1. 概述

保信系统与监控系统属于变电站内的两个并列系统,监控系统监视站内的遥测、遥信和遥脉,并可分合断路器和调节变压器档位,而保信系统则管理保护装置的定值、动作信息和故障录波等,两者侧重点不同,内容互补。

一般而言,保信系统与监控系统各自独立,采用各自的通讯网络,获取不同的装置信息。结构示意图如下图。

2. 系统配置

监控系统采集变电站内的所有信息,而保信系统仅采集与保护有关的装置信息。因此,保信系统的配置来源于监控系统的数据库,但区别于监控系统的数据库。其配置方法同监控系统,均采用ISA300+系统配置工具实现。

保信系统需配置保护装置、故障录波器(220kV站要求接入,110kV站一般不作要求),不需配置测控装置、直流屏、交流屏、电度表和小电流接地选线等其他智能设备。保信子站一般配置为远动工作站或301C总控。

保信系统配置时,要求保护装置模板中的保护信息一定要与实际装置一致,包括定值、保护测量值、录波通道、事件、自检及遥信等。事件分两类:动作事件(动作类型为2)、告警与自检(动作类型为1和3)。录波通道包括模拟量通道和开关量通道(开关量通道号=FUN×256+INF)。

3. 子站建模

系统配置完成后,需使用StationConfig工具对子站建模。该工具自动读取系统配置,转换为保信系统子站模型,然后在该工具中可对模型进行修改。

当子站建模工具读取系统配置出错时,需使用ISA300+数据库维护工具升级ISA300+及ISA300model数据库。

子站建模工具的界面如下图。

3.1. 装置模板

【装置模板】下有如下页面:模板属性、保护遥测、遥信信号、事件信号、自检信号、定值、定值组、CPU定义和分组信息。

模板属性:装置类型编号的定义:0:子站;1:母差保护;2:变压器保护;3:线路保护;4:发变组保护;5:断路器保护;6:电抗器保护;8:电容器保护;10:故障录波器;11母联保护;12低频解列装置;13:测控装置;14:安全自动装置;15:其他装置。

保护遥测:最大值、最小值和二次变比根据实际情况设置,二次变比一般为1。

遥信信号:显示普通遥信对应的功能码(FUN)和信息序号(INF)。

事件信号:显示保护事件对应的的功能码(FUN)和信息序号(INF)。

自检信号:显示自检对应的的功能码(FUN)和信息序号(INF)。

定值:显示定值的通用分类组号(定值组)和条目号(代码);最大值、最小值、步长、整部和小部根据实际情况设置。

定值组:右键添加定值区;一般定值区数目为1,也可不定义。

CPU定义:右键添加CPU;一般CPU数目为1;注:有的主站要求至少一个CPU。

分组信息:显示各类信息的通用分类组号和条目数,不同信息的组号不能重复。

3.2. 装置列表

装置标识描述:装置在保信子站内的唯一编码;一般从1开始编排,依次递增,未关联一次设备的装置不填。

装置分类描述:装置的具体名称。

一次设备:右键显示一次设备的调度定义,然后通过拖拽的方法将本装置与一次设备建立关联;一个装置可关联多个一次设备。

装置挂接监控:右键设置装置挂接的监控,打勾表示本装置的保护信息将转发给对应的监控,不打勾表示不转发。

3.3. 线路

在左侧线路页面内,通过鼠标右键可增加、编辑和删除线路。每条线路的信息在右侧窗口内编辑和修改。一般,不需要添加任何线路。

3.4. 母线

3.5. 断路器

3.6. 变压器

3.7. 发电机

3.8. 电抗器

3.9. 电容器

3.10. 刀闸

一般,不需要添加母线、断路器、变压器、发电机、电抗器、电容器和刀闸。如果实有必要时,添加方法同线路。

3.11. 调度定义

【调度定义】目前只使用一次设备定义,一次设备定义可通过鼠标右键添加、编辑和删除。

一次设备编码原则(中调):

中调的一次设备名称为线路、母线、断路器、变压器、发电机、电抗器、电容器和刀闸的数字编号,如“1101”。

一次设备编码原则(地调):

总原则:一次设备编码与二次设备编码均在站端由继保人员确定,主站召唤配置文件,解析其中的一次设备编码,根据约定的关键字将二次编码读取到数据库中相应位置。

1)主变:B+数字,如“B1”表示#1主变;

2)站用变:ZYB+数字,如“ZYB1”表示#1站用变;

3)曲折变:QZB+数字,如“QZB1”表示#1曲折变;

4)电容器:C+电容器开关编号,如C51AC;

5)旁路:开关编号,如190表示110kV旁路开关;

6)母联:开关编号,如500A;

7)母线:电压等级+M+母线编号(阿拉伯数字或英文字母)如110M1,10M2A;

8)线路:L+开关编号,如L2703;

9)馈线:F+序号,如F11;

10)VQC:VQC;

11)母差:EMP;

12)备自投:EMP;

13)其他:不填;

3.12. 参数设置

点击【系统】下的【设置通讯机参数】菜单,设置保信子站的参数。

网络存储器:采用单网时,设置网络存储器IP地址1;采用双网时,设置网络存储器IP地址1和网络存储器IP地址2,双网互为备份;网络存储器输出目录根据实际情况设置。

装置轮循周期:保信子站下发轮循报文的周期,一般为30秒;轮循完所有装置的时间=装置轮循周期×装置数目。

3.13. 上传配置

子站建模完成后,先点击【保存配置】按钮保存,然后点击【上传配置】按钮将子站配置模型上传到保信子站中。

IP地址为保信子站的IP地址;路径为保信子站保存子站配置模型的路径,固定为“Subcfg”。

4. 通讯组态

保信子站的通讯组态同远动机、前置机的通讯组态完全一样。

广东南网的保信系统,监控规约选“南网信息子站103规约”,网络端口号为2404。国电南思和上海许继的主站系统,监控保留参数1设置为1,一次设备编码原则采用中调的作法;南瑞科技和东方电子的主站系统,监控保留参数1设置为0,一次设备编码原则采用地调的作法。

5. 网络存储器

保信子站的历史数据存储在网络存储器上,网络存储器需设置后才能与保信子站配合,完成数据的存储功能。

不同的网络存储器的设置方法各不相同,具体请参考对应的指导手册。一般而言,需要完成如下几个步骤:

1)开放NFS网络文件系统服务;

2)新建“/proj”目录,作为保信子站保存历史数据的目录;

3)设置“/proj”目录在NFS服务下的权限为读写权限;

