文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › GE双电源ZTG

GE双电源ZTG

GE双电源ZTG
GE双电源ZTG

DPT双电源自动转换开关

我们首先来看看PC级和CB级双电源的区别:PC级采用隔离开关作为执行机构,能够接通和承载但不能分断短路电流,当负载过载时仍可保持供电连续性。CB级采用断路器作为执行机构,配备过电流脱扣器,自身具有对负载侧用电设备和电缆的过载保护功能,它能够接通、承载和分断短路电流,当负载出现过载或短路时会断开负载。总的来说,双电源特别适用于对需要高可靠性的持续供电和突然停电可能导致严重问题的场合,例手术室、机场、宾馆、银行、通信系统和生产线等。 双电源自动转换开关使用注意事项有哪些及安装方法。 一、作用:当因事故停电,且在较短时间内无法恢复供电时,须启用备用电源。 步骤: 1.切除市电供电各断路器(包括配电室控制柜各断路器,双电源切换箱市供电断电器)拉开双投防倒送开关至自备电源一侧,保持双电源切换箱内自备电供电断路器处于断开状态。 2.启动备用电源(柴油发电机组),待机组运转正常时,顺序闭合发电机空气开关、自备电源控制柜内各断路器。 3.逐个闭合电源切换箱内各备用电源断路器,向各负载送电。

4.备用电源运行期间,操作值班人员不得离开发电机组,并根据负荷的变化及时调整电压、厂频率等,发现异常及时处理。 二、市电恢复供电时,应及时做好电源转换工作,切断备用电源,恢复市电供电。 步骤: 1.按顺序逐个断开自备电源各断路器,顺序是:双电源切换箱自备电源断路器→自备电源配电柜各断路器→发电机总开关→将双投开关拨至市电供电一侧。 2.按柴油机停机步骤停机。 3.按顺序,从市电供电总开关至各分路开关逐个闭合各断路器,将双电源切换箱自市电供电断路器置于闭合位置。 如果您想了解更多有关DPT双电源自动转换开关方面的资讯,推荐您联系南京首科机电咨询详情。 南京首科机电有限公司集生产、贸易、技术、服务于一体的机电专业性公司。公司经营广泛、品种繁多,主营批发零售各国知名低压电器、电工器材、工业用通风及抽风系统。公司以“诚信铸就品牌,服务带来效益”的经营理念。推行“VIP”式的营销服务机制,努力做好售前、售中、售后服务,并为用户建立档案,定期开展大客户综合回访,赢来了越来越

施耐德 双电源MG ATS用户手册

ATS技术操作规程 一.送电前检查 1.检查接线是否正确 检查ACP(辅助控制板)与BA或UA(控制器)之间9#.10#连接端子对应是否正确; 检查ACP上P25M与断路器之间接线是否正确(详见“ATS接线”单页) 2.检查BA或UA控制器顶部17#.18#;20#.21#端子是否安装,17#.18#;20#21#已分别短封好; 3.检查断路器电操左下方的手动(manu)和电动(auto)切换拨钮是否在 “auto”位置; 4.检查电操与BA或UA控制器的操作电压是否一致(220V~或380V~); 5. 检查ATS装置无异物; 6.检查ACP上P25M是否已在合闸位置。 二.操作试验 1.预设电源转换时间: 通过控制器右上方时间整定钮调整; 2.将BA或UA控制器上的选择开关置于“STOP”位置,将ACP上“N(工作电源)”及“R(备用电源)”侧 P25M分别合闸(两台断路器电操储能)。 3.将BA或UA控制器上的选择开关转到“auto”位, N断路器合闸,BA或UA“N”、“R”侧ON或OFF指 示断路器的合分状态。观察控制器指示与断路器电操上的ON. OFF位置应一致; 4.将ACP上N侧P25M开关分断模拟电源故障, 此时N侧断路器分断;R侧断路器合闸(系统自动转换到备 用电源R侧); 合上N侧开关,电源应自动恢复到主电源(N)侧合闸---自投自复功能; 5.将N侧断路器下端的故障试验推杆按入(模拟负荷故障),N侧断路器断开BA或UA控制器的N侧Fault 指示灯亮(红色),电源并不转换到备用侧; 手动拨N侧断路器电操的储能手柄2次,(N侧断路器储能、合闸)故障复位,控制器N侧Fault指示灯灭, 恢复原始状态; 6.将BA或UA控制器选择开关置“R”位, 则ATS强制在备用电源侧运行; 同样再置“N”位, ATS强制在工 作电源运行,此操作过程中,控制器电源指示均正常;

双电源自动转换开关说明书

双电源自动转换开关说明书 相信大家一定都购买过双电源自动转换开关,顾名思义它是在用电突然断电时通过双电源切换开关,自动连接到备用的电源上,使我们的运作不至于停断,仍能继续运作。这种开关在我们生活的很多地方都有用到,许多公司和小区都有,那么让装修界为您具体的讲解通过双 电源切换开关的原理以及说明书。双电源自动切换开关电器主要用在紧急供电系统,将负载

