文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 【完美升级版】高压细水雾系统工程项目施工方案方案

【完美升级版】高压细水雾系统工程项目施工方案方案

【完美升级版】高压细水雾系统工程项目施工方案方案
【完美升级版】高压细水雾系统工程项目施工方案方案

高压细水雾消防工程

施工方案

2012年2月

目录

一、工程施工方案

二、项目实施进度计划

三、质量保证措施

四、安全文明施工保证措施

五、环境保护措施

六、劳动力安排计划

工程施工方案

1.编制依据

1.1*******************工程高压细水雾灭火系统施工图。

1.2 《自动喷水灭火系统施工及验收规范》—GB50261。

1.3 《工业金属管道工程施工及验收规范》—GB50235

1.4 《细水雾灭火系统设计、施工及验收规范》——DBJ41/T074—2006

1.5 ********************工程建筑图纸及现场实际勘察。

2.工程概况

2.1*****************消防工程中细水雾保护区共划分为***个防护分区,保护面积为******平方米,其中地下****层有****个防护分区;地面****层有***个防护分区;每个防护区设一个消防电磁阀箱进行控制。所有分区由一个集中的高压泵站供水,泵站设在地下一层独立的房间内。

2.2 根据防护分区的特点用高压细水雾喷头进行布置,每个保护房间都作为独立的防护分区,喷头间距以不超过****米进行布置,防护区内最大分区的喷头数为****,总计****个喷头。

2.3 喷雾原则:发生火灾时,同一时刻只允许一个防护分区喷雾。高压泵出水主管道及各分区主管道及支管道均采用DN***不锈钢无缝钢管,主管规格DN**,支管和下垂管规格DN**。

2.4管道之间连接以及泵站、电磁阀连接,采用三通、四通进行氩弧焊焊接;异径管道连接采用同心异径大小头进行过渡。

2.5喷头使用专用接头焊接连接。

3. 工作范围

本工程范围为高压细水雾系统设备和材料的安装、调试、验收、移交

等必要的工作。主要包括如下工作

●施工图内所有高压细水雾灭火系统给水管及喷头点位的焊接及管

道、喷头的安装。

●泵站及泵站内管道的安装,水箱、控制箱的安装,电缆的连接等。

●管道的冲洗试压及安装调试,配合发包方进行系统调试及验收。

●工程移交。

5.系统主要施工工艺和方法

高压细水雾水系统主要分为设备安装、管道安装。设备中包含高压泵组、高压分区电磁阀、细水雾喷头等设备的安装、调试。管道中包含管道及管道附件的安装、管路系统的水压强度试验。

根据******的施工工法并结合本工程的施工特点,制定出施工工艺流程。

5.1高压泵组的安装

高压泵组由主泵、增压泵、泵组控制柜、水箱、机架及连接管道等组成。

5.1.1安装施工程序

5.1.2施工措施及质量要点

5.1.2.1基础验收

基础验收首先应由业主提交土建基础检查合格记录,然后由安装施工单位进行基础验收和复测,将主要线尺寸(标高、中心线)标于设备基础上。基础的外观不应有裂纹、蜂窝、空调、露筋等缺陷,几何尺寸应符合规范要求。

5.1.2.2开箱检查验收

开箱检验工作应由负责设备安装的技术人员、班组长,会同业主及监

理单位的代表共同进行。

进行开箱检查。检查箱数以及包装情况;检查名称、型号、和规格是否符合设计要求;检查有无缺件,损坏和锈蚀情况。进出管口保护物和封盖应好。手盘转动部位,是否轻便自如。检查有否阻滞、卡住、异常等现象。查看开箱清单,技术资料,备品备件、另部件、安装件是否齐全,应做好会签记录。

5.1.2.3技术准备

根据技术资料要求,重要的设备和复杂的安装工艺应编制单机安装方案。一般静止设备,较小的转动设备,编制常规通用安装方案,提出安装要点,标准和要求。并向工人进行技术和安全交底。

5.1.2.4设备搬运

1)施工前熟悉现场设备布置平面图,了解现场设备安装位置和方向。

2)设备搬运前,了解设备自重,杜绝超负荷作业。以防损坏搬运工具和设备本身。

3)设备上防护物品和包装,应在施工工序需要时拆除,不得过早拆除,以免设备受损。

5.1.2.5设备就位

(1)水泵安装:把框式水平仪放在水泵轴上测量轴向水平;或把框式水平仪放在水泵底座加工面上或出口法兰面上测量纵向横向水平;测量时应以加工面为准。

(2)水泵找正。其主动轴与从动轴以联轴节连接时,两轴的不同心度,两边联轴节端面的间隙应符合设备技术文件的规定。一般其允许偏差为0.1mm,两个联轴器之间的间隙,以2-3mm为宜;

(3)用手转动联轴器,应轻便灵活,不得有卡紧或摩擦现象;

(4)储水箱的安装:排列应尽量做到整齐协调,座标和标高符合设

计。

(5)储水箱的操作面距墙或操作面之间的距离不宜小于0.5m。

(6)储水箱的安装位置及接管的连接应符合设计及厂家的要求。5.1.2.6设备的固定

(1)设备一般使用膨胀螺丝固定设备,转动设备应加弹簧垫片,静止设备找平找正即可,专用设备根据技术文件要求决定固定方式。采用地脚螺栓在安装时呈垂直状,螺纹应在紧固后有3-5扣外露。

(2)设备的保护,设备要派专人巡视,防止碰撞,严禁在设备上踩踏。

5.1.2.7设备的试压和试车

(1)储水箱等静止设备根据需要进行下列试验:

开口的箱体应进行注水试验,以无泄漏为合格,一般为两小时。

(2)水泵设备单机试运转

1)水泵试运转前的检查:电动机的转向应符合泵的转向要求。

各紧固连接部位不应松动;润滑油脂的规格、质量、数量应符合设备技术文件的规定。

安全保护装置应灵活可靠;盘车应灵活、正常。

2)水泵启动、试运转:

泵的试运转应在各独立的附属系统试运转正常后进行。

泵连续运转不应少于1h,并应符合下列要求:

附属系统运转应正常,压力、流量、温度和其他要求应符合设备技术文件的规定:运转中不应有不正常的声音,各静密封部位不应泄漏,各紧固连接部位不应松动;滚动轴承的温度不应高于75℃;滑动轴承的温度不应高于70℃;特殊轴承的温度应符合设备技术文件的规定;填料的温升应

正常;在无特殊要求的情况下,普通软填料宜有少量的泄漏(每分钟不超过10-20滴);机械密封的泄漏量不宜大于10mL/h(每分钟约3滴)。泵的安全、保护装置应灵活可靠。

5.2高压分区控制阀组及阀箱的安装

5.2.1分区控制阀应安装在操作面一侧,安装高度不应超过1.7m,不应低于1.2m。

5.2.2分区控制阀上应设置标明防护区名称和编号的永久性标志牌。

5.2.3阀箱安装应牢靠稳定。

5.2.5阀门检验。

5.2.5.1首先复查阀门的材质、规格、型号及公称压力等技术参数是否符合设计文件的规定;并对阀门外表面进行检查,其外表面不得有裂纹、砂眼、划痕等缺陷,其零部件应齐全完好,填料压盖螺栓应留有压缩裕量;传动装置和操作机构应动作灵活、可靠;

5.2.5.2阀门的壳体试验压力不得小于公称压力的1.5倍,试验时间不得少于5min,以壳体填料无渗漏为合格;密封试验宜以公称压力进行,以阀瓣密封面不漏为合格。

5.3细水雾喷头安装

5.3.1喷头安装时应逐个核对其型号、规格和喷孔方向,并应符合设计要求。

5.3.2喷头安装时宜采用专用接头,喷头接口螺纹为M20×1.5。

5.3.3喷头安装时,不得对喷头进行拆装、改动,并严禁给喷头附加任何装饰性涂层。

5.3.4喷头安装应使用专用扳手,严禁利用喷头的框架施拧。

5.3.5喷头安装时,与吊顶、门窗、洞口或墙面的距离应符合设计要

求。

5.3.6喷头安装前系统的管道应严格冲洗和吹扫,避免管道堵塞。

5.4 管道及管道附件的安装

5.4.1工艺流程:

安装准备→预制加工→干管安装→立管安装→支管安装→管道试压泵试压→管道冲洗

5.4.1.1不锈钢管道操作要点

●焊件的切割和坡口加工宜采用机械方法或可用等离子弧、氧乙炔

焰等热加工方法。

●焊件组对前应将坡口及其内外侧表面不小于10 mm范围内的油、

漆、垢、锈、毛刺及镀锌层等清除干净,切不得有裂纹、夹层等

缺陷。

●焊条、焊丝的选用,应按照母材的化学成分、力学性能、焊接接

头的抗裂性、焊前预热、焊后热处理、使用条件及施工条件等因

素综合确定。

●严禁在坡口之外的母材表面引弧和试验电流,并应防止电弧擦伤

母材。

●不锈钢管切割用专用切割机进行下料,确保端口质量符合焊接所

要求的标准。

●对厚度为3mm的不锈钢管为保证焊透,对口间隙稍大一点,此时

要适当填充焊丝。

5.4.1.2管道安装的一般规定

●施工前结合各系统施工图进行综合图纸会审,以确保管道与土建

结构不相矛盾、不交叉、间距合理、排布美观。

●对于管线复杂的区域,由绘图员进行各专业管线的叠加,绘制出

机电管线综合图,并结合现场调整各专业管线的走向和标高,经

设计确认后用以指导施工。

●管道预制前应按国标进行材料检验,并报请监理验收,对不合格

的材料拒绝使用。

●管道及设备安装前,必须清除内部污垢和杂物,安装中断或完毕

的敝口处,应临时封闭,防止杂物进入管道和设备内。

●要合理安排施工程序,一般先装地下,后装地上;先装大口径管

道,后装小口径管道,先装支、吊架,后装管道系统。

●管子及管件均匀为薄壁件,请避免粗暴操作,以免造成瑕疵和凹

陷,尤其在现场注意不得攀踏、系安全架、用作支撑;

