1、工程概况:

新疆恰甫其海大坝,为黏土心墙坝,坝体填筑总量为336.3万m3,最大坝高105m,坝顶长度363.2 m,灌浆平洞顺坝轴线向右延伸。大坝桩号为0+353.272~0+403.272m,洞长50m,洞底开挖高程为1000m,开挖断面形式为3.033.5 m的城门洞型,开挖石方量为5143m3,该平洞用于帷幕灌浆和永久性工作洞。

2、洞线地质:

灌浆平洞全线为凝灰岩节理裂隙发育,岩体间裂隙含泥砂夹层将岩体层层分离,形成千页层状。岩层走向与洞轴线平行,并统一倾向洞轴线上游,倾角为70~85。,页层厚度为线脉清晰,洞口部分有大量坡积物易产生卸荷重物,洞脸岩体处开挖坡度较20~60cm不等,裂隙间层约为10m左右。干燥时较坚硬,遇水后受潮呈糊状,易使页层之间产生分离,发生跨塌、掉块现象。洞口顶部存有大量坡积物,易产生卸载重物,洞挖量进入0+393.272以后裂隙间泥砂层逐渐消失,岩体结构逐而完整、稳定。洞口岩石坚固系数为1-2,洞身段3-6。

3、施工方法:

原定于2004年4月1日开工到2004年5月10日结束,因洞脸上部岩体有整体崩落现象,下部又紧挨交通要道易引发安全事故,为加强洞脸支护到4月20日才进行平洞开挖,5月20日结束。平均日进尺1.8m,最高日进尺2.0m。现将施工情况做简要介绍。

施工程序:测量放线—布孔—钻孔—清孔及验孔—装药—连线—起爆—排烟—出渣。

3.1 放线布孔:

用全站仪在洞内底板和洞顶部,每隔5m放出中线桩,在中线桩上架经纬仪放出中轴线和起弧点水平线位置,然后用人工放样红漆标记各钻孔位置。

3.2 钻孔:

采用YZP-24型气腿式手风钻,连接加水装置,进行水钻作业。对于高度超过1.5m 以上钻孔,用脚手架管搭简易平台,此平台也可用于放线,布孔,装药,连线等工序使用。

3.3 清孔:

钻孔完成后用高压风将孔内积水石渣冲洗干净,用标尺验孔,对于不符合要求的钻孔及时进行调整或另钻。

3.4装药:

掏槽孔和辅助孔采用卷状2#岩石硝铵炸药连续装药,封堵为炮孔的30~50cm,周边光爆孔采用卷状乳化炸药改制成药包间隔性装药,封堵为30~40cm。

3.5连线:

采用全断面非电毫秒导爆管梯段孔内延时爆破方案。光爆孔采用导爆索闭合双向连接用2~6枚非电雷管起爆。

3.6起爆:

采用双发8号工业火雷管引爆网线,起爆次序依次是掏槽孔先响,其次是辅助孔响,最后是光爆孔响。

3.7排烟:

由于洞身段较短,洞身较宽敞,洞口又处于山顶开阔处,自然通风理想。在爆破后30分钟内,能自然将烟尘排完,洞内空气相对清晰,无需安装供风设备。

3.8出渣:

石渣采用CAT426装载机倒退出渣至洞口,再用20t自卸车转运至弃渣场。在出渣过程中,洞内粉尘如过大,可用水先将石渣润湿除去粉尘。

4、钻爆开挖:

在钻爆开挖过程中将施工方案分两部来完成。第一部分:洞口段开挖。第二部分:洞身段开挖。

4.1 洞口段开挖:

洞口段开挖(0+353.272~0+356.272)采用全断面分部开挖法:

1)先用风镐,钢钎等工具将洞脸周围松动岩石清理干净,用仪器放出轮廓线和中心掏槽孔位置。掏槽孔采用十字架直眼中空孔掏槽形式,在工作面中心钻一个直径φ125mm的空孔(临空孔)深度为1.00m。以空孔为中心,十字架形式距中心20cm用手风钻钻四个炮眼,孔深1.00m,当孔位布置完成后进行爆破,洞脸中心形成一个深1.00m,直径60cm左右的槽洞。当槽洞形成后,以槽洞为临空孔,距周边40cm再次布孔进行爆破,这样一个直径1.3m左右的洞口形成。

300

26387

50

50

5

5

5

5

5

10

20

44

300

30

60

65

1

32

3

2)以此洞口为临空孔,多次循环排孔爆破,直到3.033.5的城门洞形成,此种方法可称为先导洞,或全段面分部爆破。

3)将洞口段爆破形式分为多次单循环爆破是为了降低震动力,保证洞口岩体稳固,洞脸成型规范。在很多洞挖工程施工中,洞口部位岩体都存在着风化严重,岩层松散等较差的地质状况,根据实际地质状况与洞口尺寸大小而定,很多工程采用这种方法,均取的了较好效果。

4.2洞身段开挖:

洞身段开挖(0+356.272~0+403.272)采用全断面开挖法:

1)开挖尺寸进入到洞内一定深度时(根据施工中的实际地质情况而定)在确定全断面一次性起爆破不影响洞帘周边岩体时。采用这种方法进行施工作业,加快施工进度。灌浆平洞的地质构造较单一,进入洞身段后岩石较坚硬,在开挖过程中以工作平台架,钻孔.装药.封堵.起爆网路连接等,一次完成整个全断面开挖。其优点;一是工作面空间大,能充分发挥机械效能。二是工序少,干扰少,工序集中,施工进度快。三是方便管理。根据施工时的对比经验,设计出比较适合平洞开挖的爆破参数及钻位布置图,连线图,具体如下:

4-2-1炮孔平面布置图

4-2-2起爆网络连线图

注:a 1、主导爆索;2、支线导爆索;3、起爆雷管。b 中心孔为MS1段;掏槽孔为MS3段;内圈辅助孔为MS6 段;外圈辅助孔为MS8 段;光爆孔为MS12 段。

洞身段爆破参数表

表4-1-1

此表爆破参数与钻孔布置及网络起爆图在施工当中作为一个参照,根据实际地质状况灵活应用,随时做出调整,以求达到最佳爆破效果。

4.3经验总结

1)平洞开挖过程中由于只有一个临空面,他的开挖尺寸受到一定限制,一般情况下开挖的最大尺寸不能超过洞内宽度的0.6倍,也就是手风钻的钻眼深度不宜超过2m。

2)在钻孔过程中取小直径钻头钻孔,比大直径钻头钻孔的速度要高,钻头每减少0.10m,钻速可提高3%—4%。

3)在钻孔作业中由于使用的是水钻作业,钻孔时应从平洞底部孔位逐步向顶部孔位钻孔,反之上方钻孔时流出的泥水将下方孔位的标记冲掉,造成不必要的麻烦。

4)在布置孔位个数时根据岩石硬度和孔深,孔深增加孔位数也随之增加,岩石较硬时也要适当增大孔位布置个数。

5)装药时炮孔的直径要略大于药卷直径,利用小直径钻头,小直径药卷(例钻孔¢38,药卷为¢32)技术,是提高掘进速度的有效方法。

6)当炮孔里的药卷超过8节时,使用单发雷管起爆能量不稳定,常有部分药卷未响,用双发雷管引爆,以保证爆破的稳定效果。

5、掏槽孔效果分析:

5.1掏槽形式:

在施工过程中,掏槽孔的合理运用是加快掘进速度,降低开挖成本的关键技术。在此平洞开挖施工中采用过,契形掏槽.直眼掏槽.等多种方法,最后确定选用直眼掏槽法,其优点,钻孔方便.准确性高,炮孔利用高.破碎快均匀。直眼掏槽又分为:小直径中空孔掏槽和大直径中空孔掏槽法,选用这两种方法主要是根据施工机械设备而定。

5.1.1大直径中空直眼掏槽法:

一般适用于大型隧洞开挖,或在小型隧洞,洞脸开挖段使用。在布孔形式上通常有:菱形掏槽,双螺旋形掏槽,对称形等掏槽方式。在此平洞洞帘开挖段(0+353.272~0+356.272)我们采用的是菱形掏槽方式,具体形式如图:

5-1-1菱形大直径中空直眼掏槽示意图

注:图中中心空孔为D125mm ,药孔为φ3.8mm当距离区起爆后,较大的空孔为炮孔提供足够的自由空间从而形成腔槽。优点;一是在洞帘段开挖处有足够的空间供大型钻机施工,而不受洞内尺寸限制。二是利用大直径中空眼掏槽,以中心空眼为临空面爆破,是为了减少震动.保证洞帘周边岩石的稳固。三是:利用机械效率缩短钻孔工时,提高施工进度。

5.1.2 小直径中空直眼掏槽:

这种掏槽方法常在小型隧洞开挖中使用,使用形式根据实际地质状况岩石的软硬程度而定,通常都有:三菱形,四方形,梅花形,六棱形等多种掏槽形式。其中空眼一般为2~6个(软岩减少,硬岩则增加)。平洞开挖施工中(桩号0+356.272~0+362.272)段,岩石较软而采用六棱形掏槽形式,(桩号0+362.272~0+403.272)段,岩石变硬则采用梅花形掏槽方式。具体形式如图