电路从一个电源自动换接至另一个(备用)电源的开关电器,以确保重要负荷连续、可靠运行。因此,常常应用在重要用电场所,其产品可靠性尤为重要。转换一旦失败将可能造成以下二种危害之一,其电源间的短路或重要负荷断电(甚至短暂停电),其后果都是严重的,这不仅仅会带来经济损失(使生产停顿、金融瘫痪),也可能造成社会问题(使生命及安全处于危险之中)。因此,工业发达国家都把自动转换开关电器的生产、使用列为重点产品加以限制与规范。双电源自动切换开关一般由两部分组成:开关本体(ats)+控制器。而开关本体(ats)又有pc级(整体式)与cb级(断路器)之分,双电源自动转换开关电器(atse)质量的好坏关键取决于开关本体(ats)。1.pc级ats:一体式结构(三点式)。它是双电源切换的专用开关,具有结构简单、体积小、自身连锁、转换速度快(0.2s内)、安全、可靠等优点,但需要配备短路保护电器。 2.cb级ats:配备过电流脱扣器的ats,它的主触头能够接通并用于分断短路电流。它是由两台断路器加机械连锁组成,具有短路保护功能控制器的工作状况控制器主要用来检测被监测电源(两路)工作状况,当被监测的电源发生故障(如任意一相断相、欠压、失压或频率出现偏差)时,控制器发出动作指令,开关本体则带着负载从一个电源自动转换至另一个电源,备用电源其容量一般仅是常用电源容量的20%~30%。图1是典型ats应用电路。控制器与开

双电源切换应用电路

双电源切换应用电路 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

功率P-FET控制器LTC4414 LTC4414是一种功率P-EFT控制器,主要用于控制电源的通、断及自动切换,也可用作高端功率开关。该器件主要特点:工作电压范围宽,为~36V;电路简单,外围元器件少;静态电流小,典型值为30μA;能驱动大电流P沟道功率MOSFET;有电池反极性保护及外接P-MOSFET的栅极箝位保护;可采用微制器进行控制或采用手动控制;节省空间的8引脚MSOP封装;工作温-40℃+125℃。 图1 LTC4414的引脚排列引脚排列及功能 LTC4414的引脚排列如图1所示,各引脚功能如表1所示。 图2 LTC4414结构及外围器件框图 基本工作原理 这里通过内部结构框图及外接元器件组成的电源自动切换电路来说明其工作原理。内部结构框图及外围元器件组成的电路如图2所示。其内部结构是由放大器A1、电压/电流转换电路、电源选择器(可由VIN端或SENSE端给内部电路供电)、模拟控制器、比较器C1、基准电压源()、线性栅极驱动器和栅极电压箝位保护电路、开漏输出FET及在CTL内部有μA的下拉电流源等组成。外围元器件有P沟道功率MOSFET、肖特基二极管D1、上拉电阻RPU、输入电容CIN及输出电容COUT。 图2中有两个可向负载供电的电源(主电源及辅电源),可以由主电源单独供电,也可以接上辅电源,根据主、辅电源的电压由LTC4414控制实现自动切换。这两种供电情况分别如下。 1 主电源单独供电

主电源单独供电时,电流从LTC4414的VIN端输入到电源选择器,给内部供电。放大器A1将VIN和VSENSE的差值电压放大,并经过电压/电流转换,输出与VIN-VSESNSE之值成比例的电流输入到模拟控制器。当VIN-VSESNE>20mV时,模拟控制器通过线性栅极驱动器及箝位保护电路将GATE 端的电压降到地电平或到栅极箝位电压(保证-VGS≤),使外接P-MOSFET 导通。与此同时,VSESNE被调节到VSESNE=VIN-20mV,即外接P-MOSFET的VDS=20mV。P-MOSFET的损耗为ILOAD×20mV。在P-MOSFET 导通时,模拟控制器给内部FET的栅极送低电平,FET截止,STAT端呈高电平(表示P-MOSFET导通)。 2 加上辅电源 当加上辅电源(如交流适配器)后,如果VSESNE> VIN+20mV,则内部电源选择器由SENSE端向内部电路供电。模拟控制器使GATE端电压升高到VSENSE,则P-MOSFET截止,辅电源通过肖特基二极管D1向负载供电。这种电源切换是自动完成的。 在辅电源向负载供电时,模拟控制器给内部FET的栅极送高电平,FET导通,STAT端呈低电平(表示辅电源供电)。上拉电阻RPU的阻值要足够大,使流过FET的电流小于5mA。 在上述两种供电方式时,CTL端是接地或悬空的。CTL的控制功能将在下面的应用电路介绍。 典型应用电路 1主、辅电源自动切换电路

