文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 施工用电负荷计算

施工用电负荷计算

施工用电负荷计算
施工用电负荷计算

施工用电负荷计算

建筑施工现场用电负荷计算时,应考虑:建筑工程及设备安装工程的工作量及施工进度;各阶段投入的用电设备需要的数量;要有充分的预计,用电设备的施工现场的布置情况合理电源的远近;施工现场大大小小的用电设备的容量进行统计。在这些已经掌握的情况下,就可以计算了。

通过对施工用电设备的总负荷计算,依据计算的结果选择变压器的容量及相适应电气配件;对分路电流的计算,确定线路导线的规格、型号;通过对各用电设备组的电流计算,确定分配电箱电源开关的容量及熔断丝的规格、电源线的型号、规格。

对高压用电的施工现场一般用电量较大,在计算它的总用电量时,可以把各用电设备进行分类、分组进行计算,然后相加。

1、在计算施工现场诸多的用电设备时,对各类施工机械的运行、工作特点都要充分考虑进去:

(1)有许多用电设备不可能同时运行,如卷扬机、电焊机等;

(2)各用电设备不可能同时满载运行,如塔式起重机它不可能同时起吊相同重量的物品;

(3)施工机械的种类不同、其运行的特点也不相同,施工现场为高层建筑提供水源的水泵一般就要连续运转,而龙门架与井架却是反复短时间停停开开;

(4)各用电设备在运行过程中,都不同程度存在功率的损耗致使设备效率下降;

(5)现场配电线路,在输送功率同时也会产生线路功率的损耗,线路越长损耗越大。对线路功率一事不应忽视。

目前符合计算方法常采用需要系数法和二项式法,当不管采用哪种计算方法都需使用在实际中早已测定的有关系数。

2、一般说进行负荷计算时,首先绘制供电系统图,然后按程序进行计算。

(1)单台用电设备:长期运转的用电设备,设备容量就是计算负荷,但对每台电动机及其它需计及效率的单台用电设备的计算负荷为:

Pj1=Pe/η(2-1)

式中P

—用电设备的有功计算负荷(KW);

j1

Pe —用电设备的设备容量;

η—用电设备的效率。

(2)确定用电设备组的计算负荷:确定了各用电组容量设备容量Pe 之后,就应将各用电设备按Kx 分类法分成若干组,进行负荷计算应为:

P j2=K x ∑P e

Q j2= Pj2tg (2-2)

S j2=j2

2j22Q P +

式中 P j2—用电设备组的有功计算负荷(KW );

Q j2—用电设备组的无功计算负荷(KVAR );

S j2—用电设备组的视在计算负荷(KVA); ∑P e —用电设备组的设备总容量之和,但不包括备用设备容量(KW ); K x —用电设备组的需要系数可查工厂电气设计手册或参考表。

tg —与功率因数表相对应的正切值,可查工厂电气设计手册或参考表

确定。

(3)确定配电干线或低压母线上的计算负荷:将干线或母线上各用电设备组 的计算负荷相加,然后再乘以最大负荷的同期系数(或最大负荷混合系数,

或称参差系数) Kp(有功负荷的同期系数)、K Q (无功负荷的同期系数),即

得到该配电干线或低压母线上的计算负荷P j3 、Q j3 、S j3 而S j3则是选择电

力变压器的依据。于是有下列关系式:

P j3=K P ∑P j2

Q j3= K Q ∑Q j2 (2-3) S j3=j32j32Q P + 式中 ∑P j2 、∑Q j2——各用电设备组有功、无功计算负荷的总和(KW 、KVAR );

K P 、K Q ——最大负荷时有功、无功负荷的同期系数,可查工厂电气设计手册确定。

K P 、K Q 是考虑各用电设备组的最大负荷不会同时出现而引用的一个系数K Q 一般采用与K P 相同的数值,如机械加工的同期系数K P =0.7~0.9.

}}}

在选择变压器时要考虑到变压器本身的有功损耗?P B 和无功损耗?Q B 。其数值可通过查阅电力变压器的技术数据中查到。通常在负荷计算中,变压器的有功

损耗和无功损耗可分别用下列近似公式计算:

?P B =0.02 S j3 (2-4)

?Q B =0.08 S j3 (2-5)

式中 ?P B —电力变压器的有功损耗(KW )

?Q B —电力变压器的无功损耗(KVAR );

S j3—电力变压器的总视在计算负荷(KVA ).

此外,还应考虑电力变压器经济运行的容量,一般增加计算负荷S j3的 20%~30%容量为宜。查电气设备手册。

(4)确定单项照明负荷:对照明负荷的计算,白炽灯的设备功率是指 灯泡上标明功率数、而对日光灯及高压水银汞等、金属卤化物灯(在 高压等内添加金属卤化物的400W 钠、铊、铟灯等)采用外镇流器式

灯具,还应计入镇流器的损耗功率,即灯管的核定功率应分别增加20% 及8%。

单相负荷和三相负荷同时存在时,应该将单项负荷换算成等效的三相负荷,再与 三相负荷相加。三相不平等的单项负荷应该取其最高项的3倍;当只有单项负荷 也应该乘以3作为等效的三相负荷。其估算公式如下:

S JS =K X ×αηcos ?∑Pe (KVA ) (2-6)

式中 ∑P e —表示现场每台电动机铭牌上标明的额定功率的相加总和;

η—表示各台电动机的平均效率。电动机的效率一般在0.75~0.92

之间,计算时可采用0.86;

COS α—表示各台电动机的平均功率因数(对于用KVA 表示的用电设备如

电焊机类即应该直接相加,不必除以COS α);

K X—表示用电设备的需要系数。也就是每台用电设备不一定同时工作,也不一定同时满负荷运转,所以计算时应打一个折扣;

S JS—表示用电设备组所需的总容量(KVA)。

照明部分只考虑需要系数,把现场上用途不同的照明分别乘上相对应的需要系数,然后加起来就是照明用电的总容量(一般照明用电的功率因数可以取1)。

各用电设备组的需要容量(称计算容量)相加之后,应该再乘上一个同时系数

K X(因为各用电设备组之间也存在着一个同时和不同时使用的问题,所以需要在打一个折扣),折扣的K X值一般可取0.8-1;设备组越多,同时他的系数越小。这样计算下来的结果,就是施工现场动力设备的用电总容量,再加上照明用电的总容量,就是全施工现场的用电总容量。

高压用户在选择变压器的容量时,应首先考虑变压器的损耗(可以在说明书中查到)。负荷率一般取85%左右,变压器的容量可根据电动机或其它负荷冲击条件下的影响,所谓的冲击条件,主要是指用电设备的高峰集中用电时的电流,即持续1~2h 的短时间最大负荷电流。

选择变压器容量的原则是变压器的容量应大于其供电现场的总视在计算负荷。在装设一台变压器时应至少留有15%~25%的富裕容量。各用电设备组的K X 、COS 、及tg的近似可参考表2-1。表2-2是某施工现场实例。

用电设备组K 、COS、及tg表2-1

用电设备组名称K X COS tg

砼搅拌机及砂浆搅拌机10台以下0.70.68 1.08 10台以上0.60.65 1.17

破碎机、筛洗石机、泥浆泵、空气压缩机、输送泵10台以下0.70.7 1.02 10台以上0.650.65 1.17

提升机、起重机、掘土机10台以下0.30.7 1.02 10台以上0.20.65 1.17

电焊机10台以下0.450.45 1.98 10台以上0.350.4 2.29

某施工现场用电设备组的K X 、COS

及tg 表2-2 用电设备组名称

卷扬机

9台 0.3 0.45 1.98 爬梯

1台 0.3 0.65 1.17 电焊机

2台 0.35 0.6 1.33 拌合机

1台 0.6 0.4 2.29 砂浆机

5台 0.7 0.65 1.17 喷浆机

2台 0.8 0.8 0.75 排水泵

4台 0.8 0.8 0.75 木工机械

3台 0.7 0.75 0.88 电钻

1台 0.7 0.75 0.88

求计算电流:Ue

3 S ≈S ×1.52 式中 I jS —计算电流(A );I jS =

S

S —容量单位(KVA ),只视在功率;

