南大梁隧道消防工程技术方案建议书

一、南大梁隧道消防系统方案构成、功能和特点。

1、总体方案构成(除消防水系统外消防水池及其他均不在本工程范围)

南大梁隧道整体消防系统应能实现以下功能:

全线隧道火灾报警系统数据的实时采集;

发生火灾情况时,在最短时间内发现,并将报警信息实时可靠地传送给隧道监控系统。

能在火灾或其他状况下,实现对车行横通道门的联动控制以及对车行横通道门的现场手动控制。

系统具有高度的安全性,在与高层级系统的联系中断时,低层级系统具有独立运行的能力;

支持运营业务的数字化管理。

系统的其他功能要求符合国家有关法律法规、承德市有关法律法规、相关国家和行业有关规范性文件以及监控业务管理方的需求。

2、总体性能要求

火灾事故能够在起火后60秒(含校核周期)内被发现,并配合监控系统实现在监控站监控室内发出报警。

消防水系统能及时对火源进行扑灭。

横通道门能及时对车辆和人员进行疏散。

系统的其他性能要求符合国家有关法律法规、承德市有关法律法规、相关国家和行业有关规范性文件以及监控业务管理方的需求。

3、紧急情况觉察和处置

紧急情况觉察和处置功能的控制对象为监控系统中执行紧急救援任务的所有设施。

当隧道现场发生火灾时,系统能够在60秒(含校核周期)内,通过火灾自动检测设备获知火灾发生的地点,此时系统应及时将本系统数据传送进入隧道监控系统,并配合隧道监控系统预案的实现。

当隧道现场的紧急电话和手动报警按钮等人工报警设施被触发时,系统能够立刻获知报警信号发出的地点,此时系统应及时将本系统数据通过传送进入隧道监控系统,并

配合隧道监控系统预案的实现。

紧急情况觉察和处置功能应按抢占性控制过程运行。系统一旦接获任何紧急情况信息,都必须立刻将其显示在人机界面上,并提醒管理人员进行确认。

二、消防水系统设计方案和系统功能(此次投标工程,设备选型及其品牌、型号、功能和关键技术指标详见表2.1)

1、系统设计方案

隧道消防水系统为临高压给水系统根据系统需要达到的功能和现场实际情况进行消防水系统的设计。

本设计采用的规范(标准)有:

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2002

《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2002

《公路隧道交通实际规范》 JTG/J D71

《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》 GB50235-1997

《室内消火栓安装》99S202

《消防水泵接合器安装》99S202

《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99

2、系统构成

消防水系统包括供水系统(水泵及其控制柜、供水管线、水泵房至消防水池输水管工程,低位消防水池至隧道内消防给水工程)、消防水泵站、消火栓+水成膜泡沫灭火系统的设计、材料、设备及安装、施工期间的维护、保养、水压试验、冲洗及验收等工作。

为保证隧道消防用水,隧道设计了独立的供水系统,包括水源管井、泵房、水泵及其控制柜、供水管线及低位消防水池等。河北侧消防供水系统通过消防稳压装置确保消防供水压力,北京侧采用常高压供水。控制系统通过水位检测仪,控制取水泵的启停,保证消防水池的水位。水位检测的对象为隧道消防蓄水池,控制对象为消防水泵。

低位消防水池通过消防稳压设施保证洞内河北段消火栓管道压力,为保证消火栓的出水压力平衡,消火栓采用减压稳压型消火栓。系统通过试验和水压调整,保证消火栓出水压力保持在0.35~0.5MPa之间。

消防供水管线采用环形连接,确保系统检修或某一段发生故障时其它的消火栓能正

常使用。隧道内消防管道采用热镀锌无缝钢管,隧道外消防管道采用无缝钢管焊接方式连接,埋地敷设。

系统在隧道的进出口处均设置室外消火栓,可以在其它路面上发生火灾时能让消防车取水灭火。

低位消防水池到隧道内消火栓的消防干管为无缝钢管, 隧道内消防干管设计为环状管网,消防干管在洞外采用焊接方式连接,埋地敷设;隧道内采用沟槽连接。

3、系统功能

消防水系统能在隧道内发生火灾时对燃烧物进行灭火,当燃烧物为不能用水进行扑灭的可以通过设备箱内的消防水成沫进行灭火。另外消防箱内还配置了移动灭火器,包括干粉灭火器和泡沫灭火器各两具,可以移动进行灭火。

在隧道的进出口处都设置了消防水泵接合器,当管网内没水的时候可以通过接合器向洞内消火栓注水进行灭火。

消防水泵通过设在消防水池的水位检测仪控制启停,保证消防水池有足够的水向消火栓系统提供水源,以供灭火需要。消防水泵采用一用一备方式,能自动进行切换。消防水泵控制柜的电源为2路电源,确保在发生火灾时能正常启泵。

4、供水系统

为保证隧道消防用水,隧道设计了独立的供水系统,包括水源管井、泵房、水泵及其控制柜、供水管线及消防水池等。

4.1水源

本路段长隧道设置水消防系统。消防用水水源为天然水体,根据隧道所处的具体位置,水源地下水等取水方法。

4.2消防水池

消防供水采用消防水池蓄水及加压方式,在隧道洞口承德方向修建低位消防水池,低位水池采用全埋置式。消防水泵及稳压装置安装于隧道洞口附件低位水池旁消防泵房内,将水源取水井的水通过深井泵取至低位低位水池中,从消防水池通过消防泵及稳压装置加压向隧道内的消防管道供水。

消防水池包括水池基坑开挖、复土回填、水池垫层、底板、池壁、顶板浇筑、养护、水位传感器井、检查井等的材料运输及建造,铁梯、防水套管等附件等运输、制作、安装及防腐处理及水池粉刷、防水处理等项内容。(不在本工程范围)

在隧道进口(或出口)承德段处设置两座300 m3低位消防水池,均为矩形钢筋混凝土结构。

采用加压稳压消防供水方案。

消防水池施工按照设计图纸要求执行。土建工程施工及材料除必须符合图纸的要求外,还必须满足现行国家、部或行业颁布最新版本的标准、规范等的要求。.水池进水管、出水管、溢流管、排水管等工艺管道按照设计图纸的管径、位置进行预留预埋防水钢套管,钢套管的制作参照国标图集《防水套管》02S404。

消防水池水位采用超声波液位仪显示液位,隧道管理站对液位仪传输来的信号进行上限、报警、下限等限值设定。

消防水泵站,建筑面积40m2,单层砖混结构,地下部分为混凝土结构。泵房内设消防水泵2台,XBD5.6/40-150L 扬程56m 流量40L/S 功率37Kw ,一用一备。水泵采用自灌式供水。

消防加压稳压装置1套,ZW(W)-II-XZ-B SQW1200×1.5,外形尺寸2574×2300×2022(长×款×高)。

河北侧消防给水系统采用低位水池加消防增压稳压供水模式,由隔膜式气压罐以及两台稳压泵保证管网水压(临高压),北京侧为常高压,直接从消防水池供给,消防水池池底高程865米,以满足消防用水量及压力要求。

消防水源采用打井取水,井径300mm,井深大于160m,水泵型号200QJ25—210,电动机功率25kw,出水量25m3/h。

土建工程施工及材料除必须符合图纸的要求外,还必须满足现行国家、部或行业颁布最新版本的标准、规范等的要求。

混凝土、水泥砂浆、砖墙除应符合图纸要求外,还必须满足JTJ07l最新颁发规范的要求。

钢筋必须符合图纸要求外,还必须符合最新版本规范的规定。

消防管道采用无缝钢管,焊接连接。

泵房内管道及设备采用串联恒功率电伴热系统,绝热层采用40mm阻燃性高压聚乙烯保温,外缠玻璃布两道,刷防火漆两道。

4.3消防水泵及控制

水泵由水池液位的高低变化自动控制水泵的工作。也可在泵房内采用手动方式控制水泵开停。

营运期间必须保证蓄水池和消防水池均蓄满水。水泵及电动机安装后按产品说明书及有关现行规范进行施工。

水泵和电动机基础施工的允许偏差应符合下列规定:

水泵及电动机基础施工的允许偏差

5、材料

5.1一般规定

所有用于工程的材料除必须符合图纸的要求外,还必须满足现行国家、部或行业颁布最新版本的标准、规范等的要求,如无标准、规范类具体要求时,投标人根据以往习惯作法和通用常规作法提出具体的推荐规范,经监理工程师批准认可后参照执行。

5.2部分材料具体要求

混凝土、水泥砂浆、砖墙除应符合图纸要求外,还必须满足JTJ071最新颁发规范的要求。

钢筋必须符合图纸要求外,还必须符合最新版本规范的规定。

热镀锌钢管必须符合图纸要求,还必须符合GB3091最新版本规范的规定。

阀门除必须符合图纸要求外,还必须符合GB12221及GB12232最新版本规范等的规定。

水泵除符合图纸的要求外,还必须符合GB3126最新版本规范的规定。

电动机必须符合图纸要求外,还应符合GB50150等最新版本规范的规定。

5.3消防泵、深井泵控制技术要求

相关技术参数、要求以及组成如下:

(1)内含PLC核心控制。PLC包含以下功能:带显示屏,显示屏能显示当前高、低位水池的水位;能显示两台消防水泵的状态(待命、启动、停止、故障)、能显示深井泵状态(启动、停止);PLC能根据水位信号程序控制水泵各项功能;带RS485传输通信模块、带模拟输入、输出接口、带开关量输入输出接口;

水泵控制柜内嵌PLC功能为(中间进行逻辑分析处理):

输入:液位变送器从高、低位水池传送过来的4~20毫安进入PLC模拟信号输入接

口(高、低液位水池各一个变送器信号);

输出1:将高、低位水池液位变送器4~20毫安模拟信号输出至显示屏显示。

输出2:根据高位水池变送器传来的液位信息、以及逻辑控制程序,输出控制消防水泵启、停、故障自动切换、巡检。

输出3:根据低位水池变送器传来的液位信息,向深井泵开关柜输出开关量信号,通过深井泵开天柜控制深井泵启停。

输出4:根据低位水池变送器传来的液位信息,控制声光报警灯进行超高水位、超低水位本地报警。

输出5:将高低能水池的实时水位(含高水何报警、低位报警)、2台消防水泵状态(启、停、故障、巡检)、深井泵启停等信息通过RS485线传送至隧道管理站,由此上传给监控分中心。

(2)多功能消防水泵电器控制柜带本地手动(人为)拧制、本地自动控制(即控制柜PLC自成体系自动做出反应)、远程监控和控制。

(3)消防水泵电器控制柜面板包含本地水泵控制手动按钮。

(4)含高低水池超高液位报警超低液位报警用的声光报警灯,与PLC连接,受其控制。

(5)设置在水泵房一层室内。

(6)含与同址设置在水泵房一层室内的深井泵开关柜连接线缆。

(7)含其它控制柜全套附属设施。

(8)水泵房电源配电柜:水泵房内的总配电柜。两路电源(一用一备),从各隧道相应变电所引入各隧道泵房电源柜。电源柜负责消防水泵、深水泵及泵房照明和电伴热的电源部分。

试压与冲洗

水灭火系统管网安装完毕后,应进行水压强度试验和水压严密性试验:强度试验压力应为工作压力的1.5倍,并不低于1.4Mpa,达到试验压力后稳压30分钟,目测管网无渗漏、无变形,且压力降不应大于0.5Mpa:严密性试验应在强度试验和管网冲洗合格后进行,试验压力为工作压力0.75Mpa,稳压24小时,无渗无漏为合格。

埋地管道应在回填土前单独进行水压试验。管网水压试验应在安装过程中分段进行,待系统安装完善后进行整体水压试验。

水灭火系统管网冲洗,应在水压强度、严密性试验验收合格后分段进行,冲洗顺序

应先隧道外,后隧道内,先地下后地上。冲洗要求:

(1)对系统仪表应保护,不能经受冲洗的设备进行隔离。

(2)管网冲洗的水流方向应与灭火时管网水流方向一致。

(3)冲洗管道时,应对其底部及死角敲打,但不得损坏管道。

(4)管网冲洗的水流速度不小于2.5m/s,流量不小于20L/s,应分区分段进行。

(5)管网冲洗应采用清水连续进行,当出口处水的颜色、透明度与入口处基本一致时,冲洗方可结束,管网冲洗完毕后,应将管网的水排除干净。

6、消火栓+水成膜灭火系统

6.1水源,水压由隧道内所设消防给水干管提供;

6.2 AFFF水成膜泡沫液选用3%型泡沫液且应为环保型产品;

6.3 30L AFFF水成膜泡沫液罐为不锈钢钢罐且应有相应的防腐措施。25m卷盘1套,泡沫喷枪1支。

6.4 消火栓给水灭火系统包括2具SNJ65消火栓、25m长DN65胶里水龙带2条,2支直径19mm水枪。此套设备均设在消防设备洞内的同一泡沫消火栓箱内。SNJ65消火栓栓口流量5L/S、动水压不大于0.5MPa,隧道洞口外设地上式消火栓与水泵接合器。

消防给水系统北京侧为常高压给水系统,河北侧为临高压给水系统,设有低位消防水池、消防水泵站、消防稳压装置等。

6.5消防箱内房子手提式磷酸盐干粉灭火器4具,MFZL8型-4.

6.6火灾时由火场附近人员启动报警按钮通知监控室,监控室通过隧道内电视监控系统确认火灾后(监控室亦可通过电视监控系统或火灾自动报警系统直接检测到火灾)及时利用隧道洞口电子可变情报板通知后续进洞车辆和关闭高速公路。洞内火场附近人员可利用消防洞室内设备进行灭火自救以及逃生,外部救援到达火场后可利用消火栓给水系统来进行灭火作业。

6.7 消防水泵和潜水电泵的启闭由泵房处消防蓄水池内的水位控制。水泵控制由设于泵房或监控室内的电控柜及水池内相应传感器、通讯线路执行。

,泡沫液技术要求

7、电伴热系统

本项目隧道消防系统设置管道电伴热系统,保证消防系统在冬季冰冻期能够正常运行。设置范围包括:

(1)隧道内DN150消防干管;

(2)隧道内DN65消防支管;

(3)隧道口消防水泵房内管道;

(4)隧道洞口DN150埋深不够的管道,根据需要电伴热的管道、阀门、设备实际工程量配置电伴热系统。

7.1基本要求

7.1.1电伴热采用自限温伴热系统,每套系统有电伴热带、温度控制器、断路器、温度传感器、电源接线箱及附件组成。本项目用带有高精度的温度传感器的温度控制器来控制消防管道外表面的温度,将温度传感器的控制点放置在易冻结位置,当探测点的温度低于设定值(5℃),发、热电缆启动,从而维持消防管道的温度,并以较少的能量消耗获得最好的使用效果,根据需要电伴热的管道、阀门、设备实际工程量配置电伴热系统。

7.1.2 维持温度:5℃

7.1.3 保温材料:洞外采用聚氨脂保温材料,洞内采用离心超细玻璃棉保温。

7.1.4保温厚度:消防系统洞外管道采用50mm厚阻燃聚氨酯保温,明露及埋深不到冻土层厚度时采用电伴热保温系统,镀锌铁皮保护层,隧道内消防管道采用50mm厚离心超细玻璃棉+电伴热系统。

7.1.5供电:交流380/220V,50Hz

7.2发热电缆技术参数:

7.2.1应符合CB19835-2005-T标准要求;

7.2.2采用串联很功率电伴热带,每米24W.

