文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › MOXA交换机环网配置图解说明

MOXA交换机环网配置图解说明

MOXA交换机环网配置图解说明
MOXA交换机环网配置图解说明

MOXA交换机环网配置说明(以EDS-508-MM-SC为例)

1.打开MOXA edscfgui.exe配置工具,通过broadcast方式搜索网络中的所有MOXA网管型交换机。

2. 通过搜索框可查看到网路中的交换机相关信息。

3. 左键选中其中一台交换机,右边出现该台交换机的详细信息。包括型号、名称、IP配置、物理地址、

串列号、固件版本等。

当有多台交换机IP地址冲突时,每台交换机会按照接入网络的次序相应叠加,自动改变IP地址。

因此我们要对所有的交换机重新配置IP。

4. 选中某台交换机后,点击右键,进入弹出菜单中的Modify IP Address,可通过如下方式修改交换机IP。如此配置好每台交换机IP并刷新显示列表。

5.有的时候我们可以通过firmware固件版本的升级,来更新交换机软件功能:

选中某台交换机后,点击菜单栏Firmware->upgrade,选择firmware升级文件后确定。

6. 确定后系统开始更新该台交换机的firmware版本。

7. Progress信息栏显示OK,firmware升级完成。

8.接下来介绍页面配置。

可直接在IE浏览器中输入相应交换机IP地址访问,也可通过右键菜单中的Web Console进入配置页面。

9. 初次访问交换机时,默认用户名为admin,密码为空,直接点击login进入。

10.页面中上面为交换机信息,左半部分为交换机配置菜单,右边为子菜单内容。

进入Basic Settings的Network,右边显示交换机本身的网络配置。可在此处更新IP,修改后必须点击Activate激活。

11.进入Communication Redundancy菜单,选择Turbo Ring环网方式或RSTP生成树网络结构。点击Turbo Ring后,在下面选好Redundant Ports,即用于组环的两个交换机端口号。

(a)若该台交换机是这个环网中的master,则在Set as Master前打勾选中。一个环网中只需设置一

台交换机作为master。(b)若需要配置环间耦合功能,则在Enable Ring Coupling前打勾,并配置好耦合端口;若不需要此功能,可不做配置。

网络配置好后记得点击Activate按钮。

12.点击菜单栏中的Monitor,可查看交换机总体流量及各个端口的实时流量状态。

13.菜单栏中的Event Log记录了交换机的变更日志,方便工程师进行网络故障原因查找。

MOXA交换机环网配置图解说明这个作为参考

M O X A交换机环网配置图解说明这个作为参考 SANY标准化小组 #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#

MOXA交换机环网配置说明 1.打开MOXA 配置工具(产品光盘对应型号目录的“utility”目录下),通过broadcast方式搜索网络中的所有MOXA网管型交换机。(建议初次配置交换机时,先断开与其他网络设备的连接) 2. 通过搜索框可查看到网路中的交换机相关信息。 3. 左键选中其中一台交换机,右边出现该台交换机的详细信息。包括型号、名称、IP配置、物理地址、串列号、固件版本等。 当有多台交换机IP地址冲突时,每台交换机会按照接入网络的次序相应叠加,自动改变IP地址。 因此我们要对所有的交换机重新配置IP,同时为避免以上情况,建议在配置某台交换机时,断开其它的外部网络连接,直到所有交换机配置完成后再连接成环。 4. 选中某台交换机后,点击右键,进入弹出菜单中的Modify IP Address,可通过如下方式修改交换机IP。如此配置好每台交换机IP并刷新显示列表。 5.接下来介绍页面配置。 可直接在IE浏览器中输入相应交换机IP地址访问,也可通过右键菜单中的Web Console进入配置页面。 注意:进入web访问之前,请确认PC的IP地址与交换机当前IP在同一网段下。 6. 初次访问交换机时,默认用户名为admin,密码为空,直接点击login进入。 7.页面中上面为交换机信息,左半部分为交换机配置菜单,右边为子菜单内容。 进入Basic Settings的Network,右边显示交换机本身的网络配置。可在此处更新IP,修改后必须点击 Activate激活。(如果之前在软件中已经设置过,则此步骤可跳过) 8.进入Communication Redundancy菜单,右边下拉菜单提供Turbo Ring环网方式或RSTP生成树网络结构。点击Turbo Ring后,同时在2个Redundant Ports处选择相应的环网端口号,即用于组环的两个交换机端口的序号。 注意:TURBO RING支持V1或V2 两个版本,请保持环网内交换机的版本一致,可以都选择Turbo Ring V2版本,并使用V2 版本下的第一个环网(左半部分的ring1)。 EDS-405A-MM-SC选用两个多模SC光口组环,则对应选择第4、5号口。 后面的ring coupling环间耦合功能(即2个环网之间的冗余连接)如果不启用,则在Enable Ring Coupling前不要勾选,否则会占用2个端口不能用作终端设备连接。 配置好后点击Activate按钮。 12.点击菜单栏中的Monitor,可查看交换机总体流量及各个端口的实时流量状态。 13.菜单栏中的Event Log记录了交换机的变更日志,方便工程师进行网络故障原因查找。