Ue —用电设备额定电压(KV )。

在低压供电的现场,除用公式2-1和公式2-4计算外,还有其他估算方法。对于用电量不大的施工现场,可以把所有的用电设备的额定功率加在一起,取一个综合需要系数K X为0.5-0.75之间,这样的估算出现用电设备的总用电功率,然后乘上2极为总电流。

此时再考虑照明用电量时,只要去动力用电总功率的10%就可以了,再根据各级用电量和电流的估算,可以按照有关要求选择设备和导线的规格、型号。

2.2施工现场临时用电负荷计算举例

例1某施工现场主体结构为16层的框架结构的居民住宅楼,建筑面积为12000m2。所选用的施工机械如表2-3所示。假定所有的施工用电机组为同类用电设备组,现场提供的总需要系数的实测数据为K X=0.47,COS=0.6,试求该现场的变压器容量。

先解:不同暂载率的用电设备的容量计算:

1号塔吊容量Pe=2 P/e JC

=2×100×%

15=77.5KW

7号电焊机容量Pe=S/e JC×COS

=21 ×65.0×0.87=14.7KW

编号用电设备名称型号及铭牌技术数据换算后设备容量Pe 1塔式起重机QT80,100KW,380V,Jc=15%77.5KW

2施工升降机TST-200,2×11KW,380V22KW

搅拌机

3

J4-400,7.5KW,380V,COS=0.82,η=0.87.5KW

0.4L

搅拌机

J4-375,10KW,380V,COS=0.82,η=0.810KW

4

0.375L

5 砂浆搅拌机3KW,380V,COS=0.82,η=0.83KW

0.2L

6 卷扬机 JJK-2,14KW ,380V, COS =0.82, η=0.8 14KW

7

电焊机

2台

21KWA ,JC=65%,380V, COS =0.87 √

3*14.7KW=25.5KW 25.2*2=51KW

8

圆盘锯

2台

JQ-42-2, 2.8KW ,380V, COS =0.88, η=0.85 2*2.8KW=5.6KW

9

钢筋切断机 7.5KW ,380V, COS =0.83, η=0.84 7KW 10 震动器4台 1.5KW ,380V, COS =0.85, η=0.85 4*1.5=6KW 11 照 明 白炽灯,碘钨灯、共4KW ,日光灯,高压水银荧光

灯等3.8KW 4+3.8=7.8KW

从7号设备中可以看出,单项用电设备的不对称容量即两台电焊机29.4KW 大于三相用电设备总容量的15%,所以电焊机的三相等效设备容量为:

Pe=3P /ex=3×14.7=25.5KW

日光灯和高压水银荧光灯的设备容量可按其的总功率的1.2倍计算:

Pe=1.2×3.8=4.6KW

除照明外,所有用电的施工机械的总设备容量为:

∑P e =77.5+22+7.5+10+3+14+51+5.6+7+6=203.6KW

由式(2-2)求的计算负荷为:

P J1= K X ∑P e =0.47×203.6=95.7KW

Q J!= P J1×tg =95.7×1.33=127.3KVAR

S J1=J12J12Q P + =22127.395.7+=159.3KVA

照明的计算负荷为:

P J2=4KW+3.8KW=7.8KW

查(照明用电设备的COS

及 tg )表,取日光灯、高压水银灯的COS =0.55,

即tg =1.52,则: Q J2=3.8×1.52=5.8KVAR

S J2=228.58.7+=9.7KVA

整个施工现场的计算负荷为:

S J =22)8.53.127()8.77.95(+++=168.6KVA

由式(2-4)、(2-5),所有电力变压器的损耗为:

?P B =0.02 S j =0.02×168.6KV=3.37KW

?Q B =0.08 S j =0.08×168.6=13.5KVAR

即 ?S B =2213.5 3.37+=13.9KVA

电力变压器的容量主要根据S J 的量值和?S B 的值来选择。在考虑到变压器的经济运行容量。查电气手册,可采用SL 7—200/10低损耗、高效率的电力变压器。

例2 根据例1列出的施工现场和用电设备的技术参数,采用查表(2-1)、(2-2)的方法,即按各用电设备组选取K X 值和COS 值,来求计算负荷和确定变压器的容量。

解:关于不同暂载率的用电设备容量换算和单相设备不对称容量换算,均按例

题1所算数据取用,不再重复计算。

现求设备组的容量:

(1)塔吊、施工升降机、卷扬机:按查表得到K X =0.3;COS =0.7;tg

=1.02由式(2-2)计算负荷:P J1=0.3×(77.5+22+14)=34.1KW

Q j1= P j1×tg =34.1×1.02=34.73KVAR

(2)搅拌机、砂浆搅拌机,查表得K X =0.7;COS =0.68;tg

=1.08 P J2=0.7×(7.5+10+3)=14.35KW

Q j2= 14.35×1.08=15.5KVAR

(3)电焊机,查表得K X=0.45;COS=0.45;tg=1.98

P J3=0.45×(25.5+25.5)=22.95KW

Q j3= 22.95×1.98=45.44KVAR

(4)圆盘机、切断机,查表得K X=0.7;COS=0.75;tg=0.88

P J4=0.7×(2.8+2.8+7)=8.82KW

Q j4= 8.82×0.88=7.76KVAR

(5)震动器,查表得K X=0.7;COS=0.65;tg=1.17

P J5=0.7×(1.5+1.5+1.5+1.5)=4.2KW

Q j5=4.2×1.17=4.91KVAR

由式(2-3)计算以上五组用电设备的计算负荷、取同期系数K P=K Q=0.9则P J(1-5)=0.9×(34.1+14.35+22.95+8.82+4.2)=84.42KW

Q j(1-5)=0.9×(34.37+15.5+45.44+7.76+4.91)= 108.31KVAR 例1中已算出照明的计算负荷:

P J0=7.8 KW Q j0=5.8 KVAR

所以整个施工现场的计算负荷为:

S j=2

2)8.5

84

.

(+

+

+=146.97KVA

(

31

82

.

)8.7

108

考虑变压器本身的损耗,由式(2-4)和(2-5)得:

?P B=0.02 S j=0.02×146.97=2.94KW

?Q B=0.08 S j=0.08×146.97=11.76KVAR

?S B=2

211.76

2.94+=12.1KVA

考虑电力变压器的容量,应根据S

的量值和?S B的量值来选择,再考虑变压器经

j

济运行的容量,查电气设备手册,可采用SL7—160/10低损耗、高效率的电力变压器。以上计算结果同例1作比较。例2取用的K S值和COS值是查表确定的,而例1则是在施工现场实测得出的K S值和COS值。因此例1所得到的数据是符合实际的,而例2求得的计算负荷比例1小21.64KVA,占13%左右。

例1、例2求得的计算负荷的值,相差较大的主要原因是没有对施工现场的进度计划、劳动力的安排、施工的工艺等没有做出详细的调查造成的。

例3 介绍估算方法,公式在第二节中已作介绍。

解:按估算方法,取K X =0.8,η=0.86、COS

平均=0.79: 公式:S JS =K X ×

αηcos ?∑Pe (KVA ) 式中:∑Pe 取例1中计算出的计算负荷为203.6KW 。

则S JS =0.8×

79.086.06.203? =239.7KVA 例1中已计算出照明的计算负荷为9.7KVA ,这样就将动力总容量239.7KVA+

照明用电量9.7KVA 就等于全工地的总用电量。

但是,从估算出的用电量与例1计算出的负荷相差较大。比计算负荷多出36KVA ,占18%左右。但前面例1、例2的计算负荷,都未将工地上线路损耗考虑进去,稍大也无妨,过大超出实际则是浪费。