7.2.3电缆需有接地屏蔽结构,考虑到防水等因素,屏蔽层应采用连续金属层蔽;

4.2.4发热电缆绝不能放置在管道较锋利边缘。严禁踩踏发热电缆,在任何时候都应小心保护发热电缆;

7.2.5安装发热电缆前,必须检查是否损坏或滴漏、刷完的防腐漆是否干透;

7.2.6在安装现场环境温度低于一5℃时,发热电缆不宜安装;

7.2.7发热电缆安装完成后,必须检查发热电缆的电阻值和绝缘电阻,并接通临时电源确定发热电缆,发热后才能安装保温层;

7.2.8管道外壁,用铝胶带沿着发热电缆全程固定;

7.2.9配电部分由专业电工按照国家规定的电气安装规范进行施工。

7.3 伴热电缆供电

为保证各伴热电缆的供电可靠性,供货厂家提供电伴热控制箱的原理图及结构图。电伴热系统由隧道变电所低压出线端提供电源,设置电源配电箱向电伴热控制籍供电。

7.4伴热电缆敷设

伴热电缆沿管道外壁敷设。

弯曲半径≥6倍伴热电缆径。

7.5电伴热性能指标及安装要求:

7.5.1线性功率:每米24瓦;

7.5.2单根发热电缆功率:12Kw;

7.5.3控温范围:零下35度至零上25度:

7.5.4自动控温:管网内水的温度5摄氏度以上;

7.5.5额定电流:50A:

7.5.6发热电缆绝不能放置在管道锋利边缘,严禁踩踏发热电缆,在任何时候都应小心保护发热电缆。

7.5.7安装发热电缆前,必须检查管道是否损坏或滴漏、刷完的防腐漆是否干透。

7.5.8在安装现场环境温度低于-5℃时,发热电缆不宜安装;

7.5.9发热电缆安装完成后,必须检查发热电缆的电阻和绝缘电阻,并接通临时电源确定发热电缆发热后才能进行安装保温。

7.5.10管道外壁用铝箔胶带沿发热电缆全程固定。

2.1选用的设备选型及其品牌、型号、功能和关键技术指标第 1 页

2.1选用的设备选型及其品牌、型号、功能和关键技术指标第 2 页

2.1选用的设备选型及其品牌、型号、功能和关键技术指标第 3 页

第 4 页

第 5 页

第 6 页

2.1选用的设备选型及其品牌、型号、功能和关键技术指标第 7 页

消防管道改造安装施工方案

管道安装施工方案 一、工程概述 1.1 工程概况 胜利石油石化总厂厂区消防管道改造 1.2配管范围 1.1.胜利石油石化总厂给、排水消防管道改造项目工程配管工程量如下:

1.3管工程特点 本工程管道输送性质为地下水,承载厂区内的消防安全,所以必须严格施工管理,确保管道 工程安装质量,以满足生产和安全要求。 二、编制依据 2.1武汉炼化工程设计文件及图纸 《压力管道安全管理与监察规定》 劳部发(1996) 140号 、施工程序和要求 为了加快工程进度必须加大工艺管道的预制量, 工期,提高工艺管道安装质量的重要措施。 3.1为了提高劳动效率,保证管道安装质量,加快工程进度,拟建管道加工预制场, 争取管道安装预制率达70鸠上。 3.2以管线单线图为主进行预制,每个管号由自由段和封 闭段组成, 预制前要全面 考虑,预制的应是自由段,封闭段必须在自由段放置至安装位置,经实测安装尺寸后再 进行加工预制,封闭段必须在管道预制前,按照单线图选择确定。 3.3采用机械化施工,加快安装进度。 2.2以下的施工和验收规范 《SH3533- 2003〉 《工业金属管道工程施工及验收规范 》 GB50235- 97 《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》 GB50236- 98 缩短管道现场安装时间,这是保证

3.4装置区工艺管道的安装程序是先高后低,先大(口径)后小(口径),先设备附属 管线后一般管线。对于塔管应在地面试压合格后再行安装

3.5 在总体计划中要适当安排公用工程管道安装,条 件,为管道试压提供水源和气源。 使之为工艺管道吹扫,冲洗创造 3.6 管道安装施工程序 图纸会审,设计交底 施工准焊接工艺评定编编制管道施工方案 备阶段 焊工考核,培训 管子除锈,涂底漆 管 管段下料 坡口加工 道 组对,点焊 焊接 焊缝外观检验,编号 予焊缝射线探伤 管道施工程序图 编制材料计划 编道组成件焊材阀 编检验 材料领用 —-------- <-------- T 焊缝返修 - ------- 编—T 管架预制编—阀门试压

消防工程施工合同范本

工程消防(改造)施工合同 发包人: 承包人:************* 年月日

发包人(以下简称甲方): 承包人(以下简称乙方):********** 依据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》的相关规定,结合本工程具体情况,双方本着友好、诚信、自愿的原则,经甲乙双方协商同意,达成如下协议: 第一条工程概况 1.工程名称: 2.工程地点: 第二条承包范围 消火栓系统、报警系统、喷淋系统改造安装。如额外有工程量增加或者减少双方协商解决。 第三条工程承包方式 包工、包料、包安装、包消防验收通过,前提是甲方提供相应的工程报审及报验资料。 第四条合同工期 开工日期: 竣工日期: 第五条工程造价、付款方式及价款调整 工程承包造价为:¥_____________元(小写)人民币____________(大写) 付款方式:合同签订乙方进场,甲方付总价的40%做为前期消防建审及施工进场费;主管道及支管道、布线完成甲方付至总价的80%做为施工及材料后期费用,消防验收后取得消防验收消防验收合格意见书后甲方付至总价的98%,预留总价的2%为质保金、质保期为一年。待质保期满后甲方归还质保金。 第六条工程质量及验收标准 1.本工程由甲乙双方及政府消防主管部门以施工图纸、设计说明、设计变更和国家(行业)的相关标准、规范为标准共同验收。

2.乙方所进场的各种原材料、设备必须符合验收标准,不合格的材料、设备不允许进场使用和安装。 3.工程质量必须符合《建设工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001.《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-1992.《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(2003年版)GB50261-1996.《机械设备安装工程施工及验收规范》GB50231-1998.《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002.《室内消火栓给水灭火系统安装工程施工工艺标准》J512-2004.及其他的国家和行业现行的相关标准、规范。 第七条安全施工 1.乙方在遵守现行有关的国家和地方有关规范要求的同时,还必须执行甲方的《建设工程安全文明管理办法》。 2.乙方在施工过程中,违反有关安全操作规程或消防条例等乙方原因导致发生的质量事故、安全事故或火灾事故,乙方应承担全部责任及由此造成的一切损失。 第八条双方的权利和义务 1.甲方负责为乙方协调施工用水、用电提供施工场地及施工条件。 2.乙方必须向甲方提施工组织设计、质保服务措施等相关文件和资料,不得以任何理由隐瞒。 3.乙方负责消防工程的设计、施工、安装、及试压交甲方验收 4.乙方必须按照经甲方书面确认或甲方提供的施工图纸和甲方确认的安装方案、方法进行施工、安装,不得擅自改动如有变更以书面的变更通知单为准。 5.乙方提出的变更必须经甲方书面确认后,方可组织施工,否则后果自负,如给甲方造成经济损失的乙方应予以赔偿。 6.乙方必须遵守防火设计、施工和验收规范以及行业标准进行施工,发现违规和缺陷要主动及时向甲方报告。 7.乙方对消防电气线路、消防给水管道等隐蔽工程都要进行过程检验和最终检验,并且要结合施工、安装、调试、验收等重大程序分阶段做好质量记录。

消防改造方案

1#~6#楼 消防改造施工方案建设单位: 施工单位: 目录 1.消防改造工程简介 消防改造工程概况 消防改造工程施工方案编制目的 消防改造工程施工方案编制依据 2.消防改造施工范围 消防电系统 消防通风系统 消防水系统 3.消防改造施工主要工作内容 消防电系统 消防通风系统 消防水系统 4.消防改造各系统施工流程 消防电系统 消防通风系统