●配管弯曲不正时,请在直管部位修正,不可在管件部位矫正,否

则连接处可能松弛,这也是造成泄露的原因。

5.4.1.3不锈钢管连接

●切管:用切割机切管,切割后要对端口进行处理,可以用安装了

尼龙轮的角磨机打磨端口。

●去毛刺:用锉刀去除管端口内外毛刺,不要使用曾在不锈钢以外

的配管上使用的锉刀,可能会沾染上锈蚀。

●管道的焊接,应由已取得所施焊范围资格证书的焊工担任;施焊

时,应遵守现行技术、劳动保护的规定,并应有工序间的交接手

续。

●焊缝及其他连接件的设置应便于检修,并不得紧贴墙壁、楼板或

管架。

●管道在外观检验合格后,应按设计要求和验收规范进行检验。

5.4.2管道支吊架制作安装

●确定标高。按照设计图纸并参照土建基准线找出管线标高。

●标高确定后,按照管线系统所在的空间位置,确定管道支、吊架

形式。

●型钢的切断和打孔。型钢的切断使用砂轮切割机切割,使用台钻

钻孔。支架的焊缝必须饱满,保证具有足够的承载能力。

●支吊架位置正确,安装平整牢固,管子与支架接触良好,一般不

得有间隙。支吊架安装间距应符合以下要求:

管道外径(mm)22 32 38 51

最大间距(m) 3 3.5 4 6

●管道末端采用固定支架,支架与喷头间的管道长度不应大于250

mm。

5.5管路系统吹扫

●管道焊接前,用压缩空气对管道系统进行吹扫,以清除管内的焊

渣、铁锈、氧化物等杂质。

5.6管路系统的冲洗和水压强度试验

●管道安装完毕后,应进行冲洗和水压强度试验,系统的冲洗和试

压应按国家标准《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261

和《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235的相关规定进

行。

●管路的冲洗和试压借助本系统的高压泵组,逐区进行。

●冲洗时:打开本分区的控制阀,水从分区主管道缓慢灌入,留最

末端喷头接口连接排水软管至区域排水口,其余喷头接口用专业

堵头封堵。冲洗时间以目测排出的水质没有明显污渍为止。

●管道进行强度压力试验时:与管道相连的设备、仪表部件、消防

部件等应予以隔离,最末端喷头也用专业堵头封堵。分级升压

(10%、20%、30%、40%、50%、60%、70%、80%、90%),每一级应

检查管端堵板、后背支撑、管身及接口,当无异常时,再继续升

压,水压升至试验压力后,保压10min,检查接口、管身无破损、

无漏水为强度试验合格;

5.7系统调试

5.7.1调试前的准备工作

●调试人员的准备:参与系统调试的人员必须对各系统的工艺流

程、控制原理非常熟悉,有较强的解决调试过程中出现问题和排

除故障的能力。

●资料准备:调试资料包括整套的系统图,控制原理图,相关的平

面图和应由设计院、生产厂家提供的调试数据。

●调试用仪器、仪表、设备的准备。

●制定调试进度计划:由项目经理召集各专业人员,排出一个综合

的调试计划,组织一个综合小组,并指定一名组长,负责某一综

合项目的调试工作。

●系统调试方案编写:专业施工技术人员必须熟悉设计要求,工艺

流程、压力和输送介质、温度等技术参数。根据各系统的负荷调

试施工顺序、进度和施工方法,编制出相应完善的调试方案,来

指导调试全过程。

●在调试前确定系统管路完善,设备机房内压力排水系统处于正常

工作状态。

5.7.2系统调试方案

5.7.2.1管网调试

当设备及管道安装完毕,完整性检验合格,方可进行系统进水压试压试验。

5.7.2.2高压细水雾泵组调试

高压细水雾泵组的调试主要先对泵组电机调试、测试,水泵试运转、联动试运转等几个步骤。

5.7.2.2.1电动机试运转应具备的条件:

(1)建筑工程结束,现场清扫整理完毕。现场照明、消防设施齐全。

(2)电机的绝缘电阻测试符合规范要求。

(3)与电机有关的动力柜、控制柜、线路安装完毕,质检合格,且具备受电条件。

(4)电机的保护、控制、测量,回路调试完毕,且经模拟动作正确无误。

5.7.2.2.2泵类试运转

(1)水泵启动前必须充满液体、排净空气,不得空泵启动;

(2)泵的运转应在各独立的附属系统试运转正常后进行,泵在设计负荷下连续运转不应小于0.5小时;

(3)运转时,泵的填料函压盖松紧适度,滴状泄漏,温度不过高,无明显振动,声音正常,各连接部位不松动为合格。

5.7.2.2.4泵控制柜、电路的调试

泵控制柜没有受电前,进行箱内外清扫;检查电器,线路是否正常,紧固螺栓是否松动;把热继电器动作电流整定在电动机1.25~1.3倍额定

电流;控制箱、柜受电;确认电压正常,信号灯指示准确;待命等设备专业和水电专业人员确认可以开泵时,选择开关置“手动”档;点动开泵,确认转向是否正确;电动机及泵无异常情况后再次开泵;2分钟后测量工作电流,三相电源应平衡,与额定电流值不超过+5%~10%;约20分钟无异常后停泵;选择开关置“自动”档,然后进行泵压力开关调试:根据设计要求(水压压力与流量)调好压力开关,这时泵的工作状态就完全受控于开停泵条件。

5.7.2.3细水雾水泵调试要求

以自动或手动方式启动消防水泵时,泵应在5min内投入正常运转。

5.7.2.4补水增压泵调试要求

接到报警信号后能立即启动;水压和流量满足6台泵起动后的需求量。

5.7.2.5溢流阀调试要求

5.7.2.5.1溢流阀设定好压力后,按系统最大设计压力供水,并使压力达到稳定。

5.7.2.5.2查看达到设定压力后,系统压力表稳定情况。从系统放出的水,应全部从室内排水系统排走,不得造成任何水害。

5.7.3联动调试

5.7.3.1系统调试原理

系统设置自动、手动两种控制方式,火灾报警控制系统具有手动/自动控制转换功能。

探测器报警信号通过输入模块接入火灾报警主机,由火灾报警联动控制系统发出联动控制命令,达到监控高压细水雾灭火系统的目的。

其中火灾报警控制器实现对现场火灾信号的采集。实现对区域控制阀、细水雾水泵、消防警铃、声光报警器、释放指示灯等设备的联动控制。以实现启动高压细水雾灭火系统有效灭火的功能。

5.7.3.2调试要求

5.7.3.2.1手动控制调试

(1)探测器的终端盒内有一个自检按扭,用于进行模拟火灾试验。按下接线盒内的自检按扭,火灾报警控制系统收到火灾探测器的报警信号后,启动报警设备。操作人员确认火灾,打开现场区域控制阀紧急启动按扭来启动系统。启动高压细水雾泵组,喷出细水雾。

(2)同样利用探测器进行模拟火灾试验。火灾报警控制系统收到火灾探测器的报警信号后,启动报警设备。操作人员确认火灾,在控制中心直接打开对应的区域控制阀来启动系统。启动高压细水雾泵组,喷出细水雾。

5.7.3.2.2自动控制调试

(1)模拟火灾,火灾报警控制器接受火灾报警后,发出联动控制信号启动对应区域的消防警铃,打开区域控制阀组,自动启动高压细水雾泵组,喷出细水雾。

(2)模拟火灾,启动压力开关,压力开关信号反馈至火灾报警控制器,发出联动控制信号启动对应保护区的释放指示灯,启动高压细水雾泵组,喷出细水雾。

一. 项目实施进度计划

1. 总进度计划说明

1.1 本进度计划是根据工程合同对通时间的要求依据编制的。同时考虑了可能出现影响工期的因素。

1.2 计划进场时间:*****年***月***日。

1.3 计划工期:*****年***月***日至*****年***月****日。

2.项目实施进度计划

2.1主要项目工程进度一览表(****-***-***~****-***-***)

备注:上述工作的完成时间暂以计划开工日期为准计算,实际将以合同签定日起计算。为了确保工期,如以上计划与甲方总进度及节点有不符之处,我们将积极调整,绝对服从甲方总进度的安排。

