作已结束,建筑垃圾已清理干净,电缆沟排水畅通。6.1.4检查成盘电缆到货后外观是否完好,出厂资料是否齐全,用1000V绝缘电阻表测试电缆芯之间及对屏蔽层和铠装层的绝缘电阻,电阻值应符合规定要求,试验完毕必须放电。 6.2电缆支架制作安装、电缆管配制预埋 6.2.1电缆支架制作、电缆管制作 (1)按设计要求尺寸下料;电缆支架用钢材必须先经平直方可下料,下料应使用型材切割机,不得用电、火焊切割。切口卷边、毛刺应打磨掉。下料后的钢材如有明显变形,则应再次进行校平直。组焊时,应采用样板台组焊,以提高工效和保证质量。立柱与横撑连接处应用满焊缝,焊缝应均匀。焊接后,应及时清除焊渣和药皮。电缆管按现场电气设备就位后的实际地点进行弯制,加工好的支架、电缆管按设计要求进行防腐处理。 (2)铅合金桥架及玻璃钢支架由厂家制作供货。 6.2.2电缆支架、桥架安装 电缆支架应安装牢固,横平竖直;托架支吊架的固定方式应按设计要求进行。各支架的同层横档应在同一水平面上,其高低差不应大于5mm,托架支吊架沿桥架走向左右的偏差不应大于10mm。 在有坡度的电缆沟内或建筑物上安装的电缆支架,应有与电缆沟或建筑物相同的坡度。 组装后的钢结构竖井,其垂直偏差不大于其长度的2%;支架横撑的水平误差不应大于其宽度的2%;竖井的对角线的偏差不应大于其对角线长度5%; 对于采用铅合金或玻璃钢的支架,安装步骤相同,在固定及连接时采用螺栓连接。 竖井内的安装:1)当采用角钢进行安装时,先将设计开列的槽钢焊接于预埋件上作为支柱,然后在支柱上焊接竖井支架,支架焊接应牢固,并做到横平竖直,垂直和水平误差应符合规程规范要求。2)当采用桥架进行安装时,先进行预组装,对照桥架的固定

二次电缆敷设及接线施工方案

110kV桂花变电站扩建工程二次电缆敷设及接线施工方案 批准: 审核: 编写: 广州南方电力建设集团有限公司

日期:二00六年三月 概述: 为完善110KV桂花变电站二次电缆安装技术规范,使该站在二次电缆安装方面形成一个统一、规范的标准,特制定本规定。 一、准备工作 1、检查设计图纸、二次电缆清册是否齐备。 2、熟悉设计图纸、二次电缆清册,弄清每条电缆的作用。 3、打印好电缆牌,电缆牌要求:采用广电集团新的标识牌样,电脑打印。写 明电缆编号、规格、起点和终点。具体规格如下: 编号:1SYH-111 起点:10K V#1PT柜 终点:公用柜 规格:ZR-KVVP2/22-14×2.5 4、现场检查,施工现场应满足以下条件: (a)、所有电缆沟土建应已结束,电缆沟盖板应完整齐全,排水畅通。 (b)、电缆竖井、电缆层的电缆支架已全部按图施工完毕。 (c)、施工道路畅通无阻,杂物清理干净。 5、施工工器具的准备工作全面。 二、电缆支架的制作安装 1、钢材应平直,无明显扭曲,下料误差应在5mm范围内,切口应无卷变、 毛刺。 2、支架应焊接牢固,无显著变形。各横撑间的垂直净距与设计的偏差不应大 于5mm。