室内消火栓系统 室外消火栓系统 自动喷水灭火系统 消防联动调试 5.消防改造主要施工方法及技术措施 消防电系统 消防通风系统 室内消火栓系统 室外消火栓系统 自动喷水灭火系统 1.消防改造工程简介 消防改造工程概况 工程地点: 项目规模: m2 ,建筑面积 m2 ,布置有1#~6#商住楼,其中1#~5#楼均为:地上27层(含电梯机房层),建筑高度;6#楼地下3层,地上22层(含电梯机房层),建筑高度。 消防改造工程施工方案编制目的 编制本方案的目的是为建设单位对该项目消防改造时提供方案参考。不作为具体施工时的方案依据。 消防改造工程施工方案编制依据 2.消防改造施工范围 消防电系统

:1#~5#楼的1层~27层,6#楼地下3层~地下1层、地上1层~22层。 消防通风系统 :1#~5#楼的1层~27层,6#楼地下3层~地下1层、地上1层~22层。 消防水系统 :1#~5#楼的1层~27层,6#楼地下3层~地下1层、地上1层~22层;室外消防给水管网。 3.消防改造施工主要工作内容 消防电系统 查测试,如有已经不能满足规范要求的情况,则重新敷设管、线; 依据国家规范标准进行检查、测试、完善。具体如下: 感烟、感温探测器、手动报警按钮、消火栓报警按钮、报警电话插孔、报警电话分机、扬声器、声光报警器、气体灭火紧急启停按钮、气体灭火释放灯、气体灭火声光报警器、隔离模块、广播模块及各种输入、输出模块等进行检查、测试其性能是否正常,如不正常或已损坏则需更换同一品牌的消防产品。 上述现场终端设备的布置位置、数量尚需根据规范标准进行核实、调整、增加完善。 火灾报警及联动控制主机:检查测试能否正常启动运行,报警、联动回路版进行检查、测试其性能是否正常,如不正常或已损坏则需更换同一品牌的消防主机及回路版;根据规范标准进行核实报警、联动点位数量及应留余量,确定是否增加同一品牌的消防主机及回路版。 控制室EPS电源系统:检查其性能、容量是否满足规范要求,如不能满足,则需增加容量或更换。 检查测试其性能是否正常,控制回路数量是否满足现场及规范要求,如不能满足,则需调增或更换。 先对防火卷帘门及其控制箱外观完整性、密闭性进行检查测试,是否满足规范要求,

消防工程施工组织方案范本

消防工程施工组织方案范本: 施工组织措施一、工程概况:(一) 建设单位:(二) 建设项目:(三) 设计部门:(四) 工程地点:(五) 工程简介:二、消防工程内容㈠消防系统组成1、防报警联动系统:由探测器(感温、烟感、红外感光、红外对射)、感温电缆、手动报警按钮(带电话插孔)、消防泵启动报警按钮、防火分区显示器(楼层显示器)、信号模块、联动模块、多线模块、消防电话、消防广播及消防联动报警控制器(简称主机)组成。2、消火栓系统:由消火栓泵、各种阀门及管网、远程压力表、压力触点表、压力表、消火栓泵控制柜、消火栓箱、消火栓接口、消火栓水带、消火栓枪头及启泵报警按钮组成。3、水灭火系统:(1)报警阀喷淋系统:由喷淋泵、各种阀门及管网、报警阀、压力开关、水流指示器、信号蝶阀、水力警铃、远程压力表、压力触点表、压力表、喷淋泵控制柜、喷淋头及末端试水装置组成。(2)雨淋阀水幕及水喷雾系统:由增压泵、各种阀门及管网、雨淋阀、水流指示器、信号蝶阀、、远程压力表、压力触点表、压力表、水幕及水雾喷头组成。4、排烟系统:由正压送风风机、风机控制柜、防火阀、排烟阀、送风排烟风口等组成。5、消防电源切断:由联动系统中的联动模块控制空气断路器自动断电机构。6、防火卷帘系统:由动力电动机、机械传动机构、限位器、帘体、动力控制箱及现场按钮组成。7、气体灭火系统:由灭火气体瓶、气体灭火系统管网、喷嘴、气动启瓶气体瓶、灭火气体瓶瓶头阀、气体灭火系统管网选择阀、气动启瓶气体瓶启瓶电磁阀、压力开关信号器、气体灭火控制柜、声光报警器、紧急启停按钮、气体喷洒指示灯、灭火气体储气状态指示器等组成。8、气熔胶(EBM)灭火系统:由箱体、钢球、气熔胶、气熔胶电引爆装置、电引爆控制箱、声光报警器、气熔胶引爆紧急启停按钮、气熔胶喷洒指示灯。9、可燃气体入户管道关闭:由联动系统中的联动模块控制管道上的电动阀门关闭切断可燃气体。10、消防应急电源切换:在电力系统不能正常供电时,联动系统中的联动模块立即切换到消防应急电源(EPS直流逆变应急电源或柴油发电机)。㈡工作原理:1、消防报警联动系统:当探测器、感温电缆、手动报警按钮、消防启泵报警按钮等将现场火灾信号报回主机后,主机发出报警笛声并显示报警信号所在位置(地址)。当报警点达到两点以上时,风机被消防联动模块启动,火灾现场及相邻区域(楼层)排烟阀被消防联动模块动作,打开送风排烟口送风排烟并向主机回馈信号,当火灾现场燃烧温度升高到防火阀的极限温度后,防火阀卡栓被熔断后动作使送风排烟口关闭并向主机回馈信号,避免因送风而助燃;非

工程消防设施改造施工方案

工程消防设施改造施工 方案 标准化工作室编码[XX968T-XX89628-XJ668-XT689N]

招商证券上海浦东南路营业部装修工程消防设施改造工程 施工方案目录 1.编制依据 (3) 2.工程综述 (4) 工程概况 (4) 工艺设计概况 (4) 施工特点 (5) 3.施工组织及目标 (5) 4.主要施工方法 (6) 消防报警及联控工程 (6) 自动喷淋/消火栓工程/送排风工程 (9) 七氟丙烷灭火工程 (9) 5.施工协调及配合管理 (10) 6.工程计划及保证 (11) 工程施工进度计划 (11) 工程施工进度保证措施 (11) 主要材料供应计划 (12) 工程施工机具设备计划 (13) 劳动力计划 (13) 7.工程质量保证措施 (14) 工程质量目标细化 (14)

工程质量保证组织机构 (14) 工程质量控制点设置 (14) 工程质量检测控制 (15) 工程质量不合格品的处理 (17) 工程质量通病防止措施 (17) 工程质量施工过程控制措施 (19) 质量回访及保修 (19) 8.工程安全文明施工保证措施 (19) 工程安全文明施工方针 (20) 安全施工措施 (20) 文明施工措施 (21) 9.控制工程造价措施 (22) 附: 项目组织机构图 (24) 工程施工进度计划横道线 (25) 工程质量测试计划 (26)

1.编制依据 施工图投标书及相关技术资料。 国家和地方有关的法律、法规。 采用的标图和技术标准、规范、规程。 规范规程: 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 《通风与空调工程质量验收规范》GB0243-2002 《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-96 《气体灭火系统施工及验收规范》GB50263-97 《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-96 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-97 《建筑施工安全检查标准》GBJ59-99 《施工现场临时用电安全技术规范》GBJ46-88 标准图集 《室内管线安装》D(三)合订本 《火灾报警及消防控制》96SX501 《住宅智能化电气设计施工图集》96SX501 《智能建筑弱电工程设计施工图集》97X700 《室内消火栓安全》97S202 《管道支架及吊架》S161