施工用电负荷计算

施工用电负荷计算 建筑施工现场用电负荷计算时,应考虑:建筑工程及设备安装工程的工作量及施工进度;各阶段投入的用电设备需要的数量;要有充分的预计,用电设备的施工现场的布置情况合理电源的远近;施工现场大大小小的用电设备的容量进行统计。在这些已经掌握的情况下,就可以计算了。 通过对施工用电设备的总负荷计算,依据计算的结果选择变压器的容量及相适应电气配件;对分路电流的计算,确定线路导线的规格、型号;通过对各用电设备组的电流计算,确定分配电箱电源开关的容量及熔断丝的规格、电源线的型号、规格。 对高压用电的施工现场一般用电量较大,在计算它的总用电量时,可以把各用电设备进行分类、分组进行计算,然后相加。 1、在计算施工现场诸多的用电设备时,对各类施工机械的运行、工作特点都要充分考虑进去: (1)有许多用电设备不可能同时运行,如卷扬机、电焊机等; (2)各用电设备不可能同时满载运行,如塔式起重机它不可能同时起吊相同重量的物品; (3)施工机械的种类不同、其运行的特点也不相同,施工现场为高层建筑提供水源的水泵一般就要连续运转,而龙门架与井架却是反复短时间停停开开; (4)各用电设备在运行过程中,都不同程度存在功率的损耗致使设备效率下降; (5)现场配电线路,在输送功率同时也会产生线路功率的损耗,线路越长损耗越大。对线路功率一事不应忽视。 目前符合计算方法常采用需要系数法和二项式法,当不管采用哪种计算方法都需使用在实际中早已测定的有关系数。 2、一般说进行负荷计算时,首先绘制供电系统图,然后按程序进行计算。 (1)单台用电设备:长期运转的用电设备,设备容量就是计算负荷,但对每台电动机及其它需计及效率的单台用电设备的计算负荷为: Pj1=Pe/η(2-1) 式中P —用电设备的有功计算负荷(KW); j1 Pe—用电设备的设备容量;

建筑施工现场临时用电设备和用电负荷计算应用完整实例

施工现场临时用电负荷计算一、施工现场临时用电设备和用电负荷计算

二、计算用电总量方式 方法一: P=1.05~1.10(k1∑P1/Cosφ+k2∑P2+ k3∑P3+ k4∑P4) 公式中: P——供电设备总需要容量(KVA)(相当于有功功率Pjs) P1——电动机额定功率(K W) P2——电焊机额定功率(K W) P3——室内照明容量(K W) P4——室外照明容量(K W) Cosφ——电动机平均功率因数(最高为0.75~0.78,一般为0.65~0.75) 方法二: 各用电设备组的计算负荷: 有功功率: Pjs1=Kx×ΣPe 无功功率: Qjs1=Pjs1×tgφ 视在功率: Sjs1= (P2 js1 + Q2 js1) 1/2 =Pjs1/ COSφ=Kx×ΣPe / COSφ公式中: Pjs1--用电设备组的有功计算负荷(kw) Qjs1--用电设备组的无功计算负荷(kvar) Sjs1--用电设备组的视在计算负荷(kVA) Kx--用电设备组的需要系数 Pe--换算到Jc(铭牌暂载率)时的设备容量 ②总的负荷计算: Pjs=Kx×ΣP js1 Qjs=Pjs×tgφ Sjs= (P2 js + Q2 js) 1/2 公式中: Pjs--各用电设备组的有功计算负荷的总和(kw) Qjs--各用电设备组的无功计算负荷的总和(kvar) Sjs--各用电设备组的视在计算负荷的总和(KVA) Kx--用电设备组的最大负荷不会同时出现的需要系数 三、选择变压器 方法一:W=K×P/ COSφ 公式中: W——变压器的容量(K W)

P——变压器服务范围内的总用电量(K W) K——功率损失系数,取1.05~1.1 Cosφ——功率因数,一般为0.75 根据计算所得容量,从变压器产品目录中选择。 方法二:Sn≥Sjs(一般为1.15~1.25 Sjs) 公式中: Sn --变压器容量(K W) Sjs--各用电设备组的视在计算负荷的总和(KVA) 四、实用例举 丰南区第三中学小学教学楼工程 施工现场临时用电组织设计(计算部分) 一.编制依据、工程概况、施工现场勘察情况: 该工程施工现场临时用电组织设计编制依据。施工现场临时用电安全技术规范(JGJ46-2005);建筑施工安全检查标准(JGJ59-99)《建筑施工手册》等。 1.施工平面布置图(如图)。 2、施工动力用电情况: (1)搅拌机1台,电功机率均为5.5kw; (2)卷扬机2台,电机功率为11kw×2; (3)对焊机1台,电机功率均为20kw; (4)切断机3台,电机功率为3.0 kw×3; (5)钢筋弯曲机1台,电机功率为4kw; (6)拉筋卷扬机1台,电机功率为11kw; (7)无齿锯1台,电机功率为1.5kw; (8)塔吊1台,电机总功率为55kw; (9)振捣棒5部,电机功率均为1.1kw,平板振捣器1部,电机功率为1.5kw; (10)电焊机3台,电机视在功率为20KVA,cosφ=0.62 Jc=0.6。 电焊机规定统一换算到Jc=100%时的额定功率(kw),其设备容量为Pe=√Jc ?Sn?cosφ= √0.6×20×0.62=9.6kw×2=19.2 kw。 二、负荷计算,用电设备功率汇总: 1.施工现场所用全部动力设备的总功率为: Σp=5.5+11×2+20+3.0×3+4+11+1.5+55+1.1×5+1.5+19.2×3=192.6 kw

施工临时用电施工方案(附计算试)

项目临时用电 专 项 施 工 方 案 编制人: 职务(职称): 审核人: 职务(职称): 批准人:职务(职称): 技术负责人 建设工程有限公司 二0一五年一月

专项施工方案审批表

目录 一、临时用电工程概况 二、编制依据 三、编制说明 四、主要用电设备表及负荷计算 五、安全用电技术措施 六、施工现场预防发生电气火灾的措施 七、临时用电管理制度 八、临时用电施工技术交底 九、临电施工过程中检查与施工用电安全技术档案 十、应急救援预案 十一、附:系统图和临时用电平面分布图

一、临时用电工程概况: 本项目为教师公寓和学生公寓楼工程,位于。项目由7#、8#、9#楼三栋大楼构成:其中7#、8#楼为学生公寓,9#楼为教师公寓楼,三栋公寓均为地上六层,建筑总高度为23.957米,总建筑面积为34453.29m2。由总配电室引出线路电源供施工现场用电。 二、编制依据 (1)施工用电设备表 (2)《施工现场临时用电安全技术规范》46-2005 (3)《建筑安全检查标准》59-2011 (4)《建设工程施工现场供电安全规范》50194-2014 (5)新都区新都一中(迁建)项目施工组织设计 (6)成都市建设工程安全文明施工手册 (7)《建筑施工手册》 三、编制说明: 1、施工现场用电采用三相五线制,—S系统。配电室内三相四线制转换成三相五线制—S系统时,保护零线应由第一级漏电开关电源侧的工作零线处引出,引出后工作零线与保护零线分别设置接线铜排。施工现场工作零线用淡蓝色线,保护零线用黄绿双色塑料绝缘铜芯导线,不准使用金属裸露线。 2、总配电房配电屏内装设有功、无功电度表,并分路装设电流、电压表。电流表与计费电度表采用两组电流互感器。一级配电屏装设电流、电压表和装设短路,过负荷保护装置和漏电保护器,各配电线路分别编号,并标明用途标记。配电室地面为砼面。一级配电室的门向外开,并配锁,门上有明显的警告标志,门口处设置干粉灭火器和沙箱。配电室引出电缆处的孔洞需用防火胶泥封堵。 3、总变压配电房引至施工现场一级配电室的电缆线路沿东围墙下采用铝芯电缆直接埋地敷设, 埋深≥0.7米,在电线保护管铺设普通土夯填,然后