3、金属电缆支架必须进行防腐处理,先涂防腐漆,再涂银漆。 4、电缆支架应该安装牢固,横平竖直,各支架的同层横档应在同一水平面上, 其高低偏差不应大于5mm。 5、电缆支架全长均应有良好的接地。 三、电缆管的加工及敷设 1、电缆管不应有穿孔、裂纹和显著的凹凸不平,内壁光滑,金属管不应有锈 蚀,硬塑料管不能用在过高或过低的场所,其机械强度要满足要求。 2、电缆加工关口无毛刺和尖锐棱角,制弯后不应有裂缝和显著的凹凸现象, 其偏差不应大于外径的10﹪。 3、电缆管敷设安装牢固,支持点不应超过3米,PVC管长度超过30米时要 加伸缩节。 4、电缆管的联接应牢固,密封应良好。金属电缆管不宜直接对接,PVC管联 接插入深度应为管径的1.1~1.8倍,并保证牢固以及密封良好。 5、金属电缆管应有良好的接地,金属电缆管应涂防腐漆,再涂银漆。 6、金属电缆管应全部安装敷设并固定完毕后,才能穿电缆禁止穿完电缆后才 做弯管和焊接的工作。 四、电缆的敷设 1、检查电缆的型号、规格长度是否符合设计的要求。 2、合理选择电缆放线线架和钢轴,其机械强度应满足电缆盘的重量。 3、施工负责人应明确电缆清册的内容,根据设计要求合理安排各种电缆规格 的敷设,按顺序、长度和数量进行施工。 4、工作负责人要熟识施工路径、各种保护屏等电气设备准确位置,并向施工 人员作技术交代、任务清楚,分配每个人所负责的位置。 5、敷设电缆时电缆应从电缆放线盘的上端引出,不应使电缆在支架上及地面 摩擦拖拉,使电缆破损。 6、敷设电缆时要做好临时标识,写上编号和起止点。

电缆敷设施工方案(1)

电缆敷设施工方案 1、编制说明及依据 1.1编制说明 为保证电缆线路安装工程的施工质量,使电缆敷设得以顺利进行,特编写此方案。此方案适用于10KV及以下塑料绝缘电力电缆、控制电缆线路的敷设施工。 1.2、编制依据 1.2.1承包合同或协议。 1.2.2施工图及其它设计文件: 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50169-92 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GBS()15-gi。 《建筑电气安装工程质量检验评定标准》GBJ30-88。 公司《质量保证手册)、《质量体系程序》及其支撑性文件。 2、工程概况 工程名称: 范围: 地点: 规模: 特点: 主要技术要求: 工期要求: 主要实物工作量一览表 3、施工程序和施工方法

3.1施工程序 3.2施工方法和质量要求 3.2.1电缆出库:电缆出库应根据施工图认真核对需出库电缆的规格、型号、数量是否符合设计要求,且应标示清楚。电缆盘外观完整无损,合格证等产品文件齐全。对由多根电缆缠绕在同一个盘上的电缆盘,应记录其内外层电缆的长度和缠绕次序,以利于合理安排敷设。 电缆出库运输过程中,采用机械吊装和运输,严禁将电缆盘直接由车上推下,同时电缆盘不应平放运输和贮存。短距离的运输可采用滚动电缆盘的方法。但必须顺着电缆盘上的箭头指示或缠紧方向滚动。 电缆出库后应集中分类存放,尽可能存放在开始敷设电缆处的附近。盘间留有通道,存放处不得积水。 3.2.2 电缆敷设前建筑工程应具备的条件:电缆沟、隧道、竖井、人孔等处的地坪及抹面工作结束。电缆夹层、电缆沟、桥架内的施工临时设施模板、建筑废料已清理干净。施工用道路畅通盖板齐全,电缆沟排水畅通,电缆夹层门窗安装完毕。 3.2.3电缆敷设前电气专业应具备的条件: a、电缆的起点及终点设备已安装完毕,位号标识准确清楚。 b、电缆敷设表编制完毕,表册中应标明每根电缆使用的电缆盘号,敷设的先后次序, c、敷设次序应是先远距离,后近距离。根据设计和电缆的实际情况,合理安排,避免浪费和接头。 d、技术交底和安全技术交底已做完,并存记录卡。 e、当电缆沿桥架敷设时,若没有人行通道应事先沿全长搭设脚手架,绑扎牢固。

电缆敷设及接线施工方案.

目录 1、编制依据 (1) 2、工程概况及主要工程量 (1) 3、施工进度计划 (2) 4、作业准备及机具、材料、人员配置 (2) 5、作业步骤及质量标准 (5) 6、安全风险识别、评估与管理控制措施 (15) 7、安全施工技术措施 (20) 8、文明施工措施 (23) 9、环境保护措施 (24) 10、保证建设标准强制性条文落实的具体措施 (24)

