文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 无机保温砂浆应用技术发展进展_唐楷

无机保温砂浆应用技术发展进展_唐楷

无机保温砂浆应用技术发展进展_唐楷
无机保温砂浆应用技术发展进展_唐楷

四川建筑第32卷4期2012.08

无机保温砂浆应用技术发展进展

楷1,黄守斌2,繆建波2,蒋文隆1,邓孝辉1,叶文楷1,庞志红

1(1.四川理工学院材料与化学工程学院,四川自贡,643000;2.自贡建筑工程质量检测中心,四川自贡,

643000)【摘

要】文章综述了国内外近年来无机保温砂浆的进展,介绍了近期无机保温砂浆性能研究、无机-

有机复合体系及工程施工应用等方面研究成果,结合四川地区特点,指出利用工业固废生产玻化微珠保温砂浆是一条利国利民且技术可行的优选之路。

【关键词】保温砂浆;无机材料;应用技术;

玻化微珠

【中图分类号】TU55+1.3

【文献标识码】A

[定稿日期]2012-01-04[基金项目]自贡市科技局重点科技计划项目(2011G37);四川理工学院大学生创新基金项目。

[作者简介]唐楷(1981 ),男,硕士,讲师,主要从事应用化学方面教学及科研工作。

目前国内外广泛使用的保温隔热材料主要分有机和无机两大类。其中有机保温隔热材料主要是各种塑料,具有质轻、保温、隔热、吸声等良好的性能,在寒冷地区有较长的使用历史。但是在外墙保温施工时,工序十分复杂,施工技术难度大、工程造价高,且有机材料与砖墙结合困难,强度低,防火性能差,容易造成空鼓、脱落、火灾等事故隐患。近年来国内已发生多起恶性火灾事故,

造成多人死亡,引起了人们对传统有机保温材料安全性的广泛关注;而且泡沫塑料制品抗老化能力差,使用寿命仅20年左右,与建筑物不同寿命,

废弃材料造成“白色污染”。无机保温隔热材料,特别是无机保温砂浆为不燃材料,在满足保温隔热要求的同时,具有抗

压、

抗拉性能好,与建筑主体同寿命、施工方便、保温造价较低等特点,具有良好的应用前景。

1

无机隔热材料简介

近年,国内市场上无机保温砂浆主要是以珍珠岩

[1]

、蛭

[2]

或玻化微珠[3]

作为隔热组分,水泥、石灰等胶凝材料为主要成分,同时掺加其他功能组分制成的干混砂浆。但传统

的珍珠岩吸水率大,很多研究都发现珍珠岩保温砂浆由于高

吸水率而影响导热系数的问题,

因此珍珠岩保温砂浆在很多建筑构造中都不推荐使用,

甚至在某些省市地区被禁止使用。另外,蛭石类(包括普通膨胀蛭石、憎水膨胀蛭石、球形闭孔膨胀蛭石)保温砂浆受本身性质影响,属于应用范围较窄的无机砂浆,加之成本较高、标准体系不完善,因此应用也较少。由此可见,选择玻化微珠作为隔热组分生产无机保温砂浆已越来越受到相关业内人士的重视,其生产应用空间十分广阔。

玻化微珠是一种无机物玻璃质矿物材料,是由火山岩粉碎成矿砂后经电炉膨化烧结加工而成。产品呈不规则球状颗粒,

内部为蜂窝状空腔结构,表面形成玻璃体薄壳,因而具有质轻、

吸水率低、强度高、理化性能稳定的特点。可替代粉煤灰漂珠、玻璃漂珠、普通膨胀珍珠岩、聚苯颗粒等诸多轻质

骨料在不同制品中的应用,是一种环保高性能无机轻质绝热材料。玻化微珠作为建筑保温材料可以弥补用聚苯颗粒和普通膨胀珍珠岩作轻质骨料的其他传统保温材料中诸多缺

陷和不足。可以克服膨胀珍珠岩吸水性大、

易粉化、在搅拌中体积收缩率大、产品后期保温性能降低和易空鼓开裂等不

足之处,还可弥补聚苯颗粒易燃、防火性能差、高温产生有害气体和易老化等缺陷。

2

国内外技术研究现状

2.1

国外保温砂浆研究现状

目前发达国家在保温砂浆的研制开发方面,是以轻质多功能复合浆体保温材料为主。此类浆体保温材料的各项性能较传统浆体保温材料明显提高,

如具有较低的导热系数和良好的使用安全性及耐久性等。此外,国外非常重视保温材料工业的环保问题,积极发展“绿色”保温材料制品,从原材料准备(开采或运输)、产品生产及使用,以及日后的处理问题,都要求最大限度地节约资源和减少对环境的危害

[4]

。保

温材料工业是国外资源重新回收利用的一个很成功的典型,它节约了自然资源,降低了废弃物对环境的压力,同时在生

产过程中能耗较少。例如美国十分鼓励在保温材料工业中大量使用可再回收利用的原料,美国环境保护总局规定了如果想要获得超过10000美元联邦基金的资助,

建筑工程中选用保温材料所含最低回收利用成分必须达到规定标准。2.2

无机保温砂浆的性能研究

国内外对无机保温砂浆的研究主要集中于聚合物干粉

外加剂、

掺合料等与无机保温砂浆的性能关系。如同济大学刘宾

[5]

、刘培铭等研究了聚合物干粉改性闭孔球形膨胀珍珠

岩保温砂浆加水搅拌后的性能;南昌大学的曾亮[6]

对玻化微珠、乳胶粉、纤维素醚等对玻化微珠保温砂浆的性能影响进

行了比较系统的研究;浙江大学建筑工程学院钱晓倩[7]

就玻化微珠保温砂浆搅拌时间、养护条件、导热系数测试温度进行了研究,结果表明覆膜7d 的砂浆强度远高于其他养护方式。这些前期研究可为本项目顺利实施,特别是外加剂配方改进提供相应的基础支持。

3

62·建筑设备与建筑材料·

四川建筑第32卷4期2012.08

2.3

无机-有机复合保温砂浆研究

清华大学建筑工程系[8]

研制了玻化微珠和EPS 的保温

材料,

并在实际工程中应用于外墙外保温中。张巨松[9]

研制的夹心墙保温浆料是双掺做憎水处理的普通膨胀珍珠岩和EPS 的保温材料,另外还在搅拌中直接加入“膏状”的泡沫,结果表明,在不影响强度的情况下,引入30%泡沫,导热系数达到0.061W /(m ·K ),提高了保温浆料的保温性能。这些研究重点着眼于提高保温效果上,但由于参加的有机材料均

为易燃化学品,已不属于国家重点推广环保保温产品目录。2.4

无机保温砂浆的工程应用研究

无机保温砂浆作为一种较新的保温材料,目前研究仍然

偏少。但由于具有防火阻燃、变形系数小、抗老化、性能稳定、生态环保性好等一系列优点,市场前景十分看好。国内学者李富江

[10]

在总结玻化微珠保温砂浆在某外墙外保温施工应用中写道,有机板材保温材料的施工工艺对墙面垂直度要求很高,且胶粘剂的强度和抗老化性不易保证,而铆固钉

施工稍有不慎极易形成渗水点;采用聚苯颗粒砂浆,现场搅拌很难保证颗粒均匀分布;而采用玻化微珠为轻质绝热骨料的单组份保温型干混砂浆,

施工方便,可直接抹于墙面上,不空鼓开裂,整体强度高,同时抗老化、耐候性、防火、耐水、抗裂等性能较好,在墙体保温要求上也符合国家相关建筑节能标准。3无机保温砂浆发展趋势

