文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 浅议房屋渗漏的原因及防治措施

浅议房屋渗漏的原因及防治措施

浅议房屋渗漏的原因及防治措施
浅议房屋渗漏的原因及防治措施

浅议房屋渗漏的原因及防治措施

随着我国建筑业的不断发展,国民经济持续快速增长,基础建投资项目不断增加,建筑规模不断扩大,工程质量问题也频繁发生,尤其是房屋工程渗漏问题严重影响工程质量。渗漏是比较常见的质量问题。建筑工程中普遍存在屋面、外墙、地下室等渗漏现象。严重地影响了建筑工程正常的使用和人民的正常生活,有必要对建筑结构渗漏部位产生原因进行研究分析,并提出科学有效地解决措施。

1.屋面渗漏包括钢筋混凝土现浇板屋面渗漏、保温层上做刚性防水的屋面渗漏和卷材屋面的渗漏

1.1钢筋混凝土现浇板屋面渗漏原因及防治方法

现浇板渗漏的原因有两点:现浇板内预埋接线盒上浮,使雨水直接从接线盒渗下;现浇板内穿线管上浮,造成板顶局部裂纹,雨水顺管壁外侧流向接线盒。防治方法:用铁钉或铁丝将板内穿线管及接线盒等物件固定在模板上,以保证现浇板内预埋物保持在现浇板的下部,使板内线盒、线管上有足够高度的混凝土层,并在接线盒上面配置钢筋网片,确保盒、管上面的混凝土不开裂,也就不渗漏了。

1.2刚性屋面开裂渗漏的原因及防治方法

产生原因:钢筋混凝土内钢筋网应保持在钢筋混凝土的上表面下1厘米处,由于施工人员的疏忽,使细石混凝土内钢筋网落在了混凝土的下部,致使刚性防水层的上部,成为素混凝土层,从而造成了刚性防水层的开裂渗漏现象。防治文法:浇筑混凝土时,应有专人负责将钢筋网片达到设计高度,再覆盖顶部混凝土,最后用平板振动器振实,压光养护。

1.3卷材屋面的渗漏原因及防治方法

屋面水落口处卷材破损漏雨,屋面大面积起鼓、出现裂纹,以及卷材搭接处开裂漏雨。女儿墙龟裂造成渗漏。原因分析及处理方法:水落口处卷材由于施工时采用小块卷材粘贴,当雨水量大时,排水受限于水落口的宽度,在水落口处积存的雨水对卷材的浸泡,时间长了造成卷材搭接处翻卷,造成漏雨。处理方法:将此处铺贴卷材面积加大,让卷材搭接处远离水落口,并在粘贴时对搭接处卷材做到充分热熔,粘贴密实。经雨天实践后,效果明显。屋面大面积起鼓、出现裂纹主要是由于施工时对基层处理不当,有灰尘杂物,在刷过底油后,铺贴卷材时未做到平整密实,造成部分卷材出现空鼓现象,经过冬季的冻涨,春季春融后,卷材空鼓出现裂纹,导致屋面漏雨。处理方法:将出现空鼓处的卷材按鼓起面积部分裁剪掉,并对基层进行清理,清理干净后,刷底油两遍,并裁剪大于缺损处的卷材重新进行铺贴,新卷材与原有卷材搭接要保证不小于10cm。经雨天实践后,达到了防漏目的,该处不再漏雨。屋面卷材搭接处漏雨主要原因,施工卷材搭接宽度不够,经过四季的热胀冷缩造成的漏雨以及搭接处施工粘贴不密实,卷材翻卷造成的漏雨。处理方法:将搭接宽度不够的搭接处在原卷材上进行不贴卷材,确保卷材搭接宽度符合要求。对翻卷的卷材搭接处,进行裁剪,并采用新卷材将缺损处进行补贴,保证粘贴密实,搭接宽度符合要求。女儿墙龟裂漏雨主要原因,女儿墙抹灰龟裂后,雨水顺裂缝进入墙体,造成屋面漏雨。处理方法:女儿墙采用沥青底油刷涂,雨后发现还有部分地方渗漏,这次采用卷材对女儿墙上表面进行粘贴,雨后发现不再渗漏,达到了防漏的目的。

2.外墙渗漏包括贴面外墙渗漏和框架轻质砌块填充墙渗漏

房屋建筑工程渗漏原因分析及防治措施

房屋建筑工程渗漏原因分析及防治措施 摘要:从防水施工、墙体楼板裂缝、预留孔洞等方面对房屋建筑工程渗漏成因做了分析,并提出了相应的防治措施。 关健词:房屋渗漏;防治 Housing construction project analysis of the causes for the leakage and preventive measures Abstract: From waterproof construction, wall floor cracks, obligate empty aspects of housing construction project leakage causes are analyzed, and puts forward some corresponding preventive measures Keywords: housing leakage ; prevention 1 引言 房屋建筑工程渗漏问题对房屋使用造成不良影响,而且后期治理较为困难。本文针对常见的房屋渗漏问题从防水工程施工质量、墙体楼板裂缝、预留孔洞等方面对其成因进行分析、研究,并提出了相应的预防与治理措施,以保证建筑工程质量。 2 防水工程施工质量缺陷造成渗漏及防治措施 2.1 屋面施工质量及屋面防水施工质量产生渗漏及防治 屋面裂缝是屋面渗漏的重要原因,减少或避免屋面产生裂缝是防止屋面渗漏的有效措施。保温隔热材料应按设计要求选用,尤其是上人屋面,材料容重必须达到设计要求,否则会因保温材料压缩拉裂防水层而产生渗漏。屋面找坡层必须按设计要求进行找坡,同时应考虑到屋面管沟走向,不得出现反坡存水现象。找平层是屋面卷材的基层。为减少找平层的收缩变形,找平层中宜配置钢筋网片,并设置分格缝,分格缝应嵌填密封材料。找平层应分两次压光,确保表面光滑、平整。必须严把防水卷材材料质量关,选用卷材必须手续齐全,复试合格后方可使用。铺贴卷材前,应确保基层干透,找平层清理干净后,方可喷涂基层处理剂,铺贴防水卷材。卷材的铺贴方向应根据屋面坡度确定,一般逆坡铺贴,上下层卷材不得相互垂直铺贴。卷材铺贴的难点和重点主要在一些节点的处理上,如凸出屋面的烟道、通气孔、管道井、天沟、落水管口、女儿墙等。对管道井、女儿墙等基层宜做成下凹的圆弧形,这样卷材就可以沿圆弧顺势铺贴。对屋面通气孔等较小直径的凸出屋面的构件,基层宜做成上凸馒头状,卷材铺贴时将整个馒头状基层包住,凸起构件与馒头交接处用密封膏封堵严密。落水管口部处理难度较大,要保证落水管与结构之间嵌缝密实,水落口周围直径500毫米范围内坡度不应小于5%,水落口杯与基层接触处应留宽20毫米、深20毫米的凹槽,便于填嵌密封材料。 2.2 厕所、厨房防水施工质量缺陷造成渗水及防治措施 基层施工质量是造成厕所、厨房渗漏的主要原因。施工时减少或避免地面产生裂缝,避免找平层龟裂,是防止厕所、厨房采取有效措施。找平层施工时,应按设计要求找坡,厕所、厨房入口地面标高应较其它房间地面标高底20毫米,找坡层表面须平整光滑,严禁反砂。应选用柔性防水材料,如聚氨酯、聚丙纶等,选用的防水材料应为优质产品。防水工程施工时,管根部做附加层加强处理,防水层延墙边上翻不得小于150毫米。防水施工完后必须进行闭水试验,确保防水层不渗漏。防水层施工完毕后,成品保护是保证防水施工质量的重要环节。尤其