交换局直流设备双电源与单电源的供电可靠性分析

万方数据

万方数据

性,是将来发展的趋势。就目前的技术水平来看,还没有彻底有效的方法解决双电源供电的隔离问题,因此笔者建议在设备厂商没有特殊要求的情况下,直流通信设备应尽可能地采用单电源双路供电方式,避免采用双电源双路供电方式。 目案例分析与改造 国内运营商交换局的每期工程所新增的设备,一般遵循由设备供应商提供其设备所需PDF的原则,而设备供应商一般只生产设备而并不生产PDF,PDF是其另购的,也就是说安装 设备和安装PDF的是两家公司。笔者在某市曾遇到这样的情况,安装PDF的施工队根据其施工手册中的要求,采用了双电源双路接入,而安装BSC的施工队只要求PDF提供双路,并没有明确到底是双电源双路还是单电源双路。BSC开通后设备供应商在一次质量检查时发现了问题,说他们的设备最好采用单电源双路供应电方式。设备供应商为了安全起见,要求停电整改,而对于运营商来讲,开通后的BSC是绝对不允许停电的,否则会造成恶劣影响。这就给其整改提出更高要求,即带电整改。 笔者建议该设备供应商参考如下整改方案。该整改方案的目标是将PDF由开关电源1和开关电源2双电源供电改成由开关电源2单电源供电。整改前的状态是BSC负荷共为200越£右,主备电源平均分配各约100A,采用双电源双路供电。 整改的具体方法如下,如图3所示。 ‘1)先改正极 ?先将开关电源1的浮充电压调低0.5V(为53.0V),观察主备电源负荷分配情况为:正极备用电源上电流减少约40A,正极主用电源上电流增爹”“J?!i。?‘。。 汪j…一…_、,,,图3直流双电源改单电源接线 加约40A,电压变化情况与上文所描 述一致。继续调低开关电源1浮充电压 至51.5V左右时。正极备用电源上减 少至0,正极主用电源上电流增加至 约200A。由于正极备用电源上电流为 0,可安全拆除开关电源1至PDF正极 备用电源的连接线。 ?连接新增开关电源2至PDF正极 备用电源的连接线时,先接开关电源 一端,再接PDF一端(连接时,测试端 子与正极备用电源的母排间压差小于 0.02V)。 (2)后改负极 ?断开PDF负极备用电源的负载空 气开关,测得负极主用电源上电流约 为200A。负极备用电源上电流为0, 拔下开关电源1内负极备用电源的保险 g.1,拆除开关电源1至PDF负极备用电 源的连接线。 ?拔下开关电源2内新增负极备用 电源的保险K3,连接新增开关电源2至 PDF正极备用电源的连接线。 ?插上开关电源2内新增负极备用 电源的保险R.3,闭合PDF负极备用电 源的负载空气开关。 整改后的状态是,BSC负荷共为 200A左右,主备用电源平均分配各约 100A,采用单电源双路供电。 设备供应商采纳并按此方案实施 了整改,最终安全顺利地完成了直流 双电源改译电源的带电施工。虹 如对本文内容有任何观点或评论,请发E—mail至 eclitor@ttm.corn.crl。 惠普第六代ProLiant君lt务器: 应对经济挑战j , }’ ;一惠普公司近日推出新的服务器技 术——爿PProLiantG6系列服务器。该 服务器的性能与前代产品相比提升了一 倍。能够显著提高客户的IT投资回报率。: i.全新的HPProLiantG6JJ务器有11+ 个新的产品平台,包括机架、塔式和刀 片。其全新的设计理念包含3个目标:: 尽力减少能耗;最大限度提高虚拟化潜 力;让投资获得更大回报。j ;全新HPProLIant服务器产品线采 用了惠普公司独家的能量智能控制技 术。可以提供高达两倍的电源效率。HP ProLiant板.载管理器精心安排了服务器 上所有重要的嵌入式管理,包括设置、 健康监测、功耗优化、散热控制和程序 化的iLO或L0100远程管理。 s《。+……“……一。。、矗.{。&》_i*磁  万方数据

双电源运放电路设计

使用双电源的运放交流放大电路 为了使运放在零输入时零输出,运放的内部电路是按使用双电源的要求来设计的。运放交流放大电路采用 双电源供电,可以增大动态范围。 1.1.1 双电源同相输入式交流放大电路 图1是使用双电源的同相输入式交流放大电路。两组电源电压VCC和VEE相等。C1和C2为输入和输出耦合电容;R1使运放同相输入端形成直流通路,内部的差分管得到必要的输入偏置电流;RF引入直流和交流负反馈,并使集成运放反相输入端形成直流通路,内部的差分管得到必要的输入偏置电流;由于C隔直流,使直流形成全反馈,交流通过R和C分流,形成交流部分反馈,为电压串联负反馈。引入直流全反馈和交流部分反馈后,可在交流电压增益较大时,仍能够使直流电压增益很小(为1倍),从而避免输入失 调电流造成运放的饱和。 无信号输入时,运放输出端的电压V0≈0V,交流放大电路的输出电压U0=0V;交流信号输入时,运放输出端的电压V0在-VEE~+VCC之间变化,通过C2输出放大的交流信号,输出电压uo的幅值近似为VCC(V CC=VEE)。引入深度电压串联负反馈后,放大电路的电压增益为放大电路输入电阻Ri=R1//γif。γif是运放引入串联负反馈后的闭环输入电阻。γif很大,所以Ri=R1/γif≈R1;放大电路的输出电阻R0=γof≈0,γof是运放引入电压负反馈后的闭环输出电阻,rof很小。 1.1.2 双电源反相输入式交流放大电路 图2是使用双电源的反相输入式交流放大电路。两组电源电压VCC和VEE相等。RF引入直流和交流负反馈,C1隔直流,使直流形成全反馈,交流通过R和C1分流,形成交流部分反馈,为电压并联负反馈。为了减小运放输入偏置电流造成的零点漂移,可以选择R1=RF。引入深度电压并联负反馈后,放大电路的电 压增益为因为运放反相输入端"虚地",所以放大电路的输入电阻Ri≈R;放大电 路的输出电R0=r0f≈0。