中联AK8120程控电话交换机说明书培训资料

中联A K8120程控电话交换机说明书

中联AK8120程控电话交换机说明书中联AK8120程控交换机说明书 话务转接台或话机设置 功能设置开命令: * 101 * # 功能设置关命令: * 101 # 三? 设置系统参数 系统初始化命令1: * 000 * 123 # 系统初始化命令2: * 000 * 124 # 3.2 设置系统日期与时间 设置系统日期命令: * 102 * YYYYMMDDWW # 说明--YYYY代表年份,MM代表月份,DD代表日期,WW代表星期 3.3 设置本机字头 设置命令? * 105 * 首位码 * 类别 * 号长 # 删除命令? * 105 * 首位码 * 0 # 必须输入* 3 01 * 0 #进行分机弹性号码的初始化 3.4 设置夜间时段 命令? * 110 * 起始时间? * 结束时间 # 说明: --起始时间0000—2359默认为18:00 --结束时间0000-2359默认为08:00

3.5 设置热线延时时间 命令? * 111 * 秒秒 # 3.6 设置分机振铃次数 命令? * 321 * 振铃次数 # 说明--振铃次数取值3--12次默认6次3.7 不拍叉转接开与关 开不拍叉转接命令? * 319 * 1 # 关不拍叉转接命令? * 319 * 0 # 3.8 夜间电脑话务员开关 开命令 * 320 * 1 # 关命令 * 320 * 0 # 3.9 无人接听语音开关? 开忙语音段命令 * 211 * 1 # 关忙语音段命令 * 211 * 0 # 3.10 忙语音开关 开忙语音段命令 * 210 * 1 # 关忙语音段命令 * 210 * 0 # 3.11 IP卡帐号密码的隐含 设置命令? * 112 * IP卡号 # 全部删除 * 112 * 0 #

MOXA交换机使用说明

MOXA交换机使用说明 1、IP地址的设置 通过IE工具来Ping 交换机默认的IP(出厂默认)地址,进入交换机配置界面后,直接点击确认后,进入交换机设置界面对话框,IP地址设置请选择\Main Meun\Basic Settings\Network,出现下列对话框 在此对话框下,设置人员在Switch IP Address 和 Switch Subnet Mask 旁的空白处填写预定的IP地址(如:),以及相应的子网掩码地址(如:);其他的如Auto IP Configuration 设置为Disable方式,不要选择HDCP方式。 2、主站(Master)设置 完成了IP方式的设置后,就需要对交换的通讯协议和交换机进行相应的设置,选择\Main Menu\Communication Redundancy(通讯冗余设置),进入对话框: 在此对话框内,我们需要注意的是Settings标记下方的设置参量,而Current Status 为相应的设置参量后交换机系统检测后的状态指示。

Redundancy Protocol (通讯协议设置):设置选择为Turbo Ring ,而非是IEEE802协议(快速生成树)方式; 采用Turbo Ring方式的情况下,需要在网络交换机组中设置一个Master(主站),选择主站的方式是将Set as Master前的小方框内给予选中, 只需要选择确定后,点击Activate按钮即可生效。(注意:在多个交换机组成网中只能有1个设置为Master,不可以多选;同时如果不对交换机进行Master设置,系统会自动设置交换机组中的1台为Master)。 Enable Ring Coupling (环间耦合端口定义)在实际的项目运用中不常运用到,在此不给予更多的描述。需要提醒的是工程人员在设置过程中不要将Enable Ring Coupling 前的小方格选中,同时要注意的是对应的Coupling Port和 Coupling Control Port后的端口与前面的Redundant Ports 1st Port和 2nd Port(冗余连接端口定义)设置的端口重复。 3、网络设置参数验证 完成网络参数设置后,对应的Communication Redundancy对话框内都通过Current Status状态给予体现了,包括了网络协议状态、主(Master)/从(Slave)方式;冗余端口的数据监测状态以及环间耦合状态信息。 在多台交换机组环的情况下,工程人员要注意Redundant Ports 1st Port和 2nd Port (冗余端口状态监测状态)的信息: (1)、Forwarding:(推进状态)