建筑外墙渗漏防治措施实用版

YF-ED-J4050 可按资料类型定义编号 建筑外墙渗漏防治措施实 用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

建筑外墙渗漏防治措施实用版 提示:该解决方案文档适合使用于从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密,并有很强可操作性的计划,在进行中紧扣进度,实现最大程度完成与接近最初目标。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 一、建筑外墙渗漏成因分析 (一)设计因素 (1)不重视细部大样设计,如窗台坡度、鹰嘴、滴水槽、穿墙管、外墙预埋管件、铝合金门窗、幕墙与墙体间的接缝等。 (2)为美观而将外墙饰面砖设计成细缝拼接,使砖与砖之间不能嵌填密封材料,导致漏水。 (3)设计中忽略了不同材料界面的连接。如在外墙设计时层层装饰腰线,且腰线顶部标

高与圈梁顶部标高相同,由于外墙砖与混凝土圈梁的温度膨胀系数相差很大,极易产生裂缝,从而使腰线上部渗水。同样原因,女儿墙根部往往也较易开裂渗水。 (4)高层建筑非承重外墙用的砌筑、找平砂浆标号,一般低于承重墙设计用的标号,强度虽能满足设计要求,但透水性增大。 (5)设计中不重视防水,外墙立面设计没有防水概念及功能设定。 (二)材料因素 空心砖质量差、翘曲、变形,防水涂料、防水密封材料等质量不合格,饰面材料缺角破裂,铝合金门窗材质不合格、加工制作质量差等,都有可能影响建筑外墙的内在质量,导致渗漏。

房屋漏水的申请报告3篇标准范本

报告编号:LX-FS-A46875 房屋漏水的申请报告3篇标准范 本 The Stage T asks Completed According T o The Plan Reflect The Basic Situation In The Work And The Lessons Learned In The Work, So As T o Obtain Further Guidance From The Superior. 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

房屋漏水的申请报告3篇标准范本 使用说明:本报告资料适用于按计划完成的阶段任务而进行的,反映工作中的基本情况、工作中取得的经验教训、存在的问题以及今后工作设想的汇报,以取得上级的进一步指导作用。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 篇一:关于楼顶漏水请求修缮的申请报告 尊敬的XXX: XX乡XX所大楼建于20xx年,现四楼会议室楼顶出现裂缝,每当遇到下雨天,特别是下大雨时,屋顶就会有水渗入。 漏水主要引起以下几个方面的问题:(1)屋顶漏水严重,导致会议桌椅被水淋湿发霉;(2)漏水处墙面天花涂料脱落严重,会掉下许多的涂料碎屑和粉尘;(3)漏水渗入电路附近,易造成电线老化,引起漏电短路等情况。 经过几次小的修善均未得到改观,为保障四楼甚

至整栋大楼财产安全,避免安全事故的发生,排除隐患。特向县局请示修整,彻底修复楼顶裂缝,并对四楼天花板裂缝处墙面进行重新粉刷。请县局予以批准为盼! 此致 敬礼! XX乡XX所 二〇XX年XX月XX日 篇二:房屋漏水维修 尊敬的领导: 培训中心自今年三月份降雨时,发现四处漏水点,情况比较严重,为了确保其他公共财产不被破坏,保持室内墙面整洁,准备近期将楼顶做一次防水,面积为24米×11米=264平方米,每平方米40元,共计:10560元。请领导批准!

正确处理房屋漏水纠纷的途径是怎样的

正确处理房屋漏水纠纷的途径是怎样的 2014-12-0341人阅读房屋漏水 在现在拥堵的城市中,很多住宅也很拥挤。因此与房屋相关的权益也会受到影响。比如,通风权、采光权、取水权等。本文就房屋相关的相邻权作相应分析。 一、解决的法律路径 房屋发生渗漏时,解决的思路为:查找分析渗漏的成因——确定法律关系——适用相关的法律规定————明确责任,这样,便能有针对性地适用法律寻求到正确的解决方法。 二、常见的房屋渗漏原因 1、开发商建房时因质量问题造成的; 2、楼上住户因装修房屋、改建管道、不当用水等造成对楼下住户的侵害; 3、楼下住户装修中对其楼顶造成损害而导致渗漏; 4、房屋使用久远造成防水材料自然老化而导致渗漏。 不同的渗漏原因,形成不同的法律关系,这就影响到适用法律的选择和诉讼的路径。如果确定法律关系错误,就会导致确立案由和适用法律的错误,判决结果就会差之毫厘谬之千里。 三、不同的渗漏原因形成不同的法律关系。 针对上述常见的渗漏原因,可以形成以下相关法律关系: 1、开发商建房时因质量问题造成的渗漏,形成商品住宅质量纠纷法律关系。 2、楼上住户因装修房屋、改建管道、不当用水等造成的渗漏,形成财物损害的侵权法律关系。 3、楼下住户装修中对其楼顶造成损害而导致渗漏,形成相邻法律关系。 4、房屋使用久远造成防水材料自然老化而导致渗漏,也是形成相邻法律关系 5、共用设施、设备导致渗漏且已过保持期,则应适用物业管理纠纷法律关系。 四、不同的渗漏原因适用不同法律 1、对商品住宅质量纠纷法律的适用 《民法通则》第一百一十一条规定:“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定条件的,另一方有权要求履行或者采取补救措施,并有权要求赔偿损失。” 《建筑工程质量管理条例》第四十条第二款之规定:“屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,为5年。”