3.进度计划保证措施

3.1进度计划的组织人员保证措施

1)建立以项目副经理负责,项目工程、物资供应部门参加的计划管理体系。

2)建立以专业施工员负责,操作层劳务人员参加的计划执行体系。

3.2进度计划的技术保证措施

1)做好图纸会审和深化工作,将图纸问题处理在施工前。

2) 做好方案的书面交底,指导方案的实施。

3) 及时解决施工中遇到的技术问题,做好专项技术的总结推广。

4) 积极推广运用新技术,确保工程质量,加速工程施工。

3.5进度计划的物资供应保证措施

1)全面掌握了解各阶段物资需要,供应规格、型号、数量及质量要求,编制物资采购、备料、供应计划,确保计划的准确度。

2) 做好进场施工机械的维护保养,提高完好率,并有施工机械的备用措施。

3.6进度计划的制度保证措施

1)建立内部管理制度

建立各系统各类形式的例会制度,做好计划执行过程中的协调平衡调度。

2)建立质量安全保证进度计划的制度

建立质量监督,确保质保体系有效运行,提高一次成优率,以防二次返工而拖延工期。

3)建立材料供应制度

保质保量按期供应施工计划所需的各类物资。

4)建立项目考核激励制度、责任明确,奖罚兑现。

二. 质量保证措施

4.施工质量保证措施

4.1 全过程质量保证措施

4.1.1 推行全面质量管理,把提高人员素质责任心作为工作重点,以优良的工作质量保证优良的工程质量,人人树立“工程一次成优,质量就在我手中”的思想和“履约守信,追求完美,为用户提供期望的工程和服务”的质量方针。

4.1.2 实行质量目标控制,将质量目标按照施工全过程的各个阶段逐层分解,让目标值及实现期限落实到班组和个人。以质量指标控制为目

的,以影响质量指标因素为手段。

4.1.3 认真贯彻执行国家及有关部委颁发的施工验收规范,质量标准,切实加强工程质量的“三期管理”即施工准备期质量管理,施工过程质量管理,竣工期质量管理。

4.2 施工准备期质量保证技术措施

4.2.1及时编制施工组织设计、施工方案和技术措施,进行技术交底和质量交底,使施工管理人员和施工人员明确施工程序,质量标准,操作方法等,并做好交底记录。

4.2.2 结合工程特点,根据我们对同类工程的施工经验,有针对性地开展质量意识教育和技术培训,重点解决焊接工人的培训和焊前测试。

4.3 施工过程质量保证措施

4.3.1 工程设备、材料的质量,必须按规定进行核对或复验。贵重设备、成品、半成品要严格管理,单独存放。

4.3.2 贯彻预防和监督检查并重的方针,严格执行公司质量程序文件,加强工序管理,实行质量予控,积极实施“三工序管理”,认真做好原材料控制、工艺流程控制、施工操作控制,做好工序成品保护,提高各工序特别是重点工序一次合格率,降低质量成本,同时执行工程质量的“三检一评”制度。未经监理工程师检查认可,不得进行下一道工序施工。

4.3.3 认真执行“质量检查制度”和“工程质量奖罚制度”,项目经理部每周组织一次质量大检查。施工过程中严格质量考核,加强质量反馈和传递,及时改进质量控制中的薄弱环节,消除影响工程质量的各种因素。

4.3.4 在施工过程中,加强与业主的合作,随时自觉接受业主代表及其委派人员按合同要求的检验、试验和监督检查,并且为其提供便利条件,加大施工中服务力度,将麻烦留给自己,绝对服从业主的协调管理,

做到施工中对用户负责,交工时让用户满意,使用时让用户放心。

4.3.5 开展质量通病分析活动,技术员和质检人员及时检查施工质量,一旦发现质量通病,从思想教育着手,分析产生原因,提高认识,确保施工质量。

4.4 竣工期质量保证措施

4.4.1 工程竣工前,项目经理部组织有关部门,施工队进行“三查四定”工作:

查漏项、查隐患、查质量,查出问题后,定责任、定落实措施、定实施人员、定完成时间,并监督实施。

4.4.2 制定系统调试阶段施工程序和工艺纪律,做好成品保护工作。

4.4.3 工程竣工前,项目经理部应组织、督促施工队对交工技术资料、质量记录进行分类、整理汇总、装订成册、统一归档,准备移交。

三. 安全、文明施工保证措施

1.安全保证措施

1.1 安全生产方针

“安全第一,预防为主”。

1.2 安全管理目标

无伤亡事故,火灾事故为零。

1.4 现场安全会议

1.4.1 每天开始工作之前,班组应做好班前健康安全环境管理短会,每周召开一次全员健康安全环境管理例会,定期参加甲方组织召开的会议等。

1.4.2 对在施工中发生的较严重的违章行为,及时召开违章工人班组的全体人员开一次安全短会。在会上指出违章行为,告诉他们如何改正并对全体人员进行相关安全知识的培训。

1.5 建立各种安全管理制度

为了加强安全管理,约束和规范职工的行为,要求建立各项安全管理制度,包括现场安全着装制度、现场安全奖罚制度、现场保安制度、现场安全检查制度、现场安全报告制度、现场安全培训制度、现场紧急情况反应程序和现场紧急救护反应程序等。

1.6 安全检查

安全检查分为周安全检查、日常安全巡检、专项安全检查。主要是查思想﹑查制度﹑查管理﹑查安全教育培训﹑查安全卫生设施和劳动保护用品的使用、查施工现场(现场环境﹑现场施工状况﹑安全卫生设施现场组织管理) ﹑查事故处理等,重点是查劳动条件﹑生产设备﹑现场管理﹑安全卫生设施和生产人员。

1.7 安全技术措施

安全技术措施可根据工程施工特点的不同分为一般工程施工安全技术措施、特殊工程施工安全技术措施和季节性施工安全技术措施。

安全技术措施交底是指在施工前将工程情况﹑施工方法﹑安全技术措施﹑施工中应注意的问题等,具体﹑明确﹑有针对性地向工地负责人﹑工长﹑班组长详细交代清楚,有时还应向参加施工的全体员工进行交底。

1.8 安全施工控制措施

1.8.1 焊接和切割

监控施工方案模板

监控施工技术方案 1. 工程的施工技术、施工方法、工艺流程及施工进度计划、工期安排 1.1施工程序 线缆敷设→设备安装→设备调试→投入试运行→竣工资料整理→验收交付使用 1.2主要施工方法 1.2.1系统安装 按照施工技术图的要求,明确安防系统中各种设备与摄像机的安装位置,明确各位置的设备型号和安装尺寸,根据供应商提供的产品样本确定安装要求。 根据安防系统设备供应商提供的技术参数,配合土建做好各设备安装所需的预埋和预留位置。 根据安防系统设备供应商提供的技术参数和施工设计图纸的要求。配置供电线路和接地装置。 摄像机应安装在监视目标附近,不易受外界损伤的地方。其安装位置不易影响现场设备和工作人员的正常活动。通常最低安装高度室内为2.50米,室外3.50米。 摄像机的镜头应从光源方向对准监视目标,镜头应避免受强光直射。 摄像机采用75Ω-5同轴视频电缆,云台控制箱与视频矩阵主机之间连线采用2芯屏蔽通讯线缆(RVVP)或3类双绞线。 必须在土建、装修工程结束后,各专业设备安装基本完毕,在整洁的环境中安装摄像机。从摄像机引出的电缆留有1m的余量,以便不影响摄像机的转动。 摄像机安装在监视目标附近不易受到外界损伤的地方,而且不影响附近人员的正常活动。安装高度室内2.5-5m,室外3.5-10m。电梯轿厢内的摄像机安装有顶部,其光轴与电梯厢的两壁、天花板成45度角。

摄像机避免逆光安装。 云台安装时按摄像监视范围决定云台的旋转方位,其旋转死角处在支、吊架和引线电缆一侧。电动云台重量大,支持其的支、吊架安装牢固可靠,并考虑其的转动惯性,在它旋转时不发生抖动现象。 安装球形摄像机、隐蔽式防护罩、半球形防护罩,由于占用天花板上方空间,因此必须确认该安装位置吊顶内无管道等阻档物。 解码器安装在离摄像机不远的现场,安装不要明显;若安装在吊顶内,吊顶要有足够的承载能力,并在附近有检修孔。 在监控室内的终端设备,在人力允许的情况下,可与摄像机的安装同时进行。监控室装修完成且电源线、接地线、各视频电缆、控制电缆敷设完毕后,将机柜及控制台运入安装。 机架底座与地面固定,安装竖直平稳,垂直偏差不超过3‰;几个机柜并排在一起,面板应在同一平面上并与基准线平行,前后偏差不大于3mm,两个机柜中间缝隙不大于3mm。控制台正面与墙的净距不小于1.2m,侧面与墙或其他设备的净距不小于0.8m。 监控室内电缆理直后从地槽或墙槽引入机架、控制台底部,再引到各设备处。所有电缆成捆绑扎,在电缆两端留适当余量。并标示明显的永久性标记。 1.2.2系统的调试 1)调试准备工作 检查本系统接线、电源、设备就位、接地、测试表格等。 用对线工具检查各种设备、器件之间线路连接正确性,并做好测试记录。 2)单体调试 检查摄像机开通、关断动作,云台操作和防护罩动作的正确性,检查画面分割器切换动作正确性。能够进行独立单项调试的设备、部件的调试、测试在设备安装前进行。如:摄像机的电气性能调试、配合镜头的调整、终端解码器的自检、云台转角限位的测定和调试、放大器的调试等。 开启主机系统,运行系统软件,打印系统运行时各种信息,确认总控室和各分控机房中央设备运行正常。各智能控制键盘操作正确。 3)系统调试 按调试设备的功能或作用和所在部位或区域划分。传输系统的每条线路都进行通、断、短路测试并做标记。遇到50Hz工频干扰,采用在传输线上输入“纵向扼流圈”来消除;当传输本身的质量原因与传输线两端相连的设备输入输出阻抗非75欧姆的传输线特性阻抗不匹配