消防工程施工方案样本

消防工程施工方案

5、关键部位施工方法: 5.1、消防水系统施工方法: 1)、系统安装工序: (1)、室内消火栓系统:立管安装——环管安装——消火栓箱安装——消防泵房及消防水箱间安装——室外消防水泵结合器连接——套管洞口封堵——油漆。 (2)、自动喷淋系统安装:主管安装——报警阀——水平管网——冲洗试压、喷头安装——油漆——套管、洞口封堵。 2)、支吊架制作安装: (1)、支架按设计选国家标准图集(S161)中相应图集及技术标准制作安装。 (2)、立管支架安装,每层间高度等于或小于5m,安装一付,每层间高度大于5m,安装二付。支架离地面 1.5m—1.8m,二付以上应均称安装。 (3)、喷淋水平管道支吊架安装间距按下表: (4)、支吊架距喷头不小于300m,距末端喷头不大于750m。 (5)、自动喷水管道的吊架采用防晃吊架,吊架与喷头之间的距离应不小于300mm,距末端喷头距离不大于750mm,吊架应位于相邻喷头间的管段上,当喷头间距不大于 3.6m时,可设一个,小于 1.8m允许隔段设置。

(6)、支吊架安装应符合下列要求: A、位置正确,安装平整、牢固。水平管吊架应成一条直线,间距均等支管吊架安装应有相邻两喷头之间的管段上设吊架不少于1副;喷头间距小于1.8m时可隔断设一付,可是间距不大于3.60m. B、支架与管道接触严密,固定可靠。 C、固定在结构上的支、吊架不得影响建筑结构的安全。 D、支吊架安装要考虑管道安装的0.002—0.005的坡度,坡向排水方向。 3)、管段预制及安装: 切管:机械切割后的毛刺、飞边应处理干净,切口端不得倾斜。不允许用电旱切管。 套丝:机械套丝、人工套丝。螺纹加工要求规整,螺纹密封面应符合现行国家标准(普通螺纹的基本尺寸要求)有关规定。如有断丝或缺丝,不得大于螺纹全口数的10%,连接前清除管内异物。 (1)、管道安装应横平竖直立管安装允许垂直度偏差为2/1000,5m 以上不大于8mm;水平纵横方向弯曲度允许1/1000,25m以上不大于25mm。 (2)、套管制作预埋:管道穿过墙体和楼板处应安装套管。 a、刚性防水套管规格应比主管道二号;套管长度;过墙套管两端与墙面齐平(要求美观,套管两端可不低于墙两面10mm,堵塞后让装修做外观美)。过楼板套管的上端高出装饰地面20—50mm;下端与楼板底面齐平。套管封堵要严实,材料为不燃品。 b、管网安装,报警阀后,管子公称直径小于70mm时,应采用螺纹连

消防系统改造方案.

(一期、二期)消防系统维修工程 消防报警系统改造方案 天津xxx公司 2013年1月30日

目录 一、总则 二、编制依据说明: 三、工程概况 四、施工及验收执行的国家规范及标准 五、施工部署 六、改造方法 七、施工机械进场计划 八、工程材料进场计划 九、施工现场面布置图及施工道路平面图 十、保证安全生产、文明施工,降低环境污染和噪音的措施十一、工期安排 十二、劳动力安排计划 十三、成品保护措施 十四、工程管理及各种措施

一、总则 1.工期目标:依据贵公司的招标技术要求,我公司保证在贵公司规定的要求完成设备安装、调试并通过消防验收。 2.质量目标:使用有FM认证的消防喷淋系统、消火栓系统及消防自动报警系统,达到优良工程标准,一次性通过消防验收。 二、编制依据说明: 为将建设成为优良工程,我公司本着“科学管理、精心施工、争创第一、服务业主”的原则,建立健全完善的质量保证体系,确保对各个质量控制点进行有效的监控和运行,保证工程进度和质量目标的实现,争创优质工程。 本施工组织设计编制主要依据: 1. 宝洁天津配送中心一期给排水图纸。 2.国家现行有关施工及验收规范、规程、标准。 4、招标技术文件 三、工程概况 本工程为一期二期工程。 结构类型为单层钢结构物流仓库,总建筑面积约八万平方米。一期工程(约50000平方米,8个防火分区)于2006年建成并投入使用,二期工程(约30000平方米,5个防火分区)于2009年建成并投入使用。 改造内容涉及一期室内的管道支架增加和加固、一期室内消防喷淋支管改造、一期消防喷淋支管渗漏管道更换、一期室内层间喷淋改进、烟感和红外对射报警装置一期室内火灾报警探测装置维修、改进超压报警阀和压力表消防水泵房内的超压报警阀和一期室内的压力表、新增广播系统、维修消防应急照明、搬迁消防报警中心控制系统主机将二期消防控制柜搬迁至一期消防控制室、翻新消防报警中心室内装修一期消防控制室。

(新)消防工程施工方案_

为搞好中国银行湖北省分行汉口支行办公大楼消防分项系统工程的施工,全面贯彻落实施工企业ISO9001:2000体系,保证工程的顺利实施,确保质量,保证工期,圆满地完成整个工程。我们根据贵单位提供的中南建筑设计院的设计方案,特制定以下施工组织设计方案,并严格按此方案执行。 一、项目部组织结构 组织结构图如下:

二、施工管理 在工程施工阶段,公司组成一个专门的项目组,对工作时间、劳动纪律统一管理;工地成员统一着装,佩带工牌,并签定安全责任书。这个项目组的组成及职责范围如下: 1、项目经理: 职责:负责整个工程的系统管理,人员调度,技术支援,协调与甲方及其他管理部门的关系,签送工程联系单,组织工作人员编制整个工程的进程计划表,指导现场工程人员施工。工程结束后组织有关人员进行最后的验收。 2、质量管理处 职责:负责工程施工中各个工种、各个工序的工程质量整体工程的质量管 理,监督各部门的质量落实情况;并参与甲方、监理的与本工程有关的隐蔽工程验收工作。 3、工程主管: 职责:负责工程施工中各个工种、各个工序的工程质量整体工程的质量管理。负责施工现场的施工及施工人员的安排,带领施工人员规范施工,作好施工记录,负责工程中的具体技术问题的解决,向项目经理及公司汇报施工完成情况,签字负责。 3、材料供应部:根据施工队长工程进度,工程主管提出材料及工具等采购要求、 交项目经理批准,填写材料申购单,交公司采购或现场采购。 4、技术部:负责施工图纸技术交底,经项目经理、工程主管内部交底,确保工 期及施工进度。 5、核算部;负责施工过程更改,竣工核算工程量及竣工图纸的绘制,完成竣工 决算,此工作由工程主管、项目经理及施工队长完成。 6、资料员:负责施工过程所有技术资料、图纸、工作联系函、隐蔽工程记录、

消防系统工程改造方案.doc

火灾自动报警系统 改 造 方 案 xxxxx电子工程有限公司 20xxxx年10月8日 一、工程概况

xxB座商住一体办公楼位于秦皇岛市海港区民族路,此处为市商业中心繁华地段,周边毗邻各种商业建筑。秦皇岛供电公司为独栋办公-商业建筑,包含火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、消火栓系统、应急照明及疏散指示系统等。 大楼安装有较为完备的消防设施,但大部分设备已经安装使用10年以上,消防设施设备线路进入老化故障的高发期,目前火灾自动报警系统部分已经无法正常使用,楼内电气线路老化,火灾风险日益加大。 二、编制依据 ◆《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB50166-2008) ◆《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261-2005) ◆《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-2013) ◆《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001(2005修订) ◆《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95 2005年版) ◆《建筑设计防火规范》(GB50016-2014) 三、施工范围: (1)火灾自动报警及联动系统; 四、施工准备 1、技术准备 (1)熟悉现场情况、组织工人进行技术交底。 (2)按现场情况及规范要施工,确保工程质量优良,安全文明作业和施工。 2、劳动力的准备 根据工程进度要求,各工种人员分批进场,并且人员都要经过严格的工种培训和安全培训,持证上岗,达到良好的操作技能。

