文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › ZJ5710井字架基础13.11.27

ZJ5710井字架基础13.11.27

ZJ5710井字架基础13.11.27
ZJ5710井字架基础13.11.27

浙江省建设机械集团有限公司

ZJ5710混凝土基础

——井字架形式

共7页

编制:谭俨校核:俞宏智审核:李维波 2013-11-14

ZJ5710塔机井字架形式的混凝土基础

井字架形式混凝土基础的施工直接影响到塔机的安全,万万不可掉以轻心或偷工减料,否则会造成重大设备和人身伤亡事故,带来不必要的损失和麻烦。

用户和安装单位在安装塔机之前,应根据所购塔机形式、下面所给的各种要求和数据,对塔机的混凝土固定基础强度、地基承压力预先计算,并确定施工方法。

在选择塔机安装位置时应首先考虑到塔机的安装和拆卸方便(塔身有踏步的一面应与建筑物垂直),再考虑塔机的最大使用效率。如果建筑高度超过独立高度,还应尽量考虑到附墙的安装(塔身中心到建筑物墙面3635mm,在墙面上有用来安装附墙受力点的位置)。

1 混凝土基础的载荷

说明:

1、上面图和表所示为:独立高度(40.5m)塔机固定在混凝土基础上,塔身未采用附着装置,塔机工作工况以及非工作工况受到暴风突袭时,基础受到的载荷值。(风载荷按GB/T13752取值);

2、Fv为基础所受到的垂直载荷,Fh为基础所受到的水平载荷,M1、M2为基础所受到的倾翻力矩,Mk为扭矩;

3、采用井字架形式固定基础时,对基础进行计算时应考虑起重臂与塔身成45°角,此时基础预埋螺栓和地下节主弦杆受力最大;

4、所列载荷均为混凝土基础上平面内的载荷,不含基础自重在内;

5、塔机附着到最大高度160m,工作工况时基础上平面以上的垂直载荷为949kN(每节标准节和螺栓组重8kN,共需再增加40节标准节重量,以及八套附着装置120kN和吊重60kN);回转扭矩为270kN·m。

6、用户和安装单位可根据说明书附图进行混凝土基础的施工;

7、如不能按说明书附图施工时,请按上面所给的基础载荷自行计算、设计混凝土基础或与本公司联系。

2.井字架形式基础的安装说明

井字架形式安装时,应将井字架安装在混凝土基础上的4块承重板上,用预埋螺栓组把井字架和混凝土基础连在一起。井字架形式基础安装示意图附图1,;混凝土钢筋布置图见附图2;塔机井字架形式混泥土基础示意图见附图3;压板、承重板和预埋螺栓组各件尺寸见附图4;塔机接地保护装置见附图5。

安装时须注意,井字架与承重板间不应有间隙,否则会造成塔身的不正常受力,带来安全隐患。如果有间隙应用钢板垫实(垫钢板不得多于两块,大小不得小于承重钢板面积的90%),并将垫板之间以及其与承重钢板间点焊牢固。

附图1 井字架形式基础安装示意图

采用整体钢筋混凝土基础,对基础的基本要求如下:

a)混凝土标号≥C35;

b)混凝土基础的深度不小于1.25m,边长不小于5m×5m,重量不少于75吨;

c)预埋螺栓应与基础内钢筋网可靠连成一体;预埋螺杆周围的钢筋数量不得减

少和切断,主筋通过预埋螺杆有困难时,允许主筋避让;

d)铺设砼基础的地基应能承受0.2Mpa(2kg/cm2)的压力。如达不到该承受力,应

由有资质的设计单位,根据混凝土基础所承受的载荷另行设计砼基础,可采用打桩等措施,使其达到塔机对基础的抗倾翻稳定性要求,确保安全使用;

e)混凝土基础应能承受20Mpa的压力;

f)混凝土基础表面应校水平,平面度误差小于1/500;

g)4块承重钢板的上表面平面度不大于1/1000;

h)必须保证390 尺寸和1465尺寸;为保证预埋螺栓的位置,制作混凝土基础时

可用承重板作为简易工装;

i)预埋螺栓组周围的混凝土充填率必须达到95%以上;

j)每次装拆后预埋螺栓全部更报废,下次使用时全部用新的预埋螺栓;穿越预埋螺栓的钢筋直径为φ30,贯穿整个混凝土基础且与基础钢筋网可靠连接。

注:φ30钢筋需要穿过预埋螺栓

附图2 混凝土钢筋布置图

注:穿越预埋螺栓的钢筋直径为φ30,贯穿整个混凝土基础且与基础钢筋网可靠连接附图3塔机井字架形式混泥土基础示意图

附图4(a)压板和承重板

附图4(b)预埋螺栓

3. 塔机的接地

接地装置的组成:1.钢管。

2.接地棒,长度1.5m到2m(渡锌管制避雷器,最小管径40mm,管长

视接地电阻率而异)。

3.用于保护接地棒头并能浇水的观察孔

附图5 塔机接地保护装置

说明:

1.塔机接地线不得安装保险丝或开关。

2.塔机避雷针的接地和保护接地要求按图示规定作,此接地材料的安装和维护等厂家不

予提供,但用户必须安装这种“接地保护装置”。

3.将接地保护装置的电缆与任何一根塔身主弦杆连接,并清除涂料。

4.接地避雷器的电阻不得大于4Ω。

5.接地装置应由专门人员安装,测定接地电阻时要用高效精密仪器,且需定期检查接地

线和电阻。

注意事项:

1.拧紧预埋螺栓时,不许用大锤敲打扳手。

2.预埋螺栓只能使用一次,不许挖出来重新使用。

3.因预埋螺栓为重要受力件,我们建议用户到塔机制造商处购买。

4.若用户自行制作预埋螺栓,须符合图纸要求,用户自制地脚螺栓引发的一切事故,我公司概不负责。

井字架专项施工方案

武定中医院综合楼建设项目 井架物料提升机安拆专项 施工方案 编制人:职务: 审批人:职务: 编制单位:云南万合建筑工程有限公司 编制日期:年月日 目录 第一节、工程概况 (1) 第二节、准备工作 (6) 第三节、主要结构及作用 (7) 第四节、安装及拆卸步骤 (12) 第五节、升降机的调试和使用 (20) 第六节、安全保证措施 (21) 第七节、井字架(双柱)计算 (26)

第一节、项目工程概况 1、武定中医院栋综合楼建设项目,位于楚雄州武定县城。 2、A区综合楼,底层为库房,二层为办公用房,三~七层为职工 宿舍,面积:㎡,占地面积:㎡。 B区综合楼,底层为库房,二层为食堂,三~七层为职工宿舍, 面积:㎡,占地面积:㎡。 3、建筑层数:7层,建筑高度:。 4、建筑分类:三类,结构形式:钢筋混凝土框架结构,耐火等 级;二级。 5、防水等级:屋面П级。 6、抗震设防烈度:7度(),按照《建筑抗震设计规范》 GB50011-2010要求进行施工。 建筑合理使用年限50年。 本工程的基本情况

