文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 城区供水管网维护管理制度1.27(草稿)

城区供水管网维护管理制度1.27(草稿)

城区供水管网维护管理制度1.27(草稿)
城区供水管网维护管理制度1.27(草稿)

城区供水管网巡检及维护维修管理办法

(草稿)

第一条为规范公司供水管网巡检、抢修及维护管理,及时处置管网安全隐患和查漏补缺,提高经济效益和社会效益,保障供水连续性和用户合法权益,按照《四川省城市供水条例》、《城镇供水管网运行、维护及安全技术规程》等相关规定,结合公司实际,特制定本办法。

第二条城区供水管网的巡检、抢修及维护保养工作由客户服务中心全面负责管理。包括编制管网维护保养计划和总结,填报维修保养工作情况,进行维修、抢修质量监督,并建立和完善日常管理台账。

第三条城区供水管网巡检范围包括用户水表或水表井(含)以前的所有供水设施。

第四条城区供水管网维护、维修范围包括城区供水面积覆盖内的市政供水管网所有阀门的维护保养、维修及更换,阀门井的维修、清理,给水井盖的保护、补充及更换,以及市政供水管网消防栓的巡检、保养及维修。

第五条供水管网巡检管理人员应必须熟悉管网分布情况,及时掌握和了解各种供水设施的使用性能和使用维修方法,做好供水设施的维护及管理工作,使各种供水设施处于良好运行状况。

第六条供水管网巡检工作应常态化,DN200及以上供水主管、阀门及消防栓每天必须巡查一次,巡检时应严格遵守公

司规章制度,规范着装,佩戴安全防护装备,并作好巡检记录。巡查项目包括:是否漏水、管网设施有无损坏、阀门井有无污水杂物及井盖是否完整、管网是否有占压及非法施工等。

第七条严格遵守和执行供水管理技术标准,有计划地开展供水设施的维护、维修工作,检修及维护管网操作阀门时必须填报《管网阀门操单》,指令性地进行管网阀门操作,并及时通知供水中心及行政部阀门操作情况,影响供水达10人以上的须上报公司领导。

第八条供水管网维修、抢修工作必须按规范程序进行。主管抢修时工程管理部须派人到现场作技术指导,监督执行情况,重点对施工质量、材料使用、安全防护等进行监督检查,对不符合标准和规范要求的,有权要求施工部门或单位限期整改。

第九条供水主管的维修、抢修施工完成后,由工程管理部及时进行施工质量验收,同时做好现场记录和施工资料的收集整理并及时存档,对验收不合格的不得通水。

第十条供水管网巡查、维修维护管理人员应加强业务培训与考核,提升履职能力,对因履职不力造成用户投诉或供水安全事故的,严格按公司相关规定处罚;造成经济损失的,由责任部门或个人予以赔偿。

供水公司维修部门管理制度.

供水公司维修部门管理制度 (2014-02-28 11:02:03) 转载▼ 标签: 管理制度 财经 为了进一步加强对供水维修服务过程的有效管理,全面完成公司下达的工作任务,进一步完善维修服务部门的绩效管理机制,规范服务人员的服务行为,尽心尽力为用户服务,全面提升服务质量,特制定本管理制度。 一、对供水设施维修的管理及要求 蓄水池周围 10m以内不得有渗水坑和堆放的垃圾等污 染源,水箱周围2m内不应有污水管线及污染物。 对供水设备维护采取定期巡回检查,维修人员一般两个月对每个泵站供水设备巡查一次,对循查期间发现隐患,要及时自理解决,对各泵站水池,每年进行一次全面清洗、消毒,并对水质进行检验及时发现和消除污染隐患,保证居民饮用水的卫生安全。 二、对异常情况的处理及要求

a)运转工在工作期间,要严格按操作规程操作,当发现设备存在问题,首先进行临时处理,如不能正常工作,立刻通知维修公司(24小时值班)进行现场维修。维修供水应设置维修人员联系网,随叫随到,确保正常供水; b)在供水期间,用户出现跑水情况电话通知维修公司,管道工(24小时值班)保证在最短时间赶到现场,关闭供水范围最小阀门,尽最大量减少用户损失。 三、对设备运行记录的管理及要求 运转工在交接班或上岗前要提前十分钟到达,要对设备进行巡视,确保设备没有异常情况,才能启动设备,填写设备运行记录时,认真填写水泵开机、停机时间,要分阶段填写好水泵运行时间,压力MPa、电流A、电压V等仪表指示,记好每班供水水量,如有其他情况填写备注一栏。 四、维修工作程序及规范 1、首先,维修公司设置“三来”接待员,负责接待顾客的来信、来电、来访工作,并且在“三来”接待记录上详细清淅记录用户住址、来电(访、信)时间、姓名、反映问题的内容,并热情向用户解释、说明情况以及具体的维修时间。然后向维修公司主管经理汇报,由主管经理下达任务单并在工作单上详细记录情况(包括姓名、时间、地点、下达任务

供水管网改造工程施工方案

山东方大公司供水管路改造维修工程 施 工 措 施 施工单位:山东方大安装公司六项目 编制日起:2012-7-

第一节编制依据 山东方大工程有限公司供水管网改造施工组织设计根据以下资料及相关信息组织编写: 1.《路面施工及验收规范》(GBJ92-86); 2.《给排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-97); 3.《给排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-97); 4.《埋地塑料排水管道施工》04S520; 5.《柔性接口给水管道支墩》03SS505; 6.《工程建设交工技术文件规定》(SH3503-2001); 第二节工程概况 我单位根据上述有关资料和现场踏勘,结合现场实际情况,经深入调查研究,并结合我单位多年的施工实践,由具有丰富施工实践经验和管理经验的工程技术人员编制而成。 本工程为改造工程,目的是更换原有锈蚀堵塞配水支管,水压满足要求,将水表以至室外集中设置。 本工程设计水表前采用PE管,电熔或热熔连接,水表后采用PPR管,热熔连接。室外保温材料采用硬聚氨酯泡沫塑料。 第三节总体部署 施工安排:按先深后浅,先外后内向中部集中,先地下后地上,先复杂后简