4)设置“/proj”目录在FTP下的用户名“sznari”和密码“a”,权限为读写;

5)保信子站会在“/proj”目录下自动建立“/Subdat”目录和“/Gefile”目录;

6)保信子站会在界面下部的时间信息栏中显示网络存储器的通断情况;

5.1. 威达佳TS401

TS401启动后,根据界面获取装置的IP地址,在网络浏览器中输入“http://IP地址”,然后出现如下的界面。语言选择简体中文,然后进入系统管理菜单,用户名:administrator,密码:admin。

进入【网络设定】,设置“TCP/IP设定”,选择“使用固定IP地址”,设置IP地址,点击“套用”使设置生效。

进入【网络设定】,设置“Linux(NFS)服务”,选择“启用NFS服务以支持使用Linux操作系统的客户端”,点击“套用”使设置生效。

进入【网络设定】,设置“档案传输服务器”,选择“启用档案传输(FTP)服务器功能”,“允许匿名”为“否”,点击“套用”使设置生效。

进入【用户管理】,选择“用户”-》“新增”,添加用户,用户名称为“sznari”,密码为“a”,点击确定。

随后“指定用户组群”,将用户“sznari”属于的用户组群加入“everyone”,点击关闭。

进入【网络磁盘管理】,选择“新增”,增加的网络磁盘名称为“proj”,点击确定。

随后设置“proj”目录的存取控制,将“proj”目录的用户及用户群组加入“everyone(无限制)”,“未登陆访客的存取权限”为“拒绝存取”,点击关闭。

5.2. 思唯奇ptSwitch

登陆WEB管理界面,在IE浏览器(IE版本不能低于6.0)中输入存储器的网络地址,输入帐号,点击登陆。(出产默认ETH0网卡IP地址为192.168.0.62,ETH1网卡IP地址为DHCP自动获得,管理员帐号为“root/ptswitch” )

存储器默认开启了一个/export 目录允许所有用户挂载NFS服务,并且进行读写操作,NFS设置如下图。如要更改为其他目录,则仅需将“/export”更改为相应的目录即可。但是由于设置FTP 访问NFS目录的方法非常复杂,目前我们只能使用下装脚本的方法来实现。

1、在【用户管理】中建立一个临时帐号hello,并开启FTP登陆。利用此帐号,用FTP方式上传sznari脚本。

2、打开WINDOWS电脑的超级终端,串口连接至存储器,默认登陆帐号为"root/ptswitch"。

3、成功登陆后,执行"ll /home/hello"命令,用以查看sznari脚本是否成功上传。若出现sznari 脚本,则表示上传成功,否则继续上传。

4、若上传sznari脚本成功,在终端输入"chmod 777 /home/hello/sznari"命令,以便sznari脚本获得执行权限。

5、执行"/home/hello/sznari"命令运行sznari脚本,sznari脚本会自动完成存储器配置。

6、执行"exit"命令,退出登陆界面,关闭终端。

7、在子站建模工具中将“网络服务器输出目录”设置为“/home”,并上传配置。

8、重启保信子站。

通过以上步骤,开启了“/home”目录的NFS服务,同时通过FTP可访问该目录下的“Subdat”目录,用户名为“Subdat”,密码为“a”;也可访问该目录下的“Gefile”目录,用户名为“Gefile”,密码为“a”。

附:sznari脚本文件的内容如下:

6. 调试工作站

保信子站的调试工作站采用保护工程师站程序来实现,但是在系统配置时略有不同。由于调试工作站需要从网络存储器中读取录波文件,因此需要设置如下的参数:

1、设置网络存储器IP地址。

2、在“录波记录从网络硬盘下载”处打勾。

3、设置网络存储器存储录波文件的目录,该目录是指可以看到“RL Y001”……等的最终目录。如果通过FTP连到网络存储器的根目录下就已经可以看到“RL Y001”,则此处清空。

4、设置FTP访问的用户名和密码。

正常运行时,如果网络存储器上产生了新的录波文件,则在调试工作站的录波信息栏中会显示相应的录波。

调试大纲与方案

灰库和分选设备系统工程调试大纲与方案 批准: 审定: 审核: 会审: 初审: 编制: 编制单位:江西省丰城市丰华设备安装有限公司日期:2011年5月 国电丰城发电厂 GFX-50T/H型粉煤灰灰库和分选设备系统工程《调试大纲与方案》江西省丰城市丰华设备安装有限公司 2011年5月

一、前言 为合理、有序地完成系统的调试,保证调试工作顺利进行,特制定本调试大纲与调试方案>,作为调试工作的指导性依据。 二、工程概况 1工程名称:灰库和分选设备系统工程 2建设地点:江西省丰城市 3工程范围:GFX—50T/H粉煤灰分选系统工程设备配套、、调试。 4系统描述 本期工程建3座1500m3原灰库,1座1500m3粗灰库,1座1500m3 细灰库。灰库为全钢结构。 分选后的粉煤灰粉粒度:0.045μm方孔筛筛余量8~18%可调。 本工程建一条粉煤灰粉生产线,系统出力50t/h。 为解决粉煤灰入库时的扬尘及从库内所置换出的含尘气体,在库 顶各设1台脉冲布袋除尘器。 5粉煤灰分选系统 本工程设1套粉煤灰分选系统,设计出力50t/h,采用闭路循环 系统。 5.1系统从1500m3粉煤灰原料储存库底取料,在原灰库下设手动插板门(FCK400),变频调速锁气电动给料机(DSG400-80),将原灰库中的原灰送入系统主灰管中。进入分选系统的原状灰在系统负压作用下达到灰气混合并进入GFX-50VII型气流式分级机。进入分级机的原状灰在涡流离心力的作用下进行原灰的粗、细分离,分离后的粗灰穿过分级机的下部的二次风幕,经下部的锁气卸料阀进入粗灰库。分离后的细灰及从二次风幕吹回的细灰,因离心力无法克服涡流的负压而被吸入分级机的两侧涡壳,随气流进入细灰库顶的CZT-13.6D型高效旋风分离器实现灰气分离,由旋风分离器收集的细灰经锁气卸料阀