工程项目建设方案

目录 一、项目概况 二、项目组织机构 三、项目建设程序办理计划 四、项目设计进度计划 五、项目招标进度计划 六、项目施工进度计划 七、项目资金使用计划 八、项目主要机电设备、装饰装修等材料采购计划 九、项目建设保证措施 一、项目概况 2010年4月12日,滨海新区建交局给建投集团下发津滨建交计[2010]3号“关于开展滨海文化商务中心前期工作的通知”,将滨海新区行政中心的项目暂定名为“滨海文化商务中心”。 1、项目位置和用地面积 滨海文化商务中心位于中央大道以东、大连东道以南、于家堡安居房以西、紫云中学以北,总用地面积约为30公顷。

2、主要建设内容和规模 滨海文化商务中心按照统一规划,分期建设的原则。本项目一期 总建筑面积约为47万平方米,其中地上建筑面积约为29万平方米、地下建筑面积约为18万平方米,由7座建筑和地下车库组成;它们为:商务主楼、培训中心、服务中心、接待中心、会议中心、商务辅楼、公寓。各建筑具体功能和建筑面积如下: 商务主楼(9) 为滨海新区区委、区政府、区人大区政协四套领导班子的办公场所,建筑位于基地北部,座北朝南布置成双“一”字形布局,用连廊相连接,各套班子办公区域分布明确又相互联系,均取得良好朝向,地上建筑面积6.78万平方米,宽度约172米,建筑层数最高9层,立面处理简洁大气,现代明快,该幢建筑为商务中心内最主要的建筑,外檐处理以浅色石材为主要装饰面,运用柱廊,檐口等细部的构造处理,以突出历久弥新,庄重典雅的建筑性格。 辅助办公楼(4层)

是辅助商务主楼的会议、办公场所,建筑位于行政办公楼的南侧,建筑面积2.87万平方米,建筑层数为四层。 服务中心(3层) 为滨海新区企业和市民提供工作和生活一站式服务的场所,一、二层设有开放式业务大厅,三层设有接待、办公、会议等项设施,建筑位于行政办公楼的西侧,主入口设置于南侧,方便前来办理业务的企业和市民。建筑面积为3.36万平方米,建筑层数为三层。 职工食堂(3层) 为商务中心提供接待,用餐的场所,设有多类大、小餐厅及接待服务设施,建筑位于行政办公楼的南侧,建筑面积3.09 万平方米,分三层设置。 会议中心(2层) 为大型行政会议场所,建筑位于行政办公楼东侧,建筑面积2.25万平方米,层数为两层,一层设置700人的会议厅和若干个大小会议室,二层为1200人,大会议厅并设200座席的主席台及服务于会议的其它设施。 商务辅楼(6层) 商务辅楼位于基地东侧,分三幢建筑,建筑面积8.2万平方米。主要功能为各委办局办公、会议、接待用地。 公寓2栋(10层、15层) 总建筑面积为6万平米,主要为办公人员住宿用。 地下车库 区域内及周边提供停车场所,车库面积为10.4万平米。 二、建设标准 (一)结构设计 本工程属重点设防类(乙类)建筑,按本地区抗震设防烈度7度设计基本加速度0.15g进行抗震设计,按高于本地区设防烈度即8

背负式高压细水雾灭火装置使用说明

背负式高压细水雾灭火装置使用说明 海力特公司位于国家高新技术产业开发区,国首家专业从事高压细水雾技术研发的高新 技术企业,其拥有完整系统的、具有多项自主知识产权的高压细水雾技术产品,填补了国和国际空白,达到了世界领先水平。 海力特高压细水雾技术成功应用于消防灭火领域,被誉为消防技术领域的一次革命;应 用于环保领域,开辟了脱硫脱硝除尘技术的新纪元;应用于煤层气抽采利用领域,实现了煤矿安全生产的新突破,彻底根治了煤矿瓦斯和煤尘的危害。公司形成了以高压细水雾元件和超高压流体元件为核心,以消防、环保和煤层气抽采利用为三大产业的发展格局,同时,技术产品和解决方案涵盖了市政环保、防化洗消、核生化污染防控、有毒气体降解、各种场合降尘、海洋工业以及多种军事工业等多个领域。 高压细水雾消防产品具有高效节水、安全环保、适用围广泛等优点,具有冷却、窒息双 重灭火效果;可洗涤烟雾和毒气,屏蔽热辐射:有效扑灭A、B、C类和电气类火灾,由于它先进的灭火机理,其使用基本不受场所的限制,在陆地、海洋、空间均可应用。产品通过了国家固定灭火系统及耐火构件质量监督检验中心、国家消防装备质量监督检验中心的检测和中国船级社认证,已广泛应用于国外各个领域。 为了保证高压细水雾消防产品的正常、安全运行,在使用前,请详细阅读本使用说明 书,严格遵守操作规程,认真地维护和保养,使产品随时处于良好状态。 一、概况 海力特高圧细水雾消防装备包括成套装置或车辆,是利用高压泵产生的高压水流(压力在lOMPa以上),通过高压胶管和高压细水雾组合喷枪从一种特殊喷头喷出,产生高压细水雾,通过手动方式对火灾场所进行灭火保护。高压细水雾灭火装置水源供给方便,可釆用消防车、市政管网、工业用水、生活用水、水箱或天然水源供水,实现持续灭火;可实施远、近程喷枪转换,耗水量为传统消防水枪的1%,灭火效率是其200?300倍;采用高强度阻燃耐磨胶管,在500°C高温下可工作30 min,胶管水平距离可达2000m,垂直高度可达1000m。高压细水雾灭火产品集安全、环保、高效、节水为一体,可实现持续高效灭火,且在灭火过程中可降解烟雾和毒气,有利于人员的逃生,是一种人性化的环保消防技术产品,在不同场所可实现各种灵活运用。 (-)灭火机理 高压细水雾灭火装置的灭火机理主要为:表面冷却、窒息、冲击乳化和稀释,同时具有阻隔热辐射及洗涤烟雾、废气的功能。当水从一种特殊喷头喷出时,形成粒径为10?100 U m的细水雾,遇火后迅速汽化,体积可膨胀1700?5800倍,吸收大量的热量,使燃烧区域温度迅速降低;同时,水汽化后形成的水蒸汽,将燃烧区域整体包圉和覆盖,使燃烧因缺氧而终止。另外,

防渗工程施工方案

第一章工程综合说明 1. 工程概况 青海省黄南州同仁县浪加水库工程位于同仁县双朋西乡,距同仁县城约20公里,坝址位于峡谷区,现有同夏公路通往坝址。 本工程防渗墙总长约420米,防渗墙墙厚0.6m,深度10-57m不等,防渗墙墙顶标高自两侧坝肩呈阶梯状降至河道,防渗墙底部进入弱风化砾岩。 浪加水库库盆相对高差400~700m,河流和主要山体呈北西西向延伸,地形陡峻,沟壑纵横。河谷两岸山体高大、陡峻,山体坡度多在50°左右,局部为陡崖,两岸封顶高程2750~2800mm,河底高程2590m~2610m,为构造侵蚀、堆积成因地貌。 库区地貌为狭长河谷地貌,谷底狭窄,左侧岸坡坡度35°~40°。现代河谷两侧发育不对称Ⅰ、Ⅱ级阶地及河漫滩,河漫滩一般高出河床0.5~1.2m,Ⅰ级阶地高出河漫滩1.5-2m左右,现代河谷右岸发育高台地,高出现代河谷20~30m,台地地形呈阶梯状,现大多为耕地,总体坡度5°左右,台地呈不连续分布,台地前缘大部分为陡坎,坡度大于50°,后缘岸坡坡度15°~20°。 库区内小型冲沟较多,但均发育规模较小,延伸较短,约200-300m,库区内左岸较大冲沟主要有3个,最大延伸长度的2km,在坡脚处均呈小型洪积扇,沟内大多为季节性流水,发育泥石流较小,对河流基本无影响。库区右岸发育较大冲沟有2个,冲沟方向近东北-南西向,最大延伸大于5km,在坡脚堆积呈小型洪积扇,其中右岸靠近坝址处冲沟发育较大,沟内洪水季节水量较大,且常有泥石流发育,该冲沟对河道有一定的影响。 库区出露的地层岩性主要为白垩纪地层和第四系松散堆积物。 白垩系河口组(K1hk):砾岩、局部夹杏仁状安山玄武岩,紫红色、暗紫红色厚层砾岩,泥质胶结为主,具铁锰质胶结特性,为一套内陆湖沉积地层。岩体节理不发育,岩体完整,但易风化,遇水易软化,饱和抗压强度低,属较软岩。该套地层为构成库盆基座的地层。安山玄武岩在库区及坝址区内呈条带状发育,暗灰色、深灰色,岩体较完整,表层节理裂隙较发育,分布不连续,无规则,其中库区右岸发育较多,左岸仅在河