单,同时安排,占满空间,占满时间,充分发挥机械施工优势,详细制定落实工、料、机进场计划,优化施工顺序和工序安排施工。 基本施工顺序: ⑴管沟开挖施工 ⑵管道施工 ⑶检查井施工 第四节施工组织体系 根据本工程空间小、施工分散、、施工现场狭小等特点,组织强有力的项目经理部,配备各职能部门,做到准备充分,人员充足,相互协调,团结协作,职责分明,各负其责。选用实力强、经验多、管理严的施工队伍。 1、管理人员 序号姓名年龄岗位职责 1 程志军53 项目经理负责全面工作 2 高绍勇56 项目书记技术总负责 3 王兆玉42 副经理现场指挥 4 肖丕东32 副经理现场安全工作 5 苏锋32 副经理质量管理 6 康红琴31 技术员技术资料 7 葛乐根35 队组长队组全面工作 8 蒲尧27 安监员现场安全监督 2、施工队伍安排 现场指挥班组长:1人 管道工:6人壮工:4人 3、安全保证措施

南通市通州区自来水公司供水管网维护管理制度

南通市通州区自来水公司供水管网维护管理制度 发布:admin 来源:南通市通州区自来水公司关注度:409 第一章总则 第一条、为了规范供水管网维护管理,保障城市供水事业的发展,结合公司实际情况,特制订本管理制度。第二条、本管理制度是针对供水管网的维修保养、支线改造、供水管网破坏的赔偿等方面作出的规定。 第三条、供水管网的维修保养管理部门为安装维修公司。 第二章供水管网的维护管理 第四条、供水管网的维护保养必须遵守《水法》、《供水管理条例》和南通市通州区自来水公司的《社会服务承诺制度》。 第五条、供水管网维护由安装维修公司负责全区供水管网的维修、监护、保养。 第六条、施工主体单位负责各自路段的供水管网维修的前期准备工作(各种手续)和后期的善后工作(恢复路面)。 第七条、施工时应负责做好安全文明生产,工作人员必须佩带安全帽和警示背心,工作点要放警示路牌,夜间佩带安全警示灯。 第八条、正常维修DN300以上管道时,应事先向业务主管部门汇报,特殊情况下事故处理过程中或事后向业务主管部门说明情况。 第九条、对于DN300一下管道维修,影响面较大时,应事先向业务主管部门汇报。 第十条、对于维修疑难管道时,维修主体单位应积极主动提出预案,不能推诿。 第三章供水管网支线改造 第十一条、供水管网支线改造由安装维修公司提出申请,报分管领导并审批,经理室批准,方可实施。 第十二条、对于老管道造成用户水压特别小,切影响面较大,维修不能根本解决问题的,可作支线改造。第十三条、由于道路拓宽或整改影响的供水管线,且没有其他投资方整改该管线的,可作支线改造。 第十四条、由于供水管线频繁维修且维修后仍存在频繁爆管隐患的,可作支线改造。 第十五条、支线改造的原则:支线管径DN50的,管长必须大于24m;支线管径是DN100的,管长必须大于18m;支线管径是DN200以上(含DN200)的,管长必须大于12m,方可列支线改造。 第四章供水管网破坏的赔偿 第十六条、人为因素破坏供水管网(及其附属设施)在与对方谈判时,必须有业务主管部门人员参加。 第十七条、赔偿费用由维修工程费用、流失水量水费、路面修复费用和由于事故引发的其他费用组成。 第五章附则 第十八条、本制度如与上级文件有抵触,按国家有关规定执行。 第十九条、本制度由公司安装维修公司负责解释。 第二十条、本制度自颁布之日起执行。

管道巡查管理制度

管道巡查管理制度 一、目的 为规范管道巡查人员的工作程序及巡查发现管道、附属设施、气房及阀井 周围存在的不安全行为、事故隐患能及时有效的得到处理,按照巡线工作“早发现、早沟通、早预防”的原则,确保天然气公司的天然气管道安全运行,特制定本制度。 二、范围 本制度适用于天然气公司管道设施的巡查。 三、燃气管道设施安全保护范围和安全控制范围及压力分级界定 安全保护范围是: 1低压、中压、次高压管道两侧0.7米范围内区域; 2、高压、超高压管道两侧6米范围内区域。 安全控制范围是: 1低压、中压、次高压管道两侧0.7米至6米范围内区域; 2、高压、超高压管道两侧6米至50米范围内区域。 在燃气管道设施保护范围内,禁止从事下列危及燃气设施安全的活动: 1建设占压地下燃气管线的建筑物、构筑物或者其他设施; 2、进行爆破、取土等作业或者动用明火; 3、倾倒、排放腐蚀性物质; 4、放置易燃易爆危险物品或者种植深根植物; 5、其他危及燃气设施安全的活动。 压力管道的分级

四、工作内容 1、巡线员巡检频率、抽检、巡检方案 ⑴城区管网主干线、支线每天巡查一次;每季度至少组织徒步巡线一次, ⑵阀井每天不得少于5个(全部检测完毕一次后方可重复)且每个阀井每月至少检查一次,阀井内设置巡检记录牌,每次检查完进行签到。 ⑶民用、公福、工业用户调压装置至少应保证每月全部巡检一次;调压装置 设置巡检记录牌,每次检查完进行签到。 ⑷施工地段24小时有人监护,如公司人员不够时,可雇佣当地农民工; ⑸巡检方案明确燃气管网巡检计划及重点、优先巡检区域。巡检计划制订应综合考虑燃气管网管径、管材、工作压力、输送介质、防腐等级、连接形式、使用年限和周围环境(人口密度、地质、道路情况、季节变化)、土质、地下水位、道路的交通量、特殊构筑物的有无、以往的漏气记录等因素。 2、管道巡检内容 燃气管道安全控制范围内检查内容 ⑴燃气管道安全控制范围内有无土壤塌陷、滑坡、下沉、人工取土、堆积垃圾或重物、管道裸露、种植深根植物及搭建建(构)筑物、敷设管道、开挖沟渠、开挖取土、从事打桩、顶进作业等; ⑵有无因其他工程施工而造成管道损坏、管道悬空、重载碾压、地面下沉等; ⑶每次巡检时应向周围单位和住户询问有无异常情况; ⑷在安全控制范围内,与热力、自来水、国防、通讯、市政、城管等相关单位及时交流。 徒步巡线仪器检查:沿燃气管网走向,用便携式检测仪对阀门井、及地下裂缝处逐个查漏。 观察植物生长:沿管网走向观察树木及植物的枝叶是否有变黄和枯干。 阀门井巡检内容: 1、阀门井下操作执行《危险作业许可制度》。 2、检查阀门井有无燃气泄漏、腐蚀等现象,阀井内有无积水、塌陷,有无妨碍阀门操作的堆积物等。 3、检查阀井盖启闭是否灵活,冬季阀井周围及时除冰、除雪,阀井内排除积水;阀门启闭是否灵活,PE阀门存水位置要在雨雪天气后,立即排水,避免冬季结冰阀门无法开启。 4、巡检过程中如发现井盖损坏、遗失的,巡检人员应及时进行处理,做好 现场监护。如发现燃气管网附近有违建或安全隐患,巡线人员应立即采取现场制止措施,下发天然气管线安全告知书,做好宣传和安全教育工作,并将现场情况