(1)综合来看,玻化微珠保温砂浆施工性能好且安全性

优于其余珍珠石类产品,

今后可对于玻化微珠保温砂浆其细观结构层面进一步深入研究。

(2)玻化微珠作为轻质骨料是影响玻化微珠保温砂浆保温性能和力学性能的重要材料,进一步提高我省玻化微珠的

制造质量,

使其玻化度提高、吸水率及堆积密度下降是提高玻化微珠保温砂浆质量的关键。因此要加强对优质玻化微

珠的研究开发,

以满足玻化微珠保温砂浆性能提升的要求。(3)玻化微珠保温砂浆的突出优点之一是力学性能优异,因此在外墙保温系统中应开发可简化施工工艺的高性能玻化微珠保温砂浆。

(4)目前,四川省工业发展迅猛,脱硫石膏、磷石膏、粉煤灰、

矿渣等固废年新增量很大,不仅带来了巨大的环境压力,也给生产企业带来了不小的治污成本。若能开发以工业固废为原料,开发系列无机保温砂浆,可实现经济与环境的可持续发展,也是此项目的发展趋势之一。

参考文献

[1]陆凯安.建筑市场适用的膨胀珍珠岩及其制品[J ].保温材料

与建筑节能,1999(2):26-28[2]王坚.膨胀蛭石保温干粉砂浆[J ].建筑技术,2003(10):758

-759[3]曾亮.玻化微珠保温砂浆的性能优化与研究[D ].江西:南昌

大学,

2008[4]ChungDDL.Cemeno -matrix composites for smart structures [J ].

Smart material and structures ,2000,9(3):243-247

[5]刘宾,王培铭,张国防.聚合物干粉对新拌膨胀珍珠岩保温砂

浆性能的影响[J ].新型建筑材料,2007,24(2):5-8[6]曾亮,黄少文,胡欣,等.玻化微珠保温砂浆的性能优化[J ]

.南昌大学学报(工科版),2008,30(4):20-24[7]钱晓倩,方明晖.试验方法对保温砂浆及系统测试结果的影响

[J ].新型建筑材料,2009,26(2):32-35[8]杨海龙,孔祥明,吴纯超,等.乳化沥青和可分散胶粉用于EPS

保温砂浆制备的对比试验研究[J ].建筑科学,2011,38(3):23-26

[9]张巨松,鞠成,王喜林,等.新型保温砂浆性能的实验[J ].沈

阳建筑大学学报(自然科学版),2010,29(5):43-46[10]李富江,黄效白.膨胀玻化微珠保温砂浆在外墙外保温施工

中的应用[J ].贵州工业大学学报(自然科学版),

2008,23(3):53-57

檷檷檷檷檷檷檷檷檷檷檷檷檷檷檷檷檷檷檷檷檷檷檷檷檷檷檷檷檷檷檷檷檷檷檷檷檷檷檷檷檷檷檷檷檷檷

(上接第262页)优先使用400MPa 级钢筋(Ⅲ级),积极推

广500MPa 级钢筋,用HPB 300光圆钢筋取代HPB 235光圆钢筋(Ⅰ级),逐渐减少使用335MPa 级钢筋(Ⅱ级),并最终取消该品种。建筑结构中的纵向受力钢筋要优先采用400MPa 级及以上螺纹钢筋。其中梁、柱纵向受力钢筋应采用400MPa 级及以上螺纹钢筋,梁、柱箍筋推广采用400MPa 级

及以上螺纹钢筋。适时修订相关工程建设标准,淘汰335MPa 级螺纹钢筋,进一步推广500MPa 级螺纹钢筋。

4.3加强标准实施监督和应用管理

积极开展相关标准宣贯培训工作,加强对设计单位和施工图审查机构执行相关标准规范的监督,完善实施工程建设

标准的技术措施。建设、施工、监理企业要加强施工现场进

场钢筋及钢筋加工环节的质量检查。同时,在开展工程评奖、评定和示范项目以及钢铁行业相关产品评优活动中,将采用高强钢筋的情况作为参评或获奖的条件之一,鼓励建设单位、

设计单位使用高强钢筋。参考文献

[1][2012]1号

关于加快应用高强钢筋的指导意见[S ]

[2]加快推广应用高强钢筋实现减量化用钢[N ].世界金属导报,

2012-01-30

4

62·建筑设备与建筑材料·

外墙无机保温砂浆保温专项施工方案2016

达州铭仁园私立中学--教师周转用房工程 保 温 方 案 编制人: 审核人: 批准人: _ 四川雄巍建筑总承包有限公司 二零一六年五月

目录 一、编制依据及工程概况 (2) (一)、编制依据 (2) (二)、工程概况 (2) 二、施工准备 (2) 1、现场准备 (2) 2、人员准备 (3) 3、技术准备 (3) 4、机具准备 (3) 5、材料准备 (3) 三、系统基本构造 (3) 四、施工流程及技术措施 (4) (一)、施工流程 (4) (二)、施工技术措施 (5) 五、施工注意事项 (12) 六、系统材料及施工质量验收 (14) 七、施工安全措施 (15) 八、质量保证措施 (15) 九、文明施工及成品保护 (17)

一、编制依据及工程概况 (一)、编制依据 《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210—2001) 《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—2013) 《外墙外保温工程技术规范》(JGJ 144—2004) 建筑节能工程施工质量验收资料要求及有关外保温工程图纸设计、国家强制性标准。 (二)、工程概况 1、工程名称:达州铭仁园私立中学—教师周转用房工程 建设单位:达州铭仁园私立中学 设计单位:达州市建筑设计研究院 监理单位:四川国正建设监理有限公司 施工单位:四川雄巍建筑总承包有限公司 2、工程特点 达州铭仁园私立中学—教师周转用房工程位于达州市达县三里坪人文生态区803-1地块,建筑占地面积4307.19㎡,建筑总面积21946.86㎡。建筑层数为地下一层,地上16层,建筑高度为56.3m,结构形式为剪力墙结构,工程屋面防水等级为一级,使用年限50年; 二、施工准备 1、现场准备: 结构验收已完成,墙体已砌筑完成,水电安装预埋完成; 结构外观、砌体等基层处理完成,平整度、垂直度、阴阳角满足抹灰

外墙无机保温砂浆保温专项施工解决方法(新编版)

外墙无机保温砂浆保温专项放啊 一、编制依据及工程概况 (一)、编制依据 《建筑抗震设计规范》(GB50011—2001) 《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210—2001) 《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007 《建筑结构荷载规范》(GB5009—2001) 《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045—1995) 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—2001) 《外墙外保温建筑构造(一)》(02J121—1) 《外墙外保温工程技术规范》(JGJ 144—2004) 《江苏省应用外墙外保温粘贴饰面砖做法技术规定》苏建科[2008]295号江苏省建筑节能工程地方标准及建筑节能工程施工质量验收资料要求及有关外保温工程招标文件、图纸设计、国家强制性标准。 (二)、工程概况 1、工程名称:工程 建设单位:有限公司 设计单位:有限公司 监理单位:有限公司 施工单位:有限公司 2、工程特点 五期B组团一期工程:5#、6#、9#~11#、14#~19#楼为十一