施工现场临时用电负荷计算方案

施工现场临时用电负荷 计算方案

施工现场用电组织方案 一、工程概况 西安阳光花园商用住宅楼,C1至C13(地下一层,地上十一层,),D1至D8(地下一层,地上九层),其中F1、F2(地下一层,地上二十二层),剪力墙框架结构,建筑面积为20多万平方米,工程等级为普通住宅二类,地下一层为戊类,本建筑电源通用为三级负荷,消防电源为二级负荷。 二、配电线路 现根据TN-S配电系统,三级配电,两级保护的原则,采 用三相五线制的供电方式,由总配电箱引出主干线,沿线设 分配电箱,分配电箱内分设动力、照明线路,施工机械一箱 一闸一漏一锁。采用了保护接零,统一接地,做到用电安 全。 1、若干分配电箱:分配电箱下可设若干开关箱。总配 电箱应设在靠近电源的区域,分配电箱应设在用电设备或负 荷相对集中的区域,分配电箱与开关箱的距离不得超过30 米,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不应超过 3米。动力配电箱与照明配电箱宜分别设置。当合并设置为 同一配电箱时,动力和照明应分别配电;动力开关箱与照明 开关箱必须分设。

2、每台用电设备必须有各自专用的开关箱,严禁用同一个开关箱控制两台及两台以上用电设备(含插座)。配电箱、开关箱应装设牢固,箱的中心点与地面的垂直距离为1.4—1.6米,配电箱、开关箱外型结构应能防雨防尘。 4、配电箱、开关箱内的电器(含插座)应先安装在阻燃、绝缘电器安装板上,然后方可固定在配电箱、开关箱的箱体内。配电箱的电器安装板必须分设N线断子板和PE线端子板。PE线端子板必须与电器安装板做电气连接;N线端子板必须与电气安装板绝缘。进出线中的N线必须通过N线端子板连接;PE线必须通过PE线端子板连接。 5、配电箱、开关箱内的连接线必须采用铜芯绝缘导线。导线的分支接头不得采用螺栓压接,应采用焊接并做绝缘包扎,不得有外露带电部分。配电箱、开关箱的进出线应配置固定线卡,进出线应加绝缘护套并成束固定在箱体上,不得与箱体直接接触。配电箱、开关箱应防雨。 6、总配电箱的电器应具备电源隔离、正常接通与分断电路及短路、过载、漏电保护功能。 7、配电箱、开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于30mA,额定漏电动作时间不应大于0.1s 。使用潮湿或有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品,其额定漏电动作电流不应大于15mA,额定漏电动作时间不应大于0.1s。

施工现场临时用电计算(方式)

施工现场临时用电计算 一、计算用电总量 方法一: P=1.05~1.10(k1∑P1/Cosφ+k2∑P2+ k3∑P3+ k4∑P4)公式中:P——供电设备总需要容量(K V A)(相当于有功功率Pjs) P1——电动机额定功率(KW) P2——电焊机额定功率(KW) P3——室内照明容量(KW) P4——室外照明容量(KW) Cosφ——电动机平均功率因数(最高为0.75~0.78,一般为0.65~0.75) 方法二: ①各用电设备组的计算负荷: 有功功率:P js1=Kx×ΣPe 无功功率:Q js1=P js1×tgφ 视在功率:S js1=(P2 js1 + Q2 js1)1/2 =P js1/COSφ

=Kx×ΣPe /COSφ 公式中:Pjs1--用电设备组的有功计算负荷(kw) Qjs1--用电设备组的无功计算负荷(kvar) Sjs1--用电设备组的视在计算负荷(kVA) Kx--用电设备组的需要系数 Pe--换算到Jc(铭牌暂载率)时的设备容量 ②总的负荷计算: P js=Kx×ΣP js1 Q js=P js×tgφ S js=(P2 js + Q2 js)1/2 公式中:Pjs--各用电设备组的有功计算负荷的总和(kw) Qjs--各用电设备组的无功计算负荷的总和(kvar) Sjs--各用电设备组的视在计算负荷的总和(KVA) Kx--用电设备组的最大负荷不会同时出现的需要系数 二、选择变压器 方法一: W=K×P/COSφ 公式中:W——变压器的容量(KW) P——变压器服务范围内的总用电量(KW) K——功率损失系数,取1.05~1.1 Cosφ——功率因数,一般为0.75 根据计算所得容量,从变压器产品目录中选择。 方法二: Sn≥Sjs(一般为1.15~1.25Sjs)公式中:Sn --变压器容量(KW) Sjs--各用电设备组的视在计算负荷的总和(KVA)

计算家庭用电负荷

计算家庭用电负荷 随着经济发展,人们的生活水平提高,家庭用电负荷不断增加,特别是大功率家用电器的使用,提出了如何计算家庭用电负荷问题。 70年代末以前设计的住宅楼,按每平方米建筑面积2瓦标准设计供电设施,主要用于照明。两居室用户的用电量不超过110瓦,三居室用户不超过140瓦。80年代,按每平方米建筑面积10瓦标准设计供电设施,两居室用户的用电量不超过550瓦,三居室用户不超过700瓦。90年代,按每平方米建筑面积25瓦标准设计供电设施,两居室用户的用电量不超过1400瓦,三居室用户不超过1700瓦。现行国家标准规定,一般两居室住宅用电负荷为4000瓦,相应的电能表规格为10(40)安,进户铜导线截面不应小于10毫米2,空调用电、照明与插座、厨房和卫生间的电源插座应该分别设置独立的回路。除了空调电源插座外,其他电源插座应加装漏电保护器,卫生间应作局部等电位连接。由上可知,住宅楼按照所建年代不同,供电容量也不同。目前,由于住户的用电容量不断增加,因此,加重了早先修建的住宅搂人户导线、开关电器的负担,熔丝容易超载烧断,或者自动空气开关经常跳闸断电。加之个别用户不遵守用电规则,用铜导线或铁丝代替熔丝,造成了导线过热,绝缘损坏,发生短路,很容易引发火灾。 考虑到近期和远期用电发展,每户的用电量应按最有可能同时使用的电器最大功率总和计算,所用家用电器的说明书上都标有最大功率,可以根据其标注的最大功率,计算出总用电量。 目前市场上的大功率家用电器,大致分为电阻性和电感性两大类。电阻性负载的家用电器以纯电阻为负载参数,电流通过时会转换成光能、热能,如白炽灯、电水壶、电炒锅、电饭煲、

施工临时用电负荷计算

拟投入本项目的主要施工设备表 序号 设备名称 型号规格 数量 额定功率(kw ) 合计 用于施 工部位 1 潜水泵 JQB15-6 80 2.2 基坑降水 2 塔吊 TC5013 12 40.1 垂直运输 3 塔吊 TC5613 5 50 4 施工电梯 Sc200/200 17 38 垂直运输 5 物料提升机 SZ150--1 3 10 垂直运输 6 混凝土输送泵 HTB-80 10 112 地下室砼浇筑 7 打夯机 HZD250 14 4 基坑回填 8 对焊机 GQH32 10 100 钢筋焊接 9 钢筋调直机 GT6-14 10 2.5 钢筋调直 10 钢筋弯曲机 WJ40-1 10 3 钢筋弯曲 11 钢筋切断机 QJ40A 1 0 4 钢筋切断 12 直螺纹套丝 机 GYL-40 5 4 钢筋套丝 1木工机械 1 15 模板制 施工设备型号改变(功率改变) 另计