自来水公司供水管网维护管理制度(总2页)

自来水公司供水管网维护管理 制度(总2页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

供水管网维护管理制度 一、供水管网的维护保养必须遵守《水法》、《供水管理条例》。 二、供水管网维护由供水站负责本厂供区供水管网的维修、监护、保养。 三、施工主体单位负责各自路段的供水管网维修的前期准备工作(各种手续)和后期的善后工作(恢复路面)。 四、施工时应负责做好安全文明生产,工作人员必须佩带安全帽和警示背心,工作点要放警示路牌,夜间佩带安全警示灯。 五、正常维修DN300以上管道时,应事先向分管领导汇报,特殊情况下事故处理过程中或事后向分管领导说明情况。 六、对于DN300以下管道维修,影响面较大时,应事先向分管领导汇报。 七、对于维修疑难管道时,维修主体单位应积极主动提出预案,不能推诿。 八、供水管网支线改造由供水站提出申请,报分管领导并审批,经理批准,方可实施。 九、对于老管道造成用户水压特别小,且影响面较大,维修不能根本解决问题的,可作支线改造。

十、由于道路拓宽或整改影响的供水管线,且没有其他投资方整改该管线的,可作支线改造。 十一、由于供水管线频繁维修且维修后仍存在频繁爆管隐患的,可作支线改造。 十二、支线改造的原则:支线管径DN50的,管长必须大于24m;支线管径是DN100的,管长必须大于18m;支线管径是DN200以上(含DN200)的,管长必须大于 12m,方可列支线改造。 十三、人为因素破坏供水管网(及其附属设施)在与对方谈判时,必须有分管领导或监督人员参加。 十四、赔偿费用由维修工程费用、流失水量水费、路面修复费用和由于事故引发的其他费用组成。 十五、本制度如与上级文件有抵触,按国家有关规定执行。 石柱县跳脚石自来水厂 2017年1月1日

最新版全套老城区供水管网改造工程施工组织设计方案

最新全套老城区供水管网改造工程施工组织设计方案

目录 第一章编制依据及工程概况 (1) 第一节编制依据 (1) 第二节工程概况 (1) 第二章目标要求 (2) 第三章施工部署 (2) 第一节布署原则 (2) 第二节总体部署 (3) 第三节施工组织体系 (3) 第四节重点、难点部分施工控制措施 (4) 第五节施工组织安排 (5) 第四章主要施工方案 (8) 第一节施工流程 (8) 第二节主要施工方法 (8) 第五章冬雨季施工方案 (22) 第六章确保工程质量的管理体系及措施 (23) 第一节质量保证措施 (34) 第六章确保安全生产、文明施工的管理体系及措施 (35) 第一节文明施工技术措施 (35) 第二节安全生产保证措施 (41) 第七章工程进度计划及措施 (48) 一、施工机械设备配置 (59)

二、机械设备的使用、维护和保养制度 (59)

第一章编制依据及工程概况 第一节编制依据 **市**县供排水项目老城区供水管网改造和改造用水困难户1万户项目以下资料及相关信息组织编写: 1.**市**县供排水项目老城区供水管网改造和改造用水困难户1万户给 水工程设计文件; 2.《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003(2009年版); 3.《室外给水设计规范》GB50013-2006; 4.《工程测量规范》GB50026-93; 5.《给排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008; 6.《砌体工程施工质量验收规范》GB502203-2002; 7.《城市工程管线综合规划规范》GB50289-98; 8.《给水排水标准图集-室外给水管道附属构筑物》05S502; 9.《给水排水标准图集-柔型接口给水管道支墩》10S505; 第二节工程概况 我单位根据上述有关资料和现场踏勘,结合现场实际情况,经深入调查研究,并结合我单位多年的施工实践,由具有丰富施工实践经验和管理经验的工程技术人员编制而成。 本工程为改造工程,目的是更换原有锈蚀堵塞配水支管,水压满足要求,将水表以至室外集中设置。 本工程设计水表前采用PE管,电熔或热熔连接,水表后采用PPR管,热熔连接。室外保温材料采用硬聚氨酯泡沫塑料。

燃气公司天然气管道(管线)安全巡查(巡检)管理制度

燃气公司天然气管道(管线)安全巡查(巡检) 管理制度 目的为规范管道安全巡查人员的行为,以及巡查发现管道周围存在的不安全行 为及事故隐患能及时有效的得到处理,按照巡线工作“早发现、早沟通、早预防”的原则,确保公司的天然气管道安全运行,特制定本制度。 范围适用于燃气经营分公司的天然气管线、附属设施及阀室 的安全巡查管理。 职责3.1健康安全环保部负责本制度的编写和修订,并对管道安全巡查的执行情况进行检查监督和考核,不定期的进行管道安全巡查和管道安全大检查,牵头组织公司力量解决管道安全问题。 3.2生产运行部是管道安全巡查的直接实施部门,负责管道的日常安全巡查工作和对管道安全巡查人员的管理,对危害管道安全的行为有现场制止、报告及采取防范措施的职责。对管道附近的施工负责安排人员进行现场监护管理。 3.3工程技术部负责审批外单位穿跨越管道和影响管道安全的施工技术方案,提供、现场确定管线位置、埋深等技术参数,配合生产运行部搞好管道的施工监督管理工作。 3.4专职管道安全巡查人员负责管道的日常巡查,发放宣传资料,制止可能危害管道安全的施工,记录并报告现场发现的问题;根据工作安排进行现场监护。