某安防监控实施计划方案

第一章编制依据 1.1施工组织设计的指导思想 本施工组织设计是按现行的国家施工验收规程规范、工程质量评定标准、施工操作规程、成都市政府的有关规定,再结合我公司的施工能力、技术准备力量及多年视频监控系统工程的设计施工经验和本工程的具体情况进行编制的。 施工组织设计作为直接指导施工的依据,在保证工程质量、工期、安全生产、成本的前提下,对加强施工管理、有效的调配劳动力、提高施工效率、节约工程成本、保证施工现场的安全文明有积极作用。 1.2编制范围及内容 1、本工程施工组织设计是严格按照本视频监控系统工程的要求进行质量策划后编制的,在人员、机械、材料供应、平衡调配、施工方案、质量要求、进度安排等方面统一进行部署下完成。 2、XXX公司高度重视本施工组织设计的编制工作,召集曾从事过类似工程工作的技术专家、有关负责人攻克本工程的重点、难点及特殊部位的施工技术,力求本方案重点突出,具有呼应性、针对性和可操作性。 3、本着对建设单位负责和资金的合理使用、对工程质量的高度责任感,针对本工程设计特点和使用功能要求,我们编制的原则是:“确保工程质量优、速度快、造价低、操作性强”。同时保证周

边和施工现场有良好环境。 1.3施工组织设计编制技术依据 建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2013 智能建筑设计标准GB50314-2015 智能建筑工程质量验收规范GB50339-2013 建筑电气安装工程施工质量验收规范GB50303-2011 视频安防监控系统工程设计规范GB50395-2007 安全防范工程技术规范GB50384-2004 防盗报警控制器材通用技术条件GB12663-2001 钢管敷设工艺标准305-1998 金属线槽配线安装工艺标准313-1998 防雷及接地安装施工工艺标准HFWXQB1-6-013-2004 甲方相关要求 招标文件有关内容 第二章工程概况 2.1工程内容 监控系统建设 2.2工期要求

商场建筑工程主要项目施工方案

编号: 建筑工程 主要项目施工方案 编制人:职务(称): 审核人:职务(称): 批准人:职务(称): 批准部门(章): XX建设集团股份有限公司 20XX年X月X日

第一节、流水段划分 流水段划分既要考虑现浇砼工程的模板配置数量、周转次数及每日砼的浇筑量,也要考虑流水段材料和工程量的均衡程度和塔式起重机每台班的效率,具体流水段划分规划如下: 一、底板按后浇带的分划分为四个流水段。 二、地下室结构横向分为四个流水段,筒体为一单独流水段,穿插在横向流水施工中,不占用工期。 三、主体结构竖向分为三个流水段,筒体为一单独施工段,穿插在竖向流水段中,不占用工期。地下室、首层至四层及地上筒体段结构施工,先施工筒体及柱分项,后施工梁板分项。 第二节、测量放线 一、根据图纸及现场实际情况,对各流水段进行网状控制,兼顾+0.000以上施工,测试控制轴线2轴、3轴、9轴、15轴、19轴、B轴、E轴、J轴、M轴;根据测绘院提供水准点向施工现场内引高程控制点,距离基坑至少15m。控制点放样采用方向交汇法,按照导线施测,所有控制点设专人保护,且每月复核一次,使用前必须进行校核。 二、采用电子经纬仪,用采用方向交汇法投测各轴线的两端点测设轴线。 三、钢尺量距时要求采用标准拉力50N,季节复检时,根据气温情况进行温度校正。对悬空和倾斜测量,应在满足限差要求的情况下视具体情况考虑垂直及倾斜改正。要求每层轴线距离用引测轴线法进行校对。 四、标高抄测采用S2水准仪,视距差控制在20mm内,均以控制水准点作后视,并作往返闭合。 五、楼梯间放线扣除面层部分,放出详细平面、标高及砼面层控制线;以控制轴线及上下贯通线控制垂直偏差,外墙立面窗口两侧控制线从上到下弹通线,逐层上引控制。 六、所有测量仪器及工具定期由区以上技术监督局鉴定,合格后方可使用。 七、沉降观测:(由建设单位直接委托有资质单位)沉降观测点按施工图设

高压细水雾参数

三、高压细水雾灭火系统 3.1资质要求 1)高压细水雾灭火系统的设备制造商至少拥有五年的生产高压细水雾系统设备的历史,并应通过ISO9001质量管理体系认证。供应商应取得高压细水雾系统设备制造商出具的《制造厂出具的授权函》。供应商应提供《制造商资格声明》和《制造厂出具的授权函》,并加盖设备制造商公章。 2)供应商所提供的设备必须是信誉可靠、技术先进,通过国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心的检测,并提供有效期内的《检验报告》和公安部消防产品合格评定中心颁发的《消防产品认证证书》,系统选用的喷头必须是《检验报告》中认可的喷头型号,且满足本项目保护的需要。同时,系统选用的高压细水雾泵组(含控制柜)、喷头、区域控制阀等主体设备,应通过FM或UL 或Vds或CCCF权威认证。供应商应提供《检验报告》、《消防产品认证证书》、FM或UL或Vds认证报告,并加盖设备制造商公章。 3)供应商所提供的高压细水雾系统设备应在国内拥有至少三项在施或已完工的应用业绩。供应商应提供用户证明或合同文件复印件等相关证明文件,并加盖设备制造商公章。 4)供应商案设计应依据独立第三方权威机构出具的针对类似应用场所的实体火灾试验报告。在供应商案中,应针对本项目不同保护场所,说明其高压细水雾喷头选型所依据的实体火灾试验报告,并阐述其理由。供应商应提供由独立第三方权威机构出具的针对类似应用场所的实体火灾试验报告,并加盖设备制造商公章。 5)高压细水雾设备制造商应承诺:为本项目提供的高压细水雾泵组及其控制柜、进水精密过滤器、区域控制阀、高压细水雾喷头及其连接件等主体设备和组件,是同一品牌设备制造商原厂制造,并出具相应的承诺函。供应商应提供承诺函,并加盖供应商和设备制造商公章。 质量保证期为24个月,从建设项目竣工并经主管部门初验运行之日起计算。

防渗工程施工方案精选.

第一章工程综合说明 1.工程概况 青海省黄南州同仁县浪加水库工程位于同仁县双朋西乡,距同仁县城约20公里,坝址位于峡谷区,现有同夏公路通往坝址。 本工程防渗墙总长约420米,防渗墙墙厚0.6m,深度10-57m不等,防渗墙墙顶标高自两侧坝肩呈阶梯状降至河道,防渗墙底部进入弱风化砾岩。 浪加水库库盆相对高差400~700m,河流和主要山体呈北西西向延伸,地形陡峻,沟壑纵横。河谷两岸山体高大、陡峻,山体坡度多在50°左右,局部为陡崖,两岸封顶高程2750~2800mm,河底高程2590m~2610m,为构造侵蚀、堆积成因地貌。 库区地貌为狭长河谷地貌,谷底狭窄,左侧岸坡坡度35°~40°。现代河谷两侧发育不对称Ⅰ、Ⅱ级阶地及河漫滩,河漫滩一般高出河床0.5~1.2m,Ⅰ级阶地高出河漫滩1.5-2m左右,现代河谷右岸发育高台地,高出现代河谷20~30m,台地地形呈阶梯状,现大多为耕地,总体坡度5°左右,台地呈不连续分布,台地前缘大部分为陡坎,坡度大于50°,后缘岸坡坡度15°~20°。 库区内小型冲沟较多,但均发育规模较小,延伸较短,约200-300m,库区内左岸较大冲沟主要有3个,最大延伸长度的2km,在坡脚处均呈小型洪积扇,沟内大多为季节性流水,发育泥石流较小,对河流基本无影响。库区右岸发育较大冲沟有2个,冲沟方向近东北-南西向,最大延伸大于5km,在坡脚堆积呈小型洪积扇,其中右岸靠近坝址处冲沟发育较大,沟内洪水季节水量较大,且常有泥石流发育,该冲沟对河道有一定的影响。 库区出露的地层岩性主要为白垩纪地层和第四系松散堆积物。 白垩系河口组(K1hk):砾岩、局部夹杏仁状安山玄武岩,紫红色、暗紫红色厚层砾岩,泥质胶结为主,具铁锰质胶结特性,为一套内陆湖沉积地层。岩体节理不发育,岩体完整,但易风化,遇水易软化,饱和抗压强度低,属较软岩。该套地层为构成库盆基座的地层。安山玄武岩在库区及坝址区内呈条带状发育,暗灰色、深灰色,岩体较完整,表层节理裂隙较发育,分布不连续,无规则,其中库区右岸发育较多,左岸仅在河床部位稍有分布,夹在砾岩之中。