图5-3-1五梅花形小直径中空眼掏槽

a这种形式比较适用于岩层中硬或较硬条件开挖。在中心孔周围布置四个距离很近的小直径空孔作为中心孔的临空面,中心孔起爆后,掏槽中央形成一个槽洞,为其它炮孔创造新的临空面,逐步扩大形成槽腔来提高炮眼利用率。在洞身段(0+362.272~0+431.27)使用此种掏槽,进尺深度达到90%以上。

图5-3-2三菱形小直径中空眼掏槽

这种掏槽方式适用于岩层中硬以下适用。在中心孔周围布三个小直径空孔作为中

心孔临空面,先起爆后中心孔形成一个槽洞,为其它炮孔创造新的临空面。在洞身段(0+356.272~0+362.272)由于岩层较软而采用这种形式,其掏槽效果明显,每循环进尺都在90%以上,最高可达到100%,但布此行式掏槽方式要根据岩石的软硬而定,如果是中硬岩则起不到掏槽效果。

5.2掏槽孔在运用中的总结:

1)钻孔时装药孔与临空孔角度尽量保持平行,两孔之间不能相互贯通,当药孔与空孔贯通时,空孔成了爆炸气体外泻的通道,而影响掏槽效果。

2)空孔与药孔之间的距离不能过小,也不能过大,过小槽腔内破碎体中空隙体积所占比例相对就大些,爆炸气体外泄的通道就多,既增加爆炸气体的损失。也可能崩坏周边炮眼,如过大,装药眼将无法提供足够的能量使岩石破碎并产生一定速度的抛掷。

3)在孔位布置时,中心临空孔应尽量采用大直径钻机设备钻孔,临空孔越大,炮孔的自由面就越大,掏槽效果就越好。如受具体施工条件影响,没法使用大型钻机的情况下,采用小直径中空眼掏槽,应根据实际地质状况岩层硬时则可多布临空孔,为其它炮孔提供更多的临空面,也能起到较好效果。

4)掏槽孔位置一般应布置在开挖段面的中部或偏下位置,一般有4~~6个装药孔和2~~4个临空孔组成,空眼个数一般随孔深增大或减小。

5)掏槽孔的孔深应比其它孔深,0.1m~~0.20m,药量多出其它孔的20%,如遇岩层较硬时,掏槽孔的底药还应用威力较大的炸药。

6、光爆孔效果分析:

光爆孔是控制轮廓成型,减轻围岩破坏,防止冒顶,减少超欠挖的关键技术。在平洞开挖施工中,为保证开挖质量,沿开挖边界布置密集炮孔,采用间隔性装药爆破,均取得良好效果。

6.1布孔放样:

在施工放线中,用仪器架在中线桩上,在开挖工作面上放出洞中轴线,与起弧点水平线位置用特制的放样工具引点进行放样部孔。由于拱顶圆弧段引线步孔较为繁琐,为了简化放线程序,根据圆弧段实际形状,设计一种与之一样形状尺寸.大小的放样工具。实际放样工具见图:

300

26387

177

120°

173

放 样 工 具

平洞尺寸示意图

6.2光面爆破设计

光面爆破参数的设定,我们采用经验公式推算出线装药密度系数,再根据现场施工中,总结出的对比系数,两者相结合确定出最佳线装药密度系数,最后以次系数做为施工过程中的主要参照。

6.2.1光面爆破的抵抗线公式: Wmin =(10-20)d

式中:Wmin ——光面爆破抵抗线 m

φ18钢筋

φ12钢筋

φ12钢筋

300 87

84 76

62

39

d——钻孔直径

6.2.2 孔径,采用公式:

a=(0.6-0.8)Wmin

式中:a——光面爆破间距m

6.2.3 线装药公式

Q=012a2h2Wmin

式中:Q——装药量

a——钻孔间距 m

h——孔深 m

01——炸药单耗 kg/m3(01一般取0.18~0.25kg/m3 软岩取小值,硬岩取大值)

根据以上公式我们推算出线装密度系数,在实际施工运用中药量较大,根据此经验公式所提供的系数在实际运用中都有误差,有时也相差甚远。最主要的还是要在施工中根据现场地质状况,炸药性能等因素灵活运用,随时调整密度系数,以求提高光爆效果。

6.3间隔性装药:

6.3.1 药包制作:

6.3.2 工具材料

小刀、黑胶布、导爆索、乳化炸药(φ27030.12kg)

6.3.3.制作过程

先将竹片加工成相对应孔深的长度,宽1.0—2.0cm,厚度不超过0.8cm。把乳化炸药槽剖成两瓣(待用),再将导爆索裁成相对应竹片长度长30cm。然后将裁好的导爆索,任意一头与竹片任意一头(尽量以竹片部位较硬的一边为顶头)对齐,索绳紧贴竹片凹槽面,顺竹片拉直,用黑胶布固定。最后将分好的乳化炸药按设计尺寸分段用黑胶布绑缠到固定好导爆索的竹片上。留出30cm长的索绳以便与主导爆索连接(具体如图6-3-1)。

6-3-1光爆孔自制药包示意图

注:1)顶头药包为一整节药卷(φ2703120g),其他分别为60g

2)此药包线装药密度系数为200g/m3

3)封堵区预留30cm。底板孔的密度系数为220g/m3。拱顶为200 g/m3,,两侧为180 g/m3。

6.4连线方式分析:

光爆孔采用导爆索联网起爆,当初在施工中常会出现部分孔位拒爆。使施工人员在一段时间内,不敢使用导爆索连线,而采用高段位雷管连接起爆。虽然解决了拒爆问题,但爆破后的周边围岩光面效果不好,施工成本也随之加大。

6.4.1导爆索双向环形闭合连接:

根据我们现场施工条件和爆破器材所限制,即要节约成本,也要提高光爆效果。根据上述情况在爆破中不断尝试各种连线方式,认真总结爆破经验,优选出一种较好的连线方式解决了上述问题。具体连线形式见图

1

2

4

3

图6-4-1 导爆索双向环形闭合连接网线。

注:a.1为炮孔, 2为支线导爆索 3为主线导爆索 4为起爆段位雷管 b.图中起爆雷管越多网路自爆率就越高

6.4.2 拒爆原因分析:

由于光爆孔最后起爆,先爆孔在洞内瞬间凝聚的气体和应力得不到较大空间的充分释放,导致光爆孔的导爆索拉断。而产生部分或全部孔位拒爆现象。这种情况在洞室爆破中由为突出,而在露天爆破中就很少出现。采用双向环形闭合连接,在起爆时多用几发雷管,很有效的解决上述问题,即提高了光爆效果,也降低了工程成本,而且每次爆破的准爆率均为100%。

6.5 光爆孔经验总结:

1)光爆孔布置时,顶拱孔数相对洞两侧和底板孔数密集。这样能充分体现顶拱圆弧形状。

2)光爆孔的间距应小于抵抗线也就是光爆孔与最外围辅助孔的距离。如果大于抵抗线,爆破后岩面受损严重,有时参差不齐,达不到光爆效果,受损较严重的岩面还易引发安全事故。

3)光爆孔封堵尺寸应控制在30cm以内如封堵过深,药包爆破后的能量无法使封堵区岩石破碎,致使洞壁四周,留下一圈突出的硬台,造成部位欠挖。

4)起爆雷管与导爆索承顺爆方向连接,用黑布缠绕不少于3圈。以防雷管爆破后金属碎片将周围网络割断而产生拒爆现象。尤其是雷管与非电塑料管连接时一定要注意;最好采用雷管反向连接,然后在连接处敷盖,较厚的纸板或草垫,粘土等遮盖物。7、超欠挖控制:

7.1欠挖原因分析:

1)以地质情况所述在洞挖工程中这种地质情况是极为罕见的。对平洞超欠挖控制造成极大的困难,开挖后已成型的洞身段,中空部分不能提供岩层间相互所产生的支撑力,洞身开挖施工中。两侧岩层间拟砂夹缝,又将岩层层分离形成单独页层面,在开挖施工中,两侧页层受到爆破对飞石的撞击及波震影响后,页层面出现裂缝,稍有震动便会从泥砂处脱离、跨塌造成超挖。

2)岩层间泥砂夹缝干燥时还较坚硬,遇水后受潮呈糊状,无法支撑或连接左右岩层,使岩层从夹缝处滑落分离产生跨塌,而我们在施工中采用的水钻作业,水流对夹缝的冲刷极侵蚀是造成开挖线岩层不稳定因素的重要原因,所以在洞两侧边爆孔钻孔作业时尽量避免水钻作业,或减小钻孔水流量,以此来杜绝周边岩体因水流侵蚀造成的跨塌或掉块现象。

3)光爆孔的正确运用是超欠控制中的关键。一是线装药密度系数控制,根据周

遍岩层厚,裂隙间泥砂层层度,干湿状况等因素。利用对比经验,调整密度系数,将超欠挖将降低,二是钻子角度控制,钻孔时钻杆尽量与洞周线保持平行。钻孔角度的不规则是造成超欠挖最大的因素。

7.2经验总结:

7.2.1.布孔:

根据平洞两侧开挖轮廓线岩层状况,调整边爆孔间距,岩层越薄,孔间距离越大,如岩层间泥砂夹缝较厚,又遇水受潮,这时我们可根据实际地质状况将边爆孔排距向洞轴线移(1~10cm),爆破后沿平洞两侧开挖线将预留部分欠挖岩层。

7.2.2保护隔离层:

这种预留欠挖岩层根据边爆孔与开挖边线距离确定欠挖厚度。利用这层欠挖岩体及岩层间泥砂夹缝能有效的抵抗和削弱爆破时飞石的冲击波震。保证开挖岩层的稳定,从而起到保护隔离作用。

7.2.3药量控制

由于地质构造的特殊性,边爆孔线装药密度系数,没有实际地质状况而定,如沿开挖线岩层较薄,装药密度则减小,如岩层之间泥砂夹缝较厚,可将辅助孔药量适当减小。

7.2.4分部爆破:

如开挖作业掌子面及洞内周边岩壁稳定性较差,可采用全断面分部爆破法进行施工作业,先利用掏槽孔,辅助孔形成的全段面小导洞,掘进一定距离后(根据实际地质状况确定)再返回单独进行边爆孔爆破作业,或将边爆预留孔与下一循环断面导洞作业同时起爆。形成全断面交替爆破形式。在施工过程中采用分部爆破能有效的降低震动力,确保周边岩层稳定性。

综合以上几种方法,在平洞开挖施工中,针对实际地质状况,科学安排,灵活运用,有效的控制平洞两壁岩层的垮塌及同边岩体的稳定并使超欠挖控制在允许值范围内,从而确保开挖质量。

8、质量控制:

1)挑选熟练钻工,由业务较强的钻工担任班长,组织一支精干的钻孔小组,在钻孔过程中,值班技术员和班长严格控制钻孔角度.深度,并对每一个孔做出详细记录。

2)在开挖过程中技术员要做好每次爆后总结,根据实际施工状况及时调整出最佳爆破参数,确保开挖质量与进度。

3)定期对断面水平标高,控制桩号等进行校核,做好钻爆施工中重大问题处理过程中的原始记录。

9、安全处理:

1)洞内照明采用低压安全灯光设备,严禁边装药边钻孔,严禁在残眼上钻孔。

2)每次爆破后,由有经验的工人持长钢钎登渣,对危岩进行撬挖,直到松动。危岩全部处理后方能进行下一步工作循环。

3)CAT426装载机倒退出渣时安排专人在交通洞口进行交通指挥,确保行人与来往车辆安全。

4)爆破装药时,由专职安全员在场进行安全监督,现场指挥,发现问题及时处理,使洞挖工作在安全上做到万无一失。

10.结论

在该项工程施工中,由于遭遇了比较罕见的地质构造,特别对施工中的超欠挖控制造成极大困难,在整个平洞开挖施工中根据实际地质状况,科学组织、安排施工队伍,灵活运用各种施工方法及爆破参数,精心施工,按时完成开挖任务。并在工程验收评审中,以洞轴线偏差±2cm,超欠挖控制在±20cm内(允许范围),光爆效果达90%以上,被评为“优良工程”。该项工程中所总结的施工经验,可在今后同类工程中参照采用。

灌浆工程施工组织设计方案

昌都市丁青县当堆水电站 灌浆工程 施工方案 安和水利水电工程 当堆水电站工程项目部 2018年 06 月 26 日

昌都市丁青县当堆水电站灌浆工程施工方 案 审查: 校核: 编写:

目录 一、工程概况 (3) 二、施工布置(浆、水、电系统) (4) 三、资源配置 (6) 四、固结灌浆 (8) 五、帷幕钻孔及灌浆 (9) 六、成果资料 (15) 七、质量管理措施 (17) 八、施工进度保证措施 (17) 九、安全文明施工及其它 (18)

当堆水电站灌浆工程施工方案 一、工程概况 1、工程概述 当堆水电站位于自治区昌都地区丁青县尺牍镇境,处于怒江左岸的一级支流–嘎曲中游河段。嘎曲流域位于东经94°34′~95°14′,北纬31°30′~32°10′之间,发源于海拔5200m的夏日阿坝山,河流流向自北向南,在嘎塔村附近,曲汇入后始称为嘎曲,在甘岩乡附近,有艾曲汇入,在尺犊镇日曲汇入。坝(厂)址距尺牍镇约14km,距丁青县所在地丁青镇78km,距昌都地区所在地昌都镇326km,距那曲地区所在地那曲镇439km,距市766km。丁青县地处东北部、昌都地区西北部、唐古拉山余脉他念他翁山南麓,西与那曲地区巴青县、索县交界,北与省州杂多县和囊谦县接壤,东与昌都地区类乌齐县倚山为邻,南与昌都地区边坝县隔怒江相望。拟建工程坝址位于东经95°04′,北纬31°30′,海拔3700m,坝址以上流域集水面积为3530km2。 当堆水电站为低水头坝后式电站,以发电为主,无其它综合利用要求。电站总装机容量3200kW(2×1600kW),水轮发电机额定水头18.50m,设计引用流量20.40m3/s。水库正常蓄水位3698.00m、设计洪水位3700.04m、校核洪水位3701.85m,水库总库容360.57万m3,调节库容57.58万m3。 2、主要项目及工程量

隧道爆破专项施工方案[001]

1.工程概况 本标段有隧道2座即竹坑山隧道和西洋隧道。两座隧道均为分离式隧道,竹坑山隧道平均长1214米,西洋隧道平均长1553米。 竹坑山隧道洞体围岩以Ⅲ、Ⅳ级为主,近洞口和断裂发育处为Ⅴ级。隧址区围岩为软质岩区,洞身所经围岩埋深较小,应力低,不会发生岩爆。岩层为细砂、粉砂岩、炭质粉砂岩类,岩石颗粒细小易产生粉尘污染,施工中应做好通风等工作。未发现活动性断层,未见滑坡、坍塌和地下采空区等不良地质现象。 西洋隧道洞体围岩以Ⅱ、Ⅲ级为主,近洞口和断裂发育处为Ⅳ、Ⅴ级。隧址区进口段为花岗,出口段围岩为砂岩偶夹炭质砂岩,但未见有煤层,施工中应缩短围岩暴露面积,做好通风。 隧道主要围岩类别列表如下: 隧道主要围岩类别表

2.爆破设计原则 爆破开挖设计依据施工规范、招标文件范本、设计文件与《爆破安全规程》(GB6722)的有关要求,遵循“管超前、严注浆、短进尺、强支护、勤量测、早封闭”的隧道施工原则,并在确保施工安全的前题下,充分兼顾本标段工程的施工工期要求。钻孔采用手风钻,炸药使用具有防水性能的2#岩石乳化炸药,起爆采用非电毫秒雷管,周边眼采用光面或预裂爆破。喷射混凝土、锚杆与钢架支护施工与爆破开挖密切配合。根据监测结果,及时进行二次衬砌。 Ⅱ、Ⅲ级围岩采用全断面开挖,Ⅱ级围每循环进尺控制为3.5m,Ⅲ级围岩每循环进尺控制为3m,周边眼采用光面爆破爆破。 Ⅳ级围岩根据围岩条件分别采用上下台阶开挖,上下台阶采用微台阶,间距5m。台阶高度考虑便于操作确定在拱顶下4.5m左右。围岩条件较差时,采用上下台阶开挖,上台阶采用手风钻钻孔爆破,上下台阶一

次爆破,初期支护紧跟,每循环进尺2.5m 。周边眼采用光面爆破。 Ⅴ级围岩采用中隔壁法开挖、微震爆破。V级土质宜采用人工或机械开挖,必要时采用小炮微振爆破。严禁大开挖,防止滑坡及坍塌。浅埋地段每循环进尺1.0m,深埋地段每循环进尺1.5m。 3.爆破设计方案 3.1. 洞口路堑开挖爆破设计方案 洞口路堑岩石开挖采用减弱松动爆破,爆破时预留50cm 厚的边坡保护层,利用挖掘机进行刷坡。路堑减弱松动爆破的主要技术参数为:爆破单耗0.3kg/m3,孔径42mm,梅花形布孔,孔间距1~1.5m,孔排距1~1.5m,堵塞长度不小于1.2m 或2/3 倍孔深,多排爆破时采用微差爆破。 3.2. 主洞爆破设计方案 3.2.1.Ⅱ级围岩爆破设计 ⑴开挖方式:采用全断面爆破开挖,爆破循环进尺3.5m,周边眼采用光面爆破。预留变形量不计,施工中根据实际情况进行调整。 ⑵掏槽方式:掏槽采用掏槽爆破时振动较小且比较方便于手风钻操作控制的的楔形掏槽方式。 ⑶周边眼爆破:采用光面爆破,炮眼间距0.45m。 ⑷起爆方式:采用非电导爆管雷管毫秒微差起爆,掏槽眼与扩槽眼的起爆时差不小于100ms,周边眼同段起爆,底板眼最后起爆。