工作程序 4.1管道安全巡查的频率 专职管道安全巡查人员每天至少一次进行管道的安全巡查工作,站场每天一次抽查,生产运行部每周组织一次线路安全巡查;公司由健康、安全、环保部牵头,每月组织一次线路巡查和检查工作。 4.2安全巡查人员的巡查报告 4.2.1站场应对巡查人员进行正规化管理。专职管道安全巡查人员在起点站开始巡查时,必须在起始点向站长或站场巡查人员报告,报告内容包括开始巡查的时间、预计到达目的地时间或特殊区段的碰头汇报时间等。 4.2.2巡查人员到终点站,应提交当天的巡查记录(见附录一:管道安全巡查检查记录表),报告巡查发现的问题,获取站长的指示。生产运行部应考虑设立巡查人员巡查记录的提交收集地点,定期收集巡查人员的巡查记录,检查其记录情况并指导其改进。 4.3现场巡查 4.3.1巡查准备。所有进行管道安全巡查人员的人员在进行管道安全巡查时,必须根据天气状况先穿戴好劳保用品,背上背包,携带《石油天然气管道保护条例》、通讯工具、记录表格和圆珠笔等。 4.3.2在管线巡查过程中应做好危害识别,注意道路交通安全,乘坐车辆应系好安全带,并做好防毒蛇、防中暑、防跌倒等预防措施。在下大暴雨时和发山洪时,应停止危险区域巡查工作,等大雨过后,应立即组织线路检查。 4.3.3生产运行部在雨季应增加巡查人员和加强巡查的密度。 4.4重点线路巡查

供水运行管理制度

旬邑县农村供水工程运行管理制度 第一章总则 第一条为了加强我县农村供水工程建设管理,全面提高我县供水工程建设、运行及管理水平,充分发挥工程效益,满足广大群众用水需求,促进农村供水事业可持续发展,根据《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《陕西省城乡供水用水条例》、《水利部关于加强村镇供水工程管理的意见》、《水利国有资产监督管理暂行办法》及发改委、水利部和卫生部联合下发的《关于加强农村饮水安全工程建设和运行管理工作的通知》等法律、法规及文件规定,结合我县实际,制定本办法。 第二条本办法中所称农村供水工程,是指我县范围内为解决农村饮水安全而兴建的各类供水工程,包括联村集中供水工程(供水范围覆盖了3个行政村以上,供水人口超过1万人,供水规模达到1000立方米的工程),单村集中供水工程(供水范围覆盖1-2个行政村,一个自然村或一个村民小组的供水工程),分散供水工程(单户、联户出资修建的供水工程)。 第三条农村供水工程是公益性基础设施,其建设和管理应当遵循统筹城乡,因地制宜,分类指导,多措并举的原则,鼓励发展集中供水工程,鼓励社会资本投资兴办经营城乡供水工程,鼓励城区供水向周边农村覆盖延伸,发展城乡一体化供水。

第四条农村供水工程建设管理应明晰产权,落实建设及管理责任主体,建立健全各项规章制度,建立起工程良性运行管理科学规范的长效机制,确保工程长久发挥效益。 第五条县水利局负责本办法实施,负责行业管理和监督指导。 第六条本办法适用我县境内所有农村供水工程建设与管理,县境内所有农村供水工程建设、管理及各供水单位和用水受益户,必须遵守本办法。 第二章部门职责 第七条县人民政府是农村供水工程建设和管理的责任主体,对农村饮水安全保障工作负总责,成立以县长任总指挥,分管副县长任副总指挥的农村饮水安全工程建设指挥部,指挥部下设办公室,办公室设在县水利局,办公室主任由县水利局局长兼任,成员单位由水利、发展改革、财政、卫生、审计、监察、物价、国土资源、电力、公安和各镇(中心)组成,其主要职责是: (一)明晰工程产权,落实管理主体及管理职责,依法保护供水经营者、用水户的合法权益。 (二)建立县级农村供水管理服务总站,在镇(中心)、联村集中供水工程设立供水管理派出机构,完善抢险服务,大力培育和发展农民用水协会。 (三)落实中、省、市有关农村供水的惠民政策,保护好农民的合法利益。

给水管线施工方案

111111111111111111111111111 外 网 给 水 工 方 案 编制人: 审核人: 批准人:

编制单位: 编制时间: 2017年12月5日 目录 1、适用范围 (1) 2、工程概况 (1) 3、编制依据 (1) 4、施工进度计划 (2) 5、施工准备 (2) 6 施工方法 (4) 7 质量保证措施 (8) 8 HSE管理措施 (9) 9 劳动力及材料、机具配备 (11)

1、适用范围 本方案用于指导。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。室外工程给水管道施工。 2、工程概况 本项目消防水用水从接自厂区现有消防给水管网,室外消火栓给水管网上设室外消火栓及阀门井,室外消火栓给水管网为环状管网,消防给水管试验压力为工作压力1.5倍,且不应小于0.8MPa。厂区消防系统现状:采用淡水保压、试压和海水消防;高压消防水系统用于向厂区工艺装置及辅助生产装置提供消防水,消防水采用海水,非火灾时消防系统保压采用淡水,保压用淡水由生产给水系统供水。消防水系统由海水消防水泵站、淡水保压系统和消防水管网组成。海水消防泵三台,二用一备,单台泵参数:Q=30立方米/h,H=110m,N=15KW.消防淡水罐为碳钢锥顶罐,有效容积450立方米,仅用于初期火灾的扑救、消防系统的试验及消防管网的清洗。 主要底层岩土工程特性平键 根据该工程拟建建筑物结构类型及基础埋深情况,现对基坑开挖涉及到的土层和基底以下主要受力土层分别进行工程特性评价分析如下: ①层填土:为新近吹填海砂,以细砂为主,场区分部连续,一般厚度6.2-6.9m。该层砂为松散状态,工程性能差。吹填砂沉积时间较短,属欠固结土,建议对该层吹填砂进行处理,以满足工程建设需要。 ②层细砂:稍密-中密状态,工程性能较好,分部较稳定。 ③层细砂:密实状态,工程性能好,场区分布连续、稳定,空间厚度大。 3、编制依据 3.1《室外给水设计规范》(GB 50013-2006);