栋三层排屋住宅楼工程,框架结构;7#、12#、20#楼为十一栋11层小高层住宅楼工程,剪力墙结构;8#、13#楼为十八层剪力墙结构。外墙填充墙为200厚A3.5B06级砂加气块,砌体砂浆为M5混合砂浆,外墙找平层为采用M10水泥抹灰砂浆,外墙保温采用无机保温砂浆(导热系数0. 52)东南西外墙及冷桥部位30mm,北外墙及冷桥部位30mm,凸窗上下挑拨30mm。建筑抗震设防裂度为七度,抗震设防类别为丙类,建筑结构使用年限为50年,标准层高为2.9m,本工程耐火等级为二级。 二、施工准备 1、现场准备: 结构验收已完成,墙体已砌筑完成,水电安装预埋完成; 结构外观、砌体等基层处理完成,平整度、垂直度、阴阳角满足抹灰要求; 墙面穿墙孔、墙面缺损处用水泥砂浆修整完成。 墙面无油渍、浮灰等。 按垂直、水平两个方向谈好厚度控制线。 梁、柱混凝土面涂刷界面剂,砖墙部位喷浆处理。 2、人员准备:施工人员已进场,具备相应施工经验,入场三级教育及技术交底已完成。 3、技术准备: 现场施工负责人、班组长熟悉施工图纸,明确施工部位和工期要求,明确质量标准; 指定专人负责材料配制,进行材料配合比交底。

外墙无机保温砂浆保温专项施工方案(最新版)

外墙无机保温砂浆保温专项放啊一、编制 依据及工程概况 (一)、编制依据 《建筑抗震设计规范》(GB50011—2001) 《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210—2001) 《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007 《建筑结构荷载规范》(GB5009—2001) 《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045—1995) 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—2001) 《外墙外保温建筑构造(一)》(02J121—1) 《外墙外保温工程技术规范》(JGJ144—2004) 《江苏省应用外墙外保温粘贴饰面砖做法技术规定》苏建科[2008]295号江苏省建筑节能工程地方标准及建筑节能工程施工质量验收资料要求及 有关外保温工程招标文件、图纸设计、国家强制性标准。 (二)、工程概况 1、工程名称:工程 建设单位:有限公司 设计单位:有限公司 监理单位:有限公司 施工单位:有限公司 2、工程特点 五期B组团一期工程:5#、6#、9#~11#、14#~19#楼为十一

栋三层排屋住宅楼工程,框架结构;7#、12#、20#楼为十一栋11层小高层 住宅楼工程,剪力墙结构;8#、13#楼为十八层剪力墙结构。外墙填充墙为 200厚A3.5B06级砂加气块,砌体砂浆为M5混合砂浆,外墙找平层为采 用M10水泥抹灰砂浆,外墙保温采用无机保温砂浆(导热系数0.52)东南西外墙及冷桥部位30mm,北外墙及冷桥部位30mm,凸窗上下挑拨30mm。 建筑抗震设防裂度为七度,抗震设防类别为丙类,建筑结构使用年限为 50年,标准层高为 2.9m,本工程耐火等级为二级。 二、施工准备 1、现场准备: 结构验收已完成,墙体已砌筑完成,水电安装预埋完成; 结构外观、砌体等基层处理完成,平整度、垂直度、阴阳角满足抹灰要 求; 墙面穿墙孔、墙面缺损处用水泥砂浆修整完成。 墙面无油渍、浮灰等。 按垂直、水平两个方向谈好厚度控制线。 梁、柱混凝土面涂刷界面剂,砖墙部位喷浆处理。 2、人员准备:施工人员已进场,具备相应施工经验,入场三级教育及技 术交底已完成。 3、技术准备: 现场施工负责人、班组长熟悉施工图纸,明确施工部位和工期要求,明 确质量标准; 指定专人负责材料配制,进行材料配合比交底。

无机保温砂浆施工方案1

聚合物无机保温砂浆 外 墙 保 温 施 工 方 案 编制: 审核: 审定: 拓新控股集团建筑工程有限责任公司 二零一二 年二月九日 目 录 一、编制依据 二、工程概况 三、施工工艺流程

四、工程材料 五、材料用量 六、工艺说明及控制要点 七、质量验收 八、成品保护 九、安全技术措施 十、保温系统结构刷涂料及其施工要求 一、编制依据 1、《公共建筑节能设计标准》GB50189--2005 2、《民用建筑热工设计规范》GB50176-93 3、《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007 4、《建筑保温砂浆国家标准》GB/T20473-2006 5、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 二、工程概况:

本工程位于板桥工业园区东方新城项目,本次保温工程8号楼为宿舍楼,共计5层,总高为21.6多层框架结构,外围护砌体采用MU10烧结页岩多孔砖、MU10混凝土普通砖,M5混合砂浆砌筑.外墙保温及分户墙保温系统构造应由基层、界面层、保温层、抗裂面层、饰面层组成。工程主体施工已具备保温材料的施工条件。本工程采用保温材料用无机聚合物保温砂浆,设计要求为、界面剂2mm厚、保温层为30mm厚, 5mm厚网格布抗裂砂浆。 三、工艺流程 基层墙面处理 ↓ 吊垂直、套方、弹控制线 ↓ 用水泥砂浆做灰饼 ↓ 披挂界面砂浆 ↓ 保温 砂浆 铺设网格布 抗裂砂浆 内饰面施工 1:基层处理、验收→吊垂线、套方、弹抹灰厚度控制线(块)→做灰饼、冲筋→涂刷界面砂浆→配置保温砂浆→保温砂浆施工→保温砂浆养护→保温层验收→抹底层抗裂砂浆→压入耐碱网布→抗裂面层抗裂砂浆→验收→涂料饰面施工。 四、施工前准备 1、基层墙体经过工程验收达到质量标准。施工前应将基层墙面的灰尘、污垢、油渍及残留灰块等清理干净。基层表面高凸处应剔平,对蜂窝、麻面、露筋、疏松部分等凿到实处,用1:2.5水泥砂浆分层补平,把外露钢筋头和铅丝头等清除掉。低处用保温砂浆(或混合砂浆)分层补平,窗台砖

无机保温干粉砂浆外墙内保温施工组织设计

湖边水库片区 上湖·洪塘安置房B地块 无机(玻化微珠)保温砂浆外墙保温施工方案 七建集团有限公司 2010年04月

无机(玻化微珠)保温砂浆外墙保温 施工方案 一、编制依据: 1.1 施工图纸 1.2 主要规、规程 1、施工组织设计及图纸 2、建筑节能工程施工质量验收规(GB50411-2007) 3、省建筑节能工程施工文件管理规程(DBJ/T13-112-2009) 4、建筑工程施工质量统一验收标准GB50300-2001 5、外墙保温工程技术规程DBJ-T01-60-2002 二、工程概况: 2.1 总体简介: 2.2 节能设计概况 本项目属夏热冬暖南区,建筑朝向为南,设计按南北向考虑。执行《省居住建筑节能设计标准实施细则》。 外墙面:190mm厚多孔砖墙,钢筋混凝土墙采用20厚无机保温干粉砂浆保温体系,导热系数入≤0. ,蓄热系数Sk≥2.44 ,外墙传热系数K≤1.674;热惰性指标D≥3.276。 选用产品应符合本设计指标要求,且应满足《外墙保温工程技术规程》DBJ-T01-60-2002规定要求,严禁施工自行构造组合。 三、施工条件