帷幕灌浆施工组织设计

2#洞帷幕灌浆施工方案 一、概述 1.1基本情况 2#洞下游4+989~5+032.5段涌水量大。对此段增加内撑钢管过度,并在5+022,处设置三排帷幕灌浆孔,孔深20m,每排12个孔。此段均为石英砂岩硬岩段,成孔困难。 1.2 帷幕灌浆工程量 由于该部位灌浆工程的特殊性,工程量只能以延米预估。 二、施工布置 2.1 水、电布置 1、施工供水 采用2#洞内设置拦水埂,采用高压水泵抽水。 2、施工供电 采用2#洞下游灌浆施工供电电源。 2.2 施工道路布置 施工期材料设备利用乔河钢管口进入工作面。 2.3材料供应 水泥:由业主统供的P.052.5水泥。 2.4 制浆系统 设置一个制浆系统,按照帷幕灌浆设计技术要求。浆液由注浆泵通过

高压管输送至工作面。 三、施工机械设备人员配置 3.1 机械设备配置 施工主要设备配置见下表。 帷幕灌浆施工设备配置一览表 3.2 劳动力配置计划 劳动力配置计划见下表。 施工劳动力计划表 本工程施工时段较短,从2011年4月10日正式施工,要求必须在2011年5月10日完成,以确保引水洞通水顺利进行 五、帷幕灌浆施工 帷幕两排布置于钢管段上游端头,其余一排布置于钢管段下游端头,帷幕灌浆孔环向间距84cm,同一断面布置,最大灌浆压力5MPa(暂定),灌浆后可根据实际情况调整。 帷幕灌浆采用自上而下分段灌浆,选用孔口封闭灌浆法。

帷幕灌浆施工程序原则为:先灌下游排,后灌上游排,再中间排,各排孔梅花型布置。每一排帷幕灌浆分为两个次序施工,Ⅰ序灌浆→Ⅱ序灌浆。 帷幕灌浆施工分段原则为:第一段为进入基岩后的段长第一段为6.0m,第二段7.0m,第三段7.0m。以上各段当吸浆量小或特殊情况下可适当缩短或加长,但不得大于8.0m。开孔采用φ90的钻头开孔,孔口管采用φ75的无缝钢管5米。 若终孔段灌前透水率q≥10Lu或灌浆单耗灰量大于150kg/m时,应向监理、设代反映情况,研究处理措施。 3.1 施工工艺 帷幕灌浆施工工艺流程图 3.2施工方法 (1)施工准备 帷幕灌浆施工准备工作包含: a、施工机械设备、施工人员进点; b、施工措施编制、技术交底工作; c、测量工根据措施确定灌浆孔开孔孔位; d、施工风、水、电及灌浆系统安装完成并投入使用等。 (2)钻孔及冲洗 a、钻孔严格按照规范规定进行,孔位误差不大于10cm,钻孔必须进行统一编号,按次序施工。 b、钻孔过程中注意回水颜色、地层变化、返水量等情况,遇有断层、破碎带、溶洞、涌水等异常情况,需要做好详细记录,并及时向监理工程师汇报,商讨适宜的处理措施。 c、帷幕灌浆钻孔必须保证孔向准确。钻机安装必须平整稳固;钻机立轴和孔口管的方向必须与设计孔向一致。 d、钻孔结束等待灌浆或灌浆结束等待钻进时,孔口均应堵盖、保护。

隧洞爆破方案设计

XX 隧洞钻爆施工爆破设计实例 一、工程概况 XX 引水隧洞全长280m,断面形状为直墙半园拱形,隧洞宽度2.4m,墙高1.6m ,拱半径1.2m ,C20混凝土永久衬砌,隧洞围岩为白云质炭岩,围岩类别Ⅰ~Ⅱ类,岩石坚固系数f=9。 二、开挖方案 隧洞开挖采用钻爆法施工,全断面一次开挖法,人工装车,机动翻斗车运输,T40推土机平碴。遇节理、裂隙发育,坍塌等软弱地段采用“钢支撑、锚网喷”等临时支护措施,整个开挖方案应遵行“弱爆破、强支撑、短进尺、勤监测、快砌衬”的原则。 三、开挖方法 (一)钻孔 采用YT-28气腿式风动凿岩机钻孔,用φ48钢管搭设活动式简易操作平台。 (二)爆破参数设计 1、炮眼直径:Φ42mm; 2、炮眼深度:2m,炮眼利用率90%,掘进循环进尺=2*0.9=1.8m; 3、炮眼总数N =2.3*6.72/0.7*0.78=29 式中: q —炸药单耗量,取=2.3 kg/m 3;查表5-6 s —开挖面积,s=6.72m 2; αγ qS N =

γ—每米长度炸药的药量,2号岩石硝铵炸药r=0.78kg/m;查表5-4 α—炮眼装药系数(加权平均值),取α=0.7,查表5-3 经计算,N=29个,根据施工经验,取29个孔眼较合适。 4、装药量的计算及分配

=2.3*6.72*1.8=27.8kg (三)、炮眼布置 1、掏槽眼 采用直眼螺旋掏槽,掏槽眼 应布置在开挖面中央偏下部位 置,其深度比其它眼深15~20cm 为爆出平整的开挖面,除掏槽眼外,所有炮眼的眼底应落在同一平面上。底部炮眼深度一般与掏槽眼相同。 2、辅助眼 辅助眼的布置主要是解决炮眼间距和最小抵抗线的问题,这可以由施工经验决定,一般W 约为炮眼间距的0.6~0.8,并在整个断面上均匀排列。当采用2号岩石铵梯炸药时,W 一般取0.6~0.8米。 W=0.6~0.8,K=0.8,E=0.48~0.64 3、周边眼 周边眼应严格按照设计位置布置。断面拐角处应布置炮眼。为满足机械钻眼需要和减少超欠挖,周边眼设 计位置应考虑 qSl qV Q ==D c )0.4~0.3(=图5-4 螺旋形掏槽 D b )5.2~2.1(=D a )5.1~0.1(=D d )0.5~0.4(=

二次灌浆工程施工组织设计方案

1 工程概况 本次设备基础二次灌浆主要针对锅炉基础框架柱、汽机安装基座和全厂设备基础,本次采用YB60-III型高强无收缩灌浆料,现场加水搅拌后即可使用,具有早强、高强、大流动性,微膨胀行等特点。生产厂家为市远博新型材料科技。本方案根据现场实际情况,并结合厂家给具的施工方法制定,符合《砼结构工程施工及验收规(GB50204)、《砼设计规》(GBJ10)及《水泥基灌浆材料施工技术规》(YB/T9261-98)中的相关规定。 2施工准备 2.1现场准备 (1)所需机械、机具已经进场并经过检修合格,机具、工具的安全性已经过检查。 (2)提出物资计划,并催促材料及物资及时进场。 (3)编制相关的施工进度计划,并确定劳动力人数,确保施工能够顺利进行。 (4)现场可采用搅拌机搅拌,也可进行人工搅拌,可根据现场实际情况由工长具体确定,具体施工时,如在冬季施工时,室外温度较低,搅拌时应在厂房部,如确实需要在室外搅拌,必须搭设暖棚,并保证温度在5℃以上,并用热水搅拌,水温25℃-30℃,但不得高于30℃。 2.2技术准备 (1)技术人员及施工人员已熟悉图纸及规要求,掌握灌浆部位的细部尺寸,具体见下图示。 (2)在施工前,现场管理人员、施工人员必须进行进行技术交底,技术交底由项目部管理人员组织进行,并严格强调责任到人;现场责任工程师和施工队技术管理人员应熟悉施工现场和施工要求。 (3)作业所需的灌浆料已经经过复试合格并报验完成。

2.3人员准备 作业人员必须具备灌浆的基本知识和操作技能,熟悉本工作的操作常识和规程,能熟练操作本工种的机具。 2.4工具、器具准备 (1)搅拌机、水桶、模板、测量器具、磅秤、养护用塑料布、草袋(可根据温度确定,环境温度大于5°时可不用)、清洁用棉纱、破布、空压机、竹条或钢筋(前端弯成钩头,主要用于灌浆时导流用)、漏斗等。 3灌浆操作 一个独立的灌浆区域的灌浆作业应连续,材料、人力都要有足够的准备,除管理人员坚守岗位外,施工人员应稍有富余,以便应付突发事件。灌浆配合比应使用重量比,尽量使用搅拌机搅拌,条件不允许时也可使用人工搅拌,但一定注意要搅拌均匀。灌浆一旦开始,就要保证连续进行。 3.1施工流程 基础与设备基座的清理→灌浆接触面的湿润→支设模板→灌浆料搅拌、灌浆→养护→拆模清理 3.2清理 灌浆基础表面应基本平整并已凿毛,清理干净灌浆区域,用棉纱、破布、空压机、压力水等去除汽机台板(设备基座底板)表面的油脂、松散材料和灰尘。 3.3灌浆接触面的湿润 由于汽机基座厚度、面积等均较大,灌浆前24小时对灌浆部位进行浇水湿润,注意应将砼接触面湿透,并在灌浆前对沟槽、凹槽的积水吸干。 3.4支设模板 因灌浆料流动性较大,因此模板支设要牢固,所有模板之间缝隙,模板和砼之间的缝隙必须进行密封,避免浆液露出,模板上口应高出灌浆面50㎜。 汽机基座侧模板,由于汽机安装后已无施工操作面,因此,安装前应预

引水隧洞工爆破施工方案..