尾矿库输送管道管理制度

尾水治理与尾矿管道 管 理 制 度 南阳丰瑞矿业有限公司 2011年10月10日 总则 为规范选矿厂尾矿浓缩治理与输送管道岗位的工作环境、岗位安全教育及相关设备 的安全管理,保证员工管理工作和尾水管道安全治理情况处于掌控之中,特制定本 制度。 此制度适用于本公司尾水车间及尾水输送管道治理岗位。 第一章尾矿输送管道安全管理 第一条 加强尾矿管路巡查,专职管道安全人员24小时不间断巡查,发现有泄漏现象及时采取有效措施,并报告上级,防止跑冒滴漏造成环境污染,确保尾矿输送管道的安全 运行。 白班:接班后每一小时近距离巡查一次。 夜班:接班后每二小时近距离巡查一次。 第二条 加强尾矿输送管道设备起、始点路线检查,发现问题及时处理,做到设备无带病过夜,对于小跑、小渗的现象,立即向生产科汇报情况,调换到备用管道,一担发生 崩管事故,不必向领导请示,立即通知各生产车间停机,第一时间关闭所有输送管 道阀门。

第三条 巡查人员对管路巡查时需详细记录巡查时间及情况,应提交当天的巡查、报告记录, 生产科负责检查其记录情况并责令整改。 第四条 生产科在雨季应增加巡查人员和加强巡查。 第五条 专职管道安全巡查人员清楚自己巡查管道区域,巡查时应坚持重点巡查和徒步检查。 第六条 预防性协调与沟通。巡查人员在进行管道巡查时,发现在管道周围有施工危害 管道安全时,应及时与施工人员沟通、协调,尾矿输送管道5米内禁止有任何施工项目及建筑物,保护好管道,禁止管道有被压、砸、挖事故的发生。 第七条 公司组织每周一次对备用管道进行大检查,每月一次对备用输送管道进行测试,确保备用管道完好率100%,按计划巡查零漏洞100%,按计划检修实现率100%,按 计划检修质量要求100%。 第八条 严格执行尾矿输送管道管理制度,坚决落实尾矿输送管道专项管理小组责任制。 1、分班由管路巡检工认真进行巡视检查,当发现有磨损、渗漏、管墩深陷等现象时,要及时采取措施处理,对排出的矿浆及时清理,污水抽到水隔离泵房,再输送到尾 矿库,以减少危害。 2、备用管道必须经常处于良好状态,以便检修或出事故时能立即轮换使用。 3、经常查看管路墩座和固定墩及支架的情况,发现墩座变形、开裂及扭曲时,应及 时用混凝土进行加固,以防管路变形,影响正常输送。 4、经常查看钢管外壁及回水管支架情况,应定期涂刷漆和防腐剂,并认真做好记录。

供水管网改造工程施工方案

目录 第一章编制依据及工程概况 (3) 第一节编制依据 (3) 第二节工程概况 (4) 第二章目标要求 (4) 第三章施工部署 (4) 第一节布署原则 (4) 第二节总体部署 (5) 第三节施工组织体系 (6) 第四节重点、难点部分施工控制措施 (7) 第五节施工组织安排 (7) 第四章主要施工案 (10) 第一节施工流程 (10) 第二节主要施工法 (10) (2)操作要点 (13) 第五章确保工程质量的管理体系及措施 (21) 第一节质量目标 (21) 第二节质量保证体系 (21) 第三节质量保证措施 (21) 第六章确保安全生产、文明施工的管理体系及措施 (22) 第一节文明施工技术措施 (22) 第二节安全生产保证措施 (26) 第七章工程进度计划及措施 (30)

第一节施工组织管理措施 (30) 第二节施工过程中工期管理措施 ........................................................................... 第八章材料及机械、人力配置....................................................................................... 第一节材料管理及计划............................................................................................ 第二节劳动力组织和配置........................................................................................ 第三节机械配置 (33) 第十章新技术应用与承诺 (33)

水厂引供水管道巡检、维修、维护、保养制度

水厂引供水管道维修、维护、保养制度 目得:规范引供水管道、设施维护管理,确保引供水管道、设施各项性能完好。 适用范围:水电公司各水厂所管辖得引供水设施得维巡检、维修、维护管理. 1、各水厂负责引供水设施维护、维修、保养工作得组织与实施。 2、水电公司对各分公司管辖得管道维护、维修、保养工作进行督导检查。 3、引供水管道、设施每年按照计划进行维护保养。 4、检查管道就是否有渗漏、偷水等现象,检查阀门、计量井、计量设施就是否人为等破坏,管道覆土就是否有沉降等,如有应及时排除. 5、每月检查一次辖区内引供水管道得阀门井、阀门,检查工业园区管道得阀门就是否灵活,就是否有漏水,并对漏水阀门自行进行紧固;保证阀门灵活,不漏水。对发现管道爆管等无法自行处理得,应及时上报并联系施工单位维修。 6、各水厂应制定保养计划,每年定期对引供水管道阀门进行保养,保养内容包含阀门正常启闭、阀门外观除锈上漆、阀门阀壳内加油润滑、螺栓丝杆上油等,加油后应将阀门开关一次保证阀门启闭灵活. 7、检查引供水阀门井、水表井有无积水,如有应排水检查,保证阀门井内无积水。