1、建筑节能工程主体结构应已按照国家现行的工程施工系列验收规通过质量验收,且具有验收文件;建筑节能工程主体质量验收不合格,不得进行无机保温砂浆外墙保温施工。 2、施工前应对无机保温砂浆外墙保温工程的墙体表面进行实测实量。 3、无机保温砂浆外墙保温工程施工对基层墙面的要求: (1)基层墙面的抹面胶浆厚度大于10mm时,应采用分层抹灰工艺;抹面胶浆的平整度允许偏差应小于4mm。 (2)既有建筑墙体表面不应有大面积空鼓、开裂;空鼓、开裂面积小于0.1m×0.1m时,应采用找平材料对其进行找平;空鼓、开裂面积大于0.1m×0.1m的部位应剔除重新找平。 (3)施工前应清洁施工墙体基面,墙面不得有浮尘、滴浆、油污、空鼓及翘边等,基层应干燥、干净,坚实平整;如有必要时,潮湿墙面和透水墙面应先进行防潮和防水处理;如剪力墙表面光滑不利于粉刷保温层,则墙面应涂刷界面剂以利于保温材料的粘结。 (4)、基层表面含水率应小于10%,空气湿度应在85%以下;基层表面平整度要求偏差在4mm以。 4、在进行无机保温砂浆外墙保温施工前,预埋件应预先安装完毕;外墙安装的设备或管道应固定在基层墙体上,并应做密封和防水处理;外墙上的门窗洞口尺寸和位置应符合设计要求并经验收合格。 5、施工现场应达到通电、通水、并保持工作环境的清洁。

无机保温砂浆的说明

郑州中天建筑节能有限公司 无机保温砂浆 将无机保温砂浆、弹性腻子(粗灰腻子、细灰腻子)与保温涂料(含抗碱防水底漆)或与面砖和勾缝剂按照一定的方式复合在一起,设置于建筑物墙体表面,对建筑物起保温隔热、装饰和保护作用的体系称无机保温隔热系统。 与无机保温隔热系统相比,传统的聚苯颗粒隔热系统一般由三层组成:腻子层、底漆层及面漆层,它主要是由有机材料构成,其缺点是保温隔热效果差,老化性能、亲水性、抗压及抗折强度等方面的性能也较差,达不到涂料工程及环保节能的要求。而苯板或挤塑板保温隔热效果虽然比较好,但相应出现的一些问题也不可忽视,它的防火性能差,高层建筑保温层的抗风压特别是抵抗负风压不安全;用于外粘苯板的胶和塑料胀钉是高分子材料,随着时间的推移将老化变脆,因而耐久年限有限,因此欧洲及我国都规定了不低于25年使用寿命的规定;将来外保温层的破坏将对社会造成很大的损失,增加了废弃物流对环境的压力;外粘苯板不满足在建筑外墙上外贴釉面砖的需求,因万一发生火灾或经过20~30年,粘结胶和塑料膨胀钉到了使用年限时变硬、变脆,就会有釉面砖脱落的危险,因此在国标及地方标准中都要求外粘苯板的外装修是涂料。不仅如此,这种保温系统施工质量的控制难度较大,使用苯板及挤塑板时的膨胀钉会使墙体开裂和渗水,而无机保温砂浆保温隔热系统不仅能解决这个问题,而且在成本、施工、保温节能、强度等方面还有更加突出的性能。 无机空心体:为中空的球体或不规则体,里面封闭不流动的空气或氮气,形成阻断热传导的物质;

对流阻断体:填充无机空心体之间的孔隙,防止其间的空气出现对流,提高隔热效果; 少量硅酸盐:提高无机保温砂浆层硬度; 无机粘结剂:改善无机保温砂浆层和基层的粘结效果,提高无机保温砂浆层本身的强度; 助剂:改善无机保温砂浆的贮存性能、施工性能、保水性能等。 无机保温砂浆 玻化微珠保温砂浆 无机保温砂浆主要是玻化微珠保温砂浆和膨胀珍珠岩保温砂浆,二者区别在于:膨胀珍珠岩的材性颗粒大、开口的,吸水率高,导热系数大于玻化微珠,并且吸水后导热系数是不可逆的。玻化微珠颗粒小,闭口的,基本不吸水。 技术特点/无机保温砂浆

无机保温砂浆最新整理版

外墙无机玻化微珠砂浆施工方案 一、本方案编制依据 1、《居住建筑节能保温隔热工程质量验收规程》DB51/5033-2005 2、《外墙外保温建筑构造》10J121 3、《外墙外保温工程技术规程》JGJ144-2008 4、《外墙内保温建筑构造》11J122 5、《建筑保温砂浆标准》GB/T200473-2006 6、有关外保温工程招标文件 二、工程概况: 本项目位于安徽芜湖仓津桥西北角,本工程地下室采用钢筋混凝土结构,上部为现浇钢筋混凝土剪力墙结构。主楼建筑抗震设防类别为丙类,建筑结构安全等级为二级,抗震等级的烈度为六度,框架抗震等级为三级,抗震墙抗震等级为三级。设计使用年限50年,耐火等级一级,防水等级一级,建筑物高度1#99.6m,2#89.9m;地下室总建筑面积:26876.9平方米、1#楼38954.87平方米、2#楼24296.39平方米。 建设单位:芜湖东方蓝海置业有限公司 设计单位:机械工业第一设计研究院 勘察单位:安徽省城建设计研究院 监理单位:安徽建大项目管理有限公司 施工单位:安徽省第二建筑工程公司

三、施工组织机构 四、材料要求及材料配制 (一)材料要求 1、玻化中空微珠 优质珍珠岩经高温玻化膨胀形成的中空微珠,具有一定粒度、级配,专用于配制玻化中空微珠干粉砂浆的轻骨料。

主要技术指标 2、玻化微珠外墙外保温保温浆料性能指标 3、界面砂浆性能指标

4、抗裂砂浆性能指标 5.耐碱网格布性能指标

(二)、玻化微珠保温砂浆材料配制 1、界面砂浆的配制 按干粉料:水=4:1的比例用搅拌机均匀搅拌成浆状。 2、玻化微珠保温砂浆浆料配制 按玻化微珠保温砂浆干粉:水=1:1-1.5 的比例先将水加入搅拌器中,再将玻化微珠保温砂浆干粉料放入搅拌机中,搅拌3-5min,使浆料成均匀膏状,即可使用。浆料必须随配随用,配置好的浆料应在2小时内用完,落地灰随收随用。 3、抗裂砂浆的配制 按干粉料:水=4:1的比例,先将水加入搅拌机中,再将抗裂砂浆干粉料倒入搅拌机中,搅拌5min,使其搅拌均匀,静放5min即可使用。砂浆随配随用,配制好的砂浆在2h内用完。 五、作业条件 1、基层墙体经主体工程验收达到质量标准要求。 2、基层表面应将表面浮灰、油污等清理干净,大于10mm的凸出部分应剔凿清理干净,凹部分用1:3水泥砂浆找平。

外墙无机保温砂浆保温专项施工方案

一、编制依据及工程概况 (一)、编制依据 《建筑抗震设计规范》(GB50011—2001) 《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210—2001) 《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007 《建筑结构荷载规范》(GB5009—2001) 《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045—1995) 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—2001) 《外墙外保温建筑构造(一)》(02J121—1) 《外墙外保温工程技术规范》(JGJ 144—2004) 《江苏省应用外墙外保温粘贴饰面砖做法技术规定》苏建科[2008]295号 江苏省建筑节能工程地方标准及建筑节能工程施工质量验收资料要求及有关外保温工程招标文件、图纸设计、国家强制性标准。 (二)、工程概况 1、工程名称:工程 建设单位:有限公司 设计单位:有限公司 监理单位:有限公司 施工单位:有限公司 2、工程特点 五期B组团一期工程:5#、6#、9#~11#、14#~19#楼为