重庆市石柱县万胜坝水电站引水隧洞工程 转角坝隧洞 梨子坪隧洞 爆 破 施 工 方 案 编制: 审核: 批准: 四川建设(集团)有限责任公司 二00六年月日

目录 一、爆破作业范围及特 点 (1) 二、爆破方案设 计 (1) (一)、洞外明挖 1、爆破设计原则 (1) 2、爆破作业施工机具的选择 (2) 3、施工方案 (3) (二)、洞挖 1、爆破设计原则 (4) 2、爆破作业施工机具的选择 (4) 3、施工方案 (4) 三、爆破危害控制 (6) 1、爆破震动危害控

制 (6) 2、爆破飞石控制 (8) 四、爆破安全措施 (9) 1、爆破安全措施 (9) 2、爆破器材的储存 (9) 3、爆破器材的使用 (10) 4、剩余爆破器材的处理 (12) 五、爆破图表 (13) 六、涉爆工作人员 (14) 重庆石柱县万胜坝水利工程(一期) 转角坝隧洞、梨子坪隧洞爆破施工方案重庆市石柱县万胜坝水利工程(一期)主要包括拦水大坝、排洪道、引水隧洞工程等,前两项已先期开工,我公司施工转角坝隧洞全长及部分花椒坪隧洞,施工中洞口明槽(明渠)需爆破作业,隧洞开挖采取钻爆施工,为保证爆破作业安全,编制此爆破作业方案。

一、爆破作业范围及特点 1、转角坝隧洞进口端明渠部分10m长,开挖深度大于2m,采取全宽机械后退式开挖,由于覆盖层主要为砂岩,采取钻爆施工,自卸式汽车运输.施工点外约100m处有民宅聚集,爆破施工中应重点控制爆破震动及爆破飞石危害. 2、转角坝隧洞出口明渠段23m,覆盖层为砂岩,采取钻爆施工,人力装渣运输。明渠位于山坡中,属山堑半挖半填开挖,坡下有小发电站蓄水池,上游方向有电站值班房,爆破时应重点控制爆渣抛掷距离,减少飞石。 3、隧洞穿越岩层主要为长石石英岩采取钻爆破作业,光面爆破。 二、爆破方案设计 (一)、洞外明渠开挖 1、爆破设计原则 主要为削坡浅挖,采取加强松动爆破,分段微差起爆;为保证边(仰)坡成型质量,减小爆破扰动,确保边坡稳定,靠近边(仰)坡位置采取光面爆破。 2、爆破作业施工机具的选择 选取风动凿岩设备,配YT---28风动凿眼机4台,6.0m3电动空压机2台.人工装药,起爆器起爆。 3、施工方案 (1)施工程序

水工建筑物水泥灌浆施工技术规范(doc 71页)

水工建筑物水泥灌浆施工技术规范(doc 71页)

中华人民共和国行业标准 水工建筑物水泥灌浆施工技术规范 Construction Specification of Cement Grouting Used for Hdraulic Structures SL62-94 主编单位:水利部水工程技术咨询中心 批准单位:中华人民共和国水利部、电力工业部 网页制作:中水科信息网 1994-05-21发布1994-10-01实施 中华人民共和国水利部、电力工业部 关于颁发《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》SL62-94的通知 水建[1994]246号 为推动水利水电工程水泥灌浆技术的进步,提高水泥灌浆施工质量,水利部委托原水工程咨询中心,对原水利电力部部标准《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》SDJ210-83进行了修订。该规范修订送审稿已通过审查,现批准为行业标准,编号为SL62-94,自一九九四年十月一日起执行,原规范同时废止。 本规范由水利部、电力部负责解释,水利电力出版社负责出版发行。 目次 1 总则 2 灌浆材料、制浆和灌浆设备 3 坝基岩石灌浆 4 水工隧洞灌浆 5 混凝土坝接缝灌浆 6 竣工资料和工程验收 附录A 灌浆工程压水试验

1.0.6 灌浆工程所用的风、水、电应设置专用管路和线路。 1.0.7 已完成灌浆或正在灌浆的地区,其附近30m以内不得进行爆破作业。如必须进行爆破作业,应采取减震和防震措施,并应征得设计或建设、监理部门同意。 1.0.8 对灌浆工程中的各类钻孔应分类统一编号;对施工情况必须如实、准确地记录;对资料必须及时整理,绘制成图表;单元工程结束后,应及时进行质量检查和验收。 灌浆工程宜使用测记灌浆压力、注入率等施工参数的自动记录仪。 1.0.9 设计和施工单位应对灌浆资料及时分析,对灌浆施工技术及时总结,不断优化设计和施工。 2 灌浆材料、制浆和灌浆设备 2.1 灌浆材料和浆液 2.1.1 灌浆工程所采用的水泥品种,应根据灌浆目的和环境水的侵蚀作用等由设计确定。一般情况下,应采用普通硅酸盐水泥或硅酸盐大坝水泥。当有耐酸或其它要求时,可用抗酸水泥或其它类特种水泥。 使用矿渣硅酸盐水泥或火山灰质硅酸盐水泥灌浆时,应得到设计许可。灌浆浆液水灰比不宜稀于1:1(重量比,以下同)。 2.1.2 回填灌浆所用的水泥标号不应低于325号。帷幕和固结灌浆所用的水泥标号不应低于425号。坝体接缝灌浆所用的水泥标号不应低于525号。 帷幕灌浆和坝体接缝灌浆,对水泥细度的要求为通过80μm方孔筛的筛余量不宜大于5%;当坝体接缝张开度小于0.5mm时,对水泥细度的要求为通过71μm方孔筛的筛余量不宜大于2%。 钢衬接触灌浆对水泥标号和细度的要求可参照坝体接缝灌浆的相应要求。 2.1.3 灌浆用水泥必须符合质量标准,不得使用受潮结块的水泥。采用细水泥时,应严格防潮和缩短存放时间。 2.1.4 灌浆用水应符合拌制水工混凝土用水的要求。 2.1.5 水工建筑物水泥灌浆一般使用纯水泥浆液。在特殊地质条件下或有特殊要求时,根据需要,通过现场灌浆试验论证,可使用下列类型浆液: (1)细水泥浆液:系指干磨水泥浆液、湿磨水泥浆液和超细水泥浆液;

灌浆施工组织设计..

一、钻孔和灌浆施工 1.1概述 钻孔灌浆施工主要包括: 1、钻孔:灌浆孔、检查孔和排水孔等的钻孔,以及钻孔和灌浆所需进行的钻取岩芯、钻孔冲洗、压水试验、灌浆前孔口加塞保护等全部钻孔作业。 2、灌浆:包括固结灌浆、回填灌浆、高压旋喷灌浆。 主要工程量如下表1-1: 表1-1 钻灌主要工程量 1、根据本工程灌浆施工的特点,依据设计图纸及技术要求,以及《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》(DL/T5148-2001)等有关规范及监理人指令进行施工。 2、回填灌浆为排水洞顶拱范围内施灌,在排水洞最大超挖处预埋二根灌浆管(一根为进浆管,另一根为排气排水排稀浆管),然后扫孔入岩10cm 填压式灌浆方法施工。 3、固结灌浆施工孔深大于5m的采用分段灌浆,不超过5m的全孔一次灌浆,排间分序,排内加密,下灌浆膨胀栓塞的灌浆方法施工。 4、精心组织施工,严格工艺,文明生产,确保工程质量和安全。 5、施工人员经培训后持证上岗。 5.6.3制浆站布置 拟采用就近在灌浆工作面设简易移动制浆站制浆系统供浆。排水洞灌浆滞后混凝土浇筑进行,制浆系统与灌浆机组用对讲机等作为信号联系手

段。 5.6.4灌浆材料 1、灌浆用的水泥必须符合规定的质量标准,不得使用受潮结块的水泥,水泥不可存放过久,出厂期超过三个月的水泥不可使用。根据施工图纸或监理人指示,选用灌浆用的水泥品种,用于回填灌浆的水泥标号不应低于P.O.32.5;用于固结灌浆的水泥标号不应低于P.O.42.5。 2、灌浆用水应符合JGJ63-89第3.0.4条的规定,拌浆水的温度不得高于40℃。 3、灌浆用的水泥浆液中如需加入掺和料和外加剂,其品种与用量应由试验确定,并经监理人批准后使用。 5.6.5回填灌浆施工 1、回填灌浆施工流程(见框图5-16) (灌浆)