房屋建筑工程渗漏及措施

房屋建筑工程中,渗漏是比较常见的质量通病,? 特别是对已经交付使用的建筑物,如果出现了渗漏现象,将会影响其使用功能,维修起来也很困难,用户也会十分反感。尤其,在住宅建筑工程中,厨房、卫生间渗漏质量问题,不仅给住户带来烦恼和损失,而且厨房、卫生间渗水返修难度大,很难根治,使居住环境受到严重影响,所以,防治渗漏不仅仅是施工单位的质量控制点,也是质量监督工作质量控制的重点。本人结合 日常工作发现的问题及工作中积累的经验针对这一问题浅谈看法,现与同行们进行交 流。 、房屋建筑工程易出现渗漏的部位 在房屋建筑工程中,常见的渗漏现象往往出现在以下部位:屋面,主要集中在山墙和女儿墙泛水部位、屋面天沟、檐沟和落水口、变形缝、穿过屋面管道的边缘、屋面板等;厨卫间管道、地面和侧墙;外墙部位。 二、房屋渗漏原因的分析1、屋面1)山墙、女儿墙泛水部位的渗漏 有屋面渗漏现象的,对应其室内的渗水位置,很容易找到山墙、女儿墙与钢筋混凝土屋面板连接泛水部位的裂缝,该裂缝与屋面平行,其渗水原因主要有两个方面: 材料方面:山墙、女儿墙采用的是砖砌体,而屋面板采用的是钢筋混凝土板,这两种材料的温度线膨胀系数不同,二者相差将近一倍。在相同的温度条件下,由于砖砌体 和混凝土的变形值不同,在其连接部位就产生裂缝,该部位防水受到破坏,雨水便沿裂 缝渗入墙内。 施工方面:山墙、女儿墙与屋面板连接处一般设计要求做泛水,而且防水层都应按泛水节点构造进行施工。但在处理中,我们常发现施工并没按照要求进行施工,比如, 在山墙、女儿墙连接处的防水层没有做园弧形,有的,防水层在连接处没有做到位,有 的填嵌不严密不牢固,形成裂缝渗水的多发部位。 2)屋面天沟、檐沟和落水口的渗漏 在现场察看时,经常发现屋面天沟的纵向坡度太小,有的甚至有倒坡现象, 有的落 水口高于沟面,这就使屋面天沟、檐沟排水不畅或积水,从而产生渗水。另外,施工时 落水口的短管没有紧贴基层,落水口没有采用密封材料封口,做防水层时又增设附加 层,故而产生渗水。 3)变形缝的渗漏 变形缝一旦渗水,室内天花板与墙面就产生大面积渗水。最常见发生渗水的是采用铁皮顶盖的变形缝。原因是有的镀锌铁皮顶盖未能按流水方向搭接或接口未加焊,有的顶盖固定不牢,有的因堆放杂物,顶盖被压坏或变形,产生雨水渗漏,也有少数变形缝渗水是防水层卷材未断开被拉裂,也有的变形缝未加干铺卷材封盖或虽加了但未达到规定要求,有的未做附加层等原因而产生渗水。 4)穿过屋面管道的渗漏

防止建筑物外墙渗漏的几项措施(通用版)

Safety is the goal, prevention is the means, and achieving or realizing the goal of safety is the basic connotation of safety prevention. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 防止建筑物外墙渗漏的几项措施 (通用版)

防止建筑物外墙渗漏的几项措施(通用版)导语:做好准备和保护,以应付攻击或者避免受害,从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态。显而易见,安全是目的,防范是手段,通过防范的手段达到或实现安全的目的,就是安全防范的基本内涵。 一、墙体检查与处理 1、外墙砌筑要求:砌筑时避免墙体重缝、透光,砂浆灰缝应均匀,墙体与梁柱交接面,应清理干净垃圾余浆,砖砌体应湿润,砌筑墙体不可一次到顶,应分二至三次砌完,以防砂浆收缩,使墙体充分沉实,另注意墙体平整度检测,以防下道工序批灰过厚或过薄。 2、墙体孔洞检查及处理:批灰前应检查墙体孔洞,封堵如墙身的各种孔洞,不平整处用1:3水泥砂浆找平,如遇太厚处,应分层找平,或挂钢筋网,粘结布等批灰,另对脚手架、塔吊、施工电梯的拉结杆等在外墙留下的洞口应清洁润,用素水泥浆扫浆充分,再用干硬性砼分2次各半封堵,先内后外,充分捣固密实,水落管卡子钻孔向下倾斜3°—5°,卡钉套膨胀胶管刷环氧树脂嵌入,严禁使用木楔。混凝土剪力墙上的螺杆孔应四周凿成喇叭口,用膨胀水泥砂浆塞满,再用聚合物防水浆封口,封堵严密。 3、砼外墙修补砼外墙局部出现少量涨模、蜂窝麻面现象,根据实

法律鉴定房屋漏水原因极其解决方法完整版

法律鉴定房屋漏水原因极其解决方法 标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]

房屋漏水原因主要有三种: 一是房屋本身存在质量问题; 二是业主使用或装修不当; 三是正常使用、老化造成漏水。 依据漏水原因不同,相关的责任也有不同。 根据建设部颁布的《房屋建筑工程质量保修办法》第七条及《住宅质量保证书》的规定,屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,保修期为5年。如房屋在保修期内,开发商应当承担免费维修责任。 根据《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十三条规定,开发商拒绝修复或者在合理期限内拖延修复的,业主可以自行或者委托他人修复,修复费用及修复期间造成的其他损失由开发商承担。 如因楼上业主装修或其他不当行为造成的房屋渗水,给业主造成损失的,根据《民法通则》第117条规定,损坏他人财产的,应当恢复原状或者折价赔偿。作为侵权方除了停止侵权(如重做防水层)外应承担损害赔偿责任。 在保修期满后,房屋内设施正常使用造成的漏水由业主自行负责维修,由业主自行承担费用。如果漏水造成其他业主损失的,根据《民法通则》第83条规定,给相邻方造成妨碍或者损失的,应当停止侵害,排除妨碍,赔偿损失。属于公共设施造成的漏水由物业管理公司承担维修责任。 建议,邻里之间房屋出现漏水,双方应相互理解和相互配合,聘请专业机构进行鉴定分清

责任,妥善解决问题;在房屋维修时,相邻人(楼上楼下、左邻右舍)应当给予配合,不得借故阻碍房屋维修。由于房屋装修时容易导致渗漏,最好聘请具有法律主体资格的装修公司承担,并在合同中明确出现问题时的处理方案。 如果对对鉴定意见有异议,鉴定人应当出庭作证。或者可以申请人民法院通知有专门知识的人出庭,就鉴定人作出的鉴定意见或者专业问题提出意见。相关法律规定《中华人民共和国民事诉讼法》 第七十八条当事人对鉴定意见有异议或者人民法院认为鉴定人有必要出庭的,鉴定人应当出庭作证。经人民法院通知,鉴定人拒不出庭作证的,鉴定意见不得作为认定事实的根据;支付鉴定费用的当事人可以要求返还鉴定费用。 第七十九条当事人可以申请人民法院通知有专门知识的人出庭,就鉴定人作出的鉴定意见或者专业问题提出意见。 邵桐律师建议,在鉴定过程当中如果出现当事人有争议或者有质疑的情况可以向司法行政部门,也就是如果它在北京的话,那么就是北京市司法局和北京市的司法鉴定行业协会,向这两个部门去投诉它,由这两个部门做出一个裁决。