3.2负荷计算: 3.2.1 砼搅拌设备类 此类设备由于工程工序所需,16台混凝土输送泵,平板振动器及插入式振动器按同时使用考虑。 3.2.1.1HTB-80混凝土输送泵 单机功率112KW 共计10台 查表可得K X =0.8 cosφ=0.8 tgθ=0.75 PjS=Kx.Pe=112×0.8=89.6 KW QjS=PjS.tgθ=89.6×0.75=67.2 Kvar IjS=Pjs/√3.Ue.cosφ=170.2 A 3.2.1.2PZ-50平板振动器单机功率1.5KW 共计4台 查表可得K X =0.8 cosφ=0.8 tgθ=0.75 PjS=Kx.Pe=0.8×1.5=1.2 KW Qjs=Pjs.tgθ=1.2×0.75=0.9 Kvar Ijs=Pjs/√3.Ue.cosφ=2.3 A 3.2.1.3 Zx-50插入式振动器单机功率1.1KW 共计21台 查表可得K X =0.8 cosφ=0.8 tgθ=0.75 Pjs=Kx.Pe=0.8×1.1=0.88 KW Qjs=Pjs.tgθ=0.88×0.75=0.66 Kvar Ijs=Pjs/√3.Ue.cosφ=1.7 A 3.2.1.4砼搅拌设备类技术参数合计: Pjs=89.6×10+1.2×4+0.88×21=919.28 KW Qjs=67.2×10+0.9×4+0.66×21=689.46 Kvar IjS= Sjs/√3.Ue=1149.1/1.732×0.38=1745.93 A 3.2.2 钢筋加工类 3.2.2.1钢筋弯曲机单机功率Pe=3 KW 共计10台 查表可得K X =0.7 cosφ=0.7 tgθ=1.02

施工现场临时用电负荷计算方案

施工现场用电组织方案 一、工程概况 西安阳光花园商用住宅楼,C1至C13(地下一层,地上十一层,),D1至D8(地下一层,地上九层),其中F1、F2(地下一层,地上二十二层),剪力墙框架结构,建筑面积为20多万平方米,工程等级为普通住宅二类,地下一层为戊类,本建筑电源通用为三级负荷,消防电源为二级负荷。 二、配电线路 现根据TN-S配电系统,三级配电,两级保护的原则,采用三相五线制的供电方式,由总配电箱引出主干线,沿线设分配电箱,分配电箱内分设动力、照明线路,施工机械一箱一闸一漏一锁。采用了保护接零,统一接地,做到用电安全。 1、若干分配电箱:分配电箱下可设若干开关箱。总配电 箱应设在靠近电源的区域,分配电箱应设在用电设备或负荷 相对集中的区域,分配电箱与开关箱的距离不得超过30米, 开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不应超过3米。动力配电箱与照明配电箱宜分别设置。当合并设置为同一配 电箱时,动力和照明应分别配电;动力开关箱与照明开关箱 必须分设。 2、每台用电设备必须有各自专用的开关箱,严禁用同一个开关箱控制两台及两台以上用电设备(含插座)。配电箱、开关

箱应装设牢固,箱的中心点与地面的垂直距离为1.4—1.6米,配电箱、开关箱外型结构应能防雨防尘。 4、配电箱、开关箱内的电器(含插座)应先安装在阻燃、绝缘电器安装板上,然后方可固定在配电箱、开关箱的箱体内。配电箱的电器安装板必须分设N线断子板和PE线端子板。PE 线端子板必须与电器安装板做电气连接;N线端子板必须与电气安装板绝缘。进出线中的N线必须通过N线端子板连接;PE 线必须通过PE线端子板连接。 5、配电箱、开关箱内的连接线必须采用铜芯绝缘导线。导线的分支接头不得采用螺栓压接,应采用焊接并做绝缘包扎,不得有外露带电部分。配电箱、开关箱的进出线应配置固定线卡,进出线应加绝缘护套并成束固定在箱体上,不得与箱体直接接触。配电箱、开关箱应防雨。 6、总配电箱的电器应具备电源隔离、正常接通与分断电路及短路、过载、漏电保护功能。 7、配电箱、开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于30mA,额定漏电动作时间不应大于0.1s 。使用潮湿或有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品,其额定漏电动作电流不应大于15mA,额定漏电动作时间不应大于0.1s。 8、总配电箱中额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不应大于30mA·s。漏电保护器极数和线数必须与其负荷的相数和线数一致。

施工现场临时用电计算实例(精)

施工现场临时用电计算实例 按照国家标准《建设工程施工现场供电安全规范》(GB50194- 93)和建设部标准《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88)的要求,在建设工程开工前,应编制该工程施工现场临时用电施工组织设计。下面笔者就某施工现场为例详细讨论一下有关临时用电的计算问题。 二、工程实例 A、工程概况 某工程:平面尺寸:57m×48.6m建筑总高度22.86m,建筑面积:6558m2,结构形式:钢筋砼框架结构,+5.20m结平采用无粘结钢筋砼预应力大梁,屋面结构采用张弦钢结构新工艺。 B、施工现场机电设备使用一览表(略) C、施工现场临时用电线路布置图(略) D、负荷计算 施工工程工地可分段作业,现场总需要系数Kx=0.47,满负荷时的功率因数cosφ=0.6,根据临时电源位置及用电设备分布和现场的环境等确定条件,确定总配电箱、分配电箱和开关位置。 1. 进户线 (1)不同暂载率的用电设备和单相用电设备容

单相用电设备的设备容量:应将单相用电设备均匀地分散在三相上,力求三相基本平衡。规范规定,在计算范围内单相用电设备的总容量不超过三相用电设备的15%时,可按三相负荷考虑,即设备容量等于所有单相总容量。如单相用电设备的不对称容量大于三相用电设备总容量的15%以上时,单相用电设备接在线电压上:设备容量= 6、7两台设备电焊机、对焊机是单相用电设备,其总容量为67.3kW,已超过三相总容量的15%,转换到三相设备容量为 日光灯的容量为其功率的1.2倍,即 Ps3=1.2×Pe=1.2×3=3.6kW (2)所有的动力设备总容量为: Ps=77.5+15+15+15+18+25.5+91.1+8+4.5+5.5+2.8+5.5=283.4kW (3)动力设备的计算负荷为: Pjs=Kx×Ps=0.47×283.4=133kW Qjs=Pjs×tan?=133×0.57=75.8kVAR (4)照明线路计算负荷 (3)中动力Pjs=133kW Qjs=75.8kVAR 照明Pjs=10.8kW日光灯为3.6kW,设其cos=0.7则Qjs=3.6×tan?=3.67kVAR (5)总计算负荷为: Pjs=Kx×(133+10.8)=67.6kW(有功计算负荷=需要系数×根据每台设备性质,把设备铭牌容量换算到长期工作制的设备总容量) Qjs(无功计算负荷)=153+3.67=156.67kVAR

工程现场临时用电负荷计算

工程现场临时用电负荷计算一、用电负荷计算: 现场用电设备: 1、卷扬机3台(7.5KW)22.5KW 2、砂浆机3台(3KW)9KW 3、加压泵1台(5.5KW)5.5KW 4、介木机4台(3KW)12KW 5、振动器3台(1.1KW)3.3KW 6、电焊机1台(25.5KW)25.5KW 7、镝灯4支(3.5KW)14KW 8、碘钨灯10支(1KW)10KW 9、其他用电10(KW)10KW 10、生活用电10(KW)10KW 施工现场用电设备的kx、cos、tg 1、卷扬机kx=0.3 cosφ=0.7tgφ=1.02 2、砂浆机kx=0.7 cosφ=0.68tgφ=0.62 3、加压泵kx=0.5 cosφ=0.8tgφ=0.75 4、介木机kx=0.7 cosφ=0.75tgφ=0.88 5、振动器kx=0.65 cosφ=0.65tgφ=1.17 6、电焊机kx=0.45 cosφ=0.87tgφ=0.57 7、镝灯kx=1