小区监控系统施工方案范本

小区监控系统施工 方案

小区监控系统新建、改造施工方案 皇鹏物业有限责任公司 6月30日

小区监控系统方案 皇鹏公司现管理住宅小区(东玉龙小区、星辉中路小区)的监控系统由于使用时间较长,有的设备和线路已经老化失效,需要更新相关设备及进行线路改造;有的地方存在监控死角,如车辆发生擦挂、盗窃后不能及时取证,容易给公司带来不必要纠纷和损失,需要增加监控摄像头;另外,为加强新华苑的安全管理,提高安全防范水平,拟给新华苑新建小区高清监控系统一套。 现在将各小区的改造、新建方案分别介绍如下: 一、东玉龙小区增加摄像头: 1.小区监控系统现状:东玉龙小区大门及停车场、办公大楼 各楼层现在一共建有25个模拟摄像头,2台16路海康威 视(Hikvision)普通硬盘录像机,机房设在大楼值班室 内。 2.增加摄像头目的:现在小区停车场有2个监控盲区,需要 分别增加2个摄像头,以消除监控死角;办公大楼2楼平 台新增加2个监控摄像头,以加强办公大楼的安防监控。 3.拟采用的设备及施工方案: 采用海康威视(HIKVISION) DS-2CD1203D-I3 720P监控 摄像头,由于原有海康硬盘录像机接口有富余,摄像头视 频信号直接接入原硬盘录像机,省去购买硬盘录像机费

用。增加的2个摄像头距离机房大约400米(布线距离),施工时间、材料规格及数量、价格等见小区监控设备及人工费预算表。 二、星辉中路小区监控设备老化更新: 1.小区现状:星辉中路小区现共有8个摄像监控头,1台16 路海康威视(Hikvision)普通硬盘录像机,机房设在值 班室内。由于小区监控系统安装时间较长,部分设备老化 严重,监控画面不清晰,达不到防范的目的。 2.拟采取的措施:本作节约公司开资,降低不必要的支出, 又能满足小区安防要求为原则,拟对该小区老化失效的摄 像头进行更新(6个),对视频线路进行梳理检查,对锈 蚀的线材、接头给予更换。保证小区的监控系统处在正常 的工作状态。 4.更换的设备:采用海康威视(HIKVISION) DS-2CD1203D- I3 720P监控摄像头,施工时间、材料规格及数量、价格等见小区监控设备及人工费预算表。 三、新华苑小区新建高清监控系统: 1.小区现状:新华苑小区原来的安防系统采用的是红外 对射报警系统,由于安装的时间长,设备老化严重已不能起到报警作用。该设备由于技术原因存在误报现象,比如墙上猫等动物爬过、树枝遮挡等都会引起该设备的误报。现在已经很少采用该系统方案。

主要工程项目的施工方案,施工方法

主要工程项目的施工方案,施工方法 一、清除植被 1、工程开工前根据征地红线图,开挖水沟,标明征地界线,对进场施工人员进行现场测量交底,避免超过征地界施工。 2、在路基施工范围中的中心线桩及水准点引出机械施工活动区域以外,并设标志予以保护,对关键桩号做好控制点,便于破坏后及时恢复。 3、对施工现场的地下、地上、空中障碍物进行全面调查了解,根据施工进度制定出排除各种障碍的时间,积极配合业主作好拆迁、征地、排障等工作。 4、在路基界限范围内,采用人工砍伐树木,用D85推土机清除树根、杂草灌木丛、垃圾物等并归堆,用汽车将清除的表层非适用材料运走堆放在指点地点。 5、对于填方区,清除植被和表层土后,应用压路机将原地面碾压至规范和标书要求的密实度后方可回填。 二、路基土石方工程 2.1路基土方工程施工 1.施工方案 路基土方开挖、装运、填筑、平整、碾压均采用机械化施工。挖土运距在0~75m范围内,用推土机作业直接分层推运至填方路段。100~300m采用自行式铲运机及挖掘机挖装配置自卸汽车运输或采用大马力推土机推松拢堆,装载机装车自卸汽车运输的方案施工。 路基回填地段现场清理,视地质情况,采用推土机清挤淤泥,障碍物、草皮,或反铲挖土机清挖淤泥特殊局部地方采用人工。

土方回填整平采用推土机粗平,平地机精平,CA25光轮振动碾及50T拖式振动羊足碾压实。 2.土方工程施工工艺流程图见附图: 3.施工方法 (1)用全站测距仪,S3水准仪准确测量放线,打桩,插小红旗,挖沟标明施工边界线。 (2)用推土机、铲运机清理施工现场内的树根、草皮耕植表土,并将其表土清除堆放在指定线外地点,路堤填方地段内有积水、水塘及稻田地时,采用排水疏干处理方法,沿路基两侧纵向开挖排水沟,在低洼积水地带开挖横向排水沟,以利排干积水。采用推土机推挤或挖土机挖除淤泥,或采用抛填片石挤压淤泥。按设计要求回填土或选料回填处理。 地表为旱地或丘陵地时,清除表土后用压路机碾压原地面使其密实度达90%以上时,再进行回填土施工。 (3)路堑挖土方:对距填方区距离较近的,在50~80m以内的土方采用推土机直接分层推运至填方区,当运距在80~300m时,则采用铲运机自行铲运至填方区,当运距在300~1000m以上时,则采用挖土机,装载机装车,自卸汽车运输到填方区的施工方法进行施工。 推土机开挖作业采用:槽形推土法、多刀片送土法、并列推土法、下坡推土法四种方法施工。根据路段开挖深度,坡面陡缓程度灵活运用不同的推土方法。正反铲挖掘机作业开挖、当路堑深≥4m时应采用分层挖土法,或多层挖土法,路堑挖方路段纵向距离较长,一般≥200m时,可采用中心线开挖法,或半幅路线开挖法。反铲挖掘机装土方法:采用汽车在开挖面装土法与汽车与挖掘机在同工作面装土法相结合,根据地形特点灵活运用,为提高装土效率一

高压细水雾使用说明书

高压细水雾灭火系统 使用说明书

一、总则 为了确保高压细水雾灭火系统的正常运行和系统的日常维护,特制定本手册。 本手册参照相关规范,针对SEMCO高压细水雾产品,对高压细水雾灭火系统调试及维护流程进行明确和细化。 高压细水雾灭火系统的操作、调试及维护人员,应由经过本公司培训并得到本公司允许的专业工程师担任。 二、公司简介 丹麦Danfoss-Semco是国际上唯一的既具有细水雾系统研发能力,又具有系统关键设备生产能力的供应商,是欧洲细水雾产品研发及工程应用的领先者,其Sem-safe高压细水雾产品通过了挪威DNV、英国Lloyd’s、美国ABS、UL和中国国家检验中心等权威认证,广泛应用于交通、电力、通讯、档案、舰船等领域。上海亚泰消防工程有限公司是Danfoss-Semco Sem-safe高压细水雾产品在中国的独家代理。 上海亚泰消防工程有限公司是美国消防协会(NFPA)及国际细水雾协会(IWMA)的会员单位,参与编写了浙江、北京细水雾灭火系统设计、施工及验收规范,长期与国内外高等院校和科研机构保持密切合作与交流,在细水雾灭火试验、性能化设计等方面取得丰硕成果。在国内,Danfoss-Semco Sem-safe高压细水雾产品已成功应用于国家图书馆、上海曙光医院、上海恒隆广场、扬州第二发电厂、浙江电力调度大楼等数十个工程中。2005年,上海亚泰消防工程有限公司与同济大学、上海防灾救灾研究所合作,投资5000万元,建立了国家级地下空间防灾实验基地,为细水雾灭火系统的性能化设计应用达到国际水平创造了良好的条件。 三、技术特点及应用范围 1、特点 ●快速灭火 ●高效除烟 ●有效防止火灾复燃 ●高性价比 ●节能环保 2、应用范围

垃圾填埋场防渗系统施工和验收资料

垃圾填埋场防渗系统 1、土工膜施工工艺 1.1、土工膜铺设工艺流程 土工膜铺设分项工程包括从材料裁剪,到试焊、调试焊接设备、锚固、检查验收等全过程。具体的技术方案流程如下图1-1:

图1-1 土工膜铺设工艺流程图 1.2、土工膜焊缝构造 土工膜的施工焊接主要有二种方法:双缝热合焊接和单缝挤压焊接,其操作应符合相关规范要求。 具体的焊缝构造见图1-2: 1.3、HDPE 土工膜焊接技术方案 1.3.1、双缝热合焊机焊接 ①、 双缝热合焊机焊接程序图 双缝热合焊机能一次完成一组双焊缝,并形成一个可充气检漏的空腔,可以使焊缝的检漏方法由真空法改进成充气法,极大的提高了工作效率。其焊接程序见图1-3。 ≥500≥500避不开十字接缝时加D≥300mm补丁 用挤压熔焊机焊接(堆焊单焊缝) 用挤压熔焊机焊接 切取检验样件处加补丁 一般焊缝用楔焊机焊接 |Δ2.5|Δ 熔接区 堆焊焊缝 熔接区,形成双焊缝上幅膜下幅膜 焊缝检漏用空腔上幅膜下幅膜热合双焊缝构造堆焊单焊缝构造 (热合双焊缝)