双电源自动切换开关工作原理

双电源自动切换开关工作原理 双电源自动切换开关工作原理是怎样的呢?很多人对于这个都不理解,因为觉得工作原理这些都是很复杂的,不会过多去了解。一般家庭里也不会应用到这种开关,所以我们都是相对有一点陌生的。不过我们唯有对开关工作原理理解了,我们才能更好地利用好它哦。 双电源自动切换开关指的就是一种由微处理器控制,适用于电网系统内部,网电与网电、网电与发电机电源之间的切换装置,当遭遇到常用电突然故障或停电情况时可以通过双电源自动转换开关使其自动转换到备用电源状态下继续运行,是一种使用范围广、性能完善、自动化程度高、安全可靠的双电源自动转换开关。 双电源自动转换开关在设计制作上采用双列复合式触头、微电机预储能、横接式机构、微电子控制技术、电气联锁技术、可靠的机械联锁、过零位技术等先进技术基本实现零飞弧,同时实现了电源与负载间的隔离可靠性极高,使用寿命在8000次以上,全自动型不需外接任何控制元器件,具有体积小、外形美观、重量轻等优势。 在了解双电源自动转换开关工作原理之前,我们先来认识一下双电源自动转换开关的结构部分,在市面上比较常见的双电源自动转换开关一般是由:开关本体和控制器组成,开关本体由整体式和断路器之分,是双电源自动转换开关质量好坏关键决定因数,控制器主要用于检测电源工作状况,当被检测电源发生故障时,控制器发出指令,开关本体则从一个电源转换至另一电源。 切除常用电源供电各断路器拉开双投防倒送开关到自备电源一侧,保持双电源自动转换开关箱内自备电供电断路器处于断开状态,然后启动备用电源,待机组运转到正常情况下时,闭合发电机空气开关、自备电源控制柜中各断路器,最后逐个闭合电源切换箱内各备用电源断路器,向各需要的负载送电,以满足用电需要。 当常用电源处于正常情况下时,对电源进行恢复正常供电,其顺序为:首先断开双电源切换箱自备电源断路器,其次断开自备电源配电柜各断路器,然后断开发电机总开关,最后将双投开关拨至市电供电一侧。从常用供电总开关逐个闭合各断路器,将双电源自动转换开关箱内自市电供电断路器置于闭合位置,一定要检查各仪表及指示灯指示是否正常。 在双电源自动转换开关使用上用具备一些条件,要保持周围空气温度上限为40℃以下,空气温度下限-5℃,周围空气温度在24小时内平均值不能超过35℃以上,在使用地点上海拔不能超过2000m以上,大气相对湿度在周围空气温度为40℃时不能超过50%,在较底温度下可以有较高的相对湿度,最大相对湿度为90%,同时平均最低温度为25℃以上。 原来双电源自动切换开关的工作原理也不是很复杂,我们看了上文以后都应该有些了解了。以后要是再遇到这种开关,自己也懂得了一点,再加上专业人士的指导,就很快会使用了。

直流稳压双电源

电子技术综合设计报告 题目:直流稳压双电源的电路设计 姓名:陈见州学号:130102168 专业:电气工程及其自动化班级:四 时间:2015年 9月7日 成绩:教师签名:批改时间:安徽三联学院电子电气工程学院

直流稳压双电源电路设计 中文摘要 直流稳压双电源在实际工程中有着很重要的应用,直流稳压电源是一种当电网电压波动或温度、负载改变时,能保持输出直流电压 基本不变的电源。其电源电路包括电源变压器、整流电路、滤波电路和稳压电路四个环节。设计中要用的元件有变压器、稳压器、整流二极管、电解电容等关键词:直流稳压双电源;变压器;整流桥;滤波,LM317AH;LM337H

目录 第一章引言 (4) 1.1设计要求 (4) 1.2设计作用与目的 (4) 第二章方案设计 (4) 2.1系统概述 (4) 2.2器件以及部分电路模块介绍 (4) 2.2.1 变压器 (5) 2.2.2 整流电路 (5) 2.2.3 滤波电路 (6) 2.2.4LM317,LM337 (3) 2.3单元电路设计、仿真与分析 (7) 2.4硬件电路的构建 (8) 第三章心得体会 (8) 感谢 (9) 参考文献 (9)

第一章引言 1.1设计要求 要求:实现对220V,50Hz交流电可调直流稳压输出 1.2设计作用与目的 由于电子技术的特征,电子设备对电源电路的要求就是能够提供持续稳定、 满足负载需求的电能,而通常情况下都需要提供稳定的直流电能。 直流稳压双电源,首先用变压器降压,然后用整流桥进行整流,双电容进行滤波,通过LM317AH,LM337H进行稳压。 直流稳压双电源电路可有效的实现电流的交变直流的转换,从而利用在生产生活的各个方面。 第二章方案设计 2.1系统概述 设计思想就是通过变压器降压,然后用整流桥进行整流,双电容进行滤波,通过LM317AH,LM337H稳压器件进行稳压,实现交流变自流的稳压电路。 2.2器件以及部分电路模块介绍 2.2.1 变压器 变压器是变换交流电压、电流和阻抗的器件,当初级线圈中通有交流电流时,铁芯(或磁芯)中便产生交流磁通,使次级线圈中感应出电压(或电流)。变压器由铁芯(或磁芯)和线圈组成,线圈有两个或两个以上的绕组,其中接电源的绕组叫初级线圈,其余的绕组叫次级线圈。变压器的基

运放单电源双电源使用方法

运放单电源双电源使用方法 运放作为模拟电路的主要器件之一,在供电方式上有单电源和双电源两种,而选择何种供电方式,是初学者的困惑之处,本人也因此做了详细的实验,在此对这个问题作一些总结。 首先,运放分为单电源运放和双电源运放,在运放的datasheet 上,如果电源电压写的是(+3V-+30V)/(±1.5V-±15V)如324,则这个运放就是单电源运放,既能够单电源供电,也能够双电源供电;如果电源电压是(±1.5V-±15V)如741,则这个运放就是双电源运放,仅能采用双电源供电。 但是,在实际应用中,这两种运放都能采用单电源、双电源的供电模式。具体使用方式如下: 1:在放大直流信号时,如果采用双电源运放,则最好选择正负双电源供电,否则输入信号幅度较小时,可能无法正常工作;如果采用单电源运放,则单电源供电或双电源供电都可以正常工作; 2:在放大交流信号时,无论是单电源运放还是双电源运放,采用正负双电源供电都可以正常工作; 3:在放大交流信号时,无论是单电源运放还是双电源运放,简单的采用单电源供电都无法正常工作,对于单电源运放,表现为无法对信号的负半周放大,而双电源运放无法正常工作。要采用单电源,就需要所谓的“偏置”。而偏置的结果是把供电所采用的单电源相对的变成“双电源”。具体电路如图:首先,采用耦合电容将运放电路和其他电路直流隔离,防止各部分直流电位的相互影响。然后在输入点上加上