各责任主体名称 7、根据现场实际情况和我公司以往施工经验,本工程安装一台井字架能够满足主要用于砌体、抹灰及楼地面工程的材料垂直运输要求,计划在基础施工完成后安装并投入运行。井字架搭拆严格按龙门架及井字架物料提升机安全技术规范JGJ88-92和井字架物料提升机使用说明书进行施工。 主要技术参数

二、编制依据 厂家产品使用说明书 龙门架及井架物料提升机安全技术规范(JGJ88-1992) 建筑施工计算手册(江正荣主编) 建筑施工安全检查标准(JGJ59-2011) 建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范(JGJ130-2001)

检查井施工方法

道路检查井施工操作规程 道路检查井周围路面沉降、裂缝和破损历来是城市道路建设中的顽症,也是我市长期以来存在的一项通病,其不仅严重影响交通行驶安全,也极大地影响城市环境质量。 病害产生的原因是多方面的,主要有:①井、管基础的施工违反施工程序;②基础施工带水作业;③砌筑砂浆不饱满;④井内壁粉刷不到底,⑤框盖安放座浆不实;⑥井周回填土压实不良;⑦井周砼圈强度不足等七个环节。解决上列病害的根本办法是在车行道上不设管道,但由于各种条件的限制,目前还不能达到这一要求。因此当务之急是尽快克服施工管理薄弱环节,杜绝不良施工行为,提升施工管理水平。为此,根据《给排水管道施工及验收规范》(GB50268-97),给合我市市政工程施工、管理的实际,特制订如下操作规程。 一、施工排水 1、在检查井施工过程中,必须做到不间断排水,严禁带水操作。 2、沟槽开挖采用明沟排水施工时,应在开挖的沟槽范围以外布置排水井,排水井规格:φ600×H(H-有效深度>40cm),其间距不宜大于150m。 3、检查井施工时,应在检查井基础10cm以外布置排水井。 二、基础施工 1、井地基应符合下列规定: ①采用天然地基时,地基不得受扰动。

②井底地基土质必须满足设计要求,遇有松软地基、流砂等特殊地质变化时,应与设计单位商定处理措施。 2、井的砼基础之强度和厚度的规定: 井基础的砼强度和厚度等尺寸,必须符合设计要求。最低砼强度等级不得低于C15,素砼井基础的最小厚度不得小于15cm。 3、检查井基础施工: ①不落底的检查井:井基础应与管道基础同时浇筑。 ②有落底的检查井:应先施工井基础,然后砌井壁达管道基础底标高,再浇筑管道基础。 ③应按施工规范进行砼浇筑。浇筑完后,要给砼一定时间的养护期。只有当砼基础强度达1.2MPa时,方能进行下道工序——安装管道或砌井壁——的施工。 ④严禁留出井位、先施工管道,再施工检查井或先砌井壁后浇筑砼底板的错误作业法。 4、凡出现下列情况之一的,必须采用预制砼底板(设计单位提供图纸)。 ①因赶工期,不能按上列规程进行现浇砼底板施工及养护的。 ②因基底土质及排水条件不良,从而造成砼的浇灌和养护不能确保工程质量的。 5、凡施工作业面能允许吊装机具进场操作的施工段,要推广和采用预制砼底板。 三、井体砌筑

井字架施工方案

. 井字架安装及拆除方案 鸿景豪苑的主体结构已施工完毕,根据建筑平面颁情况,及装饰材料的运输需要,井字架设以1台高速升降机为主,1台人货梯为辅的施工方法,高速升降机型号为“SS100型井架式施工升架机”,生产厂家为广东省南海市桂城北约叙龙建筑机械厂,证书编号:建机国检字(2001)第118号,该蟛轲满足现场施工的需要。 一、安装前的准备工作: 1、对卷扬机进行检查、维修、调式、加注润滑、检查离合器、制动器,是否正常灵活可靠。 2、对井字架的钢结构各种杆件进行检查,清理。如底架、立杆、横杆、斜杆、导轨、顶梁、滑轮等规格、数量是否齐全。不齐全的要进行补齐。发现有杆件操作、变形的、必须进行修补、调直,质量要符合设计要求。 3、钢丝绳、滑轮、轴、销、套、绳卡、连接螺栓,花蓝螺栓等,必须完整良好。外购配件必须有合格证。 4、准备好工具。比如作用的活动板手、手锤、钳子、钢钎、工具袋、安装用的麻绳吊杆等。 二、井字架位置选择 1、根据建筑物施工的实际需要,并考虑交通,排水情况,特别注意周围的架空输电线路的安全距离,来确定井字架、卷扬机的安装位置(见总平面布置图)。

2、安装位置确定后,首先基础的作法是:C30钢筋混凝土注底板,厚度200mm,(18层厚300mm)四周为钢筋混凝土剪力墙结构,高2米。底板平面尺寸为2400*2400,底板上安装地脚螺栓稳固架体。砼基础应施工在老土下专业资料word . 400处。基础表面平整,水平度偏差不得大于5mm。 3、基础应有排水措施。距基础边缘5米范围内,开挖沟槽或有较大震动的施工时,必须有保证架体稳定的措施。 4、井字架基础设计计算 本工程楼高64.8m,现场安装1台钢井字架作为垂直运输设备,安装高度24m,钢井字架采用1.5t卷扬机作为提或机具,提升速度50m/min,基础底板尺寸考虑安装卷扬机为2.5m×3.8m,厚度为300mm。根据地质勘探报告,底板下土层中风化粉砂岩,承载力为1500KPa,摩擦力QS为12KPa。 (一)、底板的剪承载力计算公式: 1、基础底板所受的荷载情况如下: 吊盘自重:600kg 底盘自重:290kg 横梁自重:178kg 标准节自重:230kg×39节=8970kg 钢丝绳自重:58.98kg/100m×266m=156.89kg 载重量:1500kg 缆风绳的垂直分力:2302×sin45°×2(上下二道缆风绳)=3255.52kg

井字架施工方案

井字架安装及拆除方案 鸿景豪苑的主体结构已施工完毕,根据建筑平面颁情况,及装饰材料的运输需要,井字架设以1 台高速升降机为主,1台人货梯为辅的施工方法,高速升降机型号为 “ SS100 型井架式施工升架机” ,生产厂家为广东省南海市桂城北约叙龙建筑机械厂,证书编号:建机国检字(2001)第118 号,该蟛轲满足现场施工的需要。 一、安装前的准备工作: 1、对卷扬机进行检查、维修、调式、加注润滑、检查离合器、制动器,是否正常灵活可靠。 2、对井字架的钢结构各种杆件进行检查,清理。如底架、立杆、横杆、斜杆、导轨、顶梁、滑轮等规格、数量是否齐全。不齐全的要进行补齐。发现有杆件操作、变形的、必须进行修补、调直,质量要符合设计要求。 3、钢丝绳、滑轮、轴、销、套、绳卡、连接螺栓,花蓝螺栓等,必须完整良好。外购配件必须有合格证。 4、准备好工具。比如作用的活动板手、手锤、钳子、钢钎、工具袋、安装用的麻绳吊杆等。 二、井字架位置选择 1、根据建筑物施工的实际需要,并考虑交通,排水情况,特别注意周围的架空输电线路的安全距离,来确定井字架、卷扬机的安装位置(见总平面布置图)。 2、安装位置确定后,首先基础的作法是:C30 钢筋混凝土注底板,厚度 200mm, (18层厚300mm)四周为钢筋混凝土剪力墙结构,高2米。底板平面尺寸为2400*2400,底板上安装地脚螺栓稳固架体。砼基础应施工在老土下400 处。基础表面平整,水平度偏差不得大于5mm。 3、基础应有排水措施。距基础边缘5 米范围内,开挖沟槽或有较大震动的施工时,必须有保证架体稳定的措施。 4、井字架基础设计计算 本工程楼高64.8m,现场安装1台钢井字架作为垂直运输设备,安装高度 24m,钢井字架采用1.5t卷扬机作为提或机具,提升速度50m/min,基础底板尺寸考虑安装卷扬机为2.5m x3.8m,厚度为300mm。根据地质勘探报告,底板下 土层中风化粉砂岩,承载力为1500KPa,摩擦力QS为12KPa。