试验检测大纲资料

试验检测大纲 项目试验工作包括两个方面的内容,即试验技术工作和试验管理工作。 试验技术工作主要是指某个具体的试验项目,如何按有关操作规程进行测试,得出相应的检测数据,再进行计算、分析和评定,最后同有关标准、规范或设计文件进行比较,看是否满足要求。满足要求的为合格,否则为不合格。 试验管理工作是指对项目的总体试验技术工作,如何进行全方位的综合管理,明确项目试验室在公路工程施工过程中的各个阶段应做哪些工作,合理组织、安排试验技术工作,保证项目试验工作能满足施工生产进度的需要,并确保工程质量。项目试验工作的目的和意义 项目试验工作是公路工程质量管理的一个重要组成部分,是工程质量科学管理的重要手段。客观、准确、及时的试验检测数据是公路工程实践的真实记录,是指导、控制和评定工程质量的科学依据。公路工程试验检测的目的和意义是: 1.用定量的方法,对各种原材料、成品或半成品,科学地鉴定其质量是否符合国家质量标准和设计文件的要求,做出接收或拒收的决定,保证工程所用材料都是合格产品,是控制施工质量的主要手段。 2.对施工全过程,进行质量控制和检测试验,保证施工过程中的每个部位、每道工序的工程质量,均满足有关标准和设计文件的要求,是提高工程质量、创优质工程的重要保证。 3.通过各种试验试配,经济合理地选用原材料,为企业取得良好的经济效益打下坚实的基础。 4.对于新材料、新工艺、新技术,通过试验检测和研究,鉴定其是否符合国家标准和设计要求,为完善设计理论和施工工艺积累实践资料,为推广和发展新材料、新工艺、新技术做贡献。 5.试验检测是评价工程质量缺陷、鉴定和预防工程质量事故的手段。通过试验检测,为质量缺陷或质量事故判定提供实测数据,以便准确判定其性质、范围和程度,合理评价事故损失,明确责任,从中总结经验教训。 6.分项工程、分部工程、单位工程完成后,均要对其进行适当的抽检,以便进行质量等级的评定。 7.为竣工验收提供完整的试验检测证据,保证向业主交付合格工程。 8.试验检测工作集试验检测基本理论、测试操作技能和公路工程相关学科的基础知识于一体,是工程涉及参数、施工质量控制、工程验收评定、养护管理决策的主要依据。 项目试验工作的任务 1.在选择料场和确定料源时,对未进场的原材料进行质量鉴定,根据原材料质量和经济合理的原则选定料源。 2.对运往施工现场的原材料,按有关规定的频率进行质量鉴定。 3.对外单位供应的构件、制品,在查验其出厂质检资料后,做适量的抽检验证。 4.做各种混合料的配合比试配,在确保工程质量的前提下,经济合理地选用配合比。.

【参考借鉴】微信公众号内容策划方案.docx

微信公众号内容策划方案 做微信公众账号无论是个人账号还是企业账号,无论是订阅号还是服务号,目的都是服务好用户,黏住用户,通过这些用户为个人或者企业创造一定的价值!那如何把微信公众号做好?首要的也是最为重要的就是内容,没有好的内容是无法吸引用户、黏住用户以及使得用户自传播。做不好内容,除非你的公众号是个红包发放中心,天天发红包,否则是不会引来一大波用户的。 一、怎样的内容是用户喜欢的以及愿意分享的呢? 1、文章主题积极,读完后让读者感到兴奋 2、让用户非常愤怒和恐慌的文章 3、让读者觉得自己消息灵通、见多识广 4、实用且容易记住的内容 5、有价值的故事 6、特别有创意的搞笑漫画、图片 二、内容的安排 手机的使用时间是碎片化加上屏幕是有长短的,所以每天发布的条数不要太多,如果太多不仅会让用户有抵触的心理,自己还劳力费心。推送的文章分为三个到四个栏目为最佳,头条是干货、下面的分别为资讯、杂谈、活动。 1、干货的定位,提供具有实操指导性的图文,让用户可以拿来照搬就能用的。 2、资讯的定位,最新最劲爆的,处于所在行业的前沿动态。 3、杂谈的定位,就是生活中的趣事儿,乐事儿,要有正能量,要有自己的情感分享,要让文章读起来具有人情味。 4、活动的定位,活动是根据个人或者企业的实际情况而做的,要让用户有参与性,而不是直接给,比如(除了个别特吸引人,比如:红包),给予用户一种他是劳有所获的感觉。 三、内容的编辑 在移动互联网时代,体验和参与感非常重要!图文信息打开速度影响用户阅读率,道理简单,却总被忽视。如果没有特殊的需求,文字800-1000最好,图片4张以内比较合适(原创搞笑或者吸引人的漫画除外),图片越小越好但是要清晰,视频不要超过5分钟。 1、标题 每篇文章的标题要有特点,就是要做所谓的标题党。现在订阅的公众账号太多了,竞争激烈,再好的文章,读者不点进来看也是白搭,所以标题非常重要。 2、摘要

保护单元调试大纲

保护单元调试大纲 一.通用项目 说明:本大纲适用于LCBB-2000系列微机保护装置单元工程装置调试使用,调试人员请根据具体工程的保护功能配置和工程电气原理图进行相应功能校验1.装置外部接线说明(参见接线端子图及单元箱背板) a.模拟量:电流额定输入为5A或1A,从背板端子1A加入.单数为极性端,双数为非极性端.电压的额定输入为100/√3V 或100V。从背板端子2A加入b.开关量输入(含脉冲量) 开关量输入节点E为无源节点,其一端接控制电源-KM,另一端接装置的相应的端子(E2-E13)。脉冲电度表电度量的输入宽度为10MS的脉冲信号。 C.有关控制和保护的跳合闸回路的接线见开出板图. 在以下各项工作做好后通电。本产品在出厂时已按上表的技术条件做了耐压试验,在现场不建议再做耐压试验,但应按上表要求测定绝缘电阻。在现场用500V 的测试仪器测定绝缘电阻应不小于20MΩ(室温15-350C,相对湿度45%-73%)。3.装置通电前的检查 a.检查装置的型号及各电量参数是否与订货一致。 b.拨出所有插件,逐个检查各插件上的元件是否松动、脱落、有无机械损伤及连线有否被扯断的情况。各插件及其上元件是否齐备、有无损坏,插放位置应正确接触良好。检查各插件与插座之间的插入深度是否到位,检查完后插件仍全部拨出。 c.检查其装置与外部连线,以防误接,防止短路装置是否接地。 4.装置通电检查 a.在通电检查时请注意:除电源插件外,拨出所有的插件。接入额定直流电源,