十一栋三层排屋住宅楼工程,框架结构;7#、12#、20#楼为十一栋11层小高层住宅楼工程,剪力墙结构;8#、13#楼为十八层剪力墙结构。外墙填充墙为200厚A3.5B06级砂加气块,砌体砂浆为M5混合砂浆,外墙找平层为采用M10水泥抹灰砂浆,外墙保温采用无机保温砂浆(导热系数0.52)东南西外墙及冷桥部位30mm,北外墙及冷桥部位30mm,凸窗上下挑拨30mm。 建筑抗震设防裂度为七度,抗震设防类别为丙类,建筑结构使用年限为50年,标准层高为2.9m,本工程耐火等级为二级。 二、施工准备 1、现场准备: 结构验收已完成,墙体已砌筑完成,水电安装预埋完成; 结构外观、砌体等基层处理完成,平整度、垂直度、阴阳角满足抹灰要求; 墙面穿墙孔、墙面缺损处用水泥砂浆修整完成。 墙面无油渍、浮灰等。 按垂直、水平两个方向谈好厚度控制线。 梁、柱混凝土面涂刷界面剂,砖墙部位喷浆处理。 2、人员准备:施工人员已进场,具备相应施工经验,入场三级教育及技术交底已完成。 3、技术准备: 现场施工负责人、班组长熟悉施工图纸,明确施工部位和工期要求,明确质量标准;

外墙保温施工方案(无机保温砂浆)

一、编制依据 1.1、国家规程、规范 序号名称编号 1 工程测量规范GB50026-93 2 建筑装饰装修工程质量验收规范GB50210-2001 3 建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2001 4 建筑工程项目管理规范GB/T50326-2001 5 住宅装饰装修工程施工规范GB50327-2001 1.2、行业规程、规范 序号名称编号 1 施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2005 2 建筑施工高处作业安全技术规范JGJ80-91 二、工程概况: 银领时代花园三期10#、17#楼,工程面积大约15000㎡,混凝土框剪结构,外墙保温采用无机玻化微珠保温系统,保温层25mm,抗裂砂浆3-5mm,涂料饰面。 三、施工准备 3.1、施工条件 3.1.1、基层墙体应符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002和《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002的要求。 3.1.2、门窗框及墙身上各种进户管线,水落管支架,预埋管件按设计安装完毕,并预留出外保温层的厚度。

3.1.3、施工中环境风力应不大于5级,严禁雨天施工,雨期施工时应采取防雨措施,夏季应避免阳光暴晒。 3.1.4、外墙挂栏,安全检查合格。 3.1.5、主体施工遗留空洞板缝等提前处理好。 3.2、施工机具 外接电源设备,垂直运输机械,水平运输手推车,300L砂浆搅拌机,外墙脚手架,测量仪器,电锤及放线工具,水桶,滚刷,铁锹,手锤,剪刀,钳子,经纬仪,托线板,垂直尺,检测尺,直角检测尺,靠尺,塞尺,钢尺及常用抹灰工具,抹灰专用检测工具等。 3.3、技术准备 所有施工材料(玻化微珠原料、镀锌钢丝网、纤维网格布、塑料锚、界面剂、抗压强度)均已经完成了复试和复试报告的报审工作。施工方案对相关的技术人员和班组已经熟知和领会,技术员依据方案和技术规范的要求编制完技术及完全交底,已经履行了口头交底和书面交底的程序。 本系统大面积施工前,应在现场采用相同材料、构造做法和工艺制作样板墙或样板间,熟悉工程图纸和资料,了解材料性能指标,掌握施工要点,明确施工工序。 四、无机玻化微珠保温砂浆施工工艺: 4.1、无机玻化微珠保温砂浆体系说明 无机玻化微珠保温砂浆系统是一种新型保温隔热材料,采用轻质玻化微珠产品,替代传统的普通膨胀珍珠岩和聚苯颗粒作为保温型干

无机保温砂浆施工做法

施工做法及技术要点 (1)基层处理及抹灰砂浆 1)墙面应清理干净、清洗油渍、清扫浮灰等。墙面松动、风化部分应剔除干净。墙表面凸起物大于10mm时应剔除。 2)基层干燥即基层吸水量大时应用水湿润,使基层内湿外干,施工前表面无明水。 3)为使基层界面附着力均匀一致,墙面均应做到界面处理无遗漏。基层界面剂可用喷涂或滚刷。在界面处理前要先淋水润湿,堵脚手眼和废弃的孔洞时,应将洞内杂物、灰尘等物清理干净,浇水湿润,然后按要求将其补齐砌严。 4)基层应达到抹灰工程的一般抹灰质量验收标准,并达到规定的养护期。 (2)吊垂、弹控制线 根据建筑物高度和保温设计厚度,在顶部墙面大角处固定钢线,吊垂直。门窗口两边,用经纬仪打直线找垂直。可从顶层用大线坠吊垂直,绷低碳钢丝找规矩,横向水平线可依据楼标高或施工±0.000向上500㎜线为水平基准线进行交圈控制。根据调垂直的线及保温厚度,每步架大角两侧弹上控制线,再拉水平通线做标志块。 (3)做灰饼、冲筋、作口

在距楼层顶部约100mm和距楼层底部约100mm,同时距大墙阴或阳角约100mm处,根据垂直控制通线做垂直方向灰饼(楼层较高时应两人共同完成),作为基准灰饼,再根据两垂直方向基准灰饼之间的通线,做墙面找平层厚度灰饼,每灰饼之间的距离按小于2m左右间隔粘贴。待垂直方向灰饼固定后,在两水平灰饼间拉水平控制通线,具体做法为将带小线的小圆钉插入灰饼,拉直小线,使小线位置比灰饼略高1mm,在两灰饼之间按小于2m间隔水平粘贴若干灰饼或冲筋。 每层灰饼粘贴施工作业完成后,水平方向用5m小线拉线检查灰饼的一致性,垂直方向用2m托线板检查垂直度,并测量灰饼厚度,冲筋厚度应与灰饼厚度一致,用5m小线拉线检查冲筋厚度的一致性,并记录。 (4)批保温专用界面剂 将保温专用界面剂按比例(水粉比约1:4)加水搅拌均匀,用铁板在基层面上满批,混凝土墙面所批表面应拉成锯齿状(建议用锯齿铁板拉锯齿槽),厚度约为2mm。待其表面稍干后(一般隔5-10分钟),即用无机保温砂浆(按产品要求现场自行调配)进行保温层施工。(5)抹无机保温砂浆 界面剂基本干燥后即可进行保温砂浆的施工,无机保温砂浆按照水灰比1:1用灰将搅拌机搅拌成浆体,搅拌应充分均匀,然后按一般抹灰施工操作规范进行保温砂浆粉刷,外墙保温砂浆厚度为35mm。保温砂浆粉刷时应分层,应分2遍施工,第一遍粉刷厚度不应大于20mm,第二遍粉刷厚度15mm。前遍压实压紧并进行表面扫毛处理,间隔24h,最后一遍表面应搓刮平整。分层施工时,若间隔时间过长或墙面过于干燥,施工前,应先洒水湿润墙面。 保温砂浆面层抹灰厚度要抹至与标准贴饼一平。涂抹整个墙面后,用大杠在墙面上来回搓抹,去高补低,最后再用铁抹子压一遍,使表面平整,厚度一致。 保温层修补应在面层抹灰2~3h之后进行,施工前应用杠尺检查墙面平整度,墙面偏差应控制在±2㎜。保温面层抹灰时应以修为主对于凹陷处用稀浆料抹平,对于凸起处可用抹子立起来将其刮平,最后用抹子分遍再赶抹墙面,先水平后垂直,再用托线尺,2m杠尺检测后达到验收标准。 保温施工时,在墙角处铺彩条布接落地灰,落地灰及时清理与回收,落地灰少量(应在4小时内)分批掺入新搅拌的浆料中及时使用。 阴阳角找方、门窗侧口、滴水线应按下列步骤进行: ①用木方尺检查基层墙角的直角度,用线坠吊垂直检验墙角的垂直度。