隧洞开挖爆破设计方案word参考模板

象山供水(白溪水库等引水)工程第十一标 合同编号:XGS/C-11 隧洞开挖 爆破工程设计方案 设计人: 审核人: 重庆葛洲坝易普力化工有限公司

第一章工程综合说明 1.1 工程概述 象山供水(白溪水库等引水)工程为跨行政区域的引水工程,供水对象为象山县中心城区,供水水源为宁海县白溪水库和象山县北部水库。 引水工程地跨宁海、象山两县,始于宁海县梅林街道西北面凤潭附近目前正在建设中的宁波市白溪水库引水工程凫溪左岸输水管道,分岔接支管取白溪水库部分库水,引水线路自分岔口向东途经宁海和象山两县,并在象山县北部境内沿线接入在建的上张水库、已建的平潭水库、隔溪涨水库和仓岙水库,终至正筹建中象山白蟹潭滨海水厂。引水工程自宁海县白溪水库年引水量为1825万m3,象山县北部水库年引水量3275万m3。引水工程起点到平潭水库输水建筑物设计规模10万t/d(1.16 m3/s),平潭水库至水厂输水建筑物设计规模16万t/d(1.85 m3/s)。 1.1.1 工程类别和建筑物级别 引水工程为Ⅲ等工程,主要建筑物输水隧洞、输水管道、泵站为3级,次要建筑物为4级,临时建筑物为5级。输水线路以隧洞为主,干线全长48.673km,隧洞42.129km、管道长6.544km。象山境内水库接入干线输水管道引水支线路全长5.67km,其中隧洞3.14km,管道2.53km。

1.1.2 主要建筑物 本标为象山供水(白溪水库等引水)工程11标段,主要建筑物有:大雷山隧洞工程1#(桩号:40+255.74~41+857.51m段)和鸟尖山隧洞工程2#(桩号:37+683.74~39+867.98m段)洞。为便于隧洞施工,隧洞进出口30m长埋管段土石方明挖进入本标段合同范围。 大雷山隧洞进口位于方家岙水库坝下右侧天打岩下的大雷溪右岸山坡,隧洞终点位于龙溪庵水库下游蔡家岙施工支洞,隧洞长3203.56 km,i=0.0003。隧洞进口中心高程43.1m,洞底高程42.0m,洞顶高程44.2m,水压线高程49.08m;隧洞出口中心高程42.1m,洞底高程41.0m,洞顶高程43.1m,水压线高程48.92m。 本标段大雷山隧洞工程1#为隧洞的进口段,桩号:40+255.74~41+857.51m洞长1601.71m。该段隧洞的终点中心高程42.6m,开挖洞径为2.2ⅹ2.8m马蹄形,钢筋砼衬砌段衬砌厚度30cm,衬后为D2.2m圆形。 鸟尖山隧洞进口起点位于清水亭北侧缘溪右岸,出口位于方家岙水库坝下左岸白岩岛山头下,隧洞长4368.48 km,i=0.0005。隧洞进口中心高程41.1m,洞底高程40.0m,洞顶高程42.2m,水压线高程49.64m;隧洞出口中心高程43.1m,洞底高程42.0m,洞顶高程44.2m,水压线高程49.42m。 本标段鸟尖山隧洞工程2#为隧洞的出口段,桩号:37+659.40~39+843.64m洞长2184.24m。该段隧洞的起始点中心高程

隧洞爆破施工专项方案

XXX隧洞钻爆施工专项方案 一、编制依据: 1、XXX隧洞工程施工图设计 2、《水工建筑物地下开挖工程施工规范》(SL 365—2007) 3、《水利水电工程锚喷支护技术规范》(SL 377—2007) 4、《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL 176—2007) 5、《爆破安全规程实施手册》(人民交通出版社) 二、编制原则 1、坚持科学性、先进性、经济性、合理性与实用性相结合的原则。 2、整体推进,均衡生产,确保总工期的原则。 3、保持施组设计严肃性与动态控制相结合的原则。 4、强化组织指挥,加强管理,保工期、保质量、保安全。 5、优化资源配置,实行动态管理。 6、文明施工,保护环境。 三、工程概况 XX隧洞共0.5座。(主洞长度XX米,支洞长度XX米) 四、地质概况 输水隧洞位于哈达岭所处的低山丘陵区,地表多为次生林覆盖,表层岩性为0~2.50m坡残积的角砾,其下为侏罗系泥砂岩。隧洞沿线均为侏罗系泥砂岩。 地下水为基岩裂隙水,赋存于基岩裂隙中,水量分布不均一。 (1)岩体的风化特征 岩体按风化程度可划分为全风化、强风化、弱风化,以弱风化岩体为主。 全风化岩体岩石的组织结构已完全破坏,分解呈土砂状。 强风化岩体岩石的组织结构大部分已破坏,小部分岩石已分解成土砂状,大

部分岩石呈不连续的骨架或心石,除石英外,长石、云母等矿物已风化蚀变,锤击声哑,节理裂隙面呈褐色。厚度为0.30m~8.00m,强风化下限高程293.55m~296.89m。 弱风化岩体钻探取芯呈碎块状和短柱状,局部可见长柱状,厚度大于23.2m。 (2)地质构造 隧洞出口走向110°的节理较发育,但岩石节理裂隙对隧洞成洞影响不大。 (3)岩体的渗透性 隧洞洞身及出口处均为砂岩,出口岩体为弱透水性。 (4)岩体的稳定性 隧洞全部处在弱透水弱风化砂岩岩体内,初步围岩分类为Ⅲ类岩石,围岩整体稳定,质地坚硬,强度高,局部可能产生掉块。施工中可不支护或局部锚杆或喷薄层砼。其间可能有断层破碎带发育,可按Ⅳ类~Ⅴ类围岩处理,需在施工期间观察划定。在出口处岩体较破碎,对其进行围岩分类为Ⅴ类围岩,需采取一定的支护措施。 五、钻爆设计方案 为了提高工程质量,保证施工安全,控制隧道超欠挖,节约成本,创建优质工程,特编制《XXX隧洞钻爆施工方案》,用以指导现场生产。 因本标隧洞断面均较小,根据地质情况,采用全断面钻爆法开挖,自制多功能作业台架风钻钻眼,光面爆破。采用短进尺多循环的方式进行开挖。 ①全断面钻爆法开挖 采用手持风钻利用多功能平台钻眼,采用中空直眼掏槽的方式进行钻爆,周边孔均采用光面爆破,非电毫秒雷管起爆。其开挖作业循环由测量布眼、钻孔、装药、联线、爆破、通风、清理撬挖、装渣运渣、支护等工序构成。全站仪、水平仪进行

灌浆工程施工组织设计.

第1章回填灌浆 1.1一般要求 1、地下洞室的回填灌浆在衬砌混凝土达到70%设计强度后进行。 2、灌浆结束后,对往外流浆或往上返浆的灌浆孔进行闭浆待凝,待凝时间不少于24h或按监理人指示的时间控制。 3、灌浆时密切监视衬砌混凝土的变形。监理人认为有必要时,根据监理人要求安设变形监测装置,定时进行监测并作好记录。 1.2衬砌混凝土回填灌浆 1.2.1施工工艺 主要针对灌浆洞顶部120°范围衬砌混凝土与围岩之间的缝隙做灌浆充填。回填灌浆按划分的灌浆区段分序加密进行,分序序数和分序方法根据地质情况和工程要求确定,每区段长度不宜大于50m,区段端部封堵严密,并报送监理人审批。 按两个次序进行,先施工I序孔,后施工II序孔,孔位按设计要求布置,分类编

1.2.2钻孔 在素混凝土衬砌中回填灌浆孔,采用直接钻孔的方法;在钢筋混凝土衬砌中的回填灌浆孔采用在预埋管中钻孔的方法,孔深深入岩石10cm,并测记混凝土厚度和空腔尺寸。遇有围岩塌陷、超挖较大等情况时,在该部位预埋灌浆管(排气管),且其数量不少于2个。 1.2.3灌浆 ①灌前检查:开始灌浆前,先对衬砌混凝土的施工缝和混凝土缺陷等进行全面检查(如注水、风检查等),对可能漏浆的部位先进行堵漏处理;钻孔后对顶拱混凝土脱空部分进行检查,并记录脱空高度,便于灌浆后对照检查回填效果。②灌浆方法:采用3SNS 型灌浆泵进行孔口阻塞(或卡塞)、纯压式灌浆法施工。③灌浆压力与浆液配比:回填灌浆的压力和浆液水灰比按施工图纸的要求或监理人的指示确定。一序孔灌注水灰比0.6(或0.5):1的水泥浆,二序孔灌注1:1和0.6(或0.5):1两个比级的水泥浆。空隙大的部位灌注水泥砂浆,但掺砂量不大于水泥重量的200%。④异常情况处理:遇有围岩塌陷、溶洞、超挖较大等情况时,制定特殊灌浆措施,并报送监理人审批。回填灌浆因故中断时,及早恢复灌浆,中断时间大于30min,设法清洗至原孔深后恢复灌浆,此时若灌浆孔仍不吸浆,则重新就近钻孔进行灌浆。⑤灌浆结束标准:回填灌浆在规定的压力下,灌浆孔停止吸浆,并继续灌注5min即可结束。灌浆结束后,先关闭孔口闸阀,再停泵,待孔内浆液终凝后拆除孔口闸阀。⑥封孔:灌浆结束后,排除钻孔内积水和污物,采用满足要求的干硬性水泥砂浆将全孔封填密实,割除露出衬砌混凝土表面的埋管,并将孔口采用砂浆压抹齐平。 1.3质量检查 1、回填灌浆质量检查在该部位灌浆结束7天后进行。灌浆结束后,将灌浆记录和有关资料提交监理人,以便确定检查孔孔位。检查孔布置在脱空较大、串浆孔集中及灌浆情况异常的部位。检查孔的数量为灌浆孔总数的5%。 2、采用钻孔注浆法进行回填灌浆质量检查,向孔内注入水灰比2:1的浆液,在规