用电压表检查电源插件的各级电压输出是否正常(<+5%),测试点可在背板上取得。 b.整机通电后检查按顺序插入装置的全部插件,给上直流电源,检查装置是否正常工作,正常工作表现为: 电源指示灯+5V、24V灯亮。 5.电流电压平衡检查及比例系数的调整 a.将Ia,Ib,Ic同极性串连,通入稳定的5A交流电流要求使用0.5级标准电流表,显示屏的读数与标准表的读数误差不超过3%。且三相平衡。 b.将Ua,Ub,Uc同极性并连,通入稳定的50V交流电压要求使用0.5级标准电压表,显示屏的读数与标准表的读数误差不超过3%,且三相平衡。 比例系数调正当电流或电压平衡达不到要求时,要进行比例系数调正。 Kv=Kv`×ΣUi/(Um×3) Ki=Ki`×ΣIi/(Im×3) 式中K V `K I `为调正前电压,电流比例系数; K V K I 为调正后电压,电流比例系数; U i I i 为显示器显示电压电流; U mI m 为表计指示的电压电流; 6. 开入、开出回路的检查 a.开入量检查: 在装置的背板上依次连通开关量输入端子,然后在面板上调用开入量的菜单,检查开入量输入是否正确。 b.开出回路检查: 在面板上通过小键盘调用开出量菜单,根据下表确认开出是否正确。 OUTPUT 1: 注意:每对开出接点的具体定义名称,请以工程图为准

调试大纲

调试大纲 前言 为了顺利、及时完成调试此项工程的调试工作,特编制本调试大纲。大纲的编制严格遵照招标文件中调试大纲的编制要求,以设计图纸、设备厂家提供的资料为准。大纲共分为四个部分,依次为总则、单机调试、联机调试的具体工作、调试中出现的问题及解决办法。 第一章总则 1.1安全原则 首先人员人身安全是第一位的。由于设备的调试工作涉及到工艺、电气、自控等多方面的问题,且许多设备体积庞大、构造比较复杂,且绝大多数设备都是电动设备,这就要求调试人员在调试工作中特别要注意人身安全,防止触电、跌落摔伤等事故,事先必须经过安全教育方可上岗。 其次要保障设备安全。在进行单机或联机操作时,必须了解设备安全操作方法,先前检查电路是否正常,防止因操作不当或电路故障引起的设备损坏和火灾。因此本公司拟在厂区严格执行现有的ISO2000质量认证管理体系标准的管理方式并在新厂区增加如下安全防护用品: 物品名称购置数量使用区域 灭火器系列20套厂区内建筑物内求生圈10个池面上 安全头盔50顶厂区内 绝缘胶垫1m×50m 电房 绝缘鞋10套电房 绝缘手套10套电房 绝缘棒3根电房高压试电笔3支电房 雨伞20把厂区内 安全指使、警示标志若干厂区内建筑物内

1.2安全管理措施 1.施工中,认真执行国家《施工安全检查评分标准》、《施工现场临时用电安全规范》,以及省、市主管部门颁布的防雨、防滑、防雷、防暑降温和防毒安全保护措施。 2.建立强有力的安全管理各级保证体系,从组织上给予安全保证。 3.各种施工作业人员持证上岗,配备相应的足够的安全防护用具和劳保用品,严禁工作人员违章作业,管理人员违章指挥。 4.施工所用的机械、电器设备必须达到国家安全防护标准,各种自制设备、机电设备须通过施工前安全检验及性能检验合格后方可使用。 5.施工现场照明设施齐全,经常检修,保证正常的生产和生活。 6.施工期间,加强监控量测,及时反馈量测信息,发现问题及时采取措施,确保施工安全及地面建筑物安全。 1.3 预防原则 为了预防事故发生,所有人员应该按照设备使用说明中的要求操作设备,不违章操作,爱护污水处理厂内的一切构筑物和设备。 1.4 灵活机制 由于工期紧张,所有设备到厂后,采取先到先单机调试,为联机调试做好准备。灵活调整具体的调试计划,一切以有利于安全、快速调试为准。 1.5 调试准备 (1)组成调试运行专门小组,含土建、设备、电气、管线、施工人员以及设计与建设方代表共同参与; (2)拟定调试及试运行计划安排; (3)进行相应的物质准备,如水(含污水、自来水),气(压缩空气、蒸汽),电,药剂的购置、准备; (4)准备必要的排水及抽水设备;赌塞管道的沙袋等; (5)必须的检测设备、装置(PH计、试纸、COD检测仪、SS); (6)建立调试记录、检测档案。 第二章单机调试进度计划、目标及方法 2.1 调试日程安排 根据各设备单机调试时间合理安排。 2.2 单机调试的程序及测试方法 2.2.1 单机调试前的准备

环境监测实验大纲

《环境监测》实验教学大纲 1、课程属性:必修 2、实验属性:非独立设课 3、学时学分:总学时7 4、总学分4、实验学时20 4、实验应开学期:春季 5、先修课程:《分析化学实验》、《有机化学实验》等 一、课程的性质与任务 《环境监测实验》课是与《环境监测》专业课相配合的一门基础实验课程,有助于学生学习、巩固水污染控制、大气污染控制、土壤污染治理以及工业生态的的典型污染物和毒物控制的基本专业知识,提高学生的专业技能,是培养学生实验设计、实验测试和评价能力的主要教学环节,也是学生综合运用各相关课程的知识,联系工程实际,了解大气环境监测、水环境监测、土壤环境监测、环境生物监测、工业生态的典型污染物和毒物在环境介质中的行为和效应。通过这一环节,使学生进一步掌握环境化学的理论知识,使学生初步掌握水污染治理技术、大气污染治理技术和土壤污染治理技术的基本过程和设计方法,逐步培养学生对现有各种污染治理技术进行有机整合的能力。提高学生的实验技能以及实验中分析问题、解决问题能力。 二、实验目的与基本要求 通过本实验课程的学生,可加深学生对环境化学基础理论知识的理解和认识,对环境化监测领域的研究内容有一个全面的了解,对污染物的起源、分布、形态、迁移、转化、影响和趋势有一个感性认识;而且能够锻炼和提高学生的环境监测实验能力,培养严谨的科学态度和实验作风;特别是能够使学生尽可能多的学习和掌握现代化的分析测试仪器,掌握研究环境化学问题的基本方法和手段,训练学生的数据分析和处理能力,从而为学生未来从事环境科学及相关学科的研究和实际工作打下良好的基础。 三、实验考核方式及办法 考核方法:考查,以进程性考试为主。 评分办法:预习报告20%,实验操作占40%,实验报告40% 四、实验项目一览表 《环境化学》实验项目一览表 序号实验项目名称实验类型实验要求适用专业学时 1 碘量法测定水中溶 验证性必做应用化学 4 解氧 2 水中硫化物的测定验证性必做应用化学 3 3 化学需氧量的测定验证性必做应用化学 3 4 总磷的测定验证性必做应用化学 3 5 水中硫酸盐的测定验证性必做应用化学 3 6 五日生化需氧量的 验证性必做应用化学 4 测定 五、实验教材及主要参考资料 1、《环境监测》(第三版) 奚旦立高教社2004年 2、《环境监测实验》孙成科学出版社2003年 六、实验内容 实验一碘量法测定水中溶解氧