钢筋 砼 检查井施工工艺

钢筋混凝土检查井施工工艺 1、施工工序: 钢筋混凝土检查井:测量定位→基坑土方开挖→混凝土垫层→管道安装后→绑筋、支模、现浇混凝土井壁(井筒)→井盖板安装→土方回填; 2、施工方法: (1)场地的定位控制线、引桩、标准水平桩及开槽的灰线尺寸,必须经过监理复验合格,并办理完预检手续。 (2)按规定要求的顺序进行挖土,预留200厚土层人工挖至槽底,不得超挖。施工所用的主要机具:小型0.6m3反铲式挖土机、自卸汽车、铁锹、打夯机、手推车等。 (3)混凝土检查井模板安装 ①模板配制 在路基回填压实后挖检查井,基础垫层侧模采用木方,检查井挖坑见底放线后,用10×10㎝方木枝模,底板采用竹胶合板。 井壁(井筒)模板安装支搭,内模板采用组合式定型钢模板,特殊地段需用配置外模板采用竹胶合板,局部配木模支搭。支搭时,严格控制结构外缘尺寸,以井中心返数,格方,并用水准仪监测调整模板顶面高程。模板必须尺寸准确,板面平整;具有足够的强度、刚度、承载力和稳定性,能可靠地承受新浇筑的混凝土的自重和侧压力,以及在施工中所产生的荷载;构造简单,拆装简单,并便于钢筋的绑扎、安装和混凝土的浇筑、养护等要求。 ②模板的验收 模板安装完毕后,工长组织班组长、操作者进行自检,自检合格后由工长报质量检查员专检,合格后,报监理验收。 自检、专检和交接检均执行质量标准进行验收。 (4)检查井钢筋绑扎 ①检查井钢筋骨绑扎前,由测量人员将检查井控制线投放在底板混凝土上,并在底板上弹线、布筋。对于有油渍、铁锈、泥土等的钢筋,清除干净后使用; ②钢筋交叉点应用20-22#金属丝扎牢,中间部分可隔一绑一,四周三根筋及板筋

相接处钢筋要逐根绑牢,接头绑扎应在中心和两端三处扎牢。 ③绑扎底板筋的同时绑扎墙壁预留插筋,预留插筋按照井室深一次到位,并要做到位置准确且与底以筋连接牢固。底板上、下层筋间距使用钢筋排架控制。预留插筋必须绑扎不少于三道水平筋,内外层筋之间加绑一道排架,确保其稳定。 ④控制保护层所用垫块要提前加工,保证使用时强度符合要求,布设垫块纵横向间距不大于80㎝。 (5)底板混凝土浇筑:垫层混凝土为C15,厚10㎝,严格控制垫层标高在0~-5㎜内,养护、拆模。 ①浇筑井壁(井筒)混凝土工作需在模板、钢筋和预埋件验收合格后并清理吹仓完毕后开始进行。 ②混凝土拌和采用集中厂拌混凝土,现浇混凝土强度等级为C25(抗渗等级S6),针对本工程结构要满足长期与污水接触的环境要求,要确保其耐久性。混凝土拌制要采用优质低碱普通硅酸盐水泥,并使用非碱活性集料拌制,混凝土含碱量要控制在3Kg/m3以内,混凝土要按照设计要求和各项指标提前进行试配。 ③厂拌混凝土采用汽车输送混凝土到施工现场,浇注时用人工配手推车直接送到浇筑点。检查井浇筑混凝土用溜槽的方式下混凝土,采用插入式振捣器振捣,要做到紧插慢拨,插捣点间距≯40㎝;底板项面用木抹子压平。井壁预留台混凝土浇筑时,要与底板混凝土浇筑有40-60min的间隔时间,以防插捣不实。 ④浇筑混凝土时应设专门看筋、看模人员,并经常观察模板、钢筋、预埋孔洞、预埋管和插筋有无移动、变形或堵塞情况,发现问题及时处理。 ⑤混凝土浇筑应连续进行,如必须间歇,其间歇时间应尽量缩短,浇筑墙体时应分层浇筑,并应在前层混凝土初凝之前,将次层混凝土浇筑完毕。 ⑥井壁(井筒)结构模拆除后,应及时对混凝土进行养护,经常浇水保证混凝土表面湿润,养护时间不少于14天。为避免混凝土表面裂缝,混凝土在终凝前,对表面应进行2~3遍搓压处理,然后用塑料布覆盖。 3、模板的拆除: 模板拆除实行混凝土模板拆除申请制度,工长填写《混凝土拆模申请表》,得到质检员及主任工程师批准后,方可组织施工人员拆模。 模板的拆除在混凝土强度能保证其表面棱角不因拆除模板而受损坏后,方可拆

轻型井点降水法工程量的计算及如何套定额(工程科)

轻型井点降水法工程量的计算及如何套定额 轻型井点降水法施工的计算步骤是什么?降水法施工的适用条件与范围是什么? 一、轻型井点降水法施工的计算步骤为:确定井点系统的布置方式(平面布置和高程布置);计算涌水量;计算井点数量和井距;校核水位降低数值;选择水泵规格等。二、井点降水是高地下水位地区基础工程施工的重要措施之一。它能克服流砂、稳定基坑边坡、降低承压水位防止坑底隆起和加速土的固结,使位于天然地下水位以下的基础工程能在较干燥的施工环境中进行施工。基本上在任何场地都可以抽水,除一些保水性很好的土壤。降水方法和设备可根据土层的渗透系数、要求降水的深度和工程特点,经过技术经济和节能比较后确定。 井点降水施工的条件是什麽,井点降水结算需结算哪些内容,这些内容怎样计算工程量,排水泵计算台班吗 井点降水施工的条件是什麽,井点降水结算需结算哪些内容,这些内容怎样计算工程量,排水泵计算台班吗 、地下水位高于基底标高 、井点安拆。运输,使用天数 、使用天数内不计算,非使用天数内可计停班 一、井点降水施工的条件是什麽? 回答::当需开挖的基坑设计基坑底标高位于地下位以下时。 :定额要求“井点降水中的轻型井点、喷射井点、大口径井点的采用由施工组织设计确定。一般情况下,降水深度以内采用轻型井点,以上以内采用相应的喷射井点,特殊情况下可选用大口径井点。井点使用时间按施工组织设计确定。喷射井点子目包括两根观察孔制作,喷射井管包括了内管和外管。井点材料使用摊销量中已包括井点拆除时的材料损耗量”。 二、井点降水结算需结算哪些内容? 回答:主要内容有井点安装、拆除、使用等项目。另外可能每个地区的定额子目设置不同,主要还是按当地定额设置的子目。使用公路工程预算定额()套用定额,定额中的费用已经包括(挖排水沟及管槽,井管装配及地面试管,铺总管,装水泵,水箱,冲孔沉管理,灌砂封口,连接试帛,拔井管,拆管,清洗,整理,堆放), 三、这些内容怎样计算工程量,排水泵计算台班吗?