隧道施工组织设计方案

隧道施工方案 1.工程概况 本合同段内有1座隧道(铁锁关隧道),为带中墙的整体式双连拱结构隧道。隧道全长257 m,隧道净空(宽×高):2×9.75×5m,隧道位于半径R=3435.91m的圆曲线内,该隧道为泥质粉砂岩夹砂质泥岩,围岩类别为Ⅱ类。隧道的地下水主要来源于大气降水,补给量受地形、地貌、岩性、构造和降水方式的控制。隧道区内地下水补给条件较差,地下水贫乏。隧道涌水量不大,但分布不均匀,一般呈渗水滴水状态,局部可能形成富水地段,如断层破碎带,裂隙发育地带等,会出现淋水或股流状态。 本隧道为Ⅱ类围岩,地质条件较差,施工中以“弱爆破、少扰动、强支护、早封闭、适时衬砌”为原则,并根据围岩监测结果及时调整施工方案,确保施工安全,保证工程质量。 2.施工组织及主要施工方法 隧道由有经验的专业化施工队伍负责施工,根据洞内不同工序,隧道施工队分为:测量班、掘进班、锚喷班、衬砌班等工班,分别负责各工序的施工。本隧道是本合同段控制工期的主要工程,拟配备性能良好的机械设备,主要机械设备有:电动压风机、装载机、自卸汽车、砼喷射机、水平钻机、钻孔(衬砌)台车等。详见拟投入本合同工程的主要施工机械表(表3)。 隧道按新奥法施工,出碴采用无轨运输方式,自制简易钻爆台车配

合7655型风动凿岩机钻孔,实施掘进(钻、爆)、出碴(装、运)、锚喷(拌、运、锚、喷)和衬砌(拌、运、灌、捣)等四条机械化作业线。 3.施工进度安排 根据现场调查和招标文件工期要求,拟采用单口掘进的施工方法,从隧道进口开始掘进。隧道路面为2%的纵向上坡,从进口端掘进也有利于洞内排水。根据隧道的结构特点及地质情况采用三导坑半断面,先墙后拱法施工(隧道开挖采用中导洞+侧壁导洞+上下导坑开挖法)。本工程拟2001年1月10日开工,2002年2月10日完工,施工时间为13个月。 4 .临时工程 4.1施工便道 施工便道按7m宽、0.2 m厚泥结碎石路面新建和整修。施工便道主要利用原有乡间道路,对旧路进行调直,加宽整修,以保证施工运输的需要。 4.2施工用电 隧道进口端安装一台500KVA电力变压器,保证生活及生产用电,同时配备一台250KW的柴油发电机以备电网停电时使用。 4.3施工用水 隧道进口紧邻玉带河,安装二组变频恒压供水装置,利用河水,供施工使用。 4.4高压供风 隧道进口建压风站一座,安装2台20m3/min电动空压机,供应进口施工用风。

注浆工程施工组织设计方案

一、工程概述 本工程为百家乐园30号楼基坑边坡注浆加固,工程地点位于市西部,前进大街西侧,东部紧邻邯钢百五区锅炉房,因基坑开挖时间过长,没有对边坡进行有效保护,导致基坑东侧边坡开裂,临近锅炉房地面开裂,建筑物墙体开裂。为加固该区域,防治进一步破坏,并加固已有土体,对该建筑物进行注浆加固。 二、场地地质条件 见岩土工程勘察报告 三、图纸要求及其它 1、注浆孔平面布置图,见后附图。 2、图纸设计注浆要求 (1)图纸所标注尺寸均以毫米为单位,高程以米计,图纸所标注标高为相对标高,0.00刚玉绝对标高8.00米。 (2)底板下压密注浆顺序由外至,注浆间距1米,梅花形布置,压密注浆的水泥用量每米控制在50kg,水灰比小于0.5,按水泥用量掺入玻璃水2%,注浆压力底部应控制在0.3-0.5MPa,上部控制在0.2-0.4MPa。 3、材料及堆放: (1)水泥:水泥采用鼓山水泥,强度等级为32.5的普通硅酸盐水泥。现场大舍水泥堆放棚,水泥堆放地步用木板大舍离地0.3米,板上铺设双层塑料布作为防潮隔离板。 (2)水:采用一般饮用自来水。

4、施工设备 钻机:CT-150型 注浆泵:BT250型 补充:按照设计注浆要求进行试验注浆,以确定注浆压力,注浆配合比等数据是否满足设计要求。 5、测量定位及标高测量 (1)注浆顺序按照设计由外向的要求,首先进行孔位编号,编号顺序原则上由外向进行,施工按照编号进行,达到设计要求。 (2)根据图纸设计尺寸,现场进行测量定位,孔位位置,编号,根数和图纸,自编编号对应。 (3)定位完成后各孔位中心插好竹竿,标明编号,并进行分组。 (4)根据测量数值,现场地面平均标高,注浆段相对标高顶部为-3.6m,底部为-7.6米,注浆厚度为4m,施工时进行水准测量,按照设计要求控制标高。 (5)标高及空深度控制要求,水准仪测量标高,刚吃两侧钻杆和注浆杆。 四、施工顺序 1、施工顺序 2、注浆加固施工前,检查钻杆、注浆杆各段长度,如有不同尺

隧道爆破设计方案

隧道爆破设计方案 一、编制说明 1、编制依据 (1)根据洛栾高速公路洛嵩段No.9标段施工图、设计文件。 (2)根据河南省交通规划勘察设计院《招标文件》、《初步工程地质勘察报告》、《施工图设计资料》。 (3)根据国家现行的有关公路工程的施工规范、标准等: (4)通过现场踏勘所掌握的有关情况和资料及本企业的施工技术管理水平和已完工的类似工程成功的施工经验。 2、编制原则 (1)本方案遵守招标文件、合同条款及业主的各项规定,严格按照公路路基施工技术规范、验收标准中各项规定和设计文件、施工图的各项要求进行编制。 (2)从我项目部现有的技术设备水平和能力出发,积极引进、采用新技术、新工艺、新材料、新设备,采用科学合理的施工工艺、方案,规范化施工,程序化作业。 二、工程简介 玉皇庙公路隧道采用上下行分离设置的隧道,为小净距隧道+独立双洞隧道,小净距段设计线最小间距为15.2m。右线隧道长809m (K59+970~ K60+779),其中Ⅳ级围岩段长121m,Ⅲ级围岩段长688m,沿线路方向设计纵坡为-2.5%/350m、-3.0%/459m;左线隧道长815m (F2K59+968~F2K60+783),其中Ⅳ级围岩段长112m,Ⅲ级围岩段长

703m,设计纵坡为-2.7%/347.42m、-3.0%/467.58m。 三、围岩级别 隧道所在山体顶部被第四系地层所覆盖,两侧沟边及半坡有基岩裸露,岩体完整性好,局部破碎,以坚硬岩为主,山体围岩级别为Ⅲ级,局部破碎带为Ⅳ级。沿线路方向表层为褐红色粉质粘土,无基岩出露。进口:0-3.5m为红褐色夹灰褐色安山岩,强风化;3.5-20m为红褐色夹灰褐色安山岩,中风化;出口:0-1.0m耕植土,黄褐色,夹风化岩屑,1-4.5m为红褐色夹灰褐色安山岩,强风化,4.5-20m为红褐色夹灰褐色安山岩,中风化。隧道围岩分级见下表: 围岩级别分类表 四、施工组织机构 为保证玉皇庙隧道爆破施工的顺利进行,保证工程的安全和质量,项目部成立“隧道爆破施工领导小组”,技术、施工、材料、机械、质检全面配合,统一协调,坚决保证爆破的顺利进行,领导小组对内指挥生产,对外负责履行合同。小组成员及分工如下:组长:魏跃东负责隧道的整体计划、协调; 副组长:唐定提供技术方案,负责全面技术问题; 副组长:虞文中负责现场施工组织安排及机械调配;

隧道工程爆破施工方案

隧道爆破专项方案 XX沟、XX隧道进口里程分别为D1K770+230~D1K771+008,D1K771+790~D1K772+200,XX沟全隧长778m,XX隧道长410m。 本工程所在地位于XX市XX镇境内,属于XX盆地低山XX区。地地形起伏较大,缓坡地带多为旱地及荒坡,沟槽被垦为良田,植被茂密,居民较多。 S泥岩夹砂岩,岩质XX沟、XX隧道洞身位于XX地貌区,穿越遂宁组J 3 软,岩层产状平缓稳定,节理裂隙不甚发育多为风化裂隙,延伸性较差,地下水较贫乏,预计隧道涌水量较小,地表水及地下水对混凝土结构具侵蚀性。隧道进出口地段埋深较浅,且土层较厚,不良地质为有毒有害气体,有天然气溢出的可能,设计属低瓦斯隧道,施工应加强对有害气体的监测并通风,段内地震动峰值加速度<0.05,地震动反应谱特征周期0.35S。 针对XX沟、XX隧道地质情况,制定以下爆破方案。 一、光面爆破 1、全过程控制光面爆破施工,爆破器材、炮眼钻设符合设计要求,爆破后围岩应稳定(硬岩无剥落、中硬岩基本无剥落、软岩无大的剥落或坍塌),开挖面及开挖轮廓、爆破进尺符合设计要求,爆破出的石块满足装运要求。 2、钻眼深度、角度、钻孔偏斜度、外张量按设计要求。不耦合装药系数、炮眼残留率应符合要求。空中眼、周边眼、导爆索串装药结构、孔口堵塞长度、最小抵抗线、相对距离参数符合要求,控制最佳爆破效果。 3、雷管经检查试爆,电雷管还须专用爆破仪表逐个进行电阻检查。已生铜锈、变形、破损或加强帽歪斜的雷管不得使用。起爆药包在装药时临时制作,制作时不得将雷管直接插入起爆药包内,先用直径与雷管相同的木条或竹管在药包一端插入一个深度为雷管长度1.5倍的小孔,然后放入以接好引线的雷管,并将孔口封好。 4、药量经过计算,一般小炮只准采用松动药包,不得采用抛郑药包。采用裸体药包须经施工负责人许可,不得任意施放。警戒距离,一般小炮

帷幕灌浆施工组织设计.