微信公众号校园微门户使用说明书

微信公众号校园微门户使用说明书 如何注册微信公众号? (1) 如何设置微信菜单栏? (2) 如何发布群消息? (3) 如何设置自动回复? (5) 如何注册微信公众号? 注册前请准备好如下材料: 1.邮箱,邮箱密码(登陆微信公众号使用) 2.机构名称,组织机构代码; 3.运营者姓名,身份证,手机号,有绑定运营者本人银行卡号的微信号; 4.对公开户银行,帐号; 5.提供营业执照,开户银行及帐号,税务登记证,开户许可证,微信认证申请信息表。 第一步,访问微信公众平台官网根据提示申请注册帐号,地址: https://https://www.wendangku.net/doc/672800511.html,/cgi-bin/readtemplate?t=register/step1_tmpl&lang=zh_CN 点击右上角的注册按钮! 第二步,注册需要用到邮箱!填写好邮箱之后进入邮箱,打开微信公众平台发给你的邮件,然后点击里面的激活账号的链接。 第三步,根据功能申请选择符合本身的类型

第四步,根据提示填写信息 第五步,注册申请通过之后即可进入微信公众平台 如何设置微信菜单栏? 效果如下图 第一步,需要先认证帐号(若帐号已认证,忽略此步)

在微信认证中开通 第二步,在自定义菜单里添加内容,点击左侧菜单或添加一个新菜单,然后设置菜单响应动作即可。 如何发布群消息? 效果如下图 微信公众平台发布消息,关注你的人都是可以看到。想达到这个效果操作很简单,就是在群发功能里添加内容。 第一步,新建群发消息,如果想要发布可以带链接的图文,这个就需要在素材管理里面来添加了!进入素材管理,点击添加多图文消息。

第二步,进入之后首先需要设置一个封面图片和标题,上传指定大小的图片,然后输入标题和内容即可! 第三步,在大图的下面开始会有一个标题和缩略图,鼠标移动上去即可编辑。若想显示多条内容,点击下面的增加一条!添加三条就可以了! 第四步,进入到群发功能,然后选择图文消息,然后再选择你刚刚编辑的图文,点击勾上之后确定即可。

保信子站现场调试大纲(DOC)

保信子站现场调试大纲 编写:廖辉 1. 概述 保信系统与监控系统属于变电站内的两个并列系统,监控系统监视站内的遥测、遥信和遥脉,并可分合断路器和调节变压器档位,而保信系统则管理保护装置的定值、动作信息和故障录波等,两者侧重点不同,内容互补。 一般而言,保信系统与监控系统各自独立,采用各自的通讯网络,获取不同的装置信息。结构示意图如下图。 2. 系统配置 监控系统采集变电站内的所有信息,而保信系统仅采集与保护有关的装置信息。3. 子站建模 系统配置完成后,需使用StationConfig工具对子站建模。该工具自动读取系统配置,转换为保信系统子站模型,然后在该工具中可对模型进行修改。 当子站建模工具读取系统配置出错时,需使用ISA300+数据库维护工具升级ISA300+及ISA300model数据库。 子站建模工具的界面如下图。 3.1. 装置模板 【装置模板】下有如下页面:模板属性、保护遥测、遥信信号、事件信号、自检信号、定值、定值组、CPU定义和分组信息。

噪声试验大纲

车辆噪声与振动试验大纲

车辆噪声与振动测试试验大纲 1 概述 1.1 目的 该噪声试验步骤旨在证实列车满足工程车辆采购合同中噪声测量的相关要求及相关标准。 1.2 适用范围 本试验步骤适用于交付给项目的首列列车,为首列车提供了测量空气噪声时需要考虑的实测数量、测量步骤、操作条件以及其它参数。 1.3 标准 ISO 3095-2005: 《铁路应用-声音学-轮轨车辆外部噪声测量》; ISO 3381-2005: 《铁路应用-声音学-轮轨车辆内部噪声测量》。 2 型式试验 2.1 试验对象 该试验仅在公司动调线上进行。 2.2 试验方法 通常情况下,噪声测量应以下列标准为基础进行: ISO 3095-2005,用于外部噪声测量;ISO 3381-2005,用于内部噪声测量。 2.3 测量设备 精密噪声测试仪器 2.4 试验条件 2.4.1 试验场所 噪声测量的型式试验将在株洲电力机车有限公司动调线上进行,应保证声源与传声器间的自由声场偏差不超过±1dBA。 2.4.2 测量场地 型式试验在选择测量场地时,必须满足其周围建筑物、墙壁或任何其它大物体的声音反射均不能干扰测量结果。在以测量间距3倍为半径的环形区域内或至少50m距离内不得存在任何噪声反射面的场所才能完全满足此要求。 临近铁轨处不可有雪或其他吸声性覆盖物,如存在这种覆盖物,应在试验报告中阐述。气象条件不得影响测量条件。

2.4.3 轨道条件 车辆应在石渣道床(干燥无冰冻)和木质或钢筋水泥铺设的轨道上测量,测量区域的钢轨应平直没有伤痕,没有钢轨接口(焊接钢轨)。 特殊轨道条件,如隧道、桥梁、道口、车站等均会引起附加噪声,轨道条件应在报告中描述。 2.4.4 试验列车状态 试验车辆必须处于良好工作状态下,并装配完毕。车轮亦须具有平滑、完好的运行表面,在正常条件下运行了至少1000km。 测量过程中,车辆应处于AW0状态,除了测量人员和司机之外不得有其他人。测量时,车辆的车门和车窗应保持关闭。 行驶过程中通常使用的列车辅助单元,如通风、加热、空调装置等,应在标称输出值工作状态。 2.4.5 干扰 其它噪声源(如别的车辆或工厂)或风引起的A声级(即背景噪声),至少应比所测车辆噪声的A计权声压级值低10dB。 测量过程中,气象条件如温度、风、雨、雪等不得影响试验结果。 必要时采用适当的防风罩来降低风声的干扰。 风速超过10m/s时,声传播受干扰,不应再进行测量,尤其当车辆与传声器间距很大时要特别注意这一点,风速低于5m/s的气象条件最为合适。 2.5 测点分布 2.5.1车内测点分布 A车司机室内布置一个测点,司机室中央距地板高度1.2m处。 A车内地板中心线上方1.2m处的车辆中心线上安装5个传声器。第一个测量点位于一位端转向架中心的上方。最后一个测量点位于二位端贯通道中心的上方。其余三个测量点位于这两个测点之间的大致等距点位上。 A车座椅上方1.2m处布置3个测点,测点交叉布置。 对于B车,测定布置与A车相同。 传声器垂直向下布置。