无机保温砂浆技术材料

一、本技术交底对本工程的总概述: (一)工程概况 本工程为高层住宅建筑。各高层均为框架结构与短肢剪力墙框架结构;本工程无机保温砂浆外墙保温体系是由中空玻化微珠保温隔热干粉、抗裂防渗砂浆、耐碱玻纤网格布及其相配套的施工技术组成的墙体保温体系。 (二)编制依据 1、《建筑节能设计说明专篇 (住宅节能50%标准)》、设计施工图纸、设计变更、设计交底等有效文件 2、《中华人民共和国建筑法》、《重庆市建筑管理条例》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全管理条例》。 3、国家及地方现行施工规范、操作规程、质量验收统一标准和安全检查标准。 4、2002年国家颁布的《工程建设标准强制性条文——房屋建筑部分》。 5、本公司具有承建类似工程的经验资料、施工项目管理办法、成熟的企业质量管理体系运行模式的相关资料。 6、劳务承包合同。 (三)本工程执行主要现行规范、规程和标准 《居住建筑节能50%%%设计标准》(DBJ50-102-2010) 《建筑外窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》(GB/T 7106-2008)《TF无机保温砂浆外墙外保温建筑构造》(11CJ31) 《无机保温砂浆建筑保温系统应用技术规程》(DBJ50-103-2010) 《外墙外保温建筑构造》(10J121) 《屋面节能建筑构造》(06J204) 《建筑节能门窗(一)》(06J607-1) 《重庆市居住建筑节能工程施工质量验收规范》(修订)DBJ50-069-2007 无机保温砂浆建筑保温系统应用技术规程》DBJ50-103-2010 《民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定》(公通字[2009]46号) 《关于进一步明确民用建筑外保温材料消防监督管理有关要求的通知》公消[2011]65号 《关于禁止使用可燃建筑墙体保温材料的通知》渝建发〔2011〕22号

无机保温砂浆施工工艺

无机保温砂浆(玻化微珠) 外墙外保温系统 施 工 技 术 导 册 苏州溶威新型建材有限公司 无机保温砂浆(玻化微珠)外墙外保温 施工工艺 编制 审核 批准 苏州溶威新型建材有限公司 一工程概括 适用于无机保温砂浆(玻化微珠)外墙外保温做法。 二工程材料

三施工准备 1、1、施工器具准备 1、1、1 机械准备 ○1在进行保温施工前,按工程量大小,进场工人的数量,安装好容积约300L砂浆搅拌机,接通水电,调试正常。 ○2保温施工采用双排脚手架,由甲方提供。 1、1、2 常用工具准备 ○1铁抹子:保温浆料施工易使用面积较大的抹子。 ○2阳角抹子与阴角抹子:保温浆料施工宜用塑料材质,抗裂砂浆宜用钢材质。○3托灰板。 ○4杠尺:铝合金杠尺,长度2-2、5米与1、5米两种。 ○5靠尺:木靠尺3-5㎝宽,2m长单面八字靠尺。 ○6猪鬃刷:2寸。 ○7平头铁锹。 ○8搅拌桶:容积为20L左右的敞口搅拌桶。 ○9手推车。 8○10木方尺:单边长不小于15㎝。 ○11常用检测工具:经纬放线工具,2m托线板、杠尺、方尺、探针、钢尺。 1、2 技术准备 1、2、1、进场前组织相关技术人员进行图纸会审,编制详细的施工方案及工程交底,对工人进行分组、分工,使每个施工人员清楚自己的工作就是什么?如何做?有问题找谁解决。 1、2、2、做好工程技术人员的培训,熟悉《外墙外保温施工技术规程》。 1、2、3、对劳务人员进行业务培训,特殊工种须持证上岗。 1、2、4、材料配制:保温施工前应指定专人负责材料配制,熟悉配制方法。1、3 作业条件 1、3、1 主体验收合格,外墙基层墙体外表面平整及垂直度及外门窗口安装均应满足有关施工验收规范的要求。窗框与墙体之间的缝隙由土建单位应分层填塞,并作好门窗表面保护。 1、3、2 墙面上的雨水管卡、预埋铁件、设备穿墙管道等提前安装完毕,并预

无机轻集料保温砂浆性能检测实验

无机轻集料保温砂浆性 能检测实验

暑期社会实践:无机轻集料保温砂浆性能检测实验报告 研究内容及意义 玻化微珠保温砂浆是指以玻化微珠,胶凝材料为主要成分,掺加其他功能组分制成的用于建筑物墙体保温的砂浆。而泡沫混凝土(Foamed Concrete, FC)是一种含有大量封闭气孔的新型轻质保温材料。但泡沫混凝土在工程切割中会产生很多无用边角料,称为FC板渣。现在很多厂家在生产泡沫混凝土的过程中会产生边角料,若把这些边角料作为无机填料掺到保温砂浆中,不仅可以解决掉厂家的废料处理问题,更能提高资源的利用率。现计划研究将FC板渣代替粉煤灰掺到保温砂浆当中,配置成新的配合比,探索一种具有更好性能的保温砂浆。应用于实际生产中,在充分利用废料的同时也有望提高保温砂浆的保温和轻质的性能,为国家的绿色建筑和可持续发展做出一定的贡献。 这次的暑假社会实践我们就运河杯的研究项目“玻化微珠保温砂浆的性能优化”做了一个附属实验,即对玻化微珠保温砂浆进行了性能检测。 我们选用的配合比如表1-1中的B型所示,根据规定无机轻集料保温砂浆的性能应符合表4.3.1的要求。所以需要检测各项数据是否符合要求。

1、导热系数单位测定 首先我们进行试块的制作。每个水平制作试块2个,尺寸为300mm×300mm×300mm,制作好的试块用聚乙烯薄膜覆盖成型后放在养护室里面放两天,然后再放到标准养护箱里养护至28天。 实验步骤大致为称量试块尺寸,计算砂浆的干表观密度,然后安置试块,在试块的初始温度不再变化后开始测定,我们先接通加热器电源,并且同时启动秒表,测量加热回路电流。我们加热的时间控制在5分钟左右,接着测量热源面上的热电势以及相对应的时间,最后关闭加热器,经过5分钟后再测一次热源面上的热电势和相对应的时间。

外墙内保温施工方案(无机保温)保利天玺花园保温砂浆技术要求模板

外墙内保温施工方案 ——无机发泡水泥玻化微珠保温体系 前言 本方案采用外墙内保温体系。另外考虑到室内装饰施工时便于开槽、打孔等安装,推荐采用无机发泡水泥玻化微珠保温体系。(附:《无机发泡水泥玻化微珠保温体系产品介绍及性能说明》)该保温体系集墙体保温、抗裂防护、装饰功能为一体,其良好的保温效果、可靠的构造处理受到了广泛的好评,是目前综合优势最多的保温做法。为规范无机复合外墙内保温体系的施工做法,保证工程质量,制定本方案。本方案保温体系适用于多层及高层公共与民用建筑的钢筋混凝土、加气混凝土、砌块和非烧结砖等的保温工程。 一、编制依据 (一)《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204—2002) (二)《砌体工程施工质量验收规范》(GB 50203—2002) (三)《建筑构造通用图集》(88J 2—9) (四)《建筑产品优选集》(2001YJ114) (五)《无机建筑保温系统》(GB/T20473—2006) (六)《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001) (七)《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB 50411—2007) (八)《胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统》(JG 158-2004)