8、巡检、维修、维护、保养记录应形成文字、影像资料,存档。 引供水管爆管、漏水得处置 1、立即关闭相关连得水管闸阀; 2、尽快组织安排施工单位抢修爆裂得水管;(属企业管辖得,应立即通知相关企业,关闭前端阀门。并在现场设置警戒线,防止其它事故得发生) 3、确认正常后,恢复水管爆裂前得原貌。 水电公司水厂引供水管道巡查管理办法 第一条概况 为进一步加强管道巡护管理,提高工作效率与质量,特制定本管理办法. 第二条巡查制度 1、管道巡护由所在水厂制定工作计划,记录每天工作完成情况,填写《管道巡查记录表》。 2、管道巡护人员负责填写管道巡查、养护、维修、轮换运行等相关记录表格,每月末装订成册交水厂存档. 第三条巡查内容 1、管道巡检包括闸阀井及引供水管线检查,应每周巡视一次。每次必须做全面检查。 2、下井检查注意安全第一,首先观察井内就是否有积水,然后用有害气体检测仪进行检测,确保安全得前提下才能下井,下井人员必须有人负责监护。 3、闸阀井检查内容:①井身就是否有歪斜、沉降现象,井盖就是否完好;②井内闸阀、管道连接部位就是否有漏水现象,井内就是否有积水;③闸阀、井内设备就是否有丢失破坏现象;④压力、流量计设备就是否完好,工作就是否正

危险化学品管道定期巡线及安全管理制度(含巡线记录表格)_2

危险化学品输送管道定期巡线安全管理制度 一、目的 为了确保危险化学品管道的安全使用,做好危险化学品管道的安全管理工作,特根据国家有关法律法规,编制本公司在用危险化学品管道安全管理制度。 二、范围 本制度适用于公司危险化学品输送管道的安全管理。 三、职责 3.1生产技术设备负责公司危化品输送管道的管理工作。 3.2 安全员负责对危化品输送管道的安全管理工作的落实情况进行监督检查。 四、工作程序及内容 4.1 危险化学品管道的使用登记 使用单位应对其管辖范围内的属于危险化学品管道监察范围的危险化学品管道,按照《危险化学品管道使用登记规则》的要求办理使用登记备案。 4.2 危险化学品管道的技术档案管理 危险化学品管道的技术档案是安全地管理、使用、检验、维修危险化学品管道的重要依据。所有危险化学品管道,都必须建立技术档案。 4.3 危险化学品管道管理人员的职责 危险化学品管道必须由专人管理,并履行下列职责: 4.3.1 贯彻执行国家有关危险化学品管道的标准、法规、制度; 4.3.2 建立、健全危险化学品管道的技术档案; 4.3.3 编制危险化学品管道安全管理的规章制度; 4.3.4 参与危险化学品管道的安装验收及试车工作; 4.3.5 制定危险化学品管道的检验、检修、改造和报废等工作计划并实施; 4.3.6 参与危险化学品管道工艺参数变更的审批工作; 4.3.7 组织有关操作人员的安全技术教育和培训工作; 4.3.8 参与危险化学品管道事故分析; 4.3.9 负责有关危险化学品管道的统计上报。 4.4 操作人员岗位责任制 4.4.1 操作人员必须经过安全监察机构进行安全技术和岗位操作学习培训,进考核合格后才能持证上岗。 4.4.2 操作人员必须熟悉本岗位危险化学品管道的技术特性、系统结构、工艺流程、工艺指标、可能发生的事故和因采取的措施。做到“四懂三会”,即懂原理、懂性

供水卫生管理系统规章制度

目录 水源泵站卫生管理制度 加压泵站卫生管理制度 消毒间安全卫生管理制度 原料库安全卫生管理制度 化学药品管理制度 水质检验制度 消毒设备、药品采购索证制度加压泵站巡回检查制度 交接班制度

一、水源井管理人员具体负责水源井及周围环境卫生管理工作,熟知并掌握供水卫生管理制度及供水卫生知识。 二、水源井入口应配盖加锁,大门及泵房上锁,无关人员不得入。 三、管理人员每年接受健康体检及卫生知识培训,待办理体检合格及培训证后,方可上岗。 四、水源井按卫生防疫部门要求定期清洗,水质定期监测和复检,及时换发卫生许可证。 五、发现水质异常时,及时报告监督部门,并采取相应措施。 六、管理人员要有高度的责任心和良好的职业道德,自觉做好卫生管理工作,配合监督部门执法,及时解决监督部门提出的问题。

一、泵站值班人员应严格交接班制度,每天清扫泵房及清水池周围卫生,保持工作环境清洁、整齐。 二、加压泵站操作人员健康证到期,要及时体检、培训、换证。如发现供管水人员患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎、活动性肺结核、化浓性或渗出性皮肤病以及有碍公共卫生疾病的 , 应立即告知领导调离本岗位。 三、要认真执行清水池清洗管理制度,严格监督清洗情况,并检查清洗人员有无健康证明。 四、每日要按时做好两次水质检测工作,余氯低于0.05mg/L要及时加消毒药,并做好记录。 五、购买涉水材料时,要索取卫生许可批件。 六、检修与水体接触的供水设施时,严禁使用卫生不合格产品,以防水污染,并做好维修记录。 七、要时常检查水池通气孔网罩有无破损情况,如有要及时更换。 八、如发现意外水污染时,按意外水污染事故应急预案执行。要及时向领导汇报,及时关闭相应供水阀门,并配合卫生部门调查,救治及其它工作。

地下供热、给排水管网改造施工方案

一、编制依据 1、老旧小区地下管网改造工程施工图。 2、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002) 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 4、《城镇直埋供热管道工程技术规程》(CJJ/T81-98) 5、《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236—98 6、《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-97) 7、《城镇供热管网工程施工及验收规范》(CJJ28-2004) 8、根据施工现场实地考察情况、施工单位实力和材料供应情况等 二、工程概况 本工程为 2017 年呼和浩特市住宅小区基础设施完善提升改造工程施工十三标段。工程内容包括呼钢小区舍共 4 栋楼,设计面积 26772 平方米,工南三联化工小区共 13 栋楼,设计面积 48450 平方米。地下供热、给排水管网也是改造项目之一。为确保工期,各单位、各专业队、各工种交叉作业较多,相互干扰大,施工难度大,施工要科学组织、周密计划,严格管理,统筹安排,团结协作,在施工前必须预先做好现场调研及勘察工作,充分考虑各种不利因素,根据实际情况制定确实可行的实施性方案;确保工期、工程质量和施工安全,圆满完成本工程施工任务。 三、施工准备 1、施工管理人员准备: 为确保本工程工期和工程质量,针对工程特点,由具有丰富施工经验和组织指挥能力的人员任职,统一组织、管理、协调。由项目经理负责项目经理部的全面工作,下设各专业工种的技术、质检、安全、物资等部门,全方位控制工程的进度计划、技术质量、安检和日常管理工作。 项目部管理机构图:

(1)项目经理:对本项目负全责,是质量第一负责人。 (2)技术负责人:是本项目技术和质量的直接领导,协助项目经理对工程质量工作进行具体的组织和指导。 (3)工程技术部:协助技术负责人,负责组织施工图纸会审、技术交底、编制保证质量的技术措施,解决施工中的技术问题。 (4)施工员:对所施工的工程质量负直接责任、检查所有材料成品、半成品的质量、按照规程、规范、设计图纸编写技术交底、指导班组施工操作,每个分项完成后,组织班组进行自检、互检、交接检,并及时填写施工技术资料。 (5)质检员:严格监督生产班组按设计图纸、规程、规范进行施工,参加隐检,把检查中发现的问题及时反馈给有关人员、限期整改,并检查整改结果。(6)施工班组:严格按照设计图纸、规程、规定施工,及时进行自检、互检,保证施工质量达到优良标准。 2、技术准备:

自来水公司供水管网管理制度

水务集团自来水公司供水管网管理制度 一、目的 第一条为加强供水管网管理,确保管网正常、安全运行,明确集团公司供水管网的管理机构和职责,规范对管网巡检、维护、监察、阀门及消防栓等附属设施的管理要求。结合集团公司的实际,特制定本制度。 二、适用范围 第二条本规定适用于集团公司所属的供水管网巡检、维护、监察、阀门及消火栓的管理工作。 三、管理区域 第三条集团公司供水管网管理区域划分为六个区块。分别是:中心城区、南浔片区、双林片区、练市片区、菱湖片区和埭溪片区。各个片区管网分界点详见(附件一)。 四、管理部门及职责 第四条集团供水营销中心和南浔、双林、练市、菱湖、埭溪各子(分)公司为公司供水管网各片区的主管部门,职责如下: (一)负责对管辖范围内已竣工验收且交付运行的供水管网及附属设施进行管理。 (二)负责对管辖范围内供水管网及附属设施巡检。并对外单位违章作业行为制止和提出整改意见。

(三)负责对管辖范围内影响供水一级管网的外单位施工方案申报,负责对管辖范围内影响乡镇二、三级管网的外单位施工方案审批。 (四)负责对管辖范围内供水管网的水质、水压日常监控、检测工作。 (五)负责对管辖范围内供水管网的突发性爆管止水操作,以及爆管后相关政策处理工作。 (六)负责对管辖范围内的供水管道及设施附属施工的阀门启闭。 (七)负责对管辖范围内乡镇供水二、三级管网的新建、改造编制年度计划,并组织实施和验收工作。 (八)负责对管辖范围的供水管网编制年度检漏计划。 第五条集团工程技术部是公司供水管网技术管理的职能部门,职责如下: (一)负责对新建供水一级管道工程及中心城区的管道工程委托设计、图纸审核工作。 (二)负责对供水一级管网及中心城区供水管道新建、改造编制年度计划,并组织实施及施工管理。审核乡镇供水二、三级管网新建、改造年度计划。 (三)负责对供水一级管网及中心城区供水管道新建、改造工程质量验收工作。检查乡镇二、三级管网新建、改造工程的验收。 (四)负责督促各项目实施单位收集施工资料、图纸等相关资料。 第六条信息调度中心是供水管网日常监控、数据采集、统计管理的职能部门,职责如下: (一)负责供水管网的实时运营监控。通过监测数据发现有异常点,应及时通知管理部门查找原因,尽快恢复正常。(管理部门联系方式详见附件四)

石油化工燃气管道巡检管理规定

1 真理惟一可靠的标准就是永远自相符合--- 燃气管道巡检管理规定第一章 总则 第一条为规范各单位巡检工作,提高燃气管网管理水平,减少管网运行风险,确保安全稳定供气,依据国家、省、市有关法律、法规及燃气行业标准的有关规定,结合公司实际,制定本规定。 第二条本规定适用于投产运行的各类高、中、低压燃气输配管网及调压箱(柜)、调压站、阀门井、及三桩等(以下简称燃气设施)的安全检查管理。 第二章 巡检的工作准备 第三条巡检人员应着工作装,携带巡检图、相关工具、检测仪、记录笔、巡检手册等。 第四条巡检人员应做好气体检测仪等巡检工具的保养,确保使用时状态良好,并严格依据仪器操作说明(操作规程)进行使用。 第五条巡检人员应熟知所巡辖区内燃气管线、调压箱、站(柜)、阀井、入户管及相邻“三沟”的位置、走向、规格、型号及运行情况。第三章 2 真理惟一可靠的标准就是永远自相符合--- 巡检范围及内容第六条室外燃气设施巡检范围包括:(一)高、

中、低压燃气管道;(二)调压箱(柜)、调压站;(三)阀门井;(四)标志桩、里程桩、转角桩。第七条巡检内容(一)管道安全保护距离内不应有土壤塌陷、滑坡、下沉、人工取土、堆积垃圾或重物、管道裸露、种植深根植物及搭建(构)筑物占压现象等。(二)管道沿线不应有燃气异味、水面冒泡、树草枯萎和积雪表面有黄斑等异常现象或燃气泄出声响等。管道安全保护距离内不得有未办理会签手续的施工或因其它工程施工(三)而造成管道损坏、管道悬空等现象。(四)管道安全保护距离内施工不应动用机械铲、空气锤等机械设备,或出现燃气管道附件、标志被移动、覆盖、丢失或损坏的现象。(五)调压箱(柜)、调压站供气压力是否符合供气要求,调压器及附属设施是否漏气。 3 真理惟一可靠的标准就是永远自相符合--- (六)阀门井内设施是否漏气,井圈、盖、外壁是否完好。(七)调压设施及附属设施是否完好,卫生状况是否符合要求。检测阴极保护桩是否符合要求。八)( 第四章巡检方式第八条采取巡视检查、泄漏检测等方式进行巡视、检查、检测,巡检周期将按季节变化适时调整。第九条根据室外燃气设备设施实际运行状况,分为以下三类区域:(一)一类是指对接口中压塑料管、灰口铸铁管、调压箱根部管、所有的调压箱(柜)、调压站和阀门井以及发生过漏气现象的其它管道等。(含钢管、(含建筑红线外非车行道上)二类是指供气区域内其它管材(二)PE管)、不同压力的管线、引入管。PE(三)