国威电话交换机说明书

国威交换机说明书编程,国威交换机说明书下载,国威电话交换机说明书,国威程控交换机的设置,国威集团电话说明书 以下编程适用于,ws-824,ws-824(9),ws-848D,ws-16128,WS-3296,ws-32256,ws-288等机型专用话机进入系统编程方法:在挂机(时间显示)状态下,连续按三次检查键,显示屏显示:输入系统密码(系统密码为7位,出厂时为1967590),密码输入正确后,显示屏显示:系统编程状态。输入项目代码后可进行各分项设置,在光标处可以直接输入分项和相关内容的数字,按转接键可移动光标和转入下一分项。本项目编程完成后,按保留键,保留内容并退出本项目,可继续进行其他项目编程,所有程序编程完成后,按清除键退出系统编程状态,恢复使用的时间显示状态。 普通话机系统编程进入方法: 使用一部音频按键电话,摘机后输入#787+系统密码,密码输入正确后,重新听到拨号音,则进入系统编程。输入不正确则听忙音。说明书中*号在不同位置都有不同的意义,有时表示所有的意思,有时表示清除,有时表示空格和转入下一分项,在系统编程中对不同编程项都有具体说明。 系统编程内容及显示屏显示如下: 项目(00):日期和时间设置 上行显示:日期时间设置 下行显示: 年:97----年份,输入数字码,两位00--99,输完后按转接键转下一步: 月:07----月份,输入数字码,两位0l--12,输完后按转接键转下一步: 日:01----日,输入数字码,两位01--31,输完后按转接键转下一步: 星期:0一星期,输入数字0-6,0表示星期天,1-6表示星期一至六,输完后按转接键转下一步: 小时:00-小时,采用12小时制,输入数字码,两位01--12,输完后按转接键转下一步: 分钟:00--分钟,输入数字码,两位00-59,输完后按转接键转下一步: 上小午:0--上下午,输入数字码,0表示上午,1表示下午,输完后按转接键又转回年份输入:输入正确后按保留键(即把输入的日期和时间存储),退回到输入项目代码状态。 普通话机编程: 输入项目代码00后,听到一声提示音,表示进入项目编程。 首先输入年份,两位数值。年份输入完毕后,按*号转到月份输入状态, 输入状态与年份类似; 输入完毕后按*号转日期输入。在输入数值过程中,如不想对当前的分项进行修改则直接按*号; 转到下一分项处理。当输入完上下午值时,如再按*号又回到年份输入,同时听到一声提示。当输入完所有日期和时间时,按#号将刚输入的数值存储并退回到项目号输入状态(重新听拨号音)。普通话机仅需挂机即退出系统编程。

MOXA交换机使用说明

1、IP地址的设置 通过IE工具来Ping 交换机默认的IP(出厂默认地址,进入交换机配置界面后,直接点击确认后,进入交换机设置界面对话框,IP地址设置请选择\Main Meun\Basic Settings\Network,出现下列对话框 在此对话框下,设置人员在Switch IP Address 和 Switch Subnet Mask 旁的空白处填写预定的IP地址(如:),以及相应的子网掩码地址(如:);其他的如Auto IP Configuration 设置为Disable方式,不要选择HDCP方式。MOA交换机环网配置图解说明这个作为参考

M O A交换机环网配置图解说明这个作为参考集团标准化工作小组 #Q8QGGQT-GX8G08Q8-GNQGJ8-MHHGN#

一科及多路通TC系列程控电话交换机说明书TC-208 TC-208B TC-312 TC-308B TC-416B TC-432B 2009-07-21 12:56 一科及多路通TC系列程控电话交换机说明书TC-208 TC-208B TC-312 TC-308B TC-416B TC-432B ?一科及多路通TC-208B电话交换机说明书 ?一科及多路通TC-308B电话交换机说明书 ?一科及多路通TC-212B电话交换机说明书 ?一科及多路通TC-312B电话交换机说明书 ?一科及多路通TC-216B电话交换机说明书 ?一科及多路通TC-316B电话交换机说明书 ?一科及多路通TC-416B电话交换机说明书 简明使用方法 来电显示:个分机口均可接来电显示电话 打出:直拨外方号码 转接:直拨分机号码(801-816) 内部通话:先拨“*”,再拨分机号码 允许8台(对)电话,包括外线出入呼叫、通话、转接,以及内部呼叫、通话、同时惊醒,互不干扰 1.简介 欢迎您选用沈阳魁星公司多路通程控电话交换机(或称集团电话)。当 您使用多路通交换机一段时间后,感觉怎样?您一定有答案,您的单位 或家庭拥有的是一台高性能价格比的电话扩容设备。例如您曾经使用过 或见过数千上万的进口,包括引进机型,您回觉得多路通程控电话交换 机与它们的通讯质量,产品素质并无差异,切与之相同机型的多路通交 换机,式样更小巧,安装更方便,操作更直观,而功能共多,更实用。 您也一定会推荐给你的亲友,推向您周围的社会。谢谢你。多路通交换 机是信号处理及鉴频技术能工作与不同制式的局系统以及边远山区非 标局系统。抗干扰,抗雷电,宽电源电压(160-240V)使之年使用各种 恶劣环境。多路通程控电话交换机的严格的质量管理,使其开箱合格为 99%以上,其返修小于2% 2.产品安装测试及基本使用方法