二、施工条件和准备 (1)基层墙体应符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》及《砌体工程施工质量验收规范》的要求。墙面基层的垂直度和平整度应符合现行国家施工及验收规范要求。做好隐蔽施工前的检查 工作。 (2)墙面的暗埋管线、线盒、预埋件应提前安装完毕。基层墙体和外门窗口施工及验收完毕,并应考虑到保温层的厚度影响。 (3)门窗窗框四周缝隙应用聚苯条嵌填,保温系统与窗框四周外侧边的接缝缝隙应为5~10mm并用防水油膏嵌缝。 (4)落水管管箍固定件预留孔洞的处理在保温层上开取R=100mm的圆孔,填入XR抗裂砂浆,将伸入孔内部分的固定件埋实,并在固定件与抗裂砂浆的接缝四周涂刷防水油膏。 (5)穿过墙体的PVC管的孔洞处理: ①根据PVC管外径R,在保温层上开取R 2~5mm的圆孔,在孔内壁上一至二遍渗透防水剂。 ②用防水油膏将PVC管与保温层之间的接缝密封压实。 (6)施工现场应具备通电、通水条件,并应保持工作环境的清洁,防止成品污染。 (7)施工现场环境温度和基层墙体表面温度持续24小时中的最低温度不应低于5℃。冬期施工时,应按国家相关规范采取防冻保护措施。 (8)保温系统在施工过程中,应采取必要的保护措施,防止施工墙面受到污染和损害。 三、施工工具 (9)施工工具主要包括: 350卧式砂浆搅拌机、电动搅拌机、冲击钻(¢8钻头)、旋转钻(配¢8钻头)、射钉枪、经纬仪、放线工具、剪刀、滚刷、托线板、找平工具(H型尺或刮板,长度为1.2-2.0米) 压平收光工具(短木杠、抹子、灰板)、手推车。

外墙无机保温砂浆施工方案精编版

外墙无机保温砂浆施工 方案 GE GROUP system office room 【GEIHUA16H-GEIHUA GEIHUA8Q8-

《外墙无机保温砂浆施工方案》(一)施工条件: 1、基层墙面应干燥并已验收合格,门窗框已安装导位。外墙上的消防梯、落水管、各种进户管线等外墙上的各种预埋件已安装完毕。 2、施工现场环境温度和基层墙体表面温度在施工及施工后24h内建议不得低于5摄氏度(低于5摄用甲酸钙防冻措施)。 3、为保证施工质量,施工面应避免长时间阳光直射,应保证系统施工的连续性。 4、雨天施工应采取有效措施,防止雨水冲刷墙面,有脚架带网布为宜。 5、墙体系统在施工过程中所采取的保护措施,应带防水、密封等长久保护,按设计要求施工完毕后方可拆除。 (二)、配合施工条件检查、准备: 1、墙体工程质量检查验收 A、墙体的检查:根据墙体材质,参考《砌体工程施工及验收规范》进行检验合格后方可实施找平抹灰。具体要求如下: (1)、使用1:2.5水泥砂浆找平,若混凝土及砌筑墙体平整度、垂直度状况在规范允许范围内(保温允许4mm),也可无需做找平砂浆层。可在界面砂浆的施工表面层上直接施工保温砂浆;

(2)、表面强度达到0,5Mpa: (3)、平整度和垂直度要求:2米靠尺检查,差距控制在4mm以内; B、预埋件检查:外墙面上预埋件(消防梯、水落管、进线管、外墙饰件等)依照图纸要求安装完毕; C、门窗的检查:保温砂浆施工前,门、窗框必须按照设计要求安装完毕,做好门、窗侧边水泥砂浆收头工作,且符合设计施工验收规范: D?架设的准备:按照国家验收的有关规定进行施工安全技术交底和劳动保护及防火、防毒的安全捡查: E、材料准备:所需要的材料进场后,按照相关规定登记检查,并妥善贮存和管理。提前做好材料报检和送检工作; F、水电准备:依据需求配送电源及相关的水源,水质应符合用水标准: G、工具的准备:施工前的工具准备到位,工具的完好性与设备的调试; H、人员的培训:重点在于产品、工艺、施工步骤、注意事项及安全须知、安全措施及文明施工等方面。 2、施工气候条件 施工条件:本系统的施工24小时内,环境温度应在5-35摄氏度之间,严禁在大风、大雨以及阳光直射下施工。否则需采取防护措施。(三)基层面检查与处理

无机轻集料保温砂浆性能检测实验

暑期社会实践:无机轻集料保温砂浆性能检测实验报告 研究内容及意义 玻化微珠保温砂浆是指以玻化微珠,胶凝材料为主要成分,掺加其他功能组分制成的用于建筑物墙体保温的砂浆。而泡沫混凝土(Foamed Concrete, FC)是一种含有大量封闭气孔的新型轻质保温材料。但泡沫混凝土在工程切割中会产生很多无用边角料,称为FC板渣。现在很多厂家在生产泡沫混凝土的过程中会产生边角料,若把这些边角料作为无机填料掺到保温砂浆中,不仅可以解决掉厂家的废料处理问题,更能提高资源的利用率。现计划研究将FC板渣代替粉煤灰掺到保温砂浆当中,配置成新的配合比,探索一种具有更好性能的保温砂浆。应用于实际生产中,在充分利用废料的同时也有望提高保温砂浆的保温和轻质的性能,为国家的绿色建筑和可持续发展做出一定的贡献。 这次的暑假社会实践我们就运河杯的研究项目“玻化微珠保温砂浆的性能优化”做了一个附属实验,即对玻化微珠保温砂浆进行了性能检测。 我们选用的配合比如表1-1中的B型所示,根据规定无机轻集料保温砂浆的性能应符合表4.3.1的要求。所以需要检测各项数据是否符合要求。 项目单位 性能要求 A型B型C型 干密度1kg/m3≤550 ≤450 ≤350 抗压强度MPa ≥2.00 ≥ 1.00 ≥0.6 拉伸粘结强度kPa ≥250 ≥200 ≥150

1、导热系数单位测定 首先我们进行试块的制作。每个水平制作试块2个,尺寸为300mm×300mm ×300mm,制作好的试块用聚乙烯薄膜覆盖成型后放在养护室里面放两天,然后再放到标准养护箱里养护至28天。 实验步骤大致为称量试块尺寸,计算砂浆的干表观密度,然后安置试块,在试块的初始温度不再变化后开始测定,我们先接通加热器电源,并且同时启动秒表,测量加热回路电流。我们加热的时间控制在5分钟左右,接着测量热源面上的热电势以及相对应的时间,最后关闭加热器,经过5分钟后再测一次热源面上的热电势和相对应的时间。

无机保温砂浆施工工艺

无机保温砂浆(玻化微珠)外墙外保温系统 施 工 技 术 导 册

苏州溶威新型建材有限公司 无机保温砂浆(玻化微珠)外墙外保温 施工工艺 编制 审核 批准

苏州溶威新型建材有限公司 一工程概括 适用于无机保温砂浆(玻化微珠)外墙外保温做法。 二工程材料 三施工准备 1.1.施工器具准备 1.1.1 机械准备 ○1在进行保温施工前,按工程量大小,进场工人的数量,安装好容积约300L 砂浆搅拌机,接通水电,调试正常。 ○2保温施工采用双排脚手架,由甲方提供。 1.1.2 常用工具准备 ○1铁抹子:保温浆料施工易使用面积较大的抹子。 ○2阳角抹子和阴角抹子:保温浆料施工宜用塑料材质,抗裂砂浆宜用钢材质。○3托灰板。 ○4杠尺:铝合金杠尺,长度2-2.5米和1.5米两种。 ○5靠尺:木靠尺3-5㎝宽,2m长单面八字靠尺。 ○6猪鬃刷:2寸。 ○7平头铁锹。