8、碘钨灯kx=1 9、其他用电kx=1 10、生活用电kx=1 有功荷载计算: 1、卷扬机Pj1=Pj×kx=22.5kw×0.3=6.75kw 2、砂浆机Pj2=Pj×kx=9kw×0.7=6.3kw 3、加压泵Pj3=Pj×kx=5.5kw×0.5=2.75kw 4、介木机Pj4=Pj×kx=12kw×0.7=8.4kw 5、振动器Pj5=Pj×kx=3.3kw×0.65=2.15kw 6、电焊机Pj6=Pj×kx=25.5kw×0.45=11.48kw 7、镝灯Pj7=Pj×kx=14kw×1=14kw 8、碘钨灯Pj8=Pj×kx=10kw×1=10kw 9、其他用电Pj9=Pj×kx=10kw×1=10kw 10、生活用电Pj10=Pj×kx=10kw×1=10kw 无功荷载计算: 1、卷扬机Qj1=Pj1×tgφ=6.75kw×1.02=6.89 KV AR 2、砂浆机Qj2=Pj2×tgφ=6.3kw×0.62=3.91 KV AR 3、加压泵Qj3=Pj3×tgφ=2.75kw×0.75=2.06 KV AR 4、介木机Qj4=Pj4×tgφ=8.4kw×0.88=7.39 KV AR 5、振动器Qj5=Pj5×tgφ=2.15kw×1.17=2.51 KV AR 6、电焊机Qj6=Pj6×tgφ=11.48kw×0.57=6.54 KV AR 7、镝灯Qj7=Pj7×tgφ=14kw×1.52=21.28 KV AR

住宅用电负荷需要系数选择表

住宅用电负荷需要系数选择表 1.表中通用值系目前采用的住宅需用系数值,推荐值是为计算方便而提出,仅供参考。 2.住宅的公用照明及公用电力负荷需要系数,一般可按选取。 3.本表摘自《全国民用建筑工程设计技术措施·电气》(2003)。 、 规划单位建设用地负荷指标 } 注: 1.城市建设用地包括:居住用地、公共设施用地、工业用地、仓储用地、对外交通用地、道路广场用地、市政公用设施用地、绿化用地和特殊用地八大类。不包括水域和其它用地。 2.超出表中三大类建设用地以外的其它各类建设用地的规划单位建设用地负荷指标的选取,可根据所在城市的具体情况确定。 3.ha——公顷。

规划单位建筑面积负荷指标 结合当地实际情况和规划要求,因地制宜确定。 各类建筑物的用电指标 注:表中所列用电指标的上限值是按空调采用电动压缩机制冷时的数值。当空调冷水机组采用直燃机时,用电指标一般比采用电动压缩机制冷时的用电指标降低25—35VA/m2。 说明: 1.“规划单位建设用电、建筑面积负荷指标”仅可用于规划设计阶段,该表摘自于《城市电力规划规范》GB50293—1999。 2.单体建筑物方案设计时,可采用本图集“各类建筑物的用电指标”表进行负荷估算。该表摘自《全国民用建筑工程设计技术措

施·电气》(2003)。 有线电视网的光节点,可以覆盖的用户数在800~2000,由于电视普及率大大高于电话普及率,光节点覆盖半径在1km范围,就可以拥有大量的用户。同轴电缆每500m设置一级放大器,最多可以达4级,由于同轴电缆的每公里造价比铜缆贵,同轴电缆的长度也不宜太长。 对于光节点的覆盖户数,目前业界的一种倾向认为500户一个光节点为标准。这实际上是国外的一种经验模式,而国内城市一般人口密度高、住宅密度大,如果按500户一个光节点规划设计,其费用投入将十分巨大。我们认为在现阶段根据住宅片区地理情况及用户经济情况的不同,光节点之下三级放大器级联,覆盖半径左右、覆盖户数1000~2500户左右较为适宜。对于用户经济条件好、知识层次高的住宅片区,片区规划时可将光节点所带的用户数设计得少一些;对于城郊地段可将光节点所带用户数设计得多一些。随着网络系统的发展,待时机成熟时,再按每个光节点平均500户的规模逐渐拆分。 对于用户数较多的小区,随着多功能业务的逐渐开展,可在光站内部选择安装一个甚至两至四个反向光发射模块。这样网络结构基本不变,表面上看光节点覆盖的户数不变,而实际上回传通道一分为二,不仅使反间汇聚噪声一分为二,而且反向带宽也扩展了一倍。

施工现场临时用电计算(精)教学提纲

施工现场临时用电计 算(精)

施工现场临时用电计算 工地临时供电包括动力用电和照明用电两种,在计算时,应考虑: (1 (2 (3 全工地所使用的机械动力用电和各种电气工具及照明用电的数量; :施工进度计划中施工高峰阶段同时用电的机械设备最高数量;总用电量计算公式: P=1.05-1.10(K1 EP1/cos5 +K2 E P2+K3 E P3+K4 E P4 Pj 共电设备总需要容量(KVA ; 卩1_电动机额定功率(KW; 卩2_电焊机额定容量(KVA ; P3_室内照明容量(KW; P4_室外照明容量(KW ; cos5 _电动机的平均功率因素(一般取0.65~0.75,最高为0.75~0.78 ; K1_需要系数,其中K3、K4分别为0.8、1.0; K1随电动机数量而变,3~10台取0.7; 11~30 台取0.6; 30台以上取0.5; K2随电焊机数量而变,3?10台取0.6; 10台以上取0丄 施工临时用电方案计算 本计算书根据《建筑施工计算手册》江正荣著、《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ 46-2005。

一、用电量计算: 工地临时供电包括施工及照明用电两个方面,计算公式如下: 其中P ——计算用电量(kW,即供电设备总需要容量; Pc ——全部施工动力用电设备额定用量之和; Pa ——室内照明设备额定用电量之和; Pb ——室外照明设备额定用电量之和; K1——全部施工用电设备同时使用系数; 总数10台以内取0.75; 10-30台取0.7; 30台以上取0.6; K2——室内照明设备同时使用系数,取0.8; K3——室外照明设备同时使用系数,取1.0; 综合考虑施工用电约占总用电量90%,室内外照明电约占总用电量10%,则有:本例计算中K1=0.60; 全部施工动力用电设备额定用量: 序号机具名称 台数 1 型号额定功率(kW距离电源(m 螺旋钻孔粧 22.00 0.0 0 2 普通木工带据机 20.00 0.0 0 经过计算得到 P =1.24XK1 XEpc=1.24X0.60X0.00=0.00kW。 二、变压器容量计算:

工程现场临时用电负荷计算实例

工程现场临时用电负荷计算实例 一、用电负荷计算: 现场用电设备: 1、卷扬机3台(7.5KW)22.5KW 2、砂浆机3台(3KW)9KW 3、加压泵1台(5.5KW) 5.5KW 4、介木机4台(3KW)12KW 5、振动器3台(1.1KW) 3.3KW 6、电焊机1台(25.5KW)25.5KW 7、镝灯4支(3.5KW)14KW 8、碘钨灯10支(1KW)10KW 9、其他用电10(KW)10KW 10、生活用电10(KW)10KW 施工现场用电设备的kx、cos、tg 1、卷扬机kx=0.3 cosφ=0.7 tgφ=1.02 2、砂浆机kx=0.7 cosφ=0.68 tgφ=0.62 3、加压泵kx=0.5 cosφ=0.8 tgφ=0.75 4、介木机kx=0.7 cosφ=0.75 tgφ=0.88 5、振动器kx=0.65 cosφ=0.65 tgφ=1.17 6、电焊机kx=0.45 cosφ=0.87 tgφ=0.57 7、镝灯kx=1 8、碘钨灯kx=1 9、其他用电kx=1 10、生活用电kx=1 有功荷载计算: 1、卷扬机Pj1=Pj×kx=22.5kw×0.3=6.75kw 2、砂浆机Pj2=Pj×kx=9kw×0.7=6.3kw 3、加压泵Pj3=Pj×kx=5.5kw×0.5=2.75kw 4、介木机Pj4=Pj×kx=12kw×0.7=8.4kw 5、振动器Pj5=Pj×kx=3.3kw×0.65=2.15kw 6、电焊机Pj6=Pj×kx=25.5kw×0.45=11.48kw 7、镝灯Pj7=Pj×kx=14kw×1=14kw 8、碘钨灯Pj8=Pj×kx=10kw×1=10kw 9、其他用电Pj9=Pj×kx=10kw×1=10kw