井字架安装施工方案

(金洲嘉丽园井字架安装)施工方案 中国华西 中国华西企业有限公司 二00三年三月

施工单位:审批:审核:编制:编制日期:

金洲嘉丽园工地位于深圳市龙岗区坂田镇华台路,由深圳市金洲房地产开发有限公司投资兴建,总建筑面积24000m2,框架结构,6栋6层,一层4.5米高,二至七层2.8米高,总高度为24.8米。根据本工程特点1#~6#楼各安装1台(位臵见附图),该机是广州建力工程机械公司广州市第一建筑工程公司机械制建厂生产的。 主要技术性能 一、准备工作 1、安装基础,将2.5m×2.5m正方形内搞平整夯实,在上面C10砼找平 层80厚,然后作C20的钢筋砼圈梁基础(附图),卷扬机的安装基 础:C10砼1m×1m×10cm,同时预埋好安装固定螺栓(¢16×40。 2、井架体:立柱,水平连接杆件,斜连接杆件校整修复,连接螺栓, 绳滑轮(天、地)的准备。吊笼的检修:防护安全门,防断绳装臵 及停层装臵和安全挂钩。卷杨机的(包括电机)的检修。 二、安装的准备 1.底座预埋件8×150×250=14,附墙预埋件可先供2组。

2.地下室底板安钢筋前,在底板模上放出安装井架的平面位臵图和预埋件位,在钢筋安完后将预埋件安在已划好的位臵上,预埋件的上平面与底板上平面一致,对安装的预埋件加以固定防止浇砼时移位。卷扬机安在地下室顶板上作法与井架平面同。 3.清理预备首次要安装的架体杆件、螺栓、翻斗、集料斗、卷扬机、控制箱及相关材料。预先组装4节为一组的组合节,以备吊装。 4.工、护具安装人员自理。 5.组成安装小组,指定作业负责人。安装前进行详细的安全技术交底。 三、安装程序 1.将底架工字钢及底翼板用M20×45、M20×60螺栓连接成正方型底座,安放在已埋好的预埋件上(附图)。用水平纹测量:找平底座,座下有空隙用钢片垫实,然后将底架与预埋件锚固(注意:底架的对角线长度应相等)。 2.将4根立柱用M20×45的螺栓连接在底翼上,然后将横杆,斜杆、导轨等杆件用M16×40螺栓连接成一个节,紧固全部螺栓。至此第一节已全部完成。 3.将已组合好的4节为一体的组合节进行吊装在第一节上,用M20×45的螺栓与第一节连接好。安齐翻斗导轨(注意接头处的平滑)。 4.在高度6m处作第一次附墙。测量⊥度(安装高度的1‰内)。 5.根据工程进度加高和附墙。 6.安上翻斗架总成、天梁和滑轮。 7.安装卷扬机(附图)、控制箱、话筒插座。(注意卷扬机与预埋件锚固)→接通电源分别检查主机和控制系统,进行逐一调试,在电源方面处理完后→穿绕钢丝绳翻斗架上端不少于3个绳卡(注意绳卡方向)→初试(调试)车。 8.安装防护门(翻斗上升时自动关门)。每个楼层停靠都要设臵防护门,井架进料处搭设防护棚。 9.总调试后,上下运行正常,要试上下限位、防断绳保护装臵(吊

检查井调整施工方案

调整检查井施工方案 一、前言 城市道路最大的特点是地下管线较多,尤其是位于车行道上的雨水和污水检查井以及电力电信等其他管线设施的检查井布设较多,他既是城市市政基础设施不可缺少的,也是沥青混凝土路面难以处理的部位。为了避免路面出现检查井沉陷及井周路面破坏,影响道路使用效果,通过在实践中反复探索,寻求到一种有效的安装方法,实施后能收到较好的效果。 二、功法特点 1、采用2根铁管悬吊井圈,并通过调整铁管的高程精确的控制井圈(井盖)的高程。 2、施工工艺简单,便于操作,调整后井圈与道路结构性好。 3、使用范围广,适合铸铁井圈检查井的施工。 三、施工准备 1、首先技术人员沿线详细调查路面上需要调整检查井的的种类、数量、井圈直径及井座高度,以及井室完好程度。 2、根据井圈及井室大小准备适当数量的铁管、铁丝及铝塑板。 四、检查井施工 1、用切割机把检查井周围成六边行切直缝,宽度按边长1m控制。

2、用风镐沿切割缝拆除原有路面,拆除高度为至路面基层顶面,人工清理路面结构层,并用风筒将槽内附着物清理干净。 3、将4个混凝土块安放在拆除后的井筒上面,接缝处用高强砂浆填缝。 4、调整井圈高程 1)将2根铁杆顺道路方向平行置放于井圈两边用铁丝捆绑牢固。 2)调整井圈位置使井圈垂直悬于井口上方后将铁管放置在路面上。 3)测量井圈高程,通过加垫木方块或铝塑板调整铁管的高度将井圈高程调整至设计标高。 5、复测 井圈调整施工完成后,立即对井圈高程及平整度进行复测,对高程偏差不符合规范要求的井圈立即进行调整。 五、技术经济效益 采用上述方法安装检查井后,可有效避免由于碾压效果较差导致井周沥青路面沉陷,形成凹行“黑眼圈”’,影响路面平顺度和美观,尤其影响乘车舒适性。还可以有效达到路面于检查井的平整度,降低车辆行驶噪音,实现不跳车现象,给人以乘车舒适之感,还可以减少养护频率节约养护资金。 六、安全技术措施 1、调整完毕后,在井圈周围设置围挡及其他警示标志,疏导过往车辆和行人。