3、机械设备的准备 对所有的机械设备在安装使用前,都要集中维修和保养,以保持完好的状态,集中管理机械统筹进场,安装、使用、维修和保养,并建立相应的岗位责任制度。 维修主要施工器具表 五、现场存在问题 (一)火灾自动报警系统存在问题 1、现场设备问题: ◆点型感烟探测器故障点15个; ◆手动报警按钮故障点1个; ◆消火栓直启按钮3个; ◆手动盘按钮无设备信息,无法实现启动消防设备功能; ◆多限制控制盘无设备信息,无法实现启动消防设备功能; ◆消防应急广播无法启动; ◆消防电话无法正常使用;

消防工程项目样板施工方案模板

消防工程项目样板 施工方案 1 2020年4月19日

第一章工程概况 一、工程概况 1、工程名称:**** 2、工程地点:******** 3、建设单位:*********** 4、工程规模:********* 5、施工范围:********** 6、工程质量标准:本工程要求质量为合格,同时达到成都市安全文明工地称号。 第二章样板引路的实施要求 一、样板引路目的 为提高在建项目标准化、规范化管理水平,提升产品品质和展示形象,特制定样板实施专项方案。施工样板用于对工人进行实物施工技术交底,并作为施工单位自检和甲方、监理单位进行施工质量验收的依据。 二、实施规定 1、总体实施流程: 部审批

样 板施工实施 施工单位 自检 项目部、工程部验收 样板区开放 2、建立样板引路工作小组,由项目部项目经理担任组长,各子项目生产经理和技术负责人具体负责; 3、根据甲方和监理单位要求样板展示区位置布置施工样板; 分部分项工程有: 消火栓系统展示区 自动喷淋系统展示区 自动火灾灭火系统展示区 三、施工方法和工艺 3.1消火栓系统: 3.1.1消火栓干管安装

施工前根据现场情况对施工图进行复核,核对各管道的坐标,标高是否有交叉或排列位置不当的现象。管道材料及连接DN80 及以下采用丝扣连接,DN80及以上采用卡箍式连接螺纹连接的要求:管道应采用机械切割,切割面不得有飞边,毛刺。加工的管子螺纹封面应完整、光滑,不得有缺丝或断丝,尺寸偏差应符合标准要求。当管道变径时,应采用异径管;在管道变径处不得采用补芯。如必须采用补芯时,三通上可用1 个,四通上不应超过2 个,大于DN50 的管道不宜采用活接头。螺纹连接的密封填料应均匀附着在管道的螺纹面上,拧紧螺纹时,不得将填料挤入管内。连接后,应将连接处外部清理干净沟槽连接的要求:沟槽式管路连接系统是用压力响应式密封圈套入两连接钢管端部,两片卡件包裹密封圈并卡入钢管沟槽,上紧两圆头椭圆颈螺栓,橡胶密封圈应无破损和变形,实现钢管密封连接。用电动滚槽机加工沟槽,沟槽宽度、深度应按照生产厂家的要求进行加工。喷洒干管用沟槽连接每根配管长度不宜超过6m,直管段可把几根连接在一起,使用倒链安装,但不宜过长。 3.1.2箱体安装 消火栓箱是消火栓系统中最直接的设备,是进行灭火时的主要工具,其内部主要有消火栓、水枪、水带和卷盘。本工程的消火栓箱安装拟采用两种形式,一种是暗装,即箱体埋入墙中,立、支管均暗藏在竖井或吊顶中。另一种是明装,即箱体挂在墙上,立、支管为明管敷设。 1、暗装消火栓箱体安装 (1)根据箱体尺寸及设计安装位置,检查预留孔洞位置及尺寸。

消防改造系统施工方案

消防改造系统施工方案 施工工艺流程图: (一)施工安装前的准备 1. 施工前应确认工程合同的施工内容、范围等事项。应具备施工的平面图、安装图、系统图、接线原理图,以及其它施工必须的技术文件和法律法规,并应加以熟悉和明了。 2. 依据合同及图纸的要求勘察施工现场,查阅其它相关专业、工种的图纸,并进行核对。了解工程的现状与图纸要求有否冲突或不符之处,并填写相应的记录。 3. 明确主要材料、设备的采购要求。确定其品种、规格、型号、技术参数,以及生产厂家、资质,服务状况等详情。 4. 明确施工方法、操作顺序及工艺要求,明确技术交底及安全交底。入场前应进行施工安全及有关施工现场管理制度、纪律的教育。 5. 与甲方监理及有关工种等方面进行必要的交流、沟通与配合,并制定施工方案、施工工艺和施工进度计划。 6. 对于不明确、有疑问之处,应与相关方面及时联系,在施工之前妥善解决。 7. 凡施工机具、工具和仪表仪器,应能满足施工高峰期的需要。落实其性能、规格、数量,并应进行检查、检测,证实其安全有效。 8. 进场的材料、原料、机具、用具等,必须符合国家或有关部委颁发的现

行标准,应附有生产厂家有效的资质证书、检测报告、材质单、合格证、说明书等,并按要求进行检查、检验、检测,填写相应的记录。 9. 凡专用的系统设备、系统器材等,进场后应单独存放保管,不得倒置、倾斜、倾倒,不得受损、受潮,包装物不得破坏。安装前应会同生产厂家代表或技术人员共同开箱检查、检验、试验,签字移交。并填写相应的记录。 10. 做好施工现场及周边环境因素、危险源的识别,凡可能发生意外情况的,均应考虑防范措施,并做好应急准备。 11. 现场施工中,应按照质量控制及过程控制的要求作好各项记录,做到事事有记录,步步可追溯。以利一旦发生差错,便于及时预防纠正,也便于明确责任。 (二)布线 1. 在管内或线槽内的穿线,应在建筑抹灰及地面工程结束后进行。在穿线前,应将管内或线槽内的积水及杂物清除干净。 2. 自动报警系统的导线,应采用阻燃铜芯绝缘导线或阻燃铜芯绝缘电缆,其电压等级不应低于500V。 3. 火灾自动报警系统的传输线路的铜芯绝缘导线、铜芯电缆线芯的最小截面面积不应小于下表: 4. 导线敷设应便于检修、更换。盘、箱、柜内的配线应整齐美观、标志清晰。 5. 管内敷设绝缘导线截面积≥1.0mm2;线槽内敷设绝缘导线截面积≥0.75mm2;多芯导线截面积≥0.5mm2。 6. 导线进入端子箱、机箱、设备箱前,宜制作接线图表,并注明每根导线的编号、走向及功能、用途。 7. 通常,探测器的信号线‘+’为红色,‘-’为蓝色,其余导线按不同用途应各有区分,线尾应有标识编号。穿线时宜预留适当数量的备用线。

消防改造施工方案

XXX生产楼消防设施改造工程 施 工 方 案 XXX公司 2015年12月25日

目录 第一节编制依据 (4) 第二节工程概况 (5) 2.1工程内容概况 (5) 2.2工艺设计概况 (5) 2.3施工特点 (6) 2.4施工难点 (6) 2.5施工重点 (6) 第三节施工组织及目标 (8) 3.1施工组织机构 (8) 3.2工程施工目标管理 (8) 第四节主要施工方法 (10) 4.1火灾自动报警联动工程 (10) 4.2七氟丙烷灭火系统 (13) 第五节施工协调配合管理 (14) 5.1施工协调原则 (14) 5.2尊重业主,服从监理 (14) 第六节工程施工进度计划及保证措施 (16) 6.1工程施工进度计划 (16) 6.2工程进度保证措施 (16) 6.3主要材料供应计划 (17) 6.4工程施工机具及设备计划 (17) 6.5劳动力计划(高峰期) (18) 第七节工程质量保证措施 (19) 7.1质量目标 (19) 7.2工程质量保证组织机构 (19) 7.3工程质量控制点设置 (19) 7.4工程质量检测控制 (19)