MOXA交换机环网配置图解说明 这个作为参考

MOXA交换机环网配置说明 1.打开MOXA edscfgui.exe配置工具(产品光盘对应型号目录的“utility”目录下),通过broadcast方式搜索网络中的所有MOXA网管型交换机。可在此处更新IP,修改后必须点击Activate 激活。(如果之前在edscfgui.exe软件中已经设置过,则此步骤可跳过) 8.进入Communication Redundancy菜单,右边下拉菜单提供Turbo Ring环网方式或RSTP生成树网络结构。编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 程控交换机的管理与维护 Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-4522-29 程控交换机的管理与维护 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 程控交换机作为电力通信网的核心部分和中心枢纽,其地位和作用相当重要,如果程控交换机发生故障,必然会造成通信网处在瘫痪状态,对电力系统的安全生产、设备运行、管理等各方面工作带来威胁。由于电力系统的生产工作对通信联络保障要求高,所以对程控交换机也格外重视,通常配备行政交换机和调度交换机。 对程控交换机的管理维护,可在硬件和软件上进行。 1 硬件上需注意的方面 (1) 机房温度和环境。程控交换机对机房的温度和环境要求较高。用户量越多,能耗也越大,散发出来的热量也越大,因此需要在恒温、干净的环境中运行。机房温度要保持在20℃左右,如果温度太高,会

造成机器散热困难,使机器的元器件参数发生变化,电路的稳定性降低,严重时还会损坏设备。注意温度的同时还要保持机房的一定湿度,如机房太潮湿,会使机器的金属部件生锈,腐蚀设备,甚至会造成线路绝缘降低,电路短路等现象。机房过于干燥,则容易产生静电,直接威胁到交换机的安全。按规定,机房的湿度应保持在40%~60%。温度和湿度可通过温度计等监视,必要时,可以安装空调、加湿机或抽湿机等进行调节。此外,机房还要求有防火、防尘措施,电缆管道施工完毕后要认真堵塞,以防止小动物进入。 (2) 防静电措施。程控交换机的电路采用大规模和超大规模集成电路运行。集成化程度越高,耐电压和耐冲击的水平相应也就越低。而静电产生的电压有时会高达几十,几百,几千或是上万伏,如此高的静电电压足以击毁或击伤芯片,所以静电效应对程控交换机威胁极大。因此,机房地板要求铺设防静电地板,机务人员进入机房工作时要换防静电拖鞋,在触摸设备,插拔电路板时要戴上防静电手套。在机房工作时

WEB管理型交换机快速环网配置说明

WEB管理型交换机快速环网配置说明 ——以5台IES608的7、8口组环为例一、现场组网环境: 1)强烈建议客户将交换机放置现场工作环境之前,在办公室内完成对各台交换机的环网参数配置,并进行简单的通信测试。 2)环网配置完成后,可将多台交换机按照上图进行组环。 二、交换机环网配置操作步骤 第一步:硬件连接方式 可通过以下几种连线方式完成对各台交换机的参数配置: 1、办公室各台交换机近距离测试 1)进行组环配置操作时,可通过测试主机网口与交换机设备直连,分别对每台交换机进行参数配置: 图1-1 2)也可所有交换机之间使用普通端口级联,然后接入测试主机网口,如下图所示: 图1-2

2、 现场多台交换机远距离调试 现场连线如下图所示: 图1-3 1) 环网配置阶段,确保A 交换机端口8断开,使五台交换机递次级联,以防止产生风暴。 2) 现场进行组环配置时,一定要依据级联顺序,从远到近依次对每台交换机进行参数配置。 比如:对交换机E 环网配置完成,重启交换机后;再依次对交换机D 、交换机C 、交换机B 、交换机A 等进行配置。 第二步:更改设备的IP 地址。 设备出厂默认IP 地址是192.168.1.254,需要修改IP 到工作现场环境的网段内。 设置操作如下: 1、打开BlueEyes_II 网管软件,左键点击 或按键F3搜索设备(图2-1), 图2-1 2、右键点击设备型号IES6082-2),在弹 出对话框中修改各项设置,修改完成后点击确定(如图2-3)。