供水站管理制度

供水站管理制度 一、建立健全学习制度,认真学习有关农村饮水安全法律法规与有关精神,掌握管理业务知识,不断提高自身业务技能与管理水平。 二、建立收缴费制度,坚持以水养水得方针,抄表员按月抄表,按时按规定标准向用户结算水费,不得随意加价与乱收费。 三、建立维修检查制度,定期对水厂设备与管网检查,发现问题及时处理。 四、建立卫生制度,供水站工作员上岗前必须经过体检,且每年体检一次,合格后持证上岗。做好水源得卫生防护,搞好厂区及厂外环境卫生得绿化、美化工作。 五、建立档案制度,认真做好各项记录,接受用户与上级有关部门得监督检查。 六、实行通告制度,对停水事故提前进行通知,对恶意破坏供水设施与偷、漏、拖欠水费事件进行打击与处罚。 七、树立服务意识,加强自身修养,提高为民服务水平,对用户反应得问题要及时有效解决。 八、制订应急预案,对可能发生得意外进行分级,采取相应措施,保证正常得安全用水。九、努力工作,认真工作,敬岗爱业,无私奉献。 供水管理制度 1、供水设施必须定期维修保养,不断搞好设备改造更新,确保设备完好与安全运行,保证设备得使用效率。 2、执行“一户一表一龙头”,用水申请,供水到户制度。定期抄表计量,按规定收费。 3、水厂工作人员,必须持证上岗,依法依规管护,接受监督,搞好优质服务。

4、制定应对突发水污染事件、洪水与干旱等特殊条件下供水安全保障得应急预案,确保供水安全。 设备管护制度 1、要加强水工设施管护,引水堰、沉沙池应经常排污清洗,金属设备应经常维护,保持操作灵活使用正常。 2、要加强一体化净水设备管护,按设备使用说明书得操作规程、养护要求严格执行,确保设备正常运行。 3、要加强输、配水管道设施得巡查维护,定期管道排污清洗,做好露天管道得防护养护。 4、要加强水厂地表得排水与清水池得弃水通道管护,做到安全畅通。 5、设施、设备更新维护要做好记录,技术资料及时收集并妥善管理。 供水安全制度 1、供水工每年进行一次健康检查,凡患有不适合公共卫生服务疾病者,不得从事供水工工作。 2、严格国家《生活饮用水卫生标准》,认真执行【饮用水卫生许可证】制度。坚持适时投药、消毒,认真监测水质,出厂水质达标。 3、依法保护水源地及水厂设施,禁止排放工业废水与医疗单位生活用水,严禁使用剧毒性或高残留性农药,严禁设立有毒物品仓库,堆放垃圾、废渣、粪便,防止水质污染。设置保护、防护区警示标志。 4、水厂应保证供水正常,需正常维修得应提前一天通知用水户,对突发性事故,如管道破裂、供水设施损坏等特殊情况造成停水,应及时组织抢修,尽快恢复供水。 5、防止有自备水源得单位或个人得管道与自来水厂得供水管道连通,预防水质污染。

供水管线改造方案

1、编制依据 《市第五十三中学校学校改扩建项目1#、2#、3#教学楼工程施 工图纸》 《市第五十三中学校改扩建项目工程岩土工程勘察报告(详勘)》 室外给水管道附属构筑物(05S502)图集 2、工程概况 旧供水管线在新建教学楼的楼座围,现将供水管线进行改动。新建供水管线从学校大门外重新接入,经旧教学楼原址,从旧操场,即新建2#、3#教学楼之间穿过。供水管线埋设高程为835.5m。旧教学楼的室外地坪标高为836.2m,操场地坪标高为839.65m。 3、施工准备 3.1 施工技术准备 3.1.1 施工前做好施工图纸的会审, 编制施工组织设计及交底工作。 3.1.2 施工测量完成施工交接桩、复测工作,并进行护桩及加密点布置。 3.1.3 原材料和半成品检验试验:管节、阀门的进场试验已完成。 3.1.4 焊工应按国家现行标准规定进行培训和考试, 取得合格证书。 3.2 工具设备材料准备 3.2.1 机具:电熔焊机、便携式切割锯、平板振动夯、蛙夯、夹钳、扣带、水平垫木或沙袋、清洁布等。 3.2.2 检测设备:水准仪、经纬仪、小线、直尺、卷尺等。 3.2.3 主要材料参数:

4、施工工艺参数 4.1材料要求 管材规格及几何尺寸允许偏差 4.2工艺流程 测量放线—沟槽开挖—柔性基础—管道铺设与连接—密闭性检验-管道回填-管道变形检验 4.3施工方法 4.3.1测量放线 开挖前测设出管线中心桩位及边线。 4.3.2沟槽开挖 (1)沟槽开挖为机械明挖土方。

(2)沟槽开挖后,应将沟底的岩石、砾石等坚硬物体铲除至管底 标高以下400mm然后回填300厚砂土整平夯实。 (3) 管道两侧宽度为300mm 4.3.3柔性基础 (1) 管道基础基底铺设一层厚度为100mn的粗砂基础垫层。 (2) 管道基础按照表1-48采用如下形式 注:He表示砂基层厚度。De表示管半径100. 4.3.4管道铺设与连接 箸道基础形式 基连形式设计支承箱% (1) 电源或交流发电机的准备见表1-49 (2) 电热熔带的连接 1) 检查管道和电热熔带是否有损伤。 2) 对齐管道和清除杂物。 ①通过水平杆或砂袋将要连接的管道放置在离地面200mn r

相关文档