微信公众号内容策划方案

微信公众号内容策划方案做微信公众账号无论是个人账号还是企业账号,无论是订阅号还是服务号,目的都是服务好用户,黏住用户,通过这些用户为个人或者企业创造一定的价值!那如何把微信公众号做好?首要的也是最为重要的就是内容,没有好的内容是无法吸引用户、黏住用户以及使得用户自传播。 2、摘要 不宜写一大段文字,应只写一两句话。这一两句必须引导读者想读下去的欲望。 3、内容排版 避免出现大段大段的文字,如果有,应分拆成小段落后,读起来会更舒服。如果手机整屏都是一段文字,眼睛容易疲劳。 4、引导关注 新账号应在每篇文章的开头应提醒阅读者关注,在文章的最后,要附带上公众号或者二微码信息。微信的内容可能会被分享到各种地方,带上自己的公众号信息,就增加了一个增粉入口。

iPACS系列保护现场方向保护调试大纲

方向保护简介: Ipacs5711 过流保护:以过流一段A相为例 方向元件的灵敏角为45度,采用90度接线方式。方向元件和电流元件接成按相启动方式。方向元件带有记忆功能,可消除近处三相短路时方向元件的死区。 1)整定定值控制字中“过流Ⅰ段投入”置“1”,“过流Ⅰ 段经复压闭锁”置“0”,“过流Ⅰ段经方向闭锁”置“1”,软压板中“过流Ⅰ段投入”置“1”。 模拟正方向相间故障,使得电压满足复压定值,电流满足电流定值,电流Ia超前线电压Ubc的夹角在-45~+135度之间。此时过流Ⅰ段即经整定延时跳闸 135o动作区Ia 45o U bc -45o 以电压为基准

在继保测试仪上加量: Ua=Uc=Ib=Ic=0 角度为0oUb=57V 角度为0o Ia=6A (过流保护定值为5A),角度从-46度开始加量到136度截止。如上图所示,动作区为-45o~+135o B、C相方向保护做法一样。 知识补充:过流保护功率方向继电器90o接线如下表所示,保护处于送电侧,系统正常运行,cosφ=1时,3个功率方向继电器的测量的ψ角度均为90o,该接线因此而命名。 功率方向继电器电流电压KWa ìa ùbc KWb ìb ùca KWc ìc ùab 按相启动方式:A、B、C三相电流继电器与功率方向继电器先串后并 KAa KWa KAb KWb KAc KWc

Ipacs5742 过流保护:以过流一段A相为例 方向元件采用正序电压极化,方向元件和电流元件采用按相起动方式。方向元件带有记忆功能以消除近处三相短路时方向元件的死区。方向元件灵敏角为45 度或225 度,可以通过控制字整定选择。 接入TA 的正极性端在母线侧。 (1)投入“投复压过流”硬压板 (2)投入“过流Ⅰ段投入”软压板 (3)定值中“过流Ⅰ段投入”控制字置“1”,“复压闭锁过流Ⅰ段”控制字置“0”,“方向闭锁过流Ⅰ段” 控制字置“1”,“过流保护方向指向”,方向元件灵敏角为225 度;电流超前电压的夹角在135~315度之间。此时过流Ⅰ段即经整定延时跳闸 控制字置“0”,保护方向为变压器方向,方向元件灵敏角为45 度。电流超前电压的夹角在-45~+135度之间。此时过流Ⅰ段即经整定延时跳闸 (4)出口矩阵中对应位置“1” (5)模拟变压器相间故障,此时复压过流过流Ⅰ段即经整定延时跳闸。

试验检测大纲.

南水北调东线一期工程枣庄市续建配套工程(滕州供水单元)工程 试验大纲 批准 校核 编写 中国葛洲坝集团第五工程有限公司 滕州水库工程标段二项目经理部

目录 1.工程概况 (3) 2.编制说明 (3) 2.1目的 (3) 2.2编制依据 (4) 2.3引用标准和规程、规范 (4) 2.4适应范围 (5) 2.5试验与检测主要项目 (5) 3.试验组织机构及工作流程 (6) 3.1试验组织机构 (6) 3.2试验室组建及实验室设备 (6) 3.3拟配备本标段的试验和检测仪器设备 (6) 3.4试验工作流程图 (7) 3.5实验工作流程说明 (9) 4.混凝土工程材料检验计划 (10) 5.混凝土配合比设计与试验 (11) 6.土方填筑现场生产性试验 (11) 7.工程施工质量控制与检测 (12) 7.1混凝土拌和生产质量控制与检验 (12) 7.2坝身填筑压实质量控制与检测 (14) 8.工程施工质量检测资料整理和月报 (14) 9.试验检测质量保证措施 (14) 10.试验室管理制度和岗位职责 (15) (1)室内试验工作管理制度 (15) (2)试验设备管理制度 (16) (3)安全管理制度 (17) (4)试验设备维修保养制度 (18) (5)试验检测质量保证体系 (19) (6)计量器具周期检定制度 (19) 11.试验室职责和各岗位职责 (20) (1)试验室职责 (20) (2)试验室主任岗位职责 (21) (3)技术负责人岗位职责 (21) (4)质量负责人岗位职责 (22) (5)试验员岗位职责 (23) (6)资料、设备管理人员岗位职责 (23)