桂东县月洞水库除险加固工程 帷幕灌浆 施 工 组 织 设 计 安仁县水利水电建筑工程公司 桂东县月洞水库除险加固工程项目部 2008年11月

一、工程概况 1、概况 月洞水库位于桂东县大塘乡盆洞村,属湘江耒水水系沤江支流中洞河的上游,距大塘乡6.8km,距桂东县30km,月洞水库大坝坝址以上控制流域面积2.8km2,坝址以上干流长度4.4km,干流平均坡降7.5%。水库正常蓄水位900.95m,相应库容为205万m3;校核洪水位902.19m,相应库容为233万m3;死水位875.45m,相应库容为7.5万m3,是一座以灌溉为主、兼有防洪、养鱼效益的小(Ⅰ)型水库。 枢纽工程主要由大坝、溢洪道、输水隧洞等永久性建筑物组成。该水库为小(Ⅰ)型水库,属Ⅳ等工程,其主要建筑物为4级建筑物,次要建筑物为5级。设计洪水位标准为50年一遇,校核洪水标准为100年一遇,消能防洪工程洪水标准为20年一遇。该水库经过30多年的运行,目前,大坝坝体填筑不密实,渗透系数大,存在渗漏和塌陷现象,坝基透水率大;输水隧洞渗漏严重,闸门锈蚀,止水橡皮失效,启闭设备失灵;溢洪道底板砼裂缝,底板渗水;大坝检测设施缺乏;防汛公路需改造;管理所危房需改造。 2、水文气象 月洞水库所在区属亚热带山地季风湿润型气候,气候温和,降雨充沛,多年平均降雨量为1471.2mm,多年平均气温为18℃左右,多年平均无霜期为292d。 水库地处长江水系与珠江水系的交界地区,区内大气降水既受季风影响,又受南北两段的地形影响。因此以上流域的暴雨洪水形成复杂多样。 月洞水库的汛期在每年的4-10月,枯水期在每年11月到次年的3月。 3、工程地质 1)地形地貌 本区位于罗霄山脉南段,属中低山地形构造侵蚀地貌,海拔高程一般为750-1100m,地形切割较强烈,地表水系发育,植被覆盖良好。坝址位于中洞河上游V型沟谷中。 2)地层岩性 坝址出露的地层主要为第四系,侵入岩为燕山期中粒斑状黑云母花岗岩。 3)地质构造 库区大地构造位置位于南岭东西向构造带中段北缘,万洋—诸广山南北向构造带中段,东洛岩体西侧。在库区范围内地质构造不发育。地质构造对水库无影响。 4)物理地质现象 在本区未发现滑坡、泥石流等灾害性地质现象,仅发现少量小型崩塌,其规模小,危害性小,总的来看本区不良物理地质现象不发育。 5)水文地质

水库防渗灌浆工程施工组织设计.

除险加固工程施工帷幕灌浆分部工程(主、副坝坝体及基岩、两坝肩帷幕灌浆工程施工) 施工组织设计

目录 1、工程综合说明 (1) 2、施工总体布置、施工准备及施工辅助设施 (3) 3、施工机械设备配置 (5) 4、施工进度计划、安排及保证措施 (7) 5、灌浆工程施工工艺(法) (9) 6、质量保证体系与措施 (13) 7、安全体系与措施 (23) 8、环保及消防措施 (27) 9、文明施工 (28) 10、竣工资料 (29) 11、有关本工程钻孔与灌浆方面的建议 (32) 附表 附表一:拟投入本标段的主要施工设备表 (33) 附表二:拟投入本标段的试验和检测仪器设备表 (34) 附表三:拟投入本标段的劳动力计划表 (35) 附表四:计划开工日期、完工日期和施工进度网络图 (36) 附表四—Ⅰ施工进度表 (36) 附表四—Ⅱ施工进度计划网络图 (37)

1、工程综合说明 1.1 工程条件 1.1.1工程概况 主坝坝型为均质土坝,现状最大坝搞23.7m,坝顶高程1987.00m,坝底高程为1963.30m 坝顶长182m,坝顶宽2.9~3.6m上游坝坡1977m以上坡比为1:2.56,上游坝坡平均坡比为1:2.43;下游坝坡1977m以上为1:2.35,1977m~1967.5m间坡比为1:2.56,1967.5m以下为棱体排水体,为块石砌筑,顶宽0.5m,高4.2m,内坡1:1.0,外坡1:1.32,下游坝坡平均坡比为1:2.33。内外坡各设一道1.5m宽的平台。内坡未铺设护坡,外坡草皮护坡。 副坝坝型为均质土坝,现状最大坝高7.0m,坝顶高程1987.00m,坝底高程1980.00m,坝顶长75.58m,坝顶宽1.50~2.0m,上游坝平均坡比为1:1.77,下游坝坡平均坡比为1:1.87.上游坝坡未铺设护坡,外坡草皮护坡。坝脚处无排水体。 1.1.2工程、水文地质 枢纽区出露的基岩均为泥盆系下统西屯组(D1xt)的灰绿-黄绿色钙质页岩、粉砂质泥岩,岩层强化厚度15~25m,两岸坡表部尚覆盖有2.5~3.5m的残坡积灰红色、灰黄色粉质粘土夹碎石;主坝河床表面覆盖有2.5~5.5m的第四系冲洪积物,成分为灰色砂卵砾石及粉砂、淤泥质土;副坝河床表部覆盖有2.0~3.0M厚的第四系崩积物,成份为块石、碎石夹粉质粘土。 枢纽区表部多为全~强风化的页岩及粉砂质泥岩覆盖,其透水性能取决于岩体的风化及结构面发育状况。地下水类型主要分为风化裂隙水,赋存于全~强风化页岩、粉砂质泥岩的表层风化裂隙中,但富水性较弱。 坝址两岸山体地形平缓,导致两岸地下水位亦较平缓,地下水位埋深明显受大气降水、特别是库内蓄水位3的制约。 A、主坝 主坝坝基岩体中无断层构造线通过,岩层连续性好,未形成连续的软弱带和切割面,打坝下游无切割深槽等临控面存在,不存在坝基深层滑动的边界条件,坝基深层抗滑稳定性好,能满足土石坝建坝要求。但河床坝基表面覆盖的冲洪积物承载力较低,对坝坡的稳定性影响较大。 有坝肩岩层属切向坡,岩体内部不存在不利稳定的结构面组合,左坝肩岩土体稳定性好。左坝肩边坡属逆向坡,岩体内部不存在不利稳定的结构面组合,左坝肩岩土体稳定性好。 坝体结构松散,填筑压实度平均值仅为80.79%左右,碾压不密实透水性强,加之坝后倒滤体变形严重,排水性能基本丧失,坝体浸润线位置较高,渗透水流直接在坝坡出逸(在现状库水位1981.30m时,下游坝坡出逸高程为1971.20m,高于倒滤体顶3.69m)。筑坝土料质量较差,允许抗渗透坡降仅为【0.443】,抗渗透稳定性较差。 B、副坝 副坝坝基无断层构造线通过,岩层连续性好,未形成连续的软弱带和切割面,大坝下游无切割深槽等临空面存在,不存在坝基深层滑动的边界条件,坝基深层抗抗滑稳定性好,坝基岩体允许承载力1.0~1.5Mpa, 能满足坝体荷载要求,但坝基表部覆盖的残坡积物承载力较低,对坝坡的稳定性影响较大。 左坝肩属切向坡,岩体内不存在不利稳定的结构面组合,左坝肩岩土体稳定性好。右坝肩属逆向坡,岩体内不存在不利稳定的结构面组合,在坝肩岩土体稳定性好。坝体结构松散,填筑压实度仅为82.20%左右,碾压不密实,透水性强,坝后无排水体,筑坝土料质量相对较差,允许抗渗透坡降仅为【0.449】,抗渗透稳定性较差。 1.1.3建筑材料 风化料场位于主坝上游左岸0.15km左右的缓坡地带,需修建主坝左坝肩~风化料场的

相关文档