Vcc/2的直流电压,分析一下各点的电位,Vcc是Vcc,in是Vcc/2,-Vcc 是GND,然后把各点的电位减去Vcc/2,便成了Vcc是Vcc/2,in是0,-Vcc是-Vcc/2,相当于是“双电源”!!在正式的双电源供电中,输入端的电位相对于输入信号电压是0,动态电压是Vcc是+Vcc,in是0+Vin,-Vcc是-VCC,而偏置后的单电源供电是Vcc是+Vcc,in是 Vcc/2+Vin,-Vcc是GND,相当于Vcc是Vcc/2,in是0+Vin,-Vcc是-Vcc/2,与双电源供电相同,只是电压范围只有双电源的一半,输出电压幅度相应会比较小。当然,这里面之所以可以相对的分析电位,是因为有了耦合电容的隔直作用,而电位本身就是一个相对的概念。 这里用的是反相放大电路,同相的原理类似,就是将输入端电位抬高到Vcc/2,同时注意隔直电容的应用。

运放的单电源供电与双电源供电的区别

运放作为模拟电路的主要器件之一,在供电方式上有单电源和双电源两种,而选择何种供电方式,是初学者的困惑之处,本人也因此做了详细的实验,在此对这个问题作一些总结。 首先,运放分为单电源运放和双电源运放,在运放的datasheet上,如果电源电压写的是(+3V-+30V)/(±1.5V-±15V)如324,则这个运放就是单电源运放,既能够单电源供电,也能够双电源供电;如果电源电压是(±1.5V-±15V)如741,则这个运放就是双电源运放,仅能采用双电源供电。 但是,在实际应用中,这两种运放都能采用单电源、双电源的供电模式。具体使用方式如下: 1:在放大直流信号时,如果采用双电源运放,则最好选择正负双电源供电,否则输入信号幅度较小时,可能无法正常工作;如果采用单电源运放,则单电源供电或双电源供电都可以正常工作; 2:在放大交流信号时,无论是单电源运放还是双电源运放,采用正负双电源供电都可以正常工作; 3:在放大交流信号时,无论是单电源运放还是双电源运放,简单的采用单电源供电都无法正常工作,对于单电源运放,表现为无法对信号的负半周放大,而双电源运放无法正常工作。要采用单电源,就需要所谓的“偏置”。而偏置的结果是把供电所采用的单电源相对的变成“双电源”。具体电路如图:首先,采用耦合电容将运放电路和其他电路直流隔离,防止各部分直流电位的相互影响。然后在输入点上加上Vcc/2的直流电压,分析一下各点的电位,Vcc是Vcc,in是Vcc/2,-Vcc是GND,

然后把各点的电位减去Vcc/2,便成了Vcc是Vcc/2,in是0,-Vcc是-Vcc/2,相当于是“双电源”!!在正式的双电源供电中,输入端的电位相对于输入信号电压是0,动态电压是Vcc是+Vcc,in是0+Vin,-Vcc 是-VCC,而偏置后的单电源供电是Vcc是+Vcc,in是Vcc/2+Vin,-Vcc 是GND,相当于Vcc是Vcc/2,in是0+Vin,-Vcc是-Vcc/2,与双电源供电相同,只是电压范围只有双电源的一半,输出电压幅度相应会比较小。当然,这里面之所以可以相对的分析电位,是因为有了耦合电容的隔直作用,而电位本身就是一个相对的概念。

单电源变双电源大全

单电源变双电源电路(1) 附图电路中,时基电路555接成无稳态电路,3脚输出频率为20KHz、占空比为1:1的方波。3脚为高电平时,C4被充电;低电平时,C3被充电。由于VD1、VD2的存在,C3、C4在电路中只充电不放电,充电最大值为EC,将B端接地,在A、C两端就得到+/-EC的双电源。本电路输出电流超过50mA。 下面再介绍几种单电源变双电源电路 图1是最简单转换电路。其缺点是R1、R2选择的阻值小时,电路自身消耗功率大:阻值较大时带负载能力又太弱。这种电路实用性不强。 将图1中两个电阻换为两个大电容就成了图2所示的电路。这种电路功耗降为零,适用于正负电源的负载相等或近似相等的情况。

图3电路是在图l基础上增加两个三极管,加强了电路的带负载能力,其输出电流的大小取决于BG1和BG2的最大集电极电流ICM。通过反馈回路可使两路负载不相同时也能保持正负电源基本对称。例如由负载不等引起Ub下降时,由于Ua不变(R1,R2分压供给一恒定Ua),使BGl导通,BG2截止,使 RL2流过一部分BGl的电流,进而导致Ub上升。当RL1、RL2相等时BG1、BG2均处于截止状态。R1和R2可取得较大。 图4的电路又对图3电路进行了改进。增加的两个偏置二极管使二个三极管偏离了死区,加强了反馈作用,使得双电源有较好的对称性和稳定性。D1、D2也可用几十至几百欧的电阻代替。 图5的电路比图4的电路有更好的对称性与稳定性。它用一个稳压管和一个三极管代换了图4中的R2,使反馈作用进一步加强。