图 1-2 焊缝构造 ②、双缝热合焊机的技术和工艺要求如下: 铺膜前,向工程师递交详细的铺膜图和进度计划表; 对铺膜后的搭接宽度的检查:HDPE膜焊接接缝搭接长度为100㎜。 在焊接前,要对搭接的200㎜左右范围内的膜面进行清理,用湿抹布擦掉灰尘、污物,使这部分保持清洁、干燥。 焊接部位不得有划伤、污点、水分、灰尘以及其他妨碍焊接和影响施工质量的杂质; 试焊。在正式焊接操作之前,应根据经验先设定设备参数,取300×600㎜的小块膜进行试焊。然后在拉伸机上进行

焊缝的剪切和剥离试验,如果不低于规定数值,则锁定参数,并以此为据开始正式焊接。否则,要重新确定参数,直到试验合格时为止。当温度、风速有较大变化时,亦应及时调整参数,重做试验,以确保用与施工的焊机性能、现场条件、产品质量符合规范要求。试焊成功或失败的评定标准按照图所示。对粘结的焊缝进行剪切和剥离检验时,只能膜被撕坏,不能出现焊口的破坏(即FTB)。

监控系统实施方案模板

实施方案 1概述 工程实施方法是整个监控联网系统建设成败的关键,其目的不仅要提供一个符合现在需求的质量优良的系统,更应为未来的维护和升级提供最大的便利、尽量节约资金。 监控联网系统工程实施是一个综合性很强的工作,工程涉及到监控、网络、视频管理、多媒体技术、计算机信息等多项专业知识,因此其核心是行之有效的管理。我公司作为监控联网系统工程设计和项目管理商的施工单位经过几年来实际工程的磨练,锻炼了一批比较成熟的技术工程师和项目经理和安装工程师,不断探索工程实施的模式,努力将由本公司自己设计、自己工程安装的身体力行的工程模式转变为不断加强自身技术实力、质量保证体系和向外输出项目管理模式的头脑智慧型的模式,以控制项目成本、灵活组合针对不同类型工程项目队伍,适应规模发展,极大提高了承接大型项目的能力。 2工程现场管理 在施工过程中,除了要求施工和技术具备一定水准以符合规范以外,其中也涉及其他专业的管理内容,工程的施工管理之所以必不可少,关键在于它的协调和组织的作用,我公司将会采取有效的措施在以下几个方面切实作好施工管理工作: 1.施工的进度管理 2.施工的界面管理 3.施工的组织管理 3工程技术管理 工程的技术管理贯穿整个工程施工的全过程,我公司将派出富有经验的一流专业技术工程师参加工程的技术督导。执行和贯彻国家、行业的技术标准及规范,严格按照监控系统工程设计的要求施工。在提供设备、线材规格、安装要求、调试工艺、验收标准等一系列方面进行技术监督和行之有效的管理,其管理内容重申如下: 1.技术标准和规范的管理

2.安装工艺管理 3.技术文件管理 4工程质量管理 工程质量管理是我公司各项工地工作的综合反映,我司将会在实际施工中作好以下几个质量环节,确实作好质量控制、质量检验和质量评定: 1.施工图的规范化和制图的质量标准 2.系统软件的安装使用质量标准 3.管,槽施工质量管理 4.线缆铺设的质量要求和监督 5.工作区,管理区设备安装的质量要求和监督 6.网络系统现场测试 7.竣工资料制作 8.系统初验,试运行与总结 5安全生产和文明施工 5.1安全防范重点 ●2米以上的高处坠落事故; ●触电事故; ●物体打击事故; ●设备机具伤害事故。 ●控制点的管理 ●制度健全无漏洞;检查无差错; ●设备无故障; ●人员无违章。 5.2安全保障措施 1、施工现场工作人员必须严格按照安全生产、文明施工的要求,积极推行施工现场的标准化管理,按施工组织设计,科学组织施工。 2、按照施工总平面图设置临时设施,严禁侵占场内道路及安全防护等设施。 3、施工现场全体人员必须严格执行《建筑安装工程安全技术规程》和《建筑安装工人安全技术操作规程》。

高压细水雾使用说明书

高压细水雾使用说明书

高压细水雾灭火系统使用说明书

一、总则 为了确保高压细水雾灭火系统的正常运行和系统的曰常维护,特制定本手册。 本手册参照相关规范,针对SEMCO高压细水雾产品,对高压细水雾灭火系统调试及维护流程进行明确和细化。 高压细水雾灭火系统的操作、调试及维护人员,应由经过本公司培训并得到本公司允许的专业工程师扌日任。 二、公司简介 丹麦DanfoSS-SemCo是国际上唯一的既具有细水雾系统研发能力,又具有系统关键设备生产能力的供应商,是欧洲细水雾产品研发及工程应用的领先者,其Sem-Safe高压细水雾产品通过了挪威DNV S英国Lloyd3、美国ABS、UL和中国国家检验中心等权威认证,广泛应用于交通、电力、通讯、档案、舰船等领域。上海亚泰消防工程有限公司是Danfoss- SemCO Sem-Safe 高压细水雾产品在中国的独家代理。 上海亚泰消防工程有限公司是美国消防协会(NFPA)及国际细水雾协会(IWMA)的会员单位,参与编写了浙江、北京细水雾灭火系统设计、施工及验收规范,长期与国内外高等院校和科研机构保持密切合作与交流,在细水雾灭火试验、性能化设计等方面取得丰硕成果。在国内,DanfOSS-SemCO Sem-Safe高压细水雾产品已成功应用于国家图书馆、上海曙光医院、上海恒隆广场、扬州第二发电厂、浙江电力调度大楼等数十个工程中。2005 年,上海亚泰消防工程有限公司与同济大学、上海防灾救灾研究所合作,投资5000万元,建立了国家级地下空间防灾实验基地,为细水雾灭火系统的性能化设计应用达到国际水平创造了良好的条件。

三、技术特点及应用范围 1、特点 ?快速灭火 ?高效除烟 ?有效防止火灾复燃 ?高性价比 ?节能环保 2、应用范围 适用于扑救A类、B类及电气火灾。可用于图书馆、档案馆、机械设备间、电器设备间、高低压配电间、电力变压器室、室外变压器、计算机及通讯机房、柴油发电机房及储油间、燃油燃气锅炉房、电缆夹层、电缆隧道、地铁控制中心、地下隧道等场所。 四、系统的组成及工作原理 1、系统组成: 泵组式细水雾灭火系统一般由高压主泵、备用泵、稳压泵、电磁阀、过滤器、泵控制柜、水箱组件、供水管网、区域阀箱组件、高压细水雾喷头(包括开式、闭式)及火灾报警控制系统及补水泵等部件组成。图1是高压细水雾泵组组成图 图1高压细水雾泵组组成图 2、系统工作原理: 图2是细水雾灭火系统的工作原理图:在准工作状况下,细水雾系统从泵组出口至区域阀前的管网内(闭式是从泵组出口至喷头的管网)维持一定压力,当压力低于稳压泵的设定启动压力IOb吐时,稳压泵启动,使系统管网维持稳定压力(10-12) bar1稳压泵运行超过10秒钟后压力仍达不到12 bar时,主泵启动,稳压泵停止。 水箱进水口处接有补水电磁阀,水源经过过滤器和补水电磁阀后进入水箱;水箱配有液位控制器,实现对水箱水位的自动控制。补水电磁阀在水箱低水位时打开,高水位时关闭。 可以通过泵组控制盘,实现高压细水雾灭火系统的启动、停止及系统运行状况监视。

垃圾场防渗工程施工方案

垃圾场防渗工程施 工方案

垃圾填埋场防渗工程施工方案 1.施工组织机构 (1)公司对本工程项目施行“项目法”施工,建立以公司经理总体控制工程施工,项目经理全权负责该工程的经营、技术、质量、进度和安全等管理工作,由公司总工程师及有关科室组成项目保证机构,直接对项目部进行对口管理。(2)项目部劳务层公司拟定项目经理具体管理,采用操作能力强,技术高,精干的施工队伍作为项目部的劳务层,项目部所有作业班组在持证上岗,优化组合的基础上,实行整建制调动,以增强施工实力。 2、材料准备 根据施工进度计划及施工预算中的工料分析,编制工程所需物资的供应计划及确定进场时间,作为备料、供料、库储、堆放及运输的依据。根据材料用量计划,做好材料的申请、订货和采购工作,使计划得到落实。材料根据现场堆场面积,分批进场,具体分批次数和每批数量由现场项目经理确定,材料进场后按现场指定的位置堆放整齐,并做好保管工作。材料进场前,应对其进行检验和验收,合格后方可进入施工现场,不合格材料严禁进入施工现场。 3、施工机具准备 根据施工进度计划及施工方案中的的机械设备需求,编制工程所需机械设备的进场计划,作为施工所需设备的依据。当前我们