图2-2 图2-3 第三步:进入IES608网管界面,设置各项功能配置。 1、打开BlueEyes_II网管软件,左键点击或按键F3搜索设备。右键点击设备 型号IES608,(如图2-2),进入登录界面(如图3-1)。

(完整word版)MOXA EDS-510A系列交换机配置方法

EDS-510A交换机配置文档 一.打开MOXA交换机配置软件:edscfgui.exe; 二.点击图标,会搜索出交换机的型号,IP地址,MAC地址,等信息;如下图: 三.点击按钮,选择Modify IP Address选项,修改交换机的IP地址,和主机IP地址保持在同一个网段,改完点击OK。 四.再点击图标,进入web界面,整体对交换机进行需要的配置。如果你知道交换机的IP地址,也可以直接在IE浏览器中直接输入交换机IP地址进入web配置。 Account:admin Password:空

五.Basic Settings基本设置: 1系统设置: Switch Name交换机名字:自己描述,支持英文和中文; Switch Location交换机位置:自己描述,便于查看; Switch Description交换机描述:自己修改交换机的名称; 注意:修改完之后,一定点击Activate按钮生效。 2.密码: 此密码是作为web界面登陆的一个密码,默认是无; 3.可进入IP:

开启此功能后,只有填入列表中的IP地址可以打开登陆界面,默认是关闭; 4.网络IP地址的设定; 5.时间的设定; 6.系统文件升级 Configuration File:点击Export可以讲交换机的配置文件导入到电脑保存;Log File:日志文件; Upgrade Firmware:升级交换机的固件版本;浏览找到后,Import点击导入;Upload Configure Data:加载配置数据,直接将一台导出的交换机配置文件 导入到另外一台交换机,节省了相同交换机的配置时 间。 7.

环网交换机配置

设置交换机 双击计算机桌面上的“edscfgui”图标,进入软件设置交换机界面。单击菜单“List Server”,在点击“Broadcast Search”,如图2。 图2 计算机开始搜索网络上的交换机,搜索完成后弹出如图3的窗口,双击IP Adress为“.127.253”的交换机,弹出如图4的窗口,单击IP Adress前的复选框,将IP Adress改成“.127.20”。点击“确定”,弹出如图5的窗口,点击“是”,保存并重新搜索网络交换机。 图3

图4 图5 双击桌面上的“Internet Explorer”图标,在“地址”栏输入“.127.20”,进入网络交换机。如图6。点击“Communication Redundancy”进入网络交换机的冗余模式选择,出厂配置选择“Turbo Ring With ED6008 Series”模式。然后点击“Activate”。 点击“Advanced Setting”前的“+”号,再点击“Password”,弹出图7。在“New Password”和“Retype Password”后的方框在填入“cari”(出厂配置),然后点击“Activate”,出现提示语“Password Setup OK!”。交换机的MAC码

图6 图7 以太网/RS485转换单元配置(如不带转换单元则不用进行该步骤) CJJ02矿用环网接入器可接入RS485转以太网模块,每个模块的配置除IP Adress和虚拟的COM口不同,其他配置完全相同。现以第一个模块的配置方法为例阐述其配置方法。 把转换模块连接至环网交换机后,点击计算机桌面上的“Network Enable Administrator”图标,进入以太网/RS485转换单元的设置,如图8。点击菜单

MOXA交换机使用说明教学内容

M O X A交换机使用说明

MOXA交换机使用说明 1、IP地址的设置 通过IE工具来Ping 交换机默认的IP(出厂默认192.168.127.253)地址,进入交换机配置界面后,直接点击确认后,进入交换机设置界面对话框,IP地址设置请选择\Main Meun\Basic Settings\Network,出现下列对话框 在此对话框下,设置人员在Switch IP Address 和 Switch Subnet Mask 旁的空白处填写预定的IP地址(如:192.168.12.20),以及相应的子网掩码地址(如:255.255.255.0);其他的如Auto IP Configuration 设置为Disable方式,不要选择HDCP方式。 2、主站(Master)设置 完成了IP方式的设置后,就需要对交换的通讯协议和交换机进行相应的设置,选择\Main Menu\Communication Redundancy(通讯冗余设置),进入对话框:

在此对话框内,我们需要注意的是Settings标记下方的设置参量,而 Current Status为相应的设置参量后交换机系统检测后的状态指示。需要提醒的是工程人员在设置过程中不要将Enable Ring Coupling前的小方格选中,同时要注意的是对应的Coupling Port和 Coupling Control Port后的端口与前面的Redundant Ports 1st Port和 2nd Port(冗余连接端口定义)设置的端口重复。