7.5工程质量不合格的处理 (21) 7.6工程质量施工过程控制措施 (21) 7.7质量回访及保修 (23) 第八节安全文明施工措施 (24) 8.1安全文明施工方针 (24) 8.2安全施工管理 (24) 8.3文明施工管理 (25) 附: 项目组织机构图 (27) 施工进度计划图 (28)

第一节编制依据 1.1施工图及相关技术资料。 1.2国家和地方有关的法律、法规。 1.3采用的标图和技术标准、规范、规程。 1.3.1规范规程: 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-2007 《气体灭火系统施工及验收规范》GB50263-2007 《建筑设计防火规范》GB50016-2014 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 1.3.2标准图集 《室内管线安装》D(三)合订本 《火灾报警及消防控制》04X501 《火灾自动报警系统设计规范图示》14X505-1 《住宅智能化电气设计施工图集》96SX501 《智能建筑弱电工程设计施工图集》97X700 1.3.3质量评定标准: 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 1.4工程施工合同 1.5公司《质量体系文件》

消防工程安全专项施工方案(范本)

文档通用封面模板 本页面为作品封面,下载文档后可自精吕文档 由编辑删除!

目录 第一章编制说明 (4) 1.编制依据: (4) 2.编制目的: (4) 3.采用标准: (4) 第二章工程概况 (5) 1.工程简况: (5) 2.工程概况: (6) 3.消防系统工程范围: (6) 3.1.火灾自动报警及消防联动系统; (6) 3.4.气体灭火系统和移动式灭火器 (8) 3.5.防排烟系统: (9) 3.6.防火卷帘门(挡烟垂壁)及钢质防火门 (10) 3.7.消防水炮系统 (11) 3.8.应急照明、疏散指示系统 (12) 3.9.电气火灾监控系统 (12) 4.工程特点 (12) 第三章施工部署 (13) 1.指导思想与实施目标 (13) 2.施工组织 (14) 3.施工准备 (21)

4.施工计划 (23) 第四章主要施工方法及技术措施 (25) 1.主要施工流程: (25) 2.火灾自动报警及消防联动系统施工方法 (26) 3.消防给水系统施工方案(喷淋系统、消火栓系统、水泵安装) (42) 4.气体灭火系统施工方法 (61) 5.防排烟工程施工方案 (64) 6.防火卷帘门(挡烟垂壁)及钢质防火卷帘门施工方案 (74) 7. 消防水炮系统施工方案 (80) 8. 应急照明、疏散指示系统施工方案 (85) 9.电气火灾监控系统施工方案 (87) 10. 消防系统工程竣工验收及消防验收 (91) 第五章确保工程质量的技术组织措施 (99) 第六章确保施工期间的技术组织措施 (101) 第七章文明施工及安全生产保证措施 (101) 第八章施工配合措施 (108) 第九章节约措施 (114) 第十章成品及设备的保护措施 (115) 附录: (117) 1、本单位施工资质文件 (117) 2、项目管理人员及施工人员资料 (117) 4、施工进度计划表 (117)

消防改造工程 施工组织设计

施工组织设计是安排施工准备和组织工程施工的全面性技术,经济文件,是指导工程施工的法规。是施工单位为指导工程施工而编制的设计文件,是保证按期,优质完成工程施工任务的重要措施,是施工单位进行科学管理的一个重要环节。 一、工程概况: (一)工程简介: 1、工程名称: 2、工程地点: 3、建设单位: 4、施工单位: (二)工程范围: 1、消防栓系统 2、自动喷淋灭火系统 3、火灾自动警系统 4、气体灭火系统 (三) 工程特点: 1、该科研楼工程地下三层,地上三十三层,地下主要为设备房及 停车库,地上主要是办公、写字楼。该大楼在消防安装施工过 程中,应结合本工程自身的特点配合好其它各专业的施工,特 别是装修工程的施工,统筹安排,优质高效地完成任务。 2、工程量大,主要包括消防栓系统,自动喷淋系统,气体灭火系 统,火灾自动报警系统。

(四)、主要工程量及总工程量: 1、主要工程量: (1)消防栓加压泵:2台 (2)自动喷淋加压泵:2台 (3)消防栓稳压泵:2台 (4)自动喷淋稳压泵:2台 (5)消防联动控制柜:1台 (6)模拟盘:1台 (7)室内消防栓:113套 (8)屋面试验栓:1套 (9)消防水泵接合器:10套 (10)湿式报警阀:4套 (11)各类阀门:301个 (12)压力表:64个 (13)镀锌钢管:1批 镀锌管件:1批 (14)全淹没式CO2灭火系统:1套 (15)玻璃喷头:5935个 (16)探头:若干 (17)管道支架:约25吨 (五)、主要施工机具计划:

二、施工组织与施工技术方案: (一)施工准备工作计划:

1、施工力量的准备 该科研楼工程量大,技术复杂。与其它专业交叉施工,安装高峰约需九个月左右时间,公司在现场对所有进场专业施工队进行综合管理和统一指挥。当安装进入高峰期,施工员另配两名助手,分片或分系统负责施工的管理工作。在施工高峰期,消防专业进入约20~30人进行安装施工。 消防专业施工队配合有专门的安全检查人员,质检员及消防人员,组织做好各项消防施工管理工作。 2、现场临时设施: (1)垂直运输: 设备吊装垂直运输由项目部统一安排。大型设备垂直运 输用项目部设备的塔吊及吊装平台,该楼地下层消防设 备较多,塔吊无法吊用的设备用汽车吊运,大型设备在 吊前提出与项目部联系,由项目部统一安排。 (2)临时用水电措施: 施工用水源、电源设施统一由项目部设置,施工用电线 路采用电缆敷设,分段供应。 施工与消防用水、水源,现场设一储水池和泵房,沿现 场四周埋设,Ф150水管,现场设消防栓供消防用水。

消防工程施工合同范本28440

消防工程施工合同 发包方(全称): 承包方(全称): 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工项协商一致,订立本合同。 一、工程概况 工程名称: 工程地点: 工程内容: 二、工程承包范围 本项目施工图纸中所涉及的消防工程设备、材料的供货及安装及调试: 火灾自动报警系统、自动喷淋系统; 消火栓系统、稳压系统。 三、施工组织设计和工期 1、承包方应在开工前将施工组织设计(或施工方案)和施工进度计划提交发包方代表,发包方应在五日内批准或提出修改意见。 2、承包方必须按批准的进度计划组织施工,接受发包方代表对进度的检查、监督。工程实际进度与计划不符时,承包方应按发包方代表的要求提出整改措施,经发包方代表签认后执行。 3、暂停施工。发包方代表在确有必要时,可要求暂停施工,并在提出要求后,48小时内提出处理意见,承包方须按发包方要求停止施工,妥善保护已完成工程,实施发包方代表处理意见后向其提出复工要求,发包方代表批准后,方可延续施工。 4、工期延误。下列情况造成竣工日期推迟的延误,经发包方代表确认,工期相应顺延。 (1)工程量变化和设计变更(发包方应出具书面依据),一周内,非承包方原因停水、电等影响施工造成停工累计超过4小时,不可抗力