我公司已经配置了满足本项目的施工工具备用,只要工程开工,所需机械设备会就会到位。如“设备清单”中涉及的机械设备,实际施工时将根据工程现场实际情况及具体需要进行具体选用并确定具体数量。 4、人员准备 根据拟定的组织机构建立项目施工管理层,并选派高素质的施工作业队伍进行施工。根据施工进度计划的要求,制定各施工阶段的劳动力需用量计划。对施工人员进行必要的技术、安全教育,树立“质量第一、安全第一”的正思想,遵守有关施工及安全的技术规范,遵守地方治安法规。施工人员进场后,应做好后勤工作的安排,全面考虑衣、食、住、医等方面的问题,使生活条件得到保障。 5、技术准备 5.1了解设计图纸,掌握主要施工方法及细部构造的施工工艺,按工期要求和总包单位的要求安排材料、机具、人员进入施工现场。 5.2按施工方案和技术规程对操作者做工艺、安全,责任交底并下达作业指导书。 5.3技术工人是经过严格的施工和安全技术培训的人员。 5.4认真做好材料进场验收检验工作,材料储存以及配送工作。 5.5做好施工过程中的检验记录和设备运行情况记录。 2、方案规划

建筑工程主要项目施工方案

建筑工程主要项目施工方案 1地下室及基础工程 土方地基工程施工前,组织施工班组熟悉有关的工程技术资料的设计图纸,包括地形测量图,工程地址勘察报告,文物考古钻探资料、地下管线、水文、气象资料和本工程的施工图纸。 工程开工前组织图纸会审、编制施工组织设计和施工总平面图,合理选择施工方案,尽量采用新技术和机械化施工,按合同要求安装施工进度,在施工准备工作全部就绪并经工程师批准后开工。 施工前,做好工程控制测量和建筑物的定位放线工作台,对轴线定位站和水准点重点保护。 为节约大型机械施工费用,全部基础工程(土方、砌筑、钢筋、混凝土)除砂浆、混凝土采用机械搅拌和水平运输采用小翻斗车外,其余均由人工施工。因基础深度大于1.5m,挖土时应按规定的1:0.33放坡,挖土时必须在四周圈起钢管护身栏,高度1.2m,四角设警告牌,夜间设红色路灯。坑边堆土或其他材料距坑边不小于1m。在坑内施工的所有人员必须戴安全帽。基坑填土前,应先清理坑内杂物,每层虚铺厚度20cm,采用蛙式打夯机夯实,每层填土隔40m取样做干密度试验,其值不得低于1.658/cm3。 地下室砌体及基础砼施工前,工程所用材料配比材料、及施工机械的安装就位工作应已完成并调试合格。 基础砼浇筑前,先进行验坑,轴线、标高、基坑尺寸符合图纸规定,坑内浮土、积水、淤泥清除干净后方可施工。 地下室墙的防潮层按图要求用1:2水泥砂浆加水泥用量3%的防水粉,厚度为20mm。 对隐蔽工程应进行中间验收,经检查合格后,方可进行下一道工序的施工。

由基础工程在晚冬季节施工,必须采取相应的防冻措施以保证质量。基础工程施工完毕后经质检部门、监理方、甲方验收合格后立即进行土方回填。 雨期施工时,采取有效措施,保证工程进度、质量和安全。 雨期到来前,对施工现场的排水系统进行检查,必要时增加排水设施,保证流水畅通。 冬期施工时,制订冬期施工措施,保证工程的进度、质量和安全。 冬期施工时,填方每层铺土厚度比常温施工时减少20-25%予留沉降量应常温施工时适当增加。 冬期进行填方施工时,应清除基底上的冰雪或保温材料。地面面层的填方中不得含有冻土块。填土完成后到地面施工前应采取防冻措施。 2砌砖工程 (1)结构工程以瓦工为主,木工及混凝土工按工作量配备力量。每层砌砖为两步架,两个施工层,每层平均砌砖配备瓦工15人(另加普工8人)。 (2)结构工程主要施工顺序为:放线立皮数杆→绑构造柱钢筋→一步架砌砖→支构造柱模板、浇筑混凝土→二步架砌砖→支构造柱模板、浇筑混凝土→安装过梁→绑圈梁钢筋、支模板→安装楼板→板缝支模、支现浇板模板、整理钢筋→浇筑圈梁、板缝、现浇板混凝土。 (3)结构砌砖采用满丁满条法。首层要作好排砖撂底,前后檐第一层排条砖,山墙第一层排丁砖,门窗旁加七分头,两边对称一致,以防止产生阴阳膀。外墙大角要同时砌筑,内外墙接槎每步架留斜槎到顶。砌筑时控制灰缝厚度,不得超越皮数杆灰缝高度。240mm、370mm墙均采用双面挂线。 (4)砌砖使用平台架子(里脚手),建筑物外设脚手架,随楼层升高,作挂安全网、勾缝、外檐装修用。砖用砖笼吊运,灰浆使用吊斗直接投入桶内。 (5)砖墙与构造柱交接处留三进三出直槎,进出要标准整齐,以保证构造柱断面尺寸。门窗洞口使用标准顶杆,控制墙面平整及洞口尺寸。圈梁下用硬

垃圾填埋场防渗工程施工方案

垃圾填埋场防渗工程施工方案 本工程封场覆盖工程中的防渗膜铺设、土工材料等施工由甲方另行发包,在此就不做叙述,仅考虑渗沥液收集导排工程中防渗施工。 4.14.1 材料准备 本工程所有土工防渗材料必须按有关规定进行检测试验,合格后经监理工程师批准后方可采用,其主要技术指标分别如后表所示。 HDPE 土工膜物理及力学性能指标 测试特性测试方法单位光面指标备注 厚度ASTM D5199 Mm 1.00(± 0.10) 宽幅M ≥6.5 密度/比重ASTM D792/ASTM D1505 g/cm3 ≥0.939 炭黑含量ASTM D1603-94 % 2~3 直角撕裂强度ASTM D1004 N ≥125 抗穿刺强度ASTM D4833 N ≥320

屈服拉伸强度ASTM D638 N/mm ≥15 断裂拉伸强度ASTM D638 N/mm ≥27 屈服伸长率ASTM D638 % ≥12 断裂伸长率ASTM D638 % ≥700 尺寸稳定性ASTM D1204 % ±2 氧化诱导时间ASTM D3895 Min ≥100 标准OIT 水蒸气渗透系数g.cm/cm2.s. pa ≤1*10-13 耐环境应力开裂ASTM D1693, Cond.B hours ≥300 单点切口 恒载拉伸 法 -70℃低温冲击性能ASTM D746-98 ℃ 通过 85℃烘箱老化% 55 烘烤90d 后,标准

OIT的保留 抗紫外线 强度 % 50 紫外线照 射1600h 后,标准 OIT的保 留 针刺长纤土工布技术性能表 技术指标项目测试方法单位200g/m2 厚度GB/T13761 mm 1.6 幅宽偏差GB/T4667 % -0.5 纵横向断裂强 度 GB/T15788 KN/m 10 拉伸伸长率GB/T15788 % 40-80 CBR顶破强力GB/T14800 KN 1.9 纵横向撕破强 力 GB/T13763 KN 0.28 等效孔径(O95)GB/T14799 Mm 0.05-0.2 垂直渗透系数GB/T15789 cm/s 0.001-1 裂膜丝机织土工布技术要求一览表(GB/T 17641-1998)

监控工程施工方案范本

建筑工地施工现场 电视监控设计方案 方 案 介 绍 目录 一、序言 3 二、统功能及组成 3 2.1 系统组成 3 2.2、系统功能说明 4 2.3监控安装位置范围示意表 4 三、系统结构示意图及器材报价 4 四、质量保证和售后服务 5 一、序言

随着社会经济的不断进步、发展,人们对安全生产的要求以越来越高。如何才能安全、高效的生产、生活,以越来越受到各行各业的关注,电视监控系统作为有效的防护措施已越来越受到各行各业的重视。其作为一种科学的、先进的管理系统以越来越受到人们的欢迎。 在建筑行业中,施工人员的人身安全,工地的建筑材料、设备等财产的保全尤为重要。但是,由于施工环境的限制,设备、材料的安全管理不完善及部分员工的自我防护意识的薄弱,为犯罪分子提供了可乘之机。为了建筑工地安全管理进一步完善,我们为此特为您做此方案。 二、统功能及组成 2.1 系统组成 系统由前端图像信号采集、图像信号及控制信号中间传输、中心图像切换控制三部分组成。结构示意图如下; 2.2、系统功能说明 1.施工现场重点监控部位分别架设4台带全方位云台、室外防护罩及带自动光圈镜头一体化摄像机,通过监控中心键盘、鼠标操作,可实现云台的上下、左右,镜头的远近、自动长短焦,光圈大小操作,实现对施工现场及人员的全方位监视需要。 2.硬盘录象可实现对画面的任意切换、定时切换、顺序切换及对前端设备的控制。

3.监控中心设数字硬盘录像机一台,实现长时间录象监控图像的需要。 2.3监控安装位置范围示意表 摄象机安装位置摄象机监控范围备注A B C D 三、系统结构示意图及器材报价 设计方案一 方案一设备器材造价明细表:

相关文档