外墙渗漏水的防治与处理

外墙渗漏水的防治与处理: 建筑物外墙常常会发现渗漏水现象,这些渗漏,除对结构和耐久性有一定的影响外,更会严重地影响美观和使用功能。造成外墙面渗漏水的原因很多,主要分为:外墙砖砌体渗漏水;沿外墙门、窗框周边渗水;外来水源造成外墙渗漏水。 一、外墙砖砌体渗漏水 我们回访时经常发现外墙面有渗漏水,一般情况下,西面山墙比东面山墙多;框架结构中,框架梁底有渗水。外墙面渗漏水,会造成内墙装饰霉变,影响美观和使用功能。 (一)原因分析 1.砌砖水平低,砖缝砂浆不够饱满,或为空头缝。框架结构的围护墙与框架梁底之间,因砌体的沉降而产生缝隙而漏水。 2.脚手架眼没有按要求堵塞好,留有渗水的通道。 3.外墙装饰面层有空鼓、裂缝时,在下雨过后,雨水从缝隙进入抹灰层而渗入内墙。(二)处理方法 1.高层建筑的外墙有局部渗水时,可将内粉刷铲除,查清渗水的砖缝,将砖缝不密实的部分砂浆剔除,冲洗干净,用1:2.5水泥砂浆嵌填密实。 2.大面积渗水,但外装饰面又无明显裂缝时,将外墙装饰面扫刷冲洗干净,待干燥后,用阳离子氯丁胶聚合物乳液A组分和B组分按1:1混合搅拌均匀后,按0.4的水灰比加入等级为42.5的普通硅酸盐水泥,并将水泥浆搅拌均匀。用聚合物水泥浆对砖缝进行勾缝处理。3.沿框架梁底漏水时,要铲除外墙裂缝处的装饰层,将砖墙顶面缝隙中的灰浆刮除,冲洗干净,用铁片楔紧,然后用1:2.5水泥砂浆嵌填密实并凹进墙面10mm,用柔性防水密封胶嵌填,然后补做外墙装饰面层。 (三)防治措施 1.加强施工管理,严格砌体的操作质量,执行《砌体工程施工及验收规范》的规定,外墙一律不许留架眼,砖砌体的灰缝应横平竖直,厚薄均匀,砂浆饱满率要大于80%。 2.框架结构的填充墙,按规范要求:“填充墙砌至接近梁、板底时,应留一定空隙,在抹灰前采用侧砖、立砖或砌块斜砌挤紧,其倾斜度为60°左右,砌筑砂浆应饱满。”这是防止填充墙砌筑砂浆沉降的主要措施。 3.外墙施工前必须事先进行技术交底。铺贴过程中一定要有挤浆工艺,且在勾缝前要全面检查空鼓情况,勾缝要保证密实度,勾缝完毕后要注意湿润养护,密缝擦缝不得遗漏,勾缝深度建议要严格控制,凹入度不宜太大,最好勾成圆弧形平缝。质量管理方面要建立多级复查控制制度,以保证每道工序的质量。 二、外墙门窗框周边渗水 在施工当中我们经常发现,水沿门窗框周边及窗台渗漏,这样的渗漏会造成室内墙面的污染,影响使用功能。 (一)原因分析 1.门窗框周边与砖墙接触面的缝隙没有封嵌或虽用砂浆嵌填却不密实,常有脱落和裂缝,窗洞口顶面无滴水线,雨水由洞口顶面流入室内。 2.窗台下的砌体缝隙中砂浆不饱满,水从缝隙中渗入室内。窗台粉刷不当,水沿窗框下渗入室内。 (二)处理方法 1.将门窗框边与墙体接触面的缝隙中的疏松与裂缝、不密实的砂浆剔除冲洗干净,之后用1:2.5水泥砂浆分层嵌填密实,靠窗框边留6mm×6mm的凹槽,待外装饰完成后,沿门窗框周围凹槽中嵌填柔性防水密封胶。 2.门窗洞上部要做滴水线,损坏的要补做好。窗台面粉刷层有裂缝或倒泛水时必须返工重

建筑物渗漏问题及预防措施

建筑物渗漏问题及预防措施 1999年6月份上海出现了连降暴雨,所有建筑工程项目都经历了一次考验,经过对以往交付使用的工程进行调查回访,发现有七个工程在不同部位,有不同程度的渗漏现象,给房屋的正常使用带来了不便。为总结建筑通病防治方法,使以后建设工程中不再出现更严重的问题。现结合工程实例分析房屋渗漏的原因,防范措施以及处理方法,供大家讨论。 一、原因分析及预防措施 1.窗框口部位渗漏 A 原因分析 窗框渗漏是本次调查统计中占比例最大的一种渗漏现象,由于窗框的安装工艺采用后塞口工艺,土建留出比窗框大出3CM的洞口尺寸,安装窗框后,填嵌缝隙时,在工艺、材料、结构和施工方法上如存在问题,就会产生渗漏。 ①窗框四周与墙体的间隙软性材料填嵌不密实。 ②密封胶封堵不严密,施工采用的密封胶材料质量不好,使用一段时间后脱落、拉裂、老化等,失去密封胶应有作用。 ③嵌缝工艺不符合要求。 ④窗框与砌体连接的不牢固有松动,采用的嵌填材料水密性差。 ⑤窗框与墙体间没有填塞柔性材料,受温差、干湿度变化以及振动产生缝隙。 ⑥窗框与墙体间在抹灰前没有浇水湿润墙体,抹灰后砂浆中的水分很快被基层吸收,影响粘结力和产生脱水干缩裂缝,形成雨水通道。 ⑦窗框没有很好地保护,在施工过程中或在安装后产生窗框变形,造成缝隙。 B 预防措施 ①窗框安装牢固程度得到保证后,才能拨去安装固定的木楔。窗框下档应采取用软材料保护,以防涂抹时损坏下档。 ②安装窗台时,下部座浆要认真,板两侧入墙砂浆饱满。并要求窗台板下3皮砖砌筑时用稀砂浆灌刮立缝。窗台板下第一皮砖砌筑时外部挑一整砖,台面抹出40MM以