施工升降机(井字架)专项施工方案计划

施工升降机(井字架)施工方案工程概况:本工程温哥华城六期1~6#楼,结构类型为框架剪力墙结构,结构顶标高为33米。 根据工程的垂直运输需要和安全技术要求的规定,本工程计划搭设施工升降机(井字架)6台。 一、施工准备: 1、产品选择:根据JGJ59-99标准要求,决定选用宁波市五星电梯制造有限公司生产的SSD100型施工升降机成套设备,根据施工要求分析如下: A:此产品的导轨架标准节为3.8*1.85*1.5米。 B:施工工程屋顶结构标高为33米。 C:为了满足施工时安全使用要求,导轨必须达到36米。 根据A、B、C三种情况分析,导轨架搭设应为36米,以此标准组织进货。 二、提升架的基础 基础尺寸为2512mm*4600mm板厚300mm,基础钢筋三级钢12双层双向间距200mm,混凝土强度为C20 ; 三、附墙架 1、提升机附墙架的设置应符合设计要求,其间隔不大于9m拉一道附着装置; 2、附墙架与架体及建筑之间,均应采用刚性件连接,并形成稳定结

构,不得连接在脚手架上。严禁使用铅丝绑扎。 3、附墙架的材质应与架体的材质相同,不得使用木杆、竹杆等做附墙架与金属架体连接。 4、型钢制作的附墙架与建筑结构的连接采用预埋专用螺栓连接。十 四、限位保险装置 1、物料提升机设断绳保护装置、上极限限位装置,30cm以上的高架提升机设下极限限位装置、缓冲器和超载限制器。 2、井字架断绳保护装置采用夹轨式,安全停靠装置使用与吊笼安全门联动,上下极限限位装置采用机械式,吊笼的越程不大于3m,所有保险装置确保安全可靠。 3、在便于司机操作的位置设置紧急断电开关,在紧急情况下,能及时切断提升机的总控制电源。当提升机总电源被切断时,工作照明不断电。 五、缆风绳 (1)采用缆风绳固定架体,缆风绳采用直径大于9.3mm的圆股钢丝绳,提升机架体高度在20m以下时设一组(四根),20~30m设二组,以后每增加10m增设一组。 (2)缆风绳在架体四角同一水平面上对称设置,与地面夹角在45~46度,其下端采用与钢丝绳拉力相适应的花篮螺丝与地锚拉紧连接,严禁栓在树木、电杆等其他物体上。 (3)地锚采用不少于2根钢管(Φ48~53)并排设置(与钢丝绳受力方向垂直),间距不小于0.5m,打入深度不小于1.7m,桩顶部应设缆风防滑措施。

检查井砌筑施工方法

检查井砌筑施工方法 (1)检查井砌筑施工程序 测量放线→检查井基底基础处理→井室砌筑→井室内流槽浇筑→井室盖板安装→井筒砌筑→踏步安装→井圈(盖)安装→井周围还土。 (2)施工方法 ①测量放线 管道施工完成后,用全站仪进行检查井位准确放样和测量井底高程。 ②检查井底基础处理 检查井底要求素土夯实,密实度大于95%,然后铺3:7灰土,最后浇筑C10混凝土基础。 检查井底素土3:7灰土夯实用立式电夯夯实,按轻型击实标准要求。灰土垫层施工时要及时检测灰剂量,保证灰剂量达到设计要求。 混凝土基础采用人工浇筑,插入式振捣器和平板振捣器振捣。混凝土搅拌用强制式搅拌机拌和。 ③井室砌筑 砌筑方法采用三顺一丁法,砌筑时在基础面上放线,摆砖铺浆后砌筑,其中底皮和顶皮砖采用丁砖砌筑。 井室砌筑要做到墙面平直,边角整齐,宽度一致。砌筑时要随时用角尺和挂线板检查四面墙是否成直角,砂浆厚度是否均匀,若不符合要求应随时纠正。 ④井室内混凝土流槽浇筑 井室内混凝土流槽为混凝土,混凝土搅拌采用强制式搅拌机拌

和,翻斗车运输,人工浇筑,插入式振捣器振捣,模板采用木模。 ⑤井室盖板预制及安装 a、井室盖板预制采用定型钢模板,盖板钢筋在钢筋棚内集中加工,混凝土采用强制式搅拌机拌和,人工入模,插入式振捣器振捣方法预制盖板。 b、混凝土盖板预制要控制配筋量和配筋的合理性。 c、控制钢筋网片的垫块高度和密度,以保证各层厚度,不露筋。 d、控制底模平整度,以保证板底光洁、平整、直顺。 e、控制井室盖板的人孔圆润、规矩,以保证井筒砌砖易接顺、圆润美观。 f、混凝土盖板预制时,要注意吊环安放。 盖板预制成型拆除模板后,用草帘覆盖洒水养生至设计强度。盖板吊装,预制盖板吊装采用人工配合吊车吊装。 盖板安装质量要求:盖板安装前,清扫墙顶并洒水湿润,然后铺浆安装;盖板就位后,相邻板底错台不大于1厘米,在墙顶铺浆时加入小垫块,以使盖板底面找平,板端压墙长度,允许偏差为1厘米,板缝及板端的三角灰,用水泥砂浆填抹密实,并与板面齐平。 ⑥井筒砌筑及井内踏步安装 井筒的功能是管理、维护者上下井的通道,是埋在道路路面结构层里的构筑物,是检查井排水管道工程检查时首先看到的部分,所以对检查井质量要求应该更高。 a、在检查井井室盖板上,先铺砂浆后砌砖,砌筑采用内缝小外缝大的摆砖方法,外灰缝塞碎砖,以减少砂浆用量,每层砖上下皮灰缝错开,随砌筑随检查弧形尺寸,井墙厚采用49—24墙。

井字架施工方案

档案馆改建工程井字架施工方案 工程名称: 工程地点: 施工单位: 编制单位: 编制人: 编制日期:年月日 审批负责人: 审批日期:年月日

井字架的安装与拆除方案 一、工程概况 1、本工程名称为阳东县档案馆改建工程。 2、四层框架结构。 3、建筑总高度:18.25米。 二、编制依据 1.《建筑机械使用安全技术规程》 2.《建筑卷扬机》 3.《建筑施工安全检查标准》 4.《建筑卷扬机安全规程》 5.《建筑机械焊接通用标准》 6、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001 三、井字架搭设方案 (一)架设参数 1、井架选型 结构架采用钢管扣件式架子,吊篮底座为自制槽钢,动力机构采用JJK0.5型卷扬机作为动力源,电机功率3KW。 2、架设材料 48×3.5脚手钢管,脚手钢管连接件; 脚手钢管、脚手钢管连接件应采用符合KT-33-8标准的玛钢铸件,材质应符合脚手钢管及扣件的有关规定。 3、架设尺寸

横杆间距:1.4米 吊篮外包尺寸:2600×1850;2820×1860;2810×1800 边杆距墙:1.6米 架设高度:14米(使用4层) 架体平面尺寸如图所示

(二)架设工艺 1、搭设顺序 放线、做基础→铺槽钢→摆放扫地杆→逐根树立杆并与扫地杆扣紧→装第一步横杆→校正立杆垂直并扣紧→接立杆、安装其它各步横杆→……→加设剪刀撑→安装天轮、地轮→安装吊篮→安装轨道→穿绳调试,调整吊篮轨道→安装限位装置→验收