盈丰电话交换机使用说明书

盈丰电话交换机使用说明书 (系统功能使用说明) 1、拨打外线 本系统提供四种出外线方式:直拨外线、拍叉簧出外线、拨“0”出外线和选择外线。 使用方法: (1)直拨外线:提机,分机将直接进入外线听到外线拨号音后即可拨号。 (2)拍叉簧出外线:为直拨外线的分机提机,将听到较外线拨号音尖锐的内线拨号音,此时 若拍叉簧,系统将自动接通外线,听到外线拨号音后即可正常拨打外线或按重拨键呼叫上一次所拨的号码。 (3)拨“0”出外线:提机,听到内线拨号音五秒内拨“0”,将马上接通外线,听到外线拨号 音后即可正常拨打。 (4)选外线打出: 使用方法:# n (“n”为外线代号:1—6) 例如:希望选择“3”号外线打出,则在提机听到内线拨号音五秒内拨“#”紧接着输入“3”,这样将选中第三号外线。 注意:当直拨外线分机欲选外线打出时,必须先拨“*”,在听到内线拨号音后再拨“#”和“n”。 2、个人密码 说明:“803”分机只可以打内线,如果你想拨打外线,你必须在拨打前输入密码, 使用方法:# 6 1 abcd ("abcd"为密码) 假如密码是5678,则:提 803分机,输入“# 6 1 5678”听到外线拨号音即可。 注意:当分机为直拨外线状态时,则必须先拨“*”,再输入“# 6 1 abcd”。 3、更改个人密码 使用方法:* 0 4 ABCD # (ABCD为新密码) 例如:把密码1234更改为3456,操作如下: 提801分机开锁,输入“* 0 4 3456 #”,听到“嘟”声后挂机即可。 注意:(1)该操作只能在801分机进行; (2)系统原始密码为1234; (3)建议在测试电话交换机前先更改密码。 4、拨打内线 使用方法:(1)当分机为非直拨外线状态时,直接拨打分机号即可。 (2)当分机为直拨外线状态时,则必须先拨“*”,听到内线拨号音后再输入分机号码即可。 5、外线打入应答 说明:(1)人工值班:直接应答听到响铃,直接提起电话与外线通话。

LX-2102程控电话交换机使用说明

?LX-2102程控电话交换机使用说明 ?收藏 转发 2010-06-01 20:49:17 分类: 有线通迅浏览(72) 评论 (0)

1、(等待式)A分机转B分机,A分机不挂机,B分机不提机。此时A分机听回铃音,B分机震铃,外线用户听音乐等待,如20秒钟后B分机仍不提机,则A分机自动恢复与外线客人通话。 2、(会谈式)A分机转B分机,A分机不挂机,B分机震铃后摘机。此时A分机与B分机通话,外线客人听音乐等待,如果B分机想与外线客人通话,A分机即可挂机;如果B分机不想与外线客人通话,则B分机挂机,A分机恢复与外线客人通话。 3、(直接式)A分机转B分机,A分机转接后即挂机。此时B分机震铃,外线客人听音乐,B分机提机可与外线客人通话;如果B分机20秒钟后仍不提机,则外线客人的电话转回到A分机并震铃,A分机提机可继续和外线客人通话或将该电话再次转给其他分机,若A分机不提机,则30秒钟后该电话自动拆线。 编程设置说明 1.所有功能设定必须在‘801’号分机上进行。 2.如功能设定正确会听到‘嘟’声的证实音,再听到拨号音,即可进行下一个设定。 3.如设定错误,则会听到‘嘟…嘟…嘟’的错误音。 4.交换机正常运行时,模块上的微机工作指示灯会正常闪烁。 接听方式设定 电脑话务员自动接听 命令格式:*#1000 操作步骤:‘801’分机提机------拨入‘*#’1000-------听‘嘟’声-------‘801’分机挂机。 1.设定电脑语音应答(DISA)自动接听方式后,外线电话呼入时,外线客人在听到“您好,请拨分机号码,查号请拨‘0’。”的电脑语音应答后,可直接拨入分机号码(801-808),此时,被叫分机震铃,提机即可和外线客人通话。 2.如果外线客人拨通交换机后不直接拨入分机号码,则12秒钟后自动转入值班总机轮流振铃状态,若值班总机轮流震铃30秒后无人接听,外线自动退出。3.外线客人拨通语音交换机后,可以不等电脑应答语音播放完毕即拨入分机号码;此时,电脑应答语音自动停止。4.如果外线客人拨通浩龙小总机后,再查号拨‘0’,被设为值班总机的分机就会震铃。你可自由选择设定为值班总机的分机部数,也可将八部分机全部设定为值班总机。 交换机出厂设定为外线电话呼入时所有分机轮流震铃 例如:选择‘801’、‘808’分机为值班震铃分机(连续输入,中间不能停顿) 操作步骤:‘801’分机提机----拨入‘*#2210’----听‘嘟’声----拨入‘*#2310’---- 听‘嘟’声拨入‘*#2410’----听‘嘟’声----拨入‘*#2510’---- 听‘嘟’声----拨入‘*#2610’-听‘嘟’声,拨入‘*#2610’-听‘嘟’声----拨入‘*# 2710’----听‘嘟’声----‘801’分机挂机。 录制电脑应答语音(DISA) 命令格式;*#1200