1、编制依据 1.1 《国家电网公司电网工程安全风险辨识、评估、控制办法》国家电网基建/3 178-2014号 1.2 《电缆线路施工及验收规范》GB 50168-2006 1.3 《盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》GB 50171-2012 1.4 《电气装置安装工程质量检验及评定规程》DL/T 5161.1-5161.17-2002 1.5 国家电网公司基建安全管理规定国网(基建/2)173-2015 1.6 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ 46--2005) 1.7 《输变电工程建设强制性条文实施规程》Q/GDW248-2008 1.8 重庆电力建设总公司企业管理标准《安全质量环境管理程序文件E版》。2012版1.9 万峰湖220kV变电站新建工程设计施工图 1.10 万峰湖220kV变电站新建工程施工组织设计 2、工程概况及主要工程量 2.1 工程概况: 万峰湖220kV变电站新建工程二次电缆共敷设电缆约56 公里,具体施工包括保护管制作安装,电缆支架制作、安装、低压动力电缆、控制保护电缆、远动部分电缆敷设和接线校线等。 2.2 主要工程量:

3、施工进度计划 根据现场实际和土建进度,本项目安排于如下: 4、作业准备及机具、材料、人员配置 4.1 作业准备: 安装人员必须阅读设计图纸及技术资料,熟悉和掌握电缆支架制作安装、电缆施放及接线的施工特点,施工方法和工艺要求。 4.2 人员准备: 4.3 技术准备: 4.3.1 安装人员必须阅读设计图纸及技术资料,熟悉和掌握本工程电缆施工的特点,施工方法和工艺要求; 4.3.2 技术人员和电缆敷设组长应按系统接线图、原理图、盘内图、端子排接线图,核对电缆清册中的电缆编号、规格、芯数; 4.3.3 电缆始末端的设备应编上号,写上名称,以利施工; 4.3.4 熟悉电缆敷设路径和设备安装位置,便于保护管的安装; 4.3.5 以上的工作做完后,即可按敷设顺序(先敷设集中的,再敷设分散的,然后敷设短的),另编清单,复印数份,供实际敷设时使用。清单内列齐美观,避免交叉重叠,因此

电缆敷设安装施工方案与技术措施

电缆敷设安装施工方案与技术措施 1施工流程 施工准备→电缆桥架敷设→电缆敷设→绝缘测试→标志牌 2技术措施 1)施工前应对电缆进行详细检查,规格、型号、截面、电压等级均须符合要求,外观无扭曲、坏损等现象。 2)电缆敷设前进行绝缘测定。如工程采用1kV以下电缆,用1kV 摇表摇测线间及对地的绝缘电阻不低于10MΩ。摇测完毕,应将芯线对地放电。 3)电缆测试完毕,电缆端部应用橡皮包布密封后再用胶布包好。 4)电缆敷设机具的配备:采用机械放电缆时,应将机械安装在适当位置,并将钢丝绳和滑轮安装好。人力放电缆时将滚轮提前安装好。 5)临时联络指挥系统的设置 a.线路较短或室外的电缆敷设,可用无线电对讲机联络,手持扩音喇叭指挥。 b.高层建筑内电缆敷设,可用无线电对讲机作为定向联络,简易电话作为全线联络,手持扩音喇叭指挥(或采用多功能扩大机,它是指挥放电缆的专用设备)。 6)在桥架上多根电缆敷设时,应根据现场实际情况,事先将电缆的排列用表或图的方式画出来,以防电缆交叉和混乱。 7)电缆的搬运及支架架设 a.电缆短距离搬运,一般采用滚动电缆轴的方法。滚动时应按电缆轴上箭头指示方向滚动。如无箭头时,可按电缆缠绕方向滚动,切不可反缠绕方向滚动,以免电缆松驰。 b.电缆支架的架设地点的选择,以敷设方便为原则,一般应在电缆起止点附近为宜。架设时,应注意电缆轴的转动方向,电缆引出端应在电缆轴的上方。 3主要施工方法 1)电缆敷设