施工现场临时用电方案整理版

施工现场临时用电方案 一、编制依据(表1) 二、电气概况 现场用电主要包括现场施工用电和生活用电两大部分,本方案主要涉及施工用电的计算、布置和管理,主要按柱脚的拼装、安装阶段和主结构安装阶段两个用电阶段进行考虑。由于本工程工期要求紧,焊接工作量大,施工时大量焊机同时施焊,用电量相对集中。因此开工前,必须事先布置一定数量和容量的供电点(变压器),以满足现场施工用电的要求并保证足够的用电安全储备。 现场设备用电根据现场施工设备数量和额定功率来计算,并根据使用情况(使用频率和使用时间)考虑设备同时工作的数量调节系数。现场照明用电则应考虑整个施工现场的照明和加班作业这一实际情况。

三、现场供、配电部署 1.临电管理组织机构(图1) 图1 临电管理组织机构图 2.供电系统 由项目部直接按所需负荷提供箱式变电器并设置总箱,一级箱由就近箱式变压器引出。一级箱以上部分由项目部负责,并由项目部进行管理。 电箱设置: 1)配电箱设置的总体原则是按钢结构施工、施工照明、大型机械设备用电分别由不同的配电箱供给。 2)对于大型用电设备(如电加热)设置专用分配电箱供电,其他施工设备用电,按总箱、分箱、设备箱(开关箱)三级配电方式进行供电。目前在施工现场布置7个一级电箱(各电箱位置详见临电布置图),每个变电箱按1000kV A容量进行布置,实际使用时只能同时使用两个一级箱。一级箱分出5个二级箱,每个按200kV A进行布置。三级箱数量随施工到不同阶段而进行设置。 3)配电设备,各级全都选用室外防雨防尘型配电箱,总开关选用空气开关,分路开关选用带漏电保护的空气开关。

3. 配电线路设计 1)根据供电及负荷情况,配电线路采用树干式或与放射式相结合的配电形式。 2)配电线路,各级配电箱干线能够进行埋地敷设的选用铠装电缆埋地敷设,实在不能埋地敷设的配电线路选用塑料电缆或橡皮电缆架空敷设,开关箱电源线选用橡皮电缆 架空敷设。 4. 用电分配 根据施工的各个阶段用电的不断变化,二级以下配电箱根据需要提前装设,确认无用后拆除。 三级配电箱的布置是根据施工现场平面布置而设定的,在实际操作前,必须提供比较准确的用电量统计,以便于对配电箱及电缆进行选择。 5. 防雷接地 1)吊车、支撑塔架等易受雷击的设备设避雷针或利用本身金属结构做可靠接地。 2)配电箱金属外壳做重复接地或和PE线连接。 四、负荷计算 主要用电机具及用电量见表2。 主要用电设备数量及功率表2

施工临时用电负荷计算

临时用电负荷计算 一、负荷计算的目的: 电力负荷:建筑施工现场的供电系 统所需要的电能通常是经过降压变电所从电力系统中获得的。因此,合理的选择 各级变电所中的变压器,主要电气设备以及配电导线等是保证供电系统安全可靠 的重要前提。 电力负荷计算是为确定施工现场供电系统中各个环节电力负荷的大小,以便 正确的选择和复核供电系统中的各个元件(包括变压器、自备发电机、电线、电缆、各种开关、控制设备等)。 负荷计算是否正确合理,影响到电器、导线、电缆是否经济合理。过大则费 用增多,造成浪费;过小则导致过热,引起绝缘老化,甚至引发火灾事故。 建筑施工现场用电负荷变化多,情况复杂,影响计算准确的因素较多,所以, 现场电力负荷计算应力求切合实际,力求合理。 二、负荷计算方法: 计算负荷是按发热条件选择电气设备的一个假定负荷,它所产生的热效 根据计算负荷选择导线及电气设备,在运行中的最高温升不超过导线和电器的温升允许值。 目前施工中常采用的方法是需要系数法,在确定计算负荷计算之前,应首先确定用电设备容量。 1、用电设备容量(Pe)的确定: 设备容量(Pe)是指换算到规定工作制下的设备额定容量(额定功率),它不包括备用设备的额定容量(额定功率)。 建筑供电系统中各用电设备的额定工作条件不同,有的可直接相加,但有的在计算中就不能简单的把铭牌上规定的额定功率直接相加,必须首先把额定功率换算到统一规定的工作制下的功率后才能相加。换算到统一规定的工作制下的额定功率称为“设备容量”,用P e表示。用电设备按工作制可分为三种: (1)长期连续工作制:

长期连续工作制指在规定环境温度下连续运行,设备任何部分的 这类设备的P e值就是其铭牌的额定容量KW,即: P e=P N (2)短时工作制: 短时工作制是指运行时间短而停歇时间长,设备在工作时间内的温升不足以达到稳定温升,而在间歇时间内足以使温升冷却到环境温度。这类用电设备容量P e值就是其铭牌上标明的额定功率值,即: P e=P N (3)反复短时周期工作制: 反复短时工作制指设备以断续方式反复进行工作,工作时间与停 歇时间相互交替重复。这些用电设备容量就是将设备在某一暂载率下的铭牌统一换算到一个标准暂载率下的功率。 ①起重设备电动机组规定统一换算到暂载率Jc25(即统一要求的负 责持续率是25%),其设备容量为: 式中:P e——换算到J C等于25%时,电动机的设备容量; J C——铭牌上的额定负责持续率,以百分值代入公式; P N——电动机铭牌额定功率。 ②电焊机组规定统一换算到Jc100(即统一要求的负责持续率是100%),其设备容量为:

施工临时用电负荷计算

拟投入本项目的主要施工设备表

根据用电设备的性质及平面布置方式,可分为以下八大类: 3.2负荷计算: 3.2.1砼搅拌设备类 此类设备由于工程工序所需,16台混凝土输送泵,平板振动器及插入式振动器按同时使用考虑。 3.2.1.1 HTB-80混凝土输送泵单机功率112KW 共计10台 查表可得K X =0.8 cos ? =0.8 tg 0 =0.75 PjS=Kx.Pe=112X 0.8=89.6 KW QjS=PjS.tg 0 =89.6 x 0.75=67.2 Kvar ljS=Pjs/ V3.Ue.cos ?=170.2 A 3.2.1.2 PZ-50平板振动器单机功率1.5KW 共计4台 查表可得K X =0.8 cos ? =0.8 tg 0 =0.75 PjS=Kx.Pe=0.8 x 1.5=1.2 KW Qjs=Pjs.tg 0 =1.2 x 0.75=0.9 Kvar Ijs=Pjs/ V3.Ue.cos ?=2.3 A 3.2.1.3 Zx-50 插入式振动器单机功率1.1KW 共计21台 查表可得K X =0.8 cos ? =0.8 tg 0 =0.75 Pjs=Kx.Pe=0.8 x 1.1=0.88 KW Qjs=Pjs.tg 0 =0.88 x 0.75=0.66 Kvar Ijs=Pjs/ V3.Ue.cos ?=1.7 A Pjs=89.6 x 10+1.2 x 4+0.88 x 21=919.28 KW Qjs=67.2 x 10+0.9 x 4+0.66 x 21=689.46 Kvar IjS= Sjs/ V3.Ue=1149.1/1.732 x 0.38=1745.93 A 3.2.2钢筋加工类