高分子材料分析测试与表征实验大纲

《高分子材料分析测试与表征》实验教学大纲 课程名称:高分子材料分析测试与表征课程编号:050332024 课程类别:专业基础课课程性质:选修 适用专业:高分子材料与工程 课程总学时:32 实验(上机)计划学时:8 开课单位:材料科学与工程学院 一、大纲编写依据 1.高分子材料与工程专业2017版教学计划; 2. 高分子材料与工程专业《近代材料研究方法》理论教学大纲对实验环节的要求; 3. 近年来《近代材料研究方法》实验教学经验。 二、实验课程地位及相关课程的联系 1.《近代材料研究方法》是高分子材料与工程专业基础课程; 2.本实验项目是《近代材料研究方法》课程知识的运用; 3.本实验项目是理解和运用材料分析检测手段以及对检测结果进行分析标定的基础; 4.本实验以《材料科学基础》、《物理化学》、《大学物理》、《高分子物理》和《高分子 化学》为先修课。 5.本实验对毕业论文等工作具有指导意义。 三、实验目的、性质和任务 1.熟悉X射线衍射仪、紫外可见光分光光度计和热重分析仪 2.能够对X射线衍射图谱进行标定,能够利用粉末衍射卡片对单相物质进行物相鉴 定 3.了解扫描电镜、能谱仪和红外光谱仪的结构 4.通过实际分析,明确扫描电镜、红外光谱仪、紫外可见光分光光度计和热重分析 仪的用途 5.理解X射线衍射、光谱分析和热分析的基本理论,训练运用上述分析手段的基本 技能,掌握科学的实验方法; 6.培养学生观察问题、分析问题和独立解决问题的能力 7.通过设计性实验训练,使学生初步掌握如何根据需要选择合适的检测手段; 8.培养正确记录实验数据和现象,正确处理实验数据和分析实验结果的能力以及正 确书写实验报告的能力。 四、实验基本要求 1.实验项目的选定依据教学计划对学生工程实践能力培养的要求; 2.巩固和加深学生对X射线衍射、扫描电镜、紫外可见光分光光度计和热重分析仪等 基础知识的理解,提高学生综合运用所学知识的能力; 3.实验项目要求学生综合掌握本课程基本知识,并运用相关知识自行设计实验方案;

最新微信公众平台操作手册

微信公众平台操作手册 目录 目录 (1) 一、登录微信公众平台 (2) 二、管理订阅用户 (2) 三、编辑图文素材 (5) 四、发布消息 (7) 五、高级功能 (8) A.被订阅时的自动回复设置 (8) B.收到消息自动回复设置 (9) C.关键词自动回复设置 (9) D.账号信息设置 (10)

一、登录微信公众平台 1.打开浏览器,输入网址https://https://www.wendangku.net/doc/672800511.html, 2.输入用户名和密码,点击“登录”: 二、管理订阅用户 1.点击左侧的管理菜单中的“管理”—>“用户管理” 2.进入“用户管理后”可以进行相关管理

●修改备注:修改关注用户的备注名称,同QQ备注一样用法,起到备忘的作用 ●新建分组:建立新的用户分组,发送消息的时候可以限定分组指定发送 ●分组的编辑和删除:鼠标移动至分组,即显示该图标,点击即可编辑。 为分组删除按钮,点击删除该分组,分组删除后分组内用户自动移动至“未分 组”分组。 ●选择用户后(可以多选),点击“添加到”即可将用户移动至指定分组当中 ●注意:用户不可以由平台添加,只能由用户自己主动添加关注。 3.推荐用户关注公众平台 用户关注公众平台的方式有2种: ●通过“账号”或“账号名称”查找添加关注 选择“通讯录”点击右上角的“+”号

点击“服务号”—>“查找公众号”点击搜索到的账号名称 输入公众号账号(微信号)或者微信号名称: 点击“关注”即可添加关注 添加关注后,点击“通讯录”—>“服务号”即看到添加的公众号和收听消息。

通过扫描“二维码”添加关注 手机打开微信,点击“发现”—>“扫一扫” 使用手机照相机对着上面的二维码扫一扫,结果出来后点击账号图标,点击关注即可。 添加关注后,点击“通讯录”—>“服务号”即看到添加的公众号和收听消息。 三、编辑图文素材 1.点击公众平台的“管理”—>“素材管理” 2.将鼠标移动至“图文消息”里面的“+”,“+”变成“单图文消息、多图文消息”

微信公众平台使用说明书

JAVA 项目开发设计说明书 西安思源学院电子信息工程分院 二〇一六 年 九 月 题 目 公众平台开发说明书 专 业 计算机科学与技术 班 级 计科01班 学 号 131040200212 学生姓名 郭瑞 组 员 郭瑞 指导教师 王振铎 田新志 完成时间 2016 年 9月

目录 _Toc376186234 一、登录微信公众平台 (1) 二、管理订阅用户 (1) 三、编辑图文素材 (3) 四、发布消息 (5) 五、高级功能 (6) A.被订阅时的自动回复设置 (6) B.收到消息自动回复设置 (7) C.关键词自动回复设置 (8) D.账号信息设置 (8)

调试大纲 一、宗旨 本手册是针对污水处理工程调试及试运行工作编写的,可供安装、调试及营运工作人员使用,亦可作为建设方、施工方施工验收之参考。 二、纲目 手册含以下主要内容: 调试条件、调试准备、试水方式、单机调试、单元调试、分段调试、接种菌种、驯化培养、全线连调、检测分析、改进缺陷、补充完善、正式试运行、自行检验、正式提交检验、竣工验收。 三、细则 1、调试条件 (1)土建构筑物全部施工完成; (2)设备安装完成; (3)电气安装完成; (4)管道安装完成; (5)相关配套项目,含人员、仪器,污水及进排管线,安全措施均已完善。

(1)组成调试运行专门小组,含土建、设备、电气、管线、施工人员以及设计与建设方代表共同参与; (2)拟定调试及试运行计划安排; (3)进行相应的物质准备,如水(含污水、自来水),气(压缩空气、蒸汽),电,药剂的购置、准备; (4)准备必要的排水及抽水设备;赌塞管道的沙袋等; (5)必须的检测设备、装置(PH计、试纸、COD检测仪、SS);(6)建立调试记录、检测档案。 3、试水(充水)方式 (1)按设计工艺顺序向各单元进行充水试验;中小型工程可完全使用洁净水或轻度污染水(积水、雨水);大型工程考虑到水资源节约,可用50%净水或轻污染水或生活污水,一半工业污水(一般按照设计要求进行)。 (2)建构筑物未进行充水试验的,充水按照设计要求一般分三次完成,即1/3、1/3、1/3充水,每充水1/3后,暂停3-8小时,检查液面变动及建构筑物池体的渗漏和耐压情况。特别注意:设计不受力的双侧均水位隔墙,充水应在二侧同时冲水。已进行充水试验的建构筑物可一次充水至满负荷。 (3)充水试验的另一个作用是按设计水位高程要求,检查水路是否畅通,保证正常运行后满水量自流和安全超越功能,防止出现冒水和跑水现象。