图6电路中,将运放接成电压跟随器,输出电流取决于运放的负载能力。如需较大的输出功率,可采用开环增益提高的功放集成块,例如TDA2030等。这种电路简单,但性能较前面电路都好。 单电源转换正负电源电路(2) 一般音响电器工作时,需要提供正负电源。但在汽车、轮船、火车等运载工具上只能用蓄电池供电,这里介绍一款电源电路,希望对大家有所帮助。该电源电路由震荡器、反相器、推动器和整流及滤波器等部分组成,电路工作原理如图所示 震荡器 这是一款典型的由CMOS门电路(CD4069)构成震荡器。震荡精度为10-2~10-3,,震荡过程如下:设某一时刻电路中B点为高电平则AB点通过电阻R8向电容充电。刚开始充电时,由于电容两端电压不能突变,使得C点电位突变至高电平,随着充电的进行,C点电位逐渐降低。当C点电位低于CMOS非门的转换电压时,非门41F翻转,A点变为高电平,B点变为低电平。由于电容两端电压不能突变,使得C点电位突变至低电平。A点则通过电阻R8向电容C6反向充电。随着充电的进行,C点电位逐渐升高,当C点电位高于CMOS 非门的转换电压时,非门41F翻转,A点变为低电平,B点则通过电阻R8向电容C6充电……重复上述过程,形成振荡,于B点输出脉冲电压。此振荡器的振荡频率为f=1/2ΠR8C6=1/2*3. 14*4.7*103*680*10-12=49.8KHz , 占空比为2。图中电阻R7(47K)一般取值为R7=(5~10)R8,其作用有二:1)减少电源变化对振荡频率的影响。2)降低电路工作的动态功耗。

双电源

题目:5V与12V双电源 姓名: 专业班级:学号指导教师: 年月日-年月日 摘要:5V与12V双电源:输入220v交流电后可输出12v直流电压与5v直流电压,可用月单片机应用以及为需要供电的元器件提供直流电压。只用一个变压器双电压输出,提高资源利用率。采用桥式整流电路,电容滤波,和集成稳压块稳压,本电源可输出稳定直流电压,在后续的学习实验中有很大用途。 关键词:稳压管,整流桥,变压器 1 设计任务 输入220v交流电后可输出5v直流电压与5v直流电压,为需要供电的元器件提供直流电压。 2 方案论证 整个电路的结构框图如下图所示,一共有8个部分组成。前一部分电路实现12v直流电压输出,加上后一部分电路能够实现5v直流电压输出,各个功能模块共同构成了双电源输出。 1.2 工作原理: 5V与12V双电源:输入220v交流电后可输出5v直流电压与12V直流电压,为需要供电的元器件提供直流电压。家庭电压进入电源,首先要经过变压器由高压变为低压,滤除高频杂波和同相干扰信号,改变电压。然后再经过由 4 个二极管组成的桥式电路整流,和大容量的滤波电容滤波后,再经过集成稳压器7812以及集成稳压器7805后,输出的的电压,成为稳定低压直流电压。 各模块功能: ①电源变压器:降低电压。 ②整流电路:由4只二极管组成的桥式整流电路。 ③滤波:用2200UF25V的电解电容1只和一个100的瓷片电容,接在整流电路的后面最基

本的将交流转换为直流的电路,在所有需要将交流电转换为直流电的电路中,设置滤波电容会使电子电路的工作性能更加稳定,同时也降低了交变脉动波纹对电子电路的干扰。安装在整流电路两端用以降低交流脉动波纹系数提升,高效平滑直流输出的一种储能器件,我们把这种器件称其为滤波电容。滤波电容具有电极性,我们又称其为电解电容。电解电容的一端为正极,另一端为负极,正极端连接在整流输出电路的正端,负极连接在电路的负端。滤波电容用在电源整流电路中,用来滤除交流成分。使输出的直流更平滑,稳定。 ④7812与7805的集成稳压块:一只固定式三端稳压器(7805)78XX系列集成稳压器的典型应 用电路5v电源的制作,三端稳压IC来组成稳压电源所需的外围元件极少,电路内部还有过流、过热及调整管的保护电路,使用起来可靠、方便,而且价格便宜。该系列集成稳压IC型号中的78或79后面的数字代表该三端集成稳压电路的输出电压,如7806表示输出电压为正6V,7909表示输出电压为负9V。从正面看引脚从左向右按①②③顺序标注,接入电路时①脚电压高于②脚,③脚为输出位。如对于78**正压系列,①脚高电位,②脚接地,;此外,还应注意,散热片总是和接地脚相连。这样在78**系列中,散热片和②脚连接。 1.3 方案选定: 方案一从滤波电路输出后经电感滤波进入稳压电路。优点:输出电压比较平坦。缺点:存在铁芯,体积大,还易引起电磁干扰。 方案二从滤波电路输出后经电容滤波进入稳压电路。优点:输出电压稳定性高,且电路简单,集成度高,操作方便。 综合比较方案二更满足需求。 3 硬件设计 3.1 双电源电路设计 图3-1 双电源总电路图

直流双电源切换装置均流利弊分析

直流双电源切换装置 均流利弊分析 目前,直流双电源切换装置市场鱼龙混杂,充斥着诸多假冒伪劣产品,切换时间达不到要求,产品质量性能让人担忧。使用上类似产品发电厂的DCS,DHE,MEH,AST,BPS等重要系统都将要面临停机风险。今天就将阐述风险由来,并带来风险的化解之方,无需均流能做到两机三机运行的上海知进ZJ-ATSDC220v/110v智能直流双电源切换装置。 几种常见的均流电路工作原理及优缺点分析: 先说说为什么需要均流电路: 我们知道,当一个模块无法提供负荷需要的电流的时候,可以采用多个模块并联的方式来提供总的负荷,但由于每个模块的输出电压无法完全一致,输出阻抗特性也会有所区别,简单的将模块并联在一起,并不能保证各模块输出电流完全一致,很可能会出现有的模块全负荷工作,有的模块却空载运行的情况,我们知道,模块空载及满负荷运行,都不是最佳运行状态,对于系统的整体寿命也就可想而知了。所以,就需要额外的电路来实现均流的功能,让所有模块均分负载。