常用的用电负荷计算

第二章负荷计算 第一节负荷分级与供电要求 一、负荷 1.负荷 负荷又称负载,指发电机或变电所供给用户的电力。其衡量标准为电气设备(发电机、变压器和线路)中通过的功率或电流,而不是指它们的阻抗。 2.满负荷 满负荷又叫满载,指负荷恰好达到电气设备铭牌所规定的数值。 3.最大负荷 最大负荷有时又称尖峰负荷,指系统或设备在一段时间内用电最大负荷值。 4.最小负荷 又称低谷负荷,指系统或设备在一段时间内用电最小负荷值。 二、负荷的分类 1.按负荷特征分类 (1)连续工作制负荷。 (2)短时工作制负荷。 (3)重复短时工作制负荷。 2.按供电对象分类 (1)照明负荷。 (2)民用建筑照明。 (3)通讯及数据处理设备负荷。 三、负荷分级 电力负荷应根据供电可靠性及中断供电在政治、经济上所造成的损失或影响的程度,分为一级负荷、二级负荷、三级负荷。 1.一级负荷 属下列情况者均为一级负荷:

(1)中断供电将造成人身伤亡者。 (2)中断供电将造成重大政治影响者。 (3)中断供电将造成重大经济损失者。 (4)中断供电将造成公共场所秩序严重混乱者。 对于某些特等建筑,如重要的交通枢纽、重要的通讯枢纽、国宾馆、国家级及承担重大国事活动的大量人员集中的公共场所等的一级负荷为特别重要负荷。 中断供电将影响实时处理计算机及计算机网络正常工作或中断供电后将发生爆炸、火灾以及严重中毒的一级负荷亦为特别重要负荷。 2.二级负荷 属下列情况者均为二级负荷: (1)中断供电将造成较大政治影响者。 (2)中断供电将造成较大经济损失者。 (3)中断供电将造成公共场所秩序混乱者。 3.三级负荷 不属于一级和二级的电力负荷。 四、供电要求 1.一级负荷的供电要求 (1)应由两个独立电源供电,当一个电源发生故障时,另一个电源应不致同时受到损坏。 一级负荷容量较大或有高压电气设备时,应采用两路高压电源。如一级负荷容量不大时,应优先采用从电力系统或临近单位取得第二低压电源,亦可采用应急发电机组,如一级负荷仅为照明或电话站负荷时,宜采用畜电池组作为备用电源。 供给一级负荷的两个电源应在最末一级配电盘(箱)处切换。 (2)一级负荷中的特别重要负荷,除上述两个电源外,还必须增设应急电源。为保证特别重要负荷的供电,严禁将其他负荷接入应急供电系统。 (3)常用的应急电源有下列几种: 1)独立于正常电源的发电机组。 2)供电网络中有效地独立于正常电源的专门馈电线路。 3)畜电池。 (4)根据允许的中断时间可分别选择下列应急电源:

建筑工地用电负荷计算及变压器容量计算与选择

建筑工地用电负荷计算及变压器容量计算与选择 (教材版) 一、土建施工用电的需要系数和功率因数 用电设备名称用电设备数量功率因数(cosφ)[tgφ]需用系数(Kη)混凝土搅拌机及砂浆搅拌机 10以下0.65 【1.17】0.7 10~30 0.65 0.6 30以上0.6 【1.33】0.5 破碎机、筛洗石机10以下0.75 【0.88】0.75 10~50 0.7 【1.02】0.7 点焊机 0.6 0.43~1 对焊机 0.7 0.43~1 皮带运输机 0.75 0.7 提升机、起重机、卷扬机10以下0.65 0.2 振捣器0.7 0.7 仓库照明 1.0【0.0】0.35 户内照明 0.8 户外照明1【0】 0.35

说明:需要系数是用电设备较多时的数据。如果用电设备台数较少,则需要系数可以行当取大些。当只有一台时,可取1。 二、实例:某建筑工地的用电设备如下,由10KV电源供电,试计算该工地的计算负荷并确定变压器容量及选择变压器。 用电设备名称用电设备数量(台数)功率(KW)备注 混凝土搅拌机 4 10 砂浆搅拌机 4 4.5 皮带运输机 5 7 有机械联锁 升降机 2 4.5 塔式起重机 2 7.5 1 22 1 35 JC=40% 电焊机 5 25 JC=25%单相,360V 照明 20 分别计算各组用电设备的计算负荷:

1、混凝土搅拌机:查表,需用系数Kη=0.7,cosφ=0.68,tgφ=1.08 PC:有功计算负荷,QC:无功计算负荷,Pe:设备容量 PC1=Kη×∑Pe1=0.7×(10×4)=28KW QC1= PC1×tgφ=28×1.08=30.20KVAR 2、砂浆搅拌机组:查表,需用系数Kη=0.7,cosφ=0.68,tgφ=1.08 PC2=Kη×∑Pe2=0.7×(4.5×4)=12.6KW QC2= PC2×tgφ=12.6×1.08=13.61KVAR 3、皮带运输机组:查表,需用系数Kη=0.7,cosφ=0.75,tgφ=0.88 PC3=Kη×∑Pe3=0.7×(7×5)=24.5KW QC3= PC3×tgφ=24.5×0.88=21.56KVAR 4、升降机组:查表,需用系数Kη=0.2,cosφ=0.65,tgφ=1.17 PC4=Kη×∑Pe4=0.2×(4.5×2)=1.8KW QC4= PC4×tgφ=1.8×1.17=2.11KVAR 5、塔式起重机组:塔式起重机有4台电动机,往往要同时工作或满载工作,需要系数取大一些,Kη=0.7,cosφ=0.65,tgφ=1.17 又:对反复短时工作制的电动机的设备容量,应统一换算到暂载率JC=25%时的额定功率:

用电负荷计算表

6.14主要设备表见附表二。 6.15 负荷计算表见附表三。 用电负荷统计表附表一 序号负荷类 别 设备名称 设备安装容量(KW) 备注 运行设 备 备用设 备 合计 (KW)(KW)(KW) 1 照明照明607.6 607.6 应急照明1 2 12 2 空调分体空调1027.5 1027.5 3 设备地源热泵设备40 40 放射科设备20 20 消毒供应室设备10 10 弱电机房设备10 10 小计80 80 5 动力排风机0.44 0.44 排水泵18 18 3 6 生活水泵 4 4 8 普通电梯49.5 49.5 医用电梯20 20 小计91.94 113.94 6 消防消防电梯33 33 加压风机19.5 19.5 排风兼排烟风机16 16 消防卷帘门20 20 消防控制室9 9 小计97.5 97.5 主要设备表附表二 序号设备名称规格及型号数量单位备注 1 高压开关柜KYN28A-1 2 7 个 2 干式变压器SCB10-800/11 2 台 3 低压开关柜GCK 12 个 4 无功补偿柜DJHK-320 2 个 5 普通照明配电箱14 个非标 6 空调配电箱11 个非标 7 设备电源配电箱10 个非标 8 应急照明配电箱 1 个非标 9 双电源切换箱33 个非标 10 动力控制箱 6 个非标 11 阻燃型电力电缆ZR-YJV - 米 12 耐火型电力电缆NH-YJV - 米 13 铠装型电力电缆YJV22 - 米 14 母线槽I-LINE - 米 15 10KV电力电缆YJV-8.7/15KV - 米 16 有线电视系统 1 套 17 电话系统8 套 18 网络系统 1 套 19 康复用房护理呼应 信号系统 1 套 20 综合布线总配线架 1 个 21 同轴电缆SYV - 米 22 电话电缆/电话线HYV/HJYV - 米 23 网络光纤6芯多模光纤- 米 24 网络线超五类四对对绞线- 米 25 火灾自动报警系统 图 1 套

相关文档
相关文档 最新文档