2、搭设前由测放员将井架位置测设在室外地坪上,按放线位置做好混凝土基础,然后由架子工搭井架。 在这一步中,我们首先应选好提升机的基础,当无设计要求时,应符合下列要求: (1)土层压实后的承载力,应不小于80kpa。 (2)浇注c20砼,厚度300mm。 (3)基础表面应平整,水平度偏差不大于10mm。 (4)基础应有排水措施。 3、搭设井架时,先在井架底座位置上铺通长10#槽钢,使立杆稳定在槽钢上。 安装架体时,应先将地梁与基础连接牢固,每安装2个标准(一般不大于8m),应采取临时支撑或临时缆风绳固定,并进行校正,在确认稳定时,方可继续作业。 安装井字架时,两边立柱应交替进行,每安装装2节,除将单肢柱进行临时固定外,沿应将两立柱横向连接成一体。 架体各节点的螺栓必须紧固,螺栓应符合孔径要求,严禁扩孔和开孔,更不得漏装或以铁丝代替。 4、井架横杆间距l.4米,侧向在进、出料口处应空开。与建筑物垂直的横杆,端头与建筑物连接顶紧,兼作井架的连墙杆,或在每层楼地面处应加设小横杆顶住结构面,作为侧向限位装置。 5、剪刀撑的设置:侧向除进、出料口处外,均应自下而上连续设置剪刀撑,剪刀撑单撑竖向距离为三根小横杆间距 4.2米,剪刀撑水平面的夹角为

MM市—井字架施工方案

GD2201003□□阳东县档案馆改建工程井字架施工方案 工程名称:阳东县档案馆改建工程 工程地点:阳东县府综合楼C楼 施工单位:阳江市第一建筑集团方圆建筑有限公司 编制单位:阳江市第一建筑集团方圆建筑有限公司 编制人: 编制日期:年月日 审批负责人: 审批日期:年月日

井字架的安装与拆除方案 一、工程概况 1、本工程名称为阳东县档案馆改建工程。 2、四层框架结构。 3、建筑总高度:18.25米。 二、编制依据 1.《建筑机械使用安全技术规程》 2.《建筑卷扬机》 3.《建筑施工安全检查标准》 4.《建筑卷扬机安全规程》 5.《建筑机械焊接通用标准》 6、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001 三、井字架搭设方案 (一)架设参数 1、井架选型 结构架采用钢管扣件式架子,吊篮底座为自制槽钢,动力机构采用JJK0.5型卷扬机作为动力源,电机功率3KW。 2、架设材料 48×3.5脚手钢管,脚手钢管连接件; 脚手钢管、脚手钢管连接件应采用符合KT-33-8标准的玛钢铸件,材质应符合脚手钢管及扣件的有关规定。 3、架设尺寸

横杆间距:1.4米 吊篮外包尺寸:2600×1850;2820×1860;2810×1800 边杆距墙:1.6米 架设高度:14米(使用4层) 架体平面尺寸如图所示

(二)架设工艺 1、搭设顺序 放线、做基础→铺槽钢→摆放扫地杆→逐根树立杆并与扫地杆扣紧→装第一步横杆→校正立杆垂直并扣紧→接立杆、安装其它各步横杆→……→加设剪刀撑→安装天轮、地轮→安装吊篮→安装轨道→穿绳调试,调整吊篮轨道→安装限位装置→验收

检查井、雨水井施工工艺措施

雨水井、检查井施工措施 工艺流程: 井基础垫层混凝土---井室模板支搭---井室钢筋绑扎安装---井室混凝土浇注---井室模板拆除---井室现浇混凝土养护。 一、操作方法: 1、检查井垫层混凝土经验收合格后,方可进行井室模板支撑。 2、井室模板支搭: 1)在底板侧模安装前,必须在清洗后的素混凝土垫层面上,格局井壁边线样桩,正确划出模板内侧未知的墨线,再根据混凝土浇注高度立模,并支撑固定。 2)井部直墙侧模,不采取螺栓固定时,其两侧模板间应加支撑杆,且在浇注时,应在混凝土面接近撑杆时,随将撑杆拆除。 3)井室顶板的底模,当跨度不小于4cm时,其底模应支起适当的拱度,当设计无规定时,其起拱度宜为全夸的2%-3%。 4)安装井壁(墙)模板,应先立内模,待钢筋安装,焊接绑扎及各种预埋件、预留孔(洞)验收合格后面再立外模。 5)模板接缝应紧密吻合,如有缝隙应用嵌缝料嵌密,如嵌缝较大时,应进行修理或补加封条。 6)固定模板的支撑不得与教授叫有联系。侧墙模板与顶板模板的支设应自成体系,不得因井墙拆模影响井室顶板混凝土强度的正常增长。 3、井室钢筋绑扎安装:

1)钢筋加工、接头应符合相关技术标准和管饭要求,加工成型后的钢筋应挂牌注明所用部位、类别,分别堆放,以防差错。 2)钢筋绑扎和安装前,应严格按照施工图先做钢筋排列间距的各种样尺,作为钢筋排列的依据,绑扎钢筋时,应在主筋上划好。 3)受力钢筋的绑扎接头位置应相互错开,在受力钢筋直径 30倍且不小于50mm的区段内,绑扎接头的受力钢筋截面面积占受力钢筋的总面积的百分率:受力区不得超过50%,受拉区不得超过25%。 4)钢筋在相交点应用火烧丝扎结,钢筋的交叉点可以每隔一根相互成梅花状扎牢,但在周边的交叉点,每处都应绑扎。 5)箍筋的转角与钢筋的相交点均应扎牢,箍筋的末端应向内弯曲。 6)绑扎丝头应向内弯曲,不得伸向保护层内,已绑好的钢筋上不得践踏或放置中午。 4、井室混凝土浇注: 1)混凝土浇注前,应对井室施工部位的模板、钢筋及运输混凝土的脚手架倒板进行严格检查,发现问题及时纠正。 2)井室混凝土的浇注应连续进行,当需要间歇时,间歇时间应在前层混凝土凝结之前,将次层混凝土浇注完毕。 3)混凝土浇注不得发生离析现象,井室侧墙应对称浇注,高差不应大于30cm。严防单侧浇入量过大,推动钢筋骨架和内模产生弯曲形变和位移。

污水检查井工程施工工艺及方法

污水检查井工程施工工艺及方法 一、工艺流程 准备工作→井室砌筑→流槽与脚窝→踏步安装→盖板安装→井筒砌筑→抹面勾缝→井圈及井盖安装。 二、施工方法 1、施工准备 (1)材料 水泥:一般采用32.5级普通硅酸盐水泥,水泥进场应有产品质量合格证和出厂检验报告,进场后应对强度、安定性及其他必要的性能进行取样复试,其质量必须符合现行国家有关规定。 砂、石:宜采用质地坚硬、洁净的中粗砂,过5mm孔径的筛子,砂和石含泥量不超过3%。砂的品种、质量应符合国家现行标准有关规定要求,进场后应按规定进行取样试验合格。 (2)技术准备 编制施工方案,对操作人员进行技术交底。 根据设计图纸,统计材料数量,编制材料计划。 做好施工前的各项试验工作。 2、作业条件 (1)混凝土基础施工完毕,经检查合格,强度达到1.2MPa。 (2)进出检查井各种管道已经安装就位,伸入井内壁的尺寸、标高及坡度等符合设计要求。 3、工艺要点 (1)准备工作 井位放线:根据设计图纸,测放检查井墙体内外边线及井室中心线。 基础及管口凿毛:对应墙体的混凝土基础及管口外壁表面进行凿毛处理,以利于与墙体连接。 (2)井室浇筑 浇筑前,应将浇筑部位清理干净。井室为矩形时,在墙体的转角处立皮数杆,以控制墙体垂直度和高度。