MOXA交换机环网配置图解说明

MOXA交换机环网配置说明(以EDS-508-MM-SC为例) 1.打开MOXA edscfgui.exe配置工具,通过broadcast方式搜索网络中的所有MOXA网管型交换机。 5.有的时候我们可以通过firmware固件版本的升级,来更新交换机软件功能: 选中某台交换机后,点击菜单栏Firmware->upgrade,选择firmware升级文件后确定。

SOT600E数字程控用户交换机简介 1.无阻塞数字交换方式 模块化设计结构,并采用无阻塞第四代超大规模数字交换网络。 2.款式新颖 外型采用最新标准机箱结构、最新款式设计,达到美观的效果。 3.多PC电脑接口 配置双话务台串口。可同时与两台PC486以上电脑连接实现PC话务实时监控管理,进行编程及数据设置。PC话务功能强大、操作方便,在丰富的中文菜单提示下,初学者无须专门培训即可轻松掌握。 4.全弹性编码 本机可实现编号号长1-8位任意编号,不等长、不同字头的分机弹性号码可同时存在,适应于宾馆或某些电话号码与房间号相一致的场合。

5. 一机多号功能 本交换机每门分机同时拥有两个分机号码,在对解决多运营商接入时多号共存提供了完美的解决方案。 6. 具有Caller ID主叫识别功能,内外线主叫号码来电显示,环路中继DTMF与FSK两种音频收号制式兼容。 7. 话单永不丢失 系统采用超大容量flash话单储存系统,有海量话单存储的能力,在脱离电脑话务台的条件下仍可储存多达200万条独立话单;若与电脑话务台联机通信时,则交换机会自动向其传送所保存的话单,使话单存储更安全,同时话费管理也更方便。由于采用了独特的通信机制,在电脑突然断电的情况下,数字程控用户交换机会自动停止向话务台传送话单。根据flash的非易失特性,在主板损毁的条件下,只要flash芯片未被损坏,话单仍可原样读出,真正做到了话单永不丢失。 8. 实时控制计费系统,预付款减为零,中断通话,不会使分机或帐号话费超支 9. 具有汇接局机功能 由于本数字程控用户交换机具有多种中继接口,E1中继信令齐全,如NO.1、NO.7、PRI 等信令,并且整合了VOIP中继,可为用户提供多种组网。汇接方式多样,包括实现数字中继(或VOIP)与环路中继语音汇接或人工汇接,数字中继(或VOIP)与数字中继(或VOIP)之间语音汇接或人工汇接,还可以实现数字中继(或VOIP)之间直接汇接。 10. 有效地防止盗打长途 该功能专为防止他人盗打长途而开发的,当设置长途密码后,用户仍能正常拨打内线、市话。 11. 远端维护 用户可以通过Internet连网,或通过E1实现半永久连接,实现为用户远端编程,话务实时监控,话费查询以及软件故障排除等,及时为用户解决后顾之忧。 12. 高可靠性 外接端口(用户电路、中继电路)具备过压过流保护,即便误接220V交流电源也不会损坏,排除后能自动恢复。 13. 计费系统可灵活设置 计费类型、计费方式、计费参数均可灵活设置,话费统计查询方便(可根据通话类型、分机号码、时间段等进行查询、统计,并制表打印)。

程控电话交换机设计方案说明

程控交换机设计方案 程控电话交换机系统部分 目录

第一章、需求分析及设备选择 (1) 1.1 需求分析 (1) 第二章、技术建议方案 (2) 3.1技术解决方案 (2) 3.1.1 系统配置 (2) 3.1.4多功能数字电话机 (3) 3.1.6 计费系统 (3) 3.2其它系统特性和应用 (3) 3.2.1 咼可靠冗余系统 (3) 3.2.2自动路由选择(ARS (4) 3.2.3自动呼叫分配(ACD【可选】 (4) 3.2.4计算机电话集成(CTI)【可选】 (4) 3.2.5多方会议电话【可选】 (4) 3.2.6信息中心接口(MC) 4 3.2.7计费信息接口(SMDR (4) 3.2.8 PC 话务台(IAC)【可选】 (4) 第三章、系统其他基本功能 (4)