上的泛水。不能将抹灰层抹至窗框以上,窗台下抹灰时应嵌条做滴水槽。还可采用窗框四周现浇钢筋砼压顶。 ③门窗框与墙面交接处必须清理干净,墙面提前浇水,保持基层湿润,然后才能用低碱性水泥砂浆封口,并应及时将水泥浮浆刷净。 ④窗框与墙体的缝隙填塞,应采用柔性材料如发泡剂、矿棉条或玻璃棉毡条等填塞,窗框四周留5-10MM的缝,填嵌水密性密封膏。 ⑤施工中应特别注意对产品的保护,避免窗框的变形和保护膜的破坏。 2.卷材屋面空鼓渗漏 A 原因分析 卷材空鼓是防水卷材屋面施工的通病,也是造成这种屋面渗水的一种主要原因。 ①在卷材防水层中粘结不实的部位,窝有水分和气体,当其受到太阳照射或人工热源影响后,体积膨胀,造成鼓包。 ②卷材防水层下面水分的来由一般有以下几个方面: l基层面(水泥砂浆找平层和保温层)含有一定的水份。 l沥青胶结材料熬制时脱水不净。 l 防水卷材被雨淋吸有水分。 l 无隔气层的室内渗透的气体。 B 预防措施 ①铺设屋面隔气层和防水层前,基层必须干净、干燥。干燥程度的检验方法是将1M2卷材平坦地干铺在找平层上,静置3-4小时掀开检查,找平层覆盖部位与卷材上未见水印即可铺设隔气层或防水层。 ②熬制沥青胶结料时必须脱水,卷材在运输贮存时都要防潮防雨。 ③为将基层和保温层中的水分蒸发为水气,沿排气孔导入大气中,要正确设置排气孔。排气扎设置的数量应根据基层的潮湿程度和屋面构造确定。一般以36M2设置一个,排水孔必须做好防水处理。 3.屋面空调室外机基座渗漏

房屋漏水的责任分析及其法律依据

房屋漏水的责任分析及其法律依据

房屋漏水的责任分析及其法律依据 关于房屋漏水问题的责任分析及其法律依据 一、如果漏水是由你装修或者人为造成的,那么你应当对楼下另据负责,法律依据: 《物权法》第92条规定:“不动产权利人因用水、排水、同性、铺设管线等利用相邻不动产的,应当尽量避免对相邻不动产权利人造成损害;造成损害的,应当给予赔偿”。 二、如果漏水不是由你造成的,那么责任在于房屋建设单位或物业单位,法律依据: (一)《住宅室内装饰装修管理办法》 第三十二条在正常使用条件下,住宅室内装饰装修工程的最低保修期限为二年,有防水要求的厨房、卫生间和外墙面的防渗漏为五年。保修期自住宅室内装饰装修工程竣工验收合格之日起计算。 第三十三条因住宅室内装饰装修活动造成相邻住宅的管道堵塞、渗漏水、停水停电、物品毁坏等,装修人应当负责修复和赔偿;属于装饰装修企业责任的,装修人可以向装饰装修企业追偿。 装修人擅自拆改供暖、燃气管道和设施造成损失的,由装修人负责赔偿。 (二)《房屋建筑工程质量保修办法》(建设部) 第七条在正常使用条件下,房屋建筑工程的最低保修期限为: (1)地基基础工程和主体结构工程,为设计文件规定的该工程的合理使用年限; (2)屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,为5年; (3)供热与供冷系统,为2个采暖期、供冷期; (4)电气管线、给排水管道、设备安装为2年; (5)装修工程为2年。 其他项目的保修期限由建设单位和施工单位约定。 第八条房屋建筑工程保修期从工程竣工验收合格之日起计算。 第九条房屋建筑工程在保修期限内出现质量缺陷,建设单位或者房屋建筑所有人应当向施工单位发出保修通知。 施工单位接到保修通知后,应当到现场核查情况,在保修书约定的时间内予以保修。发生涉及结构安全或者严重影响使用功能的紧急抢修事故,施工单位接到保修通知后,应当立即到达现场抢修。 第十四条在保修期内,因房屋建筑工程质量缺陷造成房屋所有人、使用人或者第三方人身、财产损害的,房屋所有人、使用人或者第三方可以向建设单位提出赔偿要求。建设单位向造成房屋建筑工程质量缺陷的责任方追偿。 第十五条因保修不及时造成新的人身、财产损害,由造成拖延的责任方承担赔偿责任。(三)《建设工程质量管理条例》 第三十九条建设工程实行质量保修制度。 建设工程承包单位在向建设单位提交工程竣工验收报告时,应当向建设单位出具质量保修书。质量保修书中应当明确建设工程的保修范围、保修期限和保修责任等。 第四十条在正常使用条件下,建设工程的最低保修期限为: (一)基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程,为设计文件规定的该工程的合理使用年限; (二)屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,为5年; (三)供热与供冷系统,为2个采暖期、供冷期; (四)电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程,为2年。 其他项目的保修期限由发包方与承包方约定。 建设工程的保修期,自竣工验收合格之日起计算。 第四十一条建设工程在保修范围和保修期限内发生质量问题的,施工单位应当履行保修义务,并对造成的损失承担赔偿责任。

房屋漏水保证书

承诺书 因2013年7月6、7日的连续大雨,a座写字楼18层天台雨水顺玻璃幕墙(西边)流淌,致使a座写字楼1501-1502的房屋上下二层地板及吊顶墙面受损,现。。。集团赔偿本人6000元(陆仟元整)人民币,此时一次性了结,以后与。。。集团不存在任何关联,本人对上述事情无其他主张及诉求。 特此承诺! 承诺人:篇二:房屋保证书 建筑工程质量保证书 温州市经济开发区公安分局: 为了做好对龙湾区沙城派出所业务用房工程质量跟踪服务工作,根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》有关规定和省建设厅相关文件的精神,对由本公司项目经理施工员负责施工的工程,作出如下质量保证: 一、符合贵方提供的设计施工图纸要求 二、符合国家、浙江省现行建筑施工技术规程要求 三、墙体、屋面、楼面无渗水现象 四、已通过本公司组织的质量验收 五、保修期限内,属保修范围内的工程质量问题,均由本公司承担维修责任除他人为及不可抗力外。 1、保修期限 自竣工验收交付使用之日起,到以下规定的期限为保修期 (1)地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限,其中屋面防水工程为五年。 (2)电气管线、上下水管道安装工程为两年。 (3)供热及供冷为一个采暖期及供冷期。 (4)室外的上下水工程为一年。 (5)其他按合同规定。 2、保修范围 (1)屋面渗雨 (2)室内地面空鼓、开裂、起砂,面砖松动、有防水要求的地面渗漏 (3)内外墙及顶棚抹灰、面砖、油漆等饰面脱落,墙面浆起碱脱皮 (4)门窗开关不灵或缝隙超过规范规定 (5)厕所、厨房、盥洗室地面倒泛水造成积水 (6)外墙面渗水,阳台积水,窗边渗水 (7)室内上下水、供热系统管道渗水、漏气,暖气不热,电器、电线漏电,照明灯具坠落 (8)室外上下水管道漏水、堵塞 (9)钢筋砼、砖石砌体结构及其它承重结构变形、裂缝超过国家规范和设计要求 3、属于保修范围、内容的项目,承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的,发包人可以委托他人修理。 4、发生紧急抢修事故的,承包人在接到事故通知后,应当立即到达事故现场抢修。 5、对于涉及结构安全的质量问题,应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定,立即向当地建设行政主管部门报告,采取安全防范措施;由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案,承包人实施保修。 按建设部《建设工程质量管理办法》第七章第 42 条规定,维修费用由造成质量缺陷的责任方承担。 单位盖章: 签名:

外墙渗漏质量通病及防治措施

外墙渗漏质量通病及防治措施 外墙渗漏是建筑工程中的质量通病之一,严重时会影响人们的正常生产和生活,给人们造成财产损失和精神负担。外墙渗水不但会影响房屋的使用功能,还严重影响建筑物的外观,同时维修上极其困难。但在实际的现场施工中,往往会因为外墙不易积水从而忽视了外墙细部的防水工艺施工,给日后的外墙渗漏埋下了隐患。外墙渗漏防治是一项综合工程,造成渗漏的因素很多,涉及到材料、设计、施工、维护管理等诸多方面。下面列出容易发生渗漏的主要部位,以指导施工过程未雨绸缪、防患于未然,并对处理外墙渗漏的有效方法进行探讨。 1、外墙竖缝渗漏 1.1现象 采用空腔构造防水做法的外墙竖缝漏水或洇水,连接铁件锈蚀。冬季冷空气从板缝进入,室内结露。 1.2原因分析 (1)外墙板在制作、运输、存放过程中,保护不善,竖缝防水槽等被撞破坏未妥善修理。 (2)颠倒了施工顺序,采取了先插塑料条后浇筑板缝的做法,使溢进空腔内的水泥砂浆残渣不宜清理。 (3)塑料条裁切尺寸不适当:过宽,在腔壁内形成折线;过窄,形成麻花状或脱出腔外;长短不一,下端未插到排水坡上,使竖缝失去密封减压的作用。 (4)油毡聚苯乙烯板断裂,构造柱混凝土从裂口处溢进空腔,立腔被堵塞。 1.3预防措施 (1)墙板的堆放场地必须坚实平整,墙板应靠放在支搭牢固的插放架上。墙板起吊、运输必须谨慎,防止破坏防水构造。 (2)插放塑料条工序必须在浇筑构造柱混凝土之后进行。浇筑混凝土后必须及时清理空腔内的杂物。 (3)塑料条要按实测外墙板防水槽宽加5mm的尺寸现裁,不宜事先裁成统一规格,以保证防水空腔的密闭性。塑料条的长度应保证上部有15cm的搭接长

法律鉴定房屋漏水原因极其解决方法

房屋漏水原因主要有三种: 一是房屋本身存在质量问题; 二是业主使用或装修不当; 三是正常使用、老化造成漏水。 依据漏水原因不同,相关的责任也有不同。 根据建设部颁布的《房屋建筑工程质量保修办法》第七条及《住宅质量保证书》的规定,屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,保修期为5年。如房屋在保修期内,开发商应当承担免费维修责任。 根据《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十三条规定,开发商拒绝修复或者在合理期限内拖延修复的,业主可以自行或者委托他人修复,修复费用及修复期间造成的其他损失由开发商承担。 如因楼上业主装修或其他不当行为造成的房屋渗水,给业主造成损失的,根据《民法通则》第117条规定,损坏他人财产的,应当恢复原状或者折价赔偿。作为侵权方除了停止侵权(如重做防水层)外应承担损害赔偿责任。 在保修期满后,房屋内设施正常使用造成的漏水由业主自行负责维修,由业主自行承担费用。如果漏水造成其他业主损失的,根据《民法通则》第83条规定,给相邻方造成妨碍或者损失的,应当停止侵害,排除妨碍,赔偿损失。属于公共设施造成的漏水由物业管理公司承担维修责任。 建议,邻里之间房屋出现漏水,双方应相互理解和相互配合,聘请专业机构进行鉴定分清责任,妥善解决问题;在房屋维修时,相邻人(楼上楼下、左邻右舍)应当给予配合,不得借故阻碍房屋维修。由于房屋装修时容易导致渗漏,最好聘请具有法律主体资格的装修公司承担,并在合同中明确出现问题时的处理方案。 如果对对鉴定意见有异议,鉴定人应当出庭作证。或者可以申请人民法院通知有专门知识的人出庭,就鉴定人作出的鉴定意见或者专业问题提出意见。相关法律规定《中华人民共和国民事诉讼法》 第七十八条当事人对鉴定意见有异议或者人民法院认为鉴定人有必要出庭的,鉴定人应当出庭作证。经人民法院通知,鉴定人拒不出庭作证的,鉴定意见不得作为认定事实的根据;支付鉴定费用的当事人可以要求返还鉴定费用。 第七十九条当事人可以申请人民法院通知有专门知识的人出庭,就鉴定人作出的鉴定意见或者专业问题提出意见。 邵桐律师建议,在鉴定过程当中如果出现当事人有争议或者有质疑的情况可以向司法行政部门,也就是如果它在北京的话,那么就是北京市司法局和北京市的司法鉴定行业协

建筑外墙渗漏防治措施

编号:AQ-JS-09899 ( 安全技术) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 建筑外墙渗漏防治措施Prevention and control measures for leakage of building exterior wall

建筑外墙渗漏防治措施 使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。 一、建筑外墙渗漏成因分析 (一)设计因素 (1)不重视细部大样设计,如窗台坡度、鹰嘴、滴水槽、穿墙管、外墙预埋管件、铝合金门窗、幕墙与墙体间的接缝等。 (2)为美观而将外墙饰面砖设计成细缝拼接,使砖与砖之间不能嵌填密封材料,导致漏水。 (3)设计中忽略了不同材料界面的连接。如在外墙设计时层层装饰腰线,且腰线顶部标高与圈梁顶部标高相同,由于外墙砖与混凝土圈梁的温度膨胀系数相差很大,极易产生裂缝,从而使腰线上部渗水。同样原因,女儿墙根部往往也较易开裂渗水。 (4)高层建筑非承重外墙用的砌筑、找平砂浆标号,一般低于承重墙设计用的标号,强度虽能满足设计要求,但透水性增大。 (5)设计中不重视防水,外墙立面设计没有防水概念及功能设

定。 (二)材料因素 空心砖质量差、翘曲、变形,防水涂料、防水密封材料等质量不合格,饰面材料缺角破裂,铝合金门窗材质不合格、加工制作质量差等,都有可能影响建筑外墙的内在质量,导致渗漏。 (三)施工因素 施工导致的渗漏原因很多,易渗漏部位施工质量差,是造成外墙渗漏的主要原因。 (1)框架结构外墙柱与砌体连接处不埋拉结筋或拉结筋设置不牢,拉结筋间距、数量、长度不符合要求,由于温度膨胀系数差异较大,导致连接处开裂是漏水的多发区。 (2)砌筑找平层、抹灰层砂浆未按设计配制,引起砂浆强度差,干缩开裂。 (3)外墙面砖与打底砂浆粘结力不足形成空鼓,饰面砖勾缝不密实,出现砂眼及裂缝。 (4)细部构造,如窗台坡度、鹰嘴、滴水槽等未处理好造成雨