a.水平敷设 敷设方法可用人力或机械牵引。 电缆沿桥架或线槽敷设时,应单层敷设,排列整齐,不得有交叉。拐弯处应以最大截面电缆允许弯曲半径为准。电缆严禁绞拧、护层断裂和表面严重划伤。 不同等级电压的电缆应分层敷设,截面积大的电缆放在下层,电缆跨越建筑物变形缝处,应留有伸缩余量。 电缆转弯和分支应有序叠放,排列整齐。 b.垂直敷设 垂直敷设,有条件时最好自上而下敷设。土建拆吊车前,将电缆吊至楼层顶部。敷设时,同截面电缆应先敷设底层,后敷设高层,应特别注意,在电缆轴附近和部分楼层应采取防滑措施。 自下而上敷设时,低层小截面电缆可用滑轮大绳人力牵引敷设。高层、大截面电缆宜用机械牵引敷设。 沿桥架或线槽敷设时,每层至少加装两道卡固支架。敷设时,应放一根立即卡固一根。 电缆穿过楼板时,应装套管,敷设完后应将套管与楼板之间缝隙用防火材料堵死。 2)挂标志牌 a.标志牌规格应一致,并有防腐功能,挂装应牢固。 b.标志牌上应注明回路编号、电缆编号、规格、型号及电压等级和敷设日期。 c.沿桥架敷设电缆在其两端、拐弯处、交叉处应挂标志牌,直线段应适当增设标志牌,每2米挂一标志牌,施工完毕做好成品保护。感谢您的支持与配合,我们会努力把内容做得更好!

小区电力外网施工方案

施工组织设计方案 编制单位:长春星宇集团 编制: 审核: 编制时间:二○○四年四月二十七日

1.工程概况 1.1工程概述 1.1.1工程名称:2004住宅小区综合整治工程铁人小区低压电力 外网及住宅楼内电气改造工程 1.1.2建设地点:铁人小区 1.1.3承包方式:包工不包料 1.1.4计划工期:2004年4月30日开工,2004年10月15日 竣工 1.1.5要求质量标准:合格 1.2主要工程量 铁人小区低压电力改造(器低压箱出口至住宅楼内3#配电箱)路灯改造。 1.3工程特点 该施工项目为住宅小区电力外网维修改造工程,电路老化严重,施工难度比较大,是管理局推出的民心工程,因此,加强安全环保意识、保证工程进度、提高工程质量是关键之所在。2.施工部署和施工方法 2.1施工部署 2.1.1施工组织机构 2.1.1.1《项目经理部》见附图一。 2.1.1.2项目经理部 项目经理:赵景林(二级项目经理资质)

技术负责人:赵国玉质量负责人:李俊峰HSE负责人:马磊预算负责人:孟庆国材料负责人:潘喜平 安装队队长:朱喜干电仪队队长:赵英杰土建队队长:赵子武 2.1.1.3技术管理机构 技术负责人:赵国玉质量负责人:李俊峰 工艺技术员:左龙设备技术员:赵春山 电气技术员:刘先军仪表技术员:孙海双土建技术员:宋士力 2.1.1.4质量保证体系 项目经理:赵景林 技术负责人:赵国玉质量负责人:李俊峰材料负责人:潘喜平质检员:商玉龙保管员:吕丽 安装队队长:朱喜干电仪队队长:董维福土建队队长:赵子武 2.1.1.5HSE组织机构 项目经理:赵景林HSE负责人:马磊技术负责人:赵国玉安全员:刘俊生 安装队队长:朱喜干电仪队队长:赵英杰土建队队长:赵子武 2.2 10KV及以下输电线路设备安装施工技术标准 2.2.1检查设备的规格及型号是否符合设计中的要求。按厂

电缆敷设及接线施工方案

电缆敷设及接线施工方 案 公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

目录 1、编制依据 (1) 6、安全风险识别、评估与管理控制措施 (15)

1、编制依据 《国家电网公司电网工程安全风险辨识、评估、控制办法》国家电网基建/3 178-2014号 《电缆线路施工及验收规范》GB 50168-2006 《盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》GB 50171-2012 《电气装置安装工程质量检验及评定规程》DL/T 国家电网公司基建安全管理规定国网(基建/2)173-2015 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ 46--2005) 《输变电工程建设强制性条文实施规程》Q/GDW248-2008 重庆电力建设总公司企业管理标准《安全质量环境管理程序文件E版》。2012版 万峰湖220kV变电站新建工程设计施工图 万峰湖220kV变电站新建工程施工组织设计 2、工程概况及主要工程量 工程概况: 万峰湖220kV变电站新建工程二次电缆共敷设电缆约56 公里,具体施工包括保护管制作安装,电缆支架制作、安装、低压动力电缆、控制保护电缆、远动部分电缆敷设和接线校线等。 主要工程量:

3、施工进度计划 根据现场实际和土建进度,本项目安排于如下: 4、作业准备及机具、材料、人员配置 作业准备: 安装人员必须阅读设计图纸及技术资料,熟悉和掌握电缆支架制作安装、电缆施放及接线的施工特点,施工方法和工艺要求。 人员准备: 技术准备: 4.3.1 安装人员必须阅读设计图纸及技术资料,熟悉和掌握本工程电缆施工的特点,施工方法和工艺要求; 4.3.2 技术人员和电缆敷设组长应按系统接线图、原理图、盘内图、端子排接线图,核对电缆清册中的电缆编号、规格、芯数; 4.3.3 电缆始末端的设备应编上号,写上名称,以利施工; 4.3.4 熟悉电缆敷设路径和设备安装位置,便于保护管的安装;

电线电缆敷设施工方案

电线、电缆线路敷设 (1)导线连接应符合下列要求。 1)导线在箱、盒内的连接宜采用压接法,可使用接线端子及铜(铝)套 管、线夹等连接,铜芯导线也可采用缠绕后搪锡的方法连接;单股铝芯线宜采用绝缘螺旋接线钮连接,禁止使用熔焊连接。 2)导线的电器具端子间的连接。 a.单股铜(铝)芯及导线截面为2.5mm2及以下的多股铜芯导线可直接连 接,但多股铜芯导线的线芯应先拧紧、搪锡后再连接。 b.多股铝芯导线及导线截面超过2.5mm2的多股铜芯导线应压接端子后再 与电气器具的端子连接(设备自带插接式的端子除外)。 3)铜、铝导线相连接应有可靠的过渡措施,可使用铜铝过渡端子、铜铝 过渡套管、铜铝过渡线夹等连接,铜、铝端子相连接时应将铜接线端子做搪锡处理。 4)使用压接法连接导线时,接线端子铜(铝)套管、压模的规格应与线 芯截面相符合。 5)铜芯导线及铜接线端子搪锡时不应使用酸性焊剂。 (2)线路中绝缘导体或裸导体的颜色标记: 1)交流三相线路: L1相为黄色;L2相为绿色;L3相为红色;中性线为淡蓝色;保护地线(PE 线)为黄绿相间颜色。 2)直流线路: 正极(+)为棕色;负极(-)为蓝色;接地中线为淡蓝色。

3)绿黄双色线只用于标记保护接地不能用于其它目的。淡蓝色只用于中 性线或中间线。 4)颜色标志可用规定的颜色或用绝缘导体的绝缘颜色标记在导体的全部 长度上,也可标记在所选择的易识别的位置上(如端部或或接触到的部位)。 (3)敷设前应按设计和实际路径计算每根电缆的长度,合理安排每盘电缆, 减少电缆接头。 (4)在带电区域内敷设电缆,应有可靠的安全措施。 (5)电力电缆在终端头与接头附近宜留有备用长度。 (6)电缆敷设时,电缆应从盘的上端引出,不应使电缆在支架上及地面磨 擦拖拉。电缆上不得有铠装压扁、电缆绞拧、护层折裂等未消除的机械损伤。 (7)电力电缆接头的布置应符合下列要求: 1)并列敷设的电缆,其接头的位置宜相互错开。 2)电缆明敷时的接头,应用托板托置固定。 电缆最小弯曲半径表DQ5-2

住宅小区电缆穿管和敷设工程施工方案

住宅小区管内穿线及电缆敷设 施工方案 编制人: 审核人:

批准人:

一.编制说明 二.施工、编制依据 三.工程概况 四.施工准备. 五.管内穿线. 六.电缆敷设. 七.质量保证. 八.安全保证.

管内穿线及电缆敷设施工方案 、编制说明 本方案为工程管内穿线及电缆敷设施工方案 国家现行规范及以往施 工经验编制。 二、施工、编制依据 1、 〈建筑工程施工质量验收统一标准》 2、 〈建筑电气工程施工质量验收规范 》 3、 〈电气装置安装工程施工及验收规范合编》 〈电缆线路施工及验收规范》 《氐压电器施工及验收规范》 4、 〈工业自动化议标工程施工及验收规范 》 三、工程概括 1、 项目名称: 2、 工程地点:位于通州运河滨河北路 3、概况选项:本工程内容主要包括:14#楼、17#楼、20#楼 及地下,依据施工合同、 GB50300-2001 GB50303-2002 GB50168-92 GB50254-96 GB50093-2002 (GBJ 93-86)