浇筑前先盘角,然后挂线砌墙。井室为圆形时,以圆心为控制线,随浇随检查井室尺寸。 拱券及支管:检查井接入圆管时,管顶应砌砖券加固。预留支管应随砌随安,管口应伸入井壁30mm,预留管的管径、方向、标高应符合设计要求,管与井壁衔接处应严密不得漏水,预留支管宜用强度低于M7.5等级的砂浆砌筑抹平。用截断的短管安装预留管时,基断管破茬不得朝向井内。 (3)流槽与脚窝 流槽应与井室同时进行砌筑。流槽高度为干线管顶高,表面采用20mm厚1:2.5水泥砂浆抹面,压实抹光,与上下游管线顺接一致。脚窝提前用1:2.5水泥砂浆预制,现场安放。 (4)踏步安装 踏步为铸铁踏步,安装前一天应刷防锈漆两遍。 踏步的竖向间距为375mm,踏步外露长度为100mm,踏步水平间距为150mm,踏步安装时,要求上下垂直,尺寸一致。圆形井踏步安装时,必须向圆中心安装。 踏步应随井墙浇筑随安装,位置准确,随时用尺测量其间距。 (5)盖板安装 安装时要求位置准确,底部平稳牢固。 (6)井筒浇筑 井筒高度应符合设计要求,浇筑时应挂中心线,随时测量内径尺寸,防止尺寸偏差。 圆形收口井筒浇筑时,根据设计要求进行,四面收口时每层不应超过30mm;三面收口时每层不应超过40—50mm。 浇筑收口井上部收口时,若需抹面,应按坡度打成破茬,以便于井内顺坡抹面。 (7)抹面 井室内墙面由下游管底至井顶以下全部使用1:2.5水泥砂浆抹面,厚20mm,其余用1:2水泥砂浆勾缝:如位于地下水位以下,则外墙用1:3水泥砂浆抹面,厚20mm,至地下水位以上500mm。抹面完成后,井顶应覆盖养护。 (8)井圈及井盖安装 预制混凝土井圈下铺1:3水泥砂浆座底。

井字架工程施工办法

欢迎阅读施工升降机(井吊) 施工方案 编制 审核 1 2 3 4 5 1 列要求:A、土层压实后的承载力应不小于80kPa。B、浇注C20号混凝土厚度1100mm。C、基础表面应平整,水平偏差不大于10mm。D、基础应有排水措施,不得有积水浸泡基础。 2、安装前,首先检查井字架体的直线度,导轨的平行度,导轨对接点的错位差,立柱安装后,要求在两个方向上作垂直度检查,倾斜度应保证在1.5‰以内,达不到标准,应在底架下塞垫调整片,直到调整到符合要求为止。

3、安放地梁,先组装好地滑轮再连接底盘,找好水平,紧固地脚螺栓。 4、放置自升平台就位,使套架中心线与立柱中心线重合。 5、将第一组立柱标准节放入套架内,底端与地梁用螺栓连接,找正紧固。 6、将提升滑轮组件置于安装好的两立柱顶端。 7、安装手动卷扬机于自升平台上,并按规定的绕绳方式穿好提升钢丝绳。 取下 是钢 心线角度应一致,当升降动滑轮轴提升到座体顶点时,用调节螺栓调整四个楔块,抱合摩擦面与导轨接触面的间隙达到15mm,升降动滑轮轴降到下止点,楔块提升到上止点(夹紧状态)。 19、卸料上翻防护门,开门灵活,插销自如。将拉伸弹簧连接在摇臂上,再将钢丝绳绕过导向绳轮与门相接。推拉门子调整拉伸弹簧拉力,当门开启后,楔块必须提到上止点(门轴中心距索绳孔中心100mm),此时,门架升降机就基本安装就绪.以下主要是如何实现升降。

20、将第三组标准节送入吊篮,提升吊蓝到接近极限高度,然后利 用扒杆安装好第三组标准节,将提升滑轮组件置于第三节标准节顶部,再重复步骤9提升平台。 21、架设好第三节时,应做井字架体外封闭脚手架。组装好第一道 进料门,并做斜支撑处理,按楼层高度在架管上安装磁控开关支架,就可以正式投入使用。 22、当井字架架设高度超过 12m时,应在第一层处设置第一道附墙 杆,以后每间隔9m增设一道。如果门架在风力较大地区工作,应改为每 23 24 另一 2 4)、3 把 1 把钢绳热电排列整齐后,把接在一起的线头分开,电控箱的检修,要经常检查螺丝是否松动,触点是否地完好,如触点损坏应及时更换触点。 4、防断绳的安装:防断绳安装在吊篮的顶部,用连接板和螺栓紧固, 防断上滑轮安装在大梁上,离封顶梁10公分,下滑轮安装在底座上,防断钢绳一头卡在防断装置上面的提臂上,另一头穿过上滑轮向下从防断装置内通过,绕过下滑轮与拉簧连接。 25、保护装置的安装及要求

检查井施工工艺

检查井施工方案 一、施工准备 (一)、测量人员认真核对图纸,了解设计意图,并进行了现场施工放样。 (二)、人员和机械设备已经就绪,施工场地具备施工条件。 (三)、配合比已选定并通过监理工程师审批,材料储存满足施工要求。 (四)、检查井的轴线、边桩位置及平面尺寸放样完成,标高核实无误,已报请监理工程师检验认可。 二、总体施工方案 1、路基填筑或开挖至设计土基高程后进行检查井基坑的开挖; 2、左侧的雨水管和污水管的检查井同时施工。 三、施工方法 (一)、施工工序: 1、砼块检查井:测量放样→基坑开挖→人工清基→浇筑C10基础垫层→C25砼基础→砌筑→井盖安装。 2、现浇检查井:测量放样→基坑开挖→人工清基→浇筑C10基础垫层→C25砼基础→墙身关模→墙身浇筑砼→砌筑→井盖安装。 (二)、测量放样: 精确测定平面位置和边桩,测定的重要控制桩要设有护桩,确保施工时检查井的位置精度,把施工中所需的水准控制点引测至施工现场,严格控制基坑开挖宽度、高度和坡度,所有的放样资料均已报验,并得到监理工程师认可。 (三)、基坑开挖 基坑采用明挖,使用挖掘机开挖,人工配合修整,遇到岩石采用松动爆破,人工凿打,基坑两侧工作面宽度各为0.4米,开挖时按1:0.5放坡。 在基坑开挖中,当挖掘机挖到接近设计标高20~30cm时,对基坑的位置、尺寸进行检测,各项指标满足要求,再用人工开挖至设计标高。 基坑在开挖过程中必须有专门测量人员随时量测。 (四)垫层及底板施工 基坑检验认可后,恢复检查井中轴线,定出墙身位置,即可进行垫层施工。垫层材料采用C10细石砼,施工用强制式搅拌机搅拌,并严格按配合比进行计量,