房屋渗漏问题分析及其应对措施

房屋渗漏问题分析及其应对措施 内容提要:近年来消费者关注的住房问题中,房屋质量是一个主要问题。随着我国城市建设 日益发展的情况下,房屋建筑的渗漏问题及其危害性也越来越多的引起人们的注意。特别是 对已经交付使用的建筑物,如果出现渗漏现象,不但恶化了工作和生活环境,而且还将会缩 短建筑物的使用寿命。所以,防治渗漏是施工单位的质量控制重点。在房屋建筑工程中,常 见的渗漏现象往往出现在屋面、洗手间管道和地面、外墙等部位。 关键词:房屋渗漏应对 1、房屋渗漏的原因分析 1.1 屋面 1.1.1 山墙和女儿墙泛水部位的渗漏应在屋面对应室内的渗水位置查看,很容易找到山墙、女儿墙与钢筋混凝土屋面板连接泛水部位的裂缝。该裂缝与屋面平行,其渗水原因主要有2个:一是材料方面。由于这2种材料的温度线膨胀系数不同(砖砌体的温度线膨胀系数与混凝土 的温度线膨胀系数二者相差将近一倍),在相同的温度下,使砖砌体和混凝土的变形值不同,而在其连接部位就产生裂缝。但在处理渗漏时,常常发现施工并没按要求进行。比如。在山墙、女儿墙连接处的防水层没有做成圆弧形,有的防水层在连接处没有做到位,有的填嵌不 严密不牢固,形成裂缝渗水的多发部位。 1.1.2 屋面天沟和檐沟和落水口的渗漏在现场察看时,经常发现屋而天沟檐沟的纵向坡度太小,有的甚至有倒坡现象,有的落水口高于沟面,这就使屋面天沟、檐沟排水不畅或积水,因而 产生渗水。另外,施工时落水口的短管没有紧贴基层,落水口没有采用密封材料封口,做防 水层时又增设附加层,这些都会造成渗水。 1.1.3 变形缝的渗漏最常见发生渗水的是采用铁皮顶盖的变形缝,原因是有的镀锌铁皮顶盖未能按流水方向搭接或接口未加焊,也有少数变形缝渗水是防水层卷材未断开被拉裂,有的是 变形缝未加干铺卷材封盖或加了而未达到规定要求,有的是未做附加层等原因而产生渗水。 1.1.4 穿过屋面管道的渗漏穿过屋面管道的渗水经常出现在卫生间排气管、保温层排气管和厨卫间的排烟道。也有的是基层还没处理好就做防水层及其他构造层,造成构造层与管壁连接 处发生裂缝,形成雨水渗漏通道。 1.1.5 屋面板渗漏屋面板渗水原因查找较为困难,往往是在维修时挖开了才能找到真正的原因。屋面板渗漏有由于结构裂缝、结构体不密实、防水材料失效等原因所造成。但从实际情况来看,多数原因是由于屋面防水层与保温层关系没有处理好而产生。 1.2 洗手间洗手间渗水主要是施工与材料的原因,或卫生器具排水口与排水管连接的质量问 题造成的。 如:大小便器、地漏下水管、上水开关、水龙头等,排水立管未预埋防水套管,‘毛坯’洗手 间在装修时钻洞损坏暗埋管,使用的塑料或铝塑复合管质量差等。 1.3 外墙外墙贴砖。特别是在空心砖外墙贴砖而忽略底层抹灰,或外墙铝合金窗与墙接口处 出现渗水。 2、防治措施 从上述渗漏的现象及其原因分析的情况看,渗漏涉及到材料、设计、施工和管理等各个环节。所以要防治,必须是全过程的综合防治。 2.1 屋面渗漏的防治

解决水工混凝土建筑物渗漏方法研究

解决水工混凝土建筑物渗漏方法研究 渗漏是水工混凝土建筑物老化病害的一种表面现象,亦最为常见。设计不合理、施工质量欠佳、运行管理不善或使用条件改变、遭受意外何载及材料老化等,会引发贯穿性裂缝,或在混凝土内部形成连通的蜂窝孔洞等深层缺损,或导致变形缝止水失效。本文提出了在建筑施工中常见的渗漏成因进行了分析,并针对这些常见的渗漏病害,提出一些具体的处理措施。 标签:水工混凝土渗漏原因处理措施 水工混凝土建筑物各种病害、缺陷,大多始发于或显露于结构外表面,如裂缝、破损、磨蚀、渗漏、钢筋锈蚀以及结构外观变形等。有些病害的起因比较简单,仅根据现场仔细检查、测绘病害的形态、范围和程度,就可以分析清楚和做出判断。实际上,许多严重病害,大部分是可以用目测发现的,但目测必须系统化,由经验丰富的技术人员进行。但有一些病害的情况却很复杂,病因亦很多,需要结合具体工程条件进行多方面检测、试验或调查工程的设计、施工资料,经过综合分析后,才能得出比较清楚的认识和做出恰当的评估。 一、渗漏成因分析 渗漏现象出现后,首先我们要进行渗漏成因分析,实际上就是分析混凝土结构中存在的贯通缺损的成因,包括变形缝和裂缝的渗漏成因分析。 1、变形缝渗漏成因分析 变形缝是身伸缩缝、沉降缝和抗震缝的总称。水工混凝土建筑物的特点,要求其变形缝必须具有以下性能:能够满足建筑物各部分之间的变形、变位的要求,消除相互间力的传递;变形缝止水结构水密性能优良,在设计水头压力的作用下,不发生渗漏;止水材料耐久性优良。变形缝止水结构失效有设计、施工和材料等三方面的原因。 (1)设计方面的原因变形缝尺寸设计不合理,密封止水材料的长期允许伸缩率不能满足变形缝变形要求等。 (2)施工原因止水带位置偏离、止水带周围砼有蜂窝孔洞、止水带焊接不严密、密封材料嵌填质量差和砼面脱离等。 (3)止水材料方面的原因止水材料年久老化腐烂,或失去原来弹塑性而开裂或被挤出等。 2、渗漏裂缝成因分析 砼是多相复合脆性材料,当砼拉应力大于其抗拉强度,或砼拉伸变形大于其