车库电缆、电线、电缆桥架的施工。 四、管内穿线 1、工艺流程 选择导线T扫管T穿带线T导线与带线的绑扎T管口带护口T导线连接-线路绝缘遥测 2、施工条件 配管工程或桥架工程配合土建结构施工完毕;竖井内配管及桥架安 装完毕;配合土建工程顶棚施工配管或桥架安装完毕。 3、施工方法 a.选择导线:各回路的导线严格按照设计图纸选择型号规格,相线、零线及保护地线应加以区分,用黄、绿、红导线分别作A、B、C相线,黄绿双色线作接地线,蓝线作零线。 b.清扫管路:配管完毕后,在穿线之前,必须对所有的管路进行清扫。清扫管路的目的是清除管路中的灰尘、泥水等杂物。具体方法为:一般管路用空压机吹扫,若有积水等则先穿带线,将布条的两端牢固地绑扎在带线上,两人来回拉动带线,将管内杂物清净。 c.穿带线:穿带线的目的是牵引导线并检查管路是否畅通,管路的走向及盒、箱质量是否符合设计及施工图要求。带线采用?2mm的钢丝,先将钢丝的一端弯成不封口的圆圈,再将带线穿入管路内, 在管路的两端留有10?15cm的余量。当穿带线受阻时,可用两根钢丝分别穿入管路的两端,同时搅动,使两根钢丝的端头互相钩绞 在一起,然后将带线拉出。

电缆敷设施工方案正式

厂区电力工程及车间电缆、电线敷设 施工方案 编制:郑州市世源机电有限公司

一、工程概况 地点:宝丰金叶烟草有限责任公司 施工依据:设计图纸9302-300A-21;9032-300A-22;9030-308-22-10;9030-308-22-12X3;9030-308-22-3X3、国家施工规范、国家验收规范GB5030;GB50254;GB50168-92;GB50169 二、施工前准备工作及必备条件 1、施工人员安排: 班长 1人 电工 3人 辅助工 10人 2、技术准备 2·1认真熟识、审核施工图纸,领会设计意图,严格按照图纸要求进行电缆敷设; 2·2电缆必须报经监理进行严格的检验,合格后方可施工; 2·3针对工程情况,对施工班组进行技术交底; 2·4根据工程实际情况划分施工流水段,并以此为依据确定劳动力及材料需用量及施工人数; 3、施工人员必须具备的条件 3·1根据工程的实际需要培训操作工人,特殊工种操作人员必须持证上岗。 3·2熟悉施工图纸及施工现场环境。 3·3对电缆知识应相当了解,具有敷设电缆的施工经验。

4、机械、工具准备 4·1电缆敷设机、电缆支架及电缆轴、电缆滚轮、吊链、滑轮、尼 龙绳、钢丝绳; 4·2皮尺、钢锯、气焊工具、电工工具; 4·3对讲机、绝缘摇表、万用表。 5、劳动力准备 5·1劳动力实行专业组织,按不同施工部位来划分作业班组,提高操作的熟练程度和劳动生关率,以确保工程施工质量和施工进度。 5·2根据本工程阶段施工重点,相应调配劳动力,实行动态管理。 5·3各施工人员必须接受建筑施工安全教育,经考试合格后方可上岗作业、未经建筑施工安全生产教育或考试不合格者,严禁上岗作业。 5·4每日上班前,班组负责人必须集所辖全体人员,针对当天任务,结合安全技术交底内容和作业环境、设施、设备状况、本队人员技术素质、安全意识、自我保护意识以及思想状态,有针对性地进行班前安全活动交底,提出具体注意事项并跟踪落实,做好活动记录。 5·5严格按劳务用工政策法规进行施工用工管理。