因素及其它工种影响工期因素; (2)承包方在以上情况发生后五日内向发包方提出书面报告,发包方代表在收到报告后三日内予以签认、答复;发包方代表收到承包方通知后5日内不作答复,视为已经批准。 非上述原因,工程不能按合同工期竣工,承包方承担违约责任。 开工日期:年月日 竣工日期:年月日 合同工期总日历个工作日内日数:日历个工作日内。 四、质量标准 工程质量标准:达到《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(2003 年版)GB50261-96、《火灾自动报警系统施工及验收规范》 GB50166-92等相应规范的合格等级。 五、合同款与支付 1、工程款人民币(大写):元整 ¥:元整 2、工程量的确认 (1)承包方应按专用条款约定的时间,向发包方提交已完工程量的报告。发包方接到报告后,5个工作日内通知承包方按设计图纸工程量核实已完工程量,作为工程款支付的依据。在承包方确认的工程量,发包方在5个工作日内应向承包方支付工程款(进度款)。 (2)发包方项目负责人在收到承包方报告后,5个工作日内未核实已完成的工程量,承包方报告中开列的工程量即视为被确认,可作为工程款支付的依据。发包方不按约定时间通知承包方,承包方未能参加工程量,工程量结果无效。 (3)对承包方超出图纸设计的工程量范围和因承包方原因造成返工的工程量,发包方不予工程量。 (4)承包方应当在以上情况发生后七个工作日内,将调整原因、金额以书面形式通知发包方项目负责人,负责人确认调整金额后作为追加合同款,与工程款同期支付。发包方项目负责人收到承包方通知后七个工作日内不予确认也不提出修改意见,视为已经同意该项调整。

消防工程施工方案 1

消防工程施工方案 1.工程概况 消防工程主要包括:消防管道安装和水泵安装工程。 2.施工准备工作 (1)消防工程施工前,必须协助甲方进行消防设施的设计审核,未经设计审核或设计审核不合格不得擅自施工。 (2)消防工程施工前必须向消防部门申报有关资料,办理消防施工进场许可证。(3)所选用的材料必须在消防部门经过登记并具有消防部门发放的准销证。(4)认真阅读施工图纸,对设计有疑问的地方要迅速与设计单位、消防部门、甲方联系,确保消防工程符合规范要求。 (5)施工中原则上遵循“电让水,水让风,风让设备”的顺序施工。 3.消火栓系统 1.消防给水管道安装 装 系统调整测试竣工验收施工总结和管理评审施工顺序是:先地下后地上,先干线和主管,后支线或支管,每道工序施工完毕后邀请业主、监理工程师进行检评、隐蔽。然后进行下一道工序的施工。主要施工方法2. 2.1预留预埋 (1)预留预埋是给排水专业在主体施工中的工作重点,它主要包括屋面水箱防水套管、穿墙、穿梁钢套管,管道穿楼板孔洞及预埋件等。预留预埋准确与否对整个工程至关重要。它将直接影响给水管道安装的顺利进行。 (2)施工准备期间,专业工长认真熟悉施工图纸,找出所有预埋预留点,并统一编号,同时与其他专业沟通,以避免今后安装有冲突、交叉现象,减少不必要的返工。 (3)所有出外墙和过楼板管道先预留钢套管,立管预留孔洞上下应竖直,预留孔洞应比相应水管径大倍。 (4)隐蔽预埋的管道,试压合格并经监理验收后才可隐蔽。 (5)所有预留预埋都须进行二次复核。 2.2套管安装

(1)刚性套管安装:主体结构钢筋绑扎好后,按照给排水施工图标高几何尺寸找准位置,然后将套管置于钢筋中,焊接在钢筋网中,如果需气割钢筋安装的,安装后必须用加强筋加固,并做好套管的防堵工作。 (2)穿墙套管安装:土建专业在砌筑隔墙时,按专业施工图标高,几何尺寸将套管置于隔墙中,用砌块找平后用砂浆固定,然后交给土建队伍继续施工。(3)给水引入管和给水管排水及通气立管,穿过地板楼板、屋面及墙处均应预留套管。套管直径比穿过管道直径大2号,管道与管道间有25mm间隙。 (4)套管材质为热浸镀锌钢管,套管应高出地面100mm,在地板处管道与套管 之间用沥青胶泥填封。在楼板处用阻火材料填封。 (5)严格按标准图集加工制作防水套管、穿墙套管,套管长度按结构施工图尺 2.3管道支架安装 (1)管道支架的选型 管道支架加工制作前应根据管道的材质、管径大小等按标准图集进行选型。支架的高度应按设计图纸并与其它专业进行协调后确定,防止施工过程中管道与其它专业的管道发生“碰撞”。 (2)管道支架制作加工 管道支架采用工厂化制作,制作质量必须符合规范要求,制作成形后进行除锈和防腐处理。管道支架必须满足管道的稳定和安全,允许管道自由伸缩并符合安装高度。 (3)给水主管安装管卡时,层高H≤5米每层设一个,层高H≥5米时每层设两个。管道水平安装时,管道架间距应符合设计或规范要求。 (4)临近阀门和其他大件管道须安装辅助支架,以防止过大的应力,临近泵接头处亦须安装支架。对于机房内压力管道及其他可把震动传给建筑物的压力管道,必须安装弹簧支架并垫橡胶垫圈以达到减震的目的。 2.管道安装工艺要求 (1)管道安装之前要进行外观检查。清除污垢保证管内无杂物。安装期间应随时注意适当盖好口端,以防外来杂质落入管道。地面以下的管道和隐蔽暗装的管道,应在试水、冲洗、消毒并验收合格之后,才能回填或隐蔽。 (2)所有管件及各种管道构件与管道相匹配。管件材料应与管道材质一致。所有管道安装应排列整齐、美观维修方便,立管应尽量靠近梁边、柱边,并尽可能靠近主体结构。并牢靠固定以防止横向和纵向移动。 (3)金属管道应进行防腐处理,处理之前先去除管道表面铁锈及污垢,防腐层应涂刷均匀。明装钢管刷红丹底漆,面漆各两道。埋地铸铁管先刷冷底子油一道,再刷石油沥青涂层一道。管道支架除锈后刷红丹底漆二道,明装时加刷灰色面漆二道。各种管道和容器,应在试压合格后方可进行防腐保温等工作。 2.4.2给水管道安装 )干管安装。首先确定干管的位置,标高,管径,坡度坡向等,正确按1(.

消防工程安全专项施工方案(范本)

浙商国际大厦消防系统工程 施 工 组 织 设 计 编制:审核:审批:建设单位:武汉嘉运房地产开发有限公司 编制单位:坚瑞永安安全系统工程有限公司 日期:二0一二年九月一日

目录 第一章编制说明 (4) 1.编制依据: (4) 2.编制目的: (4) 3.采用标准: (4) 第二章工程概况 (5) 1.工程简况: (5) 2.工程概况: (6) 3.消防系统工程范围: (6) 3.1.火灾自动报警及消防联动系统; (6) 3.4.气体灭火系统和移动式灭火器 (8) 3.5.防排烟系统: (9) 3.6.防火卷帘门(挡烟垂壁)及钢质防火门 (10) 3.7.消防水炮系统 (11) 3.8.应急照明、疏散指示系统 (11) 3.9.电气火灾监控系统 (11) 4.工程特点 (12) 第三章施工部署 (12) 1.指导思想与实施目标 (12) 2.施工组织 (13) 3.施工准备 (20)

4.施工计划 (22) 第四章主要施工方法及技术措施 (24) 1.主要施工流程: (24) 2.火灾自动报警及消防联动系统施工方法 (25) 3.消防给水系统施工方案(喷淋系统、消火栓系统、水泵安装) (40) 4.气体灭火系统施工方法 (59) 5.防排烟工程施工方案 (62) 6.防火卷帘门(挡烟垂壁)及钢质防火卷帘门施工方案 (71) 7. 消防水炮系统施工方案 (76) 8. 应急照明、疏散指示系统施工方案 (82) 9.电气火灾监控系统施工方案 (84) 10. 消防系统工程竣工验收及消防验收 (87) 第五章确保工程质量的技术组织措施 (95) 第六章确保施工期间的技术组织措施 (96) 第七章文明施工及安全生产保证措施 (97) 第八章施工配合措施 (103) 第九章节约措施 (109) 第十章成品及设备的保护措施 (110) 附录: (112) 1、本单位施工资质文件 (112) 2、项目管理人员及施工人员资料 (112) 4、施工进度计划表 (112)