房屋漏水原因及维修方法

房屋漏水原因及维修方法 房屋漏水是小区中高发问题之一,修缮多要破坏装修,特别麻烦,上下层漏水经常会造成业主、住户与物业公司之间产生纠纷和矛盾,因此妥善处理此类问题至关重要,解决得好则有利于维护业主、住户长期和睦相处的相邻关系。下面和大家共同分析一下物业漏水的原因,大致分以下三种: 一、防水层破坏漏水; 二、管线损坏漏水; 三、房屋裂缝漏水; 按规定屋面、外墙面、厨房、卫生间、地下室的防水工程保修期为五年。出现这些问题如何处理呢?根据不同的情况处理的方法也不同,经常出现的有以下几种:1、保修期内精装修房因防水层损坏漏水怎么办? 一般该由开发商负责维修因使用不当造成损坏应由行为人修复; 2、保修期内毛坯房因防水层损坏漏水怎么办? (1)如果在收房时客户曾亲自对24小时闭水实验进行确认,由客户负责;(2)如果客户没有亲自确认,开发商只有竣工验收合格证,能证明客户人为损坏的由客户负责;不能分清责任的,双方协商解决,协商不成,申请第三方鉴定,费用由鉴定后责任方负责; 3、保修期外防水层因自然损坏漏水怎么办?

房屋是一种特殊商品,其特殊性之一就在于房产的不同所有人之间,存在结构相连或共有、共用设备和附属建筑,这叫异产毗连房屋。建设部《城市异产毗连房屋管理规定》中第九条规定:发生自然损坏,所需修缮费用由涉及的所有人按分额比例承担。 4、保修期外防水因人为损坏漏水怎么办? 建设部《城市异产毗连房屋管理规定》第十一条规定:异产毗连房屋因使用不当造成损坏,由责任人负责。 5、相邻业主不配合怎么办? 对于相邻业主不配合的情况,《城市异产毗连房屋管理规定》第十条规定,异产毗连房屋的自然损坏,应及时维修,不得拖延或拒绝,否则,造成损失的,责任人应负责赔偿。根据这条规定,如果相邻业主不配合,可以找业主委员会或社区居民委员会协调,因为协调业主关系也是他们的义务,如果不成,向当地房屋主管部门反映情况寻求调解,或向当地人民法院提起诉讼。 6、保修期内因管线损坏造成漏水怎么办? 在保修期内,一般由开发商负责。因使用不当造成的损坏应由行为人修复。 7、保修期外因管线损坏造成漏水怎么办? 管道属于公用设施,因为它是整体设施设备的一部分,可启用公共维修资金。8、保修期内因房屋裂缝引起漏水怎么办?

住宅常见渗漏问题原因分析及对策

住宅常见渗漏问题原因分析及对策 商品住宅作为一种特殊的商品,日益成为广大人民群众改善居住环境、投资、消费的热点。在提倡和谐社会和品质生活的今天,也成为各级政府所关注的重要民生问题之一。目前,居高不下的房价和日趋增长的物质文化需求,对商品住宅的品质提出了更高的要求。但商品住宅在交付使用中反映出的各种质量问题,让人们对品质住宅产生怀疑。住宅渗漏因影响住宅部分使用功能和观感,成为工程维修和投诉较多的质量问题之一。 本文对一个22万m2住宅小区交付使用后五年内的反映的住宅渗漏进行汇总,分析其产生的原因,提出预防和处理这些渗漏的方法。 1工程概况 锦昌文华小区位于杭州市拱墅区金华路和大浒路的交叉口,毗邻城市主动脉上塘高架快速路,总建筑面积约22万m2,1300多户约4000人居住的大型住宅小区,工程分二期开发建设,2006年第一批交付使用。 2小区住宅各种渗漏问题 2.1外墙面渗漏,主要表现在墙体大面、外墙与各种突出外墙面装饰构件如花岩装饰线条的交接处。 2.2屋面、屋面与墙面交接处,突出屋面的烟道、排气道、管道周边。 2.3铝合金门窗框周边,从和铝合金窗框接触墙侧和窗框底边渗入。 2.4厨房、卫生间内的排汽道、烟道、管道周边,阳台翻梁侧边及阳台的雨落水管周边。 2.5覆土地下室各单元之间的连通口,地下室和主楼间连通的沉降缝,地下室排风机房和主楼间的连通口,以及各种管线穿越地下室外墙处,地下室专业配电房电缆沟槽处。 2.6室外地面高于室内地面的房间,如临街商铺室内地面往往和市政马路平齐,而小区内为了整体的景观效果,往往土方堆坡较高,超过室内地坪。

3小区住宅渗漏原因分析 很复杂,是多方面的。有设计、施工工艺和现场管理方面的原因,也跟现有材料有一定的关系。下面针对上述存在的渗漏问题进行客观的分析。 3.1现阶段商品住宅外墙装饰材料一般为涂料、面砖和石材,档次规格高的采用铝板幕墙做法。现仅对用常见装饰材料的外墙渗漏进行分析。从工程实践来看,外墙渗漏肯定有雨水渗入的途径,如外墙面砖存在勾缝不密实,面砖铺贴底糙存有裂缝等不密实的情况,雨水顺着缝隙渗入,涂料墙面渗漏的原因也和面砖差不多。外墙与突出墙面装饰线条交接处的渗漏主要是该部位结节没有处理好。如锦昌文华项目一期工程底层裙房外墙采用湿贴花岗岩加干挂花岗岩装饰线条,裙房以上外墙大面为面砖,局部窗套及外立面腰线为涂料。从住宅交付后报修投诉来看,反映干挂花岗岩大线条和面砖交接处渗漏较多,经多次维修花岗岩和石材胶缝后效果都不是很理想。分析原因为面砖先施工,花岗岩压住面砖或和面砖平齐,经打胶暂时可以保证不漏,但热胀冷缩会使起密封作用的胶封开裂,或者大线条以上面砖勾缝不好,就会在花岗岩干挂腔体内存水,而线条以下共花岗岩墙面为湿贴,该部分水为无法直排出,只好沿湿贴灌浆的花岗岩基层渗入墙体。如遇砌体是多孔砖或加气块,水就会从室内渗出,业主室内已装修完成的乳胶漆或木制品装饰面层就会起皮或发霉,如附图。 另外就是剪力墙穿墙螺杆孔未安排人专门封堵或封堵不到位,脚手架搭设连接孔未封堵好,物料提升机或人货梯的施工洞未作专项处理等,这些部位如外墙存在着裂缝,雨水就会顺缝隙或自身的毛细孔渗入。 3.2屋面与墙面交接处设计结节做法为该处墙体是350mm高素混凝土翻边或上翻梁,沿顶面挑出泛水作为卷材收口。在屋面找平层、防水层、隔离层、保温层及钢性防水层做完后,作为卷材收口的泛水离层面完成面的高度有很多少于100mm,甚至更少,如作为露台的屋面在房屋交付后业主对其进行装修,装饰完成面基本上和露台泛水下口齐平。泛水坡度