WORD完美格式 第一章、需求分析及设备选择 1.1需求分析 本次程控交换机语音通信项目包含一套程控交换机系统。其中,程控交换机系统包括程控交换机、前台数字终端(数字话机)、专用话务台等。 设备需求: 1. 系统容量 初装容量32门。其中:模拟中继12路;模拟分机32,专用话务台1台。 2. 性能及设备要求 晶性能稳定:系统采用模块化结构设计,系统可自动测试、自动诊断和自动故障告警。 A 系统是全数字程控交换机,可接多种的数字终端(如数字话务台、数字话机、直选台等)。 晶设备冗余性强大,可实现灵活扩容。 晶板卡采用超大规模集成电路技术,采用带电插拔设计。 晶中继接口丰富,可与E/M、ISDN载波、磁石、PCM等制式交换网络联接。 晶二次电源技术,停电自动切换由电瓶供电。 晶外接端口具备过流、三级防雷过压保护功能。 3. 功能要求 晶SMD接口:向管理软件传送话费清单。 承交换机能配置电脑作为话务监控台、计费台或综合台(集计费与话台管理于一体),PC 管理功能强大、操作方便。 晶电脑话务台:能实时监控每路电话摘机、通话、打进、打出、挂机等状态,能进行有 效的话务和话单监视与控制,能存储打入/打出电话记录清单。客房分机话费清单为通 用OFFICE格式,具有实时报表输出及打印功能。 晶可设定多种中继出局局向码及间接局局向码均。 晶多等级电话限制:能对任意电话分机可实现权限限制管理,根据分机不同等级,可对该分机呼出权限作出相应的限制,可通过等级设置限制分机打市话、打本地网电话、打特服号码、打国内长途电话、打 国际长途电话等。可设置客房分机限拨客房分机。 晶字头管理。通过字头设置来限拨特定的本地网、特号、市话、长话、传呼与手机等。 晶分机连选功能:两个或者多个分机可以使用同一个号码。 晶中继等待功能;外线电话呼入,遇总机占线,外线会保持等待状态,并在电脑界面上 显示,提醒总机服务人员。并具有征询转接功能;外线呼入时,总机可征询分机是否 接听,分机不接听可挂机;接听,总机挂机。转接过程中,外线一直听音乐。适用于客人不 受无关的电话骚扰。 晶回叫总机与错号收回。总机转分机后遇分机忙或无人应答会自动回叫转总机。总机转接拨错号,可在规

[Word]MOXA交换机环网配置图解说明

[Word]MOXA交换机环网配置图解说明MOXA交换机环网配置说明(以EDS-508-MM-SC为例) 1( 打开MOXA edscfgui.exe配置工具,通过broadcast方式搜索网络中的所有MOXA网管型交换机。 2. 通过搜索框可查看到网路中的交换机相关信息。 3. 左键选中其中一台交换机,右边出现该台交换机的详细信息。包括型号、名称、IP配置、物理地址、串列号、固件版本等。 当有多台交换机IP地址冲突时,每台交换机会按照接入网络的次序相应叠加,自动改变IP地址。 因此我们要对所有的交换机重新配置IP。

4. 选中某台交换机后,点击右键,进入弹出菜单中的Modify IP Address,可 通过如下方式修改交换机。如此配置好每台交换机IP并刷新显示列表。 IP 5. 有的时候我们可以通过firmware固件版本的升级,来更新交换机软件功能: 选中某台交换机后,点击菜单栏Firmware->upgrade,选择firmware升级文件 后确定。

6. 确定后系统开始更新该台交换机的firmware版本。 7. Progress信息栏显示OK,firmware升级完成。 8. 接下来介绍页面配置。 可直接在IE浏览器中输入相应交换机IP地址访问,也可通过右键菜单中的Web Console进入配置页面。

9. 初次访问交换机时,默认用户名为admin,密码为空,直接点击login进入。 10. 页面中上面为交换机信息,左半部分为交换机配置菜单,右边为子菜单内容。 进入Basic Settings的Network,右边显示交换机本身的网络配置。可在此处更新IP,修改后必须 点击Activate激活。 11( 进入Communication Redundancy菜单,选择Turbo Ring环网方式或RSTP 生成树网络结构。点击Turbo Ring后,在下面选好Redundant Ports,即用于组环的两个交换机端口号。 (a)若该台交换机是这个环网中的master,则在Set as Master前打勾选中。一个环网中只需设置一

相关文档