水利水电试验检测大纲.doc

编制说明 一、使用时间,XXX水电站开工建设至工程竣工验收。 二、保证施工质量,做到现场可控,各负其责,落实到位。 三、编制依据 3.1、DLT 5057-2009 水工混凝土结构设计规范 3.2、DLT 5169-2002 水工混凝土钢筋施工规范 3.3、SL 279-2002 水工隧洞设计规范 3.4、DLT 5144-2001 水工混凝土施工规范 3.5、DLT 5148-2001 水工建筑物水泥灌浆施工技术规范 3.6、DLT 5195-2004 水工隧洞设计规范 3.7、SL 377-2007 水利水电工程锚喷支护技术规范 3.8、SL176-2007水利水电工程施工质量检验与评定规程 3.9、DLT+5151-2001水工混凝土砂石骨料试验规程 3.10、DLT 5150-2001水工混凝土试验规程 3.11、DLT 5368-2007水电水利工程岩石试验规程 3.12、其它相关规程、规范和技术文件相关图纸要求

目录 一试验目标和任务--------------------------------------------1 二机构设置及人员配置————————————————————1 三仪器设备及管理制度————————————————————2 四执行规程规范——————————————————————--7 五检测项目实施细则------------------------------------------5 5.1 基础岩石抗压强度试验----------------------------------5 5.2 水泥物理、力学性能检测--------------------------------6 5.3 砂(细骨料)质量检测------------------------------------7 5.4 石(粗骨料)质量检测------------------------------------8 5.5 石(粗骨料)送样单填写及报告要求----------------------9 5.6 混凝土配合比设计试验----------------------------------9 5.7 砂浆配合比设计试验------------------------------------10 5.8 外掺料质量检测----------------------------------------11 5.9 外加剂质量检测----------------------------------------11 5.10 钢材力学性能检测-------------------------------------12 5.11 料石抗压强度试验检测---------------------------------14 5.12 土工试验---------------------------------------------15 5.13 回填土(石)压实干密度检测---------------------------16 5.14 混凝土坑压强度检测-----------------------------------17 5.15 混凝土抗渗、抗冻、静力弹性模量试验检测---------------18 5.16 砂浆抗压强度检测------------------------------------20 5.17 喷锚支护----------------------------------------------20

调试大纲

华润新能源富锦东堤49.5MW风电场新建工程 调试大纲 批准:年月日 审核:年月日 编写:年月日 佳木斯华为电力(集团)有限公司 2015 年07 月13 日

一、编制依据及引用标准: 1、《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB50150-2006) 2、《电业安全工作规程(发电厂和变电所电气部分)》 3、《继电保护及安全自动装置技术规程》 4、《电力建设施工及验收技术规范》 5 、设计院图纸及厂家技术资料 6、作业指导书适用范围: 本作业指导书适用于继电保护装置调试。 7、试验目的: 1)检验保护装置动作的正确性和可靠性 2)检验保护装置跳闸出口逻辑的正确性 3)检验保护二次接线及跳闸回路的正确性 二、工程概况与工程量 华润新能源富锦东堤49.5MW风电场新建工程,调试指导书涉及的施工范围为继电保护装置单体调试,主变保护装置、厂用快切装置、故障滤波装置装置、同期装置、综合保护装置等。 三、施工作业人员配备与人员资格 1、参加作业人员配置: 参加作业人员配置表 2、作业人员资质要求: 2.1 试验至少应有2人以上参加,一名调试负责人; 2.2试验人员应熟悉相关仪器的使用,熟悉继电保护装置的基本原理及保护构成情况,具有

2.3 试验人员应具备相关的实际工作经验和必要的安全知识。 四、施工所需试验设备及工器具量具、安全防护用品配备: 1、工机具配备表 2、安全防护用品配备 2.1个人安全防护用品配备:安全帽、安全带等; 2.2施工区域安全防护用品配备:安全网、安全围栏等。 五、施工条件及施工前准备工作 1、厂家资料、设计院图纸已到齐并已审核无误; 2 、继电保护装置已安装就位; 3、继电保护装置经过安装人员清查完毕,并经验收合格; 4、作业环境安全设施可靠、完善; 5 、试验电源应准备好,照明充足。 六、作业程序、方法及要求 1、作业程序流程图(略) 2、试验项目: 2.1 保护装置绝缘检查 2.2 保护装置通电检查 2.3 保护装置逻辑功能试验 2.4 保护开入开出量试验 2.5 定值整定核对

试验大纲编写规定

内部试验大纲编制规定 编号:JLD/ZY 101 版次: A 拟制:年月日 审核:年月日 标准化:年月日 批准:年月日 受控状态: 发放编号: 2013年07月25日发布 2013年07 月25日实施

文件更改一览表 目录

一.目的和适用范围 (3) 二.引用文件 (2) 三.职责 (3) 四.工作程序 (3) 五.作业文件 (4) 六.相关文件 (3) 七.记录 (3) 八.附件 (4) 附件1 试验大纲模板 一.目的和适用范围 为确保试验大纲编写规范,保证测试活动的准确可靠,特制订本文件。 本文件适用于飞行器雷电防护试验和环境试验大纲的编写及审批,其他试验大纲参照执行。 二.引用文件

无。 三.职责 3.1科研试验部负责试验大纲的编制、审核及传递; 3.2质量安全部负责试验大纲的标准化审查; 3.3实验室主任或签字授权人负责试验大纲的批准; 3.4综合管理部负责在批准的试验大纲上加盖实验室印章; 3.5保密办负责试验大纲的归档及保存。 四.工作程序 4.1 试验大纲编制 a)试验大纲具体格式及编写要求见附件1,仿宋体字为编写说明; b)试验大纲应按本文件规定的内容和形式编制。若委托方有特殊要求,经质量负责人批准后依据委托方书面材料进行变更。 4.2 试验大纲审签 a)科研试验部根据技术协议、任务书、标准或相关文件编制、审核试验大纲,并在“编写”“审核”栏签署编制、审核人员姓名及日期; b)质量安全部依据标准化工作要求,对试验大纲进行标准化审查。发现错误退回编写人员,确认无误后在“标审”栏签署标审人姓名及日期; c)实验室主任或签字授权人负责对试验大纲进行确认,确认后在“批准”栏签署批准人姓名及日期; d)批准后的试验大纲经内部评审后应传递至委托方征求意见,委托方确认后在“会签”栏签署姓名及日期。军机项目应征求军代表意见,军代表确认后在“会签”栏签署姓名及日期。民机项目应征得适航代表认可,适航代表认可后签发; e)签署完毕后,由科研试验部组织对试验大纲进行外部评审。 4.3 试验大纲修订、传递、保存与借阅 按照JLD/CX 001《文件控制程序》执行。 五.作业文件 无。 六.相关文件 JLD/CX 001 《文件控制程序》; JLD/ZY 002 《档案资料管理制度》。 七.记录

相关文档