再说说如何实现均流,其实,模块为什么不均流原因也很简单,就是输出电压不一致,有人可能要问,我都将电压调整一致直接并联可以不?如果你能保证所有模块输出电压完全一致且模块的阻抗特性也完全一致,那么直接并联应该是没有问题的,但是我们能将所有模块电压调整的完全一致而且随着负载的变化,模块输出电压的变化趋势也一致吗?如果你有方法,欢迎指点,但大多数情况下,这种情况是无法实现的。那么我们如何实现均流呢?简单的说,就是通过外加的均流电路,让模块输出电压一致,电流大的,将电压调低,电压小的,将电压调高,就可以实现均流了。缺点是几个电源并联成一个电源,由于每个电源的性能不可能完全相同,不采取措施会造成每个电源输出的电流不同.在一定的负载电流时,有的模块可能工作在过载状态,而另一些模块则工作在空载状态。均流即是恒流,恒流输出即是是恒功率输出,这在电路中是非常不现实的。

双电源切换应用电路(行业一类)

功率P-FET控制器LTC4414 LTC4414是一种功率P-EFT控制器,主要用于控制电源的通、断及自动切换,也可用作高端功率开关。该器件主要特点:工作电压范围宽,为3.5~36V;电路简单,外围元器件少;静态电流小,典型值为30μA;能驱动大电流P沟道功率MOSFET;有电池反极性保护及外接P-MOSFET的栅极箝位保护;可采用微制器进行控制或采用手动控制;节省空间的8引脚MSOP封装;工作温-40℃+125℃。 图1 LTC4414的引脚排列引脚排列及功能 LTC4414的引脚排列如图1所示,各引脚功能如表1所示。

图2 LTC4414结构及外围器件框图 基本工作原理 这里通过内部结构框图及外接元器件组成的电源自动切换电路来说明其工作原理。内部结构框图及外围元器件组成的电路如图2所示。其内部结构是由放大器A1、电压/电流转换电路、电源选择器(可由VIN端或SENSE端给内部电路供电)、模拟控制器、比较器C1、基准电压源(0.5V)、线性栅极驱动器和栅极电压箝位保护电路、开漏输出FET及在CTL 内部有3.5μA的下拉电流源等组成。外围元器件有P沟道功率MOSFET、肖特基二极管D1、上拉电阻RPU、输入电容CIN及输出电容COUT。 图2中有两个可向负载供电的电源(主电源及辅电源),可以由主电源单独供电,也可以接上辅电源,根据主、辅电源的电压由LTC4414控制实现自动切换。这两种供电情况分别如下。 1 主电源单独供电 主电源单独供电时,电流从LTC4414的VIN端输入到电源选择器,给内部供电。放大器A1将VIN和VSENSE的差值电压放大,并经过电压/电流转换,输出与VIN-VSESNSE 之值成比例的电流输入到模拟控制器。当VIN-VSESNE>20mV时,模拟控制器通过线性栅极驱动器及箝位保护电路将GA TE端的电压降到地电平或到栅极箝位电压(保证-VGS≤8.5V),使外接P-MOSFET导通。与此同时,VSESNE被调节到VSESNE=VIN-20mV,即外接P-MOSFET的VDS=20mV。P-MOSFET的损耗为ILOAD×20mV。在P-MOSFET导通时,模拟控制器给内部FET的栅极送低电平,FET截止,STAT端呈高电平(表示P-MOSFET 导通)。 2 加上辅电源 当加上辅电源(如交流适配器)后,如果VSESNE> VIN+20mV,则内部电源选择器由SENSE端向内部电路供电。模拟控制器使GA TE端电压升高到VSENSE,则P-MOSFET截止,辅电源通过肖特基二极管D1向负载供电。这种电源切换是自动完成的。 在辅电源向负载供电时,模拟控制器给内部FET的栅极送高电平,FET导通,STAT端呈低电平(表示辅电源供电)。上拉电阻RPU的阻值要足够大,使流过FET的电流小于5mA。