-室外电缆敷设施工方案

西安工程大学临潼校区22-8#、22-9#学生公寓室外工程 电缆敷设施工方案 一、施工部位及工程概况 西安工程大学临潼校区22-8#、22-9#学生公寓室外工程,楼内电源从西环路西侧总控室引进380V供电,8#楼为3根YJV22-4×300,长度437m,9#楼为2根YJV22-4×300,长度547m,除总控室外东北角路面下有一段长35m、宽1m、高1.2m的砖砌电缆沟外,其余全部直埋敷设,沟宽0.9m,深1m。沿途主要穿过绿化带、人行道和五处道路。过路管预埋9根φ150钢管(四根备用),以前预埋的电缆有多处从沟内穿过,给电缆敷设时增加了施工难度。 二、施工部署 1、施工准备 (1)机具准备 敷设电缆用支架及轴、导链、钢丝绳、大麻绳、绝缘摇表、直流耐压设备、皮尺、钢锯、手捶、无线对讲机、手持扩音喇叭、指挥红旗、校线电话、煨管器、开孔器、套丝机、压线钳、锉、电锤、焊机、氧气、乙炔、焊割工具、剥线钳、万用表及一些电工常用工具。 (2)人员准备及责任分工 室外工程现场总负责:刘安泰 质量安全总负责:刘金剑 技术负责人:魏章银 分项工程及专业技术负责人:苗双田 安全员:法锁锁 施工员:陈绪朝 电工:刘高 电缆敷设指挥员:苗宏伟 放电缆工人:40-60人 (3)材料准备 套接扣压式薄壁钢管的管材、连接附件,宜采用同一金属材料制作。安装前应进行外观检查,且应符合下列规定: 1)型号、规格符合设计要求;

2)金属内、外壁良好、均匀,无表皮剥落、锈蚀等现象; 3)管材及连接附件内、外壁表面光洁,无裂纹、毛刺、飞边、砂眼、气泡、变形等缺陷; 4)管材及连接附件,壁厚均匀、管口平整、光滑; 5)套接管件(直管接头)的长度,不小于管外径的2.5倍; 6)管内畅通,无杂物; 7)各种附件尺寸,符合设计规定; 绝缘导线的型号、规格必须符合设计要求,并有出厂合格证。钢带线、护口、压线帽等均符合要求。 土建砼及钢材材料由土建专业单独准备,低压灯、灯座、低压灯变压器、开关箱、开关、角钢、予埋钢板、电缆保护管、镀锌扁钢、等应符合国家有关规定要求。电缆进场时应对电缆轴上进行电缆规格、型号、电压等级、长度及出厂日期检查,且外观无损、无明显皱折和扭曲现象,有产品合格证。电缆标志牌、绑扎带、尼龙扎线带、电缆卡子、塑料带、塑料胶带、接线鼻子、电缆接头等材料均应符合国家有关规定要求。 产品应有材质检验证明及产品合格证、生产厂家资质证明书等,并报请监理工程师认可。 (4)现场准备 土建必须完成电缆沟槽土方开挖及砖砌电缆沟土建工程,预埋件符合设计要求,过路预埋套管制作完毕,现场必须清理干净无集水,安装人员及施工机具及所用材料必须全部到位。 2、施工时间计划 1)5月29日前完成砼路面破除。 2)5月29日至6月4日完成沟槽土方开挖。 3)5月30日至6月5完成砖砌电缆沟土建工程量,安装完成支架预埋和过路管制作。 4)6月6日至6月8日完成电缆敷设。 5)6月9日完成制作电缆终端头接头。 6)6月10日至6月12日完成电缆耐压检查及压接线头。 三、施工方案及操作工艺 工艺流程 砖砌沟及沟槽土方开挖→制作电缆支架→支架刷底漆→安装电缆支架及接地线→补

电缆敷设及二次接线施工方案

一、概述 1.1工程概况 220kV新塘变电站#1高压室24面高压柜更换工程,本期装设#1 主变进线开关柜2面,10kV电容器开关柜4面,10kV馈线开关柜12 面,母线过过渡隔离柜各2面,站用变开关柜1面,站用变空柜1面,母线设备柜2面。本期10kV高压开关柜,采用由上海通用电气广电有限公司生产的移开式开关柜产品。 本期10kV高压开关柜二次部分保护装置采用四方继保电气有限公司生产的保护测控设备,装置安装在开关柜上。 本期二次施工工作量;敷设二次电缆约为 _千米。二次电缆接线涉及主控制室#1主变保护测控屏、10kVPT并列屏、#1高压室10kV各馈线开关柜、10kV IA段、10kV IB段母线设备以及四组电容器的二次部分等。为保证本期10kV高压开关柜的安装符合电气安装规范要求,确保施工安全和施工质量,特制定本《新塘变电站#1高压室10kV高压柜电缆敷设及二次接线施工方案》,便于现场施工中参照执行。 1.2施工依据 1.2.1《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB50150-91) 1.2.2《电气装置安装工程盘、柜二次回路结线施工及验收规范》 (GB50171-92) 1.2.3《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》(GB50254-96) 1.2.4广州市电力工程设计院有限公司《220千伏新塘变电站24面高压柜