井字架专项施工方案分解

曹安路1488号好美家装饰装修工程井字架施工方案 上海智富建设工程有限公司 曹安路好美家项目经理部

目录 第一章编制依据 (3) 第二章工程概况 (3) 第三章安装方案 (4) 第四章正确使用和维护 (7) 第五章安全防护装置及要求 (7) 第六章电气及卷扬机 (9) 第七章使用前的试验 (9) 第八章安全防护措施 (10) 第九章文明施工 (11) 第十章安装验收 (11) 第十一章井架拆除 (12) 第十二章井架计算书 (13) 架体与建筑物砼连接图 (23) 井字架平面布置图 (24)

井架专项施工方案 第一章编制依据 《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》JGJ88-1992 中国建筑工业出版社; 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 中国建筑工业出版社; 第二章工程概况 工程位于上海市嘉定区曹安路与祁连山路交叉口,原好美家建材超市结构改建及装饰装修工程。用地面积11899.70㎡.工程建筑面积为35699.1 m2,层数3层建筑总高度17m,局部高度21m。本工程计划布置三台物料提升架(单笼),两台用作前期拆除及局部施工用,备用一台待大面积工程开始施工用。主要用于室内物料的垂直运输和屋面防水施工。选用广东省佛山市佛宇建设机械有限公司生产的SSB100型货用升降机。,使用∠80×∠80×8的角钢为主杆,其平面尺寸为3.1×2.1m,货笼尺寸2.7×1.8×1.8,货笼自重650kg,额定载重量1000kg,该工程最大安装高度24m,附墙架间距6m;选用佛山市佛宇建设机械有限公司生产的卷扬机,外型尺寸为1.28×1.2×0.7M.

第三章安装方案 1、施工前的准备工作: ①井架安装前应对安装人员进行安全技术的培训。对质量及安全防护要求详细交底。 ②安装班组人员要有明确的分工,确定指挥人员,设置安全警戒区,挂设安全标志,并派监护人员排除作业障碍。 ③根据设计建筑物高度核对安装高度。 ④安装作业前检查的内容包括: a、钢结构的成套性和完好性; b、提升机构是否完整良好; c、电气设备是否安全可靠; d、基础位置和做法是否符合要求; e、附墙架连接埋件的位置是否正确和埋设牢靠; f、必备的各种安全装置是否具备和性能是否可靠。 2、井字架安装: ①安装顺序:基础处理→底座安装→立杆→横杆→斜杆→标准杆、连墙件→顶部结构; ②安装井架地基要水平,按井架基础图要求施工; ③安装井架底架栓结,置于基础平面上,较正水平及方框四角90o,将底架与基础钢件焊牢; ④安装架体前,检查底架及基础的牢固。钢井架首节安装,将各条立杆连接在底座上,横杆、斜杆、道轨继而连接好,所有连接螺栓暂不拧紧,校正立杆垂直度,框架平面90o角校正,边校正边紧固连接螺栓,每个杆件螺栓应采用矩板手纽紧牢固、可靠,不得松动; ⑤设置作业人员上下爬梯,操作前,应先铺好木枋,不得铺设探头板; ⑥第二节按第一节方法安装; ⑦架设前应在一定高高验收一次垂直度和四角90o,并填写验收表,垂直偏差控制在全高的1.5/1000以内; ⑧顶节安装要注意顶架滑轮与底架滑轮方向相同,注意上部的自由限定高度;

检查井施工方案

第十三节检查井工程 本工程污雨水检查分为圆形混凝土检查井、矩形混凝土检查井。圆形混凝土检查井采用预制装配式混凝土检查井,井室按规范规定施工;矩形混凝土检查井和阶梯式混凝土检查井采用现浇;矩形直线混凝土和阶梯式混凝土检查井检查井室按规范规定施工。 1、检查井井盖:井盖采用防沉降、防盗、防噪音三防井盖,井盖上均有“雨”、“污”标志,井盖直径规格为Ф700mm。位于机动车车道上的雨污水检查井采用D400型球墨铸铁井盖(承重荷载≥400kN),位于非机动机车道上雨污水检查井采用C250球墨铸铁井盖(承重荷载≥250kN)。检查井座做法及要求详见《检查井盖》GB/T2358-2009。 检查井位于道路下时,井盖应与道路齐平;位于绿化带时井盖应高于地面0.1m。井盖(座)质量应达到采用标准图说明要求,并符合《给水排水管道工程施工施工及验收规范》。雨污水检查井爬梯采用塑钢爬梯。 2、污、雨水预留支管检查井井径均为1.00m,中心位于道路红线外绿化带内距绿化带外边线1m,雨水支管管径为d600,坡度为5‰,污水支管管径为d300,坡度为5‰。 3、现浇检查井的施工工艺: 基坑验收浇筑垫层砼绑扎井室总体钢筋骨架浇筑井室底板砼支侧墙模板浇筑砼拆模砌筑流水槽安装砼井盖板抹八字灰养护安装井盖板安装井筒。 (1)基底的验收和处理:目的主要是确保基底的高程和承载力。

首先根据设计图纸要求采用机械开挖检查井处基坑(随沟槽开挖一起进行),基坑周边采用自然放坡,坡度与管道沟槽开挖坡度相同,基坑底部的宽度要同时满足支模板和操作的需要。清底时采用人工进行,清完基底后,对高程进行复核,同时请勘察单位、监理、设计、业主单位对基底的承载力和土质进行验核,承载力采用钎探技术,验收基底的承载力,承载力要大于120Kpa。若不满足规范要求,按不良地基处理法处理,直至承载力合格。 (2)井底垫层浇筑:测量人员测放出井室的准确位置,然后支垫层模板,浇筑垫层混凝土,垫层混凝土的厚度为10cm,强度等级为C10。 (3)绑扎井室主体钢筋:在相关各干支管线以及支管的高程均已确定的情况下,即可进行井室钢筋的绑扎工作,应在绑扎井身钢筋网时连同管口位置一起确定,在浇注混凝土前将管身按要求插入钢筋网内就现状帮扎。若各管线已完成,应直接就现状绑扎。伸入井室的管端应平整完好。井室钢筋帮扎好后,再绑扎踏步,并及时检查踏步的上下,左右间距及外露尺寸,保证位置准确无误后浇注混凝土。 钢筋在场外加工,现场绑扎成型;钢筋的接头采用绑扎接头;钢筋的加工绑扎按有关钢筋混凝土施工技术规程进行。为了加强井室的整体性,根据设计图纸要求,整个井室的钢筋网一次性绑扎完毕:井底和井墙的受力钢筋作为整根钢筋进行加工,首先给每一根钢筋进行编号,然后根据图纸设计计算出每一根钢筋的长度,在加工厂切断弯曲成设计形状,在井室基坑现场按照放样对照编号进行绑扎成型。在