双电源自动转换开关的选用

收稿日期:2009-07-17作者简介:刘 庭(1977-),男,安全技术及工程专业硕士,主要从事电源系统设计及安全性研究。 文章编号:1009-3664(2009)06-0057-03技术交流 双电源自动转换开关的选用 刘 庭 (北京中网华通设计咨询有限公司,北京100027) 摘要:双电源系统是重要电力负荷安全运行的有效保障,而电源转换开关是连接两个电源的重要枢纽。由于双电源自动转换开关(A T SE)具有使用安全、转换迅速、无需值守的特点,近年来得到了广泛的应用。新建双电源系统基本都选用A T SE,一些早期的双电源系统也逐步将手动转换开关改造成了A T SE 。因电源系统容量、接地形式的不同,在对A T -SE 选型时也有所不同。文中阐述了A T SE 的概念、分类、性能特点以及为交换局双电源系统选择A T SE 时应考虑的因素,重点分析了三极开关和四极开关的适用范围和选择依据,并通过工程实例予以说明。 关键词:双电源;自动转换开关;三极开关;四极开关;安全中图分类号:T M 930.1文献标识码:A Selection of A utomat ic Transfer Sw itching Equipment for Dual Pow er Supply LI U T ing (Beijing China Co mmunication Design and Consulting Co.,L td.Beijing 100027,China) Abstr act:System of dual pow er supply is the effective guar antee o f safety operatio n fo r some impor tant po wer users.Pow er t ransfer switch is an impor tant co nnecting device betw een tw o po wer supplies.Recently,automatic transfer sw itc -hing equipment (A T SE)is widely a pplied because of its safety ,fast switching and w ithout man on dut y.Selectio n of A T SE is different because t he capacity and g ro unding for m o f po wer supply are different.In this paper,the definitio n,classifica -t ion and characterist ics o f A T SE are descr ibed and factor s influencing it s applicatio n in ex changing bur eaus are consider ed.T he application scope and gist o f three -pole and four -pole sw itch are emphasized with an engineer ing ex ample. Key wo rds:dual po wer supply;A T SE;thr ee -pole swit ch;four -pole sw itch;safety 0 概 述 根据5供配电系统设计规范6(GB 50052-1995)的 有关规定:/电力负荷根据对供电可靠性的要求及中断供电在政治、经济上所造成的损失或影响分为一级、二级和三级0,/一级负荷应由两个电源供电,当一个电源发生故障时,另一个电源应不致同时受到损坏0。根据这一规定,通信交换局的供电负荷属于一级负荷。通信行业标准5通信电源设备安装工程设计规范6(YD/T 5040-2005)4.1.1条也规定/市电发生异常情况时,为保证仍能对通信负荷和重要动力负荷可靠供电,应配置自备发电机组为自备电源。0电源转换开关是连接双电源的纽带,既要保证在双电源之间进行及时、准确地切换,又要防止双电源同时并列运行。5通信电源设备安装工程设计规范63.1.2条规定/低压市电间切换、市电与油机之间的切换应采用具有电气和机械联锁的切换开关。0 目前,各电信运营商早期局房大都配备了手动转换开关。近年来,随着配电自动化水平的提高,部分局房将手动转换开关更换成了自动转换开关,而各地后 期新建的局房(综合楼)也大多采用了自动转换开关,以减少维护工作量,提高供电安全系统。 自动转换开关电器(Auto matic tr ansfer sw itching equipment)简称为AT SE,有时也简称为AT S 。它由一个(或几个)转换开关电器和其它必需的电器(转换控制器)组成,用于检测电源电路,并将一个或多个负载电路从一个电源转换至另一个电源的自动电器。当存在常用电源和备用电源两个电源的情况时,AT SE 应指定一个常用电源位置,其操作程序则由两个自动转换过程组成。如果常用电源被检测到出现偏差时,则自动将负载从常用电源转换至备用电源;如果常用电源恢复正常时,则自动将负载返回换接到常用电源。换接时间可有预定的延时或无延时,并可处于一个断开位置。ATSE 主要适用于交流不超过1000V 的紧急供电系统。 表1 手动转换开关和自动转换开关综合比较表序号比较项目手动转换开关 自动转换开关 1结构简单复杂2可靠性很高较高3反应时间慢极快4自动化水平低高 5价格低较高 6 应用场合 任意 1000V 以下的供电系统 手动转换开关和自动转换开关各有其优缺点,其 # 57#

直流双电源切换装置,操作规程说明

ZJ-ATSDC110-30直流双电源切换装置操作规程: 一:装置简介: 欢迎选择本公司生产的ZJ系列直流双电源切换装置,直流双电源切换装置是两路直流电源之间无缝切换的一种设备,使用额定电压:DC110V ,额定电流30A. 二:装置原理: 本装置采用DC/DC转换技术确保两路电源之间完全电气隔离,满足不断电切换要求,同时采样单片机智能逻辑控制。是目前电力,通讯,冶金,化工等直流控制的理想双电源供电装置。 三:装置完好标准: 1:满足铭牌上标书的额定工作电压和电流; 2:具有出厂合格检验证及说明书 3:外观完整齐全,后部接线端子标示清楚 4:具有防触电标示 5:A,B两路及负载输出端子正负极性分别对机壳绝缘大于100M欧 四:操作使用说明: 1,送电: ZJ-TSDC220-20直流双电源切换装置不分主备用,A路先送电,A路工作,面板A路有电状态,A路工作指示灯亮,同时液晶面板显示采样电压,工作位置显示;再送B路,B 路有电指示灯亮,同时液晶面板显示采样电压,备用位置显示,B路处于备热状态。 2,手动切换: A.B两路同时供电 手动切换A路到B路,点击触摸屏:A切B按钮,则装置自动从A路切换到B路,此时A路备用,B路工作。 手动切换B路到A路,点击触摸屏:B切A按钮,则装置自动从B路切换到A路,此时B路备用,A路工作。 3,自动切换: A.B两路同时供电 若A路工作,B路备用,断开A路KMA,装置自动从A路切换到B路;再送KMA,断开KMB,装置自动从B路切换到A路。

4,停电: 原则先停备热状态电源,再停工作状态电源,减少切换频次。 5,节点信号: 装置面板显示的A路有电,B路有电,A路工作,B路工作,报警(接地)分别对于装置尾部的丝印标示,输出信号为无源(AC250V,10A) 6,维护保养: ZJ系列直流双电源切换装置出厂经过一系列技术标准检验,装置工作损耗小于5W,隔离电路采样知名厂商电子元件,SMT贴片,二次采用压线焊接工艺,整机质量和可靠性得到保障。建议三年大修期间联系原厂商专业技术人员全面,系统的维保装置。 7,并机运行: 并机运行属于旁路型双电源切换,进一步提供运行可靠性。两台装置停送电,手自动切换遵循以上。 8,扩展功能: 如需要远程控制和RS485通讯等需联系本公司技术人员。 版权归上海知进电气科技有限公司所有。

相关文档
相关文档 最新文档