1.3施工安全执行标准 1.3.1《电力建设安全工作规程》DL 5009.3 —1997。 132《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分) DL 408 —91。 1.3.3 中国南方电网公司颁发的:《安全生产工作规定》。 1.3.4《安全生产监督规定》。 1.3.5南方电网公司《变电站安健环设施标准》(Q/CSG 1 0001 —2004 ) 1.3.6《广东电网公司防止人身伤亡事故十项重点措施》。 二.施工前的准备 2.1 施工的组织: 施工负责人:石建平 施工技术负责人:刘国勇 施工安全负责人:范太文 施工队长:王华波 施工人员:唐:勇、范毅、陈杰、蒋光荣、唐r刚等 2.2 施工机具准备:

电缆敷设施工方案及安全措施

电缆敷设施工方案及安全措施 一、工程基本概况 二、施工组织 1、项目负责人: 2、施工负责人: 3、施工人员: 4、安全员: 5、施工日期: 三、施工前期准备工作 1、项目负责人按照《工程项目任务书》的要求,协助施工负责人编制施工方案、制定安全措施,报队(或经营部)审批。 2、项目负责人按照已批准的施工方案,及时进行材料申报。 3、预算员根据施工现场实际情况,编制工程预算报上级审核。 4、施工负责人提前办理各种工作票,并送达董家口变电队。 5、提前勘察现场,确保电缆通道顺畅,保证施工顺利。 6、提前准备工程车辆2部、电缆敷设牵引机1台并确保好用。 7、准备好工属具:钢锯2把、扳手1套、套筒1套、常用工具2套、吊装带2根、撬棍2根、穿线棒1根,钢丝绳、滑子、铁丝、千斤顶、电缆支架、喷灯、消防器材、对讲机等。 8、辅材准备:3M、塑料带、绝缘胶带、电缆牌等。 四、施工方案 人员、材料准备齐全、到位,做好施工现场安全措施,悬挂警示标志,确保工作安全有序开展。 1、施工准备 项目负责人会同公司负责人、安全员、施工人员进行施工前的技术交底和安全交底。 施工负责人按照批准的施工方案及安全措施,参照施工规范要求,正确组织人员安全施工。 人员配备:电缆敷设施工人员15~20人左右,施工负责人具有丰富的电缆线路施工经验,并熟悉该项工作的施工质量及工艺要求。 2、作业条件 工程所需电缆施工1天前运抵现场,存放于电缆沟与电缆管线

交界电缆井处。 电缆敷设前检查电缆的质量是否完好无损,电缆的型号、规格、电压等级、长度是否与设计相符。 3、电缆敷设 3.1电缆敷设前应按下列要求进行检查: 1)电缆通道畅通,排水良好。金属部分的防腐层完整。 2)电缆型号、电压、规格应符合设计。 3)电缆外观应无损伤、绝缘良好,当对电缆的密封有怀疑时,应进行潮湿判断。 4)电缆放线架应放臵稳妥,钢轴的强度和长度应与电缆盘重量和宽度相配合。 5)敷设前应按实际路径计算每根电缆的长度,合理安排每盘电缆,减少电缆接头。 6)带电区域内敷设电缆,应有可靠的安全措施。 3.2并列敷设的电缆,其接头的位臵宜相互错开。 3.3电缆敷设时应排列整齐,不宜交叉,加以固定,并及时装设标志牌。 3.4标志牌的装设应符合下列要求: 1)在电缆终端头、电缆接头、拐弯处、隧道及人井内等地方,电缆上应装设标志牌。 2)标志牌上应注明线路编号。当无编号时,应写明电缆型号、规格及起迄地点;并联使用的电缆应有顺序号。标志牌的字迹应清晰不宜脱落。 3)标志牌规格宜统一。标志牌应能防腐,挂装应牢固。 3.5电缆的最小弯曲半径应符合下表的规定: 3.6电缆的排列,应符合下列要求: 1)电力电缆和控制不应配臵在同一层支架上。 2)高低压电力电缆,强电、弱点控制电缆应按顺序分层配臵,

相关文档