○8搅拌桶:容积为20L左右的敞口搅拌桶。 ○9手推车。 8○10木方尺:单边长不小于15㎝。 ○11常用检测工具:经纬放线工具,2m托线板、杠尺、方尺、探针、钢尺。 1.2 技术准备 1.2.1、进场前组织相关技术人员进行图纸会审,编制详细的施工方案及工程交底,对工人进行分组、分工,使每个施工人员清楚自己的工作是什么?如何做?有问题找谁解决。 1.2.2、做好工程技术人员的培训,熟悉《外墙外保温施工技术规程》。 1.2.3、对劳务人员进行业务培训,特殊工种须持证上岗。 1.2.4、材料配制:保温施工前应指定专人负责材料配制,熟悉配制方法。1.3 作业条件 1.3.1 主体验收合格,外墙基层墙体外表面平整及垂直度及外门窗口安装均应满足有关施工验收规范的要求。窗框与墙体之间的缝隙由土建单位应分层填塞,并作好门窗表面保护。 1.3.2 墙面上的雨水管卡、预埋铁件、设备穿墙管道等提前安装完毕,并预留出外保温的厚度。 1.3.3 施工用外脚手架搭设牢固,安全检验合格。脚手架横竖杆距离墙面、墙角适度,脚手架铺设与外墙分格相适应。 1.3.4 保温施工前土建单位应对墙柱连接处缝隙应用钢丝网加固。 1.3.5 土建单位在保温施工前应清理主体施工时墙面遗留的钢筋头、废模板,

外墙无机保温砂浆施工质量控制措施

外墙无机保温砂浆施工质量控制措施1、施工工艺流程 (1)面砖或石材饰面的保温系统工艺流程

(2)涂料饰面的保温系统工艺流程

2、施工准备阶段质量控制措施 (1)进场材料质量控制 进场材料必须有出厂质量合格证,法定检验部分出具的检验报告,其材料性能应符合下列表式性能指标要求,现场检查合格后,见证取样复试,复试结果应符合有关国家及行业标准有关规定要求 1)保温专用界面剂 保温专用界面剂性能指标应符合下表要求 2) 保温浆料 保温浆料性能指标应符合下表要求

3) 保温砂浆抹灰泥 保温砂浆抹灰泥是用于保温砂浆表面的薄抹面材料,主要性能指标应符合下表的要求。 4) 耐碱玻纤网格布 耐碱玻纤网格布是专用于外墙外保温系统的高品质耐碱玻璃纤维网格布,本工程采用加强型(300g/m2),具有强度高、耐碱能力强、水泥制品里强度保持率高、寿命长等特点。标准型用于涂料饰面的工程以及翻包部位。 耐碱玻纤网格布主要性能指标 5) 锚栓 锚栓由塑料钉或具有防腐性能的金属螺钉和带圆盘的塑料膨胀套管两部分组成。禁止采用再生塑料,塑料圆盘直径不应小于50mm。其性能指标应符合以下要求。锚栓主要性能指标

(2)施工作业条件及准备 1)外脚手架按外装修用脚手架改装完毕,并经安全人员检查合格,在施工中配架子工翻铺板子。 2)基层垂直度、平整度均应满足上述6.1条的要求,墙面的水泥灰浆应清除,墙表面的凸起物应剔除,外墙上的螺孔应堵严。 3)门窗框及墙身上各种进埋管件架按设计安装完毕。 4)气候条件:操作地点环境和基底温度不低于5℃,风力不大于5级,雨天不能施工。夏季施工,施工面应避免阳光直射,必要时可在脚手架上搭设防晒布,遮挡墙面。如施工中突遇降雨,应采取有效措施,防止雨水冲刷墙面。 (3)施工基层质量要求要求 正式施工前,对基层进行检查验收,基层墙体应符合下列规定要求: 1)基层墙体应符合《混凝土结构工程质量验收规范》(GB 50204-2002)、《砌体工程施工质量验收规范》(GB 50203-2002)及相应基层墙体质量验收规范的要求; 2)基层墙面平整度还应达到一般抹灰工程质量要求(平整度不大于4mm/2m); 3)基层不满足相应的质量标准及要求时,应做粉刷找平层。 墙体基面的允许偏差如下表:

建筑内墙无机保温砂浆保温施工方案

商住楼 外墙内保温施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 项目部 2016年5 月 1 日

目录 一、工程概况: (3) 二、工艺流程 (3) 三、施工条件 (3) 四、工程材料 (4) 五、材料用量 (4) 六、工艺说明及控制要点: (4) 七、质量验收: (11) 八、成品保护: (11) 九、安全技术措施 (12) 十、保温系统结构刷涂料及其施工要求: (12)

一、工程概况: 本工程位于XXXXXXXXX交汇处,墙体保温结构(由内至外)为:抗裂砂浆无机保温砂浆加气砼砌块砖墙外墙水泥砂浆抹灰外墙饰面,因此本工程为内墙保温。工程主体施工全部完成具备保温材料的施工条件。 二、工艺流程 1:2.5水泥沙浆找平施工前12h或2h将墙面浇水滚涂界面砂浆分二遍做保温砂浆养护至少24h 第一遍抗裂砂浆铺设网格布锚栓固定第二遍抗裂砂浆(覆盖锚栓)养护 三、施工条件 1、基层墙面应干燥并已验收合格,门窗框已安装到位。内墙上的消防梯、水落管、各种进户管线等外墙上的各种预埋件必须安装完毕。 2、施工现场环境温度和基层墙体表面温度在施工及施工后24h内建议不得低于5摄氏度(低于5摄氏度应使用甲酸钙防冻措施),可使风力不大于5级。 3、为保证施工质量,施工面应避免长时间阳光直射,应保证系统施工的连续性。 4、雨天施工应采取有效措施,防止雨水冲刷墙面,有脚架带网布为宜。 5、墙体系统在施工过程中所采取的保护措施,应待泛水、密封材料等永久保护按设计要求施工完毕后方可拆除。

四、工程材料 1、找平层:(平整和垂直度符合标准要求的可以不做)1:2.5水泥砂浆 2、界面剂:鸿远牌界面砂浆 3、保温层:鸿远牌无机保温砂浆 4、网格布:按行业标准〈JG158-2013 )选择1 60g,孔距4*4mm,用塑料锚栓固定。 5、抗裂防护层:鸿远牌抗裂砂浆。 五、材料用量 1、找平层:(平整和垂直度符合标准要求的可以不做)1:2.5水泥砂浆,其用量按实际墙体平整度和垂直度确定。 2、界面剂:混凝土墙面用,砖墙和拉毛处理过的墙面不需要用,设计厚度1-2mm,理论用量1.5kg/m2。 3、中空微珠保温层:1公分每平方米用量4.2kg,施工损耗约10%左右: 4、网格布:搭接不应小于1 0rnrn,阴阳角处的搭接不应小于50mm; 5、抗裂沙浆:设计厚度5-7mm,施工损耗约10%左右即理论用量6-8kg /m2。 六、工艺说明及控制要点: (一)施工条件: 1、基层墙面应干燥并已验收合格,门窗框已安装导位。外墙上的消防梯、落水管、各种进户管线等外墙上的各种预埋件必须安装完毕。 2、施工现场环境温度和基层墙体表面温度在施工及施工后24h内建

相关文档